文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断路器功能及参数确定

断路器功能及参数确定

断路器功能及参数确定
断路器功能及参数确定

1、现场断路器安装分布图:

上图中看到的每一个断路器是一个单相的断路器,而每一个单相断路器采用一个独立的控制单元。

2、单相断路器主要工作参数的测量原理:

电流的采样方法:

建议使用同步采样(通过锁相环技术),要求每20ms(即交流电流的一个周波)采样64个点,采样频率3200HZ,做一个64点的FFT(不用加窗函数),取第2条谱线,即应于50HZ附近的频率,从同步的采样频率就可求取信号的频率,进一步求取幅值和初始相角。

断路器9路模拟量电流采样介绍:

●CT电流互感器的电流:

A相CT电流互感器的电流:

母线电流传感器CT输出的交流电流的范围0~5A,再通过交流电流传感器SCT-10JT5T38得到0~5mA电流,经过一个取样电阻转换成交流电压信号范围0~5v,最后由AD转换电路实现模数转换。

B相CT电流互感器的电流:

母线电流传感器CT输出的交流电流的范围0~5A,再通过交流电流传感器SCT-10JT5T38得到0~5mA电流,经过一个取样电阻转换成交流电压信号范围0~5v,最后由AD转换电路实现模数转换。

C相CT电流互感器的电流:

母线电流传感器CT输出的交流电流的范围0~5A,再通过交流电流传感器SCT-10JT5T38得到0~5mA电流,经过一个取样电阻转换成交流电压信号范围0~5v,最后由AD转换电路实现模数转换。

●分合闸线圈的电流:

A相分合闸线圈的电流:

采用的是直流电流传感器JT5T38,需要电流的范围,转换后的电压范围。

B相分合闸线圈的电流:

采用的是直流电流传感器JT5T38,需要电流的范围,转换后的电压范围。

C相分合闸线圈的电流:

采用的是直流电流传感器JT5T38,需要电流的范围,转换后的电压范围。

储能电机运行电流:

A相储能电机运行电流:

需要相关参数说明

B相储能电机运行电流:

需要相关参数说明

C相储能电机运行电流:

需要相关参数说明

3、断路器的原理框图:

4、断路器需要测量和输出的具体参数:

相关参数的定义:

?合闸时间:

从合闸回路有电流开始到所有极触头都接触瞬间为止的时间间隔。

?分闸时间:

从分闸回路有电流开始到所有极触头都分离瞬间为止的时间间隔。

?分、合闸时间:

具体定义?

?合闸不同期:

从首相合开始到所有三相都合为止的时间之差,可以由首相有合闸电流到三相有合闸电流的时间之差确定。

?分闸不同期:

从首相分开始到所有三相都分为止的时间之差,可以由首相有分闸电流到三相有分闸电流的时间之差确定。

?断路器分、合闸不同期时间差:

具体定义?

?断路器开断故障电流值

具体定义?

?断路器开断故障电流的次数

具体定义?

?断路器开断负荷电流值

具体定义?

?断路器开断负荷电流的次数

具体定义?

kV真空断路器技术参数

目录 高压真空断路器 ZN12-12型户内高压真空断路器………………………………………型户内高压真空断路器……………………………………… ZN65-12型户内高压真空断路器………………………………………VS1-12型户内高压真空断路器…………………………………………ZN28-12型户内高压真空断路器………………………………………ZN28A-12型户内高压真空断路器………………………………………ZW32-12型户外高压真空断路器……………………………………… ZN12-12 户内高压真空断路器

一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。 二、使用环境条件 海拔高度:低于1000m。 环境温度:最高+40℃,最低-25℃。 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、技术参数

注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度 分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度 采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻≤40μΩ四、产品外形及安装尺寸

A 向 机械联锁孔位置 ◆表内所列为各项对应尺寸 e 210 230 250 280 c 610 650 690 750 d 514 554 594 514 注:图中尺寸b2000A 及以上为360,2000A 以下为350;2000A 及以上,上下出线端孔为4-M12,1600A 及以下,上下出线端孔为

断路器型号一览表

断路器型号一览表: S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器; Q—产气断路器;C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号:N—户内;W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; GW-110(III)W-630、 G------隔离开关W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中 GN22-10/2000、 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中

SW2-110II S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV的系统中 II-----------本系列开关中的II型开关 说完一些关于断路器型号数字字母的意义,下面我们来看看那些最常用断路器型号的资料:DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10 系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v (400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 四极断路器主要用于交流50hz、额定电压400v及以下,额定电流100至630a三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。 配电用断路器在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。 保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和分断以及作为电动机的过载、短路和欠电压保护。 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操作及隔离。

试谈高压断路器的主要技术参数

高压断路器的主要技术参数 通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:?(1)额定电压(标称电压):指断路器工作的

某一级系统的额定电压,在三相系统中指的是线间电压,在单相系统中则为相电压。它表明断路器所具有的绝缘水平及它的灭弧能力。 它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。 (2)额定电流:指断路器在额的电压下可以长时期通过的最大工作电流,此时导体部分的温升不能超过规定的允许值。它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。 (4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。 (5)关合电流:因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。 (6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。 ?(7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。 ?(8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路

常用断路器规格

常用断路器型号规格 2010-07-15 15:44:46| 分类:电气知识| 标签:|字号大中小订阅 产品名称型号电流规格单位 HC65N小型断路器 1P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 1P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 HC65 Vigi 小型漏电断路器1P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 HC65N 系列附件MX 只 OF 只 MX+OF 只HPN-32(配HC65N) 6A-32A 只HPN Vigi 6A-32A 只

EAgAN小型断路器 1P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P C 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 1P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P D 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 EAgRN小型电断路器 1P 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 2P 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 3P 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 4P 1A-6A 只10A-32A 只40A-63A 只 Eag相线+中性小型断路器EAgA45 6A-32A 只EAgC45 6A-32A 只 EAgAH动力型断路器 1P 63A 只80A 只100A 只 2P 63A 只80A 只100A 只

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表格模板

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:①—产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D K L Z Q C N—户内; W—户外。 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。

⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、 DW17(ME) DZ10 DZ15 DZX10 DZ20 DZ25 DW SW SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器;

注:1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。补充: GW-110(III)W-630、 G------隔离开关 W------ (Ⅲ S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV的系统中 II-----------本系列开关中的II型开关

?????说完一些关于断路器型号数字字母的意义,下面我们来看看那些最常用断路器型号的资料: DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12 ,三舷00v 用。 DZ15 DZ20)及中, 短路和 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操作及隔离。 SCM1(cm1)系列断路器适用于交流50hz、60hz、500v及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路可垂直安装、亦可水平安装。

10KV断路器的技术参数要求 文档

1.10kv断路器机械寿命运行中的问题 10kv断路器机械寿命。是高压断路器产品质量的主要考核指标。根据相关资料报道,国家高压电器质量检测中心对国产高压真空断路器进行过6次(1993、1995、1996、1999、2002及2003年)监督抽查,其合格率分别为83.3%、91.3%、58.8%、60%、57.1%及78.6%,此情令人堪忧。其中一个主要问题是机械寿命达不到企业标准规定值,机械特性主要参数也超出产品技术条件规定范围。 通常一台高压断路器都是由几百只零部件组成,而每一个零部件的加工和工艺缺陷、相互配合链接咬合都将直接影响到高压断路器的机械特性。同时与操动机构配套的辅助开关、微动开关、减速器、接线端子等绝大部分都是外协件,存在有一定的分散性,质量不可能达到100%,这些问题,都是直接影响断路器机械寿命的主要因素。所以,在高压真空断路器的选型应用中,不宜轻信产品说明书的不实之词,应以实际试验报告为依据。 2.真空断路器额定开距参数的选择技术参考 真空断路器处于分闸状态时,真空开关管动、静触头之间的距离选择与真空断路器的额定电压、使用条件、开断电流的性质及触头材料、真空间隙的耐压强度等因素有关,主要取决于额定电压和触头材料。 由于真空开关管的额定开距对绝缘性能的影响较大,当额定开距从零开距增大时,其绝缘水平也将提高,但当开距增大到一定数值时,开距对绝缘性能的影响就不大了,若进一步增大开距,将严重影响开关管的机械寿命。 通过对真空断路器的安装、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:10kV及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm。 3.真空断路触头工作压力参数的选择 真空断路器触头的工作压力对真空断路器的性能有很大的影响,其压力等于真空开关管的自闭力与触头弹簧力之和。断路器触头的工作压力选择应该满足4方面的要求:1、使真空开关管的触头接触电阻保持在规定的范围内,2、满足动稳定试验的要求,3、抑制合闸弹跳,4、减小分闸弹振。由于真空断路器在关合短路电流时,触头在予击穿后要产生电弧和电动斥力,触头产生弹跳,机构合闸速度也最慢,所以,关合短路电流是考核触头工作压力是否满足要求的最苛刻的条件。 如果触头的工作压力太小,将增长触头合闸时的弹跳时间,同时,造成一次回路的电阻增大,直接影响真空断路器的长期工作温升。如果触头的工作压力太大,由于真空开关管的自闭力是一个恒定值,则工作压力增大,从而增加触头的弹簧力,造成操作机构的合闸功增加,增大对真空管的冲击和振动。 在实际工作中不仅要考虑触头间的电动力除与短路电流峰值有关外,还必须考虑开关的触头结构及大小尺寸,同时,还必须考虑触头的硬度、分闸速度等因素。总之,必须在实践中进行综合考虑。真空开关的触头接触压力根据分断电流大小得出经验数据为分断电流为12.5kA时,选择压力为50kg。分断电流为16kA时,选择压力为70kg。分断电流为20kA 时,选择压力为90~120kg。分断电流为31.5kA时,选择压力为140~180kg。分断电流为40kA,选择压力为230~250kg。 4.真空断路器分闸速度参数的选择技术参考 由于分闸速度直接影响电流过零后触头间介质强度恢复的速度,如果电弧熄灭后,触头间介质强度恢复速度小于恢复电压,将造成电弧重燃,为了防止电弧重燃,以及缩短燃弧时间,

断路器主要参数与特性

断路器主要参数与特性 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;

额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。 断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。 因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。 IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。 无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上

断路器型号大全

HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号 63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流 1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ①—产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号: N—户内; W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。

⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; 注:1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。 补充:

zw32断路器技术详细参数

zw32断路器 技 术 参 数 2014年4月12日

zw32断路器 目录 1、概述…………………………………………………………………………… 2、结构特征和工作原理………………………………………………………… 3、技术特征……………………………………………………………………… 4、安装、调试与维护…………………………………………………………… 5、运输、验收及保管…………………………………………………………… 6、随机文件……………………………………………………………………… 7、订货须知……………………………………………………………………… 8、产品执行的标准及编号……………………………………………………… 9、隔离部分技术说明……………………………………………………………

1zw32断路器概述 1.1产品型号、名称、规格 ZW 32 -12 M /400(630)-16(20) 1.2产品用途及使用范围、使用条件 ZW32-12 M型zw32断路器(以下简断路器)为额定电压12KV,三相交流50HZ的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,也适用于农村电网及频繁操作场所。 本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的方法等内容。 1.3使用的环境条件 a.海拔高度不超过1000米; b.周围空气温度:-45℃~+40℃ 日温差:日变化不大于25℃; c.风速不大于35m/s; d.无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 2.zw32断路器结构特征和工作原理 2.1断路器总体结构及特点 断路器由三相高压系统及内装操动部件的主体箱构成,主体箱上设有供安装固定、吊运用支座和吊身。 外形结构及安装尺寸见图一。 2.1.1装有真空灭弧室的柱上真空断路器开断性能稳定可靠,具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

断路器型号大全讲解

低压断路器从它的结构、用途和所具备的功能分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWI5、DWI6、DWI7(ME) 、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMI、TM30等系列。断路器都是由本体和附件组成。 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号 63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流

) 极1-------1P(1. 断路器 DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

高压断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ABC-DE/F-G A—产品名称,用下列字母表示: S—少油断路器D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟; Q—产气断路器; Z—真空断路器化硫断路器; C —磁吹断路器。B—使用环境:; N—户内—户外。W C—设计系列顺序号:以数字……表示。31、2、—额定电压,DKV。—其它补充工作特性标志:E 带有电碰操动机构F —改进型G —分相操作D F—额定电流,。A —额定开断电流,G。。KA 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DW X15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关;

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

空气开关型号说明及代表的意思含义

空气开关型号说明及代表的意思含义 空气开关的型号代表什么意思呢,空气开关型号详解。 空气开关型号中DZ字母的含义--“自动”的反拼音 10--设计序号 100--额定电流 3---表示极数即三相 3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头) Ie=60A---过电流调节 要点: 1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流 --------------------------------------------------------------- 施耐德空气开关型号含义 请教一下NS400N/3P空气开关,其中的这些字母具体代表的是什么意思? 回答: NS是类型 400是框架电流 N是分断级别 3P是极数 要根据具体的选型样本来, 这个是施耐德的,你还是查下施耐德低压电器选型 这里应该有下 这个型号不完整 NS400N/3P XXX,最后面才是断路器的额定电流. 不同的生产商所生产的产品代号是不一样的

--------------------------------------------------------------- 三种空气开关上的标签 第一种:multi9 C65N C6 第二种:DZ47-60 C20 第三种:DZ47-63 C63 请教各位上面三种空开的数字和字母的含义 回答: 施耐德包括微型断路器塑壳断路器框架断路器(智能断路器) 施耐德微型断路器代号标注方法: 举例:1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为 1---------识别号 C65------序列代号 N--------分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kA C--------脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护 20A------额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A 2P-------极数,有1、2、3、4极 VE-------剩余电流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM为电磁式 30mA-----剩余动作电流,有30、100、300mA SD-------选配附件,有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm,其中SD为辅助接点。 (其它不同品牌的微型断路器标注方法类似) 第一个问题:multi9 是C65N小型断路器的一个系列。 第二个问题:那些符号都是电气图中代号 如DZ47、NB1(正泰)、TIB1、C65、E4CB都是微型断路器,DZ47是全国通用代号,后4个厂家自命名代号,如: C65-----施耐德(天津)梅兰日兰,国内最好、最贵的(10A/1P为25元); E4CB----奇胜电器,基本同C65,但市场、知名度不如C65,据说已被收购; DZ47----因为所有厂家都可以用这个代号,鱼龙混杂,价格甚至可以5元以下。 --------------------------------------------------------------- C65N-3P-40A空气开关型号含义 请教一下,这个空气开关的型号代表的含义是什么? 回答: C65N-是施耐德的型号,3P-3极,40A-额定电流40安培 ---------------------------------------------------------------

高压断路器的主要技术参数是什么

高压断路器的主要技术参数是什么? —————————————————— 本文详细说明高压断路器的技术参数,通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:GAP开关114 (1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。GAP开关114 (2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。GAP开关114 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。GAP开关114 (4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。GAP 开关114 (5)关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。GAP开关114 (6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。GAP开关114 (7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全https://www.wendangku.net/doc/c311347958.html,分闸时间。GAP开关114 (8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路器应能承受一次或两次以上的关合、开断、或关合后立即开断的动作能力。此种按一定时间间隔进行多次分、合的操作称为操作循环。我国规定断路器的额定操作循环如下:GAP 开关114 自动重合闸操作循环:分——t’——合分——t——合分GAP开关114 非自动重合闸操作循环:分——t——合分——t——合分GAP开关114

六氟化硫断路器通用技术条件

用户登陆: | 规程预案 首页 | 法规政 策 | 规定标 准 | 电力规 范 | 电力规 程 | 电力预 案 | 电力规 约 | QC 成 果 | 标准 化 | 您现在的位置: 中国电力资料网 >> 规定标准 >> 正文 六氟化硫断路器通用技术条件 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 577 更新时间:2006-5-18 机械电子工业部专业标准 六氟化硫断路器通用技术条件 ZBK43001-88 本标准适用于额定电压3~500kV ,频率50Hz 的户内,户外六氟化硫断路器。 除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。 注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。 | 网站首页 | 电力新闻 | 配电资料 | 变电资料 | 输电资料 | 发电资料 | 供电站所 | 用电营销 | 设为首页 | 继电保护 | 规程预案 | 电能计量 | 电力事故 | 电力工程 | 电力题库 | 电力范文 | 电力论文 | 加入收藏 | 电力设备 | 企业管理 | 安全管理 | 电力标准 | 电力调度 | 电力下载 | 电力商城 | 电力论坛 | 全站地图

1 使用环境条件 正常使用环境条件按GB1984规定。 2 名词术语 本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。 2.1 绝缘外壳式 以瓷套或环氧制品等绝缘件作为灭弧室外壳和对地绝缘的六氟化硫断路器,如通常所称的瓷套支柱式和绝缘筒式等。 2.2 金属外壳式 以金属作为外壳并直接接地的六氟化硫断路器,如通常所称的罐式和封闭式等。 2.3 额定短路开断电流下的累计开断次数 指断路器在不检修条件下能开断额定短路开断电流的次数。 3 基本分类和额定参数 3.1 基本分类见下表: 3.2 额定参数

漏电断路器型号

漏电断路器型号中的级数 漏电断路器(点击这里查看下载断路器样本资料)的型号中都会包含级数这一条,比如上海人民电器开关厂生产的DZ47LE-16 2P C16A型漏电断路器,其中2P就是级数。除此之外,在漏电断路器中还会碰到诸如3P,4P,3P+N等各种不同类型的级数,不同的级数又各自代表着什么意思呢。这里根据个人理解,简单介绍下。 首先说下什么是级数。从专业角度上说,所谓断路器的“极”其实就是指的用于分断导线的刀极,但并不一定每个刀极都提供保护功能。通俗点就是指同时断开的线路数,比如说3P和4P就是说可以同时断开3路或4路。做个比方,一般配电箱内安装的3P较多,多用在控制三相交流回路电源的三根相线。4P其实也可以用在三相交流电路中控制三相电源,另外一个控制极常用来作为开关的常开辅助接点使用,也就是当其他控制器(如PLC等)需要采集这个断路器的断合情况时就可以将这个接点作为分合闸的信号传输进去,这些都要看实际需要而定了。 接下来介绍下这个级数中的P和N各自有什么含义。根据个人的理解和网上的一些资料整理,从两个方面进行讨论: 一:从产品分类来说 1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。2P和1P+N都是两极开关,而4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。 1P-单极开关 2P- 两极开关 3P-三极开关 4P-四极开关 1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断) 3P+N-带零线端子的三极开关(零线不开断) 二:从电气技术方面来说 单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,可以通过以下几点判断:1.考虑检修安全:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。2. 当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。

高压断路器的主要参数

高压断路器的主要参数 3kV及以上电力系统中使用的断路器称为高压断路器,是电力系统中重要的控制和保护设备。高压断路器在电网中主要起两方面的作用: (1)控制作用。正常运行时,根据电网运行的需要,用高压断路器把某些电力设备投入或退出运行。 (2)保护作用。在电力设备发生故障时,通过与继电保护装置配合,高压断路器可以将故障部分从电网中快速切除,以保证非故障部分正常运行。此时要求断路器切除故障的时间尽可能缩短,以减轻电力设备的损坏和提高电网的稳定性,并且能配合线路的自动重合闸进行多次断合。 高压断路器在工作过程中,要经受电的、热的、机械的等各种因素的作用,还要受大气环境的影响,因此断路器的性能必须能够耐受这些因素的作用。断路器的性能可用它的技术参数来表征。 (1)额定电压。额定电压是指在规定的正常使用条件下断路器允许长期工作的电压(在三相系统中指线电压),是影响断路器外形尺寸和绝缘水平的主要因素。为了适应电力系统运行电压的变化,还应考虑到断路器允许的最高工作电压,一般规定其最高工作电压为1. 15倍的额定电压(330、500kV高压断路器的最高工作电压为1.1倍的额

定电压)。 (2)额定电流。额定电流是指断路器在规定环境温度和额定频率下,允许长期通过的标准电流。工作在额定电流下,断路器各部分发热不应超过最高允许发热温度。额定电流决定导电部分的尺寸以及触头的结构和尺寸。我国规定的断路器额定电流级别有200、400、630、1000、1250、1500、1600、2000、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000A等。 (3)额定短路开断电流。额定短路开断电流是指在额定电压下断路器能开断而不影响其继续正常工作的最大短路电流,表征了断路器的开断能力。若直流分量不超过20%,则额定短路开断电流仅以交流分量有效值来表征。我国规定的额定短路开断电流有1.6、3. 15、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100kA等。额定短路开断电流是决定断路器灭弧室结构和尺寸的重要因素。 (4)额定短路关合电流。当断路器合闸时,如果线路上存在故障,则在触头尚未接触之前就会在电源电压作用下发生击穿,形成电弧,其产生的不良影响甚至比在合闸状态下流过极限电流更为严重。保证断路器能关合短路而不致发生触头熔焊或其他损伤的最大电流,称为断路器的额定短路关合电流,以电流的最大峰值表示,单位为kA。断路器还应保证随后自动跳闸时能切断该短路电流。额定短路关合电流主要取决于断路器操动机构的功率、断路器本体的结构和触头的结构。 (5)热稳定电流。热稳定电流是指在规定的时间内,通过断路器使其

相关文档