文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 昌平某回迁楼低温辐射地板采暖设计要点简述

昌平某回迁楼低温辐射地板采暖设计要点简述

昌平某回迁楼低温辐射地板采暖设计要点简述
昌平某回迁楼低温辐射地板采暖设计要点简述

昌平某回迁楼低温辐射地板采暖设计要点简述

摘要:低温地板辐射供暖系统以其舒适、节能、不占用室内面积、日常维护少、热源灵活等众多的优点被广大消费者认可,在工程实践中得到越来越广泛的应用。本文对昌平区某回迁楼低温地板辐射供暖系统在设计、施工及运行等方面进行了探讨与分析,希望能够有助于该系统在工程设计、施工、运行调试及管理等方面更加完善,促进此种新型供暖系统的发展。

关键词:低温地板辐射供暖设计施工

1.工程概述:

某回迁楼工程位于昌平区,属于北京市社会主义新农村建设的13 个试点小区之一,我院负责大概27000平米的8栋楼的低温地板辐射采暖设计及配合施工,每栋楼建筑面积大概3000多平方米,六层砖混楼结构。

基本户型分为A、B、C三个户型,每种户型包括了标准层,首层和顶层等几种形式;采暖形式采用了低温热水地板辐射采暖系统;热源由每户的燃气壁挂炉提供50℃/40℃低温热水,供回水温差不大于10℃。

本工程管材采用de20×2.0的PE-RT管,绝热层采用容重为20kg/m3其厚度为20mm的苯板,苯板上面铺一层铝箔纸,采用卡钉将采暖管固定在苯板上,穿越门口及出地面时管材外面加保护套管,分水器、壁挂炉位于厨房内。

2.关于低温地板辐射采暖的设计要点-

2.1 采暖热负荷的计算

为了计算方便起见,有许多资料推荐了建筑热负荷单位面积热指标和单位体积热指标,对于住宅建筑面积热指标为47~81w/m2。

2.1.1.地面辐射采暖热负荷计算应按《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ19的规定执行外,在设计中还应计算铺设在地面加热管道的耗热量,并且采暖热负荷宜取房间常规计算的95%,或将室内计算温度降低2OC。本工程的室内采暖设计温度为卧室、客厅18 OC,厨房16 OC,卫生间25 OC,室外设计温度为-9 OC。

2.1.2进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,把各区当作不同的单独房间,分别计算采暖热负荷和进行地面辐射采暖设计。

2.1.3地面辐射采暖的有效散热量应计算确定,并计算室内设备,家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。

2.2 管路系统的设计:

相关文档