深圳市福田建设工程质量检测中心
建筑材料检验及现场检测抽样指南
1.各类钢材及钢结构紧固件 11.天然花岗石、大理石等物理检验
2.水泥、砂、石、粉煤灰、配合比、试块、干混砂浆 12.节能保温材料
3.建筑墙体材料力学性能(砖) 13.密封胶检验
4.门窗三性、铝合金型、门窗用PVC型材 14.建筑工程饰面砖粘结强度、照度及功率密度
5.各类管材及镀锌管 15.室内环境污染检测
6.刚(柔)性防水材料、内外墙涂料、腻子、外加剂 16.基桩检测
7.化学成份分析类 17.锚杆检测
8.土工类 18.混凝土结构检测
9.材料放射性及涂料、板材甲醛检测 19.钢结构检测
10.电线电缆 20.地基检测
本中心(检验部)地址:深圳市福田区石厦四街233南楼电话:收发室83830080; 谈部长:130******** 本中心(监督部、检测部)地址:深圳市福田区滨海大道1004号电话:83832218; 梅存涛:136********
1-1 钢筋原材同一牌号、同炉罐、同规格,每60t为一批, 不
足此数也按一批计。
随机抽取五根,去掉端头
500mm后截取试样,用于拉伸
及重量偏差或冷弯试验。
重量偏差:5支每支试样长度不少于500mm;力学:
从做完重量偏差的试样中随机抽检2支。冷弯:
300mm左右2支。
随钢筋直径的增大,取样长度适当
增加,一般进口钢筋或焊接性能不
好的钢筋应增加化学分析检验。
1-2 钢筋焊接
接头
闪光对焊:同一台班班内,由同一焊工完成的
300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一
批。
应从每批接头中随机切取。
拉伸:3支500 mm 长。
弯曲:3支500 mm 长。
通常,随钢筋直径的增大,取样长度
适当增加(以下同)。
电弧焊(如:单、双面搭接焊,单、双面帮条
焊等):在现浇混凝土结构中,应以300个同牌
号钢筋、同形式接头作为一批;在房屋结构中,
应在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋、
同形式接头作为一批。400-500 mm 共3支,只作拉伸试验。
搭接焊试件应保证距焊口外两边各
留出200mm 左右。
电渣焊:在现浇混凝土结构中,应以300个同
牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在
不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋接头作
为一批。
1-3 钢筋焊接
网片
每批应由同一厂家,同一原材料来源、同一生
产设备并在同一连续时段内生产的、受力主筋
为同一直径的焊接网组成,重量不应大于30t。
每批焊接网,应随机抽取一张
网片,在纵、横向钢筋上各截
取2根试样,分别进行强度(包
括伸长率)及冷弯试验。每个
试样应含有不少于一个焊点。
在同一根非受拉钢筋(一般为
较细的钢筋)上随机截取3个
抗剪试样(T字型)
拉伸:2支,500 mm 长。
冷弯:2支,500 mm 长。
抗剪:3支
试样应含有不小于一个焊点。拉伸、
冷弯、抗剪不合格时取双倍试样复
检。
1-4 钢筋机械
边接接头
工艺检验:应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进
行接头工艺检验;施工过程中,更换钢筋生产
厂时,应补充进行工艺检验。
现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的
同等级、同型式、同规格接头,应以500个为
一个为一个验收批,不足500个也应作为一个
验收批。
应从每批接头中随机截取。
工艺检验:3支接头。(在测量残余变形后再进行
抗拉强度试验。
现场检验:3支接头。(只作抗拉强度试验)
套筒试件应保证在套筒边接处外两
边各留出200 mm 左右。
1-5 碳素结构
低合金钢
同一牌号、同一炉号、同一质量等级,同一品
种,同一尺寸,同一交货狀态,每60t为一批,
不足此数也按一批计。
在外观尺寸合格的钢产品上
取样,取样的位置具有代表
性。
拉伸、弯曲各1支;长度:400-600 mm 。
宽:30mm。(有条件的情况下,拉伸试样可做成哑
铃形状)
制试样时宜采用机械切方法,避免用
烧割、打磨去加工试样。
1-6 钢板焊接同一批钢板,同一焊接工艺制作的钢
板为一验收批。
在外观合格试样中随机截取试样,
截取样坯时,尽量采用机械切削的
方法;用其它截取时须保证受试部
份的金属不在切割影响区内。
拉伸:2支,面弯、背弯、侧弯各2支。长
度:400-600 mm 。宽:30mm。(有条件的情
况下,拉伸试样可做成哑铃形状)
有特殊要求时需做侧弯、冲击试验。
1-7 结构用无缝钢管每批应由同一牌号、现一炉号、同一规
格和同一热处制度(炉次)的钢管组成,
每批钢管的数量不应超过以下规定:
外径≤76mm且壁厚≤3mm:400根
外径> 351mm: 50根
其它尺寸:200根
每批在两根钢管各取一个拉伸试
样,各取一个压扁试样。
拉伸:宽度为30mm、长度为300-600mm的试
样2根;压扁:长度为10-100 mm长钢管圈
2个。(有条件的情况下,拉伸试样应做成
哑铃形状)
表面质量不合格的钢管要剔除,再
组批取样。
1-8 钢结构用高强度螺
栓连接副扭矩系数
或紧固轴力检验
同批高强螺栓连接副最大数量为3000套. 紧固轴力及扭矩系数试验,应随机从每批抽取8套.
1-9 高强度螺栓连接摩
擦面的抗滑移系数
检验
按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批,不足2000t的可
视为一批。选用两种及两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应单独检验
抗滑移系数试验用的试件应由制造厂加工,试件与所代表的钢结构构件应为同一材
质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并采用同批同一
性能等级的高强度螺栓连接副,在同一条件下存放,每批三组试件.
1-10 螺栓抗拉强度试验同一厂家、每一规格为一批每批螺栓8个为一组
序号试验项目取样要求取样方法送检取样数量备注
2-1 水泥水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。
袋装水泥和散装水泥应分别进行编号和取样。每
一编号为一取样单位。10万吨以下不超过200
吨为一个编号。
散装水泥从不小于3个车罐中取
等量水泥;袋装水泥从不于20
袋取等量水泥混拌均匀。
物理性能检验:12kg,化学分析:1kg。
现场样品存放期超过3个月必须
进行复检。样品不能有受潮结块
现象、不能混有异物
2-2 砂使用单位应按砂或石的同产地同规格分批验收.
采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,应
分别在砂堆上铲除表层后在8个
不同部位取大致等量试样,混
砂物理性能验检:15kg;砂化学分析:1kg 样品内不能混有异物
2-3 碎石以400m3或600t为一批;采用小型工具(如拖拉
机等)运输的,应以200m3或300t为一批,不足
此数也按一批计。
匀,再按四分法缩分提取。石物理性能检验:30kg,如最大粒径31.5
的石子需做压碎指标,另取粒径10-20mm
碎石10kg。
2-4 粉煤灰同产地、同规格、同一进场时间,每400t为一
批,不足此数也按一批计。
随机从10袋中取等量粉煤灰,
拌匀,再按四分法缩分提取。
不少于2kg。
2-5 砼、砂浆配合比见水泥、砂、碎石栏。见水泥、砂、碎石栏。砼配合比:水泥、砂、石各30 kg粉煤灰:10 kg(需掺时)
砂浆配合比:水泥5 kg;砂10 kg;石灰膏:1 kg(配混合砂浆时)
2-6 砼抗渗试件应在浇筑地点随机取样,同一工程、同一配合比
的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据
实际需要确定。
连续浇注混凝土每500mm3应留置一组抗
渗试件,且每项工程不得少于两组;采用
预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结
构的规模和要求而定。每组6块圆柱体试
件。
2-7 砌筑砂浆试块同一强度等级、同一配合比,每一楼层及250m3
砌体为一批。
每组试块应在同一盘砼中取样
制作。
不得少于1组,每组3块。砂浆试块为70.7
×70.7×70.7mm立方体试块。
同一组内的试块尺寸必须一致,
试块不能有明显的缺棱掉角、受
压面倾斜等现象
2-8 砼试块试压1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混
凝土,取样不得少于一次;
2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100
盘时,取样不得少于一次;
3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比
的混凝土每200m3取样不得少于一次;4、每一楼
层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同
条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
每组试块应在同一盘砼中取样
制作,对于商品混凝土应在同一
车卸料1/4至3/4处取样制作。
不得少于1组,每组3块。砼标准试块
尺寸为150×150×150mm立方体试块,砼
非标准试块尺寸为100×100×100mm或
200×200×200mm立方体试块。
2-9 干混砂浆同产地、同品种、同型号规格400t为一批,不
足此数也按一批计。
同批砂浆中随机抽取不少于40kg。
3-1 砼小型空心砌块砌块按密度等级、强度等级分批验收。同
一品种配制成的相同密度等级、强度等
级、质量等级,同一生产工艺制成的1万
块为一批,不足1万块亦为一批。从外观合格砌块中随机抽取。5块
所取砌块应外观完好。不掉角,不缺边,
无明显的弯曲。
3-2 轻集料砼小型空心
砌块
从外观合格砌块中随机抽取。强度:5块;表观密度:3块
3-3 蒸压加气砼砌块同一品种、规格、强度等级、质量等级的
砌块以1万块为一批,不足1万块亦为一
批。
从外观合格砌块中随机抽取。
6块,每个砌块各取3个边长100mm
立方体试块,共18块。强度级别:9
块,体积密度:9块
从6个砌块中各切取3块,并按膨胀方
向注明“上、中、下”部位及膨胀方向,
分好组。试样尺寸: 100×100×100mm
3-4 砼路面砖同一类别、规格、等级每2万块为一批,
不足2万块亦按一批计。
应在成品堆中,按机械抽样法随机
抽取。
抗压:5块,抗折:5块(边长与厚度
的比值≥5时, 才做)
所取砌块应外观完好。不掉角,不缺边,
无明显的弯曲。
3-5 烧结空心砖和空心
砌块
每3万块为一批,不足此数量时按一批计。应在每批产品堆垛中,随机抽取。抗压:10块;密度:5块
3-6 烧结多孔砖每5万块为一批,不足此数量时按一批计。从外观合格砌块中随机抽取。抗压:5块;抗折:5块
3-7 烧结普通砖同一产地、规格,每3.5万块—15万块为
一批,不足3.5万块也按一批计。
从该批砖不同垛面各抽一块。抗压:10块;备用:5块
3-8 蒸压灰砂砖每10万块为一批,不足10万块亦为一批。从外观合格尺寸编差检验合格的
样品中用随机抽样法。
抗压:5块;抗折:5块(常规10块)
4-1 铝合金型材每批由同一牌号、状态、规格,同一表面
处理方式的型材组成,批量不限。
随机抽取。每批取2根1m长型材。
填写委托单时应注明产品的合金牌号、状
态、规格、级别及提供质量保证书。
4-2 PVC型材以同一原料、工艺、配方、规格为一批,
每批不少于50t,如不足50t,则以7d为
产量为一批。
随机抽取。每批取6根1m长型材。
4-3 外窗三性同一工程项目外窗面积大于5000m2的,须
抽取不同类型(如推拉、平开)主规格窗
各一组,由不同厂家生产的须分别抽检;
同一工程项目外窗面积小于5000m2的,抽
取用量最大的一组主规格窗送检,由不厂
家生产的须分别送检。
从工地现场成品中随机抽取。同种规格3樘。
应备有安装件所用的镶嵌框。镶嵌框应具
有经受检测中最大检测压力差作用的足
够刚度。试件与镶嵌框之间的连接方式应
尽可能与实际安装要求一致。
可做最大尺寸:3m×3m
5-1 PVC-U给水管同一批原料、配方和工艺连续生产同一规格的管
材为一批。每批数量不超过100t。如生产数量少,
生产期7天尚不足100t,则以7天生产量为一批。
随机抽取。
先抽取3根样品,再分别切取:
液压试验:3段50cm。
其它;3段1m。
做液压试验的50cm×3段需要一端用堵头
堵上,另一端接上4分的内螺纹接头(必要
时需先变径)。
5-2 PP-R给水管同一批原料、工艺生产的同一规格的管材为一
批。每批数量不超过12t。
3段1m。
5-3 PE给水管同一批原料、配方和工艺连续生产同一规格的管材作为一批。每批数量不超过100t。如生产数量少,生产期7天尚不足100t,则以7天生产量为一批。
5-4 PEX给水管同一批原料、配方和工艺连续生产同一规格的管材作为一批。每批数量不超过10t。如生产数量少,生产期5天尚不足10t,则以5天生产量为一批。
5-5 铝塑复合管(搭接
焊)
同一批原料、配方和工艺连续生产同一规格产
品。每90km作为一批。如果不足90km,以上述
生产方式6天生产量按一批计。
5-6 排水用芯层发泡管同一批原料、配方和工艺连续生产同一规格的管材作为一批。每批数量不超过50t。如生产数量少,生产期7天尚不足50t,则以7天生产量为一批。
5-7 镀锌水管同一牌号、同一规格为一批。每批数量规定如下:
公称口径≤25mm 1000根
公称口径25-50 mm 750根
公称口径>50mm: 500根
抽取2根,去掉端头1m后各取一长一
短两段。
长度为:15cm~20cm(2段),3-6cm(2
段)。
5-8 镀锌电线套管同一牌号、同一规格为一批。焊接钢管:
1)1.2m 6根;
2)再任取3根的上、中、下部位各取一段3-6cm 共9段。
无缝钢管:
1)1.2m 3根;
2)再任取3根的上、中、下部位各取一段3-6cm 共9段。
5-9 建筑给水无缝铝合
金衬塑管
每批应由同一状态和同一型号组成,批重不限
从外观检查合格的复合管的任意部位
切取。试样长度:1m 3根,50cm3根。
水压试验的50cm×3段需要一端用堵头堵
上,另一端接上4分的内螺纹接头(必要时
需先变径)。
5-10 钢塑复合(衬塑)
管
同一批原料、配方、工艺情况下生产的同一规格
复合管材为一批,每批数量不超过100t。如生产
数量少,生产期7天尚不足100t,则以7天生产
量为一批。
在颜色、外观合格产品中,抽取3根分
别进行截取。压扁试验:5cm取5个(管
径≥50mm)弯曲试验:1m取3个(管
径<50mm)3个20mm。
在截取试样时,不得高温加热,不得破坏
截面结构。
5-11 排水用芯层发泡管
同一批原料、配方和工艺连续生产同一规格的管材作
为一批。每批数量不超过50t。如生产数量少,生产
期7天尚不足50t,则以7天生产量为一批。
随机抽取。在颜色、外观合格产品中,抽取不少于3根分别进行截取。各截取一段长度为:1m的试样,共3根。
5-12 埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管
5-13 玻璃纤维增强塑料电缆导管
5-14 PVC-U排水管同一批原料、配方和工艺连续生产同一规格的管材为一批。每批数量不超过30t。如生产数量少,生产期6天尚不足30t,则以6天生产量为一批。
5-15 无缝铜管铜气管管材应成批提交验收。每批应由同一牌号、状态规
格的管材组成,每批重量不大于2000kg。需注明管材
的牌号、状态。
管材的力学性能、弯曲试验和液压试验
应抽取3根试样。再进行截取。液压试
验:3段50cm,其它:3段1m
做液压试验的50cm×3段需要一端用堵头
堵上,另一端接上4分的内螺纹接头(必要
时需先变径)。
5-16 电线套管同材料、同一规格的一个出厂批号为一批。硬质管从3根产品截取,半硬质和波纹管每隔3m截取3m试样。6段1m长试样。
5-17 PVC-U给水管件用同一原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为
一批。每批不超过2000件。一次交付可由一批或多批
组成,交付时注明批号,同一交付批号产品为一交付
检验批。最少10个管件。
管件液压试验可将管件与管材连接起来,
与管材的液压试验同时进行。
5-18 PVC-U排水管件用同一原料、配方和工艺生产同一规格的管件作为一批。每批不超过5000件。如生产数量少,生产期6天尚不足5000件,则以6天生产量为一批。
5-19
高密度聚乙烯缠绕结构
壁管
同材料、同一规格的一个出厂批号为一批。在颜色、外观合格产品中,抽取2根分别进行截取。直径≥400,1m二段,30 0mm×300mm三块。直径<400,1m二段,290mm×290mm三块
5-20 埋地用排水用聚乙烯(PVC-U)双壁波纹管
5-21 冷热水用交联聚乙烯
(PE-X)管道系统
在颜色、外观合格产品中,抽取2根分
别进行截取。3段1m长试样。
做液压试验的50cm×3段需要一端用堵头
堵上,另一端接上4分的内螺纹接头(必要
时需先变径)。
6-1 高分子防水卷材
以同类型、同品种、同规格5000m2为一批。每
批数量不超过100t。不足5000m2时按一批计。
去掉端头至少1米,再
沿卷材纵向截取一段。
取样长度:不少于1米卷材外观平整,不得有接头、孔洞、裂纹沥青类防水卷材
以同类型、同品种、同规格10000m2为一批。
每批数量不超过100t。不足10000m2时按一批
计。
6-2 聚合物水泥防水涂料以10T为一批,不足10T时按一批计。
尽量取生产厂原包装样
品送检,并且标签、印章
齐全;自行取样时应将样
品搅拌均匀,装入洁净、
干燥、密封的容器内(桶
或2矿泉水瓶子)
单组份:取1桶,或取3kg;
双组份:各取1桶,或各取3kg;
聚合物水泥防水涂料需取配套固体组
份3kg。
送原包装的若需取回剩余样品,送检时请
在委托单上注明。
聚氨酯防水涂料以15T为一批,不足15T时按一批计。
聚合物防水砂浆以50T为一批,不足50T时按一批计。
聚合物乳液防水涂料以5T为一批,不足5T时按一批计。
6-3 内、外墙建筑涂料每10桶为一批,不足10桶时按一批计。不少于500ml。样品应无结皮、凝聚等现象。6-4 无机防水堵漏材料以30T为一批,不足30T时按一批计。不少于5Kg。
6-5 高分子止水带类以每月同标记的产品为一批。或每同一型号产
品格100箱为一批,每批选3箱,每箱任取一盘,
检测外观及规格尺寸。
在外观合格的样品中距
端部10cm外任取一段。
取样长度:1米。
6-6 建筑用内墙腻子每15t同类产品为一批,不足15t亦按一批计。
随机抽取。3kg(有胶水配合使用的,另需500ml胶水一瓶)
6-7 建筑用外墙腻子每30t同类产品为一批,不足30t亦按一批计。
6-8 水泥基渗透结晶型防
水材料
每50t同类产品为一批,不足50t亦按一批计。
在10个不同包装部位取样,共取样
10kg。
6-9 喷射砼用速凝剂20t为一批,不足20t也可作为一批。应于16个以上不同点取样,每个点取样250g,共取4000g。
6-10 砼外加剂每30t同类产品为一批,不足30t亦按一批计。试样分点样和混合样,点样是在一次生
产的产品所得的试样,混合样是三个或
更多的点样等量均匀混合而得的试样。
同一批号的产品必须混合均匀。
每一批号取样量不少于0.2t水泥所需的
外加剂量,即200×掺量(kg)
6-11 砂浆、砼防水剂年产量不小于500t时,每一批号为50t;年产
量 500t以下时,每一批量为30t。
三个或更多的点样等量均匀混合而得
的试样。同一编号的产品必须混合均
匀。
粉状样品不能有受潮结块现象,不能混有
砂、水泥或其它异物
6-12 膨胀剂按同类型编号和取样。袋装和散装分别进行编
号和取样。出厂编号按生产能力规定:日产量
超过200t时,以不超过200t为一编号:不足
200t时,以日产量为一编号。
每一编号为一取样单位,取样参照方法
按GB/T12573进行。取样应具有代表性,
可连续取,也可20个以上不同部位取
等量样品,总量不少于1kg
序号试验项目取样要求取样方法送检取样数量
7-1 无缝钢管(化学分析) 同一钢号、炉号、规格、热处制度的钢管一批,批数量
不超过以下规定:外径≤76mm壁厚≤3mm 400根;外
径 >351mm 50根;其它尺寸 200根。
随机抽取。
在每批中抽取两根。从每根试样上各截取长度为5cm的一段。
7-2 碳素钢低合金钢。(化学分析) 同一牌号、炉罐号、加工方法、尺寸和交货状态(同一
热处理炉次)的钢材组成。在需要分析的试样的不同部位用钻床钻取成碎屑。试样量不少于5克。
7-3 不锈钢(化学分析)
8-1 密
实
度
土方路基
由检测人员按检验标准到现场测试取样
每2000㎡每压实层测6点房芯回填土宜每100㎡ 1点
稳定层每100m每车道3点
8-2 路基、路面弯沉值由检测人员到现场按相应测试规程检测每一双车道评定路段(不超过1km)检查80~100个点,多车道公路必须按车道数与双车道之比,相应增加测点。
8-3 击
实
土壤同一产地、同类土为一批。
分别在土堆上铲除表层后在8个不同部位取大致等量试样,混
匀。取样量:30kg。
稳
定
层
石粉渣同一产地、同规格、同一进场时间为一批。
分别在石粉渣堆上铲除表层后在8个不同部位取大致等量试
样,混匀。取样量:30kg。
水泥
同一厂牌、品种、同强度等级,同一出厂编号,同一次
进场时间为一批。
散装水泥可从同一车罐中取,袋装水泥从不少于4袋,取等量
水泥搅拌均匀。取样量:2kg。
8-4 土壤颗粒筛分、液塑限同一产地、同类土为一批。同土壤击实试验10kg。
9-1 室内装修用天然花岗岩石材放
射性检验
1、应对不同产地、花色的石材分别进行取样送检,
2、同一种石材使用的总面积大于200㎡时取一个样。
可取边角料或碎石材。每种材料一次送检量重量为2kg。
9-2 室内装修用人造木板或饰面人
造木板的甲醛量检测
1、应对不同产地(厂家)、材质、品种的人造板材分别
进行取样送检,
2、同种板材使用总面积大于500㎡时取一个样。
可截取边角料。截取尺寸为长150mm±2mm,宽50mm±1mm的试件共10块。
9-3 无机非金属建筑材料的放射性
检测(水泥、粉煤灰、砂、碎石、
商品混凝土等)
以同一产地或厂家、品种、等级、规格的样品为一批。
分别从不同部位或不同包
装里抽取,混匀。
一次送检重量为不少于2kg
9-4 砖类及墙体材料的放射性检测以同一产地或厂家、规格的样品为一批。
随机抽取。一次送检数量为不少于3块,且总重量不少于2kg。
9-5 其它无机非金属建筑材料的放
射性
以同一产地或厂家、品种的样品为一批抽取。总重量不少于2kg。
9-6 室内装修用各种涂料的污染物
检测
以同一产地或厂家、品种的样品为一批。分别从不同桶内抽取;总重量不少于1kg。
10-1 电线
以同一厂家的同一生产日期、规格、型号为一批。随机抽取。普通电线、耐火电线:一次送检数量为一卷(100米);阻燃电线:按电线外径和阻燃类别确定。8卷
10-2 电缆普通电缆:一次送检数量为3米;
耐火电缆:一次送检数量为4米;
阻燃电缆:根据缆径大小和阻燃类别确定。14米
序号试验项目取样要求取样方法送检取样数量备注
11-1 天然花岗石建筑板材同一品种、类别、
等级、同一供货批
的板材为一批,或
按连续安装部位的
板材为一批。
随机抽取。弯曲强度:长度:10倍厚度+50mm,宽度:100mm,厚度:原厚,10块;体积密度、吸水率、压缩强度:50mm×50mm ×50mm,10块,如厚度尺寸无法达到规定尺寸,采用叠加粘结的方式达到规定尺寸(如制取50mm×50mm×25mm 厚度2块叠加成1个试样),粘结面应达到细面要求。
11-2 天然石灰石建筑板材11-3 天然砂岩建筑板材
11-4 天然大理石建筑板材同一品种、类别、
等级的板材为一
批。
弯曲强度:长度:10倍厚度+50mm,宽度:100mm,厚度:原
厚,10块;体积密度、吸水率、压缩强度:50mm×50mm
×50mm,10块。
11-5 卫生间用天然石材台面板同一品种、类别的
台面板为一批。
弯曲强度:长度:10倍厚度+50mm,宽度:100mm,厚度:原
厚,10块;体积密度、吸水率:50mm×50mm×20mm,5块。
11-6 天然板石同一品种、类别、
等级、同一供货批
的板材为一批,或
按连续安装部位的
板材为一批。
饰面板弯曲强度:长度300±1mm,宽度40±0.5mm,厚度
25±0.5mm,长度方向与层理平行的试样5块;瓦板破坏
载荷:长宽100mm,厚度4.8~6.4mm,每组6块,试样表
面标出制取样品前瓦板的长度方向,并以此方向作为试
样的长度方向,试样表面为自然劈分状态;吸水率:边
长为100mm,厚度为使用厚度,6块;耐气侯性软化深度:
100mm×50mm×使用厚度,5块
12-1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫
塑料同一厂家同一品种
的产品不少于3次
随机抽取
1整块(1m2以上,如一块不足1m2应多送几块)
12-2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
12-3 柔性泡沫橡塑绝热制品同一产家同一材质
送检次数不少于2
次
1整块(1m2以上,如一块不足1m2应多送几块)
管制品以同一配方、同
一工艺同期生产的板
代替。
12-4 建筑保温砂浆
同一厂家同一品种
的产品,当单位工
程建筑面积在
20000m2以下时,各
抽查不少于3次;
当单位工程建筑面
积在20000m2以上
时,各抽查不少于
6次抽样应有代表性,可连续取样,也可从20个以上
不同堆放部位的包装袋中取等量样品并混匀,总
量不少于40L。
取粉料20kg以上。
12-5 胶粉聚苯颗粒保温浆料从每批任抽10袋,从每袋中分别取试样不少于
500g,混合均匀,按四分法缩取出比试验所需量
大1.5倍的试样为检验样。均匀物料取单一样品,
不均匀物料应彻底混合、搅拌或加热使其成为均
匀物料再取样。
每批抽取胶粉或剂10kg以上,聚苯颗粒1袋。
材料比例应注明重量
比还是体积比。
12-6 外墙外保温用膨胀聚苯乙
烯板抹面胶浆应按简单随机抽样从批中抽取作为样本的产品。
样本可在批生产出来以后或在批生产期间抽取。
每批抽取15kg。
12-7 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂
12-8 蒸压加气块从外观合格砌块中随机抽取。在制品中心部分锯
取,试件长度方向平行于制品的膨胀方向。
导热系数:300mm×300mm×30mm,2块。如不能制成规定
尺寸,则应尽量接近300mm×300mm(面积必须大于200mm
×200mm)
序号试验项目取样要求取样方法送检取样数量
13-1 建筑用硅酮结构密
封胶
连续生产时每3t为一批,不足3t也为
一批;间断生产时,每釜投料为一批。
随机抽取。
单组分产品抽样量为5支;双组分产品从原包装中抽样,抽样量为3~5kg,
抽取的样品应立即密封包装。
13-2 硅酮建筑密封胶同一品种、同一类型的产品每5t为一
批,不足5t也作一批。
支装产品由该批产品中随机抽取3件包装箱,从每件包装箱中随机抽取2~3
支样品,共取6~9支。桶装产品随机抽样4kg,取样后应立即密封包装。
13-3 幕墙玻璃接缝用密
封胶
同一品种、同一类型的产品每2t为一
批,不足2t也作一批。
支装产品由该批产品中随机抽取3件包装箱,从每件包装箱中随机抽取2~3支
样品,共取6~9支,总体积不少于2700mL或净质量不少于3.5kg。桶装产品随
机抽样4kg,取样后应立即密封包装。
13-4 混凝土建筑接缝用
密封胶
同一品种、同一类型、同一级别的产品
每2t为一批,不足2t也作一批。
支装产品由该批产品中随机抽取3件包装箱,从每件包装箱中随机抽取2~3支
样品,共取6~9支,总体积不少于2700mL或净质量不少于3.5kg。桶装产品随
机抽样4kg,取样后应立即密封包装。
13-5 石材用建筑密封胶同一品种、同一级别的产品每5t为一
批,不足5t也作一批。
样品总量约为4kg,双组分产品取样后应立即分别密封包装。
13-6 聚氨酯建筑密封胶同一品种、同一类型的产品每5t为一
批,不足5t也作一批。
单组分支装产品由该批产品中随机抽取3件包装箱,从每件包装箱中随机抽
取2~3支样品,共取6~9支。多组分桶装产品抽样4kg,取样后应立即密
封包装。
13-7 聚硫建筑密封胶同一品种、同一类型的产品每10t为一
批,不足10t也作一批。
样品总量为4kg,取样后应立即密封包装。
13-8 结构胶、密封胶相
容性试验
胶的取样同常规试验。
每组应配送基材300mm*300mm玻璃两块,300mm长型材2支,附件(双面胶、
泡沫条)1米以上。
14-1 建筑工程饰面砖粘
结强度
带饰面砖的预制墙板进入施工现场后,
应对饰面砖粘结强度进行复检。
1、断缝应从饰面砖表面切割到混凝土墙体
或砌体表面,深度应一致。对有加强处理措
施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外
墙外保温系统上粘结的外墙饰面砖,在加强
处理措施或保温系统符合国家有关标准的
要求,并有隐蔽工程验收合格证明的前提
下,可切割到加强抹面层表面。2、试样切
割长度和宽度宜与标准块相同(标准块尺寸
95mm×45mm;40mm×40mm),其中两道相邻
切割线应沿饰面砖边缝切割。
复检应以每1000㎡同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000㎡应
按1000㎡计,每批应取一组,每组应为3块板,每块应制取1个试样对饰面
砖粘结强度进行检验。
现场粘结外墙饰面砖施工前应对饰面
砖样板粘结强度进行检验。
监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选取一人,在每种类型的
样板件应各取一组饰面砖进行粘结强度检验。
现场粘结的外墙饰面砖工程完工后,应
对饰面砖粘结强度进行检验。
现场粘结饰面砖粘结强检验应以每1000㎡同类墙体饰面砖为一个检验批,不
足1000㎡应按1000㎡计,每批应取一组,每组3块个,每相邻的三个楼层
至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。
14-2 照度和功率密度在通电试运行中,应测试并记录照明电
源的照度和功率密度值。
在无外界光源的情况下,检测被检区域内平
均照度和功率密度
每种功能区检查不少于2处。
15-1 室内环境污染检测1.民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,
氡、甲醛、氨、苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3
间,当房间总数少于3间时,应全数检测。2.民用建筑工程验收时,凡进行了样板间
室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检量减半,并不得少于3间。3.计算
抽检房间数量时,指一个单体建筑而言。一般住宅建筑的有门卧室、有门厨房、有门
卫生间及厅等均可理解为“自然间”,作为基数参与比抽检例计算。
房间使用面积(m2) 检测点数(个) 房间使用面积(m2) 检测点数(个)
<50 1 ≥500,<1000 不少于5
≥50,<100 2 ≥1000,<3000 不少于6
≥100,<500 不少于3 ≥3000 ≥3/1000 m2
15-2 土壤中氡浓度检测取样测试时间宜在8:00~18:00之间,
现场取样测试工作不应在雨天进行,如
遇雨天,应在雨后24h后进行。
在工程地质勘察范围内布点时,应以间距10m作网格,各网格点即为测试点,当遇害较大石块时,可偏离±2m,但布点数
不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。
序号试验项目检测要求适用范围抽检数量备注
16-1静载法受检桩的混凝土应达到28天龄期
或混凝土强度达到设计强度;受检
桩从成桩到开始检测的间歇时间宜
符合:砂土不少于7天,粉土不少
于10天,非饱和粘性土不少于15
天,饱和粘性土不少于25天
桩径<800mm的各类桩
桩径≥800mm且桩端持力层为强风化层(或
以上土层),且单桩承载力特征值≤8000kN
的灌注桩
注:对单桩承载力特征值大于8000kN的灌
注桩,当设计方有要求且场地条件许可时,
应采用静载法
对于基桩,抽检数量不应少
于总桩数的1%,且不应少
于3根(总桩数在50根以
内时,不应少于2根)
检测要求及数量依据:
深圳市标准《建筑基桩检测规程》
SJG09-2007
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ
106-2003)及
《建筑地基基础检测规范》(DBJ
15-60-2008)可参照执行
按设计要求及合理间歇时间后进行
复合地基及强夯置换墩在进行平板载荷试
验前,应采用标准贯入试验、圆锥动力触探
试验、单桩竖向抗压载荷试验、钻芯法对复
合地基的桩体施工质量进行检测
对于复合地基(水泥土搅拌
桩和竖向承载旋喷桩等)及
强夯置换墩,抽检数量不应
少于总桩数的0.5%,且不
得少于3根
广东省标准《建筑地基基础检测
规范》
DBJ15-60-2008
16-2高应变法受检桩的混凝土应达到28天龄期
或混凝土强度达到设计强度;受检
桩从成桩到开始检测的间歇时间宜
符合:砂土不少于7天,粉土不少
于10天,非饱和粘性土不少于15
天,饱和粘性土不少于25天
桩径<800mm的各类桩
注:当采用高应变法代替静载法检测单桩竖
向抗压承载力时,应在同一工程做不少于3
根桩的静载法与高应变法对比试验
对于基桩,抽检数量不应少
于总桩数的5%,且不应少
于5根
检测要求及数量依据:
深圳市标准《建筑基桩检测规程》
SJG09-2007
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ
106-2003)及
《建筑地基基础检测规范》(DBJ
15-60-2008)可参照执行
16-3低应变法受检桩的混凝土强度不应低于设计
强度的70%且不低于15MPa
各类桩
直径≤1600mm
对于基桩,抽检数量不应少
于总桩数的30%,且每承
台下不应少于1根
检测要求及数量依据:
深圳市标准《建筑基桩检测规程》
SJG09-2007
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ
106-2003)及
《建筑地基基础检测规范》(DBJ
15-60-2008)可参照执行
按设计要求
复合地基(水泥粉煤灰碎石桩)应采用低应
变法或钻芯法进行桩身完整性检测
对于复合地基(水泥粉煤灰
碎石桩),抽检数量不应少
于总桩数的10%
广东省标准《建筑地基基础检测
规范》
DBJ15-60-2008
按设计要求
用于支护的混凝土灌注桩应进行桩身完整
性检测,可采用低应变法,当根据低应变法
判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力
时,应采用钻芯法补充检测
对于用于支护的混凝土灌
注桩,抽检数量不宜少于总
桩数的10%,且不得少于
10根
广东省标准《建筑地基基础检测
规范》
DBJ15-60-2008
深圳市标准《深圳地区建筑深基
坑支护技术规范》SJG05-96 可参
照执行
序号试验项目检测要求适用范围抽检数量备注
16-4超声法受检桩的混凝土强度不应低于设计
强度的70%且不低于15MPa
桩径>1600mm的灌
注桩
直径≤2000mm需预
埋3根声测管;直径
>2000mm需预埋4
根声测管
对于基桩,抽检数量不应少
于总桩数的30%,且每承台
下不应少于1根
检测要求及数量依据:
深圳市标准《建筑基桩检测规程》SJG09-2007
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)及
《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)可参照执行
16-5 钻芯法受检桩的混凝土应达到28天龄期
或混凝土强度达到设计强度
桩径≥800mm且桩端
持力层为中风化层
(或以下土层),或
单桩承载力特征值>
8000kN的灌注桩
对于基桩,抽检数量不应少
于总桩数的15%,且不应少
于10根
检测要求及数量依据:
深圳市标准《建筑基桩检测规程》SJG09-2007
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)及
《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)可参照执行
受检桩水泥土应达到28天龄期或
混凝土强度达到设计强度
复合地基及强夯置换
墩在进行平板载荷试
验前,应采用标准贯
入试验、圆锥动力触
探试验、单桩竖向抗
压载荷试验、钻芯法
对复合地基的桩体施
工质量进行检测
对于复合地基(水泥土搅拌
桩和竖向承载旋喷桩等)及
强夯置换墩,抽检数量不应
少于总桩数的0.5%,且不得
少于3根
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
--------
对于岩石地基,单位工程抽
检数量不得少于6孔,每孔
芯样截取一组三个芯试样
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
受检墙水泥土应达到28天龄期或
混凝土强度达到设计强度
应采用钻芯法对水泥
土墙的墙身完整性进
行检测
对于水泥土墙,抽检数量不
宜少于总桩数的1%,且不
得少于5根,并应截取芯样
进行抗压强度试验
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
17-1支护锚杆/
锚索
锚固体强度达到设计强度的90%----
抽检数量不应少于锚杆总
数的5%,且不得少于6根
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
锚固体强度达到设计强度的80% ----
检验数量应取锚杆总数的
5%,且不得少于最初施作的
3根
深圳市标准《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》
SJG05-96
17-2土钉锚固体强度达到设计强度的90%----
抽检数量不应少于土钉总
数的0.5%~1%,且不得少
于10根
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
锚固体强度达到设计强度的90% ----
试验数量应为土钉总数的
1%,且不少于3根
深圳市标准《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》
SJG05-96
17-3基础锚杆锚固体强度达到设计强度----抽检数量不应少于锚杆总
数的5%,且不得少于6根
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
序号试验项目检测要求适用范围抽检数量备注
18-1结构混凝土
回弹法
适用于在相同的生产工艺条件下,
混凝土强度等级相同,原材料、配
合比、成型工艺、养护条件基本一
致且龄期相近的同类结构或构件
被检测混凝土的表层质量应具有代
表性,且混凝土的抗压强度范围为
10~60MPa,龄期范围为14~1000d
结构或构件混凝土
抽检数量按GB/T50344-2004表3.3.13 A类取
值,且构件数量不得少于10件
回弹法测量
中华人民共和国行业标准《回弹法检
测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T
23-2001
中华人民共和国国家标准《建筑结构
检测技术标准》GB/T 50344-2004 ----
扩展基础、柱下条形基
础、筏形基础和桩基础承
台应进行混凝土强度检
测,可选择钻芯法和回弹
法
对于扩展基础、柱下条形基础、筏形基础和桩基
础承台,单位工程抽检数量不应少于构件总数的
10%,且不应少于3个构件
回弹法测量
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
--------
在回弹值测量有代表性的位置上测量,测点数不
应少于构件测区数的30%
碳化深度测量
中华人民共和国行业标准《回弹法检
测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T
23-2001
18-2结构混凝土
钻芯法
----结构或构件混凝土
批量检测:标准芯样≥15个,小直径芯样应适
当增加
单构件检测:不少于3个,小构件不小于2个
中国工程建设标准仳协会标准《钻芯
法检测混凝土强度技术规程》CECS
03:2007
适用于强度不大于80MPa的普通混
凝土
扩展基础、柱下条形基
础、筏形基础和桩基础承
台应进行混凝土强度检
测,可选择钻芯法和回弹
法
对于扩展基础、柱下条形基础、筏形基础和桩基
础承台,单位工程抽检数量不应少于构件总数的
10%,且不应少于3个构件,每个构件钻取芯样
孔不应少于3个,每孔截取1个芯样试件,对于
截面尺寸较小的构件不应少于2个孔
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
18-3 结构混凝土
超声法
----
----
根据设计要求及业主委托
18-4混凝土结构
实体钢筋保
护层厚度
--------
对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且
不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽
取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜
小于50%。对选定的梁类构件,应对全部纵向
受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类
构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层
厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部
位测量1点
国家标准《混凝土结构工程施工质量
验收规范》GB 50204-2002
----
钢筋混凝土基础和桩基
础承台宜进行保护层厚
度检测
对于钢筋混凝土基础和桩基础承台,单位工程抽
检数量不宜少于构件总数的10%
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
序号试验项目检测要求适用范围抽检数量备注
18-5后锚固抗拔--------对于非破坏性检验,同规格、同型号、基本相同部位的
锚栓组成一个检验批,抽取数量按每批锚栓总数的1‰
计算,且不少于3根
中华人民共和国行业标准《混凝土结构后锚固技
术规程》JGJ145-2004
19-1 钢结构射线---- ---- 根据设计要求及业主委托
19-2钢结构超声--------
一级焊缝评定等级为Ⅱ,检验等级为B级,探伤比例为
100%;二级焊缝评定等级为Ⅲ,检验等级为B级,探伤
比例为20%
注:探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工
厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应
不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条
焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、
同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小
于200mm,并应不少于1条焊缝
全焊透及钢网架焊缝
国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》
GB 50205-2001
--------根据设计要求及业主委托钢板
19-3钢结构磁粉--------根据设计要求及业主委托磁粉
19-4钢结构测厚--------根据设计要求及业主委托钢材厚度测量
--------
防腐涂料按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件;
防火涂料按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件
防腐涂料及防火涂料的厚度测量
国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB
50205-2001
20-1平板载荷试验
处理土地基和复合
地基检测宜在合理
间歇时间后进行
天然土地基、
处理地基应
进行平板载
荷试验
对于天然土地基及处理土土地基,单位工程抽检数量为
每500m2不应少于1个点,且不得少于3点
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
处理土地基和复合
地基检测宜在合理
间歇时间后进行
复合地基及
强夯置换墩
应进行复合
地基平板载
荷试验
对于复合地基及强夯置换墩,单位工程抽检试验点数量
为总桩(墩)数的0.5%~1%,且不得少于3点
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
---- ----
对于天然岩石地基,对强风化岩和全风化岩试验点数不
应少于3点
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
序号试验项目检测要求适用范围抽检数量备注
20-2标准贯入试
验处理土地基和复合
地基检测宜在合理
间歇时间后进行
天然土地基、处理土地基在进行平板载荷试
验前,应根据地基类型选择标准贯入试验、
圆锥动力触探试验、静力触探试验等一种或
一种以上的方法对地基处理质量或天然土性
状进行普查
对于天然土地基及处理土土地基,单位
工程抽检数量为每200m2不应少于1个
孔,且不得少于10孔,每个独立桩基不
得少于1孔,基槽每20延米不得少于1
孔
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
处理土地基和复合
地基检测宜在合理
间歇时间后进行
复合地基及强夯置换墩在进行平板载荷试验
前,应采用标准贯入试验、圆锥动力触探试
验、单桩竖向抗压载荷试验、钻芯法对复合
地基的桩体施工质量进行检测
对于复合地基及强夯置换墩,单位工程
抽检数量应为总桩(墩)数的0.5%~1%,
且不得少于3根
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
20-3 圆锥动力
触探试验
处理土地基和复合
地基检测宜在合理
间歇时间后进行
天然土地基、处理土地基在进行平板载荷试
验前,应根据地基类型选择标准贯入试验、
圆锥动力触探试验、静力触探试验等一种或
一种以上的方法对地基处理质量或天然土性
状进行普查
对于天然土地基及处理土土地基,单位
工程抽检数量为每200m2不应少于1个
孔,且不得少于10孔,每个独立桩基不
得少于1孔,基槽每20延米不得少于1
孔
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
处理土地基和复合
地基检测宜在合理
间歇时间后进行
复合地基及强夯置换墩在进行平板载荷试验
前,应采用标准贯入试验、圆锥动力触探试
验、单桩竖向抗压载荷试验、钻芯法对复合
地基的桩体施工质量进行检测
对于复合地基及强夯置换墩,单位工程
抽检数量应为总桩(墩)数的0.5%~1%,
且不得少于3根
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008
----
对素土地、灰土和砂垫层可用轻型动力触探
检验垫层质量,亦可用静力触探检验
检验点间距不宜大于4m
深圳市标准《深圳地区地基处理技术规范》
SJG04-96
20-3 圆锥动力
触探试验
成桩后7天内
水泥搅拌桩(地基处理)宜采用轻型动力触
探初步判断桩身强度及均匀程度
检验桩的数量应不小于总桩数的2%,且
不少于3根
深圳市标准《深圳地区地基处理技术规范》
SJG04-96
成桩后7天内
高压旋喷注浆(地基处理)宜采用轻型动力
触探初步判断桩身强度及均匀程度
检验点的数量为施工注浆孔数的2%~
5%,不足20孔的工程,至少检验3个
点
(桩顶埋深较浅时,可开挖检验)
深圳市标准《深圳地区地基处理技术规范》
SJG04-96
成桩后7天内
水泥搅拌桩(支护)宜采用轻型动力触探初
步判断桩身强度及均匀程度
检验桩的数量应不小于总桩数的2%
深圳市标准《深圳地区建筑深基坑支护技术
规范》SJG05-96
20-4静力触探
试验
处理土地基和复合
地基检测宜在合理
间歇时间后进行
天然土地基、处理土地基在进行平板载荷试
验前,应根据地基类型选择标准贯入试验、
圆锥动力触探试验、静力触探试验等一种或
一种以上的方法对地基处理质量或天然土性
状进行普查
对于天然土地基及处理土土地基,单位
工程抽检数量为每200m2不应少于1个
孔,且不得少于10孔,每个独立桩基不
得少于1孔,基槽每20延米不得少于1
孔
广东省标准《建筑地基基础检测规范》
DBJ15-60-2008