文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能哪些需要检测

建筑节能哪些需要检测

建筑节能哪些需要检测
建筑节能哪些需要检测

建筑节能检测都有哪些检测项目1、建筑保温(绝热)材料检测

模塑聚苯板、挤塑聚苯板

岩棉、玻璃棉、聚氨酯

无机纤维喷涂层、保温砂浆、保温浆料

耐碱玻纤维网布、镀锌铁丝网

橡塑保温板、管、酚醛泡沫制品、泡沫玻璃

膨胀玻化微珠、各类夹芯板

2、建筑保温粘接材料检测

胶粘剂、抹面砂浆、界面剂、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂等3、门窗工程检测

外窗气密性、水密性、抗风压性能

外窗气密性、水密性现场检测

外窗、外门保温性能(传热系数)

门窗玻璃可见光透射比、遮阳系数、传热系数

4、幕墙工程检测

幕墙气密性、水密性、抗风压性能、层间变形

幕墙现场淋水试验

幕墙保温性能(传热系数)检测

幕墙热工性能现场检测

隔热铝材、铝材、铝单板、蜂窝板

中空玻璃露点

铝塑复合板

硅酮耐候胶、结构胶

幕墙干挂石材

干挂件、干挂空心陶瓷板、幕墙瓷板

石材干挂胶、石材胶黏剂

5、建筑玻璃检测

幕墙玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数门窗玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数中空玻璃露点

钢化玻璃表面应力

6、采暖散热器检测

各类散热器标准散热量、金属热强度检测

交联聚乙烯管PE-X

耐热聚乙烯管PE-RT

聚丁烯管PB

铝塑复合管XPAP

硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U

硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U

无规共聚聚丙烯管PP-R

8、建委节能备案项目检测

系统节能检测(室内平均温度、空调系统各风口风量、总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水、冷却水总流量、室外管网水力平衡度、管网输送效率、供热系统补水率、照度与照明功率密度)

外墙实体构造检测(保温层钻芯)

外窗现场气密性、水密性

9、电线电缆检测

电线、电缆导体电阻及截面

10、现场拉拔

保温板粘接强度拉拔

建筑锚栓拉拔

面砖拉拔

保温钉、保温锚固件拉拔

锚栓传热增加值

干挂件拉拔

幕墙锚固件、预埋件拉拔

11、通风空调节能现场检测

风管系统漏风量、空调机组漏风量、空调机组风量

风机单位风量耗功率、新风量、定风量系统平衡度

12、泵、冷热源节能现场检测

电动机功率、锅炉、换热站、热效率、泵效率、冷水机组效率

13、围护结构传热系数检测

外墙传热系数检测

外窗及幕墙传热系数检测

14、隔声现场检测

房间之间空气声隔声现场检测

外墙构件和外墙空气声隔声现场检测

楼板撞击声隔声现场检测

隔声间隔声性能现场检测

15、公共场所检测

空气温度、湿度、风速、气压、辐射热、新风量、换气率、采光系数、噪声、照度

请问在一个建筑工程中都有哪些材料需要送检和现场检测?

2011-2-9 20:46

提问者:hljlkl

从开槽一直到竣工

越详细越好谢谢了!

满意回答

开工原材料进场:钢筋、砖、水泥,每层楼的砂浆、混凝土都要严格取样送检,具体在这也说不清楚,把邮箱发过来,我给你一本见证取样手册新年快乐!!建筑水电有哪些检测

2011-11-1 09:35

提问者:ljsxs

满意回答

(不包括采暖、空调)

给水:供水管压力试验、闭水试验,管道坡度平直度,过墙过楼板检查

排水:通水、通球试验

电气:线路绝缘电阻检测、防雷接地电阻检测、工作接地电阻检测、重复接地电阻检测、均压网检测

照明:线路绝缘电阻检测、满负荷试验

建筑节能检测项目及要求

建筑节能检测项目及检测要求 1.各类检测项目均为见证取样送检,即应在监理(建设)人员见证下抽样,由建设单位委托有资质的检测机构实施。 2.各类检测项目在检测过程中应对重要环节留有影相资料。检测报告中应附有典型破坏界面的图像资料。 3.现场检测项目的检测结果不能满足标准要求的,按以下规定处理: 1)建筑外窗现场气密性检测不能满足标准要求的,施工方须将整改方案和结果报监督站备案,整改完成后由监理(或建设)与施工双方共同确定同等数量的建筑外窗试样进行复试。复试结果符合上述要求的,评定为符合设计或标准要求。 2)其他项目检测结果不能满足标准要求的,应重新抽取双倍试样复试。复试结果符合标准要求的,评定为符合设计或标准要求。 3)复试结果仍不能满足标准要求的,由设计、建设、监理、施工四方共同商定处理办法,并报监督站备案。 4. 外墙外保温工程每个施工班组均应先做样板,样板面积应≥30m2;所做样板的各类拉拔试验均合格后,方可进行外墙外保温施工;外保温中的每一层施工完毕后,应按要求进行相应的拉拔试验;若建设或施工单位应工程进度特殊需要,提出申请,也可在外墙保温及面层全部施工完成后,进行相应的各类拉拔试验。

5. 建筑面积≤1000 m2的公共建筑,若建设单位申请,材料设备复验的检测项目:门窗节能可只做气密性、水密性、抗风压性等三性检测, 其它均按上述材料设备复验要求进行检测;围护结构现场实体检测,可只进行外墙节能构造试验,也可不进行现场拉拔试验。 6. 对于评优工程、节能示范工程等项目,应按国家标准规范规定的建筑节能检测项目及要求检测。

建筑节能工程外墙保温现场检测抽样方法、数量及判定标准

节能检测方案

索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:______________________ 审核: 诺厦建设工程 二O一六年四月十八日

目录 一、概述 (1) 二、检测方案编制依据 (1) 三、检测小组人员、检测仪器 (2) 四、测试项目及方法简介 (5) 五、项目检验抽样标准 (10) 六、检测项目数量 (12) 七、保障措施 (13)

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业工程 施工单位:诺厦建设工程 监理单位:穗峰建设工程监理 设计单位:市花都区建筑 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米;2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米;3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411-2014《建筑节能工程施工质量验收规》 4、DBJ 15-65-2009 《省建筑节能工程施工质量验收规》 5、GB 50243-2013 《通风与空调工程施工质量验收规》 6、JGJ/T 177-2009 《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51-2007 《公共建筑节能设计标准》省实施细则 9、GB/T 10294-2010《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 10、GB/T 2680-1994 《建筑玻璃可见光透射比、太直接透射比.太阳能

建筑节能检测方法综述

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的27.5%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架空地板)的

建筑节能检测试题

1、已知:一平开铝合金断热窗规格为1.5×1.5m,填充板的面积S为0.9m2,填充板的热导率为0.82 W/(m2·k);由标定试验确定的检测装置的热箱外壁热流系数M1和试件框热流系数M2分别为8.89 W/k和1.42 W/k;试验投入加热功率为212w,热箱外壁内、外表面面积加权平均温度分别为17.5℃和17.3℃,试件框热侧、冷侧表面面积加权平均温度分别为17.8℃和-18.2℃,填充板两表面的平均温度分别为14.7℃和-18.0℃,热箱空气温度和冷箱平均空气温度分别为19.4℃和-19.1℃,求该外窗试件的传热系数K值? 解:窗的面积A=1.5×1.5=2.25m2 K=(θ—M1·△θ1—M2·△θ2—S·∧·Δθ3)/( A·△t) =(212—8.89×0.2—1.42×36—0.9×0.82×32.7)/( 2.25×38.5) =1.56 W/(m2·K) 2、双试件防护热板法测量某种保温材料的导热系数,测得试件热侧表面平均温度35.1℃,冷侧表面平均温度15.0℃,试件平均厚度为29.8mm,热稳定状态时加热功率为1.040W,设备的计量面积为0.0225m2,求该保温材料的导热系数。答:保温材料的热阻R= A·△t /Q=(35.1-15.0)*0.0225/1.04=0.44 (m2?K)/W 保温材料的导热系数λ=d/R =0.0298/0.44=0.0677 W/(m?K) 3、热流计法现场检测外墙传热系数,测得外墙内表面平均温度36.4℃,外表面平均温度17.2℃,室外空气温度为17.8℃,室内空气温度为38℃;热稳定状态的热流计读数为1.84mv,该热流计标定系数为11.63 W/m2?mv,求该墙体的传热系数K。 解: 建筑外墙的内外壁温差△t=36.4-17.2=19.2℃ 热流量Q=1.84*11.63=21.40W 墙体的热阻R=△t/Q=19.2/30.59=0.90 (m2?K)/W 墙体的传热阻R0= R+Ri+Re=0.90+0.11+0.04=1.05 (m2?K)/W 墙体的传热系数K=1/ R0=1/1.05=0.95 W /(m2?K)

建筑节能检测作业指导书

建筑节能检测 作业指导书 文件编号:******-ZY-2010.003 版本号:第一版 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年09月01日生效日期:2010年12月01日

************建筑材料检测有限公司 一.对《建筑节能工程施工质量验收规范》的介绍 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411–2007依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果。主要突出了工程验收中的基本要求和重点,并充分考虑了我国现阶段建筑节能的实际情况。 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 二. 检测术语、检测方案及检测流程 2.1 检测术语 2.1.1 进场验收 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.1.2 进场复验 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.1.3 见证取样送检 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 2.1.4 现场实体检验 在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。 2.1.5 质量证明文件 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

2019年省建筑节能检测员考试题{B卷}

建筑节能检测员 [B卷] 考试题 成绩: 准考证号 项1分,共计 (每个选 20分) 择题 一、单 项选 1、水蒸气扩散是由引起的湿迁移过程。B A、温差 B、水蒸气分压力差 C、大气压 D、毛细作用 2、依据GB/T8484-2008,检测抗结露因子中规定:热箱空气平均温度设定 为℃,温度波动幅度不应大于±0.3K。C A、10±0.5 B、15±0.5 C、20±0.5 D、25±0.5 3、我国标准分为:。B 业标准 A、国家标准、专业标准、地方标准和企 业标准 B、国家标准、行业标准、地方标准和企 C、国家标准、部门标准、地方标准和内部标准 D、国家标准、行业标准、部门标准和内部标准 4、玻璃遮阳系数是通过窗玻璃的太阳辐射得热量与透过标准mm透明 B 。 窗玻璃的太阳辐射得热量的比 值 A、2 B、3 C、4 D、5 5、传热系数K与传热阻 R0关系是。(d:厚度△t表面温差)A A、K=1/R0 B、K=d/R0 C、K=R0/d D、K=△t/R0 6、JGJ144中规定,EPS板的导热系数应W/(m2·K)。C A、≤0.021 B、≤0.031 C、≤0.041 D、≤0.051 。C 7、依据GB/T13475-2008,试验室内测定墙体保温性能的项目为 A、热阻 B、导热系数 C、传热系数 D、蓄热系数 J GJ134-2001和浙江省标准 8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 DB33/1015-2005规定,建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密等级,不低于现行国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107-2008规定的A级,7层及7层以上的外窗及阳台门的气密等级,不得低于该标 准规定的B级。 A、3 B、4 C、5 D、6

建筑节能工程质量控制与建筑节能检测

建筑节能工程质量控制与建筑节能检测 摘要:建筑行业是国民经济体系中的支柱性产业,运营阶段消耗了大量能源。 在绿色、环保理念被大力提倡的时代背景下,诸多建筑企业陆续投身于节能工程 建设领域中,其宗旨在于在工程项目中合理降低能耗量,提升能源利用效率,节 能检测的宗旨在于保证节能建筑工程施工质量。虽然很多建筑企业加大节能工程 的建设力度,认识到质量控制与节能检测的必要性,但是在相关策略方法应用上 还存在一定欠缺,基于此本文对相关策略方法做出探究。 关键词:建筑工程;节能工程;质量控制 1 前言 目前我国建筑节能工程的规模不断扩大,无法同时兼顾工程数量与质量。对此,相关部门应高度重视建筑节能工程的质量控制工作,并严格做好节能检测项目,以保证我国建筑行业的持续发展。 2 建筑节能工程概述 为提高建筑工程的节能性能,应在建筑设计、施工方面实施节能优化措施, 在设计方面,要求建筑企业以促进长远发展的眼观开展设计工作,保证所选用的 材料节能性均能符合相关标准要求,基于节能、环保理念选用机械设备,在设计 门窗、电气工程施工方案时均要作出节能优化,以减少建筑工程后期投用时的能 耗量。在施工过程中,加大节能施工技术的应用力度,比如对照明设备及塔吊装 置等进行节能优化,在保证工效的基础上,将其能耗量降至最低。当下,在建筑 节能工程施工阶段,一些建筑企业节能意识不强,外加节能施工经验不足,技术 方法不先进及管理不严格等,造成无法有效控制节能工程施工质量,比如并没有 严格依照节能设计要求选用、施工建筑墙体保温材料等,造成建筑投用后期耗用 大量电能调控室内温度。 3 建筑节能工程质量控制策略 3.1 提升节能施工质量管理意识 在节能建筑工程施工实践中,要求项目管理人员确立长远发展的眼光,不仅 要考虑到工程造价高低,还要要求施工人员严格依照节能设计开展各工序施工作业。材料、机械设备应用情况直接关系着节能工程的施工效果,故而一定要加强 建材质量的控制,确保其符合节能施工设计要求。在节能门窗施工阶段,要确保 门窗密封性、隔热性达标,这样方能从根本上保证建筑工程保温施工质量。项目 管理人员也要严格依照相关规范要求加强施工过程的控制,保证各工序施工质量,借此维护节能功能建设质量。 3.2 加大绿色材料的使用力度 现如今,相关部门及业主对建筑节能工程施工质量提出的要求有不断提升趋势,在这样的背景下,建筑企业更应加大节能工程施工质量的控制力度。合理选 择应用绿色材料,这是优化节能工程施工质量的重要基础。现如今,建材市场建 材类型繁多、数量庞大,建筑企业应尽量选择哪些实用性高、绿色环保的建材, 降低损耗量的同时,减少对周边环境造成的污染,也能实现对生态环境质量的有 效保护。 3.3 优化设计节能方案 将节能理念渗透至建筑节能施工领域中,要求建筑企业加大绿色、环保建材 与施工技术的应用力度,有针对性的整改对建筑物,保证建筑物整体质量均能符 合现行的环保要求。在施工阶段,应提升可再生资源的利用效率,在确保其对人

建筑节能检测方法综述

建筑节能检测方法综述 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架

《居住建筑节能检测标准》

《居住建筑节能检测标准》试题 一、单选题 1、室内平均温度检测测点应设于室内活动区域,且距楼面mm范围内有代 表性的位置;温度传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影响。 A、600~1500 B、600~1800 C、700~1500 D、700~1800 2、室内平均温度应采用温度自动检测仪进行连续检测,检测数据记录时间间隔 不宜超过。 A、20 min B、30 min C、40 min D、60 min 3、年空调耗冷量指标验算室内计算温度为。 A、22℃ B、24℃ C、26℃ D、28℃ 4、红外热像仪设计适用波长范围应为,传感器温度分辨率(NETD) 应小于,温差检测不确定度应小于,红外热像仪的像素不应少于。 A、6.0~12.0μm 0.10℃ 0.5℃ 76800点 B、8.0~12.0μm 0.08℃ 1.0℃ 78800点 C、8.0~14.0μm 0.08℃ 0.5℃ 76800点 D、6.0~14.0μm 0.10℃ 1.0℃ 78800点 5、外围护结构热工缺陷检测前宜采用表面式温度计在受检表面上测出参照温 度,调整红外热像仪的发射率,使红外热像仪的测定结果该参照温度。 A、小于 B、大于 C、等于 6、外围护结构热工缺陷检测时,受检表面同一个部位的红外热像图,不应少 于张。当拍摄的红外热像图中,主体区域过小时,应单独拍摄张以上(含张)主体部位红外热像图。 A、2 2 2 B、1 2 2 C、1 1 1 D、2 1 1

7、热桥部位内表面温度检测持续时间不应少于 ,检测数据应逐时记录。 A、48h B、60h C、72h D、96h 8、围护结构主体部位传热系数检测温度记录时间间隔不应大于min。可记录 多次采样数据的平均值,采样间隔宜短于传感器最小时间常数的。 A、80 1/2 B、60 1/2 C、80 1/3 D、60 1/3 9、外窗m/s的条件下进行。 A、2.7 B、3.3 C、3.6 D、4.2 10、外窗窗口气密性能的检测差压表、大气压力表、和长度尺的不确定度分别不 应大于。 A、2.0Pa、180Pa、2mm B、2.0Pa、180Pa、3mm C、2.5Pa、200Pa、2mm D、2.5Pa、200Pa、3mm 11、隔热性能检测应在围护结构施工完成个月后进行,检测持续时间不应 少于 h。 A、6 12 B、12 12 C、6 24 D、12 24 12、外围护结构隔热性能检测内外表面温度传感器应对称布置在受检外围护结构主体部位的两侧,与热桥部位的距离应大于墙体(屋面)厚度的倍以上。每侧温度测点应至少各布置点,其中一点应布置在接近检测面中央的位置。 A、3 3 B、3 6 C、6 3 D、6 6 13、采暖系统室外管网热损失率的检测应在采暖系统正常运行h后进行,检

保温节能材料送检规定

保温材料的送检要求 建筑节能材料客户送检指南 原材料送检 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;

建筑节能哪些需要检测

建筑节能检测都有哪些检测项目1、建筑保温(绝热)材料检测 模塑聚苯板、挤塑聚苯板 岩棉、玻璃棉、聚氨酯 无机纤维喷涂层、保温砂浆、保温浆料 耐碱玻纤维网布、镀锌铁丝网 橡塑保温板、管、酚醛泡沫制品、泡沫玻璃 膨胀玻化微珠、各类夹芯板 2、建筑保温粘接材料检测 胶粘剂、抹面砂浆、界面剂、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂等 3、门窗工程检测 外窗气密性、水密性、抗风压性能 外窗气密性、水密性现场检测 外窗、外门保温性能(传热系数) 门窗玻璃可见光透射比、遮阳系数、传热系数 4、幕墙工程检测 幕墙气密性、水密性、抗风压性能、层间变形 幕墙现场淋水试验 幕墙保温性能(传热系数)检测 幕墙热工性能现场检测 隔热铝材、铝材、铝单板、蜂窝板 中空玻璃露点 铝塑复合板 硅酮耐候胶、结构胶

幕墙干挂石材 干挂件、干挂空心陶瓷板、幕墙瓷板 石材干挂胶、石材胶黏剂 5、建筑玻璃检测 幕墙玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数 门窗玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数 中空玻璃露点 钢化玻璃表面应力 6、采暖散热器检测 各类散热器标准散热量、金属热强度检测 交联聚乙烯管PE-X 耐热聚乙烯管PE-RT 聚丁烯管PB 铝塑复合管XPAP 硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U 硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U 无规共聚聚丙烯管PP-R 8、建委节能备案项目检测 系统节能检测(室内平均温度、空调系统各风口风量、总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水、冷却水总流量、室外管网水力平衡度、管网输送效率、供热系统补水率、照度与照明功率密度) 外墙实体构造检测(保温层钻芯) 外窗现场气密性、水密性 9、电线电缆检测

节能检测方案

XX大厦项目建筑节能工程 节 能 检 测 方 案 广东XX检测有限公司二〇一六年七月

节能检测方案报审表

一工程概况 1、工程名称:XX项目 2、工程地址:广州XX 3、建筑面积:XX㎡ 4、建设单位:广州XXXX有限公司 5、设计单位:广东XXX有限公司 6、质监单位:广州市XX建设工程质量安全监督站 7、监理单位: 8、本项目节能检测委托单位:广东XX有限公司 二检测依据 1.《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009; 2.《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T10294-2008 3.《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008 4.《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T5486-2008 5.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 6.《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫 外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-1994 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 8.《建筑节能材料性能评价及检测技术规程》DBJ/T15-69-2009 9.《绝热稳态传热系数的测定标定和防护热箱法》GBT13475-2008 10.《泡沫塑料与橡胶表观密度的测定》GB/T6343-2009 11.《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T8813-2008 12.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 13.《中空玻璃》GB/T11944-2012 14.《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009; 15.《照明测量方法》GB/T5700-2008;

采暖居住建筑节能检验标准

采暖居住建筑节能检验标准JGJ 132-2001 目次 1、总则………………………………………………………………… 2、术语………………………………………………………………… 3、一般规定…………………………………………………………… 4、检测方法…………………………………………………………… 4.1建筑物单位采暖耗热量…………………………………………… 4.2小区单位采暖耗煤量……………………………………………… 4.3建筑物室内平均温度……………………………………………… 4.4建筑物围护结构传热系数………………………………………… 4.5建筑物围护结构热桥部位………………………………………… 4.6建筑物围护结构热工缺陷………………………………………… 4.7室外管网水力平衡度……………………………………………… 4.8供热系统补水率…………………………………………………… 4.9室外管网输送效率………………………………………………… 5、检验规则…………………………………………………………… 5.1检验对象的确定…………………………………………………… 5.2合格判定…………………………………………………………… 附录A仪器仪表的性能要求………………………………………… 1总则 1.0.1为了贯彻国家有关节约能源的法律、法规和政策,检验采暖居住建筑的实际节能效果,制定本标准。 1.0.2本标准适用于严寒地区设置集中采暖的居住建筑及节能技术措施的节能效果检验。1.0.3在进行采暖居住建筑及节能技术措施的节能效果检验时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语 2.0.1水力平衡度(HB)hydraulic balance level采暖居住建筑物热力入口处循环水量(质量流量)的测量值与设计值之比。 2.0.2供热系统补水率(Rmu)rate of water makeup 供热系统在正常运行条件下,检测持续时间内系统的实水量与设计循环水量之比。 2.0.3热像图thermogram 用红外摄像仪拍摄的表示物体表面表观辐射温度的图片。 3一般规定 3.0.1对试点小区应检验下列项目: 1建筑物单位采暖耗热量; 2、小区单位采暖耗煤量; 3、建筑物室内平均温度; 4、建筑物围护结构传热系数; 5、建筑物围护结构热桥部位内表面温度; 6、建筑物围护结构热工缺陷; 7、室外管网水力平衡度; 8、供热系统补水率; 9、室外管网输送效率。

节能检测方案范文

节能检测方案

索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:______________________ 审核: 广东诺厦建设工程有限公司 二O一六年四月十八日

目录 一、概述 ................................................................ 错误!未定义书签。 二、检测方案编制依据 ......................................... 错误!未定义书签。 三、检测小组人员、检测仪器 ............................. 错误!未定义书签。 四、测试项目及方法简介 ..................................... 错误!未定义书签。 五、项目检验抽样标准 ......................................... 错误!未定义书签。 六、检测项目数量................................................. 错误!未定义书签。 七、保障措施......................................................... 错误!未定义书签。

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:广州增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业广州工程有限公司 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 监理单位:广州穗峰建设工程监理有限公司 设计单位:广州市花都区建筑设计院 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米; 2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米; 3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411- 《建筑节能工程施工质量验收规范》 4、DBJ 15-65- 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 5、GB 50243- 《通风与空调工程施工质量验收规范》 6、JGJ/T 177- 《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189- 《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51- 《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则 9、GB/T 10294- 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》

采暖居住建筑节能检验标准

采暖居住建筑节能检验标准 JGJ132--2001 采暖居住建筑节能检验标准 JGJ132-2001 第1章总则 第1.0.1条为了贯彻国家有关节约能源的法律,法规和政策,检验采暖居住建筑的实际节能效果,制定本标准. 第1.0.2条本标准适用于严寒和寒冷地区设置集中采暖的居住建筑及节能效果检验时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强投制性标准的规定. 第2章术语 第2.0.1条水力平衡度(HB)hydraulic balance level 采暖居住建筑物热力入口处循环水量(质量流量)的测量值与设计值之比. 第2.0.2条供热系统补水率(Rmurate of water makeup 供热系统要正常运行条件下,检测持续时间内系统的补水量与设计循环水量之比. 第2.0.3条热像图thermogram 用红外摄像仪拍摄的表示物体表面表观辐射温度的图片.

第3章一般规定 第3.0.1条对试点小区应检验下列项目: 1.建筑物单位采暖耗热量; 2.小区单位采暖耗煤量; 3.建筑物室内平均温度; 4.建筑物围护结构传热系数; 5.建筑物围护结构热桥部位内表面温度; 6.建筑物围护结构热工缺陷; 7.室外管网水力平衡度; 8.供热系统补水 率; 9.室外管网输送效率. 第3.0.2条对试点建筑应检验下列项目: 1.建筑物单位采暖耗热量; 2.建筑物室内平均温度; 3.建筑物围护结构传热系数; 4.建筑物围护结构热桥部位内表面温度; 5.建筑物围护结构热工缺陷. 第3.0.3条对非试点小区应检验下列项目: 1.建筑物单位采暖耗热 量; 2.建筑物室内平均温度; 3.室外管网水力平衡度; 4.供热指法统补水率. 第3.0.4条对非试点建筑应检验下列项目: 1.建筑物单位采暖耗热 量; 2.建筑物室内平均温度. 第3.0.5条节能检验必须在下列有关技术文件准备齐全的基础上进行: 1.国家有关部门对节能设计审核文件; 2.由国家认可的检测机构出具的外门(或户门),外窗及保温材料的性能报告; 3.锅炉或热交换器,循环水泵等的产品合格证; 4.节能隐蔽工程施工质量的验收报告. 第3.0.6条检测中使用的仪器仪表应在检定有效期内,并应具法定计量部门出具的校验合格证(或校验印记).除另有规定外,仪器仪表的性能应符合标准附录A的有关规定. 第3.0.7条建筑物体形系数(S)类型可分为以下两类: 1.当S≤0.30时应为第一类; 2.当S>0.30时为第二类. 第3.0.8条建筑物窗墙面积比(WWR)类型可分为以下两类: 1.当WWR≤0.30时为第一类; 2.当WWR>0.30时为第二类. 第3.0.9条当采暖居住建筑物同时符合下列条件时应视为同一类采暖居住建筑物: ---相同的外围护结构体系; ---相同的建筑物体型系数类型; ---相同的窗墙面积类型. 第3.0.10条代表性建筑物根据层数,朝向和采暖系统形式在同一类采暖居住建筑物中综合选取.

建筑节能检测实施细则

节能检测实施细则 1、万能试验机实施则 1.1、玻璃纤维拉伸断裂强力 1.1.1 试样 1.1.1.1 尺寸 1.1.1.2 I型试样 试样长度应为350mm以使试样的有效长度为200mm±2mm试样宽度,不包括毛边(试样的拆边部分)应为50mm. 1.1.1.3 Ⅱ型试剂 试样长度应为250mm以使式样的有效长度为100mm±1mm试样宽度,不包括毛边(试样的拆边部分)应为25mm。 1.1.2 制备 1.1. 2.1将过渡试样烘干后,沿垂直于两条铅笔线的方向裁切成条状试样。对于I型试样宽度为65mm,制成尺寸为350mm×65mm的试样;对于Ⅱ型试样宽度为40mm,制成尺寸为250mm ×40mm的试样。 每个试样包括了长度为200mm(I型试样)或100mm(Ⅱ型试样)无涂覆的中间部分,和两端各为75mm的涂覆部分。 1.2、 2、铆钉隔热材料粘结强度拉拔仪 2.1、建筑工程饰面砖粘结强度检验 2.1.1 带饰面砖的预制墙板进入施工现场后,应对饰面砖粘结强度进行复试。 2.1.2带饰面砖的预制墙板应符合下列要求; 1生产厂应提供含饰面砖粘结强度检测结果的型式检验报告,饰面砖粘结强度检测结果应符合本标准的规定。 2复验应以每1000㎡同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000㎡应按1000㎡计,每批应取一组,每组应为3块板,每块板应制取1个试样对饰面砖强度进行检验。 2.1.3 现场粘贴外墙饰面砖应符合下列要求 1 施工前应对饰面砖样板件粘贴强度进行检验。 2 监理单位应从粘贴为墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人,在每种类型的基层上应各粘贴至少1㎡饰面砖样板件,每种类型的样板应各制取一组3个饰面砖粘结强度试样。 3 应按饰面砖样板件粘贴强度合格后的粘结强度合格后的粘结料配合比和施工工艺严格控制施工过程。 2.1.4 现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后,应对饰面砖粘贴强度进行检验。 2.1.5 现场粘贴饰面砖粘贴强度检验应以每1000㎡计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。 2.1.6 采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时,应以28-60d内约定时间检验的粘结强度为准。

2019年省建筑节能检测员考试题{B卷}

建筑节能检测员考试题[B卷] 准考证号成绩: 一、单项选择题 1、水蒸气扩散是由(每个选项1分,共计20分) 引起的湿迁移过程。 B A、温差 B、水蒸气分压力差 C、大气压 D、毛细作用 2、依据GB/T8484-2008,检测抗结露因子中规定:热箱空气平均温度设定 为℃,温度波动幅度不应大于±0.3K。C A、10±0.5 B 、15±0.5 C 、20±0.5 D 、25±0.5 3、我国标准分为:。B A、国家标准、专业标准、地方标准和企业标准 B、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准 C、国家标准、部门标准、地方标准和内部标准 D、国家标准、行业标准、部门标准和内部标准 4、玻璃遮阳系数是通过窗玻璃的太阳辐射得热量与透过标准mm透明 窗玻璃的太阳辐射得热量的比值。 B A、2 B 、3 C 、4 D 、5 5、传热系数K与传热阻R0关系是。(d:厚度△t表面温差) A、K=1/R0 B 、K=d/R0 C 、K=R0/d D 、K=△t/R0 2 A、≤0.021 B 、≤0.031C、≤0.041D、≤0.051 A 7、依据GB/T13475-2008,试验室内测定墙体保温性能的项目为。C A、热阻 B 、导热系数 C 、传热系数 D 、蓄热系数 8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001和浙江省标准 DB33/1015-2005规定,建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密等级,不低于 现行国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107-2008规定的A级,7层及7层以上的外窗及阳台门的气密等级,不得低于该标 准规定的 B 级。 A、3 B、4 C、5 D、6

建筑节能检测方案

建筑节能检测方案 1编制依据:1、《民生大厦工程施工合同》和工程施工图。 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)。 3、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ15-65-2009) 4、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 5、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB7107-2002) 6、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225) 7、国家和行业颁布的现行有关施工规范及质量检验评定标准。 8、中山市相关的文件规定。 2工程概述2.1工程简介 序号 项目 内容 1 工程名称 民生大厦工程 2 工程地址 中山市石岐区民生中路38号 3 建设单位 中山市公建物业投资管理有限公司 4 设计单位 广东中山建筑设计院有限公司 6 工程范围 土建工程、建筑装饰装修工程、建筑给排水工程、建筑电气工程(不含高压进线电缆主材,但包含高压电缆从临时变压器至高压进线柜段得敷设、电缆头制作、连接、停电、高压检测至正常通电等工程费用。柴油发电机组工程包含与低压联络柜连接及消音、环保等费用)、智能建筑工程、通风与空调工程(包含原民生办公区空调室外机迁移安装工程);室外综合管线等工程 7 承包方式 总承包 8 工期要求 20个月 2.2建筑设计概况 本项目位于中山市石岐区民生中路38号,占地面积9896.30平方米,总建筑面积30590.08平方米,最大层高为5.7米,最大高度为70.5米,最大跨度为14.40米。拟建一栋19层高的综合办公楼,其中地下一层,地上十九层。地下一层至地上六层为停车库,地上七层至十九层为办公楼。一层至六层外墙为干挂石幕墙,七层以上外墙为铝窗加玻璃幕墙构成。

建筑节能检测实验室介绍

建筑节能检测实验室介绍 建筑热环境是建筑物理学的一个重要研究领域,主要研究建筑材料与构件的热工性能、建筑围护结构的传热和水分迁移过程,建筑室内的热舒适性以及建筑节能等等。 一个成熟的建筑节能检测中心应该拥有目前国际领先水平的建筑节能现场检测的专用仪器设备,具备对各类建筑物和建筑材料的试验室和现场检测能力,可承担建筑材料导热系数,建筑物采暖能耗、房间气密性、围护结构传热系数及门窗物理性能等的测定。 建筑节能实验中心任务: 承担建筑材料,建筑构件、围护结构的保温、隔热性能的质量监督检验工作。包括地方监督抽查、仲裁、新产品鉴定、实行生产许可证产品的检验及有关单位的委托检验工作;编制有关标准、规程、研究开发新的检验技术和方法;培训检验人员等。 建筑节能质检部在检验工作中,以技术标准为依据,独立的组织机构为保证,完善的检测手段和熟练的检测技术为基础,真实、客观地评价工程产品质量水平,准确、及时的提供检验报告,确保质量检验工作的公正性、科学性、准确性,竭诚为客户服务。 常用检测依据标准: GB 10294-88 防热材料稳态热阻及有关的测定防护热板法 GB/T 13475-92 建筑构件稳态热传递性质的测定、标定和防护热箱法 GB/T 17146 -1997 建筑材料水蒸气透过性能试验方法 ASTM C1371 -98 用便携式辐射计确定材料在常温范围内发射率的检测方法标准

JGJ 132 -2001 采暖居住建筑节能检验标准 ASTM E283 E631 E783-02 建筑围护结构气密性检测方法 注:《居住建筑节能检验标准》正在修订中 常配置的检测设备 序号检测仪器名称型号用途说明 1 建筑热工温度与热流巡回自动测试系统JTRG-II 现场检测K值与R 2 建筑围护结构保温性能检测装置JTRG-I 实验室内检测K值与R 须配合JTRG-II使用 3 建筑物气密性测试系统美国TEC 围护结构气密性检测我公司国内首次引进 4 室内热舒适度仪英国CASELLA 室内热舒适度评价我公司国内首次引进 5 红外热成像仪待定建筑热工缺陷检测 6 建筑遮阳系数测试系统ZY-2B 建筑遮阳系数测试与锦州阳光、深圳建科院 共同研发 7 激光测距仪瑞士Lecia 测墙体表面积 8 高精度微风仪德国Testo 室内空气流速测试 9 辐射热计待定室内热辐射测试 10 建筑用热流计传感器WYP JTRG-II配件 11 铜-康铜电热偶线标准JTRG-II配件

相关文档
相关文档 最新文档