文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 格构柱稳定性的计算书

格构柱稳定性的计算书

格构柱稳定性的计算书
格构柱稳定性的计算书

格构柱稳定性的计算

计算依据:

(1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。

(2)《钢结构设计与计算》

1. 格构柱截面的力学特性:

格构柱的截面尺寸为0.65×0.65m;

主肢选用:18号角钢b×d×r=180×18×18mm;

缀条选用:20号角钢b×d×r=180×24×18mm;

主肢的截面力学参数为 A0=61.95cm2,Z0=5.13cm,

I x0=1881.12cm4,I y0=3338.25cm4;

缀条的截面力学参数为 A t=61.95cm2;

格构柱截面示意图

格构柱的y-y轴截面总惯性矩:

格构柱的x-x轴截面总惯性矩:

经过计算得到:

I x=4×[1881.12+61.95×(65/2-5.13)2]=193155.64cm4;

I y=4×[1881.12+61.95×(65/2-5.13)2]=193155.64 cm4;

2. 格构柱的长细比计算:

格构柱主肢的长细比计算公式:

其中 H ──格构柱的总计算长度,取18.40m;

I ──格构柱的截面惯性矩,取,I x=193155.64cm4,I y=193155.64cm4; A0──一个主肢的截面面积,取61.95cm2。

经过计算得到x=65.90,y=65.90。

3. 格构柱的整体稳定性计算:

格构柱在弯矩作用平面内的整体稳定性计算公式:

其中 N ──轴心压力的计算值(N);取 N=4×105N;

A──格构柱横截面的毛截面面积,取4×61.95cm2;

──轴心受压构件弯矩作用平面内的稳定系数;

根据换算长细比0x=65.9,0y=65.90≤150(容许长细比)满足要求!

经过计算得到:

X方向的强度值为20.85N/mm2,不大于设计强度205N/mm2,所以满足要求!

Y方向的强度值为20.85N/mm2,不大于设计强度205N/mm2,所以满足要求!

塔吊格构式基础计算书讲解

塔吊格构式基础计算书 宁波市江北区投资创业中心门户区长兴路以南3-4、3-5地块工程;工程建设地点:宁波市江北区投资创业中心门户区长兴路以南;属于框剪结构;地上25层;地下2层;建筑高度:99m;标准层层高:4m ;总建筑面积:47422.19平方米;总工期:936天。 本工程由欣捷投资控股集团有限公司投资建设,浙江省高专建筑设计研究院有限公司设计,浙江华展工程研究设计院有限公司地质勘察,宁波市天正工程咨询有限公司监理,欣捷建设有限公司组织施工;由周云晖担任项目经理,担任技术负责人。 本计算书主要依据本工程地质勘察报告,塔吊使用说明书、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《钢结构设计手册》(第三版)、《建筑结构静力计算手册》(第二版)、《结构荷载规范》(GB5009-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)等编制。 基本参数 1、塔吊基本参数 塔吊型号:QTZ63;标准节长度b:2.5m; 塔吊自重Gt:450.8kN;塔吊地脚螺栓性能等级:普通8.8级; 最大起重荷载Q:60kN;塔吊地脚螺栓的直径d:30mm; 塔吊起升高度H:101m;塔吊地脚螺栓数目n:12个; 塔身宽度B: 2.5m; 2、格构柱基本参数 格构柱计算长度lo:7m;格构柱缀件类型:缀条; 格构柱缀件节间长度a1:0.5m;格构柱分肢材料类型:L140x10; 格构柱基础缀件节间长度a2:1.9m;格构柱钢板缀件参数:宽400mm,厚400mm; 格构柱截面宽度b1:0.45m;格构柱基础缀件材料类型:L70x6; 3、基础参数 桩中心距a:3m;桩直径d:0.8m;

塔吊格构柱计算书2

塔吊格构式基础计算书 本计算书主要依据本工程地质勘察报告,塔吊使用说明书、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《钢结构设计手册》(第三版)、《建筑结构静力计算手册》(第二版)、《结构荷载规范》(GB5009-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)等编制。 基本参数 1、塔吊基本参数 塔吊型号:QTZ70(JL5613);标准节长度b:2.8m; 塔吊自重Gt:852.6kN;最大起重荷载Q:30kN; 塔吊起升高度H:120m;塔身宽度B: 1.758m; 2、格构柱基本参数 格构柱计算长度lo:12.7m;格构柱缀件类型:缀板; 格构柱缀件节间长度a1:0.4m;格构柱分肢材料类型:L140x14; 格构柱基础缀件节间长度a2:0.4m;格构柱钢板缀件参数:宽360mm,厚14mm; 格构柱截面宽度b1:0.4m; 3、基础参数 桩中心距a:3.9m;桩直径d:0.8m; 桩入土深度l:22m;桩型与工艺:泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩; 桩混凝土等级:C35;桩钢筋型号:HRB335; 桩钢筋直径:14mm; 承台宽度Bc:5.5m;承台厚度h:1.4m; 承台混凝土等级为:C35;承台钢筋等级:HRB400; 承台钢筋直径:25;承台保护层厚度:50mm; 承台箍筋间距:200mm;

4、塔吊计算状态参数 地面粗糙类别:B类城市郊区;风荷载高度变化系数:2.38; 主弦杆材料:角钢/方钢;主弦杆宽度c:160mm; 非工作状态: 所处城市:天津市滨海新区,基本风压ω0:0.3 kN/m2; 额定起重力矩Me:0kN·m;基础所受水平力P:80kN; 塔吊倾覆力矩M:1930kN·m; 工作状态: 所处城市:天津市滨海新区,基本风压ω0:0.3 kN/m2,额定起重力矩Me:756kN·m;基础所受水平力P:50kN; 塔吊倾覆力矩M:1720kN·m; 非工作状态下荷载计算 一、塔吊受力计算 1、塔吊竖向力计算 承台自重:G c=25×Bc×Bc×h=2.5×5.50×5.50×1.40×10=1058.75kN;作用在基础上的垂直力:F k=Gt+Gc=852.60+1058.75=1911.35kN; 2、塔吊倾覆力矩 总的最大弯矩值M kmax=1930.00kN·m; 3、塔吊水平力计算 挡风系数计算: φ = (3B+2b+(4B2+b2)1/2c/Bb) 挡风系数Φ=0.50; 水平力:V k=ω×B×H×Φ+P=0.3×1.758×120.00×0.50+80.00=111.644kN;4、每根格构柱的受力计算

格构柱社设计

------------------------------- | 柱构件设计| | | | 构件:GZ1 | | 日期:2014/03/12 | | 时间:09:00:02 | ------------------------------- ----- 设计信息----- 钢材等级:235 柱高(m):10.000 柱截面:四角钢组合格构式截面: 角钢截面:L90x8 截面高Dy:1800 截面宽Dx:1800 缀材采用类型:第一种类型(缀板) 缀板尺寸:B*T=100*8 缀板间距:Lz=1000 缀材钢号:同柱肢 柱平面内计算长度系数:2.000 柱平面外计算长度:10.000 强度计算净截面系数:1.000 截面塑性发展:不考虑 构件所属结构类别:单层工业厂房 是否进行抗震设计:不进行抗震设计 设计内力: 绕X轴弯矩设计值Mx (kN.m):140.000 绕Y轴弯矩设计值My (kN.m):0.000 轴力设计值N (kN):25.000 剪力设计值V (kN):30.000 ----- 设计依据----- 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)

----- 柱构件设计----- 1、截面特性计算 ◎左肢截面特性 A =2.7880e-003; Yc =2.5200e-002; ◎右肢截面特性 A =2.7880e-003; Yc =2.5200e-002; ◎单个角钢截面特性 A =1.3940e-003; Ix =1.0647e-006; Iy0=4.4167e-007; ix =2.7636e-002; iy0=1.7800e-002; Wx =1.6420e-005; ◎整体截面特性 A =5.5760e-003; Xc =9.0000e-001; Yc =9.0000e-001; Ix =4.2714e-003; Iy =4.2714e-003; ix =8.7524e-001; iy =8.7524e-001; W1x=4.7460e-003; W2x=4.7460e-003; W1y=4.7460e-003; W2y=4.7460e-003; 2、柱构件强度验算结果 柱构件强度计算最大应力(N/mm2):33.982 < f=215.000 柱构件强度验算满足。 3、柱构件平面内稳定验算结果 平面内计算长度(m):20.000 平面内长细比λx:22.851 分肢对最小刚度轴长细比λ1:50.562 平面内换算长细比λox:55.486 轴心受压稳定系数φx:0.830 等效弯矩系数βmx:1.000 计算参数Nex'(KN):3347.609 稳定计算截面模量W1x (m3):4.7460e-003 柱平面内长细比:λx=55.486 < [λ]= 150.000 柱构件平面内稳定计算最大应力(N/mm2):35.082 < f=215.000 柱构件平面内验算满足。

格构柱塔吊基础方案

南京同仁康博花园—康雅苑9-12栋工程 塔 吊 基 础 专 项 方 案 江西昌厦建设集团限公司 二○一二年十一月○三日

目录 第一章工程简介 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地质、水文条件 (2) 四、塔吊基础概况 (3) 第二章施工部署 (4) 一、技术准备 (4) 二、人员准备 (4) 三、材料准备 (5) 四、现场准备 (6) 五、施工进度计划 (6) 第三章施工工艺及技术措施 (7) 一、施工工艺 (7) (一)立柱桩施工 (7) (二)立柱桩格构柱制作与安装 (9) (三)混凝土浇筑 (11) (四)空孔回填 (11) 二、施工保证措施 (11) (一)格构柱定位、固定与吊装 (11) 第四章施工质量保证措施 (14) 一、班组认真按图纸,按规程操作,建立自检、互检质量保证体系 (14) 二、技术、质量、施工员应根据各分部分项的设计图纸及操作规程进行技术质量验收 (14) 三、基础施工基本要求 (14) 四、灌注桩施工 (15) 五、加强措施及特殊要求 (16) 第五章安全、消防、环保施工保证措施 (17) 一、消防及用电安全 (17) 二、格构柱加工、吊装过程中的安全措施 (17) 三、格构柱施工安全措施 (18) 四、管线保护安全措施 (18) 五、环境保护措施 (18) 第六章成品保护 (18) 第七章塔机安拆作业安全事故应急救援预案 (20) 一、本预案的适用范围 (20) 二、组织机构和应急资源 (20) 三、应急处理程序 (21) 四、应急处理措施 (21)

LOUQIULIANG 南京同仁康博花园—康雅苑9-12栋工程 五、由于坠落或高空坠物造成的事故处理 (22) 六、由于违反安全操作规程所造成的事故处理 (22) 七、汽车吊倾覆伤人或损坏设备及建筑物的事故处理 (23) 八、塔机安拆作业过程中其它事故的处理 (23) 九、应急响应要求 (24) 第八章矩形格构式塔吊基础计算书 (24) 矩形格构式基础9#、11#楼计算书 (24) 矩形格构式基础10、12楼计算书 (41) 格构柱立面示意图1 (60) 格构柱立面示意图2 (61) 格构柱立面示意图3 (62) 塔吊平面布置图4 (63)

格构柱计算计算书

格构柱计算计算书 阳江项目工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 格构柱肢体采用双肢柱,格构柱的计算长度lox= 1 m,loy= 1 m。 (1)y轴的整体稳定验算 轴心受压构件的稳定性按下式验算: σ = N/φA ≤ [f] 型钢采用双肢 5号槽钢,A=13.86 cm2, i y=1.94 cm; λy=l oy / i y=1×102 / 1.94=51.546 ; λy≤[λ]=150,长细比设置满足要求; 查得φy= 0.847 ; σ=50×103/(0.847×13.86 ×102)= 42.592 N/mm ; 格构柱y轴稳定性验算σ= 42.592 N/mm≤钢材抗压强度设计值 215 N/mm,满足要求; (2)x轴的整体稳定验算 x轴为虚轴,对于虚轴,长细比取换算长细比。换算长细比λox按下式计算:

λox= (λx2 + 27A/A1x)1/2 单个槽钢的截面数据: z o=1.35 cm,I1 = 8.3 cm4,A o=6.93 cm2,i1 = 1.1 cm; 整个截面对x轴的数据: Ix=2×(8.3+ 6.93×(1.6/2- 1.35)2)= 20.793 cm4; ix= (20.793 /13.86)1/2= 1.225 cm; λx=l ox / i x=1×102 / 1.225=81.644 ; λox=[81.6442+(27×13.86 / 0.5)]1/2=86.106 ; λox≤[λ]=150,长细比设置满足要求; 查得φy= 0.648 ; σ=50×103/(0.648×13.86 ×102)= 55.671 N/mm ; 格构柱x轴稳定性验算σ= 55.671 N/mm≤钢材抗压强度设计值 215 N/mm,满足要求;

矩形格构式塔吊基础计算书

矩形格构式基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、塔机属性

塔机竖向荷载简图1、塔机自身荷载标准值

k

基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=4.8×4.8×(1.6×25+0×19)=921.6kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×921.6=1105.92kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(3.32+3.32)0.5=4.667m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k+G p2)/n=(2898.63+921.6+20)/4=960.058kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k+G p2)/n+(M k+F Vk h)/L =(2898.63+921.6+20)/4+(3646.752+60.637×1.6)/4.667=1762.253kN Q kmin=(F k+G k+G p2)/n-(M k+F Vk h)/L

=(2898.63+921.6+20)/4-(3646.752+60.637×1.6)/4.667=157.862kN 2、荷载效应基本组合 荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G+1.35×G p2)/n+(M+F v h)/L =(3503.356+1105.92+1.35×20)/4+(5583.817+84.892×1.6)/4.667=2384.644kN Q min=(F+G+1.35×G p2)/n-(M+F v h)/L =(3503.356+1105.92+1.35×20)/4-(5583.817+84.892×1.6)/4.667=-66.506kN 四、格构柱计算 整个格构柱截面对X、Y轴惯性矩: I=4[I0+A0(a/2-Z0)2]=4×[1175.08+49.07×(45.00/2-4.55)2]=67942.227cm4 整个构件长细比:λx=λy=H0/(I/(4A0))0.5=1270/(67942.227/(4×49.07))0.5=68.261

窗台格构式横梁计算书

窗台格构式加强横梁验算计算书 6.08m高处窗台格构式加强横梁验算计算书 1.基本参数 1.1幕墙所在地区 武汉地区; 1.2地面粗糙度分类等级 本工程按B类地形考虑。 抗震设防 根据国家规范《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,武汉地区地震基本烈度为:6度,地震动峰值加速度为0.05g,由于本工程是重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用,也就是取:αmax=0.063; 2. 荷载计算 2.1 风荷载标准值的计算方法 幕墙属于外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)计算: w k=βgzμs1μz w0……8.1.1-2[GB50009-2012] 上式中: w k:作用在幕墙上的风荷载标准值(MPa); z:计算点标高:10m;(因此处格构式加强横梁安装高度为6.08m,低于10m,按10m考虑。)βgz:高度z处的阵风系数βgz=1+2×2.5×0.14×(10/10)-0.15=1.7 μz:风压高度变化系数;μz =1.000×(10/10)0.30=1.000 μs1:局部风压体型系数; 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.3条:计算围护结构及其连接的风荷载时,可按下列规定采用局部体型系数μs1: 1 封闭矩形平面房屋的墙面及屋面可按表8.3.3-1的规定采用; 2 檐口、雨篷、遮阳板、边棱处的装饰条等突出构件,取-2.0; 3 其它房屋和构筑物可按本规范第8.3.1条规定体型系数的1.25倍取值。 本计算点为墙面位置,按如上说明,查表得: μs1(1)=0.8 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.4条:计算非直接承受风荷载的围护构件风荷载时,局部体型系数可按构件的从属面积折减,折减系数按下列规定采用: 1 当从属面积不大于1m2时,折减系数取1.0;

格构柱塔吊计算书

万荣路858号公共租赁住房项目塔式起重机基础计算书 一、概述 采用一台JL5015塔式起重机和两台QTZ63塔式起重机。采用相同的基础, 4根直径800mm、长28m的钻孔灌注桩,桩中心距为3m。灌注桩上为460mmx460mm钢格构柱,钢格构柱插入钻孔灌注桩内3m,格构柱伸入塔基承台600mm,承台为 4200mmx4200mmx1350mm,砼等级C35。每根钻孔灌注桩内配12根直径18mm的HRB335级钢筋作为主筋,箍筋为加密区υ8@100、非加密区υ8@200。每根格构柱顶采用8根直径25mm的HRB335级钢筋作为锚筋,埋入承台35d(d为主筋直径)。以下以最不利荷载计算。 KN.m)。 表中:Qmax为最大桩顶反力,,均根据后续计算结果摘录。 编制依据: 1.《钢结构设计规范》GB50017-2003

2. 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3. 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4. 工程相关土建设计图纸。 5. 塔式起重机说明书。 计算简图: 二、 桩顶反力计算(45度方向非工作状态时最不利) 一、基本资料: 承台类型: 四桩承台,方桩边长 d = 460mm 桩列间距 S a = 3000mm ,桩行间距 S b = 3000mm ,承台边缘至桩中心距离 S c = 600mm 承台根部高度 H = 1350mm ,承台端部高度 h = 1350mm 承台相对于外荷载坐标轴的旋转角度 α = 45°

柱截面高度 h c= 1600mm (X 方向),柱截面宽度 b c= 1600mm (Y 方向) 单桩竖向承载力特征值 R a= 1500kN 桩中心最小间距为 3m,6.52d (d -- 圆桩直径或方桩边长) 混凝土强度等级为 C35, f c= 16.72N/mm , f t= 1.575N/mm 钢筋抗拉强度设计值 f y= 300N/mm ,纵筋合力点至截面近边边缘的距离 a s= 110mm 纵筋的最小配筋率ρmin= 0.15% 荷载效应的综合分项系数γz= 1.35;永久荷载的分项系数γG= 1.35 基础混凝土的容重γc= 25kN/m ;基础顶面以上土的重度γs= 18kN/m , 顶面上覆土厚度 d s= 0m 承台上的竖向附加荷载标准值 F k' = 0.0kN 设计时执行的规范: 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)以下简称基础规范 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)以下简称混凝土规范 《钢筋混凝土承台设计规程》(CECS 88:97)以下简称承台规程 二、控制内力: N k --------- 相应于荷载效应标准组合时,柱底轴向力值(kN); F k --------- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的竖向力值(kN); F k= N k + F k' V xk、V yk -- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的剪力值(kN); M xk'、M yk'-- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的弯矩值(kN2m); M xk、M yk --- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面的弯矩值(kN2m); M xk= (M xk' - V yk2H)2Cosα + (M yk' + V xk·H)·Sinα M yk= (M yk' + V yk2H)2Cosα - (M xk' - V yk·H)·Sinα F、M x、M y -- 相应于荷载效应基本组合时,竖向力、弯矩设计值(kN、kN2m); F =γz·F k、 M x=γz·M xk、 M y=γz·M yk Nk = 1068.4; M xk'= 0; M yk'= 1526.4; V xk= 24; V yk= 0 F k= 1068.4; M xk= 1102.2; M yk= 1102.2 F = 1442.3; M x= 1488; M y= 1488 三、承台自重和承台上土自重标准值 G k: a = 2S c + S a= 2*600+3000 = 4200mm; b = 2S c + S b= 2*600+3000 = 4200mm 承台底部底面积 A b= a2b = 4.2*4.2 = 17.64m 承台体积 V c= A b2H = 17.64*1.35 = 23.814m 承台自重标准值 G k" =γc·V c= 25*23.814 = 595.4kN 承台上的土重标准值 G k' =γs·(A b - b c·h c)·d s= 18*(17.64-1.6*1.6)*0 = 0.0kN 承台自重及其上土自重标准值 G k= G k" + G k' = 595.4+0 = 595.4kN 四、承台验算: 1、承台受弯计算: (1)、单桩桩顶竖向力计算: 在轴心竖向力作用下 Q k= (F k + G k) / n (基础规范 8.5.3-1) Q k= (1068.4+595.4)/4 = 415.9kN ≤ R a= 1500kN

大厦塔吊基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、塔吊基础设计 (3) 1、布置原则 (3) 2、塔吊选型 (4) 3、塔式起重机的设立要求 (4) 4、选用塔吊的主要性能 (5) 5、地基土力学性质 (6) 6、塔吊基础设计 (8) 四、塔吊格构柱做法、步骤 (10) 五、塔吊基础定位、施工及遇结构部分处理 (10) 六、塔吊基础质量保证措施 (11) 七、安全保证措施 (13) 八、塔吊基础计算书 (13) 1、1#塔吊矩形格构式基础计算书 (13) 2、2#塔吊矩形格构式基础计算书 (26) 九、附图 (68)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 建设单位:公司 施工单位:有限公司 设计单位:有限公司 围护设计单位:有限公司 勘察单位:察院 监理单位:有限公司 XXXX大厦南侧地块项目位于XXXXXXXXXX。 工程总用地面积6992㎡,总建筑面积20184.45㎡,其中地上建筑面积约12880.25㎡,地下室建筑面积7304.20㎡。本工程±0.000相当于绝对标高(黄海标高)2.9m,施工现场自然地面相对标高为2.500米,则其自然地面相对标高为-0.4米。 工程有2幢高层及若干配套用房组成,其中1#楼12F,建筑高度40m,2#楼12F,建筑高度40m,工程结构设计使用年限为50年,结构安全等级二级,设防烈度7度,砌体施工控制等级B级,地基基础设计等级甲级。 工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩,均以桩端进入持力层深度不小于1m控制,其中持力层情况为:主楼区域1#楼、2#楼采用桩径600mm,持力层为8层砾砂层,一层地下室区域采用桩径600mm,已有效桩长37米为控制参数。 质量目标:符合现行建设工程验收评定标准,一次性竣工验收合格,按规定进行工程质量备案。 工期目标:总工期655日历天,开工日期2018年1月1日,竣工验收完成日期2019年10月17日。 二、编制依据 1、XX省工程物探勘察院提供的地质勘察报告(塔吊基础所在部位的地质报告复印附后)。 2、XXXXXXXXX基处理中心设计的基坑围护图纸; 3、XXXXXXXXXX设计顾问有限公司提供的工程施工图纸、会审纪要 4、XXXXXXXXXXX限公司提供的QTZ250(TC7035B)型以及QT125(ZJ6019)塔式起重机使用说明书。

恒智天成安全计算格构柱计算计算书

恒智天成安全计算格构柱计算计算书 格构柱肢体采用双肢柱,格构柱的计算长度lox= 1.00 m,loy= 1.00 m。 (1)y轴的整体稳定验算 轴心受压构件的稳定性按下式验算: 型钢采用双肢 5号槽钢,A=13.86 cm2, i y=1.10 cm; λy=l oy / i y=1.00×102 / 1.10=90.909 ; λy≤[λ]=150,长细比设置满足要求; 查得φy= 0.615; σ=50.00×103/(0.615×13.86 ×102)= 58.693 N/mm ; 格构柱y轴稳定性验算σ= 58.693 N/mm≤钢材抗压强度设计值 215 N/mm,满足要求; (2)x轴的整体稳定验算 x轴为虚轴,对于虚轴,长细比取换算长细比。换算长细比λox按下式计算: 单个槽钢的截面数据:

z o=1.35 cm,I1 = 26 cm4,A o=6.93 cm2; 整个截面对x轴的数据: Ix=2×(26+ 6.93×(1.6/2- 1.35)2)= 56.193 cm4; ix= (56.193 /13.86)1/2= 2.014 cm; λx=l ox / i x=1×102 / 2.014=49.664 ; λox=[49.6642+(27×13.86 / 0.5)]1/2=56.701 ; λo x≤[λ]=150,长细比设置满足要求; 查得φx= 0.824; σ=50×103/(0.824×13.860 ×102)= 43.754 N/mm ; 格构柱x轴稳定性验算σ= 43.754 N/mm≤钢材抗压强度设计值 215 N/mm,满足要求;恒智天成安全计算软件

塔吊基础施工方案改

潼南县实验二小江北分校及第三幼儿园建设工程 目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、平面布置 (3) 四、塔吊基础型式 (3) 五、工程地质及水文情况 (3) 六、4#塔吊矩形格构式桩基础计算书 (4) 七、5#塔吊矩形格构式桩基础计算书 (11) 八、塔吊避雷措施 (13) 九、主要安全技术措施 (13) 十、塔吊基础沉降观测 (13) 十一、多塔作业注意事项 (13) 十二、塔吊安拆方案 (14) 附图 一、工程概述

潼南县实验二小江北分校及第三幼儿园建设工程 杭政储出(2008)26号地块为商品住宅(二期)工程,位于杭州市下城区华丰村,康宁路北侧,华中路东侧。本工程建设单位为杭州万泰房地产开放有限公司,设计单位为浙江展诚建筑设计有限公司。 本标段工程包括5幢16层高层及地下1层车库组成,建筑面积约46550.99m2,地下建筑面积约10000m2。建筑高度48.85m~49.85m。±0.000相当于黄海高程6.15m。 本工程抗震设防烈度为6度,除地下自行车库和地下汽车库建筑耐火等级为一级外,其余建筑耐火等级均为二级,屋面和地下室防水等级均为二级,建筑设计使用年限为50年。本工程土方开挖时自然地坪标高为:6.25 ,基坑底标高为-5.75,4#塔吊安装高度为:70米,5#塔吊安装高度为:64米。 二、编制依据 1、杭政储出(2008)26号地块为商品住宅(二期)工程施工图纸及基坑围护图纸; 2、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 5、《钢结构设计规范》(GB50017-2005) 6、《钢结构制作工艺规程》 7、浙江中材工程勘测设计有限公司提供的《岩土工程勘察报告》 8、塔吊生产厂家(浙江虎霸建设机械有限公司)提供的该型塔吊的力学参数。 9、塔式起重机混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009) 10、杭建监(2010)第33号文件 11、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 12、《建筑施工起重机械安装、使用、拆卸安全规程》JGJ196-2010 13、浙江省关于塔吊基础的相关规范 三、平面布置: 根据建筑物平面布置情况,在满足周边环境及现场垂直运输要 求的前提下,现确定设置2台虎霸QTZ80塔吊均安装在地下室中,塔吊位置详见平面布置图,以保证最大覆盖面(塔吊在地下室土方开挖前安装完毕)。 具体位置详见《塔吊平面布置图》 塔吊安装幅度:均为55M。 四、塔吊基础形式: 塔吊基础形式钻孔灌注桩加钢构柱,桩基采用4根φ800钻孔灌注桩,桩心距1.6米,桩身砼强度C30,桩顶标高为-6.350m,桩顶处设一块5.0m×5.0m×0.4m小基础(要求锚桩100mm),混凝土采用C35。四肢角钢(Q235,L140×10)格构柱直接埋设在桩内,与桩搭接3米,格构柱与桩钢筋笼共两处电焊焊接,即格构柱和钢筋笼顶处及格构柱底和钢筋笼处。格构柱柱顶设一块40mm 厚钢板,作为格构柱与塔吊基础节的连接板,标高为-2.0m。详见附图。 五、工程地质及水文情况 详见地质报告 六、4#塔吊矩形格构式基础计算书 1、塔机自身荷载标准值

塔吊基础施工方案改

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、平面布置 (3) 四、塔吊基础型式 (3) 五、工程地质及水文情况 (3) 六、4#塔吊矩形格构式桩基础计算书 (4) 七、5#塔吊矩形格构式桩基础计算书 (11) 八、塔吊避雷措施 (13) 九、主要安全技术措施 (13) 十、塔吊基础沉降观测 (13) 十一、多塔作业注意事项 (13) 十二、塔吊安拆方案 (14) 附图

一、工程概述 杭政储出(2008)26号地块为商品住宅(二期)工程,位于杭州市下城区华丰村,康宁路北侧,华中路东侧。本工程建设单位为杭州万泰房地产开放有限公司,设计单位为浙江展诚建筑设计有限公司。 本标段工程包括5幢16层高层及地下1层车库组成,建筑面积约46550.99m 2,地下建筑面积约10000m2。建筑高度48.85m~49.85m。±0.000相当于黄海高程6.15m。 本工程抗震设防烈度为6度,除地下自行车库和地下汽车库建筑耐火等级为一级外,其余建筑耐火等级均为二级,屋面和地下室防水等级均为二级,建筑设计使用年限为50年。本工程土方开挖时自然地坪标高为:6.25 ,基坑底标高为-5.75,4#塔吊安装高度为:70米,5#塔吊安装高度为:64米。 二、编制依据 1、杭政储出(2008)26号地块为商品住宅(二期)工程施工图纸及基 坑围护图纸; 2、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 5、《钢结构设计规范》(GB50017-2005) 6、《钢结构制作工艺规程》 7、浙江中材工程勘测设计有限公司提供的《岩土工程勘察报告》 8、塔吊生产厂家(浙江虎霸建设机械有限公司)提供的该型塔吊的力学参数。 9、塔式起重机混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009) 10、杭建监(2010)第33号文件 11、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006

QTZ80塔吊基础计算书

1号塔吊四桩基础的计算书 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 塔吊型号: QTZ80 塔机自重标准值:Fk1=449.00kN 起重荷载标准值:Fqk=60.00kN 塔吊最大起重力矩:M=1039.00kN.m 塔吊计算高度: H=98m 塔身宽度: B=1.60m 非工作状态下塔身弯矩:M1=-1668kN.m 桩混凝土等级: C30 承台混凝土等级:C35 保护层厚度: 50mm 矩形承台边长: 3.50m 承台厚度: Hc=1.250m 承台箍筋间距: S=200mm 承台钢筋级别: HRB400 承台顶面埋深: D=0.000m 桩直径: d=800.000m 桩间距: a=2.500m 桩钢筋级别: HRB400 桩入土深度: 16.00m 桩型与工艺: 泥浆护壁钻(冲)孔 灌注桩 计算简图如下: 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 F k1=449kN 2) 基础以及覆土自重标准值 G k=3.5×3.5×1.25×25=382.8125kN 3) 起重荷载标准值 F qk=60kN 2. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

M k=-1668+0.9×(1039+2294.71)=1332.34kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1668+4097.15=2429.15kN.m 三. 桩竖向力计算 非工作状态下: Q k=(F k+G k)/n=(449+382.81)/4=207.95kN Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F vk×h)/L =(449+382.8125)/4+(2429.15+83.62×1.25)/3.54=924.69kN Q kmin=(F k+G k-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L =(449+382.8125-0)/4-(2429.15+83.62× 1.25)/3.54=-508.78kN 工作状态下: Q k=(F k+G k+F qk)/n=(449+382.81+60)/4=222.95kN Q kmax=(F k+G k+F qk)/n+(M k+F vk×h)/L =(449+382.8125+60)/4+(1332.34+46.83× 1.25)/3.54=616.41kN Q kmin=(F k+G k+F qk-F lk)/n-(M k+F vk×h)/L =(449+382.8125+60-0)/4-(1332.34+46.83× 1.25)/3.54=-170.51kN 四. 承台受弯计算 1. 荷载计算 不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向力反力设计值: 工作状态下: 最大压力 N i=1.35×(F k+F qk)/n+1.35×(M k+F vk×h)/L =1.35×(449+60)/4+1.35×(1332.34+46.83× 1.25)/3.54=70 2.96kN 最大拔力 N i=1.35×(F k+F qk)/n-1.35×(M k+F vk×h)/L =1.35×(449+60)/4-1.35×(1332.34+46.83× 1.25)/3.54=-359.38kN 非工作状态下: 最大压力 N i=1.35×F k/n+1.35×(M k+F vk×h)/L =1.35×449/4+1.35×(2429.15+83.62× 1.25)/3.54=1119.13kN 最大拔力 N i=1.35×F k/n-1.35×(M k+F vk×h)/L =1.35×449/4-1.35×(2429.15+83.62× 1.25)/3.54=-816.06kN 2. 弯矩的计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》第6.4.2条

格构柱计算

格构式轴心受压构件 6.7.1 格构式轴心受压构件绕实轴的整体稳定 格构式受压构件也称为格构式柱(latticed columns),其分肢通常采用槽钢和工字钢,构件截面具有对称轴(图6.1.1)。当构件轴心受压丧失整体稳定时,不大可能发生扭转屈曲和弯扭屈曲,往往发 生绕截面主轴的弯曲屈曲。因此计算格构式轴心受压构件的整体稳定时,只需计算绕截面实轴和虚轴抵抗弯曲屈曲的能力。 格构式轴心受压构件绕实轴的弯曲屈曲情况与实腹式轴心受压构件没有区别,因此其整体稳定计算也相同,可以采用式(6.4.2)按b类截面进行计算。 6.7.2 格构式轴心受压构件绕虚轴的整体稳定 1.双肢格构式轴心受压构件 实腹式轴心受压构件在弯曲屈曲时,剪切变形影响很小,对构件临界力的降低不到1%,可以忽略不计。格构式轴心受压构件绕虚轴弯曲屈曲时,由于两个分肢不是实体相连,连接两分肢的缀件的抗剪刚度比实腹式构件的腹板弱,构件在微弯平衡状态下,除弯曲变形外,还需要考虑剪切变形的影响,因此稳定承载力有所降低。根据弹性稳定理论分析,当缀件采用缀条时,两端铰接等截面格构式构件绕虚轴弯曲屈曲的临界应力为:

构式轴心受压构件(图6.1.2d) 缀条的三肢组合构件(图6.1.2d) 6.7.3 格构式轴心受压构件分肢的稳定和强度计算 格构式轴心受压构件的分肢既是组成整体截面的一部分,在缀件节点之间又是一个单独的实腹式受压构件。所以,对格构式构件除需作为整体计算其强度、刚度和稳定外,还应计算各分肢的强度、刚度和稳定,且应保证各分肢失稳不先于格构式构件整体失稳。 一、分肢稳定和强度的计算方法 分肢内力的确定

塔吊基础方案

工程 塔 吊 基 础 专 项 施 工 案 编制人:职务(称):编制时间: 审核人:职务(称):审核时间: 批准人:职务(称):批准时间: 批准部门(章):

目录 一.工程概况 二.塔吊方案编制依据: 三.设计原理 四.塔吊基础设计计算

塔吊基础专项方案 一、工程概况: 建设单位: 设计单位: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 结构层数: 塔吊情况说明:因现场施工场地狭小,需要在现场北面布置一台周转塔吊,为1#塔吊,该塔吊采用QTZ63(5011)型,因为工地西北侧有一高压电线塔,高压电线塔高度超过40米,塔吊大臂须离开高压电线塔,实际1#塔吊臂长采用30米,距离高压电线塔10米,1#塔吊为独立基础塔吊,基础立于自然地基,采用矩形板式桩基础,无附墙,独立最大实用高度可达40米,能够满足使用要求。(塔吊位置见附图) 建筑主体最高为149米,塔吊最高需升至160米。为保证工程正常施工需要,在1#楼主楼东侧位置布置1台2#塔吊。2#塔吊采用QTZ80型(6012)塔吊,起重臂有效长度为60m,实际采用60米,采用桩基结合钢格构式独立承台,承台处于地下室一层,为1#办公楼使用塔吊,采用附着式,塔吊最大起升高度可达180米,能够满足使用要求。 基础详见附图《塔吊基础施工图》,承台砼强度等级取C35,

配置III级钢筋。 二、塔吊方案编制依据: 1、杭州中正建筑机械有限公司提供的《QTZ63(5011)塔式起重机使用说明书》; 2、中联重科机械有限公司提供的《QTZ80(6012)塔式起重机使用说明书》; 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94 — 2008 4、《塔式起重机设计规范》GB/T13752 — 92 5、《建筑结构荷载规范》GB50009 — 2001(2006年版) 6、《塔式起重机设计规范》GB/T13752 — 92 7、《混凝土结构设计规范》GB50010 — 2002 8、地块建设项目工程岩土工程勘察报告; 9、地块建设项目工程结施图、建施图 三、塔吊基础设计原理: GB/T13752-92《塔式起重机设计规范》第4.6.3条对固定式基础设计要求如下: 固定式塔式起重机(简称塔吊)使用的混凝土基础必须能承受工作状态和非工作状态下的最大荷载,并必须满足起重机抗倾覆稳定性的要求,故必须满足以下几点设计要求: 1、塔吊基础承载力验算; 2、塔吊地基承载力验算; 3、塔吊基础受弯承载力验算。

格构柱计算

塔吊桩基础的计算书 一. 参数信息 塔吊型号: QTZ63 自重(包括压重):F1=450.80kN 最大起重荷载: F2=60.00kN 塔吊倾覆力距: M=630.00kN.m 塔吊起重高度: H=101.00m 塔身宽度: B=1.80m 桩混凝土等级: C35 承台混凝土等级:C35 保护层厚度: 50mm 矩形承台边长: 4.00m 承台厚度: Hc=1.35m 承台箍筋间距: S=200mm 承台钢筋级别: Ⅱ级承台预埋件埋深:h=0.5m 承台顶面埋深: D=0.00m 桩直径: d=0.80m 桩间距: a=2.00m 桩钢筋级别: Ⅱ级 桩入土深度: 34.00 桩型与工艺: 泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)F1=450.80kN 2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=F1+F2=510.80kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.4×630.00=882.00kN.m 三. 矩形承台弯矩的计算 计算简图: 图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。

1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条) 其中 n──单桩个数,n=4; F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=510.80kN; G──桩基承台的自重,G=25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc× D=540.00kN; M x,M y──承台底面的弯矩设计值(kN.m); x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m); N i──单桩桩顶竖向力设计值(kN)。 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值: 最大压力: N=1.2×(510.80+540.00)/4+882.00×(2.00×1.414/2)/[2×(2.00× 1.414/2)2]=627.12kN 最大拔力: N=(510.80+540.00)/4-882.00×(2.00×1.414/2)/[2×(2.00× 1.414/2)2]=-49.18kN 2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条) 其中 M x1,M y1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m); x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m); N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),N i1=N i-G/n。 经过计算得到弯矩设计值: 压力产生的承台弯矩: N=1.2×(510.80+540.00)/4+882.00×(2.00/2)/[4× (2.00/2)2]=535.74kN M x1=M y1=2×535.74×(1.00-0.90)=107.15kN.m 四. 矩形承台截面主筋的计算 依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。 式中1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

ST6015矩形格构式基础计算书

ST6015矩形格构式基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、塔机属性 1、塔机传递至基础荷载标准值

2、塔机传递至基础荷载设计值 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=4.6×4.6×(1.4×25+0×19)=740.6kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×740.6=999.81kN

桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(32+32)0.5=4.243m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k+G p2)/n=(695+740.6+20)/4=363.9kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k+G p2)/n+(M k+F Vk h)/L =(695+740.6+20)/4+(4647+156×30.9)/4.243=2595.099kN Q kmin=(F k+G k+G p2)/n-(M k+F Vk h)/L =(695+740.6+20)/4-(4647+156×30.9)/4.243=-1867.499kN 2、荷载效应基本组合 荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G+1.35×G p2)/n+(M+F v h)/L =(938.25+999.81+1.35×20)/4+(6273.45+210.6×30.9)/4.243=3503.518kN Q min=(F+G+1.35×G p2)/n-(M+F v h)/L =(938.25+999.81+1.35×20)/4-(6273.45+210.6×30.9)/4.243=-2520.988kN 四、格构柱计算