文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装饰装修施工方案(最终)

装饰装修施工方案(最终)

装饰装修施工方案(最终)
装饰装修施工方案(最终)

目录

1、编制依据: (3)

2、工程概况: (3)

2.1、总体概况 (3)

2.2、建筑概况 (3)

3、施工准备: (5)

3.1、技术准备 (5)

3.2、材料准备 (5)

3.3、主要机具 (6)

3.4、人员安排 (6)

3.5、作业条件 (6)

4、施工管理组织机构及布置: (6)

5、主要项目施工方法: (8)

5.1、BM轻集料隔墙砌块墙体砌筑 (8)

5.2、抹灰工程 (13)

5.3、地面、楼面工程 (15)

5.4、墙面和顶棚 (22)

5.5、入户门和防火门安装 (25)

5.6、厨房、卫生间排风道安装 (28)

5.7、不采暖楼梯间内墙面的保温 (30)

5.8、外墙工程和屋面工程 (34)

5.9、公共卫生间墙、地砖的铺贴 (35)

5.10、楼梯踏步 (36)

5.11、扶手 (37)

5.12、挡烟垂壁 (38)

5.13、散水、台阶及坡道 (39)

6、施工管理措施: (39)

6.1、质量保证措施 (39)

6.2、进度保证措施 (40)

6.3、安全保证措施 (41)

6.4、成品保护措施 (43)

6.5、消防保卫措施 (43)

6.6、降低成本措施 (46)

6.7、环境保护措施 (46)

1、编制依据:

1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);

1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002);

1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010);

1.5、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001);

1.6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007);

1.7、《BM轻集料隔墙砌块》(10BJZ58);

1.8、《工程做法》(08BJ1-1)。

2、工程概况:

2.1、总体概况

太阳宫新区C区2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程是由北京冠城新泰房地产开发有限公司开发投资建设的商品住宅楼。结构设计筏板基础,主体结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库为框架结构;地上为两栋10层和一栋26层的塔楼组成的连体式建筑,前后错落,高低错落。地下二、三层为车库,地面覆土3.200m。3#、4#楼地下二层为五级人防和设备用房,地下一层为自行车库和设备用房,2#楼地下二层为2设备用房,地下一层为自行车库和设备用房。

建筑面积2#楼为11667.22m2、3#楼为11794.84m2、4#楼为7914.31m2、地下车库8905.09m2、地面出口为157.46m2,总建筑面积为40438.92m2。2#楼地下二层,地上二十六层,建筑总高78.80m;3#、4#楼地下二层,地上十层,建筑总高32.30m;车库地下二层。

2.2、建筑概况

序号项目内容

1 建筑功能地下部分主要为车库、非燃品库房、战时为二等人员掩蔽,平时为人员活动等;地上部分为住宅、活动中心等

2 层高2#楼标准层层高:3.00m,地下一层:3.35m、地下二层:3.7m;3#、4#楼标准层层高:3.15m,地下一层:3.35m、地下二层(人防):3.7m;车库地下二层:3.7m、地下三层:3.6m

3 ±0.000 相当于绝对标高40.30m

4 室外标高室外地坪:-0.150=40.15m

5 耐火等级一级

6 建筑分类2#楼为高层一类,3#、4#楼为高层二类

7 建筑平面外墙装修干挂陶板、外墙涂料、铝扣板饰面等。

门窗工程人防门、防火门、铝合金窗、木门、四防门屋面工程混凝土面层及砂浆面层

8 内装修

顶棚涂料顶棚、吸顶矿棉板吊顶顶棚、隔声顶棚

楼地面

工程

水泥楼地面、铺地砖(防水)楼面、细石混凝

土(防水)楼面、全钢活动地板楼面、耐磨混

凝土楼面、花岗石楼面

内墙面

水泥砂浆墙面、矿棉吸声板墙面、涂料墙面、

薄型面砖墙面、矿棉吸声板墙面、薄石材墙面、

耐水腻子墙面、隔声墙面

踢脚水泥踢脚、地砖踢脚、涂料墙面、花岗石踢脚

9 墙体墙体的基础部分、承重墙:钢筋混凝土墙墙体为BM轻集料隔墙砌块

10 防水工程地下

部分

防水等级一级,结构采用钢筋混凝土自防水,抗渗

等级P8,地下室外侧4㎜厚SBS改性沥青防水卷材,

临空且具有厚覆土层的地下室顶板,其防水做法为

3+3厚SBS改性沥青防水卷材

卫生

JS水泥基涂膜防水层,淋浴及浴缸处防水上反1800

㎜高

屋面防水等级二级,采用屋SF-1防水砂浆屋面

11 其他坡道毛面花岗石板散水暗埋式混凝土台阶毛面花岗石条石

12 油漆涂料内木门、窗油漆。

室内外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道。

两种材料的墙体交接处,需加300㎜玻璃丝网格布后做相应内墙粉刷。

预埋木砖及贴邻墙体的木质面均做防腐处理,露明铁件均做防锈处理。

管理竖井应每层采用相当于楼板耐火等级的钢筋混凝土板后浇封隔,管井处楼板缝均按规范要求待管道安装后采用防火材料封堵密实。

13 节能保温外墙保温为80mm厚玻璃棉板,屋面保温为60mm厚挤塑板,外檐门窗为中空双层玻璃

3、施工准备:

3.1、技术准备

3.1.1认真熟悉施工图纸及相应的施工规范、标准图集。

3.1.2由项目技术负责人组织编制装修阶段施工组织设计、专项施工方案以及技术工作计划;针对工程实际情况,对施工班组进行技术交底。

3.1.3材料部门按照生产计划、材料计划、加工定货计划,按照工程实际进度,提早落实各种材料的货源,并根据工程进度计划确定需用日期,同时做好各种材料的进场复试工作,不合格的坚决退场。

3.1.4制定新技术、新材料、新工艺、新设备等科技成果应用计划,针对技术难题和质量通病开展合理化建议和技术革新。

3.2、材料准备

3.2.1二次结构材料

(1)BM轻集料隔墙砌块。品种、规格、强度等级必须符合设计要求,出具产品规格,要出厂证明,试验报告单等。

(2)砌筑砂浆使用钢渣干粉砂浆或专用砌筑粘结剂有出厂合格证,复试报告。

(3)粉刷砂浆使用钢渣干粉砂浆。

(4)钢筋及防水材料:有出厂合格证及复试证明。

(5)豆石混凝土使用商品砼。

3.2.2室内粗装及门窗工程

(1)所选的地砖、墙面漆及吊顶板应符合国家的相关标准,并出具出厂合格证,检验报告等相关证明。

(2)外墙工程所用的材料由专业分包选定,所选的材料应符合国家的相关标准,并出具出厂合格证,检验报告等相关证明。

(3)所选的门窗及相关的构、配件应符合国家的相关标准,并出具出厂合格证,检验报告等相关证明。

3.3、主要机具

机具电焊机电锤小车外用电梯

数量 5 6 40 3

3.4、人员安排

工种木工抹灰(瓦)工油工架子工其它

人数20 120 100 10 50

3.5、作业条件

(1)需做二次结构的主体分部中承重结构己施工完毕,经有关部门验收完毕。二次结构做法:100㎜、200mm、250厚BM轻集料隔墙砌块。

(2)弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核办理验线手续。

(3)立皮数杆:皮数杆上注明门窗洞口,木砖、拉结钢筋、圈梁,过梁的尺寸标高,皮数杆间距10m,转角处均设立皮杆,距墙皮或墙角500㎜为宜,应垂直牢固,标高一致。

(4)最下一皮砖拉通线检查,如水平缝厚度超过20mm应用细石砼找平。

(5)砌块砌筑前不需浇水。在施工期间,气候异常炎热干燥且气温超过30度时,可在砌筑前稍喷水湿润。在日平均气温连续5度以下,进入冬季施工,要采取相应的防冻措施。

(6)门窗工程需结构部分检验合格。包括门、窗洞口的尺寸、垂直度、平整度等。

4、施工管理组织机构及布置:

4.1、施工管理组织体系

项目部施工管理组织体系

4.2、总包负责范围:总包负责太阳宫C区2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程二次结构及粗装修,工程内容包括《工程设计图纸、建筑》施工图纸中所列的所有的装修(即二次结构墙砌筑,室内粗装修)。

4.3、指定分包负责范围:玻璃幕墙、外墙外保温、外挂石材、消防工程、电梯工程、弱电系统、热交换站、冷冻机房、监控系统等。

4.4、工程质量目标:按照国家有关规范和质量验收标准,确定本工程主体结构为合格。

4.5、施工进度计划

为了优质高效的完成施工任务,保证各施工进度目标的实现,确保合同工期,使三楼如期交付使用。根据该工程的特点,结合我公司装备的实际情况,对该工程3#、4#、2#楼十层以下及地下室提前进行结构验收,然后实行平面穿插、立体交叉作业。尽可能使建设单位提前发挥建筑的功效;在由下向上进行二次结构施工。

4.6、综合措施

4.6.1装修原则:在满足设计及规范要求,不影响使用功能和没有安全隐患的前提下,做到点统一,线条直,面均匀,分色清。

4.6.2管理措施

4.6.2.1先做样板层,样板层定在4#楼三层。

4.6.2.2在样板层先做样板间,经甲方、监理、项目部验收合格后方可继续施工。

4.6.2.3按层控制施工进度及工程完整度,施工顺序由下向上逐层进行。

4.6.2.5每道工序完工后设专人进行成品保护,以确保成品不受破坏。

5、主要项目施工方法:

5.1、BM轻集料隔墙砌块墙体砌筑

根据建筑施工图纸中隔墙的位置,将楼层内隔墙位置线、门窗洞口线放出,要求弹出墙体位置线、200mm控制线,门窗洞口用红油漆做好标记。隔墙施工前,要提前将楼层烟风道安装完毕。

5.1.1材料要求

(1)BM轻集料隔墙砌块的主规格以及以上各规格砖主块所配套的半块、U型块等辅块的品种、规格、强度等级必须符合设计要求,有出厂合格证明、试验报告单。

(2)砌块见证试验:BM砌块每10000块为一个验收批,不足10000块按一批计算;每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中随机抽取抗压强度试样一组,共5块。

(3)砌筑砂浆强度等级使用钢渣干粉砂浆或专用砌筑粘结剂。

(4)芯柱、水平系梁及过梁混凝土强度等级:C20

(5)钢筋为φ6、φ10、φ12等几种规格,主要用于墙及门窗洞口芯柱、水平系梁及过梁等配筋。

5.1.2 施工工艺

5.1.2.1施工工序

基层处理→放线→排砖→植筋→排块搁底→砌筑墙体→芯柱、水平系梁及过梁施工→面层清理→粉刷石膏打底。

5.1.2.2浮尘等杂物清扫、剔凿,按设计图纸放出墙体控制线以及芯柱、水平系梁等控制线。

5.1.2.3卫生间等有防水要求的房间,四周墙下部设置高度为200mm的浇筑砼坎台或砌块空洞中砼灌实。

5.1.2.4排砖:砌块墙体砌筑应根据砌筑皮数、灰缝厚度、块型及竖向构造的变化部位等对墙面进行预排。

5.1.2.5布置芯柱、水平系梁、过梁,进行植筋

(1)芯柱布置:A、门窗洞口两侧,1φ12;B、墙长超过5m时,墙中段设置,1φ12;C、转角、丁字墙、十字墙交接部位,设芯柱,1φ12。

(2)设水平系梁:A、无门窗洞口时,墙高中部设置3φ10,φ6@250;B、有门洞口时,在门洞口上部设置,3φ10,φ6@250与过梁连通。

(3)门窗洞口、预留洞口宽度≥400mm时,洞口上部设过梁。

5.1.2.6 排块

根据砌筑、灰缝等模数进行排块,灰缝厚度10mm,上下皮应错缝搭砌,其搭

砌长度不宜小于90mm 。排块应考虑芯柱和水平系梁及过梁位置,从芯柱开始排

水平块,不符合模数时,用辅块调节或切割整砖;竖向排块时需考虑门洞标高,

不符合模数时,可用辅块调节或用砼浇筑“坎台”。

5.1.2.7撂底

最底部处理,根据门洞等标高,灵活掌握,高度不小于200;A 、浇筑砼坎台;

B 、实心砖砌筑;

C 、砌块空洞中砼灌实。

5.1.2.8 建议水电管线在砌筑

前按图纸位置提前安装到位,避

免后期剔凿破坏墙体。由下至上

的线管,砌筑时将砌块套入;由

上至下的线管,砌筑时将砌块侧

面开槽,将管线套入砌块中(如

图)。 5.1.2.9砌块砌筑前不需浇水。在施工期间,气候异常炎热干燥且气温超过30

度时,可在砌筑前稍喷水湿润。在日平均气温连续5度以下,进入冬季施工,要

采取相应的防冻措施。

5.1.2.10采用砌筑砂浆砌筑时。

(1)夏季水:粉料重量比一般为1:4,宜采用机械搅拌。冬季可适当减少水料

比且搅拌及使用温度应大于5度。

(2)灰缝厚度控制到4-6mm ,砌筑时宜采用刮浆法砌筑,每次刮浆长度不宜大

于800mm 竖缝应顶浆砌筑,用皮槌敲实。水平灰缝和竖向灰缝砂浆饱满度不应低

于有效面积的85%。

(3)与框架柱、剪力墙交接部位粘接剂应该满粘,砌块之间砌筑方法见图集

10BJZ58。

5.1.2.11 BM 轻集料隔墙砌块墙体不宜设置临时间断洞口。

5.1.2.12需要移动砌体中的砌块或砌块被撼动时,应清除原砂浆,重新铺浆

砌筑。

5.1.2.13埋设固定各种设备的固定件时,应根据设备情况采取必要措施保证

固定件锚固牢靠。

(1)对于暖气片等较重设备的固定件应该用C20砼将相应砌块部位填实。 水电线管切割机在砌块侧壁上开略大于管线直径的孔

(2)对于室外空调机等外挂设备,应在墙体中预埋空调机托板或托架,固定点处室外一侧的砌块孔洞应用C20微膨胀混凝土灌实。

(3)对较大较重的外挂设备应采取附加钢筋混凝土芯柱等构造措施。

5.1.2.14严禁在砌好的墙体上打凿洞口或用冲击钻成孔。确需留孔时,可用无齿锯开孔。

5.1.2.15砌块每日砌筑高度不宜大于1.6米,低温季节应适当降低。24h后方可继续砌筑。砌体转角和交接部位应同时砌筑,对不能同时砌筑又必须留设临时间断处,应砌成斜槎。

5.1.2.16芯柱、水平系梁及过梁施工

(1)芯柱砌筑用芯柱块砌筑。第一皮砖应切割出清扫口,以便清理遗落在孔内的杂物,顶部两皮侧方切开留作灌注砼用

(2)芯柱筋应与主体结构植筋连接,锚固长度10d,搭接长度按规范要求。(3)砌筑2-3皮进行芯柱孔砼浇筑,浇灌前先清除落地灰等杂物。

(4)水平系梁、过梁等构件可采用U型块兼做模板,下部用木方进行承托。

5.1.2.17砌至梁底、板底部位时,至少间隔7d后,方可进行顶部砌筑;(1)符合砌块模数时,可用整砖砌筑。

(2)如不符合模数时,可用实心砖补砌挤紧。

5.1.2.18砌块墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的厚度和饱满度应随时检查、校正偏差。

5.1.2.19墙体与框架柱、粱、板及构造柱、剪力墙界面处应沿缝两侧通长铺耐碱玻纤网,网宽度不应小于200mm,且缝每侧宽度不应小于100mm.(玻纤网不宜小于165g/m2)。挂网前应清除其层表面的浮灰、油污,待绷紧圈定后再作粉刷。玻纤网搭接不小于150mm。

5.1.2.20墙体粉刷应在墙体收缩稳定后进行,抹灰前墙面可不洒水,天气炎热干燥时,可在操作前l-2小时适度喷水,略显潮湿。

5.1.2.21粉刷石膏:墙体粉刷应在墙体收缩稳定后进行,抹灰前墙面可不洒水,天气炎热干燥时,可在操作前l-2小时适度喷水,略显潮湿。分三遍施工:

A、石膏局部找补;

B、石膏找平;

C、石膏面层压光。

5.1.3质量控制

5.1.3.1主控项目:

砌块和粘结剂强度等级性能应符合设计要求,并由相关出厂合格证和检验报告。

5.1.3.2一般项目

(1)砌体粘接砂浆应密实饱满。

(2)砌块砌筑时采用的规格、品种应符合设计要求。

(3)砌块墙转角处和纵横墙交接处应同时砌筑,咬槎紧密。如需间断应留斜槎。(4)芯柱钢筋搭接不小于50d。芯柱砼施工前孔内砂浆必须消理干净。芯柱顶部,模板支成漏斗型,砼细心捣实。

(5)门窗洞口两侧芯柱内预留门窗框连接件,最大间距≤600。

(6)砌筑脚手架不得搁、靠在砌块墙上。

(7)砌筑墙立向通缝不大于2皮砖。

5.1.3.3墙体的允许偏差和检验方法

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 轴线位移10 用尺检验

2 垂直度 5 用2m托线板及尺检验

3 表面平整度

4 用2m靠尺、塞尺检验

4 门窗洞口高、宽±

5 用尺检验

5 外窗上下窗口偏移20 以底层窗口为准经纬仪或者吊线检查 5.1.4成品保护

5.1.4.1各专业工种紧密配合合理安排工序,严禁颠倒工序施工。

5.1.4.2专业埋件剔凿必须待砌体墙面达到强度(施工7后)天方可进行.

5.1.4.3材料堆放必须平整,砌块堆放不得高于1.8米,运输时严禁碰撞。

5.1.5安全施工

5.1.5.1砌块墙体施工的安全技术必须遵守现行建筑工程安全技术规定。

5.1.5.2垂直运输使用托盘吊装时,应用尼龙网或安全罩围护砌块。

5.1.5.3在楼面或脚手架上堆放砌块或其它物料时,严禁倾卸和抛掷。并不得撞击楼板和脚手架。

5.1.5.4堆放在楼面(层面)和脚手架上的各种施工荷载不得超过楼板和脚手架的允许荷载值。施工层进料口楼板下,宜采取临时支撑措施。

5.1.5.5砌体砌筑或进行其它工序施工时,严禁站在刚砌完的砌体上操作。5.2、抹灰工程

5.2.1墙面抹灰

5.2.1.1施工准备

(1)粉刷砂浆采用钢渣干粉砂浆DP5.0。

(2)主要机具:刮杠,抹子,笤帚等。

(3)作业条件:结构验收已完成。

5.2.1.2施工工艺

基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋→做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹水泥砂浆罩面灰→养护

5.2.1.3梁柱与填充墙交接处的处理

砌块墙体和剪力墙体或柱连接处,在粉刷前加300㎜玻璃丝网格布,玻璃丝网格布在砼墙面及砌块墙面宽度各为150,在砼墙面上用射钉固定,在砌体墙面上用铁钉回定,防止裂缝。

5.2.1.4吊直、套方、找规矩、贴灰饼

根据基层表面平整、垂直情况,用线坠、方尺、拉通线等方法贴灰饼,用托线板找好垂直,下灰饼也作为踢脚板依据。灰饼用粉刷砂浆做成50㎜见方,水平距离为1.2~1.5m。

5.2.1.5抹底灰

一般应在抹灰前一天用水把墙浇透,然后在墙面湿润的情况下抹灰,抹灰时不要将标筋碰坏。抹粉刷砂浆钢渣干粉砂浆DP5.0,如抹灰层厚度过厚,需第一天晚前进行刮灰,不能一次成形;厚度与灰饼平齐,压实赶光,养护。用托线板检查,要求垂直、平整,阴、阳角方正,顶板与墙面交角顺直,阴角顺直、平整、洁净。

5.2.1.6质量标准及注意事项

(1)所用材料的品种、质量必须符合设计要求,抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷。

(2)表面光滑、洁净,接槎平整,线角顺直、清晰。

(3)孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑,管道后面抹灰平整。

(4)滴水槽宽度深度均不小于10mm,整齐一致。

(5)砖墙上的脚手管眼必须用干硬性砂浆堵严;墙上的水电管道进出户和线盒、线管已安装完毕,且管洞封堵密实。

(6)基层应干净,无灰尘、油污,施工前必须用水将墙面湿润透并涂刷界面处理剂刷毛。

(7)墙面做灰饼时,必须测量房间净空尺寸并且进行套方,确保房间抹完灰后不出现大小头。

(8)打底一次抹灰厚度不能过厚,避免因抹灰过厚造成砂浆下坠开裂。

(9)抹灰工程面层严禁出现起砂、开裂,各抹灰层之间与抹灰层与基体之间应粘结牢固,无空鼓脱层等缺陷。

(10)抹灰墙面阴阳角顺直、方正,重点检查顶棚及墙角阴角顺直(检查方法为目测和拉线测两种),凡角不顺直的部位必须返工重做。抹灰墙面必须平整光洁、墙面无抹痕,抹灰墙面平整度检查重点:从地面上来150㎜范围(用两米靠尺检查,垂直度为2mm)。

(11)抹灰质量的允许偏差值见下表

序号项目允许偏差(mm)检验方法

1 表面平整

2 用2M靠尺和楔形塞尺检查

2 阴、阳角垂直 2 用2M靠尺和楔形塞尺检查

3 立面垂直 3 用2M靠尺和楔形塞尺检查

4 阴阳角方正 2 用200mm方尺检查

5.2.2门窗洞口抹灰

5.2.2.1洞口抹灰

(1)按建筑水平线及平面门窗洞口控制线,测量一户型内所有门窗洞尺寸是否与设计符合,确认无偏差后,定出实际抹灰层的厚度,即门窗洞口打灰后实际洞口尺寸,一般按结构洞口每边收5~10 mm为宜,门洞口成型尺寸按建筑设计尺寸为准。

(2)一般抹灰层小于5mm以内的洞口,可用腻子按墙面做法直接批刮;大于5mm以上抹灰层,按墙面抹灰程序进行,砼面“毛化处理”后,采用聚合物水泥砂浆抹灰。

(3)外墙门窗洞口带副框洞口抹灰,抹灰前应先检查副框标高、位置是否正确,

确认无误后进行下道的工艺施工;该洞口抹灰层较厚,因此,抹灰应分层分遍进行,每遍抹灰厚度应控制在7~10左右,不得一次抹灰成型,以防空鼓、开裂等现象。

厨房、卫生间有副框洞口抹灰厚度,要预留贴砖量,即抹灰厚度与副框外皮平齐或压副框5mm为宜。

5.2.2.2进户门洞口抹灰

(1)检查门框的垂直度以及固定件是否安装到位,门框安装验收合格后,方可进行抹灰工作。

(2)洞口抹灰,应先对门框及门扇做好成品防污染措施,一般门框扇保护膜不要破坏,应待油漆活完成或工程竣工前清理。抹灰时污在框上水泥砂浆应及时采用毛刷蘸清水清理擦净,不得采用硬器东西铲刮,防止破坏保护膜或门框油漆等。

(3)门框与墙面间隔处理,由安装分包单位完成,采用发泡胶填充饱满与框平。

(4) 抹灰基层处理同墙面做法,夹框抹灰层厚度一般1~2mm为宜,阳角与墙面方正。

(5)洞口饰面层均同墙面批刮腻子压光收面,无刮痕和毛边等现象。

(6)厨房、卫生间门洞口腻子收口为洞口内侧20mm宽套框同走道或厅墙面做法。

5.2.2.3质量要求

(1)门洞口抹灰时水平和垂直方向拉通线找平、找正套方。

(2)面层平整,阴阳角方正、垂直。

(3)面层不得有爆灰和裂缝,各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,不得有脱层,空鼓等缺陷。

5.3、地面、楼面工程

地下一、二、三层,电梯机房,风机房及楼梯间,电梯前室及人防室外出入口汽车坡道、楼地面,原则按照本工程图纸房间装修表材料做法施工,业主可参考房间装修表变更材料做法,但必须保证设计的合理性。其余部分供业主和住户二次装修时参考。但土建施工单位不做面层(预留30),待住户二次装修时再施工,公共部位要求初装修的:面层是面砖的预留40,面层是花岗石的预留50。

地砖等块材的颜色规格应一致,有缺陷的应予剔除,粘结用的砂浆和建筑胶应符合设计配比,地砖应选用防滑产品,颜色应经设计人员和建设单位认可。铺设前基层应清理干净,保持湿润,地砖应按装修要求用水湿浸,还应予先试铺排列得当,满足标高坡度要求。铺设要求砂浆饱满结合紧密平整,清洁,接缝均匀,在靠墙地漏处不得用砂浆代替半块砖材作填补,铺设完毕1~2天用水泥浆填缝,在湿润条件下养护七天。

花岗石面层的规格、尺寸、品种应按施工图要求加工定货,块材应平整,边角无缺损,花纹、颜色、质感应符合看样时确认的产品。花岗石背面应用草酸除锈,用水洗净方可施工。

各楼面垫层施工前应核对电气设计图纸,保证各种地插座,线槽及管线埋设无误。住户二次装修时不得破坏保护层,确保垫层埋设的设备管线不受损坏。施工完毕后的所有面层均应注意保护,不使之污损。

所有卫生间的地面均低于同层户内地面20高。

本工程住户的起居室、卧室、阳台楼地面初装修时预留住户二次装修量,卫生间地面做到防水保护层。

5.3.1地下室楼面做法

地下一、二、三层楼面做法(工程做法表)

5.3.2初装修地面

户内地面装修为初装修,为预留二次装修量的初次做法。本工程设计为表面压光;压光时的要求,等同于正式一次压光水泥地面的要求:标高要求准确、表面光滑平整、光泽一致、颜色一致、不得空鼓起砂开裂、不得污染。

(1)基层处理参见工艺规程。基层处理的同时地面与墙面交接处的阴角按照正式阴角使用杠尺处理并满足方正顺直的要求。

(2)分隔缝:门口、哑巴口及地面易产生收缩裂缝处,做地面时在相应部位下5mm厚玻璃条。门口处的玻璃条与门框的裁口里侧齐;哑巴口的玻璃条在口中间位置。玻璃条两端到头,上口与地面平,轮廓清晰,附近地面与大面积地面观感一致。宽度较大的门口需用数条玻璃相接时,要求顺直、通顺、接头平整、高度一致,玻璃条周围不得空鼓。

(3)高低台:房间与厨厕间、阳台等交接处的挡水台棱角整齐、高度、宽窄一

致、颜色光泽一致。棱角要有有效的预防保护措施。

(4)其它细部:穿墙板套管附近、暖气片下、暖气片后、过口处、壁柜内等细部地面要求与大面积地面(或墙面)相同。

5.3.3水泥地面

施工顺序:清理基层→洒水湿润→刷素水泥浆→贴灰饼→铺20厚1:2.5水泥砂浆→撒1:1水泥砂子面灰→铁抹子压三遍赶光→养护;

5.3.3 .1基层处理时如有油污,应以5%-10%浓度的火碱清洗干净。在楼地面施工前一天,应对楼面进行撒水湿润。

5.3.3 .2铺水泥砂浆前应先在湿润过的基层表面刷素水泥浆(要求随刷随铺水泥砂浆,素水泥砂浆中掺水重5%的丹利C2界面型建筑胶),并在门口预先设置玻璃条。

5.3.3 .3贴灰饼、冲筋均要采用软筋,随后铺1:2.5水泥砂浆,用长杠刮平。脚窝及表面塌陷处应用水泥砂浆填平,再用长杠刮一次,然后用木抹子搓平。

5.3.3 .4用铁抹子压地面时,第一遍抹压,如果砂浆有泌水现象,可以撒1:1水泥砂子干面灰,要均匀撒在水泥砂浆面层上,灰面吸水后,用长杠刮平,随即用铁抹子压平。

5.3.3 .5当面层开始凝结,地面上能踩出脚印且不下陷时,进行第二次抹压,将脚印、凹坑、砂眼压平。

5.3.3 .6面层终凝前进行第三遍抹压,将抹子纹抹平。压光交活。

5.3.3 .7在地面交活24h后,及时满铺湿润的锯未进行养护,每天浇两次水,至少连续养护7天,在养护期间,各工种均不得进入踩踏地面。

5.3.3 .8质量标准

(1)保证项目:

a、面层的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。

b、面层与基层的结合必须牢固,无空鼓。

(2)基本项目:

a、面层表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

b、有地漏的面层,坡度符合设计要求,不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏

(管道)结合处严密平顺。

c、有镶边面层的邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范的规定。(3)允许偏差值见下表:

序号项目允许偏差(mm)检验方法

1 表面平整 3 用2M靠尺和楔形塞尺检查

2 缝格平直

3 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查

5.3.4有防水要求地面做法(卫生间、阳台、储藏室、水、暖管井等)

防水材料为1.5厚聚氨脂涂膜,应具有出厂合格证和国家法定检测单位出具的环保型检测报告。防水工程的施工,由专业分包施工队负责完成。

5.3.4.1工艺流程:基层清理(穿墙、板套管安装完毕)→砼找坡找平→涂刷底胶→涂膜防水层施工→闭水试验→保护层(扫毛)

5.3.4.2基层表面处理:所先把基层起皮的砂浆松动砼块剔凿掉,保持平整,无空鼓,再打扫干净。

5.3.4.3找坡:采用C15细石砼从门口处向地漏找1%坡,最薄处即地漏处不小于35mm厚,坡向正确。表面找平压光,在墙四周阴阳角抹小八字(20mm)、小圆角、通风道或管道根部作重点处理。应先做防水附加层,即采用“水不漏”作附加层,每面抹200mm宽。

5.3.4.4地面防水层为1.5厚聚氨脂涂膜;根据本工程要求卫生间防水返上墙面1800 mm,阳台、储藏室、水、暖管井等返上墙面的涂刷高度为300 mm。 5.3.4.5防水层施工:

(1)防水基面处理:基面要求必需牢固,干净平整,无明水,无渗漏,凹凸不平及裂缝需先找平,对于管根、地漏、排水口、阴阳角部位先用涂刷一遍堵漏灵 (2)聚氨脂涂膜防水涂料配料:底层涂料重量比为液料:粉料:水=10:7:14,其它各层为10:7:0—2,用搅拌机搅拌均匀至无生粉及团料,搅拌时间约5分钟左右。

(3)细部附加层的施工:用油漆刷蘸好配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂,24小时后即可进行大面积涂膜防水层施工。

(4)打底层:并将配制好的底层涂料均匀地涂刷在基层上,报警阀间,水、暖管井等返上墙面的涂刷高度为300 mm,卫生间返上墙面1800 mm。

(5)下涂、玻璃丝布、上涂三道工序连续施工:底涂固化不粘手时,将配制好

的中层涂料用橡胶刮板均匀地涂刮在已涂好底涂的基层表面上,随即铺上玻璃丝布,在玻璃丝布上面随即再刮一层防水涂料。

(6)面层涂料:在中层涂膜干固不粘后,即可刮涂面层涂料。

(7)防水涂膜施工完毕后,应认真检查墙地面各部分,涂膜防水层不应有裂纹、脱皮、鼓泡、皱皮、流淌现象。涂层干固后(一般48小时以上)蓄水24小时不渗漏为合格。

5.3.4.6防水层保护层施工:防水层验收合格后,在防水层上用建筑胶1:1水泥细砂砂浆甩毛。当甩毛层强度达到手掰不动时即可进行防水保护层的施工。防水保护层为20厚1:2水泥砂浆搓毛。

5.3.5地砖地面

施工顺序:基层清理→素水泥浆(内掺建筑胶)→细石混凝土找平→刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)→25mm水泥砂浆结合层→铺地砖,干水泥擦缝

(1)基层清理:对楼面进行清理,剔凿松散混凝土并充分扫净。

(2)刷素水泥浆结合层:撒水润湿,刷素水泥浆结合层一道。

(3)浇筑细石混凝土找平层。

(4)刮素水泥浆结合层一道。

(5)1:3干硬性水泥砂浆结合层:根据冲筋的标高,用木抹子将砂浆摊平。撒素水泥面,洒适量水后进行铺砖。

(6)铺地砖施工:根据地砖排板图,在房间纵横两个方向排好尺寸,砖缝宽度控制在1mm以内,非整块砖排在边角处。根据砖数和缝宽,在地面上弹纵横控制线,每隔四块砖弹一条控制线,以严格控制方正。铺砖时,从门口处开始,纵向先铺几行,找好规矩以此为筋压线,退着铺砖,每块砖均要跟线。严格控制砖缝宽度,不足半块的砖不得铺设。

(7)养护及成品保护:地砖铺设后应及时洒水养护,养护时间不得少于7d;在养护时间严禁人员施工踩踏,将要道围挡和门口封闭进行养护;在地砖上面施工时,为防止地砖污染,采用彩条布进行遮盖保护,严禁有铁器等坚硬东西在地砖上面施工。

5.3.7质量标准

(1)饰面砖的品种、规格、级别、颜色、图案和性能应符合设计要求。

(2)饰面砖粘贴必须牢固、无空鼓、无裂缝。

(3)饰面砖色泽一致,墙面垂直、平整。

(4)允许偏差值见下表:

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 立面垂直度

2 用2m垂直检测尺检查

2 表面平整度

3 用2m靠尺和塞尺检查

3 阴阳角方正 3 用直角检测尺检查

4 接缝直线度 2 拉5m线,不足5m拉通线,用钢尺检查

5 接缝高低差0.5 用钢直尺和塞尺检查

6 接缝宽度 1 用钢直尺检查

5.3.6花岗岩(地砖)地面

施工顺序:基层清理→找标高、弹线→试拼和试排→铺找平层砂浆→铺花岗岩板(地砖)→灌缝、擦缝→养护→打蜡→贴花岗岩踢脚板

5.3.

6.1清理基层:将基层表面的积灰、油污、浮浆及杂物等清理干净。如局部凸凹不平,应将凸处凿平,凹处用1:3 砂浆补平。

5.3.

6.2找标高、弹线:从过道统一往各房间门口引进标高线。然后在主要部位垫层上弹互相垂直的控制十字线,并引至墙面底部,作为检查和控制花岗岩(地砖)板块位置的准绳。

5.3.

6.3试拼和试排:铺设前对每一房间的花岗岩(地砖)板块,按图案、颜色、拼花纹理进行试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。为检验板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等的相互位置是否符合要求,一般还进行一次试排,在房间内的两个相互垂直的方向,铺两条宽大于板的干砂带,厚度不小于 30mm,根据图纸要求把大理石板块排好,试排好后编号码放整齐,并清除砂带。

5.3.

6.4铺找平层砂浆:按水平线定出面层找平层厚度,拉好十字线,即可铺找平层水泥砂浆。一般采用 1:3 的干硬性水泥砂浆,稠度以手捏成团,不松散为宜。铺前洒水湿润垫层,扫水灰比为0.4~0.5的纯水泥浆一度,然后随即由里往门口处摊铺砂浆,铺好后刮大杠、拍实 , 用抹子找平,其厚度适当高出按水平线定的找平层厚度1~2mm。

5.3.

6.5铺花岗岩(地砖)

室内装饰工程施工组织设计方案范本

施工组织设计

目录 第一章编制说明 1.1说明 1.2编制依据 1.3编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2场地条件 2.3区域特征 2.4水电供应情况 第三章施工部署及资源保证措施3.1施工部署 3.1.1施工组织 3.1.2施工管理目标及实现保证 3.1.3施工组织协调 3.2资源保证措施 3.2.1拟用于本合同的主要管理人员3.2.2劳动力计划 3.2.3劳动力保证措施 3.2.4材料保证措施 3.2.5资金保证措施 3.2.6拟投入施工机械设备

3.2.7主要施工机械设备进场计划 第四章施工准备与施工总平面布置及管理4.L 施工准备 4.1.1施工准备工作计划 4.1.2技术准备 4.1.3物资准备 4.1.4生产准备 4.2施工总平面布置 4.3施工总平面管理 第五章主要工程项目施工方法 5.1主要施工任务及工程重点、难点分析5.1.1主要施工任务 5.1.2装饰工程工艺总则 5.1.3工程重点、难点分析及对策 5.2轻质隔断工程 5.3抹灰工程 5.4楼地面工程 5.4.1石材楼地面 5.4.2满铺地毯铺设 5.4.3方块地毯铺设 5.5墙柱面工程 5.5.1内墙饰面砖工程

5.5.2墙柱面石材饰面工程 5.5.3木制墙面制作 5.6吊顶工程 5.6.1装配式U型轻钢龙骨吊顶 5.6.2装配式T型铝合金龙骨吊顶 5.6.3木龙骨吊顶 5.7门窗工程 5.7.1装饰木门(含门扇及门框)制作5.7.2装饰木门安装 5.8油漆工程 5.8.1墙面、顶棚乳胶漆施工 5.8.2清漆饰面 5.9电气安装工程 5.10卫生洁具安装 5.10.1卫生洁具安装 5.10.2卫生间台架、台板安装 5.11卫生间、外墙面内侧防水施工5.12白蚁防治技术 5.12.1施工准备 5.12.2白蚁预防的重点和范围 5.12.3防白蚁工程施工 5.12.4管理制度

装饰装修工程专项施工方案

装饰装修工程专项施工方案 一、施工说明 本工程的装饰施工分为内装饰、外装饰两部分。内墙面装饰有粉刷石膏砂浆外刷涂料、磁砖、水泥砂浆墙面等;外墙面装饰为外墙涂料墙面。楼地面有地砖楼地面、水泥砂浆楼地面等。顶棚为涂料顶棚。当进行内装饰施工时,涉及到安装各专业配合,所以应注意以下几点: 装饰前,应选择有代表性质的房间,按设计标准做样板间,包括水、电等各种专业在内,如有矛盾便会暴露出来,然后加以研究解决,待样板间验收合格后方可全面施工。 组织有粉刷工、木工等工种的综合施工队。 按上述几点安排施工,将有助于保证质量,加快进度,减少浪费,降低成本。 二、外墙施工 1、高级涂料施工 外墙涂料施工:涂料施工质量的好坏,很大一部分取决于基层的施工质量,所以涂料施工中,应特别注重基层质量。 1)、基层要求: A、基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、粉化现象,基层表面的泥土、灰尘、油污、杂物等赃迹必须洗净消除。 B、基层含水率应在10%以下,PH值10以下,墙面养护期一般为:现抹砂浆墙面夏季7天以上,冬季14天以上,现浇砼柱面夏季10天以上,冬季20天以上。否则会出现粉化和色泽不均匀等现象。 C、基层要求平整但又不应太光滑,孔洞和不必要的沟槽提前进行修补,修补材料采用108胶加水泥(胶与水泥配比可为20:100)和适量水调成的腻子。 D、在正式涂刷料前加涂一道与涂料体系相适当的冲稀了的乳液,稀释的乳液渗透能力强,可使基层坚实干净,粘结性好节省涂粒。 2)、施工要点: A、使用涂料时必须将涂料搅匀,并不得任意加水。 B、接槎严格执行操作规程,留在施工缝阴阳角处,不得任意停工甩槎。 C、阴雨天应停止施工。

装修拆除工程施工方案最新

拆除工程施工方案 (一)施工准备 1.工程概况 本次改造工程建筑规模约16000平方米,主要拆除砖砌体、楼地面、踢脚线、楼梯面层、扶手带栏杆栏板、墙柱面、门窗、吊顶、暖 气管道、电气设备及其他一些专业拆除。因本工程为装修改造工程, 拆除工程包括较多内容,故拆除工程是本工程中难点,也是施工部分 的主要内容。 2.施工前准备及主要施工设备 1)技术准备工作 a)首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、 水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。 b)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。 c)踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情 况等。 2)现场准备 a)清理施工场地,保证运输道路畅通。 b)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进 行。 c)在拆除危险区设置警戒区标志。 d)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电 设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。 3.拆除原则 1)遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、低扬尘的施工方 法,减小噪声。 2)保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆除时和拆除后对 保留结构的影响降低到最小。 3)保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安全性和稳定性, 并顺利将其破碎拆除。 4.施工部署 1)施工队伍选择 施工拆除作业人员是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者,公司选择专业施工队的原则为:具有良好的质量、安 全意识,具有较高的技术等级,具有相关工程施工经验。 2)拆除人员培训 在拆除前,项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计、安全技术交底和有关的安全操作规程,施工人员必须遵守有关规定, 不得违章冒险作业。 3)施工计划和人员安排 项目部根据拆除施工计划,确定各施工段劳动力日平均数,进行人员平衡调配,合理的划分施工区域,确保工程需要。

装饰装修施工组织设计方案范本

【最新资料Word版可自由编辑!!】1 编制依据 1.1 施工图设计和/或顾客特殊要求 1.2 施工组织设计/质量计划

1.3 类似工程施工方案 1.4标准、规范及有关技术规定 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ 103-96) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2 过程名称及概况 2.1 过程名称: 2.2 过程概况 2.2.1过程特点:西安石化技改工程中的总变电所、除盐水站主厂房和循环水场综合厂房、消防水泵房、变配电所、中心控制室等建筑物的装饰装修工程均含有工序较多,施工繁杂、用工量大且工期占用时间长、工序之间交叉作业多、高空作业周期长且安全管理点大面广等特点。 2.2.2 过程内容 2.2.2.1本工程所含单位工程明细见下表:

2.2.2.2 本工程所含单位工程装饰装修具体做法详见下表:

3 施工部署 由于装饰装修工程所含工序繁杂,交叉作业多,施工周期长,施工时总体上按抹灰工程、门窗工程、吊顶和饰面砖工程、楼地面工程、涂刷工程、细部工程的顺序施工,在确需进行交叉作业的地方将合理组织施工,由专人负责施工。其中部分子分部工程将要组织平行施工。 3.1劳动力需求及要求 劳动力需求计划如下: 3.2主要设备、机具需用及要求 主要设备、机具需用计划如下:

3.2进度安排 本工程建筑物的主体在九月中旬已施工,在经过主体验收后即可进行装饰装修工程,从九月下旬开始施工,整个过程需时一个半月左右,在十一月十五日以前将所有该部分建筑物施工完。 4 施工工艺步骤及控制要求 4.1施工工艺步骤 4.1.1 抹灰工程施工工艺步骤: 4.1.2 门窗工程施工工艺步骤 4.1.2.1 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 4.1.2.2 塑钢门窗施工工艺步骤: 4.1.3 吊顶工程施工工艺步骤: 4.1.4 楼、地面工程施工工艺步骤 4.1.4.1 水泥砂浆面层施工工艺步骤: 4.1.4.2 水磨石面层施工工艺步骤:

楼地面装饰装修工程专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备及要求 (3) 四、施工工艺 (4) 五、应注意的质量控制问题 (6) 六、成品保护 (8) 七、安全文明施工 (9) 楼地面装饰装修工程专项施工方案

一、编制依据 1.1 设计施工图纸 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 1.3《工程建设标准强制性条文》 二、工程概况 1、简介 本工程为XXXXX楼,位于XXXXX。地下二层,地上一、二单元为三十层,三单元为二十八层。地下室二层层高3.6米,地下室一层层高2.19米。地上部分一至二层层高为3.15米,三至三十层层高为2.95米。建筑面积为27345.14平方米。室内外高差0.45米,建筑总高度89.5米,最大高度93.7米。 2、概况 本工程楼地面做法共有四大类,分别为细石混凝土楼(地)面,地砖楼(地)面,水泥砂浆楼面,以及低温辐射采暖楼面(详见地暖专项施工方案),各类地面具体做法如下表:

本方案主要对地砖楼(地)面进行方案设计,在质量控制措施方面对细石混凝土及水泥砂浆楼(地)面做法进行重点说明。 三、施工准备及要求 3.1、施工前,技术、生产部门管理人员详细看设计图纸及有关施工规范,编写安全技术交底,下发至劳务管理人员,必须经劳务管理人员阅读签字后,确保按图纸设计及规范正确施工; 3.2、所需原材料必须提供原材质量合格证书及检验报告方可进场;

3.3、试验员经监理人员见证取样送检,复试报告合格后,方可用于工程上,否则清退出场; 3.4地砖的技术等级,光泽度,外观质量符合设计要求和规范要求。 3.5地砖有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷的严禁使用。 3.6大面积施工前必须进行样板施工,镶贴必须牢固,无空鼓、裂缝现象。表面平整,砖缝均匀一致。 地砖饰面工程质量的允许偏差 四、施工工艺 4.1首先应弹出建筑50线,房间要实测实量。找出有效数据,房间必须方正。在地坪上弹出方正线。对砖的排距作到心中有数,合理施工。 4.2工艺流程

外墙装修改造工程施工方案标准版

***一期改造***栋外墙装修改造工程 施 工 方 案 建设单位: 监理单位: 施工单位: 编制人: 编制时间: 2017年7月31日

一、编制说明 张掖市城市旧楼外墙改造工程施工方案是根据国家相关的规范、标准进行编制,依据我公司历年以来承建相似工程中的施工管理经验,结合施工现场实际情况进行编制的,本工程按常规施工程序进行编制,并针对施工中遇到的一些问题提出解决方法,本方案其它未尽事宜遵照相应规范。 二、编制依据 1、现场勘察所了解的有关情况和通过调查所掌握的有关资料及信息。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7、《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 8、国家其他有关现行规范。 三、工程概况 工程坐落于**********交口,工程为已完成的正在使用中的建筑物,原有工程的建筑层数为七层,工程的檐口高度为21.90米,局部屋面上部有造型结构。 工程主要是对现有结构的外墙进行节能改造,在原有墙体上粘贴EPS板,减少墙体的传热系数,达到较好的保温效果,有利于节能减排,加大对环境的保护,提高资源的利用率,给人们提供舒适的居住环境。同时加强新能源的利用,加强太阳能的利用,在改造后的屋面安装太阳能热水器,减少加热水时的用电使用量,充分利用健康环保的可再生自然资源。对外墙窗工程,采用原有外窗不动的情况下,在外部新增加一层保温塑钢窗的设计理念,达到更好的保温节能效果。为增加外墙的观感效果,在新粘贴外墙面及窗口部位增加装饰线条,增加人们对建筑物外形观感的认同。 四、施工准备 1、基层墙体处理 (1)、系统施工前,严格按照施工图要求对基层进行处理。 (2)、清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等,对原基层上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以修复,对油渍和灰尘进行清洗。 (3)、对墙面基层空鼓、开裂、缺损及空洞等不平整部位应彻底清除干净,局部清理

装修施工方案范本

先农商旅区二期新建工程装修施工方案 )—()建—(DY—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 年月日 目录

第一章工程概况 第二章施工准备 第三章具体施工方法 第一节地库楼面做法1 第二节地库楼面做法2 第三节地库楼面做法3 第四节地库楼面做法5 第五节地库内墙面做法1、2 第六节地库顶棚做法1、 第七节地库内墙1、2顶棚1、2、3五级防水白色乳胶漆第八节地库2、3顶棚 第九节屋面3、4第十节屋面地砖做法 第十一节卫生间地面 第十二节抹灰工程 第十三节抹灰水泥踢脚

第十四节雨水管安装 第一章工程概况 天津市历史风貌建筑整理有限责任公司建设的先农商旅区二期新建工程,项目位于天津市和平区湖南路以东、河北路以西,先农大院地块。外檐墙面为仿古式砌筑墙体。 第二章施工准备 1、施工用水、用电、道路等设施仍沿用主体施工设施,使用前须仔细检查,加固维修后,方可使用。 2、脚手架的搭设:外檐采用双排外脚手架;内檐采用简易钢管脚手架。 3、材料运输:水平运输采用人工倒运;垂直运输采用施工电梯。 4、所有材料进场前需做复试及进场材料报验。 5、各道工序施工前须选择技术熟练工人进行样板间施工,样板间须经业主、监理及设计院实地检查确认后方进行装修施工。 6、准备好玻纤网格布在不同材料交接的缝隙处抹灰均要加金属网和玻纤网格布防治抹灰开裂 第三章具体施工方法 第一节地下车库楼面做法1 (地下车库)楼1: 50厚细石混凝土随打随抹内配¢(备注:用于双向钢筋网片(机动车区域添加耐磨骨料)6@150. 除汽车坡道,自行车坡道,排水沟,集水井,楼梯间,楼梯梯段,台阶外的楼地面)

装饰装修工程施工方案新大全

目录第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施

第一章施工方案与技术措施 1.1 工程简介 1.1.1 项目名称:湖南省民政厅二楼档案库房、三楼大会议室、五楼减灾救灾应急指挥中心及会议室改造项目。 1.1.2 建设地点:长沙市东风路276号。 1.1.3 规模:该项目建筑面积约1650平方米(其中:减灾救灾应急指挥 为实现上述施工管理目标在全公司范围内选派具有类似工程施工经验的项目经理和项目作业班子人员进驻现场进行施工,以严肃履行公司与业主合同为宗旨,项目经理全面负责工程的质量、进度、资金控制,督促安全生产、文明管理及内外施工生产协调。 1.4 项目组织机构及各部门职责 :

原则进行选聘;对于企业紧缺的少数专业技术管理人员,也可向社会招聘。项目配备具有专业职称的工程技术人员、经济管理人员、高级技师等业务人员。项目经理部政工人员的配备,按照有关文件规定执行。 2、项目经理部的各类业务管理人员除直接接受项目经理的领导,按岗位经济责任制合同实施项目管理外,还应按岗位工作标准的要求,接受主管职能部门的业务指导与监督。

1.5 施工目标 1、质量目标—达到《工程施工质量验收规范》的合格工程标准。 2、接到建设方开工通知60个工作日内完成。 3、安全目标--施工现场安全合格率100%,确保施工现场无任何机械、火灾及人员伤亡事故,确保本工程为安全优良工程。 4、文明目标--维护周边环境,施工期间,控制好排污、噪声,协调 2.1 施工准备 1、劳动力组织准备 (1)施工组织管理机构:以项目经理为首组成精干高效的项目现场管理班子,项目管理班子,从刚施工完类似工程施工的管理班子中选用。 (2)挑选优秀的施工班组 挑选精兵强将进场施工,投入本工程的生产班组从参加过类似工程

常用装修改造工程施工方案

第一章施工方案与技术措施 第一节拆除工程 一、准备工作 (1)拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一施工人员都能掌握门窗拆除施工中应注意的各种注意事项。 (2)为方便前期拆除工作及后期新做工程施工,我司在施工现场搭设脚手架及安全防护网,以便于保护拆除及施工人员安全问题。 (3)施工前,先清除拆除范围内的物质、设备;如电线、燃气管道、水管、供热设备等干线与该建筑的支线如有影响,应先进行切断或迁移:检查周边危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 二、拆除方法及注意事项 1.拆除时,要设置专业安全人员负责安全。并设安全指示标注。所以在拆除过程中一定要注意自身安全和他人安全,同时还要加强对原有成品的保护工作。在拆除过程中施工人员不得大声喧哗,严禁用大锤敲打门窗或其他物件,门拆除后要轻放,严禁高空推到。 2.拆除作业过程中的环境保护措施 (1)认真执行建筑工程现场有关管理规定,施工现场做到场地平整,道路畅通,照明充足,无长流水,无长明灯。垃圾做到日集日清。容器存放,专人管理,统一清运; (2)认真贯彻执行国家环保规定,安排合理作业时间,拆除中为降低粉尘土污染,应随时浇洒消防水以降尘。 (3)为保证现场清静,选用噪音小的机械设备,确保施工现场周围人员正常的工作与休息环境。防止施工污染,尽量减少夜间施工,并要尽可能低噪音运转。合理安排工序,控制施工时间,早6点以前晚22点以后不安排大型机械施工作业,不影响周边人休息。 (4)施工中确保现场干净整洁,指派专人负责现场环境卫生。同时,教育职工提高环保意

装饰装修施工设计方案范本

施 工 组 织 设 计 --------有限公司

目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章工程总体施工力量部署及施工方案第四章主要分部分项工程施工技术和方法第五章确保工程质量的技术组织措施 第六章确保安全生产的技术组织措施 第七章确保文明施工的技术组织措施 第八章确保工程工期的技术组织措施 第九章成品保护措施 第十章售后服务承诺

第一章编制说明 一、编制原则: 1、认真贯彻国家、各级政府及行业管理部门对装饰装修工程管理的各项方针 和政策,严格执行建筑装饰工程规范和行业标准。 2、遵循装饰装修工程施工工艺及其技术规范、坚持科学合理的施工工艺和施 工顺序。 3、在保证质量、安全的同时,采用分区分段分层、平行流水、交叉作业的施 工方法,科学合理地安排施工,本施工组织设计不考虑设计变更及人力不可抗拒等因素。 4、本着方案科学合理、技术先进可行,工艺简捷适用、措施保障得力、组织 管理严密、计划详细实用,处处精打细算,降低工程造价的原则,为确保工程质量、工期和投资达到业主的满意,编制本施工组织设计。 二、编制依据: 1、工程招标文件及答疑纪要的规定和要求; 2、业主提供的工程设计图纸; 3、国家现行有关建筑工程施工及验收规范、规程; 4、国家现行有关建筑工程质量检验、评定标准; 5、国家及省、市现行的安全生产、文明施工及环保等有关规定; 6、《建筑工程质量管理条例》; 7、企业的现状和综合实力; 8、工程施工现场状况; 三、编制目的:

根据中华人民共和国、省、市现行的建筑工程的技术规范文件、规定和建筑工程质量检验评定标准,结合本工程的具体工程技术特点及施工进度要求编制的施工组织设计、以策划本公司各部门相关人员有序、按时、优质、规范完成各项工作,同时达到自觉接受有关单位的检查、指导、监督。从而保证该工程遵照规范标准,工程合同书等有关规定施工,使工程质量达到国家规定合格标准。

房屋建筑工程装饰装修施工方案

厦门外国语学校石狮分校工程 装 修 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据及说明 (4) 三、主要子分部、分项工程施工方法 (4) (一)、楼地面工程 (5) 1、水泥砂浆面层 (5) 2、800*800、600*600玻化砖镶贴工程 (5) 3、600*600、300*300屋面、屋面、厨房、卫生间防滑砖地面 (7) (2)屋面、屋面、厨房、卫生间防水要点 (7) (二)、一般抹灰工程 (8) 1、室内抹灰 (8) 2、外墙抹灰: (10) 4)允许偏差详见室内抹灰允许偏差表; (11) (三)、门窗工程 (11) 1、铝合金门窗工程 (11) 2、防盗门 (13) 3、成品复合实木门、胶合板门安装工程 (15) (四)、铝扣板吊顶 (15) (五)、饰面砖 (20) 1.600*300、450*300釉面砖及600*300玻化砖墙面 (20) 2.外墙45*45马赛克 (22) (六)、涂饰 (23) 1、外墙涂料 (23) (2)施工准备 (23) 2、内墙乳胶漆墙面 (24) 一、工程概况 1、工程名称:厦门外国语学校石狮分校

2、工程地址:石狮市灵秀镇钞坑村 3、工程规模:10栋 4、计划开工日期:2015.3.20 5、计划竣工日期:2016.6.20(工期450天) 6、质量目标:省优质 7、参建单位 二、编制依据及说明 1、厦门外国语学校石狮分校施工组织设计 2、施工图、图纸会审记录及相关技术资料 3、国家现行施工规范、规程和企业标准、施工工法 《建筑工程施工质量统一验收标准》( GB50300-2014) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》( GB50210-2001) 《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ126-2000) 《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214-2010) 《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-2011) 装饰装修工程内容包括:施工准备、操作工艺、质量标准及成品保护等;施工时,先做样板或样板间,经各方共同检查确认后方可进行大面积施工,以保证整体装饰细部处理统一,美观协调;装饰材料一次购进,统一配料,避免色泽差异;施工后,严格成品保护措施,最后一道工序完毕后,开始逐层清扫锁门,由专人保管钥匙,以保证成品完好无损。室内粗装修在主体结构验收完进行,每层的施工顺序是。

室内装饰装修工程施工组织设计方案-格式范本

某建筑室内装饰装修工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:姓名 编制时间:2016 年月日

目录 第一章总则 (4) 1.1概述 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3编制依据 (4) 第二章工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2工程特点 (5) 2.3工程工期 (5) 2.4工程质量 (5) 第三章施工组织指导方针 (4) 3.1主要指导方针 (4) 3.2科学组织、精心施工 (4) 3.3质量第一、安全至上 (4) 3.4科技先导、争创一流 (4) 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 (4) 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) (4) 附表一 - 现场管理组织机构网络 (4) 4.2现场项目部人员组成 (4) 4.3施工劳动力 (5) 附表2 - 施工劳动力进场及配备表 (5) 第五章工程施工方案及施工措施 (5) 5 5 5 (6) 6第六章机械设备进场计划 (6) 6.1进场前的准备工作 (6) 6.2机械设备进场 (6) 6.3具体进场计划: (6) 第七章材料进货计划 (6) 7.1材料进货准备工作 (6) 7.2材料进货计划 (6) 附表三 -电器设备及电动工具一览表 (7) 第八章施工管理准备及对已完工程的保护方案及措施工作 (7) 8.1临时准备 (7) 8.2施工前准备工作 (7)

8.3施工中准备工作 (7) 8.4.对已完工工程的保护方案及措施 (7) 8.5.产品保护措施 (7) 第九章质量管理措施 (8) 9.1质量目标网络 (8) 9.2.安全文明施工措施 (8) 9.3现场防火工作措施 (9) 9.4现场安全保证措施 (9) 附表四 - 现场安全、消防、文明施工实施体系 (9) 附表五 - 施工进度计划表 (9) 附图一 -施工现场平面布置图 (9)

装饰装修工程施工方案

装饰装修工程施工方案 装饰装修工程施工方案作者:佚名 时间:2008-10-5 浏览量: 、装饰装修工程施工顺序 装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后方可施工。?其施工顺序原则上以从上往下,先内后外。本工程室内装饰的顺序是天棚─墙面─地面,在考虑水电安装交叉配合,所以同时还兼顾卫生间、走道、楼梯的施工顺序。外装饰则从上往下进行。 本工程户内地面做防滑贴面砖和耐磨地砖及抛光地砖三种,墙面及顶棚只做到抹灰层乳胶漆,塑钢门窗。故下面仅对需要进行装饰装修的部位分别详细说明。 2、楼地面工程

本工程标准层厨、卫间采用防滑耐磨地砖,客厅、卧室及走道、楼梯间、阳台采用抛光砖,其它设备间做水泥砂浆地面。 楼地面施工前,相应楼层的各种穿楼板管道、门框及地漏等应安装完毕,并经检查合格,施工前应进行全面的操平测量并在距地面500mm 高地方的墙体上弹出水平基准通线,并将基层上的尘土、砂浆、杂物清理干净,施工前一天应对地面喷水润湿,且刷水灰比为~的水泥浆,?随刷随铺找平层砂浆和贴面砖,楼地面所使用的水泥必须采用同品种普通硅酸盐水泥,砂子质量必须符合质量要求,适当掺些石灰粉、双飞粉、碳酸钙粉之类的材料,以增加和易性并不至于砂浆标号太高从而导致面砖等开裂,当然所有贴面砖需预先浸泡充分,否则因面砖吸水不匀导致膨胀不一,就难免开裂。 )地砖楼地面施工: 地砖进场必须严格把关,应采购一级品,并进行逐块挑选,保证色调一致,尺寸方正准确,对于不合格产品严禁使用。

卫生间地砖铺面必须在进行闭水试验后进行。 地砖施工时,应待干硬性砂浆结合层施工24小时后方可上人操平,并按地砖大小及设计排砖铺贴最高点,非整砖应排在不显眼或墙角边缘部位。 铺好的地砖要求平整度一致,缝宽一致,板块无裂无抽角和掉角等现象。地砖粘贴24小时后应洒锯末或盖麻袋养护4-5天后方准上人。 2)水泥砂浆地面层: 施工前应根据楼层四周水平基准线,地面设计标高和水平度,以间距做好水泥塌饼,以控制标高处在同一水平面上。 水泥砂浆铺设后,应用木枋根据水泥塌饼高度赶平,达到标准后再用铁抹子进行第一层压抹,必须在初凝前完成。第二遍压抹在水泥砂浆开始凝结时进行,应使砂浆压实,砂浆眼封闭,并不得漏压,第三遍抹

改造工程装饰装修施工方案

1.编制依据 序号资料名称编号 1 ××大街及东片保护整治项目2007年度(一标段)A10-1××改造工 程施工组织设计 2 ××大街及东片保护整治项目2007年度(一标段)A10-1××改造工 程施工图纸 3 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 4 《建筑构造通用图集》88J 系列 5 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2.工程概况 2.1 总体简介 序号项目内容 1 工程名称××大街及东片保护整治项目2007年度(一标段)A10-1×× 改造工程 2 工程地址 3 建设单位 4 勘察单位 5 设计单位 6 监理单位 7 资金来源发包人自筹 8 合同方式固定单价合同 9 总工期目标149日历天 10 工程质量标准合格 11 工程质量目标达到“北京市结构长城杯”标准 12 安全文明施工目标达到“北京市市级安全文明工地”标准 2.2 建筑设计简介 建筑面积2040.9m2,建筑层数地上2~3层,地下1层,建筑高度 12.2m,建筑耐火等级为2级,抗震设防烈度为8度,地上为商业用房,地下为值班室及设备用房。 墙体:外墙内侧采用290mm陶粒空心保温砖(GZL),外侧采用140mm厚青砖,内墙采用200mm厚陶粒混凝土空心砌块。 外装修:中式古建:冰盘檐为4层或5层停泥砖檐,砖雕或木制挂檐板500高,装饰柱为混凝土预制柱 Ф350,外做一麻五灰,石制柱顶石,花岗岩台明,樨头均为420厚停泥砖,上做砖雕戗檐,坡屋顶为现浇 混凝土板,外露檩、垫、枋为现浇混凝土,外做地仗彩画,彩画为苏式彩画,椽头为100×100mm木制,坡屋顶为2号合瓦,东立面欧式建筑线脚为石材线脚或砖线脚。(详见古建施工方案) 内装修:配电室、兀接室为水泥地面,卫生间为防滑地砖,其他为普通地砖,踢脚为120高面砖,卫生间内墙面为釉面砖,其他为白色乳胶漆,卫生间顶棚为铝条板吊顶,配电室、兀接室顶棚为乳胶漆顶棚,其他顶棚为石膏板顶棚。 平屋面防水材料采用4厚SBS改性沥青防水卷材一道。坡屋面防水材料采用 1.5厚聚氨酯涂膜防水层外加2号合瓦。卫生间防水采用 1.5厚聚氨酯涂膜防水层。(详见防水施工方案) 外门、窗为断桥铝合金中空玻璃门、窗。兀接室、配电室、地下楼梯入口处门为木制防火门,室内门 窗为木门窗。

装修施工方案范本

施工方案 XX建山东筑装饰工程设计有限公司

案方工施 编制 审核 批准 司限公计饰建筑装工东山程设有XX 日十三九0二一年月三 编制说明第一章 一、编制原则:、认真贯彻国家、各级政府及行业管理部门对装饰装修工程 管理的各项方针1 和政策,严格执行建筑装饰工程规范和行业标准。、遵循装饰装修工程施工工艺及其技术规范、坚持科学合理的施工工艺和施2 工顺序。、在保证质量、安全的同时,采用分区分段分层、平行流水、交叉作业的施3工方法,科学合理地安排施工,本施工组织设计方案不考虑设计变更及人力不可抗拒等因素。、本着方案科学合理、技术先进可行,工艺简捷适用、措施保障得力、组

织4管理严密、计划详细实用,处处精打细算,降低工程造价的原则,为确保工程质量、工期和投资达到业主的满意,编制本施工组织设计。 二、编制依据: 本施工组织设计方案是依据工程原设计图纸、现行工程国家施工规范及法律法规、以及我公司根据ISO9001质量体系文件制定的《质量手册》和《程序文件》而编制的。其中适用的施工规范如下: 1、现行国家施工标准《建筑装饰工程施工及验收规范》 2、现行国家设计标准《建筑设计防火规范》 3、现行国家施工标准《民用建筑节能设计标准》 4、现行国家质量标准《建筑工程质量检验评定标准》 5、现行国家施工标准《施工现场临时用电安装技术规范》 6、现行国家施工标准《室内装修工程质量规范》 7、现行国家施工标准《建筑内部装修设计防火规范》 8、现行国家材料标准《建筑用轻钢龙骨》 9、现行国家材料标准《装饰石膏板》 10、现行国家质量标准《建筑安装工程质量评定标准》 11、现行国家质量标准《建筑工程质量检验评定标准(第十一章装饰工程)》 、现行国家质量标准《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》12. 》13、现行国家质量标准《建筑工程质量评定标准(第十章门窗工程)、现行国家施工标准《工程建设标准强制性条文》14 、现行国家设计标准《民用建筑节能设计标准》15JGJ16-87 16、现行国家设计标准《民用建筑照明设计标准》 17、 现行国家施工标准《民用建筑照明设计规范》三、编制目的:根据中华人民 共和国、省、市现行的建筑工程的技术规范文件、规定和建筑工程质量检验评定标准,结合本工程的具体工程技术特点及施工进度要求编制的施工组织设计、以策划本公司各部门相关人员有序、按时、优质、规范完成各项工作,同时达到自觉接受有关单位的检查、指导、监督。从而保证该工程遵照规范标准,工程合同书等有关规定施工,使工程质量达到国家规定合格标准。 第二章工程施工人力机械准备组织了充分的劳动力和机械设本项目工程我单位领导高度重视,备,按照进度计划的安排,调动人员和机具设备迅速进场,做好开工的一切准备。一、投入的施工机械设备冲击钻 2台 电动切割机 2台 电锤 2台 电钻 3台 手提式云石机 3台 电动圆锯 1台 汽钉枪 3把 电刨 1台

装饰装修工程施工方案大全

第六节装饰工程施工一、施工安排及施工顺序 本工程内装饰应本着先湿作业,后干作业的原则,由上而下进行,即先进行楼面、墙面的初抹灰,后进行饰面板(砖),天棚、仿瓷等面层及其它装饰施工。主体结构验收合格,屋面女儿墙砌筑完毕后,同时插入外墙装饰的面砖施工。 二、内墙面抹灰 为提高内墙面装饰质量,抹灰按高级标准施工。 1、施工顺序 清理基层→做灰饼冲筋→做护角→抹底子灰→刮糙灰→抹面层灰。 2、基层清理及处理 (1)对于粘土砖基层的凹处,用1:3水泥砂浆修补, (2) 凸处进行剔平,对于墙体与钢筋砼接缝处、砖基层,采取用与底子灰配合比相同的砂浆在接缝处抹一遍“过渡层”(厚3 ~ 5mm),超过接缝的长度不小于100mm,待其干燥后抹底层灰,以防止抹灰开裂。 (3) 抹灰前,所有的给排水管道、盒子、PVC管等预埋完毕,周边用1: 3水泥砂浆填补。 (4) 抹灰前一天,将墙面自上而下浇水湿透。 3、内墙抹灰施工要点 (1)按照基层表面平整垂直情况,进行吊垂直、套方找规矩。经检查后确定抹灰厚度,操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,用靠尺找好垂直

与平整。灰饼用1: 3水泥砂浆做成2cm见方的形状。 (2)抹标筋:灰饼做好稍干后,用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的间距为1.2~1.5m,标筋的宽与厚同灰饼。 (3) 做护角:阳角处应做护角,护角应用1: 2水泥砂浆,砂浆稍收干后用捋角器抹成小圆角,每侧宽度不小于5cm。 (4)抹底层、中层灰 砖墙冲守筋约2h左右可以抹底灰,不要过早或过迟。先薄抹一木抹子搓平、用靠尺刮平找直,接着分层分遍与冲筋抹平,层底子灰,搓毛(底、中层灰平均厚度控制在13~15mm之内)。 砼面抹灰前应先进行凿毛,抹底灰前一天用水把砼面浇透,然后在砼墙湿润的情况下先刷腻子胶素水泥一道,随刷随打底。其余同砖墙体底灰、中层灰(平均厚度控制在13mm以内)的施工方法。 底层砂浆抹好后第二天先将墙面湿润后即可罩面,厚度控制在5~8mm 之内。抹时先薄刮一道,使其与底灰抓牢,紧跟着抹第二遍,用靠尺刮平找直,用铁抹子压实压光。 4、其它 弧形抹灰应用特别弯制规尺,检查校正抹灰面弧度和平顺光滑度。 5. 质量通病防治措施: 内墙抹灰最容易出现的质量通病是抹灰层的空鼓、裂缝、脱落,通常是由于基层处理不当以及各层砂浆的配比相差大、浇水不透等原因造成。防治这一通病的措施有: a、凹凸不平的墙面在抹灰前必须剔凿平整,凹陷处用一定比例的水

装饰装修改造工程施工组织设计

施工组织设计 编制日期:年月日编制单位:

施工组织设计目录 一、编制说明及依据 二、工程概况及特点 三、各分部分项工程的主要施工方法 四、确保工期的技术组织措施 五、质量目标及保证措施 六、确保安全生产的技术组织措施 七、现场文明施工措施 八、材料管理及劳动力管理的技术措施 九、项目管理机构配备 十、文明施工及环境保护体系与措施 十一、工程进度计划与措施 十二、资源配备计划

第一章、编制说明及依据 (一) 编制说明 1.首先,感谢业主对我公司的信任,给予我公司参加国网河南省电力公司2014年非生产性大修技改公开招标项目工程投标竞争的机会。在分析各种影响施工因素的前提下并认真研究了国网河南省电力公司2014年非生产性大修技改公开招标项目工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保安全施工的前提下,保证以高质、快速全面完成本工程招标文件规定承包范围内的全部任务。 2.一旦有幸中标,我们将全力以赴、尽快做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,通过对劳动力、机械设备、材料、技术、方案和信息的优化处置,实现工期、质量、安全环保及社会信誉的预期目标效果。 3.施工中将严格按照国家及建筑装修装饰行业标准规范及有关的质量规定和设计图纸进行施工,在本工程施工中实行创优工程质量目标管理,确保本工程达到国家规范要求。 4.我公司将建立严格的质量保证体系,加强施工质量验收制度,绝不违章施工,绝不使用不合格材料,并诚恳地接受各级质量监督部门的监督直至工程竣工验收。 5.为了确保安全生产,我公司将组成安全监督小组进行现场安全全过程管理,并诚恳地接受各级安全监督部门的监督直至工程完工。 6.编制好施工组织设计与专项施工方案经建设单位、监理审查批准后组织施工,全过程接受建设、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全文明等的监督管理。 7.我公司将严格按照河南省装饰装修行业有关建设工程文明施工管理规定组织施工,保证施工现场清洁,达到工完场清的文明施工要求。 8.我公司各类施工机械装备完好,模板、支撑等设备材料储备雄厚,具备本工程施工的各种优秀行业技术人才,完全能满足本工程施工进度和使用要求。(二)编制依据

装饰工程施工组织设计方案范本

37XXX装饰工程施工组织设计 编制日期:2004年5月10日 编制单位:

目录 第一卷 XXX装饰工程施工组织设计 (5) 第一章标书综合编制说明 (5) 第二章工程概况 (6) 第三章公司组织结构图 (8) 第四章施工现场管理部署 (9) 第一节现场组织结构图 (9) 第二节施工部署 (9) 第三节施工组织 (9) 第五章水平、垂直运输方案 (14) 第六章施工工艺流程 (14) 第七章分项工程的施工标准、规范及操作要 (14) 第一节施工前准备 (15) 第二节轻钢龙骨天棚工程 (15) 第三节 T型龙骨天棚工程 (16) 第四节木质护墙板工程 (17) 第五节木作工程 (19) 第六节金属板吊顶施工 (20) 第七节木窗帘盒制安工程 (21) 第八节不锈钢饰面工程 (21) 第九节地毯铺贴工程 (22) 第十节木地板施工工程 (22) 第十一节不锈钢栏板扶手施工技术方案 (23) 第十二节墙柱面石材干挂墙面施工技术方案 (24) 第十三节地面石材工程 (25) 第十四节墙面面砖镶贴工程 (26) 第十五节地砖铺贴工程 (27)

第十六节盥洗台施工工程 (28) 第十七节油漆工程 (29) 第十八节乳胶漆工程 (30) 第十九节墙纸工程 (32) 第二十节玻璃安装 (33) 第二十一节幕墙工程 (33) 第二十二节电施 (45) 第八章计划开、竣工日期和施工进度表 (45) 第一节编制说明 (46) 第二节施工形象进度计划表 (46) 第三节施工进度保证措施 (47) 第九章主要施工机械设备配置 (49) 第十章劳动力计划表 (50) 第十一章质量目标及保证措施 (51) 第一节装饰工程质量通病防治 (51) 一、吊顶工程: (51) 二、隔墙工程: (52) 三、花岗石饰面: (52) 第二节确保质量的重点技术措施 (56) 第三节质量保证组织措施 (60) 第十二章施工现场布置及施工道路平面布置图 (65) 第一节现场平面布置图说明 (65) 第二节施工现场平面、道路 (66) 第三节用水用电 (66) 第四节材料堆放和垂直运输 (66) 第五节现场平面布置图 (67) 第十三章施工现场的协作管理及建议 (67)

装修改造工程施工方案

南京市白下区社区服务中心周边环境整治工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制单位:江苏中柱建设工程有限公司

白下区社区服务中心周边环境整治工程 施工工程施工组织设计 第一章、工程总体概述:施工组织设计总体设想、方案针对性及施工段划分 一、工程概况 南京市白下区社区服务中心,本次招标项目为周边环境整治工程,工程范围为周边道路、地坪,沥青路面等。 1、道路工程 沥青路面,总面积约1617m2; 水泥路面,总面积约54 m2; 道路做法:道路基层碾压密实,100厚混铺块碎石,100厚二灰结石,150厚C25砼面层。综合考虑土方挖运334.6m3; 2、地坪工程 地坪做法:地坪基层碾压密实,100厚混铺块碎石,100厚二灰结石,150厚C25砼分块浇制(分仓块尺寸不大于4.5×5.0m)。综合考虑场地平整1671m2,土方挖运334.6m3。 3、施工现场条件 工程位于白下区社区服务中心内,工程范围为周边道路、地坪,沥青路面等。 三通一平条件已完成,现场场地已平整,具备开工条件;现场有厂区道路出入,建筑周边空地可作为临时设施及作业场地,施工条件较好。

工程地质水文条件详见业主工程地质勘察报告,道路路基大多为挖方路基。 8、招标要求 工期要求:要求工期40天,预计2010年8月20日开工、2010年9月29日竣工。 质量要求:合格。 材料供应:部分特殊材料甲供,沥青路面现场铺,零星砼现场搅拌。 二、工程施工总目标 1、工程质量目标 工程质量目标为合格。 工程质量符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准和各专业工程施工验收规范。 本工程质量管理按国际标准《ISO-9001-2000质量保证体系》实行工程质量管理和质量。 施工全过程对施工投入、施工过程及产品全面有效控制以达到质量标准。 为了实现质量管理的目标,根据评定标准的要求,将有关指标分解以指导施工实践中质量控制,以分项工程保分部工程,以分部工程保单位工程,验收合格。 单位工程所含分部、分项工程、验收批的质量均验收合格。 质量控制资料完整。 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。

装饰装修工程施工方案设计

XDG-2013-19号地块太平洋三期工程装饰装修工程施工方案

中国十七冶集团太平洋三期工程项目经理部二〇一八年四月十五日

目录 第一章项目概况 (1) 第二章编制依据 (11) 第三章施工准备 (13) 第四章施工工艺流程 (17) 第五章质量验收标准 (71) 第六章质量保证措施 (80) 第七章安全文明施工措施 (87) 第八章绿色施工措施 (99)

第一章项目概况 1. 工程概述 1.1 承建项目名称:太平洋三期工程 1.2 工程简介 本工程为市惠山区天一路与惠山大道交叉口的西南侧XDG-2013-19号地块工程,项目用地面积72796.44 m2。本项目施工围为三期工程项目,三期工程项目自西向东分别为3A、3B两个地块。3A地块为商业办公地块,拟建3幢70-80米高层公寓,沿街1-3层设置商业,3B地块为住宅地块,5幢34F住宅、5幢18~28F 住宅,西侧下设2层地下车库,东侧下设单层地下车库库组成,其中公寓及商业面积约9.3万m2,住宅面积约18.2万m2,地下车库面积8万m2,总建筑面积约35.5万m2。 1.3项目地点:省市惠山区天一路与惠山大道交叉口西南侧。

1.4 环境条件:拟建场地位于省市天一路与惠山大道交叉口西南侧,场地四周有已经投入使用的市政道路,场地二期与三期之间有施工通道,交通条件便利。拟建场地东侧(临近惠山大道)有泄洪河一条,场地西侧(临近凤宾路)为市轨道交通地铁1号线。 1.5 建设单位名称:惠山太平洋商业房地产开发 1.6 施工单位名称:中国十七冶集团 1.7 设计单位名称:市城归设计有限责任公司 1.8 监理单位名称:建协建设管理 1.9 地质勘察单位:地质勘察院 1.10工期:1058天 1.11质量目标:达到合格质量标准,3A地块4#房、5#房、7#房创“太湖杯”。 1.12安全目标:杜绝重大安全事故,工亡事故为零;轻伤事故率控制在每月1.5‰以;现场的安全隐患整改率必须保证在时限达到100%,杜绝现场重大隐患的出现;现场不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限达到100%;不发生重大中毒事故以及群发性传染病;施工现场必须保证安全、文明施工,创省级安全质量标化工地。 1.13文明施工目标:达到省文明工地标准 2. 装饰装修工程概况 2.1 3B地块装饰装修做法 2.1.1 外墙做法 自向外依次为基层墙体上刷界面剂一道、20厚1:2水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板保温贴面上、岩棉外墙外保温板、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板贴面上、8厚聚合物砂浆、10厚聚合物砂浆压入耐碱网格布(160g/m2)一道,底层两道。

相关文档