文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器停运注意事项

变压器停运注意事项

变压器停运注意事项
变压器停运注意事项

变压器停运注意事项

一、停用变压器需做好防尘、防潮防护。配电室在夏季需做好通风降温措施,防止高温,防止小动物(特别在冬季需重点防范老鼠等动物因趋暖特性进入配电室。)

二、搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘耐压试验。请提前规划,投运前提前与供电局确认相关检测、送电事宜。

三、投运的变压器必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。

四、处于停运的变压器每年例行保养一次。待投运的变压器在投运前预先保养一次。

参考操作步骤:

1、断开变压器低压侧断路器,验电,确认未带电后取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。

2、断开变压器高压侧的断路器,验电。确认未带电后合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。

3 、干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。

4、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

5、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。

变压器安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A47834 变压器安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变压器安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、岗位安全职责 1.1负责电力变压器安装前的检查和保养,并做好检查和保养的记录。 1.2负责安装过程中的变压器的完好无损。 1.3严格按安全技术交底和操作规程实施作业。 2、岗位任职条件 2.1接受过专门的专业安全技术及技能培训。 2.2有统一配发的变配电设备安装上岗证,持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1接受安全技术交底,清楚其内容,具体包

括:变压器的安装高度、一次高压引下线、二次出线、配电箱安装等。 3.2施工前,检查电力变压器规格型号是否满足设计要求。 3.3施工前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况,作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。 4、安全操作规程 4.1大型油浸变压器安装前必须依据安装使用说明书编写安全施工措施。 4.2充氮变压器未经充分排氮(其气体含氧密度>18%),严禁工作人员入内。充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。 4.3大型油浸变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版)

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0166

配电变压器的保护措施及其注意事项 (2021新版) 配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。为了保证用户用上优质、安全电,必须保证配变运行正常。因此我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项: 一、保护配置技术方面 1、装设避雷器保护,防止雷击过电压:配变的防雷保护,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜

绝发生雷击破坏事故。采用避雷器保护配变时,一是要通过正常渠道采购合格产品,安装投运前经过严格的试验达到运行要求再投运;二是对运行中的设备定期进行预防性试验,对于泄漏电流值超过标准值的不合格产品及时加以更换;三是定期进行变压器接地电阻检测,对100KVA及以上的配电变压器要求接地电阻必须在4Ω以内,对100KVA以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10Ω以内。如果测试值不在规定范围内,应采取延伸接地线,增加接地体及物理、化学等措施使其达到规定值,每年的4月份和7月份进行两次接地电阻的复测,防止焊接点脱焊、环境及其它因素导致接地电阻超标。如果变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入大地,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配变烧毁;四是安装位置选择应适当,高压避雷器安装在靠配变高压套管最近的引线处,尽量减小雷电直接侵入配变的机会,低压避雷器装在靠配变最近的低压套管处,以保证雷电波侵入配变前的正确动作,按电气设备安装规范标准要求安装,防止盲目安装而失去保护的意义。

主变压器检查注意事项

主变压器有哪些特殊检查项目? (1)大风时,检查变压器高压引线线头有无松动,变压器顶盖及周围有无杂物可能吹上设备; (2)雾天、阴雨天应检查套管瓷瓶有无电晕、闪络、放电现象; (3)雷雨、暴雨后应检查套管瓷瓶有无闪络、放电痕迹,避雷器及保护间隙的动作情况; (4)下雪天应检查套管积雪是否融化,并检查其融化速度; (5)夜间应检查套管引线接头有无发红、发热现象; (6)大修及新装的变压器投运后几小时应检查散热器排管的散热情况; (7)天气趋冷应检查油面的下降情况; (8)瓦斯保护动作时要对变压器进行全面检查。 17、新安装或大修后的主变压器投运前应进行哪些检查? 主变压器投运前必须经过全面检查,检查内容大致包括以下几点: (1)检查变压器保护系统。 a)检查继电保护装置,确保变压器本身及系统发生故障时, 能准确迅速并有选择性地切除故障。 b)检查变压器瓦斯保护; c)检查防雷装置。 (2)检查仪表及监视装置。

(3)检查冷却系统是否正常运行。 (4)外观检查。 a)检查油枕上的油位计是否完好,油位是否能清晰方便 地观察到,是否在当时的环境温度相符的油位线上; b)检查油枕与瓦斯继电器之间连通的平面阀门是否已打开,检查油枕与瓦斯继电器有无渗油漏油现象,呼吸器非干燥剂是否失效油封是否完好,呼吸器及其连接管是否有阻塞的现象; c)检查防爆管的防爆膜是否完好,有无破损; d)检查净油器是否正常; e)检查变压器出线套管及与引出线的电气连接是否良好,检查其相序颜色是否正确; f)校对变压器铭牌上的电压等级、接线组别、分接头位置及规定的运行方式、冷却条件等是否与实际情况相符合; g)检查接地部分是否与外壳连接牢固可靠。 变压器投运前,值班人员除应进行上述详细的检查外还应检查各级电压一次回路中的设备,即从母线开始检查到变压器的出线为止。然后测定变压器绕组的绝缘电阻,合格后方可对其充电投入试运行,试运行需几小时的严密监视,确定各方面皆运行正常方可进入正常运行。 18、出现哪些情况,可不向调度汇报,先将主变压器立即切除? 变压器出现下列情况之一者,可不向调度汇报,立即将其切除:

运行中变压器油质量标准

对应的旧标准:GB 7595-1987 中华人民共和国国家标准 运行中变压器油质量标准 Quality criteria of transformer oils in service GB/T 7595-2000 代替GB 7595-1987 前言 本标准是对GB 7595-1987《运行中变压器油质量标准》进行修订。该标准已经实施了十年,对充油电气设备的安全运行发挥了一定的作用,并积累了许多新的经验。现在500kV超高压充油电气设备愈来愈多,对变压器油质量和性能检验方法都提出了更高的要求,因而有必要对该标准的内容进行相应的修订。 本标准的修订工作主要依据多年实践经验和国产油品质量及运行检验技术水平。 主要修订内容有: 1.保留原有十项指标,其中将机械杂质和游离碳两项合并为一项;对闪点、水分两项指标做了修订;给出了含气量指标(原标准为待定); 2.新增加了三项指标:体积电阻率、油泥与沉淀物和油中溶解气体组分含量色谱分析; 3.将运行中断路器油质量标准单独列出; 4.对补充油和混油规定做了补充和修订;

5.规定了样品的采集方法按GB 7597-1987《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》执行; 6.将电力变压器、电抗器、互感器、套管油中溶解气体组分含量色谱分析的周期、要求及说明作为标准的附录列入附录A中; 7.将不同电极形状及操作方法对击穿电压测定值的影响作为标准提示的附录列入附录B中; 8.将运行中变压器油的防劣化措施作为标准提示的附录列入附录C中。 本标准自实施之日起,运行中变压器油的质量监督应符合本标准。同时替代GB 7595-1987。 本标准附录A是标准的附录。 本标准附录B、附录C都是提示的附录。 本标准由国家经贸委电力司提出。 本标准由国家电力公司热工研究院技术归口。 本标准由国家电力公司热工研究院负责起草。 本标准参加起草单位:国家电力公司热工研究院、东北电力试验研究院、湖北电力试验研究院、四川电力试验研究院、西安供电局。 本标准主要起草人:孙桂兰、孟玉蝉、温念珠、郝汉儒、苏富申、崔志强。 中华人民共和国国家标准 运行中变压器油质量标准 GB/T 7595-2000 代替GB 7595-1987 Quality criteria of transformer oils in service

变压器的安全注意事项

讲解变压器的安全注意事项 —.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。 (2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。 (3)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。 (4)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。 (5)应定期检查呼吸器的硅胶是否正常,切实保证畅通。 (6)变压器停运时间超过6个月,在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。 2、防止异物进入变压器。 (1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止。如发现异物较多,应进一步检查处理。 (2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂。 (3)加强定期检查油流继电器指示是否正常。检查油流继电器挡板是否损坏脱落。 3、防止变压器绝缘损伤 (1)检修需要更换绝缘件时,应采用符合制造厂要求,检验合格的材料和部件,并经干燥处理。 (2)变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架 (3)变压器应定期检测其绝缘。 4、防止变压器线圈温度过高,绝缘劣化或烧损 (1)当变压器有缺陷或绝缘出现异常时,不得超过规定电流运行,并加强运行监视。 (2)定期检查冷却器的风扇叶片应平衡,定期维护保证正常运行,对震动大,磨损严重的风扇电机应进行更换。 (3)变压器过负荷运行应按照GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》和DL/T572-95《电力变压器运行规程》执行。 (4)运行中变压器的热点温度不得超过GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》限值和特定限值。 (5)变压器的风冷却器每1~2年用压缩空气或水进行一次外部冲洗,以保证冷却效果。 5、防止过电压击穿事故 (1)在投切空载变压器时,中性点必须可靠接地 (2)变压器中性点应装设两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定要求

变压器注油操作规范及注意事项

变压器注油流程及注意事项 一.真空处理 1、真空处理和真空注油属特殊过程,应严格控制,并在过程运行之前,进 行过程确认,包括: A、规定过程能满足要求的确认准则; B、对设备和人员资格的认可; C、应执行规定的程序和过程参数; D、应保持过程参数的记录。 2、在确认变压器和有关管路系统的密封性能良好的情况下,方可进行真空处理。真空处理的管路接至变压器主导气联管端头的阀门上,或接至箱盖顶部 的真空蝶阀上。 3、真空处理前应将冷却器(包含片式散热器)上下联管处的蝶阀全部打开,启动真空泵开始运行真空处理,应均匀提高真空度(见冷却器使用说明书)。 4、真空处理时环境温度低于20℃时,应将器身加热到20℃以上(用热油 循环加热时,油温应在50℃-70℃。) 5、抽空或真空注油过程中如果遇到降雨或下雾最好是停止抽空,可注油存 放(取油样试验应符合标准),待晴天后再重新抽空。 6.当变压器器身由于暴露时间长或其他原因,认为有受潮迹象时,抽空后要保持长时间的真空度,保持时间可视受潮程度而定,一般可到8-24小时,以 利水分的挥发。 二.真空注油

变压器必须进行真空注油,其它变压器有条件时也应采用真空注油,真空 注油应遵守制造厂规定。 2.以均匀的速度抽真空,达到指定真空度并保持2h后,开始向变压器油箱内注油(一般抽空时间=1/3~1/2暴露空气时间),注油温度宜略高于器身温度; 3、注油时一定要把管路内空气放净,在注油阀门处放气至满油时再开始打开注油阀门注油。注油要自下而上,注油速度2-3t/h,不能超过6t/h,以防油流带电。油面距箱顶100-200㎜时停止注油,继续保持真空,220KV级变压器 不少于4小时。 4、注油时的油温应高于器身的温度,器身最低温度在10-20℃以上为宜, 或当环境温度较低时提高油温到30-50℃时再注油。 三.补油 指补充注油,补注油箱上部空间、各附件及储油柜油,补注到油位指针相应环境温度的油位高度。通常补油都是在解除真空的条件下进行的,补油是从储油柜注油阀门进行对变压器自上而下补注。注意补注油时要按自下而上的顺序逐步打开各附件的放气塞,补注油时注意打开各附件的蝶阀,并调到准确的开启部位。主体被油后,对有载开关也要进行补注油到相应的油位高度。 四.排油和注油的一般规定 1.检查清扫油罐、油桶、管路、滤油机、油泵等,应保持清洁干燥,无灰尘杂质和水分。 2.排油时,必须将变压器和油罐的放气孔打开,放气孔宜接入干燥空气装置,以防潮气侵入。 3.储油柜内油不需放出时,可将储油柜下面的阀门关闭。将油箱内的变压器油全部放出。

变压器油的标准

变压器油的标准: 变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目) 1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。 2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。 3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。 4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。 5》机械混合物无。 6》游离碳无。 7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。 8》活性硫无。 9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。 10》钠试验的等级为2。 11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。<2>用于6~35KV的变压器(30)。<3>用于6KV以下的变压器(25)。13》溶解于水的酸或殓无。 14》水分无。 15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。 16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。 绝缘油和SF6 气体gb50150 20.0.1 绝缘油的试验项目及标准,应符合表20.0.1 的规定。

20.0.2 新油验收及充油电气设备的绝缘油试验分类,应符合表20.0.2 的规定。 表20.0.2 电气设备绝缘油试验分类

20.0.3 绝缘油当需要进行混合时,在混合前,应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析,其结果应符合表 20.0.1 中第8、11项的规定。混油后还应按表20.0.2 中的规定进行绝缘油的试验。 20.0.4 SF6新气到货后,充入设备前应按国家标准《工业六氟化硫》GB12022 验收,对气瓶的抽检率为10%,其他每瓶只测定含水量。 20.0.5 SF6气体在充入电气设备24h后方可进行试验。

变压器 安全操作规程

变压器安全操作规程 一、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。 二、新装或检修后的变压器投入运行前应作下列检查: 1、核对铭牌,查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。 2、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地。 3、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。 4、瓷套管应清洁,无松动。 三、电力变压器应定期进行外部检查。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一次,每周应有一次夜间检查。 四、无人值班的变压器,其容量在3200千伏安以上者每10天至少检查一次,并在每次投入使用前和停用后进行检查。容量大于320千伏安,但小于3200千伏安者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 五、大修后或所装变压器开始运行的48小时内,每班要进行两次检查。 六、变压器在异常情况下运行时(如温度过高、声音不正常等)应加强监视,增加检查次数。 七、运行变压器应巡视和检查如下项目: 1、声音是否正常,正常运行有均匀的“嗡嗡”声。 2、气温不宜超过100℃。 3、气压在0.6kg/c㎡以上 3、套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电痕迹及其它现象。 八、变压器的允许动作方式 1、加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5%。 2、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷,由单位主管技术人员确定。在事故情况下,许可过负荷30%运行两小时。 九、变压器可以并列运行,但必须满足下列条件: 1、线圈接线组别相同。 2、电压比相等,误差不超过0.5%。 3、短路电压相等,误差不超出10%。 4、变压器容量比不大于3:1。 5、相序相同。 十、变压器第一次并联前必须作好相序校验。 十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320千伏安以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。 十二、变压器投入或退出运行须遵守以下程序: 变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的断路器,向变压器充电,再投入低压侧断路器向低压母线充电,停电时顺序相反。 十三、变压器运行中发现下列异常现象后,立即报告领导,并准备投入备用变压器。 1、气温超过106℃。 2、气压低于0.6kg/c㎡。 3、套管发生裂纹,有放电现象。 十四、变压器有下列情况时,应立即联系停电处理: 1、变压器内部响声很大,有放电声。 2、变压器的温度剧烈上升。 3、漏气严重,气压下降很快。 十五、变压器发生下列严重事故,应立即停电处理。 1、变压器套管爆裂。 3、变压器本体铁壳破裂,大量向外漏气。 十六、变压器着火时,用二氧化碳、四氯化碳灭火器进行灭火。变压器及周围电源全部切断后用泡沫灭火机灭火,禁止用水灭火。 十七、备用变压器必须保持良好,准备随时投入运行。

变压器的安全操作规程

变压器的安全操作规程 岗位安全职责 1.负责电力变压器安装前的检查和保养,并做好检查和保养的记录。 2.负责安装过程中的变压器的完好无损。 3.严格按安全技术交底和操作规程实施作业。 岗位任职条件 1.接受过专门的专业安全技术及技能培训。 2.有统一配发的变配电设备安装上岗证,持证上岗。 上岗作业准备 1.接受安全技术交底,清楚其内容,具体包括:变压器的安装高度、一次高压引下线、二次出线、配电箱安装等。 2.施工前,检查电力变压器规格型号是否满足设计要求。 3.施工前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况,作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。 安全操作规程 1.大型油浸变压器安装前必须依据安装使用说明书编写安全施工措施。 2.充氮变压器未经充分排氮(其气体含氧密度>18%),严禁工作人员入内。

充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。 3大型油浸变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。 4.变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的干净支垫物上。在放松起吊绳索前,不得在芯子上进行任何工作。 5.变压器吊罩检查时,应移开外罩并放置干净垫木上,再开始芯部检查工作。吊罩时四周均应设专人监护,严禁外罩碰及芯部任何部位。 6.变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳。 7.进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服、耐油防滑靴,带入的工具必须拴绳、登记、清点,严防工具及杂物遗留在器体内。 8.外罩法兰螺栓必须对称均匀地松紧。 9检查大型变压器芯子时,应搭设脚手架,严禁攀登引线木架上下。10.储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,必须制定明确的消防责任制,场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。 11.变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。 12.变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施。 13.对已充油的变压器微小渗漏允许补焊。 14.变压器的顶部应有开启的孔洞。 15.焊接部位必须在油面以下。

运行中变压器油质量标准 GB7595—87

中华人民共和国国家标准 UDC621.892.098 ∶543.06 运行中变压器油质量标准GB7595—87 Quality criteria of transformer oils in service 国家标准局1987-03-26批准1988-01-01实施 本标准适用于充油电气设备所用各种牌号矿物变压器油在运行中的质量监督;对上述油品规定了常规检验项目、检验周期及必须达到的质量标准。 1 引用标准 GB 261 石油产品闪点测定法(闭口杯法) GB 264 石油产品酸值测定法 GB 507 电气用油绝缘强度测定法 GB 2536 变压器油 GB 5654 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的试验方法 GB 6541 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) GB 7598 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法) GB 7599 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) GB 7600 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法) GB 7601 运行中变压器油水分测定法(气相色谱法) YS-6-1界面张力测定法 YS-27-1 油泥析出测定法 YS-30-1 介质损耗因数和体积电阻率测定法 YS-C-3-1 气体含量测定法(真空脱气法) YS-C-3-2 气体含量测定法(二氧化碳洗脱法) 2 技术要求 2.1 新变压器油的验收,应按GB 2536的规定进行。 2.2 运行中变压器油应达到的常规检验质量标准列于表1。 2.3 当主要变压器用油的pH值接近4.4或颜色骤然变深时,应加强监督; 若其他某项指标亦接近允许值或不合格时,则应立即采取措施。 2.4 发现闪点下降时,应按YS—C—3—1分析油中溶解气体,以查明原因。 表 1 运行中变压器油质量标准

箱式变压器安全操作规程.

箱式变压器安全操作规程 基本规定 1、变压器必须由专职电工运行和维护。供电部门对变压器运行另有要求 的应遵照执行。变电场所应通风良好,防止鼠害,并应设置围栏,栏 门加锁,围栏应保证栏外有足够的安全距离。变压器运行中,上层油 温不宜经常超过85℃,最高不得超过95℃。 2、变压器运行中,加在各电压分接头上的电压不得超过相应额定值的 105% 3、一般变压器不得超过负荷运行,在事故情况下,许可过负荷30%运行 两小时,但上层油温不得超过85℃。 4、当油浸风冷变压器吹风电机不能运行时,允许负荷降至额定容量的三 分之二。如果上层油温不超过55℃,则可不开风扇带额定负荷。 5、强制风冷变压器上层油温达到55℃时,吹风电机应自动或手动投入, 到45℃时自动或手动停止。 6、测定变压器绝缘电阻使用1000伏摇表,测量时间不少于1分钟,表 针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定次序为高压对地、 中压对地,低压对地,高中压、高低压及中低压部。测定配电变压器 高、低绝缘前,变压器应对地充分放电。 7、变压器并列运行的条件: 1)变比差不超出0.5%; 2)短路电压差不超出10%; 3)线圈结线组别相同; 4)变压器的容量比,不得超过3:1; 5)相序相同。 8、变压器第一次并列前应必须作好相序校验。 9、严禁带电倒换分接头。320KVA以上的变压器,分接头倒换前后,应 测量直流电阻。 10、变电所的主变压器,每班要进行一次详细检查。其他变压器每十天至 少检查一次。 11、大修后或新装变压器,开始运行的48小时,每班要进行两次检查。

12、变压器在异常情况下运行时(温度高,声音不正常,有漏油严重现象 等)应加强监视,增加检查次数。 正常运行 13、检修后投入运行前应检查: 1)油位计油面在标准线内,油内无杂质,油色透明,玻璃管无裂纹; 2)瓷套管清洁,无破损及漏油; 3)散热器、油枕、硅胶罐与器身间油门全部打开,无漏油; 4)打开瓦斯继电器放气门,放出内部气体,直到向上流油为止。检查引线端子是否牢固。外表应清洁,无漏油,变压器外壳、散热器 等顶部残留空气也应放净; 5)防爆管膜无破裂,无漏油; 6)分接头位置正确,各相在同一档位,销子牢固; 7)周围无杂质及遗留工具,外壳接地良好; 8)呼吸器内的矽胶为兰色(受潮后为粉红色)无粉末,玻璃管无破裂。 14、运行的变压器还应检查: 1)电缆和母线无过热,移动和变形; 2)变压器冷却设备运转良好; 3)瓦斯继电器窗内油面应充满,无瓦斯气体。继电器及引线无满油、浸腐; 4)前条中1)、2)、3)、5)、7)、8)的内容。 15、变压器由运行改为备用时,瓦斯继电器应照常与信号连接;及时发现 未运行变压器油面下降。 16、运行中变压器滤油或加油时,应将瓦斯继电保护装置改接至信号。滤 油或加油后,在变压器完全停止排出空气气泡时,才可能将瓦斯继电保护装置重新完全加入运行。 17、变压器运行中在正常温度下,油位突然升高或降低时,应检查呼吸孔 有无堵塞。在检查前要将重瓦斯跳闸保护停用。 操作程序 18、高、低压侧都有油开关和隔离开关的变压器投入运行时,应先投入变

变压器安全防护方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、变压器防护部署 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2材料准备 (3) 3.3 搭设时间 (3) 3.4 高压线防护棚使用时间 (4) 四、高压线防护棚搭设方法 (4) 4.1 防护棚搭设的准备工作 (4) 4.2 防护棚的搭设 (4) 4.3 架子拆除 (5) 五、防护棚搭设安全注意事项 (6)

变压器安全防护方案 一、编制依据 1.1 《大兴新城北区19C地块多功能项目施工图》 1.2 《中华人民共和国安全生产法》 1.3 《建设工程安全生产管理条例》 1.4 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.5 《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6 《北京市建设工程施工现场安全防护标准》京建施(2003)1号 二、工程概况 2.1工程概况 2.2 建筑特征 本工程东临北京市大兴区新城北区兴丰大街,北临乐园路,西临新凤河,南临19B已建商业综合体项目。建筑面积约为99785平方米;主楼结构形式为框架剪力墙结构;地下车库为框架剪力墙结构。1#商业办公楼地下3层,地上15层,建筑总高为60m ;2#商业办公楼地下2层,地上15层, 建筑总高为60m ;3号酒店为地下1层,地上7层,建筑总高为27.55m。1、2#楼±0.000绝对标高为42.100m(高程),3#楼±0.000

绝对标高为42.400m(高程)。 在离2#商业办公楼西侧基坑边6m处有一变压器,该变压器离地面6m高。 三、变压器防护部署 变压器在2#楼西侧,离2#商业办公楼基坑边6m,该变压器离地面6m高。由于该变压器在塔吊覆盖范围以内,防止高空坠落物损坏该变压器,现在对该变压器搭设临时安全防护棚。 3.1 技术准备 3.1.1 变压器防护架构造 变压器范围内采用杉木梢搭设防护棚,搭设宽度为5米,长度为 13.2米,高度8米。搭设形式详见下图。

油浸式电力变压器安全操作规程(新版)

油浸式电力变压器安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0927

油浸式电力变压器安全操作规程(新版) 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。

3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品,

变压器巡视安全注意事项培训记录

为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。 第1页 北京天源科创风电技术有限责任公司服务中心运维管理部 ****项目 培训记录 时间:2014年6月18日 10:00-11:00 项目:**** 培训主题:变压器巡视安全注意事项培训 参加人员: 记录人员: 培训记录: 变压器巡视安全注意事项培训 1、声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。 变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。 变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼

为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。 第2页 啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。 变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。 变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。 2、气味,颜色异常 防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。 套管闪络放电,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至此起爆炸。 引线(接线头)、线卡处过热引起异常;套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。 套管污损引起异常;套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇,油泵烧毁会发出烧焦气味。 另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿剂变色。 3、油温异常 发现在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下),则可判断为变压器内部出现异常。 主要为:内部故障引起温度异常。其内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。 冷却器运行不正常所引起的温度异常。冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以

浅谈变压器油的物理质量指标

浅谈变压器油的物理质量指标 无论是我国变压器油的标准,还是国际上的变压器油标准,虽然标准数量很多,但其基本要求还是一致的,其质量标准分为物理指标、化学指标和电气指标三类。油的质量指标与其各项测定方法是密切相关的。我国的变压器油标准共有8个,国外1个。以下浅谈我国变压器油的物理质量指标。 1.凝固点或倾点 油品刚好能够流动发的最低温度称为油品的倾点,而油品不能流动的最高温度称之为凝固点(简称凝点)。两者均是衡量油品低温流动性能的指标,前者为西方国家广泛采用,而后者主要为我国和俄罗斯及前苏联国家使用。油品的凝点是指在规定的试验条件下,将试油逐渐冷却,并将液面倾斜45°,凝固1min 后油品不再移动的最高温度。油品的倾点是指油品在规定的试验条件下,凝为固体后,在室温下放置5s,又熔为液体,发生流动的最低温度。倾点又称流动点,一般比凝点高2~6℃。 处于凝点的油品其化学组分不可能都凝固了,而只能是部分凝固。一般说来,变压器油的凝固只是油品中占百分之几石蜡的凝固,大部分的其他组分仍是液体或凝胶体。因而,凝点下外观为国体的油品,实际上并非真正的固体,可称之为“视固体”。如油品中很少或几乎不含石蜡,油品的凝点将是很低的,石蜡基变压器油的凝点之所以远高于环烷基油的凝点,其道理也正在于此。 变压器油的凝点或倾点是一项相当重要的指标,对于气候寒冷

的地区,低倾点或凝点具有特别重要的意义,直接关系到极端条件下变压器油能否正常流动,能否确保变压器安全。变压器油的倾点或凝点是用户根据变压器使用的气候条件选用变压器油的重要依据,国际变压器油标准中一般要求倾点不高于-40℃(ASTMD3487),这是充分考虑到变压器使用的通用性。 2 闪点 变压器油虽不是易燃油,但也是可燃液体,在遇到明火时存在着着火爆炸的危险。为此需要测定闪点。由于变压器油在密封的油箱中使用,所以一般规定测闭口闪点。所谓闪点,就是将变压器油加热到某一温度时,油蒸汽与空气的混合物,靠近明火则能着火时,这一温度称为变压器油的闪点。闪点越高表明油中易挥发组分越少,油使用时越安全。在变压器油的其他性能得到保证的前提下,希望其闪点高一些,国内一般要求不低于140℃,对此炼油厂是能控制的。 变压器油的闪点也是一项与安全有关的指标。根据所使用的仪器和方法分为闭口闪点和开口闪点。同一油品所测的开口闪点一般较闭口闪点高3~9℃,为保证变压器的运行安全,IEC60296标准要求闪点不低于130℃(闭口),变压器油闪点高于此值就足以保证安全,因为变压器油运行一般不会超过100℃,过分追求高闪点对实际使用并无意义。变压器油闪点还作为检验油品在贮存和使用过程中有无污染、是否混油的参考依据。 闪点降低,一般是由于设备局部过热造成油热裂解油中的可燃

变压器安装要求即注意事项说课讲解

变压器安装要求即注 意事项

油浸式变压器安装 要求即注意事项 1 设备及材料准备 变压器出厂合格证及技术文件资料完整。铭牌技术数据符合设计。附件备件齐全。型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并镀锌,螺栓均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2作业条件 施工图及技术资料齐全无误。土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 3 操作工艺 变压器安装就位时,宽面安装,低压侧向外,窄面安装,油位观察窗向外,注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为 ±0.25m,图纸无标注时,纵向按轨道就位,

横向距墙不得小于0.8m,距门不得小于 1m。 变压器台架的安装:台架距地面高度不低于2.5m,台架的平面坡度不大于1/100。同时变压器高压柱头加装绝缘罩,并悬挂警告牌。 变压器的高压侧应装设熔断器,高压熔断器的底部对地面的垂直高度不低于4.5m,各相熔断器的水平距离不应小于0.5m,为了便于操作和熔丝熔断后熔丝管能顺利地跌落下来,跌落式熔断器的轴线应与垂直线成15°~30°倾角,低压熔断器的底部对地面的垂直距离不低于3.5m,各相熔断器的水平距离不少于0.2m。跌落式熔断器熔丝的选择按“保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时迅速熔断”的原则来选择,熔丝的熔断时间必须小于或等于0.1s。按规程规定:容量在100kVA及以下者,高压熔丝额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍选择;容量在100kVA以上者,高压熔丝额定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。变压器低压熔丝按低压侧额定电流选择。 避雷器的安装运行经验证明:影响配电变

变压器油的性能指标文档

主要性能指标: ●比重:在20~40℃时比重不超过0.895,由于油的比重小,使油内的杂质和水分容 易沉淀。 ●粘度:油在50℃时的粘度不超过9.6,由于油的粘度小,其对流散热作用好。 ●闪点:油加热后产生的蒸汽与空气混合,遇到明火能发生燃烧的最低温度。油的闪 点越高越好,一般不低于是135℃ ●凝固点:油的粘度随温度而变化,温度越低,粘度越大。当温度低到一定程度,油 不再流动而凝固,这时的温度称为油的凝固点。凝点低,油的对流散热性能好。因 此凝固点越低越好。25号油的凝固点为-25℃,45号油的凝固点为-45℃。 ●酸价:表示油中游离酸的含量。酸价的大小表明油的氧化程度和劣化程度。酸价越 高,氧化越严重,因此,油的酸价越低越好。 ●安定性:由于油和空气长期接触和受热,会氧化成酸、树脂、沉淀物等,称为老化 现象。安定度就是抗拒绝缘老化的能力,安定度越高越好。 由于变压器油的作用及其性能指标的特殊性,新的和运行中的变压器油需要作试验,按变压器运行规程规定,变压器油每年需取样试验。试验项目有:耐压试验、介质损耗试验、简化试验。 变压器油质量的简易鉴别: ●颜色:新油一般为浅黄色、氧化后颜色变深。新油呈深暗色是不允许的。 ●透时度:新油在玻璃瓶中是透明的,并带有蓝紫色的荧光,如果失去荧光和透明度, 说明有机械杂质和游离炭。 ●气味:变压器油应没有气味,或带一点煤油味,如有别的气味,说明油质变坏。 变压器油的运行:

●检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标内的 油色是否透明。 ●检查变压器上层油温。正常时一般应在85℃以下。 ●呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和。 ●瓦斯继电器是否动作

变压器试验安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器试验安全操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变压器试验安全操作规程(新编版) 1.试验人员必须按照变压器试验规范、规程进行试验。 2.试验人员进行试验前,应穿戴好规定的防护用品。试验时不得少于两人,并有明确分工,听从主试人统一指挥,不得擅自开启试验设备。 3.被试品通电前,必须详细检查变压器油箱、油枕、防爆管,高、低压瓷瓶及油温、油标等情况是否良好,高压引线对地(或对外壳)应有安全距离,调压器应指零位,接线应正确无误,布线合理,各保护零(地)线可靠。 4.被试变压器必须放在测试前或测试后,要对地进行放电,防止存电伤人和损坏仪表。 5.通电时现场一切人员必须退出遮栏外或避入安全区域,方可送电。改换接线时必须确认被试品不带电,并得到主试人指令后,

才能进入现场改换接线。 6.所有安全指示系统:电铃、信号灯、门上的连锁开关等,必须灵敏可靠。 7.系统合闸时,刀开关不得带电分合。合闸先合刀开关,分闸先分油开关。 8.被试品与操作台之间必须有遮栏并有足够距离,应有保证操作人员安全的必要措施。操作人员必须思想集中,操作时不得与他人交谈,如发生故障应及时分闸。 9.遮栏上装有红色指示灯,并挂有“高压试验”“严禁入内”或“止步”,“高压危险”等警示牌,通道应有专人看守。 10.接用临时电源,应遵守临时线安全规程,接线必须安全可靠,必要时可装置继电保护。临时线路接好后,必须由主试人负责检查,方可送电使用。 11.试验完毕(或因故工作中间停电时)应切断电源,并将操作部分恢复到使用前的位置,调压器回到零位。 12.使用有储电性能的电器,如电容器等,使用完毕(或中间调

变压器搬迁安全技术措施方案

整体解决方案系列 变压器搬迁安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-22217变压器搬迁安全技术措施 Transformer safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况: 我矿目前运输为二级提升,地面JT1000×800的提升绞车,根据提升能力核算不能满足现矿生产需要,急需更换。因现绞车房面积不够更换绞车必须改造现有绞车房。绞车房的改造需占用现变压器安放地。故经公司及矿领导研究决定,将矿供电用变压器暂时移至压风房前空地处,让出场地建设绞车房。 二、施工组织 施工单位:机电队、掘进队 施工负责人:胡光辉、唐正权 施工安全负责人:柴金贤、陈开 工程预计时间:20xx年8月28日--20xx年9月8日 三、施工具体安排:

1、机电队负责变压器搬迁时变压器的拆火、搭火,以及供电线路的架设。 2、掘进队负责电杆、变压器的搬运,机电队协助。 四、搬迁前的准备事项: 1、为了尽可能减少对矿生产生活的影响,减少工程量。高压供电线路的架设不采用现有电杆。变压器搬迁前在变压器搬迁地重新架设两根电杆。 2、在变压器临时安放地外围砌堡坎及水泥墩。(由公司土建部负责) 3、准备好架设供电线路所用的工具及材料(横担、高压瓷瓶、钢绞线、高压跌落保险、爬杆用踩板或脚扣等) 三、搬迁安全注意事项: 1、所有施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。 2、起吊工具必须在使用前认真检查,不得有断丝、裂纹、严重变形等缺陷,只有经检查确认完好并经施工负责人认可后方可使用。 3、人力搬运设备时,用力要一致,且手、脚不能伸入重物的下方,以免意外伤人。

相关文档