文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑结构抗震设计复习资料(完美篇)

建筑结构抗震设计复习资料(完美篇)

建筑结构抗震设计复习资料(完美篇)
建筑结构抗震设计复习资料(完美篇)

《建筑结构抗震设计》总复习

(武汉理工配套)

考试的具体题型和形式可能会有变化,但知识点应该均在以下内容中。复习不要死记硬背,而应侧重理解。

第一章:绪论

1.什么是地震动和近场地震动?P3

由地震波传播所引发的地面振动,叫地震动。其中,在震中区附近的地震动称为近场地震动。

2. 什么是地震动的三要素?P3

地震动的峰值(振幅)、频谱和持续时间称作地震动的三要素。

3. 地震按其成因分为哪几类?其中影响最大的是那一类?答:

地震按其成因可分为构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震等几类,其中影响最大的是构造地震。

4. 什么是构造地震、震源、震中、震中距、震源深度?P1 答:

由于地壳构造运动使深部岩石的应变超过容许值,岩层发生断裂、错动而引起的地面震动,这种地震称为构造地震,一般简称地震。地壳深处发生岩层断裂、错动的地方称为震源。震源至地面的距离称为震源深度。一般震源深度小于60km的地震称为浅源地震;60~300km的称为中源地震;大于300km的称为深源地震;我国绝大部分发生的地震属于浅源地震,一般深度为5~40km。震源正上方的地面称为震中,震中邻近地区称为震中区,地面上某点至震中的距离称为震中距。

5. 地震波分哪几类?各引起地面什么方向的振动?P1-3 答:

地震波按其在地壳传播的位置不同可分为体波和面波。在地球内部传播的波称为体波,体波又分为纵波(P波)和横波(S波)。纵波引起地面垂直方向的震动,横波引起地面水平方向震动。在地球表面传播的波称为面波。地震曲线图中,纵波首先到达,横波次之,面波最后到达。分析纵波和横波到达的时间差,可以确定震源的深度。

6. 什么是震级和地震烈度?几级以上是破坏性地震?我国地震烈度表分多少度?P4答:

震级:指一次地震释放能量大小的等级,是地震本身大小的尺度。(1)m=2~4的地震为有感地震。(2)m>5的地震,对建筑物有不同程度的破坏。(3)m>7的地震,称为强烈地震或大地震。

地震烈度:是指某一区域内的地表和各类建筑物遭受一次地震影响的平均强弱程度。

M(地震震级)大于5的地震,对建筑物就要引起不同程度的破坏,统称为破坏性地震。我国地震烈度表分为十二度,用罗马数字表示。

7. 什么是基本烈度和设防烈度?什么是设计基本地震加速度?P5答:

基本烈度是指一个地区在一定时期(我国取50年)内在一般场地条件下按一定概率(我国取10%)可能遭遇到的最大地震烈度。它是一个地区抗震设防依据的地震烈度。

抗震设防烈度是指按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

设计基本地震加速度指50年设计基准期内超越概率为10%的地震加速度的取值:7度--0.10g(0.15g);

8度--0.20g(0.30g);9度--0.40g

8. 不同震中距的地震对建筑物的影响有什么不同?设计规范如何考虑这种影响?

答:宏观地震烈度相同的两个地区,由于它们与震中的距离远近不同,则震害程度明显不同。处于大震级,远震中距下的高柔结构,其震害远大于同样烈度的中小震级、近震中距的建筑物,且反映谱特性不同。

?为了区别同样烈度下不同震级和震中距的地震对建筑物的破坏作用,89《规范》将地震影响分为近震和远震两种情况。01《规范》进一步引入了设计基本地震加速度和设计地震分组。

9. 抗震设防的目标(基本准则)是什么?P8

答:抗震设防的目标(基本准则)是小震不坏、中震能修、大震不倒。

10.“三个水准”的抗震设防要求具体内容是什么?P9 答:

第一水准:小震不坏;当遭受到多遇的、低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或不需修理仍能继续使用。

第二水准:中震可修;当遭受到相当于本地区设防烈度的地震影响时,建筑物可能有一定损坏,经一般修理或不经修理仍可继续使用。

第三水准:大震不倒;当遭受到高于本地区设防烈度的罕遇地震影响时,建筑物不至倒塌或发生危及生命的严重破坏。

11.我国抗震设计规范规定的设计方式什么?两个阶段设计的具体内容是什么?P10

答:抗震设计的方法是二阶段设计法。

第一阶段设计:按多遇烈度地震作用效应和其它荷载效应的基本组合验算结构构件的承载能力,以及多遇烈度地震作用下的弹性变形。以满足第一水准的抗震设防目标。

第二阶段设计:通过对罕遇烈度地震作用下结构薄弱部位的弹塑性变形验算,来满足第三水准的抗震设防目标。至于第二水准的抗震设防目标是通过一定的构造措施来加以保证的。

12. 我国抗震规范将建筑物按其用途的重要性分为哪几类?P10 答:分为四类:

①特殊设防类(甲类):指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发

生严重次生灾害等特别重大后果,需进行特殊设防的建筑。

②重点设防类(乙类):指地震时使用功能不能中断或需尽快修复的生命线相关建筑,以及地震时

可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。

③标准设防类(丙类):除①、②、④类以外的需按标准设防的建筑,此类建筑数量最大。

④适度设防类(丁类):指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低

设防要求的建筑。

13. 什么是基本烈度、多遇烈度和罕遇烈度?答:

基本烈度:指中国地震烈度区划图标明的地震烈度。1990年颁布的地震烈度区划图标明的基本烈度为50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。

多遇烈度:指发生频率最大的地震,即烈度概率密度分布曲线上的峰值所对应的烈度(众值烈度)。超越概率为63.2%。

罕遇烈度:《抗震规范》取50年超越概率2%~3%的超越概率作为大震烈度(罕遇烈度)的概率水准。

14.根据建筑物使用功能的重要性,抗震规范把建筑物分成哪几类?

答:按建筑物重要程度不同,抗震分类分为甲、乙、丙、丁四类。P10

15.各类建筑物的设防标准是什么?P10-11答:

甲类建筑:(1)地震作用计算:应高于本地区设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;(2)抗震构造措施:6-8度时应比设防烈度提高1度采取构造措施;9度时,应符合比

9度设防更高的要求。

乙类建筑:(1)地震作用:按本地区设防烈度计算;(2)构造措施:6-8度时,比设防烈度提高1度采取构造措施;9度时,应符合比9度设防更高的要求

丙类建筑:地震作用及抗震构造措施均按设防烈度进行

丁类建筑:(1)地震作用:按设防烈度要求进行;(2)构造措施:比设防烈度适当降低(6度时不应降低)

16. 建筑抗震设计分为那几个层次,其内容和要求是什么?三个层次有何关系P11

抗震设计分为三个层次:概念设计、抗震计算与构造措施。具体内容和要求见P11

三个层次间的关系:三个层次的内容不可分割,忽略任一部分都可能造成抗震设计的失败。17. 基本烈度达到多少度的地区必须进行抗震设防?

答:6度和6度以上地区的建筑物必须抗震设防。

18. 选择建筑场地的原则?

答:宜选择对抗震有利地段,避开不利地段,无法避开时,应采取有效措施;不应在危险地段建造甲乙丙类建筑。

19 地震的破坏作用表现在哪几方面?答:

①地表的破坏现象:地震缝、喷砂冒水、地面下沉(震陷)、河岸陡坡滑坡。②建筑物的破坏:结构丧失整体性、承重结构承载力不足引起破坏、地基失效。③次生灾害:地震除直接造成建筑物的破坏外,还可能引起火灾、水灾、污染等严重的次生灾害。

20.什么是超越概率?一定地区范围和时间范围内,发生的地震烈度超过给定地震烈度的概率。

21. 按我国抗震规范设计的建筑,当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震时,建筑应( )

A 一般不受损坏或不需修理仍可继续使用。

B 可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用

C 不致发生危及生命的严重破坏

D 不致倒塌

提示:当遭受低于设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理仍可继续使用。答:A。

第二章场地与地基

1. 场地土的类型及其划分?场地的类型根据什么因素分为哪几类?(P.16)答:

场地土可分为坚硬土或岩石、中硬土、中软土、软弱土四类,剪切波越大土越坚硬。按土层的等效剪切波速和覆盖层厚度,把场地分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类。

2.覆盖层厚度是如何定义的?P16

即地下基岩或剪切波速大于500m/s的坚硬土层至地表面的距离,称为覆盖层厚度。

3.那几类建筑可以不进行天然地基及基础的抗震承载力验算?P19 答:

①砌体房屋;

②地记住要受力层范围内不存在软弱黏性土层的一般厂房、单层空旷房屋、8层且高度在25m以下的

一般民用框架房屋及与其基础荷载相当的多层框架厂房;

③规范中规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。

4.什么是卓越周期?影响因素是什么?

在岩层中传播的地震波,具有多种频率成分,其中,在振幅谱中幅值最大的频率分量所对应的周期,称为地震动的卓越周期。

地震动的卓越周期在很大程度上取决于场地的固有周期。当建筑物的固有周期与地震动的卓越周期相接近时,建筑物的振动会加大,震害也会加重。

5.多层土的地震效应主要取决于哪些因素?

取决于三个基本因素:覆盖土层厚度、土层剪切波速和岩土阻抗比。

6.在抗震设防地区,建筑物场地的工程地质勘察内容,除提供常规的土层名称、分布、物理力学性质、地下水位等以外,尚提供分层土的剪切波速、场地覆盖层厚度、场地类别。根据上述内容,以下对场地

的识别,何者是正确的? I.分层土的剪切波速(单位为m/s)越小、说明土层越密实坚硬; Ⅱ.覆盖层越薄,震害效应越大; Ⅲ.场地类别为I类,说明土层密实坚硬; Ⅳ,场地类别为Ⅳ类,场地震害效应大

A Ⅰ、Ⅱ

B Ⅰ

C Ⅲ、Ⅳ

D Ⅱ

提示:土层剪切波速(m/s)越小,场地土越软弱:覆盖层越薄,场地土越坚硬,因而震害效应越小;当场地类别为工类时,土层密实坚硬,当场地为Ⅳ类时,震害效应大。答案:C

7.下列哪一种地段属于对建筑抗震不利的地段?

A 稳定岩石地基的地段

B 半挖半填的地基土地段

C 中密的砾砂、粗砂地基地段

D 平坦开阔的中硬土地基地段

提示:题中给出的A、C、D项均属对建筑抗震的有利地段。B项属于不利地段。答案:B

8. 地基土的抗震承载力设计值如何确定?为什么它比静承载力高?(P.19)答:

f aE=δa+f a 调整后的地基土抗震承载力;δa地基土抗震承载力调整系数大于1;f a经深宽度修

正后地基土静载承载力特征值。因为大多数土的动强度都比静强度要高,又考虑到地震时一种偶然作用,可靠度的要求可较静力作用时降低,所以地基土抗震承载力比地基土静载承载力高。

9. 地基的抗震承载力验算条件?(P.19)

10. 什么是砂土液化(地基液化)?(P20)其机理是什么?

答:在地下水位以下的饱和的松砂和粉土在地震作用下,土颗粒之间有变密的趋势,但因孔隙水来不及排除,使土颗粒处于悬浮状态,就形成如液体一样,这种现象称砂土的液化或地基液化。

地基液化产生的机理:(P.20)

11. 沙土液化受哪些因素影响?液化地基的抗震措施(P24)

影响因素:①地质年代,地质年代越久抵抗液化能力越强,反之则越差。②土中黏粒含量,黏粒增加,抵抗液化能力增强。③上覆非液化土层厚度和地下水位深度,砂土和粉土覆盖层厚度超过限值不液化,地下水位低于限值也不液化。④土的密实程度,相对密度小于50%的砂土普遍液化,大于70%的则没有发生液化。⑤土层深度,土层液化深度很少超过15米。⑥地震烈度和震级,烈度越高,越容易液化。

12. 场地土对地震波的各个分量有什么不同的影响?答:

土层会使一些与它自振周期相同的谐波分量放大并通过,而将另一些与它自振周期相差较大的谐波缩小或滤掉。由于场地土对地震波的放大和滤波作用,软弱场地土的振动以长周期运动为主,而柔性建筑的自震周期也较长。当地震波中占优势的谐波分量的周期与建筑物自振周期相接近时,建筑物将由于共振效应而受到很大的地震作用,产生较大的震害。

13什么地基会造成建筑物上部破坏?

造成上部建筑物破坏的主要是松软土地基和不均匀地基。

14.松软土地基能采用加宽基础,加强上部结构等措施来处理吗?

不能。只能采用地基处理措施(如置换、加密、强夯等)消除土的动力不稳定性或则采用桩基等深基础避开可能失效的地基的影响。

15.有利地段和不利地段有哪些?

有利地段:坚硬土或开阔平坦密实均匀的中硬土地段。

不利地段:软弱土、液化土、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩质的陡坡、河岸和边坡边缘、故河道、断层破碎带等。

16. 如何布置结构地基?同一结构单元不宜设置在性质截然不同的地基土上,也不宜部分采用天然地基、部分采用桩基。当地基有软弱砧性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层时应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响,并采取相应措施。

第三章结构的地震反应与抗震计算

1. 什么是结构的地震反应?(P27)

2.什么是共振?P33 什么是地震作用?P27

3. 建筑结构所受地震作用的大小取决于哪些主要因素?

答:地震作用的影响因素有外部因素和结构内部因素:

(1). 外因:地震本身的动力特性,包括地震引起地面的位移、速度、加速度。这些因素既跟震源(震级、震源深度)有关又和传播途径、场地条件有关。

(2). 内因:结构本身的力学特性,包括结构的自振周期和阻尼。

4. 什么是地震反应谱?(P35)影响因素有哪些?什么是设计反应谱?(P38)

影响地震反应谱的因素有两个:一是体系阻尼比;二是地震动。阻尼比越小,体系地震加速度反应越大,地震反应谱值越大。

设计反应谱:(定义见P38)

5. 单自由度体系自振周期计算公式?(P.31)

6.有阻尼和无阻尼单自由度体系自由振动有何区别?什么是共振?(P33)

有阻尼体系自振的振幅不断衰减。

7. 地震系数K?(P.38)地震影响系数α?(P.40)αmax由哪些因素确定?答:

地震系数K(P38):地震系数k是地震动峰值加速度与重力加速度之比。地震烈度每增加一度,地震系数大致增加一倍。

地震影响系数α:是单质点弹性体系在地震时最大反应加速度(以重力加速度g为单位),是作用在质点上的地震作用与结构重力荷载代表值之比。αmax由设防烈度和地震的类型确定。8. 什么是特征周期?与什么因素有关?P39

答:特征周期是对应于反应谱峰值区拐点的周期,它取决于场地类别和设计地震分组。

9. 什么是动力系数β(P.38)答:

动力系数β是单质点弹性体系在地震作用下最大反应加速度与地面最大加速度之比。

10. 什么是振型分解法?

以结构的各阶振型为广义坐标分别求出对应的结构地震反应,然后将对应于各阶振型的结构反应相组合,以确定结构地震内力和变形的方法,又称振型叠加法;

11. 地震作用的计算方法有哪几类?答:

(1)高层建筑结构宜采用振型分解反应谱法;

(2)对高度不超过40m,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布较均匀的高层建筑结构可采用底部剪力法;

(3)7-9度地区的高层建筑,下列情况应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算:①甲类高层建筑;②规定的乙、丙类高层建筑;③竖向有较大刚度突变的高层建筑;④带转换层、加强层、错层、连体和多塔结构的复杂高层建筑结构;⑤质量沿竖向分布特别不均匀的高层建筑结构;

12.底部剪力法的适用范围是什么?P54

答:底部剪力法适用于质量和刚度沿高度分布比较均匀,高度不超过四十米,并以剪切变形为主(房

屋高宽比小于4时)的结构。

13. 底部剪力法的假定条件有那两点?(P54)

14. 什么是重力荷载代表值? (P86)

计算地震作用的重力性质的荷载,为结构构件的永久荷载(包括自重)标准值和各种竖向可变荷载组合值之和。

15. 底部剪力法的的计算公式和步骤?

答:质量和刚度沿高度分布比较均匀,高度不超过四十米,并以剪切变形为主(房屋高宽比小于4时)的结构。

(1) 结构总水平地震作用标准值:F Ek =α1 G eq ,G eq =0.85∑(G 1+G 2+…..+ G i +…+G n ) 10.9

1max ()g T T αα= 上式中:α1为水平地震作用影响系数;max α根据设防烈度和地震类别查表;

G eq 称等效重力荷载:单质点体系取总重力荷载代表值;对多质点体系取总重力荷载代表值的0.85倍; G i 各楼层(质点)重力荷载(重量,KN )代表值。

(2)质点 i 的水平地震作用标准值 各质点的水平地震作用标准值F i 与其H i G i 成正比:

1(1)i i EK n n k k k G H Fi F G H ==-δ∑ 式中:G i 为质点i 的重力荷载代表值;H i 为质点i 的计算高度;δn 为顶部附加作用系数,对多层钢筋混凝土

房屋,δn 可根据特征周期和基本周期查表求得;

(3)结构顶部附加地震作用 当T 1﹥1.4T g 时,由于高振型的影响,须在顶部增加一个附加水平地震作用ΔF n :ΔF n =δn F EK ;这时顶层质点的地震作用=F n +ΔF n

16.什么是等效重力荷载?(P.55)

答:单质点时为总重力荷载代表值,多质点时为总重力荷载代表值的85%。

17. 如何确定结构的抗震计算方法?(P86)

(1)底部剪力法:把地震当作等效静立荷载,计算结构最大地震反应。

(2)振型分解反应谱法。利用振型分解原理和反应谱理论进行结构最大地震反应计算。

(3)时程分析法。分两种,一是振型分解法,一是逐步积分法。

18.什么情况下要考虑顶部附加作用?如何计算?

答:对于自振周期比较长的多层钢筋混凝土房、多层内框架砖房需考虑顶部附加作用。

19. 结构基本周期近似计算有那几种方法?(P58)

①能量法(P58);②等效质量法(P59);③顶点位移法(P62)

附注:能量法计算结构基本周期:

21

11n i i i n i i i G u T G u =

==∑

∑ ,

G i ——第i 层楼的重力荷载,KN

u i ——将各质点(楼层)的重力荷载是为水平力所产生的水平位移

V i ——各楼层水平力(即等于各楼层的重力荷载),按如下计算:

V n = G n ;V n-1=G n +G n -1;V n-2= G n +G n -1+G n-2;…….V 1=G n +G n-1+G n-2+……+G 2+G 1

1

11V K u = ,2221V k u u =+ , 3332V k u u =+ ,1i i V i i k u u -=+,……..

20. 地基与结构相互作用的结果使结构的地震作用发生什么变化?

答:地基与结构相互作用的结果使结构的地震作用减小。

21. 为何要考虑竖向地震作用(P.63) 答:

震害调查表明,在烈度较高的震中区,竖向地震对结构的破坏也会有较大影响,一些高耸结构和高层建筑的上部在书香地震作用下,因上下振动而出现受拉破坏,对于大跨度结构,竖向地震引起的上下振动惯性力,相当于增加了结构的上下荷载作用。故地震计算式应考虑竖向地震作用。

计算公式: ,F Evk 为总竖向地震作用标准值;αvmax 为竖向地震影响系数最大值

(αvmax =0.65αmax );G eq 为等效重力荷载(取重力荷载代表值的0.75倍)

22. 我国规范规定那些建筑要考虑竖向地震作用? P63

设防烈度为8度和9度区的大跨度屋盖结构、长悬臂结构、烟烟囱及类是高耸结构和设防烈度为9

度区的高层建筑,应考虑竖向地震作用。

23.什么是重力荷载代表值? 计算公式中各字母代表什么含义?P6-86

进行结构抗震计算时,所考虑的重力荷载,称为重力荷载代表值。

计算公式:G E =D K +i ki L ψ∑

G E ——重力荷载代表值; D K ——结构恒荷载标准值;

ki L ——有关活载(可变荷载)标准值; i ψ——有关活载组合值

23. 什么情况下地震将导致结构扭转振动?(P64)

当结构平面质量中心与刚度中心不重合时,或者质量和刚度明显不均匀、不对称时,将导致水平地震下结构产生扭转振动。

24. 多遇烈度下的抗震承载力验算条件?各个荷载分项系数的取值?(P.88~91) 答:S=γG S GE +γ E.h S Ehk +γEv S Evk +Ψw γwk S wk

S 结构构件内力组合的设计值;γ

G 重力荷载分项系数,一般情况取1.2,当重力荷载效应对构件承载能力有利时,不应大于1.0。γ E.h γEv 分别为水平竖向地震作用分项系数,单独考虑均为1.3。S GE 重力荷载代表值的效应。S Ehk 、S Evk 水平、竖向地震作用标准值的效应。S wk 风荷载标准值的效应。Ψw 风荷载组合系数,一般结构可不考虑,风荷载起控制作用的高层建筑采用0.2。

25. 多遇烈度下的变形验算条件?(P.89)

答:楼层内最大弹性层间位移应符合下式要求:Δu e ≤[θe ]h Δu e 多遇地震作用标准值产生的楼层内最大弹性层间位移;计算时除弯曲变形为主的高层建筑外,可不扣除结构整体弯曲变形,应计入扭转变形,各作用分项系数应采用1.0;钢筋混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度。[θe ]弹性层间位移角限值。H 计算楼层高度。

25. 什么是楼层屈服强度系数和结构薄弱层?

答:楼层屈服强度系数是第i 层的楼层实际受剪承载力(按实际配筋量和材料强度标准值计算)与罕遇地震标准值作用下该层剪力的比值。

结构薄弱层是指在强烈地震作用下结构首先发生屈服并产生较大弹塑性位移的部位。

26. 层间弹塑性位移验算条件?

答:层间弹塑性位移验算条件:Δu p ≤[θp ]h; [θp ]弹塑性层间位移角限值。H 薄弱楼层高度或单层厂房商住高度。

27. 两个阶段的变形验算有什么不同?

答:第一阶段考虑的地震烈度是多遇烈度,计算的位移是弹性位移;第二阶段考虑的地震烈度是罕max EVK v eq F G α=

遇烈度,计算的位移是弹塑性位移。

28. 结构抗震验算内容有哪些?(P88)

(1)多遇地震下结构允许弹性变形验算,以防止非结构构件破坏;

(2)多遇地震下强度验算,以防止结构构件破坏;

(3)罕遇地震地震下结构的弹塑性变形验算,以防止结构倒塌。

29. 哪些情况下可不进行结构抗震强度验算,但应符合有关构造措施? P89

答:下列情况下,可不进行结构抗震强度验算:

①6度时的建筑(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑与高耸建筑结构除外);

②7度时Ⅰ、Ⅱ类场地、柱高不超过10m 且两端有山墙的单跨及多跨等高的钢筋混凝土厂房(锯齿形厂房除外),或柱顶标高不超过4.5m 、两端均有山墙的单跨及多跨等高的砖柱厂房。

除此之外的所有建筑都要进行结构构件的强度(或承载力)的抗震验算,其公式如下:

/RE S R γ≤

第四章 多层砌体结构抗震设计

1. 那种砌体结构房屋破坏轻、那种破坏严重?P95-96 (共六项)

2. 为何要规定(限制)房屋的高宽比?P97

答:当房屋的高宽比大时,地震时容易发生整体弯曲破坏。多层砌体房屋不作整体弯曲验算,但为了

保证房屋的稳定性,故对房屋的总高度和总宽度的最大笔直进行限制。

3.为什么要限制抗震横墙间距的最大值?P97

答:横墙数量多,间距小,结构的空间刚度就越大,抗震性就越好,反之则抗震性差。因此,为了保

证结构的空间刚度,保证楼盖具有足够能力传递水平地震力给墙体的水平刚度,多层砌体房屋的抗震横墙的间距就不应超过规定值。

4.多层砌体结构应采取哪些抗震构造措施? P108-112(四个小标题)

答:(1)加强结构的连接;(2)设置钢筋混凝土构造柱;(3)合理布置圈梁;(4)重视楼梯间的抗震

构造措施设计。

5.钢筋混凝土构造柱如何施工?P110(填空、简答?)

答:钢筋混凝土构造柱的施工,应要求先砌墙、后浇柱,墙柱连接处宜砌成马牙槎,并应沿墙高每隔0.5m 设2×φ6拉结筋,每边伸入墙内不少于1m 。

6. 什么是底部框架砌体房屋? P112(名词解释)

答:底部框架砌体房屋主要是指结构底层或底部两层采用钢筋混凝土框架—抗震墙的多层砌体房屋。

7. 为什么要重视楼梯间的设计? P112

第五章 多高层建筑钢筋混凝土结构抗震设计

1. 多高层建筑楼盖的选用顺序是什么?P124

答:优先选用现浇楼盖,其次是装配整体式,最后才是装配式。

2. 通过内力组合得出的设计内力还需按照什么原则进行调整? P133

答:通过内力组合得出的设计内力还需按照“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点弱构件”的原则进行

内力调整,以保证梁端的破坏先于柱端的破坏,弯曲破坏限于剪切破坏,构件的破坏先于节点的破坏。

第四章 多层砌体结构抗震设计

1.砌体结构房屋的震害规律表现在哪几方面?(P95)

①刚性楼盖房屋,上层破坏轻、下层破坏重;柔性楼盖房屋,上层破坏重、下层破坏轻;

②横墙承重房屋的震害轻于纵墙承重房屋;

③坚实地基上房屋震害轻于软弱地基和非均匀地基上的房屋;

④预制楼板结构比现浇楼板结构破坏重;

⑤外廊式房屋地震破坏较重;

⑥房屋两端、转角、楼梯间、附属结构震害较重。

2. 多层砌体结构房屋应优先采用何种结构布置?(P96)

对于多层砌体结构房屋,应优先采用横墙承重的结构布置方案,其次才考虑纵横墙共同城中的结构布置方案,要避免采用纵墙承重方案。

3. 当烈度为8或9度且有下列情况之一,应设防震缝:(P96)

①房屋里面高度差在6m以上;②房屋有错层。且楼板高度差较大;③部分结构刚度、质量截然不同。

防震缝两侧均应布设墙体,缝宽可取50~100m。

4. 为什么要限制砌体结构的总高度和层数?(P.96)

答:砌体房屋层数越多,高度越高,它的震害程度和破坏率也就越大。

砖房和砌块房屋层高不宜超过3.6m。确有需要,采用约束砌体等加强措施的普通砖砌体的层高不应超过3.9m。

5. 为什么要限制砌体结构的高宽比和抗震横墙间距?(P.97)

答:为了保证砌体房屋整体弯曲承载力,避免整体弯曲破坏,所以要限制砌体结构的高宽比。因为多层砌体房屋的横向水平地震作用主要由横墙来承受,故要使横墙间距能保证楼盖对传递水平地震作用所需的刚度要求,所以要限值横墙间距。

6. 什么是构造柱和圈梁?各起什么作用(P.110)?

答:计算时不考虑受力的钢筋混凝土柱子称构造柱;可以增加房屋的延性,提高房屋的抗侧力能力,防止或延缓房屋在地震作用下发生突然倒塌,或者减轻房屋的损害程度。

圈梁是沿外墙、内纵墙和部分横墙设置在同一水平面内的连续、封闭的梁;钢筋混凝土圈梁是增加墙体的连接,提高楼盖屋盖刚度,抵抗地基不均匀沉降,限值墙体裂缝开展,保证房屋整体性,提高房屋抗震能力的有效构造措施,且是减小构造柱长度,充分发挥抗震作用不可缺少的连接构件。

7. 构造柱的施工要点?它与墙体如何连接?(P110)

答:构造柱的施工要点:先砌墙,留出马牙槎,后浇柱。构造柱与强的连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2Ф6拉结钢筋,每边深入墙内不宜小于1m。

8. 装配式楼盖的连接构造要求有哪些?

答:(1)预制板坐浆:厚10~20mm;(2)支承长度:现浇板伸进墙内长度120mm ;预制板伸进外墙长度120;伸进内墙长度100;在梁上80mm;(3)墙板拉结:预制板跨度>4.8m,且侧边与外墙平行时,靠外墙的预制板须与墙或圈梁拉结,常用Φ6@1000 ;(4)板间拉结、板梁拉结:侧缝夹筋: Φ6,每边伸过板端至少500mm;夹筋: Φ6,通长筋。

9. 砌体结构的水平地震作用及层间剪力的计算与分配(P.98~100)

10. 砌体结构抗震计算中,各楼层重力荷载包括哪些?(P98)

各楼层重力荷载包括:楼盖、屋盖自重,活货载组合值及上、下半层的墙体、构造柱的重量之和。

11. 砌体结构的横向地震剪力如何分配到各片横墙?纵向地震剪力如何分配?

答:作用在第j层平行于地震作用方向的层间地震剪力,等于该楼层以上各楼层质点的水平地震作用之和。对于刚性楼盖横向地震剪力按强侧移刚度的比例分配;对于柔性楼盖,按横墙从属面积上的重力荷载代表值的比例分配。对于中等刚度楼盖,它的横墙所分配的地震剪力可近似的按刚性楼盖和柔性楼盖房屋分配结果的平均值采用。

纵向地震剪力在各纵墙上的分配可按纵墙的侧移刚度比例来确定。也就是无论是柔性的木楼盖和中等刚度的装配式钢筋混凝土楼盖,均按刚性楼盖计算。

12. 什么是刚性楼盖(P.102)、柔性楼盖?(P.103)和中等刚度楼盖(P.103)

答:刚性楼盖指现浇、装配整体式钢筋混凝土等楼盖。中性楼盖指装配式钢筋混凝土等中等刚度楼盖。柔性楼盖指木结构等刚度小的楼盖。

第五章多高层钢筋混凝土结构抗震设计

1. 多高层钢筋混凝土结构布置不合理会产生那些震害?(P118~119)

①扭转破坏:刚度中心与质量中心有较大的偏心距时;

②薄弱层破坏:结构刚度沿高度方向突然变化且较大时,破坏集中在薄弱层。底层薄弱的房屋易在地

震中倒塌;

③应力集中处破坏:结构竖向布置发生很大的突变时,突变处由于应力集中而破坏;

④防震缝处的碰撞破坏:防震缝宽度不够时。

2. 框架结构的震害有哪些破坏形式?(P121~122)

(1)整体破坏形式:①按破坏性质分延性破坏和脆性破坏;

②按破坏机制分梁铰机制(强柱弱梁型)和柱铰机制(强梁弱柱型)

(2)局部破坏形式:7各方面(P121~122)

3. 什么是梁铰机制(强柱弱梁)、柱铰机制(强梁弱柱)?(P121)

梁铰机制:塑性铰出现在梁端(强柱弱梁);柱铰机制:塑性铰出现在柱端(强梁弱柱)。

4. 框架柱的破坏一般发生在什么部位?(P121)

一般发生在柱的上、下端,并以上端破坏更常见。表现为混凝土压碎,纵筋受压屈曲。

5. 抗震墙结构的震害有哪些类型?(P122)

抗震墙结构的抗震性能较好,一般震害较轻。主要类型有:

①墙的底部破坏,混凝土压碎剥落;②墙体发生剪切破坏;③抗震墙墙肢间的连梁剪切破坏。

6. 框架结构、抗震墙结构、框架-抗震墙结构有何特点?(P123)

框架结构:重量轻可减小地震作用、结构延性好抗震性能较好、房屋内部空间大、布置灵活。但侧向刚度较小,地震时水平变形较大。

抗震墙结构:侧向刚度大,强度高,空间整体性能好。但自重大,地震作用大,空间布置不灵活。

框架-剪力墙:发挥了框架结构和剪力墙结构的优点,克服了两者的缺点。

7.水平地震力通过什么结构分配和传递的?楼盖形式的选择顺序是?(P124)

水平地震力是通过楼盖平面进行分配和传递的,故楼盖在其平面内刚度应足够大(常假定无限大)。

楼盖形式的选择顺序是:①优先选用现浇楼盖;②其次是装配式整体楼盖;③最后才是装配式楼盖。

8.地震引起的惯性力和楼层平面的抗力各作用在什么位置?(P125)

地震引起的惯性力作用在楼层平面的质量中心;楼层平面的抗力作用在其刚度中心,如两者不重合就会产生扭转。

9.结构的平面和竖向布置原则是什么?(P124~127)

平面布置:应简单、对称和规则,不宜采用角部重叠或细腰形平面图形。在框架结构和剪力墙结构中,框架和剪力墙应双向设置,柱中心线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间的偏心距不宜大

于柱宽的1/4 。

竖向布置:结构沿竖向应尽可能均匀,少变化,使结构的刚度沿竖向均匀,及时要变化,也要均匀变化,避免突变,避免梁柱偏心距过大和形成短柱(柱净高与截面高度之比小于4)

10. 混凝土结构的抗震等级由什么因素确定?(P.109)

答:混凝土结构的抗震等级由结构类型、设防烈度、房屋高度三因素决定。 11. 框架结构的水平地震作用计算?(P.129-P133) 答: F Ek =α1 G eq ; 1(1)i i EK n n k k k G H Fi F G H ==-δ∑

; ΔF n =δn F EK

12. 初步计算或层数较少时框架结构水平地震作用内力近似计算方法有?(P130)

(1)反弯点法(P130):

其假定有两点:①梁的线刚度无穷大;②底层柱的反弯点在距基础2/3处。即同一层柱两端的相对水平位移相同;除底层外,各层柱的反弯点位于柱高的中点。

(2)D 值 法(P131):在反弯点法基础上对柱的抗侧刚度和反弯点高度进行修正后的计算方法。 13. 框架的层间剪力如何分配到各个柱子? 答:同一层内各柱子的剪力按抗侧移刚度的比例分配: pj m i ij ij ij

V d d V ∑==1

14. 框架结构内力组合的两种基本形式?为什么?

答:对于一般结构,当考虑地震作用时,应按下式进行内力组合和验算构件承载力:S=1.2C G G E +1.3C Eh E hk

≤R/γRE ; 考虑到可变荷载组合值系数一般为0.5~0.8。

按无地震作用时,在正常重力荷载下内力进行承载力验算为:S =(1.2C G G E +1.3C Eh E hk )γ

RE ≤R 15. 框架结构的抗震设计原则?设计时如何体现?

答:抗震框架结构抗震设计应符合强柱弱梁、强剪弱弯、强结点弱构件、强锚固等原则.

强柱弱梁:调整放大柱端弯矩设计值;控制梁端受拉钢筋的配筋率或相对受压区高度;

强剪弱弯:调整放大梁端、柱端的剪力设计值,并加密箍筋;

强节点强锚固:节点配置足够数量的箍筋;加大受力钢筋的锚固长度并在节点区域合理锚固;

16. 为增强梁、柱的延性,应考虑哪些要求?什么是柱子的轴压比?

答:为了增强延性应采取下列措施:(1)适当提高混凝土强度等级;(2)梁端保证一定数量的受压钢筋;

(3)限制梁端受拉钢筋的数量;(4)梁端、柱端箍筋加密;(5)减小柱子轴压比;

柱子轴压比=N/f c A

17. 地震荷载作用下混凝土和钢筋的粘结强度有什么变化?应采取什么措施?

答:在反复荷载作用下,粘结强度会减弱,引起锚固破坏;应把受拉钢筋的锚固长度l a 加大,用l aE 表示

18. 框架结点构造图

19. 剪力墙的钢筋有哪几种?各起什么作用?竖向受力筋应设在哪里?

答:剪力墙的钢筋有竖向受力钢筋、竖向分布钢筋及水平分布钢筋、箍筋和拉筋。

竖向受力钢筋的作用是抵抗剪力墙截面的M 和N (偏心受压或偏心受拉)竖向受力钢筋设在端柱内;水平分布筋的作用是抵抗剪力墙截面的剪力;竖向分布筋部分参与受拉;箍筋的作用使端柱内的受力钢筋形成骨架;拉筋用来拉结双排分布筋。

20. 剪力墙墙肢的上下左右各应设置什么?

答:剪力墙的梁端应设端柱或暗柱;框剪结构的剪力墙还应在楼面高度处设梁或暗梁;

21. 大偏心受压的剪力墙墙肢作承载力计算时假定什么范围内的竖向分布钢筋达到屈服强度?

答:假定离受压区边缘1.5x 以外受拉区的分布筋参加工作。

22.框架结构梁柱节点承载力和延性受哪些因素影响?(P139)

(1)梁板对节点处的约束影响:(2)轴压力对节点抗剪强度和延性的影响,轴压比大于0.6~0.8时节点混凝土抗剪强度随轴压力增加而减小;轴压力的存在会降低节点延性;(3)剪压比和配筋率对节点抗剪强度有影响;(4)纵筋滑移对延性的影响。

另外:重点把底部剪力法的计算、反弯点法的计算、砌体墙身刚度的计算(尤其是开洞口

墙的刚度)的计算过程重点了解。

建筑结构抗震设计课后习题答案

武汉理工大学《建筑结构抗震设计》复试 第1章绪论 1、震级和烈度有什么区别和联系? 震级是表示地震大小的一种度量,只跟地震释放能量的多少有关,而烈度则表示某一区域的地表和建筑物受一次地震影响的平均强烈的程度。烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度、距离震中的远近以及地震波通过的介质条件等多种因素有关。一次地震只有一个震级,但不同的地点有不同的烈度。 2.如何考虑不同类型建筑的抗震设防? 规范将建筑物按其用途分为四类: 甲类(特殊设防类)、乙类(重点设防类)、丙类(标准设防类)、丁类(适度设防类)。 1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3.怎样理解小震、中震与大震? 小震就是发生机会较多的地震,50年年限,被超越概率为63.2%; 中震,10%;大震是罕遇的地震,2%。 4、概念设计、抗震计算、构造措施三者之间的关系? 建筑抗震设计包括三个层次:概念设计、抗震计算、构造措施。概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。他们是一个不可割裂的整体。 5.试讨论结构延性与结构抗震的内在联系。 延性设计:通过适当控制结构物的刚度与强度,使结构构件在强烈地震时进入非弹性状态后仍具有较大的延性,从而可以通过塑性变形吸收更多地震输入能量,使结构物至少保证至少“坏而不倒”。延性越好,抗震越好.在设计中,可以通过构造措施和耗能手段来增强结构与构件的延性,提高抗震性能。 第2章场地与地基 1、场地土的固有周期和地震动的卓越周期有何区别和联系? 由于地震动的周期成分很多,而仅与场地固有周期T接近的周期成分被较大的放大,因此场地固有周期T也将是地面运动的主要周期,称之为地震动的卓越周期。 2、为什么地基的抗震承载力大于静承载力? 地震作用下只考虑地基土的弹性变形而不考虑永久变形。地震作用仅是附加于原有静荷载上

《建筑结构抗震设计》期末复习题

《建筑结构抗震设计》期末考试复习题 一、名词解释 (1)地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量; (2) 地震震级:表示地震本身大小的尺度,是按一次地震本身强弱程度而定的等级; (3)地震烈度:表示地震时一定地点地面振动强弱程度的尺度; (4)震中:震源在地表的投影; (5)震中距:地面某处至震中的水平距离; (6)震源:发生地震的地方; (7)震源深度:震源至地面的垂直距离; (8)极震区:震中附近的地面振动最剧烈,也是破坏最严重的地区; (9)等震线:地面上破坏程度相同或相近的点连成的曲线; (10)建筑场地:建造建筑物的地方,大体相当于一个厂区、居民小区或自然村;(11)沙土液化:处于地下水位以下的饱和砂土和粉土在地震时有变密的趋势,使孔隙水的压力急剧上升,造成土颗粒局部或全部将处于悬浮状态,形成了犹如“液化”的现象,即称为场地土达到液化状态; (12)结构的地震反应:地震引起的结构运动; (13)结构的地震作用效应:由地震动引起的结构瞬时内力、应力应变、位移变形及运动加速度、速度等; (14)地震系数:地面运动最大加速度与重力加速度的比值; (15)动力系数:单质点体系最大绝对加速度与地面运动最大加速度的比值; (16)地震影响系数:地震系数与动力系数的乘积; (17)振型分解法:以结构的各阶振型为广义坐标分别求出对应的结构地震反应,然后将对应于各阶振型的结构反应相组合,以确定结构地震内力和变形的方法,又称振型叠加法; (18)基本烈度:在设计基准期(我国取50年)内在一般场地条件下,可能遭遇超越概率(10%)的地震烈度。 (19)设防烈度:按国家规定权限批准的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。(20)罕遇烈度:50年期限内相应的超越概率2%~3%,即大震烈度的地震。 (21)设防烈度 (22)多道抗震防线:一个抗震结构体系,有若干个延性较好的分体系组成,并由延性较好的结构构件连接起来协同作用; (24)鞭梢效应;

《建筑结构抗震与防灾》复习题2

《建筑结构抗震与防灾》复习题2 一、填空题 1.一般来说,某地点的地震烈度随震中距的增大而减小。 2.《建筑抗震设计规范》规定,根据建筑使用功能的重要性及设计工作寿命期的不同分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。 3.《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别根据等效剪切波速和场地覆盖土层厚度双指标划分为4类。 4.震害调查表明,凡建筑物的自振周期与场地土的卓越周期接近时,会导致建筑物发生类似共振的现象,震害有加重的趋势。 5.为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即初判法和标准贯入试验法判别。 7.《建筑抗震设计规范》根据房屋的设防烈度、结构类型和房屋高度,分别采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算、构造措施要求。 8.为了保证结构具有较大延性,我国规范通过采用强柱弱梁、强剪弱弯和强节点、强锚固的原则进行设计计算。 9、震源在地表的投影位置称为震中,震源到地面的垂直距离称为震源深度。 ] 11、丙类钢筋混凝土房屋应根据抗震设防烈度、房屋高度和结构类型查 表采用不同的抗震等级。 15.地震反应谱的定义为:在给定的地震作用期间,单质点体系的最大位移反应、最大速度反应、最大加速度反应随质点自振周期变化的曲线 17、柱的轴压比n定义为:n=N/f c A c(柱组合后的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比)。 18、建筑平面形状复杂将加重建筑物震害的原因为:扭转效应、应力集中。 19、多层砌体房屋楼层地震剪力在同一层各墙体间的分配主要取决于:楼盖的水平刚度(楼盖类型)和各墙体的侧移刚度及负荷面积。 二、选择题

1.地震烈度主要根据下列哪些指标来评定( C )。 A.地震震源释放出的能量的大小 B.地震时地面运动速度和加速度的大小 < C.地震时大多数房屋的震害程度、人的感觉以及其他现象 D.地震时震级大小、震源深度、震中距、该地区的土质条件和地形地貌3.描述地震动特性的要素有三个,下列哪项不属于地震动三要素( D )。 A. 加速度峰值 B.地震动所包含的主要周期 C. 地震持续时间 D. 地震烈度 7.大量震害表明,多层房屋顶部突出屋面的电梯间、水箱等,它们的震害比下面主体结构严重。在地震工程中,把这种效应称为( B )。 A.扭转效应 B.鞭端效应 C.共振 D.主体结构破坏 9.在利用反弯点法计算水平荷载作用下框架内力时,当梁的线刚度k b和柱的线刚度k c之比大于( B )时,节点转交θ假定等于零。 .3 C 13.地震系数k与下列何种因素有关(A ) / A.地震基本烈度 B.场地卓越周期 C.场地土类别 D.结构基本周期 15.框架结构考虑填充墙刚度时,T1与水平弹性地震作用F e有何变化( A ) ↓,F e↑↑,F e↑↑,F e↓↓,F e↓ 16.抗震设防区框架结构布置时,梁中线与柱中线之间的偏心距不宜大于(A )A.柱宽的1/4 B.柱宽的1/8 C.梁宽的1/4 D.梁宽的1/8 17. 土质条件对地震反应谱的影响很大,土质越松软,加速度谱曲线表现为 (A ) A.谱曲线峰值右移B.谱曲线峰值左移 C.谱曲线峰值增大D.谱曲线峰值降低 19、楼层屈服强度系数 沿高度分布比较均匀的结构,薄弱层的位置为( D ) 】

建筑结构抗震知识要点

建筑结构抗震设计知识要点 1、地震震级和烈度的含义各是什么?震级和烈度有什么联系? 地震震级是表示地震本身大小的一种度量。地震烈度是指某一区域的地表和各类建筑物遭受某一次地震影响的强弱程度。一次地震表示大小的震级只有一个,但由于同一次地震对不同地点的影响不同,随着距离震中的远近会出现多种不同的烈度。 2、何谓土的液化?如何进行土层液化判别? 饱和沙土或粉土的颗粒在强烈的地震下土的颗粒结构趋于密实,如土本身的渗透系数较小,则孔隙水在短时间内排泄不走而受到挤压,孔隙水压力急剧上升。当孔隙水压力增加到与剪切面上的法向压应力接近或相等时,砂土或粉土受到的有效压应力下降乃至消失,这时砂土颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体丧失抗剪强度,形成犹如“液体”的现象,称为场地土的液化。采用两步判别法来判别可液化土层,即初步判别和标准贯入试验判别。凡经过初步判别定位不液化或不考虑液化影响的场地土,就可不进行标准贯入试验判别。 3、哪些建筑可不进行天然地基的抗震承载力验算? 下列建筑可不进行天然地基及基础抗震承载力验算:1本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:1)一般的单层厂房和单层空旷房屋; 2) 砌体房屋;3)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架房屋;4)基础荷载与3)项相当的多层框架厂房。 4、建筑结构的抗震计算方法有哪些?各自的应用范围如何? 1)高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法等简化方法。2)除1款外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。3)特别不规则的建筑、甲类建筑和表3.16所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算;当取三组加速度时程曲线输入时,计算结果宜取时程法的包络值和振型分解反应谱法的较大值;当取七组及七组以土的时程曲线时,计算结果可取时程法的平均值和振型分解反应谱法的较大值。 5、如何计算多层砌体房屋的地震层间剪力? 楼层的水平地震剪力方向该层各抗侧力构件的分配原则取决于房屋楼、屋盖的刚度。对于刚性楼、屋盖房屋,按抗侧力构件等效刚度的比例分配;对于柔性楼、屋盖房屋,按抗侧力构件从属面积上的重力荷载比例分配;对于半刚性楼、屋盖房屋,可取上述两种结果的平均值。 6、钢筋混凝土框架结构防震缝的设置要求有哪些? 1)尽量避免采用不规则结构方案,不设防震缝;2)若设防震缝,高度不超过15m时缝的宽度不小于70mm,超过15m时,6、7、8、9度相应每增加5m、4m、3m、2m宜加宽20mm;3)8、9度并缝两侧结构高度刚度或层高相差较大时可设防撞墙。 7、什么是抗震设防的“三水准”,“二阶段”? 抗震设防要求的三水准,就是指第一水准:当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用;第二水准:当遭受相当于本地区设防烈度的地震影响时,建筑物可能损坏,但经一般修理即可恢复正常使用;第三水准:当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震影响时,建筑物不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏。抗震设计的简化两阶段设计方法,第一阶段设计:按多遇地震烈度对应的地震作用效应和其他荷载效应的组合验算结构构件的承载能力和结构的弹性变形;第二阶段设计:按罕遇地震烈度对应的地震作用效应验算结构的弹塑性变形。 8、《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-95)中对建筑物是如何分类的?小高层住宅、消防车库各属于哪一类建筑? 特殊设防类(甲类)建筑;重点设防类(乙类)建筑;标准设防类(丙类)建筑;适度设防类(丁类)建筑。小高层住宅属于丙类建筑,消防车库属于乙类建筑。 9、框架结构抗震设计中如何实现强柱弱梁,强剪弱弯? 对同一节点,使其在地震作用组合下,柱端的弯矩设计值略大于梁端的弯矩设计值或抗弯能力。对同一杆件,使其在地震作用组合下,剪力设计值略大于按设计弯矩或实际抗弯承载力及梁上荷载反算出的剪力。

建筑结构抗震设计要点

建筑结构抗震设计的要点分析 提要:本文主要针对建筑结构抗震设计的要点展开了分析,对建筑混凝土框架结构抗震薄弱的部位作了详细的概述,并给出了一系列提高混凝土框架结构抗震性能的措施,以期能为有关方面的需要提供有益的参考借鉴。 近年来,随着我国地震灾害的频繁发生,建筑抗震设计成为了我国建筑结构设计一个新的重要发展方向。但是由于实际操作经验缺乏经验,建筑抗震设计存在着一定的薄弱环节,是需要相关的工作人员给予足够的重视,并采取有效措施提高建筑抗震的性能,以减轻地震灾害对建筑的破坏。 1 混凝土框架结构抗震薄弱部位 1.1 从震害中找出结构薄弱部位 某次地震中,多层混凝土框架教学楼的倒塌,使我们对混凝土框架结构的抗震性能有了进一步的认识。根据地震现场的调查,混凝土框架结构的震害大致如下:6、7度区,底层柱上下端出现斜裂缝,并且柱头比柱脚更厉害。8、9度区,底层柱上下端保护层混凝土脱落,箍筋拉脱,柱心混凝土被压碎,纵筋压成灯笼状。二层柱端及底层梁端也出现不同程度的开裂。在地震中倒塌的框架结构,估计也是底层柱上下端先出现斜裂缝,最后被折断的,只不过整个过程时间很短。不难判断:框架结构薄弱层在底层,底层柱是薄弱构件,底层柱的上下端是最薄弱的部位。震害同时表明:在底层柱中存在某些比较薄弱的柱,地震作用下,这些柱的柱端首先出现斜裂缝,最先形成塑

性铰,使整个结构内力重新分布,导致底层柱逐根被击破,引起连续倒塌。 1.2 从结构分析中确定结构薄弱部位 混凝土框架结构抗震有其特性,与带有剪力墙的其他混凝土结构相比,框架结构侧向刚度小,变形能力强。对抗震有利的是吸收地震总能量少,不利的是抗侧力能力差。框架唯一的竖向构件——柱的侧向刚度比剪力墙的墙肢小得多,比梁板组成的楼层平面刚度也小很多。地震通过地层土晃动框架楼房,刚度大而且质量集中的各楼层就会前后左右来回移动,产生楼层水平地震剪力,这些力由梁传给柱。结构的整体变形主要是各楼层按一定的振型和周期往复侧移。柱本身刚度较小,其竖向变形被动地随各楼层。梁属于楼层的一部分,变形较小。框架的水平地震力和侧移变形主要来自梁板,而抗侧力和侧移主要靠柱。在结构分析中,若忽视板对梁刚度的影响是不现实的,尤其是一起现浇的梁板。相对于梁来说,柱是薄弱构件。因此,“强柱弱梁”便成为框架结构抗震设计的基本原则之一。 框架结构底层柱托起整栋楼房,除了承受整栋楼全部垂直力外,还要承受地震产生的水平力。结构分析显示:底层任何一根柱的轴力、剪力及弯矩都比上层柱大,底层柱比上层柱更容易被破坏。底层柱上下端弯矩最大,成为整个框架结构内力最大的部位,也就是最薄弱的部位。不难理解:为什么地震时,首先出现裂缝的总是底层柱上下端。各楼层抗剪承载力分析结果表明,底层抗剪承载力最小,验证了底层是抗震薄弱层。底层柱既是框架结构抗震的“中流砥柱”,又是薄弱

建筑结构抗震设计试题及答案

建筑结构抗震设计试卷 一、填空题(每小题1分,共20分) 1、天然地震主要有(构造地震)与(火山地震)。 2、地震波传播速度以(纵坡)最快,(面波)次之,(横波)最慢。 3、地震动的三要素:(地震动的峰值);(持续时间);(频率)。 4、多层土的地震效应主要取决于三个基本因素:()()()。 5、结构的三个动力特性是:()()()。 6、4.求结构基本周期的近似方法有()()()。 7、框架按破坏机制可分为:()()。 8、柱轴压比的定义公式为:()。 二、判断题(每小题2分,共20分) 1、非结构构件的存在,不会影响主体结构的动力特性。() 2、场地类比是根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度综合确定。() 3、一般工程结构均为欠阻尼状态。() 4、地震动振幅越大,地震反应谱值越大。() 5、当结构周期较长时,结构的高阶振型地震作用影响不能忽略。() 6、多遇地震下的强度验算,以防止结构倒塌。() 7、砌体房屋震害,刚性屋盖是上层破坏轻,下层破坏重。() 8、柱的轴力越大,柱的延性越差。() 9、抗震墙的约束边缘构件包括暗柱、端柱和暗梁。() 10、排架结构按底部剪力法计算,单质点体系取全部重力荷载代表值。() 三、简答题(每小题8分,共40分)

1、影响土层液化的主要因素是什么? 2、什么是地震反应谱?什么是设计反应谱?它们有何关系? 3、什么是时程分析?时程分析怎么选用地震波? 4、在多层砌体结构中设置圈梁的作用是什么? 5、抗震设计为什么要尽量满足“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点弱构件”的原则?如何满足这些原则? 四、问答题(每题10分,共20分) 1.“抗震规范”中,“三水准、两阶段的设计方法”是什么? 2.多层砌体房屋在抗震设计中,结构的选型与布置宜遵守哪些原则?

建筑结构抗震设计基本知识

单元21 建筑结构抗震设计基本知识 学习目标】 1、能够对抗震的基本概念、抗震设防目标和抗震设计的基本要求知识点掌握。 2、能够具备砌体结构房屋和钢筋混凝土框架房屋、框架剪力墙结构、剪力墙结构房屋的抗 震设计要点,从而为识读平法03G101-1混凝土结构施工图中抗震部分打下基础。 【知识点】 构造地震;地震波;震级;烈度;抗震设防;抗震设计的基本要求;钢筋混凝土框架房屋的抗震规定。 【工作任务】 任务1 建筑结构抗震设计基本知识 【教学设计】通过带领学生观看地震灾害照片,让学生对抗震设计的必要性有一个清楚的认识,从而为识读平法03G101-1混凝土结构施工图中抗震部分打下基础,为今后识读结构 施工图、胜任施工员岗位打下基础。 21.1地震基本知识 21.1.1 地震 21.1.1.1构造地震 地震是由于某种原因引起的地面强烈运动(见图21-1)。是一种自然现象,依其成因,可分为三种类型:火山地震、塌陷地震、构造地震。由于火山爆发,地下岩浆迅猛冲出地面时引起的地面运动,称为火山地震。此类地震释放能量小,相对而言,影响围和造成的破坏程度均比较小;

由于石灰岩层地下溶洞或古旧矿坑的大规模崩塌引起的地面震动,称为塌陷地震。此类地震不仅能量小,数量也小,震源极浅,影响围和造成的破坏程度均较小;由于地壳构造运动推挤岩层,使某处地下岩层的薄弱部位突然发生断裂、错动而引起地面运动,称为构造地震;构造地震的破坏性强影响面广,而且频繁发生,约占破坏性地震总量度的95%以上。因此,在建筑抗震设计中,仅限于讨论在构造地震作用下建筑的设防问题(见图21-2)。 地壳深处发生岩层断裂、错动的部位称为震源(见图21-3)。这个部位不是一个点,而是有一定深度和围的体。震源正上方的地面位置叫震中。震中附近地面震动最厉害,也是破坏最严重的地区,称为震中区。地面某处至震中的水平距离称为震中距。把地面上破坏程度相似的点连成的曲线叫做等震线。震中至震源的垂直距离称为震源深度。 根据震源深度不同,可将构造地震分为浅源地震(震源深度不大于60km),中源地震(震源深度60~300km),深源地震(震源深度大于300km)三种。我国发生的绝大部分(地震都属于浅源地震,一般深度为5~40km)。浅源地震造成的危害最大。如大地震的断裂岩层深约1lkm,属于浅源地震,发震构造裂缝带总长8km多,展布围30m,穿过市区东南部,这里就是震中,市铁路两侧47km的区域属于极震区。 21.1.1.2 地震波 当地球的岩层突然断裂时,岩层积累的变形能突然释放,这种地震能量一部分转化为热能,一部分以波的形式向四周传播。这种传播地震能量的波就是地震波。总之,地震波的传播以纵波最快,横波次之,面波最慢。在离震中较远的地方,一般先出现纵波造成房屋的上下颠簸,然

建筑结构抗震设计试卷及答案

土木与水利学院期末试卷 (A) 题号 一 二 三 四 五 六 合计 题分 20 20 48 12 100 得分 阅卷人 一、填空题:(20 分,每空 1 分) 1.一般来说,某地点的地震烈度随震中距的增大而 2.《建筑抗震设计规范》规定,根据建筑使用功能的重要性及设计工 作寿 命期的不同分为 甲 、 乙 、 丙 、 丁 四个抗震设防类别。 3.《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别根据 等效剪切波速 和 场地覆盖土层厚度 双指标划分为 4 类。 4.震害调查表明,凡建筑物的自振周期与场地土的 卓越周期 接近 时,会导致建筑物发生类似共振的现象,震害有加重的趋势。 5.为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分 为 两步进行,即 初判法 和 标准贯入试验法 判别。 6.地震系数 k 表示 地面运动的最大加速度 与 重力加速度 之比;动力系数 是单质点 最大绝对加速度 与 地面最大加 速度 的比值。 7.《建筑抗震设计规范》根据房屋的设防烈度、结构类型 和 房屋高 度 ,分别采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算、构造措施要 考试科目:工程结构抗震设计 20~20 学年第一学期 减小 。

求。8.为了保证结构具有较大延性,我国规范通过采用强柱弱梁、强剪弱弯和强节点、强锚固的原则进行设计计算。 二、单项选择题:(20 分,每题2 分)1.地震烈度主要根据下列哪些指标来评定( C )。 A.地震震源释放出的能量的大小 B.地震时地面运动速度和加速度的大小C.地震时大多数房屋的震害程度、人的感觉以及其他现象D.地震时震级大小、震源深度、震中距、该地区的土质条件和地形地貌 2.某一场地土的覆盖层厚度为80 米,场地土的等效剪切波速为 200m/s, 则该场地的场地类别为(C )。 A.Ⅰ类 B .Ⅱ类C .Ⅲ类D .Ⅳ类 3.描述地震动特性的要素有三个, 下列哪项不属于地震动三要素 (D )。 A.加速度峰值 B. 地震动所包含的主要周期 C. 地震持续时间 D. 地震烈度 4.关于地基土的液化,下列哪句话是错误的( A )。 A.饱和的砂土比饱和的粉土更不容易液化 B.土中粘粒含量越高,抗液化能力越强 C.土的相对密度越大,越不容易液化,D.地下水位越低,越不容易液化 5. 根据《规范》规定,下列哪些建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算(D )。 A.砌体房屋

建筑结构抗震复习题

建筑结构抗震复习题 一、名词解释 1、震级 2、地震烈度 3、基本烈度 4、设防烈度 5、多遇烈度 6、罕遇烈度 7、震中 8、震中距 9、震源 10、地震波 11、沙土液化 12、建筑场地 13、地震反应谱 14、抗震设计反应谱 15、地震系数 16、地震影响系数 17、地震作用 18、重力荷载代表值 19、地震效应 20、楼层屈服强度系数 二、简答题 1.地震按其成因分为几种类型?按其震源深浅又分为哪几种类型? 2.什么是地震震级?什么是地震烈度?两者有何关联? 3.地震动的三要素是什么? 4.什么是建筑抗震三水准设防目标和两阶段设计方法? 5.我国规范根据重要性将抗震类别分为哪几类,不同类别的建筑对应的抗震设防标准是什么? 6.简述众值烈度、基本烈度和罕遇烈度的划分标准及其关系 7.抗震设防烈度和设计基本地震加速度的关系是什么? 8.什么是场地,怎样划分场地土类型和场地类别? 9.建筑地段划分成几类;简述选择建筑场地的相关规定 10.什么是砂土液化?液化会造成哪些危害?影响液化的主要因素有哪些? 11.怎样判别地基土的液化,如何确定地基土液化的危害程度? 12.简述可液化地基的抗液化措施 13.什么是地震作用?如何确定结构的地震作用? 14.什么是地震系数和地震影响系数?什么是动力系数?它们有何关系? 15.影响地震反应谱形状的因素有哪些?设计用反应谱如何反映这些因素影响的? 16.简述计算地震作用的方法和适用范围 17.什么叫结构的刚心和质心?结构的扭转地震效应是如何产生的? 18.哪些结构需要考虑竖向地震作用?如何计算竖向地震作用? 19.什么是承载力抗震调整系数?为什么要引入这一系数?

最新13章建筑结构抗震设计基础知识

青岛黄海职业学院教师教案 (编号1)年月日课题第十三章建筑结构抗震设计基本知识 课时 13.1 概述13.2抗震设计的基本要求 教学目的熟悉地震波、震级、烈度的概念;明确建筑抗震设防依据、目标及分类标准;理解抗震概念设计的基本内容和要求 教学重点抗震设防要求 教学难点抗震设防要求 教学关键点地震波、震级、烈度的概念 教具《建筑结构》教材及教案 板书设计第十三章建筑结构抗震设计基本知识 13.1 概述 三、震级 一、构造地震 二、地震波

四、烈度 13.2抗震设计的基本要求 五、抗震设防 青岛黄海职业学院教师教案 教案内容及教学过程提示与补充

课题导入: 地球是一个近似于球体的椭球体,平均半径约6370km,赤道半径约6378km,两极 半径约6357km. 地球内部可分为三大部分:地壳、地幔和地核. 课程新授: 第十三章建筑结构抗震设计基本知识 13.1 概述 一、构造地震 地震按其成因划分为四种类型: 1.火山地震:由于火山爆发而引起的地震; 2.陷落地震:由于地表或者地下岩层突然发生大规模陷落和崩塌而造成的地震; 3.诱发地震:由于人工爆破,矿山开采及工程活动引发的地震; 4.构造地震:由于地球内部岩层的构造变动引起的地震(约占地震发生的90%)—— 是结构抗震的主要研究对象 震源、震中和震中距 地球内部断层错动并引起周围介质振动的部位为震源;震源正上方的地面位置为震 中;地面某处至震中的水平距离为震中距. 二、地震波 地震时振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量,这就是地震波。它包括在地球内部传 播的体波和只限于在地球表面传播的面波。 1.体波 体波中包括有纵波和横波两种形式。 纵波是由震源向外传递的压缩波,这种波质点振动的方向与波的前进方向一致,其特点是 振幅小、传播速度快,能引起地面上下颠簸(竖向振动)。 横波是由震源向外传递的剪切波,其质点振动的方向与波的前进方向垂直,其特点是周 幅大、传播速度较慢,能引起地面水平摇晃。 2.面波 面波是体波经地层界面多次反射传播到地面后,又沿地面传播的次生波。面波的特点是 振幅大,能引起地面建筑的水平振动。面波的传播是平面的,衰减较体波慢,故能传播到很远地震波的传播以纵波最快,横波次之,面波最慢。因此,地震时一般先出现由纵波 引起的上下颠簸,而后出现横波和面波造成的房屋左右摇晃和扭动。 青岛黄海职业学院教师教案 教案内容及教学过程提示与补充

建筑结构抗震设计期末考试习题全集

建筑结构抗震设计期末考试习题全集 1、场地土的液化:饱和的粉土或砂土,在地震时由于颗粒之间的孔隙水不可压缩而无法排出,使得孔隙水压力增大,土体颗粒的有效垂直压应力减少,颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体的抗剪强度接近于零,呈现出液态化的现象。 2、等效剪切波速:若计算深度范围内有多层土层,则根据计算深度范围内各土层剪切波速加权平均得到的土层剪切波速即为等效剪切波速。 3、地基土抗震承载力:地基土抗震承载力aE a a f f ζ=?,其中ζa 为地基土的抗震承载力调整系数,f a 为深宽修正后的地基承载力特征值。 4、场地覆盖层厚度:我国《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)定义:一般情况下,可取地面到剪切波速大于500m/s 的坚硬土层或岩层顶的距离。 5、砌体的抗震强度设计值:VE N V f f ?=,其中f v 为非抗震设计的砌体抗剪强度设计值,ζN 为砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数。 6、剪压比:剪压比为c 0V/f bh ,是构件截面上平均剪力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用以反映构件截面上承受名义剪应力的大小。 7、地震波包括在地球内部传播的体波和只限于在地球表面传播的面波,其中体波包括 纵波(P )波和 横(S ) 波,而面波分为 瑞利 波和 勒夫 波,对建筑物和地表的破坏主要以 面 波为主。 8、场地类别根据 等效剪切波波速 和 场地覆土层厚度划分为IV 类。 9.在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T 1>1.4T g 时,在 结构顶部 附加ΔF n ,其目的是 考虑 高振型 的影响。 10.《抗震规范》规定,对于烈度为8度和9度的大跨和 长悬臂 结构、烟囱和类似的高耸结构以及9度时的 高层建筑 等,应考虑竖向地震作用的影响。 11.钢筋混凝土房屋应根据烈度、 建筑物的类型 和 高度 采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。 12.多层砌体房屋的抗震设计中,在处理结构布置时,根据设防烈度限制房屋高宽比目的是 为了使多层砌体房屋有足够的稳定性和整体抗弯能力 ,根据房屋类别和设防烈度限制房屋抗震横墙间距的目的是 避免纵墙发生较大出平面弯曲变形,造成纵墙倒塌 。 13.用于计算框架结构水平地震作用的手算方法一般有 反弯点法 和 D 值法 。 14.在振型分解反应谱法中,根据统计和地震资料分析,对于各振型所产生的地震作用效应,可近似地采用 平方和开平方 的组合方法来确定。 15.为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即 初步判别 和 标准贯入试验 判别。 16.工程结构的抗震设计一般包括 结构抗震计算 、抗震概念设计 和抗震构造措施三个方面的内容。 17.《抗震规范》规定,建筑场地类别根据等效剪切波速和场地覆盖土层厚度双指标划分为4类。 18.一般情况下,场地的覆盖层厚度可取地面至土层的剪切波速大于 500m/s 的坚硬土层或岩石顶面的距离。 19.从地基变形方面考虑,地震作用下地基土的抗震承载力比地基土的静承载力 大。 20.地震时容易发生场地土液化的土是:处于地下水位以下的饱和砂土和粉土。 21.目前,求解结构地震反应的方法大致可分为两类:一类是拟静力方法,另一类为直接动力分析法。 22.对砌体结构房屋,楼层地震剪力在同一层墙体中的分配主要取决于楼盖的水平刚度和各墙体的侧移刚度。 23.用地震烈度来衡量一个地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度, 5级以上的地震称为

建筑结构抗震复习题 答案

建筑结构抗震复习题 一、判断题 1.振型分解反应谱法既适用于弹性体系,也可用于弹塑性体系 X 2.结构的刚心就是地震惯性力合力作用点的位置 3.受压构件的位移延性将随轴压比的增加而减小 V 4.结构的重力荷载代表值等于竖向荷载加上各可变荷载组合值。 X 5.震源到震中的垂直距离称为震中距。 X 6.对应于一次地震,震级只有一个,烈度也只有一个。X 7.横波一般周期较长,振幅较大,引起地面水平方向的运动。V 8.采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶件,由于刚度突变、质量突变,其地震作用的效应乘以增大系数3,此增大部分应向下传递。 X 10.地震波的传播速度,以横波最快,面波次之,纵波最慢。X 11.横波只能在固态物质中传播 X 12.设防烈度为8度和9度的高层建筑应考虑竖向地震作用 X 13.众值烈度比基本烈度小1.55度,罕遇烈度比基本烈度大1.55度 X 14在进行抗震设计时,结构平面凹进的一侧尺寸为其相应宽度的20%时,认为是规则的V 16.在同等场地、烈度条件下,钢结构房屋的震害较钢筋混凝土结构房屋的震害要严重。 X 17.钢筋混凝土框架柱的轴压比越大,抗震性能越好。 18.场地特征周期与场地类别和地震分组有关。V 20.选择结构的自振周期应尽可能接近场地卓越周期。X 21.根据液化指数,将液化等级分为三个等级。V 22.质量和刚度明显不对称、不均匀的结构,应考虑水平地震作用的扭转影响。 23.地震作用对软土的承载力影响较小,土越软,在地震作用下的变形就越小。X 26在抗震设计中,对烈度为9度的大跨、长悬臂结构,应考虑竖向地震作用 V 27.一次地震只有一个震级,所以不同地区地震烈度相同。X 25.一般来讲,震害随场地覆盖层厚度的增加而减轻。X 22.地震烈度是表示地震本身大小的尺度。X 29一般而言,房屋愈高,所受到的地震力和倾覆力矩愈大,破坏的可能性也愈大。 30.耗能梁段的屈服强度越高,屈服后的延性越好,耗能能力越大。

工程建筑结构抗震设计试题与答案

建筑结构抗震设计试题 一、名词解释(每题3分,共30分) 1、地震烈度 2、抗震设防烈度 3、场地土的液化 4、等效剪切波速

5、地基土抗震承载力 6、场地覆盖层厚度 7、重力荷载代表值 8、强柱弱梁

9、砌体的抗震强度设计值 10、剪压比 二、填空题(每空1分,共25分) 1、地震波包括在地球内部传播的体波和只限于在地球表面传播的面波,其中体波包括波和波, 而面波分为波和波,对建筑物和地表的破坏主要 以波为主。 2、场地类别根据和划分为类。 3、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于 T1>1.4T g时,在附加ΔF n,其目的是考虑的影响。

4、《抗震规范》规定,对于烈度为8度和9度的大跨和结构、烟囱和类似的高耸结构以及9度时的等,应考虑竖向地震作用的影响。 5、钢筋混凝土房屋应根据烈度、和 采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。 6、地震系数表示与之比;动力系数是单质点与的比值。 7、多层砌体房屋的抗震设计中,在处理结构布置时,根据设防烈度限制房屋高宽比目的是 ,根据房屋类别和设防烈度限制房屋抗震横墙间距的目的是。 8、用于计算框架结构水平地震作用的手算方法一般 有和。 9、在振型分解反应谱法中,根据统计和地震资料分析,对于各振型所产生的地震作用效应,可近似地采用 的组合方法来确定。 10、为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即 和判别。 三、简答题(每题6分,共30分) 1、简述两阶段三水准抗震设计方法。

2、简述确定水平地震作用的振型分解反应谱法的主要步骤。3、简述抗震设防烈度如何取值。 4、简述框架节点抗震设计的基本原则。 5、简述钢筋混凝土结构房屋的震害情况。

建筑结构抗震设计复习资料(完美篇)..

《建筑结构抗震设计》总复习 (武汉理工配套) 考试的具体题型和形式可能会有变化,但知识点应该均在以下内容中。复习不要死记硬背,而应侧重理解。 第一章:绪论 1.什么是地震动和近场地震动P3 由地震波传播所引发的地面振动,叫地震动。其中,在震中区附近的地震动称为近场地震动。 2. 什么是地震动的三要素P3 地震动的峰值(振幅)、频谱和持续时间称作地震动的三要素。 — 3. 地震按其成因分为哪几类其中影响最大的是那一类答: 地震按其成因可分为构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震等几类,其中影响最大的是构造地震。 4. 什么是构造地震、震源、震中、震中距、震源深度 P1 答: 由于地壳构造运动使深部岩石的应变超过容许值,岩层发生断裂、错动而引起的地面震动,这种地震称为构造地震,一般简称地震。地壳深处发生岩层断裂、错动的地方称为震源。震源至地面的距离称为震源深度。一般震源深度小于60km的地震称为浅源地震;60~300km的称为中源地震;大于300km的称为深源地震;我国绝大部分发生的地震属于浅源地震,一般深度为5~40km。震源正上方的地面称为震中,震中邻近地区称为震中区,地面上某点至震中的距离称为震中距。 5. 地震波分哪几类各引起地面什么方向的振动P1-3 答: 地震波按其在地壳传播的位置不同可分为体波和面波。在地球内部传播的波称为体波,体波又分为纵波(P波)和横波(S波)。纵波引起地面垂直方向的震动,横波引起地面水平方向震动。在地球表面传播的波称为面波。地震曲线图中,纵波首先到达,横波次之,面波最后到达。分析纵波和横波到达的时间差,可以确定震源的深度。 6. 什么是震级和地震烈度几级以上是破坏性地震我国地震烈度表分多少度P4答: 震级:指一次地震释放能量大小的等级,是地震本身大小的尺度。(1)m=2~4的地震为有感地震。(2)m>5的地震,对建筑物有不同程度的破坏。(3)m>7的地震,称为强烈地震或大地震。 . 地震烈度:是指某一区域内的地表和各类建筑物遭受一次地震影响的平均强弱程度。 M(地震震级)大于5的地震,对建筑物就要引起不同程度的破坏,统称为破坏性地震。我国地震烈度表分为十二度,用罗马数字表示。 7. 什么是基本烈度和设防烈度什么是设计基本地震加速度P5答: 基本烈度是指一个地区在一定时期(我国取50年)内在一般场地条件下按一定概率(我国取10%)可能遭遇到的最大地震烈度。它是一个地区抗震设防依据的地震烈度。 抗震设防烈度是指按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 设计基本地震加速度指50年设计基准期内超越概率为10%的地震加速度的取值:7度--0.10g (0.15g);8度--0.20g(0.30g);9度--0.40g 8. 不同震中距的地震对建筑物的影响有什么不同设计规范如何考虑这种影响 答:宏观地震烈度相同的两个地区,由于它们与震中的距离远近不同,则震害程度明显不同。处于大震级,远震中距下的高柔结构,其震害远大于同样烈度的中小震级、近震中距的建筑物,且反映谱特性不同。 ??

建筑结构抗震设计(第三版)习题解答1-5章

第一章的习题答案 1.震级是衡量一次地震强弱程度(即所释放能量的大小)的指标。地震烈 度是衡量一次地震时某地区地面震动强弱程度的尺度。震级大时,烈度就高;但某地区地震烈度同时还受震中距和地质条件的影响。 2.参见教材第10面。 3.大烈度地震是小概率事件,小烈度地震发生概率较高,可根据地震烈度 的超越概率确定小、中、大烈度地震;由统计关系:小震烈度=基本烈度-1.55度;大震烈度=基本烈度+1.00度。 4.概念设计为结构抗震设计提出应注意的基本原则,具有指导性的意义; 抗震计算为结构或构件达到抗震目的提供具体数据和要求;构造措施从结构的整体性、锚固连接等方面保证抗震计算结果的有效性以及弥补部分情况无法进行正确、简洁计算的缺陷。 5.结构延性好意味可容许结构产生一定的弹塑性变形,通过结构一定程度 的弹塑性变形耗散地震能量,从而减小截面尺寸,降低造价;同时可避免产生结构的倒塌。 第二章的习题答案 1.地震波中与土层固有周期相一致或相近的波传至地面时,其振幅被放 大;与土层固有周期相差较大的波传至地面时,其振幅被衰减甚至完全过滤掉了。因此土层固有周期与地震动的卓越周期相近, 2.考虑材料的动力下的承载力大于静力下的承载力;材料在地震下地基承 载力的安全储备可低于一般情况下的安全储备,因此地基的抗震承载力高于静力承载力。 3.土层的地质年代;土体中的粘粒含量;地下水位;上覆非液化土层厚度; 地震的烈度和作用时间。 4.a 中软场地上的建筑物抗震性能比中硬场地上的建筑物抗震性能要差 (建筑物条件均同)。 b. 粉土中粘粒含量百分率愈大,则愈容易液化. c.液化指数越小,地震时地面喷水冒砂现象越轻微。 d.地基的抗震承载力为承受竖向荷载的能力。

建筑结构抗震设计复习资料完美篇

建筑结构抗震设计复习资料(完美篇)..

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

《建筑结构抗震设计》总复习 (武汉理工配套) 考试的具体题型和形式可能会有变化,但知识点应该均在以下内容中。复习不要死记硬背,而应侧重理解。 第一章: 绪论 1.什么是地震动和近场地震动?P3 由地震波传播所引发的地面振动,叫地震动。其中,在震中区附近的地震动称为近场地震动。 2.什么是地震动的三要素?P3 地震动的峰值(振幅)、频谱和持续时间称作地震动的三要素。 3.地震按其成因分为哪几类?其中影响最大的是那一类?答: 地震按其成因可分为构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震等几类,其中影响最大的是构造地震。4.什么是构造地震、震源、震中、震中距、震源深度?P1 答: 由于地壳构造运动使深部岩石的应变超过容许值,岩层发生断裂、错动而引起的地面震动,这种地震称为构造地震,一般简称地震。地壳深处发生岩层断裂、错动的地方称为震源。震源至地面的距离称为震源深度。一般震源深度小于60km的地震称为浅源地震;60~300km的称为中源地震;大于300km的称为深源地震;我国绝大部分发生的地震属于浅源地震,一般深度为5~40km。震源正上方的地面称为震中,震中邻近地区称为震中区,地面上某点至震中的距离称为震中距。 5. 地震波分哪几类?各引起地面什么方向的振动?P1-3 答: 地震波按其在地壳传播的位置不同可分为体波和面波。在地球内部传播的波称为体波,体波又分为纵波(P 波)和横波(S波)。纵波引起地面垂直方向的震动,横波引起地面水平方向震动。在地球表面传播的波称为面波。地震曲线图中,纵波首先到达,横波次之,面波最后到达。分析纵波和横波到达的时间差,可以确定震源的深度。 6. 什么是震级和地震烈度?几级以上是破坏性地震?我国地震烈度表分多少度?P4答: 震级:指一次地震释放能量大小的等级,是地震本身大小的尺度。(1)m=2~4的地震为有感地震。(2)m>5的地震,对建筑物有不同程度的破坏。(3)m>7的地震,称为强烈地震或大地震。 地震烈度:是指某一区域内的地表和各类建筑物遭受一次地震影响的平均强弱程度。 M(地震震级)大于5的地震,对建筑物就要引起不同程度的破坏,统称为破坏性地震。我国地震烈度表分为十二度,用罗马数字表示。 7. 什么是基本烈度和设防烈度?什么是设计基本地震加速度?P5答: 基本烈度是指一个地区在一定时期(我国取50年)内在一般场地条件下按一定概率(我国取10%)可能遭遇到的最大地震烈度。它是一个地区抗震设防依据的地震烈度。 抗震设防烈度是指按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 设计基本地震加速度指50年设计基准期内超越概率为10%的地震加速度的取值:7度--0.10g(0.15g);8度--0.20g(0.30g);9度--0.40g 8. 不同震中距的地震对建筑物的影响有什么不同?设计规范如何考虑这种影响? 答:宏观地震烈度相同的两个地区,由于它们与震中的距离远近不同,则震害程度明显不同。处于大震级,远震中距下的高柔结构,其震害远大于同样烈度的中小震级、近震中距的建筑物,且反映谱特性不同。 ?为了区别同样烈度下不同震级和震中距的地震对建筑物的破坏作用,89《规范》将地震影响分为近震和远震两种情况。01《规范》进一步引入了设计基本地震加速度和设计地震分组。 9.抗震设防的目标(基本准则)是什么?P8 答:抗震设防的目标(基本准则)是小震不坏、中震能修、大震不倒。 10.“三个水准”的抗震设防要求具体内容是什么?P9答:

《建筑结构抗震》知识点汇总

第1章 绪论 1.地震按震源深度可分为 浅源地震、中源地震和深源地震。 2.地震按成因可分为 构造地震、火山地震和塌陷地震。 3.地震波包含在地球内部传播的 体波 和沿地球表面传播的 面波。 4.体波可分为 纵波(压缩波)和 横波(剪切波)。 5.面波可分为 瑞雷波 和 勒夫波。 6.地震波到达次序是 纵波(P波) 、 横波(S波) 、 面波 。 7.简答:地震波特性分别是什么,各自描述什么? 答:地震动三个基本要素是 幅值、频谱和持时;幅值描述地面震动强弱程度,是地震烈度的参考指标; 频谱揭示地震动的周期分布特性,是结构抗震设计的基础;持时描述地震动的持续时间,影响地震作用对结构的破坏程度。 8.地震灾害可分为 直接灾害 和 次生灾害 ;直接灾害又可分为 地表破坏 和 建筑物破坏 ;建筑物破坏又可分为 结构丧失整体稳定 、 结构强度不足 、结构塑性变形能力不足 、 地基失效 等原因引起的破坏。 9. 抗震设防 的依据是抗震设防烈度,确定抗震设防烈度采用 基本烈度(中震 烈度) ,即 50年 期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为 10% 的地震烈度值。 10.简答:三水准抗震设防要求和两阶段抗震设计方法的关系是什么? 答:①第 一阶段抗震设计是按多遇地震烈度对应的地震作用效应与其他荷载效应组合后,验算构件的承载力和结构的弹性变形,保证了第一水准的承载力要求及变形要求(小震不坏)。②第二阶段抗震设计是按罕遇地震烈度对应的地震作用效应验算结构的弹塑性变形,保证了第三水准的抗震设防要求(大震不倒)。 ③通过良好的构造措施保证第二水准的抗震设防要求(中震可修)。 11.填表:抗震设防标准应按本地区抗震设防烈度确定 抗震措施 和 地震作用 。设防标准 抗震措施 地震作用 备注 按本地区烈度确定 丙(标准) 按本地区烈度确 定 乙(重点) 提高一度确定 按本地区烈度确定 甲(特殊) 提高一度确定 提高一度确定 丁(适度) 降低一度确定 按本地区烈度确定 6度区不降 12.为了强化结构抗震的 安全目标 和提高结构抗震的 功能要求 ,提出了基于 性能的抗震设计思想和方法。 第2章建筑抗震的概念设计总则 1.简答:建筑抗震设计概念设计总则是什么? 答:①注意场地选择;②把握建 筑体型;③提高抗震性能;④加强结构整体性;⑤重视非结构构件。 2.平面不规则的类型有 扭转不规则 、 凹凸不规则 、及 楼板局部不连续 等。 3.简答:建筑抗震设计包含哪三个方面的要求及其关系? 答:包含概念设计、 抗震验算和构造措施;概念设计从总体上把握抗震设计的主要原则,减少由于建筑物自身导致地震作用及结构地震反应的复杂性而造成抗震计算不准确;抗震计算为结构抗震提供定量依据;构造措施是概念设计和抗震计算的有效保障。 4.简答:填充墙对结构抗震性能的影响有哪些? 答:对钢筋砼结构房屋,砌体 填充墙的影响为①使结构抗侧刚度增大,自振周期缩短,从而使作用于整个建筑上的水平地震力增大;②改变了结构的地震剪力分布;③限制了框架的

相关文档
相关文档 最新文档