1、施工工序

施工准备

1)、机械、砂浆搅拌机、物料提升机等;

2)、工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、木抹子、喷灯、滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线、灭火器等。

2、施工工艺(注:因应营造做法,和详图

......2.

.............2.不符,以详图

为准)

...

基层清理管根封堵—标定标高、坡度—施工找平—涂刷聚氨酯防水涂膜—1:8水泥珍珠岩找2﹪坡,最薄处20厚—90厚模塑石墨聚苯板(在屋顶与女儿墙交界和屋顶开口部位四周500范围内改为90厚A级改性酚醛复合防火保温板隔离带)—20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯0.75~0.9kg—冷低油、铺设3厚高聚物改性沥青防水卷材两层—20厚1:2水泥砂浆抹平压光—养护—验收

三、施工方法

1、基层清理

1)、将结构层表面上的杂物、灰尘等清理干净。

2)、按设计要求,在四周女儿墙上弹放保温层的上表面标高控制线,并按顺水坡度方向设置分界线,拉线做找坡层标高控制灰饼,间距1.5~2m。

2、本篇交底针对屋面做法中关于1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层做出具体做法交底,1:8水泥珍珠岩体积比即一公升水泥比八公升珍珠岩。

1.施工准备:

1.1材料准备:

1.1.1水泥:选用325号矿渣硅酸盐水泥。

1.1.2膨胀珍珠岩:颗粒粒度0.1~3mm。

1.2施工条件准备:

1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层技术交底在1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层施工前,须再次对屋面结构板标高进行测定,校对屋面做法厚度与现场实际标高的偏差情况,将屋面上人孔、变形缝、雨水管等部位找准位置,以备下道工序方便施工。

2.施工工艺:

2.1 工艺流程:基层处理→找平砂浆搅拌→铺设、压紧→刮平→找平

2.2 施工详细注意事项及操作要点

2.3 基层处理:在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前,要事先检查基层,基层过于凹凸的部位,高出的部分须剔平,凹处用水泥砂浆分层填实,基层表面的灰尘、污垢等必须事先清除干净。

3 水泥膨胀珍珠岩砂浆的搅拌:

3. 1机械搅拌:

搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内,启动搅拌机1~2分钟后加入水泥、膨胀珍珠岩保温砂浆的粉料。

搅拌时间以1.5~2.0分钟为宜。

水泥膨胀珍珠岩保温砂浆的加水量以拌和好的料浆较为粘稠为宜,密度控制在950~1050g/L;加水量一般为,粉料:水=1:1(重

量比)。

搅拌好的水泥膨胀珍珠岩保温砂浆要及时装车运至施工现场及操作面,超过使用时间的砂浆严禁加水后再使用。

3.2 铺设找坡层:

首先将屋面各控制点的高度用1:3水泥砂浆做好(即为打灰饼),然后根据已做好的控制点拉线,将水泥膨胀珍珠岩保温砂浆按照压缩比(压缩比是指屋面上松散的保温层厚度与压实后的厚度之比)为130%的比例进行虚铺找平压实,同时按建施屋顶平面图的图纸要求找2%坡,实铺后的保温层用木杠压紧、刮平,再压实。

4、质量要求:

4.1水泥膨胀珍珠岩保温砂浆与基层之间必须粘结牢固,不得有空鼓、起泡、裂缝、漏压等缺陷。

4.2接茬处平整,表面光滑整洁。

4.3排气孔应设置在纵横排气道的交叉点上,并于排气道连通,也可将排气孔留在檐口侧面。排气孔的数量,根据屋面构造情况,一般每36㎡应设一个排气孔(附平面布置图)。本工程排气孔的做法采用PVC管,管径为50,以便既能排气又能防止雨水进入管内,下部焊以带孔方板,以便于找平层固定。与保温板接触部分,打成花孔,以便使潮气进入排气孔排入大气中。排气孔安设要固定牢紧,耐久,并要做好排气孔根部的防水处理工作,以防雨水由根部渗入保护层内。排气孔宜设在立墙、立柱侧面,距屋面高度不小于40mm。

女儿墙与防水屋面交接处

5 、石墨聚苯板的施工

1)施工工艺如下:

基层清理 - 石墨聚苯板 - 粘结砂浆(建筑胶)勾缝–无纺布铺设 - 验收

2).施工要点

1.基层清理

基层应坚实平整、干燥、清洁,清除灰尘、油污、、空鼓及风化

物等影响粘结强度的杂物。使其紧贴于地面,以利于后续工作的开展。

2.石墨聚苯板

根据相关规范、施工技术和双方合同要求,进行挤塑板铺设,以保证保温层的平整度。板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于1cm。

3.粘结砂浆(建筑胶)勾缝

用专用的粘结砂浆(建筑胶)勾缝。

4.无纺布铺设

在石墨聚苯板上面铺设无纺布。

5.工完场清:做好文明施工工作,保持作业环境清洁。施工完毕后对大宗剩余材料和机具进行清场和退场工作。

6.质量保证实施细则

1.保温层应紧贴基层,铺平垫稳,上下错缝接缝嵌填密实。

2.保温层厚度达到设计要求。

5、20厚1:3水泥砂浆掺聚丙0.75~0.9kg找平层

1)、按设计坡度要求打点做灰饼,以使坡度正确;

2)、铺设20厚1:2水泥砂浆找平层,沿灰饼刮平、压实抹光,找平层厚度均匀,以免因差异过大,导致卷材屋面产生无规则的开裂。

3)、严格控制配合比、水泥强度和安定性以及砂子的含泥量,调整砂浆水灰比,确保找平层的强度,防止起砂。

4)、水泥砂浆找平层收水后应二次压实,使表面压实平整,排水坡度符合要求,充分养护

5)内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。周围直径500mm

范围内的坡度应大于5%。

高聚物改性沥青防水卷材施工工艺

高聚物改性沥青防水卷材的找平层施工、保温层施工、收头处理、天沟、檐沟、檐口等细部施工以及排汽屋面施工,均与改性沥青防水卷材施工相同。

材料准备:

1.合成高分子防水卷材施工所需的基层处理剂、基层胶粘剂,卷材

胶粘剂一般由生产厂家提供,施工时应按厂家规定的配合比和要求在现场配制使用,并应存放在通风、干燥、远离火源的室内。

2.高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡;

常规的有SBS 改性沥青油毡。

3. 配套材料:

1.氯丁胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青和溶剂等配制而成,为

黑色液体。

2.橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缘。

3.保护层料:石片、各色保护涂料。

70 号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。

高聚物改性沥青防水卷材施工

施工工艺流程:

热熔法施工

滚铺法操作工艺(热熔法施工):

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→→铺贴卷材→

热熔封边→蓄水试验→保护层

基层清理:施工前将验收合格的验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h 后,开始铺贴卷材。

附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女

儿墙、水落口、管根、檐口阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应附合设计和屋面工程技术规范的规定。

铺贴卷材:卷材的层数、厚度应参照验收规范及图集所引的细部做法、符合设计要求,多层铺设时接缝应错开,将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用,铺贴时随放卷材随用火焰喷枪加热基层与卷材的交接处,喷枪距卷材面300mm 左右,往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度为满粘法80mm。

热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使两者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度,末端收头用密封膏嵌填严密。防水保护层施工:上人屋面按设计要求做各中刚性防水屋面保护层。

保护层形式有两种:防水曾表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撒石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层;涂刷银色反光涂料。

采用热熔法铺贴卷材时,先把卷材展铺在预定的位置上,将卷材末端用火焰加热器加热熔融涂盖层,并粘贴固定在预定的基层表面上,然后把卷材的其余部分重新卷成一卷,并用火焰加热器对准卷成卷的卷材与基层表面的夹角(见下图),均匀加热至卷材表面开始熔化并呈光亮黑色状态时,即可边熔卷材涂盖层,边滚铺卷材,滚铺时应排除卷材与基层之间的空气,使之平展并粘结牢固,卷材的搭接缝部位,以均匀地溢出改性沥青为度。如为两层卷材防水,在铺贴第二层卷材时,其接缝必须与第一层卷材的接缝错开幅宽的1/3~1/2。第二

层卷材的铺贴方法与第一层卷材铺贴方法相同。

采用热熔法铺贴卷材时应注意加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。喷枪头与卷材面一般应保持300~500mm 距离,与基层成30~45o角为宜。卷材被热熔后应立即漆铺粘贴,并在卷材还较柔软时进行滚压;排除卷材下面的空气,使其粘贴牢固。搭接缝处溢出的热熔改性沥青即用刮板刮平,

沿边封严。

8. 粘铺法

本方法主要使用于空铺法和条粘法铺贴。其铺贴方法是先把卷材平展铺于基层,再沿边掀起卷材加热卷材底层和基层面,并立即予以粘贴,从卷材中间向两边赶出气泡,将卷材滚压平整,同时用刮板将挤出的热熔沥青,刮压平整。采用展铺法进行条粘卷材施工,每幅卷材的每边与基层的粘贴宽度不应小于150mm。

保护层施工

1.保护层应符合设计要求铺聚氯乙烯薄膜

2.卷材铺贴完成并经检验合格后,方可进行保护层施工。

3.保护层可采用刚性材料。保护层施工前应将卷材表面清扫干净。涂料层应与卷材粘结牢固、厚薄均匀,不得漏涂。

4.如卷材本身采用绿页岩片覆盖时,这种卷材防水层不必另做保护层。

质量标准:

主控项目:

1. 参照验收规范验收各种防水材料的质量标准。

2. 防水层所用卷材的种类、材质、厚度及配套材料的相容性必须符合设计要求,检查出厂合格证、质量检查报告和现场抽样复检报告。

3.防水层不得有渗漏或积水现象,雨后或淋水、蓄水检验。

4.卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管代的防水构造,必须符合设计要求,对该部位均应进行防水补强处理,并做好重点质量检查,同时应符合关于细部构造的有关规定。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目:

1.卷材防水层的搭接缝应粘(焊)接牢固,密封严密,不得有皱折、

翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。

2.卷材防水层上撒布的材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,

粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间

应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

3.排气屋面的排气道应纵横贯通,不得堵塞。排气管应安装牢固、

位置正确,封闭严密。

4.卷材的铺贴的方向应正确。

5.卷材的搭接宽度的允许偏差为—10mm。

成品保护:

1.已铺贴好的卷材防水层,应采取措施实施保护,严禁在防水层上

进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层;

2.穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中和完工后不得损坏和变

位;

3.屋面变形缝、水落口等处,施工中应进行临时堵塞和挡盖以防落

进材料等物,施工完成后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管口内畅通。

4.屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其它已施工完的成品。

安全与环境:

1.沥青材料配制时应远离火源;

2.在沥青熬制地附近安放必要的灭火器材。

3.参加屋面卷材施工的操作人员必须配戴好口罩,手套、安全帽、

安全带等安全防护用品。

4.屋面工程施工过程中应做好屋面的临边防护。用于操作人员上下

的爬梯应安全牢固。

高聚物防水卷材施工注意事

高聚物防水卷材施工注意事项与前面所述沥青防水卷材施工基本相同,所不同的是采用热熔法可在不低于-10℃条件下进行卷材的施工作业。

质量记录

1.高聚物防水卷材及胶结材料应有产品合格证,材料进场应进行复

试并有资料;

2.胶结材料配制资料及粘结试验。

3.隐蔽验收资料及质量评定资料。

4. 20厚1:2 水泥细沙找平压光。

工程施工质量验收程序

1.基层修补清理。

2.聚氨酯防水涂膜涂刷。

3.1:8水泥珍珠岩找坡刮平压实。

4.90厚模塑石墨聚苯板于90厚A级改性酚醛复合防火隔离带铺

设。

5.20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯0.75~0.9kg。

6.3厚高聚物改性沥青防火卷材两层铺设。

7.1:2水泥砂浆找平层20厚。

以上各道工序自检合格后留照片备查,报监理项目部验收认可后再进行下道工序施工。

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面防水改造施工方案(1)

屋面卷材防水改造施工方案 —、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚; C25细石混凝土40mn厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角 (转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破

损部位用水泥砂浆进行修整。 C)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。 已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 2、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 2.1、作业条件 找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2.2、操作工艺

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面防水专项施工方案

屋面及墙面防水处理方案 一、工程概况 经我公司技术人员现场勘察,本工程系贵阳市经济适用住房建设有限公司办公楼及幼儿园综合场所,屋面渗水较为严重,且渗水点较多,原屋面做法不明确。且屋面面层已做地砖装饰,局部地下室外墙渗水尤为突出,(因外墙已回填土后作室外活动场所)。现我公司决定将该工程渗水分为屋面及外墙两部分进行施工: 1、屋面渗水施工: 由于该屋面为上人屋面,且已作地砖装饰,如将原有地砖拆除后再做防水,势必会对原有屋面造成损伤且造价过高。经多方考虑,首先在原已施工完毕的地砖表层上用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷,然后用SBS高聚物改性沥青防水卷材满铺后面作20mm厚水泥砂浆保护层,然后在保护层上铺贴地砖作面层装饰(请建设单位和房屋原结构设计单位核算荷载是否满足)。 2、外墙渗水处理方法(方法有两种): 方法:该渗水点处于食堂外墙(地下室外墙位于高回填土方表层以下),表层有排水管道穿过且又为室外露天活动场所,须将排水管道和已硬化的露天活动场所全部拆除,再将高回填土方全部挖开后再将外墙基层清理干净后作SBS高聚物改性沥青防水卷材防水处理,面作保护层后恢复原状。此种做法工程量大且施工困难,对周围居住环境造成一定影响! 方法:采用内补法进行处理,首先在距离原渗水源的室内墙面阴角10cm处凿出一条(宽10cm×深15cm)的明排水沟进行处理,排水沟长度

以现场实际为准,然后在距离排水沟边缘5cm处作一道10cm厚的中空轻钢龙骨石膏板隔墙(“为防止潮湿对隔离墙造成影响”故背光面宜用防腐面板加铝塑板进行隔离处理,采光面(即可用面)就用石膏板进行隔离,面刷美涂士健康星活性乳胶漆与原渗水墙面进行隔离,此种方法会对室内有效使用面积造成一定影响(具体做法见节点大样施工图)。 二、施工方法 1、基层处理及地砖表面清洗:首先清理屋面上所有废弃物、垃圾,并用水清洗干净。待晾干一至二天后,将屋面蜂窝孔洞(破损地砖)及大于0.5毫米宽的裂缝(特别是基础沉降引起的延展性裂缝)需先用合成树脂砂浆或朗凯奇堵漏王浆料预先修补,再用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷。 2、确定屋面工程检查验收程序: 进场材料抽样复验→屋面管孔检查→地砖裂缝测定→面层清洗→朗 凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料→涂刷冷底子油→SBS卷材铺贴→ 搭接缝粘合和密封材料封边处理→卷材收头固定和密封→20mm厚保护层。 3、施工条件准备:各项材料按时运到现场,垂直运输采用人力。屋面面层已清理完毕,含水率己符合规定,伸出屋面的设施、预埋件等已处理完毕。 4、防水材料的选择: a、所有SBS改性卷材和朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料必须有出厂合格证。进场后,随机取样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复检。 b、SBS密封膏需取样作施工度、粘结性、柔性和耐热度试验。 c、防水材料的存放:应直立堆放,高度不得超过两层,短途运输平放时不得超过四层。贮存处应阴凉通风、避免日晒、雨淋和受潮。 5、施工机具: 主要有:水管、墩布、棕扫把、钢丝刷、塑料桶、胶皮刮板、钢卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁压锟、铁锤等。 三、主要工序施工方法 ①、工艺流程图:

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案 完 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

兴安办事处兴安一小区老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案兴安一小区老旧小区改造工程

一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具, 禁止高空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝 缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长: 副组长: 安全员:

组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面 架体安全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方 可安排施工。同时提示作业人员必须遵守现场的各项安 全管理制度,文明施工规定和安全技术操作规程,不准 违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使 用专用铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专 职信号员指挥运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放 在吊篮上,不得超载,必须由专职机械工操作卷扬机, 无证人员严禁开动机械。要正确使用设备安全装置,如 吊篮安全门、台口安全门、停层装置等。严禁不使用停 层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净, 做到活完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到 发现隐患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

新版屋面防水施工方案样本

目录 1. 编制依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3. 施工安排 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1. 质量目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.2. 工期目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.3. 安全文明环保目标 ............................................ 错误!未定义书签。 4. 施工准备 ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.1. 技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.2. 材料准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.3. 劳动力准备......................................................... 错误!未定义书签。 4.4. 机具准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.5. 现场准备............................................................. 错误!未定义书签。 5. 施工方法 ..................................................................... 错误!未定义书签。 5.1. 施工顺序及流程................................................. 错误!未定义书签。 5.2. 屋面作法............................................................. 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.4. 找坡层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.5. 找平层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.6. 防水层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.7. 保护层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.8. 细部做法............................................................. 错误!未定义书签。

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

屋面防水改造工程施工方案

屋面防水改造工程施工方案 1、拆除卷材防水 原屋面卷材防水按铺贴方向撕揭,空鼓的砂浆找平层全部剔凿,撕揭剔凿完毕后清扫干净,用拖布带水全部拖净。 2、砂浆找平层按屋面找坡方向,抹砂浆找平层。 3、卷材铺贴 1)施工方法及工艺 方法:热熔施工 工艺:清理基层一涂基层处理剂一异型部位加强层一确认铺贴方向一底层热熔防水卷材T上层热熔防水卷材 2)施工要点 A、基层清理:彻底清除基层杂物,不得有灰砂、浮土散物,特别是异型部位。 B、基层处理剂涂刷薄而均匀,不漏涂。 C、附加层施工采用热熔施工,对阴阳角、下水口、管道根部进行加强处理,加强 层必须全部热熔施工,转角处加强层宽设500mm ,两面各250mm 。 D、铺贴大面积卷材时保证足够的搭接宽度。 E、搭接宽度:长边搭接》80mm,短边搭接》150mm。搭接部位处理:此工序是防水 施工最关键环节,要仔细烘烤用力压实,在搭接部位有一道均匀沥青条挤出,以保证防水效果。 F、在热熔卷材时,要火力适当,不宜过分烘烤卷材,以免破坏胎体材料,火力也 不宜过小,以免影响粘结效果,烘烤后要及时压实。 G、施工顺序:先阴阳角后大面积施工。

H、立墙防水层收头牢固,平直,密封严实。 4、质量要求,验收及质量保证: 1 ) 质量要求: A、施工防水层,不得出现渗漏现象。 B、所有材料必须符合质量标准和设计要求。 C、防水层铺贴方法和卷材搭接顺序,搭接宽度符合施工工艺要求和设计要 求。 D 、细部做法必须符合设计要求。 2) 验收: A 、防水工程应做好分项工程交接检查,未经检查验收不得进行下道工序施 工。 B、防水层施工中,每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程,经验收 合格后方可进行下道工序施工。 C、防水层施工完毕,会同有关方面共同验收,并及时整理资料,作好归档工 作。 3 ) 质量保证措施 A 、对防水工程质量实行目标管理,确保防水工程优良。 B、认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度,熟悉现场,做好技术交 底工作。 C、对各道工序进行严格管理,严格执行三检制度,隐蔽工程须经质检部的 检验合格后方可进行下道工序施工 D 、加强原材料进场和施工过程检查。

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

SBS屋面防水工程施工方案

S B S 防水工程施工方案该工程为地下室工程, 按甲方要求防水材料采用防水性能较好 抗老化能力较强SBS改性沥青卷材.严格按国家工程技术规范标准执行施工, 确保工程质量; 一、施工前准备工作 a)对本地区相关生产厂商进行调研, 选出质量信誉较好的企业作 为材料进购对象, 把好材料质量关; b)组织主要领导和技术人员进行合同技术交底, 明确岗位职责 做与甲方单位的协调工作, 确保工程顺利进行; c)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下对 基层进行验收; d)根据现场实际情况确定人员及材料供应计划. 并做好工人和材 料库房等相关安排; e)组织现场必要工具到位, 按规定进行必要的检查, 确保施工用 设备能正常运行, 所有工具设备必须备足、备全、备齐; f)配合做好材料进场的检验工作; 二、材料准备 a)主要材料:屋面选用SBS改性沥青4 mm卷材; b)辅助材料:选用复合国家行业标准的材料. 如:冷底子油; c)施工用具:根据施工现场的实际情况要求, 配备液化气喷枪、 抹子、刮板、毛刷、小平铲、搅拌器、壁纸刀、扫帚、高压气 管、绳子、滚子等必备用具. 以方便现场的施工;

三、施工工艺及方法 a)基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,表面平整, 保 证基层坚硬, 不出现起砂裂缝松动起鼓不平现象. 表面平整检 查用2米长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过 5 mm, 只允许平缓变化, 每米长度内不得多于一处, 表面无积水, 排 水坡度应符合设计要求;防水基层若出现缺陷或积水等现象, 必须进行处理, 合格后方可进行防水层的施工 b)冷底子油的施工 将验收合格的基层进行清理, 在基层上涂处理剂, 要求处理剂 涂刷均匀 c)施工工艺流程 防水卷材的铺设按规范要求或垂直于屋脊. 按现场的实际情况, 按顺水方向由低向高进行铺设; (1)施工前应将验收合格的基层清理干净; (2)均匀涂刷基层处理剂; (3)对屋面防水工程附加的部位进行处理; (4)确定卷材铺贴方向; (5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角. 必须喷灯距交界处300 m左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前 滚卷材边压实, 使其基层或与卷材粘结牢固. 烘烤卷材的温度和 时间以使沥青表层呈融溶状态为度; 6)卷材的搭接方法

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

屋面防水工程施工方案.doc

屋面防水工程施工方案 1.编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 本工程《施工组织设计》 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 2.分项工程概况 本工程位于××省××县××镇东侧,共 4 栋楼(分别为19#楼、22#楼、23#楼及27#楼),屋面标高最低 处均为17.180m ,最高处均为20.180m。其中19#楼、22#楼及27#楼总建筑面积为1608.92 ㎡,屋面建筑总面积 为320 ㎡;23#楼总建筑面积为3223.61 ㎡,屋面建筑总面积为645 ㎡。本工程屋面为Ⅲ级防水屋面。本工程的 找坡为结构找坡,大屋面的坡度为3%,小屋面的坡度为2%,天沟坡度为1%。 3.施工准备 3.1 材料准备 (1)水泥:42.5 普通硅酸盐水泥应采用同一厂家、同一批号生产的水泥,有出厂合格证、并经复检合格。 (2)砂:中砂,粒径为0.35 ~0.5mm,含泥量不大于3%,无有机杂物。 (3)石:用粒径0.5 ~1.2cm 细石,含泥量不大于2%。 (4)Φ4 钢筋及Φ6 钢筋。 (5)防水材料: 3 厚BAC双面自粘防水卷材。 (6)隔热材料:40 厚挤塑聚苯板。 (7)斜檐面层材料:琉璃瓦,品种、规格、颜色符合设计要求。 3.2 施工机具准备 垂直运输井架四台,搅拌机 2 台,平板震动器 2 台,手提切割机 1 台及滚筒、手推车、铲、凿子、水平刮尺、水平尺、小天平、木批、钢批、灰桶等。 4.作业条件 (1)屋面主体完工并经验收通过。 (2)材料进场,机具备齐,人员到位。 (3)具有审批的施工方案,并对作业人员进行“三级”安全教育,安全交底和施工技术交底。 (4)施工环境满足进场施工要求。 5 施工工艺 5.1 施工程序 (1)平屋面具体做法: 基层清理→放标高→打灰点→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→ 3 厚BAC双面自粘防水卷材→40 厚挤塑聚苯板保温层→25 厚中砂隔离层,下部铺无纺聚酯纤维布一层→40 厚C20 细石防水混凝土表面压光, 内配@150Φ4 双向钢筋。 (2)坡屋面具体做法(斜檐铺瓦做法): 基层清理→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→内配@500Φ6 钢筋网→每排瓦均用双股18 号铜丝与钢筋绑牢→1:3 水泥砂浆卧瓦。 5.2 施工总要求 (1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查

屋面防水安全技术保证措施详细版

文件编号:GD/FS-7248 (解决方案范本系列) 屋面防水安全技术保证措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

屋面防水安全技术保证措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 本工程为西山煤电发电分公司河涝湾变电站屋面防水工程,主要负责北楼屋顶的防水施工,楼顶面积495平米,高14米。 二、施工原则 根据该工程的流程,合理布置施工作业环节。严格操作规程,抓好细节,准备到位,突出实效,做到四个保证:保证安全无事故;确保质量无差错;确保人力物力和财力;确保工程进度不延误。一切面向生产,全力以赴完成工程任务。 三、安全技术措施 (一)、防火措施

1、项目部建立强有力的安全体系,配备专职的安全管理员,各班组建立安全员值日制。加强现场安全防火的宣传力度,通过施工提高安全意识。 2、建立谁负责施工,谁必须管安全的制度。对进场的职工进行消防安全知识教育,建立现场安全用火制度,在显著位置设防火标志,不经安全教育不准进场施工。 3、用火前,必须将用火周围的易燃物品清理干净,设有专人看火。 4、施工现场应备有泡沫灭火器和其他消防设备。 5、涂刷冷底子油时防止发生火灾,操作人员不得吸烟。 6、火焰喷枪或汽油喷灯应由专人保管和操作,点燃的火焰喷枪或喷灯门不准对着人员或堆放卷材

屋面防水维修施工方案

北京某小区住宅楼屋面 防水维修工程 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 200 20099年2月26日 北京东方雨虹防水工程有限公司BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF ENGINEERING CO.,LTD

目录 一、房顶渗漏工程现状 (2) 二、渗漏原因分析: (2) 三、治理方法: (6) 四、铲除范围及垃圾清理消纳: (8) 五、制定技术组织措施: (9) 六、施工组织机构 (13) 七、施工总体安排 (13)

一、房顶渗漏工程现状 北京某小区住宅楼屋面发生渗漏水,直接影响下部36楼住户房间的使用功能,通过分区蓄水试验后,发现渗漏点多,渗漏面广,需要进行整体屋面的防水维修。 二、渗漏原因分析: 1、女儿墙顶部无防水层,墙面固定件较多,容易成为渗水通道;女儿墙侧面抹灰层开裂,尤其在防水层收头部位有严重的裂纹和脱落,由于无泛水构造雨水直接流入防水层中,导致屋面渗漏;见图一 2、电梯机房立墙部位,立面无泛水构造,防水层收在电梯机房立墙槽内深度不够,防水层收头部位密封不好而开裂,导致雨水从该部位渗入;见图二 3、屋面标志牌槽钢支撑架根部防水层收头低于屋面面层或者收头高度不够,且密封不严,雨水容易从该部位进入防水层;见图三 4、屋面中间混凝土墙体立面部位槽深不够,原PVC防水层卷材收头没收好,导致渗水隐患;见图三 5、管屋面排气管与屋面的排气井接触部位,构造复杂,防水细部处理不好导致防水层失效而产生渗漏;见图四、图五、图六 6、屋面排气管、屋面排气井由于原防水细部处理处理不当,防水层交圈不严而产生渗漏;见图五、图六 7、屋面大排风道墩台高度太低,防水层收边也较低,防水层交圈不连续,雨水从该部 位进入防水层,导致屋面渗漏;如图七 8、屋面排风道大铁管与立墙交接部位周边无密封,雨水从该部位进入墙体,向下渗到

屋面防水保温施工方案范本

屋面防水保温施工 方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设 (平

计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其它露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。

2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 5、膨胀缝线两侧及边缘处的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。

屋面防水改造施工方案 (1)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 1、工程名称:新业薄片屋面维修改造工程 2、建设地点:东西湖区环湖中路 3、承包内容: 我单位主要承包原屋面破损防水层、保温层以及结合层的铲除;屋面防水工程的重新制作;施工过程产生的垃圾清理。 4、建筑规模:305M2 5、工期要求:30天,开工日期:2016年4月21日, 竣工日期:2016年5月20日。 6、工程质量:合格 二、施工方案编制依据: 1、工程招标文件及答疑记录; 2、施工设计图或技术联系单; 3、施工现场情况,防水施工阶段天气情况; 4、有关的施工规范: 《屋面工程技术规范》GB50345 《屋面工程验收规范》GB50207 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 三、施工准备: (一)施工前准备

1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 2.1 用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 2.2检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 (二)材料准备 1、我单位编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定相关材料采购计划。 2、我单位列出各种材料需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间表。 3、我单位所有设备、材料的质量均必须符合招标时已经颁布的现行国家和地方规定标准、规范的相应要求。标准和规定与设计文件不一致时,以要求高的为准。 4、材料要求 a)按照标准(GB/T19250-2003)采购聚氨酯防水涂料; b)弹性体改性沥青防水卷材(即SBS),执行GB18242-2008国家标准;

屋面防水安全施工方案

兴安办事处兴安一小区老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案兴安一小区老旧小区改造工程

一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具, 禁止高空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝 缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长: 副组长: 安全员:

组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面 架体安全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方 可安排施工。同时提示作业人员必须遵守现场的各项安 全管理制度,文明施工规定和安全技术操作规程,不准 违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使 用专用铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专 职信号员指挥运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放 在吊篮上,不得超载,必须由专职机械工操作卷扬机, 无证人员严禁开动机械。要正确使用设备安全装置,如 吊篮安全门、台口安全门、停层装置等。严禁不使用停 层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净, 做到活完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到 发现隐患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。