文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变送器技术规范

变送器技术规范

变送器技术规范
变送器技术规范

***项目

压力、差压变送器技术规范书

***设计院

2011年11月

变送器技术规范

1 总则

1.1 本招标文件适用于***项目的压力、差压变送器设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 买方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 卖方如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件9“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本招标文件的要求。

1.4 略

1.5卖方须执行本规范书所列要求、标准,本规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范书所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。所有标准都会被修订,卖方制造过程中应执行最新版本。

1.6卖方提供的产品应符合ISO9001质量认证体系,卖方在投标书中必须明确阐明所投标的产品产地、应用业绩、相关代理证明及授权委托书, 同时应阐明该公司在此类产品上的工程业绩及工程能力,。

1.7 卖方完全保证所供进口智能型压力(差压)变送器的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。无论是否经过买方确认,卖方都无条件对设备中的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换,而不增加任何费用。

1.8工程施工过程中发现非人为原因损坏压力、差压变送器,卖方承诺24小时内无条件更换。另外,在工程施工过程中,因遗漏需增加压力、差压变送器,卖方承诺24小时内满足现场要求。在合同谈判及合同执行过程中发生压力、差压变送器数量变化,按投标单价增减。

1.9为保证提供的变送器满足相关规程、规范要求,技术先进;配供的变送器应按罗斯蒙特、EJA选型,其他品牌必须选用同档次的产品,并是该品牌的最优产品。

2 工程概况

3 设计和运行条件

本工程所在地区各项气象特征参数如下:

海拔:8.2m(黄海高程)

地质条件:厂直区域地质构造稳定,地震基本烈度Ⅵ度。

历年平均气温:17.4℃

历年平均气压:1014.0hPa

极端最高气温:41.1℃

极端最低气温:-13.0℃

历年平均相对湿度:76%

历年平均降水量:1025.6mm

历年最大降水量:1363.3mm

历年平均风速: 1.99m/s

历年最大积雪厚度: 29cm

4 技术要求

4.1 本规范书对***项目采用的进口压力、差压变送器提出了技术方面和有关方面的要求。

4.2 压力、差压变送器应遵循下列协会的有关规范和标准 (但不限于这些标准):

·ANSI——美国国家标准协会

·ASME——美国机械工程师协会

·ASTM——美国测试和材料协会

·ISA——美国仪表协会

·NEMA——美国电器制造商协会

·UL——美国保险商实验室

·IEEE——电气及电子工程师协会

·IEC——国际电气技术委员会

若卖方保证所供产品依据的标准,至少能达到或超过上述标准,在经过买方认可的情况下,可以使用所供产品生产国的标准。

4.3 投标书及合同规定的文件包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用中华人民共和国法定计量单位。

4.4 所有就地安装的压力、差压、液位变送器均应为智能全天候型。表头带液晶显示、带就地零点、量程调整功能,可就地进行零点及量程的调整。变送器具有高灵敏度、高精度、高可靠性,回滞小、重复性好。

4.5 提供的变送器不得选择正常工作压力在变送器最小量程范围内的变送器。最大工作压力的150%的过压而不会影响其性能。

4.6 变送器应易于调零和调整量程,应提供整体试验接口,以便于连接电气试验设备。

4.7 变送器应输出一个与被测变量成比例的电气信号DC 4~20mA+HART。变送器应能在负载阻抗达到560Ω时正常运行。

4.8 变送器应能通过手持组态终端HART475进行远程编程。

4.9 变送器隔离膜片的材质应与被测介质相适应(依照仪表规格书),以防止腐蚀或剥落。若投标方对规范书中的选型有疑问,有义务对招标方说明。

4.10 投标人提供的产品应为国外知名品牌,投标文件需注明投标产品的产地。若为进口产品须提供原产地证明和报关证明等相关文件。

4.11 变送器外壳应是耐用金属,并带便于拆卸的密封盖,穿过外壳的电气连接头规格应符合规格书要求,不使用的接头应进行密封的堵塞。

4.12 所有变送器均应提供可供垂直或水平方式安装的不锈钢托架,以便将变送器安装在就地2”的仪表管架上,变送器应有排液排气阀。

4.13 变送器的供电电源由买方的DCS系统提供,电压范围宜为:DC12V~45 V。

4.14 所有变送器与被测介质的连接应采用规范书上的要求连接。

4.15 变送器必须是同一系列产品,例如罗斯蒙特;EJA;其他投标商必须选用同档次的产品,并是该品牌的最优产品。(规格书中有特殊要求的除外)。

4.16 变送器的最低性能:

——精度:标志量程的±0.075%,包括线性、变差性和重复性在内的综

合影响误差。

——符合量程比100:1。

4.17 投标人须提供每种规格的附件清单,应列明包括但不限于以下内容:附件名称、规格及型号、材质、数量、制造厂。

4.18 便携式组态器:可对变送器进行远程参数组态、故障诊断等。卖方应配置一台便携式组态器HART 475。

4.19 卖方提供的每块仪表都必须在铭牌上注明仪表位号、仪表名称等信息,铭牌为不锈钢材质。

4.20 卖方最终报价技术文件中的条款,技术规格,数据等出现前后不一致或矛盾之处,原则上以对买方有利的条款执行。

4.21 对于真空状况下的液位测量,真空度以-0.099MPa为标准选用变送器。

二专用工具

1 卖方应提供所有便于维修和安装变送器所使用的专用工具。

2 除专用工具外,还应向买方提供一份推荐的维修测试必备的标准工具清单。

(不含在报价范围内)

三项目管理

合同签订后,卖方应指定一人,负责协调供方在工程全过程的各项工作。如工程进度、设备验收、技术服务等。

四资料

投标人应提供的资料(但不限于此)

投标人应按照招标人的要求分期分批提供以下图纸和资料:

4.1投标用图纸和资料:本次招标设备的全部样本。

4.2投标人中标后一周内向招标人提供设计院所需的技术资料。

4.2.1压力、差压变送器、液位变送器规格书。

4.2.2压力、差压变送器、液位变送器外形尺寸图。

4.2.3使用法兰标准和规格图。

4.3随机资料

4.3.1压力、差压变送器、液位变送器产品说明书。

4.3.2压力、差压变送器、液位变送器检查和检验记录。

4.3.3压力、差压变送器、液位变送器外形尺寸图。

4.3.4压力、差压变送器、液位变送器使用附件的厂家型号和规格及有关的附件说明书.

4.3.5产品合格证及质量证明书。

五检验和试验

5.1压力、差压、液位变送器在出厂前必须按标准或规定进行检查和校验,并提供检验报告。

5.2最终验收在用户方生产现场安装调试完毕后进行,货物正常运行后一个月内不发生故障视为合格。

5.3 投标人应提供设备的有效检验文件,经招标人认可后,与合同的性能指标一起作为验收标准。

5.4招、投双方对工艺技术性能指标、设备验收合格后,双方共同签署验收合格证书,验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标,投标人必须整改。

六安装、调试和培训

6.1在压力、差压、液位变送器安装期间,投标人、制造厂商必须到现场进行技术指导并配合安装。

6.2现场安装完成后,投标人、制造厂商应配合对压力、差压、液位变送器进行

调试、联动调试,并最终将设备调试到正常运行状态。卖方现场服务时间限于完成技术条件书中所规定的任务而定。即时间的长短以卖方能完成本技术条件书所规定的任务来决定。

6.3为使招标人人员能正常地进行操作和维修,投标人应在调试前免费对招标人人员进行技术培训,在调试期间免费对招标人人员进行操作和维修培训。

6.4投标人人员在安装、调试期间,所发生的费用由投标人负责。

6.5卖方应自备进行变送器安装检查、调试、维护和启动所必需的专用测试设备

和工具

七售后服务

7.1投标人在投标时书面详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容。这些承诺将与本技术条件书具有同等效力。

7.2以下售后服务是最低的要求:

7.2.1在需要时投标人派代表到现场指导安装、调试和试运行,并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能指标等有关问题;

7.2.2卖方提供变送器及附件的质量保证期为产品到货后18个月或生产装置投料运行并验收合格后12个月,以先到为准,在产品质保期内非买方原因造成的质量问题由投标人负责无偿修理或更换;

7.2.3在合同产品的寿命期内,压力、差压、液位变送器及附件出现故障投标人应在接到通知后的12小时内到达现场处理事故。对非投标人责任造成的设备损坏,投标人提供修理服务;如属设备设计或制造缺陷引起的损坏,投标人为招标人及时修理,并承担全部费用。

7.3. 投标书中必须对售后服务状况进行说明:是否由投标人或原生产厂商承担,并据此分别作相应承诺,明确详细列出售后服务方案。

7.4. 投标书必须对设备验收提出详细方案。