文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护验收自评报告

基坑支护验收自评报告

基坑支护验收自评报告
基坑支护验收自评报告

惠济苑基坑支护工程

编制人:

审核人:

武汉中力岩土工程有限公司二〇一三年十月二十日

一、工程概况:

建设单位:武汉中鄂联房地产开发股份有限公司

设计单位:武汉中科岩土工程有限责任公司

监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司

勘察单位:武汉市勘测设计研究院

施工单位:武汉中力岩土工程有限公司

监督单位:武汉市质量监督站

惠济苑位于江汉区惠济路37号院内。拟建地下室为不规则多边形,长约123m,宽约76.5m。地下室基坑底部边线周长约385m,基坑面积约7000㎡。本基坑北侧AB段采用复合喷锚支护(钢筋网喷+锚杆+双排粉喷桩),锚杆材料采用HRB335螺纹钢Φ25,长度分别为12000mm、9000mm、6000mm;其余地段采用排桩+粉喷桩+网喷。桩顶2米深度范围内采用放坡开挖卸载。粉喷桩,直径500mm,间距400mm,长度12000mm。坡面采用喷射混凝土护坡,挂钢板网,用1.0m 深的短土钉固定。喷射砼强度为C20,喷射厚度80mm。支护桩桩身砼设计强度等级为C30,桩身直径800mm,桩长12000mm。桩顶冠梁设置冠梁宽1000mm,高500mm,砼设计强度等级C25。结合场区实际地质条件,本基坑设计取15口直径500mm的降水井(其中2口为备用井,可兼做观测井),降水井的深度为30~35m,观测井深度20米。

二、施工依据:

1、本工程设计图纸。

2、本工程地质勘察报告

3、建筑基坑支护施工验收规范。

三、施工情况

惠济苑基坑支护工程于2013年4月15日开始施工,于2013年7月25日完成施工。随基坑土方开挖采取分段分层均衡开挖施工,及时喷锚支护。

四、质量控制情况:

1、在施工过程中,对进场钢筋、砂、石及水泥、砼进行了送检。

2、随时抽查砼厚度,确保满足设计要求的80mm。

3、本工程共设置基坑沉降观测点87点,在土方开挖过程中,从2013年5月10日开始每天对基坑进行观测,其余每隔5-10天观测一次,观测结果显示各观测点变形量、变形速率均在设计允许范围之内。

五、质量控制资料情况:

1、检验批质量记录10份,合格;

2、隐蔽工程记录10份,合格;

3、钢筋原材料进场检测报告及出厂合格证各2份,砂、石原材料检测报告各一份,砼检测报告C20 2份,水泥检测报告及出厂合格证各2份,合格;

六、验收结论:

惠济苑基坑支护工程,已按设计及合同内容完成工程内容,各相关技术资料齐全、有效,符合要求。因此,本基坑支护工程自评为合格。

武汉中力岩土工程有限公司

2013年10月20日

基坑支护施工总结

锦地繁花骏园五期(24、27-29栋及地下室)基坑工程 施工技术总结 一、工程概况 基坑场地位于大亚湾西区樟浦禾塘村,拟建建筑物包括10栋30层商住楼和1~3层商场,设2层地下室,开挖深度7.8~9.2m。 周边环境分析: 基坑东侧为已建三层幼儿园,基础形式为预制管桩基础,距基坑边约15m;东侧支护形式采用双排桩支护,桩间挂网喷面;南侧为规划道路,距离基坑边约12m,支护形式采用微型桩+锚索锚杆支护,护壁挂网喷面;西侧距龙山一路约28m,采用两级放坡+坡面挂网喷面支护;北侧为前期已建地下室,场地内未分布有管线。 二、施工概况 根据工程规模和工期的要求,我司共投入一台旋挖桩机、三台地质钻机、一台锚索钻机和一台喷锚机进行基坑支护施工,高峰期作业人员达30余人。本工程2018年1月2日开工,于2018年5月30日完工,中间跨春节以及大亚湾防扬尘整改防治期间,历时140天。 三、施工质量控制 (一)事前控制 1、在整个施工过程中都得到了业主、监理等有关单位的大力支持和配合。本工程建立了质量控制体系,采用“三级检查验收制”,完成一道工序先由施工单位进行自检,报监理、业主检查验收,上道工序不合格,不准进入下道工序的施工,在施工过程中甲方、监理人员全天候对各工序进行旁站检查。 2、施工组织设计(方案)的审核。

施工前监理对我司编写的施工组织设计进行了认真审核,施工中严格按施工组织设计要求执行。 3、施工机械设备进场前请监理检查验收,符合要求的设备才准许投入使用。 4、原材料质量控制 材料进场前,对材料的生产厂家、使用部位及相关材料质量保证资料向监理工程师申报,待监理工程师审批许可后方可进场。 (二)施工过程中控制 1、测量定位的控制 采用审核批准的桩位座标,使用全站仪测量放线,在测量过程中有甲方工程师及监理测量专业工程师进行跟踪检查,采用的检测方法有两种:a、旁站监督,核查全站仪读数,b、用钢卷尺复测桩位距离。经核查桩位测量偏差均在规范允许范围之内。 2、原材料控制 材料进场时,严格分类整齐堆放,做好标识,及时进行报监理工程师进行见证取样送检,检验合格后方可用于本次工程。 3、全部使用商品混凝土,确保混凝土质量。使用的砂浆,严格按照质检部门批准的配比进行拌合砂浆。 4、施工资料的管理 施工单位及监理工程师根据施工段,结合本次工程的施工特点,划分分部、分项工程,并在施工过程中做好记录;每个工序及分项、分部工程完成后及时进行评定验收,并形成书面记录资料; 本工程分六个分项进行验收,分别是灌注桩、微型桩、锚索、锚杆、混凝土梁及喷射混凝土等,共6个检验批。 (三)事后控制 1、土方开挖及边线复核 (1)土方开挖到接近冠梁顶标高时,用小挖机挖土且要求对桩间土进行人工清土,以防对桩上部造成破坏。 (2)土方开挖分段、分层开挖防止土方坍塌。 (3)土方开挖完成后,我司对每个控制点进行偏差复核,并做好偏差记录后报监理公司,监理工程师对桩位偏差进行再次复核,复核结果:桩位偏差均在规范允许范围之内。

水泥搅拌桩质量评估报告

基坑支护(15-20轴)咬合桩、混凝土护坡、冠梁、第一道内支撑工程 监 理 质 量 评 估 报 告 总监理工程师: 厦门中建东北监理咨询有限公司 年月日 基坑支护(15-20轴)咬合桩、混凝土护坡、冠梁、第一道内支撑工程验 收

监理质量评估报告 一、工程概况: 建设单位:泉州市住宅建设开发有限公司 基坑设计:福建省建专岩土工程有限公司 勘察单位:福建省泉州工程勘察院 监理单位:厦门中建东北监理咨询有限公司 施工单位:福建省永泰建筑工程公司 本工程位于田安南路路口,本工程总建筑面积74064.9m2,其中地下建筑面积约15076m2,上部建筑面积约58988.9m2,上部为3幢29、30、31层的现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础为冲孔灌注桩基础。基坑支护为咬合桩,两道冠梁及支撑梁。 该段咬合桩,于2013年9月5日开始施工,至12月23日施工完成。冠梁及内撑梁,于2014年3月20日开始施工,至3月30日施工完成。 二、质量评估依据: 1、国家和地方现行的有关法律、法规、规范、标准、文件及规定等。 2、本工程设计施工图纸及设计变更文件。 3、施工合同文件及监理合同文件等。 三、施工监理情况: 施工过程中采用巡视、旁站、平行检验、见证、实体检测等方法手段对施工过程进行监理。进入施工现场的原材料,经过监理人员验收并现场见证取样送检合格后方投入使用。所有设计变更均有书面变更通知。重要工序和关键部位监理全过程旁站。分项工程及各个工序施工质量,施工单位自检后,报监理人员检查验收,工程质量符合设计要求和施工质量验收规范要求,未发现违反工程建设标准强制性条文的行为,无发生工程质量事故。在施工过程中发生的质量通病,监理督促施工单位落实整改。 (一)事前控制: 根据工程实际情况,监理部着重进行了以下工作: 1、监理人员认真熟悉工程设计文件及有关规范和标准。并提出自审意见,尽可能将施工图纸中存在的问题解决在施工之前,同时作好监理交底工作。

工程基坑支护专家论证汇报

XXX小区 基坑支护工程 专家论证汇报 XXXXXXXXXXX项目部 二零一一年十月

尊敬的各位领导、各位专家: 您们好! 由我公司建设的XXXX工程,在各级领导和专家的关心指导下,在各兄弟单位的积极配合下,经过近两个月时间的紧张施工,已完成该工程基坑支护的施工。今天,在座的各位领导和专家在百忙之中,抽出宝贵时间来我项目部,对紫云溪小区基坑支护工程进行验收、检查,借此机会,请允许我代表西安西湖置业有限公司向你们表示衷心的感谢! 现就本工程基坑支护情况向你们作简要汇报。 第一节地理位置及环境 XXXX开发的XXXX小区工程位于XXXXXX。为XXX经济适用房建设项目工程。施工现场地势较为平坦、宽敞,有利于工程施工。现场“三通一平”已具备,交通方便。 第二节工程概况 1、参与建设各单位

2、建筑概述

包括商业建筑、管理用房、幼儿园、地下车库部分,总建筑面积约20万平方。2000多户。 第三节工程施工特点 桩基:1#楼采用灌注桩 2#~9#楼采用CFG桩,素土挤密桩消除失陷性。 土方开挖特点: 1、各栋楼大部分基坑开挖深度小于5米,故我工程基坑边坡小于5米的部位采用无支护边坡,放坡系数大于0.33。 2、9#楼北面、2#楼西面基坑深度均为9米、地下车库西面,基坑深度为5米,采用土钉墙加预应力锚杆进行支护;4#楼西面基坑深度为12.5米,采用土钉墙加预应力锚杆背槽钢进行支护。 第四节依据 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 岩土工程勘察报告 土层锚杆实际施工规范CECS22-90 基坑土钉支护技术规范CECS96-97 深基坑工程设计施工手册

地基验槽自评报告

蔚蓝君城14#楼 地基验槽自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司编制日期:年月日

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工质量评估依据 (4) 四、施工组织情况 (4) (一)施工组织设计及相关方案 (4) (二)质量管理体系 (4) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (5) 六、主要施工过程控制情况 (5) 七、工程技术资料整编情况 (5) 八、安全文明施工 (6) 九、观感质量评价 (6) 十、单位工程质量评定 (6) 十一、单位工程质量自评结论 (6)

蔚蓝君城14#楼 地基验槽自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表蔚蓝君城14#楼工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,同时感谢各方单位在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本工程地基验槽施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为蔚蓝君城14#楼地基验槽的自评报告; 2、本工程已有我单位江苏省苏中建设集团股份有限公司进行自检,同时经中国轻工业西安设计工程有限责任公司监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:蔚蓝君城14#楼 (二)工程地址:大兴新区梨园路/劳动北路交界处 (三)参建单位: 建设单位:西安立诚置业有限公司 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 勘察单位:陕西西域岩土工程有限公司 施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司监理公司 桩基施工单位:陕西省建筑基础工程公司 材料试验单位:陕西中盛建设科技服务有限公司 监督机构:西安大兴新区建设工程质量安全监督站 (四)工程项目概况

建筑的基坑支护工程的(土木工程的)毕业实习报告材料

毕业实习报告 学年学期:2015~2016学年第2学期院别:土木工程学院 专业:勘查技术与工程 专业方向:岩土工程方向 班级: 学生:

学号: 指导教师: 毕业实习是勘查技术与工程专业中一项重要的实践性环节。它是学生学完基础课与专业课后,在毕业前,去有关企业进行验证、充实、巩固、提高的过程,也是参加工作的预演。这是我第一次正式与社会接轨踏上工作岗位,开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班,上班期间要认真准时地完成自己的工作任务,绝不草率敷衍了事。对自己,对工作,对学校的声誉负责。 实习对于我来说是很陌生的字眼,因为我十几年的学生生涯没有经历过实习,这是第一次实习,他将全面检验我各方面的能力:学习、心理、身体、思想等等。就像一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会中。 由于时间短暂,在那几个礼拜里就接触到这些东西,但是我很知足。不实践很多问题都考虑不到,实践后才知道什么情况都可能遇到,这就要求我们必须有丰富的实践经验,像刚刚走出校门的实习生实践经验还很不丰富,但理论中的东西要是也什么都不会,那在实习过程中就吃不开了。到了施工现场经过一段时间的实习,才体会到并不是课本中学的东西用不上,而是要看你会不会用,懂不懂得变通和举一反三的道理。 施工员是基层的技术组织管理人员。主要工作内容是在项目经理领导下,深入施工现场,协助搞好施工监理,与施工队一起复核工程量,提供施工现场所需材料规格、型号和到场日期,做好现场材料的验收签证和管理,及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证,协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档,对现场施工的进度和成本负有重要责任。施工员的工作就是在施工现场具体解决施工组织设计和现场的关系,组织设计中的东西要靠施工员在现

基坑支护监理质量评估报告

项目基坑支护子分部工程质量评估报告 编制: 审核: 批准: 项目监理部 2018年08月08日

目录 一、工程概况 (3) 二、工程施工情况及过程简述 (4) 三、评估依据 (6) 四、分部工程质量评估 (6) 五、质量评估结论 (8)

项目基坑支护子分部工程质量评估报告 一、工程概述 1.单位概况 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 监测单位: 施工单位: 造价单位: 2.区域位置概况: 本工程位于。 3.基坑周边环境概况 (1)场地内。 4.地质概况 该场地地基土成层条件中等复杂,地层结构属多层型。地表为人类近期活动形成的人工填土外,其下根据沉积环境按成因类型划分为第四系坡洪积相、冲洪积相、坡残积相三个不同类型的单元层的划分原则,场地内所有揭露的地基各岩土层的岩性特征自上而下按地质单元层代号可分述如:人类近期活动形成的地层、第四系坡洪积(Qdl+pl)地层、第四系冲洪积(Qdl+pl)地层、二叠系下统栖霞茅口组(Qdl+pl)地层。具体详见《项目场地基坑专项岩土工程勘察报告》。 5.设计概况 (1)基坑支护方案 基坑北侧、西侧、东侧采用的基坑支护结构为:钢筋混凝土桩+压力分散型可回收式预应力锚索的桩锚支护方案。基坑南侧靠城中村一侧基坑支护结构为:双排桩+坑内加固土的支护方案。 (2)基坑支护结构 根据基坑支护方案,设计支护结构包含旋挖钻孔灌注桩、可回收式预应力锚索、钢筋混凝土冠梁、钢筋混凝土腰梁、挂网喷射混凝土面层、注浆钢花管。 质量评估内容:项目基坑支护子分部工程。

二、工程施工情况及过程简述 1.施工前的准备工作情况 (1)经建设单位组织进行了基坑支护设计技术交底和图纸会审; (2)经监理部复核建筑物测量定位及标高、轴线测量放线符合设计、规划要求; (3)经监理部审查施工单位的资质、施工组织设计、安全专项施工方案,以及管理人员的上岗证、特殊工种上岗证、施工设备备案证等符合 规范要求; (4)进场主要原材料、构配件(如砂、石、水泥、钢筋、预应力钢绞线、焊条、焊剂等)的施工单位均已报验通过。主要包括材料数量清单、 出厂合格证、质量证明书、生产日期及进场日期与实际进场情况吻 合,施工单位自验结果等报验资料已核查,见证取试验均按规范执 行且报告合格,外观质量自评优良。 (5)主要材料加工制作及检查、验收符合设计及规范要求; (6)基坑支护工程的施工许可证与2017年04月07日办理完毕。 2.基坑支护工程自2016年12月03日开始施工(试验三轴深搅止水桩) 至2018年04月全部施工完毕。 3.如施工过程中出现以下异常情况的,需对异常情况及其处理意见、处理过程和处理结果作简要描述: (1)在三轴深搅止水桩施工期间,因遇到障碍物、停电等原因停搅超过24小时,按设计要求在外侧冷缝搭接一幅,累计搭接10幅。 (2)基坑南侧6-6剖面现场清障后,因围墙基础位于冠梁顶标高以上,且围墙脚与外侧道路间有一条约1mm宽的裂缝,为确保围墙安全,对 围墙采用注浆钢花管进行加固,现已加固完成。具体详见BG-LQMD-03 设计变更联系单。 (3)根据第三方监测报告,在2017年11月10日至2017年11月23日10-10剖面正在进行第三排锚索工作面施工,此时围墙5号点的累计 沉降量为51.01mm;2017年11月27日对围墙监测显示,围墙较大的

地下车库竣工验收自评报告

. 昆仑16街坊经适房工程地下车库单位工程质量验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西省三秦建设集团总公司(公司章) 日期:2013年7月25日

目录 一、前言 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工质量评估依据 (3) 四、施工组织情况 (3) (一)施工组织设计及相关方案 (3) (二)质量管理体系 (3) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (3) 六、主要施工过程控制情况 (3) (一)土方开挖与支护 (3) (二)地基处理 (4) (三)地下防水 (4) (四)模板工程 (4) (五)钢筋工程 (4) (六)混凝土工程 (4) (七)现浇结构 (4) (八)砌体工程 (4) 七、工程技术资料整编情况 (5) 八、钢筋保护层、砌体加强筋抽测情况 (5) (一)钢筋保护层 (5) (二)砌体加强筋 (5) 九、安全文明施工 (5) 十、观感质量评价 (5) 十一、单位工程质量评定 (5) (一)地基与基础分部工程质量评定 (5) (二)主体结构分部工程质量评定 (5) 十二、单位工程质量自评结论 (7)

单位工程质量验收自评报告(地下车库) 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表昆仑十六街坊经适房工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,同时感谢各方单位在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本单位工程的施工、质量、安全等情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为昆仑16街坊经适房工程地下车库单位工程的竣工验收自评报告。 2、本工程已由我单位陕西省三秦建设集团总公司进行自检,同时经陕西华茂建设监理咨询有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:昆仑十六街坊经适房工程 (二)工程地址:西安市新城区万寿路十六街坊 (三)参建单位: 建设单位:西安昆仑工业(集团)有限责任公司 设计单位:陕西华瑞勘察设计有限责任公司 勘察单位:中国兵器工业北方勘察设计研究院 施工单位:陕西省三秦建设集团总公司 监理单位:陕西华茂建设监理咨询有限公司 沉降观测单位:西安开思工程测量技术开发有限公司 材料试验单位:陕西中盛建设科技服务有限公司 监督机构:西安市建设工程质量安全监督站 (四)工程项目概况: 昆仑十六街坊经适房工程共包含3栋住宅楼,1栋文化活动中心,1个地下车库。本次验收地下车库,总建筑面积为3543.83m2,±0.000绝对高程为:423.5m。 地下车库工程结构类型为框架-剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,剪力墙厚度300mm,顶板厚度250mm,砼强度C35,抗渗等级P6,耐火等级为2级,抗震设防烈度为8度。 本工程基坑支护护采用土钉墙、护坡桩的支护方式,放坡系数为1:0.2,基坑支护具体参数为护坡桩砼强度等级C25,土钉墙面板喷射砼强度等级C20,土钉长度分别为6m、9m、4.5m等,护坡桩长度为15m,土钉墙与护坡桩钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋,直径分别为Φ6.5,Φ8,Φ12,Φ14,Φ16。 本工程基础埋深为7.1m,基坑支护方案已通过专家论证。基础底板厚500mm。基础垫层混凝土强度等级为C15,地下室底板混凝土强度等级分别为:C30。抗渗等级为P6。地下室防水等级为1级,采用3道防水设防,其中围护结构采用防水砼,抗渗等级P6,砼强度C35,附加防水层为4+3厚改性沥青防水卷材。 车库设有低压配电系统、给排水系统、通风系统、消火栓和自动喷淋系统、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2011年9月1日开工,至2013年1月24日顺利封顶,历时511天。施工进度满足合同工期的要求。

基坑支护自评报告

基坑支护自评报告 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

晋江经济开发区外来职工廉租住房(大山后地块) 1#-4#楼及地下室有支护土方工程 基 坑 支 护 子 分 部 验 收 自 评 报 告 编制单位:福建九鼎建设工程有限公司 编制日期:2011年04月 一、工程概况 工程名称:晋江经济开发区外来职工廉租住房(大山后地块)1#-4#楼及地下室工程建设地点:晋江市灵源街道大山后社区

建设单位:福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 设计单位:福建工大建筑设计院 勘察单位:福建省建筑轻纺设计院 监理单位:福建安华建设工程咨询监理有限公司 施工单位:福建九鼎建设工程有限公司 二、基坑支护简介 1、本工程±0.000相对于41.20m,坑底标高为-6.3m,基坑开挖深度为 5.3m~ 6.1m。经专家论证基坑支护采用土钉支护体系。 2、本工程按二级基坑设计,基坑结构使用年限为9个月。 3、本工程土方地质构成为:素填土、粉质粘土、中砂、残质砂质粘性土。 4、土方分层分段开挖至下一道土钉以下0.2m,施工第一排土钉喷射砼(C20);土方分层分段开挖至第二道土钉以下0.2m,施工第二排土钉喷射砼(C20);重复以上步骤至承台底。 5、土钉设计采用Q235Φ48mm钢管t=2.5㎜分段分层施工,锚杆注浆采用32.5复合水泥,浆体为水泥浆,水灰比为0.45。 6、钢筋网片采用HPB235Φ8mm@200双向、HRB335Φ12mm加强钢筋,具体做法详岩施04基坑支护详图。 三、工程执行技术标准情况: 本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范: 1、本工程施工图纸及设计相关文件。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 3、《建筑工程砼结构施工质量验收规范》GB50204-2002。 4、《基坑土钉支护技术规程》CECS 96:97。 四、施工过程质量控制情况: 1、针对本工程的特点制定具有实际指导意义的施工组织设计,制定一系列有效的质量及安全技术措施,组织一批精干、富有实践经验的技术骨干组成项目经理部对工程全面负责。 2、熟读图纸和施工技术资料,认真进行图纸自审。 3、制定了采购、施工过程、成品半成品保护、工程质量的检验等各项质量控制计划

深基坑工程施工质量评估报告

明晟苑三期豪城望景基坑支护工程深基坑支护工程质量评估报告 编制: 审核: 云南铁路工程监理有限责任公司 明晟苑三期豪城望景项目监理部 2012 年 11月5日

一、工程概况: 由晋宁明东民房地产开发有限公司拟建晋宁明晟苑三期豪城望景项目总用地面积为18201.62m2,总建筑面积87514.10m2,其中地下室建筑面积约12659.34.m2,拟建建筑为A、B、C及D四栋22~29层高层建筑,为框筒、剪力墙、框剪结构结构,根据拟建建(构)筑物总平面图及原始地形图,以东干渠为界线,于其西北侧、东南侧各设一层地下室。基坑周长A地块348m,B地块419m、基坑深度5.0~6.6m。 本工程安全等级:2-2剖面、3-3剖面、8-8剖面为一级,基坑侧壁重要性系数1.1;其余剖面为二级,基坑侧壁重要性系数1.0;基坑合理使用年限一年。 本基坑支护设计分为10个剖面进行施工,针对2-2、3-3剖面离建筑物较近,且砾砂层分布较浅,基坑变形和水位变化对坑外民房影响较大,采用长螺旋支护桩加钢筋土钉支护,并设置止水帷幕;对其余剖面根据基坑与周边环境的关系,并结合开挖深度,采用钢管土钉喷锚支护施工。 止水帷幕水泥土桩桩直径500mm,桩长9m~10m,搭接150m水灰比0.45~0.55;长螺旋支护桩桩直径400mm,桩长10m~11m,间距0.8m,混凝土设计强度等级C30,配筋为10Φ18(主筋)、φ8@150(箍筋)、Φ14(加强筋);土钉布置3 ~5排,锚杆倾角15°~20°,锚杆长度1.5m~9m ,成孔直径110mm, 采用Φ 22 III级钢和Φ 48钢花管,钢筋网采用 φ6.5@200*200 网片,加强筋为Φ 16 III级钢。喷射混凝土设计强度等级C20,厚度 80mm~100mm,配合比为水泥:砂:石=1:2:2,水灰比为0.5。土方边坡部分为一级放坡,坡比为1:0.3~1:1.0。 二、评估依据: 1、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院岩土工程勘察报告 2、经专家认证合格的明晟苑三期豪城望景基坑支护设计方案 3、建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 4、建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 5、建筑基坑支护技术规范YB9258-97 6、锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 7、建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002 8、混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010 9、工程测量规范GB50026-2007 10、混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002

基坑支护验收监理质量评估报告表格

工程质量评估报告编写单位(章)

3)锚索施工程序控制:确定位置→锚杆机就位→钻孔→锚索的组装与安放(含注浆管)→一次注浆→二次注浆→张拉与锁定。 4)锚管及挂网施工程序控制:测量放线→基坑开挖第一排锚管→喷射第一层混凝土厚度为40-50mm→第一排锚管成孔→安置钢筋→绑扎钢筋网片、焊加强筋→喷射第二 层混凝土→养护→一次注浆→二次注浆。 2、质量控制的要点 2.1钻孔灌注桩 1)钻孔灌注桩定位精度要求高,轴线允许偏差5mm,桩位允许偏差10mm,因多台桩机同时施工,为保证精度及测量的效率,测放桩位时采选用全站仪、经纬仪、工程监理测距仪等测量仪器。 2)钻机就位要进行调平垫实,钻具对准孔位中心,保持钻具的垂直度,桩机对中偏差不大于10mm,垂直度偏差小于0.5%。 3)准确丈量钻杆、钻头长度,钻到设计标高应进行检查验收,支护钻孔桩施工实行跳打成孔措施。 4)成孔结束后,进行第一次清孔,控制泥浆密度≤1.25。 5)钢材必须复检合格,在制作前应将钢筋除锈、调直,钢筋笼严格按照设计要求制作,钢筋的焊接接头双面焊≥5d,单面焊≥10d,主筋间距的允许偏差:±10mm,钢筋笼直径的允许偏差:±10mm,箍筋间距的允许偏差:±20mm,钢筋笼长度的允许偏差:±50mm,钢筋笼孔口焊接在同一截面内钢筋接头数不大于主筋总数的50%,两相邻接头错开距离不小于35d且大于50cm 。 6)钢管立柱的制作长度按设计要求,钢管拼接采用坡口焊、四周满焊,钢管立柱拼接后要进行除锈刷漆,钢管立柱安放时,应避免碰撞孔壁,自重下沉到标高调整垂直度后采取孔口稳固措施,防止自重下滑。 7)混凝土浇筑时,应测定混凝土坍落度,坍落度控制在18-22cm,首灌时导管底端埋入混凝土中的深度应在1米以上,混凝土浇筑应连续进行,不应中断,要保证导管在混凝土中埋深在2-4米,严禁导管拔出混凝土面,以免出现断桩事故。 8)灌注桩顶端预留浮浆层厚度不得小于1倍桩径。 9)每次浇注须留置1组混凝土试块,用于检测桩身混凝土的强度。 10)桩身完整性采用低应变检测,检测数量不得少于总桩数的10%,且不得少于5根。 2.2深层搅拌桩 1)以控制点为基点,测放桩位轴线,再细放桩位中心点。 2)根据控制桩及细放的桩位中心点,使桩机对中就位,并根据地面起伏情况,调整底盘使之保持水平及桩架的垂直。 3)水泥浆应按0.5:1的配比制备,水泥浆液搅拌时间不少于3min,水泥浆不得

地基验槽自评报告4#楼

#楼地基验槽自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位: 编制日期:年月日(公司章)

目录 一、前言 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工质量评估依据 (4) 四、施工组织情况 (5) (一)施工组织设计及相关方案 (5) (二)质量管理体系 (5) 五、主要施工过程控制情况 (6) 六、子分部施工质量控制 (6) 土方开挖与支护 (6) 七、安全文明施工 (6) 八、工程技术资料整编情况 (6) 九、地基验槽质量评定 (7) (一)、子分部及分项工程质量评估 (7) (二)、评估结论 (8)

楼 地基验槽自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表 #楼所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程地基验槽施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为 #楼工程基槽验收自评报告; 2、本工程已有我单位公司进行自检,同时经监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地址: (三)参建单位: 建设单位:

设计单位: 勘察单位: 施工单位: 支护施工单位: 监理单位: 基坑观测单位: 监督机构: (四)工程项目概况 #楼地上层,建筑面积为 m2(其中地下建筑面积为 m2,地上建筑面积为 m2),建筑高度 m,±绝对高程,地下层,使用功能为,地上层,为标准层住宅用房。 #楼结构类型均为结构,结构设计使用年限为年,建筑结构安全等级为级,耐火等级地上为级,地下级。抗震等级为地下级,地上为级,抗震设防烈度为度,楼人防。 4#楼基坑支护护分为3段: 2-2段(4#楼东侧)采用微型桩+锚索+放坡+土钉墙复合支护方案,基坑边坡放坡比;该地层中上部主要为土层,中下部为砂层,上部5米垂直开挖,5米以下放坡1:;微型桩:成孔直径150mm,桩长:6米,水平间距1米,内置1¢50钢管壁厚3㎜,钢管内灌注M20水泥砂浆;锚索:水平间距米,长度:米,主筋钢绞线2ф;土钉墙:土钉设5排土钉,土钉水平间距1500 mm,竖向间距1500 mm,土钉长度为6m—9m,主筋为1Ф20,孔径120mm,倾角12度;当成孔施工困难时,可采用等长击入式花管代替(1¢50钢管壁厚3㎜)。 3-3段(4#楼北侧)该段二期仍需开挖,设计采用二级放坡+挂网喷

基坑支护勘察报告

1.工程概况 本工程拟建场区位于通辽市,具体位置可参见附图(建筑物和勘探点位置图)。 根据建设单位提供的设计资料,拟建建筑物的建筑及结构设计条件详见表1。 建筑及结构设计条件表1 2、勘察工作的目的、任务 2.1本次勘察的目的 调查研究和分析评价建筑物场地和地基的工程地质条件,分析场地的稳定性和适宜性,提出基坑支护的建议等,为该工程设计和施工提供所需的工程地质资料。 2.2本次勘察的任务 按照建设单位及设计单位对场地勘察及成果提出的要求,依据国家与内蒙古自治区相关技术标准的规定,确定本工程岩土工程勘察的主要任务为: (1)、查明勘察场地各层岩土的类型、分布、物理力学性质及水文地质条件。

(2)、提供满足施工图设计和施工所需的各种岩土技术参数。 (3)、判定场地土类型、场地类别、地震效应及饱和砂土的液化。 (4)、对场地的不良地质作用和地质灾害作出评价。 (5)、进行岩土工程分析和评价,提出地基基础设计方案和地基处理措施等建议。 3、勘察依据和技术标准 (1)勘察合同及平面位置图; (2)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009版; (3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); (4)《内蒙古自治区工程建设标准》(DBJ03-23-2006); (5)《内蒙古自治区工程建设标准》(DBJ03-23-2006); (6)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011); (7) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (8) 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); (9) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223—2008) (10)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010版); (11)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)。 4、勘察等级 根据工程的规模和特征和工程地质条件对本次勘察等级进行划分:该工程重要性等级为二级;场地为中等复杂场地;地基为中等地基,故本次岩土工程勘察等级为乙级。 5、勘察工作和工作量 5.1勘察方法 本次勘察采用钻探、标准贯入试验和室内土工试验等勘察方法和手段。勘察设备采用DPP—100车载型钻机。钻探水位以上采用干钻,水位以下采用回转钻进泥浆护壁的工作方法。 (1)标准贯入试验 标准贯入角18°30′。落锤采用自动脱钩装置,落距76厘米,探杆直径42毫米,符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009版中的规定。锤击速度小于30击/min,贯入器打入土中15厘米后开始记录,每打入10厘米锤击数

基坑支护验收监理质量评估报告

×××项目 基坑支护工程 质量评估报告 编制人: 总监理工程师: ×××公司2016年5月

目录 一、工程概况....................... 1、总体概况.................... 2、地下连续墙设计概况况 (2) 3、槽壁加固设计概况......................................... 4、坑内加固设计概况........................................ 二、参建单位............................................... 三、质量验收及评估依据........................................ 四、基坑支护工程施工情况简述................................. 1、地下连续墙施工情况........................................ 2、灌注桩及格构柱桩施工情况................................. 3、地基加固施工情况........................................... 五、基坑支护工程监理情况简述........................................ 六、基坑支护工程质量检查验收情况.................................... 七、基坑工程质量验收评估意见.......................................

地基基础与支护分部分项施工质量验收自评报告

常州市轨道交通1号线一期工程土建施工TJ-08标 文化宫站主体土建 地基基础及支护结构分部工程施工质量自评报告 中铁十二局集团有限公司 常州市轨道交通1号线一期工程TJ-08标项目部 2017年11月

目录 一、工程概况及及验收范围 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2 周边环境与地质描述 (2) 1.3施工时间 (3) 1.4验收范围 (3) 二、合同完成情况 (4) 三、施工过程中质量控制情况 (6) 四、相关资料统计情况 (13) 五、工程质量自评价 (21) 六、质保资料的审查情况(按质保资料核查表统计)和归档 (24) 七、验收自评结论 (24)

一、工程概况及及验收范围 1.1项目概况 1.1.1参建单位 建设单位:常州市轨道交通发展有限公司 设计单位:上海市隧道工程轨道交通设计研究院 勘察单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、常州市东华岩土工程有限公司 监理单位:江苏盛华监理咨询有限公司 施工单位:中铁十二局集团有限公司 1.1.2工程概况 TJ-08标计划总工期为1370日历天,计划开工日期2015年4月1日,计划竣工日期2018年12月31日。 1号线文化宫站位于常州市天宁区,沿和平北路呈南北向布置,有效站台中心里程为XK21+573.529,车站设计起点里程 XK21+414.962,设计终点里程XK21+732.095。 本车站为半铺盖地下三层双柱三跨岛式站,本站结构外包全长约318.9m(内衬墙外壁),标准段外包宽度为22.9m,标准段基坑开挖深度约24.25m,南端头井开挖深度约26.15m,北端头井及刀把段开挖深度约25.3m,车站设3组风亭和8个出入口,总建筑面积为30705.6㎡。车站主体结构基坑安全防护等级均为一级,采用明挖顺作法施工,防水等级为一级。主体围护结构采用100cm厚地下墙。全外包防水。车站负三层迎水面砼抗渗防水等级为P10,负二层及负一层迎水面砼抗渗防水等级为P8。

基坑支护评估报告(最终版)

丰泽区疾病预防控制中?心、妇幼保健所?工作场所基坑?支护?子分部?工程质量量评估报告 福建新时代项?目管理理有限公司 FUJIAN NEWTIME PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD

基坑?支护?子分部?工程质量量评估报告 ?一、?工程概况: 1、?工程项?目建设概况: 1.1、?工程名称:丰泽区疾病预防控制中?心、妇幼保健所?工作场所 1.2、?工程地点:泉州市丰泽区安吉南路路?大坪?山隧道?口东南侧800?米处 1.3、建设单位:泉州市丰泽区疾病预防中?心 1.4、设计单位:浙江?大地岩?土勘察有限责任公司 1.5、勘察单位:福建省泉州?工程勘察院 1.6、施?工单位:聚煌集团有限公司 1.7、监理理单位:福建省泉州?工程勘察院 1.8、监督单位:丰泽区?工程质量量安全监督站 1.9、监测单位:福建省建专岩?土?工程有限公司 2、基坑?支护设计及施?工概况: 本?工程地下室为2层,基坑?支护等级为?一级,现状场地平整后标?高为19.28-21.38M,基坑底标?高为11.8?米,基坑深度为7.48-9.58?米,基坑?支护采?用了了复合?土钉墙?支护形式?支护体系,施?工前?方案已论证。 2.1、北北侧(1-1剖?面)?支护结构形式为:三道锚杆(¢20@1500,L=6?米)和三道锚索(¢12.7钢绞线,@1500,L=15?米);(2-2剖?面)?支护结构形式为:四道锚杆(¢20@1000,L=6?米、C25@1000,L=9?米)和三道锚索(¢12.7钢绞线,@1500,L=15?米) 2.2、南?面(4-4剖?面)?支护结构形式为:?二道锚杆(¢20@1500,L=6?米)和三道锚索(¢12.7钢绞线,@1500,L=15?米);(5-5剖?面)?支护结构形式为:六道锚杆(¢20@1500,L=3~6?米)。 2.3、东?面(6-6剖?面)?支护结构形式为:四道锚杆(¢20@1500,L=3~6?米);(7-7剖?面)?支护结构形式为:四道锚杆(¢20@1500,L=6?米)。 2.4、?西?面(3-3剖?面)?支护结构形式为:三道锚杆(¢22@1200,L=6~15?米)和三道锚索(¢12.7钢绞线,@1500,L=15?米) 2.5、锚索注浆采?用纯?水泥泥浆,?水灰?比0.4,?水泥泥采?用P.o42.5硅酸盐?水泥泥。?水泥泥浆体固结体强度不不低于30MPa;喷射砼强度等级为C20,厚度80mm;槽钢腰梁梁:采?用25#槽钢。 本?工程锚杆共施?工531根,预应?力力锚索共施?工305根。喷射砼?面随基坑?土?方开挖采取分段分层均衡施?工,于2018年年7?月6?日~2018年年10?月2?日施?工完成。 ?二、评估依据: 1、建设?工程施?工合同及建设?工程委托监理理合同; 2、?工程施?工图纸及设计有关?文件;

基坑支护验收会议纪要

基坑支护中间验收会议纪要 会议时间:2014年6月18日上午10点 会议地点:工地会议室 会议议题:基坑支护中间验收会议纪要 参加单位及人员:详见签到表 会议主持人:胡志毅 会议议程及内容: 监理单位介绍与会的有关单位、人员,以及工程项目的有关建设情况及中间验收程序和方法: 施工单位: 首先由施工单位介绍该工程项目的施工技术总结及工程质量自评结果等有关情况:经我单位对该基坑支护工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸和合同约定的工作量,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合格,观感质量好,我单位对基坑支护工程的质量自评为合格。 监理单位: 监理单位介绍工程施工过程中有关质量和安全的监督以及管理的控制情况,经组织对实体和质保资料的核查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评估该工程项目的基坑支护为合格标准。 设计单位: 该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全和使用功能

设计文件要求。该基坑支护中间验收合格。 勘察单位: 勘察文件符合工程建设强制性标准和合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告一致,验收合格。 建设单位: 参见各方综合意见,同意验收合格。 质监监督组: 通过对现场工程实体等进行实物检查,确认基坑支护工程符合设计要求及规范要求,并审查了工程资料,资料合格。同意评定该基坑支护工程为合格。并提出了以下几点问题: 1、施工单位资料整理完成后,移交给建设单位,并由建设单位进 行保管。 2、内支撑及地连墙的混凝土评定应分开评定。 3、基坑支护竣工图应尽快完善。 4、地连墙预埋件位置应复核并交接。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字和盖章: 建设单位(盖章)深圳市城市建设投资发展有限公司代表人签字: 监理单位(盖章)深圳市合创建设工程顾问有限公司 代表人签字: 设计单位(盖章)深圳市勘察测绘院有限公司

基坑支护工程实验报告

基坑支护工程实验报告 姓名**** 学号2011******** 专业土木工程 班级20**级 土木工程与建筑学院

基坑围护结构设计 第1区 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 连续墙支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ----------------------------------------------------------------------

基坑支护监理质量评估报告

2012JP03地块A3子地块 A区(1-1(后浇带东侧)、2-2、3-3、4-4后浇带东侧)剖面)基坑支护工程验收 质量评估报告 总监理工程师:_________________ 总工程师:__________________ 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 年月日

一、工程概况: 建设单位:中交(厦门)投资有限公司 设计单位:中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 勘察单位:中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 监理单位:厦门天和项目管理投资咨询有限公司 施工单位:中交第三航务工程局有限公司 本工程位于厦门市海翔大道与诚毅中路交叉口西北侧,整体主要为两层地下室,局部为一层地下室,本基坑工程实际开挖深度为10.1~18.7m,周长约542米。根据地质条件将基坑分为6个计算分区,其中A(1-1剖面)、B (2-2剖面)、C(3-3剖面)、E(5-5剖面)、F(6-6剖面)区采用排桩+可拆卸锚索支护(A+E区桩顶采用自然放坡支护),D(4-4剖面)区采用土钉墙支护。各区段坡面、桩间均采用挂网喷面处理,排桩桩径1000mm,桩间距1500mm。 二、质量评估依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《混凝土强度检验评定标准》GB107-2010 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 5、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001) 6、《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-2012) 7、工程建设施工合同。 8、地质勘察报告及设计文件。

深基坑支护工程竣工报告

某某深基坑支护工程 工程编号: 竣 工 报 告

某某 深基坑支护工程竣工报告工程编号: 项目经理: 项目总工: 审核人: 审定人: 总工程师: 总经理: 某某工程有限公司 二〇XX年X月

目录 1、工程概况 1.1 工程简介 1.2 设计简介 1.3 施工完成情况 2、施工工艺及其施工设备组织 3、各工序施工质量控制情况 3.1 测量放线 3.2 其他各工序施工质量控制情况 4、质量保证项目的质量控制情况 4.1 原材料进场及其质量控制情况4.2 施工过程中间产品的质量控制情况 4.3 其他保证项目的验评综述 5、检测情况 6、环境和职业健康安全管理评价 7、质量综合评述 8、结论与建议 8.1 结论 8.2 建议 附:(1)开工报审表

(2)设备报审表 (3)全站仪检定证书 (4)施工单位资质报审表 (5)特殊工种人员资质报审表 (6)安全施工组织设计报审表 (7)施工组织设计报审表 (8)基坑工程设计方案论证意见 (9)施工方案技术咨询意见 (10)图纸会审记录 (11)设计交底及图纸会审纪要 (12)设计变更图纸 (13)设计交底记录 (14)施工测量放线报验单 (15)工程材料(钢筋)报审表 (16)工程材料(角钢、钢板、扁钢)报审表(17)钢筋焊接试验报验申请表 (18)混凝土抗压强度检验报告报验申请表 (19)钢材出厂合格证和试验报告核查要录报验申请表(20)钢筋焊接试验报告核查要录报验申请表(21)砼试件抗压强度试验报告核查要录报验申请表(22)水泥出厂合格证和试验报告核查要录报验申请表(23)钢筋质量证明文件、钢筋力学性能检验报告

相关文档