文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 真空度测试仪的原理

真空度测试仪的原理

真空度测试仪的原理

真空度测试仪的原理

真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备,它以磁控放电为原理,以单片机为主控单元,测试过程完全实现自动化。真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,真空度测试仪开关容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。真空度测试仪采用离子电荷来做标定。这样,有效地抑制了测试过程中瞬态电源的干扰,使测试稳定可靠。由于采用计算机为主控单元,真空度测试仪能很方便地扣除由于环境因素产生的漏电电流。 随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。这些年来,由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏,有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。

真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。将真空开关灭弧室的两触头拉开一定的距离,施加电场脉冲高压,将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,灭弧室中的带电离子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管型号(管型),由于其结构不同,

在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流间的对应关系曲线。

施工机具设备参考标准

施工机具设备参考标准

承装(修、试)电力设施许可证施工机具 设备参考标准 一、承装类承装(修、试)电力设施许可证施工机具设备参考标准 (一)取得一级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,应当具备以下机具设备: 1. 起重设备和运输工具:搅拌机、起重车、运输车、液压搬运车、电动(手扳)葫芦等; 2. 杆塔组立和架线设备:抱杆及配套件、牵引机、张力机、光缆张力机、绞磨机、放线滑车、高空作业车等; 3. 绝缘油、气施工设备:滤油机、干燥空气发生器、SF6装置施工设备、真空泵等; 4. 压接、焊接和切割设备:压接机、电气焊接工具、弯管机、弯排机、台钻、切割机等; -2-

5. 测量及试验设备:测距仪、经纬仪、全站仪等定位测量装置,其他必备的试验设备和仪器仪表; 6. 其他设备:发动机、发电机等动力设备,电缆施工工具,必要的安全工器具等。 (二)取得二级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,应当具备以下机具设备: 1. 起重设备和运输工具: 搅拌机、起重车、运输车、液压搬运车、电动(手扳)葫芦等; 2. 杆塔组立和架线设备:抱杆及配套件、牵引机、张力机、光缆张力机、绞磨机、放线滑车、高空作业车等; 3. 绝缘油、气施工设备:滤油机、干燥空气发生器、SF6装置施工设备、真空泵等; 4. 压接、焊接和切割设备:压接机、电气焊接工具、弯管机、弯排机、台钻、切割机等; -3-

5. 测量及试验设备:测距仪、经纬仪、全站仪等定位测量装置,其他必备的试验设备和仪器仪表; 6. 其他设备:发动机、发电机等动力设备,电缆施工工具,必要的安全工器具等。 (三)取得三级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,应当具备以下机具设备: 1. 起重设备和运输工具: 搅拌机、起重车、运输车、电动(手扳)葫芦等; 2. 杆塔组立和架线设备: 抱杆及配套件、牵引机、张力机、绞磨机、滑车、高空作业车等; 3. 绝缘油、气施工设备:滤油机、SF6装置施工设备、真空泵等; 4. 压接、焊接和切割设备:压接钳、电气焊接工具、弯管机、弯排机、台钻、切割机等; 5. 其他设备:测量及试验设备,发动机、发电机等动力设-4-

真空度测试仪使用说明书原理

GH-6101 真空度测试仪 使用说明书 中国江苏 扬州国亨电气有限公司

一、概述 真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关六氟化硫开关那样容易检测其介质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重劣化的灭弧室。 GH-6101 真空度测试仪是真空灭弧室的真空度鉴定设备,它以磁控放电为原理,以单片计算机为主控单元,测试过程实现全自动化。该仪器的采样设计一改以往采用峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定,这样,有效地抑制了测试过程中瞬态电源的干扰,使测试稳定可靠。由于采用计算机为主控单元,该仪器能很方便地扣除由于环境因素产生的漏电电流。本仪器最突出的特点是:实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度数值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。 本仪器测量精度高,操作简单,携带方便,抗干扰能力强,特别适用于供电单位现场测试,是真空断路器生产、安装、调试、维修的必备仪器之一。 二、测试原理 将灭弧室两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈绕于灭弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空近似成比例关系。对于直径不同的真空管,同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流──真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,显示真空度值。

真空脉动检测仪操作使用标准流程

一、真空脉动检测仪在使用前的安全检查与准备工作(有无重点检查部位及注意事项,需指出;使用前是否需要安装,如果需要请写明安全步骤)。 (正面视图,数字代表的是各项操作按键) (横面视图,数字代表的是连接口) 1,用于连接电池充电/12 V汽车电源适配器 2,用于连接空气流量计 3,连接外部真空传感器/电压探头 4,用于连接内部的真空传感器 5,用于连接内部的真空传感器 6,连接外部真空传感器/电压探头 7,串口打印机/ PC 1、检查设备是否齐全 包括:检测仪主机,脉动软管2支,假乳头4个,背带1条,空气气流计连接环5个,滤芯1袋(至少两个),T型或者Y型2个

2、检查主机是否有电 按“1”号键,即可查看;或者连接充电器,查看电池充盈度。 3、与牧场客户约定好检测时间,确保当天至少有1位能够操作奶厅设备的工作人员在场。 二、操作要求 (一)操作人员应具备的资质及要求、条件等 操作人员必须具备熟练使用PTV,以及对检测出数据的分析能力,能够对异常的设备与数据,提出相应的解决或改进措施。(二)操作规程(尽可能写详细) 1、真空脉动标准测量 设备连接方式如下(左图为模拟图,右图为实际操作图) 待挤奶设备打开后,模拟正常挤奶情况,假乳头堵住挤奶杯,防止空气进入,使用T型或者Y型管及脉动软管,将PTV连接好,即可开始检测。 注:最高真空度按照ISO3918测定。

操作步骤如下: 按“1”号键,进入主界面MAIN MENU 按“2”号键,“STANDARD MEASUREMENT”即可开始标准测量,并进入下个界面

继续按“2”号键,选择“CURUE MEAS,ISO”,即ISO标准测量,并进入下个界面 检测并分析数据中。。。 3s后得出检测结果 选择7号键“CURUE”,即可查看本次测量的真空脉动曲线; 分析数据后,将设备连接至下一个杯组,选择“REPEAT

断路器真空度测试仪

FSK8漏电断路器测试仪 一、产品概述 FS-K系列高压开关机械动特性测试仪适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS 组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。具有超强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量。 FS-K系列高压开关机械特性测试仪是依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。 二、性能特点 1、性能 时间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。 重合闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。 弹跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅

值。 速度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。 行程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。 电流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。 动作电压:机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。 2、特点 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。 超强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量。 通用式测速传感器,直线直线传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷。 开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。 主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。 主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。 中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。 仪器配有USB接口及数据分析管理软件,可与PC机联机操作,试验结果直接存入U 盘,也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化。。 三、产品技术参数 1. 使用环境 输入电源 220V±10% 50Hz±10% 大气压力 86~106kpa 温度-10~40℃湿度≦80%RH 2. 安全性能 绝缘电阻>2MΩ 介电强度电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。 3. 基本参数 a)时间:量程 4000.0ms+6000ms 分辩率0.1ms

真空表的读数表示什么

在正常情况下,指针直接位于压力真空计的上方,这意味着压力为0(实际压力为1个大气压);当压力表指针顺时针旋转时,表示压力高于大气压,较高的部分取决于仪表的读数。当压力表指针逆时针旋转时,表明压力低于大气压,并且出现负压(真空)。真空度的大小是压力表的读数。这种压力表在市场上很少见,是一种可以测量系统压力和真空度的仪器,因此被称为“压力真空表”。 真空计分为压力真空计和真空压力计。真空压力表:一种基于大气压的仪器,用于测量小于大气压的压力。压力真空计:一种用于基于大气压测量大于或小于大气压的仪器。有两种表达压力的方法:一种是绝对真空表达的压力,称为绝对压力;另一种是绝对真空表达的压力。另一个是以大气压力为基准表示的压力,称为相对压力。由于大多数压力测量仪器测量的压力是相对压力,因此该相对压力也称为表压。当绝对压力小于大气压时,可以用该值表示容器中的绝对压力小于一个大气压。称为“真空度”。它们之间的关系如下:绝对压力=大气压+相对压力;真空度=大气压-绝对压力;中国的法定压力单位为Pa(N /㎡),简称为Pascal。由于该单位太小,通常用作其10 6单位MPa。 真空压力表是一种常用的测量压力表,在许多领域都有一定的应用。真空压力表的使用中应注意的事项,例如真空压力表的测量范围,真空压力表的使用温度等。

1.使用真空压力表时,环境温度为-40?70℃,相对湿度不超过80%。如果偏离正常使用温度20℃,则必须将其包括在附加温度误差中。 2.使用真空压力表时,必须垂直安装,并力争与测量点保持同一水平。如果差异太大并且包含在液柱引起的附加误差中,则在测量气体时就不必考虑这一点。安装时,请堵塞表壳背面的防爆口,以免影响防爆性能。 3.正常使用的真空压力表的量程:不超过静态压力下的测量上限的3/4和波动下的测量上限的2/3。在上述两种压力条件下,大型压力表的最小测量值不得低于下限的1/3,并且在测量真空度时应使用所有真空部分。 4.使用真空压力表时,如果真空压力表的指针出现故障或内部零件松动,不能正常工作等,应进行大修或联系制造商进行维护。 5.使用真空压力表时,请避免振动和碰撞,以免造成损坏。

真空开关真空度测试仪使用说明

真空开关真空度测试仪

目录 一、概述 (2) 二、主要特点 (3) 三、性能指标 (3) 四、测试原理 (3) 五.仪器的工作原理 (4) 六、仪器面板说明 (6) 七、使用方法 (7) 八、注意事项 (10) 九、装箱清单 (11) 十、质保证书 (11) 附录A:真空断路器出厂时灭孤室真空度下限值 附录B:真空断路器运行中灭孤室真空度下限值

一、概述 随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。 传统的检测方法是“耐压法”,即真空开关处于开断状态下,在动静触头之间施加一定的电压,检测其泄漏电流的大小,由此推断真空管的好坏。这种方法的优点是:操作简单;缺点是:只能定性地检测真空管的好坏;而且真空度在10-4~10-1Pa之间无法准确分辨,所以无法判断泄漏的发展趋势(即同一个真空开关和上次相比有多大程度的泄漏)。 华中科技大学从九十年代初开始研究真空开关灭弧室真空度现场的定量检测,经过近十年的努力,于一九九九年获得专利,并实现了现场不拆卸定量测量。有了定量测量的手段,不仅可以测量真空开关真空度是否在正常范围内,同时更重要的是,对某些泄漏速度较快的真空开关,通过历年测量结果相比较,可以大致推断它的寿命,真正起到预防意外事故发生的目的。 真空开关真空度测试仪产品结构紧凑,机型轻便小巧,测试时间更短,测量可靠性、稳定性、精度更高,功能更加完善。

最新CT2500真空开关真空度测试仪汇总

C T2500真空开关真空 度测试仪

目录 一、主要特点 (4) 二、性能指标 (4) 三、测试原理 (4) 四、仪器的工作原理 (5) 五、仪器面板说明 (6) 六、使用方法 (7) 七、注意事项 (9) 八、装箱清单 (10) 附录A (10) 附录B (12)

一、主要特点 1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度; 2、现场测量时不需拆卸真空开关; 3、测试结果准确可靠; 4、液晶汉字显示,操作更加简单方便; 5、可保存、打印、查看测试的试验数据; 6、仪器RS232通讯,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿 命估计等多种功能; 7、仪器重量轻,携带方便; 二、性能指标 1、电源: AC220V+15%,50Hz; 2、测量范围: 10-4~10-1Pa; 3、电场电压∶ 20KV; 4、磁场电压∶ 1600V; 5、仪器精度: 5%; 6、使用环境: -10℃~40℃; 7、外行尺寸: 460mm×335mm×330mm。 8、主机重量: 12kg; 三、测试原理 本仪器采用磁控放电法进行测量。将真空开关灭弧室的两触头拉开一定的距离,施加电场脉冲高压,将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭

弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,灭弧室中的带电离子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管型号(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流间的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流一真空度曲线获得该管型的真空度。 在常规磁控放电测试灭弧室的真空度时,为了提高其测试灵敏度,需从断路器上卸下灭弧室,并置于螺线管线管内。这样一来,灭弧室在重新装回断路器时需要调整机械参数,工作量很大并需专业人员。而使用新型磁控线圈可以从侧面包围灭弧室,这样就不必拆卸灭弧室。而采用单片微机进行同步控制与数据采集处理,提高了灭弧室真空度的现场测试灵敏度。 四、仪器的工作原理 真空度测试仪框图如图1所示。

HTZK-IV真空开关真空度测试仪操作步骤说明

https://www.wendangku.net/doc/c311064591.html, HTZK-IV真空开关真空度测试仪HTZK-IV真空开关真空度测试仪操作步骤说明1.仪器面扳及连线说明 图2

https://www.wendangku.net/doc/c311064591.html, HTZK-IV真空开关真空度测试仪仪器面板如图2所示,检漏键用于对真空管真空度进行初步的判断,测量键用于施加高压及强电磁场对真空管真空度进行定量测试。在仪器背板上左边有一个高压输出端子,可用高压线连到真空管的一个触头上。离子电流输入端连接到真空管的另一个触头上。磁场电压两输出端应接到励磁线圈的两个接线端子上。接地端用于仪器外壳的保护接地。管型输入拔码开关用于输入灭弧室的管型,灭弧室的管型由灭弧室外直决定,带外罩的以外罩直径为准。 2.管型选择: 灭弧室管径小于80mm为00号管型 管径大于80mm小于100mm为02号管型 管径大于100mm小于110mm为04号管型 管径大于110mm为06号管型 3.进行检漏: 测试真空度前应进行检漏。检漏时应注意真空管外是否擦拭干净并烘干。若真空管已严重泄露,可不必进行真空度定量测试,若检漏合格,则再进行定量测试。 4.进行测试: 按测试键后,测试仪首先显示电场电压与磁场电压并进行自动充电过程。当两电压达到一定值后,测试仪自动将电场电压和磁场电压加到真空管及励磁线圈上,同时自动启动测试分析程序,显示被测真空管的测试结果并自动对仪器内部电容进行放电。(显示结果:3.26E-4Pa即为3.26×10-4 Pa帕斯卡)

https://www.wendangku.net/doc/c311064591.html, HTZK-IV真空开关真空度测试仪本仪器的最小测量值为 1.06×10-5Pa,如果被测真空管真空度优于此值,显示结果仍为 1.06×10-5Pa。对真空断路器而言,说明真空泡真空度完好,记录测试结果时可记为<10-5 Pa。如真空度大于6.6×10-2Pa,则该真空泡不合格。 在多次对同一真空管进行测试时,相邻两次的测量时间间隔不要少于10分钟。同时关闭仪器电源,将离子电流线夹与高压输出端线夹短接,消除残存高电压,然后进行下次测试。否则,由于管内被电离的空气来不及恢复到正常状态从而导致测试结果失真。 5. 消弧放电: 按检漏键进行检漏,将磁场电压降低,动作完成后按复位键,然后关机。将高压输出端大夹子对地放电,或用放电棒轻碰高压夹所夹真空管端,或将离子电流夹与高压端线夹短接,消除残余高电压及试验过程中所产生的静电。 五、详细实验步骤 1. 确保真空断路器与外界绝缘,实验时不产生泄露与反向充电。具体需处理以下几个方面: A、两端的接地; B、互感器; C、避雷器; D、消弧电容

真空开关真空度测试仪测试原理

https://www.wendangku.net/doc/c311064591.html, 真空开关真空度测试仪测试原理 真空开关真空度测试仪测试原理 本仪器采用磁控放电法进行测量。 五、仪器的工作原理 真空度测试仪框图如图1所示。

https://www.wendangku.net/doc/c311064591.html, 图1 磁控放电法灭弧室真空度测试电路框图 华天电力整机由测量控制电路、电场高压产生电路、磁场线圈电流控制电路、通讯、打印机、液晶显示电路等组成。其工作过程为:由测量控制电路发出指令,由开关电源给磁场电容充电,通过控制电路监控,当磁场电容上的电压达到预定值后,控制电路发出两路控制信号分别控制电场高压的输出和磁场线圈电流的导通,使灭弧室处于强电场、强磁场的状态中,灭弧室开始放电,产生离子电流I,如图2中的曲线I所示。该电流经取样电阻R和预处理电路后输入单片机,最后经运算由液晶显示屏显示测得的真空度值。 图2 放电波形图

真空度测试仪

FS20ZK真空度测试仪

前言 一、感谢您使用本公司的产品,您因此获得本公司全面的技术支持和服务。 二、本产品说明书适用于FS20ZK真空度测试仪。 三、在使用本产品之前,请您仔细阅读产品说明书,并妥善保管以备查阅。 四、本产品为高压电气设备测试仪器,使用时请按产品说明书要求步骤操作,并严 格遵守国家相关规定。若使用不当,可能危及设备和人身安全。 五、在阅读产品说明书或使用仪器的过程中如有疑虑,可与本公司联系。

目录 一.概述 .................................................................................................................................... - 1 -二.主要特点 ............................................................................................................................ - 1 -三.技术参数 ............................................................................................................................ - 1 -四.测试原理 ............................................................................................................................ - 2 -五.仪器面板说明 .................................................................................................................... - 4 -六.使用方法 ............................................................................................................................ - 4 -七.注意事项 ............................................................................................................................ - 6 -八.装箱清单 ............................................................................................................................ - 7 -九.运输及保存 ........................................................................................................................ - 7 -十.质量保证 ............................................................................................................................ - 7 -附录1:3.6~40.5kV户内交流高压真空断路器标准 ........................................................... - 8 -附录2:10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件 ..................................................... - 10 -附录3 华胜公司产品和技术 ....................................................................错误!未定义书签。

HDLR-IV型电脑全自动软化点测定仪要点

HDLR-IV型电脑全自动软化点测定仪 操作规程 1、成型试件 2、将试件及试样环和钢球同时放入5℃±0.5℃的水槽中,保温至少15min。 3、到达时间后,将试样的试样环放置在支架中层板的圆孔中,套上定位环,然后将整个支架放入烧杯中,调整水面至深度标记,并保持水温5℃±0.5℃。 4、将盛有水和环架的烧杯移至放有石棉网的加热炉具上,开始加热,使烧杯中水温在3min内调节至维持每分钟上升5℃±0.5℃。 5、试样与下层板表面接触时,立即读取温度,准确至0.5℃。 6、关闭电源,清洁保养仪器。 摘自仪器使用说明书

HDLZ-IV型数显沥青针入度测定仪操作规程 1、适用范围 适用于测定道路石油沥青、改性沥青的针入度以及液体石油沥青经蒸馏或乳化沥青破乳蒸发后残留物的针入度。 2、仪器概述 针和针连杆以及砝码重100g±0.05g,贯入时间5s±0.1s,测试温度5℃~30℃。3、工作条件 环境温度5℃~+40℃,相对湿度<85%,供电系统:220v、50Hz。 4、操作规程 4.1打开仪器,设置预置的温度。 4.2将沥青样品放入恒温水槽中,保温一个小时。 4.3打开数显表,转动齿轮,使针尖与沥青表面刚好接触。 4.4入针,拉下刻度盘的拉杆,使针尖与针连杆顶端轻轻接触,读取数据。 4.5连续入针三次,取平均值做为试验结果。

HDL Y-VI 型低温沥青延度仪操作规程 1、适用范围 适用于测定石油沥青、液体石油沥青经蒸馏或乳化沥青破乳蒸发后残留物的延度。 2、仪器概述 最大延长度:1500mm±0.05mm,延伸速度:5cm/min±0.25cm/min。测试温度:5℃~25℃。 3、工作条件 环境温度5℃~+40℃,相对湿度<85%,供电系统:220v±10%、50Hz。 4、操作规程 4.1制作沥青样品,刮平,在室温下放置半个小时。 4.2打开仪器,设置预设温度。 4.3把沥青样品放入恒温水槽中,保温一个小时至一个半小时。 4.4安装沥青样品,设置试验规定的速度。 4.5开动延度仪,当试件拉断时,读取延度仪上的数据。

JTZK-H 真空开关真空度测试仪说明书(参考Word)

目录 一、概述 (1) 二、主要特点 (2) 三、性能指标 (2) 四、测试原理 (3) 五、仪器的工作原理 (4) 六、仪器面板说明 (5) 七、使用方法 (5) 八、注意事项 (8) 九、装箱清单 (9) 附录A: (10) 附录A:真空断路器出厂时灭孤室真空度下限值 附录B:真空断路器运行中灭孤室真空度下限值

JTZK-H 真空开关真空度测试仪 一、概述 随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。 本公司推出的JTZK-H型真空度测试仪是JTZK-H型的基础上升级换代产品。该产品结构紧凑,机型轻便小巧,测试时间更短,测量可靠性、稳定性、精度更高,功能更加完善。

HTZK-Ⅳ真空开关真空度测试仪

HTZK-Ⅳ真空开关真空度测试仪 一、概述 随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏,有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。今年来,本公司与华中科技大学合作,共同推出新型真空度测试仪,是上一代产品的基础上升级换代的产品。该产品结构紧凑,机型轻便小巧,测试时间更短,测量可靠性、稳定性、精度更高,功能更加完善。 二、主要特点 1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度; 2、现场测量时不需拆卸真空开关; 3、测试结果准确可靠; 4、液晶汉字显示,操作更加简单方便; 5、可保存、打印、查看测试的试验数据; 6、仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能; 7、仪器重量轻,携带方便; 三、性能指标 1、电源: AC220V+15%,50Hz; 2、测量范围:10-4~10-1 Pa; 3、电场电压∶ 20KV; 4、磁场电压∶ 1600V; 5、仪器精度: 5%; 6、使用环境: -10℃~40℃; 7、外形尺寸: 460mm×335mm×330mm。 8、主机重量: 12kg;

微机继电保护测试仪怎么做突变量启动试验

微机继电保护测试仪怎么做突变量启动试验 微机继电保护测试仪是一款比较常规的高压电力试验设备,主要用来进行高压电力变压器、继电器的性能试验,具有精度高、速度快、方便可靠等优点,很受广大电力工作者的欢迎,本文就以YTC1000微机继电保护测试仪为例,来给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么做突变量启动试验。 选择突变量启动时,试验过程中每次都是先输出故障前状态量,然后再输出试验所设定的电压电流量,为了满足某些保护对突变量启动的需要,此时需要设定“故障前时间”。若不选突变量启动,则“故障前时间”无效(自动为0),试验时每次直接输出试验所设定的电压电流量,并且连续变化。 以“测电压”为例,突变量的意义可以用右图表示。点击“开始试验”按钮后,测试仪先输出正常的电压,并维持至“故障前电压”结束;后输出“故障电压1”(界面上设置的故障电压),并维持至“最大故障时间”结束;后测试仪短暂停止输出(当“试验间断时间”不为0时)。 之后,测试仪再次输出正常的电压,并维持至“故障前电压”结束;后输出“故障电压2”(变量变化了一个步长之后的电压),并维持至“最大故障时间”结束;后测试仪短暂停止输出(当“试验间断时间”不为0时)。如此循环输出。 这样,测试仪的输出总是从正常电压100V突变到故障电压。自动测试出方向性保护的两个动作边界,并且自动计算出最大灵敏角。

在“显示动作角矢量图”的显示方式下,从主界面右侧的图中可以很直观地观察到两条边界线和最大灵敏线。 考虑到保护一般采用90°接线方式,所以测试时也一般取线电压和第三相的相电流,如取电压UAB,电流IC。有时也可以选一相电压和一相电流进行试验,但一般不选线电流。注意,所选电压电流的值可以设定,但未被选择的各相电压值均等于额定电压,角度保持对称,未被选择的各相电流均为0。 微机继电保护测试仪是一款比较常规的高压电力试验设备,因此电力工作者需要熟练掌握其试验的方法。

真空度测试仪使用说明书

GH-6100 真空度测试仪 使用说明书 中国江苏 扬州国亨电气有限公司

一产品概述 GH-6100型真空度测试仪是用来检测真空灭弧室真空度的设备。该设备在测量原理上与目前常用的工频耐压法及磁控放电法有很大的区别,它无需磁控线圈,采用高压直接击穿,通过电光变换及隔离传感器采集阴极的离子电流,采样信号经过前级预处理电路后变换成0~5V的电压信号送入A/D,微处理器通过获得的A/D数据进行特定计算得到灭弧室的真空度。该仪器的结构框图如下: 本仪器采用MICROCHIP公司的最新单片机为其核心控制和数据处理单元,并采取了多种强有力的安全措施及抗干扰措施消除高压干扰及其危险性影响,在数据处理程序上采用了加权均值滤波算法并充分考虑了外界干扰因素的影响,具有测量数据一致性好、精度高、操作简单、携带方便、安全可靠等优点,特别适用于供电部门现场测试用,是真空断路器生产、安装、检修的有力助手。 二性能指标 真空度测量范围:9.99×10-1~0.01×10-4Pa 测量误差:<10% 测量分辨率:0.01×10-4Pa 环境温度:-20℃~+70℃ 空气湿度:<80%RH 高压输出:DC30kV

电源电压:AC220V 50HZ(±10%) 工作功率:40~70W 重量:5Kg 外形尺寸:400×300×220(mm) 三使用说明: (1)适用范围:用于真空灭弧室生产线的质量控制和真空断路器生产厂家的灭弧室入库检测;用于检测安装开关整机上的真空灭弧室真空度,这类检测主要用于供电部门的例行检修及容量试验中对真空灭弧室承受能力的鉴定。 (2)接线说明:断路器应处于分的状态。 接线要注意接线循序!首先将测试线接好,红线高压输出线接断路器一端;黑线为信号输入线接断路器另一端;注意:断路器两端应断开与其他设备和地线的连接;机箱留有接地线插孔,请将机箱地线接好,确保机箱可靠接地;然后插接好电源线,所有线都接好后,就可以打开电源开关了! (3)操作步骤:确认所有连线正确接好, 打开电源,仪器开始自检.自检完毕,仪器液晶屏显示功能菜单,这时可以通过按键选择各功能菜单,此时液晶屏显示如下: “测试”前面的方框为光标的位置,光标为闪烁状态,此时按“选择”键,光标会依次在“测试”、“显示”、“打印”三个功能选择项前面跳动。当光标在“测试”前面闪烁时,按下“确认”键,仪器开始测试,此时液晶屏显示如下图所示:

最新GD2660型真空度测试仪

G D2660型真空度测试 仪

GD2660真空度测试仪 使 用 说 明 书 宝应高电电力设备厂

GD2660型真空度测试仪使用说明 一、概述 真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 GD2600型真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备,它以磁控放电为原理,以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,有效地抑制了测试过程中瞬态电源的干扰,使测试稳定可靠。由于采用计算机为主控单元,该仪器能很方便地扣除由于环境因素产生的漏电电流。本仪器最突出的特点是:实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。 本仪器测量精度高,操作简单,携带方便,抗干扰能力强,特别适用于供电单位现场测试,是真空断路器生产、安装、调试、维修的必备仪器之一。 二、测试原理 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。 三、操作面板示意图

BC3120B真空度测试仪.doc

BC3120B真空度测试仪 使 用 说 明 书 宝应中测电气设备厂

BC3120B型真空度测试仪使用说明 一、概述 真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 BC3120型真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备,它以磁控放电为原理,以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。ZKD-Ⅳ型真空开关真空度测试仪

ZKD-IV 型真空开关真空度测试仪 一.序言 由“全国高压开关设备标准化技术委员会”制定的JB8738—1998《3.6—40.5KV交流高压开关用真空灭弧室》中规定“内部气体压力测量及允许储存期检查”是生产和使用高压开关设备真空灭弧室的单位的试验必做项目,并规定灭弧室的允许储存期为20年。真空灭弧室内部气体压力应低于6.6×10-2Pa。 真空灭弧室允许储存期的检查方法:用脉冲磁真空度测试仪测量真空灭弧的内部气体压力,记下测量值P 1 (Pa)。静置一段时间t(d)后,再用该仪器测量 其内部气体压力,记下测量值P 2 (Pa)。静置时间t不小于7d。由下公式计算允许储存期T(年)T=6.6×10-2× t (年) P 2-P 1 365 ZKD-IV型真空开关真空度测试仪是我公司在ZKD -Ⅲ型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。 真空断路器是判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10-2----10-1 Pa 时,虽然击穿电压没有降低,但灭弧室已不合格。ZKD-IV型真空开关真空度测试仪采用新型励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。本仪器最突出的特点是采用新型励磁线圈及数据处理方法,实现了真空度的不拆卸测量。本仪器具有使用方便、操作简便、不拆卸测量和测试精度高等优点,是一种实用的检测仪器,广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。 二.技术指标 1、检测对象:各种型号真空开关管。 2、检测方法:采用新型励磁线圈进行真空管的不拆卸测量。 3、适用范围:本仪器为一机多用型,可测多种型号真空开磁。 4、检测范围: 10-5----10-1 Pa 10-5----10-4Pa30% 5、测量精度: 10-4----10-3 Pa25% 10-3----10-2 Pa, 20% 10-2----10-1 Pa, 15% 6、测试真空度时开关管开距:正常使用开距。 7、使用环境:-20℃--40℃ 8、主机重量:12kg 9、外形尺寸:420×320×280(mm) 三.仪器测试原理 将灭弧室两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压;将灭弧室置于螺旋线圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈施加磁场电压,从而在灭弧室内

常见真空开关真空度

常见真空开关真空度测试仪的介绍 真空开关真空度测试仪,简称真空度测试仪,英文名称:Vacuum Switch Vacuum Degree真空度测试仪Tester 或Vacuum Tester。 真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 【主要用途】 用于定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度。 【测试原理】 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值 【主要特点】 应用华中科技大学(原华中理工大学)的专利(ZL97241647.1) 技术,采用磁控放电的原理,实现了真空开关真空度全自动不拆卸测量;现场测量时不需拆卸真空开关;测试结果准确可靠;液晶汉字显示,带打印和存储功能,操作简便。 【仪器特点】 实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。本仪器测量精度高,操作简单,携带方便,抗干扰能力强,特别适用于供电单位现场测试,是真空断路器生产、安装、调试、维修的必备仪器之一。 (1)能定量测试真空管的真空度,可测试多达35条曲线。 (2)具有检漏功能 (3)通过历史数据可大致推测真空管的寿命 (4)该仪器内部已存有多种灭弧室的真空度数据、免拆卸、直接读数 (5)带面板式打印机、打印输出 (6)本系列分拆卸和不拆卸测量两种仪器 (7)独创的功能:仪器能自动判别真空度的合格、下降和完全泄漏的三种状态。 【技术参数】 ●电源:AC220V±15% 50HZ ●电场电压:18KV ●测量范围:10-4~10-1Pa

相关文档
相关文档 最新文档