故障现象:

变压器中性线带电

故障分析及处理:

变压器的中性线带电原因很多,但大多原因是三相负荷严重不平衡接地电阻不合格引起的中性点位移和相线接地所造成。如果电压达36V以上则应主要考虑某相负荷可能存在一线一地或金属接地,如果电压在36V以内则大多为中性点移位造成。

在这里我们主要以相线接地故障引起中性线带电的故障进行分析:

根据上图我们可以清楚看到:假设该变压器中性线带电,首先我们应逐项断开低压刀熔开关a、c相并检测中性线同样带电,当拉开c相时故障消失,则找到了引起故障的b相,此时我们只对b相送电查找故障。

根据基尔霍夫定律:流入节点的电流等于流出节点的电流,在正常情况下I1=I2,如果出现故障负荷L3则I1=I2+I3。根据这个规律我们就可以利用钳形电流表测出相线电流和中性线电流是否相等来进行判断,当测出某条线电流不等时则故障就在于此,逐步往下查很快就会找到故障点。(在测量相线和中性线电流时应注意:电流的差值随L3功率的大小而变化,如果相线全接地,查找方法相同)

图中X点如果与O线相连,则因为导线电阻小于大地电阻故不会引起中性线带电,所以在查找过程中不必考虑X点相连。

零线带电原因

零线带电原因 1.出现这种情况是零线断线或零线接头处松脱或氧化接触不良所至。检查方法很简单,只要用电笔往电源端查,查到电笔不亮时,就找到了故障点。 2.当负荷不平衡时,N线上有电流,在导线与周围存在这电磁感应电压在潮湿、线路密集的情况下,感应电压能达到150V甚至更高,但是此电压的能量非常小,接上负载后就自动消失了 3、三相负载失衡 危害、将会引起中线电流过大,甚至超过最大相电流,造成严重失衡,相线和中性线绝缘层易先老化。 楼内零线带电,可能有以下几种原因; (1)零线断线,系统(公用)零线断或客户家里零线断; (2)采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失; (3)楼内零线直接接地,未接系统零线。 (4)零线与火线搭接。 (5)三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。 下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。 3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。 4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。 5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。 6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。 7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。 8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。

变压器常见故障大汇总及案例分析

电力变压器常见故障的分析与处理 变压器是靠电磁感应原理工作的,改变电压、联络电网、传输和分配电能;电力变压器是变电站核心设备,结构复杂,运行环境恶劣,发生故障和事故对电网和供电可靠性影响大,需要针对具体情况立即采取措施;变压器故障的分析判别牵扯的学科领域多,既要有电工、高电压、绝缘材料、化学分析等基础知识,还要熟悉自动化、热学等;变压器的故障种类多,表现形式千差万别,需要熟悉结构原理、熟悉现场运行条件、熟悉每台设备特点等,具体问题,具体分析。 第一章:大型变压器显性故障的特征与现场处理 显性故障:是指故障的特征和表现形式比较直观明显的故障,在此,结合现场实际,对大型变压器显性故障的原因和特征进行了叙述和分析,介绍了现场常见的处理办法,也是一些比较简单的办法。 一、外观异常和故障类型: 变压器在运行过程中发生异常和故障时,往往伴随相应外观特征,通过这些简单的外部现象,可以发现一些缺陷并对异常和故障进行定性分析,提出进一步分析或处理的方案。而且可以对一些比较复杂的故障确定检修和试验方案.以下从几个方面进行分析和处理:

1、防爆筒或压力释放阀薄膜破损。 当变压器呼吸不畅,进入变压器油枕隔膜上方的空气,在温度升高时,急剧膨胀,压力增加,若引起薄膜破损还会伴有大量的变压器油喷出;主要有以下原因和措施: 1)呼吸器因硅胶多或油封注油多、管路异物而堵塞。硅胶应占呼吸器的2/3,油封中有1/3的油即可,可用充入氮气的办法对管路检查2)(油枕)安装检修时紧固薄膜的螺栓过紧或油枕法兰不平,(压力释放阀)外力损伤或人员误碰。更换损坏的薄膜或油枕. 3)变压器内部发生短路故障,产生大量气体。一般伴随瓦斯继电器动作;可先从瓦斯继电器中取气样,若点火能够燃烧,需取油样色谱分析和进行电气检查,确定故障性质,故障原因未查明,消除缺陷前变压器不能投运。 4)弹性元件膨胀器内部卡涩.更换或由制造厂处理. 5)隔膜结构的油枕在检修或安装时注油方法不当,未按规定将油枕上部的气体排净。停电将变压器油注满油枕,再将变压器油放至合适的油位高度。 6)胶囊结构的油枕因油位低等原因,胶囊堵塞油枕与变压器本体的管路联结口。在管路联结口处装一支架,防止胶囊直接堵塞联结口。 2、套管闪络放电。 套管闪络放电会使其本身发热、老化,引发变压器出口短路事故;低压套管尤其严重;其主要原因和措施有:

详解零线带电的原因及处理方法

零线带电的处理 所谓零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差 我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成一个回路。 零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。零线和变压器中性点以及变压器接地极相连,也就是说零线到变压器中性点和接地极的电阻值非常小,而你身体到地的电阻值比零线到地的电阻值大的多。如果你摸零线从用电器出来的电流不会从阻值大的通道(人的身体)流回大地--接地极--变压器中性点。而是从阻值小的通道(零线)流回。所以摸零线不会触电(电路没故障时)。而摸用电器的进线(火线),电流也要找一个通道流回变压器中性点以及变压器接地极,那用电器是流回的一个通道,而人体就是另一个通道。(用电器都有阻值人体成了用电器的分流电阻)所以摸进线(火线)会触电。 零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深.再用扁铁连接到电房的零线总端子上.这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使人既是有电也不致于触电。而不是正确的处理零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修, 找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首 先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线

探讨配电变压器故障分析及预防

探讨配电变压器故障分析及预防 发表时间:2019-06-13T09:21:39.990Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:张汉考[导读] 摘要:随着人类经济与科技的不断发展,电力系统也处于迅速发展的阶段。 (大唐国际陡河发电厂河北省唐山市 063028) 摘要:随着人类经济与科技的不断发展,电力系统也处于迅速发展的阶段。就现在情况而言,人类对电能的需求不断增大,在此基础之上,还需要对电力系统的安全性以及可靠性进行保障,才能够为用户提供更为优质的电能。在电网结构之中,配电变压器具有不可忽视的作用,配电变压器主要是对电能进行转换和传输。但是在整个电网进行运行的过程中,配电变压器经常会发生一些故障,在很大程度上影响了电力系统的运行。而本文将对配电变压器常见的故障进行分析,同时提出具有针对性的解决措施。 关键词:配电变压器;故障;原因;预防 一、变压器常见的故障与原因分析。 1.外部原因 1.1低压断线故障。对于变压器来说,在其低压测的低压引线与接线柱连接处,经常会发生低压断线故障。通常情况下,如果变压器发生低压断线故障,首先会出现局部发热的情况,进而就产生优质受氧化情况的发生。如果相关工作人员没有对低压断线故障进行及时的处理,很有可能会导致发热或者是跳火的情况出现,进而也会导致破坏绝缘烧断线路等严重的情况发生。 1.2套管闪络。变压器中引起套管闪络故障发生的因素,主要包括变压器胶珠没有得到及时的维修与管理,其老化进而引起渗油的情况,进而使套管表面吸附了空气中的尘埃,由于所吸附的尘埃具有导电性,所以在遇到像大雾或者小雨等自然天气之后,将会形成污闪的情况,进而也就导致了变压器高压侧单相接地短路的情况出现。 1.3过电压故障。对于电网内部来说,如果遇到雷击等自然天气下的状况,将会使其电磁能量异常转换,这样情况下电压就会突然升高,最为严重的时候,甚至会使变压器的绝缘结构造成一定的影响,甚至有可能会烧毁变压器。对于变压器来说,其高低压线路是架空线路,而且在平原地区所设立的高低压线路,是很容易受到雷击的。而且如果线路受到雷击,在这一过程中,教会是变压器产生比额定电压要高几十倍的电压。 1.4接地故障。变压器都需要一个中性点接地,如果在接地时显示接触不良,将会在很大程度上使电阻加大,进而会产生瞬间电流,导致线路烧毁。接地故障不仅出现短路故障以及烧毁设备,最为严重的甚至会危害人类安全。 1.5短路故障。本次所述的短路故障是指二次短路故障。如果变压器出现二次短路故障,将会使变压器承受巨大的电磁力,同时变压器也需要承受短路电流。而且在变压器的线圈内部,所产生的机械应力也较为巨大。二次短路故障,在很大程度上会使线圈压缩、铁芯夹板螺丝松动甚至会引起变压器油质劣化以及高压线圈畸形或开裂的情况发生。甚至会导致变压器的铁芯结构造成毁灭性的破坏。 2.内部故障 2.1绕组故障。如果变压器进行了时间较长的运行,那么将会导致绝缘油质差,或者是有面过低的情况出现,进而也就导致了绕组发热的故障出现。而且有些变压器过于陈旧,而且也没有专业人员对其进行维护,其绝缘油与空气进行长时间的接触,也就导致了绝缘性较差。 2.2铁心故障。如果变压器内部发生铁心故障。将会在很大程度上是铁心环境损耗出现异常。甚至更为严重的会导致铁心烧毁的情况出现。 2.3分接开关故障。在变压器内部故障之中,分接开关故障是较为常见的故障之一,所以分接开关的质量是至关重要的。在变压器进行实际的工作过程中,很有可能在分接开关连接处,其螺丝连接不够紧实,或者螺丝连接,没有足够的压力,进而也就导致了分接开关故障出现。对此相关工作人员会对其进行润滑剂处理。所以载分接开关处受到油污的情况较为严重,这样一来也就家化了其氧化程度。 2.4变压器油质劣化或漏油。在变压器使用过程中其使用的油质是至关重要的,如果油质较差,很容易发生氧化情况,进而也就导致了变压器的正常运行,或者是导致绝缘性能降低,发生短路故障。 二、变压器故障的预防措施。 1.外部故障的预防措施。 相关部门需要设立专业人员,对变压器的外部螺栓接触情况进行定期检查,与此同时,专业人员还需要对变压器附近的温度进行测量,在此测量的过程中,主要应用红外测温仪进行测量。同时对于各线的连接处,也需要对其可靠性进行注意。在变压器的二侧都需要安装避雷器,与此同时,对于在雷雨季节,相关工作人员需要对其进行监测与控制。而且相关工作人员还需要对接地电阻进行测量,对其连接状况进行注意,避免发生接地故障。 2.内部故障的预防措施。 相关工作人员需要对变压器铁芯的绝缘状况进行定期检查,一旦发现变压器内绝缘电阻的测量值相较于规定值较小,则需要对其进行及时的处理,防止铁心故障的发生。而且相关工作人员应该定期的转动分接开关,同时对于其中存在的油污和氧化膜进行及时的清理。并做到对油质和油位进行定期监测。 结论 就目前情况而言,人类对电能的需求还在不断的增大,在这种情况之下,电网负荷量也不断的增加。对此需要设立相关工作人员,对配电变压器进行及时的维护与检修,只有这样才能够及时的发现配电变压器存在的问题,并对其进行及时的处理,进而确保电网的安全平稳运行。 参考文献: [1]蔡玉明,变压器运行维护与故障分析处理[J]沿海企业与科技,2014(8). [2]周志敏,配电线路及设备运行规程[M].沿海企业与科技,2014(22).

变压器的常见故障及处理方法

浅议变压器常见故障及处理 令狐采学 摘要:变压器在电力系统的安全、平稳运行中起着至关重要的作用。本文从变压器的结构和原理入手,结合我场变压器的实际情况,针对实际变电运行中变压器的主要异常现象和原因进行分析,提出一些自己的观点。 关键词:变压器原理结构参数异常处理 引言:电力是现在工业的主要能源,并且电能的输送能量之大、距离之远也决定了必须采用超高压输送电能,以减少此过程中的损耗。而实际中由于发电机结构上的限制,通常只能发出10kv 的电压,因此,必须经过变压器的升压才可以完成电能的输送。变压器也理所应当成为电力系统中核心设备之一。如果变压器出现了故障,就会在很大程度上影响电能的输送以及正常的变电运行,所以能够掌握和分析变压器常见的故障和异常现象,及主要原因,提出防范解决措施,就显得尤为重要。 电力变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的电力设备。它可以将某一电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种或几种电压等级的交流电能,是电力系统中重要电气设备。下面将从变压器的分类、结构、异常现象和原因分析等几个方面进行介绍: 一、变压器的分类、结构及主要参数

(一)、变压器的分类 根据用途的不同,变压器可以分为电力变压器(220kv以上的是超高压变压器、35-110kv的是中压变压器、10kv为配电变压器)、特种变压器(电炉变压器、电焊变压器)、仪用互感器(电压、电流互感器)。 根据相数分为,单相变压器和三相变压器。 根据冷却方式分为,油浸自冷式、强迫风冷式、强迫油冷式和水冷式变压器。 根据分接开关的种类分为有载调压变压器和无载调压变压器。 根据绕组数分为,单绕组变压器、双绕组变压器和三绕组变压器。 (二)、变压器的结构 虽然变压器的种类依据不同方式进行分类,有很多种,但是一般常用的变压器的结构都很相似: 1、绕组:变压器的电路部分。 2、铁芯:变压器的磁路部分。 3、油箱:变压器的外壳,内装满变压器油(绝缘、散热)。 4、油枕:对油箱里的油起到缓冲作用,同时减小油箱里的油与空气的接触面积,不易受潮和氧化。 5、呼吸器:利用硅胶吸收空气中的水分。 6、绝缘套管:变压器的出线从油箱内穿过油箱盖时必须经过绝缘套管以使带电的引线与接地的油箱绝缘。

不可忽视的零线带电现象

不可忽视的零线带电现象 梁洋溢广西区柳城县电力公司(54520) 低压三相四线制供电网络,均采用中性点(零线)直接接地。从而使零钱与大地的电位差形成等电位。根据这一原理,供电部门常常利用等电位的原理来制定带电作业或者电工操作的安全措施。一旦某一地区(部位)产生电位差,电工操作过程中就必需采取安全措施,否则将有触电危险。比如:配电变压器380/220V侧配电系统零钱带电,会影响整个网络的正常供电,危及人身及设备安全。应尽快查明原因,排除故障方可供电。本人根据常年的观察运行经验,浅谈发生零钱带电造成事故原因有如下几种: (1)零线接触不良或者开路 当配电变压器内部本线接头接触不良或者计量箱内本线接头由于年久失修氧化松动时,往往在负荷侧的照明灯表现出忽亮忽暗现象,最亮时灯泡可能烧毁。原因是零线接头接触不良所致,灯泡的忽亮由于相电压电位偏移,零钱从其他相位取得电压叠加在原来相位,使得该相电压升高到220V以上,造成灯泡或者使用单相的家电烧毁,甚至危及人身安全。另外,户外三相四线低压线路如果在某一电杆塔上某一处零线连接点发生接触不良时,也会造成以上原因。因此,管电的电工应经常地检查线路的连接头有天接触不良现象。有条件的应尽量减少线路途中零线接头,以保证正常供电。 (2)维修线路时误接零钱 当配电变压器需要检修、电工同志拆开低压连线时,务必按照原来配电线路相序排列打上记号,检修完毕再按原来顺序记号进行接线,防止本线与相线对换,造成零线带电引起事故。 (3)零线接触良好,但仍带电此种情况为三相用电负荷严重不平衡所致,当三相用电负荷其中一相用电近似或少于三分之一负荷时,零线有电压;当零线电压大干36V安全电压值时,就意味着有危及人身安全。三相电压不平衡运行对于变压器本身以及采用三相电源的电器将有烧毁的危险。 (4)零线接触良好,但接地电阻大按照国家有关变压器安装标准:配电变压器容量在100kV A 以下的接地电阻应小于10Ω。100kV A以上的接地电阻应小于4Ω。否则,低压线路送得越远,在负荷侧的零线接地电阻增大,零线也会像以上所说的有带电现象。在这种情况下,采取的措施是在负荷侧总的计量箱前再将零线重复接地,接地电阻小于4Ω可以排除。

变压器7种常见故障解析

变压器7种常见故障解析 变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。 1、绕组故障 主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。产生这些故障的原因有以下几点: ①在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷; ②在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化; ③制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏; ④绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热; ⑤绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。 由于上述种种原因,在运行中一经发生绝缘击穿,就会造成绕组的短路或接地故障。匝间短路时的故障现象使变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡,有时油中有吱吱声和咕嘟咕嘟的冒泡声。轻微的匝间短路可以引起瓦斯保护动作;严重时差动保护或电源侧的过流保护也会动作。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。 2、套管故障 这种故障常见的是炸毁、闪落和漏油,其原因有: ①密封不良,绝缘受潮劣比,或有漏油现象; ②呼吸器配置不当或者吸入水分未及时处理; ③变压器高压侧(110kV及以上)一般使用电容套管,由于瓷质不良故而有沙眼或裂纹; ④电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电; ⑤套管积垢严重。 3、铁芯故障 ①硅钢片间绝缘损坏,引起铁芯局部过热而熔化; ②夹紧铁芯的穿心螺栓绝缘损坏,使铁芯硅钢片与穿心螺栓形成短路; ③残留焊渣形成铁芯两点接地; ④变压器油箱的顶部及中部,油箱上部套管法兰、桶皮及套管之间。内部铁芯、绕组夹件等因局部漏磁而发热,引起绝缘损坏。 运行中变压器发生故障后,如判明是绕组或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组的直流电阻并进

电力变压器常见故障及处理方法

编号:SM-ZD-29412 电力变压器常见故障及处 理方法 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力变压器常见故障及处理方法 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是电网中最重要和最关键的设备、变压器如果发生严重事故,不但会导致自身损坏,还会中断电力供应,后患无穷。 2、常见故障及其诊断措施 2.1铁心多点接地 变压器铁心只允许有一点接地,若出现两点及以上接地,为多点接地。多点接地运行将导致铁心出现故障,危及变压器安全运行。应及时处理。 吊壳检查(1)铁心夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板是否脱落破损,按要求更换厚度相同的新纸板。 (2)紧固铁心夹件所有螺丝,防止铁心移位、变形。 (3)清除油中金属异物、金属颗粒及杂质,清除油箱各部位油泥,对变压器进行真空滤油、注油、彻底清除油中水分及杂质。

变压器的常见故障分析及维护措施实用版

YF-ED-J1765 可按资料类型定义编号 变压器的常见故障分析及维护措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变压器的常见故障分析及维护措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要: 在中国高速的现代化发展中,电 力工业的安全运行起着关键作用。本文主要从 变压器的常见故障的原因进行分析,并对变压 器的维护提出一点建议。 关键词:变压器故障原因输电线路 变压器是电力系统的重要设备,其状态好 坏,直接影响电网的安全进行。由于变压器在设 计、制造、安装和进行维护等方面原因使绝缘 存在缺陷,抗短路能力降低,因此近年来主变的 事故较多,其中威胁安全最严重的为绕组局部放

电性故障。根据国家电力公司对 2001 年全国110kV 及以上主变事故的调查,得知绕组的事故占总事故台数的 74.6%(福建省网为80%)。因此,提高变压器安全运行是极其重要的。 1 变压器故障原因分析 多种因素都可能影响到绝缘材料的预期寿命,负责电气设备操作的人员应给予细致地考虑。这些因素包括:误用、振动,过高的操作温度、雷电或涌流、过负荷、对控制设备的维护不够、清洁不良、对闲置设备的维护不够、不恰当的润滑以及误操作等。 1.1 雷击 雷电波看来比以往的研究要少,这是因为改变了对起因的分类方法。现在,除非明确属于

三相四线制中零线带电原因分析及预防

三相四线制中零线带电原因 分析及预防 【摘要】零线在电气系统运行中起着非常重要的作用,零线带电将会严重威胁系统的安全运行。本文就零线带电原因进行了仔细分析,并简要指出预防措施。 关键词零线中点位移不对称电路三相四线制 在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中,生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失。那么,零线上为什么会出现电压呢?究竟该怎样预防呢?下面就这个问题做一具体分析。 1. 零线带电原因 1.1 三相负荷严重不平衡 在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。

1.2 零线断路或接触不良 在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC 三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。例如,对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路,它就失去了对称性,成为不对称电路。 图1所示的Y-Y 连接电路中三相电源是对称的,但负载不对称。当开关S 打开(即不接中线)时,由于负载不对称,一般情况下,U NN `≠0,即N 和N`点电位不同。从图中可看出,N 和N`重 合,这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移。当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称,从而使负载的工作不正常。 由于在零线断路或接触不良时,便会出现负荷侧的中性点电位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载图1 不对称三相电路Za Zb Zc U A U B U C S N N U A U B U C N N U N N U BN U AN U CN

电力变压器常见故障及处理方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 电力变压器常见故障及处理方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电力变压器常见故障及处理方法 1、在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是电网中最重要和最关键的设备、变压器如果发生严重事故,不但会导致自身损坏,还会中断电力供应,后患无穷。 2、常见故障及其诊断措施 2.1铁心多点接地 变压器铁心只允许有一点接地,若出现两点及以上接地,为多点接地。多点接地运行将导致铁心出现故障,危及变压器安全运行。应及时处理。 吊壳检查(1)铁心夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板是否脱落破损,按要求更换厚度相同的新纸板。 (2)紧固铁心夹件所有螺丝,防止铁心移位、变形。 (3)清除油中金属异物、金属颗粒及杂质,清除油箱各部位油泥,对变压器进行真空滤油、注油、彻底清除油中水分及杂质。 2.2变压器渗油 变压器渗油会影响变压器的安全,造成不必要的停运及事故隐患,因此,我们有责任解决变压器渗油问题。 油箱焊接渗油:平面接缝处渗油可直接进行焊接、拐角及加强筋连接处渗油则渗漏点难找准,补焊后往往由于内应力的作用再次渗漏油。对于这样的漏点可加用铁板进行补焊,两面连接处,可将铁板裁成仿锤状进行补焊;三面连接处可根据实际位置将铁板裁成三角形补焊。 高压套管升高座或进入孔法兰渗油:主要原因是胶垫安装不合适造成的。处理方法为:对法兰紧固螺丝,将施胶枪嘴拧入该螺丝孔,然后用高压将密封胶注入法兰间隙,直至各法兰螺丝帽有胶挤出为止。 第 2 页共 5 页

低压侧套管渗油:原因是受母线拉伸和低压侧引线引出偏短,胶珠压在螺纹上造成的,可按规定对母线加装软连接;如低压引出线偏短,可重新调整引出线长度;如引出线无法调整,可在安装胶珠的各密封面加密封胶;为了增大压紧力可将瓷质压力帽换成铜质压力帽。 2.3接头过热 载流接头是变压器的重要组成部分,接头连接不好,将引起发热甚至烧断,严重影响变压器的正常运行和电网的安全运行,因此,接头过热问题一定要及时解决。铜铝连接,变压器的引出线头都是铜制的,在室外和潮湿的环境中,不能将铝导体用螺栓与铜端头连接。因为当铜与铝的接触面间渗入含有溶解盐的水份。即电解液时,在电耦的作用下,会产生电解反应,铝被强烈电腐蚀。触头很快遭到破坏,引起发热造成事故,为避免上述现象的发生,就必须采用一头为铝、另一头为铜的特殊过渡接头。普通连接,在变压器上是较多见的,它们都是过热的重点部位,对平面接头,对接面加工成平面,清除平面上的杂质,并抹导电膏,确保接触良好。 油浸电容式套管发热:处理的方法可以用定位套固定方式的发热套管,先拆开将军帽,若将军帽引线接头丝扣烧损,应用牙攻进行修理,确保丝扣配合良好,然后在定位套和将军帽之间垫一个和定位套截面大小一致、厚度适宜的薄垫片,重新安装将军帽,使将军帽在拧紧情况下,正好可以固定在套管顶部法兰上。引线接头和将军帽丝扣公差配合应良好,否则应更换。确保在拧紧的情况下,丝扣之间应有足够的压力,减少接触电阻。 作为一名电力检修工人,发现并及时处理设备缺陷是我的职责,彻底处理好每一项设备隐患是我的荣耀,我会一直朝着这个目标努力工作 第 3 页共 5 页

变压器常见故障分析

电力变压器状态监测与故障诊断 内容摘要; 电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。在运行中,配电变压器经常发生故障。本文简要介绍了电力变压器的分类和结构组成,并针对配电变压器故障率高这一实际情况,着重分析了配电变压器常见的故障和异常现象及主要原因,分析了这些故障对变压器的危害及针对这些故障进行了分析,对消除故障的方法进行了归纳总结,同时提出了一些具体的防范解决措施,为防止和减少配电变压故障的发生。 特别介绍我在工作中遇到的一些变压器故障(局部放电)进行的探索及通过一些方法进行认证的过程。 关键词:变压器、故障诊断、故障处理、局部放电

目录 内容摘要 ............................................................ I 引言 (1) 1 电力变压器简要介绍 (2) 1.1 电力变压器的分类 (2) 1.2 电力变压器的主体结构 (2) 1.2.1 油浸电力变压器 (2) 1.2.2 干式变压器 (3) 2 电力变压器常见的故障类型及故障产生原因 (4) 2.1 变压器发生故障的原因 (4) 2.1.1 制造工艺存在缺陷 (4) 2.1.2 、缺乏良好的管理及维护 (5) 2.1.3 、绝缘老化 (5) 2.2 变压器故障按严酷程度分类 (5) 2.3 变压器故障按部位分类分析 (5) 2.3.1 、绕组故障分析 (5) 2.3.2 、铁心故障分析 (6) 2.3.3 、分接开关故障分析 (6) 2.3.4 、引线故障分析 (7) 2.3.5 、套管故障分析 (7) 2.3.6 、绝缘故障分析 (7) 2.3.7 、密封不良 (8) 2.4 从变压器的异常声音判断故障 (8) 2.5 变压器温度异常导致原因 (9) 2.6 喷油爆炸导致原因 (10) 2.7 油位显著下降及严重漏油导致原因 (10) 2.8 油色异常,有焦臭味导致原因 (10) 3 变压器中的局部放电的预防及局部放电产生后处理 (11) 4 结论 (16) 参考文献: (17)

零线带电的原因及处理方法

零线带电的处理 零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深.再用扁铁连接到电房的零线总端子上.这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使零线即使带电也不致于触电。而不是正确的处理零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设 备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线 路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。 3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停 电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。 4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系 统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。 5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线, 不能把PE线当成N线用。 6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符 合规定的要求的设备,进行修理。 7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允 许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。 8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危 险。一定要按操作规程去操作。 9.高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工 作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。 10.10磁场感应引起零线带电。 11.静电感应引起零线带电。 12.由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。 完整的保护接零系统应满足如下安全要求: 1.工作接地装置必须完好合格和符合规定。 2.接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。 3.单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。 4.保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。 零线在以下情况下都可能带电: 1>当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了. 2>零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电. 3>零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.

变压器常见故障及处理电子教案

变压器常见故障及处 理

变压器常见故障及处理 1 异常响声 (1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。 (2)音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜咕噜"的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。 (3)音响中夹有爆炸声,既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。这时,应将变压器停止运行,进行检修。 (4)音响中夹有放电的"吱吱"声时,可能是变压器器身或套管发生表面局部放电。如果是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,此时,应清理套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。此时,要停下变压器,检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合要求。 (5)音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无反应,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。 2 温度异常

变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势,也是变压器温度异常升高,与超极限温度升高同样是变压器故障象征。 引起温度异常升高的原因有: ①变压器匝间、层间、股间短路; ②变压器铁芯局部短路; ③因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热; ④长期过负荷运行,事故过负荷; ⑤散热条件恶化等。 运行时发现变压器温度异常,应先查明原因后,再采取相应的措施予以排除,把温度降下来,如果是变压器内部故障引起的,应停止运行,进行检修。 3 喷油爆炸 喷油爆炸的原因是变压器内部的故障短路电流和高温电弧使变压器油迅速老化,而继电保护装置又未能及时切断电源,使故障较长时间持续存在,使箱体内部压力持续增长,高压的油气从防爆管或箱体其它强度薄弱之处喷出形成事故。 (1)绝缘损坏:匝间短路等局部过热使绝缘损坏;变压器进水使绝缘受潮损坏;雷击等过电压使绝缘损坏等导致内部短路的基本因素。 (2)断线产生电弧:线组导线焊接不良、引线连接松动等因素在大电流冲击下可能造成断线,断点处产生高温电弧使油气化促使内部压力增高。 (3)调压分接开关故障:配电变压器高压绕组的调压

配电变压器常见故障分析

何金奎 (中铝山西分公司氧化铝一分厂,山西河津043300) 摘要:本文介绍了配电变压器常见的一些故障,并提出了相应的判断方法,为准确判定变压器常见故障提供了一定的借鉴。 关键词:变压器;故障判断; 响声;油温 配电变压器是电力设备的主体设备,关系到电网安全经济运行。随着系统容量的增大和电网规模的扩大,配电变压器故障给电网安全经济运行带来的影响越来越大;系统的稳定和经济运行也对变压器提出了越来越高的要求。因此,对配电变压器进行在线检测,及时掌握设备的状态,一直是电力工作者的梦想和追求。变压器的状态检测,就是通过对有关参数、信号的采集和分析,生产主管部门立即组织人员进行综合分析,诊断设备的状态,减少损失, 避免恶性事故的发生, 将传统的定期维护转为状态维护,从而提高电网的安全经济运行,改善对用户的服务质量。对变压器常见在线故障现象可通过以下几方面判断分析,进而采取相应的措施。 1 从变压器的声音判断故障 其方法是用木棒的一端顶在变压器的油箱上,另一端贴近耳边仔细听声音,据其异常声音可判断以下故障: (1)变压器过负荷:变压器过负荷严重时,会发出很高而且沉重的“嗡嗡”声。 (2)电压过高:当电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。 (3)绕组发上短路:音响中夹有水的沸腾声,发出"咕噜、咕噜"的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。 (4)调压分接开关不到位或接触不良:当变压器投入运行时,分接开关不

到位,将发出较大的“啾啾”响声,严重时造成高压熔丝熔断;如果分接开关接触不良,就会产生轻微的“吱吱”火化放电声,一旦负荷加大,就有可能烧坏分接开关的触头。遇到这种情况,要及时停电修理。 (5)掉入异物和穿芯螺杆松动:当变压器夹紧铁心的穿芯螺杆松动,铁心上遗留有螺帽零件或变压器中掉入小金属物件时,变压器将发出“叮叮当当”的敲击声或“呼…呼…”的吹风声以及“吱啦、吱啦”的象磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的电压、电流和温度却正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应停止变压器的运行,进行检查。 (6)变压器的铁心接地线断:当变压器的铁心接地断线时,变压器将产生“哗剥哗剥”的轻微放电声。 (7)内部放电:送电时听到“噼啪噼啪”的清脆及铁声,则是导电引线通过空气对变压器外壳的放电声;如果听到通过液体沉闷的“噼啪”声,则是导体通过变压器的油面对外壳的放电声。如属绝缘距离不够,则应停电吊心检查,加强绝缘或增设绝缘隔板。 (8)变压器高压套管脏污或裂损:当变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络,听到“嘶嘶”或“哧哧”的响声,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,此时,应清理套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。 (9)外部线路断线或短路:当线路在导线的连接处或T接处发生断线,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,这时变压器就发出像青蛙的“唧哇、唧哇”的叫声;当低压线路发生接地或出现短路事故时,变压器就发出“轰轰”的声音;如果短路点较近,变压器将发出像老虎的吼叫声。 (10)声响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些

电力变压器运行维护及故障处理的分析 赵贵宾

电力变压器运行维护及故障处理的分析赵贵宾 发表时间:2019-07-08T14:03:14.213Z 来源:《电力设备》2019年第5期作者:赵贵宾任浩 [导读] 摘要:近年来,随着工业领域各行业的快速发展,对于电力的需求日益膨涨,为电力变压器的稳定运行带来了前所未有的压力。 (国网朔州供电公司山西省朔州市 038500) 摘要:近年来,随着工业领域各行业的快速发展,对于电力的需求日益膨涨,为电力变压器的稳定运行带来了前所未有的压力。电力变压器是一种静止的电力设备,它在电力系统中起到了对不同电压的转换作用,电压可通过变压器来实现其升高或者降低的目的,进而来满足不同用户的不同电压要求。而对电力变压器存在的故障采取有效措施及时、科学的处理,不仅是保证电力系统正常运行的关键,也是保障人们生命、财产安全和降低经济损失的关键。因此,本文对电力变压器运行维护及故障处理进行分析。 关键词:电力变压器;运行维护;故障处理 作为电网能量转换和传输中的重要设备,电力变压器的运行质量对于提高整个输电系统的安全、系统化工作及经济效益具有至关重要的作用。然而,长期以来电力系统对于电力变压器的维护和诊断都存在不同程度的问题,这对电力变压器的运行造成了非常不利的影响。因此,加强有关电力变压器的维护与故障诊断的分析研究,对于提高电力变压器的可靠运行具有重要的现实意义。 1电力变压器运行维护 1.1电力变压器运行维护内容 电力变压器日常运行维护的内容就是对整个城市电力变压器进行故障排查,以保障整个城市电力变压器系统的正常运转。电力测试人员对电力变压器逐一的进行故障排查,发现电力变压器中出现的部分零件老化和导线破损情况,从而利用电力替换材料对整个电力变压器的内部零件进行更换。测试电力变压器内部线路的热量,对于因为受到自然灾害导致的电力变压器短路和静电干扰等问题,有选择性的进行技术性疑难解答。保障电力变压器能够安全可靠的运行,从而为整个城市经济建设提供源源不断的电力能源 1.2电力变压器的日常维护 对电力变压器进行日常维护主要是指,每天对电力变压器及其附属设备进行的必要检查,具体的检查内容有:检查变压器的音响、油的颜色、油位以及温度是否正常;检查气体继电器中是不是满油状态、变压器外壳存不存在不清沽或者是渗漏油问题、防爆管的完整性;检查套管是否完整、清洁无裂纹,同时不存在打火和放电现象、各引线的接头是否接触良好,白天和晚上熄灯后都需要检查电力变压器是否存在过热现象;对冷却系统的运行情况进行检查,查看有载调压装置的运行情况和分接开关的位置是否符合要求;还需要对电力变压器及属附设备的接地情况进行检查;另外,如果在恶劣天气或者是突发情况下,要做好电力变压器的事故预防措施,对电力变压器的运行情况和预防措施进行有效判断,检查变压器周围是否存在安全隐患和障碍物,变压器的相关仪表工作是否正常,这些都是需要对电力变压器进行日常维护的主要内容。 1.3电力变压器的预防维护 预防性维护主要是针对电力变压器,可能出现的故障和问题所采取的预防性维护措施,进而避免变压器发生各种故障,影响电力系统的正常运行。电力变压器的预防性维护能够提前将故障隐患进行排除,预防电力事故的发生。其主要的维护方法是:首先需要查检电力变压器的安装与设计是否完全符合,变压器是否适用于户外运行;对变压器进行必要的保护,避免受到雷击及其它原因造成的外部损坏;保证电力变压器的负荷在允许范围内,避免其长期超负荷运转;电力变压器在运行时,要严格遵循变压器解、并列的三要素进行,防止存在过电压操作现象;结合电力变压器的实际无功损耗,对变压器配置相应的无功补偿装置。此类预防性维护方法,不但可以有效的预防电力变压器在运行中发生各种不确定故障,更能够有效保证电力变压器输出优质的电压。 2电力变压器的故障及处理 2.1运转声音异常 处于正常运行的电力变压器,由于交流电会在变压器的绕组通过,所以会有磁通变化产生,从而导致铁芯出现规律性的振动,所以正常运行的电力变压器会有较为均匀的“嗡嗡”声音产生。当电力变压器维护检查工作中,可以通过对变压器运行时的声音来对故障进行判别。如果声音存在短暂的异常时,可以有设备或是系统在启动时存在短路现象,需要对其进行详细的检查。而且异常声音持续时间较长时,多数情况下是由于铁芯硅钢片端部出现振动而导致的,当杂音不断时,则需要立即停止变压器的工作进行详细的检查。如果运行的变压器异常声音较强烈时,内部还伴有放电或是爆裂的声音时,极易可能是铁芯的穿心螺丝出现松动,从而导致硅钢片出现振动,这不仅会导致硅钢片的绝缘层受到破坏,而且会导致铁芯温度过高。而当内部出现放电或是爆裂声时,则可能是由于绕组或是引线对外壳闪络放电,也可能是铁芯出现接地线断线的情况,从而导致在高压电作用下铁芯出现放电,并导致声音异常情况发生。一旦内部放电现象存在,极会给变压器的绝缘带来较大的损坏,严重时还会导致火灾发生。所以一旦遇到内部放电现象发生时,需要立即停止变电器的运行,并根据具体情况来采取必要的措施来进行处理。 2.2油温异常分析及处理 在电力变压器运行过程中,需要对期油温进行有效控制,避免由于油温过高而导致电力变压器绝缘老化的情况发生。通常情况下电力变压器的油温会在85℃以下,一旦超出这个温度或是呈直线上升的情况时,则可确保变压器发生故障。导致油温上升的原因较多,具体判断时需要停止变压器的运行,针对具体情况来对故障进行详细分析,从而有效的排除故障。 2.3绕组故障 主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。这些故障的原因有以下几点:在制造或检验时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷;在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化;制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏;绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热;绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。 2.4高压出线套管故障 套管一般是陶瓷结构,是电力变压器连接的重要保护装置,常见的故障是炸毁、闪络和漏油,其原因有:套管密封不良,引起套管损坏、漏油致使套管缺油而过热、套管瓷套的表面受污染等。处理方法有:正确选取套管绝缘的工作场强设计套管,保证长期工作电压下不应发生有害的局部放电;选用介电常数小,介质损耗小的新型绝缘纸;选用介电常数较大的浸渍剂,降低浸渍剂或气隙中的电场强度,提

相关文档
相关文档 最新文档