文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全防护专项施工方案

安全防护专项施工方案

安全防护专项施工方案
安全防护专项施工方案

万锦融城5#、6#楼及地下车库安全专项施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

2014年7月

1、编制依据

1.1《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

1.3《密目式安全网》GB 16909-1997

1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

1.6《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001

1.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001

1.8《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000

1.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、工程概况

本工程位于临西县临西县地表水厂工程位于英华街与辽河路交界点西北角。厂区规划总用地面积23401㎡。

本工程的建筑物有:综合办公楼、净水车间、清水池和二级泵房、调节水池和提升泵房、附属用房1、附属用房2、配电室、回收水池、干化场、臭氧反映池、仓库、门卫室等。结构为框架、砖混、钢筋混凝土、钢结构;构建筑物屋面防水等级二级,抗震设防烈度为6度;其中综合办公楼为最高,地上4层,建筑高度18.5米,清水池为最深 -5.21米。

3、安全管理目标

全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在0.3%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。

4、安全防护采用材料

钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。

扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。

钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。

安全网:密目安全网和大眼网。

脚手板、钢丝、铁钉等。

以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。

5、各专项安全防护措施

5.1基坑马道、通道的安全防护

基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下:

防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面 1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用1.8—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。

土方开挖到槽底后,在收坡道之前,必须完成人行马道的搭设,马道搭设需符合下列要求:立杆间距为1500,立杆底部要垫通长50厚木板,通长横杆间距为1500,休息平台为1500×2000,且在马道两侧沿坡度各设置一道扶手栏杆,扶手栏杆离铺设的木板高度为90cm,人行斜道上每隔250-300mln设一道防滑木条,厚度为20-30mm。马道两侧边设180高挡脚板并满挂密目安全网封闭。

基坑边缘设置散水及挡水台,散水内置钢筋网并用水泥砂浆抹面,散水高度80mm—100mm、宽度500mm—800mm。具体工艺流程如下:打入防护栏立杆→地面清理→铺置钢筋网→喷射面层混凝土→混凝土养护

在基坑周圈,从基坑上口线向外30-50cm砌筑截面尺寸为120×200mm 的砖台(三面抹水泥砂浆),作为挡水台。

5.2脚手架和作业平台安全防护措施

钢管脚手架采用外径48—51mm、壁厚3—3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。钢管脚手架的杆件连接必须使用合格扣件,不得使用铅丝和其它材料绑扎。脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4米,水平距离不得超过6米。用φ48钢管拉接。

脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层设水平兜网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为1.2米。脚手架必须保证整体结构不变形,纵向必须设置剪刀撑,剪刀撑宽度不得超过7根立杆,与水平面夹角应为45—60度。

首层四周必须支固定6m宽双层安全网,网底距下方物体表面不小于5m。每隔四层要固定一道3m宽的水平安全网。安全网的外边沿高于内边沿1m。

5.3出料、卸料平台的安全防护措施

出料平台必须有设计方案并报批后方可使用,平台上的脚手板必须铺严绑牢,平台周围须设置不低于1.5米高防护围栏,围栏里侧用密目安全网或

胶合板封严,下口设置18厘米高挡脚板(或围栏内侧用覆膜夹板全封闭),护栏上严禁搭放物品,平台应在明显处设置标志牌、规定使用要求和限定荷载(平台外侧悬挂总限重牌子,内侧悬挂限材料数量牌子)。需注意的是:钢丝绳与工字钢不能直接接触,应垫胶皮或用符合设计力的卡环过渡连接,防止钢丝绳受剪。出料平台安装时保障外沿高于内沿,倾斜角在15度为宜。

卸料平台上的脚手板必须铺严绑牢,两侧设1.2米防护栏杆,18厘米高的挡脚板,并用密目安全网封闭,外侧设推拉式(或开启式)的防护门,防护门要灵活,开关方便以确保防护门随时处于关闭状态。注意:室外电梯平台与运料平台的间隙不大于100mm。

提升机运料平台:提升机运料平台内外两侧均应设不低于1.2米的开启方便并有利于施工的防护门。

5.4洞口的安全防护

本工程洞口较多,大致可分为五种:水平洞口、竖向洞口、、通道口、出入口。

(1)水平洞口主要有:预留洞口、水电管道口、通风口。

(2)洞口必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网等防护措施;

(3)通道附近的各类洞口除设置防护设施与安全标志外,夜间还须设红灯示警。

(4)楼板、屋面和平台面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖牢,周围用水泥砂浆固定,保证盖板不被挪动移位。

(5)板面等处边长为25~50cm的洞口,可用竹胶板、木板等作盖板盖住洞口,盖板必须四周搁置均衡,并固定牢固。

(6)边长为50—150cm的孔洞,须预埋通长钢筋网,边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设水平安全网。

(7)管道井进行封闭,装修阶段安装管道时须力口设明显的标志,拆除防护时,需经项目工程部、安全部核准,管道安装完毕后必须及时恢复防护设施。

(1)立面洞口主要有:楼梯口、水电管道、通风口、门、窗洞口。

(2)作业程序:

支模→下层挂安全网→浇砼→拆模→安装防护门模板拆除后立刻进行立面洞口的防护工作。

防护方法:必须采用短钢筋焊接成可开启的钢筋防护门(上翻式),钢筋间距不得大于10cm,并刷成红白相间的颜色,高度不低于1.2m,底部设不低于20cm高的挡脚板。

低于80cm的竖向洞口,加设1.2m的临时护栏,钢筋间距不得大于10cm,或使用密目安全网完全封闭,上面悬挂警戒标志。

楼梯间防护:在楼梯板边缘预埋φ16,长300mm钢筋头,砼浇筑完毕后用钢筋焊接立杆和三道水平杆(钢管),顶杆距楼梯板面高度不小于1.5m。

下边沿离楼板面高度低于80cm的窗台等竖向洞口,当侧边落差大于2m 时,加设1.2m高的临时护栏。

对临近的人与物有坠落危险性的竖向洞口,要予以盖严或加以防护,防护固定牢固。

为方便人员出入楼层,在主楼西北面及东南面大堂处设一通道口,通道口宽3米,长6米,高度大于4米,顶部搭设斜拉杆。通道口立杆、水平杆

间距1.5米,立杆底部铺设通长的钢跳板。

道口顶部设宽于通道口两侧各1米的防护棚,设两层木跳板或钢跳板防护,两层板间距50cm,要求必须满铺。

通道口立杆设置交叉剪刀撑,保证立杆稳定、牢固,通道口两侧满布密目安全网,入口处悬挂警戒标志及安全标语。

通道口底部满铺脚手板,且绑扎牢固。

5.5室内操作架子的安全防护

室内作业使用的高凳牢固,两凳间需搭设脚手板的,高凳间距不得大于2米。

人字梯脚底部必须平整,不得垫高使用。梯子的上端必须有固定措施,梯子的工作角度为70°~80°,梯子的两脚间必须使用8#铅丝或钢丝绳连接,设置的踏板上下间距为30cm,不得有缺档。

移动式操作平台的面积不得超过10㎡,高度不超过5m。操作平台的轮子与平台的接合处须牢固可靠。

操作平台四周必须设置1.5米高防护栏杆,底部设200高挡脚板,并布置登高扶梯。操作平台的次梁间距不得大于40cm,上面满铺50厚的跳板,跳板必须绑扎固定。

5.6各类临时支撑体系安全防护措施

支设悬挑形式的模板时,应有稳固的立足点。支设临空构筑物的模板时,应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时,应在安装后将洞口盖住。

操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑体系攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其它高处狭窄而无防护的模板面上行走。

5.7施工机械的安全防护

(1)施工组织设计应有施工机械使用过程中的定期检测方案。

(2)施工现场应有施工机械安装、使用、检测、自检记录。

(3)使用电动工具(手电钻、手电锯、圆盘锯)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,严格按操作规程作业。

(4)电焊机上应设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长度不超过30m,一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管,长度不大于3m,焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。

(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。

(6)重点把好空中作业安全关,空中作业人员须体检合格。工作期间,严禁喝酒、打闹。小型工具、焊条头子、高强螺栓尾部等放在专用工具袋内。使用工具时,要握持牢固。手持工具也应系安全挂绳,避免直线垂直交叉作业。

(7)蛙式打夯机必须两人操作,操作人员必须带绝缘手套穿绝缘鞋。操作手柄应采取结缘措施。打夯机用后应切断电源,严禁在打夯机运转时清除积土。

(8)乙炔发生器必须使用金属防爆膜,严禁用胶皮薄膜代替。回火防止器应保持有一定水量。氧气瓶不得暴晒、倒置、平使、禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶(罐)工作间距不得小于5米,两瓶与焊炬间的距离不得小于10米。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。

(9)圆锯的锯盘及传动部位应安装防护罩,并应设置保险档、分撩器。凡

长度小于50厘米,厚度大于锯盘半径的木料,严禁使用圆锯。破料锯与横截锯不得混用。

(10)砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工件托架。严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25毫米的砂轮。

(11)平面刨(手压刨)安全防护装置必须齐全有效。

(12)吊索具必须使用经检验合格的产品。钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的,打死弯、断股、油芯外露的不得使用。吊钩除正确使用外,应有防止脱钩的装置。卡环在使用时,应使销轴和环底受力。吊运大模板、大灰斗、混凝土斗和预制墙板等大件时,必须用卡环。

(1)混凝土泵的安全使用及操作,应严格执行使用说明书和其他有关规定。

(2)混凝土泵的操作人员必须经过专门培训合格后,方可上岗独立操作。

(3)泵送混凝土时,混凝土泵的支腿应完全伸出,并插好安全销。

(4)混凝土泵与输送管连通后,应按所用混凝土泵使用说明书的规定进行全面检查,符合要求后方能开机进行空运转。

(5)混凝土泵启动后,应先泵送适量水以湿润混凝土泵的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与混凝土接触部位。

(6)经泵水检查,确认混凝土泵和输送管中无异物后,应泵送同配合比的水泥浆。开始泵送时,泵送速度宜放慢,油压变化应在允许值范围内,待泵送顺利时,才用正常速度进行泵送。

(7)泵送期间,料斗内的砼量保持不低于在缸筒口上100mm到料斗口上

150mm之间,避免吸入空气而造成塞管。反之料斗内砼太多则反抽时会溢出并加大搅拌轴负荷。

(8)砼泵送须连续作业,当砼供应不及时,需降低泵送速度。泵送暂时中断时,搅拌不能停止。当叶片被卡死时,需反转排除,再正转、反转一定时间,待正转顺利后方可继续泵送。

(9)泵送完毕,应立即清洗砼汞、布科器和泵管,汞管拆卸后按不同规格分类堆放。

(10)泵管的固定方法如下:

A、泵管穿过预留孔洞处用木楔楔紧,在使用的楼面上用泵管架架设牢固,并在垂直转角和水平转角处泵管架与预埋在楼板的钢筋固定牢固。

B、泵管架在一层和施工楼层的垂直转角和水平转角处必须与楼板埋件固定,在其它楼层处为每层固定一次,以此保证泵管固定牢固;

C、管道接头卡箍处不得漏浆。炎热季节施工,用湿罩布、湿草袋等遮盖混凝土输送管,避免阳光照射。

(1)塔吊装、拆、顶升必须是有资质单位和有证操作人员。安、顶、拆按照原厂的规定和安全要求进行。

(2)塔吊的“四限位、两保险”必须齐全、可靠。安全部门和信号工经常检查吊具;绳索的磨损程度,安全部门做好检查记录。

(3)当风力达四级以上时不得安、顶和拆卸作业。

(4)夜间施工时塔吊的转臂上装有灯光和指示信号,以保证一定的能见度和促进操作人员的安全警惕性。

(5)达到六级风停止塔吊作业。

(6)拆除塔吊时,塔吊起重臂、平衡臂与建筑物纵向保持平行。

(7)塔吊附墙装置应在格构架拆除至少两节后方能拆除。

(8)当格构架高度与地面3节时拆除塔吊起重臂、平衡臂其它部件。

(9)塔吊拆除的拆卸单位必须是有资质的专业拆卸塔吊的单位或企业,并设专人进行拆除,协调拆塔作业;拆卸作业人员必须持证上岗,且有不宜此项作业相关疾病的人员禁止参与作业;作业前必须进行书面安全交底,并保持上、下通讯联络畅通。

(10)安置吊车的位置准确,安置应平整牢靠,防护区内不可有人作业;

(11)拆除塔帽时,吊车应选在内套(塔顶)或踏顶钢板处(棱角处必须处理);

(12)关键部位的螺栓、销钉一定要打实拧紧;

(13)拆平衡臂时,必须按塔吊说明书要求选准布点,确保平衡,拆卸连接销轴时;选好位置,防止挤、碰、挑的伤害事故,拆卸发现故障时应立即停止作业,排除故障后方可继续作业;

(14)汽车吊作业人员必须持证上岗,作业中控制好起重臂高度和旋转半径,并与建筑汽车吊作业人员必须持证上岗,作业中控制好起重臂高度和旋转半径,并与建筑物外脚手架和高压线护屏架保持2米以上;

(15)工作中严禁打闹,开玩笑,不作与工作无关的事严禁酒后作业及及由高处向下抛物件;

(16)严格遵守技术安全操作规程,拆塔作业中,严禁塔吊从事其他作业,拆除正负零以下塔身时应注意基坑边坡是否有裂纹、渗水、松动、防止坍塌事故;

(17)拆塔作业中的废弃物包括废弃物中的有害物,不得遗弃现场,应放在指定地点;

(18)拆塔作业必须白天进行,防止夜间作业噪声扰民。

5.8材料堆放的防护

(1)木方、木模堆放时下面必须垫高,并有排水措施,不得积水,大钢模堆场四周设防护栏杆,悬挂警戒标志,无关人员不得进入。

(2)木方、木模堆放高度不得大于1.5米,并在四周设钢管支撑将木方、木模卡死,钢管必须稳固,底脚使用钢筋打进路面固定,钢管穿在钢筋上固定,并在1.8米高处设置水平栏杆,保证钢管稳定,木方、木模板不倒塌。

(3)各种砌块、砖堆放时必须码放整齐,底部必须平整,码放高度不超过1.5米,严禁靠墙码放。

(4)存放水泥必须设专用库房,不得露天堆放,水泥等袋装材料严禁靠墙码放,存放砂、石严禁靠墙堆放,砂、石必须覆盖严密。

5.9交叉作业、高处作业的安全防护

(1)无论是竖向和横向短钢筋,采取以下防护方法:楼面上预留钢筋使用彩条布绑扎严密,单根钢筋套塑料管封闭,墙面上预留钢筋套塑料管或使用彩条布绑扎严密,不得有外漏的钢筋头,不需要的钢筋头及时割掉,以免短钢筋头伤人。

(2)各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作,下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径以外,不能满足时,应设置硬隔离安全防护层(搭设防护棚)

(1)在各单体栋号各设一条安全通道,安全通道出建筑6米,高4米,宽

于出入通道两侧各1米的防护棚。安全通道上设置双层脚手板。其中防护棚立杆横距3000,立杆纵距1200,非出入口和通道两侧必须封严。

(2)临近施工区域,对人或物构成威胁的地方,必须支搭防护棚,确保人、物的安全。

(3)高处作业使用的铁凳和木凳应牢固,两凳间需搭设脚手板的,间距不得大于2米。

(4)高处作业严禁投掷物料。

(5)配件必须放在工具包内,严禁放在模板或脚手架上。扳手、钉锤等工具必须随身携带,防止落物伤人。

(6)作业要有符合要求、可靠的安全防护措施,必须正确佩带安全带,不得冒险蛮干。

5.10个人安全防护

(1)进入施工现场必须戴好安全帽,遵守项目各项安全生产规定,遵守劳动保护法律、法规以及有关规程和标准。

(2)施工现场必须走施工安全通道,不得攀缘脚手架及模板等上下。

(3)脚手架操作人员必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋等。

(4)进行电、气焊作业时,必须开动火证,并有防火措施和专人看守。

(5)进入施工现场的作业人员必须接受三级安全教育,经考核合格办理上岗资格证,方可上岗操作。特殊工种必须有特殊工种上岗证,并佩带相应的劳保用品,不得无证上岗,胡乱操作。

(6)所有作业人员必须参加施工现场周一安全活动和施工现场统一组织组织的安全教育活动。

(7)作业人员必须严格遵守劳动保护规定,正确佩带和使用个人防护用品。

(8)作业人员必须严格执行安全技术交底和班长班前讲话要求。

(9)任何作业人员不得擅自拆动施工现场的脚手架、防护措施、安全标志和警告牌,必须拆动时,要经施工负责人允许方可拆除。

(10)从事有职业危害作业的职工要定期进行健康检查,有权获得劳动防护用品。

5.11施工临时用电系统的安全防护措施

(1)临时用电必须按部颁规范要求作施工组织设计(方案),建立必要的内业管理资料。项目建立健全用电规章制度,明确用电责任。

(2)临时用电必须建立对现场的线路、设施的定期检查制度,并将检查、检验记录存档备查。

(3)临时配电线路必须按规范架设整齐,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。

(4)施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

(5)配电系统必须实行分级配电。各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途。

(6)各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱就应切断电源,箱门上锁。

(7)独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电器设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠接零或接地保护。在采用接零和接地保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择必须符合规定。

(8)各种高大设置必须按规定装设避雷装置。

(9)手持电动工具的使用,应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好。电源线不得任意接长和调换,工具的外结缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。

(10)凡在一般场所采用220V照明灯必须按规定布线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。使用行灯照明,其电源电压应不超过36V,灯体与手柄应坚固绝缘良好,电源线应使用橡套电缆线,不得使用塑胶线,行灯变压器应有防潮防雨水设施。

(11)电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米,两侧接线应压接牢固,并安装可靠防护套。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防漏、防雨、防砸。

(12)施工现场严格执行“一机一闸一漏’’的规定,并采用“TN-S”供电系统,严格地将工作零线(N)和保护地线(PE)严格分开,并定期对总接地电阻进行测试,保证在4欧姆以下;

(13)整定各级漏电保护器的动作电流,使其合理配合,不越级跳闸,实现分级保护,每十天必须对所有的漏电保护器进行全数检查,保证动作可靠性;

(14)施工现场采用36V的安全电压进行照明;

(15)对所有的配电箱等供电设备进行防护,防止雨水打湿引起漏电和人员触电。

5.12现场消防安全措施

(1)现场配电柜、配电箱必须设带有门的钢筋笼防护棚,防护棚顶部覆盖严密,防止日晒雨淋,一级配电柜内配备灭火器和防火砂。配电箱由专用电工负责,其他人不得随意打开。

(2)设消防竖管,直到顶层,各层设消火栓,要有明显标志,配备足够的水龙带,周围3米内不得堆放任何物品。施工现场消防井处设置明显标志,不得堆放任何物品将消防井盖住。

(3)消防泵房使用红砖砌筑(非燃材料),设在东面大门处,消防泵的水压力要足够到二十三层屋面,消防泵的专用配电线路引自总断路器的上端,并设专人值班。要保证连续不问断供电。消防泵房要派专人负责,保证24小时有人值班。

(4)施工现场要配备足够的消防器材,并布局合理,施工区、办公区都要设置,并且要经常维修、保养,保证消防器材灵敏有效。

(5)使用各种电气设备和易燃易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保安全。油漆、稀料、防水卷材等易燃易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风,房间内配备足够的灭火器,材料要

建立存放、保管、领用、回收制度,做到帐物相符。职工携物出现场,要开出门条。

(6)现场使用明火要开动火证,使用之前将周围的可燃物清除干净,并配备看火人员和灭火器,动火地点变换,要重新办理用火证手续。

5.13地上及地下各类管线的防护

(1)我单位入场后将积极和业主、前期施工单位联系,对现场已有的市政设施在总平面图纸上进行准确标注,并且标注清楚各种管线的标高。

进场后积极与甲方及相关部门联系,提前找出各种管线位置。当有临时道路经过管道时,应在该处铺垫高强度钢板,防止管道破裂,并沿管道布置警示线。

(2)按照业主提供的市政管网图纸进行现场踏探落实、检查,并对管线的实际运行情况进行考核,对问题管线,应及时通知业主,报请有关单位进行维修。

(3)在现场市政管线位置进行清楚标示,防止施工时无意破坏。

6.季节性施工的安全防护措施

1)冬期施工时,对施工作业面、垂直运输设备、外脚手架及施工现场主要道路采取防滑措施。

2)大雪后必需将架子上的积雪清扫干净,并检查其牢固性,如有松动下沉现象,及时进行处理。

3)电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人定期检查漏电保护器是否灵敏有效。

4)做好电器设备的防雨工作,各种露天电器设备必备有防雨罩,并由电

工专门管理,防止漏电触电。

5)上人跑道必须设防滑条,雨后必须对上人跑道及操作平台等进行检查。

6)塔吊及电梯必须设有防雷接地装置,防止雷击。

7)做到整个施工现场的排水畅通,雨后及时清除积水,保持整个施工现场的整洁。

7.现场周边环境的安全防护

(1)本工程东、南侧均近道路、办公区,均有人员进出要道,为防止物体的高处坠落是本工程整个施工过程的防护的重点。

2)现场内地下管线分布复杂,施工现场周围紧邻道路,在施工过程中以及施工完成后对场区内外的监测是保证整个施工过程和周围道路、管线、建筑物以及完成后基坑安全的有力措施。

3)根据现场的实际情况科学合理的监测方案,监测的内容包括道路与管线的沉降、倾斜、裂缝与水平位移、支护结构水平位移,放坡开挖部位边坡位移,土体分层沉降、立柱变形、基坑底隆起、支撑轴力、锚杆拉力、地下水位等。技术部门根据监测数据及时制定应急措施。

4)我单位进场后将积极与城管部门及文物保护部门联系,对周边文物建筑进行测量勘查,若在施工影响范围内则采取隔离封闭保护措施,制定专项保护措施方案,确保文物建筑无损。土方开挖过程中若发现有地下文物痕迹,作为总承包我单位立即组织土方分包和项目部人员进行停工保护并及时上报上级主管部门,绝不私自处理和野蛮施工。

8.安全保证措施

在施工现场中坚决贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,进入现场后立即建立安全生产责任制和其他各项劳动保护制度,明确各级管理人员的具体职责,配备专职安全管理人员。

编制生产计划时,必须同时编制劳动保护措施计划,并依照国家规定发放、使用劳动保护技术措施经费。

对职工进行安全技术教育,对新工人和调换新工种、采用新技术、新工艺或使用新设备的工人,必须进行安全培训,经考试合格后方准上岗。

坚持每周安全例会制度,并积极开展各项安全生产活动,不断提高施工人员安全意识。

坚持日常检查、巡视制度,发现施工生产中不安全问题,必须制定措施,提出整改意见,及时解决。

主动防护网施工技术方案

路堑主动柔性防护网工程施工技术方 案 编制: 审核: 批准: 编制时间:二零一七年七月

目录 一、编制依据-------------------------1 二、工程概况-------------------------1 三、管理人员、设备配置--------------------4 四、施工进度安排-----------------------5 五、主动柔性网防护施工--------------------5 1、工艺原理-----------------------5 2、施工准备-----------------------6 3、施工工艺步骤及流程图-----------------8 4、工艺步骤说明---------------------9 六、质量标准及检验方法-------------------13 七、质量保证措施----------------------13 八、安全保证措施----------------------14 九、环境保护保证措施--------------------16 十、附件--------------------------15

一、编制依据 1、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006; 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTG F80/1-2004); 4、《路基防护工程一般设计图(主动柔性防护系统二)》; 5、本公司在路基边坡主动柔性防护系统施工方面的经验。 二、工程概况 本分部路线全长7.5公里,起点位于贺州市昭平县城西白鸠村(联润拌合厂站附近),起点桩号K47+000;终点位于昭平县昭平镇闽发红砖厂附近,终点桩号K54+500,与昭平至蒙山高速公路起点相接,设置昭平互通与省道S207二级公路连接。全线采用双向四车道高速公路,设计速度为100公里/小时,路基宽26米。 根据现场的实际勘察,边坡地层岩性主要由泥盆系莲花山组基岩组成。根据岩石的风化程度不同,可以分为强风化、中分化两层。本分部共有两段路基边坡采用主动柔性防护系统进行施工,具体的桩号分别为YK47+420~YK47+533和ZK47+535~ZK47+563,总的长度为141m。具体的施工图示如下所示:

安全防护措施及施工方案

安全保护措施及方案 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点,如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把安全措施贯穿于生产全过程。 ⑷抓好安全技术交底、安全教育、班前安全活动等基础工作,做好模板工程、外架子搭设等施工方案,并落实安全技术措施。 二、安全技术措施 1、防坠落措施 ①购买有产品合格证的安全帽,购入的安全帽必须经验收后,方准使用。不使用缺衬、缺带及破损的安全帽,正确使用,扣好帽带。 2、安全用电措施 ①临时用电按有关规定编制好施工方案,并建立现场线路、设施定期检查制度。现场电源采用TN-S 系统,现场电线、电缆按规程架设,不得有直接绕钢管乱拖、乱接等现象。施工现场使用的机械电器设备必须绝缘良好,并有可靠的安全接地或接零,严禁没有经过培训或不懂机电设备的人使用和玩弄机电设备。 ②配电箱和开关箱要有门有锁并能防雨雪侵入,配电系统采取分级配电,动力与照明线路要分开设置并有标记,做到一机一闸一保险。配电箱统一编号,箱内开关电器标明用途。 ③加强夜间施工照明管理,确保施工部位的规定照度。职工宿舍照明全部使用36V低压电。电焊机单独设开关,外壳做保护接地或接零。一次线长度小于5米,二次线长度小于30米,两侧接 线应压接牢固,并安装可靠防护罩。不得使用金属管道、脚手架、结构钢筋作回路地线。焊把线应无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 3、施工机具安全防护措施 ①防雨操作棚。停用或停电时,应切断电源②机动翻斗车时速不超过5KM,行车中严禁带人。

高空作业安全防护专项施工方案

高空作业安全防护专项施工方案一、编制依据 1.1 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--91 1.2 《建筑施工安全检查标准》JGJ59---99 1.3 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》GJ130--2002 1.4 《建筑施工手册》(第四册) 1.5 《建筑施工安全设施计算书》 二、工程概况

2.1 邯郸市赵苑观邸商住小区为河北省安全文明施工重点工程。位于铁西大街与丛台路交叉路口东南角上。与赵苑公园相对映。赵苑观 邸2#楼位于小区1#和3#楼中间。南临6#楼,北临丛台路。 2.2 赵苑观邸2#楼,地下 1 层,地上29 层。地下一层为地下室,战 时为人民防空工程。平时为居民储藏室。地上一、二层为商业网点, 3 - 29 层为民用住宅。总建筑面积27900m2。 2.3地下室层高 3.24m,首层层高 4.28m,二层层高3.4m。三至二十九 层,层高3.00m。地面以上总高度92.55m。 2.4 本工程计划2008年9月1开工,计划2009年9月1 日主体结顶, 计划2010 年 5 月31 日达到竣工验收要求。总工期638 天。 三、危险源及相关措施 3.1 高空作业危险隐患

所谓高处作业是指人在一定位置为基准的高处作业。国家标准规定:凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业,都称为高处作业。在建筑工程施工中,常会发生操作者从高处坠落以及物体打击伤人事故。这类事故都是在一定的环境下造成的。从高处坠落极其危险,造成坠落伤亡事故的环境和原因却是多种的。具体分析其成因,诱发事故发生的危险隐患基本相同,大致可分为以下几大类:临边作业隐患、洞口作业隐患、攀登作业隐患、交叉作业隐患、操作平台隐患、人体生理隐患、动火隐患。 1)临边作业隐患 在施工现场,当高处作业中工作面的边沿没有围护设施或虽有围护设施但其高度低于80 公分时,这类作业称为临边作业。处于这类临边状态下的场合施工,如沟、坑、槽边、深基础周边、楼层周边,梯段侧边,平台或阳台边,屋面周边等,都属于临边作业。 1.基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边等处,都必须设置防护栏杆。 2.墙高度超过 3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手架的高度超过

防护网施工方案78405

大竹林组团A区横五支路西段道路及 配套工程 施工范围围挡方案 工程概况 大竹林组团A区位于重庆北部新区西南部,西与嘉陵江相邻,北部为礼嘉组团,东侧为人和组团。横五支路西段位于金通大道左侧,南北走向,距离青堡立交约250m,本项目为大竹林组团路网中的重要联络线路之一。 大竹林组团A区横五支路西段道路及配套工程包含两条路:横五支路西段与一号路,两条道路总长1.151km。 横五支路西段:道路呈南北走向,位于青堡立交西侧约250m,标准路幅宽度为26m,城市支路,起点接横四路,终点至上跨金州大道桥梁处,其中上跨金州大道桥不含在本次设计范围内。本次设计范围为:K0+046.030至K0+920段,全长0.874km。 一号路:道路呈东西走向,标准路幅宽度为16m,城市支路,设计起点接横五支路西段交叉口,设计终点处下穿金通大道,道路总长度约为0.278km。 施工围挡线路图(下图红色闭合线):全长2392.4m。

1.工作范围 本工程所占施工范围线。 2 防护围挡 本工程防护围挡采用隔离网栏结构,严格遵守国家有关技术规范及有关规定。 3 安装布置 沿施工范围线设置且立柱水平间距3m。 4 安装 (1)施工放样。根据设计文件中隔离设施的横断面位置、实际地形及地物条件确定出控制立柱的位置,进行必要的场地清理、定出立柱中心线,测量立柱的准确位置,做出标记。由于实际的征地边界常呈现锯齿形状,在征地界以内,隔离网栏布设时可以做成弧形折线,弧形折线与锯齿型征地界的内侧相切,增强其美观性,以减少网片的异型定制,便于施工及安装。 (2)测量各立柱基础标高,保证安装后隔离网栏顶面的平顺和美观。阶梯状设置段,测出台阶的高度以确定立柱的高度。 (3)在放样和定位工作完成的基础上,开挖基坑,基坑开挖到结构要求深度后,将基底清理干净,经检验合格后,方可进行下道工序。 (4)立柱基坑混凝土施工现场浇筑,将立柱放入坑内,正确就位,用临时支撑进行固定,用靠尺测量立柱垂直度,用卷尺量立柱标高及立柱间距,在确认符合设计要求后,进行混凝土浇筑。立柱的埋设分段进行:先埋设两端的立柱,然后拉线埋设中间的立柱。控制立柱与中间立柱的平面投影在一条直线上,不得出现参差不齐的现象。在施工过程中严格检查立柱就位后的垂直度和立柱高度,以保证网片的安装质量和隔离网栏安装完毕后的整体美观效果。 (5)立柱基础混凝土强度达设计强度的70%以后,方可进行网片安装。立柱及隔离网的制造加工要求在工厂集中制作完成,以保证加工制作的质量。网片安装后要求网面平整、无明显的凹凸现象,框架与立柱连接牢固,框架整体平顺美观。 (6)网片安装完毕后,立柱基础周围均进行最后压实处理。

防护工程施工方案

防护工程施工 1 概述 本合同段防护工程包括: 7.5号浆砌片石菱形及人形网格护坡、预制砼块拱形骨架护坡、喷播植草、拉伸网草皮、M7.5号浆砌片石拱形护坡、锚杆框架式植草护坡、M7.5号浆砌片石挡土墙、片石护坡、M7.5浆砌片石护坡、M7.5号浆砌片石硬路肩、护肩、护脚等。 2 浆砌片石挡土墙施工 (1)工程数量 本合同段路基填方地段M7.5号浆砌片石挡土墙有K88+500~K88+560左侧路肩挡土墙、K88+595~K88+835左侧仰斜路堤挡土墙、K89+135~K89+165左侧路肩挡土墙;工程数量为5162.2m3,C30砼29.4m3。 (2)浆砌片石挡土墙施工工艺流程 见图2-1。 (3)浆砌片石挡土墙施工顺序 施工准备→测量放样→基坑土石开挖→浆砌片石挡土墙基础砌筑→浆砌片石挡土墙下层墙身砌筑→排水孔设置→墙背填料回填→浆砌片石挡土墙上层墙身砌筑→排水孔设置→墙背填料回填→顶部C20帽石砼预制砌筑→砌体勾缝→中间交工。 (4)浆砌片石挡土墙施工施工时机 宜安排在该段路基填方开始之前进行。 (5)浆砌片石挡土墙施工施工方法 a、施工准备和测量放样 进场后,备齐各种施工材料,并经检验合格后使用,砼和砂浆配合比设计报监理工程师批准后,指导现场施工。全站仪测放挡土墙平面位置,并钉下标示桩。水准仪控制挡土墙的标高。 b、基坑开挖 采用反铲开挖,人工清理到位,如基底土承载力达不到设计要求,则必须进行处理后再开始浆砌片石挡土墙基础砌筑。 c、浆砌片石挡土墙砌筑 砌体砌筑前应测量放样,施工时应立杆挂线或样板挂线,外边线应顺直整齐,按设计坡比逐层收坡,内面线可大致适顺,在砌筑过程中应经常校正线杆,以保证砌体各部分尺寸符合图纸要求。 砌体基础应设置在可靠的地基上,否则应加固补强。 砌筑基础的第一层时,如基底为基岩,先将其表面加以清洗、湿润,座浆

现场安全防护施工方案(附图)

一、工程概况 二、编制依据 三、管理目标 四、具体防护措施 五、临边防护定期检查制度

现场安全防护施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法; 2、建设工程安全生产管理条例; 3、建筑施工安全检查标准; 4、建筑施工现场环境与卫生标准 5、河北省建筑施工现场“安全质量”标准化达标实施手册 6、河北省建筑施工现场安全防护设施技术规程 7、本企业的相关规章制度 三、管理目标 1、本方案具体指导的安全生产及文明施工的管理,确保该工程的生 产活动能够安全顺利的进行从而达到“环境、职业、安全、健康”的目标。

2、坚持“安全第一,预防为主”的方针,按《建筑施工安全检查标准》考核单项合格率达到100%,职业病发率为零,全年死亡事故为零,重伤事故为零,月一般安全事故不超过1%。,无投诉现象发生。 3、全面贯彻公司的质量、环境与职业健康管理体系管理方针;珍爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,对用户负责;追求卓越,让社会满意。 四、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为 1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1: 2.2的屋面,防护栏杆咼度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固 定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施 工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆 下边设置严密牢固高度不低于180mn的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mni深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm

@C20砼防护工程施工方案

砌筑防护工程施工方案 1、概述 本合同段砌筑防护工程包括:C20片石砼护肩、挡土墙。 2、施工准备 (1)开工前,组织技术人员全面熟悉、校对设计文件及图纸,结合现场调查校核设计文件及图纸是否完备和妥善,并将结果上报监理工程师审批。 (2)编制施工方案、提交监理工程师审批。 (3)监理工程师审批后,进行测量放线。设置固定的平面控制桩及水准点,完善平面和高程控制网。 (4)材料包括水泥,砂,石料及水等材料,进场前在监理工程师的监督下进行取样实验,确保进场材料合格。 3、施工工艺流程 施工放样→开工报告及批复→监理检验→基坑开挖→架设模板→浇筑基础及墙身→沉降缝处理→墙背回填→墙面勾缝→监理检验→报请验收 4、施工放样及基坑开挖 1)将基坑控制桩延长于基坑外2米处加以固定。 2)基坑开挖应保持良好的排水,基坑外设置集水井,以利于基底排水。 3)用挖机开挖至设计标高+20cm处,然后人工挖除剩余20cm土,以免机械扰动原状土或超挖。如有超挖,严禁用土回填; 4)本工程挡土墙开挖,开挖土质为泥土或泥夹石,沟槽开挖时注意边坡稳定情况。边坡系数按照设计要求,为i=1:0.25,当土质很差和有障碍时,

采取木板支撑或喷锚护壁等方式加固或者加大边坡系数。基底逆坡应符合设计要求,为i=10:1,以保证墙身稳定。在松散地层或坡积地段,基坑不得全段开挖,以免在挡土墙完工之前发生土体坍塌,必须要用跳槽开挖,及时分段砌筑的施工方法。 5)基坑开挖后应检验基底承载力,合格后,妥善修整,在最短的时间内放样、支护坡度架,用砂浆封底再进行基础的砌筑。若承载力达不到要求,应按监理工程师的指示处理。 5、施工方法 1):C20片石砼基础:开挖基坑及处理后,检验基底尺寸及标高,报请监理工程师验收合格后架设模板,模板检查验收合格后浇筑基础。基础及墙身为:C20片石砼,严格按设计配合比拌合混凝土,片石厚度不小于150mm,基础与台身之间用石笋连接,以增强基础与台身之间的结合。 2):C20片石砼墙身:待基础浇筑养护到期后,进行墙身的放样。墙身为:C20片石砼,片石厚度不小于150mm,石料大小均匀。架设模板,模板检查验收合格后浇筑基础。片石添加应符合设计和规范要求。墙身沉降缝与基础沉降缝竖直贯通,用2cm厚木条填塞,各工作段的分段位置应在沉降缝处,各段水平缝要保持一致,相邻段的高差不能超过1.2m。勾缝完成后,加强养生。待其强度达到设计强度70%后,方可进行墙背回填。 3)按设计或《规范》要求设置泄水孔,每隔2-3米上下错列设置一个泻水孔,泄水孔坡度向外,不堵塞,衡重式挡土墙采用DN110PVC管,仰斜式采用DN100PVC替代泄水孔。挡土墙外观做到线条平顺、圆滑、美观。墙背回填采用透水性能好的填料回填,在泄水孔附近设碎石滤层,以利墙背部位用直

安全防护施工组织设计方案

目录 第一章 001—总包与分包管理 (4) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (4) 第2节 0001-总包与分包的合同书 (6) 第3节 0002-安全生产文明施工协议书 (8) 第4节 0003-安全生产、文明施工管理协议书 (19) 第5节 0004-安全生产、文明施工管理协议书(消防) (21) 第6节 0005-施工现场临时用电管理协议(附机、电、架设备设施移交单) (27) 第7节 0006-防水工程安全管理协议书 (31) 第8节 0007-分项工程安全措施交底单 (34) 第9节 0008-室内电梯安装安全管理协议书 (36) 第10节 0009-电气焊工操作防火安全协议书 (40) 第11节 0010-施工现场消防安全管理协议书 (41) 第二章 002—项目部安全生产责任制 (43) 第1节 000-封面及卷内目录 (43) 第2节 001-项目经理责任制 (46) 第3节 002-主管副经理责任制 (49) 第4节 003-技术负责人责任制 (52) 第5节 004-施工员责任制 (54) 第6节 005-安全员责任制 (57) 第7节 006-劳务员责任制 (61) 第8节 007-班组长责任制 (64) 第9节 008-外施队长责任制 (66) 第10节 009-生产人员责任制 (70) 第11节 010-项目人员安全生产责任状 (71) 第三章 003—安全措施方案 (85) 第1节 000-封面及卷内目录 (85) 第2节 001基础施工安全措施方案 (87) 第3节 002结构施工安全措施方案 (95) 1

第4节 003装修施工安全措施方案 (104) 第5节 004大模板存放、吊运、组装、拆除安全措施方案 (107) 第四章 004—脚手架施工方案 (112) 第1节 000-封面及卷内目录 (112) 第2节 001-脚手架施工方案 (114) 第3节 002-卸料平台方案 (120) 第4节 003-外挂吊篮方案 (122) 第五章 005—各类安全防护设施的验收检查记录 (123) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (123) 第2节 001-脚手架安全网验收单 (126) 第3节 002-四口防护验收表 (130) 第4节 003-五临边验收表 (133) 第5节 004-倒料平台验收表 (136) 第六章 006—分部分项工程安全技术交底 (138) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (139) 第2节 001-架子工安全技术交底 (141) 第3节 002-信号工安全技术交底 (144) 第4节 003-木工安全技术交底 (147) 第5节 004-混凝土工安全技术交底 (151) 第6节 005-钢筋工安全技术交底 (155) 第七章 007—安全检查记录 (158) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (158) 第2节 001-安全生产检查记录表 (161) 第3节 002-文明施工检查表 (163) 第4节 003-安全生产检查隐患通知书 (166) 第5节 004-文明施工整改回执单 (168) 第八章 008—违章登记及奖罚记录 (172) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (172) 第2节 0001-违章登记及奖罚记录 (174) 2

高边坡防护专项施工方案模板

高边坡防护专项施工方案 一、工程概况 二、总体施工方案 根据公路路基开挖的岩土特征,风化破碎情况以及边坡高度等,综合分析影响边坡稳定的不利因素,在确保边坡自然稳定的前提下,主要采用以绿色防护、柔性防护为主、工程防护为辅的防护措施,并在边坡绿化中尽量做到草、灌混播。对土质、全风化呈土状岩质边坡采用放缓坡率,三维网喷播植草防护为主;对岩质边坡根据岩性、坡率等确定防护形式,可采用客土喷播、厚层基材喷播,对于局部段落,依据地质资料,决定是否采用柔性网、锚杆、锚索框架防护,对岩质好,完整性好的局部坡体,可采用开挖的自然边坡,不设置防护。 本标段边坡采用较缓坡率,有利于边坡稳定与绿化。坡面绿化前培清表耕植土10~20㎝。 护坡道及碎落台均培土以植草和栽植花卉、当地矮竹等防护。石质挖方段先培土20㎝,再植草和栽植花卉。 挖方深度H大于10m时,每隔6m设置一2m宽平台,若挖方深度H较大,需要设置锚杆锚索框架防护时,每隔8m设置一2m宽平台,岩体较好路段,深度H大于12m时,每隔8m设置一2m宽平台,平台上设置截水沟,截水沟尺寸为30×30㎝,外侧沟壁垂直,内侧同路堑边坡率,平台反挖40㎝后设置种植槽,复填有机土(清淤、清表土方),上栽植攀爬植物、常绿灌木、垂吊花卉进行绿化。先培土40㎝后,再植草皮花卉和矮灌木。同一级挖方坡率不相同时,设渐变段,其最小长度不要小于15米。以使路容美观、协

调。 路堑边坡开挖质量是边坡防护设计成败的重要因素,不恰当开挖甚至会影响整个坡体的稳定。由于本工程坡面防护以绿色防护为主,故对坡面开挖要求十分严格,必须按设计要求开挖。石质挖方,对硬质岩必须采用预裂爆破或小药量微差爆破技术施工,对节理、裂隙发育软岩必须采用预裂爆破技术施工。施工时根据具体情况,选择合适布孔方式,合理穿孔参数,适当的线装药密度、装药结构和正确的起爆次序。不恰当开挖将引起坡面稳定与设计防护方案无法实施。坡面开挖时必须保证其平整,绝不允许放炮影响边坡稳定的施工方法施工。路基边坡防护工程主要有锚杆格子梁护坡、喷播植草拱形护坡、。其总体施工方案如下: 基材施工 (1)边坡清理:尽可能将坡面平整,以利于客土喷播施工。清理对象为 岩面碎石、松散层等。对于光滑岩面需要通过加密锚杆或挖掘横沟等措施进行加糙处理,以免客土下滑。 (2)测量放样:清坡施工后,进行测量放样,确定挂网范围及主、次 锚杆的钻孔位置。 (3)处理坡面排水:对坡面径流、涌水进行处理,通过设置泄水管将 涌水引至坡脚,设置好平台排水措施,使平台从坡面两头排出并引至坡底。 (4)锚杆施工:锚杆的主要作用时有效地固定用于厚层基材喷射的镀 锌铁丝网,使基材紧贴岩面;同时与镀锌网一起对岩面进行加固,防止边坡面局部崩塌。根据岩面强度和坡比不同确定主、次锚杆直径、

防护工程施工方案

防护工程施工方案

防护工程施工方案 一、工程概况 为防止水流、雨水、风力和不良水文地质的其他因素对路基形成危害,保证路基坚固、稳定,改善环境景观,保护生态平衡和防止水土流失,路基防护工程应与路基的填挖方工程紧密、合理衔接,开挖一级防护一级,并及时进行养护。现随着路基填挖方工作的开展,防护工程已有足够的工作面,所以我合同段根据设计图纸要求结合本合同段实际情况对本段防护工程进行施工。BK2+160-BK2+220 DK0+040-DK0+960、FK0+000-FK+960、J路、I路、E路CK0+030-CK+320全段总长3283.552m,经过路段包含路堤防护的路堑防护,路堤段最大防护高度为10m以内,路堑段最大防护高度为3m内,以边沟、截水沟、急流槽等。 根据设计图纸要求,我合同段有以下几种防护形式 1、植物防护(三维网格植草防护、挂网客土喷播防护) 2、骨架防护(浆砌片石拱形骨架防护、混凝土预制块防护、 护脚墙) 二、工期安排 本段防护工程计划于2011年10月15日开工,2012年5月30日完工。防护工程施工队伍及设备已进入施工场地,相应准备工作就绪。 三、人员、设备组织

6 水准仪台 四、施工工艺 (一)施工准备 1、施工场地准备:清除施工范围内杂物,整理临时材料、机具堆放场地。 2、安全防护、文明施工准备:做好基底开挖施工区域的围护措施,布置安全警示标志及标牌。 3、人员、机具设备及材料准备:组织人员、机械器具及材料等进场。 4、技术准备:完成砂浆配合比报批,编制实施性施工技术方案,完善报批手续,组织开展安全、技术交底会。 (二)施工工艺流程 1、工艺流程 测量放线→清理作业面→基底开挖→报验→防护施工→收尾→养护→交工验收。 2、施工工艺流程图

坡屋面安全防护施工方案范本

整体解决方案系列 坡屋面安全防护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-50500坡屋面安全防护施工方案 Slope roof safety protection construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1.本工程设计图纸; 2.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况 本工程屋面结构为全现浇钢筋砼坡屋面,以屋脊为最高点,脊梁顶标高根据屋面坡度而变化。 本工程屋面坡度较大,约50度左右。此外斜板顶面设有老虎窗,结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大,安全隐患较多,为了保证屋面施工生产的安全,必须在建筑物外侧搭设脚手架安全防护措施。

现坡屋面结构层已施工完毕,此安全防护措施用于坡屋面上各构造层施工。 三、安全施工措施 1、脚手架立杆横距Ib=0.9m,立杆纵距la=1.50m,脚手架步距h=1.50m,铺设 1)钢管一般采用外径48.3mm,壁厚3.6mm的3号钢焊接钢管,其化学成分与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为2—4m,横向水平杆(小横杆)一般为1.2m。钢管应涂防锈漆。 2)扣件应采用可锻铸铁制作,应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 3)1.5m檐沟内搭设双排外脚手架,0.9m檐沟内搭设单排内脚手架,小于500mm宽檐沟处脚手管搭设在顶层挑板上,架体必须与墙体拉接牢固。为防止人员坠落,在脚手架立面

边坡防护网施工方案

_____________________________________工程 边 坡 防 护 施 工 方 案

二〇一五年四月

施工方案 一、G PS2型SNS主动防护系统简介 该系统主要构成包括钢丝绳锚杆、纵横支撑绳、钢丝绳网、缝合绳。钢丝绳锚杆和纵横支撑绳构成固定系统,通过缝合绳拉紧,对柔性网部分进行预张拉,将作为系统主要构成的柔性网覆盖在有崩塌落石灾害的坡面上,对整个边坡形成连续支撑,其预张力作业使系统尽量紧贴坡面,并形成了抑制局部危岩移动或在局部位移或破坏后将其裹覆(滞留)于原位附近的预应力,从而实现其主动加强防护的目的。 二、边坡防护设计基本要求 1、场地范围内的水文、地质条件、岩土工程特征及周围环境(道路、管线、建筑物)是边坡防护设计需要详细了解和分析的首要内容; 2、边坡防护设计方案必须确保支护结构的安全,保证边坡防护周围建筑物基础及已施工和使用的地线管线、市政道路的安全; 3、边坡防护方案在安全的前提下,满足国家建筑工程的有关法律法规和规范; 4、设计必须考虑施工期间度过雨季,或其对边坡稳定性的不利影响及施工工期的影响; 5、边坡支护结构为永久性建筑,使用年限为50≈100年。 三、系统布置的具体要求和参数 1、钢丝绳锚杆布置:锚杆采用2×Φ16钢绳锚杆,长度2≈3m,纵横标准间距、排距为4.5m×4.5m。锚杆孔尽可能布置在天然低洼处,为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整,以确保系统尽可能贴紧岩面;局部区域根据需要可增补固定锚杆,增补锚杆长度3m;锚杆孔首应与岩面尽可能垂直。 2、支撑绳:纵横支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套,并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止,两端用绳卡固定。为避免支撑绳张拉困难,对纵横向尺寸较大的边坡,每根支撑绳可按30m 左右分段。 3、热度钢丝格栅网:格栅网应覆盖全部防护区域,网块间搭接宽度不小于5cm,网块间及网块与支撑绳间需用扎丝扎结。 4、钢丝绳网:每相邻四根钢丝绳锚杆构成一个矩形挂网单元内铺设一张钢丝绳网,网块边沿与支撑绳间缝合张拉连结。 四、施工安装方法 1、对坡面防护区域内的浮石,杂物进行清除; 2、在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹孔,一般口径为20cm,深20cm。 3、按设计深度钻凿锚杆孔并清孔,孔深应比设计锚杆长度长5cm-10cm以上,孔径不小于Φ42;受凿岩设备限制时,构成每根锚杆的两股钢绳可以分别锚入两个孔径不小于Φ35的锚孔内,形成人字形锚杆,两股钢绳间夹角为15°≈30°,以达到同样的锚固效果;当局部孔位处应底层松散或破碎不能成孔时,采用断面尺寸不小于 0.4×0.4的C15砼基础置换成不能成孔的岩土段。 4、注浆并插入锚杆,采用标号不低于C2O的水泥浆,宜用灰砂比1:1~1:1.2、水灰比0.45~0.5的水泥砂浆或水灰比0.45~0.5的纯水泥砂浆,水泥宜采用42.5R普通硅酸盐水泥,优先选用粒径不大于3mm的中细砂,确保浆液饱满,在进行下一道工序前注浆养护期不少于3天。

路基防护工程施工方案

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 路基防护工程施工方案 编制: 复核: 审核: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 第一章编制依据原则及适用范围

第一节、编制依据 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX 2、现行的 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 《简明公路施工手册》第三版 《公路勘测规范》JTG C10-2007 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 3、拥有的科技成果、工法成果、机械机具设备、管理、技术以及积累的类似工程施工经验。 第二节编制原则 1、根据工程实际情况,制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保工期目标的圆满实现。 2、精心组织施工、搞好现场过程控制,尽量减少工程材料物资消耗降低成本。 3、积极采用推广新工艺、新技术和新材料,增加产品的科技含量。 第三节编制范围 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

第二章工程概况 第一节工程概述 一、地理位置 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二、路基防护工程数量 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第三章、施工组织与施工方法

第一节计划工期 XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 第二节施工组织机构一、组织机构主要人员 第三节机具设备及人员一、计划进场机械

安全防护专项施工方案46469

1、编制依据 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《密目式安全网》GB 16909-1997 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 重庆世纪城A区A组团13-16#楼、商业、幼儿园位于重庆市巴南区,尨洲湾新区,西临龙海大道,交通便捷,总建筑面积万平方米。地下室战时为人防地下掩蔽室,住宅之间为地下车库。 主体结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,剪力墙抗震等级三级(26层以上)、四级(26层及以下),设防烈度6度。±以上砼结构环境类别一类,地下室及屋面露天构件砼机构环境类别二类a。基础类型:柱下独立基础、墙下条形基础及人工挖孔桩,基础垫层砼C15,柱下独立基础C30。

3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。 4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。

隔离栅防护网施工方案

For personal use only in study and research; not for commercial use 隔离栅、防护网施工方案 一、工程概述 本项目路线起于河池市南丹县六寨镇龙里村(桂黔界),接贵州省在建的都匀至新寨(黔桂界)高速公路,经过芒场。起点桩号K0+000,终点桩号K27+280,路线全长。本标段除桥梁、隧道、通道、涵洞等构造物外,其余路段均设置隔离栅。立交、收费站处设置镀塑隔离栅。在沿线主线下穿的立交桥、设有人行道的桥梁及主线上跨,被交道为铁路或二级以上公路的桥梁设置安全防护网。 二、编制依据 1、《西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路六寨至河池段两阶段施工图设计修编合同段K0+000-K27+280 全长公里交通工程及沿线设施第一册》 2、《西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路六寨至河池段两阶段施工图设计修编合同段K0+000-K27+280 全长公里交通工程及沿线设施第二册》 3、《公路工程质量检测评定标准第一册土建工程》JTG F80/1-2004 三、施工准备 1、材料准备

(1)水泥 水泥选择贵州都匀豪龙水泥有限公司产和水泥。 (2)砂 砂选用六河路面A标碎石场产机制砂。 (3)碎石 碎石选用六河路面A标碎石场产5-10mm,10-20mm,10-30mm碎石,掺配比例5-10mm碎石:10-20mm碎石:10-30mm碎石=26%:39%:35%。 (4)钢筋 隔离栅立柱钢筋采用Ф、Ф8盘条。 (5)水 水用当地民用饮用水。 (6)模板 模具调试规范式模板4套。 (7)刺铁丝、斜拉钢丝、网片(低碳钢丝)、镀塑网等主材 由专业生产厂家直接购买。

防护工程施工组织设计

砌筑防护工程施工方案 第一章编制依据与原则 第一节编制依据 一、兴县铁路煤炭集运用线建设项目公路工程《招标文件》 二、交通部《公路工程国内招标文件范本》。国家和交通部现行的施工技术规 范、验收标准及质量、安全技术规程。 三、现场实地勘察和调查所得到的自然因素、交通运输、料源、民情等资料及 信息。 四、我单位的综合施工能力,目前可投入的机械设备、技术实力以及近年来的 施工经验。 第二节编制原则 一、严格遵循兴县铁路煤炭集运用线建设项目公路工程《招标文件》的要求。 二、组织专业队伍上场,装备足够的优良机械设备配套专业化施工,确保施工 需要,保证在规定的工期内完成并力争提前完成施工任务,交付使用。 三、遵守施工规范和操作规程,遵循国家和交通部关于质量、安全生产规定, 确保工程质量和施工安全。 四、严格按照ISO9001:2000国际质量认证体系和项目法施工要求进行施工管 理和质量控制。建立健全质量保证体系,强化施工安全技术组织措施,使 各项工作落到实处,为本工程施工的顺利、高效进行创造良好的条件。 五、坚持对业主负责,对用户负责,对自己负责的原则,组织精干、高效的指 挥机构,建立严密的组织机构,加强现场组织指挥,规范管理,标准化作 业,严格工程质量,齐心协力,全力以附,建好本工程项目。 第二章工程说明 第一节、工程概况 一、工程内容 本项目路线起点位于兴县高家村赵家川口村西侧接省道忻黑线,沿线经石阴村、吕家湾、冯家庄、大善、阳塔、白家焉,到达终点刘家曲装车站储备煤场。

本标段起讫桩号为:K0+000-K6+470(含断链),路线全长6.310Km。 二、工程概况 本项目主要工程规模如下: M10浆砌片石护坡5733m3,M10浆砌片石护面墙14489 m3,C25片石混凝土挡土墙35488 m3,M10浆砌片石护岸4429 m3,取、弃土场M10浆砌片石排水沟712 m3;互通式立体交叉1处;。 三、主要技术标准 本工程全线采用二级公路技术标准,设计速度60km/h,路基宽度10米,行车道2x3.5米,两侧路肩宽2x1.5米。 第二节工期、质量要求 一、工期要求 计划开工日期为2017年9月20日,完工日期:2018年4月30日。 二、质量要求 优良工程。 第三章施工总体组织与规划 第一节质量、工期、安全与文明施工、环境保护目标规划 一、质量目标 工程竣工总体质量一次验收合格率达到95%以上。 二、工期目标 在确保实现质量、安全目标前提下,计划开工日期为2017年9月20日,完工日期为2018年4月30日。 三、安全、文明施工与环境保护目标 坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格执行国家和交通部有关规定,确保施工安全。在施工期间,杜绝职工因工责任死亡事故;重伤率控制在0.5%0以下,杜绝因管理不善而造成的机械设备、交通运输、爆炸、火灾、中毒等重大事故。尽量减轻对周围环境的污染和干扰,争取无居民投诉,确保创全线的文明施工工地。 第二节施工组织总体主导思想 本工程施工组织的总体主导思路是:抓紧准备临建设施,迅速开工,流水

人员安全防护专项方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 人员安全防护专项方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8574-78 人员安全防护专项方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、人员健康防护措施 1、个人防护规定 (1)一般规定在工作区的每个人都要按规定穿戴防护用品、用具。(工作服、安全帽、安全鞋、安全眼镜)工作人员进入工作区时不得佩戴会被钩住、挂住的珠宝首饰或其它装饰品。头发及胡须不得妨碍防护用品的有效功能。 (2)根据安全生产和防止职业病危害的需要,发放相应的劳动防护用品、用具。防护用品是实现安全生产的一项强制性预防措施,不得随意变更或降低标准。 (3)安全带-离地面2m以上高度作业人员,应系上符合要求的安全带。所使用的安全带必须完好并适合于该项工作的特殊工作要求。安全带必须用一根短

绳连接到至少能承受500kg静负荷的锚定物上或构件上。安全带配有的短绳必须用尼龙或强度相当的材料制作。短绳的长度必须能够调节。使用前,工作人员必须检查安全带和短绳的可靠性。 (4)眼睛保护-进入施工现场的所有人员必须佩戴防破碎安全眼镜。戴近视眼镜的人员,当从事有伤害眼睛的区域作业或参观时,在近视眼镜上还要再戴一副安全眼镜或护目镜。 (5)脚保护-作业时应穿检验合格的安全工作鞋,鞋底应防滑。 (6)头保护-员工进入施工区必须戴检验合格的安全帽(安全帽必须经过冲击实验和防触电保护实验)。 (7)听力保护-凡从事噪声超过85分贝的工作人员应佩戴耳塞,以隔绝噪音、保护听力。 2、施工用电安全管理规定 (1)一般规定 施工现场电气作业人员必须由经过专业培训、考核合格、持有电工特种作业操作证的人员担任,临时

防护网施工方案

防护网施工方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

大竹林组团A区横五支路西段道路及 配套工程 施工范围围挡方案 工程概况 大竹林组团A区位于重庆北部新区西南部,西与嘉陵江相邻,北部为礼嘉组团,东侧为人和组团。横五支路西段位于金通大道左侧,南北走向,距离青堡立交约250m,本项目为大竹林组团路网中的重要联络线路之一。 大竹林组团A区横五支路西段道路及配套工程包含两条路:横五支路西段与一号路,两条道路总长。 横五支路西段:道路呈南北走向,位于青堡立交西侧约250m,标准路幅宽度为26m,城市支路,起点接横四路,终点至上跨金州大道桥梁处,其中上跨金州大道桥不含在本次设计范围内。本次设计范围为:K0+至K0+920段,全长。 一号路:道路呈东西走向,标准路幅宽度为16m,城市支路,设计起点接横五支路西段交叉口,设计终点处下穿金通大道,道路总长度约为。 施工围挡线路图(下图红色闭合线):全长。 1.工作范围 本工程所占施工范围线。 2 防护围挡

本工程防护围挡采用隔离网栏结构,严格遵守国家有关技术规范及有关规定。 3 安装布置 沿施工范围线设置且立柱水平间距3m。 4 安装 (1)施工放样。根据设计文件中隔离设施的横断面位置、实际地形及地物条件确定出控制立柱的位置,进行必要的场地清理、定出立柱中心线,测量立柱的准确位置,做出标记。由于实际的征地边界常呈现锯齿形状,在征地界以内,隔离网栏布设时可以做成弧形折线,弧形折线与锯齿型征地界的内侧相切,增强其美观性,以减少网片的异型定制,便于施工及安装。 (2)测量各立柱基础标高,保证安装后隔离网栏顶面的平顺和美观。阶梯状设置段,测出台阶的高度以确定立柱的高度。 (3)在放样和定位工作完成的基础上,开挖基坑,基坑开挖到结构要求深度后,将基底清理干净,经检验合格后,方可进行下道工序。 (4)立柱基坑混凝土施工现场浇筑,将立柱放入坑内,正确就位,用临时支撑进行固定,用靠尺测量立柱垂直度,用卷尺量立柱标高及立柱间距,在确认符合设计要求后,进行混凝土浇筑。立柱的埋设分段进行:先埋设两端的立柱,然后拉线埋设中间的立柱。控制立柱与中间立柱的平面投影在一条直线上,不得出现参差不齐的现象。在施工过程中严格检查立柱就位后的垂直度和立柱高度,以保证网片的安装质量和隔离网栏安装完毕后的整体美观效果。

防护工程施工方案

防护工程施工方案 一、工程概况 为防止水流、雨水、风力和不良水文地质的其他因素对路基形成危害,保证路基坚固、稳定,改善环境景观,保护生态平衡和防止水土流失,路基防护工程应与路基的填挖方工程紧密、合理衔接,开挖一级防护一级,并及时进行养护。现随着路基填挖方工作的开展,防护工程已有足够的工作面,所以我合同段根据设计图纸要求结合本合同段实际情况对本段防护工程进行施工。BK2+160-BK2+220 DK0+040-DK0+960 、FK0+000-FK+960 、J 路、I 路、E 路CK0+030-CK+320 全段总长 3283.552m ,经过路段包含路堤防护的路堑防护,路堤段最大防护高度为10m 以内,路堑段最大防护高度为3m 内,以边沟、截水沟、急流槽等。 根据设计图纸要求,我合同段有以下几种防护形式 1、植物防护(三维网格植草防护、挂网客土喷播防护) 2、骨架防护(浆砌片石拱形骨架防护、混凝土预制块防护、护脚 墙) 二、工期安排 本段防护工程计划于2011 年10 月15日开工,2012 年5月30 日完工。防护工程施工队伍及设备已进入施工场地,相应准备工作就绪。三、人员、设备组织 (一)主要人员配置 为优质高效完成该段防护工程作业,我部根据总体计划分解计划、作业

量,及施工难易程度,组织经验丰富的作业队伍及管理、技术人员施工该段落,项目部从安全、质量、进度、环保等方面进行过程管理与监督控制,实现项目标准化、精细化作业要求。主要人员配置如下:主要人员配置表 (二)主要机具配置机具设备配置表 四、施工工艺

(一)施工准备 1、施工场地准备:清除施工范围内杂物,整理临时材料、机具堆放场地。 2、安全防护、文明施工准备:做好基底开挖施工区域的围护措施,布置安全警示标志及标牌。 3、人员、机具设备及材料准备:组织人员、机械器具及材料等进场。 4、技术准备:完成砂浆配合比报批,编制实施性施工技术方案, 完善报批手续,组织开展安全、技术交底会。 (二)施工工艺流程 1、工艺流程 测量放线T清理作业面T基底开挖T报验T防护施工T收尾T养护—交工验收。 2、施工工艺流程图

相关文档
相关文档 最新文档