产品制造、安装、验收标准

1. GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》

2. GB16899-1997 《自动扶梯和自动人行道的制造及安装安全规范》

3. GB/T10058-1997 《电梯技术条件》

4. GB/T10059-1997 《电梯试验方法》

5. GB/T12974-91 《交流电体电动机通用技术条件》

6. GB/T13435-92 《电梯曳引机》

7. GB8903-88 《电梯用钢丝绳》

8. GB/T7025-1997 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》

9. JG5009-92 《电梯操作装置、信号及附件》

10. JG/T5010-92 《住宅电梯的配置和选择》

11. JG5071-1996 《液压电梯》

12. JG5072.1-1996 《电梯T型导轨》

13. JG5072.1-1996 《电梯T型导轨检验规格》

14. JG5073-1996 《电梯对重用空心导轨》

15. GA109-1995 《电梯层门耐火试验方法》

16. YB/T5198-93 《电梯钢丝绳用钢丝》

17. JB/T8545-1997 《自动扶梯梯级链\附件和链轮》

18. GB5013-1997 《额定电压450-750V及以下橡皮绝缘电缆》

19. GB5013-1997 《额定电压450-750V及以下聚氨乙烯绝缘电缆》

20. GB10060-93 《电梯安装和验收规范》

21. GB50182-93 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

22. GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》

23. GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

24. DB11/040-94 《电梯维修技术要求》

25. 建安(1994)677号《关于加强电梯管理的暂行规定》

26.满足EN、CE标准

27.通过ISO9001国际质量认证

产品安装服务措施、质量安全保证措施

一、工程概况:

1、项目名称:北京服装学院艺术教学楼工程

2、电梯数量:6台

3、项目情况:新梯安装、调试及验收。

二、施工前准备工作:

1、认真审核新图纸核实各部位尺寸,对与图纸不符合的问题采取措施。

2、组织施工人员认真学习有关国标和施工方案及技术、安全措施。

3、准备安全标语、安全护栏及井道照明,以免发生安全事故。

4、配合业主进行开箱点件工作,认真记录。对发现的问题及时反映,协商解决。点件完毕及时

入库,码放整齐,妥善保管。

5、施工现场用房应由业主提供约40平米左右的库房一间,要求门窗牢固,为防止部件丢失。

6、本工程技术措施执行国家GB7588-2003、GB10059-9

7、GB10059-9

8、GB10060-93、GB50182-93。

三、施工过程及方法:

1、土建根据图纸搭设施工用脚手架:

(1)脚手架搭设符合《建筑安装工程脚手架安装操作规程》及电梯安装时各部位所需的尺寸要求。(2)脚手架板两端探出排管150~200mm,并与排管用8#铅丝绑牢,不准有探头板。脚手架安全载荷不小于270kg/平米。

(3)脚手架排管间距为1700mm左右为宜,为便于安装每层厅门地坎下方600mm为一档排管。并在两排管中间加一横杆,便于施工中上下攀登,每层架管对角抵靠井道壁。

2、新的电梯运至现场。

3、开箱点件、核对数量。

4、主机吊运:

5、测量井道,放基准线:

(1)按照图纸进行放线,放线时注意尽量考虑原预埋位置;

(2)安装的上下样板线的各位置尺寸误差小于1mm;

(3)根据厅门线和厂家图纸对电梯的厅门尺寸和呼梯、层显位置进行标识,以便安装厅门时进

行剔凿。

6、导轨支架的安装;

7、导轨的安装;

8、厅门安装;

9、机房设备安装;

10、组装轿厢和对重;

11、钢丝绳;

12、装轿门门机和轿顶设备;

13、安装限速器和缓冲器;

14、电气部分安装;

15、拆除井道脚手架;

16、试车程序和注意事项;

(1)检查电梯井道有无异物和检查机房和电梯设备是否影响电梯调试(调节主机报闸间隙);(2)慢车调试:确定电机旋转方向,用手点动,使其旋转方向与箭头标识相符,检查有无噪音,电源有无异常,在再次检查轿厢、地坎、门框、开门机与设备和建筑物无障碍物后,方可进行慢车运行安装井道部件,开车时人员应站在轿顶安全处,并且开车时应三呼三应。

(3)快车调试:检查限位、极限、平层、门锁、急停等性能,符合要求。由调试人员进行空载、半载、满载和超载的试运行,要遵守调试人员的指导,调试期间相互呼应,防止意外。

四)施工进度计划:(安装进场前应由安装现场管理向业主提供施工进度表)

五)质量保障体系措施:

(1)本工程施工过程中严格按照ISO9002质量保证体系要求对安装全过程实行有效的质量控制;(2)严格执行有关施工与验收规范、规程等技术规格,严禁颠倒工序,减少质量通病;

(3)接受各级质量执法机关部门的质量监督、接受建设单位及工程监理的监督指导;

(4)强化施工人员质量意识,严格执行工艺标准,严格按照图纸施工,认真贯彻施工方案,技术安全交底。

(5)施工中的设备、材料及半成品的质量是保证工程质量的重要条件,在进入现场时应进行检验确定其质量和性能后方可使用。

(6)安装过程中应严格执行自检、互检,按照公司ISO9002质量体系要求对电梯全过程进行过程检查,力争把质量问题消灭在萌芽中。

(7)各项安装记录和检验记录,评估报告要根据施工进度如实填写,并予以保留。

六)安全生产技术措施:

1、认真执行公司《安全交底》和《施工方案》的有关内容,严禁违章作业;

2、执行国家有关安全的政策、方针、法令、法规;

3、现场施工用火,应清理周围的易燃物,设专人看火,并准备好消防灭火用具,电焊作业前确

认有无火灾隐患,作业后清理现场。

4、电梯厅门门锁必须起作用,厅外不能将门扒开。

5、严格检查井道脚手架板,不能有探头板。不合格的应在处理后再施工。

6、井道内要有足够的照明,电压不超过36V;

7、井道内施工尽量避免交叉作业,如需要时一定上下呼应配合,防止落物伤人;

8、使用电动工具必须装有漏电开关,且性能可靠,所有电动工具的电源必须是正式插头,严禁

二龙吐须;

9、在工作过程中严禁酒后作业;

10、坚持每月二次的安全会议,并结合实际工作,作好记录;

11、在吊装设备时,先要检查吊具、大绳、钢丝绳等吊装用具,吊装点应牢固可靠,吊运过程中,

统一指挥,注意配合。防止起吊设备挤压,撬棍滑脱伤人和滚杠压伤手、脚。

12、电梯试车期间,严禁无关人员进入电梯,严禁载人、载物,施工人员开车前必须三呼三应,

互相配合,防止发生伤亡事故。

13、施工人员在作业期间应遵守劳动纪律,工作中统一着装;

14、大、中型机具、手持电动工具等不准带病使用,电焊机要有二次保护。

15、长型部件及材料禁止立放,防止倾倒伤人;

16、梯井临时灯线、把线要随时整理,带电部分严禁与钢丝绳接触,电焊把线必须双线到位,不

能借路使用;

17、抬扛设备材料要相互配合好,设备要绑牢,轻抬轻放,注意保护人身安全和设备安全;

18、施工人员进场后,施工员必须根据施工现场的实际情况编写安全、技术交底;

19、安装过程中,现场安全标识明确,井道必须有防护栏和警示标语;七)成品保护具体措施:

(1)电梯部件妥善放置、严防变形;

(2)设备成品、半成品入库保管,防止被盗、丢失、损坏;

(3)厅门关闭,厅门安装时的保护膜保留;

(4)库房设备码放整齐,要有防潮、防火、防盗、防尘措施;

(5)呼梯、层显的插头面板应最后安装,防止丢失损坏;

(6)装箱单、图纸等有关资料要妥善保存;

(7)安装过程中要精心施工,轻拿轻放,严防设备部件损坏;

(8)主机和控制柜安装就位后应加盖防尘罩;

(9)每天工作完毕后应保持现场清洁;

八)环保工作:

(1)环保工作应按照业主的要求执行;

(2)施工中作到文明施工,不扰民(加班时间同业主协商)

(3)安装过程中及时清理现场的杂物并加以保持;

(4)注意防止废油等污染地面;

电梯安装安全防护措施

拉合尔软件科技园(STP)项目 垂直电梯安装 安 全 防 护 措 施 (B版) 编制单位:中建三局一公司巴基斯坦经理部 拉合尔软件科技园(STP)项目 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 审批人:审批日期: 目录

一、编制依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 二、工程概论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 三、安装作业安全要求。。。。。。。。。。。。。。。3 四、安装现场环境因素保护措施。。。。。。。。。。。9 五、安全保障措施。。。。。。。。。。。。。。。。。9 六、电梯门洞防护措施。。。。。。。。。。。。。。。10 七、安全应急预案。。。。。。。。。。。。。。。。。10 一、编制依据 本方案依据电梯安装安全的技术文件、规范:BS EN 81 二、工程概论 工程名称:巴基斯坦旁遮普软件科技园(STP) 工程地点:巴基斯坦旁遮普省拉合尔市 开工日期: 2010年7月20日(Jeewajee公司开始搭设脚手架) 三、安装作业安全要求 1、一般要求 1.1进入作业场所的要求:

a)应穿戴劳动防护用品; b)作业前,应检查设备和工作场地,排除设备故障和现场隐患; c)确保安全防护、安全标识完整 d)设备应定人、定岗操作。 1.2工作中,应集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人。 1.3二人以上共同工作时,应有主有从,统一指挥;工作场所不准打闹、玩耍和做与本职工作无关的事。 1.4注意警示标志,严禁跨越危险区,严禁攀登吊运中的物件,以及在吊物、吊臂下通过或停留。 1.5在施工现场要设置安全遮拦和标记;应提供充足的照明以确保安全出入以及安全的工作环境,控制开关和为便携照明提供电源的插座应安装在接近工作场所出入口的地方。1.6应保护所有的照明设备以防止机械破坏。 1.7所有金属移动爬梯与地面接触部位应有绝缘材料和防滑措施。 2、电梯安装作业安全要求 2.1施工前的准备工作 2.1.1应确定项目负责人、安全管理人员和施工班组及作业人员。 2.1.3进场前应对所有施工人员进行安全交底,并做好交底记录。 2.2施工前的安全检查确认 2.2.1在层门口、机房入口应做好安全防护和安全标志,确认其完好可靠。 2.2.2应对电动工具、电气设备、起重设备及吊索具、安全装置等进行检查,确认其安全有效。 2.2.3对个人携带的安全防护用品应进行检查,确认其完好齐全。 2.3现场安全作业基本要求 2.3.1进入施工现场应配戴安全帽,并穿工作服、工作鞋等安全防护用品。 2.3.2施工现场严禁吸烟。 2.3.3电焊气焊等明火作业应提出动火申请,得到项目安全主管批准后方可进行动火作业。进入井道及在 2m以上的高空作业,必须戴安全带,并确认安全可靠。在层门口作业时也应配带安全带。 2.3.4电动工具应在装有漏电保护开关的电源上使用,使用前应试验漏电按钮,确认漏电保护开关有效。 2.3.5井道施工禁止上下交叉作业。 2.3.6除作业需要,层门口防护栏(门)不应打开,防护栏(门)打开时应有人监护。2.3.7进入井道前应将各层门口附近的杂物清理干净,以防止掉入井道,伤及井道内的作业人员。安装材料应码放在层门口的两侧,不应在层门口前放置任何物品,以防落入井道。 2.3.8严禁在井道内上下抛掷工具、零件、材料等物品。 2.4脚手架的安全使用

室内电梯安装安全措施示范文本

室内电梯安装安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

室内电梯安装安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 应室内电梯安装:安装专业分包单位进场前,先向项 目部提交相关资料,如:营业执照、安全生产许可证、特 种作业人员名单及操作证等资料进行报监登记及项目部备 案。项目部上要准备做好井道安装前清理、防护、检查工 作,原电梯井道采用软隔离每二层一道,要改成硬隔离。 电梯安装施工工艺不采用脚手架施工时,而采用电梯桥箱 自身升降安装,井道内的隔离门防护先拆除,对安全生产 带来一定隐患。 现制定电梯安装前安全措施: 对电梯安装前必须做好电梯井道双方交接验收记录, 并组织教育,特种人员必须持证上岗交底清楚。 井道内隔离及井道门口安全防护不得随意拆除,应书

面申请并分段验收交接,安装前井道口必须封闭严密,门口处张贴安全警示标志,派人巡视检查,并做好记录。 电梯安装使用轿箱升降安装,要拆除全部安全防护设施,给安全生产带来隐患,在安装前必须做好准备工作: ①隔离安全门不得随意拆除,应先书面申请分段进行拆除。 ②在轿箱与顶部挂钩垂直处,隔离中间开一个 200mm*200mm方孔,顶部挂钩处放下钢丝绳穿过孔与轿箱连接,在两侧隔离安装轨道处,开长方形口能满足钢丝定位施工要求即可。 ③井道内隔离及安全防护栏拆除,应根据井道作业分段安装进行拆除。轨道与电梯门同步进行安装,每1层-4层轨道电梯门安装完毕后,进行验收并做好交接,方可拆除上道隔离及安全防护栏。 ④电梯安装井道内使用照明灯,其电压不得超过

室内电梯安装安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 室内电梯安装安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

室内电梯安装安全措施 应室内电梯安装:安装专业分包单位进场前,先向项目部提交相关资料,如:营业执照、安全生产许可证、特种作业人员名单及操作证等资料进行报监登记及项目部备案。项目部上要准备做好井道安装前清理、防护、检查工作,原电梯井道采用软隔离每二层一道,要改成硬隔离。电梯安装施工工艺不采用脚手架施工时,而采用电梯桥箱自身升降安装,井道内的隔离门防护先拆除,对安全生产带来一定隐患。 现制定电梯安装前安全措施: 对电梯安装前必须做好电梯井道双方交接验收记录,并组织教育,特种人员必须持证上岗交底清楚。 井道内隔离及井道门口安全防护不得随意拆除,应书面申请并分段验收交接,安装前井道口必须封闭严密,门口处张贴安全警示标志,派人巡视检查,并做好记录。 电梯安装使用轿箱升降安装,要拆除全部安全防护设施,给安全生产带来隐患,在安装前必须做好准备工作: ①隔离安全门不得随意拆除,应先书面申请分段进行拆除。 ②在轿箱与顶部挂钩垂直处,隔离中间开一个200mm*200mm方孔,顶部挂钩处放下钢丝绳穿过孔与轿箱连接,在两侧隔离安装轨道处,开长方形口能满足钢丝定位施工要求即可。 ③井道内隔离及安全防护栏拆除,应根据井道作业分段安装进行拆除。轨道与电梯门同步进行安装,每1层-4层轨道电梯门安装完毕后,进行验收并做好交接,方可拆除上道隔离及安全防护栏。 ④电梯安装井道内使用照明灯,其电压不得超过36V,操作用的电动工具必须绝缘良好,必须经二级漏电保护,漏电保护器灵敏有效。电 第 2 页共 4 页

电梯安装安全协议书

电梯安装安全协议书 甲方:福建省九建建筑工程有限公司 乙方: 1.工程项目名称:燕都鑫城二期新民居1-3#7-14#楼工程 2.工程范围:室内电梯安装 3.工程地址:京津公路东侧,南环路北侧 为确保在日常维保和施工中,人身和设备的安全,依据《特种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等法律法规规定,明确甲乙双方安全责任,确保施工及人身健康安全,预防发生各类安全事故,经双方协商一致,签订本协议: 一.甲方责任 1.建立健全电梯设备安全管理制度和设备技术档案 2.接受安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察 3.制定电梯事故应急措施和救援预案 4.设置安全管理人员,情况紧急时可以决定停止使用电梯并及时 报告上级领导 5.应将“电梯乘梯须知”安装于易于乘客注意的显著位置 6.定期对物业电梯维修人员进行安全教育及操作规程和有关的 安全规章制度培训 7.按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届 满前一个月,向特种设备检验检测机构提出定期检验要求 二.乙方责任

1.必须认真对本单位维修保养人员进行安全技术知识教育,增强 法制观念,提高员工的安全意识和自我保护能力。 2.必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规,并制定相应的安 全管理制度,遵章守纪,严格按操作规程和保养标准执行,严禁违章作业。 3.在电梯维保中应按有关规定采取严格的安全防护措施,否则由 于自身安全措施不力而造成事故的,责任和因此发生的费用由乙方自行解决。 4.提供电梯维保人员有效的安全用品,如:安全帽、安全带、眼 罩、绝缘手套等个人自身防护设备,如因未按要求而发生的任何事故,甲方不负责任,乙方承担由此引起的一切经济责任。 5.用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工 需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 6.电梯维保人员必须持有特种设备人员上岗证,并在有效期内, 复印件交甲方存档保存。 7.维修过程中如发生人员伤亡,电气设备事故或危及电梯正常运 行不安全情况,应立即报告甲方(电梯管理员),并积极配合调查。 8.接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全隐患意见,必须在 甲方规定期限内进行有效解决 9.施工中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

电梯井安全防护方案

一、编制依据 1 、1311 工程业务技术用房施工蓝图 2、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—1991) 4、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—99) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50011—2001) 6、《建筑施工钢管脚手架扣件安全技术规范》(JGJ—22—857) 7、《建筑施工手册》(第四版) 二、工程概况 本工程位于武汉市汉阳区创业路,属于业务技术用房。地下局部一层,层高; 地上五层,层高;部分采用筏板基础,其他部分采用独立柱基;建筑总高度,总建筑面积4000m2。本工程士对应的绝对标高为,场地整平标高为,基坑底设计标高,基坑开挖深度为整平标高以下。基坑开挖底面积为424m2;基坑底周长约为83m。地勘报告显示,建设场地内无建筑物及地下管线。根据湖北省地方标准《基坑工程技术规程 (DB42/T159-2012 )》规定,确定本基坑各区段重要性等级为二级。 建筑地基基础等级:乙级 建筑防火、耐火等级:二级 建筑工程结构安全等级:二级混凝土框架抗震等级:四级,设防烈度为7 度。 电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工运用搭设操作作业平台、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 电梯井安全防护方案

三、电梯井防护措施: 1、电梯井跟进平台平面设计 平台边框及横撑采用14#槽钢,接点全部满焊,上面满铺50mn厚木脚手板。平台利用平台穿墙螺栓孔位置,采用8根? 32的勾头螺栓作支撑点。平台尺寸为:长x宽二(电梯井长度-100mm x (电梯井宽度-100mm。平面图及剖面图见下。 平台平面图 1-1剖面图 (图1) 2、电梯井口防护 本工程电梯井口做防护铁栅门,铁栅门离地高度为,门栅网络的间距不大于15cm,铁栅门底部采用木模板设置20cm挡脚板,铁栅门采用膨胀螺栓固定结构墙上,必须固定牢固。 剖面 电梯井口防护门(mm)(图2) 哥—计nr 图o —L 3、电梯井内部防护

室内电梯安装安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 室内电梯安装安全措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5317-29 室内电梯安装安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 应室内电梯安装:安装专业分包单位进场前,先向项目部提交相关资料,如:营业执照、安全生产许可证、特种作业人员名单及操作证等资料进行报监登记及项目部备案。项目部上要准备做好井道安装前清理、防护、检查工作,原电梯井道采用软隔离每二层一道,要改成硬隔离。电梯安装施工工艺不采用脚手架施工时,而采用电梯桥箱自身升降安装,井道内的隔离门防护先拆除,对安全生产带来一定隐患。 现制定电梯安装前安全措施: 对电梯安装前必须做好电梯井道双方交接验收记录,并组织教育,特种人员必须持证上岗交底清楚。 井道内隔离及井道门口安全防护不得随意拆除,应书面申请并分段验收交接,安装前井道口必须封闭严密,门口处张贴安全警示标志,派人巡视检查,并

电梯井口防护方案

XXXXX住宅楼工程 电 梯 井 口 防 护 方 案

安徽XXXX建设发展股份有限公司

目录一、编制依据: 二、工程概况 三、施工安全防范部署: 四、主要安全防范方法 五、安全管理措施

一、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全规范》JGJ80-91 2、《密目式安全网》GB16909-97 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《XXXXXX1#、2#楼施工组织设计》 5、《XXXXXX1#、2#楼设计图纸》 6、公司标准、规定 7、国家、行业、合肥市有关法律、法规、规定 二、工程概况 XXXXX住宅楼工程,由XXXXXX房地产投资有限公司兴建;该工程位于XXX区XXXX路与XXXXX交口西北侧,由XXXXXX规划建筑设计有限公司设计,监理单位是XXXXXXXXX监理有限公司。本工程由1#-9#住宅楼及二栋商服楼组成,其中1#-9#楼为18层框剪结构,商服楼为4层框架结构;地上面积约106000m2,地下车库面积约15000m2。计划工期为900日历天,计划2008年10月18日开工,2011年4月5日竣工,本工程分为两个阶段施工,其中1#、2#、10#、3#、4#、5#、6#楼及其地下室部分先行施工,剩余楼层暂定后期一次性开工。工程质量确保“合格”标准,安全文明争创市级“安全文明示范工地”。 三、施工安全防范部署: 为加强电梯井口安全防护工作,根据XXXX市建设委员会合建质安【2008】84号文等要求,制定本方案。 ⒈施工现场建立以项目经理胡邦军为第一责任人的安全保证体系。

⒉明确本工程电梯井口安全防护措施及施工过程中的落实、检查、验收责任人及验收程序。 ⒊落实施工过程中各工种安全教育、安全技术交底。 ⒋加强对各工种交叉作业施工的安全管理工作。进入电梯安装和装饰阶段时,一定要与电梯安装单位签订书面安全管理协议,明确交叉施工中各自的安全生产责任和义务,杜绝因多单位交叉施工职责不明、管理混乱而引发上次安全责任事故。 四、主要安全防范方法 1、在电梯井口处要设置符合国家标准的安全警示标志;安全警示标志要醒目、明显,夜间应设置红灯示警。 2、电梯井口应用固定栅门,固定栅门应做到定型化、工具化,其高度在1.5m至1.8m范围内,并刷黄黑相间的警示色(见示意图)。 3、电梯井口宜在每层用贯穿于混凝土板内的直径不小于6mm的钢筋(或楼板分布筋)形成防护网,网格间距不得大于200mm,并在其上方满铺竹笆或脚手板;或在正负零层楼面设置首道安全网,上部每隔两层并最多隔10m设一道安全平网。安装、拆卸电梯井内安全平网时,作业人员应按规定佩戴安全带。 4、在主体工程施工过程中,若电梯井周边墙体未完成,应按洞口防护执行(见示意图)。 5、电梯安装前,应制定专项施工方案,电梯井内必须按规定搭设满堂架,经过验收后方可使用。 五、安全管理措施

电梯安全保护措施(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯安全保护措施(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电梯安全保护措施(通用版) 1、公司设立工地安全检验小组负责工程的安全管理。 2、电梯施工人员必须经技术培训和安全操作培训,熟练电梯性能,有三年以上的电梯施工经验,持有政府部门颁发的电梯安装、维修人员安全操作证才能上岗操作。 3、电梯施工人员不得少于4人,其中具备起重吊装操作资格的2人。应明确施工负责人,熟悉施工现场,制定完整的施工方案,向当地政府部门申报施工安全登记,经批准后才可进场施工。 4、在施工前要严格检查工具设备,施工人员应正确穿着统一的劳防衣服,戴好安全帽,系好安全带。 5、厅门处应设安全防护栏,悬挂“电梯施工,请勿靠近,危险!”的警告标志,主要部位应有专人监护施工现场。 6、动火前一定要与各部门的工作人员磋商办理好《动火证》,施工现场应做好安全消防措施。

7、电梯施工应有专人指挥,严格遵守施工工艺,严禁蛮干。每日AM7:45-8:00进行KYK安全施工讨论,并认真记录。严守《安全手册》规程,做到防患与未然。正式安装前,应把警示标语贴至相应处,提醒注意,并认真遵守。 8、每日作业结束后进行15分钟的总结,且预排第二天的工作:并对当日发生的问题进行分析、解决:如无法解决的,第二天应立即向上级主管报告,以求解决方法。如关系到安全问题的,一定彻底解决无误后,才可进行以后的作业。 9、作业人员须服从责任者指挥,不得擅自操作和行动。 10、首次作业前必须进行安全交底。作业中如发现危险隐患即停止操作。 11、井道脚手架,由专门的搭设单位进行负责作业,并由现场安全责任者检验合格后,方可进行施工。工地地点须有充分照明,工作灯具须使用灯罩。升降路有坠落之虞开口,均挂设安全栏杆,作业者相互之间必须口令一致,操作者一定要大声复唱行动口令,操作责任者一定要先确认、后操作。

室内电梯安装安全措施详细版

文件编号:GD/FS-6405 (解决方案范本系列) 室内电梯安装安全措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

室内电梯安装安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 应室内电梯安装:安装专业分包单位进场前,先向项目部提交相关资料,如:营业执照、安全生产许可证、特种作业人员名单及操作证等资料进行报监登记及项目部备案。项目部上要准备做好井道安装前清理、防护、检查工作,原电梯井道采用软隔离每二层一道,要改成硬隔离。电梯安装施工工艺不采用脚手架施工时,而采用电梯桥箱自身升降安装,井道内的隔离门防护先拆除,对安全生产带来一定隐患。 现制定电梯安装前安全措施: 对电梯安装前必须做好电梯井道双方交接验收记录,并组织教育,特种人员必须持证上岗交底清楚。 井道内隔离及井道门口安全防护不得随意拆除,

应书面申请并分段验收交接,安装前井道口必须封闭严密,门口处张贴安全警示标志,派人巡视检查,并做好记录。 电梯安装使用轿箱升降安装,要拆除全部安全防护设施,给安全生产带来隐患,在安装前必须做好准备工作: ①隔离安全门不得随意拆除,应先书面申请分段进行拆除。 ②在轿箱与顶部挂钩垂直处,隔离中间开一个200mm*200mm方孔,顶部挂钩处放下钢丝绳穿过孔与轿箱连接,在两侧隔离安装轨道处,开长方形口能满足钢丝定位施工要求即可。 ③井道内隔离及安全防护栏拆除,应根据井道作业分段安装进行拆除。轨道与电梯门同步进行安装,每1层-4层轨道电梯门安装完毕后,进行验收并做

室内电梯安装安全协议书

室内电梯安装安全、文明施工协议书 甲方:周至集贤商务花园商务办公楼工程项目经理部 乙方: 为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全事故发生,为明确双方责任,经甲、乙双方协定,特签订本协议书: 一、安全目标: 杜绝一切安全事故发生,确保电梯安装工作顺利完成。 二、甲方责任: 1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首 位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例 等,督促乙方实施落实。 3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组。 4.不违章指挥,不强令冒险作业。 5.乙方违章作业,甲方发现后有权令其停工整顿。 6.乙方向甲方提出安全等方面的合理化建议,甲方认真接受,并 尽快采取措施。 三、乙方责任: 1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例, 严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。

2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规 章制度。 3.建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人 及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设 备安全、施工用电安全、施工防火安全及施工环境安全由乙方负全部责任。 5.电梯井道移交乙方后,井道的安全管理由乙方负全部责任,乙 方必须安排安全管理人员对井道防护,作业环境进行全面跟踪巡查。 6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是 其他人员,由乙方负全部责任。 7.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并 及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期: 自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。 五、本协议书一式两份,甲、乙 方各执一份。 甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签订日期:年月日不是每个人都能成为,自己想要的样子,但每个人,都可以努力,成为自己想要的样子。相信自己,你能作茧自缚,就能破茧成蝶。

A-14施工升降机安全防护措施

A-16# 施工升降机安全防护措施 施工升降机作为建筑施工中垂直运输不可或缺的设备,近年来由于管理和使用不当造成的施工升降机恶性事故时有发生。究其根本原因,主要与管理措施不到位,使用缺乏科学性有很大的关系。根据以往的经验积累,编制此施工升降机安全防护措施 一、施工升降机的安全防护装置 施工升降机的安全防护装置主要有安全开关和防坠安全器两类。升降机的安全开关都是根据安全需要设计的。有围栏门限位,吊笼平层限位,顶门限位,极限位开关,上下限位开关,对重防断绳保护装置等。一些工地为了省事,将一些限位开关认为取消和短接,或则损坏后不及时修复,就等于取消了这几道安全防线,埋下了事故隐患。例如,吊笼要装载长东西,吊笼内放不下,需要伸出吊笼外而人为取消门限位和顶门限位。又如,加节后,配重断绳保护装置动作、防冲顶限位开关在加节后损坏,出于懒惰情绪,不能及时复位或更换受损开关,而把线路短接继续使用,这种违章作业是拿人生命开玩笑的。在上述安全设施不完善或不完好的情况下,依旧载人、载物,这种违章作业是拿着生命开玩笑。为了避免事故的发生,希望使用单位的负责人应该加强管理,建立严格的检查制度,严格要求升降机的维护和操作人员,定员、定责、定期检查各种安全开关的安全可靠性,发现问题及时处理,杜绝事故的发生。 防坠安全器是施工升降机上重要的一个部件,要依靠它来消除吊笼坠落事故的发生,保证乘员的生命安全。因此防坠安全器出厂试验非常严格的,出厂前由法定的检验单位对它进行转矩的测量,临界转速时测量,弹簧压缩量的测量,每台都附有测试报告,组装到施工升降机上后进行额定载荷下的坠落试验,而工地上使用中的升降机都必须每三个月就要进行一次坠落试验。对出厂两年的防坠安全器(防坠安全器上出厂日期),还必须送到法定的检验单位进行检测试验,以

室内电梯安装建筑工程施工安全三方协议书

-精品文档- 安全生产管理协议 ^业主方. ******* 施工总承包方:******* 电梯安装方:重庆富士电梯有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和 国安全生产法》及其他有关法律法规,为保证双方安全生产,明确各自的安全管理职 责和应当采取的安全措施,就本工程的安全生产施工事项达成如下协议: 第一条业主单位: ******** 工程名称: ******** 第二条施工单位: ******** 施工总承包方责任人:____________ 电话:__________ 安全生产管理人员:______________ 电话:__________ 第三条电梯安装公司:重庆富士电梯有限责任公司电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员: 电梯安装方现场负责人:____________ 电话: __________ 安全生产管理人员:电话: 说明:电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责,资料复印件交到业主方工程管理部备案。 第四条业主方的责任和权利1遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。 - 精品文档- 2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实,对无 方案、无措施和措施不落实的有权停止施工,限期整改。 -精品-

3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训 等进行监督检查,对违章、违规行为有权制止,限期整改,并根据具体情况进行处罚,处罚金从安全保证金中扣除。 第五条施工总承包方的责任和义务 1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。 2、按工程要求达到移交标准,做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护,与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合,安全高效的完成安装工作。 3、对安装过程中的安全文明施工情况,有权进行安全监督处罚,处罚金从保证金中扣除。 4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时,可以向另外两方提出整改要求等。 5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时,安装方须配合。 6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。 7、施工总承包方不能在楼层中进行冲水,如因冲水对电梯造成损害及其他问题,由施工总承包方负责。 第六条电梯安装方的责任和权利 1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。 2、电梯安装方负责人是安全生产的第一责任人,对安全生产负主要责任。 3、电梯安装方进入施工现场后,必须坚持“安全第一预防为主”的方针。电梯安装方在施工过程中一旦发生安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时如实上报;生产安全事故发生后,电梯安装方应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理,做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为电梯安装方,不得将经济损失和矛盾转移到施工总承包 方,不得对事故隐瞒不报。 - 精品文档- 4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构,设立专职安全生产管理人员,建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。经过审核审批的安全施工方案和技术措施应交给施工总承包方进行备案。

电梯安装安全防护措施正式样本

文件编号:TP-AR-L1756 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电梯安装安全防护措施 正式样本

电梯安装安全防护措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的 可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、编制依据 本方案依据电梯安装安全的技术文件、规范:BS EN 81 二、工程概论 工程名称:巴基斯坦旁遮普软件科技园(STP) 工程地点:巴基斯坦旁遮普省拉合尔市 开工日期: 20xx年7月20日(Jeewajee公司 开始搭设脚手架) 三、安装作业安全要求 1、一般要求 1.1 进入作业场所的要求:

a) 应穿戴劳动防护用品; b) 作业前,应检查设备和工作场地,排除设备故障和现场隐患; c) 确保安全防护、安全标识完整 d) 设备应定人、定岗操作。 1.2 工作中,应集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人。 1.3 二人以上共同工作时,应有主有从,统一指挥;工作场所不准打闹、玩耍和做与本职工作无关的事。 1.4 注意警示标志,严禁跨越危险区,严禁攀登吊运中的物件,以及在吊物、吊臂下通过或停留。 1.5 在施工现场要设置安全遮拦和标记;应提供充足的照明以确保安全出入以及安全的工作环境,控制开关和为便携照明提供电源的插座应安装在接近

室内电梯安装安全技术交底

安全技术交底书 表格编号 1310 项目名称上海铁路局太平桥货场部分地块单位租赁 房项目A地块工程项目经理部 第 1 页 共 6 页 交底编号

工程名称上海铁路局太平桥货场部分地块单位租赁房项目A地块工程 设计文件图号 施工部位室内电梯安装工程 交底日期年月日 安全交底范围 本交底适用于上海铁路局太平桥货场部分地块单位租赁房项目A地块工程5#、6#、7#、8#室内电梯安装工程的施工。 安全技术交底内容: 1、一般规定 1、1 电梯安装操作人员,必须经身体检查,凡患心脏病、高血压病者,不得从事电梯安装操作。 1、2 进入施工现场,必须遵守现场安全管理制度,确保安全、环境管理目标达标。操作时精神集中,并按规定穿戴个人防护用品。 1、3 电梯安装井道内使用的照明灯,其电压不得超过36V,操作用的手持电动工具必须绝缘良好,须经二级漏电保护,漏电保护器灵敏、有效。 1、4 梯井内操作必须系安全带,上、下走爬梯,不得爬脚手架,操作使用的工具用完后必须装入工具袋,物料严禁上、下抛扔。 1、5 电梯安装使用脚手架必须经您单位安全部门组织验收合格,办理交接手续后方可使用。同时上报监理单位备案待查。 1、6 焊接动火应办理动火证,备好灭火器材与监护人员,严格执行消防制度。施焊完成后必须检查火种,确认已熄灭方可离开现场。 1、7 设备拆箱、搬运时,拆箱板必须及时清运,在指定地点码放。拆箱板钉子应打弯。抬运重物前后呼应,配合协调。 1、8 长形部件及材料必须平放,严禁立放。 2、电梯安装 2、1 样板架设应遵守以下规定:

(1)样板应牢固准确,制做样板时,样板架木方的木质,强度必须符合规定要求。 (2)样板架木方应按工艺规定牢固地安装在井道壁上,不允许承重它用。 (3)放钢丝线时,钢丝线上临时所拴重物重量不得过大,必须捆扎牢固。放线时下方不得站人。 2、2 导轨及其部件安装前应遵守以下规定: (1)剔墙、打设膨胀螺栓,操作时应站好位置,系好安全带,戴好防护眼镜,持拿榔头不得戴手套,不得上下交叉作业。 (2)电锤应用保险绳拴牢,打孔不得用力过猛,防止遇钢筋卡住。 (3)剔下的混凝土块等物,应边剔边清理,不得留在脚手架上。 (4)用气焊切割后的导轨支架必须冷却后,再焊接。 (5)导轨支架应随稳随取,不得大量堆积于脚手板上。 (6)导轨支架与预埋铁先行点焊,每侧必须上、中、下三点焊牢,待导轨调整完毕之后,再按全位置焊牢。 (7)在井道内紧固膨胀螺栓时,必须站好位置,扳手口应与螺栓规格协调一致,紧固用力不得过猛。 2、3 导轨安装应遵守以下规定: (1)做好立道前的准备,应根据操作需要,由架子工对脚手板等进行重新铺设,准备导轨吊装的通道,挂滑轮处进行加固等,必须满足吊装轨道承重的安全要求。 (2)采用卷扬机立道,起吊速度必须低于8m/min。必须检查器重工具设备,确认符合规定方可操作。 (3)立轨道应统一行动,密切配合,指挥信号清晰明确,吊升轨道时,下方不得站人,并设专人随层进行监护。 (4)轨道就位连接或轨道暂时立于脚手架时,回绳不得过猛,导轨上端未与导轨支架固定好时,严禁摘下吊钩。

室内电梯安装工程安全技术交底

室内电梯安装工程安全技术交底 1、一般规定 1、1 电梯安装操作人员,必须经身体检查,凡患心脏病、高血压病者,不得从事电梯安装操作。 1、2 进入施工现场,必须遵守现场安全管理制度,确保安全、环境管理目标达标。操作时精神集中,并按规定穿戴个人防护用品。 1、3 电梯安装井道内使用的照明灯,其电压不得超过36V,操作用的手持电动工具必须绝缘良好,须经二级漏电保护,漏电保护器灵敏、有效。 1、4 梯井内操作必须系安全带,上、下走爬梯,不得爬脚手架,操作使用的工具用完后必须装入工具袋,物料严禁上、下抛扔。 1、5 电梯安装使用脚手架必须经你单位安全部门组织验收合格,办理交接手续后方可使用。同时上报监理单位备案待查。 1、6 焊接动火应办理动火证,备好灭火器材和监护人员,严格执行消防制度。施焊完成后必须检查火种,确认已熄灭方可离开现场。 1、7 设备拆箱、搬运时,拆箱板必须及时清运,在指定地点码放。拆箱板钉子应打弯。抬运重物前后呼应,配合协调。 1、8 长形部件及材料必须平放,严禁立放。 2、电梯安装 2、1 样板架设应遵守以下规定:(1)样板应牢固准确,制做样板时,样板架木方的木质,强度必须符合规定要求。(2)样板架木方应按工艺规定牢固地安装在井道壁上,不允许承重它用。(3)放钢丝线时,钢丝线上临时所拴重物重量不得过大,必须捆扎牢固。放线时下方不得站人。 2、2 导轨及其部件安装前应遵守以下规定:(1)剔墙、打设膨胀螺栓,操作时应站好位置,系好安全带,戴好防护眼镜,持拿榔头不得戴手套,不得上下交叉作业。(2)电锤应用保险绳拴牢,打孔不得用力过猛,防止遇钢筋卡住。(3)剔下的混凝土块等物,应边剔边清理,不得留在脚手架上。(4)用气焊切割后的导轨支架必须冷却后,再焊接。(5)导轨支架应随稳随取,不得大量堆积于脚手板上。(6)导轨支架与预埋铁先行点焊,每侧必须上、中、下三点焊牢,待导轨调整完毕之后,再按全位置焊牢。(7)在井道内紧固膨胀螺栓时,必须站好位置,

电梯施工安全防范措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯施工安全防范措施(2020新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电梯施工安全防范措施(2020新版) 一、编制依据 本方案依据国家有关电梯安装安全的技术文件、规范:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310-2002《电梯工程质量施工验收规范》及北京地区有关的电梯安装安全的若干规定:DB11/419-2007《电梯安装维修作业安全规范》、《建筑安装分项工程施工工艺规程(第八分册)等编制而成。 二、工程概况 工程名称: 工程地点: 开工日期竣工日期工期天 本工程工序多,安装较复杂,各有关单位要相互配合,确保施

工安全。 三、安装作业要求 1.一般要求 进入作业场所的要求: a)应穿戴劳动防护用品; b)作业前,应检查设备和工作场地,排除故障和隐患; c)确保安全防护、信号、和连锁装置齐全、灵敏、可靠; d)设备应定人、定岗操作。 工作中,应集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人; 二人以上共同工作时,应有主有次,统一指挥;工作场所不准打闹、玩耍和做与本工作无关的事。 严禁酒后进入工作岗位。 不准跨越正在运转的设备,不准横跨运转部位传递物件,不准触及运转部位;不准站在旋转部件或可能爆裂飞出的物件、碎屑部位的正前方进行操作、调整、检查设备,不准超限使用设备机具。

施工电梯的安全防护措施

施工电梯的安全防护措施 1.现场勘查 合理选位,控制设备运动部分与周围建筑物的距离达到0.5 米以上,与架空输电线的距离依据标准执行。 要求现场作施工道路,并选择合适的场地进行硬化作为吊车就位点,并且保证运输车辆通行。 2.基础制作 预埋件、尤其是基础垂直度、平面度不大于1/1000,安装预埋件时要采用可靠的保护措施,以防发生位置偏移。 混凝土基础要尺寸大小、钢筋配置要符合设计要求,浇灌后强度达到规定方可安装。 排水措施得当,基础内不得有积水存在,接地电阻不大于 4 欧姆,重复接地不大于10欧姆。 3.安装 安装前必须对所有设备及索具严格检查,没有把握的索具一律报废。 严格按照方案及设计说明书要求安装,任何更改需经专职技术人员同意方可执行。 安装时必须设现场专职指挥,注意观察监视统一指挥,联络可靠。各部件间连接正确可靠控制高强度螺栓预紧力大小,销轴配合间隙,开口销的固定,钢丝绳端部紧固达到安全要求。 4.加节

加强人员安全教育,加强“三不伤害”原则,保证操作人员安全必须保证加节小吊钩每一次落实情况下,方可运行电梯笼子,防止出现悬空运行的情况出现。启用有线遥控器操作,电梯笼子运行工作在笼子顶上操作。 5.附墙 制作基础时控制施工电梯标准节与建筑物的距离,要求在说明书规定之内。 附着杆安装必须在电梯标准节连接处,偏角不超过±5 度。 附着杆连接应与地面平行,附着杆尽量使用可调节的,与建筑物上予埋件连接时必须应用经纬仪测量电梯标准节两个方向的垂直度。 放置予埋件的钢筋混凝土必须养生,达到规定强度。 6.拆卸 在安全技术交底会上重申拆卸工作的重要性,要求队伍思想重视,保证拆卸工作安全顺利有序。 要求拆卸人员注意拆卸方式,防止高空坠物,地面必须围出安全警戒区。 必须统一现场指挥,尤其在拆卸小部件时更加注意,时刻保证协同作业。 7.吊装运输 部件装车时充分考虑先后顺序,杜绝不合理放置。 严禁超高、超长、超宽装车,必要时充分熟悉运输路线。 运输前捆绑严实,保证行车过程中不松脱。

建筑施工电梯的安装使用和拆除安全防护措施

建筑施工电梯的安装、使用和拆除安全防护措施1、施工电梯安装 1)升降机的安装位置要视现场条件及设备情况而定,要尽量远离架 空线路并保持在规定的安全距离以外。升降机运行时险情较多,应 避开施工现场人员流动频繁的场所。 2)安装顺序是: 3)将底盘放置在基础上与基础预埋螺栓紧固,自升平台放在底盘上,吊篮放置在底盘中央。 4)安装标准节,每安装两个标准节(一般不大于8m)要做临时固定。采用临时缆风绳要使用钢丝绳,节点及支承点要用螺栓联结,不能 用铅丝绑扎。

5)两边立柱安装应交替进行。节点螺栓规格必须按孔径选配,不能漏装,发现孔径位置不当时,不能随意扩孔,更不能以铅丝绑扎代替,以免节点松动变形。 6)安装标准节时应注意导轨的垂直度,导轨相接处不能出现折线和过大间隙,防止运行中产生撞击。 7)施工现场条件许可时,可在地面组装,然后整体吊起,以减少高处作业。由于设计架体时,只考虑施工时的受力情况,所以在整体搬起之前,应对架体做临时加固,以增强节点抗弯能力。 2、施工电梯使用 1)施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 2)梯笼乘人、载物时必须使荷载均匀分布,严禁超载作业。

3)电梯运行至最上层和最下层时应操纵按钮,严禁以行程限位开关 自动碰撞的方法停机。 4)施工电梯启动前必须先鸣笛示警,夜间操作应有足够照明。 5)双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,另一只梯笼不得 运行。 6)电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行的动作,不得离开操作 岗位,应随时观察电梯各部音响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障未排除严禁运行。 7)施工电梯停止运行后应遵守以下规定: 8)电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位; 9)作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁 好闸箱和梯门;

起重机械、电梯安全防护装置与安全防护措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.起重机械、电梯安全防护装置与安全防护措施正式 版

起重机械、电梯安全防护装置与安全 防护措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、锅炉 1、锅炉在生产过程中存在的风险: 1)、炉管爆炸: 炉管爆炸时,有显著的爆破声、喷汽声,同时,水位和汽压明显下降。发现这种情况时,必须采取紧急停炉处理措施。发生这种情况的一般原因是:水质不良引起炉管结垢或腐蚀;缺水和爆管也可能互为因果。此外,由于设计缺陷、材料强度不足和焊接质量不好,均可能引起爆管事故。 2)、锅炉缺水:

锅炉严重缺水,会造成受压元件变形和损坏,甚至发生炉管爆炸,如果处理不当可能会发生锅炉爆炸事故。发现锅炉缺水时,应严禁进水,并采取紧急停炉措施。造成锅炉缺水事故的原因大多与运行人员松懈麻痹和误操作有关,或是与水位表因无冲洗措施而发生堵塞故障有关。在锅炉重大事故中,缺水事故是最常见的一种。我国多年的锅炉事故统计数据显示,缺水事故约占锅炉重大事故的50%左右。缺水事故常造成严重后果。对锅炉缺水事故必须给予足够的关注。 3)、锅炉超压: 锅炉超压运行,轻则引起元件变形,连接处损坏:严重时会引起爆炸事故。发