第八章土方开挖及地下室施工方案

1 土方开挖准备

测量定位

本工程在测量定位时,我公司采取以下措施:

①、配备精度高的仪器及有多年测量放线经验的测量人员。本工程施工时,成立以观测、木工放样为首的测量放线组,专门负责本工程的测量放线工作。

②、在建筑四周建立测量控制网,在控制网的外围再设八到十二个控制点,在土方开挖期间,定期用外围的控制点进行复核,如发现有变化,就及时加以纠正。

③、将建筑轴线及主要构件边线输入电脑,通过CAD系统测量建筑各轴线及主要构件边线到控制网的距离作为测量控制的依据。

④、加强测量定位的技术复核工作,每次放线完且经放线组自复合格后,由现场施工员对放好的轴线及控制线进行测量复核,经复核合格后,在提交监理及业主方进行复核。

⑤、土方开挖时,每天都应进行标高测量,将标高基准画在工程桩上,以此为标准,控制挖土深度。

2 土方开挖方式及机械选择

2.1 开挖准备

1、测量放线及测量桩点的保护

⑴在基坑开挖之前,场内所有的红线桩及建筑物的定位桩,全

部经有关部门测量核准,明确在桩基施工阶段红线桩及定位桩是否产生移位,若有移位应会合规划部门、设计单位、建设单位研究处理方案。

⑵土方的机械施工易碰压测量桩,因此在开挖前,我们将基坑范围内的所有轴线桩和水准点都引出施工活动区域以外,并设置涂红白漆的钢筋桩予以保护。

⑶所有的测量桩、红线点一经核实后,项目部就落实专人对其进行定期检查复核,以确保红线点的准确性。

⑷在基坑开挖前,根据施工图纸、建筑轴线位置用白灰线放出土方开挖放坡边线和承台控制线。

2、夜间施工照明的准备

⑴所有用电均可以从现场配备的配电箱内接引通过手提小电箱架空引至土方开挖区域。但施工用电必须由值班电工专门负责,禁止操作工人随意移动。

⑵整个施工现场的夜间照明通过用钢管架子架高安置的2个4KW大太阳灯照明。

⑶挖土机操作范围内的夜间照明采用活动灯架,每个灯架安装1000W小碘钨灯,每台挖土机配备活动灯架4个,其中基底挖土工作面2个,槽上装车工作面2个。

2.2 机械配备

土方开挖拟配备3台反铲挖掘机(其中1台小型挖机用于基础梁

土方开挖),20辆带盖自卸式汽车,以确保土方及时挖运。

2.3 开挖方法

1、本工程的土方开挖拟采用机械和人工相结合的方法一次性开挖至承台或基础梁底标高,承台或基础梁之间底板下的土方待砖胎模完成后进行土方回填夯实。

2、由于本工程基础约2m深左右,为了防止开挖时反铲挖掘机的来回移动将工程桩推偏,我公司根据现场实际情况——表层施工静压桩时留下的硬壳层,拟采取开挖方法为:大挖机停留在表面的硬层上一次开挖至基承台底面以上20cm挖,承台底20cm以内的土方采用人工进行清理。

3、基坑开挖时,我们将严格控制标高,现场派专人进行随时监控,防止超挖(如个别地方超挖时,其处理方法应经设计、监理单位同意,不得私自处理)。

4、在基坑开挖完成后,我们将及时请业主、设计院、质检站、勘察单位及监理单位进行验收,合格后才进行下一步工序的施工。

2.4 对桩基的保证措施

1、土方开挖前,必须熟悉施工图纸,特别是桩位图。为了防止机械开挖时碰撞、扰动桩体,使其桩头及桩身损坏现象,我们对现场桩位用显眼的白灰划出开挖线或在设计承台边线位置用立杆加显眼红带围成禁止机械开挖的控制线,在控制线以内的土方采用人工开挖,开挖出来的土方随机械开挖的土方一起运出基坑。

2、为了防止开挖时反铲挖掘机的来回移动将工程桩推偏(或推断),根据现场实际情况采取开挖方法为:大挖机停留在表面的硬层上一层开挖至承台底以上20cm,承台底20cm以内的软土采用人工进行清理。

3、机械开挖及汽车运土时,必须保证工程桩上部土方深度达到0.5m以上,如工程桩上部土方过浅或平于地面的部位,必须加土覆盖或现场铺设1cm厚钢板后才能行驶,以保证桩上部不被辗压、不发生位移。

4、土方开挖时,必须确保有2名施工管理人员指挥和若干名工人配合好机械施工,要有组织、有顺序地进行开挖,严禁无组织、无顺序地乱开挖,并派每台施工的反铲挖掘机旁有1名工人专门负责桩保护工作。

5、开挖前做各桩顶标高测量工作,桩头过长的桩头的破除工作在土方开挖过程中紧密配合,并于垫层施工前完成;桩头过短时报请建设单位、监理单位、设计单位确定相关处理方案进行处理。

2.5 安全要求和安全保证措施

1、开工前要好各级安全交底工作。根据土方开挖时施工机械多,配合工作多,制定安全措施,组织职工贯彻落实,并定期开展安全活动。

2、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其它人员施工。

3、挖土机必须进入基坑挖土,严禁挖土机和运土车辆在坑边来

回碾压。

4、运土车辆出大门时,应有专人指挥,避免发生事故。

5、当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。

6、运土车辆出大门时,应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作。

7、下雨期间进行挖土时,车辆行走的施工道路,宜设草包及防止污染物品,防止车辆污及场外道路环境。

8、基坑开挖时及时通知市容、交通、环卫等有关部门,以便相结合避免发生意外事件。

2.6 质量要求及质量保证措施

1、土方开挖质量要求

基坑土方允许偏差:底面标高0-30mm、底面长宽不应偏小、边坡坡度不应偏陡。

2、土方开挖质量保证措施

⑴开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。测量人员要不断熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸。

⑵施工要配备专职测量人员进行质量控制:要及时复撒灰线,基坑开挖下囗线测放到基坑底,及时打竹签控制开挖标高。

⑶验收前要做好基坑、基槽土质的保护工作,因气候、人为等原因尽可能在承台底标高以上留出20cm高的原淤泥土作为保护,待天气晴好时人工进行清理。

⑷土方开挖后及时跟进地下室放线和砼垫层浇筑工作,并要注意成品的保护工作。

⑸认真执行项目部制定的技术,质量管理制度。施工中要积累技术资料,如施工日记、设计变更洽商、验线记录。

3 排水工程

本场地地下水为上层滞水,所以我公司在组织施工时不考虑降水,只考虑基坑和地面排水。

3.1 基坑排水

基坑内四周设集水井和排水沟,基坑中间设“十”字形盲沟和周围明排沟相连,基坑内明水由盲沟流入周围排水沟,再汇入集水井,经沉淀后,用潜水泵排走。

3.2 地面排水

地面排水主要采取截水方法,基坑开口外侧四周浇1m宽C10砼垫层,垫层外砖砌400×400mm排水明沟,地表雨水及坑内抽除水经沉淀过滤后排入城市雨水管道。

4 垫层施工

4.1土方开挖经人工清边检底到位后,立即进行复核、验槽、办理隐蔽验收,浇筑垫层砼。

4.2垫层施工紧随土方工程进行,人工清理一块,验收一块,浇筑一块,尽量减少地基土的暴露时间,垫层标高用水准仪严格按设计标高控制,并做好表面压实抹平收光工作。

4.3垫层完成后强度可上人不变形时,立即把轴线、基础边线投测到垫层上去,以确保基础、承台的正常施工。

5 桩头处理

5.1土方开挖过程中,及时插入桩头处理工作,鉴于桩头处理工作会破坏垫层,故要求桩头处理工作必须在土方开挖过程中紧密配合,并于垫层施工前完成,在破桩时,严格控制好桩头标高,保证按设计要求足够长的桩和钢筋锚入承台内。

5.2桩头处理程序为:在桩身上用红油漆标出要破的标高线——破去上部桩体——桩头锚固钢筋连接。

5.3破桩工作由机械进行,配合足够的人员进行二班作业。

6 土方回填

为了保证地基不受侵扰及创造结构施工工作面,在基础工程施工完成经隐蔽工程验收后应及时回填。

1、基坑回填条件

(1) 基坑回填时,基础工程应已经过验收,且已达到优良质量等级标准。回填土的来源应落实,回填土质设计无要求的应采用无有机质和腐蚀质的土壤,并应符合最佳含水量要求,粘性土以手捏成团,落地开花为宜。因回填土过干将夯打不实,过湿则易变成橡皮土。

(2) 基坑内无明显积水(积水和有机质物体如模板、纸袋等残留物,应清除干净)。做好临基坑四周的排水工作,不使基坑外的地面水流入基坑。