一、综合接地

综合接地系统由贯通地线、接地装置及引接线等构成,在综合接地系统中,建筑物、构建物及设备在贯通地线接入处的接地电阻不应大于1Ω.接地装置应通过结构物内预埋的接地端子与贯通地线可靠连接。接地端子应直接浇注在混凝土结构内,表面与结构面齐平。

结构物内兼有接地功能(含连接)的结构钢筋和专用接地钢筋应满足:接触网短路电流不大于25KA时,钢筋截面不应小于120mm2(或直径不小于14mm);接触网短路电流大于25KA 时,钢筋截面不应小于200mm2(或直径不小于16mm)。当结构物内兼有接地功能(含连接)的结构钢筋的截面不满足要求时,可将相邻的二根钢筋并接使用或局部更换直接为14mm或16mm的钢筋。结构物内的接地筋之间均要求可靠焊接,保证电气连接。

焊接要求:双面搭接焊长度不小于55mm;单面搭接焊长度不小于100mm;焊缝厚度不小于4mm。钢筋间十字交叉时采用“L”形钢筋进行焊接,焊接长度同前。

桥墩中有二根接地钢筋,都在墩身纵向大里程侧,与顶帽处的接地端子相连。接地端子采用桥隧型接地端子,设置在桥墩终点的侧立面。

墩身及顶帽处接地端子示意图

二、高家梁铜匠川特大桥位于曲线桥上,桥墩(台)顶帽预埋件共分为4种,分别为墩台检查设备、避车台、支座和桥台道碴槽。

1、墩

1.1、墩检查设备

墩检查设备分为:围栏、吊篮、踏梯三种。

1.1.1、围栏:围栏预埋钢筋为φ20圆钢,每个桥墩预埋12根,钢筋下料长度为1.2m,其在顶帽上的埋深为0.2m。钢筋在顶帽上的平面布置图如下:

线

墩中心线

说明:图中所示尺寸以米计。

1.1.2、吊篮:吊篮预埋件有U型螺栓、U型螺栓分布钢筋和N29吊栏栏杆连接钢筋。U 型螺栓钢筋规格为Φ20圆钢如图中N25,每个下料长度为0.82m,钢筋制作参照图三,每个桥墩预埋6个。U型螺栓分布钢筋规格为Φ16圆钢如图二中N28,每根下料长度为0.2m,每个桥墩安装12根,其预埋位置如图一和图四。N29钢筋规格为Φ16,下料长度为0.3m,每个桥墩预埋4根。如下图:图一:

图二:图三:图四:

1.1.3踏梯:踏梯采用Φ22圆钢,每个踏梯下料长度为96cm,制作如图五,安装位置如图一和图六中N12,每个桥墩安装8个,安装时在顶帽侧模板上踏梯位置开一长33cm宽5cm 方形小洞,以方便拆模。如下图:

图一:

图二:

图三:

1.3支座

2、桥台预埋件

2.1墩台检查设备

墩台检查设备分为:围栏、吊栏、踏梯、检查梯和T形桥台人行道角钢栏杆5种。

2.1.1围栏:围栏立柱预埋钢筋规格为Φ20圆钢,下料长度为1.2m,预埋深度为0.2m,每个桥台预埋12根,其安装位置如下图:

线

台中心线

说明:图中所示尺寸以米计。

2.1.2吊栏:吊栏预埋件有U型螺栓、U型螺栓分布钢筋和栏杆连接钢筋。U型螺栓、U型螺栓分布钢筋和栏杆连接钢筋钢筋规格、钢筋下料长度和预埋位置同桥墩。

2.1.3踏梯:踏梯钢筋规格为Φ22圆钢,钢筋下料长度同桥墩踏梯,每个桥台

预埋件技术交底.doc

谢谢观看
技术交底
工程名称 施工部位
质 量 要 求
交 底 内 容

萧甬铁路绍兴县成区段改造工程
单位工程名称
柯桥特大桥
顶帽、梯形梁
作业项目
预埋件
1、在灌注台身混凝土时应预先埋入安装吊篮的 U 形螺栓、踏梯及栏杆的预埋
圆钢,若预埋件与台身钢筋相碰时则将台身钢筋适当移动。
2、台顶应预留安装围栏之孔,孔深 20cm,孔直径 25mm。待立柱安好后用水
泥砂浆填塞。
3、检查梯预埋角钢的预留孔直径 140mm,待角钢安好后用水泥砂浆填塞。
4、横梁如与人行道支架斜角刚相碰,应将斜角角刚相碰之一肢切掉。梯子如
与围栏相碰,应将栏杆圆钢切断,并将切断的圆刚焊于检查梯角钢上。
5、人行道步板预制时应标明上下面,铺设时不能倒置
6、桥台施工时注意相关的构件预埋,切勿遗漏
7、在两块步板相接处及距台前墙、台尾 20cm 处设支架,在挡砟墙相应位置
预埋 T 刚。
一、桥台 1 吊篮预埋 U 形螺栓 N22Φ 20 的钢筋,长 750mm 尺寸如图(1-1),布置 U 形螺栓从顶帽 底向下 346mm,以顶帽的中心线对称布置共 9 处,中心线一处,隔 1100mm 两 处,隔 2100mm 两处,隔 3100 两处隔 4100mm 两处布置图(1-2)在 U 形螺栓 内分布预埋钢筋Φ 16 两根长 400mm 如图(1-1)



交底人(签名)
年月日
谢谢您的观赏
图 1-1 U 形螺栓预埋件大样
施工负责人:
年月日
接 领工员:
底 安全员: 人
质检员:
年月日 年月日 年月日
工班长:
年月日

幕墙预埋件技术交底记录

预埋件安全技术交底记录 施表7.2 共3页第1页 工程名称福清核电综合办公楼、档案 馆、食堂Ⅰ标段工程 施工单位中国核工业中原建设有限公司 交底内容: 本工程外墙预埋件为外墙幕墙与干挂花岗岩施工时的焊接件,整个荷载靠预埋件锚固钢筋与混凝 土的锚固作用来承受,预埋件的安装直接影响幕墙与干挂花岗岩立柱水平分布和竖向的垂直度。所以 对于预埋件加工制作尤其是安装必须高度重视,加强管理。 一、施工工艺流程: 熟悉埋件施工图纸→埋件加工制作→定出垂直、水平分布位置→预置埋件(点焊)→复核安装位置→加固埋件→浇砼前复核 二、工艺流程说明: 1、掌握施工图纸与现场施工条件 在施工准备阶段,首先要熟悉预埋件施工图纸,结合现场土建施工状况,如发现问题要及时向项 目部反映,以便及时协调解决。 2、埋件制作 埋件的制作严格按照埋件加工大样图。 埋件制作技术要求: (1)锚板材质为Q235b,锚筋采用Ⅱ级螺纹钢筋(HRB335),直径φ12钢筋不得采用冷加工钢筋。 (2)预埋件与锚板采用塞焊,焊缝高>8mm。 (3)当采用手工电弧焊接时,选用E4300--E4313型焊条,当采用埋弧压力焊接时,应采用与主 体金属(锚板与锚筋)强度相适应的焊剂。 (4)满足《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96的要求。 (5)所有焊缝应严格保证焊接质量并加强检查。 (6)预埋件各部分尺寸要求制作准确,锚板尺寸宜采用负公差,以便于放入模板内。 (7)如锚筋埋入深度不够,则锚筋须作弯钩处理,保证锚固长度。 (8) 预埋件加工允许误差:○1锚板边长的允许误差为-3mm;○2锚筋长度的允许误差为+10mm;○3锚 筋的中心线偏差为±2mm;○4锚筋对锚板面的垂直度偏差应不大于3mm。 3、定出垂直、水平分布位置 用钢卷尺、墨斗、粉笔或油漆刷等工具在现场进行预埋件位置确定,不同施工段从该段轴线起, 分别向两边排布,最后核对埋件相对位置是否正确。

预埋件安装技术交底

连申线(东台—长江段)航道整治工程 海安船闸工程 预埋件安装技术交底 江苏省交通工程集团有限公司 海安船闸工程ZFM项目经理部 2013年2月27日

预埋件安装技术交底 一、闸门承轴台安装 1、上游闸门安装,闸门门体尽量靠近门库一侧,左右闸门对称安装,同样需要设置定位铜钉(或不锈钢钉),铜钉标高-3.30米。中间9.米通道可以方便汽车进出。 闸门安装位置放样图 2、下游闸门安装,支撑牢固,需要先安装闸门底槛,闸门整体固定在格埂上,闸门安装左右对称布置,闸门中间预留同样预留9米的车行通道,闸门底桁架主支臂于格埂交叉位置设置支点,支点使用钢板垫在混凝上,用膨胀螺栓固定。闸门定位需要土建方提供基准定位点——定位铜钉(黄铜钉作为永久标记,以便船闸以后大修时使

用),定位点位于旋转中心连接线中点,标高为-2.75米。 3、闸门安装位置放样 以闸室分中线为基准分中,放出闸室中心线样线,以土建的给定的铜钉中心点做垂线即为旋转中心线,旋转中心线要求严格垂直与闸室中心线,旋转中心间距23000+868×2mm。 所有样线、样点按照三角形控制进行放样。并且检验也按照三角形尺寸进行校验、复核。 详细放样说明 1)旋转中心放样(单位mm) 承轴台底槛放样图 依据各自闸首的土建预设的基准放样点和船闸中心线,做船闸中心线的垂线,垂线向两边延伸,两端各取长度23000/2+868=12368(总长24736mm即为旋转中心距)。制作空间支撑架,将承轴台悬吊预定位。 2)承轴台安装公差要求: 质量控制按照船闸建设工程规范执行:

测量两只承轴台间距误差不超过24736±1mm; 测量承轴台标高上游-3475mm;下游-2925mm,公差要求0~3mm; 测量承轴台相对高差≤2mm; 测量承轴台水平倾斜度偏差不超过0.5mm(Dc/1000,Dc为承轴台外径)。 二、底槛安装 1、闸门底槛放样 以旋转中心为圆心画圆,R=12425mm,作为轨道的外边,R=12025mm,作为轨道的内边。中间止水埋件位于闸室正中,与旋转中心竖向距离3680mm。 2、闸门底槛由中间向两侧安装,安装时中间标高控制在最高偏差+2.0mm,每一分块安装要求焊接定位牢固,钢板不仅要四周定位焊接,与止水交接的位置一定要焊接,确保交接位置的标高不变(不发生涨模现象)。建议在交接的位置割孔,定位钢筋从孔的位置穿出,焊接牢固,打磨平整。才能确保底槛标高控制在0至2.0mm误差范围之内。

预埋件和后置埋件技术交底

A3.1施工组织设计/方案报审表

首道工序施工方案 1.概述 本工程预埋铁件采用的钢材规格、种类为:锚板采用Q235B;锚筋采用HRB335热轧月牙勒钢筋。 2. 埋件需提供的质保资料 (1)钢材材质证明单; (2)埋件出厂合格证; (3)埋件的拉拔试验报告 3.预埋件的检查 (1)焊缝高度必须达到设计要求; (2)焊角没有咬边现象; (3)所用材料是否符合设计要求; (4)加工尺寸与图是否一致; 4.预埋件埋设方法 (1)预埋件埋设之前,首先进行技术交底,特别要说明转角位置埋件的埋设方案,并填写《技术交底》表备案。 (2)当每一层楼土建梁柱钢筋绑扎完毕后,按照预埋件点位布置图及标高尺寸,根据土建梁柱尺寸控制线,在钢筋上视具体情况用红笔划出预埋件埋设控制线。如下图所示: (3)在埋设预埋件之前,当土建支模时,就进行分格,将预埋件分格线弹在底模外檐口处。如下图所示:

(4)根据埋件施工图埋件分布的情况,对埋件以轴线右边起第一个埋件进行编号,从1至若干个进行埋设并以本公司的埋件检查表填写埋件埋设的情况。上下、左右、前后将埋设的情况记录下来,埋件埋设后填写《隐蔽验收单》报监理 预置件 5.预埋件埋设的要求 (1)预埋件在埋设过程中,要以多轴线进行埋设,相对来说轴线之间的精确度足以满足埋件的几何尺寸,若以单轴线定位,丈量过程中尺寸误差会积累,造成埋件的偏位,相对轴线偏差小于20mm。 预置件 (2)幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设;预埋件位置偏差上下不应大于10mm,上下测量依据底模用卷尺进行测量。 (3)当土建梁柱钢筋绑扎完毕后,将预埋件用铁丝临时固定在钢筋上,或点焊在箍筋上。 (4)若预埋件埋设中碰到埋件在箍筋的空档处,则可添加辅助钢筋,或用铁丝与主筋扎牢。 (5)预埋件在埋设过程中,一定要紧贴模板,上下、左右偏差到20mm影响不大,而前后倾斜将造成角码与埋件之间接触减少,施工难度加大。采取措施,加垫铁块等均为点接触,受力将受影响。这时候只能采用楔型铁块辅助修正,这

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底 单位工程名称华瑞紫韵城星园Ⅱ标段3、5#楼交底日期2017年89 月11日 水电班组水电预埋预埋水电预埋预留安全技术交底分部分项工程名称

交底内容一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1 熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。1.2 组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 1.3 线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。1.4 、线管预埋2 配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。2.1 管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的暗配金属管采用套管连接时, 倍,并必须两面施焊,金2.2 倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6 应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时, 焊3-5 处,烧焊处必须做好防腐处理。

金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。2.2 阻燃2.3 PVC管敷设管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。采用阻燃(1) PVC 管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专PVC 用胶粘剂,接口应牢固密封。管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。PVC 直埋在地下或楼板内的2) (.

钢结构预埋件施工技术交底及方案

钢结构预埋件_钢结构预埋件施工技术交底及方案 施工技术交底 以上内容需将红色部分字体内容改为与现场设计及图纸要求相符合的内容 ××××××××项目一期工程钢结构工程预埋件埋设工程 施工方案 ××××××××××公司 ××××年×月×日 目录 1、适用范围适用范围适用范围适用范围 2、编制依据编制依据编制依据编制依据 3、术语术语术语术语 4、材料要求材料要求材料要求材料要求 5、施工准备施工准备施工准备施工准备 6、操作工艺操作工艺操作工艺操作工艺 7、质量控制质量控制质量控制质量控制 8、质量标准质量标准质量标准质量标准 9、成品保护成品保护成品保护成品保护 钢结构工程预埋件埋设工程施工方案 1适用范围 本方案适用于钢结构工程的预埋件和预埋螺栓的埋设施工。2编制依据 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)钢结构工程预埋件埋设工程施工工艺标准J281-2004钢结构设计规范(GB50017—2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001)工程测量规范(GB50026—1993)建筑钢结构施工手册施工图纸3术语

预埋件——为便于钢结构构件与混凝土结构连接,在混凝土结构施工时预先 埋设的钢板连接件。 预埋螺栓——为便于钢结构构件与混凝土结构连接或为便于钢构件 的安装定位,在混凝土结构施工时预先埋设的螺栓。 螺栓群——由两个或两个以上螺栓组成用于连接固定同一柱(梁)构件的预 埋螺栓的总称。 锚筋——与预埋件焊接连接用于锚固预埋钢板的钢筋。4材料要 求 4.1预埋件及预埋螺栓材料的品种、规格必须符合设计要求,并 有产品质量证明书。当设计有复验要求时,尚应按规定进行复验并 在合格后方准使用。4.2当由于采购等原因不能满足设计要求需要 代换时,应征得设计工程师的认 可并办理相应的设计变更文件。 4.3预埋钢板的平整度及预埋螺杆的顺直度影响使用时应进行校 平和矫直处 理,并在运输时进行必要的保护,预埋螺杆的丝扣部位应采用塑料套管加以保护,防止丝扣破坏。 5施工准备施工准备施工准备施工准备 5.1施工前应根据工程特点编制详细的操作工艺标准,对操作工 人进行统一交 底。

预埋件安装施工技术交底

技术交底记录编号001 工程名称华亚广场幕墙制安工程交底日期2014年11月2日施工单位珠海兴业绿色建筑科技有限公司分项工程名称预埋件安装 交底提要预埋件安装施工 交底内容: 一、施工要领: 1、施工放线: 施工准备工作必须先复核土建结构的轴线,及结构标高。轴线的复核必须采用首层线为基准,标高的引测必须采用项目部所提供的首层一米标高线为基准。若发现结构轴线或标高有疑问,须报告给项目部。 2、确定埋件安装位置: 根据埋件图纸进行埋件的分隔尺寸进行初步固定预埋件,必须复核预埋件的位置是否正确,以保证预埋件的施工质量。 3、加固埋件: 复核无误后,则将预埋件加固,焊接牢固,避免在浇筑砼时振捣脱落移位。4、浇砼时跟踪: 由于大部分埋件位于结构临边,浇捣时振动容易造成偏位,在浇砼时必须全程跟踪复核,以防出现埋件偏位并及时修改。 5、施工要求 现场安装施工完成时,注意工完场清,不影响现场后续施工工序进行。 二、质量标准:(按企业内部标准) 1、预埋件的垂直度、平整度偏差均不大于3mm,水平标高偏差不大于5mm,埋件位置与设计位置偏差不大于5mm。 2、焊工必须持证上岗,焊接前应检查焊条的质量。测量仪器必须经测量部门检验合格;施工时必须在施工段标牌标明操作人、质量员名字以及施工日期等信息。 3、焊接工程必须采用点焊,不得采用满焊的方式进行以防烧伤土建结构钢筋。 4、必要时应进行现场拉拔试验,以检测预埋件施工质量。 三、安全操作要领: 1、预埋件施工是临边作业、高空作业,作业时要戴好安全帽,系好安全带,穿防滑鞋。 2、铁锤等工具不得放在脚手架上或结构临边,必须做好二次保护;注意防止高空坠物伤人,不允许有随意拆除防护栏现象; 3、焊工要戴防护手套、焊接防护面罩等,焊工作业时需要有防护人及配备灭火器;搬运预埋件要小心,注意安全。 审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

机电预留预埋 安全技术交底

安全技术交底表 安全技术交底表编号 工程名称:机电预留预埋 施工单位中二安装交底部位工种水暖工 安全技术交底内容 1.进入施工现场的职工,必须进行三级安全教育,取得合格证后方可上班。严禁使用未满18周岁的人员。 2.进入施工现场必须带好安全帽,系好下颚带,穿戴好劳动用品,带好上岗证方可上岗。 3.在施工现场内禁止吸烟和随地大小便。禁止酒后上岗。 4.在施工现场及生活区内禁止打架斗殴现象发生,工作时精神要集中,不得做与工作无关的事。 5.施工中要注意“四口”的安全防护,也要注意现场的沟、坑、钉子、钢筋头,以防事故发生。 6.现场操作时,必须先检查操作的地方是否安全,确认安全后方可施工,如有安全隐患,施工人员有权拒绝施工,并且上报有关部门。 7.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 8.电焊、气割,严禁遵守“十不烧”规程操作。 9.操作前应检查所有工具、电焊机、电源开头及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊接牢。 10.每台电焊机应有专用电源控制开关的保险丝容量,应为该机的1.5倍,严

禁用其他金属丝代替保险丝,完工后,切断电源。 11.电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m,与易爆物品的距离不少于20m。 12.乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮套连接处需用扎头固定。 13.氧气瓶、沾染油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。 14.清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣进入眼中。 15.经常检查氧气瓶与磅表头出发螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气,焊枪嘴和枪身有无堵塞现象。 16.注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 17.焊割点周围和下方应采取防火措施,并应指定专人防火监护。 18. 一定要加强防火意识,动用电气焊时要开好动火证,电气焊要由专职人员操作,操作点要作好上封下堵,并且有水和消防器材。 19.电焊机应设置在防雨、防砸的地点,下方不得有堆土和积水,焊机下方应用木板垫起。其周围不得堆放易燃、易爆物品及其它杂物,电焊机应单独设一个开关,并设有漏电保护器。 20.焊机焊把线和回路线必须双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道、钢管等作回路线,二次线不得泡在水中,不得压在物料下方。 21.电焊机一次线长度应小于5米,二次线应小于30米。 22.焊工必须按规定带防护用品,持证上岗,电焊机接线由电工操作接线。 23.工作完一个区段时,在下班时应先清理周围焊渣及被焊物体,确认无明火,方可离开施工现场。 24. 在2米以上(含2米)施工时,必须佩带好安全带,并在使用前检查安全

预埋件

技 术 交 底
工程名称 施工部位 萧甬铁路绍兴县成区段改造工程 顶帽、梯形梁 单位工程名称 作业项目 柯桥特大桥 预埋件 1、在灌注台身混凝土时应预先埋入安装吊篮的 U 形螺栓、踏梯及栏杆的预埋 圆钢,若预埋件与台身钢筋相碰时则将台身钢筋适当移动。 2、台顶应预留安装围栏之孔,孔深 20cm,孔直径 25mm。待立柱安好后用水
质 量 要 求
泥砂浆填塞。 3、检查梯预埋角钢的预留孔直径 140mm,待角钢安好后用水泥砂浆填塞。 4、横梁如与人行道支架斜角刚相碰,应将斜角角刚相碰之一肢切掉。梯子如 与围栏相碰,应将栏杆圆钢切断,并将切断的圆刚焊于检查梯角钢上。 5、人行道步板预制时应标明上下面,铺设时不能倒置 6、桥台施工时注意相关的构件预埋,切勿遗漏
交 底 内 容
7、在两块步板相接处及距台前墙、台尾 20cm 处设支架,在挡砟墙相应位置 预埋 T 刚。 一、桥台 1 吊篮预埋 U 形螺栓 N22Φ 20 的钢筋,长 750mm 尺寸如图(1-1) ,布置 U 形螺栓从顶帽 底向下 346mm,以顶帽的中心线对称布置共 9 处,中心线一处,隔 1100mm 两 处,隔 2100mm 两处,隔 3100 两处隔 4100mm 两处布置图(1-2)在 U 形螺栓 内分布预埋钢筋Φ 16 两根长 400mm 如图(1-1)
检 验 标 准
图 1-1 U 形螺栓预埋件大样 交底人(签名) 接 底 人 年 月 日 施工负责人: 领工员: 安全员: 质检员: 工班长: 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日

预埋件安全技术交底

安全技术交底 工程名称*********钢结构工程施工部位与 层次 A段锚栓 预埋 施工内容锚栓安装交底项目施工安全交底日期2011.10.10 1.作业环境概况 施工作业面高度为4.030m-7.930m,作业面宽度约为13.5m。施工面部分板筋已绑扎完毕。使用直流电焊机进行锚栓固定。 2.电焊 ①焊接作业人员,必须经专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》特种作业证明,非电焊工严禁进行电焊作业。 ②操作时应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品。 ③电焊作业现场周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。 ④雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。 ⑤操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,确认安全合格方可作业。 ⑥焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 ⑦焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。焊把线必须加装电焊机触电保护器。 ⑧电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置。一次侧电源线长度应不大于5m,二次线焊把线长度应不大于30m。两侧接线应压接牢固,必须安装可靠防护罩。 3.高处作业 ①施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 ②施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先进行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行。随手用工具应放在工具袋内。不得任意乱掷或向下丢弃杂物。传递物件禁止抛掷。 4.防火要求 ①施工现场严禁吸烟,发现违章吸烟者从严处罚。为确保禁烟,在现场指定场所设置吸烟室,室内安放存放烟头、烟灰的水桶和必要的消防器材。 ②坚持现场用火审批制度,现场内未经允许不得生明火,电气焊作业必须由培训合格的专业技术人员操作,并申请动火证,工作时要随工作面携带灭火器材。 5.其他要求 ①施工前通道及工作面有积霜或积雪时,必须进行清理,防止滑倒摔伤。

预埋件技术交底.doc

会议签到表 QMS·EMS·OSHMS编号: 时间2018.5.7 地点主持人 会议名称 议题预埋板安装施工技术交底 序号姓名工种姓名工种

技术交底记录 编号 表 C2-1 工程名称交底日期2018年5月7日施工单位分项工程名称幕墙工程 交底提要预埋件安装技术交底 交底内容: 一、工程概况: 本工程为 **********,站房总建筑面积12898.32 ㎡(其中架空层面积6995.92 ㎡)站房平台 5055.37 ㎡。建筑总高24m,架空层以上18m,架空层以下6m。本工程外墙预埋件为外幕墙施工时的焊接件,整个荷载靠预埋件锚固钢筋与混凝土的锚固作用来承受,预埋件的安装直接影响幕墙与立柱水平分布和竖向的垂直度,所以对于预埋件加工制作尤其是安装必须高度重视,加强管理。 二、工具准备与技术准备: 1、经纬仪、水平仪、50米长尺、钢板尺、角尺、棉线、记号笔等; 2、在施工准备阶段,首先要熟悉预埋件施工图纸和相关资料,结合现场土建施工状况,如发现 问题要及时向项目部反映,以便及时协调解决; 3、掌握质量标准,熟练使用仪器; 4、根据前期放线进行埋件的安装定位。 三、施工工艺: 1、预埋件安装前检查 预埋件安装前严格按照埋件加工大样图进行检查安装。 埋件制作技术要求: (1)预埋件的锚板采用 Q235B钢材,锚筋采用 HRB400级锚筋(螺纹钢),不得采用冷加工钢筋; (2)预埋件与锚板采用塞焊,焊缝高大于8mm; (3)所有焊缝应严格保证焊接质量并加强检查; (4)预埋件各部分尺寸要求制作准确,锚板尺寸宜采用负公差,以便放入模板内; ( 5)预埋件加工允许误差: 1. 锚板边长的允许误差为-3mm; 2. 锚筋长度的允许误差为+10mm; 3.锚筋的中心线偏差为± 2mm。 2、施工流程 放线定位→预埋件放置→预埋件位置调整→绑扎固定。

水电预埋预留安全技术交底

水电预埋预留施工安全技术交底

洁具的型号无法确定,我方将参照标准图集及设计要求进行排水孔洞的预留。孔洞的尺寸可适当放大一号,为防止 在洁具型号确定后,洁具安装要求与孔洞的预留存在偏差时,尽量减少楼板开洞的面积,如必须重新开洞,则必须使用开孔机机械钻洞,严禁乱剔乱凿的现象出现。 7.3套管预留孔洞施工方法 根据管道管径尺寸,制作比管径大两号的钢套管(U-PVC管),钢套管(U-PVC管)的长度通常为楼板厚度+300mm。在土建楼板模板铺设完毕,底筋绑扎完毕后,根据规范要求及现场结构钢筋绑扎成形的位置尺寸,确定套管位置,将钢套管(U-PVC管)放在预留的位置,用铁丝将钢套管(U-PVC管)绑扎好,用铁钉将铁丝钉在模板上,将钢套管(U-PVC管)紧紧的固定在模板上,钢套管(U-PVC管)的底部与模板之间不留缝隙紧贴牢靠。预埋好后,钢套管(U-PVC管)内还应放入填料将套管填充满,防止混凝土浇注时进入套管内。待混凝土强度达到可以上人时,便于将套管拔出,将套管清理干净,分类存放以备后用。 (三)套管制作与安装: 1、为了防止热胀冷缩破坏影响结构,热水及采暖管道穿楼板及墙体时均应做钢套管,套管管径比管道管径大两号。套管顶部高出地面50mm(穿楼板时),套管底部与楼板面平齐,套管内不得有接头。 2、穿越屋顶楼板、地下室板墙、以及水池壁时,必须制作防水套管。防水套管的做法结合图纸要求并参照图集。 3、套管应预先按照要求制作,在土建工种钢筋绑扎完成后合模前按照图纸要求的尺寸进行预留安装,保证固 定牢靠,封堵严密,位置准确。 4、常见预埋套管分类: 套管安装位置套管安装样图符号说明固定方式 穿建筑物隔墙套管1-钢管;2-钢套管;3- 密封填料;4-隔墙;5- 成品装饰板(明装管道 适用) 套管配合墙体 施工或使用机 械开洞后用水 泥砂浆固定 穿人防剪力墙 套管 柔性防水套管1-钢管;2-法兰套管; 3-密封圈;4-法兰压 盖;5-螺柱;6-螺母; 7-法兰;8-密封膏嵌 缝;9-建筑外墙;10- 内侧; 11-柔性填缝材料 剪力墙处套管 需与结构钢筋 绑扎固定,一次 浇注在墙体内

预埋件安装施工技术交底

技术交底书签证表 工程名称GGTJ-11标箱梁预制交底编号XLYZ-交底里程交底项目箱梁预埋件安装交底内容: 一、技术要求 1、对施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2、预埋件进场后应严格进行检查,合格后方可使用,并应分类存放采取有效措施对预埋件进行防潮处理。 3、预埋件在搬运过程中,应轻拿轻放,严禁摔砸与翻倒,以免变形,影响安装及使用。 二、施工程序与工艺流程 1、工艺流程图 工艺流程图 进场检验 ·不合格 合格返厂 分类存放 搬运 安装 检查验收 ·不合格 合格整修 下道工序

技术交底书签证表 工程名称 GGTJ-11标箱梁预制 交底编号 XLYZ- 交底里程 交底项目 箱梁预埋件安装 2、支座钢板安装 ( 1)边跨每片箱梁需预埋支座钢板 2 套,箱梁支座板中心距箱梁纵向中心 线 mm ,距梁端 mm 。 ( 2) 安装前预先在底模对应支座板锚固筋部位利用磁力钻钻孔, 孔径的大小必须与锚固筋直径相一致,偏差控制在 0.5mm 以内。安装时用螺栓通过磁力钻孔与支座板连接,使支座板与底模紧密固定,以确保支座板位置不偏移。 ( 3)在支座板与底模板的接触周边利用玻璃胶进行密封处理,确保砼浇筑时周围不漏浆,不渗水。砼浇筑完成后要及时把固定的螺栓全部拆除。 3、防落梁预埋钢板 每片箱梁用防落梁预埋钢板 4 套, 32m 、24m 防落梁钢板中心距箱梁纵向中心线分别为 1487mm 、1491mm ,距梁端 550mm 。防落梁挡块预埋钢板检验、安装要求同 5.1 条支座钢板 。 支座预埋钢板进场检验和安装检验标准 项次 项 目 允许偏差 检验方法 备注 1 边缘高差 ≤ 1mm 1m水平尺、塞尺 2 支座板平整度 ≤ 1mm 1m水平尺、塞尺 3 四周边缘顺直,无飞边 目测 进场检验 4 螺栓中心位置偏差(对 ≤ 2mm 用大量程游标卡尺 角线、长度、宽度) 5 螺栓孔垂直度 ≤ 1mm 用直角尺靠量 6 梁两端支座板相对高差 ≤ 2mm 电子水准仪 7 支座板中心线偏离设计 ≤ 2mm 用直角尺靠量 安装检验 位置 4 、挡砟墙与竖墙预埋钢筋 ( 1)防撞墙与竖墙预埋钢筋绑扎时,在胎具上依据桥面中心线及标高拉线定出其位置,然后用通长钢筋对防撞墙及竖墙预埋钢筋进行绑扎加固。

预埋件安装施工技术交底

技术交底书签证表

技术交底书签证表 工程名称 GGTJ-11标箱梁预制 交底编号 XLYZ- 交底里程 交底项目 箱梁预埋件安装 2、支座钢板安装 (1)边跨每片箱梁需预埋支座钢板2套,箱梁支座板中心距箱梁纵向中心线 mm ,距梁端 mm 。 (2) 安装前预先在底模对应支座板锚固筋部位利用磁力钻钻孔,孔径的大小必须与锚固筋直径相一致,偏差控制在0.5mm 以内。安装时用螺栓通过磁力钻孔与支座板连接,使支座板与底模紧密固定,以确保支座板位置不偏移。 (3)在支座板与底模板的接触周边利用玻璃胶进行密封处理,确保砼浇筑时周围不漏浆,不渗水。砼浇筑完成后要及时把固定的螺栓全部拆除。 3、防落梁预埋钢板 每片箱梁用防落梁预埋钢板4套,32m 、24m 防落梁钢板中心距箱梁纵向中心线分别为1487mm 、1491mm ,距梁端550mm 。防落梁挡块预埋钢板检验、安装要求同5.1条支座钢板。 支座预埋钢板进场检验和安装检验标准 项次 项 目 允许偏差 检验方法 备注 1 边缘高差 ≤1mm 1m水平尺、塞尺 进场检验 2 支座板平整度 ≤1mm 1m水平尺、塞尺 3 四周边缘顺直,无飞边 目测 4 螺栓中心位置偏差(对角线、长度、宽度) ≤2mm 用大量程游标卡尺 5 螺栓孔垂直度 ≤1mm 用直角尺靠量 6 梁两端支座板相对高差 ≤2mm 电子水准仪 安装检验 7 支座板中心线偏离设计位置 ≤2mm 用直角尺靠量 4 、挡砟墙与竖墙预埋钢筋 (1)防撞墙与竖墙预埋钢筋绑扎时,在胎具上依据桥面中心线及标高拉线

技术交底书签证表 工程名称GGTJ-11标箱梁预制交底编号XLYZ- 交底里程交底项目箱梁预埋件安装定出其位置,然后用通长钢筋对防撞墙及竖墙预埋钢筋进行绑扎加固。 (2)待桥面钢筋骨架吊装后,要对防撞墙与竖墙预埋钢筋进行调整,确保其位置正确、线形顺直。 (3)砼振捣时要避开钢筋,以免预埋钢筋移位。砼完成后要及时对预埋钢筋进行复位调整,确保预埋钢筋位置正确、竖直、间距均匀、线形顺直。 (4)预埋钢筋调整合格后要及时拆除加固钢筋,并存放到指定地点,以便下次使用。 5、各种预留孔 包括泄水孔、提梁孔、过轨预留孔、通风孔等。在模板上定好位置开?22mm 的孔,放上PVC管后,插入定做的带螺栓铁棒进行固定作为芯棒,确保各预留孔的位置偏差不大于±10mm。浇筑砼前用胶带将管顶部缠绕密封,防止漏浆。砼终凝后,要及时拆除芯棒以便提梁。 6、接触网支柱及下锚拉线预埋件 (1)安装前必须复查接触网支柱(下锚拉线)方位、数量、规格、型号应符合设计要求。接触网支柱基础面应保持水平,螺栓应垂直,全部螺栓顶部应在同一个平面上,垂直度误差不超过1mm。 (2)首先在顶板钢筋绑扎胎具上初定位,并进行临时固结,待将顶板钢筋骨架吊装入模后,再以箱梁横向及纵向中心线为基准线进行精确定位。 (3)接触网支柱、下锚拉线中心线距桥梁中心线为5450mm;其横向中心线位置、方向要根据图纸中的接触网支柱及下锚拉线位置表中的尺寸进行确定。 (4)预埋件的标高、预埋钢筋的布置应严格按照图纸尺寸进行准确定位。 (5)安装中采用拉线定位、水准仪抄平的办法,待检验合格后方可焊接加固。焊接工艺必须达标,与纵向接地线连通,并引出接地端子预留钢筋。

预埋件和后置埋件技术交底

A3.1施工组织设计/方案报审表 工程名称:昆山农村商业银行新办公大楼幕墙工程编号:A3.12-

首道工序施工方案 1.概述 本工程预埋铁件采用的钢材规格、种类为:锚板采用Q235B;锚筋采用HRB335热轧月牙勒钢筋。 2.埋件需提供的质保资料 (1)钢材材质证明单; (2)埋件出厂合格证; (3)埋件的拉拔试验报告 3.预埋件的检查 (1)焊缝高度必须达到设计要求; (2)焊角没有咬边现象; (3)所用材料是否符合设计要求; (4)加工尺寸与图是否一致; 4.预埋件埋设方法 (1)预埋件埋设之前,首先进行技术交底,特别要说明转角位置埋件的埋设方案,并填写《技术交底》表备案。 (2)当每一层楼土建梁柱钢筋绑扎完毕后,按照预埋件点位布置图及标高尺寸,根据土建梁柱尺寸控制线,在钢筋上视具体情况用红笔划出预埋件埋设控制线。如下图所示: (3)在埋设预埋件之前,当土建支模时,就进行分格,将预埋件分格线弹在底模外檐口处。如下图所示:

(4)根据埋件施工图埋件分布的情况,对埋件以轴线右边起第一个埋件进 行编号,从1至若干个进行埋设并以本公司的埋件检查表填写埋件埋设的情况。上下、左右、前后将埋设的情况记录下来,埋件埋设后填写《隐蔽验收单》报监理验收。 预置件 5.预埋件埋设的要求 (1)预埋件在埋设过程中,要以多轴线进行埋设,相对来说轴线之间的精 确度足以满足埋件的几何尺寸,若以单轴线定位,丈量过程中尺寸误差会积累,造成埋件的偏位,相对轴线偏差小于20mm。 预置件 (2)幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设;预埋件位置偏差上下不应大于10mm,上下测量依据底模用卷尺进行测量。 (3)当土建梁柱钢筋绑扎完毕后,将预埋件用铁丝临时固定在钢筋上,或 点焊在箍筋上。 (4)若预埋件埋设中碰到埋件在箍筋的空档处,则可添加辅助钢筋,或用 铁丝与主筋扎牢。 (5)预埋件在埋设过程中,一定要紧贴模板,上下、左右偏差到20mm影 响不大,而前后倾斜将造成角码与埋件之间接触减少,施工难度加大。采取措施,加垫铁块等均为点接触,受力将受影响。这时候只能采用楔型铁块辅助修正,这

预埋件施工技术交底

承台、墩身预埋件施工技术交底 编号:

图2-1 墩身预埋槽道示意图 3 现浇梁梁体预埋槽口及槽道 在有通信、信号、电力电缆上桥的位置预留槽口及槽道,梁槽道预留位置为1#、16#、29#、43#、56#、73#、87#、88#、91#墩的相邻2个梁的梁端。 参见《[2010]111号》联系单、《接触网基础预留接口设计图桥)-01-J00》、《接触网基础预留接口设计图-(桥)-01-01-J00》、《接触网基础预留接口设计图—际施图(桥)-01-02-J00》、“《通图(2008)2224A-V》局部修改图-汉孝城际施(桥参)-04》中的电缆上桥构造图”以及相关简支梁图纸。 布置方式: (1)锯齿形槽口深度20cm,注意相邻两片梁锯齿槽口要对齐。梁端锯齿口预留示意见下图3-1所示

图3-1 梁端锯齿口预留示意图 (2)在有锯齿槽口的梁端预埋电缆槽道,槽道边距梁端20cm。顺梁高方向50cm一个,梁体槽道安装示意图见下3-2所示 图3-2 梁体槽道安装示意图

(3)注意事项: ①施工中可酌情截断槽口范围内的钢筋,但须调整或增加槽口处的竖向拉紧。 ②锯齿孔预留为前后三片梁的梁端。 ③梁体槽道的填充泡沫待四电安装时站后施工清除,但在站前施工时须有明显的标识。 4 接触网基础及下锚拉线基础 正线接触网支柱基础均设置在桥梁面,土建施工根据桥梁通用设计图要求,预留与接触网支柱法兰相匹配的地脚螺栓,以便于后期安装接触网支柱及下锚拉线。 参见《础预留接口设计图-汉孝城际施图(桥)-01-J00》、《触网基础预留接口设计图-(桥)-01-01-J00》、《站接触网基础预留接口设计图—(桥)-01-02-J00》以及梁体图纸中的接触网、拉线基础构造及桥面钢筋布置图。 桥上接触网支柱断面图如图4-1所示。 图4-1 接触网支柱断面图 4.1 接触网基础 根据接触网平面布置及梁跨长度,一般接触网支柱基础位于距梁端4m、6m、8m处。

水电预留预埋安全技术交底(主体)

安全技术交底: 水 电 工 程 安 全 技 术 交 底 审核人:蒋海平 编制人:李绪元日期:2014年10月6日 四汇建设集团有限公司

水电工程施工安全技术交底 1.进入施工现场的职工,必须进行三级安全教育,教育合格后方可上班。严禁使用未满18周岁的人员。 2.进入施工现场必须带好安全帽,系好下颚带,穿戴好劳动用品,带好上岗证方可上岗。 3.在施工现场内禁止吸烟和随地大小便。禁止酒后上岗。 4.在施工现场及生活区内禁止打架斗殴现象发生,工作时精神要集中,不得做与工作无关的事。 5.施工中要注意“四口”的安全防护,也要注意现场的沟、坑、钉子、钢筋头,以防事故发生。 6.现场操作时,必须先检查操作的地方是否安全,确认安全后方可施工,如有安全隐患,施工人员有权拒绝施工,并且上报有关部门。 7.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 8.电焊、气割,严禁遵守“十不烧”规程操作。 9.操作前应检查所有工具、电焊机、电源开头及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊接牢。10.每台电焊机应有专用电源控制开关的保险丝容量,应为该机的1.5倍,严禁用其他金属丝代替保险丝,完工后,切断电源。 11.电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m,与易爆物品的距离不少于20m。 12.乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮套连接处需用扎头固定。

13.氧气瓶、沾染油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。14.清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣进入眼中。 15.经常检查氧气瓶与磅表头出发螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气,焊枪嘴和枪身有无堵塞现象。 16.注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 17.焊割点周围和下方应采取防火措施,并应指定专人防火监护。 18. 一定要加强防火意识,动用电气焊时要开好动火证,电气焊要由专职人员操作,操作点要作好上封下堵,并且有水和消防器材。 19.电焊机应设置在防雨、防砸的地点,下方不得有堆土和积水,焊机下方应用木板垫起。其周围不得堆放易燃、易爆物品及其它杂物,电焊机应单独设一个开关,并设有漏电保护器。 20.焊机焊把线和回路线必须双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道、钢管等作回路线,二次线不得泡在水中,不得压在物料下方。 21.电焊机一次线长度应小于5米,二次线应小于30米。 22.焊工必须按规定带防护用品,持证上岗,电焊机接线由电工操作接线。23.工作完一个区段时,在下班时应先清理周围焊渣及被焊物体,确认无明火,方可离开施工现场。 24. 在2米以上(含2米)施工时,必须佩带好安全带,并在使用前检查安全带有无合格证,抗拉强度是否符合安全规程,保险环是否牢固、灵活,尼龙绳有无损坏现象,使用过的安全带应定期检查,检查合格后方可用于施工。 25.在高空作业时应注意跳板是否固定牢固,有列安全隐患,检查完有无其它隐患,检查完有无其它隐患后方可施工。 26. 宿舍内不准乱拉乱拖电线,不准使用大功率电热器,不准有明火。 27. 不准躺在床上吸烟,烟头不许随地乱扔,烟头熄灭后放到指定容器内。 28. 宿舍通道和出入口不得堆放物品或封堵,禁止在宿舍内燃放烟花爆竹或焚烧物品。 29. 宿舍区必须配足消防器材,并保证器材灵敏有效。

技术交底(预埋件安装)

技术交底记录(表C2-1)编号 工程名称温州市水上旅游服务基地幕墙工程交底日期2016-7-10 施工单位温州市建设集团有限公司分项工程名称幕墙预埋件安装 交底提要外墙预埋件位置放线、安装、固定、复查 交底内容: 一、施工准备 1、工机具准备:1m及50cm铝合金水平尺各1支、水准仪、10m钢卷尺1把、尼龙线30m、1.5m钢撬杠、油漆。 2、材料准备:镀锌预埋件、绑扎丝。 3、人员准备:放线工1名、预埋安装工3名。 二、作业条件 1、认真查阅施工图纸,尤其注意阴阳角处预埋件安装,对不明确的图纸做法及时与项目部沟通; 2、进场施工人员已接收三级安全教育,并通过安全教育考核,同时已在项目部人员备案; 3、严格依据施工图纸内容及总包单位轴线交底进行施工; 4、施工中发现影响施工问题时及时寻求项目部解决; 三、操作工艺 施工流程:测量放线→预埋板定位→预埋板安装、固定→预埋板安装复查 1、测量放线:依据轴线图引测轴线(沿预埋件安装轨迹允许偏差2mm)。 2、预埋件定位:直线段部位测量放线以梁底模板为基准面上返至其中一侧结构柱轴线位置点外边线位置预埋件标高,沿预埋件安装轨迹进行水平挂线,然后使用10m钢卷尺必须由一侧结构柱轴线点拉尺统一定位预埋件安装中心点,以减少多次倒尺引起定位误差叠加,并使用墨线或油漆将预埋件中心标记在横梁主筋上;面埋时一定要控制预埋板上表面与混凝土表面齐平。 3、预埋板安装、固定:(1)侧埋埋件,在梁钢筋绑扎结束并垫好保护层后,根据埋件高度及水平位置进行安装并临时绑扎,安装时一般由梁主筋外边缘向外测量取一个梁保护层的厚度,即预埋件表面的准备位置,临时绑扎完毕后,使用水平尺进行预埋板表面垂直度和中心线位置,确保无误后方可对预埋件进行绑扎固定;(2)面埋埋件:面埋时为防止在混凝土浇筑过程中发生偏移,可以预先放好埋件位置后,将埋件位置的梁筋适当调整,以防止埋件筋爪与梁筋打架,在混凝土浇注后抹面时将预埋件插入梁内,保证埋件上表面与混凝土表面齐平,埋件的上表面与混凝土的上表面的允许高差为3mm。混凝土抹面完毕后再进行一次埋件位置的调整,以消除埋件在抹面过程中的偏移。(3)底埋埋件:在底板模支设好后,按照埋件与轴线之间的关系,放出埋件的中线,先把埋件用钢钉在模板上钉好,再由钢筋工绑扎好钢筋梁,然后检查是否偏位。 埋件安装完后,要进行埋件安装位置的复查,由放线工配合专业人员进行,如有不合格的要立即进行调整,直至合格后方可进行下一道工序。 4、预埋板安装复查:在模板安装完毕后,要进行埋件的再一次复查,关键检查埋件表面与模板的贴合距离,要求埋件表面紧贴于模板,埋件与模板之间距离大于2mm的要进行调整,调整后固定好埋件防止混凝土浇注时产生偏移。由于挑板、挑梁一类部位的埋件,在土建队伍支设侧模或穿筋时容易造成偏位,有的预埋件甚至有锚筋被打弯、烧短等现象发生,所以在浇砼前1-2小时还要进行一次现场复核,及时修正固定偏移埋件,更换损坏埋件。 项目经理交底人接受交底人 班组安装人员: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

人防工程预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 一.电气工程 预留预埋配合: 安装预留人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构。 (1)预留孔洞 预留战时电源进线管,以备战时引接地下区域电源。所有穿越防护墙的管线均做防护密闭处理。 (2)管路预埋 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 暗配的钢管管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管,表面净距不小于15mm。 (3)接地干线安装: 接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。 室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位臵预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 (1)所有进出建筑物的金属管道在进出处营就近于防雷接地装置连接。 (2)在地下室设多处等电位连接板与部分导电体连接,并与防雷接地装置连接。 (3)作为防雷引下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,双面焊,扁钢与钢筋焊接,长度大于6倍钢筋直径,双面焊,扁钢与扁钢的焊拉长度大于5mm,