文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电流互感器10P10,10P20的含义

电流互感器10P10,10P20的含义

电流互感器10P10,10P20的含义
电流互感器10P10,10P20的含义

高压用电流互感器准确极组合通常标为0.5/10P10,0.5/10P20等等,

所谓10P10,10P20的含义是什么?

10P的含义:保护类互感器,复合误差不大于10%。

后面的10和20为准确限值系数,也通俗称为饱和倍数。是指在稳态情况下,保护用电流互感器能满足复合误差要求的最大一次电流和额定一次电流之比。

补充一个保护用电流互感器误差限值表

电流互感器准确级

5P20的含义?

0.2级和0.2S级有什么不一样?

对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以“P”表示保护。

额定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。

5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。

0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。

0.2S级和0.2级在各负载率下的电流误差及相位误差可参见GB1208-1997《电流互感器》,通过该国标图表中的数据,可以清楚地看出在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。

如何正确选择及使用电流互感器,民熔

如何正确选择及使用电流互感器,民熔 1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。 电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以策各位读者朋友。 2电流互感器的原理互感器,一般W14W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。 原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通m的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变m,但U1一定时,m是基本不变的,即保持IOW1 不变,因为I2的出现,必使原边电流I1增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证IOW1不变,故有:IW=IW+(-IW)(1) 即IO=I1+WI/W(2)在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得:IW=-I2W2 有:T1/T2=-W2/W1 3电流互感器的选择3.1电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度;4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2电流互感器变流比选择电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=Iln/I2n ~N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1电流互感器准确级和误差限值3.3电流互感器准确度选择及校验所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0-3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:52≤s2n。 二次回路的负荷1:。取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=In'|z.|~In-(Z|zil+R+Rc) 或SV~Si+Ian'(R,+Rx)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.12,L为二次回路导线电阻,计算公式化为:Rm=L/(r×s)。

220kV电流互感器技术规范书

工程编号:22-F212S 国电江南热电厂2X300MW机组新建工程 220kV电流互感器技术规书 编制单位:省电力勘测 2 0 0 8 年 5月

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规 4.供货围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1 本设备技术规书适用于国电江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV户外独立式电流互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应提供符合工业标准和本规书的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 1.0.7 本设备技术规书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1208 《电流互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB/T5832.1-1986《气体中微量水分的测定--电解法》 GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 GB/T8905-1989《高压开关设备六氟化硫中气体密封试验导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 封闭式组合电器》 GB7674 《SF 6 GB2536 《变压器油》 GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》 GB156 《标准电压》 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T886 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T5356-91 电流互感器试验导则 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度:

电流互感器的型号参数各代表什么

电流互感器的型号参数各代表什么 悬赏分:10 - 离问题结束还有14 天23 小时 LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10P20 15/15/15VA 请问以下参数各代表什么 一LZZBJ9-10A2 L电流互感器Currenttransformer Z支柱式Posttype Z浇注式Castingtype B带保护级Wityprotectiveclass J加强型Reinforcedtype 9设计序号DesignNumber 10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV) A2结构代号Structurecode 二600/5 电流倍数比率 三0.2S/0.5/10P20 精度是0.2级 10P20,后面的20就是准确限值系数。 10P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±10%。 准确限值系数的意义就是在保证误差在±10%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数. 电压互感器中的根号3参数代表什么线电压是相电压的根号3倍 5.1 额定一次电流标准值 5.1.1 单电流比互感器 额定一次电流的标准值为:10A,12.5A,15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值(10A、15A、20A、30A、50A、75A)。 5.1.2 多电流比互感器 额定一电流的最小值,采用5.1.1项所列的标准值。 5.2 额定二次电流标准值 额定二次电流的标准值为1和5A。 注:对于角接的电流互感器来说,这些额定值除以√3亦是标准值。 选自《电流互感器》(GB1208-2006) 要根据一次电流的大小选择电流互感器,一般要有30%的余量。 电流互感器选型首先电压等级与之一致。第二,与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流

电流互感器准确级大全

精心整理 电流互感器的准确级 一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。 带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围之内。 0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。 准确级一次电流为额定 的百分数(%) 误差限值二次负荷变化 范围 电流误差(%)相位差(’) 0.2 10 20 100—120 ±0.5 ±0.35 ±0.2 ±20 ±15 ±10 (0.25-1)S2n 0.5 10 20 100—120 ±1 ±0.75 ±0.5 ±60 ±45 ±30 1 10 20 100—120 ±2 ±1.5 ±1 ±120 ±90 ±60 3 50—120 ±3 不规定(0.5-1)S2n 二:保护型准确级:保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P代表保护)和暂态保护用的两类。 1、护用电流互感器的准确级常用的有5P和10P。由于短路过程中I1和I2的关系复杂,故保护级的准确级是以额定准确限值一次电流下的误差标称的。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数。? 5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。 准确级电流误差(%)相位差(’)复合误差(%) 在额定准确限值一次电流下 在额定一次电流下

电流互感器的基本参数(精)

正确地选择和配置电流互感器型号、参数, 将继电保护、自动装置和测量仪表等接入合适地次级,严格按技术规程与保护原理连接电流互感器二次回路,对继电保护等设备的正常运行, 确保电网安全意义重大。 1. 一次参数电流互感器的一次参 数主要有一次额定电压与一次额定电流。一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求,其绝缘水平能够承受电网电压长期运行, 并承受可能出现的雷电过 电压、操作过电压及异常运行方式下的电压, 如小接地电流方式下的单相接地(电 压上升倍。一次额定额定电流的考虑较为复杂,一般应满足以下要求:1 应大于所 在回路可能出现的最大负荷电流, 并考虑适当的负荷增长, 当最大负荷无法确定时, 可以取与断路器、隔离开关等设备的额定电流一致。 2 应能满足短时热稳定、动稳定电流的要求。一般情况下,电流互感器的一次额定电流越大,所能承受的短时热稳定和动稳定电流值也越大。 3 由于电流互感器的二次额定电流一般为标准的 5A 与 1A ,电流互感器的变比基本有一次电流额定电流的大小决定,所以在选择一次电流额定电流时要核算正常运行测量仪表要运行在误差最小范围,继电保护用次级又要满足 10%误差要求。 4 考虑到母差保护等使用电流互感器的需要,由同一母线引 出的各回路,电流互感器的变比尽量一致。 5 选取的电流互感器一次额定电流值应与国家标准 GBl208-1997推荐的一次电流标准值相一致。 2. 二次额定电流在 GB1208— 1997 中,规定标准的电流互感器二次电流为 1A 和 5A 。变电所电流互 感器的二次额定电流采用 5A 还是 1A ,主要决定于经济技术比较。在相同一次额定电流、相同额定输出容量的情况下,电流互感器二次电流采用 5A 时,其体积小,价格便宜,但电缆及接入同样阻抗的二次设备时,二次负载将是 1A 额定电流时的 25 倍。所以一般在 220kV 及以下电压等级变电所中, 220kV 回路数不多, 而 10~110kV 回路数较多,电缆长度较短时,电流互感器二次额定电流采用 5A 的。在 330kV 及以上电压等级变电所, 220kV 及以上回路数较多, 电流回路电缆较长时,电流互感器二次额定电流采用 1A 的。为了既满足测量、计量在正常使用的精度 及读数,又能满足故障大电流下继电保护装置的精工电流及电流互感器 10%误 差曲线要求, 二个回路常采用不同次级、不同变比。也可用中间抽头来选择不同变比。电流互感器的变比也是一个重要参数。当一次额定电流与二次额定电流确定后, 其变比即确定。电流互感器的额定变比等于一次额定电流比二次额定电流。 3.

电流互感器型号及主要参数

电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:第一位字母:L——电流互感器。 第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。 第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。 第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。 字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10k V电路的穿墙式电流互感器。 电流互感器型号及主要参数 一、电流互感器型号: 第一字母:L—电流互感器 第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序 接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式

第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用 第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG 第五数字:电压等级产品序号 二、主要技术术要求 额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。 一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为~50 000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。 二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。 额定电流比(变比):一次额定电流与二次额定电流之比。 额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级。 10%倍数:在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-1 0%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继电保护有关的技术指标。 准确度等级:表示互感器本身误差(比差和角差)的等级。目前电流互感器的准确度等级分为~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用级或级;用于设备、线路的继电保护一

电流互感器的参数选择计算方法

电流互感器的参数选择计算 本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。 一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值) 1、计算二次极限电动势: E s1=K alf I sn(R ct+R bn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V 参数说明: (1)E s1:CT额定二次极限电动势(稳态); (2)K alf:准确限制值系数;

(3)I sn:额定二次电流; (4)R ct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值: 5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω 1500~4000A/5 A产品 1.0Ω 1A产品:1~1500A/1A产品6Ω 1500~4000A/1 A产品15Ω 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。 (5)R bn:CT额定二次负载,计算公式如下: R bn=S bn/ I sn 2=30/25=1.2Ω; ——R bn:CT额定二次负载; ——S bn:额定二次负荷视在功率; ——I sn:额定二次电流。 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT额定二次负载 2、校核额定二次极限电动势 有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。 E s1=127.5V

路电流下CT裕度是否满足要求) 1、计算最大短路电流时的二次感应电动势: E s=I scmax/K n(R ct+R b)=10000/600×5×(0.45+0.38)=69.16V 参数说明: (1)K n:采用的变流比,当进行变比调整后,需用新变比进行重新校核; (2)I scmax:最大短路电流; (3)R ct:二次绕组电阻;(同上) 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,应重新测量CT额定二次绕组电阻 (4)R b:CT实际二次负荷电阻(此处取实测值0.38Ω),当有实测值时取实测值,无实测值时可用估算值计算,估算值的计 算方法如下: 公式:R b = R dl+ R zz ——R dl:二次电缆阻抗; ——R zz:二次装置阻抗。 二次电缆算例: R dl=(ρl)/s =(1.75×10-8×200)/2.5×10-6 =1.4Ω ——ρ铜=1.75×10-8Ωm; ——l:电缆长度,以200m为例; ——s:电缆芯截面积,以2.5mm2为例; 二次装置算例:

电流互感器有哪些主要技术数据

电流互感器有哪些主要技术数据?国标GB1208-75与IEC标准有什么不同? 电流互感器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据如下: (1)额定电压 电流互感器不标额定一、二次电压,只有额定电压。额定电压是一次绕组所接线路的线电压,与电压互感器的额定一次电压相同。因此它不是一次绕组两端的电压,而是标志一次绕组对二次绕组和地的绝缘水平,只说明电流互感器的绝缘强度,而与容量无关。 由于电流互感器二次绕组的电压等于二次电流乘二次负荷,它是随二次负荷变化的,于是一次绕组的电压也随二次负荷变化,所以电流互感器都不标明一、二次(绕组)电压。电流互感器的电流比一般都大于1,所以一次电压小于二次电压。 (2)额定一次电流 额定一次电流是决定互感器误差和温升的一个参数,它取决于系统的额定电流。额定一次电流的等级有: 5、10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, (250)、 300, 400, (500)、600, (750), 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000,15000,20000, 25000A, (3)额定二次电流 额定二次电流是一个标准电流,一般为5A或IA, IEC标准还有2A的。它取决于二次设备的标准化。 (4)额定电流比 额定电流比是额定一次电流与额定二次电流之比,一般不以其比值表示,而是写成比式,例如150/5A等。 (5)额定负荷 额定负荷是电流互感器二次所接电气仪表、仪器或继电保护装置、连接导线等的总阻抗,而负荷是随二次回路变化的,所以规定有额定负荷。国标和IEC 标准,额定负荷均以伏安表示,它是在规定的功率因数和额定二次电流条件下所吸取的。 因为额定二次电流是一定的,所以额定二次负荷下的阻抗也是一定的,即等于伏安数除以额定二次电流的平方。 在规定的额定二次负荷下互感器二次侧所供给的视在功率(规定功率因数下)又称额定输出或额定容量。额定负荷以伏安表示时和额定输出数值相等。国标的额定输出标准值有: 5、10. 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60。80, 100VA IBC标准值有: 2.5, 5、10, 15和30VA

互感器型号大全含义

电流互感器型号含义 电流互感器型号: 第一字母:L—电流互感器1Q1M y#V n i L:q.W0q 第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式I nn(J^/jK C"q 第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用 EL7e*M9^%L 第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型 第五数字:电压等级产品序号 电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容: 第一个字母:J——电压互感器; 第二个字母:D——单相;S——三相 第三个字母:J——油浸;Z——浇注; 第四个字母:数字——电压等级(KV)。 例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV。 额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。 额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。 LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number

10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LZZ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LMZB7-10GYW1 L 电流互感器 Current transformer M 母线式 Busbar type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 7 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) GYW1 高原污秽 Plateau Dirty LDZB6-10Q L 电流互感器 Current transformer D 单匝式 Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class

电流互感器及电压互感器型含义大全完整版

电流互感器及电压互感 器型含义大全 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电流互感器及电压互感器型号含义说明 PT型号含义说明 第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相 第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 CT型号含义说明 第1位:L—CT 第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘;D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘 式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量 第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型 例: LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer

Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code

电压、电流互感器准确等级

电压、电流互感器准确等级 根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP) P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。5P20表示在加20倍额定电流的情况下,误差小等于5% 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。 TPS 级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。无剩磁限值。TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。无剩磁限值。TPX级电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5% TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。剩磁不超过饱和磁通的10%。级电流互感器铁芯带有小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减,在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。TPZ级:准确限值规定了为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求,剩磁通实际上可以忽略。TPZ级电流互感器铁芯心有较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于铁芯气隙较大,一般不易饱和,特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。 测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0; 保护用电压互感器的标准准确级为:3P和6P,电压误差分别是3%和6%。

电流互感器准确级大全完整版

电流互感器准确级大全 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电流互感器的准确级 一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。 带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围之内。 0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。 二:保护型准确级:保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P代表保护)和暂态保护用的两类。 1、护用电流互感器的准确级常用的有5P和10P。由于短路过程中I1和I2的关系复杂,故保护级的准确级是以额定准确限值一次电流下的误差标称的。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数。

5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。 2、暂态保护用电流互感器的准确级分为TPX、TPY、TPZ。 TPX:电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±5%,相位差不大于±30度,在短路全过程中,在电流互感器额定准确级范围内,其瞬间最大电流误差不超过额定二次对称短路电流峰值的5%,电流过零时相位差不大于3度。 TPY:电流互感器环形铁芯中带小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减。在额定电流和负载下,其电流误差不大于±1%,相位差为1度,在短路全过程中,在电流互感器额定准确级范围内,其瞬间最大电流误差不超过额定二次对称短路电流峰值的7.5%,电流过零时相位差不大于4.5度。 TPZ:电流互感器环形铁芯中带较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于气隙使铁芯不易饱和,特别适合快速重合闸。间隙大,剩磁可以忽略,铁芯磁化曲线线性度好,二次回路时间常数小,对交流分量的传变性能好,但是传变直流分量能力差。 500KV线路保护用的互感器一般选用TPY级暂态型互感器。 采用暂态型电流互感器的必要性? (1)500KV电力系统的时间常数增大。22KV系统时间常数一般小于60MS,而500KV系统时间常数在80MS-200MS之间,系统时间常数增大,导致短路电流非周期分量的衰减时间加长,短路电流的暂态持续时间加长。 (2)系统容量增大,短路电流的幅值也增大。 (3)由于系统稳定的要求,500KV系统主保护动作时间一般在20MS左右,总的切除故障时间小于100MS,系统主保护是在故障的暂态过程中动作的。 由于电力系统短路,暂态电流流过电流互感器时,在互感器内产生一个暂态过程。如果不采取措施,电流互感器铁芯很快趋于饱和。特别是在装有重合闸的电路上,在第一次故障造成的暂态过程尚未衰减完毕的情况下,再叠加另一次短路的暂态过程,由于电流互感器剩磁的存在,有可能使铁芯更快的饱和。其结果是电流互感器传变电流信息准确性受到破坏,造成继电保护不正确动作。

400V低压电流互感器技术规范

江苏省电力公司低压电流互感器技术规范 1、总则 本规范适用于江苏省电力公司系统内交流50Hz、额定电压0.38kV的计量用电流互感器(浇注式)。 本技术规范未明确之处,参照引用标准中相关标准执行。 供方提供的设备运行使用寿命应不小于30年,并提供设备投运后3年的质保期,投标报价应包含质保期内系统的维护费用,包括硬件更换、维修,定期检查,保养,系统软件升级,以及卖方维修人员的其它人工费用。设备软件及所有损坏(人为或不可抗力除外)的零部件所产生的费用由卖方支付。如采用全寿命周期招标,则产品保质期覆盖全寿命周期。 2、引用标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB1208 电流互感器 JJG313 测量用电流互感器检定规程 DL/T725 电力用电流互感器订货技术条件 DL/T448 电能计量装置技术管理规程 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB/T16934 电能计量柜 3、技术要求 3.1使用环境条件 3.1.1 环境温度 最高:40℃ 最低:-20℃ 3.1.2 使用条件所涉及到的海拔高度、风速、环境湿度、耐受地震能力、污秽等级、系统接地方式等应符合DL/T725的有关规定。 3.2 额定参数

3.2.1 额定一次电流标准值的选择 额定一次电流标准值宜在下述范围内进行选择: 75A、100A、150A、200A、250A、300A、400A、500A、600A、800A、1000A、1200A。 3.2.2 额定二次电流标准值 5A 3.2.3 准确度等级 0.2S级 3.2.4 额定二次负荷 10V A、15V A,功率因数:0.8~1.0 3.3 动热稳定要求 应符合GB1208和DL/T725的有关规定。 3.4 绝缘要求 应符合GB1208和DL/T725的有关规定。 3.5 误差特性 3.5.1 互感器检定误差控制 电流互感器二次计量绕组在接额定负荷和1/4额定负荷时,其检定误差应不大于JJG313规定误差限值的60%。 对于电流互感器额定一次电流值小于1200A规格时,在200%额定一次电流标准值时的比值差和相位差应不超过120%额定一次电流下JJG313规定的限值。 二次绕组输出电流波形失真度不大于1%。 3.5.2 检定互感器误差时二次负荷范围 互感器(计量绕组)应在25%~100%额定负荷下检测基本误差;额定二次电流为5A 的电流互感器最低下限负荷为2.5V A。 3.5.3 检定电流互感器误差时剩磁的影响 在电流互感器充磁和退磁两种情况下,剩磁影响不得大于误差限值的三分之一。 3.5.4 在高于下限使用温度5K和上限温度的情况下,施加50%额定电流120min,两种情况和常温条件情况的误差变化量不得大于误差限值的三分之一。误差测量时间不大于2min。 3.6 试验

互感器型号字母含义

互感器型号字母含义 电流互感器型号 LCZ-35Q L 电流互感器C 手车式Z 浇注式35 额定电压(kV)Q 结构代号 LDZB6-10Q L-电流互感器 D-单匝式 Z-浇注式 B 带保护级 6 设计序号 10 额定电压(kV)Q 结构代号 LDJ2-10 L 电流互感器J 加强型6 设计序号10 额定电压(kV) LFSQ-10Q L 电流互感器F 封闭式S 手车式Q 加强型10 额定电压(kV)Q 结构代号 LMZJ1-0.5 L:电流互感器; M:母线式; Z:树脂浇注; J:加大容量; 1:设计序号; 0.5:额定电压500V LMZB7-10GYW1 L 电流互感器M 母线式Z 浇注式B 带保护级7 设计序号10 额定电压(kV) GYW1 高原污秽 LXK-φ120 LX——电缆型 K——开合式 120——内径 LZZJ-10 L 电流互感器Z 支柱式Z 浇注式J 加强型10 额定电压(kV) LZZBJ9-10 L 电流互感器 Z 支柱式 Z 浇注式 B 带保护级 J 加强型 9 设计序号 10 额定电压(kV)

二、电压互感器型号 JDZ(X)-3,6,10 J 电压互感器D 单相Z 浇注式X 带剩余电压绕组3,6,10 电压等级(kV) JDZ(X)10-3,6,10 J 电压互感器D 单相Z 浇注式X 带剩余电压绕组10 设计序号3,6,10 电压等级(kV) JDZF7-10GYW1 J 电压互感器D 单相Z 浇注式F 带剩余电压绕组7 设计序号10 电压等级(kV)GYW1 高原污秽JSZV-6R J 电压互感器 S 三相 Z 绕注式 V V形接法 6 额定电压kV R 带熔断器 JDZXF14-6 J 电压互感器 D 单相 Z 绕注式 X 带剩余电压绕组 F 带三个二次绕组 14 设计序号 6 额定电压kV JSJV-10Q J 电压互感器 S 三相 J 油式绝缘 V “V”式接线 10 电压电压(kV) Q 全工况 JSZW-10 J 电压互感器 S 三相 Z 浇注式 W 五注铁心 10 电压电压(kV)

电流互感器型号字母的含义

电流互感器型号字母的含义 一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下:第一个字母:l--电流互感器第二(或三)个字母:a--穿墙式;m--母线型;b--支柱式;绝缘方面,c为瓷绝缘,s为塑料注射绝缘;d--单匝贯穿式;w--户外式;f--复匝式;g--改进型;y--低压式;z--浇注绝缘或支柱式;q--母线型;k--塑料外壳;j--浇注绝缘或加大容量。第四(或五)个字母:b--保护级;c--差动保护;d--d级;j--加大容量;q--加强型。连字符后的字母:gh--高海拔地区使用;th--湿热地区使用。例1:laj-10型电流互感器,变比为400/5、准确度3.0级、容量1.2ω,参数解释?l-电流互感器;a-穿墙式;j-接地保护或加大容量;10-用于额定电压10kv;400/5:一次电流为400a时,二次电流为5a;3.0级是准确度正负3.0%;容量1.2ω,指二次侧串接的设备总电阻,实际上是 5a*5a*1.2ω=30va.其中,5a为二次侧额定电流。例2: lm2-0.66型电流互感器是“树脂浇注式电流互感器”l--电流互感器m--母线型2--设计序号0.66--额定电压为 0.6kvas12/150b/2s型电流互感器是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”它的国内型号为:lzzbj9-12 150b/2sl—电流互感器z—支柱式z—浇注绝缘b—带保护级j—加大容量9—设计序号12—额定电压(12kv)150b—浇注体宽度为

150mm2s—热稳定电流时间as12/175b/2s型电流互感器也是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器” 它的国内型号为:lzzbj9-12 175b/2s与上面的区别在于它的浇注体宽度变为175mmlazbj-12型电流互感器是“穿墙式全封闭电流互感器”l—电流互感器a—穿墙式z--浇注绝缘b—带保护级j—加大容量12—额定电压(12kv)lmz-0.66 φ22~φ62是底座安装式圆形电流互感器,具有良好的绝缘性能与防潮性能,二次线接线端带铅封用塑料罩,具备较强的防窃电功能。主要用于过电线和电缆。老姚书馆馆提供

电压电流互感器准确等级

电压、电流互感器准确等级根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01; 0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P 即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP)P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。

5P20表示在加20倍额定电流的情况下,误差小等于5% 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。 TPS 级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。无剩磁限值。 TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。无剩磁限值。TPX级电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5% TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。剩磁不超过饱和磁通的10%。级电流互感器铁芯带有小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减,在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。 TPZ级:准确限值规定了为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求,剩磁通实际上可以忽略。TPZ级电流互感器铁芯心有较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于铁芯气隙较大,一般不易饱和,特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。 测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0; 保护用电压互感器的标准准确级为:3P和6P,电压误差分别是3%和6%。

电流互感器和电压互感器型号含义

电流互感器及电压互感器型号含义说明 PT型号含义说明 第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 CT型号含义说明 第1位:L—CT 第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘; D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量 第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型例: LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number

A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LZZ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LMZB7-10GYW1 L 电流互感器 Current transformer M 母线式 Busbar type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 7 设计序号 Design Number

相关文档