1.总则

1.1.编制目的

为提高安全防范和应对突发事件的能力,正确有效快速处置各类突发事件,最大限度的预防和减少事件及其造成的损失和影响,保证员工生命财产安全,制定本方案。

1.2.编制依据

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

《XXXX公司应急管理预案》

1.3.适用范围

本处置方案适用于供电班组运行作业现场

2.事故特征

主要包括以下可能发生的事件

序号类型区域、地点或装置季节(时间)和危害程度起因/征兆备注

1

触电事故

信号仪表柜、高压柜、变压器等供电设施

作业期间/人员受到伤害或处理不当造成事故升级。

电气设备接零接地失效;带电体裸露;现场人员无任何防护措施。

2

火灾事故

配电室、发电机房

无明显季节性,供电设备运转过程中/设备损坏、停电事故,人员受到伤害。

供电设备过载;设备产生异味、异响;设备设施温度过高伴有有焦糊味、冒烟等征兆

3

洪水内涝事故

变配电站内供电系统

雨雪季节/人身伤害,财产损失。

天气变化,天气预报

3.班组应急组织及职责

3.1. 负责人班长:XXX

负责人副班长:XXX

班组员工设为三个小组

抢险救援小组:XXXXXXXXXXXX

安全警戒小组:XXXXX

后勤保障小组:XXXXX

3.2. 班长职责:

3.2.1.应急救援班长为现场处置负责人;

3.2.2.事故发生后迅速向XXXX汇报;

3.2.3.确定是否启动现场处置方案,或向上一级汇报;

3.2.

4.负责组织现场员工迅速开展救护和应急处置等相关工作。

3.3. 副班长或带班人员应急职责:

3.3.1.班长不在时履行班长职责;

3.3.2.协助班长做好应急救援处置、汇报、协调工作;

3.3.3.做好事故装置的应急处置,例如紧急停止设备运转等相关工作。

3.4. 班组成员设抢险救援、安全警戒、后勤保障等应急小组,在上级应急领导小组到达现场前,服从班长安排,开展自救工作。

3.4.1.抢险救援小组:在上级应急领导小组未到现场前,接受班长指挥,负责现场救护和伤害人员的紧急救助等相关工作。

3.4.2.安全警戒小组:事故发生后在上级应急领导小组未到现场前,接受班长指挥,应立即保持上传下达通信畅通,负责人员疏散,保护事发现场,做好警戒布设等相关工作。

3.4.3.后勤保障小组:在上级应急领导小组未到现场前,接受班长指挥,负责组织运送应急救援器材、物质和其它运送救援等相关工作。

4. 事故报警应急联络:

公司综合值班电话:

公司HSE部门电话:

XXXXX应急电话:

基地卫生所电话:

消防队电话:

派出所电话:

注:在不同情况下,报警所辖面与应急处理先后顺序可适当调整,以事故不扩大或不产生次生灾害为准则。

5. 事故现场应急处置措施

5.1. 触电应急响应措施:

5.1.1.触电脱离处置程序

注:供电班组实行4班2人运转模式,每班次2人1正值1副值。(正常情况下只有2名员工在岗)

5.1.1.1.事故发现者首先应在确保自身安全情况下,判断触电者触电原因,采取相对措施进行营救。

5.1.1.2.救援人不可直接用手或其它金属及潮湿对象作为救援工具,应在第一时间穿戴整齐防护装备,并关闭触电者所触及的设备设施电源开关。

5.1.1.3.如触电者为低压触电,且距离电源开关较远时,可用附近有带绝缘把的钳子直接切断电源线或用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作为工具,拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

5.1.1.4.在触电者脱离电源的,应迅速报告班长或在第一时间向上级安全部门报告。

5.1.1.5.在报告及求援后,应确保值班电话畅通,同时开启手机,保持手机待机状态。

5.1.1.

6.当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况,迅速采取对症救护,直至救援队伍和医疗队伍到达现场。

1)触电者伤势不重,应使触电者原地安静休息,不要走动;

2)触电者失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应使触电者舒适、安静地平卧,使空气流通,解开他的衣服以利呼吸;

3)如果触电者伤势严重,呼吸及心脏停止,应立即实施人工呼吸和胸外挤压。直至救援队伍到达。

5.1.2.班组支持力量应急处置程序

5.1.2.1.班长在接到救援电话后,立即电话上报水电服务中心领导,并赶往事故现场。

5.1.2.2.班组倒休成员在接到求援电话后,应立即赶往事故现场。

5.1.2.3.班长到达现场后,如上级未到达事故现场时,应立即负责指挥现场员工开展各项应急救援工作。

5.1.1.4.所有参加和尚在赶往事发现场的班组救援人员应全部打开手机,保持待机状态,确保通信畅通,服从上级指挥、调遣。

5.1.3.抢险救援小组救护程序

5.1.3.1.到达现场后,接受现场最高负责人现场指挥,参与救援工作。

5.1.3.2.接过在岗救援人员抢救工作,根据触电者的具体情况,迅速采取对症救护。

1)触电者伤势不重,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并等待医生前来诊治或送往医院;

2)触电者失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应使触电者舒适、安静地平卧,周围不要围人,使空气流通,解开他的衣服以利呼吸。同时,要速请医生救治或送往医院;

3)如果触电者伤势严重,呼吸及心脏停止,应立即实施人工呼吸和胸外挤压,并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中,不能终止急救。

5.1.4.安全警戒小组行动程序

5.1.4.1.到达现场后,接受现场最高责任人现场指挥。

5.1.4.2.负责保证值班电话通讯畅通,确保上级来电指示可在第一时间,传递给现场负责人。

5.1.4.3.负责现场无关人员的安全警戒、隔离工作。

5.1.4.4.负责保持站内外交通畅通,并引导上级救援队伍第一时间进入现场。

5.1.4.5.负责事后现场的保护和协助上级开展相关调查工作。

5.1.5.后勤保障小组组织程序

5.1.5.1.到达现场后,接受现场最高负责人现场指挥。

5.1.5.2.协助在岗人员做好其它安全保障工作。

5.1.

6.其它注意事项

5.1.

6.1.救援人员不可直接用手或其它金属及潮湿的对象作为救护工具,而必须使用适当的绝缘工具。救援人员要单手操作,以防自己触电。

5.1.

6.2.防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防摔措施。即使触电者在平地,也要注意触电者倒下的方向,防止摔伤。

5.1.

6.3.参与抢险者必须穿戴绝缘靴和绝缘手套,同时应尽量避免带电作业。

5.1.

6.4.在自救和互救时,必须保持统一指挥和严密的组织,严禁冒险蛮干;禁止个人擅自行动,严格执行各项操作程序的要求,以防事故扩大。

5.1.

6.5.应急处理时,优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

5.1.

6.6.非电气作业人员禁止参加电气作业抢险和电气区域的作业。

5.1.

6.

7.严格落实各类监护措施,明确人员责任,不得轻易离开现场。

5.1.

6.8.参与救护人员认为防护不到位,且不能解决问题的不得参与抢险。

5.2. 火灾应急响应措施:

5.2.1.火灾事故通讯联络程序

注:供电班组实行4班2人运转模式,每班次2人1正值1副值。(正常情况下只有2名员工在岗)

5.2.1.1.发现火情的第一人要大声呼喊,现场另一名员工听到呼喊声后,要立即使用电话报

告班长或上级领导,若火情较大不能控制时,可直接拨打本地区火警电话:66906523,之后在向班长或上级报告。

5.2.1.2.在报告及求援后,应确保值班电话和手机在待机状态,如接收到无关应急抢险电话应直接挂断,确保应急救援讯息畅通。

5.2.1.3.迅速判断起火原因、部位,隔离起火设备及受到威胁的相邻设备。在可能情况下立即切断火灾线路供电电源。

5.2.1.4.在保证自身安全下,使用站内灭火器进行扑救,扑救时尽可能选择上风口。

5.2.1.5.在对带电设备火灾进行扑救时,应使用现场干粉灭火器进行灭火,严禁使用水灭火。

5.2.1.

6.发生其它位置或非带电设备设施或部位火灾,可使用干粉灭火器、水盆装水、打湿的衣服等方式进行灭火。

5.2.1.7.充油设备(如:电压器)油污流淌到地面时,可用干燥沙土、干粉灭火器灭火,同时要防止火油流淌进电缆沟内。

5.2.1.8.火情现场已无法控制、燃烧面积迅速扩大、可能造成人员伤亡时,应立即退出火场,等待增援。

5.2.2.班组支持力量应急处置程序

5.2.2.1.班长在接到救援电话后,立即电话上报水电服务中心领导,并赶往事故现场。

5.2.2.2.班组倒休成员在接到求援电话后,应立即赶往事故现场。

5.2.2.3.班长到达现场后,如上级未到达事故现场时,应立即负责指挥现场员工开展各项应急救援工作。

5.2.2.4.所有参加和尚在赶往事发现场的班组救援人员应全部打开手机,保持待机状态,确保通信畅通,服从上级指挥、调遣。

5.2.3.抢险救援小组救护程序

5.2.3.1.到达现场后,接受现场最高负责人现场指挥。

5.2.3.2.在对带电设备火灾进行扑救时,应使用现场干粉灭火器进行灭火,严禁使用水灭火。

5.2.3.3.发生其它位置或非带电设备设施或部位火灾,可使用干粉灭火器、水盆装水、打湿的衣服等方式进行灭火。

5.2.3.4.充油设备(如:电压器)油污流淌到地面时,可用干燥沙土、干粉灭火器灭火,同时要防止火油流淌进电缆沟内。

5.2.3.5.对于不能立即扑灭的火灾,要采取“先控制,后消灭”的原则,先控制火势的蔓延,等待上级救援队伍的到来。

5.2.3.

6.经判断火势不可扑灭、无法控制,可能造成人员伤亡等重大情况时,退出火场,等待增援。

5.2.4.安全警戒小组行动程序

5.2.4.1.到达现场后,接受现场最高负责人现场指挥。

5.2.4.2.负责保证值班电话通讯畅通,确保上级来电指示可在第一时间,传递给现场负责人。

5.2.4.3.负责现场无关人员的安全警戒、隔离工作。

5.2.4.4.关闭火灾区域不影响逃生的门窗等通风系统,控制火借风势蔓延,同时应及时疏通周边通行不畅的安全出口。

5.2.4.5.负责引导上级救援队伍第一时间进入现场;

5.2.4.

6.负责事后现场的保护和协助上级开展相关调查工作。

5.2.5.后勤保障小组组织程序

5.2.5.1.到达现场后,接受现场最高负责人现场指挥。

5.2.5.2.负责到现场及周边各个灭火器搁置点提取灭火器材,交给现场抢险救援分组队员使用。

5.2.5.3.对非带电部位火情,负责到水房使用水桶、盆等装水与将打湿的衣物,交予抢险救援分组使用。

5.2.5.4.充电设备着火事故,应及时运送干燥土壤,提供给抢险分队员工使用。

5.2.5.5.火灾扑灭后协助在岗人员做好其它安全保障工作。

5.2.

6.其它注意事项

5.2.

6.1.救援时严格遵守“先救人,后救物;先重点,后一般”的原则进行处理。

5.2.

6.2.现场人员应立即采取措施切断火区设备供电电源,清除易燃物,防止事故进一步扩大。

5.2.

6.3.救援人员必须服从指挥,做好自保互保工作,在保证自身和设备安全的前提下进行救援。

5.2.

6.4.补救火灾时,应尽量选择上风口,防止燃烧产生的气体引起中毒和窒息。

5.2.

6.5.充油设备(如:电压器)内部火灾无法控制时,人员撤离至着火部位50米之外,防止爆炸伤人。

5.2.

6.6.事故现场不具备抢救条件且依然存在危险性的情况下,应尽快组织撤离,撤离时由现场负责人指挥,有序撤离。

5.2.

6.

7.抢险结束后应对现场进行巡查、清理、维护。

5.2.

6.8.事故造成人身伤亡或设备、设施受到损坏时,除为了制止事故不再扩大和抢救受伤人员而采取必要措施外,应采取措施保护好现场,待上级调查完毕后,才能继续处理。

5.3. 洪水内涝应急响应措施:

注:在接到上级防汛、防内涝通知要求后,班组员工无论是否倒休都应第一时间,进入作业岗位待命。

5.3.1.洪水内涝事故应对程序

5.3.1.1.保证值班电话通讯畅通,随时接受上级指示和反馈现场信息。

5.3.1.2.在现场负责人带领下做好紧急停电各项前期准备工作。(验电器、绝缘手套、接地线等)

5.3.1.3.雨情严重或雨水倒灌进变配电所场地时,应在保证人身安全情况下,对室外相关设备、设施采取保护措施后,立即停止室外与抢险无关工作。

5.3.1.4.当发生连降暴雨天气,致使变配电所地面极为可能发生严重积水,雨水倒灌等现象,且暴雨无停止迹象时,班长或现场负责人应立即全体在岗做好以下应急相关准备工作。

1)立即开启站内场地铁门,保证外来救援交通畅通及确保自身逃生通道畅通无阻。

2)将应急灯、保暖衣物等提前放置在随手可取位置,并做好自救和互救准备工作。

3)检查电缆沟,对可能进水的地方使用沙袋进行封堵、密封。

4)检查高压室、主控室门窗封闭情况,对可能进水的地方使用沙袋进行封堵、密封。

5)如站内高压场地出现雨水倒灌,且威胁到供电系统时,立即组织人员迅速使用防汛沙袋围堵外墙排水孔和将雨水井口堵死,并立即上报。

6)检查站内外架空线路电杆有无倾斜、塌陷情况,并根据受损程度情况采用沙袋将杆基加固,严重时应立即停止供电。

7)高压室、信号室供电设备设施因进水较重,可能造成或已造成接地或短路跳闸时,应立即切断电源。

8)在灾情加剧可能造成设备、房屋损毁或人员伤亡前,应立即切断供电系统电源,并将现场员工组织在一起,向高处或安全地方转移。

9)恶劣天气停止后,应在第一时间,组织班组员工开展各项巡查工作,并及时排除现场积水。

4.3.2.其它注意事项

4.3.2.1.全体员工必须服从现场最高负责人的领导及工作安排。

4.3.2.1.全体班组成员防护用品应穿戴齐全,并且符合着装要求。

4.3.2.2.为保证通讯畅通,任何人不得无故占用值班电话,并且手机应保持在开机状态下。

4.3.2.3.严禁冒险蛮干;禁止个人擅自行动,严格执行各项操作程序的要求,以防事故扩大。

4.3.2.4.不可直接用手或其它金属及潮湿的物件接触供电设备,必须接触时,在确保自身安全的前期下,应佩戴齐全个人防护用品,以防自己触电。

4.3.2.

5.洪水内涝造成的灾害严重程度各不相同,因此在应对此类灾害时,班组人员应统一服从现场最高责任人指挥,调整。

附件1.

相关应急部门、机构和人员联系方式

XXXXX应急领导小组联系方式:

组长:XXXXX

副组长:XXXXXX

组员:XXXXXX

安全XXXXXX

技术:XXX

附件2.

班组级应急小组联系方式:

序号姓名职务工作网点电话手机备注

附件3.

应急物资装备清单:

序号名称规格/型号单位数量存放地点联系电话备注

附件4.

1. 关键的路线、标识和图纸

1.1配电房平面布置图、现场应急救援疏散及指挥图:

图示:①图中箭头所指为应急逃生疏散方向;

②图中箭头所指为救援队伍行动路线;

③图中椭圆所指为防内涝防汛沙袋添堵口;

④图片双圆所指为灭火器摆放处。

附件5.

相关文件名录

1. 现场处置方案相关的应急预案名称

1.1.XXXXXXX应急预案

1.2.XXXXX触电现场处理应急预案

1.3.XXXXX防汛抢险应急方案

附件6.

1. 方案制定、解释与修订

1.1.负责本方案制定和解释的为XXXXXX安全管理部门;

1.2.当本预案在具体实施过程中出现不足时,需对本预案进行修订完善;负责对本预案修订的为XXXXX安全管理部门。

配电房工程施工组织设计方案

配电房施工方案 一、工程概况 该工程古南都三层屋面加层,配合电力设计新建配电房,建筑结构形式为:框架结构;基础形式为:原屋面加柱植筋底圈梁基础;屋面结构为钢筋混凝土屋面(不上人屋面),屋顶采用BAC自粘卷材防水屋面;外墙面采用涂料饰面层。该工程计划总工期为80 天。(开工前需建设单位拆除建筑物范围内所有设施)所以在施工组织中,对人力、物力的配置上都是为进度目标的完成而设置的。 二、施工布置 在施工组织过程中,考虑配电房施工没有场地,利用在建停车库施工场地,作为该工程材料的主要交通运输道路,以及材料人工转运点。施工用水和施工用电利用现有临时施工的水电网络搭接水管和电线;临时水泥库房和工具房采用集中设置,同道路管网施工部分合并使用。实行弹性工作制度,根据施工工艺的需求确定劳动力的组合。施工前需在原屋面临边搭设防护,确保施工安全。在配电房基础的施工过程中,配电房的电缆沟施工应同时进行,同时完工,房屋基础施工时,柱基植筋深度应满足设计要求,必须经甲方、设计人员等相关人员验收后方能进行基础砼浇注。 三、施工方法 放线→基础施工→框架柱及屋面结构施工→墙体→屋面防水处理→装饰、装修及门窗安装→竣工验收。

1、基础施工 (1)熟悉图纸,根据图纸放出基础轴线并在周边做好标记。(2)开挖前查看一周内天气预报,在不下雨的情况下,作好充分准备。根据基础开挖线剔除原屋面保护层及保温层。 (3)根据图纸轴线尺寸放出框架柱及设备柱位置,按设计要求植筋锚入原屋面结构板。 (4)建议配电房范围内植完柱钢筋后,满做4mm复合聚氨酯防水涂料与原屋面防水衔接,再做防水保护层,然后底圈梁施工,确保施工范围内不再渗漏。 2、脚手架工程 (1)外脚手架工程:施工采用双排外脚手架,装饰施工阶段外脚手架利用主体施工时的双排外脚手架。脚手架搭设方法:立杆纵距为1.5m,立杆横距为1.3m,步距为1.8m,连墙件为三步三跨。(2)内结构施工脚手架:根据本工程的特点,主体整体现浇楼面板及梁施工承重脚手架采用满堂扣件式钢管脚手架。墙体砌筑和墙面抹灰采用扣件式双排钢管里脚手架和高凳相结合的方式组合施工。(3)材质要求:本工程所采用脚手架钢管,均采用ф48×3.0-3.5和高频焊接钢管,材质符合现行国家标准。 3、模板工程: (1)施工前的准备:熟悉图纸,作好施工前的定位,基准工作。(2)控制线位置的放线:用经纬仪引测建筑物的柱、墙轴线,并以该轴线为基准,放出各结构边线,经检查无误后,再用墨线弹出柱等

10KV配电室施工方案

黄河剧院10KV配电室工程 施 工 方 案

一、工程概况 甘肃黄河剧院新建剧场位于兰州市城关区皋兰路,现新建10kv 配电室一座,为新建剧院及原有2栋居民住宅楼提供电源。配电室套建在地下一层车库内。 根据建设单位要求,由于剧院内舞台灯关等设备运行中会产生高次谐波,为确保用户设备安全运行,减免谐波对周边电网的危害,故在0.4kv低压母线上加装谐波治理装置。 1、项目概况 【设备清单】: 高压开关柜 7 台 低压开关柜 18台 变压器 2 台 直流电源屏 1 台 【参建单位】 建设单位: 施工单位:甘肃陇义电力安装有限责任公司 工程范围 黄河剧院10KV配电室。户内、外10KV电缆头制作安装,柱上电气设备安装,高、低压开关柜安装,变压器安装,焊接地线及接地电阻测试。 二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定.

国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

四.施工部署: (一)、项目管理目标 1、工期目标 为使本工程早日投入使用,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面精心布置,合同工期完成合同中所规定的全部工程量。 2、质量目标 按照相关标准及验收规范进行安装及质量验收,保质保量完成工程任务,达到质量验收标准。 3、现场文明施工目标 在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工文明施工意识,不得大声喧哗,言谈举止得体,自觉保护周围设施,最大限度减少对环境的污染。 (二)、施工准备: 1、施工工具:电工工具、撬棍、锤子、扳手、摇表、万用表、垫铁、水平尺、钢管等。 2、熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3、配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4、每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 5、劳动力及物质的准备

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

配电室工程施工方案

配电室施工方案 一、材料验收 1、设备材料的质量应符合国家现行的有关技术标准,并具有合格证或材质证。 2、设备材料的型号、规格、防腐类型符合设计要求。不合格设备及材料严禁安装使用。 二、安装方案及技术要求: 1、设备运输及卸车: 设备运输采用汽运方式运至施工现场,现场主要卸车工具为吊车一台,现场准备好数根钢管,用于设备卸车后转运至安装平台。 2、基础型钢定位及安装 ①定位及安装基础型钢应符合设计要求,基础型钢应接地可靠,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢和柜(盘)之间的接触应紧密平整,应使用镀锌螺栓紧固,不得焊接。 ②盘、柜安装的允许偏差见下表: 盘、柜安装允许误差 ③手车式柜在安装过程中注意手车进、出柜时应灵活,无卡滞现象,电气及机械闭锁可靠,手车与柜内专用接地排接触良好。 ④开关柜内母线一般由制造厂配套供应,在安装时应核对柜内母排相位排列的正确性。母排连接时应在接触面涂电力复合脂,螺栓用力矩板手紧固。 3、二次线安装 二次线路即配电系统控制及测量线路,各设备之间连接由控制电缆实施。在施工前应认真熟悉图纸,严格按图施工。 二次线安装施工程序为放、排线,对控制电缆及其线芯,按设计要求进行编

号,二次线固定及接线,最后分回路对各系统进行绝缘测量。 二次线安装应注意以下事项: 1)按图施工、接线正确; 2)回路编号应正确,采用数字、字母异形套管; 3)每个端子板的一侧接线不得超过两根,备用线芯长度应留有足够余量; 4)二次线排列整齐,固定牢固,与电器或端子排连接紧密; 5)二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ; 6)弱电系统各回路绝缘电阻测量应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施,如将强、弱电回路分开,电容器短接,插件拔下等,测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏; 7)弱电系统用屏蔽电缆,其屏蔽层应单端接地; 4、设备接地 1、配电所设计中,接地系统为TN-S制式(三相五线制)。设备接地分二大类:工作接地、保护接地。电力变压器中性点接地、成排高、低压配电柜内排接地称“工作接地”,要求从接地干线或施放黄绿专用接地线引入,其载流P E 量应符合设计要求。其他带电设备金属外壳及不带电金属体均需要接地,称“保护接地”,其可从接地支线或施放黄绿专用接地线引入,其载流量应符合设计要求。 2、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 3、接地装置其他位置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1)、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5)、除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

110kV变电所火灾现场处置方案(word版)

110kV变电所火灾现场处置方案 110kV变电所火灾现场处置方案 1 事故特征 1.1 危险性分析 110kV变电所发生火灾将造成停电事故,影响矿井供电,危及全矿安全生产,造成人员伤亡和国家财产损失。 1.2 事故发生区域 110kV变电所内。 1.3 事故可能发生季节 无明显季节性。 1.4 事故前可能出现的征兆 火灾主要为电气火灾,发生前会有焦糊味、冒烟等征兆。 2 应急自救组织与职责 2.1 应急自救小组

组长:供电队党政负责人 副组长:供电队副队长、技术主管 成员:供电队其他管理人员及110kV变电所所有人员 2.2 应急自救小组职责 (1)专业教育、日常培训。 (2)组织指挥实施自救行动。 (3)向上级汇报事故情况,发出救援请求。 2.3 应急自救成员职责 (1)组长负责110kV变电所全面指挥抢险自救工作。 (2)副组长负责带领110kV变电所现场人员自救和互救。 (3)小组成员要搞好自救,妥善避灾。根据组长安排带领110kV变电所岗位人员和应急抢险人员进行110kV变电所的火灾抢险工作,保证110kV变电所的正常供电工作。 3 应急处置 3.1 事故应急处置程序 (1)根据火灾情况,110kV变电所现场岗位人员立即汇报队值班人

员和矿调度室,说明火灾发生位置、火灾性质、火灾程度和影响范围。 (2)供电队值班人员组织人员前往110kV变电所抢险,并立即通知队自救小组。 (3)供电队自救人员立即到110kV变电所根据分工进行抢险、自救和避灾。 (4)自救人员设置危险警示标识并为前来救护的人员做好向导。 3.2 现场应急处置措施 (1)发生电气火灾,立即切断火灾线路供电电源,使用干粉灭火器进行灭火,严禁使用水灭火。 (2)发生其它火灾,组织人员使用干粉灭火器、沙袋灭火。 3.3 联系方式 (1)矿调度室电话: 9 (2)626150

加气站车辆伤害事故现场处置方案

加气站车辆伤害事故现场处置方案1事故特征(影响范围:站内) 存在的地点为运输道路、装卸场所,发生的部位均直接与车辆有关。站区内物料运输频繁,会使用大量的车辆周转物资,造成人员与车辆接触,导致车辆伤害事故发生,发生车辆伤害的主要原因有: 1)驾驶员无证驾驶或未取得危货运输安全资格证; 2)驾驶员酒后或疲劳驾驶; 3)驾驶员超速行驶; 4)驾驶员其它违章驾驶; 5)行人不按交通规则行走; 6)运行车辆有缺陷或已到报废期; 7)车辆超限、超载运输; 8)外部条件恶劣,影响驾驶员和行人的判断。 2应急组织与职责 2.1事故现场应急处置小组 总指挥:站经理 成员:相关管理人员及发生事故各车间人员 2.2工作职责 1)总指挥的职责:全面指挥事故伤害伤亡突发事故的应急救援工作。

2)事发部门负责人的职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。 3)值班长的职责:汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。 4)现场工作人员的职责:发现异常情况,及时汇报,做好事故伤害伤亡人员的先期急救处置工作。 5)医护人员的职责:接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理。 6)安管人员的职责:监督安全措施落实和人员到位情况。 3应急处置 3.1 现场应急处置措施 (1)排险、控险应急处置措施如果有车辆压住伤者,应立即小心移开车辆,或用千斤顶顶起车辆,将伤者小心移出。再根据伤者的具体情况进行医疗救治。如果发现车辆有漏油,疏散无关人员,禁止点火源出现,并根据下列情况,立即采取堵漏措施: 1)车辆油管折断时,可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密,两端再用铁丝捆紧,防止漏油。

配电房维护施工方案

杭州市X X X 大厦 配 电 房 维 护 保 养

浙江XXX 电力工程有限公司 二O 一六年六月二十日 、工程概述 杭州市XXX 大厦配电房需要进行除尘去污处理 、维保工程施工部署 3.1 项目管理组织机构设置

项目经理 XXX 321项目经理:是本工程的全面负责人,组织有关人员编制施工方案,参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策划、负责监督、督促施工方案的实施;负责与业主及有关部门的对接和沟通,及时了解业主的要求,并及时采取措施进行解决,确保工程施工的顺利进行;322、工程部经理:组织或协调进行加工材料(本工程主材)的采购,确保各种材料的质量符合国家或部颁布的有关质量要求,规格型号符合设计要求;及时解决施工过程中遇到的影响质量、安全等方面的问题; 组织结算工作,处理施工中遇到的签证问题,保证业主及时拨付工程 款; 3.2.3部门负责人:是工程各专业的技术质量负责人,在公司及项目经理的领 导下,负责技术、质量管理;组织编制施工方案并报公司进行初审,然后报业主审批;负责编制各分项工作的详细技术交底;及时解决施工中的洽商、变更及技术质量问题;负责组织技术管理资料和资料的整理工作,确保竣工资料及时归档;

四、主要分部工程施工方案 4.1 10KV 高压真空开关柜维修保养 4.1.1 、整柜清洁除尘、除潮,擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍; 4.1.2 、检查柜内所有螺丝紧固件,紧固所有的电气连接部件; 4.1.3 检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤,合分闸操作机构的 轴转动是否灵活; 4.1.5 、检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况, 应采取维修和更换措施; 4.1.6 、检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度; 4.1.7 、观察各元件的状态,是否有过热变色、发了声响、接触不良等现 象; 、检查金属框架的接地;检测保护装置; 、做好检修保养记录; 4.2 配电变压器: 4.2.3 检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化, 电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。 4.2.1 整体清洁除尘,重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍;: 4.2.2 高压侧电缆的拆除;

10KV配电室施工方案.doc

兰州大学第一医院 新建中心配电室工程 施 工 方 案 编制单位:甘肃省第二安装工程公司 编制: 审核: 批准: 日期: 2013年10月5日

第一章、工程概况 一、工程概况 兰州大学第一医院新建中心配电室工程位于兰州市城关区东岗路西路1号,按照兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服发[2012]29号复函精神,现需新建10KV中心配电室一座,为兰大第一医院提供电源供给,中心配电室建在兰州大学第一医院新建内科楼地下一层。本工程电力系统提供双电源供电方式,总报装容量为:中心1600kvA+1600kvA+800kvA;1#分配电室1600kvA+1000kvA+1000kvA;2#分配电室1000kvA+1000kvA;3#分配电室1000kvA;4#分配电室1000kvA;5#分配电室800kvA+200kvA;6#分配电室500kvA。其中中心配电室安装1600kvA主变2台,800kvA主变1台。 1、项目概况 【参建单位】 建设单位:兰州大学第一医院 施工单位:甘肃省第二安装工程公司 设计单位:甘肃电科电力设计咨询有限公司 工程范围 兰州大学第一医院新建中心配电室配电系统,配电室土建基础部分。

二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定. 国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

变电站应急方案

变电站应急方案

JAQB4 变电站工程监理项目部专项现场应急处置方案 XXXXX110kV输变电工程监理项目部 专项现场应急处置方案 XXXXX110kV输变电工程监理项目部 2014年02月18日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制依据 二、编制目的及使用范围 三、应急组织机构及其职责 四、危急事件的预防 五、应急预案的启动 六、应急救援措施 七、演练计划

1.编制依据 (1)安全生产法、劳动法、建筑法、消防法、环境保护法、道路安全交通法等国家有关法律。 (2)建设工程安全生产管理条例,中华人民共和国工程建设标准强制性条文、《建设工程监理规范》、《职业健康安全管理体系规范》、《环境管理体系规范及使用指南》。 (3)本工程的《监理合同》。 (4)本工程项目法人与承包商的工程建设合同。 (5)本工程的监理规划。 (6)《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司安全生产工作奖惩规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全健康环境评价标准》、《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》等国家电网公司有关的安全生产工作规定。 (7)项目法人及建设管理单位有关工程建设安全工作规定。2.编制目的及适应范围 为应对监理活动中环境、职业健康安全方面发生的突发事件,特制定本预案,本应急准备及响应方案适用于本工程监理活动。 3.应急组织机构及其职责 3.1 应急指挥机构及其职责 3.1.1应急救援小组 组长:XXXXX

LNG加气站加气机现场处置方案

LNG加气站加气机现场处置方案 1 事故特征 1.1 事故类型和危险程度 加气机主要潜在危险是泄漏和火灾爆炸,加气机一旦发生泄漏,操作人员或抢修人员长时间接触液化天然气时,会引起冻伤。喷出液化天然气与空气混合极易形成爆炸性混合物,如果作业人员操作不当,违规操作;或违章动火;或静电火花;或其他火源,将引发燃烧爆炸事故,造成人员伤亡和财产损失。 1.2 事故前可能出现的征兆 一旦管道发生泄漏,安装在加气机附近的可燃气体检测报警探头接收到气体超量时会通过值班室发出警报,警报发出,说明出现了泄漏;其次是设置在气站周围的视频闭路监控系统,通过值班室对整个气站实行24 h实时监控与跟踪,并提供视频的远程监控。如发现有烟雾,说明可能引起了着火事故。 2 应急组织与职责 2.1 应急组织 加气岗位成立应急小组,由岗位经理担任现场处置应急指挥,各操作人员为应急队员的应急小组。

2.2 主要职责 2.2.1 岗位经理职责 (1)组织制订、修订加气机的现场处置方案; (2)组织加气机责任区应急人员的学习和演练; (3)组织加气机责任区人员展开现场处置; (4)发生事故,向站长或应急值班室报警,并提出启动气站应急预案请求。 2.2.2 应急队员职责 (1)服从岗位经理的指挥; (2)发现事故,立即向岗位经理报告; (3)一旦发生事故,迅速展开抢险、抢修的应急救援工作。 3 应急处置 3.1 事故应急处置程序 3.1.1 泄漏事故应急处置程序 (1)岗位人员一旦发现泄漏事故,最早发现者应大声呼叫或跑步到值班室报警,报警时要报告发现泄漏的时间、地点、泄漏的严重程度、现场处置和控制情况等内容。 (2)岗位经理接到报告后,如发生小量泄漏事故,应立即组织本岗位应急队员前往应急救援(堵漏、维修)。

配电房维护施工方案

杭州市XXX大厦 配 电 房 维 护 保 养 施

工 方 案 浙江XXX电力工程有限公司 二O一六年六月二十日 一、工程概述 杭州市XXX大厦配电房需要进行除尘去污处理。 二、维保工程施工部署 3.1项目管理组织机构设置

3.2主要人员职责 3.2.1项目经理:是本工程的全面负责人,组织有关人员编制施工方案, 参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策划、负 责监督、督促施工方案的实施;负责与业主及有关部门的对接和沟 通,及时了解业主的要求,并及时采取措施进行解决,确保工程施 工的顺利进行; 3.2.2、工程部经理:组织或协调进行加工材料(本工程主材)的采购, 确保各种材料的质量符合国家或部颁布的有关质量要求,规格型号 符合设计要求;及时解决施工过程中遇到的影响质量、安全等方面 的问题;组织结算工作,处理施工中遇到的签证问题,保证业主及 时拨付工程款; 3.2.3部门负责人:是工程各专业的技术质量负责人,在公司及项目经理 的领导下,负责技术、质量管理;组织编制施工方案并报公司进行 初审,然后报业主审批;负责编制各分项工作的详细技术交底;及 时解决施工中的洽商、变更及技术质量问题;负责组织技术管理资 料和资料的整理工作,确保竣工资料及时归档; 四、主要分部工程施工方案

4.1 10KV高压真空开关柜维修保养 4.1.1、整柜清洁除尘、除潮,擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍; 4.1.2、检查柜内所有螺丝紧固件,紧固所有的电气连接部件; 4.1.3检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤,合分闸操作机构 的轴转动是否灵活; 4.1.5、检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况, 应采取维修和更换措施; 4.1.6、检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度; 4.1.7、观察各元件的状态,是否有过热变色、发了声响、接触不良等 现象; 4.1.12、检查金属框架的接地;检测保护装置; 4.1.13、做好检修保养记录; 4.2 配电变压器: 4.2.1整体清洁除尘,重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍;: 4.2.2 高压侧电缆的拆除;

配电室施工方案资料

配电室施工方案

1 编制说明 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。

变电站现场应急处置方案设计

XX500/220kV变电站新建工程现场应急处置方案

施工单位(盖章) XXXX年XX月XX日 批准:XXXXXXX年XX月XX日

安全审核:XXXXXXX年XX月XX日 XXX_XXXX年XX月XX日 XXXXXXX年XX月XX日编写:XXXXXXX年XX月XX日 目录 1、人身伤亡事故现场应急处置方案 2、垮(坍)塌事故现场应急处置方案 3、火灾、爆炸事故现场应急处置方案

4、触电事故现场应急处置方案 5、机械设备事故现场应急处置方案 6、食物中毒现场应急处置方案 7、环境污染事件现场应急处置方案 8、突发恶劣天气现场应急处置方案 9、急性传染病现场应急处置方案 10、防汛应急处置方案 现场应急处置方案 1总则 1.1目的: 为提高施工项目部防范和应对突发事件的能力,正确、有效快速处置各类突发事件,最大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失和影响,保证职工生命财产安全,制定本方案。 1.2编制依据:

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002-2006 《国家电网公司应急预案编制规范》国家电网安监[2007]98号 《国家电网公司应急工作管理规定》国家电网安监[2007]110号《国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建[2010]1020号文件1.3适用范围: 本处置方案适用于XXX500/220kV变电站工程施工项目部 1.4方案内容: 人身伤亡事故现场应急处置方案 垮(坍)塌事故现场应急处置方案 火灾、爆炸事故现场应急处置方案 触电事故现场应急处置方案 机械设备事故现场应急处置方案 食物中毒现场应急处置方案 环境污染事件现场应急处置方案 突发恶劣天气现场应急处置方案 急性传染病现场应急处置方案 防汛应急处置方案 2事件特征 主要包括以下可能发生的事件:

加气机现场处置方案

加气机现场处置方案 1 事故特征 1.1 事故类型和危险程度 加气机主要潜在危险是泄漏和火灾爆炸,加气机一旦发生泄漏,操作人员或抢修人员长时间接触液化天然气时,会引起冻伤。喷出液化天然气与空气混合极易形成爆炸性混合物,如果作业人员操作不当,违规操作;或违章动火;或静电火花;或其他火源,将引发燃烧爆炸事故,造成人员伤亡和财产损失。 1.2 事故前可能出现的征兆 一旦管道发生泄漏,安装在加气机附近的可燃气体检测报警探头接收到气体超量时会通过值班室发出警报,警报发出,说明出现了泄漏;其次是设置在气站周围的视频闭路监控系统,通过值班室对整个气站实行24 h实时监控与跟踪,并提供视频的远程监控。如发现有烟雾,说明可能引起了着火事故。 2 应急组织与职责 2.1 应急组织 加气岗位成立应急小组,由岗位经理担任现场处置应急指挥,各操作人员为应急队员的应急小组。 2.2 主要职责

2.2.1 岗位经理职责 (1)组织制订、修订加气机的现场处置方案; (2)组织加气机责任区应急人员的学习和演练; (3)组织加气机责任区人员展开现场处置; (4)发生事故,向站长或应急值班室报警,并提出启动气站应急预案请求。 2.2.2 应急队员职责 (1)服从岗位经理的指挥; (2)发现事故,立即向岗位经理报告; (3)一旦发生事故,迅速展开抢险、抢修的应急救援工作。 3 应急处置 3.1 事故应急处置程序 3.1.1 泄漏事故应急处置程序 (1)岗位人员一旦发现泄漏事故,最早发现者应大声呼叫或跑步到值班室报警,报警时要报告发现泄漏的时间、地点、泄漏的严重程度、现场处置和控制情况等内容。 (2)岗位经理接到报告后,如发生小量泄漏事故,应立即组织本岗位应急队员前往应急救援(堵漏、维修)。 (3)当大量泄漏无法处理时,报告站长、应急值班室启动气站应急预案。

配电房维护施工方案

配电房维护施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

杭州市XXX大厦 配 电 房 维 护 保 养 施 工 方 案 浙江XXX电力工程有限公司二O一六年六月二十日

一、工程概述 杭州市XXX大厦配电房需要进行除尘去污处理。 二、维保工程施工部署 项目管理组织机构设置 主要人员职责 3.2.1项目经理:是本工程的全面负责人,组织有关人员编制施工方 案,参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策 划、负责监督、督促施工方案的实施;负责与业主及有关部门的 对接和沟通,及时了解业主的要求,并及时采取措施进行解决, 确保工程施工的顺利进行; 3.2.2、工程部经理:组织或协调进行加工材料(本工程主材)的采购, 确保各种材料的质量符合国家或部颁布的有关质量要求,规格型 号符合设计要求;及时解决施工过程中遇到的影响质量、安全等 方面的问题;组织结算工作,处理施工中遇到的签证问题,保证 业主及时拨付工程款; 3.2.3部门负责人:是工程各专业的技术质量负责人,在公司及项目经 理的领导下,负责技术、质量管理;组织编制施工方案并报公司进

行初审,然后报业主审批;负责编制各分项工作的详细技术交底; 及时解决施工中的洽商、变更及技术质量问题;负责组织技术管理资料和资料的整理工作,确保竣工资料及时归档; 四、主要分部工程施工方案 10KV高压真空开关柜维修保养 4.1.1、整柜清洁除尘、除潮,擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍; 4.1.2、检查柜内所有螺丝紧固件,紧固所有的电气连接部件; 4.1.3检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤,合分闸操作机 构的轴转动是否灵活; 4.1.5、检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情 况,应采取维修和更换措施; 4.1.6、检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度; 、观察各元件的状态,是否有过热变色、发了声响、接触不良等现象; 4.1.12、检查金属框架的接地;检测保护装置; 4.1.13、做好检修保养记录; 配电变压器: 4.2.1整体清洁除尘,重点擦拭绝缘子、接线桩等的积尘和污渍;: 4.2.2 高压侧电缆的拆除;

配电室专项施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:乙炔及VCM装置、2#35KV变配电所安装工程编号:

沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 2#35KV变配电所安装工程 变配电室专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建集团有限公司 2015年5月28日

目录 沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 (2) 2#35KV变配电所安装工程 (2) 第一章工程概况及编制依据 (1) 第二章主要实物工程量 (2) 第三章分部、分项主要质量控制点 (3) 第四章电气施工程序 (4) 第五章施工方法及技术要求 (5) 第六章质量保证机构和质量保证措施 (30) 第七章安全保证机构和安全保证措施 (33) 第八章劳动力计划及施工进度 (35) 第九章施工机具和调试仪器 (36)

第一章工程概况及编制依据 1.1 工程概况 1.1.1工程概况 沈阳化工股份有限公司2#35KV变配电所安装工程主要包括2#35KV变配电所和3A#配电室的电气安装工程,具体包含变配电所的变压器安装、高压盘柜和低压配电柜安装及电气试验、桥架及其支吊架安装、电缆敷设、接地及接地网测试具体工程量参考本方案第二章节。 1.2编制依据 1.2.1招标文件 1.2.2 国家电气工程施工规范标准: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ142-2010 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《爆炸危险环境配线和电气设备安装通用图》HG21508-92

燃气有限公司应急预案

综合应急预案 1 总则 编制目的 为了提高某某天然气有限公司应对突发事件的能力,预防和减少天然气突发事件,对天然气突发事件采取切实可行的措施,最大限度地减轻突发事件造成的危害和损失,保护人民群众生命财产安全,维护社会稳定,支持和保障社会经济发展,特制定本预案。 编制依据 国家有关的法律、法规、政策、标准。 适用范围 1.3.1区域范围 本预案适用于我公司建设、运行、管理的西温庄门站、丈子头门站、小店高中压调压站、新张村高中压调压站、高压输气管线、高压储气管线和中压输配管线、中低压调压站(箱、柜)。 1.3.2适用事故类型 天然气泄漏、火灾、爆炸、突然停气24小时事故、电气灾害、特大暴雨造成的洪涝灾害、雷电灾害、地震灾害 1.3.3事故级别

1.3.4响应级别 根据事故大小启动响应级别的预案 应急预案体系 1.4.1预案构成 公司应急预案由综合预案、专项预案和现场处置方案三部分组成。 应急工作原则 应急工作遵循以下原则:以人为本,减少危害的原则。居安思危,预防为主的原则。分级管理,先期处置的原则。统一指挥,专业救援的原则。即报情况,跟踪落实的原则。 2 生产经营单位的危险性分析 公司基本概况 企业名称:某某天然气有限公司。 生产经营范围:天然气输气管网的规划、设计、建设、管道施工;天然气储配、销售、运营、管理、用户设施设计安装;天然气加气站建设、天然气汽车改装及零部件的经销;天然气器具的生产、加工、销售;天然气相关技术咨询及开发研制。 主要安全设施:丈子头门站、西温庄门站、小店高中压调压站、新张村高中压调压站、CNG母站,高、中低压管线。 供气范围:太原市区居民用户,工业用户,营业用户,福利用户。 设计供气能力:一期工程设计能力为年供气能力亿m3。二期工程实现后,将达到亿m3/年。 危险源与风险分析 2.2.1 重点危险源 丈子头、西温庄门站、小店高中压、新张村高中压调压站、CNG 压缩天然气母站、高压储气管线、DN200以上的中压输配管线 2.2.2事故因素分析

配电房规范化改造工程施工方案

一、工程概况: 本工程本体部分因各类原因导致电力设施产权不清,固称为弃管小区。由于弃管小区产权不明,对铜梁县供电管理存隐患,经政府与供电公司一致商讨,现由供电公司进行整顿,统一管理,进行一户一表改造。根据重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》、《交流电气装置的电压保护盒绝缘配合》所编制的,本工程为配电设施改造工程。详细方案如下: 根据交底内容,查勘熟悉施工现场与线路图纸。物资综合楼小区配电设施改造工程主要工作内容: 新增一台400kVA变压器, 新建10kV电缆YJV22-10kV-3*70共计200米,10kV 架空绝缘线JKLGYJ-50/3*25米,新立Φ190*10米杆2基,新建0.4kV低压电缆YJV22-1kV-4*240共计60米,YJV22-1kV-4*120共计50米,YJV22-1kV-4*70共计80米,YJV22-1kV-4*35共计250米,布电线BV-50/80米,BV-35/360米,BV-10/230米,BV-6/2660米; 新装电缆分支箱5台,控制箱11台,单相电度表92只。 二、施工统一要求 1、作业质量标准应符合 1)重庆市铜梁县供电公司设计委托合同; 2)重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造

指导意见》; 3)国家现行主要设计规范、标准规定: 《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007 《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065-2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008 2、检验要求依据 ①《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。 ②《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 ③《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 ④《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) ⑤《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 3、材料供应准备 为保证上述工期及分部工程进度计划的实现,必须在材料的供应上得到满足,因此必须制定合理的材料供应计划,以满足施工要求,

电力配电室改造施工组织设计

七、施工组织设计 (一)总说明 1.质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及济南市行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 2.工期目标 严格按总工期要求如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。 3.安全生产目标 杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 4.文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安全事故发生的治本途径。为确保施工现场达到文明工地,本工程实行施工现场标准化管理,充分发扬我公司文明施工方面的良好传统;文明工地清洁、场地整齐,体现工地的企业文化建设,反映企业的管理水平(营造文明、环保、健康的施工现场)。

5.科技进步目标 为实现上述工程质量、工期、安全、文明等施工目标,在施工中将积极开发和推广新技术、新工艺、新材料、新设备和现代化施工管理技术,使工程科技进步提高效益 (二)施工方案 1.电缆沟施工 1)沟槽开挖 电缆沟采用挖掘机开挖,填方区预留10~20cm进行人工清底,以防超挖。挖方区超挖10~20cm,采用人工清理整平夯实。沟槽开挖宽度应比设计要求每侧加宽0.3m,以便于模板安装和基槽底排水;边坡放坡系数视现场土质情况而定,必要时应加挡土板作边坡支护。 原则上沟槽开挖土方用机械随挖随运走,如需现场堆土,则采取单侧堆放,按要求应距边沟1m以外,且堆土高度不超过1.5m。 2)基底处理 基底开挖后应视地下水情况设置排水明沟,如地下水丰富时,基底应留10~15cm用人工修整,必要时在浇筑垫层砼之前用碎石或石粉渣铺筑一层后再施工砼垫层。 3)墙体砌筑 Ⅰ施工准备 并通砖在砌筑前一天应浇水湿润,不宜即时浇水淋砖,即时使用。 在基础垫层上弹出电缆沟的墙边线,并根据设计要求的电缆沟深度,砖块规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数。

变电站现场应急处置方案

朝阳八棱观220kV开关站新建工程现场应急处置方案 施工单位(盖章)

2016年8月25日 审核:(公司工程技术部门)_______________ _____________ 年_月_日 (公司安全质量监察部(安全)__________ _____________ 年_月_日 (分公司总工) _________ ____________ 年—月—日 编写:(项目总工)_________________ _________________________ 年____ 月日 1、人身伤亡事故现场应急处置方案 2、垮(坍)塌事故现场应急处置方案 3、火灾、爆炸事故现场应急处置方案

4、触电事故现场应急处置方案 5、机械设备事故现场应急处置方案 6、食物中毒现场应急处置方案 7、环境污染事件现场应急处置方案 8、突发恶劣天气现场应急处置方案 9、急性传染病现场应急处置方案 10、防汛应急处置方案

现场应急处置方案 1总则 1.1 目的: 为提高施工项目部防范和应对突发事件的能力,正确、有效快速处置各类突发事件 大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失和影响,保证职工生命财产安全,制定本 1.2 编制依据: 国家电网公司应急预案编制规范》国家电网安监 [2007]98 号 国家电网公司应急工作管理规定》国家电网安监 [2007]110 号 1.3 适用范围: 本处置方案适用于朝阳八棱观220kV 开关站工程施工项目部 1.4 方案内容: 人身伤亡事故现场应急处置方案 垮(坍)塌事故现场应急处置方案 火灾、爆炸事故现场应急处置方案 触电事故现场应急处置方案 机械设备事故现场应急处置方案 食物中毒现场应急处置方案 环境污染事件现场应急处置方案 突发恶劣天气现场应急处置方案 急性传染病现场应急处置方案 防汛应急处置方案 2 事件特征 国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建 [2010]1020 号文件 ,最 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 AQ/T 9002-2006

相关文档