文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 能源计量系统安装工艺流程

能源计量系统安装工艺流程

能源计量系统安装工艺流程
能源计量系统安装工艺流程

施工方案

1.安装工艺

1.1.安装流程

施工前的准备工作——设备安装位置的选择——电线槽、线管敷设安装——管内穿线、放线及端子连接——设备的安装

1.2.流程中各项工作的详细说明

1.2.1.施工前准备工作

1.2.1.1.了解熟悉项目情况

项目中央空调概况及空调水系统分布情况,这一点直接影响空调计费的准确性。

详细了解计费系统设计方案,使用产品型号、数量;

计费系统图及施工平面图。

施工指导要求施工方在锁门前通知我司调试,并留有足够时间。

电能计量方面,详细了解每层电能表安装的位置,安装的数量,每个电能表具体计量的区域。

1.2.1.2.资料准备

项目使用相关产品说明书、如能量表的说明书、能量表中配套的流量计和水文传感器的说明书、三相电子式网络电表的说明书、安装技术交底记录表、设备安装试运行记录表;

空调计费系统图、平面图;

电量计量系统图、平面图;

客户服务报告;

安装较好的施工图片。

1.2.1.3.工具及样品

施工接线必要的工具:螺丝刀、钳子等等;

采集器支架样本;

烫锡及冷压线耳的工具、线耳、焊锡丝样品;

线材样品。

叉形预绝缘端子(线耳) 管形预绝缘端子(线耳) 片形预绝缘端子(线耳)

压线钳

1.2.2.设备安装位置选择及安装要求

1.2.2.1.J02计费仪(计费主机)

1)J02计费仪安装位置选择

选择在弱电控制室(监控中心)或者物业管理中心安装。

环境温度在40摄氏度以下。

相对湿度应低于90%(无水凝结)。

计费仪供电要求必须可靠,不能随便断电,因为联动信号是接到上面的,最好是专门一个开关供电。

2)J02计费仪安装要求

安装在物业管理中心或(监控中心)弱电室内并靠近计费电脑安装(不超过5米)。 计费仪要有可靠稳定电源,以保证计费仪正常工作(特别是用计费主机联动的系统),电源插座的接地端孔必须接地良好;

计费仪RS485线要连接正确并分清正负连接;计费仪的联动线采用RVVP2X0.75mm2屏蔽线材,当只有一套水系统则与计费主机联动,联动线接空调冷(热)循环水泵的无源长闭触点,没有常闭触点时,需在交流接触器上加装常闭触点或者增加中继器。

1.2.2.2.G04P管理器

1)G04P管理器安装位置选择

环境温度在40摄氏度以下。

相对湿度应低于90%(无水凝结)。

选择在弱电井内安装,管理器箱底离层面≥1.4米。

如没有弱电井或弱电井离其带载的能量表/电表较远时,在不影响环境美观的情况下,可以选择在楼梯间或走廊安装,安装位置应以方便能量表/电表的检修为原则; 避免安装在木质板间隔墙或其它木质制品上。

管理器严禁安装在空调水管或其他水管管道井内。

2)G04P管理器安装安装要求

系统的强电线路和弱电线路必须独立分管走线,严禁走同一管道(严禁穿在同一根线管里)。

管理器是专门对中央空调计费系统的能量表、网络电表等进行分组管理的装置。它一般安装在弱电井中,高度一般为1.4~1.5米。先将GO4P管理器要安装的位置,用记号笔记好安装的位置,用冲击钻(6mm或8mm)的钻头钻好孔后,放入拉爆螺丝,再用拉爆螺丝将管理器铁箱固定在墙壁上。

管理器与管理器之间通讯线严格采用RVSP2×0.75mm2双绞线材(每米不低于20绞),否则会导致系统不稳定;管理器通讯线之间采用手拉手的总线型布线,严禁

星型“┳、╋、*”连接。

管理器与能量表/电表之间的通讯线严格采用RVS2×0.75mm2双绞线材(每米不低于20绞)。

管理器采用专用电源集中供电,AC220电源采用RVV3×2.5mm2线材保证长期稳定供电,否则管理器断电时软件上显示故障。接线时务必按照说明书上描述的接线方法进行接线。若误把220V电源引入其他端子则会对设备造成不同程度的损坏。

在接线时,多股线线头分开烫锡或用线耳压接后再插入接线端子拧紧螺丝,不能产生毛刺。接线不能短路或断路。

通电之前必须进行严格的线路检查后才能通电,防止接错线路而导致设备损坏。

1.2.2.3.区域能量表

1)安装位置选择

C03P能量积算仪

环境温度:-30℃~+70℃。

相对湿度应低于90%(无水凝结)。

选择在流量计安装位置附近挂墙安装,现场必须具备:房间无大功率电机工作或者远离电机工作区域,能量表箱底离层面≥1.4米。

能量表严禁安装在空调水管井中或多油污的环境里;

能量表安装在天花吊顶内时,必须预留有检修孔,检修孔的尺寸和位置应以方便能量表的检修为原则。

避免安装在木质板间隔墙或其它木质制品上。

流量计

流量计严禁安装在有大功率电机或者电磁干扰较强区域;

安装位置选择在需要计量区域的空调回水总管上,如果回水管的安装条件不够,也可以选择在进水管上

流量计安装在竖管段上时,必须选择水流方向由下向上的管段安装;

应确保测量管所处位置不会沉积聚集或产生气泡;

安装位置要满足流量计上游\下游直管段≥10DN\5DN (DN=标称管径);

管道电磁流量计的转换器选择在能量积算仪周围安装。

PT1000温度传感器

选择在流量计附近安装;

安装在计量区域的总供水管、总回水管上。

2)设备安装要求

C03P能量积算仪

先把能量表铁箱安装固定好后,再安装C03P能量积算仪,以免损坏设备;

严格按照接线端口标签说明连接线路。具体参见产品说明书。

在接线时,多股线线头必须分开烫锡或用线耳压接后再插入接线端子拧紧螺丝,接线端子外不能露铜线,不能出现毛刺否者易造成短路。温度传感器需接线加长者,接头必须烫锡焊接;注意C03P与流量计的24V电源、4-20mA、GND不能接错接反否则会损坏流量计;电源线与通讯线不能接反,否则会损坏设备;

能量积算仪通讯线必须采用带护套的RVS2×0.75㎜2;能量积算仪通讯线之间采用手拉手的总线型布线,严禁星形“┳、╋、*”连接。

能量积算仪220V电源线采用带护套的RVV3×1. 5㎜2;

能量积算仪箱体、电源地线、信号线的屏蔽层都必须接地良好;

通电之前必须进行严格的线路检查后才能通电,防止接错线路而导致设备损坏。管道电磁流量计

在回水管上截取适合的管段长度(流量计的长度+两个法兰的长度/2+两个垫圈的长度/2);

焊接时把流量计与两个法兰对好后,先把两片法兰点焊到管道上,然后把流量计拆下来,最后再把法兰与管道焊死,否则焊接时的高温会烧坏流量计;

安装流量计时注意流量计上箭头与管内水流方向一致,防水垫圈不能放偏或使用不合格垫圈有伸入流量计内壁对水流产生影响,导致计量不准确;

在流量计的上游严禁插入或安装可能影响流速分布的任何东西;

在安装的过程中必须通过流量计所配的接地线使壳体和液体相通,以保证流量计的外壳与管内的水等电位;

在安装能量表附近的合适位置,安装固定好流量计相配套的转换器。

PT1000温度传感器

焊接时必须采用不锈钢专用焊条(推荐A302)焊接;

在管道上开一个约30mm的孔,将PT1000安装座垂直焊接在管段上,传感器安装座插入时,安装座护套上与管径相匹配的刻度与管外壁相平;

安装座自然冷却后,垫上铜圈,将护套拧入安装座上;

插入PT1000到护套中时,先把护套内的垫圈套在传感器上,再插入护套中,必须完全插入到护套底部否则会造成测量误差,然后用护套螺母锁紧;

PT1000温度传感器的屏蔽层要接地良好。

1.2.2.4.三相电子式网络电表

1)网络电表安装位置选择

环境条件:通风干燥;

相对湿度应低于90%(无水凝结);

安装在大楼楼层强电间内的区域配电箱内,需要计量区域为1~18层,每层共需3块电表,分别装在名称为××APL×或者××AL×的配电箱内。

2)网络电表安装要求

在安装使用前应检查铅封是否完好,铅封完好即可安装使用,对无铅封或贮存期过久的仪表,应请有关部门重新检验后,合格的可安装使用。

按照本项目所选用的电表的安装尺寸在底板上先钻好孔并用三个螺钉将其固定。底座应固定在坚固、耐火、不易震动的物体上,确保安装使用安全、可靠。

仪表应按接线图正确接线,端钮盒的引入线建议使用铜线或铜接头,端钮盒内螺钉应拧紧,避免因接触不良或引线太细发热而引起烧毁。

仪表按上述正确接线通电后即进入正常运行状态。

1.2.3.电线槽、线管敷设安装

1.2.3.1.材料要求

金属电线管及其附件,应符合国家现行技术标准的有关规定,并应有合格证;同时还应具有当地消防部门出示的阻燃证明。

金属电线管配线工程采用的管卡、支架、吊杆、连接件及盒、箱等附件,均应镀锌或涂防锈漆。

金属电线管及配套附件器材的规格型号应符合国家规范的规定和设计要求。

其他所需材料:电线钢管、接线箱、灯头盒、插座盒、配电箱、接线箱连接器、混合管接头、锁紧螺母、固定卡子、接地卡子、圆钢、扁钢、角钢、支架、吊杆、螺

栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈、膨胀螺栓、木螺丝、自攻螺丝等金属部件均应镀锌处理或作防锈处理。

1.2.3.2.管路敷设的基本要求

应根据设计图纸要求,确定管路走向、进行管路敷设。并应减少弯曲,达到走向合理,检修维护方便。

剔槽敷设时,应在槽两边先弹线,用快錾子剔,槽宽及槽深均以比管径大5mm为宜。

加气混凝土墙宜用电动刀锯开槽。剔槽敷设时,严禁剔横槽。

吊顶内暗敷时,管路可敷设在主龙骨上。单独吊挂的管路,其吊点不宜超出1000mm。

盒、箱两侧的管路固定点,不宜大于300mm。

护墙板(石膏板轻隔墙)内暗敷时,应随土建立龙骨同时进行。其管路固定,应用金属电线管配套的卡子进行固定。

吊顶内及护墙板内管路,每隔不大于1000mm的距离,采用专用卡子固定。在与接线箱、盒连接处,固定点距离不应大于300mm。

预制板(圆孔板)上的管路,可利用板孔用钉子、铅丝固定后再砂浆保护。

金属电线管与箱盒联接时除采用专用配套附件外,还应做到:箱盒开孔排列整齐,孔径与管径相吻合,做到一管一孔,不得开长孔,铁制箱盒严禁用电气焊开孔。

金属电线管的切断,应采用专用的切割刀进行,也可以用普通钢锯进行切断。

切面处理:管子切断后,便可直接与连接器连接。但为便于与附件连接,可用刀背敲掉毛刺,使其断面光滑。内侧用刀丙旋转绞动一圈,更便于过线。

金属电线管与管、箱盒等连接处,必须采用金属电线管配套的接地夹子进行连接,其接地跨接线截面不小于4mm2铜线。金属电线管不得采用熔焊连接地线。

金属电线管,盒、箱等均应联接一体可靠接地。

金属电线管不得作为电气接地线。交流50V,直流120V及以下配管可不跨接接地线。 金属电线管暗敷时,其弯曲半径不应小于外径的6倍。

暗敷于建筑物、构筑物内的管路与建筑物,构筑物表面的最小保护层不应小于15mm。 金属电线管经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝,应采取补偿措施,导线应留有余量。

当金属电线管遇下列情况之一时,应设置接线盒或拉线盒:

1、管长每超过30m,无弯时。

2、管长每超过20m,有一个弯时。

3、管长每超过15m,有二个弯时。

4、管长每超过8m,有三个弯时。

5、不同直径的管相连时。

垂直敷设的金属电线管,在下列情况下,应设置固定导线用的过路盒:

1、管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m时。

2、管内导线截面为70mm2~95mm2,长度每超过20m时。

3、管内导线截面为120mm2~240mm2,长度每超过18m时。

1.2.3.3.明管敷设

根据设计图纸要求,结合土建结构、装修特点,注意通风、暖卫、消防等专业的影响前提下,确定管路走向、箱盒准确安装位置,进行弹线定位。

预制管路支架、吊架,根据排管数量和管径钻好管卡固定孔位。箱盒进管孔,预先按连接器外径开好,做到一管一孔,排列整齐。接线盒上无用敲落孔不允许敲掉,配电箱(盘)不允许开长孔和电气焊开孔。

首先用膨胀螺栓将箱盒稳装好。而后计算确定支架、吊架的具体位置再进行支架、吊架安装。应做到固定点间距均匀,转角处对称。

支架、吊架与终端、转弯点、接线盒、配电箱(盘)边缘的距离为150~300mm为宜。

管长不超出1000mm时,应最少固定两处。中间的支架、吊架的最大距离不应超出表3-13规定值。

金属电线管明敷设固定点间距离

水平或垂直敷设的明配金属电线管,其允许偏差为5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。明敷前应注意不要使金属电线管出现碎弯,否则不易达到质量标准。

计费系统施工中的线槽配线时,线槽要留有40%的富裕量。根据防火要求,导线出线槽时要穿金属管或金属软管,导线不得有外露部分。

施工人员严格按照施工图纸及施工计划进行管线敷设,在遇有与其它管道设备交叉的地方,根据现场情况进行更改、避让,并向监管单位递交相应的更改通知。电线管及桥架内壁毛刺打磨平滑,出线口和过线盒内管盒接口处安置橡胶护套,线管弯曲半径大于管径的20倍,角度大于90°,线管长度大于30米或有90°弯角处应加装过线盒。电线管与桥架的支架安装牢固,预埋盒安装深度应为外口边缘距墙壁粉刷层5mm为宜,安装高度按照装修要求设定。

1.2.4.管内穿线、放线及端子连接

1.2.4.1.管内穿线

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。

所有管线的敷设应按相关规范和标准施工。

敷设多条电缆的位置应用扎线带绑扎,并做出标识,扎线带应保持相应间距,管线扎线带的绑扎不能太紧以免影响管线的使用。

管线的排列应避免交叉。

有特殊要求的应按设计要求预留长度。

标签应具有永久的防脱落、防水、防高温特性。

所有管线必须单独标签,管线的两端及中途可为人接触的地方须加上标签。

所有设备端口都应使用标签予以识别。

所有前端设备须以标签加以标识,并清楚地表明其位置。

所有的配线及接线都应采用标签予以标识,并单独编号。

1.2.4.2.质量标准

金属电线管的材质,型号、规格及适用场所必须符合设计要求和有关国家施工规范规定。检验方法:明敷时观察检查,暗敷时检查隐蔽工程记录。

敷设的管路、盒、箱等必须达到接地可靠,连成一体。选用的跨接地线规格,材质符合有关国家规范、管路、接地线不得熔焊连接。检验方法:观察检查与检查隐检,预检记录。

导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。检验方法:实际测试和检查绝缘电阻值测试记录。

暗敷管路:管与管及其与盒、箱等连接,应机械连接牢固,电气连接可靠,保护层厚度大于15mm。

明敷管路:明配管应排列整齐,固定牢固、固定点间距离应均匀,转角处应对称,固定点间距符合规范规定。

管路穿过沉降缝或伸缩时,有补偿措施,导线留有余。

1.2.4.3.应注意的质量问题

吊顶内配管固定点距离远,不符合规范要求,增加固定点。

明配管时,由于测位不准和可挠金属电线管本身易弯曲的特点,造成排列不齐,水平和垂直度均超出允许偏差。观感质量不佳。

管路间与盒、箱间的跨接地线,卡接不牢,选用的卡子、导线不符合质量标准。

选用的可挠金属电线管附件质量不好或规格不配套,造成管路联接机械强度不够与盒、箱联接处松动不牢。

1.2.4.4.质量记录

管材出厂产品材质单、合格证书。

管材附件产品合格证。

消防部门出具的阻燃证明(当年的证明)。

设备、配件、材料进场检验记录。

预验工程检查记录单。

隐蔽工程检查记录单。

配管及管内穿线分项工程质量检验评定记录。

电气绝缘电阻测试记录。

1.2.5.设备的安装

1.2.5.1.J02计费主机的安装

信号说明:

J02计费仪的信号包括:电脑与计费仪通讯用RS232,计费仪与管理器通讯用RS485。工作电源采用220V/50Hz交流电。

计费仪同管理器的连接

J02计费仪的后端面板如图1所示,有三对RS485接线端,管理器通讯线按照正负要求直接接到其中的任意一对端子上即可。接线时请注意正、负。

联动信号

图1 J02信号连接端示意图

联动信号的连接

在J02计费仪的接线端子上有一对联动信号输入端。此端子是用来检测空调系统运行与停止的。通常是接在空调系统的冷冻水泵控制接触器的无源常闭触点上。当有几台冷冻水泵时将常闭触点串联。当空调系统运行时常闭触点断开,计费仪检测到此信号,启动采集器计费。当空调系统停止时常闭触点闭合,计费仪检测到此信号,停止采集器计费。连接示意图

如图2所示。

接触器常闭

触点

接触器常闭

触点

接触器常闭

触点

图2 J02联动信号接线示意图

计费仪同电脑的连接

利用9针串口线连接J02计费仪与电脑。利用已提供的电源线插入到J02计费仪的电源后端。(九针串口线和电源线在产品包装箱内)

操作说明

将J02计费仪按照上述接线要求连接后,接上电源,闭合J02计费仪后端的电源开关,计费仪就能正常工作。

工作特征

计费仪有两个指示灯:一个红色、一个绿色。红色是电源指示灯常亮,绿色是通讯指示,在有通讯信号时会闪烁。如果通讯时不闪烁,请检查电脑的串口通讯线是否接好,软件中的通讯口设置是否同连接的通讯口一致。其软件设置界面如图3:

图3 通讯口设置

G04P 管理器的接线包括:管理器工作电源、计费仪通讯信号、能量表/电表通讯信号。 ? 管理器工作电源由220V/50Hz 的交流电源供给

? 计费仪通讯信号为标准的RS485通讯信号,要求采用单独带护套的双绞线

RVV2x0.75mm 2,采用总线型布线,避免“┳、╋、*”连接。注意通信线的正负极。 ? 能量表/电表通讯信号为标准的RS485通讯信号,要求采用单独带护套的双绞线

RVV2x0.75mm 2,采用总线型布线,避免“┳、╋、*”连接。注意通信线的正负极。 ? 接线时注意区分正负极,否则会损坏设备。

功能操作

G04P 能够执行计费仪命令,管理分支采样器,同时也具有现场调试功能。先按住ESC 键(不要松开),然后按一下RESET 键,等5秒后再松开ESC 键即可进入现场调试菜单,同时设置状态指示灯亮。

功能菜单和显示内容含义如下:

的总线 总线 器的电源

三表采样器:进入菜单,按UP键和Lift键设置采样器地址个位和十位(UP 键设置个位,Lift键设置十位),选定采样器地址后,再按Enter键进行通道检测,每按一次Enter键,通道号增加1,最多可查24个通道,选定通道地址后管理器一秒钟一次

自动检测该地址通道状态,LCD屏上显示该通道仪表的数据和状态。

管理器地址设置:进入菜单,按UP键和Lift键设置管理器地址个位和十位(UP

键设置个位,Lift键设置十位),选定管理器地址后,再按Enter键进行保存地址,修改

后的地址显示在主界面上,最大地址可设置到99。

?在按键不动的情况下,经过255秒后自动返回菜单主界面

?调试设置完成后,按一下RESET键,可退出现场调试状态,进入普通工作状态。

?在普通工作状态下,ESC、Lift、UP、Enter按键被锁定。

工作特点

G04P主板电路布局图如下:

1)、管理器主板有二个工作指示灯和四个上下行通信状态指示灯:

工作指示灯:管理器正常工作时,该指示灯以1秒钟一次的频率闪烁设置状态指示灯:只有在进入现场设置状态,该灯常亮

上行接收指示灯:当接收到计费仪总线上的数据时,该指示灯闪烁

上行发送指示灯:当管理器向计费仪发送数据时,该指示灯闪烁

下行接收指示灯:当接收到下面采样器发送过来的数据时,该指示灯闪烁

下行发送指示灯:当管理器向下面采样器发送数据时,该指示灯闪烁

2)、管理器主板上各有一个上行通信匹配电阻和一个下行通信匹配电阻的跳线接口,当跳线口短接则通信线接入120Ω匹配电阻,当跳线口断开时不接入120Ω匹配电阻。在通信出现不稳定时需要接上该匹配电阻。

3)、可移动LCD显示屏:为方便专业人员调试,主板上设有一个LCD显示屏插槽,当需要现场调试时,插上LCD显示屏即可根据菜单显示进行调试。主板右上角Light键为LCD 显示屏背光开关,按上该按键LCD背光亮。

4)、主板上设置多个扩展口,能够根据特殊工程需要扩展不同的功能设备。

5)、下面采样器集中供电由单独大功率开关电源供应。

6)、请关闭电源后再插上或拨下LCD显示屏,否则容易损坏设备。

1.2.5.3.

材料要求:

1、管理器与能量积算仪之间之间的RS485通讯线必须采用RVS2×0.75mm2的双绞线(每米

不低于20绞);

2、管理器与计费仪之间的RS485通讯线必须采用RVVSP2×0.75mm2的双绞屏蔽线(每米不

低于20绞);

3、能量积算仪、管道式流量计、G04P管理器的220V电源线采用RVV3×1.5mm2护套线或

BV1.5 mm2×3线材(可就近取不间断电源);

4、能量积算仪与插入式电磁流量计的连接线采用RVVP3×0.75mm2屏蔽护套线;能量积算

仪与管道式电磁流量计的连接线采用RVVP2×0.75mm2屏蔽护套线;温度传感器加长线采用RVVP4×0.3mm2屏蔽护套线;

5、在采购线材时注意护套线内各股线的颜色要分开,在同一管内穿线的各条线颜色要分

开;

6、若有在室外布线必须采用铁管敷设,所有线材均在原有的基础上选择带屏蔽的线材;

7、以上线材均须采用国标中档或中档以上线材。

能量积算仪安装位置要求:

1、能量积算仪严禁安装在空调水管井中或多油污的环境里,防止漏水渗油损坏仪表;

2、选择在流量计安装位置附近挂墙安装,位置要求:附近无大功率电机工作或者远离电机

工作区域,能量积算仪表箱底离层面≥1.4米;

3、能量积算仪安装在天花吊顶内时,必须预留有检修孔,检修孔的尺寸和位置应以方便能

量表的检修为原则。

插入式流量计安装位置要求:

1、流量计严禁安装在有大功率电机或者电磁干扰较强区域;

2、安装位置选择在需要计量区域的空调回水总管上,如果回水管的安装条件不够,也可以

选择在进水管上

3、流量计安装在竖管段上时,必须选择水流方向由下向上的管段安装,且保证直管段长度;

4、应确保测量管所处位置不会沉积水沟杂质或产生气泡;

5、安装位置要满足流量计上游\下游直管段≥10DN\5DN(DN=标称管径);

插入式流量计的安装焊接方法:

1、择适合安装EMF流量计的位置,用氧气焊在回水管上开一个直径39mm的孔。

2、采用的焊条是不锈钢焊条(Φ2.5或Φ3.2)。

3、计算好安装护套插入管道中的深度。注意标尺是与管道的内径对齐。

4、EMF的护套插入孔内与管径相匹配的刻度,用点焊的方式垂直固定在管上,然后再将

护套焊死在上面,焊接处应光滑不能有虚焊及沙眼。

5、焊好底座后要用堵头镙丝试旋转进去,最好在镙纹处抹上少许黄油做润滑用,因为在

焊接时产生的应力及高温有可能会使底座的镙纹拉得变形。如不事先试拧一次,就安装EMF流量计,很容易造成流量计的螺纹损坏,进而造成流量计的损坏。

6、正式拧EMF流量计时,底座镙口抹上少许润滑油,EMF流量计的镙纹不是镙纹密封,

不允许在镙纹上缠绕四氟乙烯胶带。套上密封胶垫后,将EMF流量计拧到底压紧密封胶垫。注意一定要压紧顶住密封圈,否则EMF流量计的测量头不能伸出底座套造成计量不准确或根本测不到流量。

管道式流量计安装要求:

管道式电磁流量计的安装及焊接工艺

1、回水管上选择合适安装涡街、水表的位

置。

2、用卡尺测量整个涡街、水表在加上法兰

盘的总长度,在合适管段作好标记,用

氧气焊在水管上切割下相应长度的一段

管。将管口用砂轮机处理平整。

3、焊接采用的焊条一定要不锈钢焊条(Φ

2.5或Φ

3.2)。

4、用水平尺将一边法兰盘水平并垂直于水

管用点焊的方式固定好,然后再将法兰盘焊死在上面,焊接处应光滑不能有假焊及沙眼。用同样的方法将另一边焊接好。

5、装流量计时在两边的法兰盘都要加密封圈,垫密封圈时不要放歪了不要伸进管的内

壁,影响流量计的测量准确性。在夹紧流量计时拧螺丝要用板手或套桶,采用对角拧螺杆的方式逐步夹紧,不要按顺时针或逆时针顺序的方式拧紧螺杆,这样会因为受力不均匀造成漏水现象。

PT1000温度传感器安装位置要求:

1、选择在流量计附近,并安装在流量计的下游,以免对水流有影响;

2、安装在计量区域的供、回水总管上,并远离对温度产生影响的三通主管道附近。

PT1000温度传感器的安装及焊接工艺:

1、安装位置选择在流量计附近,回水管、进水管两条都要安装。

2、在安装位置上用氧气焊各开一个直径为30mm的孔。

3、焊接采用的焊条一定要不锈钢焊条(Φ2.5或Φ3.2)。

4、PT100温度传感器的底座焊接面是倾斜的,将斜面的尖角与水流方向相反来安装焊接,PT100温度传感器的底座焊接时放在直径为30mm孔的正上方,在管的表面实行烧焊焊接,焊接处应光滑不能有假焊及沙眼。

5、焊好底座后将PT100温度传感器的护套拎入安装座上,然后插入PT100到护套中,一定要将PT100插到底紧靠传感器护套的内壁,从而可以测量到准确的实际温度,再用锣母锁

紧PT100温度传感器。

施工要求

1、严格按照说明书及接线端口标签说明连接线路,具体参见产品说明书;安装时做好详细

记录,填好能量表/电表安装详细记录表格;

大厦C03P能量表安装记录表

管理器地址:序列号:安装位置:

能源管理系统解决方案

能源管理与监测系统技术方案

目录

一、前言 伴随科技与信息化的发展,智能配电与智能能源管理系统越来收到广大用户的关注与喜爱。**经过多年的实践经历总结与积累,立足于用户为酒店、大型商务体、办公楼等提供配电安全与能源管理系统解决方案,使用电更加安全、更加有效便捷、更加节能。 结合本项目的实际情况为本项目设计预付费管理系统和能源管理平台系统。预付费系统配套预付费电表用于售电管理,能源管理平台对园区水电使用情况进行分析管理。预付费系统与能源管理系统可实时进行数据交换。能源管理系统支持CS、BS架构,支持第三方系统数据接入。 以下为系统的初步展示可供参考,为使用户得到最佳的系统解决方案,具体方案需根据本项目的实际需求另行设计定制。 二、预付费电能管理系统 1概述: 本项目中针对酒店和商业广场的商业用户设计一套智能用电计量管理系统,本系统主是针本对商户用电的性质,实现商户用电的智能化管理,为保证商户用电的独立性和安全性,应采用一户一表的方案,针对本项目为商业用户配置**终端预付费电能计量表计 DTSY1352-NKC、DDSY1352-NKC来独立计量每个商业用户的用电量。通讯管理机通过RS-485总线采集所有终端电能计量仪表的数据。通讯管理机将数据通过由光纤组成的专用网络将数据传输至中心管理计算机。系统管理软件对数据进行存储、处理,形成物业管理方需要的图形、文字等形式的文件,以此实现整个广场商户用电的智能化管理。 2技术要求 本项目设计的智能用电计量管理系统,由**品牌三相预付费电能表DTSY1352-C、单相预付费电能表DDSY1352-C,通讯管理机、RS—485总线(局域网)/光纤环网、中心管理计算机、系统管理软件及预付费充值系统组成。**品牌预付费仪表的产品特点有以下几条: ?计量控制独立 电表内对应于各用户单元的计量单元独立,保证计量准确性:控制单元独立,保证控制可靠性。

计量器具管理程序(含工作流程和各种表格表单)

1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 目的 对计量器具配置需求进行识别和配置、校准、标识以及维护等进行控制,确保监视和测量结果的有效性,为产品符合确定的要求提供依据。 适用范围 适用于产品实现、生产和服务的提供过程使用的计量器具。 职责 技术根据产品实现过程的需要,确定需配置计量器具的要求。 设备负责计量器具的采购、立帐、委外检定等归口管理。 质管负责计量器具的有效性评价,并在失效时,对检验结果的有效性进行评定。 使用部门负责计量器具的日常维护。 工作流程 计量器具的购置 通用的、检验(检测)专用的计量器具由设备统一选型,报副总审核、总经理批准;其它使用部门按要求需购置监视和测量装置的,报主管副总审核,总经理批准后,交设备部门。 计量器具到货后,应先行检定,检定合格后入库,记入《计量器具一览表》。使用部门到设备办理领用登记。 计量器具的分类 计量器具按用途进行分类。 计量器具的使用、维护和保养 需要使用计量器具的部门向设备办理借用手续,不用时应尽早归还。 计量器具在使用前必须进行试验性校准。 计量器具使用时必须注意其精度、量程,使用环境,不得过量程使用。 计量器具应做到定人或定点使用,严禁自行拆卸、违反操作规程及作它用。计量器具应合理放置,妥善保管。 当发现计量装置超出检定有效期或失准时,应及时通知设备部门及质管部门,设备部门负责收回维修和检定,质管部门负责对已检产品结果的有效性进行评定。 计量器具的检定 设备部门选择有检定资质的检定机构对公司的计量器具进行检定或校准。

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构一 能源管理系统(Energy management system,简称EMS)是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,通过能源计划、监控、统计、消费分析、重点能耗设备管理和能源计量设备管理等多种手段,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。 罗克韦尔自动化公司的电力及能源管理系统(PEMS); 电力管理和控制系统(PMCS);(PMCS)电力监控系统; 在淘汰落后产能的过程中,先进节能的工业自动化技术和设备成为了企业的首选。节能减排的自动化技术除了高能效电机、变频器、过程自动化系统和能源管理系统之外,还有面向冶金、有色、电力、化工、建材、造纸六大“三高”行业治理的成套专用优化系统和专用控制装置,比如特种执行器和特种检测技术,除尘、脱硫优化控制技术,固体废物焚烧的最优控制技术,废液的检测、分离和控制技术,节能、降耗的卡边控制技术,最优燃烧控制技术,最优调速控制技术,热能转换和传递优化技术等等,这些技术也是推进我国高端工业自动化产业化的重要方面。 节能减排在我国的推进离不开先进的自动化技术、产业结构调整、企业管理水平的提升。节约能源已经作为我国建立节约型社会的基本国策,对于“十一五”规划中单位GDP能耗节能减排20%的任务,企业不应该把它仅仅作为约束性指标,而是应该把节能减排融入到长远发展的战略中去,这对企业的发展无疑具有巨大的促进作用。这也是产业结构优化调整到一定程度,企业管理水平也提升到一定水平,共同作用的结果。当三者有机结合,节能减排也就会大行其道了。 随着我国计算机信息技术的高速发展、计算机软件应用技术的不断普及、企业信息化建设经验的不断积累和计算机信息管理系统应用水平的提高,众多企业

能源计量管理系统项目设计方案

能源计量管理系统项目设计方案 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

1.3.部分项目清单麦信业绩 全民健身中心 福鑫大厦 中路75号楼商务楼 化工园区商务中心 华意泰富广场 紫金山庄(在施工) 肿瘤医院(在施工) 金城科技大厦(在施工) 城开国际大厦 嘉业国际广场(在施工) 商旅大厦 东鼎大厦 吴江银都大厦 新区工行大楼 金城大厦 长安大酒店 台脑科技大厦 莱蒙都会 常熟世界贸易中心(在施工)恒隆广场 金鹰大厦 上辰大厦仙霞网球中心 上森会馆 松江芭芭拉会所 浦东江海美林阁 港汇广场 滨海威陵广场 吴山商城 世贸中心 西湖铭楼 万马城 大厦 龙禧大酒店 黄龙世纪广场 西湖国贸大厦 嘉德广场 五交化大楼 金鼎广场 海华广场 越都商务大厦 玉泉大厦(在施工)银座大厦 新天地

计量器具标识管理程序

计量器具标识管理程序 1、目的 表明测量设备所处的受控状态,防止使用人员错用,保证所有测量设备标记的统一、规范。 2、适用范围 本程序适用于测量设备,计量器具的标记管理 3、职责 3.1质检部为测量设备标记的管理部门; 3.2使用部门负责测量设备的标记管理; 3.3 各使用部门负责测量设备确认标记的日常维护。 4、工作程序 4.1标记的形式 标记分为永久性和非永久性两种,永久性标记为色标或漆标,非永久性标记为不干胶标记。 4.2标记的种类 4.2.1合格标记 为绿色长方形,用于经检定合格的测量设备,填写的内容为编号、有效日期和检定人。 4.2.2准用标记 为蓝色长方形,用于经测试或校准合格的测量设备,填写内容为编号、有效日期和检定人 4.2.3封存标记 为黄色长方形,用于经批准暂时不用的测量设备,填写内容为编号、封存日期和检定人。 4.2.4限用标记 为黄色长方形,用于经批准降级或限用的测量设备,填写内容为编号、限用日期和检定人。 4.2.5禁用标记 为红色长方形,用于经批准不合格的测量设备,填写内容为编号、禁用日期和检定人。 4.2.6一次性确认合格标记 用于使用前经确认合格以后不再确认的测量设备。 4.2.7不需确认标记 用于不需确认的测量设备 4.3标记的使用 4.3.1每台测量设备,计量器具应有一张且只能有一张表明其状态的标记; 4.3.2标记由送检人员或自校人员根据确认记录粘贴,一般贴在测量设备正面,且不影响读数的位置; 4.3.3粘贴前应清理粘贴面,确保粘贴的牢固性。一般还要加粘保护薄膜; 4.3.4标记粘贴后,由测量设备,计量器具使用人员负责妥善保管,不得遗失或损坏; 4.3.5标记一旦脱落或损坏应及时向品管部提出,在查清原因后或重新粘贴或重新确认后再粘贴; 4.3.6对可视表面太小等难粘贴的可按对应规律粘贴于表面的边角上。

能源计量管理设计方案(参考)

能源计量管理系统(空调、水、电) 技 术 方 案 艾科电子工程有限公司 二○○九年三月 目录

1. 前言 (3) 1.1. 品牌介绍 (3) 1.2. 选型特点 (3) 1.3. 部分项目清单 (4) 2. 系统概述 (8) 2.1. 总论 (8) 2.2. 设计标准 (8) 2.3. 系统结构 (8) 3. 系统设计说明 (10) 3.1. 空调计量设计说明 (10) 3.1.1. 能量表型计量 (10) 3.1.2. 当量时间型计费 (11) 3.2. 电量计量子系统设计说明 (11) 3.3. 冷热水计量子系统设计说明 (11) 4. 系统设计方案 (12) 4.1. 系统总体设计说明 (12) 4.2. 总体设计原则及目标 (12) 4.3. 设计依据 (12) 4.4. 系统设计方案 (12) 4.5. 设备清单及配置说明 (14) 4.6. 系统功能 (15) 5. 系统选型设备介绍 (17) 5.1. 设备选型原则 (17) 5.2. 选型设备介绍 (18) 5.2.1. J02计费仪 (18) 5.2.2. 通讯管理器 (18) 5.2.3. 电磁能量表 (19) 5.2.4. 盘管时间采样器(C02B) (22) 5.2.5. 间采样器(C02F) (22) 5.2.6. 网络电表 (25) 5.2.7. 网络水表 (25)

1.前言 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国内最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国内第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国内最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

能耗计量系统方案

1.1国家政策 随着能耗问题日益突显,如何实现能耗管理和能源成本最小化成为中国的首要任务。为此,在“十二五”开局之年国家相关部门将节能减排指标落实到地区,由各个省、市、地区政府承担相应的节能任务。“政府出面帮助和督促用能单位节能降耗,以行政命令结合扶持政策,鼓励用能单位进行节能改造。” 在我国目前的能耗结构中,建筑所造成的能源消耗,已占我国总的商品能耗的20%~30%。而建筑运行的能耗,包括建筑物照明、采暖、空调和各类建筑内使用电器的能耗,将一直伴随建筑物的使用过程而发生。在建筑的全生命周期中,建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总的能源消耗的20%左右,大部分能源消耗发生在建筑物的运行过程中。建筑节能主要是为了降低各类建筑运行过程中消耗的能源。 实际调查数据表明,我国的建筑运行能耗,包括大型公共建筑的能耗都低于同等气候条件的发达国家现状,更远低于美国大多数建筑的目前状况。这是由于对室内环境要求的不同理念和不同标准所致。由于我们的状况与发达国家差异很大,因此不能简单复制国外建筑节能技术与经验。然而目前我国在大型公共建筑的新建和既有改造项目中,一方面建筑设计追求“与国外接轨”,“新、特、奇”,造成大量全玻璃,全密闭的高能耗建筑出现;另一方面又大量采用发达国家的所谓的“节能技术”,如变风量系统(V A V),建筑热电冷联供系统(BCHP),区域供冷,吸收制冷机,等等。但这些技术在大多数情况下并不能真正实现建筑节能。 因此,我国大型公共建筑的节能应该从实际能源消耗数据抓起,建筑实际运行能耗数据是评价和检验建筑节能的唯一标准。建立大型公共建筑分项用能实时监控管理平台是建筑节能的第一步。这有利于基于能耗数据的节能诊断、改造、运行、管理的服务。

计量器具管理程序

计量器具管理程序页码1/2 1.0目的 保证公司物业管理范围内计量器具的准确性,满足正常测量要求。 2.0适用范围 适用于公司计量器具管理。计量设备主要指设备检查、安装维修时使用的万用表、钳型电流表及兆欧表、消防用压力表等。 3.0职责 3.1各物业服务中心机电部主管编制《计量器具清单》报公司工程技术部汇总。 3.2工程部负责编制年度《计量器具检验计划》实施检验。 4.0工作程序 4.1公司接受政府强制检验计量器具范围:万用表、兆欧表、压力表(生活水泵消防水 泵出口) 4.2检验实施 4.2.1工程部依据各物业服务中心的《计量器具清单》编制年度《计量器具检验计划》 实施检验。 4.2.2各物业服务中心机电部主管依照《计量器具检验计划》,按时将计量器具送验。 4.2.3对送检的计量器具进行检验并填写《校验记录》,凡检验合格的贴上合格证;检 验不合格的贴上停用证,暂停使用。 4.2.4检验不合格的计量器具需由工程技术部检验员进行调校及修理;经调校和修理都 达不到要求的计量器具,由各物业服务中心机电部主管填写《报废申请表》,经物业服务中心主任、工程技术部审核报公司领导批准后作报废处理。 4.2.5计量器具的管理按《设备设施管理》程序执行。 4.3物业服务中心指示器具管理 4.3.1电压电流指示器具管理

计量器具管理程序页码2/2 物业服务中心每半年依据《计量器具校验规程》使用效验合格的万用表效验电压电流指示器具,并填写《校验记录》。凡检验合格的贴上合格证;检验不合格的贴上停用证,暂停使用。 4.3.2压力表管理 1)消防生活水泵出口,锅炉进出口,空调系统生活安装压力表每年接受政府强检。2)物业服务中心每半年对压力表进行普查,通过压力表的读数进行互相比较,或换标准表进行比较,不能正确指示压力示数(指示压力示数与标准压力示数相差大于0.1个压)贴上停用证,检验合格的贴上合格证。 4.3.3检验不合格的指示器具需由工程技术部检验员进行调校及修理;经调校和修理都达不到要求的指示器具,由各工程主管填写《报废申请表》,经物业服务中心主任、工程部审核报公司领导批准后作报废处理。 5.0支持性文件与质量记录 5.1计量器具检验计划QR-16-01 5.2计量器具清单QR-16-02 5.3合格证(固定格式) 5.4停用证(固定格式) 5.5报废申请表QR-16-08 5.6计量器具校验规程QW-2.11-01 5.7校验记录QR-16-03

SOP计量器具管理SOP

颁发部门:QA部 生效日期:[ 年月日] 复审日期:[ 年月日] 分发清单 QA 部[]QC 部[]生产部 [] 一车间 [] 二车间 [] 营销部 [] 财务部 [] 供应部 [] 设备工程部 [] 人力资源部 [] 综合办 [ ] 其他 [ ]

1 目的 1.1 规范计量器具管理、保证计量单位的统一和测量的准确。 1.2 规范计量器具的购置、验收、校准、分类、编号等管理。 2 范围 公司所有的计量器具、仪器、仪表等。 3 定义 N/A 4 职责 4.1 设备工程部负责本规程的制定、修订、培训、执行。 4.2 各相关部门负责审核此规程。 4.3 质量副总负责本规程的批准。 4.4 各相关部门负责按本规程执行。 4.5 QA部负责监督本规程执行。 5 引用标准 《药品生产质量管理规范(2010年修订)》 6 材料 N/A 7 流程图 见附录1 8 内容 8.1 计量器具的采购 计量器具由使用部门提出申请,按照《采购管理SOP》执行。 8.2 计量器具分类。 依据计量器具的质量、性能及公司实际情况,按照使用地点、使用要求和程度,将 计量器具分A、B、C三类。 8.2.1 A类计量器具 8.2.1.1 公司最高计量标准,包括标准器及标准物质。 8.2.1.2 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测方面,并列入强检计量器具目录 的工作计量器具。

8.2.1.3 对企业生产参数有直接影响的计量器具。 8.2.2 B类计量器具 8.2.2.1 用于工艺控制、质量检测中计量数据有准确度要求的计量器具。 8.2.2.2 公司内核算的能源、物资管理用的计量器具。 8.2.2.3 固定安装在连续运转装置或生产线上,计量数据准确度要求较高,但平时不允许 拆装的计量器具。 8.2.2.4 使用频次低、性能稳定的计量器具。 8.2.2.5 作专用的通用计量器具。 8.2.3 C类计量器具 8.2.3.1 对计量数据无严格准确度要求的指示用计量器具。 8.2.3.2 固定安装与设备配套不可拆卸的计量器具。 8.2.3.3 国家计量行政部门明令允许一次性使用或实行有效期管理的计量器具。 8.2.3.4 对计量数据无严格要求的、性能不易变化的低值易耗计量器具。 8.3 分类管理 8.3.1 A类计量器具管理 8.3.1.1 A类计量器具均向其指定的计量测试所申请周期检定。 8.3.2 B类计量器具管理 8.3.2.1 应在检定规程或公司内控校准方法规定的检定(校准) 周期内对计量器具进行检定 (校准)。 8.3.2.2 通用计量器具作专用计量器具使用时,可按其实际使用需要适当减少检定项目, 但须在检定书上做出说明,并在计量器具上标上醒目的限用标志。 8.3.2.3 无计量检定规程的计量器具,按A类计量器具相关条款管理。 8.3.3 C类计量器具管理 8.3.3.1 国家规定进行一次性检定的计量器具及对计量数据准确度要求不高,性能不易变 化的低值易耗计量器具,可在验收后投入使用或只进行一次性检定。 8.4 计量器具的编号管理 设备工程部计量员负责仪器、仪表的分类编号工作 8.4.1 仪器、仪表的编号原则 8.4.1.1 每一个仪器、仪表必须给予专一性的编号,一个编号只用一次,即不管被编号的仪

企业能源管理系统综合解决方案

企业能源管理系统综合解决方案 关键词:实时数据库 pSpace RTBD SCADA软件能源管理系统EMS 力控监控组 态软件力控eForceCon SD 1.引言 1.1. 概述 在我国的能源消耗中,工业是我国能源消耗的大户,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,而不同类型工业企业的工艺流程,装置情况、产品类型、能源管理水平对能源消耗都会产生不同的影响。建设一个全厂级的集中统一的能源管理系统可以实现对能源数据进行在线采集、计算、分析及处理,从而对能源物料平衡、调度与优化、能源设备运行与管理等方面发挥着重要的作用。 能源管理系统(简称EMS)是企业信息化系统的一个重要组成部分,因此在企业信息化系统的架构中,把能源管理作为MES系统中的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分。 1.2 整体需求分析 企业希望能够采用先进的自动化、信息化技术建立能源管理调度中心,实现从能源数据采集——过程监控——能源介质消耗分析——能耗管理等全过程的自动化、高效化、科学化管理。从而使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,使之能够运用先进的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理。其中包括能源生产管理统计报表、平衡分析、实绩管理、预测分析等。实现全厂能源系统的统一调度。优化能源介质平衡、最大限度地高效利用能源,提高环保质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。 2. 设计内容与原则 2.1设计内容 ★自动化系统 能源管控中心网络系统及设备系统; 能源管控中心软硬件平台系统;

能源系统各站点的数据采集系统; 调度及操作人员所需的人机界面系统; 设备冗余,安全监测系统; 历史数据海量存储及分析系统等。 ★辅助系统 能源系统视频安全监控; 能源系统配套报警系统; 能源系统大屏幕显示系统等。 2.2设计原则 ★完善能源信息的采集、存储、管理和利用 ★规范能源系统的自动化系统设计 ★实现对能源系统采用分散控制和集中管理 ★减少能源管理环节,优化能源管理流程,建立客观能源消耗评价体系 ★减少能源系统运行成本,提高劳动生产率 ★加快能源系统的故障和异常处理,提高对全厂性能源事故的反应能力 ★通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境 ★为进一步对能源数据进行挖掘、分析、加工和处理提供条件 3.系统架构 典型能源系统架构包括能源调度管理中心、通讯网络、远程数据采集单元等三级物理结构(如下图示)。

计量器具具体管理办法

营口孚拉瑞斯塑料防腐设备有限公司计量器具管理办法

编制单位:公司质量部编制日期:2015年1月16日 计量器具管理办法 计量工作是企业实现现代化管理的重要基础工作之一,根据《中华人民共和国计量法》和《全国厂矿企业计量管理实施办法》,结合企业实际情况制定计量器具管理办法。 本办法是企业的基本计量制度,是各项计量工作要遵循的准则。它确定本企业计量管理体系以及各项计量工作的要求。 一、计量机构设置 集团公司质量部是主管全公司计量工作的职能部门,在总经理领导下,统一全公司的计量管理工作。质量部建立计量室,有专业计量管理人员配备标准量具和专用检测仪表设备(宽座角尺、研磨平台、电刻字机),并有独立工作场地和相应的工作台、资料柜、办公设施,负责公司计量器具管理工作。各工厂和相关部门指定兼职计量员,组成公司计量管理体系。在业务上受省、市政府计量部门领导,参加计量学会的有关活动。 二、计量室岗位职责 计量管理工作要突出合理、科学、准确,要贯穿于企业生产经营全过程。使计量工作为企业改善经营管理,推进技术进步,提高产品质量和企业经济效益服务。 1、制定公司计量器具管理制度,建立公司计量管理体系。 2、审核各部门和工厂计量器具的购置计划,对入库计量器具按相关标准进行检验。检验合格 做好标识和登记发放。同时做好不合格品的管理工作。 3、做好公司各部门和工厂计量器具使用台帐。制定周期检验、月度送检计划,并组织实施 4、定期对各厂在用计量器具进行抽检,做好维修、保养、校验、降级使用、报废等工作。做 好到账、物、卡齐全。保证在用计量器具完好,达到标准要求。 5、做好计量器具的档案管理工作,资料齐全,分类科学,检索方便。 6、开展公司计量员培训工作,不断提高公司计量器具管理工作。 公司其他部门计量岗位职责(表一) 三、计量方针和目标 1、公司计量方针:强化计量基础管理,不断完善计量检测体系,以科学管理和准确计量服务于钢结构生产和工程建设。 2、公司计量目标:计量管理科学化,器具配备规范化,计量器具校准率达到100%,强检完成率100%,计量器具检验及时率98%,保证量值准确可靠。 3、跟上当前国家计量发展形势,了解最新的计量标准和计量规范。积极参加质量技术监 督局举办的各种计量培训及计量活动,提高自己的业务能力水平。 4、培养一支计量管理队伍,使鸿路公司计量工作符合公司发展的需要。 四、计量管理流程 根据公司计量体系运行要求和满足生产需要,制定的计量器具管理流程如下(表二): 1、量具的采购。 各工厂根据生产和工作需要添置计量器具,由申请单位填写《计量器具计划采购申请单》,(表三)经工厂领导和质量督察部审核,报集团公司领导审批同意后,由采购人员按照公司采购控制程序进行采购。 2、量具的入库。

能源计量(水、电)系统专业设计方案

长沙医学院 能量计量(水、电)系统专业设计方案 [2016.4.17] 湖南长海科技发展股份有限公司

目录 能源计量(水、电)系统专业设计方案 (3) 一、项目概述 (3) 二、智能水电抄表系统解决方案 (3) 1、设计目标 (3) 2、结构组网及原理 (4) 3、设备描述 (4) 3.1计费管理软件 (4) 3.2 M-BUS接口转换器 (4) 3.3区域管理器 (5) 3.4系统供电要求 (9) 4、施工方案 (9)

能源计量(水、电)系统专业设计方案一、项目概述 现阶段楼宇三表(水、电)自动计费,已成为新型智能建筑的发展的趋势。长沙医学院作为一座现代化大型学术机构,如何合理解决的水、电、的数据采集、统计和费用收取,并对学院内所有的水、电能源进行统一管理,这些都是十分重要的问题。特别是现代人的生活质量逐渐提高,如何利用高科技技术来保障学院的运营秩序不受影响,同时又能保证学院的工作能正常开展,解决的途径是必须要有一套合理的、可靠的、完善的系统方案。 二、智能水电抄表系统解决方案 此项目智能抄表系统采用M-BUS技术,总成总线式网络系统。数据采集器收集生活水表及电表输出数字信号并记录数据,所记录的数据供抄表主机读取,抄表总线采用RVVP4*1.5线缆。管理中心的计算机可对抄表主机内所有环境参数进行设置,控制抄表主机的数据采集,并读取抄表主机内的数据,进行必要的数据统计管理。管理中心计算机与抄表主机间采用RS485串口进行通讯,全部用户信息数据库及网络信息数据库,同时具有网络安装、网络维护、监控等功能。 1、设计目标 本系统的设计目标是经济实用,稳定可靠,充分考虑客户的需求,并留有扩展接口,系统的升级极为方便。本系统主要实现以下目标: 1)抄表到用户,实现1-10号学生公寓,形态楼、生命科学楼、机能楼、临床实训中心、护理楼、中医楼、行政楼、营养食堂、留学生楼、图书馆、三栋教学楼、实验楼、体艺楼、体育馆等大楼的水、电智能信息采集,集中控制方式,实现读数准确,减少错误率,大大的提高工作效率。 2)用户水、电等的数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测用户的异常用量,对用户水、电故障进行报警,达到信息化、自动化水平。

计量器具管理的工作程序标准范本

管理制度编号:LX-FS-A67776 计量器具管理的工作程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

计量器具管理的工作程序标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、根据生产的需要配备所需的标准器具及配套设备,以满足生产的要求。 2、建立标准器具及在用计量器具档案,附有检定证书等原始记录。 3、开展检定工作的所有仪器仪表均由计量仪表室进行维护和检定。 4、计量检测数据由计量仪表室进行收集和整理。 5、计量器具的设置由生产部或使用部门报请分管生产副总经理审批。 6、计量器具不准随意移动、更换、新增、报

废或拆除,如须变动,应报生产部批准,登记注册后方可实施。 7、计量器具统计工作每年核对一次,并健全统计资料。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

计量器具管理制度

计量器具的使用、维护制度 一、计量标准器具和检定装置的使用维修人员必须清楚设备的工作原理、操作方法及使用注意事项。 二、计量标准的器具应有专人管理,不准外人借作调试用。 三、计量器具应按使用周期计划送检,对超差或超检周期的计量器具不准继续使用。 四、计量标准器如有损坏应及时向领导汇报并按传递系统逐级上报。 五、计量标准器的技术档案,维修记录应统一保管,使用人可以借阅但应负责资料的完整无损。 六、计量器具应指定专人保养及维护。 七、在用计量器具,均应保持整洁、完好,如有损坏及时向领导汇报并更换合格的计量器具。 八、对计量器具使用、维护、保养好的员工,可根据情况给予表扬或奖励;对不爱护计量器具或损坏器具者给予经济惩罚。 恒翔纸业节能环保科 2011-6-10

计量器具管理制度 总则 计量工作是实现企业现代化管理要基础工作之一。根据《中华人民共和国计量法》结合我部的实际情况,制定本实施办法: 一、配备专职或兼职的计量人员,统一管理全部门的计量工作。 二、建立健全的技术档案和原始记录,并要妥善保管,其内容主要有: 1、计量器具检验设备台帐; 2、计量器具、检验设备历史档案; 3、计量器具、检验设备周期检定计划 4、计量器具检验设备的技术资料(包括说明书、合格证、送检合格证、检定原件 5、原始记录、报废单等)。 三、能源、工艺、质量、经营管理计量器具、检验设备配备的各种类、规格、数量必须与实际需要相应,并能满足要求。 四、在用的计量器具、检验设备必须执行周期检定制度,检定不合格的不得使用,周期受检率达成100%,周期合格率在95%以上。 五、建立和建各项计量管理制度,并且要严格遵守,计量管理制度包括:1. 入库、流转、降级、报废核制度;2. 使用、维护、保养制度;3. 周期检定制度; 4. 在用计量器具、检验设备现场抽检制度; 5. 计量员培训、考核、任用、奖惩制度。 六、.新购买的计量器具,必须具有合格证,仓库才能办理入库手续,入库后应即报质量部备案。 七、.使用领用新购置的器具,必须报质量部,由质量部视其工作性质,决定器具的类型,规格和使用精度核对后才要发放,并做好有关登记工作。 八、.计量器具在周期检定和抽检中,发现精度达不到原来等级时,应

计量器具计量管理流程

1.目的: 保证公司计量器具的准确性和有效性,以及量值传递的可靠性。 2.范围: 适用于公司范围内所有与产品品质相关的仪器、仪表。 3.职责: 设备课负责组织实施,使用部门协助配合。 4.相关文件 4.1《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国计量实施细则》 4.2《深圳经济特区计量条例》 4.3《计量器具分类管理办法》 5.仪器校正环境要求: 所有常规仪器在常温下校正时,环境的温度应15-29℃湿度应小于82%。6.程序要求 6.1计量器具包含下列仪器及工具: (1)量具:游标尺、千分尺、高度尺等。 (2)仪器:直接用于产品功能与产品质量检测的仪器。 (3)仪表:生产设备上使用的表头。 6.2计量器具分类 6.2.1A类:企业内部用于量值传递的计量标准器具,需送上级计量部门检定。 参考仪器以每种选一台性能最好的送上级计量部门检定,检定合格后用于企业内部量值传递标准器具。这种仪器具有外间计量检定标贴标识。 6.2.2B类: (1)生产中使用的且直接用于判定产品性能与质量的计量器具。 (2)对生产质量有直接影响的设备上的仪表。如波峰机上的温度表、热压机上的温度表等。 6.2.3 C类: 是指与品质无直接关系,只求其功能正常的仪器、仪表。如设备上的电压表、电流表、速度计、频率计,修理用的万用表、组合库用的电子称等。7.计量检定计划 7.1 设备课每年根据生产要求和仪器、仪表的使用情况制定年度检定计划。一

般计量器具检定周期均定为一年,有特殊要求的为每月检定一次。 7.2 每台计量器具都必须按检定计划在检定周期内送检,除特殊原因外,仪器 仪表不允许超期使用。 8.A类器具的计量、使用与保管 8.1上级检定部门 上级检定部门必须是政府计量部门或由政府计量部门授权的计量单位,设备课送检仪器时,必须确认其检定资格,并复印检定资格证书于设备课存档。 8.2送检 8.2.1 设备课将A类仪器送上级检定部门检定。 8.2.2 检定合格的仪器,作为标准器具在量值传递中作基准使用,并保存其检定证书。 8.2.3 检定准用的仪器,只能根据合格项的参数去使用,不合格项作限用。 8.3 验证 对于所有送外校的仪器回公司后,校正人员进行常规方法判断这些仪器,验证OK后贴上公司的准用标识。 8.4 保管及搬运防护 8.4.1 量值传递基准器具应存放于仪器校验室内,并由专人负责保管。 8.4.2 仪器给上级检定部门检定完毕后,在搬运时要有防护措施,做到小心轻放, 不能叠压过高,以防压坏等。 8.5 使用 8.5.1 标准器具不能用于生产,只能作为公司量值传递的基准使用。 8.5.2 同类仪器只有一台,作A类仪器送上级检定部门检定,检定合格后在生 产中直接使用。 9.B类仪器的检定与使用 9.1 B类仪器的检定 9.1.1 生产直接使用的仪器由设备课自选检定。 9.1.2 检定方法:按工作文件《仪器校验方法》执行。 9.1.3 检定合格的仪器贴准用证,注明有效期,检定人员签字,同时填写“仪器 检验报告”,由检定人员及设备主管签字存档。

能源管理系统与能耗监测的解决方案

能源管理系统与能耗监测的解决方案 1 概述 能源管理系统是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。 通过能源计划,能源监控,能源统计,能源消费分析,重点能耗设备管理,能源计量设备管理等多种手段,使企业管理者对企业的能源成本比重,发展趋势有准确的掌握,并将企业的能源消费计划任务分解到各个生产部门车间,使节能工作责任明确,促进企业健康稳定发展。 能源管理系统的基本管理职能: ●能源系统主设备运行状态的监视 ●能源系统主设备的集中控制、操作、调整和参数的设定 ●实现能源系统的综合平衡、合理分配、优化调度。 ●异常、故障和事故处理。 ●基础能源管理。 ●能源运行潮流数据的实时短时归档、数据库归档和即时查询。 在我国的能源消耗中,工业与大型公建是我国能源消耗的大户,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,而不同类型工业企业的工艺流程,装置情况、产品类型、能源管理水平对能源消耗都会产生不同的影响。建设一个全厂级的集中统一的能源管理系统可以完成对能源数据进行在线的采集、计算、分析及处理从而实现对能源物料平衡、调度与优化、能源设备运行与管理等方面发挥着重要的作用。 能源管理系统(简称EMS)是企业信息化系统的一个重要组成部分,因此在企业信息化系统的架构中,把能源管理作为MES系统中的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分,安科瑞(Acrel)公司的Acrel-5000产品以实时数据库系统为核心可以从数据采集、联网、能源数据海量存储、统计分析、查询等提供一个EMS的整体解决方案,达到公司调度管理人员在能源管控中心实时对系统的动态平衡进行直接控制和调整,达到节能降耗的目的。 2 系统软件 Acrel-5000能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,一般分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层,如图1所示。

计量管理规定

计量器具管理规定 文件编号: 版本:A/1 受控状态: 发放代码: 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 201x.xx.xx发布 201x.xx.xx实施

计量器具管理规定 1、目的 为加强计量器具的有效管理,做到在统管的基础上分层次、有重点地管好用好计量器具,达到管理制度化,系统化,以确保各类仪器(具)精度,从而保证产品质量。 2、适用范围 2.1、本规定适用于江苏XX汽车内饰件有限公司所使用的所有用于产品和过程的生产、检验、开发等过程的计量器具的采购、检定、校准、维修、报废和保管的管理。 2.2、本规定不适用于生产设备仪器仪表、安全器材、电工电路仪表的校准/检定等管理过程。 3、术语和定义 3.1、计量器具:是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。 3.2、实行强制检定工作计量器具:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。 3.3、校准:校对机器、仪器等使准确;在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。 3.4、检定:通过校验提供证据来确认符合规定的要求。 3.5、非正常损坏:是指人为损坏、不按使用规范操作等造成的损坏。非正常损坏的界定由使用者单位的部门负责人、质管部共同鉴定。 4 职责 4.1、质量部: 负责采购的计量器具的入厂验收和报废鉴定; 负责公司总的计量器具台帐的建立,盘点; 负责编制计量器具年度校准计划,并按照计划进行委外校准/检定;以及部分计量器具进行自校。 负责计量器具使用过程的监督抽查以及考核。 4.2、采购部:负责计量器具的采购以及委外维修。 4.3、使用部门:负责部门内部的计量器具的申购、使用、维护和保养;指定专人管理计量器具,并建立计量器具台帐,并按照质量部下发的年度校准计划将计量器具送至质量部。 5、工作程序 5.1、计量器具的采购和验收 5.1.1、使用部门根据使用需求提出《设备/装置购置申请单》,提报采购计划,经使用部门领导审核后提交质量部根据计量器具库存情况进行复核,然后经总经理批准后下发采购计划,采购部进行采购。 5.1.2、采购部按审批后的规格型号、精密等级要求进行采购,《设备/装置购置申请单》中有指定型号和品牌的必须采购指定品牌和型号,如没有指定新购置的计量器具型号必须符合计量法的规定,优先选择有“CMC”标志的产品,同时必须有产品合格证,无厂家名称、厂家地址和生产日期的“三无”产品不得采购。 5.1.3、计量器具购置后,质量部对采购的计量器具进行入厂验收;

智慧能源系统解决方案

一、系统概述 本项目为XX产业园区应用智慧园区能源管控系统,主要实现园区内部配电保护、能耗监测、水电缴费管理等功能,并安装屋顶光伏发电设施,为园区提高清洁能源。 智慧园区能源管控系统利用新一代信息技术-物联网技术,采集器通过RS485/RJ45/Lora/M_Bus等方式与水、电、气、热表实现通信。网络层通过4G/5G /NB-IoT等方式与平台通讯,实现对电、水、气、热表实时数据、历史数据和事件记录等信息的采集;数据应用层实现对电、水、气、热表各类数据的处理和存储,支持有序用能管理,异常用能分析,电、水、气、热能源质量数据统计、报表管理、损耗分析、增值服务等应用功能;应用层是用户和系统之间交互的桥梁,支持WEB浏览器、手机等多种查看方式,支持报表、柱状图、曲线图等多种图表形式,实现数据可视化。同时,结合3D可视化技术,直观、全面地反映系统运行状态,并能提供建筑关键场所的各子系统综合运行报告,提高突发事件的响应能力。

二、需求分析 目前产业园规划建设用地303亩,建筑面积XXX平方米,其中生产厂房XXX平方米;办公用房XXX平方米;配套用房XXX平方米。为提升园区能源信息化管理水平,达到绿色智慧园区,需要对各类能源进行信息采集,分类分项管理。 三、系统设计原则与目标 3.1设计原则 系统的软件设计方案需以计算机网络为基础、软件为核心,通过信息交换和共享,集成监控、管理整个园区的能源,提高系统维护水平、管理自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能。 3.2设计目标 能源管控系统的设计目标就是要在提高能源系统的运行、管理效率的同时,结合3D可视化技术,通过与生产系统的数据共享与对比分析,更加快速、直观地统计能源消耗数据,为企业提供一个有效的能源系统整体管控解决方案;建立一套先进的、可靠的能源系统运行、操作和管理平台,并实现安全稳定、经济平衡、优质环保、监督考核的基本目标。 四、方案设计 整个方案从四个方面进行规划设计,主要包括配电监控、园区能效管理、缴费管理、光伏发电。 4.1 配电室及用电设备监控方案 实现对园区内配电室的实时监控,实时采集各厂站远动工作站遥测、遥信、电能量、数字量、微机保护信息等数据, 数据类型包