在建筑工程施工中,施工人员大部分时间处在未完成的建筑物的各层各部位或构件的边缘或洞口处作业。临边与洞口的安全施工一般须注意三个问题:

(1)临边与洞口处在施工过程中是极易发生坠落事故的场合;

(2)必须明确那些场合属于规定的临边与洞口,这些地方不得缺少安全防护设施;

(3)必须严格遵守防护规定。

1临边防护

在施工现场,当作业中时,工作面的边沿没有围护设施或围护设施的高度低于这类作业称为临边作业。例如在沟、坑、槽边、深基础周边、楼层周边梯段侧边、平台或阳台边、屋面周边等地方施工。在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为防护栏杆和安全网。

1.防护栏杆

这类防护设施,形式和构造较简单,所用材料为施工现场所常用,不需专门采购,可节

省费用,更重要的是效果较好。以下三种情况必须设置防护栏杆:

(1)基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边,以及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。

(2)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临边防护栏杆:顶层楼梯口应随工程结构的进度安装正式栏杆或者临时栏杆;梯段旁边亦应设置两道栏杆,作为临时护栏。

(3)垂直运输设备如井架、施工用电梯等与建筑物相连接的通道两侧边,亦需加设防护栏杆。栏杆的下部还必须加设档脚板、挡脚竹笆或者金属网片。

2.防护栏杆的选材和构造要求

临边防护用的栏杆是由栏杆立柱和上下两道横杆组成,上横杆称为扶手。栏杆的材料应按规范标准的要求选择,选材时除需满足力学条件外,其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求,应紧固而不动摇,能够承受突然冲击,阻挡人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。

搭设临边防护栏杆时:

(1)上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m,坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m,必须加设栏杆立柱。

(2)栏杆柱的固定应符合下列要求:

1)当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。

2)当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,

可在长的预埋件上焊接30cm长的50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件栓牢。

3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。

(3)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤,车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。

(4)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭。

这些要求既是根据实践又是根据计算而作出的。如栏杆上杆的高度,是从人身受到冲击后,冲向横杆时要防止重心高于横杆,导致从杆上翻出去考虑的;栏杆的受力强度应能防止受到大个子人员突然冲击时,不受损坏;栏杆立柱的固定须使它在受到可能出现的最大冲击时,不致被冲倒或拉出,这是结合国情,只规定其整体构造须能经得住大冲击。

3.防护栏杆的计算

临边作业防护栏杆主要用于防止人员坠落,能够经受一定的撞击或冲击,在受力性能上耐受1000N的外力,所以除结构构造上应符合规定外,还应经过一定的计算,方能确保安全。

此项计算应纳入施工组织设计.

2洞口作业

施工现场,在建筑工程上往往存在各式各样的孔和洞,在洞边口旁的高处作业统称为洞口作业。

孔与洞的区分,则以其大小来划分界限,水平方向与铅直方向也略有不同。如楼板、屋面、平台等水平方向的面上,短边尺寸小于25cm的,在墙体等铅直向即垂直于楼、地面的面上,高度小于75cm的均称为孔。在楼板、屋面、平台等水平向的面上,短边尺寸等于或大于25cm的,在墙等垂直的面上,高度等于或大于75cm,宽度大于45cm的,均称为洞。此外,凡深度在2m及2m以上的高处作业,亦称为洞口作业。

除上述洞口外,常会有因特殊工程和工序需要而产生使人与物有坠落危险或危及人身安全的各种洞口,这些也都应该按洞口作业加以防

1.洞口类型

洞口作业的防护措施,主要有设置防护栏杆、栅门、格栅、阻挡件和用遮盖物盖设,以及架设安全网等多种方式。

不同情况下的防护设施,主要有以下几类:

(1)各种板和墙的洞口,按其大小和性质分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护设施。

(2)电梯井口,视具体情况设防护栏杆和固定栅门或工具式栅门,电梯井内每隔两层或最多隔10m就应设一道安全平网。也可以按当地习惯,设固定的格栅或砌筑矮墙等。

(3)钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,柱型、条型等基础上口,未填土的坑、槽口,以有人孔、天窗、地板门和化粪池等处,都要作为洞口而设置稳固的盖件。

(4)施工现场与场地通道附近的各类洞口与深度在2m以上的敞口等处除设置防护设施与安全标志外,夜间还要挂灯示警。

(5)物料提升机上料口,应装设有联锁装置的安全门,同时采用断绳保护装置或安全停靠装置;通道口走道板应平行于建筑物满铺并固定牢靠,两侧边应设置符合要求的防护栏杆和档脚板,并用密目式安全网封闭两侧。

2.洞口安全防护措施要求

洞口作业时根据具体情况采取设置防护栏杆,加盖件.张挂安全网与装栅门等措施,

(1)楼板面的洞口.可用竹、木等作盖板.盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。

(2)短边边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网络,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钠筋网络间距不得大于20cm。

(3)边长在15cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

(4)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门.门栅网络的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。

(5)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向的洞口,如侧边落差大于2m应加设1.2m 高的临时护栏。

3.洞口防护的构造要求

一般来讲,洞口防护的构造形式可分为三类:

(1)洞口防护栏杆,通常采用钢管。

(2)利用混凝土楼板,采用钢筋网片或利用结构钢筋或加密的钢筋网片等。

(3)垂直方向的电梯井口与洞口.可设木栏门、铁栅门与各种开肩式或同定式的防护门。防护栏杆的力学计算和防护设施的构造形式应符合规范要求。

临边与洞口作业的安全防护措施

第一节临边作业

第3.1.1条对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定:

一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。

二、头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m,的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。

三、分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。

四、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。

五、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

第3.1.2条临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规定:

一、毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm,并须用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,不应少于3圈,并无松滑。

二、原木横杆上杆梢径不应小于70mm,下杆梢径不应小于60mm,栏杆柱梢径不应小于75mm。并须用相应长度的圆钉钉紧,或用不小于12号的镀锌钢丝绑扎,要求表面平顺和稳固无动摇。

三、钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm。钢管横杆及栏杆柱直径不应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑孔固定。

四、钢管栏杆及栏杆均采用声48×(2.75~3.5)mln的管材,以扣件或电焊固定。

五、以其他钢材如角钢等作防护栏杆杆件时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。

第3.1.3条搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求:

一、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.O~1.2m,下杆离地高度为O.5~O.6m。坡度大于1:2.2的层面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。’

二、栏杆柱的固定应符合下列要求:

1.当在基坑四周固定时,可采用钢管并打人地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。

2.当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L 50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。

3.当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌人规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。

三、栏杆柱的固定及其与横相干的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。

四、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40crn的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。

五、当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

第3.1.4条临边防护栏杆的力学计算及构造型式见.附录二。

第二节洞口作业

第3.2.1条进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按下列规定设置防护设施:

一、板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

二、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。

三、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。

四、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。

第3.2.2条洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合下列要求:

一、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖没。盖板应防止挪动移位。

二、楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。三、边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。

四、边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

五、垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上办理外,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。

六、位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。

七、墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。

八、下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m 高的临时护栏。

九、对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖没或加以防护,并有固定其位置的措施。

第3.2.3条洞口防护栏杆的杆件及其搭设应符合本规范第3.1.2条、第3.1.3条的规定。防护栏杆的力学计算见附录二之(一),防护设施的构造型式见附录三。

洞口临边安全防护措施方案

洞口、临边安全 防护措施方案 建设单位:珠海格力房产有限公司监理单位:珠海市工程监理有限公司施工单位:广东建粤工程有限公司

洞口、临边安全防护措施方案 一、工程概况 拟兴建的珠海格力万山湾港湾路中段城市更新项目,位于珠海市万山岛。本次工程是珠海格力万山港湾路中段城市更新项目 4#~9#楼,这几栋楼座落于半山13.0高程~36.0高程间,没有交通道路也无法修建施工道路到达施工现场,施工场地细长狭小,每栋之间均有10米以上的高差,履带式挖掘机也必须修筑坡道方可通行。施工现场除了布置施工的楼栋,没有堆放材料的场地,所有原材料都要先从码头转运到料场堆放, 施工时再转运到塔吊或提升机处,由塔顶(或提升机)经过多次转运才可以到达施工部位,材料运输非常困难。本次施工项目的总建筑面积仅约6500平方米,为4栋3~6层的钢筋混凝土框架结构和2栋2层钢结构。 为保证工程的施工安全和施工作业人员的人身安全,根据本工程的施工特点,特编制本施工方案。 二、编制依据 1、施工设计图,现行的规范、标准、规定; 2、建筑施工高空作业技术规范(JCJ80-91) 3、安全网(GBG095-85); 4、高空作业分级(GB3608-83) 5、密目式安全网(GB16909-1997) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 三、基本规定 (1)高空作业必须逐级进行安全技术教育及交底。 (2)搭设高空作业安全设施的人员,必须经专业技术部门培训考核合格后方可上岗,并应定期进行身体检查。 (3)遇恶劣天气不得进行露天攀登与悬挂高空作业。 (4)用于高空作业的防护设施,不得擅自拆除,确因施工需要临时拆除时必须经项目部施工负责人同意,但应采取相应可靠的防护措施,作业后应立即督促恢复完好。 (5)高空作业的防护设施在搭设过程中应相应设置警戒区和派人监护,严禁上、下同时搭设或拆除。 (6)高空作业应建立落实各级安全生产责任制,对高空作业安全设施,做到防护有效,技术合理,经济适用。 (7)所有洞口、临边在按规定设置好防护措施后,并挂设醒目的安全标志.标识牌和醒目

洞口临边作业安全防护方案

[四口五临边防护施工方案] 专项工程施工方案 四 口 五 临 边 防 护 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:2011年 3月1号

目录 一、洞口、临边防护措施 (2) 二、管理检查人员机构图 (2) 三、管理检查人员责任制 (3) 四、安全防护直接责任人责任制 (5) 五、洞口临边防护人员机构 (5) 六、洞口、临边防护操作人员的安全规定要求 (6) 七、洞口、临边防护使用的材料规格要求 (6) 八、材料存放 (7) 九、基槽、坑、沟及大孔桩的安全防护 (7) 十、吊挂式之字马道安全防护 (8) 十一、行人爬梯安全防护 (8) 十二、楼梯安全防护 (8) 十三、洞口安全防护 (9) 十四、阳台安全防护 (9) 十五、出入口安全防护 (10) 十六、电梯井安全防护 (11) 十七、各楼层四周临边防护 (11) 十八、施工操作棚安全防护 (11) 十九、楼四周房屋设施安全防护 (12) 二十、楼四周人行通道安全防护 (12) 二十一、临街安全防护 (12) 二十二、移动式操作平台 (12) 二十三、悬挂式钢平台 (13) 二十四、悬空作业安全防护 (13) 二十五、交叉作业安全防护 (15) 二十六、西面外架防护与办公室防护剖面图 (15)

洞口、临边作业安全防护措施 为了施工现场和建筑工程的洞口、临边防护工作顺利进行,项目部和施工班组全体工人应认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针政策。严格执行国家、河北省建筑工程的安全规程规范要求。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。提高工人的素质,使工人认识到安全的重要性。确保施工人员的安全和健康。提高安全生产工作和文明施工先进的科学管理水平。预防伤亡事故的发生。实现检查评价工作的标准化、规范化。提高生产效率。 一、目标 安全生产,创建市级文明安全工地。 二、管理检查人员机构图

临边与洞口作业安全防护措施范本

整体解决方案系列 临边与洞口作业安全防护 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-77120临边与洞口作业安全防护措施 Safety protection measures for edge and entrance operations 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 第一节临边作业 第1条对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定: 一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。笼井架通道中间,应予分隔封闭。 五、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。 第2条临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规定: 一、毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm,并须用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,不应少于3圈,并无松滑。 五、以其他钢材如角钢等作防护栏杆杆件时,应选用强

洞口作业安全要求正式样本

文件编号:TP-AR-L5259 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 洞口作业安全要求正式 样本

洞口作业安全要求正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产 生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞 口进行高处作业时,必须按下列规定设置防护设施: (l)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防 护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。 (2)电梯井口必须设置防护栏杆或固定栅门; 电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。 (3)钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形 基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门 等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。 (4)施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等

处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。 2.洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合下列要求; (l)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸大于 25cm的孔口,必须用坚实的盖板盖没。盖板应能防止挪动移位。 (2)楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 (3)边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,

临边与洞口作业安全防护措施

临边与洞口作业安全防护措施 本措施编制依据: 1、《安全帽GB2811—89》 2、《安全带GB6095—85》 3、《安全网GB5725—1997》 4、《高处作业安全技术规范JGT80—91》 5、建筑施工安全检查标准》 6、《施工图纸》 7、《施工组织设计》 8、《建筑施工安全检查标准实施指南》 一、“三宝、四口”防护 1、三宝 A安全帽: (1)凡进入施工现场人员必须正确配戴安全帽。 (2)工地安全员每天必须巡视检查,凡有不按规定正确配戴的,按违章违纪处理,除批评教育外,并辅以每人次20元的罚款。 (3)安全组按其使用期限,检验安全帽主要技术性能,不合格的坚决予以淘汰。B安全带。 (1)凡在2米及2米以上高处作业无防护时,必须正确系好安全带。 (2)重点检查搭架子时及修理塔吊、龙门架时的人员配戴情况。C安全网。(1)在建工程外侧从第一步架开始,必须使用密目式安全网全封闭。 (2)龙门架架体侧使用立网进行防护。 (3)密目网应绑扎在架体内侧,绑绳采用纤维绳或φ12-14铅丝。 (4)安全网支设完毕后,经安全组检查验收后方准使用。 2、四口防护 A、楼梯口:本工程留2个楼梯通道,其余采用密目网进行临时封闭,在其通道口搭防护棚。 B、通道口:本工程人行通道口设在南侧,工人进场后一定将其大门上锁,严禁外人进入,干扰施工。 C、楼梯踏步拆模后及时安装楼梯扶手或沿楼梯设1-1.2米高双层防身护栏。 二、临边防护 卸料平台两侧:设1-1.2米双层护栏并挂立网。 三、安全技术措施 (一)三宝的安全技术措施 1、安全帽 A必须购买具有产品合格证产品,购入产品经验收合格后准用。 B安全帽应不贮存在酸、碱、高温、潮湿等场所,禁止与建物混放。 C使用期限,塑料不超过2年半,玻璃钢橡胶不超过三年半,施工队按期进行抽测,不合格的予以报废,并将抽检情况上报公司。 2、安全带 A应高挂低用,防止摆动,不准将绳打结,不将挂钩直接挂于安全绳上。 B各部件不许任意拆换,更换新绳加绳套,使用两年检测一次。 C对频繁使用绳,要经常做外观检查,发现异常情况应立即更换新绳。

洞口作业安全要求(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 洞口作业安全要求(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

洞口作业安全要求(新编版) 1.进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按下列规定设置防护设施: (l)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。 (2)电梯井口必须设置防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。 (3)钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。 (4)施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。

2.洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合下列要求; (l)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸大于25cm的孔口,必须用坚实的盖板盖没。盖板应能防止挪动移位。 (4)边长在150crn以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。 (5)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理外,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,须经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。

临边及洞口的安全防护措施

临边及洞口的安全防护措 施 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

临边与洞口的安全防护措施 1、临边防护措施: 所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为米,下杆离地高度为米,如楼层进行砌筑时,护栏下口需设挡脚板,防护栏杆与框架柱连接牢固,楼、电梯洞边外用电梯接料平台必须安装临时护栏,并加挂立网,间隔2米设栏杆柱。 2、洞口防护措施 进行洞口作业以及在因工程和工序需要产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时,必须设置防护措施。 楼层、屋顶等外边长小于50cm的洞口,必须加设盖板。盖板须能保持四周均衡,并有固定其位置的措施。 边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件接钢管而成的网格,并在上面满铺脚手板。 边长大于150cm以上洞口四周除设防护栏杆外,洞口下面设安全水平网。 3、“三宝四口”的防护措施 正确使用安全帽,不能把安全帽抛、扔或坐、垫,进入施工现场必须戴好安全帽,否则禁止进入,安全帽按职能配有不同颜色以分别对应不同职能的工作人员,安全带必须经检查合格后方可使用,对检验不合格的,必须更换安全带后才能使用。在建筑物四周用合格的密目安全网全封闭,围护整体网缝必须牢固,拼接严密,外看无接缝,平整美观。 当预留洞口在20cm以上时,要设有防护栏,洞口要设安全网,水平栏杆围护,在楼梯口、通道口、施工洞口等处都要有明显的指示标志。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部

预防掉物打击的措施 1、随着楼层的增高,为防止高空坠物伤人,建筑物四周采用细目安全网全封闭,楼梯口、吊栏口、预留洞口及建筑物的过人通道、操作现场、架空电线(缆)上空必须搭设双层防护棚,第一层用3-4cm厚木板密铺,第二层用竹架板密铺,宽度≥3m,两层中间间隔50cm,用钢管扣件搭设,两侧设两道横杆作为栏杆,栏杆及立杆刷红、白相间油漆作为警示标志,安全员对搭设子的防护棚要进行验收。 2、在楼层的“四口”“五临边”应设置1000-1200mm高防护栏,栏杆用钢管扣件搭设,刷红、白相间油漆作为警示标志。 3、专职安全员应每天不定时检查现场的安全设施及工人对“三宝”的使用情况,监督非机械工、特殊工种,坚决杜绝违章操作机械及特殊工种的工作。 4、项目部、安全人劳部对安全生产每月进行一次全面检查并形成记录。 5、外脚手架搭设要求:双排钢管脚手架,立杆间距,大横杆间距,双排架排距,转角处必须设置剪刀撑,平直段每水平7米,竖向4米应与建筑物固定,从二层起设置一道满铺架板,架板搭设必须是每块架板下有三根小横杆,探头必须小于30cm,横杆与墙内锚固。 6、双笼吊应安装自动限位,对讲系统楼层指示装置。缆风绳采用φ9钢丝绳,16米设以下时为4根一道,16m高以上时为8根两道。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部

临边与洞口作业的安全防护

临边与洞口作业的安全防护 1临边作业 1.1 临边高处作业,必须设置防护设施,并应符合下列规定: 1、基坑、基槽周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边、雨蓬与挑檐边、外侧无脚手架的屋面与楼层周边、屋面水箱或水塔周边等处,必须设置防护栏杆,并采用立网封闭; 2、分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时防护栏杆,外设楼梯口和梯段边还应采用立网封闭。顶层楼梯口应随工程结构进度安装临时或正式防护栏杆; 3、施工升降机及脚手架等与建筑物间接料平台通道的两侧边,必须设置防护栏杆、踢脚板,并用密目式安全立网封闭;接料平台口还应设置高度不低于1.8m的安全门或活动防护栏杆; 1.2临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规定: 采用脚手架钢管作为防护栏杆杆件时,横杆及栏杆柱均采用Φ48×3.5mm 或Φ51×3.0mm的管材,以扣件、焊接、定型套等方式进行固定连接。 1.3临边防护栏杆的构造,必须符合下列要求: 1、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m;当需要加设中横杆时,中杆离地高度为0.7m,下杆离地高度为0.2m。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。坡度大于1:2.2的斜面(屋面),防护栏杆的高度应为1.5m,并加挂安全立网; 当采用密目式安全立网进行全封闭时,需加设密目网的支撑固定杆件,支撑固定杆件应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.8m,下杆离地 高度不大于10mm,密目网不得绑扎在防护栏杆上; 2、工具式防护栏的上部栏杆离地高度不小于1.2m,下杆离地高度不大于 10mm,栏面栅栏间距不大于15mm,如采用孔眼栏面,其孔眼应不大于25mm,栏面强度与防护栏杆同面积强度等强度设计。 3、栏杆柱的固定应符合下列要求: 1)当在基坑四周固定时,采用预埋或打入地面方式,深度为500~700mm。栏杆柱离基坑边口的距离不应小于500mm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧;

临边和洞口的安全防护措施方案

临边与洞口的安全防护措施 1、临边防护措施: 所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为1.2米,下杆离地高度为0.5米,如楼层进行砌筑时,护栏下口需设挡脚板,防护栏杆与框架柱连接牢固,楼、电梯洞边外用电梯接料平台必须安装临时护栏,并加挂立网,间隔2米设栏杆柱。预防掉物打击的措施 1、随着楼层的增高,为防止高空坠物伤人,建筑物四周采用细目安全网全封闭,楼梯口、吊栏口、预留洞口及建筑物的过人通道、操作现场、架空电线(缆)上空必须搭设双层防护棚,第一层用3-4cm 厚木板密铺,第二层用竹架板密铺,宽度≥3m,两层中间间隔50cm,用钢管扣件搭设,两侧设两道横杆作为栏杆,栏杆及立杆刷红、白相间油漆作为警示标志,安全员对搭设子的防护棚要进行验收。 5、外脚手架搭设要求:双排钢管脚手架,立杆间距1.4-1.5m,大横杆间距1.5m,双排架排距1.2m,转角处必须设置剪刀撑,平直段每水平7米,竖向4米应与建筑物固定,从二层起设置一道满铺架板,架板搭设必须是每块架板下有三根小横杆,探头必须小于30cm,横杆与墙内锚固。 6、双笼吊应安装自动限位,对讲系统楼层指示装置。缆风绳采用φ9钢丝绳,16米设以下时为4根一道,16m高以上时为8根两道。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部

洞口作业安全技术规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 洞口作业安全技术规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8778-39 洞口作业安全技术规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的沟槽,以及人孔、天窗、地板门等洞口处,应设置稳固的防护盖件。 2 施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯警示。 3 洞口应根据具体情况采取防护栏杆、盖件、张挂安全网与装柵门等防护措施。洞(孔)口短边小于25cm但大于2.5cm时,必须设置盖板,盖板应能防止挪动移位;边长为25~50cm的洞口、安装预制构件的洞口以及临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口,盖板需能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施;边长为50~150cm的洞口必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并满铺竹芭或脚手版,或采用贯穿于混凝土内钢筋构成的防护网,钢筋网格间距不

洞口、临边及高处作业安全防护保护措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A14817 洞口、临边及高处作业安全防护保 护措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

洞口、临边及高处作业安全防护保 护措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、孔洞防护 1.5×1.5m以下的孔洞应预埋通长钢筋网或加固定盖板。1.5×1.5m以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网。 2、电梯井口防护 电梯井口必须设高度不低于1.2m的金属防护门。电梯井内首层与首层以上每隔四层设一道水平安全网,安全网应封闭严密,未经上级主管技术部门批准,电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。 3、楼梯踏步及休息平台口防护

洞口、临边及高处作业安全防护保护措施

目录 一、工程概况 (2) 二、目的 (2) 三、编制依据 (2) 四、防护设施搭设方法 (2) 1、安全通道的防护 (2) 2、楼梯口的防护 (3) 3、阳台、楼层的临边防护 (3) 4、预留洞口的防护 (4) 5、高处作业的防护措施 (4) 五、检查、验收及管理 (4)

一、工程概况 君临城邦一期工程位于三门县滨海新城滨经十三路与滨纬三路交叉处,总建筑面积为127745m2,共含89栋住宅及商业,附设物业管理用房等设施,绿化率为35.1%,沿街为商业建筑;结构形式采用框架式结构,架空层层高为2.4米,标准层层高为3米;外墙脚手架采用落地脚手架,一结构施工阶段设置2台塔吊,二结构和初装修阶段设置台井架。 二、编制目的 全面贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保证全体职工的身心健康,确保安全生产文明施工,达到项目部安全目标。 三、编制依据 1 、业主提供的图纸 2 、《建筑施工手册》 3 、《建筑施工规范大全》 4、脚手架搭设规范 四、防护设施搭设方法 1、安全通道的防护 1.1、设置位置 ⑴、建筑物出入口; ⑵、井架出入口。 1.2、搭设要求及防护措施 ⑴防护棚基础必须平整、坚实,地面不积水。如不是硬地坪,搭设前必须铺通 长木板。 ⑵防护棚的宽度必须大于出入口的宽度并要求方便施工,防护棚高度搭设至二 层楼面。

⑶立杆间距为2000mm,棚顶为双层防护棚,两层棚顶间距为600mm,棚顶满铺竹 笆或层板。竹笆或层板用18#铅丝或12#铁丝绑牢,同时防护棚不能与主体相连。 ⑷在通道的两侧设置1000mm高的防护栏杆,外侧用安全立网全封闭。栏杆和立 杆均用红、白油漆相间涂刷。 ⑸搭设好后,必须经验收才能使用。上端悬挂提示消防系列标志牌、指令系列 标志牌、警告系列标志牌、禁止系列标志牌。 2、楼梯口的防护 ⑴分层施工楼梯时,楼梯口必须设置临时栏杆,栏杆高度不小1000mm,分两道 设置。 ⑵梯段边临时栏杆:当楼梯模板拆除后,梯段边必须加设临时栏杆,栏杆用钢 管搭设。栏杆立柱在梯井的两端从底到顶设置,栏杆分两道设置,栏杆高度不小于1000mm。 ⑶顶层楼梯口的防护:临时栏杆用钢管搭设,高度不小于1000mm,分两道设置, 末端用钢管与楼梯间墙体连接牢固(墙上留洞)。 ⑷搭设好后必须经验收,标识后才能使用。在使用过程中严禁随意拆除。 3、阳台、楼层的临边防护 3.1设置位置 ⑴未安装栏杆的阳台周边 ⑵拆除模板层用以垂直运输的卸料平台临边; ⑶无外架防护的屋面周边 ⑷框架结构楼层、柱周边 ⑸斜道两侧周边 3.2 防护措施 ⑴阳台临边在施工过程中及栏杆安装前必须设置临时栏杆。 ⑵栏杆用钢管搭设,高度不小于1000mm,分两道设置。两端用钢管固定在砼柱 上。 ⑶当防护栏杆的长度大于2000mm时,栏杆应加设立柱。

洞口作业安全要求

编号:SM-ZD-22107 洞口作业安全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

洞口作业安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按下列规定设置防护设施: (l)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。 2.洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合下列要求;

洞口和临边防护安全防范措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A13167 洞口和临边防护安全防范措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

洞口和临边防护安全防范措施标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、洞口防护 在建工程的楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、上料口,必须进行有效防护,视洞口情况采取设置围栏、装防护门、设固定盖板、挂安全网、搭防护棚等设施。暗处或夜间应设照明或红灯示警。 1.预留洞口等面上短边尺寸为2.5~25cm 以上的洞口,必须设坚实盖板并能防止挪动移位。 2.25cm×25cm~50cm×50cm的洞口,必须设置固定盖板,保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。

洞口作业安全技术交底

安全技术交底

(3)边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 (4)边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。 (5)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理外,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,须经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。 (6)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。 (7)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。 (8)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m的临时护栏。 (9)对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖没或加以防护,并有固定其位置的措施。 3.洞口防护栏杆的杆件及其搭设应符合下列要求: (1)毛竹横杆小头不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm,用不小于 16号的镀锌钢丝、竹蔑或塑料蔑绑扎,不应小于3圈,并无泻滑。

(2)原木横杆上杆梢径不应小于70mm,下杆梢径不应小于60mm,用不小于12号的镀锌钢丝、竹蔑或塑料蔑绑扎,不应少于三圈,要求表面平顺和稳固无动摇。 (3)钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm,栏杆柱直径应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)钢管横杆及栏杆柱均应采用48mm×(2.75~3.5)mm的管材,以扣件或电焊固定。 (5)以其他钢材如角钢等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 4.搭设洞口防护栏时,必须符合下列要求: (1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。 (2)栏杆柱的固定应符合下列要求: 1)当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。 2)当在混凝土楼面、屋面和墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。 3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80

临边与洞口的安全防护措施示范文本

临边与洞口的安全防护措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

临边与洞口的安全防护措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、临边防护措施: 所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两 道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为1.2米,下杆离地高 度为0.5米,如楼层进行砌筑时,护栏下口需设挡脚板,防 护栏杆与框架柱连接牢固,楼、电梯洞边外用电梯接料平 台必须安装临时护栏,并加挂立网,间隔2米设栏杆柱。 2、洞口防护措施 进行洞口作业以及在因工程和工序需要产生的,使人 与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业 时,必须设置防护措施。 楼层、屋顶等外边长小于50cm的洞口,必须加设盖 板。 当预留洞口在20cm以上时,要设有防护栏,洞口要设安全网,水平栏杆围护,在楼梯口、通道口、施工洞口

洞口作业安全防护类型(正式版)

文件编号:TP-AR-L1011 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 洞口作业安全防护类型 (正式版)

洞口作业安全防护类型(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、洞口作业概念 施工现场,结构体上往往存在各式各样的孔和 洞,在孔和洞边口旁的高处作业统称为洞口作业。 孔与洞的区分,则以其大小来划分界限,水平方 向与铅直方向也略有不同。如楼板、屋面、平台等水 平方向的面上,短边尺寸小于25cm的,在墙体等铅 直向即垂直于楼、地面的面上,高度小于75cm的均 称为孔。在楼板、屋面、平台等水平向的面上,短边 尺寸等于或大于25cm的,在墙等垂直的面上,高度 等于或大于75cm,宽度大于45cm的,均称为洞。此 外,凡深度在2m及2m以上的高处作业,亦称为洞口

作业。 除上述洞口外,常会有因特殊工程和工序需要而产生使人与物有坠落危险或危及人身安全的各种洞口,这些也都应该按洞口作业加以防护。 二、洞口防护类型 洞口作业的防护措施,主要有设置防护栏杆、栅门、格栅、阻挡件和用遮盖物盖设,以及架设安全网等多种方式。 不同情况下的防护设施,主要有以下几类: (1)各种板和墙的洞口,按其大小和性质分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护设施。 (2)电梯井口,视具体情况设防护栏杆和固定栅门或工具式栅门,电梯井内每隔两层或最多隔10m 就应设一道安全平网。也可以按当地习惯,设固定的

洞口作业安全技术规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A27253 洞口作业安全技术规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

洞口作业安全技术规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。洞(孔)口短边小于25cm但大于2.5cm时,必须设置盖板,盖板应能防止挪动移位;边长为25~50cm的洞口、安装预制构件的洞口以及临时形成的洞口,可用竹、木等

临边洞口防护措施正式样本

文件编号:TP-AR-L8584 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 临边洞口防护措施正式 样本

临边洞口防护措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况 泉州市城东片区三期安置房美仙山居住区地下 室、13#、14#楼工程由泉州市城建国有资产投资有限 公司投资建设,中元国际工程设计研究院设计。工程 位于泉州丰泽区城东街道办事处美仙山东北侧,总建 筑面积92850.90㎡,其中14#楼建筑面积为 22137.73㎡,14#楼建筑面积为55943.52㎡,地下 室建筑面积为14769.65㎡。建筑地下一层、地上二 十五~二十七层,建筑高度81.10m,其中13#地上 一、二层为商场与和配套用房,14#楼地上一、二、 三层为商场,其余各层均为住宅。地下一层为车库、

设备用房,战时作六级人员掩蔽所。 二、编制依据 1、施工合同、图纸; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、中华人民共和国行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ46-88和《工程建设标准强制性条文》; 5、《司安全管理标准》等有关的规定。 三、“四口”防护要求 (一)、楼梯口防护 楼梯口防护应随主体施工进度进行防护,应在拆模后及时由架工进行防护。楼梯口应设置防护栏杆,

高处作业洞口临边作业安全防护方案

高处作业洞口临边作业安全防护方案

高处作业及洞口临边防护安全专项施工方案 高处作业及洞口临边防护 专项施工方案 工程名称:誉峯名门花园四期(5、6、11、12栋)及 地下车库工程 总承包单位:广东开平市三建集团有限公司 (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日(企业技术负责人) 广东开平市三建集团有限公司

目录 一、洞口、临边防护措施 (2) 二、管理检查人员机构图 (2) 三、管理检查人员责任制 (3) 四、安全防护直接责任人责任制 (5) 五、洞口临边防护人员机构 (5) 六、洞口、临边防护操作人员的安全规定要求 (6) 七、洞口、临边防护使用的材料规格要求 (7) 八、材料存放 (7) 九、基槽、坑、沟及大孔桩的安全防护 (7) 十、吊挂式之字马道安全防护 (8) 十一、行人爬梯安全防护 (9) 十二、楼梯安全防护 (9) 十三、洞口安全防护 (9) 十四、阳台安全防护 (10) 十五、出入口安全防护 (10) 十六、电梯井安全防护 (11) 十七、各楼层四周临边防护 (12) 十八、施工操作棚安全防护 (12) 十九、楼四周房屋设施安全防护 (12) 二十、楼四周人行通道安全防护 (13) 二十一、临街安全防护 (13) 二十二、移动式操作平台 (13) 二十三、悬挂式钢平台 (13) 二十四、悬空作业安全防护 (14) 二十五、交叉作业安全防护 (15) 二十六、西面外架防护与办公室防护剖面图 (15)

