文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地源热泵施工工艺方案

地源热泵施工工艺方案

地源热泵施工工艺方案
地源热泵施工工艺方案

接,清楚的在地面上体现书井位及走向,并再次校核确认钻孔位置。

(3)如发现埋管部位下有地下管线或构筑物时,允许稍有偏差,可适当调整局部钻孔位置,并及时更正绘制最终钻孔定位图。然后根据垂直埋管平面布置图以及钻孔定位图,最终确定钻孔及水平埋管沟槽的具体位置和埋管系统的标高。现场钻孔定位图应报设计院、监理工程师和业主同意批准。

(4)当调整局部钻孔位置的位移较大时,应及时向现场监理工程师和业主反应。设计院批准后方能更改井位。

(5)按照施工图纸标定换热孔的位置,在每口井位置钉40*40mm木桩,以保证打孔位置准确。

3.钻孔

地下换热器孔的放线定位完毕后,确定地下换热器孔的位置树立钻机。具体操作如下:

3.1竖立钻机

A. A.以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤

0.5mm/m。

B. B.底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖

杆垂直。

C. C.安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置。

D. D.按要求挖好沉淀池及泥水沟,并使其畅通。泥浆坑开挖采用挖机或人工进行,

钻井设备较多时候,泥浆坑内开挖要统一安排进行,不得现场随意乱挖。泥浆坑距离地下换热器位置距离不宜过长,控制在5米以内即可。

E. E.对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向。各参数无

误后方可启动钻机进行钻井施工。

3.2钻孔初期要遵循循序渐进原则,钻杆进尺要缓慢,并根据钻井进度及时清理钻孔四周的

沙土,对泥浆沟内的沙土、石块等也要及时清理。防止进入泥浆坑或重新被循环进入孔内。当钻孔到一定深度,20米以下后,由于遇到中风化岩层,可根据钻机自身性能情况,调节钻速,提高钻井进深尺度。

3.3钻井过程中要时刻注意钻机的水平度,确保钻机树立稳定、水平。如发现钻机出现倾斜,

要立即停止钻孔。调整钻井水平、垂直度后方可重新开钻。防止钻孔出现倾斜、窜孔情况。

3.4钻孔期间更换钻杆时候,钻杆起重吊具与钻杆之间要连接牢固,挂钩要有锁紧装置,不

得出现滑钩、脱钩现象,杜绝出现安全事故。

3.5根据工程实际情况,随时填写记录表并及时分析土壤实际状况。无特殊情况,每钻孔5

米深度必须填写记录表。

3.6施工时,可根据工程需要和土壤情况,钻孔深度可适当增加,本工程钻井深度不低于100

米,富裕钻井深度防止下管过程中管井坍塌,影响下管有效深度。钻井过程并做好记录便于埋设相应的管道。

3.7施钻过程中应掌握钻进速度,密切注意钻机及附属设备的运行情况,发现异常应及时处

理,防止拉断钻杆和接头丝扣、跌落钻头等现象发生,并时刻注意地层地质变化,做好记录。

3.8施钻过程中钻机长和操作手应定时对钻机及附属设备进行巡回检查,及时做好维护和保

养工作,提高工作效率。

3.9钻井时候,施工人员要及时疏导泥浆沟,保持泥浆坑内排浆通畅。泥浆不得四处乱排。

对不能继续循环使用的泥浆,要统一排到指定泥浆坑内存放。

3.10钻井用水要根据钻井需要取用。不得出现长流水、用水四处乱淌情况。实现安全文明

施工。

3.11为确保地下换热器下管顺畅,钻孔钻头规格应为150mm。钻孔尺寸满足设计要求。

4、通孔

当钻机钻至有效深度100米时候,由于防止井孔内泥浆沉淀,根据设计要求,要继续深钻3m深,钻孔深度满足设计要求后,钻孔施工即可结束。再提钻杆前对已经施工完毕的成孔进行反复冲洗,将孔内的沙子等置换到泥浆池中沉淀去除,确保孔内畅通。

清洗时间不能低于10分钟,也可根据现场情况自行掌控。通孔过程中要仔细对循环中的泥浆进行观察,如果泥浆中无沙子及石子时候基本通孔结束。通过结束后可依次提出钻杆。

5、地埋立管施工

5.1地下换热器管材采用PE100聚乙烯材料,所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热

熔连接。连接时候必须根据生产厂家的说明进行施工。本工程地下换热器采用成品,下管前根据设计要求进行试压,试压用水为清洁自来水。压力不低于1.5mpa,稳压15分钟,压力降不大于3%即为合格。试压合格后将压力降到0.5mpa保压,准备下管。

并填写试压验收记录。

5.2下换热管

A. A.为保证换热效果,防止支管间发生热回流现象,四根换热支管之间需保持距离,

下管前采用分离定位管卡将四根换热管进行分离定位。分离定位卡间距不大于3米。

B. B.把检漏后的单U型管用专用下管器逐渐放入钻好的孔内。由于井内存在泥浆,

下管过程存在阻力,本工程用下管器配合进行下管,下管器下管速度要求与地下换热器速度一致。下管速度要均匀,防止下管过程中损坏管道,如果遇有障碍和不顺畅现象,应及时查明原因,待做好处理后才能继续下管,最后地面上要保留1m左右的换热管,将换热管进行固定,防止下滑到井内,造成管道无法使用,甚至废井。

C. C.下管前要事前将地下换热器放平。下管过程中要采用人工抬的方法,4~5名工

人平均分布,抬起地下换热器管道,严禁管道在地面上随意拖动下管。

D. D.地下换热器下完后,放好埋管、回填前,应固定埋管,并在孔和管子之间的缝

隙放入一些细黄沙并用木方等固定管口。

E. E.严格做好到管口临时封闭。记录埋管前端编号及尾端编号,确保立管深度与孔

深相当,同时观察压力表压力,压力没有变化情况下。至此下管完毕,等待回填。

6、地下换热器回填。

6.1本工程地下换热器回填采用原浆回填,具体回填方式可按照以下两种方式进行:

(1)方式一:利用泥浆坑内的泥浆采用回填泵自上而下回填,将浓泥浆回填至井内,直至回填满,泥浆外溢井外为止。回填完毕后撤离钻机,对井孔内泥浆自然沉淀后上方存在空隙的,利用泥浆再次回填,反复多次直至不出现沉淀情况。对上部分出现的空隙,也可以用沙子进行回填,直至回填密实。

(2)方式二:返浆回填,钻井完毕后,将钻机撤离井孔,进行第二口井施工,第二口井施工用的泥浆沟通过第一口已经施工完毕的地下换热器井孔,利用第二口井施工过程中泥浆循环过程中经过第一口井,时刻填充第一口井。如此反复进行第三口井施工,第三口井泥浆沟经过第一、二口井,利用第三口井的循环泥浆进行填充第一、二口井。此种方式回填方法,泥浆沟最多可进行2个成孔回填,承担的成孔回填数量过多,泥浆沟过长,不利于钻井施工。对此种方案,如果后续仍存在回填不实情况,仍需要继续回填,直至回填密实。

6.2 回填前应确保垂直地埋管试压完毕并合格。回填过程中随时观察换热器压力情况,保证管道压力正常,一旦压力出现异常,压力持续下降,应立即停止回填,待查明原因进行处理后,再进行回填。

6.3回填完毕后,如压力无误,可将压力表拆除,用管帽或其他有效措施将地下换热器口热熔密封,并做好记录及成品保护。

第二节、地下换热器水平干、支管施工

水平管施工工艺:

本工程使用的水平管管件和管材的内外壁应平整、光滑,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷;管件和管材颜色应一致,无色泽不均匀。装卸运输和搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。

1、当室外换热器分区施工开始后,将各分区的汇总管道的位置及走向标示出来,对管道走向进行放线,根据要求进行开挖。开挖可采用人工或设备开挖,将水平管需要的管沟挖

到设计要求的宽度和深度,要求管沟底部平整、不能有石头等硬物存在。

在含水地层或软土、不稳定地层内开槽时,要进行施工排水、设置沟槽支撑或采取地基处理等措施。开挖沟槽时要严格控制槽底标高和防止扰动槽底原状土,槽底超挖部分要用细沙或土回填密实。

2、水平地埋管换热器铺设前,沟槽底部应先按照设计要求铺设细沙。水平地埋管换热器安装时,应防止石块等重物撞击管身。管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应光滑,且应采取固定措施。

3、按照图纸要求将各管桩内的U形管与水平管连接,并分别引至机房分集水器;

4、水平地埋管与地下换热器连接完毕后,应按规范要求进行水压试验。试压压力1.0MPA,在试验压力下,稳定至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象;

5、回填:水平管试压合格后才能进行管沟回填,回填要在管道内保压的情况下进行。首先调整水平管的间距、平整度达到设计要求,再用土或沙子进行回填,回填料中的石块或尖锐物应清除后进行。为保证回填均匀,且回填料与管道紧密接触,回填应在管道两侧同步进行,同一沟槽中有双排或多排管道时,管道之间的回填压实应与管道和槽壁之间的回填压实对称进行。各压实面的高差不宜超过30cm。分层管道回填时,应重点做好每一管道层上方15cm范围内的回填。管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯实。管道敷设后不能长期处于空管状态。采用机械回填土时,机械不能在管道上方行驶,以免对施工完成的成品造成损坏,进行返工,耽误工期。

6、回填后管道试压:管沟回填完毕后,要逐个对水平管压力进行检查,回填过程中动态观察,检查回填过程中水平管及地下换热器是否存在损坏。在压力正常条件下回填完毕。

7、注水冲洗、排气:水平管回填后压力合格后,进行系统冲洗,系统冲洗约30分钟,直至出入水口的流量、清澈度都基本一致,并不再有气泡产生,必要时可用水泵进行冲洗、排气。冲洗合格后,水平管方能与分集水器连接。如果短时间内不能与分集水器连接,水平管末端要用管帽进行焊接封堵,防止沙土进入。

四、地埋管施工的室外温度要求及冬季施工措施

室外环境温度低于0 ℃时,塑料地埋管物理力学性能将有所降低,容易造成地埋管的损害,故当室外环境唯独低于0 ℃时,尽量避免地埋管换热器的施工,施工时最好能保证室外温度在5℃以上,防止地埋管因温度过低内冲水冻裂。

本次招标范围内的地埋管部分施工工期基本在冬季完成,如必须在低温条件下施工,则需要采用将其施工范围局部围挡、烤火升温、避免夜间施工等方法,另外注意以下冬季施工措施:

1、冬季施工的沟槽,宜在地面冻结前施工,先在地面挖松一层作为防冻层,厚度一般为30cm。每日收工前留一层松土防冻。

2、开挖沟槽时暴露出正在使用的給排水管道及时采取保温措施。

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

最新地源热泵系统调试方案

青岛城市阳光花园项目水源热泵工程系统 调试方案 2013年1月3日 水源热泵系统调试方案

一、工程概况 青岛城市阳光花园水源热泵供热机房工程已按施工图纸全部安装完成,现着手进行空调制冷系统的运行。 二、进行前的准备工作 系统在安装完毕,冲洗试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。 2.1 检查系统内说有设备和管道是否安装完成,管道试压安全阀调试校核应合格。 2.2末端设备应安装到位,各部件安装完成。 2.3 地暖分配器检查是否有配件掉落及漏水现象 2.4 排水沟内清扫干净 三、运行技术措施 (一)热泵机组: 1、运行前的检查: 热泵机组运行前配合热泵机组制造商的技术人员进行全面的检查。 2、机组电气控制系统的调试: 机组电气系统的调试,以厂方的技术人员为主,我方全面配合,在厂家的指挥下进行。 3、机组的运行: 机组的运行以厂方技术人员为主,在厂方技术人员的指挥下,按

照厂方的要求进行操作,机组启动前,应先启动井水和地暖水循环系统,只有井水和地暖水循环系统运行正常后,才能启动热泵机组。 4、机组的调试: 机组调试工作完全由厂方技术人员负责,我方积极配合。 5、运行前,打开制冷情况下需要打开的所有阀门。 6、运行前,检查冷却水管路是否全部安装完成,阀门方向是否正确。 7、排水沟清扫完成,并经过检查,排放流畅。 (二)水泵调试 1、机械部分检查: a)检查安装型号是否正确 b)清洁泵组四周确保无阻碍物 c)检查泵流体方向是否正确 d)检查泵体螺丝及泵固定螺丝必须连接牢固 e)用手转动叶轮需要正常 f)水泵与马达联轴器同心度要调正 g)检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动 2、电气部分检查: a)检查马达安装型号是否正确 b)检查启动继电器及电流过载器型号是否正确 c)检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求 d)启动盘进出接线是否正确

地源热泵系统施工方案

地源热泵系统施工方案 1、施工准备 1.1、技术准备 (1)根据业主和监理工程师进场时间的要求,提前5日在监理工程师的主持下,与业主协调将临时用电、用水接入施工现场,迅速组织施工人员和施工机具进场,建立后勤保障。 (2)组织设计人员、施工人员参加图纸会审,根据施工现场和业主的要求完善设计图纸。 (3)要求严格按图纸施工,详细阅读设备、机具使用说明等有关资料,掌握其技术要求,各项工程要求做出施工方案及措施,并报公司工程部审批。 (4)做好施工班组的质量、安全、技术交底工作。 (5)做好设备的清点交接工作。 (6)熟悉现场,规划总平面布置,编制施工组织设计及施工方案、开工报告送业主审批。 1.2、临时设施准备 (1)工作场地:工程施工临时设施在施工现场内,设材料仓库、产品预制区、半成品、成品摆放区,办公区和生活区根据业主要求另行设置。减少++噪音影响,噪音大的施工作业尽量远离办公区、住宅区。 (2)材料机具及其配件堆放、加工制作场地设置在临时施工用地内,现场施工布置与土建筑施工总平面布置统一考虑。具体安排有

业主统一协调布置。(施工平面图附后) (3)现场临时用电:业主提供施工现场临时电源,我方提前统计好这个工程施工用电量,并由专用供电回路配电(若提供电源供电不足,考虑凭柴油发电机)。施工用电现场所设有带漏电开关的配电箱,采用三相五线制配电。 2、室内机房施工 2.1、设备安装流程 2.2、空调设备安装方法 (1)设备安装前应开箱检查,设备和电器有无损坏,产品合格证书和技术资料及零、配件是否齐全,并做好设备开箱检查记录。 (2)校对设备地脚螺栓孔尺寸与现浇混凝土基础尺寸是否相符,准备好安装机具。 (3)本工程空调机房设在建筑物地下一层,机组设备吊装孔吊入机房,然后根据现场情况采用导轨安装法、平板安装法、水平牵引法和滚筒移动法等安装方式进行机器设备的水平搬运。 (4)在吊装设备时,索具应挂在底座上或机组安装孔上,不允许吊在设备的螺栓孔或设备轴承体(水泵不能在电机轴上)。起吊时应在吊装重心,应确保吊装设备的承载能力,并防止设备碰撞,特别应避免设备连轴器处、轴加工配合面等的损坏。 (5)混凝土基础采用强度等级C15,应依据设计图纸和设备技

后沙峪火神营东庄安置房施工组织参考模板

后沙峪镇东庄、火神营搬迁安置用房项目 地源热泵系统工程 施 工 组 织 设 计 北京华清荣益地能科技开发有限公司

2012年 8 月

北京华清荣益地能科技开发有限公司施工组织设计/专项方案审批表

目录 第一章综合说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (2) 1.3工程概况 (2) 1.4专业概况 (2) 第二章项目管理班子主要管理人员 (3) 2.1项目经理简历表 (3) 2.2技术负责人简历表 (3) 2.3项目管理机构配备情况表 (2) 2.4施工项目管理机构配备情况辅助说明资料 (3) 第三章劳动力计划 (4) 3.1劳动力调配计划 (4) 3.2劳动力计划表 (4) 第四章主要施工机械、设备 (5) 4.1施工机械选用原则 (5) 4.2主要施工机械设备 (5) 第五章施工进度计划 (6) 5.1施工工期 (6) 5.2阶段性进度控制 (6) 5.3施工进度图 (6) 第六章施工工期保证措施 (6) 6.1工期承诺 (6) 6.2施工进度保证措施 (7) 6.3具体进度控制措施 (8) 6.4为保证工期其它需要配合的重点问题 (10) 6.5冬、雨季施工措施及施工现场维护措施 (10) 第七章施工方案 (11) 7.1施工准备 (11) 7.2室外换热孔施工 (12)

如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知! 7.3室外水平联络管部分 (16) 7.4机房安装 (18) 7.5末端系统安装 (25) 7.6电气系统安装 (30) 第八章调试方案 (32) 8.1工艺流程 (33) 8.2调试准备 (34) 8.3调试流程 (34) 8.4热泵供暖调试 (34) 第九章主要部位的质量保证措施 (37) 9.1工程质量承诺 (37) 9.2明确质量目标 (37) 9.3建立质量保证组织体系 (37) 9.4制定质量保证措施 (38) 第十章施工安全保证措施 (42) 10.1制定安全工作方针 (42) 10.2安全工作目标 (42) 10.3安全工作管理体系 (42) 10.4制定安全生产主要保证措施 (42) 第十一章施工文明措施 (44) 11.1生产、生活垃圾的统一管理 (44) 11.2材料堆放、机具停放的统一管理 (44) 11.3有效控制噪音污染 (45) 第十二章施工现场环保措施 (45) 12.1环境保护原则 (45) 12.2施工现场环境保护措施 (45) 12.3地下管线及其它设施的保护措施 (46) 第十三章成品保护措施 (46) 成品保护措施 (46) 第十四章施工管理、配合与协调措施 (47) 14.1施工中与甲方的配合 (47) 14.2施工中与土建单位的配合 (48) 14.3施工中与监理公司的配合 (49) 附:施工进度计划横道图 (49) 第一章综合说明 1.1 编制依据 1)后沙峪镇东庄火神营搬迁安置房地源热泵项目施工合同文件; 2)国家有关标准及规范、规定;

地源热泵安装工程施工方案

地源热泵安装工程施工方案 1、地下换热器系统施工方案 根据本工程特点,采用竖直埋管形式,打井口径130mm,有效深度80m,井内安装双U管,钻孔平均间距4.5m。 本工程地下换热器主要布置于地下室车库及小区绿化带,每个分区支管连接的地下换热器同程连接。 1、施工工艺 分析地质资料,用专业计算软件进行地下换热器的模拟计算,确定设计和施工方案。 地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、回填等工序,主要施工工艺流程如下: 2、施工方案 熟悉现场及施工图纸,进行施工准备,包括人员、机具及现场临设,对施工人员进行有针对性的交底工作。 1.专用设备材料进场: 1.1钻井机:钻孔直径50~200mm,最大钻孔深度170m,具有防塌方技术、井下配管6专用装置等多项专利技术,保证打井及配管质量及效率。该钻机为专

业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。 1.2专用回填泵:专为地源热泵井下换热器设计,适用于各类流质回填材料,科学的泵入压力及流速,使回填的材料密实无空隙,保证井下换热器换热效率。 1.3井下换热管(PE管)专用焊机:保证井下及埋地水平管焊缝严密性,提高系统可靠性。 1.4准备专用管材(双U形)、专用回填料(按地质特征进行配方)等;本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。 专用回填料,确保回填层传热系数接近土壤传热系数,并保证回填料的环保性,保证井下换热器的换热效率。 放线 根据业主所放定位点进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,并根据现场地下室车库位置对钻孔进行适当调整,在每口井位置钉木桩,以保证打孔位置准确。 3.竖立钻机 ①.以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5㎜/m; ②.底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直; ③.安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置; ④.按要求挖好泥水池及泥水沟,并使其畅通。 ⑤.对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向; 4.钻孔 ①. 拟采用下列钻进方法: 1~3级粘土、壤土等覆盖层;螺旋钻、硬质合金回转清水钻进; 1~5级松散层;泥浆护壁或跟管钻进; 1~6级部分7 级软、中硬岩层;硬质合金回转钻进; 4~14 级较完整均一岩层;孕锒金刚石清水回转钻进;当钻孔孔壁不牢固

能源站地源热泵土方开挖专项施工方案

天津市滨海新区文化中心(一期)能源站工程地源热泵土方开挖施工方案 编制: 审核: 审批: 中国建筑第八工程局有

限公司 年月编制

目录 第一章编制依据错误! 未指定书签。 第二章工程概况错误! 未指定书签。第三章施工部署错误! 未指定书签。项目管理组织错误!未指定书签。项目管理目标错误!未指定书签。 各项资源供应方式错误!未指定书签。施工工艺流程错误!未指定书签。 第四章施工进度计划错误! 未指定书签。第五章施工方法及工艺要求错误! 未指定书签。施工准备错误!未指定书签。 施工方法错误!未指定书签。 土方开挖工艺要求错误! 未指定书签。 第六章质量管理计划错误! 未指定书签。 质量管理组织机构错误!未指定书签。 质量管理措施错误!未指定书签。第七章安全文明施工管理计划错误! 未指定书签安全文明施工管理组织机构错误!未指定书签。施工现场安全生产管理制度错误!未指定书签。 安全保证措施错误! 未指定书签。文明施工保证措施错误!未指定书签。 第一章编制依据

第二章工程概况 工程建设概况 工程名称:天津市滨海新区文化中心(一期)能源站工程 工程地点:天津市滨海新区文化中心(一期)文化场馆部分东南侧。 建设单位:天津佳源滨创新能源科技有限公司 勘察单位:天津市地质工程勘察院 设计单位:天津市建筑设计院 监理单位:天津开发区建设工程监理公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 本工程建筑面积卅,室外地源热泵占地面积约卅,供热面积万卅,供冷面积万 m20 地源热泵土方工程概况 滨海新区文化中心(一期)能源站工程服务对象为滨海文化中心美术馆、探索馆、图书馆、市民活动中心、演艺中心及文化长廊,位于天津市滨海新区文化中心(一期)能源站东侧文化公园区域内,主要为浅层地能土壤埋管系统及单体供冷供热管网。土壤埋管及水平集管均敷设于大沽高程,与公园景观建设互不干扰。 本工程采用土壤源热泵系统。土壤源热泵系统的室外部分主要包括垂直埋管换热器、水平集管、分集水器井室及供回水干管。垂直埋管、水平集管及分集水器井室均设置在项目东侧文化公园内,分集水器井室采用混凝土结构于室外地坪以下埋设,共个,由分集水器接至能源站的供、回水干管均在室外直埋敷设。总钻孔数为口、孔深米、孔间距米、钻孔直径为①。 本工程现状地坪标高为大沽高程米左右,各部位标高按下表所示实施。

地源热泵施工组织设计策划方案

三、施工组织设计 设计: 中国电子系统工程第二建设有限公司

施工组织设计 一、总体施工部署 1.1 项目概况:安徽省住房和城乡建设厅拟在合肥市紫云路与安徽路交口西北角新建安徽省城乡规划建设大厦,其中主楼为15层,附楼为9层,下设满铺1层地下车库,框剪(主楼、附楼)和框架(地下车库)结构。其中1-4层为地源热泵中央空调. 1.2施工范围:本工程要紧内容分为室外地埋管系统安装;室内热泵机房设备及安装;室内末端设备安装。本工程具有工程量大,系统复杂,多工种立体交叉作业密集等特点。采纳先室外后室内的安装工序. 1.3地源热泵优点: 水-空气、水-水型地源热泵技术是利用地下土壤温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用地下土壤与建筑物内部进行热量的交换,实现低品位热能向高品位转移的冷暖两用空调系统 二、施工方案及要紧技术措施 1要紧施工工艺流程 1.1地埋管系统安装 钻机进入工地钻孔下地埋管回填连接水平连管打压试压 1.2空调水管道安装

制作管道支吊架及机组垫板等支吊架安装管道下料、除锈、刷漆管道安装风机盘管安装各种阀门安装管道系统试压管道冲洗及设备连接管道刷漆保温系统调试 1.3设备安装 支吊架安装开穿墙孔洞安装各种风阀等设备安装风机盘管安装风口及软接头系统检测 2.要紧施工方法及要紧技术措施 本工程要紧分地下侧循环系统、用户侧循环系统、设备安装及系统调试四大部分。 2.1地埋管换热系统施工 2.1.1地埋管的质量对地埋管换热系统至关重要。进入现场的地埋管及管件应逐件进行外观检查,破损和不合格产品严禁使用。不得采纳出厂已久的管材,宜采纳刚制造出的管材。高密度聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的要求。聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T1947 3.2的要求。 地埋管运抵工地后,应用空气试压进行检漏试验。地埋管及管件存放时,应幸免阳光下暴晒。搬运和运输时,应小心轻放,采纳柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽

地源热泵施工方案及流程

一、地源热泵是如何工作的? 为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何? 采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵 (Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源, 它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。

五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室内空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为 10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房内做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室内温度及舒适度怎样? 地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间内您不会感觉到有任何的吹风感,比传统空调有明显的舒适比较。再加上系统自带的新风功能,让您仿佛置身于大自然般的宜人环境中。 九、地源热泵系统能提供热水吗?

绿色三星地源热泵施工方案

长安颐园绿色三星地源热泵施工方案 一、工程概况 长安颐园地源热泵系统工程项目位于石家庄市北二环西路5号,总建筑面积约21万平米。地源热泵系统工程采用双U32型竖直地埋管换热器,钻孔直径为150mm。共钻孔1460个,设计钻孔间距4.0m,有效钻孔深度120m。室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下。每口井一个环路,各环路并联连接,同程布置,统一接入地埋侧二级检查井分集水器,再由二级分集水器接入地源热泵机房。 地源热泵系统介绍 (1)地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能成为清洁的可再生能源一种形式。 (2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上,也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量。 (3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、 (5)地源热泵空调系统维护费用低。地源热泵的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,从而避免了室外的恶劣气候,机组紧凑、节省空间;自动控制程度高,可无人值守。 综合地源热泵系统特点结合长安颐园项目具体情况,项目采用地源热泵系统来为整个项目提供冷热源是一种节地、节能、节水和节材的好方式,完全长安颐园项目提倡的《三星级绿色建筑标准》 节地:长安颐园地源热泵室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下,没有单独占用其他公共用地,长安颐园项目室外地埋管的布置充分响应了《三星级绿色建筑标准》中的节约用地标准

地源热泵施工工艺

E 一、地源热泵的特点 1?地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技 术; 2?地源热泵基本为零排放; 3.地源热泵效率高; 4?地源热泵空调一机多用,应用范围广; 5?地源热泵空调系统维护、运行费用低; 6.地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地 区。 二、地源热泵的应用条件 1?地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区; 2.建筑物周围有可供埋管的较大面积的空地; 3.建筑物周围有可供利用的河流或湖水(水源热泵)。 三、地源热泵推广中存在的问题 1.设计难度大 设计前需要关注的问题多: ①地埋管换热器的全软件计算全年进、出口温度; ②土壤温度的全年变化; ③地质勘察资料(岩土层的结构、热物性及温度、地下水位、 径流方向、水温及流速、冻土层厚度等)。 设计需计算的内容复杂:

①传热介质与U 型管内壁的对流换热热阻计算、U 型管的 管壁热阻计算; ②钻孔回填材料的热阻计算及地层热阻、从孔 壁到无穷远处的热阻计算; ③短期脉冲负荷引起的附加热阻计算、垂直地埋 管换热器钻孔的长度计算。 影响地埋管设计的因素多: ①埋管区域岩土体的初始温度、岩土体的导热系统; ②回填料的导热系统、地源热泵系统的负荷; ③传热介质与U 型管内壁的对流换热系统、土层深度,可 埋管面积等。 2.施工工艺特殊的问题目前,地源热泵的主机多为进口机组,而各种管件、集分水器多为国产产品,造成材料和设备的设计、制作规范不一致,给施工和使用带来困难。 在设计、材料、设备、规范等方面有配合问题,使得地源热 的施工相对复杂。 3.相关验收规范、配套政策滞后的问题 ①缺乏完善的产品制造标准和应用技术规范; ②技术标准来自欧美,与中国还有适应和配合问题; ③多头管理:归口部门不清晰,推广管理部门多种多样; ④中央政府部门缺乏明确的鼓励政策及配套措施。 4.系统衰减快,修复困难的问题

地源热泵机房部分施工组织设计

1.1、地源热泵机房设备安装工程 (一)、施工前的准备 1.施工前组织程序 2.工程内容总体安排 尽管本热泵安装工程,设备比较多,系统复杂、技术要求高,但工地施工范围相对又比较集中。 施工内容大致安排如下;

a设备订货、电动阀门等自控件订货、阀门、材料做出采购计划; b进入现场开工; c水泵、板换等及末端设备到货、就位,材料进场; d水泵、板换等设备、配管;末端管道安装; e主机到货,吊装主机,安装主机、配管; f机房及末端系统配管,各种阀门安装,系统安装完毕; g室外管线施工及与机房和末端连接; h系统试压,保温全面展开; i系统保温施工完毕,系统进入调试准备工作; 3.现场临时设施准备 (1)、建立工地现场办公室并配备添置必须办公用品。 (2)、因本工程采用众多进口设备与配件(价格较贵),故所有设备一到现场,必须要派人二十四小时值班守候。 (3)、统一着装(工作服、帽)。 (4)、解决好施工现场用电、用水问题,尤其是临时用电和施工用电,施工用电按每个施工区100A以上容量要求,配置三相五线和单相三线电源移动式施工安全配电箱(配有漏电保护)。 (5)、临时管材、配件仓库计划分别设在办公区和机房内。 4.施工人员准备 本工程施工场地较集中,各工种交叉施工,由项目经理实行统一管理,下设:材料供应、设备安装、管道安装、电气仪表安装、防腐绝热安装五个专业组,各由一名专业工长负责,项目经理负责现场调度、协调及质量、安全、进度保证。5.技术工作准备: (1)、施工人员首先认真阅读施工图及有关技术资料。 (2)、了解施工要求,熟悉施工及质量验收规范,明确施工要点及质量要求。 (3)、做好各项目施工技术记录表准备,及时收集各项信息,做好施工记录,保管好设备开箱资料合格证、质保单。 (4)、熟悉现场及结构强度,提出设备吊装方案。 (二)、施工工艺标准 严格按照ISO9001质量体系进行施工管理,严格执行行业工艺标准. 本工程主要执行以下现行工艺标准:

地源热泵施工方案及流程

地源热泵施工方案及流程 时间:2011-12-12 13:49:33 来源:本站原创点击:341 一、地源热泵是如何工作的?为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5 千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。因此地源热泵更多地是在室内和地下“转移”能量,而不是“创造”热量。由于地源热泵是在土壤和室内空气之间工作,二者的温差较室内外空气温差要小很多所以它的工作效率非常的高。是目前国际上最先进的中央空调系统。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何?采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump) 有时也被称为地热热泵(Geothermal Heat Pump) 但实际上,它完全不需要当地具有地热资源,它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。 五、地源热泵的使用年限是多少年?地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50 年,热泵机组寿命为15-25 年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调

行业监理师-地源热泵系统监理细则

未来科技城南区A14 组团项目 编制人: 审批人: 北京旭日明工程管理有限公司北七家项目监理部 2018 年1 月10 日 一、工程概况 1.项目概况:本工程为未来科技城14、30 地块项目,位于北京市昌平区北七家镇,总占地面积42900m2,地上建筑规模15.67 万m2,用地。本子项为A14-2#住宅楼,A14-5# 住宅楼,A30-3#住宅楼、A30-5#住宅楼,建筑面积约为34000m2。 2.地源热泵工程概况:系统共配置地埋孔323 个,其中:室外绿地下布置150米深的地埋管换热孔130 个,换热孔间距为4.5 米×4.5 米。车库底板下布置135 米深的地埋管换热孔193个,单个换热孔占地面积平均以20 平方米计。管路的布置方式及连接:为保证每个换热孔流量的均匀, 水平连接管和连接总管均采用同程布

置的方式。 3.能源机房概况:机房采用两台热泵机组满足空调负荷,制冷量为1069.3KW,制热量为1049.6KW。3、空调侧水温要求:夏季冷冻水供水温度6°C,回水温度13°C。 4.新风及换热机房概况:本项目采用全新风系统,其承担室内全部潜热负荷,消除室内余湿。根据确定的新风量及消除室内余湿负荷,计算新风送风参数。系统在楼顶及地下一层各设一台新风机组分别为高低区提供新风,换热机房设置在地下二层, 分低、中、高三个区为系统供冷/ 热。 二、监理依据 1、《地源热泵系统工程技术规范》2009版(GB50366-2005) 2、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)。 3、《建设工程监理规程》(DB11/T382-2017) 4、《埋地塑料给水管道工程技术规程》(CJJ101-2016) 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 6、《地埋管导热系数测试报告》,下列简称“热物性测试报告” 7、地源热泵设计施工图纸及交底、图纸会审纪要 8、地源热泵施工组织设计 三、监理内容 (1)专业监理工程师熟悉施工图纸及设计说明资料,了解设计要求,掌握电源热泵系统的工作原理及安装相关要求; (2)审查施工单位报送的施工组织设计,对其工艺方法、技术措施、管理体系、施工部署同意后予以签认; (3)督促施工单位按规范、标准、图纸施工,检查质量保证措施落实情况,掌握质量情况,及时制止不规范作业和不合格工序的施工; (4)审查和控制设计变更; (5)审查、验核材料、设备性能质量; (6)组织质量检查验收; (7)组织质量事故的处理; (8)按施工合同审核每月完成工程量。 四、难点与重点分析 1、钻孔前, 根据室外地埋总平面图做好场地水塘的抽水排放和分层回填土方, 分层夯实平 整及测量放线及管孔定位工作,应采用钻井的钻孔机,压浆机及钻头。为室外地埋

地源热泵施工组织设计方案

第二章、施工部署 在施工的总体部署中我们以“一流的科学管理、一流的施工技术、一流的工程质量、一流的施工进度”作为指导思想;以“高标准、严要求、抓落实、创一流”作为质量方针;以“施工方案先进合理,施工组织设计周到严密,施工管理严格认真,合同责任可靠落实”作为行动措施,确保工程顺利达到预期的施工目标。 一、项目的质量、进度、成本及安全目标 1、质量目标 合格优质的完成工程施工,达到施工验收规范合格标准。 2、进度目标 根据招标文件及工程总体安排的进度计划,自招标人发出书面进场开工通知之日起,100日历天完成(为赶工程进度,在土建场地已交付,施工条件允许的情况下,采取室内、室外同时进行的方式)。 3、成本目标 根据工程的实际情况,在保证工程效果的前提下,最大限度的节约成本。 4、安全目标 重大伤亡事故为“零”,一般事故控制在1‰以内。 二、项目管理总体安排 我司将本项目作为公司的重点事故项目来抓,成立专门的安装项目部,在业主及监理方的领导下开展工作,密切配合总包抓好本工程的质量和进度。和其他专业事故单位及时联系和协调,做到配合紧密,互不影响进度,以确保工程的顺利进展。配备施工经验丰富、综合素质高、专业技术过硬、责任心强的项目经理

和优秀的、团结、高效务实的施工项目班子。在施工过程中严格按照国家现行的相关验收规范标准进行施工、遵循国家、省、市有关工程的质量、安全文明施工相关的管理文件和施工标准。遵照我公司一贯原则做到规范化、文明化施工,为确保工程达到预期的施工目标提供组织保障条件。 三、针对本项目的重点、难点分析及解决方法 本项目工程施工的特点是整个项目施工工期短,在土建交房后,需同时室内风水系统安装和室外地埋系统施工,与此同时还要确保能预留时间给园林绿化、市政等专业事故,需各专业配合的地方多。室外地埋换热器是整个地源热泵系统设计及安装施工过程的重中之重,要兼顾考虑当地的市政管网、地下管线等因素,在施工安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。(一)、安装工程施工特点 根据蹦床使用功能和安装工程设计专业系统的配置选型要求的实际情况,工程施工的特点是钻井施工工艺要求高、室内设备安装需要和其他多种专业配合、交叉施工多等。 制冷机房内密集各种空调冷热水管、消防喷淋管以及电缆桥架等,在安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺序及方式,有效利用时间和空间,有效控制过程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的发生。 施工顺序及方式原则上采取: (1)先上面后下面、先里面后外面; (2)小口径管道让大口径管道;

地源热泵施工组织设计样本

河北省 邢衡高速公路衡水段房建工程 地源热泵设备采购及安装DBKT1标段 北曹庄收费站 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 河北朝兴建筑安装工程有限公司

年月日 目录 前言 (4) 一、总则 (4) 二、编制原则 (4) 第一章.编制阐明 (5) 一、工程范畴 (5) 二、实行目的 (5) 三、采用原则及规范 (6) 四、编制根据 (6) 第二章.工程概况及施工特点 (6) 一、工程概况 (6) 二、工程特点 (6) 三、施工要点与重点 (6) 第三章.施工布置与组织 (7) 一、施工组织机构职责 (7) 二、施工管理制度建立 (8) 三、施工阶段划分 (9) 四、人员准备 (9) 五、技术准备工作 (10)

六、设备选型、主材审定 (10) 七、施工机具准备 (10) 八、施工用水用电设施 (11) 第四章.施工工艺和办法 (11) 一、地源换热器施工工艺流程 (11) 二、地源换热器施工办法 (11) 三、机房设备安装 (13) 四、空调水系统管道连接 (14) 五、钢管施工 (15) 六、空调系统压力实验办法 (16) 七、空调系统安装与调试 (16) 第五章.投入本工程物资筹划 (17) 一、供应保证办法 (17) 二、材料设备保管办法 (17) 第六章.投入本工程重要施工机械筹划 (17) 一、施工机具需用筹划表 (17) 第七章.投入本工程劳动力安排筹划 (18) 一、总则 (18) 二、劳动力安排筹划 (18) 第八章.施工进度筹划 (19) 一、施工概况 (19) 二、进度筹划 (19) 第九章.保证工程质量技术组织办法 (19) 一、总则 (19)

地源热泵施工方案9

第一章编制说明 一、工程概况 此工程我们将以本施工组织设计为指导,依照公司工程技术管理程序对本工程项目进行全面的施工管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次安装工程的施工任务。 设计采用地源热泵系统,满足建筑冬季供暖、夏季制冷的要求。 二、编制依据 2、国家主要施工与验收规范、标准; (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; (3)《建筑给排水设计规范》GB50015-2003; (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; (5)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98; (6)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (7)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005; (8)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004,J362-2004; (9)《地源热泵工程技术指南》 (10)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); (11)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001); (12)《供水管井设计、施工及验收规范》(CJJ 10—86); (13)《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ 13—87); (14)《水文地质手册》地质出版社(1978.4); (15)《供水水文地质手册》(第二版)地质出版社(1978); 4、国家有关施工工艺要求及建筑主管部门颁布的有关法令、法规及北京市人民政府及建筑管理部门颁布的各项地方性规定。 5、ISO9001“2001”质量保证体系标准和《公司质量保证手册》、《公司施工组织设计控制程序》、《公司质量控制程序保证手册》及各专业施工的《作业指导书》。 6、本项目建筑功能特点及施工现场实际情况。 三、编制范围

地源热泵系统监理细则

未来科技城南区A14组团项目 编制人: 审批人: 北京旭日明工程管理有限公司 北七家项目监理部 2018年1月10日 一、工程概况 1. 项目概况:本工程为未来科技城14、30 地块项目,位于北京市昌平区北七家镇,总 占地面积42900m2地上建筑规模15.67万m2用地。本子项为A14-2#住宅楼,A14-5# 住宅楼,A30-3#住宅楼、A30-5#住宅楼,建筑面积约为34000m2 2. 地源热泵工程概况:系统共配置地埋孔323个,其中:室外绿地下布置150米深的地埋管换热孔130个,换热孔间距为4.5米X 4.5米。车库底板下布置135米深的地埋管换热孔

193个,单个换热孔占地面积平均以20平方米计。管路的布置方式及连接:为保证每个换热孔流量的均匀, 水平连接管和连接总管均采用同程布置的方式。 3. 能源机房概况:机房采用两台热泵机组满足空调负荷,制冷量为1069.3KW制热量为1049.6KW 3、空调侧水温要求:夏季冷冻水供水温度6° C,回水温度13° C。 4. 新风及换热机房概况:本项目采用全新风系统,其承担室内全部潜热负荷,消除室内余湿。根据确定的新风量及消除室内余湿负荷,计算新风送风参数。系统在楼顶及地下一层各设一台新风机组分别为高低区提供新风,换热机房设置在地下二层,分低、中、高三个区为系统供冷/ 热。 二、监理依据 1、《地源热泵系统工程技术规范》2009版(GB50366-2005 2、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)。 3、《建设工程监理规程》(DB11/T382-2017) 4、《埋地塑料给水管道工程技术规程》(CJJ101-2016) 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 6、《地埋管导热系数测试报告》,下列简称“热物性测试报告” 7、地源热泵设计施工图纸及交底、图纸会审纪要 8、地源热泵施工组织设计 三、监理内容 ( 1 )专业监理工程师熟悉施工图纸及设计说明资料,了解设计要求,掌握电源热泵系统的工作原理及安装相关要求; (2)审查施工单位报送的施工组织设计,对其工艺方法、技术措施、管理体系、施工部署同意后予以签认; (3)督促施工单位按规范、标准、图纸施工,检查质量保证措施落实情况,掌握质量情况,及时制止不规范作业和不合格工序的施工; (4)审查和控制设计变更; (5)审查、验核材料、设备性能质量; (6)组织质量检查验收; (7)组织质量事故的处理; (8)按施工合同审核每月完成工程量。 四、难点与重点分析 1、钻孔前, 根据室外地埋总平面图做好场地水塘的抽水排放和分层回填土方, 分层夯实平整及测量放线及管孔定位工作,应采用钻井的钻孔机,压浆机及钻头。为室外地埋场安装的重点之一。 2、垂直钻孔深度最深处应达到设计深度,要求钻孔完毕后孔壁必须保持完整,测量给定管孔

地埋管及地源热泵施工方案

地源热泵室外换热系统 施 工 方 案 时间:2007年4月3日

一、工程概况 本工程位于陕西省西安市,拟采用地源热泵中央空调系统工程,冬季供暖,夏季制冷。 二、室外换热系统方案介绍 ●室外换热系统: 本工程室外系统为桩基埋管+垂直钻孔混合式地埋管换热系统,室外换热系统均分为5个单元,每单元桩基154个,桩深35米,钻孔20个,孔深50米,孔间距孔4米,孔径180mm,孔内埋设垂直单U型管(PE100SDR11De32)换热器,水平集管做并联同程连接,水平集管连接至集分水器,在集分水管末端设置循环泵,与室内地源热泵机组的换热器形成一个闭式循环系统,通过系统中的循环水与地下的岩土体进行换热,将能量在空调室内和地下的岩土体之间进行转换,实现建筑物夏季制冷,冬季供暖的目的。 ●桩埋管换热器的优点及注意事项 优点:1)、避免受后期扩建工程施工时对地下换热器的不利影响,更稳定安全; 2)、换热管安装在建筑物桩基内,桩基用混凝土浇实后换热管与桩基混 凝土融为一体,由换热管与周围土壤的热交换变为桩基混凝土浇筑体与 土壤热交换,扩大了换热管与周围土壤的热交换面积(混凝土的换热性 能优于土壤的换热性能),也增强热交换效率; 3)、因换热器插管与建筑桩基同时进行,具有工期优势;并且施工的先 期性也使得换热器的安装不需要避让给排水、电缆等,因此设计更简单, 施工更便利,缩短总工期; 注意事项:1)、因交叉作业多,需要跟土建方密切配合; 2)、安装过程中需要做好对换热管的保护,以免受给排水、电缆等施工 时对换热管的破坏。 不过,只要业主和土建方对换热器施工配合,换热器的安装一般不会影 响土建的施工。而且,在地下室安装换热器比在地上安装时受给排水、 电缆等施工的破坏的风险要小得多。 三、地源热泵室外换热系统施工工艺

绿色三星地源热泵施工方案

一、工程概况 长安颐园地源热泵系统工程项目位于石家庄市北二环西路5号,总建筑面积约21万平米。地源热泵系统工程采用双U32型竖直地埋管换热器,钻孔直径为 150mm共钻孔1460个,设计钻孔间距4.0m,有效钻孔深度120m室外地埋管换热器布置在本工程建筑物室内地下车库筏板下。每口井一个环路,各环路并联连接,同程布置,统一接入地埋侧二级检查井分集水器,再由二级分集水器接入 地源热泵机房。 地源热泵系统介绍 (1 )地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能成为清洁的可再生能源一种形式。 (2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上, 也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量 (3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机

多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、

地源热泵工程监理实施细则

地源热泵工程监理实施细则 一、工程概况 二、监理依据 1、《地源热泵系统工程技术规范》(GB 50366-2005) 2、建设施工程监理规范GB50319-2000 3、地源热泵设计施工图纸及交底、图纸会审纪要 4、地源热泵施工组织设计 三、难点与重点分析 1、地源热泵控制系统的安装与调试。地源热泵控制技术相对较复杂,首次投资成本较高,且需要此系统对两个水系统和热泵机组同时控制,同步调节,否则会导致系统的不稳定运行,所以该项也为地源热泵安装的重点之一。 2、地源热泵系统的核心是地耦合地热交换器。交换器的管材、管径、管长、竖井的数量及间距、及管道的铺设、水泵选型、校核管材承压能力等均为地源热泵系统安装的关键工艺,也是难度较大的工序。 3、空调机房内地埋系统分、集水器的安装与调试。因为通过分、集水器上阀门可实现对各组地埋管换热的控制,同时一旦出现故障也便于查找事故出现部位,且各支路间的流量平衡也需要靠此系统来调节。 4、热泵机组的安装与调试。为了提高热泵机组在供热工况下的能效比,要求尽量提高机组蒸发温度。系统运行费用的高低是用户首先关心的问题,而供热工况地埋管换热器进出水温度已经确定,即机组蒸发器进出水温度已经确定,提高蒸发温度的唯一办法是减小蒸发温度蒸发器出水温度的温度差,则热泵安装的正确及工作性的正常则显得尤为重要。 四、控制目标值与方法 (一)垂直管施工控制 1、放线 应参照现场工程定位轴线进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,确保位置准确。 2、竖立钻机 (1)应以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5mm/m。 (2)底盘定位后安装塔架竖杆,应利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直。 (3)安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置。 (4)应及时破除场地内混凝土地面,按要求挖好沉淀池及泥水沟,并使其畅通。 (5)应对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向。 3、钻孔 (1)开钻前须确定转向无误,并重新在校核塔架底盘,竖杆的水平和垂直度。 (2)施钻过程中应速度均匀,密切注意钻机及附属设备的运行情况,发现异常应及时处理,防止拉断钻杆和接头丝扣、跌落钻头等现象发生,并时刻注意地层地质变化,做好记录。 (3)施钻过程中钻机长和操作手应定时对钻机及附属设备进行巡回检查,及时做好维护和保养工作,提高工作效率。(4)当孔钻到要求深度后,应对孔反复进行通孔,为下换热管创造顺利条件。 4、试压 下换热管之前应按设计要求进行水压试验。试验压力为25MPa,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。将其管口热熔密封,准备下管。 5、下换热管 (1)为保证换热效果,防止支管间发生热回流现象,两根换热支管之间应保持距离,下管前应采用分离定位管卡将两根换热管进行分离定位,分离定位管卡的间距为3米。 (2)根据井的实际情况,下管应采用下管机下管,下管速度要均匀,防止下管过程中损坏管道,如果遇有障碍和不顺畅现象,应及时查明原因,待做好处理后才能继续下管。 (3)下管机下管时应将HDPE管头与下管器连接固定,在将塑料绳捆绑在管头上。 (4)应将下管器连同HDPE管插入井孔,一旁用人工将HDPE管抬起,进行下管。

相关文档