混凝土结构蜂窝、麻面问题

新疆天瑞工程建设有限公司李金龙、朱明林

【摘要】无论是民用住宅、工业厂房,还是公共建筑,一栋高质量、高标准的建筑工程,从工程技术、施工管理、材料的进场使用,是至关重要和不容忽视的。而工程技术直接关系并影响到工程的质量与品质。

【关键词】建筑施工、混凝土、蜂窝麻面、形成原因、解决方法

1 引言

在建筑工程施工过程中,往往会出现混凝土表面蜂窝麻面的现象,而这看视很小的问题却会给工程带来严重的后果,使混凝土局部强度达不到设计要求且蜂窝麻面部位容易产生露筋,钢筋外露容易氧化而使钢筋强度降低,使生产出来的构件不合格,从而使整个工程存在质量问题。因此,要想建设一个优质的工程项目,必须从根源入手,不放过每一个细小环节,同时发现问题应及时分析问题、解决问题,且不能影响下道工序的施工,使工程能按期保质保量的完工。

2 形成的内部原因及解决方法

2.1混凝土结构表面蜂窝麻面形成的内部原因

A.混凝土含气量过大,而且引气剂质量欠佳。目前泵送混凝土用量较大,为了保证泵送混凝土的可泵性,往往在泵送混凝土中加人适量的引气剂。由于各种引气剂性能有较大的差异,因此在混凝土中呈现的状态也不尽相同,有的引气剂在混凝土中会形成较大的气泡,而

且表面能较低,很容易形成联通性大气泡,如果再加上振动不合理,大气泡不能完全排出,肯定会给硬化混凝土结构表面造成蜂窝麻面。

B.混凝土配合比不当,混凝土过于黏稠,振捣时气泡很难排出。由于混凝土配合比不当,例如胶结料偏多、砂率偏大、用水量太小、外加剂中有不合理的增稠组分等,都会导致新拌混凝土过于黏稠,使混凝土在搅拌时就会裹人大量气泡,即使振捣合理,气泡在黏稠的混凝土中排出也十分困难,因此导致硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。

C.由于混凝土和易性较差,产生离析泌水。为了防止混凝土分层,混凝土入模后不敢充分振捣,大量的气泡排不出来,也会导致硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。有一些水泥厂为了增大水泥细度,提高水泥早期强度,又考虑节约电能,往往在磨粉时加人一些助磨剂,例如木钙、二乙二醇、三乙醇胺、丙二醇等物质,由于其中一些助磨剂有引气性,而且引入的气泡不均匀且偏大,也会给硬化混凝土结构表面造成蜂窝麻面。

2.2解决混凝土内部不利因素的方法

A.选择使用优质的引气剂。优质的引气剂在混凝土中引人的气泡直径宜在10—200 微米,气泡表面能比较高,气泡在混凝土中分布比较均匀(平均间距不大于0. 25毫米)。

B.降低混凝土黏稠度。适当调整混凝土水灰比、砂率、胶结材料用量以及外加剂的组分,改善混凝土的黏稠性,也可以提高混凝土结构窗层的质量。

C.控制新拌混凝土和易性。如果混凝土离析泌水,严格控制振捣时间,必须适时进行复振。

D.如果水泥中含有引气组分,在拌制混凝土时应在其中加入消泡剂。例如加入适量的磷酸三丁脂、有机硅消泡剂、聚醚类消泡剂等,都可以消除其中的气泡。

3 形成的外部原因及解决方法

3.1混凝土结构表面蜂窝麻面形成的外部原因

A.在《混凝土泵送技术规程》中规定“混凝土浇筑分层厚度,宜为300—500 毫米”,但是在实际施工时,往往浇筑厚度都偏高,由于气泡行程过长,即使振捣时间达到规程要求,气泡也不能完全排出,这样也会给硬化混凝土结构表面造成蜂窝麻面。

B.不合理使用脱模剂是造成硬化混凝土结构表面蜂窝麻面的主

要原因。目前脱模剂市场比较混乱,良莠不齐,产品大致分以下几大类:矿物油类、乳化油类、水质类、聚合物类和溶剂类等。

由于环境温度不同,黏度也不相同,气温高时黏度低,气温低时黏度高。当气温较低时,附着在模板上的机油较黏,新拌混凝土结构面层的气泡一旦接触到黏稠的机油,即使合理振捣气泡也很难沿模板上升排出,直接导致混凝土结构表面出现蜂窝麻面。可以在在机油中加入部分柴油,用来降低脱模剂的黏度,这样做能起到一定作用,但是仍不能取得令人满意的效果。

水乳类脱模剂目前在市场上比较多,但是也会给混凝土结构面层造成蜂窝麻面。

动植物油进行脂化的舰模剂出现的问题较多,其原因是产品中含有引气性比较大的乳化剂及增稠剂,会给混凝土结构面层带来极大的影响。模板材质不同也会使混凝土结构面层出现不同的状态。溶液和各种固体接触后都会形成不同的接触角,水泥浆体也不例外,接触角越小液体在固体上附着力越强。

C.模板表面粗糙并粘有干混凝土,浇灌混凝土前浇水湿润不够,或模板缝隙没有堵严,浇筑振捣时与模板接触部分的混凝土失水过多或滑浆,混凝土呈干硬状态,使混凝土表面形成许多小凹点。

D.混凝土搅拌时间短,加水量不准,混凝土和易性差,混凝土浇筑后有的地方浆少石子多,形成蜂窝。

E.混凝土浇入后振捣质量差或漏振,也是造成蜂窝麻面的原因

3.2解决混凝土外部不利因素的方法

A.严格按《混凝土泵送施工技术规程》中的规定执行,每层混凝土浇筑厚度不应大于 50 厘米。

B.选择使用优质的脱模剂。

C.在有条件的情况下应优先选用尿醛树脂压制的竹、木模板进行成型。

D.浇筑混凝土前认真检查模板的牢固性及缝隙是否堵好,模板应清洗干净并浇水润湿,不得积水,并使模板缝隙膨胀严密。

E.混凝土搅拌时间要适宜,一般应为1-2分钟。

F.混凝土浇筑高度超过2米时,要采取措施,如用串筒、溜管或振动溜管进行下料。

G.混凝土入模后,必须掌握振捣时间,一般每点振捣时间约为20-30秒。合适的振捣时间可由下列现象来判断:混凝土不再显著下降,不再出现气泡,混凝土表面出浆且水平状态,混凝土将模板边角部分填满充实。

H.复振是消除混凝土结构面层蜂窝麻面最有效的方法之一。笔者曾在北京某工地发现 6 个混凝土桥礅表面下部平整光洁,越往上气泡越多,最上层气泡最多,一个桥礅用同一批混凝土,甚至用同一车混凝土,而且上下模板相同,结果呈现不同的状态。查其原因主要是振捣第二层混凝土时不自觉地又振捣了第一层,振捣第三层时不自觉地又振捣了第二层和第一层,按此作法桥礅下部的混凝土等于多次受振捣,因次外观平整光洁,越往上相对振捣次数逐渐减少,因此整个桥墩面层由下到上气泡逐渐增多。《混凝土泵送技术规程》中明确规定:间隔 20 —30 分再复振一次,春、秋季节进行混凝土施工时尤其重要。

I.合理使用消泡剂。消泡包括两方面的含义,一是“抑泡”,即防止气泡或泡沫的产生;二是“破泡” , 即是将已产生的气饱(或泡沫)消除掉。消泡剂除了发泡体系的特殊要求外,还具备消泡力强,用量少;加到起泡体系中不影响体系的基本性质;化学性稳定,耐氧化性强;在起泡性溶液中的溶解性好;无生理活性,安全性高等特性。另外使用效果与消泡剂的品种、掺量有很大关系,往往选择不当或掺加量不合适都不会达到预期效果。

一般外加剂中都含有减水剂,目前使用的减水剂大多数为阴离子型表面活性剂。当外加剂加人到混凝土中后,使混凝土中拌合用水的表面张力不同程度地下降,埋伏下了起泡的因素,在混凝土搅拌或制作过程中会产生不必要的气泡,许多外加剂中都掺人了适量的消泡剂,用来消除有害的大气泡。

蜂窝麻面处理的方案.doc

紫烟阁项目一期二标段 砼 蜂 窝 麻 面 处 理 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏天宇建设集团有限公司 2013年9月20日

一期二标段模板拆除后发现墙柱有烂根、顶板有蜂窝麻面、其他振捣不到位的局部有孔洞现象发生,为了保证工程质量故编制此预防与修补方案。 一、蜂窝麻面产生的原因 蜂窝麻面形成的可能原因: (1)模板表面不光滑、不干净;浇筑混凝土前木模板湿润不够;模板缝隙过大,造成模板漏浆。 (2)混凝土坍落度过小,石子偏大。 (3)混凝土没分层下料浇筑;下料自由倾落高度过大,造成骨料分离。 (4)混凝土入模后,振捣质量差,造成漏振或过振。 经我方技术人员现场分析后,认为主要原因是混凝土塌落度过小及石子偏大及振捣不密实三者者互相作用共同造成的。 二、缺陷的修补措施 1、麻面问题。混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点。 补救措施:因混凝土表面作抹面或粉刷,可不作修补。 2、蜂窝问题。混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。 补救措施:对小蜂窝冲刷干净后,用1∶2水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10~20 mm细石混凝土(比原混凝土等级高一个标号)仔细填塞捣实. 3、孔洞问题。钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,钢筋局部或全部裸露。 补救措施:将孔洞周围的疏松混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设模板,湿润后用比原标号高一级的细石混凝土捣实。 4、露筋问题。钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。 补救措施:用钢丝刷或压力水冲洗干净后,在表面抹1∶2水泥砂浆,使露筋部分充满,再予抹平,并保证保护层厚度。对于较深露筋,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,洗刷干净后,用比原混凝土等级高一个标号混凝土填塞并压实。 三、修补的具体步骤 1、混凝土应修凿到完全密实为止,采用目测检查和细铁丝探检,两者相结合的方法进行辨别,使现有混凝土的砂眼、气孔、裂纹全部得以剔除干净,然后清理

混凝土蜂窝麻面修补方案

混凝土蜂窝修补方案 对基础筏板和剪力墙混凝土施工出现的蜂窝和露筋、孔洞质量问题,经项目部研究查证,并依据相关规范,现确定修补方案如下: 一、缺陷的修补措施 1、麻面问题。混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点。 补救措施:如果混凝土表面作抹面或粉刷,可不作修补。否则,应在麻面部位喷水湿润后,用与混凝土同标号的砂浆抹压,将麻面抹平。 2、蜂窝问题。混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。 补救措施:对小蜂窝冲刷干净后,用1∶2水泥砂浆加微膨胀剂抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10~20 mm细石混凝土(同标号)仔细填塞捣实;对较深的蜂窝,影响承载力而又清除困难时,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后,再放水泥砂浆,把蜂窝中的石子包裹起来,填满缝隙结成整体,必要时可进行水泥灌浆处理。 3、孔洞问题。钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,钢筋局部或全部裸露。 补救措施:将孔洞周围的疏松混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设模板,湿润后用比原标号高一级的细石混凝土捣实。 4、露筋问题。钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。 补救措施:用钢丝刷或压力水冲洗干净后,在表面抹1∶2或1∶水泥砂浆,使露筋部分充满,再予抹平,并保证保护层厚度。对于较深露筋,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,洗刷干净后,用同标号混凝土填塞并压实。 二、修补的具体步骤 1、混凝土应修凿到完全密实为止,我们采用目测检查和细铁丝探检,两者相结合的方法进行辨别,使现有混凝土的砂眼、气孔、裂纹全部得以剔除干净,然后清理干净,用清水冲净浮尘及碎屑,外露的钢筋用钢丝刷将钢筋上的水泥浆清除干净,以利业主和监理人员进行复核检验。 2、混凝土修凿表面应凿毛,修凿部位的形状应尽可能规则。下口宜呈水平面,

[方案]混凝土蜂窝麻面处理方案

[方案]混凝土蜂窝麻面处理方案 创新大厦工程 混凝土外观质量防治措施及处理方案 编制人: 审核人: 批准人: 深圳市银广厦建筑工程有限公司 2013/10/29 目录 1. 编制依据...................................................................... ................. 3 2. 工程概况...................................................................... ................. 3 3. 混凝土蜂窝麻面形成原 因 (3) 3.1. 蜂 窝 ..................................................................... .. (3) 3.2. 麻 面 ..................................................................... .. (3)

3.3. 孔 洞 ..................................................................... .. (4) 3.4. 露 筋 ..................................................................... .............. 4 4. 防治措施...................................................................... .. (5) 4.1. 蜂窝防 治 ..................................................................... . (5) 4.2. 麻面防 治 ..................................................................... . (5) 4.3. 孔洞防 治 ..................................................................... . (5) 4.4. 露筋防 治 ..................................................................... ....... 5 5. 处理方法...................................................................... .. (6)

混凝土出现蜂窝、麻面、漏筋等问题最全解决方案

蜂窝:即混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 产生的原因: ①混凝土配合比不当,或材料计量不准,造成砂浆少、石子多; ②搅拌时间不够,未拌匀,和易性差,振捣不密实; ③下料高度太高造成混凝土离析; ④未分层下料,振捣不实、漏振或振捣时间不够; ⑤模板缝隙未堵严,水泥浆流失; ⑥钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小等。 防治措施: ①严格控制配合比,严格计量,经常检查; ②混凝土搅拌要充分、均匀,坍落度符合要求; ③下料高度超过2m要用串筒或溜槽,竖向构件根部在浇筑混凝土前应先浇同配比减石子砂浆(一般30~50mm为宜); ④浇灌混凝土时应分层下料、分层捣固、防止漏振; ⑤堵严模板缝隙,浇筑中随时检查纠正漏浆情况; 处理措施: ①对小蜂窝,洗刷干净后1:2或1∶2.5水泥砂浆抹平压实; ②较大蜂窝,凿去薄弱松散颗粒,洗净后支模,用高一强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实; ③较深蜂窝可在其内部埋压浆管和排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。

麻面:即混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。 产生的原因: ①模板表面粗糙或杂物未清理干净,钢模板隔离剂未刷或未刷均匀,拆模时粘坏混凝土表面; ②木模板未充分湿润,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土表面水分被模板吸收而失水出现麻面; ③模板拼缝不严、缝隙漏浆; ④模板隔离剂涂刷不匀,或漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面; ⑤混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面,拆模后形成麻点。 防治措施: ①模板表面清理干净,不得粘有水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用双面胶条等堵严; ②模板隔离剂应选用长效的,并且涂刷均匀,不得漏刷; ③混凝土应分层均匀振捣密实; ④若出现麻面缺陷,混凝土表面作粉刷装修时,可不处理,表面无粉刷,应在麻面处浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。 孔洞:即混凝土构件上有较大空隙、局部没有混凝土或蜂窝特别大。 产生原因: ①在钢筋较密或预留孔洞和预埋件处处混凝土下料受阻,未振捣就继续向上浇筑; ②混凝土离析严重,石子成堆、严重跑浆且未认真振捣; ③一次下料过多过厚,振动器振不到,形成孔洞; ④混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物,挡住混凝土等。 防治措施:

混凝土蜂窝麻面产生的原因及处理措施

混凝土蜂窝麻面产生的原因及处理措施 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

蜂窝 蜂窝的现象为混凝土结构局部出现酥散,无强度状态。 其产生的原因是 混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多;混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实;下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,造成石子砂浆离析;混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;模板缝隙未堵严,水泥浆流失;钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。 防治的措施 认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过过2m应设串筒或溜槽:浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇筑10~20mm厚与柱材料相同的水泥砂浆,之后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用工程师品牌的A3耐久性高强修补料进行仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理, 2麻面 麻面的现象是混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。 其产生的原因是 模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;模板

混凝土蜂窝麻面处理方案

目录 1. 编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.混凝土蜂窝麻面形成原因 (2) 3.1............................................... 蜂窝2 3.2............................................... 麻面3 3.3............................................... 孔洞3 3.4............................................... 露筋4 4.防治措施 (4) 4.1........................................... 蜂窝防治4 4.2........................................... 麻面防治5 4.3........................................... 孔洞防治5 4.4........................................... 露筋防治5 5.处理方法 (6) 5.1....................................... 蜂窝处理方法6 5.2....................................... 麻面处理方法6 5.3....................................... 孔洞处理方法6 5.4....................................... 露筋处理方法6 一、编制依据 1、本工程的特点和施工现场的环境条件。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011版)GB50204-2002

蜂窝麻面处理方案

高效沉淀池砼蜂窝、麻面处理方案 编制人: 审核人: 审批人: 伊川第二污水处理厂建设工程项目部 河南省第一建设集团第七建筑工程有限公司 2016年4月16日

在2016年4月7日浇筑的伊川第二污水处理厂高效沉淀池工程,拆除模板后发现部分墙面有蜂窝麻面现象,其中以斜板2处混凝土墙蜂窝、麻面严重且面积较大。故编制此预防和修补方案。 一、蜂窝麻面可能形成的原因: 1、模板表面不光滑、不干净;浇筑混凝土前木模板湿润不够;模板缝隙过大,造成模板漏浆。 2、混凝土坍落度过小,石子偏大。 3、混凝土没分层下料浇筑;斜板2处位置较深下料自由倾落高度过大,造成骨料分离。 4、混凝土入模后,振捣质量差,造成漏振或少振。 经我方技术人员现场分析后,认为主要原因是现场振捣人员振捣少振且混凝土骨料过大两者互相作用共同造成的。 二、缺陷的修补措施: 1、麻面问题。混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点。 补救措施:如果混凝土表面作抹面或粉刷,可不作修补。否则,应在

麻面部位喷水湿润后,用和混凝土同标号的砂浆抹压,将麻面抹平。 2、蜂窝问题。混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。 补救措施:对小蜂窝冲刷干净后,用 1∶2 水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径 10~20 mm 细石混凝土(比原混凝土等级高一个标号)仔细填塞捣实。 3、孔洞问题。钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,钢筋局部或全部裸露。 补救措施:将孔洞周围的疏松混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设模板,湿润后用比原标号高一级的细石混凝土捣实。 4、露筋问题。钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。 补救措施:用钢丝刷或压力水冲洗干净后,在表面抹1∶2 或1∶2.5 水泥砂浆,使露筋部分充满,再予抹平,并保证保护层厚度。对于较深露筋,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,洗刷干净后,用同标号混凝土填塞并压实。 三、修补的具体步骤:(斜板2处为重中之中)

构造柱蜂窝麻面现象原因

构造柱蜂窝麻面现象原因 一、砼麻面 现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和碎石外露。原因分析: 1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。 2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。 3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。 4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。 二、蜂窝 现象:砼局部酥松,砂浆少碎石多,碎石之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。 原因分析: 1、砼配合比不合理,碎石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少碎石多。 2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。 3、未按操作规程浇注砼,下料不当,使碎石集中,造成砼离析。 4、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未允分振捣又下料。 5、模板孔隙未堵好,或模板稳定性不足,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。 三、孔洞

现象:砼结构内有空隙,局部没有砼。 原因分析: 1、在钢筋密集处或预埋件处,砼浇注不畅通,不能充满模板间隙。 2、未按顺序振捣砼,产生漏振。 3、砼离析,或严重跑浆。 4、砼工程的施工组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作。 5、砼中有硬块和杂物掺入,或木块等大件料具掉入砼中。 6、不按规定下料,一次下料过多,下部因振捣器振动作用半径达不到,形成松散状态。 四、露筋 现象:钢筋砼结构内的钢筋露在砼表面。 原因分析: 1、砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。 2、钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇粒径大碎石卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。 3、因配合比不当砼产生离析,或模板严重漏浆。 4、砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。 5、砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。 五、缺棱掉角

混凝土浇筑后蜂窝麻面孔洞原因分析与处理方案

混凝土浇筑后蜂窝麻面孔洞原因分析与处理方 案 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

琅岐公交枢纽站项目工程 修 补 方 案 拆模后 混凝土出现质量缺陷 厦门市捷安建设集团有限公司 2017年09月 关于拆模后混凝土质量缺陷 专项处理方案与原因分析 根据本工程可能出现的剪力墙、柱混凝土现场质量情况,特制订本方案如下: 一、混凝土麻面、孔洞 1、现场现象

部分混凝土表面拆模后局部缺浆,表面粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和碎石外露。 2、原因分析、整改处理方案(责任分析:泥工40%、木工60%) 麻面修补方法: (1)、模板表面、下部、有残余垃圾,板面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物。在每次浇捣混凝土前派专人清理楼面垃圾、并浇水湿润模板。 (2)、模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。在模板安装前涂刷脱模剂。 (3)、混凝土振捣不密实,混凝土中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。振动棒要快插慢拔(特别注意慢拔,以致能达到引气的效果),插点要均匀,振动棒应避免碰钢筋、模板,随浇随振,严禁漏振现象。振动棒放在沟壁的中间,严禁振动棒触及模板,确保砼振捣密实,无气孔,对砼的振捣一定要责任到人。 (4)、麻面主要影响混凝土外观,对于面积较大的部位修补。将麻面部位用钢丝刷加清水刷洗干净,充分湿润后凉干(内湿外干),然后用混凝土界面剂批平。

孔洞修补方法: (1)先将孔洞凿去松散部分,使其形成规则形状; (2)用钢丝刷将破损处的尘土、碎屑清除; (3)用压缩空气机吹干净修补面; (4)用水冲洗修补面,使修补面周边混凝土充分湿润; (5)选用高一等级的细石混凝土修补,振捣、压实、抹平的处理措施。 3、后期预防措施 (1)、要求模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前,用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙应填严,防止漏浆。模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼振捣必须落实到人,按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。 (2)、模板安装必须横平竖直,模板缝隙加双面胶带(防止漏浆),做到接缝严密,不漏浆。 二、柱角、柱边缺楞少角。 1、现场现象 部分柱、剪力墙在拆模后发现柱边缺楞少角、并有漏浆现象及爆模。 2、原因分析、整改处理方案(责任分析:泥工10%、木工90%) 模板接缝拼装不严密,柱边加固不到位,螺杆紧不到柱角,灌注砼时缝隙漏浆、或有

混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋修补方法

混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋等修补方法 混凝土常见质量通病原因分析 1、混凝土强度偏低,匀质性差,低于同等级的混凝土板。主要原因是随意改变配合比,水灰比大,坍落度大;搅拌不充分均匀;振捣不均匀;过早拆模,养护不到位,早期脱水表面疏松。 2、混凝土柱“软顶”现象,柱顶部砂浆多,石子少,表面疏松、裂缝。其主要原因是混凝土水灰比大,坍落度大,浇捣速度过快,未分层排除水分,到顶层未排除水分并二次浇捣。 3、混凝土的蜂窝、孔洞。主要原因是配合比不正确;混凝土搅拌时间短,未搅拌均匀,一次下料过多,振捣不密实;未分层浇筑,混凝土离析,模板孔隙未堵好,或模板支撑不牢固,振捣时,模板移位漏浆。 4、混凝土露筋,主要原因是混凝土浇筑振捣时,钢筋的垫导块移位,或垫导块太少,甚至漏放,钢筋紧贴模板致使拆模后露筋;钢筋混凝土结构截面较小,钢筋偏位过密,大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,产生露筋;因混凝土配合比不准确,浇筋方法不当,混凝土产生离析;浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;木模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋。 5、混凝土麻面,缺棱掉角。主要原因模板表面粗糙或清理不干净;浇筋混凝土前木模板未湿或湿润不够;养护不好;混凝土振捣不密实;过早拆模,受外力撞击或保护不好,棱角被碰掉。 一、混凝土蜂窝、麻面、孔洞 1、产生原因: (1)模板接缝不严,板缝处漏浆。 (2)模板表面未清理干净或模板未满涂隔离剂。 (3)混凝土振捣不密实、漏振造成蜂窝麻面、不严实。 (4)混凝土搅拌不均,和易性不好;混凝土入模时倾落高度过大,产生离析。(5)混凝土搅拌时间短,加水量不准,混凝土和易性差,混凝土浇筑后有的地

蜂窝麻面整改方案

吸水井砼蜂窝麻面 整改方案 工程名称:松滋市新江口城区供水工程净水厂施工单位:长沙市建设工程集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2014年11月10日

蜂窝麻面整改方案 一. 工程概况 松滋市新江口城区供水工程净水厂位于松滋市新江口镇和平桥村,场区面积约4.4万平方米,供水规模近期为5.0万t/d,远期达到10.0万t/d,净水厂工艺由净水处理和排泥回收两部分组成。 净水厂处理有混合、絮凝沉淀池、滤池、清水池、送水泵房、吸水井 和加矾加氯系统组成。 排泥水回收处理由污水调节池、污水提升泵井、污泥浓缩池、污泥泵井和脱水机房组成。 二、质量原因分析 现场检查发现,10月26日浇筑的吸水井(南)池壁混凝土,于11月5日模板拆除后,发现吸水井剪力墙底板上1.5m左右位置局部出现了蜂窝麻面等现象。针对以上质量问题,我项目部特别重视,分析此质量问题产生的主要原因: 1、因葛洲坝商砼站配制C30混凝土塌落度小,混凝土粘稠性极强,造成混凝土入模下料及振捣困难。 2、工作仓面较高,振捣不方便,混凝土入模铺设高度不均匀,且出现了漏振现象,产生了局部蜂窝麻面质量问题。 三、整改组织措施 1、根据此次混凝土墙体质量原因分析,对施工班组进行教育,分析原因总结经验教训进行技术指导,对职工进行质量意识教育,落实责任制及奖罚制度,提高作业工人“百年大计、质量第一”的施工责任心,确保工程施工质量。 2、积极与葛洲坝混凝土公司沟通,进行质量分析,提高混凝土原材料质量,严格控制混凝土配合比、塌落度、初凝终凝时间及混凝土浇筑时间。 3、对此次吸水井混凝土局部蜂窝麻面质量问题,与监理单位共同研究制定此补强方案,安排专业技术好的砼工、瓦工、木工、打凿工进行整改,确保

混凝土结构表面蜂窝麻面形成的原因及防治措施

混凝土结构表面蜂窝麻面形成的原因及防治措施 水利工程中现浇混凝土占的比重越来越大,对混凝土的要求也越来越高,不仅要求混凝土工作性能好、强度指标高、耐久性好,而且还要求混凝土结构有光洁如镜的外观,因此,混凝土表面形成蜂窝麻面,严重影响其外观。本文分析阐述了混凝土表面严重蜂窝麻面的各种形成原因及其消除和处理的方法。 标签:蜂窝麻面模板粘稠度振捣 0 引言 水利工程中现浇混凝土占的比重越来越大,对混凝土的要求也越来越高,不仅要求混凝土工作性能好、强度指标高、耐久性好,而且还要求混凝土结构有光洁如镜的外观,因此防治现浇混凝土出现蜂窝麻面,保证混凝土工程质量,成为提高建筑工程质量的重要环节。 1 混凝土结构表面蜂窝麻面形成的原因 1.1 混凝土搅拌时间短、和易性差,混凝土浇筑砂浆和骨料分布不均匀,从而形成蜂窝。 1.2 施工中混凝土入仓不均匀,振捣质量差或漏振,使混凝土表面形成蜂窝麻面。 1.3 模板表面粗糙并粘有干混凝土,浇灌混凝土前模板湿润不够或模板缝没有堵严,浇筑振捣时与模板接触部分的混凝土失水过多或滑浆,混凝土呈干硬状态,使混凝土表面形成许多凹点。 1.4 混凝土配合比不当,例如胶结料偏多、砂率偏大、用水量太小、外加剂中有不合理的增稠组分等,都会导致新拌混凝土过于粘稠,在搅拌时混凝土就会裹入大量气泡,即使振捣合理,气泡在粘稠的混凝土中排出也十分困难,因此导致硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。 1.5 模板材质不同也会使混凝土结构面层出现不同的状态。 1.6 不合理使用脱模剂也会造成硬化混凝土表面出现蜂窝麻面。 1.7 环境温度对混凝土结构面层的质量影响特别明显。 在施工中混凝土不可避免地裹入大量气泡,气泡内部含有气体,由于气泡体积变化对环境温度特别敏感,环境温度高时气泡体积变大,气泡承载力变小,容易破灭,形成联通气泡;环境温度低时气泡体积变小,承载力较大,不容易形成联通气泡。春秋季节昼夜温差较大,敷着在混凝土结构表面的气泡体积变化也较大,当混凝土

混凝土浇筑后蜂窝、麻面、孔洞原因分析与处理方案

混凝土浇筑后蜂窝、麻面、孔洞原因分析与处 理方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

琅岐公交枢纽站项目工程 修 补 方 案 拆模后 混凝土出现质量缺陷

厦门市捷安建设集团有限公司 2017年09月 关于拆模后混凝土质量缺陷 专项处理方案与原因分析 根据本工程可能出现的剪力墙、柱混凝土现场质量情况,特制订本方案如下: 一、混凝土麻面、孔洞 1、现场现象 部分混凝土表面拆模后局部缺浆,表面粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和碎石外露。混凝土蜂窝麻面、孔洞、露筋修补方案

马鞍山台商兴业大厦工程 砼 麻 面 、 蜂 窝 、 孔 洞 、 露 筋 修 补 方 案 合肥建工集团有限公司 2014年3月10日 砼麻面、蜂窝、孔洞、露筋修补方案 一、工程概况:工程名称:马鞍山宏普台商兴业大厦 工程地点:马鞍山市湖南东路与霍里山大道交叉口西南角

建设单位:马鞍山宏普房地产开发有限公司监理单位:马鞍山迈世纪工程咨询有限公司工程规模:本工程由J1 和J2 公寓楼及办公楼、地下室组成,地上19层,地下一层,共计约57000m2。其中J1公寓为一类综合楼,上部为公寓,下部为商业,总建筑面积为11308.04 m2;J2公寓楼为一类综合楼,总建筑面积为20802.40 m;办公楼为一类综合楼,上部为办公,下部为商铺及配套用房,总建筑面积为19753.21 m;地下 室总建筑面积:6791 m;总建筑高度均为98.8m。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2011( 2011 版)) 2、《混凝土质量控制标准》( GB50164-2011) 三、缺陷的修补措施 为了保证工程的质量和混凝土外观,为了修补混凝土墙柱出现的轻微的露筋、蜂窝、孔洞等缺陷,现确定修补方案如下: 1、麻面问题:混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点。补救措施:如果混凝土表面作抹面或粉刷,可不作修补。否则,应在麻面部位喷水湿润后,用与混凝土同标号的砂浆抹压,将麻面抹平。 2、蜂窝问题:混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。 补救措施:对小蜂窝冲刷干净后,用1 : 2水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10?20 mmi田石混凝土(同标号)仔细填塞捣实;对较深的蜂窝,影响承载力而又清除困难时,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后,再放水泥砂浆,把蜂窝中的石子包裹起来,

关于砼蜂窝麻面的处理方案

关于砼蜂窝麻面的处理方案 关于砼出现蜂窝麻面空洞露筋等质量缺陷的处理方案 : 根据施工现场拆除模板后部分梁柱面出现蜂窝、麻面、孔洞、露筋的质量问题的实际情况~我公司组织相关技术人员对上述问题进行分析~总结了问题产生的原因~同时针对所出现问题的具体情况~提出了相应的处理方案如下: 一、准备工作 无论此病大小~均需由工程项目质检人员及工程监理人员亲自过 目~做出检查记录后~根据实际情况~选择相应的处理方案~方 可进行修补处理。 二、如蜂窝、麻面不深~基层处理后~可将基层表面进行湿润后~用 水泥素浆打底~用1:2(5水泥砂浆找平~抹压密实~如蜂窝、 孔洞面积大而稍深~基层处理后~用水泥素灰和1:2(5水泥砂 浆交替抹至与基层面相平后用铁抹子进行压光抹平即可。三、如有面积不大而较深的蜂窝、孔洞~应用尖嘴斩子将蜂窝、空洞 部位松散砼造除后~浇水湿润~再先抹一层水泥素浆~然后用1: 2干硬性水泥砂浆(手握成团~落地就散的砂浆)边填边用木棍和 锤子用力捣捻严实~至稍低于基层表面时~再在表面抹水泥素浆 和1:2(5水泥砂浆找平。 四、当蜂窝、孔洞比较严重时~处理前~应先将基层松散不牢的石子 和酥松混凝土剔凿掉~然后用尖堑子或剁斧将表面凿毛~清理后~ 再用压力水冲洗干净~在基层表面先抹一层水泥素浆~再用比原 强度等级高一级的细石混凝土或补偿收缩混凝土填补并仔细捣实~养护后~将表面清洗干净~再抹一层水泥素浆和一层1:2(5水泥砂浆找平压实。

五、处理完成后~应及时贴挂双层湿草袋(麻片)~或将模板回位~待水泥砂浆凝固后~专人浇水养护不得少于7昼夜。 上述处理措施妥否~敬请贵中心尽快进行审核并给以指正~以便我司组织力量进行处理~确保工程顺利进行。

砼表面蜂窝麻面形成原因及处理方法

砼表面蜂窝麻面形成原因及处理方法 随着建筑业科技水平的不断提高,用户不仅仅要求混凝土工作性能好、强度指标高耐久性好,而且还要求砼结构有光洁如镜的外观,尤其是清水混凝土结构要求更加突出,为此给我们的施工作业提出一个新的课题;如何消除砼表面蜂窝麻面现象。 1砼表面蜂窝麻面形成原因 1,1内在原因 (1)砼含气量过大,而且引气剂质量欠佳。目前,泵送砼用量较大,为了保证泵送砼的可泵性,往往在泵送砼中加入适量的引气剂,由于各种引气剂性能有较大差异,因此,在砼中呈现的状态也不尽相同,有的引气剂在砼中形成较大气泡,而且表面能较低,很容易形成连通性大气泡,如果在加上振动不合理,大气泡不能完全排出,肯定会给硬化砼结构表造成蜂窝麻面。 (2)砼配合比不当,砼过于粘稠,振捣时气泡很难排出,也是造成硬化砼结构表面出现蜂窝麻面的原因。由于砼过于粘稠,就会使砼在搅拌时裹人大量气泡,即使振捣合理,气泡在粘稠的砼中排出也十分困难。因此,导致硬化砼结构表造成蜂窝麻面。 (3)由于砼和易性较差,产生离析泌水。为了防止砼分层,砼入模后不敢充分振捣,大量的气泡排不出来,也会导致硬化砼结构表面出现蜂窝麻面。 (4)有一些水泥厂为了增大水泥细度,又考虑节约电能,往往在磨粉时

加入一些助磨剂,例如:木钙、二乙二醇、三乙醇胺、丙二醇等物质,由于其中一些助磨剂有了引气性,而且加入的气泡不均匀且偏大,也会给硬化砼结构表面造成蜂窝麻面。 1.2外部原因 (1)GB/T10-95《砼泵送施工技术规程》6.3.4中规定“砼浇注分层厚度宜为300mm~500mm”但是在实际施工中,往往浇注厚度都偏高,由于气泡形成过长,即使振捣的时间达到规程要求,气泡也不能完全排出,这样也会给硬化砼结构表面造成蜂窝麻面。 (2)合理使用脱模剂是造成砼表面蜂窝麻面的主要原因之一,目前,脱模剂市场比较混乱,良莠不齐,产品大约分为以下几类:①矿物油类,例如:机油、柴油、煤油、机油加柴油、机油加煤油、机油加变压器油等轻质油;②乳化油类,即轻质油加水再加定量的乳化剂生成的水包油型乳液;③水质类,即动植物进行皂化后再用水稀释的液体;④聚合物类,即石蜡、液体石蜡、松节油等物质再加入有机溶剂生成的溶液,由于成本较高在具体的作业中使用较少。 就矿物油类脱模剂而言,不同标号的机油粘度也不尽相同,即使是同标号的机油,由于环境温度不同粘度也不相同,气温高时粘度低,气温低时粘度高。当气温较低时,附着在模板上的机油较粘,新拌混凝土结构面层的气泡一旦接触粘稠的机油,即使合理的振捣气泡也很难沿着模板上升排出,直接导致砼结构表面出现蜂窝麻面。在具体的作业中,我们充分注意到了这一点,在机油中加入适量柴油,用来降低

混凝土浇筑后蜂窝、麻面、孔洞原因分析报告与处理设计(改)

鄞州新城区东南片区11#南侧E地块A标段, 修 补 方 案 关于剪力墙、柱拆模后 混凝土出现质量缺陷

编制单位:建工股份 编制时间:2014年4月28日 关于剪力墙、柱拆模后混凝土质量缺陷 专项处理方案与原因分析 根据本工程可能出现的剪力墙、柱混凝土现场质量情况,特制订本方案如下: 一、混凝土麻面 1、现场现象 部分混凝土表面拆模后局部缺浆,表面粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和碎石外露。 2、原因分析、整改处理方案(责任分析:泥工40%、木工60%) (1)、模板表面、下部、有残余垃圾,板面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物。水刷洗干净,充分湿润后凉干(湿外干),然后用混凝土界面剂批平。 1、现场现象 部分柱、剪力墙在拆模后发现柱边缺楞少角、并有漏浆现象。 2、原因分析、整改处理方案(责任分析:泥工10%、木工90%) 模板接缝拼装不严密,柱边加固不到位,螺杆紧不到柱角,灌注砼时缝隙漏浆、或有多次振捣现象。砼的入模时间控制在一小时之,砼连续浇筑,砼的自落高度不得超过1.5米,严防石子堆积影响质量,每层浇灌厚度不超过30-50cm,相邻两层时间间隔不得超过2小时。浇注过程中要时刻注意模板是否发生变形,一旦发现及时调整加固,模板两侧各派一个人监视,应特别注意模板处的漏水,防止砼漏浆和起砂。 1)、要求木工板在模板接缝处增加大头斟,以增加柱模与下部剪力墙间的空隙密实度。

混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋怎么修补-处理方法,修补方案

混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋怎么修补-处理方法,修补方案 混凝土常见质量通病原因分析 1、混凝土强度偏低,匀质性差,低于同等级的混凝土板。 一、混凝土蜂窝、麻面、xx 1、产生原因: (1)模板接缝不严,板缝处漏浆。 (2)模板表面未清理干净或模板未满涂隔离剂。 (3)混凝土振捣不密实、漏振造成蜂窝麻面、不严实。

(4)混凝土搅拌不均,和易性不好;混凝土入模时倾落高度过大,产生离析。 (5)混凝土搅拌时间短,加水量不准,混凝土和易性差,混凝土浇筑后有的地方砂浆少石子多,形成蜂窝。 (6)混凝土浇灌没有分层浇灌,下料不当,造成混凝土离析,出现蜂窝麻面等。 2、预防措施(事前控制): (1)混凝土浇捣前应检查模板缝隙严密性,模板应清洗干净并用清水湿润,不留积水,并使模板缝隙膨胀严密。 (2)混凝土浇筑高度一般不超过2米,超过2米时要采取措施,如用串筒等进行下料。 (3)混凝土入模后,要掌握振捣时间,一般每点振捣时间约20-30秒,使混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表面出浆且呈水平状态,混凝土将模板边角部分填满充实。 3、处理方法(事后处理): (1)麻面主要影响使用功能和美观,应加以修补,将麻面部分湿润后用水泥路面修补料涂抹,普通的水泥砂浆粘接不牢固,会反复掉皮。 (2)如果蜂窝较小,可先用水洗刷干净后,水泥路面修补料涂抹修补。 (3)如果蜂窝较大则先将松动石子剔掉,用水冲刷干净湿透,再用水泥路面修补料涂抹捣实并加强养护。 (4)如果是孔洞,则要经过有关人员研究,制定补强方案进行处理。 二、混凝土露筋 1、产生原因:

出现蜂窝麻面怎么处理

现浇梁、板、柱混凝土出现蜂窝、麻面、孔洞原因 以及预防措施和处理方法 1现象 蜂窝混凝土结构局部酥松、石子多、砂浆少、石子之间形成空隙类似蜂窝状的孔洞麻面混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点形成粗糙面但无钢筋外露现象孔洞混凝土结构内部有尺寸较大的空隙局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。 2 产生的原因 1)模板表面粗糙或隔离剂涂刷不匀拆模时混凝土表面被粘坏 2)摸板拼缝不严,局部漏浆 3)混凝土配合比不当 4)混凝土搅拌时间不够未拌合均匀和易性差 5)混凝土未分层下料振捣不实或漏振混凝土中的气泡未排出 6)钢筋较密使用的石子粒径过大或坍落度过小 7)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。 8)在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋件处混凝土下料被卡住未振捣就继续浇筑上层混凝土 9)混凝土离析砂浆分离石子成堆严重跑浆又未进行振捣。 10)混凝土养护时间不够拆摸过早。 3预防的措施 1)模板表面清理干净不得粘有干硬水泥砂浆等杂物浇灌混凝土前模板缝隙应用油毡纸、腻子等堵严模扳隔离剂应选用长效的涂刷均匀不得漏刷 2)严格控制混凝土配合比经常检查做到计量准确混凝土拌合均匀坍落度适合 3)混凝土应分层均匀振捣密实至排除气泡为止大体积混凝土浇筑应随时敲打模板便于气泡排出混凝土下料高度超过过2m应设串筒或溜槽浇筑过程中随时检查模板支撑情况防止漏浆基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1~1.5h,沉实后再浇上部混凝土避免出现“烂脖子”。 4)在钢筋密集处及复杂部位采用细石混凝土浇灌在模扳内充满认真分层振捣密实。 4处理方法 1)麻面表面作粉刷的可不处理表面无粉刷的应在麻面部位浇水充分湿润后用原混凝土配合比取石子砂浆将麻面抹平压光。 2)小蜂窝洗刷干净后用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实较大蜂窝凿去蜂窝处薄弱松散颗粒刷洗净后支模用高一级细石混凝土加膨胀剂仔细填塞捣实表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。 3)孔洞孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除用压力水冲洗湿润后用高强度等级细石混凝土加膨胀剂仔细浇灌、捣实。

混凝土产生蜂窝麻面分析及处理措施

混凝土产生蜂窝麻面分析及处理措施 孙正元江苏省苏中建设集团股份有限公司 在混凝土的成型过程中,由于材料、工艺及环境条件等多方面的原因往往会导致混凝土表面产生一些大的气泡,特别是高等级混凝土更易形成气泡。少量的气泡不会对构件或建筑物产生大的影响,但太多的气泡将会带来一系列的问题:①表面气泡的存在会影响构件美观;②表面气泡对混凝土的耐久性也产生一定的影响,由于气泡直接嵌人结构体,所以将减小混凝土保护层厚度,给钢筋锈蚀留下隐患;③气泡会直接减小构件的有效截面,给构件的受力带来不利影响,另外施工时要对气泡进行二次处理,费工费料。 一、原因分析 (1)高等级混凝土水泥用量多,水灰比(水胶比)小(0.36),混凝土坍落度小,较粘,气泡不易排出。 (2)与某些外掺剂以及水泥自身的化学成分有关;施工中为了改善混凝土的可泵性,加人引气减水剂,产生大量气泡来增大混凝土流动性,由于引气剂掺量较大,产生的气泡较多,在振捣作用下易汇聚为大气泡。 (3)由于水泥用量大,即使掺加了引气减水剂,但混凝土的粘滞阻力仍很大,振捣时间不足时气泡不易被带出。 (4)冬季施工期间为防止混凝土达到临界强度之前受冻,要让混凝土早强,这样替代料(可以改善和易性)不能掺量太多,水泥用量相对较多,所以混凝土较夏季更粘,对气泡排除更加不利。 (5)标准层施工用脱模剂为油性,粘度很大,施工中又涂刷不均,太厚,影响气泡上升,限制了表面气泡的排出,而用竹胶板水质脱模剂时气泡相对较少。 (6)钢制模板封闭太严,表面排气困难。 (7)操作工人振捣时间不足(此类混凝土的振捣时间应比普通混凝土长),未按操作规程进行。

(8)一次浇筑厚度太大,致使振捣效果不好,气泡更难于排出;对于高等级混凝土的浇筑厚度要严格控制,应比普通等级混凝土浇筑厚度要小。 (9)商品混凝土运送道路较远,混凝土坍落度损失很快,到现场时已很粘,影响气泡的排除。 (10)骨料级配不合理,粗集料过多,细粒料偏少,针片状颗粒含量过多。本例采取了增大砂率(36%-38.5%)的办法改善了气泡多的状况。 二、机理分析 (1)材料方面 对气泡形成的原因主要是物理原因引起的,骨料级配不合理会直接导致气泡产生。根据骨料级配密实原理,在施工过程中,如果砂石料本身级配不合理,或碎石材料中针片状颗料含量过多,以及在生产过程中实际使用砂率比试验室提供的砂率小,此时粗骨料间会形成大的空隙,细粒料不足以填充粗骨料之间的空隙,导致骨料不密实,形成产生气泡的自由空隙。另外水泥的多少和水灰比的大小,也是导致气泡产生的重要原因。在试验室做混凝土试配时,主要是针对强度考虑水泥用量,在能保证强度的前提下,对于高等级混凝土应尽量减少水泥量以降低混凝土的粘度,同时水灰比也要小,因为当自由水存在于混凝土中时,水分蒸发后便形成气泡;而对于低等级混凝土可适当增加水泥用量,减少水的用量,这样气泡会减少,因为低等级混凝土计算水泥用量较少,不会造成混凝土粘度很大不便施工的现象,多增加的水泥浆可以填塞因集料级配不合理或者其它因素导致的空隙,而水的减少又可以减少自由水形成的气泡。但如果不减少用水量,气泡是否减少不确定,因为此类混凝土中水化反应耗费用水较少,使得薄膜结合水、自由水相对较多,从而让水泡形成的机率在增大。再者掺合料的多少也会影响气泡数量的增减,当混凝土中水泥的含量可以保证混凝土的强度时,可用掺合料代替部分水泥,适量的掺合料能改善混凝土的和易性同时降低造价,形成的胶结料能填塞骨料间的空隙,减少气泡的产生;但掺加过量的掺合料会导致混凝土的粘度