文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 围墙工程施工方案

围墙工程施工方案

围墙工程施工方案
围墙工程施工方案

金门110kV变电站新建工程

围墙施工方案

金门110kV变电站新建工程土建施工项目部

二〇一五年十月

金门110kV变电站新建工程

围墙施工方案

金门110kV变电站新建工程土建施工项目部

二〇一五年十月

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录

1、适用范围 0

2、编制依据 0

3、工艺流程 0

4、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1)

4.1施工准备 (1)

4.2 定位放线 (2)

4.3 基槽土方开挖 (3)

4.4 基础结构施工 (3)

4.5 围墙砌筑施工 (4)

4.6 钢筋混凝土压顶施工 (5)

4.7 围墙装饰施工 (7)

4.8 围墙变形缝施工 (6)

4.9 质量验收 (7)

5、质量通病及防治措施 (7)

6、强制性条文执行标准 (7)

7、安全措施 (8)

8、风险分析及预控措施 (8)

1、适用范围

适用于金门110kV变电站围墙施工。

2、编制依据

(1)施工图纸及设计变更;

(2)施工组织设计;

(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

(4)《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》Q/GDW1183-2012;

(5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011;

(6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015;

(7)《国家电网公司输变电工程工艺标准库》2012年版;

(8)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号

(9)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642号Q/GDW248-2008

(10)《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》Q/GDW665-2011;(11)国家有关建筑工程的其它标准、规范、规定

(12)电力行业有关建筑工程的其它标准、规范、规定。

3、工艺流程

施工流程图见图3-1。

图3-1 施工流程图

4、工艺流程说明及主要质量控制要点

4.1施工准备

(1)技术准备

1)严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)的要求做好图纸会检工作。

图纸会检的内容要点:围墙地基土质要求;基础混凝土垫层施工要求;基础混凝土垫层施工要求;围墙基础施工要求;围墙砌筑要求和使用材料要求(包括砖的品种、强度设计要求;砂浆、混凝土品种和设计要求等);混凝土压顶设计要求;混凝土构造柱设计要求;围墙面抹灰和涂料做法要求;围墙轴线、标高及各细部结点衔接做法等。

2)专项施工方案

项目技术负责人应根据设计图纸、国家现行标准和本工艺规定结合工程实际编制砌砖围墙专项作业方案,经审定后实施。

专项施工方案的主要内容:围墙的土方开挖、基础施工、围墙砌筑、混凝土模板制作与安装、构造柱混凝土的浇筑、养护、围墙面抹灰涂饰等一系列分项工程施工工艺措施。

3)技术交底

应按照导则规定每个分项工程分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。

(2)施工人员及施工机具准备

表4-1 施工人员配置表

表4-2施工机具配置表

4.2 定位放线

围墙拐角处向外4.0m,设置500*500*500方型基础一座,用于围墙轴线引测;标注尺量结束后,还应进行复核,在测量复核过程中,应经常检查仪器的常用指标,一旦偏差超过允许范围,应及时校正,保证测量精度。测量工作及复测工作由专业测量人员负责。

4.3 基槽土方开挖

(1)采用机械挖土,人工配合修整。

(2)开挖中应对基底标高、边坡高度、基槽轴线等进行复测。

(3)基槽开挖至设计要求的土质后应立即组织业主、监理、设计、勘测工程等进行基槽验收,确认后方可进行下道工序施工。

4.4 基础结构施工

(1)混凝土垫层施工

1)在地基或基土上清除淤泥和杂物,并采取排水措施。

2)按照轴线位置,安装混凝土垫层模板,浇筑混凝土垫层。混凝土垫层应密实、平整,厚度符合设计要求。混凝土垫层浇筑完毕,及时进行浇水养护。

(2)基础钢筋制作及绑扎

1)必须使用经试验合格的钢筋,钢筋的弯钩和弯折、箍筋末端弯钩、钢筋调直应符合规范要求。

2)基础钢筋按图纸翻样后在钢筋加工场地制作,运至施工现场绑扎,钢筋的绑扎严格按规范要求施工。绑扎应牢固,严禁缺扣、松扣,严禁漏扎。绑扎接头的搭接长度、接头方式及接头位置应符合设计和规范要求。

3)钢筋保护层垫块应具有一定的强度

(3)基础模板安装、拆除

1)模板及其支撑系统应根据结构形式、荷载大小、地基土类别以及材料供应等条件进行设计,符合有关强度、刚度、稳定性的要求。模板制作前应前应认真做好放样工作,特别是圈梁、构造柱交接部位的放样。

2)模板支撑体系宜采用钢管架,施工中严格控制模板变形量,做到既要保证其强度、刚度和稳定性,又要考虑构造简单、安拆方便,支撑系统及模板系统应经过计算。

3)模板安装完毕后,应对其轴线、标高、各部位构件尺寸、支撑系统以及模板基础等进行检查。

(4)基础混凝土浇筑

1)混凝土根据当地条件允许可采用商品混凝土。现场采用搅拌混凝土,应在施工前调整好混凝土的配比,控制水灰比和坍落度。按照砂、水泥、石子、水顺序投放,使用强

制式搅拌机搅拌,搅拌时间不少于90s。当构造柱或柱混凝土高度超过2m时,应使用溜槽或串筒将混凝土滑入模内。

2)在混凝土浇筑前,模板要浇水湿润,构造柱施工前新旧混凝土结合部位应铺设20mm 厚与混凝土同配合比的水泥砂浆坐浆,再浇筑结构混凝土。混凝土在运输过程中防止分层离析。

3)混凝土振捣采用插入式振动棒进行振动,要注意不能漏振,亦不能过振,振动棒要快插慢拔,振捣密实。

4)混凝土拆除模板后,及时进行覆盖养护,养护时间不应少于7d。

(5)砖基础

1)砌筑用砖的品种、标号要符合设计要求,并应规格一致,有出厂证明和试验报告单。

2)砂浆配合比按重量比,采用机械搅拌,搅拌时间不少于90s。

3)砖基础砌筑前,应核对轴线尺寸,混凝土表面应清扫干净,洒水湿润。

4)基础标高不一致或有局部加深部位,应从低处往上砌筑,拉线检查,保持彻底通顺平直。

(6)基础隐蔽验收及土方回填

1)基础围墙完成后,及时请相关单位进行验收,签字确认后方可进行下道工序的施工。

2)回填土土方优先利用基槽挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规范要求。

3)填土前应将基坑内的杂物清理干净。

4)回填土应分层夯实,每层铺土厚度不大于300mm,应用蛙式打夯机至少打夯三遍,打夯应夯压一夯,夯夯相接,行行相连。

5)基槽回填土应在基础两侧或四周同时进行,基础墙两侧填土应同时进行。

6)围墙基础内侧回填土内掺40%碎石

4.5 围墙砌筑施工

(1)墙体组砌一般采用“一顺一丁”或“三顺一丁”砌法。

(2)砖墙采用MU10水泥实心砖,M10水泥砂浆砌筑。

(3)砌筑砖体时,砖应提前1-2d浇水湿润。浇结普通砖含水量宜为10%-15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5%-8%。

(4)排砖时必须把立缝排匀,砌完一步架高度,每隔两皮砖在丁砖立愣处用托线板吊直弹线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所有七分头的长度保持一致。

(5)立皮数杆要保持标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时准线要拉紧,防止一层线松,一层线紧。

(6)季节性施工。冬期砖应清除冰霜,冬期不浇水,应适当增大砂浆的稠度,一般采用摻盐砂浆,其摻盐量、材料加热温度均按冬期施工方案规定执行,砂浆使用时的温度不应低于+5℃。雨期施工时应防止雨水冲刷砂浆,砂浆的稠度应适当减小。每天砌筑高度不应超过1.2m。

(7)砌筑时,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线,墙体抗震拉结筋的位置、钢筋规格、数量、间距长度、弯钩等应按砂浆要求留置,不应放错、漏放,抗震拉结筋采用后植筋方法进行,植筋前需进行抗拉拔拉力试验。合格后方可正式施工。

(8)砂浆的饱满度。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,不应小于8mm,也不应大于12mm。

(9)摆砖。开始砌筑时要进行摆砖,排出灰缝宽度。第一层砖底时,必须使各皮砖的竖缝相互错开,砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法及满铺、满挤的操作法。砌砖时砖要放平。

(10)立皮数杆。砌筑时采用皮数杆控制灰缝,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、圈梁等构件位置。

(11)挂线。采用双面挂线砌筑,保证水平灰缝均匀一致、平直通顺。

4.6 钢筋混凝土压顶施工

(1)围墙砌筑完后,按照设计要求进行钢筋混凝土压顶的施工。

(2)围墙施工完毕后,应及时进行表面处理,以防止墙面泛碱。

4.7 围墙装饰施工

基层处理→抽筋定点(做护角线)→抹灰→贴斩假石

1、将墙面、砼面等基层的灰尘、污垢和油渍等清理干净,并洒水湿润,砼表面应凿毛,在砼表面上洒水后抹1:1水泥砂浆(加水泥重量1.5的107胶),使表面毛化,容易

粘结。

2、检查基层表面的平整度,并用与抹灰层相同的砂浆设置标志或标筋。

3、抹灰按配合比拌合,水泥初凝时间前用完,随拌随抹。

4、抹面层时,先将砂浆抹平标筋点,用刮尺沿木条面刮平,找平台用木抹子拍打槎平初拉纹路,掌握好收水程度,控制砂浆稠度不宜过大,防止面层裂缝。

5、抹灰时用2m直尺,检查表面平整度及阴阳角,按标准验收。

4.8 围墙变形缝施工

围墙变形缝按标准工艺施工:

1)工艺标准

(1)围墙变形缝宜留在墙垛处,缝宽25mm,并与墙基础变形缝上下贯通。

(2)变形缝打胶顺直、弧度一致、美观清洁。

(3)围墙变形缝间距≦15M。

2)施工要点:

(1)填充材料宜采用沥青麻丝。表面材料宜采用硅酮耐侯密封胶或金属装饰条。

(2)硅酮耐候密封胶施工:变形缝两侧2mm处粘贴美纹纸;打胶成圆弧形状,内凹3mm;待胶凝固后,拆除美纹纸,避免墙面污染。

4.9质量验收

按照《变电(换流)站土建工程施工质量验收规程》Q/GDW1183-2012有关条款进行施工质量验收及评定,对照施工质量标准进行验收。主要检查项目:

(1)抹灰立面垂直度允许偏差≤ 3mm;

(2)围墙水平灰缝厚度偏差(10皮砖累计)±8mm。

(3)装饰线条分色直线度允许偏差≤ 1mm。

5、质量通病及防治措施

1.砌筑砂浆的拌制、使用及强度要符合相关规范及设计的要求。

2.砖块上下皮要错缝搭砌,搭接长度一般为砌块长度的 1/2,不得小于砌块长度的 1/3。不得留直槎,斜槎水平投影长度不应小于墙体高度 2/3。砌体灰缝应厚度一致,砂浆饱满。3.墙体不得有三分砖,七分砖要用锯切割。

4.围墙变形缝留在墙垛处,基础与墙体变形缝宽窄一致,上下贯通,不得出现错位现象。

6、强制性条文执行标准

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)

7.1.3土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)

3.7.2基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。

3.7.3基坑周边严禁超堆荷载。

《混凝土结构工程施工质量验收》(GB 50204—2015)(2015版)

5.2.1钢筋进场时,应按现行国家相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。

5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求

7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时。应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。

8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。

《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)

4.0.1 水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性、进行复验,其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的有关规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按复验结果使用。

5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

5.2.3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为7度以上地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2,斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。

《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ 98—2010)

4.0.3 砌筑砂浆稠度、保水率、试配抗压强度必须同时符合要求。

7、安全措施

(1)进入施工现场必须佩戴安全帽;

(2)堆放砖、石、材料离开坑边1m以上;

(3)严禁酒后作业;

(4)不得站在墙身上进行砌墙、勾缝、检查大角垂直度及清扫墙面等工作或在墙身上行走;

(5)如遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,致使砌体倒塌。(6)在高处砍砖时,应注意下方是否有人,不得向墙外砍砖。

(7)墙身砌体高度超过地坪 1.2m以上时,应使用脚手架。

8、风险分析及预控措施

小区围墙施工方案(上传版)

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (2) 第四章施工技术要求 (4) 第五章保证质量措施和质量标准 (7) 第六章成品保护措施 (8) 第六章安全文明施工措施 (8) 第一章编制依据 1、本工程建筑施工图及说明 2、《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、施工、环保方面相关工程法律、法规、标准 第二章工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围及内容: 第三章施工准备 (一)技术准备 本工程工期紧,自开工之日起总工期仅有60个日历天。砌体施工中所用的砌筑砂浆均现场配制,砂浆采用机械搅拌,灰砂采用集中搅拌,搅拌机设在小区道路边,跟随施工进度一同移动。围墙压顶和基础垫层所用混凝土均采用C15商品混凝土。钢筋混凝土压顶中钢筋布置和钢板预埋严格按设计图纸和相关规范施工。 熟悉图纸,提前编制内部的施工措施和控制方案以及质量通病预防措施等。在施工前由技术负责人主持对各项施工负责人进行施工方案技术交底,并由专业人员施工工长编写安全技术交底,对施工人员进行培训及现场作业指导。 围墙施工首先将现有施工围挡拆除、堆码,然后用钢尺对围墙轴线定位,将围墙区域内的电杆移至甲方指定位置。围墙施工用水准仪对标高进行控制。

围墙起始具体位置和围墙修建过程中收边收口的具体做法以甲方总工室下发相关文件为准。 (二)施工班组人员准备 为有效保证工期目标的实现,确保在60个日历天内完成本工程1800m永久性围墙的施工,负责围墙的工长应提前做好施工前的技术交底工作,并选择至少两个有较强技术实力的班组承担该工程的施工任务。 (三)机械、施工用具的准备 1、围墙基础施工前,准备两台60型小挖机和两台打夯机对地基开挖和夯实处理。 2、砖砌体施工,准备两台强力搅拌机,作为水泥砂浆和混凝土搅拌用主要机具;使用斗车作为水平运输周转工具,斗车需十辆以上,满足材料供应。 (四)材料准备 根据施工图纸和设计要求,采购工程所需各种原材料。 1、本工程砖砌体采用强度等级为MU7.5的灰砂砖,规格为240*115*53。 2、水泥选用峨胜水泥厂家PC32.5R等级硅酸盐水泥,使用M5.0的水泥砂浆且应具有良好的流动性、粘聚性和保水性,水泥、中砂、石灰精的选用及砂浆的配制标准按规程规定执行。施工时严格控制砌筑砂浆用水量,砂浆沉入度应为45~55cm,本工程所用砌筑砂浆(抹灰砂浆),的配合比均由彭山县建筑工程质量检测中心出具的水泥砂

围墙工程施工方案

金门110kV变电站新建工程 围墙施工方案 金门110kV变电站新建工程土建施工项目部 二〇一五年十月

金门110kV变电站新建工程 围墙施工方案 金门110kV变电站新建工程土建施工项目部 二〇一五年十月

金门110kV变电站新建工程围墙施工方案 批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 1、适用范围 (1) 2、编制依据 (1) 3、工艺流程 (1) 4、工艺流程说明及主要质量控制要点 (2) 4.1施工准备 (2) 4.2 定位放线 (3) 4.3 基槽土方开挖 (4) 4.4 基础结构施工 (4) 4.5 围墙砌筑施工 (5) 4.6 钢筋混凝土压顶施工 (6) 4.7 围墙装饰施工 (7) 4.8 围墙变形缝施工 (7) 4.9 质量验收 (7) 5、质量通病及防治措施 (7) 6、强制性条文执行标准 (8) 7、安全措施 (9) 8、风险分析及预控措施 (9)

1、适用范围 适用于金门110kV变电站围墙施工。 2、编制依据 (1)施工图纸及设计变更; (2)施工组织设计; (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (4)《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》Q/GDW1183-2012; (5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015; (7)《国家电网公司输变电工程工艺标准库》2012年版; (8)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号 (9)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642号Q/GDW248-2008 (10)《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》Q/GDW665-2011;(11)国家有关建筑工程的其它标准、规范、规定 (12)电力行业有关建筑工程的其它标准、规范、规定。 3、工艺流程 施工流程图见图3-1。

围墙施工组织设计方案知识讲解

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四季金悦小区周边安全防护围墙编号:

四季金悦小区周边安全防 护围墙 施 工 组 织 设 计 编制:天之汇建筑有限公司 审核: 审批: 时间:

1.1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.1.2、本工程施工招标文件内容及施工图。 2.1.3国家现行有关安全生产法规、建筑安全工人安全技术操作规程。 2.1.4、有关安全文明施工规定。 2.1.5、建没单位对本工程的要求及施工现场具体条件。 2.1.6建设部推广的十项新技术、新材料、新工艺。 2.1.7、国家现行的相关规范、技术质量评定标准。 3、本工程采用的规程、规范、标准本工程对检验批、分项、分部及单位工程的质量评定按《建筑工程施工质量验收统-标准》(GB5030-2001)进行。应用于本工程的土建施工技术规范见下列目录: 3.1.1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002); 3.1.3、《砼強度检验评定标准》(GB107-87); 3.1.4、《砖体工程施工质量验收规范》(GB-2002); 3.1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);3.1.6、《建筑工程施工质量统-标准》(GB50300-2001); 3.1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005);《建筑机械使用安全技术规程》{GB5144-94); 3.1.8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3.1.9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001};《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2008);

砖砌围墙施工方案

围墙施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 新疆国经鸽业有限公司乌什县肉鸽标准化养殖示范基地建设项目场区平面图、围墙图纸及相关图集。 2、主要规范、规程 工程测量规范(GB50026-1993) 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验统一标准(GB50300-2001) 3、土质和地形情况 工程位于阿克苏地区乌什县伊麻木镇玉斯屯克和田村1大队。 在挖深范围内,土质和地形情况如下: 自然地面挖深0.5m以内为人工耕填土,大部分由碎石土及亚粘土组成,分布均匀。 挖0.5m以下为连砂石层,可作围墙持力层。 4、工程概况 新疆国经鸽业有限公司乌什县肉鸽标准化养殖示范基地建设项目围墙招标,包括围墙基础、围墙砌筑、围墙砼柱及防盗网安装预留角铁。工程位于阿克苏地区乌什县伊麻木镇玉斯屯克和田村1大队。 开工日期: 2016年 9 月 26 日,竣工日期: 2016年 10 月

25日 ,总工期30日历天。 砌体围墙总长度约2千米(具体以实测为主),墙体构造以图集为主要依据。围墙砌筑高度2米,墙体采用MU7.5粘土多孔砖、M5.0水泥砂浆砌筑,每3.6M砌筑500mm×370mm砖垛,墙面为抹灰刷涂料;基础为500mm宽 C35自拌混凝土,基础埋深0.80m;现浇C25钢筋混凝土压顶,同时为安装防盗网预留40mm*40mm角钢预埋,压顶表面抹1:2水泥砂浆。 5、工程特点 由于工期紧、土质及地形情况等特点,组织施工时,合理选择施工机械,精心安排工作面,采用多班次、平面交叉流水作业,做到充分利用空间和时间,做好各工序的配合,连续作业,确保按时按质完成。 二、施工准备 1、技术准备: (1)、首先熟悉了解设计图纸及会审记录、工程洽商、变更等文件。掌握围墙砌筑工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,以及墙体轴线、标高、构造形式等内容情况。 (2)、通过图纸会审,如有问题应及时与设计方联系,并得到确认。 (3)、根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4)、了解基础混凝土强度等级,施工缝构造要求。

钢丝网围墙施工组织设计方案

土地储备管护工程 施 工 组 织 设 计 2013年10月14日

目录 1、编制说明 2、工程概况 3、总体施工部署 4、施工准备 5、施工进度安排原则 6、施工总平面图布置 7、主要施工方法 8、雨季施工措施 9、项目管理目标及措施 10、工期保证组织措施 11、安全、质量保证措施 附图1 施工进度计划表 附图2 劳动力计划表 附图3 机械设备计划表

一、编制说明 1.1工程名称 1.2编制目的、宗旨 本施工组织设计是为晋中市政府储备原五一三处、一七二处两宗土地拟建周边防护设施工程需要编制的。 编制的指导思想是:编制时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。 1.3编制依据 本工程施工组织设计编制依据是国家现行规、规程、标准;业主提供的施工图。并结合以往施工同类工程特点、经验材料,我公司施工能力、技术装备状况制定的。 1.4适用围 本施工组织设计是为晋中市政府储备原五一三处、一七二处两宗土地拟建周边防护设施工程需要编制的。 1.5本工程采用规标准 《工程测量规》 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 《建筑工程施工质量验收统一标准》

《砌体工程施工质量验收规》 二、工程概况 2.1概况 本工程是晋中市政府储备原五一三处、一七二处两宗土地,土地面积约700亩,拟建周边防护设施工程。 2.2工程建设地点现场条件 2.2.1工程建设地点: 晋中市政府储备原五一三处、一七二处。 2.2.2现场施工条件: 交通便利,施工用水用电满足施工要求,具备开工条件 2.3质量、工期要求: 要求质量:合格。 要求工期:工期日历天数为30天。 2.4施工围 土建:围墙砌筑,铁大门及门垛,玻璃钢水池及管道。 钢丝网围拦地梁浇注及钢丝网安装

围墙工程施工设计方案[最新2016]

围墙施工方案 一、编制说明 1.1、工程名称:涿州香邑溪谷原墅住宅南区项目工地围护工程 1.2、编制依据 本工程围墙施工方案编制依据是国家及地方现行规范、规程、标准;业主提供的施工图。并结合以前施工同类工程特点、经验要求,进行编制的施工方案。 1.3、本工程采用规范标准 1.3.1、结构及建筑工程主要规程、规范、标准:

二、工程概况 2.1、总体简介 2.2、工程地点:位于河北省涿州市北环路北侧的官庄村内,东侧是东兴北街,南侧是村庄,西侧是货场路,北侧是横六西路,地理位置优越,交通便利。施工时的主要道路是西侧的货场路和北侧是横六西路。 2.3、工程概况:整个香邑溪谷原墅南区住宅楼工程项目,外围的围墙,总长度为861米。东侧长184米,南侧长253米,西侧长185米,北侧长239米,其中在北侧的围墙上设置两个6米宽的大门。围墙采用混凝土基础、标准砖砌筑围墙,下部采用大放脚砖基础,围墙高2.5米。

2.4、现场施工条件:交通便利,施工用水、用电均不成熟,采取人工抽水和发电来满足现场施工的需要。 2.5、质量要求:合格。 2.6、要求工期:连续施工段为30天; 2.7、施工范围:围墙土建工程,外墙面水泥砂浆粉刷,内墙面水泥砂浆勾缝。 三、总体施工部署 3.1、总体指导思想 本工程我公司将选派优秀的施工管理、技术人员,组织精干的项目部,选择有同类工程施工经验的施工队伍,全力以赴组织施工,并与业主精诚合作,信守承诺,以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理和服务,确保工程优质、高效、安全顺利完成。 3.2、采用科学的网络技术,合理组织人力、物力。 3.3、采用先进的施工技术和科学的管理方法,优质高效完成施工任务。 3.4、采取有力措施,提高施工机械化水平,合理储备物资,确保工程需要。 3.5、施工相关工程经验,在满足贵公司要求的前提下进行部署。首先在工程上遵循先地下后地上、先深后浅、先工期长的工序后工期短的工序原则,统筹组织施工。其次,结合工程特点、工程平面布置等因素。 施工准备阶段其主要任务是调查、了解、熟悉工程内容、合同和设

围墙施工方案范本

围墙施工方案范本 三一重工围墙工程施工方案 第一章工程概况 第一节建筑概况 本工程为三一重工围墙新建工程,其中有砖砌铁艺围墙1979m,彩钢板临时围墙1538m。砖砌铁艺围墙采用100厚碎石垫层,300厚C20混凝土地梁上部设240*240围梁,间距6m设砖柱,砖底圈梁490*490,顶设720*720混凝土盖板,柱间设铸铁围栏内嵌三一标志,外立面贴米白色文化石,每隔36m设变形缝一道,(在侧面)内填沥青麻丝。彩钢板临时围墙采用300*300*300 C20混凝土柱墩,48*3.5焊管立柱背设斜撑间距3m,50*3角钢内衬,0.325单层彩钢板封面。施工方为上海汇发建筑安装工程有限公司,监理单位为湖南兴湘建设监理咨询有限公司。 第二章施工计划 1、确定先施工砖砌铁艺围墙后施工彩钢板临时围墙:前面的单元分项施工结束后,立刻展开下一个施工单元,并清理建筑垃圾,立即组织车辆将垃圾外运出厂区,后面紧跟技术人员放线抄平,定位墙身,砌体工程紧随其后。 2、结构施工:钢筋集中加工,原位绑扎,模板采用竹胶板模板,木支撑。混凝土现场搅拌,翻斗车运送至现场进行浇筑。 3、时间计划:施工工期为60天。 第三章施工准备 1、测量放线,依据原有围墙的轴线位置及标高,确定本工程的位置。 2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图,做好设计交底和图纸会审工作。 3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习,进行分级交底。 4、编制施工进度控制实施细则,分解工程进度控制目标,明确各自职责,确保工期。 5、编制工程质量实施细则,确定质量控制点,分解施工质量目标,建立施工质量保证体系,对特殊部位如测量放线等编制作业指导书。 第四章主要项目施工方法及技术措施 一、基础工程 1、施工工艺 场地平整→定位放线→基槽开挖→支设模板→浇筑砼条形基础→检查验收→拆除模板→回填土→防潮层→基础结构验收。 ①其中:土方开挖工序如下: 定位测量——埋设轴线引桩——撒出开挖线——人工挖土——地基验槽——地基异常处理——进入下道工序。

临时围墙施工组织设计

一、工程概况 九堡地块住宅(三)工程,建设地点位于杭州市九堡,北临杨公路,东接禾嘉路,南侧临沿江大道面向钱塘江。该工程由浙江石英房地产开发有限公司组建,杭州江南建筑设计院有限公司设计;杭州市天成监理有限公司监理,杭州二建建设有限公司承建。本工程±0.000相当于绝对标高7.550黄海高程。根据施工现场临时围墙安全技术规范特制定本方案。 本工地临时围墙均采用240厚空斗砖砌体,高为2.50m,每隔5m 设一砖柱240×370,砌体采用MU10标准水泥砖,M5水泥石灰砂浆砌筑,砌筑方式为五斗一眠。基础采用刚性基础(砌专大放脚),垫层采用100厚C15混凝土。 二、施工措施 1、围墙施工顺序: 挖土方基础找平垫层浇筑砌砖墙墙面抹灰刷压顶涂料 2、施工方法: 2.1根据平面布置图位置,先放好围墙基础的灰线,经复核无误后用挖掘机进行挖土。 2.2根据规划部门提供的水准点,用水准仪找平定出基础底面标高,然后用C15砼找平。待砼达到一定强度后,根据围墙位置弹出基础中心线及边线。 2.3砖墙砌筑:砖墙砌筑前,为保证砖砌体的竖向尺寸,应先设

立皮数杆。当墙体砌筑到一定高度时,水平弹一根墨线,以有效的控制高度。 2.4砌墙的技术措施:①砌筑时先盘角或起头,每次不超过5层,随盘随吊线,使砖的层数、灰缝厚度与皮数杆相符。每砌5皮砖左右要用靠尺检查垂直度、平整度,随时纠正偏差,严禁事后凿墙。砌筑要求横平竖直,灰浆饱满,做到“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。砂浆应随拌随用,水泥砂浆应在3小时内用完,混合砂浆应在4小时内用完。不得使用过夜砂浆。随砌随刮缝,刮缝应深浅一致,清扫干净。水平和竖向灰缝厚度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。预留孔洞和穿墙等均应按设计要求砌筑,不得事后凿墙。②控制砖墙的水平缝及竖向缝,水平缝砂浆饱满度不得低于80%,竖向缝用挤浆或加浆使其饱满。③砖墙的转角及交接处应同时砌筑,当不能砌筑时应留斜搓,斜搓长度不少于2/3 h。④砖墙接搓时必须将接搓表面清理干净,浇水湿润,并应填实砂浆保持灰缝平直。⑤砖墙每天砌筑高度不应超过 1.2m且每天砌筑的砖墙墙面用扫帚清扫干净,确保墙面清洁。 3、墙面抹灰: 砖墙全部砌筑完毕后,应进行抹灰,围墙采用水泥砂浆抹灰18mm 厚, 1:3水泥沙浆刮槽,1:2.5水泥沙浆抹实压光。抹灰前对砖墙基层表面的灰尘、污垢等清除干净,对于过于干燥的基层要用水湿润,做灰饼用底层抹灰砂浆各做一个标准灰饼,厚度为抹灰厚度,大小为5CM见方,再用托线板靠、吊垂直确定墙下部对应的灰饼厚度,要求

施工围挡及围墙改造专项施工方案

目录

一、编制前言 我项目场地北侧、西侧及南侧为成熟的老旧居民生活小区及办公用房,且与我项目仅一墙之隔。本工程设计基坑开挖后基坑周边上部空间至四周围墙边仅为2米左右。西侧红砖围墙由于年久失修存在风化现象,且当时修建后未进行抹面处理,现砖缝灰浆已经大面积脱落漏缝。原有围墙为相邻小区的共用墙和砖砌旧屋,墙体结构稳定性较差且高度过高,已经出现倾斜现象很不稳定,存在较大安全隐患。 我项目在进行开工条件验收现场勘验时,安监部门已经明确提出,我项目西侧居民围墙必须进行改造加固并编制专项方案审批;围墙变形观测设置专门观测点位;项目实施过程中将该侧围墙列入危险源清单进行监控。 二、工程概况 本工程位于成都市高新区南二环外侧神仙树北路与二环高架交叉口位置,场地周边北侧西侧及南侧为已成熟的老旧居民生活区及办公用房。经交接坐标定位点复核确定,东侧临神仙树北路现有围墙未设置在用地红线上,该侧红线位置在围墙外米左右。本项目规划用地与现有场地围墙合围区域不符。 本工程施工场地极其狭小,北临元通社区地下室轮廓线距用地红线仅有5

米;南侧紧邻四川电信公司地下室轮廓线距用地红线也仅有5米;西侧相邻2层红砖居民用房、南侧接神仙树北路市政道路本建筑下室轮廓线距用地红线距离为5-6米。在考虑基坑护臂工程设计开挖线距地下室轮廓线米,护壁桩设计为米直径,场地四周可用空间仅为米左右。 三、施工围墙布置规划 布置目的 (1)实行封闭式施工,防止外来闲杂人员进入施工现场而带来安全隐患。 (2)实行门卫实行出入登记制度,加强进出人员登记管理,实行现场内人员的动态管理。 (3)防止施工现场材料、设备等失窃事件发生。 (4)满足成都市标化施工需要,能够减少施工噪音及扬尘污染。 (5)满足工程周边的市容市貌保持整洁、协调要求。 (6)满足集团公司形象、业主企业形象需要。 布置定位 经现场勘查交接坐标定位点复核确定,东侧临神仙树北路现有围墙未设置在用地红线上,该侧红线位置在围墙外米左右。本项目规划用地与现有场地围墙合围区域不符。我方进场后需将北侧现有墙体拆除,在用地红线上采用3米高夹芯板围挡进行改造封闭长度为32米,并在原出入口位置开设施工正式大门;北面现有与邻居元通社区共用栏杆围墙我方不进行拆除,采用灰色铝塑板打铆钉固定在栏杆立柱上全部封闭,两处改造后的围墙外立面可作为企业文化宣传墙和项目信息、形象宣传墙使用。项目西侧和南侧现有围墙均在项目用地红线上却均为邻居永久性围墙,我方无法自行处理。但需在现有围墙基础上进行改造加固,特此编制以下针对性改造方案。 四、施工围墙标准

围墙专项工程施工组织设计方案.doc

第一章工程概况 神东电力富平热电厂工程项目位于省富平县城关镇东上官管区新兴产业示园,西北距富平县城约 6.1Km,南距市阎良区约 8km。拟建设 2×350MW超临界燃煤间接空冷供热发电 机组,同步建设烟气脱硫、脱硝设施,并留有扩建条件。本围墙工程为“五通一平”工作 容中的预制围墙施工,我单位施工的预制围墙共有两段,第一段围墙东起1#大门(坐标点A=609.63, B=160.22), 西至(坐标点A=609.63,B=0.17),长度 160 米,第二段围墙北起 2#大门(坐标点 A=609.09,B=769.83), 南至(坐标点 A=254.90,B=786.00),长度 523 米,两段围墙合计约673 米。(具体位置详见附图一,预制围墙具体做法详见附图二) 第二章编制依据及执行标准和规 1、编制依据 (1)神东电力富平热电厂工程( 2*350MW) EPC总承包工程 ---- 五通一平工程施工招标文件; (2)神东电力富平热电厂工程( 2*350MW) EPC总承包工程 ---- 五通一平工程施工合同;(3)富平热电新建工程项目( 2×350MW)总平面规划图; (4)本工程现场施工条件; 2、执行的标准、规程及规 (1)《工程测量规》 GB50026-2007; (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2011; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2002; (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013; (5)《建筑地基处理技术规》 JGJ79-2012 J220-2012 ; ( 6)《电力建设施工质量验收及评价规程第 1 部分:土建工程》 DL/T5210.1-2012 ; 第三章施工组织机构及人员、设备配置情况 1、施工现场组织机构 为确保优质、快捷、安全、文明、环保地完成本工程各项施工任务,保证工程的顺利 实施,我公司将该五通一平施工任务交由我公司成立的富平热电新建工程项目(2×350MW)厂区地基处理工程项目部施工。该项目部由公司委派施工经验丰富且具有一级建造师资格 的行永江同志担任项目经理,全面负责工程的质量、进度、安全文明施工等事宜;由具有 多年电厂施工技术管理经验的立波同志担任项目总工,负责技术质量控制工作; 现场管理机构网络图如下:

住宅小区围墙施工组织设计(完整版)

住宅小区铁艺围墙工程 施 工 组 织 设 计

目录

第一章编制总说明 一、编制说明 1.本施工组织设计严格按照相关国家规范、标准的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署。 2.根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 3.我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 4.本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”。 二、编制依据 1、根据施工图纸; 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010); 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007; 4、《建筑地基处理设计规范》(JGJ79); 5、现行的有关国家规范、规程及标准。 三、工程概况 1、此铁艺围墙,建筑高度为2.4m,其中地下砼条形基础为0.4 m高、0.76m

宽;地上0.3m高、0.36m宽的砼基座,及2.05米成品铁艺。总长度为530米。 2、设计说明 ①砼工程:现浇构件强度等级为C20砼,砼做 20厚水泥砂浆内1:2.5~3%防水剂的防潮层。 ②油漆涂料工程:铁件刷防锈漆一道,银粉漆两道。 ③砌筑工程:每5.6m处设一个砖柱,每1.8m处设一根钢管。 凡图中未注明者均按现行有关规范、规程、标准进行施工。 第二章施工总体部署 一、总体目标 为了充分发挥我公司的综合优势和科学施工管理水平,将以严格的管理,周密的计划,确保本工程以下目标实现。 1.质量目标:一次性验交合格。 2.安全施工目标:杜绝死亡及重伤事故,尽量减少轻伤事故,执行国家、省、市、有关标准,达到合格。 二、施工组织管理机构 为了确保上述各项目标的实现,成立“果洛州班玛县农村义务教育寄宿制学校二期建设项目一标段”项目部,配备强有力的管理班子,施工管理人员选用政治素质高、业务能力强、有丰富施工经验的人员组成。制定严格的岗位责任制,落实到人,各负其责。 为确保质量目标和工期目标的实现,针对本工程的特点,首先我们选用有同类工程施工经验的管理人员和劳务队伍,由我公司各专业工程师组成专家组,对方案进行研讨,制定切实可行的施工方案,确保工程顺利进行。 三、现场机械布置 1.现场条形基础,设1台砂浆搅拌机。 2. 模板周转材料及加工堆放宜放在新建在建筑物附近。

小区围墙施工组织设计方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:编号:

周边安全防护围墙 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: 时间:

1.1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.1.2、本工程施工招标文件内容及施工图。 2.1.3国家现行有关安全生产法规、建筑安全工人安全技术操作规程。 2.1.4、有关安全文明施工规定。 2.1.5、建没单位对本工程的要求及施工现场具体条件。 2.1.6建设部推广的十项新技术、新材料、新工艺。 2.1.7、国家现行的相关规范、技术质量评定标准。 3、本工程采用的规程、规范、标准本工程对检验批、分项、分部及单位工程的质量评定按《建筑工程施工质量验收统-标准》(GB5030-2001)进行。应用于本工程的土建施工技术规范见下列目录: 3.1.1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002); 3.1.3、《砼強度检验评定标准》(GB107-87); 3.1.4、《砖体工程施工质量验收规范》(GB505203-2002); 3.1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);3.1.6、《建筑工程施工质量统-标准》(GB50300-2001); 3.1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005);《建筑机械使用安全技术规程》{GB5144-94); 3.1.8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3.1.9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001};《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2008);

2018砖砌围墙施工方案

2018年 砖 砌 院 墙 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 工程概况

本工程围墙设计按《****工程》结构L0907-SG-0002;景观L0907-SL-0008、L0907-SL-0009图进行施工,围墙施工分实体围墙与透空围墙两种。垫层为C20素混凝土,围墙中设圈梁、构造柱;地面以下砌体用MU10蒸压灰砂砖,地面以上砌体用MU7.5蒸压灰砂砖墙裙及柱为MU7.5机砖,M7.5水泥砂浆砌筑;M5水泥砂浆砌筑,M5水泥砂浆砌筑,1:2.5水泥砂浆抹面,贴20厚100*200浅晚霞红石材;实体围墙约长600m,透空围墙约1400m; 一、基础工程施工 一、开挖准备 1、技术员放围墙定位灰线→平整场地→修施工道路 (1)、技术员放围墙定位灰线:确定围墙开挖位置,方便围墙场地平整。 (2)、平整场地:平整场地至总图设计标高。 (3)、修施工道路:修施工道路便于施工过程中材料进场。 二、基础开挖 1、技术员放开挖线→人工开挖→清理浮土→放围墙定位线→垫层浇捣→砌筑墙体→土方回填→土方转运 (1)、放开挖线:定位基础开挖位置; (2)人工开挖:人工开挖至设计标高; (3)清理浮土:清理开挖过程中产生的浮土; (4)放围墙定位线:定位围墙精确位置; (5)垫层浇捣:浇捣围墙设计基础垫层;

(6)砌筑墙体:砌筑墙体至正负零处; (7)土方回填:土方人工回填至正负零处。 (8)土方转运:土方回填后剩余土方用拖拉机转运至运动场。 二、砌体工程施工 一、材料 1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致有出厂合格证明及试验单。 2、水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,采用32.5号矿渣硅酸盐水泥;必须有出厂合格证明和试验报告方可使用。 3、砂:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%。 4、水:应采用不含有害物质的洁净水。 6、其他材料:拉结钢筋、预埋件等均应符合设计规范要求。 二、操作工艺 1、拌制砂浆: 砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输,人工手推车作水平运输。 (1)、根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在2%以内;砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。 (2)、砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。 (3)、砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4 小时内使用完毕。

围墙砌筑施工方案

高交二大队围墙工程 施工组织设计 1、工程概况: 本工程为室外围墙砌筑,围墙高2.4m ,基础0.4M 墙厚240mm ,混水砖墙,电动伸缩门安装。 2、施工准备: 2.1材料及主要机具: 2.1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,清水墙的砖应色泽 均匀,边角整齐。砖应提前1-2天浇水湿润,含水率宜为10?15%。 2.1.2水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用32.5 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3砂:用中砂,配制M5 以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5 及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm 孔径的筛子过筛。 2.1.4掺合料:白灰熟化时间不少于7d ,或采用粉煤灰等; 2.1.6 主要机具;应备有大铲、刨锛、瓦刀、扇子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 2.2 砌筑前准备:

221选砖:本工程用于清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐,使用前提前3小时浇水湿润,含水率控制在10?15%。 2.2.2放线:砌筑基础前,应用钢尺校核放线尺寸,允许偏差应符合 F表的规定: 2.2.3选择砌筑方法:采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法,如采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工时气温超过30 C,铺浆长度不得超过500mm。 2.2.4设置度数杆:在围墙砌体转角处、交界处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。 2.3围墙砖基础 1、本工程围墙高度约2400mm,墙厚240mm,根据图集,选用砖基础下 部为大放角、上部为基础墙,要求地基为原土,如为回填土,应回填2 : 8灰土分层夯实, 2、砖基础大放角一般采用一顺一丁砌筑形式,即一皮顺砖与一皮丁砖相见,上下皮垂直灰缝相互错开60mm。水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为 10mm,水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 3、砖基础转角处、交界处,为错缝需要应加砌配砖(3/4砖、半砖或 1/4砖)

小区围墙施工方案

小区围墙施工方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

目录 第一章编制依据 1、本工程施工图及说明 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、施工、环保方面相关工程法律、法规、标准 第二章工程概况 1、工程名称:。 2、工程地点: 3、工程范围及内容: 第三章施工准备 (一)技术准备 1、本工程工期紧,自开工之日起总工期仅有90个日历天。围墙基础、压顶、立柱所用混凝土均采用C25商品混凝土。钢筋混凝土基础、立柱和压顶中钢筋布置和钢板预埋严格按设计图纸和相关规范施工。 2、熟悉图纸,提前编制内部的施工措施和控制方案以及质量通病预防措施等。在施工前由技术负责人主持对各项施工负责人进行施工方案技术交底,并由专业人员施工工长编写安全技术交底,对施工人员进行培训及现场作业指导。 3、围墙施工首先将现有施工围挡拆除、堆码,然后用全站仪对围墙轴线定位。围墙施工用水准仪对标高进行控制。 4、围墙起始具体位置和围墙修建过程中收边收口的具体做法以甲方下发相关施工图纸及文件为准。

(二)施工班组人员准备 为有效保证工期目标的实现,确保在90个日历天内完成本工程150m永久性围墙的施工,负责围墙的工长应提前做好施工前的技术交底工作,并选择有较强技术实力的班组承担该工程的施工任务。 (三)机械、施工用具的准备 1、围墙基础施工前,准备两台60型小挖机和两台打夯机对地基开挖和夯实处理。 (四)材料准备 根据施工图纸和设计要求,采购工程所需各种原材料。 1、围墙基础、压顶和立柱采均用C25商品混凝土。 2、栏杆、钻石金麻等成品材料确定符合图纸设计要求后,才能进入施工现场,确保不合格材料不得使用。 3、材料堆码归类、整齐,堆码场地合理。 第四章施工技术要求 (一)围墙基础工程施工技术要求 工艺流程:测量放线——机械开挖土方——人工清理基槽——基底夯实——基础垫层——测量放线——基础施工——土方回填 1、测量放线:依据原有围墙的轴线位置,确定本工程的位置,墙基础顶标高与现有小区道路路面齐平,随道路而定。 2、土方工程采用机械开挖至设计标高以上30cm处,剩余30cm土方采用人工边开挖边修整,然后用打夯机夯实。基坑开挖宽度为:基础宽+600。

围墙工程施工方案

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 4.施工条件 (4) 5.施工工艺 (4) 6.安全注意事项 (8) 7.危险点分析及预控措施 (9) 8.质量目标、质量保障要点和技术组织措施 (18) 9.安全文明施工管理和环境保护 (19)

围墙工程施工方案 1.编制依据 本施工方案适用于泰宁110kV朱口变一期工程围墙部分的施工,依据泰宁110kV朱口变一期工程土建部分、围墙施工图、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002、输变电工程安全文明施工管理实施细则》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002及场实际情况进行编制。 2.工程概况 大门围墙采用2.3米高砖砌实体围墙;围墙每间隔9米设置双构造柱变形缝。设缝处基础及圈梁均断开,填塞聚苯乙烯泡沫塑料板。 3.施工准备 3.1、材料: 3.1.1、水泥:采用“炼石”牌普通硅酸盐水泥。 3.1.2、砖:采用MU10混凝土实心砖。 3.1.3、砂浆:M5混合砂浆。 3.2、机具设备:砂浆机、斗车、磅称、铁锹、镐、绳子铁链等。

3.3、作业条件 3.3.1、施工员对班组长进行全面施工技术交底。 3.3.2、水泥、砂、砖经检查符合要求,配合用量根据实验室设计配合比报告单再确定施工配合比用量。 3.3.3、在砌筑部位放出砌体的中心线。 3.3.4、复核各砌筑部位的原有标高,如有高低不平,应用细石、水泥砂浆填平。 3.3.5、施工中若基槽有水时,务必进行排水或利用水泵进行抽水,使基坑保持干燥才能进行曲下道工序施工。 4.施工条件 4.1、施工员对班组长进行全面施工技术交底。 4.2、水泥、砂、石料经检查符合要求,配合用量根据实验室设计配合比报告单再确定施工配合比用量。 4.3、在砌筑部位放出砌体的中心线。 4.4、复核各砌筑部位的原有标高,如有高低不平,应用细石、水泥砂浆填平。

--围墙施工组织设计(完整版)

第三部分围墙施工方案 第一节总则 1、编制说明 我公司拥有经验丰富、技术精良的施工队伍,在多个景观工程的施工中赢得了较高的社会声誉,积累了丰富的施工经验及大量的施工技术资料,对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 根据业主提供的有关工程的施工要求,集合施工设计围墙图进行施工。 2、编制内容 2.1、本施工方案范围围墙的施工方案。 2.2、质量控制措施和安全文明施工措施。 第三节施工方案 1、围墙工程 围墙由原有围墙和新砌围墙二部份组成,其中原有围墙高2m,不满足设计要求,在其基础上重砌0.6m砖砌体。新砌围墙基础垫层采用300×800mm C20混凝土,采用标砖,围墙采用24砌筑法,高2.6m,内墙和压顶采用20mm水泥砂浆一般抹灰,围墙下部贴60cm高的文化砖,文化砖至压顶以下刷立邦永得涂料。 1.1、围墙基础人工平整夯实,在浇筑300×800mm C20混凝土垫层。浇筑后做好混凝土垫层养护工作。

1.2、砌筑砂浆的制备 1.2.1、砌筑砂浆应按设计规定的种类和标号由试验室作好调配,其稠度必须适应操作需要,并且有良好的保水性和合易性。 1.2.2、砂浆应随拌随用。 水泥砂浆或水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时至4小时内使用完毕,如施工期间最高气温超过30℃,必须分别在拌成后2个小时和3个小时内使用完毕。 1.2.3、砌筑砂浆用砂不得含有害杂物,砂浆用砂的含泥量应满足下列要求:对水泥砂浆和强度等价不小于M5的混合砂浆,不应超过5%。 1.3、砖砌体的砌筑 1.3.1、砖在砌筑前浇水湿润,湿润程度应根据砂浆,砖块的性质和气候条件而定,要求能达到砍断后砖心还有15-20mm干心为宜,防止湿润不均或过度湿润,润砖的目的是不使砖砌筑后很快吸收砂浆中的水分而影响砖的粘结和水泥正常水化。 1.3.2、开始砌筑前应先进行摆砖,排出灰缝宽度,统一组砌方式。 1.3.3、基础在放脚必须用一顺一丁法砌筑,大放脚最下一皮及每个台阶的上面一皮应以丁砖为主。 1.3.4、水平灰缝的砂浆饱满度就不小于80%,铺灰时严禁采用“满刀灰”。 1.3.5、砌体应上下错缝、竖缝至少错1/4砖长,砖体每日砌筑高度不应超过1.8米。 1.3.6、砖砌体的质量要求:横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、接槎可靠。 1.4、抹灰饰面工程 抹灰饰面工程施工前均需先作样板段、样板块,经监理及建设单位认可

砖砌围墙工程施工方案

砖砌围墙工程施工方案 2 四川省五马坪监狱迁建工程二标段岗楼围墙抗震施工方案 岗楼围墙抗震施工方案 第一章编制依据 1、根据四川省五马坪监狱迁建工程二标段工程岗楼及围墙审查合格施工图纸及说明。 2、根据我公司对施工现场实地踏勘所了解的具体情况。 3、根据国家现行颁发的有关建筑工程“施工验收规范、施工工艺、施工操作规程及质量检查评定标准”。 4、根据中国建筑标准设计研究院设计规定使用的标准图集。 5、根据我公司实际技术力量、机具设备、施工技术管理水平和类似工程的施工经验。 6、根据省、市有关工程建设管理、安全、文明施工、防尘、防噪、质监、监理等规章制度。 7、本公司自有的项目队伍素质和技术管理能力。 8、本公司现有机械设备状况和调度能力和现行的各项管理制度。 第二章工程概况 第一节工程概况 1 ————————————————————————————————四川远发建设集团有限公司 四川省五马坪监狱迁建工程二标段岗楼围墙抗震施工方案 序号项目内容 1 工程名称四川省五马坪监狱迁建工程施工二标段

2 工程业主四川省五马坪监狱 3 设计单位四川省冶金设计研究院 4 工程地点乐山市全福镇 5 结构形式砖混结构 6 基础形式振动(冲击)沉管灌注桩、条形基础 第二节工程质量要求及验收标准 本工程按建设部现行建筑工程质量检验评定标准和施工规范验收。本工程质量要求为合格。 第三章施工技术方案 第一节施工准备工作 在施工前首先应做好以下施工准备工作: 1(熟悉施工现场,如发现问题,及时与各个部门联系解决。认真学习有关技术规范,安全操作规程及质量检验评定标准,制定本工程质量控制、试验、安全、文明施工的具体实施细则。 2(材料组织的好坏,直接关系到整个工程的施工质量、进度和工程造价。在施工前,应及时联系施工中所需材料的供应方,做好分供方调查,详细调查 2 ————————————————————————————————四川远发建设集团有限公司 四川省五马坪监狱迁建工程二标段岗楼围墙抗震施工方案材料供应方的质量管理和质量保证情况、生产能力等,并根据调查结果选择材料合格分供方,确保材料保质保量、按时供应。 3(测量放样 (1)中心线控制

砖围墙施工方案

砖围墙施工方案. A2 浙建监施工组织设计(专项施工方案)报审表滨生产基地改造工程工程名称:镇海海A2 编号:

- 2 -

本表一式二份,项目机构审核后,建设单位、承包单位各存一份 - 3 - 一工程概 况 ........................................ ................................... - 5 - 编制依 据 ........................................ ................................... - 5 -二施工准 备 ........................................ ................................... - 5 -三

施工方 法 ........................................ ................................... - 7 -四 施工流 程 ....................................... .................................. - 12 -五 施工部署 六 ........................................ ................................. - 13 - 质量保证措施 七 ........................................ ......................... - 13 - 安全施工措施 八 ........................................ ......................... - 14 - 劳动力安排 九 ........................................ ............................. - 14 - 施工主要设备、材料一览表 十 ......................................... - 15 -