文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂及变电站电气设备期末考试试题B及答案

发电厂及变电站电气设备期末考试试题B及答案

2020年电力安全工作规程考试题及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020年电力安全工作规程考试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员 3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。

热力发电厂试题1

热力发电厂 一、名词解释 1.冷源损失 汽轮机排汽在凝汽器中的放热量。 2.汽轮机装置内效率 汽轮机单位时间内所做的实际内功(焓降)与热耗量之比。 3. 管道效率 汽轮机的热耗量与锅炉热负荷之比。用来表征蒸汽从锅炉流至汽轮机进口,由于发生压力损失和散热损失而导致的能量损失。 4.厂用电率 厂用电量占电厂发电量的百分比。 5.汽轮发电机组热耗率 汽轮发电机组每生产1kW×h的电能所消耗的热量。 6.汽轮发电机组汽耗率 汽轮发电机组每生产1kW×h的电能所需要的蒸汽量。 7.凝汽式电厂的热耗率 发电厂每生产1kW×h的电能所需要的热量。 8.汽轮机相对内效率 汽轮机实际内功(焓降)与理想内功(焓降)之比。 9.凝汽式电厂的全厂热效率 发电厂输出的有效能量(电能)与输入总能量(燃料化学能)之比10.循环热效率 汽轮机在单位时间内输出内功与循环吸热量之比。 11.安全阀 用于锅炉、压力容器及管道上的保护阀门。当容器内压力超过规定值时,可以自动开启,排出介质,当容器内压力恢复正常时能自动关闭。12.疏水泵 提高疏水压力,将疏水打入到本级加热器出口水中的泵。 13.前置泵 置于给水泵前、与之串联运行的泵。其转速较低,必须汽蚀余量较小,能提高给水泵入口压力,防止给水泵汽蚀。

14.排污扩容器 对锅炉连续排污水进行扩容、降压,回收利用其扩容蒸汽,减少系统的汽水损失。 15.除氧器抽汽调节阀 用于除氧器的定压运行,能将汽轮机抽汽节流至给定的除氧器工作压力。 16.抽汽逆止阀 保证汽轮机抽汽的单向流动(由汽轮机至加热器),防止管内蒸汽或加热器内汽水倒流入汽轮机的一种阀门。 17.主给水再循环 将主给水泵出口的给水通过管道返回除氧水箱,防止给水泵在汽轮机低负荷时由于给水流量不足发生汽蚀。 18.主凝结水再循环 将凝结水泵出口的凝结水通过管道返回凝汽器热井,防止凝结水泵在汽轮机低负荷时由于凝结水流量不足发生汽蚀。 19.高压加热器水侧旁路 在高压加热器出现故障时,将其切除,这时给水所流经的管路。20.轴封加热器 利用汽轮机各汽缸末端的轴封漏出的汽气混合物加热凝结水的间壁式换热器,位于凝结水泵与最末级低压加热器之间。 二、单项选择题(从下列各题四个被选答案中选出一个正确答案,并将其题号写在题干后面的括号内。答案选错或未作选择者,该题无分)1.高压加热器的旁路阀门若关闭不严__。(②) ①降低机组的安全性②会降低机组的经济性 ③对机组的安全性和经济性都有影响④对机组安全性和经济性都无影响 2.汽轮机Ⅰ,Ⅱ级旁路(即高、低压旁路)的减温水__。(③) ①都来自给水②都来自凝结水 ③分别来自给水和凝结水④都来自循环水 3.凝结水泵和给水泵都需要设置__。(④) ①再循环管和抽空气管②抽空气管和逆止阀

2019年安规试题带答案

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C)教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢靠并加锁者; A.1.5;B.1.7;C.2;D.2.5 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C)m以内。 A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别严重和繁复的倒闸操作,由烂熟的运行人员操作,运行值班负责人监护。

A.清晰;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。 A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

热力发电厂习题及答案

单项选择题 1、电厂实际生产的能量转换过程中,在数量上以下列哪种热量损失为最大?(D) A、锅炉损失 B、汽轮机内部损失 C、管道损失 D、冷源损失 2、凝汽式发电厂的发电煤耗率可表示为:(A) A、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与发电量之比 B、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与对外供电量之比 C、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与平均负荷之比 D、发电在在一段时间内耗用的总煤量与厂用电之比 3、随着回热加热级数的增多,(C)。 A、回热循环效率的增加值逐渐增多 B、回热循环效率的增加值不变 C、回热循环效率的增加值逐渐减少 4、其它条件不变,提高蒸汽初压力循环效率的变化将:(D) A、提高 B、降低 C、不一定 D、先提高后降低 5、其它条件不变提高蒸汽初温,循环效率提高的原因是(B)

A、冷源损失数量减少 B、平均吸热温度提高 C、蒸汽湿度减少 D、蒸汽容积流量增加 6、再热机组在各级回热分配上,一般采用增大高压缸排汽的抽汽量,降低再热后第一级回热的抽汽量是为了(A)。 A、减少给水加热过程的不可逆损失 B、尽量利用高压缸排汽进行回热加热 C、保证再热后各回热加热器安全 D、增加再热器后各级回热抽汽的抽汽作功量 7、采用中间再热的目的是:(B) A、提高回热经济性 B、提高初参数后使排汽湿度不超过允许值 C、提高机组设计功率 D、利用锅炉烟道的余热以降低排烟温度 8、提高蒸汽初温,其它条件不变,汽机相对内效率(A)。 A、提高 B、降低 C、不变 D、先提高后降低 9、提高蒸汽初压,其它条件不变,汽机相对内效率(B)。

A、提高 B、降低 C、不变 D、先降低后提高 10、若提高凝汽器真空,机组出力增加ΔNd,循环水泵功率增加ΔNs,则最佳真空为:(A)。 A、ΔNd-ΔNs之差最大时对应的真空 B、ΔNd/ΔNs最大时对应的真空 C、(ΔNd-ΔNs)/ΔNs 最大时对应的真空 D、(ΔNd-ΔNs)/ΔNd 最大时对应的真空 11、常用的烟气中间再热,再热后蒸汽的(B) A、温度增加,压力增加 B、温度增加,压力下降 C、温度下降,压力下降 D、温度不变,压力下降 12、采用中间再热,导致回热的热经济效果(B) A、增强 B、减弱 C、可能增加也可能减弱 D、不变 13、提高蒸汽初压主要受到(A)

安规考试带答案

、单选题共65题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:.3》 A. 设备 B. 现场

C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 8.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯

9. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月 10. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M定期抽查检验,不合格的不准使用。答案:C 《线路安规:7.7》 A. 全部 B. 质量 C. 外观 11.工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 12.在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

热力发电厂复习题及复习资料

热力发电厂复习题及答案 热力发电厂单元一复习题 一,填空: 1、()、()、()、水力、原子能,这五种一次能源又称为常规能源。 2、电厂按产品分为()和()。 3、通常用()来反映发电厂热力设备的完善程度及热损失的大小。 4、锅炉设备中的热损失主要有()、()、()、()、()。 5、发电机损失包括()、()、轴承摩擦损失、通风耗功。 6、汽耗率为每生产()所消耗的蒸汽量。 7、我国发电厂的厂用电率平均在()。 8、1kg标准煤的低位发热量为()。 9、提高蒸汽初参数,循环热效率会()。 10、采用蒸汽中间再热的机组用烟气一次再热时,一般取再热温度等于 ()。 二、判断: 1、随着回热级数的增加,循环热效率不断提高。() 2、小容量机组采用高参数同样能提高全厂效率。() 3、蒸汽初参数选择得越高,锅炉效率越高。() 4、采用给水回热的机组比同功率的纯凝汽式机组进汽量小。 5、热电联产的三种生产形式中背压式汽轮机组的热经济性最高。 三、问答题: 1、给水回热加热的意义是什么? 2、什么是厂用电率?目前我国发电厂的厂用电率约为多少? 3、什么是热点联产?热点联产有哪些形式? 单元二复习题 一填空题: 1.按传热方式的不同,回热加热器分为( )和( )两种. 2.为适应高参数、大容量机组的要求,一台加热器又分为 ()、()和()三部分。 3、除氧器根据工作压力的不同,可分为()、()、()除氧器。 4、凝汽设备主要有()、()、()、( )等。 5、正常运行中,凝汽器内的真空主要是依靠()形成的。 6、真空系统的捡漏方法有()、()和 ()。 7、凝汽器的端差是指排气压力下的饱和温度与()之差。 8、过冷度是指()与凝结水温度之差。 9、给水除氧的方法有()和()。 10、除氧器运行采用()和()两种方式。 二、选择:

中安规试题答案

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、新《煤矿安全规程》是根据《煤炭法》、(矿山安全法)(煤矿安全监察条例)制定的。 2、煤矿企业必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、(标准)(技术规范)。 3.煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制、(职能机构安全生产责 任制)(岗位人员安全生产责任制)。 4、(煤矿安全规程)、(作业规程)和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有 同等种要和并列平等的关系。 5、煤矿职工在安全生产中依法感受有关安全生产的(知情权)(建议权)的权 力 6、采掘工作面及其它作业地点风流中(瓦斯浓度)达到(1.0%)时,必须停止使用电钻打。 7、矿井相对瓦斯涌出量是指(矿井)在(正常生产)情况下平均日产一吨煤的瓦斯涌出量。 8、瓦斯检查做到(瓦斯检查手册)、(瓦斯检查牌板)、瓦斯班报三对口。 9、“一炮三检”是指(装药前)、(放炮前)、放炮后分别检查风流中的瓦斯。 10、井下供电应做到的“三无”内容是(无鸡爪子)(无羊尾巴)无明接头。 二、选择题(每题 2 分,共20 分) 1、采掘工作面进风流中氧气所占的体积佰分比不得低于(B ) 。A. 20.96% B. 20% C. 18% 2、压入式局部通风机和启动装置必须安装进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于(C )。 A 2m B 5 m C 10 m 3、电缆在水平巷道或倾斜井巷内吊挂间距不得超过(A )。 A.3m B. 4m C. 5m 4、因瓦斯超限而切断电源的电气设备,只有瓦斯浓度降到(B )方可送电开 动机器。 A.1.5% B.1.0% C.0.5% 5、检修电气设备时,下列哪种情况是不答应的(A ) A.可以约时停送电 B.不可约时停送电 C.电话通知停送电 6、局部通风机及其开关附近10m 内,风流中瓦斯浓度不超过(A )时,方可启动通风机。 A.0.5% B.1.0% C.1.5% 7、新《煤矿安全规程》自(A)起实施。 A 2016 年10 月1 日 B 2016 年11 月1 日 C 2016 年12 月1 日 8、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少(A)次。 A 1 B 2 C 3 9、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每(A)天必须使用校准气样和空气样调校 1 次。 A 7 B 10 C 15

热力发电厂试卷习题及答案

热力发电厂考试试卷 一名词解释(10分) 发电热耗率端差最佳真空热电厂的燃料利用系数 热化发电率 二简答题(70分) 1 提高蒸汽初温可提高机组的热经济性,分析其原因,并说明提高蒸汽初温在工程中主要受哪些因素限制。 2 现在绝大多数大容量再热式机组都设置了旁路系统,简述旁路系统的作用。 3在现代的高参数、大容量采用中间再热机组的热力系统中,大多数回热加热器都采用了内置式疏水冷却段以提高热经济性,试利用热量法分析其原因。 4 给水热除氧的机理基于哪两个基本定律?根据热除氧机理指出监测哪些参数就可了解给水溶氧量情况。 5 什么是除氧器的自生沸腾现象?为防止这种现象的发生,可采取哪些解决措施? 6在火力发电厂原则性热力系统计算中,拟定回热加热器的热平衡式并据以求解加热器的抽汽量是其中很重要的一步,试对下图中的加热器根据所给符号写出热平衡式。 7对于抽汽凝汽式机组,其做功汽流可分为供热汽流和凝汽汽流,这两部分汽流与代替凝汽式机组做功汽流的热经济性满足下述关系,,,试分析其原因。 三作出符合下列条件的火电厂热力系统图(20分)

1. 高、中、低压三缸两排汽,低压缸对称分流,一次中间再热; 2. 机组有八级回热,三高、四低、一除氧,其中高压缸两段、中压缸两段抽汽; 3. #1、#2高压加热器带有内置式蒸冷段和疏冷段,#3号高压加热器带外置式蒸汽冷却器(串联布置),#5低压加热器只带有内置式蒸汽冷却段; 4. 高压加热器的疏水逐级自流入除氧器,低压加热器除最低一级加热器外均采用疏水逐级自流方式,最末一级低压加热器疏水采用疏水泵方式打到其出口,轴封加热器疏水至凝汽器热井; 5. 前置泵、给水泵均由小汽轮机带动,汽源来自第四段抽汽,排汽至主凝汽器; 6. 带给水泵、凝结水泵再循环; 7. 补水补入凝汽器; 8. 锅炉一级连排扩容器扩容蒸汽至除氧器,未扩容的排污水经排污冷却器至地沟; 9. 第一至第六段抽汽管路上有电动阀和逆止阀,最末两段抽汽管路上没有任何阀门。 热力发电厂习题 一、单项选择题 电厂实际生产的能量转换过程中,在数量上以下列哪种热量损失为最大?() 锅炉损失 汽轮机内部损失 管道损失 冷源损失 凝汽式发电厂的发电煤耗率可表示为:() 发电厂在一段时间内耗用的总煤量与发电量之比 发电厂在一段时间内耗用的总煤量与对外供电量之比

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

热力发电厂习题及答案(综合,特全)

一 名词解释 发电热耗率:每发一度电所消耗的能(热)量。 端差:加热器汽侧压力下的饱和温度与出口水温之间的差值。 最佳真空:在汽轮机排汽量和循环水入口水温一定的条件下,增大循环水量使汽轮机输出功率增加c P ?,同时输送循环水的循环水泵的耗功随之增加Ppu ?,当输出净功率为最大时,即max max )(pu c P P P ?-?=?,所对应的真空 即凝汽器的最佳真空。 热电厂的燃料利用系数:电、热两种产品的总能量与输入能量之比。 热化发电率:质量不等价的热电联产的热化发电量与热化供热量的比值。 二 简答题 1、混合式加热器的优点有哪些? 答:混合式加热器的优点是:(1)传热效果好,能充分利用加热蒸汽的热量;(2)结构简单,造价低;(3)便于汇集不同温度和压力的疏水。 2、高压加热器的过热蒸汽冷却段的任务是什么? 答:利用蒸汽的过热度,通过强制对流而使蒸汽在只降低过热度的情况下,放出过热热量加热给水,以减少传热端差,提高热经济性。 3、表面式加热器的疏水冷却段的任务是什么? 答:利用刚进入加热器的低温给水来冷却加热器内的疏水,疏水温度的降低后进入下级加热器。这样可使本级抽汽量增加,压力较低一级抽汽量减少,提高机组的经济性。 5、除氧器滑压运行的优点与存在的问题? 答:滑压运行的优点是:避免除氧器用汽的节流损失,使汽机抽汽点分配合理,热经济性高,系统简单投资省。缺点是:当汽机负荷突然增加时,使给水溶氧量增加;当汽机负荷减少时,尤其是汽机负荷下降很大时,给水泵入口发生汽蚀,引起给水泵工作失常。 6、提高蒸汽初参数、降低蒸汽终参数均可提高机组的热经济性,其受哪些主要条件限制? 答:提高蒸汽初温主要受金属材料的制约。金属材料的强度极限,主要取决于其金相结构和承受的工作温度。随着温度的升高,金属材料的强度极限、屈服点以及蠕变极限都要随之降低,高温下金属还要氧化,甚至金相结构也要变化,导致热力设备零部件强度大为降低,乃至毁坏。 提高蒸汽初压主要受蒸汽膨胀终了时湿度的限制,而且提高蒸汽初参数还会影响电厂钢材消耗的总投资。 降低蒸汽终参数主要受凝汽器的设计面积、管材和冷却水量的限制。 7、锅炉连续排污的目的是什么? 答:锅炉连续排污的目的是:为了保持炉水的水质指标在允许范围内,从而使锅炉产生出来的蒸汽品质合乎要求。防止在受热面及汽机通流部分积垢从而增强了传热效果,保证汽轮机出力,减少轴向推力,提高了机组的经济性和安全性。 8、在回热系统中,为什么都选用比混合式热经济性差的表面式加热器? 答:每个混合式加热器后都必须配置水泵,为防止水泵汽蚀,水泵应低位布置,为了可靠,还需备用泵,这些都使回热系统和主厂房布置复杂化,投资和土建费用增加;采用表面式加热器系统简单、无旋转设备、阀门少、漏点少、可靠性高、维护量小;因此,选用了热经济性较差的面式加热器组成回热系统。 9、简述滑压运行除氧器比定压运行除氧器热经济性高的原因。 答:定压运行除氧器抽汽管路上装有压力调整门,节流压降大,故经济性差;滑压运行除氧器水的焓升和相邻的加热器相同,根据最佳回热分配原则,属于等焓升分配,而定压运行除氧器其水的焓升远小于相邻的加热器。 11、简述中间再热对给水回热的影响。 答:中间再热使给水回热加热的效果减弱:功率相同的条件下,再热使汽轮机的主蒸汽消耗量减少,回热抽汽量减少,回热抽汽作功减少;再热使汽轮机的中、低压缸各级抽汽焓和过热度增加,回热抽汽量减少,回热抽汽作功减少。 1 提高蒸汽初温可提高机组的热经济性,分析其原因,并说明提高蒸汽初温在工程中主要受哪些因素限制。 答:(1)提高机组热经济性的原因 A.提高蒸汽初温0t ,吸热过程的平均吸热温度1T 提高,循环热效率21(1/)100%t T T η=-?提高。 B.提高蒸汽初温0t ,蒸汽比容增大,漏汽损失、叶轮摩擦损失变小;在汽轮机功率不变的情况下,汽轮机体积流量增大,叶高增长,叶高损失变小;提高蒸汽初温0t ,湿度降低,湿汽损失减小,所以汽轮机的相对内效率ri η提高。 汽轮机的绝对内效率ri t i ηηη?=提高,所以机组热经济性提高。

安规考试答案

安规考试答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

安规考试试卷 题号一二三总分 得分 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 3 道大题,满分 100 分,考试时间 60 分钟。 一、选择题 ( 请将正确答案的代号填在横线上,每题2分,共20题、40分 ) 1.电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是(C)。 A.1.0米B.1.5米C.3.0米 2.因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由(B )确认是否合适。 A.工作许可人B.工作负责人C.值长 3.创伤急救的原则是(B)。 A.先固定、后抢救、再搬运B.先抢救、后固定、再搬运C.先固定、后搬运、再抢救4.电压等级为35kV及以下的设备不停电时的安全距离是(C) A.0.35米B.0.70米C.1.0米 5.由工作负责人收执的一份工作票必须经常保存在(C )。 A.变电站主控室B.作业班组工具车内C.工作地点 6.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂 ( C )标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 7.对带电设备不能使用(B )灭火 A.干式灭火器B.泡沫灭火器C.二氧化碳灭火器 8.高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(A)以内。 A.8米B.4米C.5米 9.第一、二种工作票的计划工作时间,以(B)为限。 A.申请的检修时间B.批准的检修时间C.工作所需要的最长检修时间 10.触电者未脱离电源前,救护人员( C )。 A.等医生前来处理B.不准直接用手触及伤员C.直接进行心肺复苏法 11.电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是(C)。 A.3.0米B.4.0米C.5.0米 在带电设备周围应使用(B )进行测量工作。 A.钢卷尺B.不含金属丝的线尺C.皮卷尺 12.. 多天工作,每天工作间断时,由工作班人员清扫工作现场,值班人员开放已封闭的通道,工作负责 人将所持工作票(B)。 A.自行保存B.交回值班员C.交给工作票签发人 13.电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是( A )。 A.0.70米B.1.0米C.1.5米 14.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员具备必要的电气知识和(B), 熟悉电气设备及其系统。 A.操作技能B.业务技能C.技能D.技术 15.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在检修工作( A )应进行工作布置,明确工作 地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。A.前B.中C.后D.期间 16.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作应有保证( B )的制度措施, 可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 A.施工质量B.安全C.工期D.技术 17.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出, 所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到( B )的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进人工作地点。 A.工作负责人B.工作许可人C.工作票签发人D.值班负责人 18.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作许可后,工作负责人、专责监护人应向 工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员(B )方可开始工作。 A.履行确认手续后B.检查好安全措施的布置后C .熟悉工作流程后D.了解后 19.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等 长物,应(B),并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人直立搬运B.放倒后搬运 C.倾斜搬运D.一个直立搬运 20.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员应被告知其作业现场存在的危险因 素和(A)。 A.防范措施B.预控措施C.技术措施D.安全措施 二、多选题 (每空2分,共10空、20分 ) 1、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:下列距离应满足相关安全规定:(ABCD)。

10KV变电所预防性试验电气试验施工方案

重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验 电气试验施工方案 编制: 审核: 批准: 二零一六年一月

目录 一.工作任务概况 二.试验人员及试验设备准备 三.试验准备 四.试验进度计划 五.技安措施及注意点

一、工作任务概况 1.1.重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验,总容量为 8850kVA+60kVA,其1*1600kVA+5*1250kVA+1*1000kVA+2*30kVA 共变压器9台,10kV高压开关柜22台,开关及保护16套,10KV 电力电缆13根,10KV电压互感器2只,少油开关检测1只,高压避雷器21只,接地电网7处等。本次停电计划为一天,电气试验施工周期为一天,施工完成1#、2#线主变、开关、电缆试验及所有保护校验工作(包括清扫),当天下午恢复送电。 1.2.本计划编制依据 1.2.1.《电气设备预防性试验规程》(DL/T596-1996) 1.2.2.《重庆市电力设备交接和预防性试验规程》 二.试验人员及试验设备配备 2.1.试验人员 2.1.1.试验班班长(现场负责人) 2.1.2.试验班组成员: 2.2.试验设备 2.2.1.电试设备:YSKS3/JD交流耐压控制箱、试验变压器3KVA/5KVA、变压比自动测试仪、变压器直流电阻测试仪、氧化锌避雷器测试仪、直流泄露测试仪、高压电子兆欧表 2.2.2.开关试验设备:KZY-3/ZKC-1 型开关特性测试仪、回路电

阻自动测试仪、 2.2.3.继电保护试验设备:AD310B/单相继电保护试验仪、JZS-2继电器综合测试仪、大电流发生器、3KVA/5KVA调压器 三、试验准备 3.1.安全、技术准备 3.1.1.由试验班班长会同技术负责人察看现场编制作业计划书,开出(变电第一或第二种工作票)报主管部门审批以后执行 3.1.2.根据作业计划书及业主要求和现场实际情况对试验班组人员进行安全技术交底 3.1.3.根据现场具体情况,合理布置现场人员工作 3.1.4.察看现场安全工器具情况(应满足工作票安全措施要求所需安全工器具,如有损坏或不全应另带) 四.试验进度计划 一.试验进度计划 *试验日期为月日 当天月日上午 1.开具变电第一种工作票审核并送至试验现场(用户变电所值班负责人或许可人填写) 2016年 / 2.试验人员到现场开开工会、分工并做好准备工作 2016年 / 7:45----8:00 *用户值班人员应在此时间前将柜进线开关断开使设备停运并

相关文档