一、工程概况

本工程位于合肥市高新区,为G206公路(南岗至上派段)改建工程1标,道路结构层、面层:机动车道:面层为4cm细粒式改性沥青砼AC-13(C)(SBS)+6cm中粒式沥青砼AC-20(C)(岩沥青)+ 8cm粗粒式沥青砼AC-25(C);基层为36cm水泥稳定碎石(5%)+20cm低剂量水稳碎石。桥梁: 面层为4cm 细粒式改性沥青砼AC-13(C)SBS+6cm岩沥青改性混凝土AC-25(C);辅道面层为4cm细粒式改性沥青混凝土AC-13(C)+8cm粗粒式沥青混凝土AC-25(C),基层为+ 34cm5% 水泥稳定碎石+ 20cm低剂量水稳碎石。人行道:除近期实施部分,均用素土回填。

其中道路长度为2740米,红线宽度为70米;钢筋砼雨水箱涵B2200H2000共584.2米,B3000H2000箱涵100.6米。彩虹路下穿桥长度 38.2米,桥梁断面形式为宽度,100.28m。桥梁主体为19.1m装配式后张预应力砼简支T梁,共2跨,梁高为1.3m,下部结构为:桥墩桩基接立柱,立柱直径1.2m,桩径1.4m;桥台为群桩基础接扶壁式桥台,桩径1.2m.

本工程建设单位为合肥市公路工程建设管理局,由安徽省交通勘察设计院设计,施工单位为中铁一局集团有限公司;由张永全担任项目经理,龙思明担任总工程师。

二、编制依据

(1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

(2)G206公路(南岗至上派段)改建工程一标段《施工组织设计》

(3)设计技术交底及施工设计文件。

(4)施工现场调查资料。

三、编制范围

本临时用电施工专项方案编制范围为:G206公路(南岗至上派段)改建工程一标段

四、工地临时用电布置方法

施工现场按“三级配电、两级保护、一闸、一箱、一漏保”的要求设置临时用电,采用三相五线制进行输电,保护零线不得与工作零线混接。

4.1 变电箱位置

在G206公路与望江西路交口和供电部门联系设置一处400KVA变压器(1#电源),主要为T梁预制场及望江西路桥下穿用电。彩虹路下穿桥用电,利用原先村里现有线路,接自双河村委会现有变压器120KVA(2#电源)。

道路施工时临时用电采用一台30KW和7.5KW的移动发电机组供电。

4.2 线路走向

根据本工程生产设施的平面布置,设备的配置情况,现场用电从电源接入,沿G206公路东侧架空敷设,在施工现场设置一个Ⅱ级电箱并用防护栏保护,再从Ⅱ级电箱引至各生产设备的分电箱中,以满足临时施工用电要求。

4.3 用电布置方式

用电系统采用三相五线制,三级配电,二级保护。项目部用电为原双河小学内现有80KVA变压器供电,供电系统配备齐全。1#电源和2#电源用于施用电。1#电源架设在梁板场内,沿道路红线外架设至望江西路下穿桥施工现场,采用50mm2铝芯电缆架空敷设,净空不小于5m。2#电源接入施工现场选用现有民用电线架空敷设(垂直与G206道路中心线)。根据现场设备、区域划分情况,Ⅰ级电箱至电源选用120mm2BLX型铝芯橡皮电线架空敷设,Ⅰ级配电箱至Ⅱ级电箱选用50mm2BLX型铝芯橡皮电线架空敷设,现场施工照明及小型机械设备用电采用Ⅲ级电箱引入各施工点。整个现场按需要设2个Ⅰ级电箱、10个二级电箱。具体位置见《临时施工用电布置示意图》。

施工用电缆干线采用架空形式,沿便道外侧架设杉木临时电杆,电杆最大间距35m。电线杆埋设要稳固,采用镀锌横担,其上设置瓷瓶,并用钢筋弯成S钩,在S钩上再套橡皮管,将电缆直接挂放在套上橡皮管的S钩上。电缆穿越道路、易受机械损伤的场所、引出地面从2m高度至地下0.2m处,必

须加设防护套管;电缆接头应牢固可靠,做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

小型机械设备使用时,采用移动灵活方便的移动电箱,配备长度不同的电缆线,有充分的灵活性,从而保证施工进度。移动电箱在使用前必须检查,保证其完好,电缆无破损现象。

Ⅰ级电箱共3回路,耗电量较大的机械设备单独设置一只分电箱从Ⅰ级电箱引出,保证一机一闸一电箱,并做好机械设备的保护接地和重复接地工作。本工程中材料加工场地的电焊机、弯曲机、切断机,木工圆盘锯、平刨的用电均从Ⅰ级电箱引出。

线路布置详见《临时施工用电线路布置图》

五、施工机械配置情况及用电量计算

5.1 1#变压器用电量计算

5.1.1 Ⅰ级电箱至变变压器

根据施工组织设计来计算现场总用电量,用电高峰阶段用电量计算(单只变电箱最大同时用电):

1

2 电焊机总容量∑P2:

交流电焊机:4台×25KVA =100KVA

∑P2=100 KVA 3 室内照明用电∑P3:

∑P3= 0 KW 4

5 总用电量P :

P =(1.05~1.10)× (443322cos 1

1P K P K P K P K ∑?+∑?+∑?+∑φ

) 式中:

P ――供电设备总需要容量(KVA); P 1――电动机额定功率(KW) P2――电焊机额定容量(KVA) ; P3――室内照明容量(KW) ; P4――室外照明容量(KW) ;

cos φ――电动机的平均功率因数(施工现场最高为0.75~0.78,一

般为0.65~0.75);

式中K1取0.6,K2取0.6,K3取0.8,K4取1.0,cos φ取0.75。 P = 1.10×( 0.6×54.3÷0.75 +0.6×100+ 0.8×0+1.0×11.2)

=126.1KVA

6 变压器容量计算P0:

P0=1.05P/COS ψ=1.4P

式中:

P0---变压器容量(KVA ); 1.05---功率损耗系数;

COS ψ---用电设备功率因素,为0.75。

P0=1.05×126.1÷0.75=1.4×126.1=176.5KVA P0=176.5KVA < 400 KVA

位于望江西路与G206公路交口的变压器满足施工用电需求。

7 配电导线截面积选取:

Ⅰ级电箱至电源选用120mm 2BLX 型铝芯橡皮电线架空敷设。

三相五线制低压线路上的电流可按下式计算;

ψ

cos 31000Ui P Ii =

=1000×126.1÷(1.732×380×0.75)=255.5(A )

式中:Ii ――线路工作电流值(A )

Ui ――线路工作电压值(V ),三相五线制低压时,Ui=380(V );

通过查表得:Ⅰ级电箱通往用电源的导线,其安全电流为310(A )>255.5(A )。导线截面积符合用电要求。

5.1.2 Ⅱ级电箱至Ⅰ级电箱: 1

小计:∑P1=31.3KW 2 电焊机总容量∑P2:

∑P2= 0 KVA 3 室内照明用电∑P3:

∑P3= 0 KW 4

5 总用电量P :

P =(1.05~1.10)× (443322cos 1

1P K P K P K P K ∑?+∑?+∑?+∑φ

) 式中:

P ――供电设备总需要容量(KVA); P 1――电动机额定功率(KW) P2――电焊机额定容量(KVA) ; P3――室内照明容量(KW) ;

P4――室外照明容量(KW) ;

cos φ――电动机的平均功率因数(施工现场最高为0.75~0.78,一

般为0.65~0.75);

式中K1取0.6,K2取0.6,K3取0.8,K4取1.0,cos φ取0.75。 P = 1.10×( 0.6×31.3÷0.75 +1.0×7.2 )=35.5KVA

6 配电导线截面积选取:

Ⅱ级电箱至Ⅰ级电箱选用35mm 2BLX 型铝芯橡皮电线架空敷设。

三相五线制低压线路上的电流可按下式计算;

ψ

cos 31000Ui P Ii =

=1000×35.5÷(1.732×380×0.75)=40.5(A )

式中:Ii ――线路工作电流值(A )

Ui ――线路工作电压值(V ),三相五线制低压时,Ui=380(V );

通过查表得:Ⅰ级电箱通往用电源的导线,其安全电流为100(A )>40.5(A )。导线截面积符合用电要求。 5.2 2#变压器用电量计算 5.2.1 Ⅰ级电箱至变变压器

根据施工组织设计来计算现场总用电量,用电高峰阶段用电量计算(单只变电箱最大同时用电): 1

2 电焊机总容量∑P2:

交流电焊机:2台×25KVA =50KVA

∑P2=50 KVA 3 室内照明用电∑P3:

∑P3= 0 KW 4 室外照明用电∑P4:

5 总用电量P :

P =(1.05~1.10)× (443322cos 1

1P K P K P K P K ∑?+∑?+∑?+∑φ

) 式中:

P ――供电设备总需要容量(KVA); P 1――电动机额定功率(KW) P2――电焊机额定容量(KVA) ; P3――室内照明容量(KW) ; P4――室外照明容量(KW) ;

cos φ――电动机的平均功率因数(施工现场最高为0.75~0.78,一

般为0.65~0.75);

式中K1取0.6,K2取0.6,K3取0.8,K4取1.0,cos φ取0.75。 P = 1.10×( 0.6×39.3÷0.75 +0.6×50+ 0.8×0+1.0×5.6)

=73.7KVA

6 变压器容量计算P0:

P0=1.05P/COSψ=1.4P

式中:

P0---变压器容量(KVA);

1.05---功率损耗系数;

COSψ---用电设备功率因素,一般工地为0.75。

P0=1.05×73.7÷0.75=1.4×73.7=103.2KVA

P0=103.2KVA < 120KVA

位于双河村委会的变压器满足施工用电需求。

六、用电管理

6.1 用电管理

1、临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005施工。

2、必须建立施工现场临时用电安全技术档案。

3、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的

难易程度和技术复杂性相适应。

4、电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操

作证,方准独立操作。

6.2 安全距离与外电防护

1、外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。

(1)不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

(2)安全距离

A、在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kV 不

小于4m,1~10kV 不小于6m,35~110kV不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离不小于4.0m与机动车道不小于6.0m。

B、起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离不小于2m。

C、机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kV以下为6m,10kV 以下为

7m。

(3) 外电防护

A、达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保

护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

B、带电体至遮栏的安全距离10kV 应大于95cm,35kV 应大于115cm。

C、带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kV 应大于30cm,35kV应大于50cm。

D、在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。

E、无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。

2、供电路线

架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。架空线及地埋线全部采用绝缘电缆。

(1)架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线不小于16mm2 ,铜线不小于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ,铜线不少于16mm2 。

(2)电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。

(3)电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m。

(4)电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其直径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。

(5)拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3 的镀锌钢丝、拉线与电杆的夹角在30°~45°之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。

(6)室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。

6.3 电缆线路

1、电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

2、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高

度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

3、橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用

金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。

6.4 配电柜(盘)、配电箱及开关箱

1、配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。

2、配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力

和照明线路应分别设置。

3、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集

中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

4、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下

底与地面的距离在1.3~1.5m之间。移动式开关箱应装在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

5、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于

操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。

6、箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。

7、箱体的金属外壳应做保护接零(或接地),保护零线必须通过接线端子板

连接。

8、配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底

面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

9、进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接

触。

6.5 电器装置的选择

1、配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电

器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。

2、总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和

分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。

3、每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接

控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

4、现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保

护器。

5、手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kW的动力电路作

直接启动。容量大于5.5kW 的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。

6.6 使用与维护

1、所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。

2、配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定

穿戴好防护用品和使用绝缘工具。

3、送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;停电操作过程:开关

箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。

4、施工现场停电1h 以上时,应切断电源,锁好开关箱。

5、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

6、熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸

线代替。

6.7 接地接零

1、在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护系统。

电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接

地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

2、接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m,露出地面10~

15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。

3、现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏

电保护装置。

七、安全用电措施和电气设备安全措施

7.1 安全用电措施

1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,

方能上岗作业。

2、所有绝缘.检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。

3、支线架设电线根据施工用电要求计算导线。B2型50平方铜芯线必须做到

三相五线制等实架空,严禁乱拉乱拖,架空线过路口的必须离地面6米以上,过路电缆线必须穿过路管并埋深不小于0.7米。做好保护措施并可靠接地。

4、现场照明电压必须执行如下规定:

2.4米。

5、不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导

线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断器

6、移动电箱电源线长度不大于30m,移动用电设备引出线不大于5m。

7、保护接地及保护接零装置

所有电器设备的金属外壳及电气设备连接的金属构架必须采用绿黄双色线,接地不小于2.5平方,多股铜芯线在三相五线中加强重复接地,不得使用假三股,假四股插座.对接地要求必须定期检查、测试。

8、漏电保护器

对于20A以下施工设备必须要漏电保护,漏电工作电流小于30毫安。漏电动作时段应小于0.1秒。

9、低压干线架设

低压干线架设在电杆上,按架空线路要求进行。线路必须符合规定要求。

10、电箱

(1)必须按有关规定安装电箱,配电箱的高度符合要求:固定式配电箱下沿与地面的垂直距离应大于1.3米小于1.5米,移动式配电箱下沿与地面的垂直距离应大于0.6米小于1.5米。

(2)所有的总电箱、配电箱做好防雨措施;

(3)合理使用配电箱,做好一机闸一插座,必须有漏电保护;

(4)所有配电箱必须可靠接地;

(5)配电箱内侧做到无杂物,电箱完好,电箱内外清洁。

11、施工用电安全管理制度

(1)各类电器设备按安全操作规程操作;

(2)各类施工机械的电器装置必须有专人负责、持证上岗,必须按规程要求定期检查,确保运行正常进行;

(3)未经劳动部门检查合格的电器设备不得使用;

(4)电工班必须做好电气设备保养、维修检查、安全使用记录;

(5)对违反电器安全规程行为有权制止;

(6)做好电器安全检查交接班工作,并做好记录保证机械设备正常运转;(7)做好电器放火安全要求。

12、倒闸操作程序;

送电操作程序:总配电箱→分配电箱→开关箱

停电操作程序:开关箱→分配电箱→总配电箱

13、高峰用电注意事项:

(1)严格控制用电负荷,严禁超负荷使用。

(2)注意检查变压器温度、是否漏油等汇流排每相要贴温度片(70度、80度各一片)。

(3)回流排、分支排及开关螺栓是否松动及发热变形变色,若有异常立即处理。

(4)适当调整用电设备使用情况,尽量减少熔量用电设备同时用电情况。7.2 电气安全操作规程

1、各类施工机械的电气装置实行专人负责制,必须按规程要求定期检查,确

保运行正常。

2、未经动力部门检查验收合格的电气设备,不准安装和使用。

3、低压电器设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5兆欧;露天使用的电气设备

应有良好的防雨性能或采取有效的防雨措施;水淋受潮的设备须经绝缘测试合格后,方可使用。

4、电动机应装过载和短路的保护装置,并根据需要装设断相和失压保护装置,

每台电动机应有单独的操作开关。

5、移动机具为空压机、电焊机、平刨、电锯等应装随机控制的交流接触器或

铁壳开关。

6、施工现场的手持电动工具必须严格按照国家标准GB3787-83、GB3883、

1-2-83的要求进行管理、使用、检查和维修。施工现场的手持电动工具,须选用二类工具,必须规定有漏电电流不大于30毫安、动作时间不大于

0.1秒的漏电开关的保护,潮湿场所或金属物架上作业,宜采用三类工具。

7、电焊机的外壳应完好,其两侧的接线柱应有防护罩保护,其一两侧电源线

应用橡胶电缆线,长度不得超过5米。

7.3 电气维修检查制度

1、未经培训考核取得合格证书的电工和其它人员,不准从事电气安装修理工

作。

2、经常检查现场总配电装置及各分电箱,各级配电装置的容量应与实际负载

匹配,熔丝要有选择性(符合要求)。

(1)电箱内开关、熔断器、插座等设备是否齐全完好;

(2)配线及设备排列整齐、压接牢固,操作面无带电体外露;

(3)总开关及各分路开关上端应设熔断器;

(4)电箱应安装接地保护,设接零排与接地排;

(5)每个回路应设漏电开关,漏电开关应经常检查是否动作;

(6)总电箱、分电箱要有门锁,有防雨措施;

3、经常检查各种用电设备的金属外壳是否都接地良好,接地线与接地体要接

牢靠,并且要求接地电阻不大于4欧姆;

4、停电检修工作安全措施

(1)将检修设备的各方面电源都切断,每一个电源应有一个明显的断开点。

即拉脱闸刀或拨去熔丝插头等;

(2)在断开的开关和闸刀操作手柄上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

5、移动电具在发出(借出)或收回时,必须由保管人员(电工)进行日常检

查,检查内容包括:

(1)外壳、手柄有否裂缝和破损;

(2)软电缆或软线是否完好无损;

(3)保护接地或接零线连线是否正确,牢固可靠;

(4)插头是否完整无损;

(5)开关动作是否正常、灵活、有无缺陷、破裂;

(6)电气保护装置是否良好;

(7)机械防护罩装置是否完好;

(8)电具转动部分是否转动灵活,无障碍。

7.4 变配电间安全操作制度

1、非专业电工及电气检查人员不得进入变配电间。

2、现场变配电高压设备,不论带电与否,当班电工单人不准超越遮拦和从事

修理工作,分公司电工不得从事高压设备的安装检修。

3、在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分应保持安全距离,并

需要有人监护。

4、电工拆装检修低压线路设备时,须有2名电工在场,其中一个人为监护并

做到:

(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经伟动机构拉全隔离开关和断路器均应戴绝缘手套。

(2)停电拉闸操作必须按照断路面(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电开闸操作与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合刀闸。

(3)切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。

(4)设备或线路检修完毕,应全面检查无误,通知用电方,然后按第二条规定送电操作。

(5)做好检修记录

5、电器设备的金属外壳必须接地或接零。同一供电网不允许有的接地,有的接零。

6、不得擅自变更原低压引出线路零、相线、接地线。

7、操作中发现疑问时,应立即停止操作汇报领导,弄清问题后,再进行操作。

8、电气设备所用保险丝(片)和额定电流应与负荷容量相适应。禁止用其他

金属线代替保险丝(片)。

9、安全用具在使用后应物归原主处。变配电室要保持室内整洁,不准堆放任

何杂物,人员离开变配电室应随手关门上锁。

7.5 配电间操作保养制度

1、配电间室同内温度不能高于+40℃,而在24小时周期内平均程度不高于

+35℃周围空气温度的下限为-5℃。

2、配电间室内应保持空气清洁,相对温度为40℃,不能超过50%,在温度较

低时允许有较高的相对温度,例如+20℃为90%。

3、室内严禁剧烈震动和冲击,不允许有腐蚀、易燃及危险品带入室内。

4、配电间必须由专职电工取得劳动局主管部门颁发《电工操作证》才能进配

电间操作维护电气设备。

5、电气装置遇到跳闸时,不得强行合闸,应查明原因,排除故障后再行合闸。

6、各种配电箱内,不得存放任何东西,应保持清洁,并配备安全锁,非作业

人员不得擅自开箱合闸及进入配电间,节假日应切断电源,锁好闸箱。

7、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相等。

8、电气设备必须做好定期检查工作,确保运行正常,保护整定值,不得随意更动。

9、保养电气设备时,不得将水冲洗及易燃物擦洗。

10、应经常对以下项目进行检查及保养。

(1)检查配电屏幕膜是否干净,屏内是否清洁。

(2)操作机构是否灵活,不应有卡住或操作用力过大现象。

(3)电器辅助接点的通断是否可靠灵活。

(4)主要电器的通断是否可靠准确。

(5)仪表与互感器变比及接线极性是否准的。

(6)如线连接是否良好,其支持绝缘子、夹持件及附件是否安装牢固可靠。(7)保护电器的整定值是否符合要求。熔断器的熔芯规格是否正确。

(8)辅助电路的接点是否符合电气原理图的要求。

(9)保护接地系统是否符合技术要求。设计及继电器动作是准确无误。(10)用500伏特表测量绝缘电阻不得低于0.5兆欧。

八、用电管理网络

九、临时用电平面布置示意图

详见:附图。

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、编制范围 (1)

四、工地临时用电布置方法 (2)

4.1 变电箱位置 (2)

4.2 线路走向 (2)

4.3 用电布置方式 (2)

五、施工机械配置情况及用电量计算 (3)

5.1 1#变压器用电量计算 (3)

5.1.1 Ⅰ级电箱至变变压器 (3)

5.1.2 Ⅱ级电箱至Ⅰ级电箱: (6)

5.2 2#变压器用电量计算 (7)

5.2.1 Ⅰ级电箱至变变压器 (7)

六、用电管理 (9)

6.1 用电管理 (9)

6.2 安全距离与外电防护 (9)

6.3 电缆线路 (11)

6.4 配电柜(盘)、配电箱及开关箱 (11)

6.5 电器装置的选择 (12)

6.6 使用与维护 (12)

6.7 接地接零 (12)

七、安全用电措施和电气设备安全措施 (13)

7.1 安全用电措施 (13)

7.2 电气安全操作规程 (15)

7.3 电气维修检查制度 (15)

地铁项目临时用电施工及方案

地铁三号线TJSG-2标临时 用电专项案

编制单位: 编制人: 编制日期:年月日审批负责人: 审批日期:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明 (1) 三、临时用电设计 (3) (一)现场勘探及初步设计 (3) (二)现场临时用电量计算 (4) (三)电线电缆、电气具的选择 (8) 四、安全用电责任制 (20) (一)人员配备 (20) (二)组织管理与安全生产责任制 (21) (三)安全教育 (21) (四)安全检查 (22) 五、临时用电各项保证措施 (22) (一)安全用电措施 (22) (二)组织措施 (23) (三)电气防火措施 (24) (四)接地与防雷注意事项 (25)

六、临时用电注意事项 (27) 六、电工操作规程 (29)

地铁三号线鱼化寨停车场出入场线TJSG-2标临时用电案 一、工程概况 由建筑工程总公司承建的市地铁三号线TJSG-2标地铁施工工程,合同工期为604天。本工程为地铁三号线鱼化寨停车场出入场线,线路从鱼化寨车站西端引出后,沿富裕路向西敷设,从西三环立交桥中部下穿而过,在富裕路与经二十二路交口处,线路向南拐入道路红线南侧20m后接入停车场,沿线所经的地段商业经济一般,除民房外以1~2层砖房车间厂房为主。 出入场线全线长约1035m,包括53m桩基围护三线明挖段、567m浅埋暗挖双联拱隧道、152m桩基围护双线明挖段、96.5m土钉墙支护双线明挖段、166.5m 双线放坡开挖段(敞开段)。 区间设废水泵房一座(暗挖段)、设雨水泵房一座(明挖段)。 二、编制说明 (一)编制依据 1、本工程图纸及业主提供的施工现场所处的地理位置及边环境; 2、本工程所编制施工组织设计提供的机械设备配置; 3、施工总平面布置图; 4、参考规: 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005; 《低压配电设计规》GB50054-95

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

2021年轨道交通施工现场临时用电安全管理办法

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年轨道交通施工现场临时 用电安全管理办法 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年轨道交通施工现场临时用电安全管 理办法 第一章总则 第一条为确保无锡轨道交通施工临时用电安全,规范临时用电行为,根据《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),特制定本办法。 第二章临时用电专项方案 第二条施工单位在开工前应编制施工现场临时用电专项方案,经监理审核并报业主批准后方可实施,其内容必须包括以下方面: 1、用电机具明细表及负荷计算书。 2、现场供电线路及用电设备布置图,布置图应注明线路架设方式,导线、开关电器、保护电器、控制电器的型号及规格。 3、接地装置的设计计算及施工图。

4、发、配电房的设计计算,发电机组与外电连锁方式。 5、大面积的施工照明,150人及以上居住的生活照明用电的设计计算与施工图纸。 6、安全用电检查制度及安全用电措施(应根据工程特点有针对性地编写)。 第三条施工现场应设专人负责临时用电的安全技术档案管理工作。临时用电安全技术档案管理应包括以下内容: 1、临时用电施工组织设计。 2、临时用电安全技术交底。 3、临时用电安全检测记录。 4、用电维修工作记录。 第三章临时用电现场布置 第四条工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。 第五条施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二级配电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集中的地方应

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工用电布置………………………………………………………1-2 四、施工临时用电总量计算……………………………………………2-8 五、临时干线架设………………………………………………………8-9 六、生活用电和施工照明 (9) 七、施工用电技术措施………………………………………………...9-12 八、架设要求……………………………………………………….....12-13 九、触电时的现场急救要决 (13)

一、编制依据 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 2、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》 4、《建筑施工临时用电施工组织设计及标准电箱》 二、工程概况 春城慧谷住宅小区位于昆明市,高新开发区丽阳星城边,海屯路与18号路之间,总用地建筑面积为9937.78m2,总建筑面积119866.61 m2,其中地上109928.83 m2,地下9937.78m2,容积率为3.57,停车泊位1000.00个,绿地率为47.06%,居住户数为1564.00户,本标为一标段,地下一层,地上为1栋、2栋、3栋、5栋、6栋,2号商铺、3号商铺、5号商铺,1、2栋分别为26层,3栋、5栋、6栋分别为18层,2号商铺、3号商铺、5号商铺分别为3层。 三、施工用电布置: 建设方在现场已设置一500KVA箱式变压器一台供二个标段施工用,该施工临时用电方案按我方承接的一标段6栋号工程考虑编制。 我方由500KVA箱式变压器将施工用电引入临时配电房,再由配电房采用220/380v低压架空线路引出三支主线,主线Ⅰ供1#钢筋加工场生产用电;主线Ⅱ供共施工区生产用电,导线为三相五线制式供电。 主要线路走向和机械供电如下图标: 主线Ⅰ施工一区(输送泵、钢筋加 工场、搅拌机、照明等) 箱式变压器(500KVA)配电室主线Ⅱ施工二区双笼井架、塔吊、 上人电梯、搅拌机、振动器、照明等)

施工现场临时用电方案及安全措施

(六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3~5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Ω。 2.3、电线敷设

电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。 2.3.4、电缆选择应根据现场环境条件,选择多类型且适合规定的电力电缆。 2.3.5、电缆选择应根据现场机械设备的额定电流选择能满足要求的载面,同时还必须考虑机械强度及电压降,必须使末端线路达到能保证机械设备正常运行允许的电压降。 3、配电箱各开关箱 3.1、配电箱和开关箱选择必须是相关检测部门检测通过的定型产品。 3.2、现场所有施工机械按三级保护配备配电箱,保证做到一机一闸一保护。 3.3、总配电箱、分配电箱加设护栏、防雨装置,设备配电箱加设防雨措施,移动式配电箱距地面高度不小于60cm,固定式配电箱距地面高度130-150cm。 3.4、现场所有的常用电气设备,必须按国家有关标准用电安全规范进行施工安装。 4、防雷接地 防雷接地引下线必须采用钢筋配以扁钢,各段之间采用焊接接头,保证电气可靠连接。 接地体必须采用长度不小于25的镀锌角钢式钢筋,或钢筋垂直打入地下。使用的根数视其阻值而定,每组的接地电阻不大于40Ω。 用电设备的保护接地线必须并联接地,严禁串联。如利用自然接地体必须保证其全长为完好电气通路。 接地与防雷要求: 接地:业主提供的电源为380/220V相线引入工地总配电箱后,应按照《规范》要求,

地铁项目临时用电施工方案

西安地铁三号线TJSG-2标临时用电专项方案 编制单位: 编制人: 编制日期:年月日

审批负责人: 审批日期:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明 (1) 三、临时用电设计 (3) (一)现场勘探及初步设计 (3) (二)现场临时用电量计算 (4) (三)电线电缆、电气具的选择 (8) 四、安全用电责任制 (20) (一)人员配备 (20) (二)组织管理与安全生产责任制 (21) (三)安全教育 (21) (四)安全检查 (22) 五、临时用电各项保证措施 (22) (一)安全用电措施 (22) (二)组织措施 (23) (三)电气防火措施 (24)

(四)接地与防雷注意事项 (25) 六、临时用电注意事项 (27) 六、电工操作规程 (29)

地铁三号线鱼化寨停车场出入场线TJSG-2标临时用电方案 一、工程概况 由西安建筑工程总公司承建的西安市地铁三号线TJSG-2标地铁施工工程,合同工期为604天。本工程为地铁三号线鱼化寨停车场出入场线,线路从鱼化寨车站西端引出后,沿富裕路向西敷设,从西三环立交桥中部下穿而过,在富裕路与经二十二路交口处,线路向南拐入道路红线南侧20m后接入停车场,沿线所经的地段商业经济一般,除民房外以1~2层砖房车间厂房为主。 出入场线全线长约1035m,包括53m桩基围护三线明挖段、567m浅埋暗挖双联拱隧道、152m桩基围护双线明挖段、96.5m土钉墙支护双线明挖段、166.5m双线放坡开挖段(敞开段)。 区间设废水泵房一座(暗挖段)、设雨水泵房一座(明挖段)。 二、编制说明 (一)编制依据 1、本工程图纸及业主提供的施工现场所处的地理位置及周边环境; 2、本工程所编制施工组织设计提供的机械设备配置; 3、施工总平面布置图; 4、参考规范: 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《低压配电设计规范》GB50054-95

施工现场临时用电专项施工方案

施工现场临时用电专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工用电明细表 (4) 四、设计内容和步骤: (5) 五、临时用电施工组织设计说明及负荷计算 (6) 六.安全技术措施 (11) 七.电工管理措施: (14) 八、安全用电防火措施 (16) 九、安全组织架构 (19) 十、附件 (19)

一、工程概况 工程名称: 荔枝湾(二期)综合整治工程安置房建设工程施工总承包 建设地点:广州市荔湾区东风西路和平南 建设单位:广州市荔湾区水务和农业局 勘察单位:建材广州地质工程勘察院 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:广东奥科工程管理有限公司 施工单位:广东盛康建筑工程有限公司 拟建项目位于广州市荔湾区东风西路和平南,总用地面积3309.997平方米,其中可建设用地面积约2575.5平方米。建筑物层数为8层,建筑高度H=31.50m,含1层地下室,地下室深度约5.25~6.35m。总建筑面积4992.78平方米,其中地上3621.37平方米,地下1371.41平方米。 本工程总工期为550天,计划开工日期暂定2017年3月15日至2018年9月15日,最终以开工报告为准。 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规范及资料 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。

施工现场临时用电施组

临时用电专项施工方案 : 编制人: 审批人 赤峰市浩美建筑有限责任公司

审批表

施工现场临时用电施工组织设计 一、施工条件 金和城G1#G2#G3#G4#公寓楼位于赤峰市松山区松洲路西侧,化肥街北侧。建筑面积24598.71m2,建筑高度为G1#为34.2m ,G2#为45.4m ,G3#为45.4m ,G4#为34.2m,建筑层数G1#为地上6层,G2#为地上8层,G3#为地上8层,G4#为地上6层,一层为商厅,二层至顶层为公寓。建筑耐久年限二级(50年),耐火等级为地上为二级,建筑类别二类,抗震设防烈度7度,结构类型框架结构 2、施工现场用电量统计,电器平面图、立面图、接线系统图见表。 二、安全用电技术措施 1.TN—S供电系数(三相五线制),PE线不许断线,在供电末端应将PE线做重复接地。 2.各类用电人员掌握安全用电基本知识和所有设备的性能,使用设备前必须穿戴和配合好相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备“带病”运转,停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,搬迁或移动电气设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 3.工程不得在高低压线路下施工,不得搭设作业棚,生活设备,对方构建,架具、材料及其他杂物。 4.该工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。 5.电气设备的设置应符合下列要求。

(1)配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如设置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。(3)开关箱应由末级分配电箱配电。每台用电设备的开关箱内应一机一闸一漏一箱。 6.接地预防雷 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。 7.电气设备的金属外壳必须与专用保护;零线或第一级漏电保护器电源侧的;零线引出,作防雷拉寻的电气设备,必须同时作重复接地,同台电气设备的重复接地与防雷接地可使用一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 8.施工现场电力系统严禁利用大地作相线或零线。保护零线不得装设开关或熔断器。 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧姆,各机械设备的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。 9.配电线路:架空线必须采用绝缘钢线或绝缘铝线,架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在数木、脚手架上,配电线路采用熔电断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆允许明敷绝缘导线允许流量的1.5倍,配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器电

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

地铁临时用电方案

长春市地铁1号线一期工程02标段北环路站、庆丰路站临时用电施工组织设计 编制: 审核: 批准: 日期:

临时用电施工组织设计 目录 一、编制依据............................................. - 3 - 1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005错误!未定义书签。 二、现场临时用电施工组织设计的编制原则................... - 3 - 三、现场概况............................................. - 3 - 1、工程情况............................................ - 3 - 2、临电电源情况........................................ - 5 - 四、施工现场用电容量计算................................... - 6 - 五、配电系统设计........................................... - 8 - 1、施工用电布置原则.................................... - 8 - 2、配电系统设计........................................ - 8 - 六、现场临时用电安全技术保证措施........................... - 9 - 1、施工线路使用安全.................................... - 9 - 2、10kv用电管理 ...................................... - 10 - 3、配电箱使用安全..................................... - 11 - 4、施工工具用电安全................................... - 12 - 5、其他设备使用安全................................... - 12 - 6、冬雨季用电安全..................................... - 13 - 7、接地防雷措施....................................... - 13 - 8、安全用电管理办法................................... - 14 - 七、电气防火措施.......................................... - 17 -

施工现场临时用电专项方案编制

施工现场临时用电专项 方案编制

施工现场临时用电安全专项施工方案编制 一、编制说明: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;另一方面,临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 临时用电施工组织设计的主要内容。 二、工程概况 (一)工程名称; (二)工程所处的地理位置; (三)工程结构及占地面积。 三、临时用电设计步骤 1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。 2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用) 3)进行负荷计算。 4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5)绘制电气平面图、接地系统图和接线系统图。 6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。 2、采用方式 在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列方式:

1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。 2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。 3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。 3、设计原则 施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用”为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱(或配电室),分配电箱,做到三级配电、二级及其以上保护,确保一机一闸、一箱、一漏电。 4、负荷计算 负荷是电力负荷的简称,负荷计算,就是计算用电设备、配电线路、配电装置,以及变压器、发电机中的电流和功率。这些按照一定方法计算出来的电流或功率称为计算电流或计算功率。 负荷计算通常是从用电设备开始的,逐级经由配电装置和配电线路,直至电力变压器。即首先确定用电设备的设备容量(或额定负荷)和计算负荷,继之计算用电设备组的计算负荷,最后计算总配电箱或整个配电室的计算负荷。 设备容量的确定: 设备容量或额定负荷,不能简单的理解为用电设备的铭牌功率或容量,而是根据用电设备的工作性质和铭牌功率或容量经换算后得到的换算功率或容量。为了便于统一说明问题,假定每台用电设备的铭牌额定功率和容量分别用P’e和S’e表示,经换算后的设备容量分别用Pe和Se表示。 以下将分别介绍各种用电设备容量的换算方法。 (1)长期工作制电动机的设备容量,等于其铭牌额定功率,即: Pe=P’e (2)反复短时工作制电动机(如吊车中的电动机)的设备容量只是指统一换算到暂载率JC=25%(或用JC25表示)时的额定功率 式中Pe——换算到JC=25%时电动机的设备容量,kW;

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工现场临时用电方案及措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场临时用电方案及 措施正式版

施工现场临时用电方案及措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)本工程电源由建设单位指定的线路引入工地,三相四线供电制进入总配电箱,并在总箱进线处做保护接地。施工现场必须依据46—88规范规定采用TN—S三相五线制,分箱做保护接地。详见配电系统图。 (2)配电箱及开关箱: 配电箱、开关箱必须采用济南市安监站推荐产品,本工程采用长清长泰集团产品,其规格为:总箱JSP—Z/3;分箱JSP—F/2;塔机开关箱JSP—K/2,其他用电设备采用JSP—K/6,电焊机设焊机专用

箱。 安装要求:总箱设在靠近电源地区,分箱设在用电设备集中地区,分配电箱与开关箱距离不得大于30米。开关箱与固定用电设备水平距离不宜超过3米。总配电箱、分配电箱必须设木栅栏保护。安装高度距地箱的下边沿1.3米,并搭设防雨防砸棚,开关箱、配电箱联接必须牢固可靠,箱体接地良好。 配电箱、开关箱使用与维护: A、所有配电箱、开关箱接头应使用线鼻子挂锡,箱体配锁,由专人管理。 B、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将前一级电源开关断开,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

地铁车站施工临时用电(方案)组织设计(模板)

XXX车站施工临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制日期:2017年7月17日

目录 1、编制依据 (1) 2、编制说明 (1) 3、工程概况和用电特点 (1) 4、配电箱设置 (2) 5、配电方案 (2) 6、现场用电计划及主要要求 (2) 7、安全防护措施 (5) 8、安全用电措施 (5) 9、电气防火措施 (11) 10、现场触电应急措施 (11) 11附件: (12)

1、编制依据 1.1《建设工程施工现场供用电安全规范》(CB50194-2014) 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.4 工程施工组织设计及相关专项施工方案 1.5 业主提供的施工现场具体条件 2、编制说明 2.1该方案是XXX项目专项方案,是施工现场安全管理、安全技术交底的重要文件,也是计划指导现场施工用电的重要文件。在编制该方案时,已综合考虑该工程的现场施工情况,在确保施工进度需要的同时,保证施工用电安全,按安全、合理、规范、节约的原则进行编制。 2.2施工现场特别是安全监督、特种机械负责人、电工管理人员等应认真执行,不得擅自改变。施工后期用电总量小于主体结构施工期间用电总量,将对平面布置等进行适当调整,局部调整及补充,可用专项技术交底形式给予明确,变动应有依据。 2.3未尽事宜均按有关安全技术操作规程办理。 3、工程概况和用电特点 (根据项目补充) 3.1本标段及站点工程简介 本工程车站有XXX站4个车站,施工内容主要为各车站及区间的装饰装修及机电工程。 其中XXX(根据实际情况补充),车站1号线为地下二层岛式站台车站,其中地下一层为站厅层,地下二层为站台层,总建筑面积102655平方米,标准段宽度25.04米,有效站台120米。车站共设3个出入口,3组共7个风亭。 3.2施工准备基本就绪。建设单位已指定电源接出位置,临电可陆续进行施工。根据管理要求,我们将按标准化的要求进行临电施工管理。 3.3根据施工要求,现场小型机械投入较多。对于后期施工管理是个严峻的考验。 3.4本工程为地下站项目,大部分为地下施工,为了确保安全,项目部考虑地下室施工照明全部采用低压照明,且对于地铁站战线过长的问题,现场所有电

相关文档
相关文档 最新文档