文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书

NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书

NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书
NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书

版本号:5700-130601

NHR-5700系列多回路数字显示控制仪使用说明书

一、概述

NHR-5700系列多回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入,可与各类传感器、变送器配套使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,可巡回检测8~16路测量信号,带8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”、统一变送输出”、“8路分别变送输出”功能、485/232通讯等输出功能,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 二、技术参数

三、仪表的面板及显示功能

12)显示窗

PV 显示窗:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号 SV 显示窗:显示通道数;在参数设定状态下,显示设定参数值

3)面板指示灯

AL1:第一报警指示灯AL2:第二报警指示灯

AL3:第三报警指示灯AL4:第四报警指示灯

AL5:第五报警指示灯AL6:第六报警指示灯

AL7:第七报警指示灯AL8:第八报警指示灯

AL9:第九报警指示灯AL10:第十报警指示灯

AL11:第十一报警指示灯AL12:第十二报警指示灯

AL13:第十三报警指示灯AL14:第十四报警指示灯

AL15:第十五报警指示灯AL16:第十六报警指示灯

仪表在现场布线注意事项:

PV输入(过程输入)

1、减小电气干扰,低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线。如果做不到应采用屏蔽导线,并在一点接地。

2、在传感器与端子之间接入的任何装置,都有可能由于电阻或漏流而影响测量精度。

热偶或高温计输入

应采用与热偶对应的补偿导线作为延长线,最好有屏蔽。

RTD(铂电阻)输入

三根导线的电阻必须相同,导线电阻不能超过15Ω。

四、通电设置

仪表接通电源后进入自检(见右图),自检完毕后,仪表自动转入

工作状态,在工作状态下,按压键显示LOC,LOC参数设置如下:

1. 1)Loc等于任意参数可进入一级菜单(LOC=00;132时无禁

锁);

2)Loc=132,按压键4秒可进入二级菜单;

3)Loc=130,按压键4秒可进入时间设置菜单,对于带打

印功能的表;

4)Loc等于其它值,按压键4秒退出到测量画面。

2.如果Loc=577,在Loc菜单下,同时按住键和键达4秒,

可以将仪表的所有参数恢复到出厂默认设置。

3.在其它任何菜单下,按压键4秒可退出到测量画面。

★返回工作状态

1.手动返回:在仪表参数设定模式下,按压键4秒后.仪表即自动回到实时测量状态。

2.自动返回:在仪表参数设定模式下,不按任何按键,30秒后,仪表将自动回到实时测量状态。 五、参数设置

5.1 一级参数设置

在工作状态下,按压键PV 显示LOC ,SV 显示参数数值:按或键来进行设置,长按键2

注(1):当UnAL =0,即报警方式为分别报警时,报警通道AL--有1~16可选择,报警通道对应的输入通道ALin 为1~16可选择;当UnAL =1,即报警方式为统一报警统一设定报警值时,报警通道AL--只有1~2可选择,报警通道对应的输入通道ALin 不显示;当UnAL =2,即报警方式为统一报警分别设定报警值时,以下参数AL--、ALin 、ALM 、A-dp 、AL 、AH 都不显示,所对应的报警方式、报警值、报警回差在二级参数中设定。 5.2 二级参数设置

在工作状态下,按压键PV 显示LOC ,SV 显示参数数值:按或键来进行设置,长按键2

六、仪表参数说明

1.报警输出(AL1、AL2、AH1、AH2)

★关于回差:

本仪表采用报警输出带回差,以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。

具体输出状态如下:

★测量值由低上升时:★测量值由高下降时:

★位式上限报警输出:★位式下限报警输出:

2.滤波系数—采样的次数,用于防止测量显示值跳动

采样周期—模拟量输入时,仪表每次数据采集的时间为0.5秒

仪表PV显示值与滤波系数及采样周期的关系如下

例:模拟量输入时,设定滤波系数为6(次),则仪表自动将(6×0.5)3秒内的采样值进行平均,递推法更新PV显示。(即每次显示均这前3秒的采样平均值)

3.显示输入的迁移与放大:

定期校对时,可调整Pb及Pk改变测量值显示误差。

Pb及Pk的计算公式:Pk = 设定显示量程÷实际显示量程×原Pk

Pb = 设定显示量程下限–实际显示量程下限×Pk +原Pb 例:一直流电流4~20mA输入仪表,测量量程为-200~1000KPa,现作校对时发现输入4mA时显示-202,输入20mA时显示1008。(原Pb=0,原Pk=1.000)

根据公式:Pk = 设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

= [1000-(-200)]÷[(1008-(-202)]×1=1200÷1210×1≈0.992

Pb = 设定显示量程下限- 实际显示量程下限×Pk+原Pb1

= -200 - (-202×0.992 )+0 = 0.384

设定:Pb=0.384 ,Pk=0.992

4.变送输出迁移Oub、OuK

仪表变送输出以0~20mA或0~5V校对,如欲更改输出量程或输出偏差调整,可以利用以下公式实现。

公式中,当输出为电流信号,满量程=20mA,当输出为电压信号,满量程=5V。

例1:变送电流0~20mA输出,现欲改为4~20mA输出。测量时,输出零点值输出为0mA,输入满量程时输出为20mA,当前Oub=0,当前OuK=1。

所以,将Oub设置为0.2,OuK不变,就实现了从0~20mA输出改为4~20mA输出了。

例2:变送电流4~20mA输出,测量时,输出零点值输出为4.2mA,输入满量程时输出为20.5mA,当前Oub=0.2,当前OuK=1。

七、仪表型谱及接线图

NHR-5710□-□-□/□/□/□()-□-()

8回路①②③④⑤⑥⑦⑧

NHR-5720□-□-□/□/□/□()-□-()

1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。

2、选型时如果变送输出选择统一变送则报警输出可选择统一报警和分别报警,如果变送输出选择分别变送则报警输出只能选择统一报警。

3、仪表接线图

A、B、C型统一报警接线图

A、B型分别报警接线图

C型分别报警接线图

C型分别变送接线图

注:统一变送输出的接线端子在1号输出端子上

八、巡检手自动切换

仪表巡检方式有手动和自动两种方式,在实时测量画面,通过按左移键切换。在自动方式下,每个通道的显示时间由一级菜单的通道显示时间参数(AT)决定,范围是1~255秒,超过显示时间长度后,就自动巡检到下一通道;在手动方式下,SV屏的通道号右下角显示小数点,此时可以通过上、下键切换到其它任意通道。

如果某通道被关闭,该通道测量值就不会显示。

九、仪表时间设定与显示

在仪表PV显示测量值的状态下,按压键进入参数,设定LOC=130,在PV显示LOC,SV显示

130的状态下,按压键4秒,即进入时间参数设定,仪表PV显示"dATE",SV显示当前日期(如:090720-2009年7月20日),在此状态下,可参照仪表参数设定方法,设定当前日期。在仪表当前日期

显示状态下,按压键,仪表PV显示"TlnE",仪表SV将显示当前时间(如183047 -18点30分47

秒),在此状态下,可参照仪表参数设定方法,设定当前时间。在仪表当前时间显示状态下,再次按压键,则退出时间设定,回至PV测量值显示状态。

在实时测量画面,当仪表巡检方式在自动方式下,按住向下键可以显示当前仪表时间,按键释放后,时间消失,屏幕显示测量值。

十、打印

1、手动打印

在仪表测量值显示状态下,按压键,即打印出当前的实时测量值。

2、定时打印

当时间测定等于间隔时间时,仪表将控制打印机进行定时打印,定时打印时将打印当前实时测量值。打印格式为:

说明:

C01~C16:分别表示第1~16输入通道的测量值;

A01:从左到右分别代表第1~8报警触点状态;

A09:从左到右分别代表第9~16报警触点状态;

空心圆表示无报警,实心圆表示有报警。

3、接线方式

十一、通讯设置

本仪表具有与上位机通讯功能,上位机可完成对下位机的自动调校、参数设定、数据采集、监视控制等功能。配合工控软件,在中文WINDOWS下,可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录、报表打印等功能。

技术指标通讯方式串行通讯RS-485,RS-232等波特率1200~9600bps

数据格式一位起始位,八位数据位,一位停止位

★具体参数请参见《仪表通讯手册》

智能巡检仪说明书

智能巡检仪 使用说明书 江苏中科仪表有限公司智能巡检仪

目 一、智能巡检仪表性能特点 (2) 二、技术指标 (2) 三、仪表参数设置 (5) 四、仪表接线方法 (13)

概述 本系列智能数字巡检仪表采用专用的集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺,并设计了多重保护和隔离设计,并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高,具有很高的性价比。 本系列智能数字巡检仪表具有多类型输入可编程功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等), 同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。 智能数字显示仪表以双排四位LED显示测量值(PV)和通道值(CH),以双色发光管进行各个通道测量值报警显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、多种报警方式,可选配继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。

一、智能巡检仪性能特点 1、专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。 2、万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。 3、可在线菜单修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。 4、软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。 5、数字化校准技术,无电位器等可调部件。 6、热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。 7、可分别设置每一通道的测量量程及上下限报警值。 8、具有快速巡检和定点监视功能,巡检时间可设。 9、通过来自输入、输出及电源端的电磁兼容(EMC)测试。 二、技术指标: 1、显示方式:双排四位LED显示测量值(PV)和通道号(CH)。 2、显示范围:-1999~9999。 3、测量准确度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。 4、显示量程和分辨率:各通道可根据需要分别设置显示范围和小数点位数; 5、输入信号:

BYS-30温湿度控制仪使用说明书

B Y S-30温湿度控制仪 使用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

BYS-30型混凝土标准养护室自动控制仪 使 用 说 明 书 浙江华南仪器设备有限公司

浙江华南仪器设备有限公司专业生产销售混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪欢迎您来电咨询混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪的详细信息!浙江华南仪器设备有限公司提供的混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪不仅具有国内外领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案。 混凝土标准养护室自动温湿控制仪,混凝土养护室控制仪技术电话: BYS-30型混凝土标准养护室自动控制仪是浙江华南仪器设备有限公司自行研发的新一代适用于各水泥厂、水泥制品厂、商品砼搅拌站及建工、交通工程、公路施工单位、科研机构和质检站对标准养护室的温湿度控制,具有操作方便、控制准确等优点。 本控制仪另一特点为三通道设置,常规单通道设置时,可控制20m3以下空间的温湿度,当用户选择二、三通道时只要增加一台或二台加湿加热水箱, 即可控制达 50m3和70 m3空间的温湿度。 一.产品符合GB/T 50081-2002《普通砼力学性能试验方法》和ISO2736、JTGE30-2005等标准的要求。 二.混凝土标准养护室自动控制仪技术指标上海雷韵技术电话:控温范围:10~40℃控温精度: (20℃)±2℃控湿范围:≥95%(相对湿度) 加热功率: kW / kW(常规配置/二通道配置/三通道配置) 制冷功率:≤2kW(用户需自己配备≤3匹单冷空调,不要遥控器,控制回路接入本控制仪) 加湿功率: 60W 电源电压:AC220V±22V 电源频率: 50 Hz±1Hz 三. 混凝土标准养护室自动控制仪结构与工作原理 1、该控制仪由控制箱、加湿器、不锈钢加热水箱和空调(自备)四大部分组成,其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换,无须人工控制。 2、工作原理 (1)温控:当养护室内的温度高于控制仪的上限给定值时,控制系统即输出制冷信号,控制单冷空调,外接负载工作,反之,温度低于控制仪的下限给定值时,主机即加热,当达到控制要求时自动恢复到恒温状态,如此反复达到控制温度的目的。用户如果安装的是冷暖型空调,则不能去掉遥控装置,宜把空调调整在目标控制温度的下限,利用本控制仪把温度控制在更精确的状态下。 (2)湿控:当养护室内的湿度低于控制值时,控制系统输出加湿信号,控制主机加湿器工作,室内湿度达到要求后即自动停止工作。控制仪还设置有手动加湿功能,只要按下控制面板上的手动加湿按钮,即可进行人为加湿。 四. 混凝土标准养护室自动控制仪安装及使用方法 1、安装方法 (1)首先将控制箱固定在养护室外,固定位置以方便操作为宜。选择最近位置将温湿度探头放入养护室内并固定好,温湿度传感器分别按编号连接到控制仪。养护室应有良好的保温性和密封性,空间大小符合要求。 (2)然后将主机放于养护室中心位置,用塑料水管将增湿器进水口与自来水管连通,打开水龙头(常开小量)进水能自动控制,水位必须高于电热管,以免电热管脱水烧毁。加热、加湿插头分别插在控制箱的插座上。 (3)单冷空调器安装前需将控制系统拆除,然后将压缩机的电源插头直接连接在制冷插座上。注意:如果安装冷暖型空调,不要把空调接入控制仪,让空调独立运行即可。

蓄电池巡检仪-使用说明

安全注意事项 操作安全 ●在使用本产品前,请仔细阅读“安全注意事项”,以确保正确和安全的使用: ●本产品的安装、接线和调试工作,请由其备一定电气安全知识的技术人员来完成; 电气安全 ●在安装和接线时,请按照安装接线图来操作; ●在接线时,严格区分“工作电源线”、"RS485通讯线”和“电池电压信号采集线”,以 避免损坏机器: ●接线时,注意先接好蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的线,确认无误后,再拔除蓄电池 巡检仪和电池巡检单元上的接线端了排,再去接电池端了上的连接线; ●蓄电池组的编号顺序是从负极往正极编数,即蓄电池组负极端上的电池为第一节电池; ●在接电池端了上的连接线是,请注意电池的正负极性; ●上电前,请去人已经正确接地,“工作电源线”、“RS485通讯线”和“电池电压信号采 集线”正确无误后,再插上蓄电池巡检仪和电池巡检单元上的接线端子排,之后上电调试。 其他 本手册适用于KM-BU01蓄电池巡检仪和KM-BU02电池巡检单元产品; 1.概述 KM-BU01蓄电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。 KM-BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能。每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外。可通过扩展KM-BU02电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口。实现上位机通讯功能。

2.功能 ●单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池。 ●检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻。 ●放电计量,记录放电电压、电流、放电容量和放电时间。 ●完善的故障报警功能。 ●开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS 波特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检。 ●系统对故障信息提供继电器常开触点输出。 ●可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。 3.特点 ●可通过扩展电池巡检单元。实现120节单体电池电压采集功能。 ●最多可监测4组独立的蓄电池组。 ●配置灵活、操作简单。 ●每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行。

体温枪使用说明

一、人体红外测温仪产品简介 HT-F03B型额温型人体红外线体温计(以下简称额温计)是一种利用红外接收原理测量人体的测温计。使用时,只须方便的将探测窗口对准额头位置,就能快速、准确的测得人体温度。红外线人体体温监测仪适用于人流量大的公共场合快速监测人体体表温度的专业仪器。具有非接触式测温、准确度高、测量速度快、超温语音报警等优点。特别适合于出入境口岸、港口、机场、码头、车站、机关、学校、影剧院等场合使用。 二、人体红外测温仪基本原理 一切温度高于绝对零度的物体均会依据其本身温度的高低发射定比例的红外辐射能量。辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。人体温度在(36~37℃)放射的红外波长为9~13чm。依据此原理便能通过准确的地测定人体额头的表面温度,修正额头与实际体温的温差便能显示准确的体温。 三、人体红外测温仪产品特点 1、专为测量人体额头温度设计,环境温度、额头温度动态补偿; 2、独家采用HEIMANN红外测温探头,测量精度高性能更稳定; 3、具有体温偏高时的声音提示功能(分型号); 4、可存储20次测量数据; 5、背光型液晶(LED)数字显示; 6、华氏、摄氏两种模式选择; 7、具自动关机节电功能; 8、体积小巧、结构合理、操作方便。 9、选用测量额温模式可以用来测量100°范围内发射率0.95的物体温度。 四、人体红外测温仪主要技术指标 (一)、正常工作条件: 1、环境温度:10℃~40℃; 2、相对温度:≤85%; 3、电源:DC3V(2节AA电池)。 (二)、基本尺寸:87mm×43mm×148mm(长×宽×高)。 (三)、重量:113g。 (四)、LCD显示分辨力:0.1℃。 (五)、测量范围:体温:30.0℃~42.0℃(86.0℉~107.6℉) 额温:0.0℃~110.0℃(32.0℉~230.0℉) (六)、消耗功率:≤50mw。 (七)、示值误差:±0.2℃。 (八)、测量时间:≤0.5秒。 (九)、测量距离:50mm-150mm。 (十)、自动关机时间:6秒。 (十一)、发射率:0.95 五、人体红外测温仪外形结构(见上图) 六、人体红外测温仪使用方法: 将探测头对准人本额头部位抠动把柄前的测温键体温计电源自动开启,并显示测量结果。 七、人体红外测温仪设置 (一)温度单位的选择 1、按压设置键持续3秒以上LED显示F1;

NHR-5700系列多回路温度巡检仪使用说明书

版本号:5700-130601 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪使用说明书 一、概述 NHR-5700系列多回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入,可与各类传感器、变送器配套使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,可巡回检测8~16路测量信号,带8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”、统一变送输出”、“8路分别变送输出”功能、485/232通讯等输出功能,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 二、技术参数 输入 输入信号电流电压电阻电偶 输入阻抗≤250Ω≥500KΩ 输入电流最大限制30mA 输入电压最大限制<6V 输出 输出信号电流电压继电器24V配电或馈电输出时允许负载≤500Ω≥250 KΩ (注:需要更高负载能力时须更换 模块) AC220V/2A DC24V/2A ≤30mA 综合参数 测量精度0.2%FS±1字 设定方式面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。 显示方式-1999~9999测量值显示、设定值显示,发光二级管工作状态显示 使用环境环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体。 工作电源AC 100~240V(开关电源)(50-60HZ);DC 20~29V (开关电源)。 功耗≤4W 结构标准卡入式 通讯采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。 注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器 三、仪表的面板及显示功能 1 外形尺寸开孔尺寸 160*80mm(横式)152*76mm 80*160mm(竖式)76*152mm 96*96mm(方式)92*92mm 2)显示窗 PV显示窗:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号 SV显示窗:显示通道数;在参数设定状态下,显示设定参数值

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

英文版智能巡检仪说明书

1. Summary YK-19 series intelligent Channels Measurement instrument is intelligent, high accuracy controller for temperature, pressure or level measurement. When use it to equipped with temperature, pressure or level sensor, we can consist temperature, pressure or level measurement control system for various type and range. provide RS232 or RS485 to communication with computer or PLC。The instrument has a real-time clock for user get date and time。 2.T echnical specifications Input signal: Resistance temperature Detector Pt100, Cu50, Cu100,3 wires conncet Measurement accuracy : 0.2%FS±1 digit Alarm Output: buzzer communication: isolation RS485, baud 1200~9600bps。 transmit: isolation 4-20mA for the first channel,<250Ω Display : double 4 digit LED display. Power suply: 220V AC. Power c onsumption: 2W Temperature: 0~50℃ Ambient humidity: <85%RH Front panel dimension : 160mm×80mm Installation dimension : 152mm×76mm 3. Operation Key-press Description Press the KEY to mute the Buzzer. at setting parameters state, press the key return to work state. At work state, press the key to switch cycle display and static display. While at cycle display state,the bottom LED are display –xx-, at static display 。 Press the SET key to enter setting status.,After chang the current parameter at setting parameters state, press ▲key making parameter increase one. and hold the ▲key, value will increase or decrease quickly and release for stop. At static display state, press ▲key will change to next channels value display. at setting parameters state, press▼key making parameter decrease one. and hold the ▼key, value wil decrease quickly and release for stop. At static display state, press the key will change to next channels value display.

巡检仪使用说明书(无校准)

16通道智能巡检仪使用说明书 特点: 1、1-16通道数可选择(即可屏蔽2-16通道中的任何一个通道); 2、各通道输入类型可任意设置(通过软件设置和硬件跳线相结合的方式完成); 3、各通道可根据需要分别设置小数点位置和显示范围; 4、多种报警方式可选择:16通道相同输入类型情况下可实现集中设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值独立继电器输出;16通道不同输入类型情况下可实现独立设置报警值统一继电器输出、独立设置报警值独立继电器输出;分别报警由副机完成; 5、多种变送输出类型和方式可选择:可选择输出0-10mA、0-20mA、4-20mA信号;可选择所有通道测量值的平均值、最大值、最小值变送输出;可指定16通道中任何一通道进行变送输出;所有输出方式的变送范围均可设置; 6、采用双排四位数码管显示方式,每通道采用双色指示灯指示报警状态,红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警; 7、具备手动巡检功能,可手动查看各通道测量值; 8、具备485通讯输出,采用标准modbus协议,通用性强,可靠性高; 设置方式: 长按SET键(2秒)即可进入设置菜单,增加键∧、减小键∨修改参数值,SET键确认并保存参数值,同时跳至下一菜单,按MAN键可回到上一个参数,同时按SET键和MAN键即可退出设置状态;在设置状态下如50秒无按键操作,即自动退回测量状态; 参数设置表

Sn代码表: [表二 报警指示:在巡检仪面板上有16只双色指示灯,用于各通道报警状态显示,即任意通道有上限报警信号时,其对应通道的指示灯红灯亮,统一报警时上限报警继电器吸合,分别报警时对应通道的上限报警继电器吸合;有下限报警信号时,对应通道的指示灯绿灯亮,统一报警时下限报警继电器吸合,分别报警时对应通道的下限报警继电器吸合,若没有报警信号则指示灯不指示。 统一报警时,16通道中任何一通道进入报警状态,即相应的报警继电器吸合,例如第2通道有上限报警信号时,仪表上限报警继电器即吸合,如果有多个通道同时有报警信号存在,则只有当所有通道的报警信号解除后相应的继电器才释放。 分别报警时,任何一通道有报警信号,则主机上由双色指示灯指示其报警状态(红色为上限报警,绿色为下限报警),由副机实现继电器动作过程。

BWY(WTYK)-802、803温度控制器说明书中文

感谢您使用本厂产品 使用前请认真阅读产品使用说明书 目录 一、概况 (1) 二、工作原理 (5) 三、主要技术指标 (5) 四、安装及使用 (5) 五、注意事项 (10) 六、附录Pt100工业铂电阻分度值表 (11)

一、概况 1、温度控制器根据沈阳变压器研究所制订的JB/T6302《变压器用压力式温度计》标准的命名 如下: 2 2、温度控制器根据JB/T9236《工业自动化仪表产品型号编制原则》的要求产品命名如下: 2

BWY(WTYK)系列温度控制器的成套性和适用性

图一 系列温度控制器外形及安装尺寸B W Y (W T Y K )

二、工作原理 变压器温度控制器(以下简称温控器),主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。 BWY(WTYK)-802A、803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温。也可通过数显仪表,将Pt100铂电阻信号转换成与计算机联网的直流标准信号(0~5)V、(1~5)V或(4~20)mA输出。 三、主要技术指标 (一)BWY(WTYK)-802、803型 1、正常工作条件:(-40~+55)℃ 2、测量范围:(-20~+80)℃ (0~+100)℃ (0~+120)℃ (0~+150)℃ 3、指示精确度: 1.5级 4、控制性能:①设定范围:全量程可调 ②设定精确度:±3℃ ③开关差: 6±2℃ ④额定功率: AC 250V/3A ⑤标准设定值:802:K1=55℃; K2=80℃ 803:K1=55℃; K2=65℃ K3=80℃ 5、仪表安装尺寸:详见外形及安装尺寸图 (二)BWY(WTYK)-802A、803A型 1~5条同上。 6、输出Pt100铂电阻信号(附分度值) (三)XMT-288F数显温控仪,另附说明书。 (四)XMT-288FC数显温控仪,另附说明书。 四、安装及使用 (一)BWY(WTYK)-802、803型温控器

WTZK-02温度指示控制器说明书

WTZK-02(BWY-02)型 温度控制器 (电力变压器温度测量与控制的专用仪表) 使用说明书 (我厂选用的是杭州富阳仪表有限公司) 杭州华立仪表有限公司

最大插入深度 260

一、用途及原理 WTZK-02型温度控制器(BWY-02型温度控制器),适用于测量变压器油温或其他的液体、气体和蒸气的温度,并能在被测温度达到和超过设定值时发出接点信号。本仪表主要用于500KV A以上的变压器油温的测量和控制。控制器的主要结构是由温包(感温探头)毛细管和弹性元件组成。这三个部件构成的密封系统内充灌了感温介质、当被测温度发生变化时,温包内的液体压力随着发生变化,通过毛细管的传递使表头的弹性元件产生一个相对应的位移量,这个位移经机械放大后便可指示出被测温度,并带动微动开关动作输出信号。 二、主要技术参数 1.测量范围:0~100℃ 2.指示精确度:1.5级 3.开关特性 (1)开关设定精度:±3℃ (2)开关差:6±2℃ (3)开关额定负荷:AC220V、1.5A 4.温包尺寸:ф14×150 5.温包安装尺寸:外螺纹M27×2 6.表头安装尺寸:3孔ф6 144×210 7.开关在仪表出厂时标准设定值:第一上限55℃ 第二上限80℃ 如果用户需调整开关设定值,可打开表盖,转动表盘上旋钮设定针即可,然后按原样合上表盖。 三、安装和使用 1.温度设定:打开表盖,转动旋钮设定针即可(一般不用再设定)。 2.接线:打开表盖,将电缆线从引线接点穿入,按图2要求接线。电缆线推荐使用KW4×1.5控制电缆。 接线后拧紧引线接头处螺母,不得松动。表盖按原样合好,均匀旋紧四只螺钉。 温控器表头安装前应先完成安装接线和开关设定两项工作。

电子智能体温计使用说明书

电子智能体温计使用说明书 一、概述 泰福电子智能体温计采用专用芯片,液晶数字显示(LCD),高精度传感器和微电脑技术,能快速、准确、方便地测出人体的温度,具有记忆及蜂鸣器提示等功能,并通过CE认证,本产品适用于家用,医院等场所,对人体口腔、腋下体温的测量。 二、技术参数 测量范围:32.0℃-44.0℃ 分辨率:0.1℃ 测量时间:口腔约1分钟,腋下约3分钟 精确度:±0.1℃(36.0℃~39.0℃) ±0.2(<36.0℃或>39.0℃) 电源:DC1.5V(钮扣电池型号:AG3或LR41或392A) 功耗:0.15mw 电池使用寿命:200小时 环境温度:-10℃~40℃ 相对湿度:80% 大气压力:86Kpa~106Kpa 显示方式:LCD液晶显示 自动断电功能:测得最高体温,10分钟内自动切断电源 外形规格:130mm×18mm×10mm 包装尺寸:145mm×32mm×20mm 重量:9.5g 三、使用方法 1.体温计使用前,用消毒棉签,棉片等蘸取医用酒精消毒感温头和量温棒部分。 2.按下开关按钮,数字及符号全屏显示自检,然后显示上一次记忆的体温值,此时,符号开始闪烁,表示体温计正在测量中,应立即放入测量部位。 3.口腔测量法:将体温计感温头置于舌下内侧根部,与舌头紧密接触,同时闭严嘴巴防止空气由口部进出。当提示音完毕(10次就会停止)表示测量完毕,此时显示屏显示的即为被测体温。 4.腋下测量法:将体温计感温头置于腋窝深处,持续夹稳量温棒,计时三分钟后取出,此时显示即为被测体温。注意,测量前避免有汗液,感温头不得与腋窝外冷空气接触。 四、注意事项 1.清洗时,除头部(感温部分)外,请勿将体温计浸泡于液体中。 2.请勿从高处掉下或扭曲机体 3.体温计应避免任何腐蚀剂,请勿将体温计长时间置于直射阳光或高温环境下,以防影响功能及准确度。 4.屏幕右下角出现“▃”符号时或者显示暗淡时,表示需更换电池。此时可拔出后盖取出旧电池,并换上新电池(型号:AG3或LR41或392A),注意正极向上,负极向下。 5.除更换电池外,请勿打开任何部件。 6.为防止污染环境,更换下的废电池请放入废电池收集箱。 7.代码提示:“Lo”为低温标志(测值低于32℃),通常是打开后没有正确放入测量部位,或放置不及时已经对对气温进行测量。

多路温度巡检仪操作规程

文件编号 JK-1008U多路温度巡检仪操作规程版本/修订A/0 一操作说明: 1.突出通道显示设置:按右方向键组号或通道号闪烁,上下键修改通道,再按右方向键或等待几秒后停止闪烁,退出设置; 2.切换显示内容:大号字体显示时,修改突出显示的通道号,可切换到另一组温度显示。小号字体显示时,配置多余4组的情况下,按上下键切换到下一屏; 3.菜单操作:按“菜单”键进入设置菜单,按方向键选择需要设置的项,按“菜单”键进入该项的设置:左右键选择设置项;上下键修改设置项;“确认”键保存设置项;“返回”项:返回上级菜单;“退出”:退出设置,返回到温度显示窗口;闪烁显示项:表示该项为待设置项:按“菜单”键进入该项或者该项的子编辑项 4.组/通道开关:上下键选择组,按“菜单”键进入设置改组/通道的开关,上下键设置开关,按“菜单”键返回上一级 5.温度上下限:最多可设置8个温度上下限,分别用于不同的通道,但各温限之间有包含覆盖功能 5.1温限1:上下键修改温限号,“菜单”键进入设置改组的开关,上下键设置开关,按“菜单”键返回上一级; 5.2应用范围:按“菜单”键选择应用范围,上下键选择,“菜单”键进入设定,左右键切换组/通道设置,上下键选择第几组或第几通道,“菜单”键返回上一级 5.3.上限,下限:按“菜单”键进入设定温限数值,左右键选择要修改的位,上下键修改该位的数值。温度上限要大于下限。 6.存储设置: 6.1存储类型:上下键选择存储类型,显示已用存储空间百分比;

6.2间隔:存储时间间隔最大可设置9时59分59秒;按“菜单”键进入时间间隔设定,按方向键修改数值;巡检时间间隔最小为N*1.5秒,N为配置组数;定点间隔最小为1S 6.3注意: A.U盘存储过程中,若想取下U盘,先按左方向键,防止数据丢失; B.每次开始存储,仪器将删除上次存储的信息,请拷贝防止数据丢失; 7.热电偶型号:JK-8U最多可配置8组,每组热电偶的型号可以不同,可以选择K,J,T 三种型号的热电偶,未配置热电偶的组显示为“—” 8.热电偶检测:主菜单中选择热电偶检测,按“菜单”键开始检测,检测结束后显示检测结果:前面是通道号,后面是组号 9.波特率:波特率需要根据上位机软件支持的波特率设置;上下键选择,左右键选择其他 10.温度选择:按方向键切换显示华氏/摄氏温标 11.时间设置:上下键选择设置项;按“菜单”键进入设置项,左右键选择位,上下键修改选择位;按“菜单”键返回上一级 12.仪器调试:(返回勿动) 13.注意事项: A.若个别通道出现测量异常,可通过仪器检测热电偶是否开路; B.环境温度-20-70℃ C.仪器周围不应有温度变换频换的温度源,影响仪器的测量准确度 D.热电偶相互之间的电位差不应超过300V

电子水准仪使用说明书分解

DINI 0.3 电子水准仪 说明书

入门 欢迎 关于TRIMBLE DINI数字水准仪 相关信息 技术支持 您的要求 注册 检查集装箱 检查货运包装,如果集装箱是在不好的条件下运输过来,那么检查外观是否有可见损坏,如发现损坏情况立即联系运输者和TRIMBLE经销商,保存好集装箱和包装材料以便运送者检查。 仪器箱 拆封之后,请立即检查所要求的附属品是否都有收到,下面是所有附属品都在仪器箱里的样本

1.TRIMBLE DINI 数字水准仪 2.电池(标配为一个电池) 3.电缆(DINI与电脑) 4.电池充电器 5.防雨布 6.指南、使用手册、合格证 7.电池充电器 十字丝调节扳手 维护与保养 Trimble DINI 能够支持野外作业环境,但是像所有精密仪器一样需要维护与保养,采用以下步骤以使仪器达到最好的使用效果。 清洁 清洁仪器时一定要非常小心,尤其是在清洁仪器镜头和反射器的时候,千万不要用粗糙不干净的布和较硬的纸去清洁,TRIMBLE建议您使用抗静电镜头纸、棉花块或者镜头刷来清洁仪器。 防潮 如仪器在潮湿的天气中使用过,将仪器放入室内,从仪器箱中取出仪器,自然晾干,如果在仪器镜头上有水滴,让仪器自然蒸发即可。 仪器的运输 在运输仪器时一定要锁好仪器箱,如果长途运输仪器,将仪器放在仪器箱中,

并且使用运输集装箱。 维修 TRIMBLE建议您到授权的维修站点维修,并且每年进行一次校准。以保证仪器的精度。 当您将仪器送往维修中心,请您在仪器箱上注明发货人和收货人,如果仪器必须维修,请您在仪器箱中装入说明,说明应当明确指出仪器的故障和经常发生的错误现象,并且指出仪器必须维修。 电池 在充电和使用电池之前,一定要先阅读电池安全和环境信息 电池安全和环境信息 不要损坏锂电池,被损坏的电池可能引起爆炸和火灾,可以造成人身伤害和财产损失, ?为避免不必要的伤害和损坏,请不要使用损坏的电池,损坏的迹象包括,变色、扭曲变形、漏液 ?不要让电池接触火焰、高温、以及阳光直射 ?不要将电池浸入水中 ?当天气炎热时请不要将电池在车辆内储存 ?不要重击或者刺破电池 ?不要将电池短路 不要接触漏液的锂电池,以免造成人身伤害和财产损失。为避免以上后果请注意以下几点: ?如果电池漏液请不要接触该液体 ?如果液体不慎进入眼睛,请及时用清水冲洗,并且迅速就医,不要用手擦眼睛 ?如果液体溅到衣服或皮肤上,请及时用清水冲洗 请严格按照说明书对电池进行充电,使用未授权的充电器充电可能引起爆炸和火灾,并且会造成人身伤害和财产损失,为避免不必要的损害请注意: ?请不要对损坏的或者漏液的电池进行充电 ?请用指定的充电器进行充电,一定要仔细按照说明书进行充电 ?如果电池过热或出现燃烧气味,请立刻断电 ?使用TRIMBLE指定的电池 ?按照说明书使用电池 处理 ?在处理之前请将电池放电 ?严格按照当地和国家的标准处理电池,相关信息参考第四页环境信息 充电 该蓄电池充电器仅适用于TRIMBLE普通电源18V3A,额定功率(P/N48800-00)。如未使用TRIMBLE指定的电源可能导致充电器外壳损坏,或由于电压不足减少电池寿命。 指示灯 充电器指示灯显示充电过程

温度巡检仪说明书

TCD16/48温度巡检仪使用说明书 武汉华工电气自动化有限责任公司 2001年7月

一. 名称与编号 1.产品名称:16/48路数字温度巡检仪 2.产品型号:IET-TCD16/48 3.软件版本号:TCDV2.0 二. 用途与性能 1.用途: 数字温度巡检仪适用于电力、化工、石油、冶金及其它生产过程中,对传感器为热电阻的温度参数进行巡回检测、越限报警及参数显示。 2.性能: (1) (2)热电阻线制:①三线制②二线制,不配线路电阻 (3) 故障显示: ①热电阻空载显示----。 ②热电阻正溢出(过量程)显示HHHH。 ③热电阻负溢出显示LLLL。 (4) 测量精度:±0.5% (5)分辨率:热电阻0.1℃ (6)报警方式: 有测点越限时,点亮对应越限指示灯,同时吸合继电器,越下限或越上限1,接通越限报警继电器;越上限2,接通事故报警继电器。保持,直到所有测点回复正常,,熄灭越限指示灯,继电器返回。

三.硬件原理框图和软件流程图 图1 硬件原理图 图2 软件流程图 四.机箱外观视图 1.机箱在屏柜上开孔尺寸为(mm):202×86(宽×高),机箱尺寸如下图:Et Rt

2. 背视图 背视图说明: ① 32~47路信号线插头(孔) ② 16~31路信号线插头(孔) ③ 0~15路信号线插头(孔) ④ 报警输出插头(孔) ⑤ 通讯接口插头(针) ⑥ 电源开关 ⑦ 电源插座

3.正视图 正视图说明: ①点序位: 用于显示测点序00~47,整机设定点序为P0。 ②参数位: 用于显示分度号,线制,线路电阻,上限1、上限2、 下限报警值,温差等。 ③L0~L47 : 用于指示当前接有信号的通道。 ④工作状态功能指示灯,从左至右依次为: ·功能指示灯点序N: 闪烁为点序,平光为接入信号为热电阻测量信号。 ·功能指示灯分度S: 闪烁为分度。 ·功能指示灯线路电阻阻C: 当分度号是热电阻时,闪烁时可按“ ”或“ ”将某点线路电阻在参数位上显示出来。 ·上限1报警指示灯H1: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ·上限2报警指示灯H2: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ·下限报警指示灯L: 闪烁为设定报警值,平光为某点已越限。 ⑤按键区从左至右依次为:

电子体温计的使用方法

电子体温计的使用方法 体温计是市民家庭中不可或缺的医疗物品,特别对于家有宝宝的人来说,第一时间判断孩子是否发烧,烧得是否厉害,往往得靠体温计。然而,因为水银式温度计易破碎、水银污染环境且不易读数的原因,近年来电子体温计受到了不少家长的青睐,但不少人也表示,电子体温计的保养方法有疑虑,那么小编就来讲解下 电子体温计的使用方法: 1、用棉花棒或卫生纸粘取酒精擦拭消毒电子体温计感温头和量温棒部分,为避免电子体温计机件受损,请勿以酒精或其它溶液接触感电子体温计温头及量温棒以外的部件。 2、按电子体温计ON/OFF按钮,打开电子体温计电源,电子体温计显示屏显示“ON”约2秒,然后显示上次的电子体温计测量温度约2秒后显示L℃,其中℃闪烁,表示电子体温计可以测量温度了。 3、测腋窝温度:电子体温计测温前,手臂自然下垂,将腋窝紧闭1分钟,使腋窝温度稳定;将体温计的感温头置入腋窝中央并夹紧约1分钟,待电子体温计显示屏℃符号停止闪烁,即表示电子体温计腋窝温度已测量完成。 4、测口腔温度:电子体温计测量前将双唇闭上约1分钟,使口腔内温度平稳,将体温计的感温头置于舌下内侧根部,和舌头密接后,将双唇紧闭约1分钟,待电子体温计显示屏℃符号停止闪烁,即表示电子体温计口腔温度已测量完成。 5、如果温度>37.5℃,则听到电子体温计短促的报警声:Bi-Bi-Bi-Bi(每0.125秒响一次),表示电子体温计测量完成并警示已发烧了。如果温度≤37.5℃,则听到电子体温计较慢的声音:Bi-Bi-Bi-Bi (每0.5秒响一次),表示电子体温计测量完成并且体温正常。 保养方法: 1、详细阅读使用说明书; 2、将电子体温计处于关机状态(不必取出电池); 3、使用中性清洁剂与软布清洁产品外观,然后用干净的软布与清水擦去电子体温计上的清洗剂; 4、清洁外观时不可以直接用水清洗,也不要使用过湿的布品,不要让水分流入电池仓等部位; 5、不可使用材质较硬的物品(如百洁布)清洁电子体温计,以免造成产品外观的刮花; 6、当电子体温计显示变淡或不全时必须立即更换电池。 收纳方法:

智能巡检仪

智能巡检仪 型号:FY-500 使用说明书 金湖飞云仪表有限公司

目录 一、概述 (3) 二、主要技术指标 (3) 三、功能特点 (4) 四、型号说明 (5) 五、操作说明 (6) 六、通讯说明 (9) 七、打印功能 (10) 八、报警功能 (11) 九、端子接线 (11) 2

一、概述 FY-500智能巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、主要技术指标 输入信号:热电阻、热电偶、电压电流信号自由输入, 量程可任意设置,电阻信号三线制输入,引线电阻可达30Ω,热电偶输入时, 冷端补偿精度为±1℃。 测量精度:±0.2%FS,仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0~50℃)内长时间地保证测量精度。 分辨力:1/20000、14位A/D转换器 显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号 采样周期:0.5S 报警输出:⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量AC220V/3A ⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量AC220V/1A 变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带4~20m A、0~10m A、1~5V、0~5V 隔离输出精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps内部自由设定 电源:开关电源85~265V AC 功耗4W以下 3

外形尺寸:160×80×120mm(盘装横式) 80×160×120mm(盘装竖式) 320×120×270mm(台式) 三、功能特点 万能输入功能 自动校准和人工校准功能 多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高 良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便自动巡检、手动定检可自由切换 巡检通道切换时间及通道有效数可设定 4

YY~DDC~08A智能温度控制仪说明书

目录 一、概述 (一)主要特点 1 (二)型号定义 2 二、技术规格 3 三、面板说明 4 四、仪表接线7 五、参数设置12 (一)一级菜单参数12 (二)二级菜单参数17 六、操作与使用指南 (一)接线29 (二)一、二级菜单的切换和参数的选取、设置29 (三)分度号的选取29 (四)手动输出调试30 (五)自整定30 (六)“P”“I”“D”控制参数的人工调整31 (七)功率偏置“U”的自修正31 (八)调节周期“t”的设置31 (九)功率限幅31 七、附加功能的使用 (一)电流限幅与软启动(将二级菜单密码5中,Ad设为90)32 (二)打印(将二级菜单密码5中,Pd设为90)35 (三)下限报警(二级菜单密码5中,bd设为80或90)35 (四)通讯(二级菜单密码5中,td设为90)35 (五)恒温定时(二级菜单密码5中,dd设为90)38 (六)上电后自动运行功能(二级菜单密码5中,Ud设为90)38 (七)开关信号输入38 (八)变送输出38

一、概述 (一)、主要特点 YY-DDC-08系列智能化温控仪集微电脑与工业自动化控制技术于一体,是传统温度控制仪的升级换代产品。集数显、测量、触发于一体,能直接驱动控制元件。仪表以CPU为计算中心,参数设置和精度校准采用微型键盘操作;具有断电记忆功能。设定参数和控制参数采用密码锁定,防止误操作。在线设定或修改参数,无须暂停运行。具有传感器接反指示和超温报警指示。具有对三组触发回路分别可调的功能。可配带微型打印机,记录时间温度变化情况,打印周期可任意设置。可配接标准RS485或RS422等串行数据接口,实现远程控制。可在线测量电流,并具有“电流限幅”功能。可具“反馈”功能,工作时实时检测负载情况,适用于感性负载。允许一组“开关信号输入”,用以控制仪表的输出。 (二)、型号定义 YY-DDC-08温度控制仪型号由六部分组成。 举例说明:YY-DDC-08 ZP RO Y1 SO C 1 2 3 4 5 6 表示本仪表为定值控制,调节方式为带自整定功能的PID调节方式,输入方式为热电偶输入,输出为单相调压触发,外形尺寸为:96×96mm,并且配置有RS485通讯接口。

相关文档