一、工程概况

太和丽都二期工程位于太仓市南郊杭州路以南、东仓路以西、太平路以东。

该工程是由太仓浙建地产发展有限公司开发,浙江省建工建筑设计院有限公司设计。工程由9栋小高、高层及地下室组成,总建筑面积为80372.3平方米,其中地下室建筑面积为20920平方米。小高、高层地下室为二层,汽车库地下室为一层,G19、G22、G27为18层,G20、G21为26层,G23为14层,G24、G25、G26为12层,地下室为框剪结构,地上高层为剪力墙结构。结构抗震设防裂度为六度,防火设计建筑分类为一类。

本工程基础采用静压桩,主楼底板及地下室底板采用筏板基础并结合承台

设计,承台底相对标高―7.2m,基础底板厚度分别为450mm(主楼)和500mm (地下室),底板底相对标高为―5.7m,底板采用C35抗渗混凝土,抗渗等级

为S8。主楼单块基础底板的混凝土方量约为1150m3,非主楼部分底板混凝土

方量约1200 m3左右;整个基础底板按栋号后浇带划分为17个施工区域,每

个施工区域浇灌时间大概需要一个日历天。

二、编制依据

1、<<建筑施工计算手册>>

2、建筑工程施工质量统一标准(GB50300-2001)

3、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

5、本工程地下室设计图纸及图纸会审、设计变更、设计交底、联系单和

其他文件

6、商品混凝土厂提供的混凝土级配及相关原材料数据。

三、施工准备

1、机具准备及检查

机具、劳动力配备:

汽车泵2台插入式振动机8台

泥工50人钢筋工4人木工8人水电工2人

机具设备按需要准备充足,备用数量应考虑发生故障时的修理时间。所用的机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。

2、掌握天气季节变化情况

加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节和寒流突然袭击之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。

3、检查模板、支架、钢筋和预埋件

在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。

模板和隐蔽工程项目应分别进行技术复核和隐蔽工程验收。经检查符合要求后,方可进行浇筑。检查时应注意以下几点:

a 模板的标高、位置与构件的截面尺寸是否与设计符合;构件的预留拱度是否正确;

b 所安装的支架是否稳定;支柱的支撑和模板的固定是否可靠;

c 模板的紧密程度;

d 钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝,是否与设计符合。

在浇筑混凝土前,模板内的木屑垃圾等杂物,必须清除干净。

木模板应浇水加以润湿,但不允许留有积水。湿润后,木模板中尚未胀密的缝隙应用纸筋灰加以嵌塞或用草纸贴缝,以防漏浆。

检查安全设施、劳动配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求。

四、底板砼施工

底板砼一个区段(以后浇带划分)一次浇筑完成,不留施工缝。为保证砼浇筑的连续性,底板砼浇筑时,采用商品砼泵送技术,配备足够的砼泵车和搅拌车,连续施工,不间断地完成砼供应和浇筑工作,具体施工时应计算砼的工作量大小,以泵车连续不间断地工作来配备搅拌车数量,尚需考虑城市道路交通阻塞等问题。一般搅拌车运送砼数量应为泵车出砼量的1.2倍。但同样应控制搅拌车在现场停留时间不宜过长,以保证砼质量。

1底板砼浇筑

本工程底板混凝土每个区段必须一次浇捣成型,且无冷缝。

⑴根据现场实际情况布置1到2台汽车泵,并配备足够数量的搅拌车辆,以确保泵车连续工作,以保证底板砼连续施工,无施工冷缝。

⑵每1台砼泵车供应的混凝土浇筑范围内应有不少于4台插入式振动机同时进行振捣,要求不出现夹心层,不漏振。

⑶混凝土表面采用二次抹光,以防止砼出现收水裂缝。

①砼浇筑好后用拍板压实,长刮尺刮平。

②砼初凝前用磨光机打磨,滚平;

③砼终缝前,用木蟹打磨压实、整平。用塑料薄膜覆盖、保养。

2底板砼内外温差控制措施

本工程底板砼厚度较厚,特别是地梁和承台处厚度较大,为了防止地下室不渗漏,控制砼内外温差是防止砼裂缝产生的主要因素。

⑴为了严格控制混凝土的内外温差,确保混凝土的质量,保温、保湿养护采用覆盖一层塑料薄膜及覆盖地毯的养护方法。

⑵优化混凝土配合比

混凝土因其水泥水化热的大量积聚,易使混凝土内外形成较大温差,产生温度梯度,而产生温差应力。因此在施工中应选用水化热较低的水泥以及尽量降低单位水泥用量。

①选用低水化热水泥,以降低水泥水化所产生的热量,从而控制大体积混凝土的温度升高。

②粗骨料选用料径为5~25mm连续级配碎石;细骨料选用细度模数2.5左右的中砂。严格控制粗细骨料的含泥量,石子控制在1%以下,黄砂控制在2%以下。如果含泥量大的话,不仅会增加混凝土的收缩,而且会引起混凝土抗拉强度的降低,对混凝土坑裂不利。

③可选用掺入具有减水作用外加剂,以改善混凝土的性能。并根据设计要求掺加微膨胀剂。

④坍落度:控制在120+20MM。

⑤凝结时间:初凝时间宜9-10小时,终疑时间宜12-13小时。

⑴由项目经理部组成一个底板混凝土浇捣领导和施工生产班子,负责混凝土施工全过程,确保混凝土浇捣顺利进行。

⑵严格把好原材料质量关,水泥、碎石、砂、外掺剂等要达到国家规范规定的标准。

⑶混凝土坍落度严格控制,必须达到120±20mm。严禁现场加水现象产生。

⑷施工管理人员分三班巡回监督检查,发现质量问题,立即督促整改。

⑸及时向搅拌站反馈现场混凝土实际坍落度、可泵性、和易性等质量信息,以有利于控制搅拌站出料质量。

⑹按照浇捣方案,组织召开全体参与砼浇筑的施工人员技术交底会,使每个操作工人对技术要求、混凝土下料方法、振捣步骤等做到心中有数。

⑺全体施工管理人员实行岗位责任制,做到职责分清,奖罚分明。

⑻混凝土浇捣时按每皮下料高度控制在50cm,做到边下料边振捣,每台泵的混凝土浇筑面不少于4只振动棒同时对混凝土进行振捣。

⑼混凝土浇捣必须连续进行,操作者、管理人员轮流交替工作。

⑽混凝土浇捣前只有各项准备工作完善、到位,现场各项各级验收工作顺利通过,最终由项目经理部申请,总监理工程师签署混凝土“浇捣令”后,混凝土才能开泵进行浇捣。

五、墙板、柱及顶板砼

1、墙板、柱砼浇筑

砼浇筑前进行钢筋隐蔽工程验收,并对模板及支撑、预埋件、预留洞、管线等作全面检查。

在浇筑前,应清除模板内的积水、木屑、铅丝、铁钉等杂物,并用水冲洗干净,将模板湿润。

砼采用商品砼,泵送。墙板、柱砼浇筑高度超过3m,应在墙板侧面开设门子板,或采用串筒、溜管使砼下落,以防砼离析现象。

对墙板砼浇筑的关键是控制砼分层浇筑的高度,每层不大于500mm和防止漏振,为此指定砼班长,亲自指导砼浇筑顺序及流向,控制墙板砼浇筑过程中的高低差。并指派专职质量员跟班检查、监督砼浇筑过程中分层高度和有否漏振。

2、顶板砼施工

顶板砼与梁一起浇筑。浇筑前进行钢筋隐检,水电安装预埋管子和预留孔洞检查,检查模板拼缝是否严密,支撑是否牢固,有足够的强度、刚度和稳定性。模板必须先浇水湿润,清除木屑、垃圾和杂物。做好施工缝处理。

砼采用商品砼泵送。顶板砼面积大,关键控制砼浇筑顺序及流向,先后砼搭接时间严格控制在砼初凝时间内,并应加强先后砼搭接处的振捣。砼用插入式振动器振后,板面再用平板振动器振捣。为确保砼面平整,采用拉麻线,2m 长硬刮尺刮平后,打木蟹,再用铁板压实抹光。砼表面采取二次抹光,第一次抹光后,约2~4小时,砼表面收水,在砼终凝前再用木蟹打毛,用磨光机或者铁板压实、抹光,可防止砼表面收水裂缝。

六、混凝土养护

混凝土在浇注12h后即行浇水养护。对柱、墙竖向混凝土,应带模养护,拆模后必要时用麻袋进行外包浇水养护;对梁、板等水平结构的混凝土,进行保温保湿养护,同时在梁板底面用喷管向上喷水养护。

七、质量保证措施及注意事项

混凝土浇筑工程质量程序控制

1、严格执行砼浇捣令制度。浇捣签发前施工现场应办妥各类有关技术复核、隐蔽验收手续。

2、严格把好原材料质量关,水泥、碎石、砂及外掺剂等即要达到国家规范规定的标准,又要满足设计及业主提出的质量标准,各种质量检验报告需报监理部门审核存档。

3、及时了解天气动向,浇捣砼需连续施工时应尽量避免大雨天。如果砼施工过程中下雨,应及时遮盖,雨过后及时做好面层的处理工作。

4、砼浇捣前,施工现场应先做好各项准备工作,机械设备、照明设备等应事先检查,保证完好并满足要求,模板内的垃圾和杂物要清理干净,木模板要浇水充分湿润,如需夜间施工须提前办理好相关手续。

6、把好砼质量关,检查坍落度是否符合要求,对不符合要求的坚决不投入使用。

7、砼在浇捣前各部位的钢筋、埋件插筋和预留洞,必须由有关人员验收合格后方可进行浇捣。

8、砼浇捣应对新老砼接缝处的垃圾、杂物等进行检查,并清除干净,浇水湿润,但不得有积水。

9、在浇筑柱、墙板竖向结构砼前,先在底部填以50~100mm厚与砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。为防止砼离析,当浇筑高度超过3m时,采用串筒或在柱、墙侧板开门子板。

10、浇捣前应向施工人员进行交底,并做好书面记录,落实专人负责振捣,有专人负责看模。操作人员的交接班以及吃饭、休息时必须移交施工情况,严格做好交接班工作,以免砼超振漏振。砼浇捣完毕后,钢筋上所受污染的水泥浆应予清理干净。

11、在操作难度较高处和留洞、钢筋密度较大的区域,应做好醒目标志,

并有针对性措施,加强管理,确保砼浇捣质量。

12、振动器的操作要做倒“快插慢拔”的原则,快插是为了防止先将表面砼振实而与下面砼发生分层、离析现象,慢拔是为了使砼能填满振动棒抽出时所造成的空洞,并消除砼气泡。每一插点要掌握好振捣时间,过短不易振实,过长会引起砼产生离析现象,一般以砼表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出浮浆为准。

13、振动器插点要均匀排列,采用交错式的次序移动,以免造成混乱而发生漏振,每次移动位置的距离应小于振动棒有效作用半径的1.5倍。振捣器插入下层砼内的深度应不小于50mm,使上下层砼结合密实。并不准将振动棒随意振动钢筋、模板及预埋件,以防钢筋、模板变形、预埋件脱落。

14、在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5h,再继续浇筑。

15、做好砼试块养护工作,试块应在浇捣地点制作。砼试块成型24小时后拆模,放入标准养护室内养护至设计龄期进行强度检测。

16、砼试块制作、坍落度检测方案:

⑴按不同的砼强度要求,抗压试模每100m3 /一组,另外还需做二组拆模试块及同条件养护试块。

⑵坍落度测试随机抽样。

⑶人员安排:抗压、抗渗试模制作二人,工作内容:砼取样、砼试块制作、保养及送压;砼质量检查和坍落度测试。

17、砼浇捣后,应及时用长刮尺按标高刮平,初凝至终凝期间采用磨光机进行磨面压光,以闭合早期砼表面的收缩裂缝。在插筋较密集处,应采用木蟹拍实,不得压光。根据气候条件一般砼浇筑完毕12小时内采用覆盖麻袋或者地毯并洒水养护,砼保温保湿养护时间根据拌制砼所用水泥而不同养护7-14天。

现浇混凝土的施工方法

现浇混凝土工程施工方法 1地基处理: 施工前,应对渠道进行施工放样,放样尺寸应按照设计图纸要求进行。放样出渠道底脚线和渠口线共四条线,然后进行土方的开挖,使地基土的水分自然风干。 2模板工程: 采用钢模。模板制作尺寸允许偏差值不得超过《水工混凝土施工规范》的规定。模板的安装必须按照设计图纸测量放样,对重要结构应多设控制点,以利于检查校核。模板要求拼装严密准确,不漏浆,表面平整,不产生过大变形。现浇混凝土模板安装净距沿渠道纵向的允许偏差值为±10mm,沿宽度方向的允许偏差值为±30mm。 3混凝土的拌制: 在混凝土的配合比确定的情况下,应按最佳配料顺序和拌制时间进行试验,经试验审核后,达到设计求方可使用,配合比单、顺序、时间,一经确定不得擅自更改,以确保混凝土的质量。混凝土的组成材料,在小渠道建设中,可将砂、石料用量折算成体积配料,但不能超过其误差。混凝土的拌和物应具有与条件相适应的和易性,在便于施工操作并能保证振捣密实的情况下,应根据结构物的条件及施工方法,采用人工或机械振捣,坍落度可选较大,反之当构件的截面尺寸较大或钢筋较疏、采用机械振捣。在有温度控制要求或高、低温浇筑混凝土时,其坍落度可根据实际情况酌量增减,可参照《水工混凝土施工规范》。混凝土拌和

物错用配料单已无法补救、混凝土配料时,任意一种材料计量大允许值,出现以上四种情况之一则按不合格处理。 4混凝土的运输: 混凝土的运输使用用胶轮车运输,且必须做到随拌、随运、随用的要求。运输设备应严密、平滑、无漏浆,每次卸料时,应将所在混凝土卸净并随时清洗车厢。在运输过程中要求做到不初凝、不分离、不漏浆,无严重泌水,无过大的温度变化,能保证混凝土入仓的温度要求,道路要平顺,无太大的颠簸。从装料到入仓卸料整个过程控制在30~60分钟之内,因故停歇超过运输时间,混凝土已初凝或失去塑性时,应按废料处理。运输过程中严禁在中途加料及卸料时水。小型水利工程中,如在运输土中发生较轻的混凝土分离现象,到浇筑地点再拌和一次,必须在允许的时间内做到拌和均匀方可使用。混凝土夏季作业时,运输时间更短,以防止混凝土水份蒸发过快,造成坍落度损失。冬季作业时,时间不宜过长,防止混凝土的热量损失过多。 5混凝土的浇筑: ①平仓与振捣:卸入仓内成堆混凝土料应及时平仓振捣,不得堆积,人工平仓,刮杠刮平。仓内若有粗骨料堆叠时,应均匀的分布到砂浆较多处不能用水泥砂浆覆盖以免造成蜂窝,在倾斜面上(倾斜的边坡)浇筑混凝土时,应从低处开始依次向上。混凝土平仓后应振捣,振捣时以混凝土粗骨料不再显著下沉,并开始泛浆为准,应避免欠振或过振,采用平面振捣器振捣时,应将混凝土按模板的高度全部铺满仓面,整平表面,即可开始振捣。施工人员分别站在渠顶和渠底,拉住平面振捣器的两端,接通电

砼浇捣施工方案).(优选)

砼浇捣施工方案 ?简介:本工程主体结构采用商品混凝土,配置一至两台汽车车载泵或“天泵”进行混凝土的浇筑施工。 ?关键字:主体结构,商品混凝土,浇筑施工 一、工程概况 工程简述 1、工程名称及地理位置 ⑴、工程名称:广东光泰激光科技有限公司科学城新工厂A、B栋建设工程。 ⑵、工程地点:广州经济技术开发区科学城南翔一路。 2、招标人、设计单位 ⑴、招标人:广东光泰激光科技有限公司 ⑵、设计单位:北京世纪地产设计策划有限公司 3、施工现场条件 场地具备施工条件,施工图设计已完成。现场附近有临时用水电接驳口。 4、工程规模 本工程包括A、B两座厂房,四层,总建筑面积32942.6平方米,其中A座12983.8平方米,B座19958.8平方米。A厂房共五层,首层高度为7.00m,二至三层为4.4m,四至五层为4.00m,总建筑高度为24.00m,B厂房共五层,首层高度为7.00m,二至三层为4.4m,四至五层为4.00m,总建筑高度为24.00m。 二、工程施工方案 本工程主体结构采用商品混凝土,配置一至两台汽车车载泵或“天泵”进行混凝土的浇筑施工。 1、商品混凝土、泵车预约和质量检查 ⑴、首先按施工图有关要求,提前一天向混凝土供应单位预定合乎图纸标号要求的商品混凝土,使混凝土能按时到达施工现场,泵送混凝土施工期间,要求混凝土提供单位派出质

量检查员驻现场跟踪混凝土供应、质量情况。混凝土搅拌车出站前,每部车都必须经质量检查员检查和易性合格、等级对板后才能签证放行。 ⑵、坍落度抽检每车一次。 ⑶、混凝土取样、试件制作、养护均应要严格见证制度进行,经监理单位见证员签证认可。 ⑷、搅拌车卸料前不得出现离析和初凝现象。拌料后至卸料前时间间隔小于2小时,否则搅拌车内混凝土不能用于主体结构。 2、混凝土浇筑一般要求 ⑴、浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。 ⑵、混凝土的自由倾落高度不得超过2m,如超过2m时必须采取加串筒措施并分层浇筑。 ⑶、浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm,平板振动器的分层厚度为200mm。 ⑷、使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器挟板覆盖已振实部位边缘。 ⑸、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。 ⑹、浇筑混凝土时应派专人经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇筑,并应在已浇筑的混凝土初凝前整改完毕。 3、混凝土浇筑施工工艺 应确保砼浇筑质量,尤其是平整度控制要认真对待,首先在该楼层所有柱钢筋打出平水点,边捣边通线检查,对于不平整的部位及时补平,为了避免出现蜂窝、麻面、露石、露筋、空洞等质量缺陷;施工前组织砼浇筑班组进行作业交底,使作业工人更加了解砼的性能和各部位操作规程以确保砼的质量。

剪力墙混凝土浇筑方法

剪力墙、框架柱混凝土浇筑方案 根据施工实际情况,因剪力墙混凝土等级与框架柱混凝土等级不同,为了保证剪力墙及框架柱的施工质量,我司拟采用以下施工方法进行剪力墙及框架柱混凝土的施工。 1、为了减少施工缝的留设,确保结构性能,增强混凝土结构的防水性,我司采 取剪力墙与框架柱的混凝土一起浇筑。 2、因框架柱与剪力墙的混凝土等级不同(框架柱为C45,剪力墙为C30),如施 工操作不当,极易造成节点混凝土强度等级不明确,影响框架柱混凝土的浇筑质量。为了确保框架柱的浇筑质量,我司采取在框架柱与剪力墙交接部位,用钢丝网将框架柱与剪力墙交接部位分隔开,先浇框架柱的混凝土,再浇框架柱两边剪力墙的混凝土。先浇筑框架柱的混凝土,框架柱的混凝土的浇筑高度为0.4米~0.7米/次。待浇筑完成框架柱的混凝土后,再浇筑剪力墙的混凝土,剪力墙的混凝土一次浇筑高度为0.2米~0.5米。 3、为了便于控制和区分混凝土强度等级,设置专门的泵机进行混凝土的输送: 浇筑框架柱的混凝土泵机设置一台,浇筑剪力墙的混凝土泵机设置一台,对中部的框架柱采用塔吊输送。 4、在浇筑混凝土前,对剪力墙模板必须按照已审批的模板安装方案进行安装。 5、在进行剪力墙、框架柱的施工中,应注意以下问题: (1)模板的加固,特别是剪力墙部位,采用内拉外撑进行加固,内拉采用12的对拉螺杆进行对拉,对拉的间距控制在500~800之间,在对拉杆外侧还应增加侧模板垫,以增大对拉杆的受力面积,防止涨模。外撑采用水平钢管顶拉进行加固,水平钢管的间距为500~800。 (2)为了减少事后开洞打凿混凝土结构,水电安装的预埋定位必须准确。

(3)模板安装完成后,采用水枪等进行冲洗剪力墙及框架柱接头处,防止木屑等影响混凝土的质量。 (4)为了减小泵管震动对模板的影响,在布置泵管时采取搭设通排进行固定泵管,严禁泵管固定架与剪力墙、框架柱模板支撑连接。 (5)在浇筑混凝土的过程中,因剪力墙、框架柱结构内钢筋较多,在浇筑中浇筑比较困难,但严禁敲打钢筋及模板,特别是在浇筑框架柱时采用小直径的振捣棒进行振捣,以保证振捣到位、密实。振捣混凝土的时间必须控制在10~30s内。 在剪力墙结构下料后,不得立即将剪力墙部位的混凝土振捣密实应待框架柱的混凝土下料后再振捣密实,以防止剪墙内的浆流入框架柱内。 (6)在浇筑混凝土的过程中,必须加强施工班组的配合协调,实行值班制度。(7)在浇筑过程中,设置专人负责混凝土的调配,防止混凝土等级混乱,同时防止冷缝的产生。 (8)混凝土浇筑完成后,掌握好模板的拆除时间控制,同时必须加强后期的养护。 后期养护采用浇水养护。

现浇混凝土胸墙施工方案

现浇混凝土胸墙施工方案 1、编制依据 设计图纸 水运工程混凝土施工规范 (JTS 202-2011) 重力式码头设计与施工规范(JTS 167-2-2009) 水运工程质量检验标准 (JTS 257-2008) 2、编制说明 本施工方案着重讲述了青岛董家口港区大唐码头 (一期)工程现 浇混凝土胸墙工艺流程、施工方法、质量检验标准、保证措施等,用 于指导施工。 3、工程概况 青岛董家口港区大唐码头(一期)工程采用重力式沉箱结构,沉箱 顶部设两段现浇钢筋混凝土胸墙,共 40段胸墙。混凝土标号为 C40F300混凝土方量约1.2万方,胸墙顶面高程为+6.2m ,胸墙上布 置钢轨、系船柱、护轮坎、拖缆槽、橡胶护弦等各种码头设施及供水、 供电的预留井。 L ITflO Mmwoo 耶難400 叫叫 星石 现浇混凝土胸墙断面图 宁F ?'■ QU 12曲養 QU1加赫 1% 3W 150 1+100

4、工程特点分析 (1) 胸墙属于大体积混凝土,做好大体积混凝土防裂是本工程的控制重点。 (2) 胸墙施工时间跨越冬季,需要认真采取冬季施工措施保证混凝土施工质量。 (3) 底层胸墙混凝土施工需赶潮水作业,作业时间有限,施工时要做好现场的各项准备工作及施工组织工作,保证浇注速度大于潮水上涨速度,并且应保持混凝土在水位以上进行振捣,确保混凝土初凝 前不被海水淹没。 (4) 箱内回填、抛石棱体及后方回填与上部结构施工间隔时间短,施工中必须做好沉降位移观测并汇总,指导施工。 (5) 胸墙施工工期紧,需要加大施工人员、设备、模板等投入。 5、施工总体安排 胸墙施工临建设在大唐后方堆场,布有模板加工区、钢筋加工区及生活区,施工用水用电从业主提供的接口接入,施工现场采用2?4台 200KW发电机供电。 根据现场施工实际,胸墙施工自西向东施工,胸墙分四次浇筑成型,为圭寸仓盖板、胸墙底层、胸墙面层、后轨道梁,分别加工2套、3套、4套、3套模板,采用跳档的方式进行浇筑。 6、施工方法 6.1施工工艺流程

混凝土浇筑施工方案

混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录No table of contents entries found. 混凝土工程专项方案 一、编制依据:

1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表

三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。

混凝土浇捣方案分析

目录 第一部分编制综合说明 (2) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (3) 3、编制说明 (3) 第二部分施工方案 (4) 1、浇捣前期准备 (4) 2、大体积砼浇捣方案 (9) 3、养护方案 (10) 4、测温方案 (11) 5、钢筋工程 (16) 6、机械、料具配备 (16) 7、应急预案 (17) 第三部分保证措施 (17) 1、质量保证措施 (17) 2、安全保证措施 (19) 3、文明施工措施 (20)

第一部分编制综合说明 1、工程概况 本工程参建单位 建设单位:上海东北明园实业发展有限公司 设计单位:深圳市中建西南院设计顾问有限公司 上海市地下空间设计研究总院有限公司(人防地下车库设计) 上海现代建筑设计集团/申元岩土工程有限公司(围护设计)勘察单位:上海现代建筑设计集团/申元岩土工程有限公司 监理单位:上海海龙工程技术发展有限公司 总承包单位:舜杰建设(集团)有限公司 1.2建设地点及周边环境 明园森林都市四期5~10号楼及地下车库工程由上海东北明园实业发展有限公司开发。该工程位于永和东路北侧,广延路东侧、风华中学西侧,北靠迅达电梯老厂区,其中风华中学及迅达电梯老厂区为重要建(构)筑物。 1.3工程基本情况及特点 1、本工程场地情况较为平整,局部有明浜(已填)、暗浜,地质条件较为复杂(具体见岩土工程勘察报告)。本工程由3幢(5#楼、6#楼、7#楼)33层高层住宅和1幢(8、#楼)8-12层高层住宅、1幢(9#楼)10-16层高层住宅、1幢(10#楼)16层高层住宅,及一座地下车库(分人防和非人防)±0.000相当于绝对标高4.000M,工程总建筑面积134323.32平方米,地上建筑面积104847.8平方米,地下建筑面积24759.04平方米,其中地下车库17927.44平方米(人防地下车库7630平方米)。具体见下表:

现浇钢筋混凝土排水沟施工方案

现浇混凝土排水沟施工方案 1施工准备 技术准备 1.水沟施工前,必须验槽,经签认合格后方可进行下道工序施工。 2.根据设计图纸进行施工测量,定出水沟中线、高程和宽度,确定水沟变形缝的位置, 并对控制桩进行加密和保护。 3.对原材料和半成品进行检验、试验。 2材料要求 1.水泥:水泥宜采用普通硅酸盐水泥。水泥应具有出厂合格证和检验报告单,进场后应 取样复试合格,其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。 2.砂:宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3%。 3.石子:石子最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4 , 且不得大于 40mm 。其含泥量不得大于1%,吸水率不应大于1.5% 。 4.混凝土拌合用水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其水质应符合 国家现行标准《混 凝土拌合用水标准》( JGJ 63 )的规定。 2.3机具设备 1.机械:混凝土搅拌机、混凝土搅拌运输车等。 2.机具:插人式混凝土振捣器、平板振捣器、刮杠、溜槽、铁锹、木抹子、铁抹子等。 2.4作业条件 1.土方开挖、基坑支护已经完成,经有关方面验收合格。 2.现场“三通一平”满足施工需要。 3.沟槽一侧堆土距离槽边上口 1.5m 以外。 4.基坑地下水已经降至基底以下0.5m 。 3施工工艺 3.1工艺流程 基槽开挖→底板模板安装→ 底板混凝土浇筑→ 侧墙、顶板内模安装→ 侧墙、顶板钢筋绑扎→侧墙、顶板外模安装→ 侧墙、顶板混凝土浇筑 3.2操作工艺

1.底板模板安装 (1)模板选择:基础底板模板可采用组合钢模板或胶合板模板现场拼装。对于周转次数 多或有特殊要求的部位(变形缝、后浇带等),也可采用加工专用或组合式钢模板与钢支 架,以适应特殊需要。 (2) 底板吊模安装:墙体下部施工缝宜留于距底板面或梗斜以上不少于200mm ~ 300mm 的墙身上,该部位采用吊模处理,吊模底部应采用同强度等级细石混凝土垫块与钢筋三角架 支顶牢固。 (3)变形缝橡胶止水带加固:当结构底板变形缝部位设计有橡胶止水带时,应特别注意 橡胶止水带的加固与就位正确,在结构内的部分通过加设钢筋支架夹紧,结构外的部分可 采用方木排架固定。 2.底板混凝土浇筑 (1)一般要求:底板混凝土应连续浇灌,不得留设施工缝;采取压茬赶浆的方法浇筑。 (2)结构变形缝部位的浇筑:当设有结构变形缝时,应以变形缝为界跳仓施工。变形缝 浇筑过程中应先将止水带下部的混凝土振实后再浇筑上部混凝土;振捣过程中不得触动止水带,振捣 时间以混凝土表面开始泛浮浆和不冒气泡为标准。 (3)吊模部位的浇筑:吊模内混凝土需待其下部混凝土浇筑完毕且初步沉实后方可进 行,振捣后的混凝土初凝前应给予二次振捣,以提高混凝土密实度。 (4)压光收面:混凝土浇筑完毕,及时用平板振捣器和刮杠将混凝土表面刮平, 排除表面泌水。待混凝土收水后用木抹子搓压平实,铁抹子收光,初凝后立即覆盖养 生。 (5)混凝土试块的留置 1) 抗压强度标准养护试块:每工作班不应少于 1 组,每组 3块;每浇筑 100或每段长不 大于 l00m 时,不应少于1组,每组 3块。 2)与结构同条件养护试块应根据需要数量留置。 3)抗渗试块:每浇 500 时混凝土不得少于 1组,每组 6 块。 4) 抗冻试块留置组数按抗冻标号规定留置,每浇500或不足500混凝土留置1组;当配合比和施工条件发生变化时,应增加留置组数。 (6)混凝土养护:混凝土的养护应避免混凝土早期脱水和养护过程中缺水。常温下,混

新 钢管柱混凝土浇捣施工方案

宁波坤和中心工程 地下室矩形钢管混凝土柱砼浇捣 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:浙江二建建设集团有限公司宁波坤和中心项目部编制日期:年月日 审核人: 批准人: 审批单位:浙江省二建建设集团有限公司 审批日期:年月日

目录 1、工程概况及编制依据 (3) 2、施工方法及要点 (4) 3、质量安全保证措施 (5) 4、附图 (6)

1、工程概况: 1.1、概况: 宁波坤和中心工程位于宁波中心市区奉化江西侧的商务中心CBD9#、10#地块。由2幢分别为20层和25层的办公楼、1幢40层的酒店及公寓楼、5层商业裙楼和四层地下室组成,总建筑面积168843㎡。建筑最高高度约157米。本工程地下室为型钢砼框架-钢筋砼筒体结构。 1.2、箱形钢柱现状 地下室:地下室型钢混凝土柱底部采用十字形型钢,上部为箱形钢柱,钢柱外包钢筋混凝土柱,根据设计要求以及工程实际情况,除支撑限制钢柱分节安装外,余地下室钢柱一次性安装就位。箱形钢柱顶标高大部分为1.15或1.35米(基础底板面标高为-14.5m)。箱形柱与十字柱的变截面标高主要为:-13.41~-12.2m、-9.6~-8.8 m、-5.3~-1.75 m等。箱形柱钢管截面规格主要有:700×700mm、650×650 mm、600×600 mm、550×550 mm、500×500 mm、450×450 mm等。箱形柱内外均需浇砼,箱形柱内一次性砼浇筑高度为13.41~3.1米等,其中,箱形柱内为无收缩C50砼,掺加HEA膨胀剂,箱形柱柱外为普通C50砼;设计要求先浇箱形柱内砼,后浇柱外砼,故需高空作业进行箱形柱内砼浇筑。箱形柱示意图及变截面图见后附图二所示。 1.3、编制依据: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 (2)《矩形钢管混凝土结构技术规程》(CECS 159:2004)。

混凝土二次浇捣施工方案

一、编制依据: 1、混凝土工程施工及质量验收规范(GB50204-92) 2、砼强度检验评定标准:GB107-87 3、北海市第七中学图书综合楼的施工图纸 二、工程概况 1、工程名称:北海市第七中学图书综合楼 建设单位:北海市第七中学 建设地点:北海市第七中学内 施工单位:广西建工集团联合建设有限公司 建设规模:占地面积1195.25㎡,总建筑面积5991.34㎡ 建筑层数:地上6层,建筑高度23.95m 结构类型:框架结构 2、施工主要概况如下: 结构:1、本工程混凝土强度等级:二层梁板至屋面梁板为均C30。卫生间反边的高为150mm,宽为90mm,所用的混凝土强度等级与楼面所用混凝土的强度等级相同,二层楼面至屋面为C30。 本次二次浇捣主要针对比较难以一次装模浇捣的部位--卫生间。 三、施工准备 (一)技术准备 拟浇筑层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐蔽验收手续。 工长对操作班组已进行全面施工技术、安全交底,砼配合申请单、浇筑申请书已被批准。 (二)材料与机具准备

现场使用的混凝土经检验合格,且除要满足设计规定的强度、耐久性等技术性能要求外,还要满足可泵性。 塔吊、施工电梯能正常运转,保证垂直运输。 各种运输机械经检修合格,施工用水用电已铺(架)设完毕 机具设备:插式振动器1台、砼运输车2台。 (三)劳动力准备 施工人数:10人,根据施工进度计划与实际情况,由施工员合理安排。 四、施工方法 (一)、工艺流程 作业准备先将需要二次浇筑砼的位置进行凿毛且清洗干净钢筋绑扎模板安装砼搅拌运输 砼的浇筑与振捣砼的养护。 (二)、作业准备:浇筑前要先清模,即将模板内的垃圾,尘土等杂物及钢筋上的油污,砼碎块清除干净,并检验钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。 (三)、砼的浇筑与振捣 1、砼浇筑与振捣的一般要求 混凝土采用“华润”商品混凝土公司生产的商品混凝土,混凝土浇筑前要对模板进行浇水湿润,模板的清扫口清除杂物及积水后封闭。 混凝土浇筑时应分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点,钢筋疏密程度决定。一般分层为插入式振动器作用长度的1.25倍,最大不超过500mm。平板振动器的分层厚度为200mm。 使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍。

混凝土的浇捣及养护方案

混凝土的浇捣和养护 本工程由于设计的混凝土标号较高,根据设计要求,金座地下室、一层的墙板、柱和梁、平板的混凝土标号不同,同时由于本工程为商住楼,要求达到无渗漏工程,因而必须对混凝土的浇捣及养护有效的措施。 一、墙板、柱和梁、平板节点支设: 1、由于本工程金座地下室及一层的墙板、柱和梁、平板的混凝 土标号不同,为使混凝土标号能正确进行分开,保证墙板、 柱的混凝土不会与梁、平板混凝土混合在一起,因而采用钢 板网作为混凝土的隔离带。 2、安放钢板网必须在梁钢筋绑扎完毕后,梁侧模封闭之前进 行。 3、由于商品混凝土的塌落度较大,在安放钢板网时采用双层网 片。 4、钢板网的尺寸根据梁的断面尺寸进行断料。 5、钢板网安放位置在柱和梁及柱和板的交接处,并离开柱边 50mm-100mm位置处。 6、钢板网放入梁内后,用铁丝把钢板网按照垂直与梁的长度方 向在断面处布设,并用铁丝把钢板网同梁的主筋绑扎牢固。 为保证钢板网在浇捣混凝土时不变形及损坏,在网片后面采 用短钢筋同梁主筋焊接,形成片状结构。

7、对梁四面保护层部分,由于没有钢筋外露,难以保证钢板网 在混凝土浇捣时不发生变形。在焊接网片钢筋时四面均伸过梁主筋外13mm。保证网片有足够的刚度。 8、平板与柱的分隔根据梁与柱的分隔位置确定,以确保钢板网 形成一个垂直的分离带。 9、网片高度按照板的厚度进行布设,在与板筋相碰的位置,网 片开小空。然后用铁丝把钢板网与板筋绑扎牢固。 10、为保证网片的位置正确,在网片的背面用短钢筋垂直平板 焊接于板筋上,以固定网片。 二、混凝土后浇带的支设: 1、根据设计要求,金座在13轴-14轴间布设后浇带,后浇带贯 穿整条字母轴。 2、后浇带的宽度为800mm,为确保后浇混凝土与前面的混凝土 粘接平整,采用后浇带部分模板在后浇混凝土没有完成前,不进行拆模。后浇带的排架及模板采用独立支设。 3、模板按照一张模板的宽度进行支设。两边各设置一排钢管排 架,在拆模时,其余模板及排架全部拆除,仅留后浇带的模板及排架布拆除,以确保后浇混凝土的平整性。 4、在平板模板铺设完整后,在模板上用墨线弹出后浇带的位 置。 5、根据墨线的位置,用14mm的钢筋进行通长布设。两边用铁 订在模板上按照线进行卡位。

钢筋混凝土现浇板板施工方案

钢筋混凝土现浇板施工方案 第一节施工组织布置依据 一、编制依据 编制本施工组织设计引用的主要依据有: 1.1、交通部颁《公路工程技术规范》JTG B01-2003 1.2、交通部颁《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2001 1.3、交通部颁《公路养护技术规范》JTG H10-2009 1.4、交通部颁《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004 1.5、交通部颁《公路桥梁施工技术规范》JTJ/T F50-2011 1.6、工程现场考察情况。 二、编制原则及目的 1、施工组织设计是公路工程施工阶段的重要组成部分。 2、本施工组织设计编制依据为:招标文件、设计图纸,招标补遗以及本工程项目有关的各项施工技术规范和规定。 3、本施工组织设计只适用于镇安县2017年农村公路危桥改造工程2标段。 4、本施工组织设计是针对我单位施工人员配置、机械设备配置,运用科学的管理方法和多年积累的经验进行编制的。 5、施工阶段应按照施工组织设计方案进行施工,但遇到工程地质、气候等不可预见因素的影响时,可针对相应的施工工序及总体施工方案作适当调整,确保各工序衔接紧密,保证工程按期完成。 6、在各项保证措施中,严格遵守国家相关部门的有关规定。

7、本公司承诺严格遵守招标文件的各项要求和规定,认真执行各项《施工技术规范》。 第二节工程概况 一、工程概况 镇安县渣家沟便民桥位于商洛市镇安县永乐镇,桥梁跨越渣家沟河,桥梁全长22米,混凝土现浇板桥下部采用重力式桥台,扩大基础。本分项工程为上部构造现场浇筑,跨径13米。 二、沿线路材料、水、电等及运输条件 (1)主要外购材料来源及供应:工程主要材料供应按施工进度进行分批分量计划供应进场。钢筋、水泥、和工程所用到材料的选用先征得业主及监理单位认可,方可用于本工程中。 材料进场前先进行抽查检验、试验,合格后材料方能进场使用,材料进场必须附生产厂家的出厂合格证、实验报告或材质证明。材料进场分类按材料储存要求存放,并且挂标识牌进行标识。 (2)工程用水用电:生活用水就近从村级自来水管网引进接入,生产用水也采用自来水。 施工用电从当地电力网上搭接,现场供电采用“三级配电”,二级防漏保护,按“三相五线制”。主干线采用立杆架空方式,支线一律采用电缆暗铺方式,埋深60cm,同时自备1台50KW柴油发电机组。 (3)运输条件: 沿线运输条件较为便利,各种筑路材料均有公路通往施工现场,需外购的工程材料利用汽车运输抵达施工现场。 三、工期安排 拟开工日期年月日,完工日期年月日。 第三节主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 一、施工准备

剪力墙现场施工缝现场施工方法

剪力墙现场施工缝现场 施工方法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

金山国际广场工程 地下室剪力墙施工缝施工方案 一、工程概况 金山国际广场工程,地下室长度175.3m;宽度165.5m。±0.00为黄海高程 205.70m。地下室底板面标高为-5.50m,地下室为停车库。 基础为筏板基础柱墩下独立基础墙下条基基础配置,各部混凝土等级为:条形基础、独立承台C30,柱子C40,剪力墙C40P6,底板C30P6。底板厚度250mm。 二、地下室剪力墙施工缝留置位置 地下室剪力墙施工缝留置位置在地下室底板上翻30mm处,标高为-5.20mm。施工缝留置处采用钢板止水做法,详见附图。 三、地下室剪力墙施工缝部位模板施工 地下室剪力墙施工缝外侧模板必须与剪力墙模板同时上翻,并连成一个整体,上翻300mm的外侧模板不得单独支模,内侧模板在底板上150mm处设止水螺杆一道固定,水平间距500mm。上部采用模板开口卡固定,水平间距300mm。保证地下室剪力墙施工缝两侧支模系统稳定可靠。地下室施工缝内外侧模板拆除后上部剪力墙施工时模板伸至底板上150mm处螺杆以下并以此螺杆固定模板下脚。以此保证上部模板稳定性,减少混凝土漏浆,蜂窝,麻面的可能性。 四、地下室剪力墙施工缝止水钢板施工方法 基础底板采用橡胶止水条施工做法详见设计图纸,外墙剪力墙及消防水箱剪力墙设置折形止水钢板,止水钢板必须采用电焊连接且必须形成封闭可靠的环形状,不得断续,搭接处不得出现漏焊且不能有漏水,部分剪力过大出必须确保无焊接不饱满的情况。其他部位也必须满焊且搭接牢靠。止水钢板水平中心线埋置于施工缝位置,垂直位置位于剪力墙

综合管廊混凝土浇筑技术控制方案

滇中产业聚集区(新区)哨关路工程二标段MZK7+100~MZK8+900 综合管廊模板安装技术控制措施编制: 复核: 审批: 云南建工集团有限公司 二零一五年十一月

目录 一、质量管理小组............................................. - 2 - 二、质量管理制度............................................. - 2 - 三、质量管理重点及措施....................................... - 2 - 质量管理责任表............................................ - 2 -外观质量问题及预防措施.................................... - 3 -模板安装主要工艺控制措施............................... - 3 -(1)缺棱掉角.......................................... - 3 -(2)墙身、接缝外观问题................................ - 4 -四、针对性技术交底........................................... - 4 - (1)、施工准备............................................ - 4 -(2)、施工流程............................................ - 6 -(3)、成品保护............................................ - 7 -(4)、应注意的质量问题.................................... - 7 -(5)、安全措施............................................ - 7 -五、具体质量检查问题情况如下................................. - 8 -

现浇混凝土施工方案

贵州省毕节市心缘家居博览中心 现 浇 混 凝 土 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 日期: 贵州淇铃交通建筑工程有限公 司

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:毕节心缘家居博览中心编号:

施工组织设计(方案)

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工前质量控制点 四、搭设水平运输脚手架 五、施工前准备工作 六、施工过程中的质量控制点 七、浇筑混凝土的顺序 八、施工缝的留置及处理措施 九、混凝土试块的留置 十、楼(屋面)板加荷载 十一、板内暗埋PVC管线削弱混凝土局部的补强技术措施十二、安全技术措施 十三、混凝土的自然养护 十四、雨季施工防护措施

一、工程概况 本工程为贵州省毕节市心缘家居博览中心工程, 位于毕节市七星关区复烤厂对面,入口处靠近贵毕高速公路;建设单位为贵州省心缘置业有限公司,设计单位为佛山市顺德建筑设计院有限公司。 该工程为混凝土框架结构地上五层层,地下一层,建筑面积62653.28平方米,基础为独立基础,砼强度为C25,墙体采用mu10,水泥实砖,窗为塑钢窗,建筑高度地上五层,总高30.9米,本工程由毕节市建设质量监督站监督。 二、编制依据 1、毕节市心缘家居博览中心工程施工图。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《现浇钢筋混凝土楼(屋面)板及砌筑墙体的设计与施工技术规范》(DBJ13-1999) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-93) 5、《砂、石子质量标准》(JGJ 53-92) 三、施工前质量控制点 1、水泥 水泥进场时,必须持有质量证明书(出厂合格证),并应对其品种、批号、主要技术数据、包装、出厂日期等检查验收,并按规定进行取样送检,合格后方可使用。 2、砂

地下室大体积混凝土浇捣施工方案

地下室底板大体积砼浇捣方案 一、砼工程概况 本工程地下室底板长177 米,宽67.8 米,面积大,故需留置后 浇带分成三个区域,自西向东依次分为皿区1轴至8~9轴,H区8~9 轴至 16~17轴,1区16~17轴至23轴。地下室基础形式为承台地梁式,地板厚450mm,承台高为1050 mm,每个区域的砼方量约为2400m3左右,底板、承台及地梁砼均为C30,S6抗渗砼。 二、砼浇捣前的准备工作由于浇捣方量大,会牵涉到环节较多,任何一个环节出 现差错, 都有可能影响砼的质量,所以必须在砼浇捣前对各个方面进行仔细的准备。 1 、机械准备 (1)每个区域浇捣时采用四台砼泵(一台备用),在现场布置泵送管,铺设时必须搭设临时设施排架或马凳,不准将输送管直接放在钢筋上,以防钢筋移位、变形。 (2)振捣器具等机具设备准备充足,并应在浇捣之前进行检查和试运转,浇捣时还要配有专职技工。 (3)在砼浇捣过程中要保证水、电不中断,为了防备临时停水停电,事先在浇筑点准备一定数量的原材料和人工拌合捣固用的工具,以防出现意外时备用。 4)应事先掌握砼浇捣时的天气情况,如有雨应准备好抽水设备和 防雨物质 2、劳动力准备

在浇捣砼时成立一个指挥部(名单详见附表),分为二个砼班组分别进行大体积砼浇捣,组成人员如下: 3、技术准备 浇捣前,钢筋模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理,模板应提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。 技术人员应根据施工方案,向工人进行详细书面交底。浇捣时施工员需要亲自跟班,检查指导,认真组织实施,做到精心操作,确保砼质量。 4、外界准备 由于底板砼浇捣期间正直高温天气,所以必须考虑停电、停水等外界因素。在砼浇捣前几天与供电局及自来水公司进行联系,咨询在砼浇捣几天内会不会停电、停水,如遇停电、停水应尽量避开这段时间。 了解砼运输车行驶路线的交通状况,应准备多条线路,并进行比较,避开

混凝土剪力墙加固施工方案

立德山庄一期剪力墙 加固施工方案 工程名称:立德山庄一期 编制单位:镇江天润工程加固配套有限公司编制人:王振 审核人: 储开平 编制时间: 2016年7月26日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工准备 (2) 3.1. 技术准备 (2) 3.2. 物资准备 (2) 3.2.1. 材料准备 (2) 3.2.2. 机具准备 (2) 4. 施工工艺 (2) 4.1. 混凝土表面凿毛 (3) 4.2. 定位放线 (3) 4.3. 植筋 (3) 4.4. 钢筋绑扎 (4) 4.5. 混凝土表面清理 (4) 4.6. 模板安装 (4) 4.7. 混凝土浇筑 (4) 4.8. 混凝土养护 (5) 4.9. 取芯孔洞修补 (5) 5. 质量控制要点 (5) 6. 安全文明施工 (5) 7. 设计变更通知单 (6)

1.工程概况 16#楼、17#一层结构剪力墙混凝土标号为C40,梁板混凝土标号为C30。在混凝土浇筑中,项目部先进行剪力墙混凝土浇筑,再进行梁板混凝土浇筑。因本层层高较高,剪力墙混凝土量大,等到剪力墙全部浇筑完成,恐怕出现施工缝。项目部在实际施工中,剪力墙与梁板分段连续浇筑。在拆模后发现在剪力墙顶与顶板交接处,出现20cm-30cm宽的C40混凝土与C30混凝土混合浇筑的现象,交界处有不同色差。 项目部委托江苏科瑞特工程质量检测有限公司现场检测,设计院根据检测回填报告的强度值进行验算,出具了加固变更通知单(附后)。 2.编制依据 1.检测报告《16JRHT00002》、《16JRHT00001》 2.设计变更通知单 3、本工程有关设计图纸。 3.施工准备 3.1.技术准备 施工前完善施工方案工作,并组织施工人员认真学习施工图纸、施工方案和施工规范等技术文件,做好三级安全技术交底工作,减少和避免施工误差。 重点对剪力墙植筋、混凝土施工等分项工序的技术、质量和工艺要求进行学习,并将其质量和工艺的要点向作业班组作详细的交底,并做好文字记录。 设计变更要求墙板加厚6cm,施工现场经过评审,确保浇筑质量的同时不影响建筑使用功能,决定墙板加厚10cm,不采用喷射混凝土的方案。在二层底板上墙柱边,每隔500mm,开150mm*100mm孔,用于浇筑混凝土和振捣。 3.2.物资准备 3.2.1.材料准备 钢筋、钢板应有产品质量合格证和检测报告。C45混凝土应有产品合格证。 3.2.2.机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 4.施工工艺 混凝土表面凿毛→定位放线→钢筋制作→植筋→穿墙钢筋加固→钢筋绑扎→混凝土表面清理→涂刷混凝土界面结合剂→模板制作→混凝土浇筑→养护→验收

现浇混凝土框架浇筑施工方案

xxxxxx 大楼工程 现 浇 混 凝 土 框 架 浇 筑 工 程 施 工 方 案 编制:复核:审批:日期: 日期:日期:

一、工程概况 本工程为xxxx大楼工程,地下室为一层。地下室平时为xxxx停车场,战时为人防掩体,顶层设有电机房和水箱房,地上为十八层为xx办公用房。基础采用桩基基础,上部结构为框架剪力墙结构。 二、材料要求 1、水泥:425号或525号以上硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,新 鲜无结块。进场时,必须有质量合格证。 2、砂:中砂或粗砂,细砂经试验亦可使用,含泥量不大于5%,高 于C30混凝土,含泥量不大于3% 3、石子:用卵石或碎石,粒径5~40mm,含泥量不大于1% 4、粉煤灰:采用GB1556-88标准中II级以上粉煤灰,其掺量应通 过试验确定。 5、混凝土外加剂、搞冻剂,应符合有关标准的规定,其掺量应经 试验符合要求,方可掺用。 三、主要机具设备 1、机械设备 混凝土搅拌上料设备有混凝土搅拌机、拉铲、抓斗、皮带输送机、推土机、装载机、散装水泥罐车、振动筛和水泵等;混凝土运送设备有:自卸翻斗汽车、机支翻斗车、提升架、卷扬机、塔式起重机或混凝土搅拌运输车、混凝土泵和布料杆等;混凝土振捣设备有:插入式振动器和平板式振动器等。 2、主要工具

磅秤、水箱、胶皮管、手推车、串筒、溜槽、混凝土吊斗、贮料斗、大小平锹、锹板、铁钎和抹子等。 四、作业条件 1、根据工程对象、结构特点制定混凝土浇灌方案,并向参加施工人员进行细致交底。 2、根据现场实际使用材料,由试验室经试验提出设计、施工要求的混凝土配合比。 3、各种机械设备经安装、就位、维修保养和试运转,处于完好状态;电源可满足需要。 4、现场准备足够数量的砂、石、水泥、掺合料以及外加剂等材料,可满足混凝土连续浇筑的要求。 5、模板内的垃圾、木屑、泥土和钢筋上的油污等已清除干净;木模在浇灌混凝土前,浇水湿润,但不许留有积水;模板内侧已涂刷隔离剂。 6、浇筑混凝土层段的模板支设、钢筋绑扎、预埋铁件及管道埋设等工序全部施工完成,经检查符合设计和验收规范要求,并办完隐蔽和预检手续。 7、混凝土搅拌站至浇筑地点间的道路已经修筑,能确保运输道路畅通。 8、浇筑混凝土用架子及走道已搭设完毕,并经检查符合施工和安全要求。 四、施工操作工艺

剪力墙施工缝施工方案

剪力墙施工缝施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

金山国际广场工程 地下室剪力墙施工缝施工方案 一、工程概况 金山国际广场工程,地下室长度;宽度。±为黄海高程。地下室底板面标高为,地下室为停车库。 基础为筏板基础柱墩下独立基础墙下条基基础配置,各部混凝土等级为:条形基础、独立承台C30,柱子C40,剪力墙C40P6,底板C30P6。底板厚度250mm。 二、地下室剪力墙施工缝留置位置 地下室剪力墙施工缝留置位置在地下室底板上翻30mm处,标高为。施工缝留置处采用钢板止水做法,详见附图。 三、地下室剪力墙施工缝部位模板施工 地下室剪力墙施工缝外侧模板必须与剪力墙模板同时上翻,并连成一个整体,上翻300mm的外侧模板不得单独支模,内侧模板在底板上150mm处设止水螺杆一道固定,水平间距500mm。上部采用模板开口卡固定,水平间距300mm。保证地下室剪力墙施工缝两侧支模系统稳定可靠。地下室施工缝内外侧模板拆除后上部剪力墙施工时模板伸至底板上150mm处螺杆以下并以此螺杆固定模板下脚。以此保证上部模板稳定性,减少混凝土漏浆,蜂窝,麻面的可能性。 四、地下室剪力墙施工缝止水钢板施工方法

基础底板采用橡胶止水条施工做法详见设计图纸,外墙剪力墙及消防水箱剪力墙设置折形止水钢板,止水钢板必须采用电焊连接且必须形成封闭可靠的环形状,不得断续,搭接处不得出现漏焊且不能有漏水,部分剪力过大出必须确保无焊接不饱满的情况。其他部位也必须满焊且搭接牢靠。止水钢板水平中心线埋置于施工缝位置,垂直位置位于剪力墙厚度的中部。止水钢板采用直径14mm钢筋固定在剪力墙竖向墙筋上,水平间距。止水钢板材料宽度不少于300mm,厚度3mm。 五、地下室剪力墙混凝土施工 地下室混凝土施工时应在浇捣之前确定好混凝土施工顺序,确保混凝土浇捣不出现漏浆,蜂窝,麻面和漏振的情况。在混凝土浇捣后上部剪力墙施工前应将拆模后混凝土表面松动不结实的混凝土浮浆凿除,将地下室剪力墙混凝土表面冲洗干净。浇捣上部混凝土前要浇水湿润,在搭接处先铺20mm厚与混凝土同等级水泥砂浆,浇捣上部混凝土必须振捣密实,保证新旧混凝土充分黏结。 六、地下室剪力墙施工缝的防水施工 做好支模螺杆的防水处理,地下室外墙剪力墙及消防水箱剪力墙采用止水螺杆。模板拆除前应先将防水螺杆割断再拆墙体模板,模板拆除后将防水螺杆凿断至剪力墙表皮内凹20mm左右,并用1:2水泥砂浆填实。在此之后方能进行下道工序。 地下室防水根据设计要求做好防水工作。经监理单位、业主单位验收后方可土方回填。七、附图 地下室剪力墙施工缝位置及做法详图 地下外墙剪力墙及消防水箱剪力墙施工缝留置及做法详图