文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各个公司的数据中心资料

各个公司的数据中心资料

各个公司的数据中心资料
各个公司的数据中心资料

台达:

项目方案

该模块化数据中心空间有限,客户需在30平米左右的面积中部署有12台机柜,里面塞满刀片服务器、交换机、储存设备、2U机架式服务器等近100台的设备。总负载超过100KVA, 其中单一机柜最大功耗为刀片服务器机柜,热密度高达13 KVA。

方案亮点在于台达为该模块化数据中心量身打造的制冷方案,主要采用以两路A/B UPS输入并符合国标50174 A级机房架构, 使用高性能高效率的冷冻水机柜式制冷空调系统,搭配具备自然冷却功能冷冻水机组,充分利用地处北方的自然冷源达到节能的效果。而整体的规划更是以模块式的架构发展,方便在未来可以直接采购整体模块实现扩容。

具体而言,主机房内以12台冷冻水型机柜式空调做为主要的制冷设备, 室外侧搭配带自然冷却功能的冷冻水机,利用天然冷源达到节能效果。并设置蓄冷罐做为冷冻水机失效时的备用冷源,兼顾节能与可用性。

为了让制冷系统与其他系统进行友好交互,采用HCH1850机柜式空调提供完整的通讯界面,拥有数据中心管理系统良好的讯息联结管道, 包含SNMP、RS232、RS485、干接点与CAN Link等。并且,这种水平式空调机由于比传统式的下吹式空调机更接近热区,因此可得到更好的制冷效果,消除热点问题。

项目总结

在此次模块化数据中心项目中,台达整体的高密度数据中心制冷解决方案合理配置高密度机柜,达到了节能的目的。使得PUE值降低到左右,每年可节省61万度电。

冷冻水型机柜式空调:

应用范围:冷冻水型组合式空调广泛应用于各种大型建筑、办公楼、剧院、体育馆等舒适性空气处理的场合,亦可满足电子、化纤、医疗、食品、轻工等领域的需要。

产品特点:

1. 冷冻水型组合式空调机组由混合、表冷、加热、过滤、送风等功能段组合而成,可方便实现各种空气处理功能。

2. 冷冻水型组合式空调的中效过滤配置板式或袋式过滤器,亦可根据用户要求配置高效过滤器以获得净化效果,机组通过感测过滤器前后压差来实现对其的监测。

3. 冷冻水型组合式空调机组采用低噪音双进风离心式风机,能够提供100-1200Pa的机外静压,无需再设置增压箱;风机设有减振和软接装置,使机组振动和噪音降至最低。

4. 冷冻水型组合式空调机组采用模块化控制,能根据用户使用要求进行不同的精度控制;并可根据用户要求实现全自动控制。

GB50174--2017《数据中心设计规范》解读

GB50174--2017《数据中心设计规范》解读 GB50174--2017《数据中心设计规范》解读一、数据中心是一切信息化的基础 李克强总理在政府报告中指出:新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。 云计算、互联网、物联网、大数据等现代信息技术已成为国民经济的重要支柱。信息化的基础是数据中心,可以说,没有数据中心就没有信息化的发展。 二、规范编制目的 1、电子信息技术平均2.5年发展一代,每一代IT技术的发展都意味着其支持技术的发展,即数据中心环境要求、建筑与结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、网络系统与布线、智能化、给水排水、消防等技术的发展,这些技术的发展需要相关技术规范的支持。 2、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》于2008年发布实施,到2015年《电子信息系统机房设计规范》已运

行了7年,意味着电子信息技术已发展了3代,需要规范做相应修改。 3、将《电子信息系统机房设计规范》更名为《数据中心设计规范》的主要目的是适应目前国内数据中心的建设需要以及更好地进行国际交流。 三、规范编写原则 1、可实施性原则 本规范在执行国家相关法律、法规和规范的基础上,注重设计方法的可操作性和可实施性,为设计人员提供实用的设计方法。 2、先进性原则 《数据中心设计规范》在满足中国数据中心行业发展的前提下,吸取国外有关数据中心设计的优点,结合中国数据中心行业的具体情况,增加补充具有数据中心行业特点的相关条文规定。主要围绕数据中心的可靠性、可用性、安全、节能、环保等方面的进行编写,具有一定的技术先进性和前瞻性。3、科学性原则 本规范提出的设计原则和方法归纳总结了国内外数据中心行业的经验,是众多行业专家经过多年实践总结出来的,是以现行有效的相关法规、标准、规范为基础,并充分考虑数据中心行业的特点和特殊性。 4、协调性原则

数据中心安全建设方案

数据中心安全建设方案

数据中心安全解决方案

目录 第一章解决方案 (2) 1.1建设需求 (2) 1.2建设思路 (2) 1.3总体方案 (3) 1.3.1 IP准入控制系统 (4) 1.3.2 防泄密技术的选择 (6) 1.3.3 主机账号生命周期管理系统 (6) 1.3.4 数据库账号生命周期管理系统.. 7 1.3.5 令牌认证系统 (7) 1.3.6 数据库审计系统 (8) 1.3.7 数据脱敏系统 (8) 1.3.8 应用内嵌账号管理系统 (9) 1.3.9 云计算平台 (12) 1.3.10 防火墙 (13) 1.3.11 统一安全运营平台 (13) 1.3.12 安全运维服务 (15) 1.4实施效果 (15) 1.4.1 针对终端接入的管理 (15) 1.4.2 针对敏感数据的使用管理 (16) 1.4.3 针对敏感数据的访问管理 (17) 1.4.4 针对主机设备访问的管理 (17)

1.4.5 针对数据库访问的管理 (18) 1.4.6 针对数据库的审计 (19) 1.4.7 针对应用内嵌账号的管理 (21) 1.4.8 安全运营的规范 (21) 1.4.9 针对管理的优化 (22) 第二章项目预算及项目要求 (23) 2.1项目预算 (23) 2.1.1 项目一期预算 (23) 2.1.2 一期实现目标 (24) 2.2项目要求 (25) 2.2.1 用户环境配合条件 (25)

第一章解决方案 1.1建设需求 XXX用户经过多年的信息化建设,各项业务都顺利的开展起来了,数据中心已经积累了很多宝贵的数据,这些无形的资产比硬件资产还重要,但它们却面临着非常大的安全挑战。 在早期的系统建设过程中,大多用户不会考虑数据安全、应用安全层面的问题,经过多年的发展,数据中心越来越庞大,业务越来越复杂,但信息安全完全没有配套建设,经常会发生一些安全事件,如:数据库的表被人删除了、主机密码被人修改了、敏感数据泄露了、特权账号被第三方人员使用等等情况,而这些安全事件往往都是特权用户从后台直接操作的,非常隐蔽,这时候往往无从查起。 其实,信息安全建设在系统的设计初期开始,就应该要介入,始终贯穿其中,这样花费的人力物力才是最小。当一个系统建成后,发现问题了,回头再来考虑安全建设,这样投入的成本将会变得最大。 1.2建设思路 数据中心的安全体系建设并非安全产品的堆砌,它是一个根据用户具体业务环境、使用习惯、安全策略要求等多个方面构建的一套生态体系,涉及众多的安全技术,实施过程需要涉及大量的调研、咨询等工作,还会涉及到众多的安全厂家之间的协调、产品的选型,安全系统建成后怎么维持这个生态体系的平衡,是一个复杂的系统工程,一般建议分期投资建设,从技术到管理,逐步实现组织的战略目标。 整体设计思路是将需要保护的核心业务主机包及数据库围起来,与其他网络区域进行逻辑隔离,封闭一切不应该暴漏的端口、IP,在不影响现有业务的情况下形成数据孤岛,设置固定的数据访问入口,对入口进行严格的访问控制及审计。由之前的被动安全变为主动防御,控制安全事故的发生,对接入系统

数据中心运维服务技术方案

数据中心机房及信息化终端设备维护方案 一、简况 XXX客户数据中心机房于XX年投入使用,目前即将过保和需要续保运维的设备清单如下: 另外,全院网络交换机设备使用年限较长,已全部过保,存在一定的安全隐患 、维保的意义 通过机房设备维护保养可以提高设备的使用寿命,降低设备出现故障的概率,避免重特大事故发生,避免不必要的经济损失。设备故障时,可提供快速的备件供应,技术支持,故障处理等服务。

通过系统的维护可以提前发现问题,并解决问题。将故障消灭在萌芽状态,提高系统的安全性,做到为客户排忧解难,减少客户人力、物力投入的成本。为机房内各系统及设备的正常运行提供安全保障。可延迟客户设备的淘汰时间,使可用价值最大化。 通过引入专业的维护公司,可以将客户管理人员从日常需要完成专业性很强的维护保养工作中解放出来,提升客户的工作效率,更好的发挥信息或科技部门的自身职能。 通过专业的维护,将机房内各设备的运行数据进行整理,进行数据分析,给客户的机房基础设施建设、管理和投入提供依据。 三、维护范围 1数据中心供配电系统 2、数据中心信息化系统 3、全院信息化终端设备 4、数据库及虚拟化系统 四、提供的服务 为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身多年经验积累和客户需求,制定了一套自有的服务内容: 1、我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障时,及时免费更换新 的器件,保障设备使用安全。 2.我公司和客户建立24小时联络机制,同时指定一名负责人与使用方保持沟通,确保 7*24小时都可靠联系到工程技术人员,所有节日都照此标准执行。 3?快速进行故障抢修:故障服务响应时间不多于 30分钟,2小时内至少2人以上携带相关工具、仪器到达故障现场,直到设备恢复正常运行。 4.我公司对维修维护的设施设备的使用性能负责,在维修维护过程中严格执行技术规 范,保证设施设备的性能符合相关技术标准要求。在维修维护间,我方应对设施设备可能存

中国数据中心机房等级分类及标准

中国数据中心机房等级分类及标准 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterInfrastructure)是指为确保数据中心的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程,也称机房工程(FacilitySiteEngineering),数据中心机房工程的建设不仅要为数据中心中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。 数据中心机房包含的范围太大,有银行、电信业的大的数据中心,也有企业自用的小机房,随着信息技术的发展,各行各业对机房的建设也都提出了不同的要求,如果不分级,规范遇到的最大问题将是可操作性。 数据中心机房等级分类 按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。 A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国

家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。 B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失的机房。科研院所;高等院校;三级医院;大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心;国际会议中心;国际体育比赛场馆;省部级以上政府办公楼等属B级机房。 C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。A级或B级范围之外的电子信息系统机房都称为C级。数据中心机房标准 目前国内外与数据中心有关的工程建设标准主要有《电子计算机机房设计规范》(GB50174-92)、《电信专用房屋设计规范》(YD/T5003-2005)、美国通信工业协会(TIA)发布的《ANSI/TIA-942–2005,Telecommunications Infrastructure Standardfor DataCenters(数据中心的通信基础设施标准)》,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空

数据中心基础知识介绍.doc

1.数据中心设计 数据中心是为人力资源和社会保障信息化提供技术支撑和数据支撑,提供人力资源和社会保障信息化全部数据的构建、保存、更新、集成、分发与共享,以及提供存证、容灾、备份等信息服务的基础环境,是实现数据的存放和集中处理的场所。数据中心从内容上,涉及业务资源数据库、交换资源数据库和宏观决策数据库,分别存放在生产区、交换区和决策区;从层次上,分为市、区/县、社区/镇三级。 1.1数据中心的设计原则 1.源于现系统,高于现系统 数据中心必须以现系统为基础,通过数据中心的建设,使新系统的需求得到满足。数据中心的建设将把现有相对独立的各个相关系统有机地构成一个统一的大系统。 2.业务处理分散,数据相对集中 业务部门办理业务,数据中心管理业务数据是将来系统建设的模式。这种模式满足了系统对数据的稳定性、安全性、完整性等原则的要求。 3.合理利用现有成熟技术原则 通过利用现有的成熟技术来建设数据中心,提高了系统建设的成功率,降低了系统建设的风险。 4.分步实施原则 数据中心的建设是一个阶段性强、计划性强的过程,因此,在数据中心设计时应明确系统建设分为哪几个步骤,每一个步骤包括什么内容,以什么作为阶段标志。分步实施模式可以降低投资风险,将建设资金进行分阶段划分,使每一个时期的资金投入都能够得到保证。 5.四个统一原则 数据中心的建立将解决四个统一的问题,即统一的数据平台、统一的数据接口、统一的数据通道、统一的数据管理。 (1)统一的数据平台就是为各种数据的访问、交换、使用提供一个统一的

物理支撑环境; (2)统一的数据接口就是人力资源和社会保障部门与其他相关部门之间的数据交换文件必须通过数据中心统一实现交换和共享; (3)统一的数据通道就是数据中心纵向沟通了省、市、区县三级人力资源和社会保障部门,横向沟通了人力资源和社会保障各业务部门,为构建统一的人力资源和社会保障系统提供坚实基础; (4)统一的数据管理就是集中人力资源和社会保障各业务部门的基本业务数据,并进行统一的数据安全控制和异地集中备份。 6.效益和效率协调原则 数据中心应满足现有系统向更高的层次发展,实现效益和效率的协调。 1.2数据中心的体系结构 数据中心体系的构成基于以下几点考虑: 第一,数据中心统一管理生产区、交换区、宏观决策区各数据库,以及与相关业务部门交换数据的接口数据文件。通过数据中心,接通了人力资源和社会保障个业务部门及相关业务机构,极大限度地共享了数据资源,使数据中心成为名副其实的数据中心。 第二,接口数据文件可以通过电子邮件、软盘等方式传递,但都存在安全隐患问题,如果通过数据中心转发,可以解决数据传递过程中的安全隐患、单一出/入口问题。 第三,数据集中存储,既方便了数据安全控制,又方便数据的一地集中备份,从而最大限度发挥数据中心统一管理职能的作用。 第四,保证系统现有投资,使各个业务部门存放的数据可以过渡到全市集中。 第五,考虑到将来系统的建设将分步实施,供交换和决策用的数据库将逐步从生产数据库中独立出来,但由于它们也存放在数据中心,这样更能体现数据中心的大集中职能。 1.3数据中心的主要功能 数据中心的主要功能是把各种业务数据纳入统一的管理模式,解决各个地区的数据库分布和相对集中的问题,实现数据的交换和共享。 从目前情况考虑,在保持现有数据系统的情况下,数据中心主要解决生产数据集中管理,以及各种数据库的互联、数据交换、数据共享等问题;数据中心将成为全市人力资源和社会保障信息系统统一应用的基础。 1.生产数据集中管理 在市一级建立集中式资源数据库,或采取将数据通过定期备份的方式集中存放在市级数据中心,可实现生产数据的集中管理,从而方便各业务之间实现信息共享,人力资源和社会保障部门对社会公众提供统一的管理和服务。 2.业务部门的互联互通 数据中心作为一个连接的媒介,接通了人力资源和社会保障信息系统与其他系统,在此基础上实现了人力资源各业务部门、社会保障各业务部门之间的数据共享,同时实现了与其他相关业务部门之间数据文件的接收和发送。

数据中心安全规划方案

XX数据中心信息系统安全建设项目 技术方案

目录1.项目概述4 1.1.目标与范围4 1.2.参照标准4 1.3.系统描述4 2.安全风险分析5 2.1.系统脆弱性分析5 2.2.安全威胁分析5 2.2.1.被动攻击产生的威胁5 2.2.2.主动攻击产生的威胁5 3.安全需求分析7 3.1.等级保护要求分析7 3.1.1.网络安全7 3.1.2.主机安全8 3.1.3.应用安全9 3.2.安全需求总结9 4.整体安全设计10 4.1.安全域10 4.1.1.安全域划分原则10 4.1.2.安全域划分设计11 4.2.安全设备部署12 5.详细安全设计13 5.1.网络安全设计13 5.1.1.抗DOS设备13 5.1.2.防火墙14 5.1.3.WEB应用安全网关15 5.1.4.入侵防御16

5.1.5.入侵检测17 5.1. 6.安全审计18 5.1.7.防病毒18 5.2.安全运维管理19 5.2.1.漏洞扫描19 5.2.2.安全管理平台19 5.2.3.堡垒机21 6.产品列表21

1.项目概述 1.1.目标与范围 本次数据中心的安全建设主要依据《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》中的技术部分,从网络安全,主机安全,应用安全,来对网络与服务器进行设计。根据用户需求,在本次建设完毕后XX数据中心网络将达到等保三级的技术要求。 因用户网络为新建网络,所以本次建设将完全按照《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》中技术部分要求进行。 1.2.参照标准 GB/T22239-2008《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》 GB/T 22239-2008《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》 GB/T 22240-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》 GB/T 20270-2006《信息安全技术网络基础安全技术要求》 GB/T 25058-2010《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》 GB/T 20271-2006《信息安全技术信息系统安全通用技术要求》 GB/T 25070-2010《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》 GB 17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 GB/Z 20986-2007《信息安全技术信息安全事件分类分级指南》 1.3.系统描述 XX数据中心平台共有三个信息系统:能源应用,环保应用,市节能减排应用。 企业节点通过企业信息前置机抓取企业节点数据,并把这些数据上传到XX 数据中心的数据库中,数据库对这些企业数据进行汇总与分析,同时企业节点也可以通过VPN去访问XX数据中心的相关应用。

数据中心建设方案(简版)

企业数据中心系统平台技术方案建议书

第1章总体建设方案 1.1总体建设思路 图、数据中心构建思路图 按照对数据中心的理解,完整的数据中心应该具备IT基础设施(主机、存储、网络)、企业级ETL平台、数据存储中心、数据共享服务、应用层、统一门户、数据管控平台。

1.2功能框架 图、功能框架 系统功能框架分为企业级ETL平台、存储与计算中心、服务层、应用层、统一门户、统一平台管控。 企业级ETL平台: 负责企业数据中心数据采集、加工、汇总、分发的过程,完成企业级数据标准化、集中化,实现数据脉络化、关系化,实现统一的数据处理加工,包括:非实时数据处理和实时数据处理,提供数据抽取、数据转换、数据加载、数据汇总、数据分发、数据挖掘等能力。 存储与计算中心: 建立统一的数据中心数据模型,以及统一的数据存储与计算,具体提供关系数据库、分布式非关系数据库、分布式文件、分布式计算,实现统一的数据存储与计算。 数据共享服务:

通过数据服务标准化开放访问,帮助企业IT建设中,应用和数据分离,引入更多的应用开发商,促进应用的百花齐放和应用的专业性;基于标准化接口,实现对标签、客户视图、指标等数据查询API封装,实现与周边系统实时互动,体现数据价值,减少数据冗余,保证数据安全,保证数据的一致性。 应用层: 应用层的应用使用服务层提供的各种数据服务。本期应用层包括:经分应用、流量运营、ESOP应用、VGOP应用、指标库、流量运营战略地图、掌上分析、自助业务分析、区域洞察、渠道运营、自助分析、客户标签库、实时营销、LTE互联网管控策略。 统一门户: 提供统一域名分配、负载均衡、鉴权管理、统一管控平台接入、应用注册、应用发布、应用访问数据信息等功能,同时提供数据中心被应用访问的频次,被应用访问的数据范围,提供数据资产的评估,为应用上下线和数据开放提供依据。 统一平台管控: 面向开发人员、运维人员实现数据、应用、资源的统一管控,包括:数据资产管控、开发管理、监控管理、调度管理、系统管理、安全管理。 1.3技术架构 图、技术架构

中国数据中心机房等级分类及标准

中国数据中心机房等级分类及标准数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterInfrastructure)是指为确保数据中心的关 A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中

城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。 B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失 》 ,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空气条件、电气技术、供电电源质量要求、机房布线、环境和设备监控

系统、安全防范系统、消防等。比如,在环境要求项下的主机房开机温度标准中,A级和B级机房为23+/-1摄氏度,C级则为18~28摄氏度。 数据中心机房等级分类及标准,为国内数据中心机房建设提供了参考指标和方向。想要进行机房建设的企业或机构都应该充分参考,

数据中心建设模式分析

数据中心建设模式分析

目录 前言 (5) 第一章数据中心发展现状与趋势 (5) 1.1 国内数据中心现状 (5) 1.2 数据中心发展趋势 (9) 第二章数据中心可持续发展能力 (13) 2.1 什么是数据中心可持续发展能力...................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 数据中心的生命周期.......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 数据中心可持续发展能力分析.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 数据中心业务定位 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 数据中心建设规模 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3 数据中心建设标准 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4 数据中心指标体系 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.5 数据中心选址 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.6 数据中心技术要求 ............................................................................................. 错误!未定义书签。第四章数据中心的节能与能效评价 ........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 数据中心的能耗审计.......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 数据中心能耗测量指标...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 数据中心节能目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.4 节能技术方案举例 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

数据中心安全管理解决方案

1.1 建设思路 数据中心的安全体系建设并非安全产品的堆砌,它是一个根据用户具体业务环境、使用习惯、安全策略要求等多个方面构建的一套生态体系,涉及众多的安全技术,实施过程需要涉及大量的调研、咨询等工作,还会涉及到众多的安全厂家之间的协调、产品的选型,安全系统建成后怎么维持这个生态体系的平衡,是一个复杂的系统工程,一般建议分期投资建设,从技术到管理,逐步实现组织的战略目标。 整体设计思路是将需要保护的核心业务主机包及数据库围起来,与其他网络区域进行逻辑隔离,封闭一切不应该暴漏的端口、IP,在不影响现有业务的情况下形成数据孤岛,设置固定的数据访问入口,对入口进行严格的访问控制及审计。由之前的被动安全变为主动防御,控制安全事故的发生,对接入系统的人员进行有效的认证、授权、审计,让敏感操作变得更加透明,有效防止安全事件的发生。 在访问入口部署防火墙、账号生命周期管理系统、数据加密系统、令牌认证系统、审计系统等安全设施,对所有外界向核心区域主机发起的访问进行控制、授权、审计,对流出核心区域的批量敏感数据进行加密处理,所有加密的数据将被有效的包围在安全域之内,并跟踪数据产生、扭转、销毁的整个生命周期,杜绝敏感数据外泄及滥用行为。 为了保证XXX用户的业务连续性,各安全子系统都采用旁路的方式部署到网络当中,其中账号生命周期管理系统、审计系统、数据库都采用双机的模式,以提供自身的高可靠性;加密系统、特权账号生命周期管理系统、令牌认证系统都建议部署在VMware云计算平台上,利用VMware 强大的服务器虚拟化能力为防泄密系统提供良好的可靠性与可扩展性保证。

1.2 建设需求 XXX用户经过多年的信息化建设,各项业务都顺利的开展起来了,数据中心已经积累了很多宝贵的数据,这些无形的资产比硬件资产还重要,但它们却面临着非常大的安全挑战。 在早期的系统建设过程中,大多用户不会考虑数据安全、应用安全层面的问题,经过多年的发展,数据中心越来越庞大,业务越来越复杂,但信息安全完全没有配套建设,经常会发生一些安全事件,如:数据库的表被人删除了、主机密码被人修改了、敏感数据泄露了、特权账号被第三方人员使用等等情况,而这些安全事件往往都是特权用户从后台直接操作的,非常隐蔽,这时候往往无从查起。 其实,信息安全建设在系统的设计初期开始,就应该要介入,始终贯穿其中,这样花费的人力物力才是最小。当一个系统建成后,发现问题了,回头再来考虑安全建设,这样投入的成本将会变得最大。 1.3 总体方案 信息安全系统整体部署架构图

数据中心安全建设方案

数据中心安全建设方案The document was prepared on January 2, 2021

数据中心安全解决方案

目录

第一章解决方案 1.1建设需求 XXX用户经过多年的信息化建设,各项业务都顺利的开展起来了,数据中心已经积累了很多宝贵的数据,这些无形的资产比硬件资产还重要,但它们却面临着非常大的安全挑战。 在早期的系统建设过程中,大多用户不会考虑数据安全、应用安全层面的问题,经过多年的发展,数据中心越来越庞大,业务越来越复杂,但信息安全完全没有配套建设,经常会发生一些安全事件,如:数据库的表被人删除了、主机密码被人修改了、敏感数据泄露了、特权账号被第三方人员使用等等情况,而这些安全事件往往都是特权用户从后台直接操作的,非常隐蔽,这时候往往无从查起。 其实,信息安全建设在系统的设计初期开始,就应该要介入,始终贯穿其中,这样花费的人力物力才是最小。当一个系统建成后,发现问题了,回头再来考虑安全建设,这样投入的成本将会变得最大。 1.2建设思路 数据中心的安全体系建设并非安全产品的堆砌,它是一个根据用户具体业务环境、使用习惯、安全策略要求等多个方面构建的一套生态体系,涉及众多的安全技术,实施过程需要涉及大量的调研、咨询等工作,还会涉及到众多的安全厂家之间的协调、产品的选型,安全系统建成后怎么维持这个生态体系的平衡,是一个复杂的系统工程,一般建议分期投资建设,从技术到管理,逐步实现组织的战略目标。 整体设计思路是将需要保护的核心业务主机包及数据库围起来,与其他网络区域进行逻辑隔离,封闭一切不应该暴漏的端口、IP,在不影响现有业务的情况下形成数据孤岛,设置固定的数据访问入口,对入口进行严格的访问控制及审计。由之前的被动安全变为主动防御,控制安全事故的发生,对接入系统

数据中心建设技术服务

数据中心建设技术服务 采购需求文档 一、项目建设要求 1.建设目标 建成广东省食品药品追溯数据中心和标准体系,支持全面开展“智慧食药监”项目建设,对省、市、区县、乡镇(街道)四级食品药品监管部门的信息化建设提供统一的应用支撑体系,力争各级监管部门的信息化系统可以互联互通、信息共享、业务协同;实现与国家总局、省政府及相关部门、省内各地市应用系统的数据交换共享,打造“承前(省局已建系统)启后(智慧食药监项目)”、“承上(国家总局及其他国家单位的系统)启下(省内地市区系统)”的应用支撑。 2.建设任务 项目建设的主要任务由“建设一套标准规范、建设一个数据中心”组成,具体如下: 1)建设一套标准规范。 以总局信息化办2014年发布的《食品药品监管信息化标准体系》为基础,结合广东省食品药品监管信息化建设行业和地方特色需要,编制《广东省食品药品监管信息化标准体系》,确保省局建立的系统能够与国家总局、省政府及相关部门、省内各地市系统等进行互联互通。 2)建设一个数据中心。 2.1)数据中心总体规划。对数据中心进行前瞻型的总体规划,满足可预估未来三年内广东省食品药品追溯数据中心和标准体系的建设和运行需求。 2.2)建设数据中心系统平台。建设统一的数据中心系统平台,提供数据采集、清洗、整合、存储、分析、应用、备份和可视化等系统工具,支撑广东省食品药品追溯数据中心和标准体系的所有数据交换工作。

2.3)建设数据中心数据库。对接国家总局、各地市、相关部门和各业务系统,依托平台归集各类数据并进行抽取、清洗、转换等数据处理工作,建设统一的基础库和专题库。 2.4)建设数据可视化系统。建设和维护一个食品药品监管数据可视化系统,作为数据中心平台的重要组成部分,采集各类数据进行分析和可视化展示。 2.5)提供数据应用和技术支撑服务。为上层业务系统提供各类数据应用服务,指导业务系统按标准进行数据库建设,为业务系统的建设和运行提供技术支撑。 2.6)提供数据中心运维服务。按制定的数据中心平台运维管理办法进行日常运维管理,保证平台运行的稳定性,并对数据中心数据进行持续管理。 3.数据中心建设要求 本项目数据中心建设要求对接国家总局和广东省各地市数据中心,全面采集已建业务数据并进行标准化和融合工作,同时联通广东省其他相关部门,满足广东省食品药品追溯数据中心和标准体系项目的建设和运行需求,建成横纵贯通的数据中心系统平台,并依托平台对数据进行采集、清洗和整合等,建设用于支撑上层应用的基础库和专题库,统一上层应用的数据标准和建设规范,为广东省食品药品追溯数据中心和标准体系的各种业务系统提供数据服务和标准支撑。 本项目数据中心建设内容包括: 1、数据中心总体规划。 2、建设数据中心标准规范。 3、建设数据中心平台系统。 4、建设数据中心数据库。 5、建设数据可视化系统。 6、提供数据应用和技术支撑服务。 7、提供数据中心运维服务。 3.1.数据中心总体规划要求 本项目要求对数据中心进行前瞻型的总体规划,设计数据中心的总体架构和数据库结构,评估各应用系统的对数据中心的业务需求,合理分配数据中心的存储、服务、备份等资源,满足预估未来三年内广东省食品药品追溯数据中心和标

数据中心设计资料

虚拟数据中心设计方案 一、现状 1、ACME Energy 公司介绍:从事可再生能源项目的开发运营, 包括风能和太阳能。 2、要求IT部门将所有的x86服务器虚拟化。原先服务器分部 在主数据中心和几个分支机构的小数据中心。使用虚拟化技术后,所有服务全部集中在主数据中心。 3、服务分为3个区域:Production, Dev/Test, QA 4、预评估方案需要考虑现大量的已有工作负载和未来的工作负 载。尽量提高服务器的利用率的同时尽量降低硬件相关总成 本。 5、需要将1000台物理进行虚拟化。 6、有2种类型服务器可用做虚拟化,虚拟机/物理机的具体比 率如下: 7、可以增加接口卡。 8、1个刀箱可容纳16个半高刀片,高度为10U;机架式服务 器高度为4U。 9、电力能源足够。 10、业务关键服务器要求具有高可用性。用于生产的资源要求具

有高可用性,可以容许多台ESX主机故障。要隔离用作管理 的虚拟机和用作生产的虚拟机。 11、1000台物理机中包括400台Linux服务器和600台windows 服 务器 总计:400台生产,400台开发/测试,200台质量控制12、Window 服务器磁盘配置:系统盘15GB(平均使用10GB), 数据盘10GB(平均使用25G);Linux服务器磁盘配置:60GB (平均使用40GB)。 13、预计今后3年每年10%的服务器增长需求。 14、磁盘阵列情况: (1)1台高性能FC磁盘阵列(控制器为主备模式)可用。 (2)高速缓存:该磁盘阵列有256GB的镜像高速缓存,可扩展到 512GB。 (3)磁盘数量:120块磁盘安装在中央系统存储柜,另有120快磁 盘安装在1个外接存储柜上。 (4)扩展存储柜:可另外付费购买外接存储柜,每个外接的存储柜 最多可安装240块磁盘。整个存储系统最多可安装1920块磁盘。 (5)磁盘类型:包括73GB的SSD固态磁盘,146GB的FC磁盘,300GB 的FC磁盘和500GB的SATA磁盘。 (6)现有空间3.6T的SSD固态磁盘,30T的FC磁盘,35TB的SATA 磁盘。 (7)现在只有生产服务器连到了SAN网络,其他服务器还未连接到

xx云数据中心安全等级保护建设方案详细

1项目综述 1.1项目背景 为了保障基于“健康云”、“智慧云”的XX数据中心,天融信公司依据公安部《关于开展信息系统等级保护安全建设整改工作的指导意见》公信安[2009]1389号)的要求,贯彻“通过组织开展信息安全等级保护安全管理制度建设、技术措施建设和等级测评,落实等级保护制度的各项要求,使信息系统安全管理水平明显提高,安全防能力明显增强,安全隐患和安全事故明显减少,有效保障信息化健康发展,维护国家安全、社会秩序和公共利益”的方针,为XX数据中心需要在规划、建设和使用相关信息系统的同时对信息安全也要同步建设,全面开展信息安全等级保护建设整改工作。 1.2安全目标 XX的信息安全等级保护建设工作的总体目标是: “遵循国家信息安全等级保护有关法规规定和标准规,通过全面开展信息安全等级保护定级备案、建设整改和等级测评工作,进一步实现对整个新建云平台的信息系统安全管理体系和技术防护体系,增强信息安全保护意识,明确信息安全保障重点,落实信息安全责任,切实提高系统信息安全防护能力,为整个云平台的顺利建设和信息化健康发展提供可靠保障。” 具体目标包括 (1)体系建设,实现按需防御。通过体系设计制定等级方案,进行安全技术体系、安全管理体系和安全运维体系建设,实现按需防御。 (2)安全运维,确保持续安全。通过安全监控、安全加固等运维手段,从事前、事中、事后三个方面进行安全运行维护,实现持续性按需防御的安全需求。 (3)通过合规性建设,提升XX云平台安全防护能力,保障系统信息安全,同时满足国家等级保护的合规性要求,为信息化工作的推进保驾护航。

1.3建设围 本方案的设计围覆盖XX的新建云平台基础设施服务系统。安全对象包括: ●云安全:虚拟化环境中的虚拟化平台及其相关虚拟化网络、虚拟化主机 的安全防护; ●云外安全:虚拟化环境以外的网络接入,核心交换,存储备份环境。 1.4建设依据 1.4.1国家相关政策要求 (1)《中华人民国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令); (2)《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发[2003] 27号); (3)《关于信息安全等级保护工作的实施意见》(公通字[2004]66号); (4)《信息安全等级保护管理办法》(公通字 [2007]43号); (5)《信息安全等级保护备案实施细则》(公信安[2007]1360号); (6)《关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》(发改高技[2008]2071号); (7)《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》(公信安[2009]1429号)。 1.4.2等级保护及信息安全相关国家标准 (1)《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999); (2)《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》(GBT 25058-2010); (3)《信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南》(GB/T22240-2008); (4)《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2008); (5)《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》(GB/T 25070-2010); (6)《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》;

智慧城市云数据中心建设技术方案

第一章、智慧城市云数据中心建设目标 根据《国家电子政务“十二五”规划》(中办发〔2006〕18号)等文件,以智慧城市建设总体思路为指导,建设智慧城市云数据中心,实现统一建设、统一管理、统一使用,为智慧城市和全市(县、区)各部门的业务应用系统提供统一的机房空间、网络资源、存储灾备、安全保障和运维服务,实现信息基础资源互通共享,从底层来联系整个政府机构内外的异构系统、应用、数据库资源等,打通各个职能部门间的“信息孤岛”,满足社会服务与管理,共享基础数据库、协同办公、行政审批与处罚、智慧城管、智慧社区等应用以及其他职能部门之间无缝的共享和交换数据的需要,实现相关部门的资源共享,提升政府的行政效率。 1.1、建设统一云数据中心 作为电子政务统一的基础资源平台,包括:网络资源、计算资源、存储资源等,并对基础资源进行池化,使各部门各单位的用户可以灵活的共享和按需分配。 1.2、建设电子政务外网应用的云计算PAAS平台 作为全市(县、区)电子政务统一的基础资源平台,不仅需要提供IAAS层的基础设施,还能够对上层基于SOA架构的电子政务类应用进行一定的能力支撑,包括基本的数据库、中间件等通用的基础软件资源和电子政务类公共组件类的软件资源。各部门各单位不仅可以共享PAAS层资源,而且可以在PAAS平台的基础上,简单、快速的开发不同功能类的电子政务类应用。

1.3、建立统一高效的运维管理平台 建立基础资源平台的统一运维管理体系,对机房基础设施、IT设备、虚拟机、数据库以及上层应用软件等资源进行统一的检测、动态调度和自动化控制管理,简化运维管理的流程和人工操作,提高基础管理平台的运维效率,降低云数据中心运行成本。1.4、建立统一的安全保障体系 按照国家政务外网统一安全规划,参照等级保护的基本要求,建立统一的政务外网安全保障体系,加强安全管理、统一安全策略、统一标准规范,保障政务外网云数据中心和政务业务系统安全可靠运行。

数据中心机房施工设计的规范要求

数据中心机房施工设计的规范要求 机房整体解决方案 2009-12-16 22:37:57 阅读838 评论0 字号:大中小订阅计算机机房由于其特殊性,在设计中所需注意的要点较多,本文根据国家、地方规范标准,结合工程师的日常工作经验,对计算机机房施工设计要点进行了归纳,供大家参考讨论。 计算机机房由于其特殊性,在设计中所需注意的要点较多,首先应严格遵国家、地方相关工作规范标准。 《计算站场地技术要求》 GB 2887-89 《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-2008 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008 《计算机房活动地板技术条件》 GB 6650-86 《通风与空调工程施工与验收规范》 GB 50243-97 《供配电系统设计规范》 GB 50052-95 《民用建筑电器设计规范》 JGJ/T16-92 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95 《建筑设计防火规范》 GB 16-87 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116 《工业与民用供电系统设计规范》 GB J52-82 《低压配电装置及线路设计规范》 GB J54-83 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB J232-83 《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97 《智能建筑设计标准》 EBD-03-95 一、机房建设工程设计与施工要求 1、机房建设工程总体设计要求 机房作为数据存储、传输、设备控制中心,应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件,在温度、湿度、洁净度、电性能、防火性、承重能力、防静电能力、防漏、防雷、接地等各项指标上均应满足设备要求,设计和施工必须符合国家有关标准、规范、规定,同时也应严格遵守施工地的施工要求,并且参照国际先进规范,建设 一个现代化、规范化的计算机机房。 机房工程的设计与建设应遵循技术先进、布局合理、经济适用、安全可靠、可扩展性等原则。 机房设计总体要求: (1)指标要求

数据中心等级

针对数据中心建设标准定义了四个级别: T1数据中心:基本型 T1数据中心可以接受数据业务的计划性和非计划性中断。要求提供计算机配电和冷却系统,但不一定要求高架地板、UPS或者发电机组。如果没有UPS或发电机系统,那么这将是一个单回路系统并将产生多处单点故障。在年度检修和维护时,这类系统将完全宕机,遇紧急状态时宕机的频率会更高,同时操作故障或设备自身故障也会导致系统中断。 T2数据中心:组件冗余 T2数据中心的设备具有组件冗余功能,以减少计划性和非计划性的系统中断。这类数据中心要求提供高架地板,UPS和发电机组,同时设备容量设计应满足N+1备用要求,单路由配送。当重要的电力设备或其他组件需要维护时,可以通过设备切换来实现系统不中断或短时中断。 T3数据中心:在线维护(全冗余系统) T3级别的数据中心允许支撑系统设备任何计划性的动作而不会导致机房设备的任何服务中断。计划性的动作包括规划好的定期的维护、保养、元器件更换、设备扩容或减容、系统或设备测试等等。大型数据中心会安装冷冻水系统,要求双路或环路供水。当其他路由执行维护或测试动作时,必须保证工作路由具有足够的容量和能力支撑系统的正常运行。非计划性动作诸如操作错误,设备自身故障等导致数据

中心中断是可以接受的。当业主有商业需求或有充足的预算追加,T3机房应可以方便升级为T4机房。 T4数据中心:容错系统 T4级别的数据中心要求支撑系统有足够的容量和能力规避任何计划性动作导致的重要负荷停机风险。同时容错功能要求支撑系统有能力避免至少1次非计划性的故障或事件导致的重要负荷停机风险,这要求至少两个实时有效地配送路由,N+N是典型的系统架构。对于电气系统,两个独立的(N+1)UPS是一定要设置的。但根据消防电气规范的规定,火灾时允许消防电力系统强切。T4机房要求所有的机房设备双路容错供电。同时应注意T4机房支撑设备必须与机房IT设备的特性相匹配。 建筑定级 建筑T1级别 对于可能引起数据中心瘫痪的人为地或自然灾害不做任何建筑防护措施;设备区地面活荷载不小于7.2kPa,同时楼面另需满足1.2kPa 的吊挂活荷载。 建筑T2级别 T2机房应满足所有T1机房的要求外应有建筑防护用于避免由于自然灾害或人为破坏造成的机房瘫痪;机房区域的隔墙吊顶应能阻止湿气侵入并破坏机械设备的使用;所有安防门应为金属框实心木门,安防设备间和安保室的门应提供180度全视角观察孔;所有的安防门必须为全高门(由地面到吊顶);安保设备间及安保室的隔墙必须为硬质

相关文档