文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾报警电路设计

火灾报警电路设计

火灾报警电路设计
火灾报警电路设计

内蒙古工业大学信息工程学院课程学习报告

课程名称:模拟电子技术

班级:电子10-1班

姓名:李大伟

学号: 201010203009

同组人:

成绩:

指导教师:房建东

1.导论 (3)

2.火灾报警电路说明 (3)

2.1火灾报警电路总体说明 (3)

3火灾报警电路原理 (3)

3.1火灾报警原理图 (4)

3.2备注 (4)

4温度传感器 (5)

4.1.温度传感器 (5)

4.2.单限比较器 (6)

4.3.报警电路原理分析 (7)

4.4.总结 (7)

5设计方法步骤与仿真 (7)

5.1分析电路功能 (8)

5.2选择声光报警电路参数 (8)

5.3电路仿真 (8)

6实验中的问题 (9)

7心得与体会 (10)

1.导论:

在我们的日常生活中,时常会有火灾发生,为了能够是火灾得到有效的控制,火灾报警器就成了日常生活中十分重要的器件,基于我们目前学会的知识,我们设计了简易火灾报警器,在正常情况下,两个温度传感器所产生的电压相等,1I U =2I U ,发光二级管不亮,蜂鸣器不响。有火情时,安装在金属板上的温度传感器因金属板导热快而温度升高较快,而安装在塑料壳内的温度传感器温度上升的较慢,使1O U 与2O U 产生差值电压。差值电压增大到一定数值时,发光二级管发光,蜂鸣器鸣叫,产生报警。

2.火灾报警电路说明:

此火灾报警电路的框图如下:

2.1.火灾报警电路总体说明:

(1)温度控制电路有热敏电阻的水温度的的变化电阻减小而控制必列运算电路的输入电压。

(2)比例运算实现电压差。并用输出控制单限比较器。

(3)不同的电压使单限比较器输出不同的电平。使二极管和晶体管导通,控制报警电路。

(4)导通后二极管亮,蜂鸣器发声报警。

此火灾报警电路中使用了热敏电阻元件以及比例运算电路以及声光报警电路。

3.火灾报警电路原理

3.1如下图所示为火灾报警电路原理图:

方案一如下图

方案二如下图

3.2备注:

两种方案能使电路达到报警效果,第一种方案相比于第二种简单,性价比相对来说高一些,第二种方案虽说也可行但是增大了电路的不稳定性,但是对蜂鸣器以及二极管的参数要求降低,电路的灵敏性较高,但是成本比较高。考虑到元件的性价比,以及制作程度的难易,还有就是电路整体结构参数的稳定性,我们组选择了方案一,因为两种方案的工作原理大致相同,我们在报告中只介绍了方案一的工作原理,以及它的各种参数。

4.1.温度传感器:

温度传感器工作原理:

温度的测量有几种不同的方式。从简单的二极管到高精度的噪音温度计。在实验室,最主要使用的是不需要由其它温度计标定的温度计。在工业中,主要使用二级温度计测量温度,这些传感器需要标定。实际中,最常用的是热电阻温度计或热电偶温度计。为满足过程控制测量信号精度的需要,下列传感器成为了标准:

电阻式温度计通过电阻值来检测温度。纯金属具有最大的阻抗变化,特别是非常纯的贵金属。正温度系数热敏电阻的电阻值随温度的上升而增加,负温

度系数热敏电阻则正好相反。如果电阻与温度呈现线性关系, 温度值即可通过多项式计算出。通常, 电阻式温度计的测量范围是- 2 5 0 至1 0 0 0 多摄氏度。这类传感器中包括标准化的由铂制成的传感器( 如: P t 1 0 0 , 在0 ℃ 为 1 0 0 Ω ) 。高精度测量中,他们可应用于高达8 5 0 ℃多种工况。热电偶虽然不如热电阻精确, 但具有更快的响应速度。

热电偶传感器由两种不同的金属或半导体相互连接的组成。当两种金属间有温度差, 在连接处就会产生压降。这种现象也被称作塞贝克效应。金属的热电压(也称热电能) 与温度有关, 每开尔文产生几微伏电压。实际上, 这种测量原理是测量热端和冷端间的温度差。如果要确定热端的温度, 必须知道冷端的温度。反之亦然。实践中,人们通常用其它温度传感器测量冷端的温度。通过热电压可推倒热端的温度( 测量点) 。热电偶传感器通常用来测量超过1 0 0 0 ℃ 的温度。它精度取决于结合处温度的精密量度。

其中温度传感器(热敏电阻)随温度的变化阻值变小,因此分压减小。有公式:

2I U =2''''P CC R R R V +?

1I U =1

''P CC R R R V +?。 热敏电阻R ’’和R ’变化时2I U 和1I U 变化。R ’’接受高温,R ’在室温

下时。由于R ’’的减小,使2I U 减小。与同向端1I U 形成压差。双端输入的比列运算电路,如图(3)。当R1//R2//Rf =R3//R4//R5时

O U =(

33R U I + 44R U I ?22R U I ?1

1R U I ) 4.2.比例运算电路:

图(1)双端输入的比列运算电路 图(2) 差分比例运算电路

若电路中有两个输入且参数对称如图(2)可以实现对差模信号的放大,电路中一级A1运放。则输出结果为:

O U =1

3R R (1I U -2I U ) 即为本题中一级运放A1的输出结果。当热敏电阻R ’’发生改变时,2I U 减小,因此1O U 增大。

4.3.单限比较器:

单限比较器工作原理:

由图5所示为火灾报警电路的第三部分——单限电压比较器电路。由于没

有引入反馈,并且工作在开环状态,故构成单限电压比较器。由图中R10、R9可以得出阈值电压,也就是说当从差分放大电路出来的电压大于阈值电压的时候才会由电流从单限电压比较器中流过。输出的直流电压作用于输入端1,如果输出的电压大于单限电压比较器的阈值电压,则就可以通过单限电压比较器,然后作用在发光二极管LED 灯和蜂鸣器上。但如果差分放大器输出的电压小于阈值电压,则电流不会通过单限电压比较器,此时二极管工作在低电平状态,就不会有任何警报。

UI2UI1

图(2) A2组成的电压比较器的电压传输性

当1O U >U T , 2O U =U OH 输出高电平,使发光二极管和晶体管导通。

当1O U

4.4.报警电路原理分析:

R5和R6所在的图中后面的部分发光二极管的电流为:

D I =7

R U U D OH - 晶体管的基极电流为:

B I =8

R U U BE OH - 集电极电流即蜂鸣器的电流为:

B C I I β=

4.5.总结:

当没有火灾时,(1I U -2I U ),数值很小,1O U

当遇到火灾时, 1I U >2I U ,(1I U -2I U ),增大到一定值,1O U >U T , 2O U =U OH ,使发光二极管和晶体管均导通,发出报警。

UO1

UO2

5.设计方法步骤与仿真:

5.1分析电路功能:

选择合适得电压VCC=12V ,因此得到所需电压差:

2I U =2

''''P CC R R R V +?=12V 1I U =

1''P CC R R R V +?=6V 通过加减运算电路估算一级运放的输出O U ,这里选择R1=R2=10K Ω和

R3==R4=20K Ω。则:

O U =1

3R R (1I U -2I U )=6 V 。 选择和估算出二级运放的参数。

二级运放有阀值电压:

U T =2566

CC V R R R + 如果要报警必须输出高电平。则只要U O1>U T , U O2 =U OH

可以使U O1=V CC2=5V,只需要系数

6

56R R R +≤1即可。因此可选择 R5=3K Ω,R6=2K Ω。 U T =2566

CC V R R R ?+=2V 5.2.选择声光报警电路参数:

由于发光二极管的电流为:D I =7

R U U D OH -,且R7选用273Ω电阻。

晶体管的基极电流为:B I =

8

R U U BE OH -,BE U =0.7V ,B I 约为几毫安,因R8=3K Ω即可。 在此过程中必要的检验和调试是必不可少的。

5.3.电路仿真:

电路图仿真的实现:

首先应该利用Multisim 连接好电路图,火灾报警电路的所需要的元器件有电阻、导线、放大器和三极管、发光二极管、蜂鸣器等。

我们需要学会从元件库里调用这些元件。点击菜单栏下的“放置”选项,选择导线,就可以在页面上放置一段导线,还可以放置节点等一系列电路要素,接下来就是元器件的选择和使用了。点击放置,选择components 元件库,里面包含了本次课程设计所需要的所有元器件,在主数据库里找到我们本次课设所需要的元器件,然后用导线将它们按照电路图都连接起来,就构成了一个初步的差分放大电路。

然后再按要求加入所需电压,形成电压差。打开仿真开关,此时就会发现二极管发光,同时蜂鸣器报警。

6.实验中的问题

1.在电路中测得的电压往往呈反向放大。

2.由于习惯性的连接往往会是电路连成负反馈。

3.在元器件的选择上往往需要测试好多次。

4.由于考虑到电路的性价比在元器件的选择上需要做多次比较。

5.在测试电路时常常会遇到发光二极管和蜂鸣器不能同时工作。

6.由于之前没有学习有关Multism 的操作使得在模拟电路的搭建上花费了很多时间。

7.心得体会:

在这一次的火灾放大报警电路设计中,让我感觉到由理论转换成实践的复杂,也让我深深地意识到理论与实践的区别和内在的深深联系,在这个过程中也让

我得到了多方面的锻炼,其一就是让我对模拟电子技术基础和Multisim软件的学习与运用得到了进一步的掌握,其二对于动手能力的培养和敏捷思维方式的

形成起到很大的作用。设计一个电路首先要有合理的原理,再有合理的原理图,对于大型的电路还要注意分层分块的完成然后系统连接。此外经过这次的实践

让我对科学的研究和探索产生了浓厚的兴趣,这在为我以后走出校园后,在工

作与实践中打下了一定的基础,相信在以后的人生道路上我会选择科学这个道路。

主要参考文献

【1】童诗白,《模拟电子技术基础(第四版)》高等教育出版社

【2】刘鸣,《电子线路综合设计实验教程》天津大学出版社

【3】黄志伟,《基于IN Multisim的电子电路计算机仿真设计与分析》电子工业出版社

【4】高吉祥.《电子技术基础实验与课程设计[M].》电子工业出版社【5】高吉祥.《电子技术基础实验与课程设计[M]》电子工业出版社.

消防公司弱电培训

消防报警、联动系统 一、消防报警主要功能: 1、音响报警:当探测器部件有火灾信号输出时,控制器在确认后即发 出标准火灾变调音响。当探测器部件发生故障或探测部件与控制器 之间连接断开、或总线短路时,控制器即发出断续单调音响。音响 可以手动解除,并有消防指示。当再有火灾或故障时,音响能再启 动。 2、警铃报警:预警或火灾发生时,控制器上的红色预警或火警灯闪亮, 直至值班人员按“复位”按钮为止,否则将始终保持。当探测部件 发生故障部件与控制器之间连接的总线发生故障(开路或短路)时, 控制器上的黄色故障灯闪亮。待故障排除后,按下“复位”健,故 障灯即可熄灭。 3、火灾优化:当有火灾信号发生时,无论故障信号先于火灾信号或与 火灾信号同时发生,故障音响报警都将让位于火灾报警(灯光报警 不受影响)。 4、控制器可报出以下故障: (1)探头(包括手动报警按钮、中继器、楼层显示等)故障和传输断线、短路的故障以及它们所在的部分。 (2)主电源欠压。 (3)稳压电源故障。 (4)备电电池没接上或电压不足。 (5)与区域报警控制器信息传递不正常。

5、报警地址显示:当火灾或故障发生时,六位地址数码管循环显示发生火灾或故障的探测部件回路及部位号数或楼层或房间号数,(如显示“1027”报警,“1”表示1回路,“27”表示27号探测器)位置连续显示的时间和次数比产生火警位置多,并且在数码管显示的同时,首警与火警总数分别有指示灯与其对应指示。 6、报警时间显示:本机有时间装置,日计时误差小于30秒,当确认有火灾发生时,电子钟显示的时间数将停止变化,显示出确认发生火灾的时间数(时、分)直至火警消除,自动恢复实时显示。 7、报警记录:当有火灾或故障发生时,打印机打印出发生火警或故障的标识,发生的时间(月、日、时、分)和回路,部分号数,以备查考。 8、火警信号输出:当火警发生时,控制器有一副动合按点及动断按点供外接报警选用,作出报警信号输出。但不得直接与灭火设备相连接。 9、开机系统打印:一开机能自动统计并显示,打印出系统中每个回路实际使用的部位总数、空位等。 10、巡检(自检)报警控制器不间断的依次对每个探测器部件进行故障和火灾检查。 11、按国际规定,本控制器外用钥匙和操作码把操作功能分为三级: 第一级是消声,可直接在机箱外进行操作; 第二级是电源开关(开、关火灾报警控制器),联动输出控制供电开关须用钥匙开启门及有关的开关后方可动作。在本系统操作中还包括用操作码进行的各类操作(火警与故障的消除(复位)、调整计时位置、操作键功能)。 第三级是输入或更改数据和编程。只有输入特定的编程码方可进行。

变电站防火要求

变电站防火要求

注:1建、构筑物防火间距应按相邻两建(构)筑物外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件时,则应从其凸出部分外缘算起。 2相邻两座建筑两面的外墙为非燃烧体且无门窗洞口、无外露的燃烧屋檐,其防火间距可按本表减少25%。 3相邻两座建筑较高一面的外墙如为防火墙时,其防火间距不限,但两座建筑物门窗之间的净距不应小于5m。 4生产建(构)筑物侧墙外5m以内布置油浸变压器或可燃介质电容器等电气设备时,该墙在设备总高度加3m的水平线以下及设备外廓两侧各3m的范围内,不应设有门窗、洞口;建筑物外墙距设备外廓5~10m时,在上述范围内的外墙可设甲级防火门,设备高度以上可设防火窗,其耐火极限不应小于0.90h。 5、控制室室内装修应采用不燃材料。 6、屋外油浸变压器之间的防火最小间距:35KV及以下最小间距5M;110KV最小间距8M;220KV及以上最小间距10M。 当间距不能得到满足时应设置防火墙,防火墙高度应高于变压器油枕,长度不应小于变压器的储油池两侧各一米 7、油量为2500KG及以上的室外变压器或电抗器与本回路油量为600KG以上且2500KG以下的带油电气设备之间的防火间距不应小于5M。

8、35KV及以下室内配电装置,当未采用金属封闭开关设备时,其油断路器,电流互感器和电压互感器,应设置在两侧有不燃烧实体墙的间隔内 9、35KV以上室内配电装置应安装在有不燃烧实体墙的间隔内,不燃烧实体墙的高度不应低于配电装置中带油设备的高度。 总油量超过100KG的室内变压器应设置单独的变压器室, 10、室内单台总油量为100KG以上的电气设备,应设置储油或挡油设施,挡油设施的容积应按油量的20%设计,并应设置能将事故由排至安全处的设施,当不能满足上述要求时,应设置能容安全部油量的储油设施, 11、室外单台油量为1000KG以上的电气设备,应设置储油或挡油设施,挡油设施的容积应按油量的20%设计,并应设置将事故有,排至安全处的设施,当不能满足上述要求且变压器未设置水喷雾灭火系统应设置能容纳全部油量的储油设施,当设置有油水分离措施的宗事故储油池时,容量按最大油箱容量的60%确定,储油或挡油设施应大于变压器外廓每边各一米, 12、储油设施内应铺设卵石层,厚度不应小于250MM,卵石直径应为50——80MM。 13、设置带油电气设备的建(构)筑物与贴邻或靠近该建(构)筑物的其他建(构)筑物之间应设置防火墙。 14、当变电站内建筑的火灾危险性为丙类且建筑的占地面积超过3000m2时,变电站内的消防车道宜布置成环形;当为尽端式车道时,应设回车场地或回车道。消防车道宽度及回车场的面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。 二电缆及电缆敷设 1、电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆接头处、主控制室与电缆夹层之间以及长度超过100m 的电缆沟或电缆隧道,均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施,并应根据变电站的规模及重要性采取下列一种或数种措施: (1)采用防火隔墙或隔板,并用防火材料封堵电缆通过的孔洞; (2)电缆局部涂防火涂料或局部采用防火带、防火槽盒。 2、220kV 及以上变电站,当电力电缆与控制电缆或通信电缆敷设在同一电缆沟或电缆隧道内时,宜采用防火槽盒或防火隔板进行分隔。 3、地下变电站电缆夹层宜采用C 类或C 类以上的阻燃电缆。 4、建筑物中电缆引致电器柜,盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙,楼板的空洞应采用电缆防火封堵材料,进行封堵,其防火封堵组件的耐火极限不应低于被贯穿物的耐火极限,且不应低于1H 5、在电缆竖井中,每间隔约7M应设置防火封堵,在电缆隧道或电缆沟中,应设置防火墙: (1)公用主隧道或沟内引接的分支处 (2)电缆沟内间距100M处 (3)通向建筑物的入口处 (4)厂区围墙处 6、当电缆采用架空敷设时,应在虾下列部位设置阻火设施: (1)架空敷设间隔100M处 (2)电缆桥架分支处 7、防火墙上的电缆孔洞,应采用电缆防火封堵材料进行封堵,并应采取防止火焰延燃的措施其防火封堵组件的耐火时间应为3H

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

消防工程施工工艺流程

消防工程施工工艺流程 消防工程施工工艺流程根据固定灭火和报警的要求,为充分地体现消防应以“预防为主,防治结合”的原则。本工程在自动报警和自动灭火的配合上必须根据工程的特点,讲究施工工艺。一、消防控制中心工作原理

根据国家有关消防法规的规定,本系统消防设施主要由以下系统组成:、自喷水灭火系统1、二氧化碳灭火系统2、防排烟系统3、消防广播系统4、疏散与应急照明系统5、消防给水系统6以上各系统既是独立的又是相互联系的,其独立性在于其各自发挥不同的作用。相互联系性在于所有的系统均受控制中心的指挥,协调行动,相互配合,完成从发现火灾到消灭火火灾,使火灾损失降到最低限度的过程。以上各个系统,既可统一动作,又可单独动作,统一动作时只能由控制中心来执行,单独动作时,各个系统由人员操作完成。因此本系统的消防设施既有其完整性,又有独立性。本系统的消防设施工作原理如图:

由各类探测器来监测环境的火灾情况,一旦有火灾发生,由探测器将信息传送给报警控制器并报警,然后由报警器将信息传送给CRT,并对信息进行确认,发出报警信号,将信息传送给控制中心。控制中心再次确认后,切断(一般使用)电源,打开应急照明和疏散指示灯,打开排烟风机,向控制区域内广

播火灾信息,引导人员疏散,并将信息传送到有关部门,启动消防泵,启动防火卷帘和防火门,关闭防火阀,将火灾区域予以分隔,启动灭火系统,对火灾区域实施灭火。二、火灾自动报警系统的工作原理火灾自动报警系统是所有固定消防设施中的火灾感知系统,用于发现火灾,并将火灾信息在第一时间传送给 消防控制中心,由消防控制中心采取后续措施。火灾自动报警系统的基本结构如图:

变电站消防设计

变电站消防设计 关键词:变电所火灾自动报警系统气体灭火主变排油注氮灭火系统 随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节约用地、减少建筑面积、操纵工程造价和与城建规划相和谐,许多变电所都设计为综合自动化无人值班变电所,采纳全户内或半户内布置方案。在此种情形下,消防系统的正常运行关于变电所的安全生产显得更为重要。关于变电所的消防设计,要采取一定的技术措施,贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,满足一旦火灾发生时能够及时报警和有效防范的要求。 一:火灾自动报警系统 火灾自动报警系统是用于尽早探测初期火灾并发出警报,以便采取相应措施(例如疏散人员、呼叫消防队、启动灭火系统、操作防火门、防火卷帘、防烟、排烟风机等)的系统。常用的一样分为区域报警系统、集中报警系统、操纵中心报警系统。 区域报警系统比较简单,但使用面专门广。它是由通用报警操纵器或区域报警操纵器和火灾探测器、手动报警按钮、警报装置等组成的火灾报警系统。其原理框图,如下图所示: 集中报警操纵系统应当设有一台集中报警操纵器(或通用报警操纵器)和两台以上区域报警操纵器(或楼层显示器、带声光报警)。按照治理情形,集中报警操纵器设在消防操纵室,区域报警操纵器设在各区域,以便与治理。集中报警系统加上消防联动操纵设备就构成了操纵中心报警系统,其要紧用于大型综合楼工程。 在设计区域报警系统时,按照规范要求应符合下列几点: 在一个区域系统中,宜选用一台通用报警操纵器,最多不超过两台; 区域报警操纵器应当设在有人值班的房间;

该系统比较小,只能设置一些功能简单的联动操纵设备; 当区域报警操纵器安装在墙上时,其底边距地面或楼板的高度为1. 3~1.5米,靠近门轴的侧面距离不小于0.5米,正面操作距离不小于1.2米; 报警系统的各组成部分中: 1) 火灾探测器是组成火灾自动报警系统的重要组件,是系统的感受器官,其作用是监视被爱护区域有无火灾发生。若发觉火情,可将火灾的特点物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光等转换成电信号,并赶忙动作,向火灾报警操纵器发送报警信号。火灾探测器按照探测火灾参数的不同,可划分为感烟、感温、感光、气体和复合式。按结构造型也可分为点型和线型两大类。火灾探测器的要紧技术性能要求有:可靠性、工作电压和允差、响应阈值和灵敏度、监视电流、承诺的最大报警电流、报警电流、爱护范畴、工作环境条件等。点型火灾探测器的探测区域内的每个房间至少应当设一只探测器。探测器的爱护面积和爱护半径应按GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。 2) 手动火灾报警按钮在每个防火分区至少应当设置一只。从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个火灾报警按钮的步行距离不应大于30米。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处,按钮应当设置在明显的和便于操作的部位,安装在墙上时其底边距地高度宜为1.3~1.5米,且应有明显的标志。 3) 火灾报警操纵器是火灾自动报警系统的重要组成部分,火灾报警操纵器担负着为火灾报警提供稳固的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;同意、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时刻;同时执行相应辅助操纵等任务。 在全户内布置的变电所内,在主变压器室、配电装置室、电容器室、消弧线圈及接地变室、地下电缆室、二次设备室、通信室等重要场所均应当设置配套的离子感烟、定温报警探测器,在主变本体、电缆隧道、竖井、二次设备室及通信室活动地板下的电缆层之间敷设感温电缆。当变电所内有火灾发生或有烟气散发时,火灾报警主机发出报警声光信号并显示火灾地点或联动启闭消防设备和通风设施。系统通过接点及数字通信接

火灾报警系统工程施工设计方案

火灾自动报警系统施工组织设计 一、工程概况及施工目标 1、火灾自动报警系统工程主要工程容有: ⑴火灾自动报警及联动控制系统防爆钢管、镀锌钢管敷设及电线穿管、钢管刷防火漆等。 ⑵火灾自动报警及联动控制系统探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、接线端子箱、模块等外部设备的安装。 ⑶火灾自动报警及联动控制系统设备接线、线路检测、主机安装及调试等。 ⑷火灾自动报警及联动控制系统调试。 2、施工目标 质量:达到合格标准。 安全:采取严格措施,杜绝安全事故的发生,实现“0”指标。 文明施工:达到文明工地标准。 二、施工前的准备 1、技术准备 ⑴施工单位工程技术人员及工程管理人员熟悉和了解现场情况、工程特点,制订具体的施工方案; ⑵工程技术人员熟悉和审查图纸资料,积极进行设计交底,施工图自审和会审; ⑶配备必需的施工用表、施工和验收规、标准图集等资料; ⑷组织施工管理机构,确定施工程序方案,编制详尽的施工组织设计,建立以工程技术人员为主的技术负责制,加强技术交底。 2、施工设备、工具材料准备 ⑴首先依据设计图纸资料提出材料计划并落实,核查到货情况; ⑵根据施工容配备施工设施和工具,并检修完好,达到施工安全技术要求。 3、施工现场准备

⑴根据现场合理布置生产、生活设施,材料堆放场地; ⑵作好施工现场的四通一平工作; ⑶开工前根据施工需要陆续将施工用具、设施运至施工现场; ⑷作好施工组织工作。 三、项目部的设置及劳动力配备计划 劳动力配备计划表 四、主要施工机械设备表 主要施工机械设备表

五、工程质量保证措施 1、组织机构:在施工过程中运用全面质量管理的方法成立以项目经理为组长,项目技术负责人为副组长的质量管理小组,一手抓管理,一手抓质量,进行质量控制,达到预期的目的。 2、建立岗位质量责任制: 项目经理:对工程中的材料质量,工程质量负全面责任并负负责正常施工所需材料设备、劳动力等的组织。 技术负责人:对施工技术负责,认真进行技术交底,贯彻质量标准,对工程质量全面负责。 质量负责人:主管好整个单位工程所有分部分项工程的质量检查和监督。经常检查单位工程的技术资料,对所进场材料的质量负责,组织各分部分项工程的验收工作。 质检员:对班组的质量负责,认真进行质量的检查监督,并定期向上一级质检员进行质量、进度汇报。 3、质量管理工作制度: ⑴掌握工人的技术水平,定期进行岗位技术及职业道德培训,做到固工宜人。

火灾自动报警系统培训

火灾自动报警系统实操培训 技能鉴定站 一、主机介绍 火灾自动报警主机主要由:报警装置、键盘、联动控制单元、联动电源盘、消防电话主机、消防应急广播等部分组成。 (一)、报警装置 1、液晶屏:显示报警类型、报警时间、报警地址码、报警设备名称、报警具体位置。 2、打印机:打印报警设备、报警类型、报警时间、报警地址码。 3、指示灯区:当有不同的信息进入主机时,对应的指示灯点亮。(二)、键盘 1、消音:按“消音”键消音指示灯点亮,消音的作用是:让扬声器终止发出警报,如有新的警报发生时将再次发出警报声。 2、复位:当火警或者故障处理完毕后,对控制器进行复位操作,操作方法为按下“复位”键,输入用户密码并确认。复位的主要作用是在火警或者故障处理完毕后清除当前的所有火警、故障和反馈显示,让系统进入正常得监视状态。 3、屏蔽:屏蔽的作用是当外部设备发生故障时,如果不能及时处理,可将它屏蔽掉,让故障不在报警。屏蔽期间加强巡查,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。

4、启动:总线制被控设备的手动启动和停动有利用主机键盘和利用联动控制装置按钮两种方式。利用主机键盘的“启动”与“停动”键进行操作是一种通用的方法,需要现场输入被启动的设备地址码和类型;而利用联动控制装置按钮进行操作则是一种快捷专用的方法,联动控制装置上的按钮在安装调试时已经与需要对应控制的设备进行了编程定义。 无论上面的哪一种方式,都只有控制器处于“手动允许”的状态下,才能发出手动启动命令。 5、启动方式:手动方式就是用“启动”键来启动外围设备;自动方式就是控制器只有在处于“自动允许”的状态下,才能发出自动联动启动命令。 在有人值班的情况下,应尽量采用手动方式启动总线制设备。 6、记录检查:按下“记录检查”键,系统将显示记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位地址码、类型及内容提要。 在查看记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认键”就可以讲记录的信息打印出来。消防监督检查时主要进入火警记录里面查看,检查火警记录在消防值班记录本上是否有记录,记录的内容是否完整,记录内容包括(报警类型、报警时间、报警地址码、报警设备、报警具体位置、报警原因、处理结果和巡查人员)。 (三)、消防电话系统 对于监督检查人员在检查电话系统主要就是检查消防电话主机

30303479 GST-5000火灾报警控制系统软件用户手册Ver1.01,2006.04 F2.480.028YC用户手册

GST-5000火灾报警控制系统软件 用户手册 (Ver 1.01,2006.04) 海湾安全技术有限公司

目录 第1章系统简介 (1) 1.1系统特点 (1) 1.2系统配置 (1) 1.2.1 软件环境 (1) 1.2.2 硬件环境 (1) 第2章系统的安装及卸载 (2) 2.1安装程序 (2) 2.2执行程序 (4) 2.3卸载程序 (4) 第3章用户使用说明 (6) 3.1概述 (6) 3.2用户操作步骤及说明 (7) 3.2.1 标准工具条 (7) 3.2.2 系统导航操作列表 (10) 3.2.3 控制器操作 (11) 3.2.4 分区定义 (12) 3.2.5 回路设备配置 (13) 3.2.6 联动公式配置 (15) 3.2.7 回路计算 (18) 3.2.8 实时操作 (20) 3.2.9 报表系统 (21) 第4章操作流程图 (23)

第1章系统简介 1.1 系统特点 GST-5000火灾报警控制系统是新一代海湾消防控制系统,它的主要功能是用于调试和配置及控制海湾消防设备。系统在整体上界面美观、大方、人机界面友好, 功能完备,操作灵活,可与海湾集团公司所生产的GST5000火灾报警控制器(联动型)通讯,可将回路设备、手动盘设备、联动公式等进行定义,并将这些定义信息下载到控制器或从控制器上传至本系统中,从而大大简化了消防系统的工程调试工作,方便现场调试人员进行工程定义及诊断。它主要具有以下主要功能: ●定义系统中的控制器 ●定义控制器的回路 ●定义控制器的联动公式 ●定义手动盘 ●定义回路设备 ●定义防火分区 ●对定义信息的上传下载 ●软件与控制器的通讯测试 ●设备实时操作 ●回路计算 ●报表系统 1.2 系统配置 1.2.1软件环境 操作系统:Win98,Win2000,WinXP 1.2.2硬件环境 ●内存:256M以上 ●CPU:PIII 1G以上 ●硬盘:2G以上

新建变电站防火、防盗及视频监控系统施工验收 规范概要

建筑物消防、防盗及视频监控系统施工验收规范 1、总则 1.1编制目的 为了提高省电力公司系统变电站防卸火灾事故和安全防范的能力, 改变防盗、视频监控、火灾报警、消防灭火系统设计,施工安装滞后,系统运行后不能满足变电站安全防控需求和故障、误报率高的现象,避免造成不必要的经济损失和火灾事故,保障公司系统的安全生产和工作秩序,结合公司系统电力调度大楼、办公大楼、变电站实际运行情况制定本施工验收规范。 1.2编制依据 根据《中华人民共和国消防法》、《企事业单位内部治安保卫条例》、《电力设备典型消防规程》、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 (GB50354-2005、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (GB50166-92 、《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》(GB/T 7946-2008 、《安全防范系统验收规则》 (GA308-2001 、《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004、《防盗报警控制器通用技术条件》 (GB 12663-2001 、《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94、《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》 (GB/T 15408-1994 、《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》(GB/T 16796-1997 、《视频安防监控系统工程设计规范》 (GB 50395-2007、民用闭路监视电视系统工程技术规范 (GB50198-94 、文物系统博物馆安全防范工程设计规范(GB /T16571-1996 、银行营业场所安全防范工程设计规范(GB / T16676-1996等法规、验收标准、技术规范和省公司下发的文件要求制定。 1.3适用范围

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介概要

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介 1 关于「精灵」8000火灾自动报警控制系统 「精灵」8000火灾自动报警控制系统是高度智能化的系统,属于第五代产品,有多种智能型火灾探测器件,可以满足不同建筑物对火灾自动报警方式及消防联动控制功能的特别要求,所有用户操作接口,包括控制器面板、中央监控软件等都经过专门设计,维护和管理工作非常简便。 可针对建筑物及其内部设施的火灾危害性进行设计,实现对早期火灾的可靠监视及报警,保证及时发现和通报火灾,自动发出控制信号给有关消防设备,消除火灾隐患、控制烟气蔓延、阻止火灾扩展、减少火灾危害甚至扑灭火灾,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失,保障防火安全。 「精灵」8000系统产品具有中国国家消防电子产品质量监督检测中心颁发的检测合格报告,并荣获下列国际体系及产品的质量证书: 1. ISO 9001国际质量体系认证 2. LPCB 安全及质量体系认可之供货商 3. BSi 质量管理系统证书 4. 中国国家消防产品质量认证证书 SYSTEM 8000

2 「精灵」8000火灾自动报警控制系统结构 如图所示: 「精灵」8000系统由火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾探测装置、手动火灾报警按钮、功能模块、彩色图形显示装置与打印机等系统设备组成。 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示并处理各 种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报警控制器 传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图并动态显示报警点 的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手动控制 功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广播、防火卷帘、 电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、缆式感温 探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模块采集报警信号) 等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继电器输出 模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备独立地址的信号输 入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防设备。 ●手动报警按钮 用于现场人员发现火灾隐患或灾情时发出报警信号。 地址式手动报警按钮:直接连接在回路总线上。 非地址式手动报警按钮:由功能模块接收其动作信号。 3 系统相关技术指标: ●系统容量:31台火灾报警控制器,≥35000地址点。 ●回路容量:127个地址式系统设备。 ●网络线:可采用普通双绞线、屏蔽双绞线或光纤(配光纤匹配器)作控制器之 间的网络线。 ●回路线:采用普通双绞线作回路线,每个总线回路距离可达2000米。 ●系统两节点间的距离可达2000米或以上。 ●系统网络响应时间≤3秒;回路响应时间≤1.5秒。

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

火灾报警施工方案

火灾自动报警系统安装 1.范围 地下二层及地上二十七层的火灾自动报警系统及联动系统、消防电话及广播系统的安装。 2.施工准备 2.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 主要设备材料: 2.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图6-1)

图6-1 区域火灾报警控制器; 集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3 一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阴燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3 主要机具:

套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺、线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4 劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,做到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6 应按设计要求,在施工现场配备使用的堆积规范、图册、工艺要求、质量、表格及各种有关文件。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 3.2 钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无

火灾报警培训

火灾报警培训

火灾报警培训 培训内容 目的: 1、使员工熟悉消防知识及实用技能 2、在紧急情况下能判断消防报警及操作 内容: 一、消防工作概述 1、消防工作任务:预防火灾和减少火灾危害,保护商场内顾客人身、公共财产和顾客财产安全,保障商场内正常营业秩序! 2、消防工作的方针:“预防为主,防消结合” 3、消防工作的原则:坚持专门机关与群众相结合 的原则,实行防火安全责任制 二、消防基本知识培训内容

1、消防名词解释 火灾:时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害事件。 闪点:液体发生闪燃的最低温度。 物质燃点:将物质在空气中加热时,开始并继续燃烧的最低温度叫做燃点。 着火:可燃物在空气中受着火源的作用而发生持续 燃烧的现象。 自燃:可燃物在空气中没有受火的作用,靠自热或 外热而发生的燃烧现象。 火灾探测器:火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等. 2、火灾报警控制器的功能 火灾报警控制器是火灾报警系统心脏,具有以下功能: ①用来接受火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。 ②能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示 并处理各种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报 警控制器传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图 并动态显示报警点的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为 灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手 动控制功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广 播、防火卷帘、电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可 按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、 缆式感温探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模 块采集报警信号)等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继 电器输出模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备 独立地址的信号输入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防 设备。变电所消防系统设计浅析 随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节省用地、减少建筑面积、控制工程造价和与城建规划相协调,许多变电所 都设计为综合自动化无人值班变电所,采用全户内或半户内布置方案。在此种情况下,消防系统的正常运行对于变电所的安全生产显得更为重要。对于变电所的消防设计,要采取一定的技术措施,贯彻执行预防为主、防消结合”的消防工作方针,满足一旦火灾发生时能够及时报警和有效防范的要求。 变电站消防系统的设计可分为火灾自动报警系统、灭火系统和防火封堵等几部分内容,以下对各个系统的设计原则作一简略介绍。 :火灾自动报警系统 火灾自动报警系统是用于尽早探测初期火灾并发出警报,以便采取相应措施(例如疏散人员、呼叫消防队、启动灭火系统、操作防火门、防火卷帘、防烟、排烟风机等)的系统。常用的一般分为区域报警系统、 集中报警系统、控制中心报警系统。 区域报警系统比较简单,但使用面很广。它是由通用报警控制器或区域报警控制器和火灾探测器、手 动报警按钮、警报装置等组成的火灾报警系统。其原理框图,如下图所示: 集中报警控制系统应设有一台集中报警控制器(或通用报警控制器)和两台以上区域报警控制器(或楼层显示器、带声光报警)。根据管理情况,集中报警控制器设在消防控制室,区域报警控制器设在各区

域,以便与管理。集中报警系统加上消防联动控制设备就构成了控制中心报警系统,其主要用于大型综合楼工程。 在设计区域报警系统时,根据规范要求应符合下列几点: 在一个区域系统中,宜选用一台通用报警控制器,最多不超过两台; 区域报警控制器应设在有人值班的房间; 该系统比较小,只能设置一些功能简单的联动控制设备; 当区域报警控制器安装在墙上时,其底边距地面或楼板的高度为1.3~1.5 米,靠近门轴的侧面距离不小于0.5 米,正面操作距离不小于1.2 米; 报警系统的各组成部分中: 1) 火灾探测器是组成火灾自动报警系统的重要组件,是系统的感觉器官,其作用是监视被保护区域有无火灾发生。若发现火情,可将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号。火灾探测器根据探测火灾参数的不同,可划分为感烟、感温、感光、气体和复合式。按结构造型也可分为点型和线型两大类。火灾探测器的主要技术性能要求有:可靠性、工作电压和允差、响应阈值和灵敏度、监视电流、允许的最大报警电流、报警电流、保护范围、工作环境条件等。点型火灾探测器的探测区域内的每个房间至少应设一只探测器。探测器的保护面积和保护半径应按GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。 2) 手动火灾报警按钮在每个防火分区至少应设置一只。从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个火灾报警按钮的步行距离不应大于30 米。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处,按钮应设置在明显的和便于操作的部位,安装在墙上时其底边距地高度宜为 1.3~1.5 米,且应有明显的标志。 3) 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的重要组成部分,火灾报警控制器担负着为火灾报警提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等任务。 在全户内布置的变电所内,在主变压器室、配电装置室、电容器室、消弧线圈及接地变室、地下电缆室、二次设备室、通信室等重要场所均应设置配套的离子感烟、定温报警探测器,在主变本体、电缆隧道、竖井、二次设备室及通信室活动地板下的电缆层之间敷设感温电缆。当变电所内有火灾发生或有烟气散发时,火灾报警主机发出报警声光信号并显示火灾地点或联动启闭消防设备和通风设施。系统通过接点及数字通信接口接入变电站综合自动化监控系统,并遥信控制中心报警。这就是自动报警系统的工作过程,从中可见其在整个消防系统中的重要性。规范对报警系统形式规定的很原则,设计时应在符合基本原则的条件下,根据工程实际情况和联动控制的复杂程度,对市场上的各类产品多加了解,选用较好的产品,以便设计出可靠的火灾自动报警系统。

相关文档 最新文档