文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗震加固方法的种类和效果

抗震加固方法的种类和效果

抗震加固方法的种类和效果
抗震加固方法的种类和效果

实践编抗震加固方法的种类和效果

前言

现有建筑物的抗震加固设计多按照日本建筑防灾协会的「2001年改订版既存钢筋混凝土建筑物抗震修正设计方针·同解说」实施。

该改订版指针是关注到利用计算机能全面完成需要大量计算的详细的设计比较进行了修订的。但是同时强调业务担当者在重要的地方应进行工学判断,仔细分析结果,严禁只凭计算机的输出结果下结论。

特别强调抗震加固设计时,只能利用抗震诊断软件进行中途设计比较。业务担当者应该有责任感地对计算机输出的数据进行仔细分析后,在重要的地方进行手动计算,最后进行工学上的判断。

为了能够适当地选择加固方法,正确判断加固效果,业务担当者必须充分了解各种各样的加固方法。

本稿,介绍最近经常使用的各种加固方法,同时阐述了加固设计时应需注意的事项。

现在实际上已经开发了许多针对现有钢筋混凝土建筑物的抗震加固方法并被广泛采用。而且近年在日本建筑学会的学术演讲会中也发表了特别多的相关研究论文。同时,本刊也经常对加固方法作相关介绍,并进行了信息的收集·整理·公布。

本稿对所有的加固方法进行分类,并阐述了加固效果的一般倾向。随后选了现在广泛采用的外置加固方法,柱的炭素纤维加固方法等数种有代表性的加固方法,介绍对其优缺点进行考察的结果。对于在建筑学会发表的各种加固方法,只着重介绍了常用加固方法的效果。

最近不仅是学校建筑进行抗震加固,住宅和办公建筑等进行抗震加固也很多。不仅仅是强调抗震能力的改善,还根据实际情况从经济角度出发利用现有建筑物进行改修的方法逐渐成为主流。因此外置加固施法及震动控制加固方法的实施例子越来越多。

因此,本稿以外置加固方法及有代表性的震动控制加固方法为中心,对加固方法的加固效果进行详细介绍。

抗震加固方法种类及概要

现有建筑物抗震加固基本思想如图1所示。抗震加固方法的分类及特征,如图2所示。图2是对文献3进行了内容修正而做成的。

对抗震加固方法进行了概略分类,如下记所示。

①强度增加型

②延性增加型

③强度·延性增加型

④效应控制型(减震加固,制振加固)

⑤其它(重量低减,形状指标改善等)

图1 抗震加固基本思想

各加固方法的概要如下所示。

强度增加型加固,强度·延性增加型加固

1)原有法

原有法以学校校舍为主有非常多的实施例子。加固工程大概在暑假的2 个月里能完成。如果没有长时间的假期,也有设置临时校舍的情况。主要的加固方法有,抗震墙增设和带框钢拉杆增设。

2)外置法

最近,外置法的加固工程不断增多。

希望学校校舍不仅只在暑假,而是能一边使用一边进行加固的越来越多,而且像集合住宅等建筑物也必须一边使用一边进行加固。因此开发了很多种能在使用同时进行加固的外置加固方法,并被广泛利用。

本稿后半部分介绍了下列外置法。

·内藏钢板的钢筋混凝拉杆(PITAKORAMU)法

·外置门型钢骨加固(PG)法

·外置拉杆加固(OFB)法

·摩擦控制型PCa拉杆法

·外置拉杆法

·KTB法

图2 加固方法分类和特征

延性型加固

已经开发了许多种提高脆性部件的变形性能,增大建筑物终局界限变形(Fu值)的延性增加型加固方法。本稿后半部分,介绍了使用高延性聚酯纤维的SRF 法及使用了炭素纤维的SR-CF 加固方法。

同时,作为延性加固被广泛使用的构造微缝加固方法基本思想和注意事项在后面详细讲述。

应答控制型加固

1)减震加固

意在控制效应的减震加固方法实施例子最近几年正在稳步增加。减震法,分为基础减震和中间层减震2种。在进行减震加固方法时需注意以下几点,①场地条件,②减震装置的设置位置, ③基础·地基的抗震性,④内外置及设备的减震化等。一般,减震加固的成本比普通的抗震加固方法的成本高很多,但减震加固后建筑物具有很高的抗震性能。

2)制振加固

制振加固方法,是将吸收能量构件编入加固构造中,吸收地震能量,从而控制建筑物主架构的效应,将现有建筑物的变形控制在安全水平的方法。本稿后半部分介绍了各审查委员会审定过多次的青木式制振拉杆法和力臂式制震法。

现有建筑物问题点及加固方法选择

进行抗震加固计划时要根据加固对象的特点适当的选择加固方法。在充分考虑现有建筑物问题点及终局限界变形的基础上,研究加固方法的选择。以下,对现有建筑物存在的问题点中重要的项目进行了阐述。

低强度混凝土的情况

现有建筑物的混凝土强度低于13.5N/mm2时,尽可能采用强度增加型加固。在加固方法选择时,最好采用对混凝土强度低建筑物的加固效果已被实验确认切实可行的方法。

加固设计时除了要较高地设定加固目标值,用荒川式计算的剪断耐力应该低减外, 也需要对部件的附着割裂破坏,弯曲压缩破坏等进行检查。

极脆性部件等

极脆性柱子的情况下,即使不是第2种结构要素,也需进行脆性柱子的改善。同时对于第2种结构要素的剪断柱子应尽可能地进行加固。如果对上述情况的柱子没有进行加固,必须要有明确理由。

对于柱子房梁结点处承载力低的建筑物,最好采用控制建筑物全体延性指标(F值)的加固计划。

形状指标(偏心率,基柱建筑方式等)

加固对象建筑物,偏心率·刚性率有问题时,最好采用能够改善这些的加固计划。即使满足抗震判断指标的建筑物,如果偏心率·刚性率有问题,也要研究改善方法。

对于伸缩装置间隔小的建筑物,即使抗震性能满足,也要研究改善方法。

加固对象建筑物中,有很多基柱建筑方式的建筑物。加固计划时,加固后需要保留基柱建筑方式结构的情况下,基柱即使计算上不需要加固,原则也需对其进行加固。

图3 构造微缝种类

第一期建筑物加固计划

建设时期为第Ⅰ期(1971年以前)的建筑物,柱箍筋间隔大体上是250-300mm,多数柱子容易发生剪切破坏。剪切柱子成为主体的壁少建筑物加固时,将剪切柱作为F=3 的回转壁考虑时,大地震作用下许多柱子都有发生剪切破坏的可能性。特别是大地震发生时还必须维持建筑物机能时就必须避免这样,在评价加固后结构抗震指标(Is值)时使用的加固杆件的延性指标(F值)最好在2.0以下。用应答分析和骨组弹塑性分析进行抗震性能评价时,发生剪断破坏的柱子必须全部加固,充分改良之后再次解析评价。

结构微缝加固

结构微缝加固多与其他的加固方法并用。

构造微缝对于在必要的范围改善加固对象建筑物的终局界限变形方面极其有效,因此被广泛采用。结构微缝使用时注意事项如下所示。

结构微缝种类如图3所示。结构微缝相关联的柱内尺寸标注方法如图4所示。

结构微缝置入方法

腰墙,纵墙,边墙等2次墙和构造框架之间设置微缝时,为了防止2次壁发生面外倾覆,现有混凝土内的钢筋至少留下端部1根不切断。

同时,窗框上下,纵墙底部·腰墙上部的混凝土,必须全部削去。

微缝主要在腰墙,纵墙设置,边墙不设置微缝。

施工方面,在柱端设置微缝时,微缝应在距柱端100mm左右的位置设置。构造微缝的长度分为,腰墙纵墙全高置入的全微缝和切到中间的中间微缝。

结构微缝的幅

微缝的幅应在30mm以上,并且是微缝高的50分之一以上。

图4 根据结构微缝的种类柱内侧尺寸的标注方法

2次壁和结构躯体之间的连接类型

结构微缝原则上应在两侧设置,但2层以上并且结构方面没有大问题的情况下,可以只在一侧设置微缝。原则上残留混凝土厚度应在30~50mm之间。两面各设置半个微缝的情况下,错开的幅最好在50~100mm之间。并且,此种方法设置微缝,即使微小地震发生混凝土也容易开裂,需要注意雨后维护。

加固设计时使用的计算方法

如果设置完全微缝, 假定微缝终端位置是危险断面进行计算。如果设置部分微缝,可以将微缝长度的2/3左右与现有柱子内侧高度相加计算。

使用上的注意点

构造微缝的抗震加固,最重要的是采用能确实得到加固效果的细节设计。构造微缝选择时,必须综合考虑建筑物的延性性能,柱子尺寸,2次壁厚等。

原则上,对建设时期属于Ⅱ期(1971~1981年)的建筑物,按照加固后建筑物的延性性能考虑设置微缝时,判断不是极脆性柱子的时候可以不放入微缝。对于建设时期属于Ⅰ期(1971年以前)

的建筑物,为了改善极脆性部件最好有效地利用结构微缝。同时,为了尽可能地维持建筑物的强度·刚度,最好采用中间微缝。

小结

现在实际上已经提出并开发了各式各样的加固方法。按照预想加固目的开发的各种合理加固方法,其加固效果已通过实验验证,并被广泛采用。

然而,作为普通的抗震加固业务担当者,横向地概括地比较这些加固方法非常困难。

基于这种现状,本稿计划尽可能多的介绍最近被大量使用的加固方法。但不是笼统地列举各种加固方法,而是着重介绍被关东地区「抗震判断委员会」等评价·认定·实施过的加固方法。

下一页开始,列举介绍了本稿采访的一些加固方法。

清水泰

周建东

参考文献

1)㈱日本建築防災協会:2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準?同解説

2)制建築研究振興協会:既存建築物の耐震診断?耐震補強設計マニュアル,2003年版

3)広沢雅也,山崎裕:復旧事例に見る耐震診断?補強設計の実務,建築技術,1991年3月

4)構造調査コンサルティング協会:協会ニュースSTREC,No,34.2005年7月

5)菅野俊介,藤村勝:既存鉄筋コンクリート造建物の鉄筋ブレース,パネルによる耐震補強,第7回コンクリート工学年次講演会論文集,肌709-712.1985年6月

外置加固方法内藏钢板的钢筋混凝拉杆法

加固方法概要

将内嵌钢板的比较薄的钢筋混凝土构件(250mm)组成的平面框架, 用锚固螺栓安装到现有的钢筋混凝土建筑物外壁进行加固。在柱和梁的框架中编入拉杆,间柱等抗震要素组成加固框架。但也有只有框架的情况,这是由耐力值,外观,开口部配置决定。

加固方法特点

①完全外置法。

②居住的情况下能够施工。

③加固结构尽管是钢筋混凝土结构,但因为壁薄,不需要很大的空间。

④和原有构造通过锚固螺栓穿过钢板直接结合(柱,梁部分),加固结构不会脱落。

⑤加固构件内嵌钢板,抗剪切能力提高。因为加固部件和既设本体连接成为一体,延性也被改善。

⑥加固部件不需要特殊管理。

适用范围

结构类别:钢筋混凝土·钢骨钢筋混凝土

适用部件:柱、梁、墙

材料强度:现有建筑物的混凝土压缩强度13.5N/mm2以上(评价时)。实验确认能够达到8.9N/mm2的加固效果。

采用的F值:加固部件的F值最大1.5

加固效果

被加固部件的剪切耐力提高,延性也大幅度改善。能很大程度地采用与建筑物的终局界限变形对应的Fu值.

技术评价/(财)日本建筑防灾协会(2001 年7月)

施工实例/260件

图1 内藏钢板的钢筋混凝拉杆加固方法概念图

图2 加固部件连接

外置加固法外置钢框加固(PG)法

加固方法概要

在钢筋混凝土、钢骨钢筋混凝土结构现有建筑物柱子房梁外侧,贴付不含拉杆的钢框使之成为一体,从而提高抗震性能的加固方法。

加固方法特点

①完全外置法。

②居住的情况下能够施工。

③因为没有设置拉杆,不妨碍采光和观景,出入阳台也很方便。

④通过锚固螺栓与既设结构间接连接。

⑤把加固钢骨做为架子,能够重新进行外观设计。

⑥因为不需要拉杆,不进行复杂的钢骨加工,工期缩短。

适用范围

构造类别:钢筋混凝土·钢骨钢筋混凝土结构

适用部件:柱、梁

/D在2.0以上。

适用条件:现有柱的长期轴力比在0.25以下,剪切富余量在0.8以上, H

采用的F值:加固部件的F值最大2.0

加固效果

被加固部件的剪切耐力提高,延性也大幅度改善。能很大程度地采用与建筑物的终局界限变形对应的Fu值。另外,PG法对延性改善能够很好地发挥效果。如果应用到强度抵抗型的建筑物时,需要考虑强度贡献系数。

技术评价/(财)日本建筑综合实验所(2006年3月)

施工实施例子/4件(2006年4月现在)

图1 PG法概念图图2接合部详细

外置加固法 OFB法(外置拉杆的抗震加固方法)

加固方法概要

在现有建筑物阳台下面增设钢筋混凝土梁,在增设梁前端设置拉杆取付用金具,通过压接法使之一体化,钢拉杆承担一部分地震力从而改善建筑物抗震性能的加固方法。钢拉杆通过连接销与取付金具连接。

加固方法特点

①完全外置法。

②居住的情况下能够施工。

③加固后阳台仍能够使用。

④不影响采光和通风。

⑤室内方面的工程只是短期的简单作业。。

⑥与原有的加固方法比较,成本低。

适用范围

构造类别:钢筋混凝土·钢骨钢筋混凝土结构

材料强度:现有建筑物的混凝土压缩强度13.5N/mm2以上

采用的F值:采用现有建筑物的F值(最大1.27)

加固效果

相对于现有结构的屈服和破坏,设计要求拉杆引张先屈服。适用于延性型建筑物加固。

技术评价/(财)日本建筑防灾协会(2004 年4月)

施工实例/2件(2006年4月现在)

图1 OFB法概念图图2接合部详细图

图3 加固图

外置加固法摩擦控制型预应力拉杆法

加固方法概要

拉杆部件轴方向导入预应力,提高了其抗引张开裂能力,同时,当超过设计水平耐力的水平力作用在拉杆上时,由于同现有梁结点部位能够滑动,从而不承担超过设计水平耐力部分的水平力的摩擦控制机构。

加固方法特点

①完全外置法。

②居住的情况下能够施工。

③不需要维护管理。

④建设噪音、粉尘、建设废弃物少,利于环境维护。

⑤如果超过了规定的水平力,通过接合部位的摩擦滑动变形保持水平耐力,同时通过摩擦阻尼吸收地震能量。

适用范围

构造类别:钢筋混凝土·钢骨钢筋混凝土结构

材料强度:现有建筑物的混凝土压缩强度在13.5N/mm2以上

采用的F值:采用现有建筑物的F值

加固效果

提高现有建筑物的抗剪切能力。对强度型建筑物进行加固的时候,不考虑摩擦阻尼。

技术评价/(财)日本建筑防灾协会(1999 年7月)

施工实例/109件(2005年8月现在)

图1PCa拉杆概念图图2接合部详细图

图3 力-滑动变位关系

外置加固法外置拉杆法

加固方法概要

外置拉杆法是在现有钢筋混凝土建筑物外侧安装钢骨拉杆,用预应力钢棒连接使之与现有建筑物成为一体,从而提高抗震性能的加固方法。安装拉杆时,在现有房梁侧面削孔,从钢架的交叉部位(台座)插入预应力钢棒,台座和现有房梁的间隙用无收缩灰浆填充硬化后,导入预应力使之一体化。在拉杆上设置切口,避免现有房梁先行破坏。

加固方法特点

①完全外置法。

②居住的情况下能够施工。

③透过窗户能够看见斜材能,不过,对采光的影响比较少

④建设噪音,粉尘, 建设废弃物少,利于环境维护。

适用范围

构造类别:钢筋混凝土·钢骨钢筋混凝土结构

适用部件:柱、梁

材料强度:现有建筑物的混凝土压缩强度在13.5N/mm2以上

现有F值:加固对象钢筋混凝土结构的F值在1.0以上

采用的F值:根据抵抗形式F值在1.0~ 3.0之间

推荐:适用于强度·延性抵抗型

加固效果

提高现有建筑物的抗剪切能力。对强度型建筑物进行加固时需注意。

施工实例/52件(2006年3月现在)

图1 外拉杆法概念图

图2 接合部详细图

外置加固法预应力外置框架抗震加固方法(KTB法)

加固方法概要

预应力外置框架抗震加固方法是将KTB协会预应力混凝土压着技术研究所的预应力混凝土压着法委员会的研究成果应用到抗震加固上的方法。KTB法加固概念图如图1所示。本法是在现有建筑物外构面,现场安装工厂预制的预应力混泥土框架,通过房梁和混凝土板与现有部联结成为一体。同时,重新设置框架专用的基础和基础房梁,将各框架和现有部连接。如果基础上产生引拔力,需设置侧覆防止用的【KTB引张型铅直SC地盘基础螺栓】。

加固方法特点

①加固部件的抗震性能(实验结果参照)·耐久性能出色。

②居住的情况下能够施工。

③工期缩短。

④加固部件的表面能够自由配色。

⑤开口部能够确保。

⑥加固工程只在建筑物外部就能完成。

适用范围

构造类别:钢筋混凝土·钢骨钢筋混凝土结构

建筑物规模:钢筋混凝土结构大约6层, 钢骨钢筋混凝土结构要求高度在45m以下(大约12层)材料强度:现有建筑物的平均混凝土压缩强度在18N/mm2以上。不过, 现有建筑物的加固接合部分的混凝土压缩强度在18N/mm2以下的时候,通过其它方法确认之后强度满足要求也适用。

采用的F值:加固部件的F值最大1.5

实验结果

从预应力框架的性能实验结果来看,中小规模地震时采用刚构造,大规模地震时通过设置支持构件使柱梁结合部产生回转变形成为柔性结构。根据这个特性,层间位移角即使达到1/33rad 也不会使耐力降低,且残留变形很小。

技术评价/(财)日本建筑防灾协会(评价中2006年5月现在)

图1 预应力外置框架加固概念图

图2 层剪切力-层间位移角之间的关系

使用高延性材料的加固方法 SPF加固方法

加固方法概要

SRF(Super Reinforcement with Flexibility)加固方法,是使用高延性材料(聚酯等)和中强度粘着剂(聚氨基甲酸酯粘着剂等)进行加固的技术。用粘着剂将聚酯纤维固定粘贴在现有柱子墙壁表面。SRF法加固概念图如图1所示。

加固方法特点

①加固部件厚度薄,重量轻。

②居住的情况下能够施工。

③粘着剂为单液体,品质管理简单。

④不需要除去修饰用灰浆。

⑤狭窄的地方也能施工。

⑥有提高柱子剪切强度、延性、变动耐力的作用。

适用范围

构造类别:钢筋混凝土·钢骨钢筋混凝土结构、木制结构

适用部件:柱、带边墙的柱子、墙壁

材料强度:现有建筑物的平均混凝土压缩强度在13.5N/mm2以下也适用。

采用的F值:加固部件的F值最大3.2

加固效果

经实验验证, 用SRF法加固的钢筋混凝土柱子,即使受到很大的变动轴力,也能保持轴力稳定。能很大程度地采用与建筑物的终局界限变形对应的Fu值。

技术评价/(财)日本建筑防灾协会(2002年11月)

施工实例/129件(加固柱子1873根, 加固墙壁8面,加固粱21根)

图1 SRP加固概念图图2 各种加固材料性能比较表

图3各种加固方法力-变形关系

用炭素纤维加固方法 SR-CF加固方法

加固方法概要

SR-CF(Seismic Retrofit by Carbon Fiber Sheet) 法,是在现有柱子表面缠上炭素纤维布进行加固的方法。同时使用炭素基础螺栓,更好的发挥炭素纤维加固的施工性·安全性·肃静性的优点。对带边墙的柱子和带混凝土板梁·抗震墙进行加固,也能获得同独柱一样高的加固效果。SR-CF加固方法的加固概念图如图1所示。

加固方法特点

①加固部件厚度薄,重量轻。

②居住的情况下能够施工。

③不需要除去修饰用灰浆。

④由于使用炭素基础螺栓,不需要撤去修复原有窗框。

⑤狭窄的地方也能施工。

⑥抗震墙也能容易地加固。

⑦带墙的柱子的情况下,在墙壁上面开个小孔插入CF基础螺栓,连接被分割了的炭素纤维布,能形成封闭型的加固层。

适用范围

构造类别:钢筋混凝土·钢骨钢筋混凝土结构

适用部件:柱、带边墙的柱子、墙壁、粱

材料强度:现有建筑物的混凝土压缩强度在11.8N/mm2以上,轴力在0.4bDFe以下。

采用的F值:加固部件的F值最大为3.2

加固效果

用碳素纤维加固的部件, 抗剪切耐力提高,延性也大幅度改善。能很大程度地采用与建筑物的终局界限变形对应的Fu值。

技术评价/(财)日本建筑防灾协会(1999年10月)

获奖/国土技术开发奖,日本材料学会技术奖,日本建筑学会奖(技术)

施工实例/372件(2006年1月现在)

图1 碳素纤维加固方法概念图

砖混结构的抗震加固方案

砖混结构的抗震加固方案 一、楼板加固方案 a.贴碳纤维布或粘贴钢板加固; b.在现浇板下增设支撑梁加固; c.在现浇板下挂钢筋网并喷射细石混凝土加固。 以上3种施工方法:粘贴碳纤维布或粘贴钢板施工操作简单,施工速度快,且能大幅度提高现浇板的承载能力,缺点对刚度的增加不大;增设支撑梁可以缩短现浇板的跨度,能同时提高承载力和抗震性能; 挂钢筋网喷射混凝土的加固方法,施工难度较大,且原材料浪费的较多,但能直接增加现浇板的厚度,大幅度的提高现浇板的刚度和承载力。 因为抗震加固,楼板刚度基本满足要求,主要为新旧软件产生的配筋加大问题,结合经济指标,我们选择贴碳纤维布加固方案。 二、混凝土梁常用加固方法 混凝土梁正截面粘钢加固、正截面加筋法加固、简支梁正截面碳纤维片材加固。 这3种方法适用于提高正截面承载力; 预应力螺杆加固梁斜截面:这种方法适用于提高斜截面承载力; 外包钢加固简支梁、预应力拉杆加固混凝土梁:这两种方法适用于同时提高正截面和斜截面承载力。

如果工程梁下方均有卫生间隔墙,在尽量不破坏原结构情况下,应选择预应力拉杆加固方案,在梁下,拆除卫生间隔墙顶部一层砖,安装预应力拉杆,实际施工结果表明,此方案施工时间较短,且经济指标较低。 三、墙体常用加固方法 砂浆面层法、钢筋网砂浆面层法、钢筋混凝土板墙法。 砂浆面层法:适用于较小幅度提高承载力的静力加固和抗震加固; 钢筋网砂浆面层法:适用于较大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固; 钢筋混凝土板墙法:形成砌体一混凝土一组合墙,适用于大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固。 后两种加固方法还能较大幅度提高墙体的变形性能,我们初步选用墙面挂钢筋网加固。 目前砖墙加固主要采用墙面挂钢筋网加固,其中有3种施工方案可供选择: a.压力喷射C20细石混凝土; b.压力喷射M10水泥砂浆; c.手工抹M10水泥砂浆。 分析以上3种施工方法:手工抹灰操作简便,但砂浆与墙体的粘结与耐久性等指标无法保证,喷射混凝土能保证施工质量,但施工难度大,且材料浪费较多,增加了工程成本,而喷射水泥砂浆法将上述

房屋建筑抗震加固工程施工合同

房屋建筑抗震加固工程施工合同 合同编号: __________ 发包人(甲方):_________________________________________ 法定代表人:____________________________________________ 联系方式: ________________________________________________ 电子邮箱:______________________________________________ 住所:__________________________________________________ 承包人(乙方):_______________________________________ 法定代表人:____________________________________________ 联系方式: ________________________________________________ 电子邮箱:______________________________________________

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本工程抗震加固施工事项协商一致,订立本合同。 工程翩 1.工程名称: ___________________________________________ 2.工程地点: ___________________________________________ 3.房屋鉴定报告文号: ____________________________________ 4.承包范围:根据经审查确认的抗震加固设计施工图纸明确的工程范围。 二.合同工期 合同工期:总日历天数______ 天(合理工期)。 开工日期:以发包人发出的开工令或发包人认可承包人的开工报告时间为准。 三,质量标准 按抗震加固施工质量标准及相关技术标准验收,质量合格。 合同金额人民币(大写):________ 元(¥ :_______ 元)。

抗震加固施工工艺

抗震加固施工工艺 一.粘钢施工工艺: 流程:粘贴面处理→ 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制→ 涂胶和粘贴→ 固化、卸加压固定系统→ 检验→ 维护 1.粘贴面处理 1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。 1.2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 1.3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。 2.加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) 2.1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。2.2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。 2.3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。 3.胶粘剂配制 3.1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。 3.2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 4.涂胶和粘贴 4.1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 4.2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。

抗震加固方案

1、中国建筑技术开发总公司设计的XX物理楼、数学楼抗震加固工程设计图。 2、《建筑抗震加固技术规程》 3、《地基与基础工程施工及验收规范》 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》 5、《建筑装饰工程施工及验收规范》 6、《建筑机械安全技术规程》 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 9、北京市《建筑安装分项工程施工工艺规程》 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 11、《屋面工程技术规范》 12、《建筑地面工程施工及验收规范》 13、北京市施工现场管理有关文件和标准。 14、建设工程质量管理条例。 15、建筑施工安全检查标准 16、甲方提供的本工程招标文件及图纸答疑文件。 17、施工现场状况及对周围环境的调查。 1、工程名称:XX物理楼、数学楼抗震加固工程。 2、工程地点:

3、建筑地区特点: (1)采用原首层面层标高作为该工程±0.000标高。 (2)建筑物抗震设防烈度8度,Ⅲ类场地。 4、工程概况: (1)现状:本次投标工程为XX物理楼、数学楼抗震加固、维修改造工程。 物理楼为1950年设计施工,该建筑为对称“L”型,建筑面积为4800m2,南北向长29.44 m,东西向长87.09 m,结构形式为砖砌体结构,现浇楼板、屋面板,共4层,局部为5层。首层层高为3.8 m,二、三层层高为3.6 m,四层层高为3.8 m,5层层高为3.85 m,总高为18.65 m。 数学楼为1954年设计施工,该建筑为对称“L”型,建筑面积为6202m2,南北向长25.79 m,东西向长86.48 m,结构形式为砖砌体结构,共4层。坡屋面,一至三层层高为4.0 m,顶层屋架下弦标高为16.16 m,总高为21.51 m。 (2)抗震加固及维修改造措施: 物理楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚钢筋混凝土板墙进行加固,并在内走道两侧的墙体、原有两道变形缝(7、8轴及14、15轴)两侧的墙体及18轴西侧墙体喷射80 mm 厚钢筋混凝土,同时在4和17轴的纵墙上靠近顶板位置(距顶板小于100 mm)用Ф20钢筋设置横向钢锚杆一道。 数学楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚

浅谈房屋抗震加固改造技术和方法

浅谈房屋抗震加固改造技术和方法 摘要:目前国内外地震频繁发生,抗震加固改造技术越来越引起相关研究人员的重视。本文比较详细地介绍了地震加固改造技术的基本原则以及具体加固方法。关键词:抗震加固;加固程序;加固技术;改造 Abstract:Earthquakes often occur at home and abroad, seismic strengthening transformation technology has attracted more and more relevant researchers attention. This paper introduces the basic principle of seismic reinforcement technology and the concrete reinforcement method in details. Keywords: seismic reinforcement;reinforcement program;reinforcement technology;transformation 0、引言 地震是一种不可抗拒的自然现象,地震的发生,给人们的生命和财产都造成了相当大的损失,并且很明显暴露出我国的房屋建筑在抗震方面的薄弱,使得工程人员不得不更加深入的研究抗震加固改造技术。目前,我国既有建筑总计有436.5亿平方米,由于种种原因,很多建筑抗震水平均没有达到标准,存在着很大的安全隐患,因此,在有些设防烈度较低甚至没有设防的既有房屋则应进行抗震鉴定,并采取有效的抗震加固措施十分重要。 1、房屋抗震加固的一般程序 总结不同的工程实际,一般建筑结构维修加固的程序如下:抗震性能鉴定→抗震加固设计→抗震加固施工图审查→抗震加固施工方案编制→施工→验收按照科学的程序进行,可以保证建筑结构的维修加固改造不走弯路,避免漏项,制定合理的方案,取得较好的效益。

抗震加固工程常见安全隐患及处置注意事项

抗震加固工程常见安全隐患及处置注意事项 发表时间:2018-09-18T20:36:04.703Z 来源:《基层建设》2018年第27期作者:杨郁生 [导读] 摘要:本文主要以抗震加固工程常见安全隐患及处置注意事项为重点进行阐述,结合当下抗震加固工程常见安全隐患为主要依据,首先阐述了抗震加固工程常见安全隐患;其次介绍了加固工程中必要的加固方案;最后说明了提高抗震加固工程的有效措施,包括:增加子结构对建筑进行加固、减能抗震技术对建筑进行加固、阻尼器与增加子结构有效结合对建筑进行加固、借助高弹性材料对建筑进行加固和减震加固法对建筑进行加固五个方面。 新疆石油管理局有限公司客运公司新疆克拉玛依市 834000 摘要:本文主要以抗震加固工程常见安全隐患及处置注意事项为重点进行阐述,结合当下抗震加固工程常见安全隐患为主要依据,首先阐述了抗震加固工程常见安全隐患;其次介绍了加固工程中必要的加固方案;最后说明了提高抗震加固工程的有效措施,包括:增加子结构对建筑进行加固、减能抗震技术对建筑进行加固、阻尼器与增加子结构有效结合对建筑进行加固、借助高弹性材料对建筑进行加固和减震加固法对建筑进行加固五个方面。旨意在为相关研究提供参考资料。 关键词:工程;抗震;加固技术 如今,自然灾害为社会、国家、人类重点关注的话题,尤其是地震灾害,其发生的次数最多,发生的几率最大。地震灾害具有突发、难预测性,一旦发生必然会造成严重的后果。基于此,在社会经济的发展过程中,国家在建筑方面加大抗震措施力度,为人类健康幸福生活提供保障。 1.抗震加固工程常见安全隐患 现阶段,抗震加固工程常见安全隐患主要体现在以下几个方面。第一,脚手架问题。支架地面不平整,立杆过程中没有底垫措施,有些建筑房屋顶中,没有安装加固装置。第二,剪刀撑问题。在建筑物内没有设立剪刀撑,会发生架体分裂或中断的情况。第三,横杆建立问题。横杆建立的数量少或使用其它材料代替横杆,增加建筑物倒塌几率。第四,支架封闭问题。住宅楼中没有设置支架封闭保护设施,使施工材料的转运存在复杂性,在很大程度上影响抗震加固的作用[1]。 2.加固工程中必要的加固技术 依据抗震工程条例:在建筑不能满足较强地震压力时,可以采取加固技术加以弥补。一般加固工程技术包括:拆除或安装抗震墙,及时整合破旧房屋,对面墙和板墙进行加固,例如增添具有支撑作用的固柱,添加包角技术;面对建筑大面积不能抵抗地震能力的情况,可以增设托梁和墙面技术;倒塌较为严重的建筑,可以采取深入连接、适当降低悬挑使用次数等。而在加固工程中使用的技术有几种情况,具体如下: 2.1外包型钢加固法 外包型钢加固法顾名思义,就是在混凝土外侧使用型钢加固,进而提高建筑抗震质量。干加固和湿加固为主要加固手段,应用在混凝土横截面积不能扩增且需更强的抗震能力等情况中,但要控制型钢表面温度小于等于六十摄氏度,进而实施灌浆技术工程。同时,在含有较强腐蚀性的物质建筑内,要提前做好防范准备。 2.2 预应力加固法 预应力加固法的应用范围是对外界有预应能力的钢拉杆建筑,此种加固方法主要针空间小、抗压能力强的建筑物使用的加固技术,不足的是预应力加固法不能应用在温度高或建筑结构扩大或缩小的建筑物中[2]。 2.3 扩增横截面积、高强聚合物砂浆面层加固法 扩增横截面积、高强聚合物砂浆面层加固法适用于通过增加建筑物受力面积进而提高承受能力的建筑物中,其具有简单、易操作性,可以在短时间内实现抗震加固;不足的是建筑表面必须满足平实且完整,呈现的效果不能给人一种美观感受。 2.4纤维复合材料加固法 纤维复合材料加固法主要是在建筑表面涂抹环氧树脂化学材料加以实现抗震性能,其具有不改变建筑结构和面积的特点,同时存在应用范围受到约束且成本极高的缺点。 3.提高抗震加固工程的有效措施 抗震加固技术不仅可以增强抗震能力,还可以有效促进抗震工程的进展。其以保持建筑物整体结构和特点为基础,在建筑物抗震能力方面体现加固技术的完整性,进而有效开展抗震加固工程。现阶段新型抗震加固技术在发生地震频率最高的日本重点应用,也是每个国家需采用的一种新型技术。 3.1 增加子结构对建筑进行加固 增加子结构的抗震加固方法为在建筑物的基础设施上增加子结构完善建筑物的结构系统,使之具有较强的承受能力。主要采用增加侧向刚度方式使建筑物建立受力结构进而完善受力体系,减小结构的层间距离,能够有效实现抗震加固目标。增加子结构的抗震加固方法的特点为;主要加固场所是建筑物以区域、工程时间短、应用设施少、不改变建筑功能及作用。同时,需要注意的是,增加子结构的抗震加固能够通过额外增加钢支撑、额外增加钢支架和额外增加钢支撑框架等方法实现,额外增加钢支撑加固方法,不必应用室外空间,常用在建筑物周围没有大面积空地的情况中;额外增加钢支架常用在居民楼和教学楼等低层建筑物及小型商业楼类型的中层建筑物中,通过在有效利用建筑面积的基础上对建筑物周围的大空间内建立钢支架,将建筑面积最大化转变为可利用面积;额外增加钢支撑框架,可以在很大程度上实现钢支撑和钢框架的性能,进而增加受力面积,提高建筑物的抗震能力[3]。 3.2减能抗震技术对建筑进行加固 减能抗震技术的应用理念为在结构抗侧力构件中安装类似于阻尼器等减能装置,利用部分改变结构来增加阻尼,进而减小或吸收地震带来的巨大能量,发挥抗震减震功能。其中摩擦型阻尼器、粘滞性阻尼器和粘弹性阻尼器皆是有效阻尼器,能够应用在墙面数量少的建筑中,在国家大力实行抗震工程的今天,建筑加固构造的技术也在不断被研发。 3.3阻尼器与增加子结构有效结合对建筑进行加固 地震发生较为频繁的的地区,采用阻尼器与增加子结构有效结合方法能够在根本上发挥各自优势,提升抗震加固性能。应用方法为在建筑外安装抗震支撑和柱类减能抗震技术。抗震支撑和增加钢型支撑方法大体相同,皆是在建筑外空间内安装减震装置和阻尼器吸收地震

抗震加固方案

1、中国建筑技术开发总公司设计的XX物理楼、数学楼抗震加固工程设计图。 2、《建筑抗震加固技术规程》 3、《地基与基础工程施工及验收规范》 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》 5、《建筑装饰工程施工及验收规范》 6、《建筑机械安全技术规程》 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 9、北京市《建筑安装分项工程施工工艺规程》 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 11、《屋面工程技术规范》 12、《建筑地面工程施工及验收规范》 13、北京市施工现场管理有关文件和标准。 14、建设工程质量管理条例。 15、建筑施工安全检查标准 16、甲方提供的本工程招标文件及图纸答疑文件。 17、施工现场状况及对周围环境的调查。 1、工程名称:XX物理楼、数学楼抗震加固工程。 2、工程地点: 3、建筑地区特点:

(1)采用原首层面层标高作为该工程士0.000标高。 (2)建筑物抗震设防烈度8度,皿类场地。 4、工程概况: (1)现状:本次投标工程为XX物理楼、数学楼抗震加固、维修改造工程。 物理楼为1950年设计施工,该建筑为对称“ L”型,建筑面积为4800吊,南北向长29.44 m,东西向长87.09 m,结构形式为砖砌体结构,现浇楼板、屋面板,共4 层,局部为5 层。首层层高为3.8 m,二、三层层高为3.6 m,四层层高为3.8 m , 5层层高为3.85 m,总高为18.65 m。 数学楼为1954年设计施工,该建筑为对称“ L”型,建筑面积为6202m,南北向长25.79 m,东西向长86.48 m,结构形式为砖砌体结构,共4层。坡屋面,一至三层层高为4.0 m,顶层屋架下弦标高为16.16 m,总高为21.51 m。 (2)抗震加固及维修改造措施: 物理楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚钢筋混凝土板墙进行加固,并在内走道两侧的墙体、原有两道变形缝( 7、8轴及14、15轴)两侧的墙体及18轴西侧墙体喷射80 mm厚钢筋混凝土,同时在4和17轴的纵墙上靠近顶板位置 (距顶板小于100 mm) 用①20钢筋设置横向钢锚杆一道。 数学楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚钢筋 混凝土板墙进行加固,并在内走道两侧的墙体、5 轴和15 轴东侧墙体及19轴西侧墙体喷射80 mm厚钢筋混凝土加固板墙,同时在7、8 和17轴的纵墙上

砌体结构房屋抗震加固设计方法探讨

第23卷 第1期华 南 地 震Vol123,No11  2003年3月SOU TH CHINA J OU RNAL O F S EISMOL O G Y Mar1,2003 砌体结构房屋抗震加固设计方法探讨 陈华冠,刘 锐 (中国石化集团茂名石化公司抗震办公室,广东 茂名 525011) 摘要:对砌体结构房屋常用的加固技术手段进行了探讨。结合茂名石化公司抗震加固设 计与施工经验,提出了砌体结构房屋抗震加固设计与施工时应注意的问题。 关键词:抗震加固;砌体结构房屋;构造柱;圈梁;钢筋网水泥砂浆面层;现浇钢筋混 凝土板墙 中图分类号:TU35211 文献标识码:A 文章编号:1001-8662(2003)01-0087-06 前言 地震发生时,房屋易遭破坏的主要原因是现有房屋大部分是砌体结构房屋,而砌体结构房屋的抗震性能较差。1976年唐山地震中,砌体结构房屋的倒塌是24万余人死亡的主要原因。砌体结构房屋主要以脆性材料(粘土砖,多孔砖和混凝土中小型砌块)为主,其特点是:本身自重大,刚度大,材料本身的抗拉、抗弯、抗剪强度均较低,延性差,因此在地震中极易造成脆性破坏,给人类带来巨大的灾害和损失。据权威统计,在海城和唐山地震中,砖砌体结构房屋在地震烈度达到6度时就有损坏,8度时有40%损坏并倒塌,9度时有80%破坏和倒塌。因此,对砌体结构房屋的抗震加固设计与研究一直是抗震加固工作的重点。 茂名石化公司自1993年开始,按七度设防标准对建、构筑物进行抗震加固。经抗震鉴定,目前茂名石化公司尚需进行抗震加固的建、构筑物为620栋,总建筑面积778543m2,而砌体结构房屋的加固占抗震加固总工程量的80%。本文结合茂名石化公司抗震加固设计与施工经验,对砌体结构房屋常用的加固技术手段进行探讨。 1 砌体结构房屋抗震加固设计基本要求 一般来说,砌体结构房屋如果有以下问题,地震时容易损坏: (1)一些内外墙未咬砌且无圈梁与外墙拉结的多层砖房。地震时,外墙会大面积倒塌。海城和唐山地震中,均出现前后外纵墙甩出而内墙完好的震例。相反,在苏联阿什哈巴地震中,凡墙角配有钢筋的砖房,其墙角均无破坏;我国邢台、通海地震中,凡墙角设有拉结材料的房屋,均破坏轻微。 收稿日期:2002208220 作者简介:陈华冠(1964-),男,工程师1主要从事企业防震减灾管理工作1

砖混结构加固专项方案

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、抗震加固围:加固设计图纸要求的教学楼一至四层结平柱、梁、板和墙体加固。 4、加固设计单位: 5、加固目的:根据抗震设计,要求经抗震加固后达到设计要求,满足建筑结构的抗震性、耐久性和使用功能要求。 二、编制依据及应用规标准 (_)、编制依据 1、业主提供的木工程设计施工图纸。 2、国家现行的建设安装工程施工与验收规和建筑工程施工质量验收统一标准。 3、本改造工程的现场施工条件。 4、本公司技术和施工的综合管理能力和投入本工程的资源情况。 (二)、应用规标准及有关文献: 1、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99); 2、《房屋建筑抗震加固》(09SG619-1); ? ?? 3、《碇结构加固技术规程》(CECS 25: 90); 4、《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006); 5、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009); 6、现行其它相关施工及验收规; 7、本工程施工组织设计。

三、加固材料技术性能: 角钢为L75X5 ,粘钢钢板厚度为4mm,均采用Q235B钢。4)6 为HPB235 级钢筋,其余钢筋(4)8、4)12>?14、?16、?28、4)20、4>22)为HRB400级钢筋,M10膨胀型锚栓和M12对拉螺栓。 新浇柱、梁、板、基础和梁增大截面均采用C30商品混凝土,水泥砂浆强度为M10,其中水泥为普通硅酸盐水泥,砂为中砂。 碳纤维布有关技术参数:单位面积重300g/m2,设计厚度0.167mm,抗拉强度标准值^3400 Mpa,受拉弹性模量>X105Mpa, 伸长率2%,弯曲强度^700Mpa,层间剪切强度>45Mpa,仰贴条件下与检正拉粘结强度且为磴聚破坏。 JK碳纤维专用浸渍胶抗拉强度&40Mpa,受拉弹性模量M 2500Mpa,伸长率2%,抗弯强度>50Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度>70Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值^14Mpa,钢-钢不均匀扯离强度^20Mpa,与栓粘结正拉粘结强度且为磴聚破坏。 JK裂缝修补胶(外粘型钢胶):钢-钢拉伸抗剪强度标准值N lOMpa,抗拉强度>20Mpa,受拉弹性模量^1500Mpa,抗压强度N 50Mpa,抗弯强度^30Mpa,且不得呈脆性破坏,不挥发物含量299%, 可灌注性:在产品使用说明书规定的压力下能注入宽度为0.1mm的裂缝。 粘钢胶水采用JK新型建筑结构胶(粘钢):抗拉强度^30Mpa,受拉弹性模量^X103Mpa,伸长率2%,抗弯强度245Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度>65Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值>15Mpa,钢-钢不均匀扯离强度&16Mpa,钢-钢粘结抗拉强度&33Mpa,与栓粘结正拉粘结强度且为碗聚破坏。钢-钢抗拉强度^28Mpa,钢-钢拉伸剪切强度&18Mpa,胶粘剂抗压强度>50Mpao 植筋所用胶水为JK高强锚固胶达到A级胶标准,其性能指标为:劈裂抗拉强度抗弯强度>50Mpa,抗压强度^60Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值^16Mpa,约束拉拔条件下带肋钢筋与碗地粘结强度 (C30, ?25, I二150mm) ^UMpao 修补预制板底粘贴碳纤维布处采用的M40高性能复合砂浆(NK-RM40薄层加固用修补砂浆)的性能指标为:劈裂抗拉强度

多层砌体房屋的抗震加固

多层砌体房屋的抗震加固 发表时间:2019-08-27T16:00:18.513Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:石维吴伟宾 [导读] 上海太阳能科技有限公司上海 201100 关键词:砌体抗震加固抗震鉴定 1.工程概况: 本工程为上海市某小学,该小学教学楼建于1979年。由于该房屋建造时抗震设防烈度及设防分类与现在有所不同,结构的抗震承载能力及构造措施可能不满足现行规范要求。为落实《全国中小学校舍安全工程技术指南》,对其进行抗震鉴定,为房屋抗震加固处理提供依据。 2.对房屋进行第一级抗震鉴定: 第一级抗震鉴定以宏观控制盒构造鉴定为主进行综合评价,根据《建筑抗震鉴定标准》按A类建筑进行第一级抗震鉴定,将鉴定结果列在表一中。 表一 3.对房屋进行第二级抗震鉴定: 以上项目不符合一级抗震鉴定的要求,在二级鉴定中进一步判断,进行抗震验算,根据计算结果房屋一层至五层出现部分墙体受压承载力不满足要求;抗震验算结果(抗力与效应之比)显示结构五层部分位置抗力与效应之比不满足要求。根据计算结果显示结构墙体高厚比均符合规范要求。 4.本工程通过鉴定分析其存在问题: 1)由第一级抗震鉴定得知,房屋抗震构造措施中砂浆强度等级不满足,见表三。 2)没有设置构造柱不满足要求,见表三。 3)非刚性房屋结构房屋女儿墙高度不满足要求,见表三。 4)由第二级抗震鉴定得知抗震验算结果不满足要求。 5)由计算得知部分墙体受压承载力不满足要求。 5.针对问题提出解决方案并对其进行论证: 5.1房屋抗震构造措施中砂浆强度等级不满足,采用钢筋网水泥砂浆面层加固法;此法主要用于加固砖柱、砖墙与砖筒壁,可以不用支模板,铺设钢筋后分层抹灰,比价简便。通过增加钢筋网水泥砂浆面层后加大了墙体的整体性,加大了墙体的截面,并有效的约束了墙体的变形,从而达到加大砌体抗压,抗剪强度的能力,又因为水泥砂浆面层一般2~5cm,在不较多增加自重的条件下有效的增加了墙体的抗震性能及强度。并且可用于裂缝的修补,因为裂缝处一般因温度应力或不均匀沉降或偏心力引起弯矩在截面端部产生拉应力,而通过配置钢筋网片再加砂浆面层的做法可以有效的修复裂缝。 5.2 没有设置构造柱不满足要求,针对此款提出加固方法在外墙四角,横墙与外纵墙交接处,较大洞口两侧,大房间内外墙交接处,内墙与外墙交接处,楼梯间四角增设构造柱并加设圈梁与之形成整体,从而有效的约束墙体,增加房屋的抗震能力。

建筑工程抗震加固施工的方法选择

建筑工程抗震加固施工的方法选择 发表时间:2019-07-12T13:47:42.063Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年7期作者:高顺旺[导读] 在这一结构之下,荷载力主要集中在结构的梁柱之上,但是抗侧的刚度相对较小。 湖南郴州市宜章县城建工程有限公司 424200 摘要:抗震性能是评价建筑工程的重要参数标准,抗震结构设计的合理性对建筑工程的整体质量会造成较大的影响。因此,提高建筑工程抗震加固设计的合理性,提升抗震加固施工质量具有重要意义。本文就针对建筑工程抗震加固施工的方法选择进行研究与分析。关键词:建筑工程;抗震;加固;施工方法 1.建筑工程抗震加固施工内容 以抗侧力结构体系的组成作为划分标准,可以将建筑工程结构体系分为如下四项内容:①纯钢框架结构:对于纯钢框架结构而言,当它受到水平作用力时,会造成两部分框架发生一定程度上的侧移,第一,结构倾覆力矩造成柱拉压变形,进而对整个结构造成一定程度的影响,使其逐渐弯曲;第二,结构剪力会造成梁柱受弯,进而引起部分结构侧移。纯钢框架结构的优势主要表现在良好的延性体系、平面布置刚度布置均匀、自震周期长等方面。②框架支撑结构:在这一结构之下,荷载力主要集中在结构的梁柱之上,但是抗侧的刚度相对较小,在这种情况之下,当结构高度达到一定程度时,结构的抗侧刚度可能无法满足相应的设计需求。因此,框架支撑结构大多均匀对称布置了支撑构成中心支撑框架结构。③伸臂及带状桁架结构:随着建筑高度的逐渐增加,与之相对应的支撑系统的高度与宽度也会进行一定程度的增加,但是其抗侧的刚度会下降,为了对这一问题进行有效解决,往往采取在建筑物顶部与中部位置设置伸臂及带状桁架的方法,以此对建筑外墙结构体系的抗弯能力进行有效提升。④钢框架混凝土剪力墙结构:这一类型的结构是将混凝土剪力墙设置在钢框架之中,井将之运用于建筑平面中心位置的布置,这种结构可以对抗侧力刚度水平进行一定程度的提升。 2.建筑工程抗震加固施工方法 2.1 加大构件截面面积 首先确定好结构的原材料,然后利用与之相同材料的钢筋混凝土对构建的截面面积进行一定程度上的增加,这样一来,可以对结构的承载能力以及抗弯、抗压、抗剪、抗拉能力进行有效的提升。一般情况下,这种加大构件截面面积的方法常常适用于梁、板、柱等结构的抗震加固设计中。运用这种抗震加固施工方法时,需要注意这一方法对于原来结构刚度的影响主要集中在薄弱位置之上,因此需要对加固设计前后结构的变化情况进行观察,否则很有可能形成地震频率的共振区域,进而引发新的问题。除此之外,还需要对加固之后的结构与原先结构的协调性进行合理的控制,例如新增钢筋有原有钢筋焊接的结合强度、混凝土结合的粘连性能等问题都需要进行合理的解决。同时,加大构建截面面积的加固方法施工时间相对较长,一般适用于湿度较大或者水下结构构件的抗震加固设计。 2.2 设置钢筋混凝土抗震墙 抗震墙主要包含了两种结构类型,分别是剪力墙与翼墙,通过对钢筋混凝土抗震墙进行设置,可以对框架结构的扭转效应进行一定程度的减少,进而对结构的抗震承载能力进行有效的提升。这种抗震加固方法施工较为便捷,且结构被加固之后的耐久性得到增强,但这一方法会对原结构的刚度造成一定程度的影响。在对钢筋混凝土抗震墙进行设置的过程中,需要将增设的抗震墙与原先的框架进行合理有效的连接,保证剪力的传递,同时还需要对地基的自重承载能力进行有效处理。值得一提的是,这种增设钢筋混凝土抗震墙的方法所用到的混凝土与钢筋的量较大,因此会在一定程度上增加工程的整体成本,影响经济效益。2.3 外包钢加固 外包钢加固方法的加固原理如下:利用钢板或者型钢对加固构件的外侧进行包裹,使得加固构件与原来构件结合并成为一体,这样一来,就可以实现对于结构整体承载能力的有效提升,同时也在一定程度上加强了结构的延性与刚度。外包钢加固方法在梁柱、屋架、穿墙、砖柱的加固设计与施工中的应用较为广泛,通过这一方法的应用,结构构件的刚度得到了较为明显的提升。然而外包钢加固也存在着一定的弊端,主要表现为施工工序复杂程度高,例如梁柱的外包钢加固中,首先需要对混凝土表面进行清理,将其风化层、油污层与锈裂层进行清除,在此基础之上对露出的坚实基层进行修补,随后利用钢丝进行二次清洗。除此之外,外包钢加固方法的施工成本相对较高,在经济效益上难以发挥优势。 2.4 外包粘连加固 外部粘连加固方法的原理如下:在需要加固部位的表面上设置玻璃钢或者碳纤维布等复合材料,进而对机构的承载能力与延性进行一定程度的提高。不同于其他的加固方法,外包粘连加固方法对于原结构的刚度影响较小。采用外包粘连加固方法的工序主要如下:首先需要对钢板与混凝土进行一定程度的处理,将表面油污与锈迹进行清除,然后将提前配置好的粘连剂刷涂在被加固构件的表面之上,并对其施加一定的压力,保证复合材料与构件表面粘贴完好,检查无误之后对斜支撑进行一定程度的检验,最后进行粉刷防腐操作。以梁柱的外部粘贴加固为例,施工设计要求顺着梁柱的轴线位置粘贴纤维材料,在施工过程之中需要对梁柱进行分条包裹,同时对梁柱之间的位置进行合理有效的控制。在施工过程之中,要处理好棱角的弧形,防止应力过于集中而造成破坏。对于外包粘连加固方法而言,其适用性较强,使用的范围较广。在施工过程中所使用的粘连剂可以在较短的时间之内迅速硬化,不会耽误施工工期,同时运用这一方法也不会影响到构件的截面面积。值得一提的是,在使用这一方法进行抗震加固设计时,需要对粘连剂的负载问题进行有效解决,同时还需要对环境的温度与湿度进行合理控制,以免对粘连剂的正常粘连造成不良影响。 3.结束语 本文主要针对建筑工程抗震加固施工的方法选择进行研究与分析。首先对建筑工程抗震加固施工内容进行了一定程度的介绍,然后在此基础之上从加大构件截面面积、设置钢筋混凝土抗震墙、外包钢加固以及外包粘连加固四个方面分析了建筑工程抗震加固施工方法。 参考文献 [1]钢筋混凝土框架结构抗震加固方法综述[J].程绍革,任卫教.建筑科学.2001(03)

抗震加固方法的种类和效果

实践编抗震加固方法的种类和效果 前言 现有建筑物的抗震加固设计多按照日本建筑防灾协会的「2001年改订版既存钢筋混凝土建筑物抗震修正设计方针·同解说」实施。 该改订版指针是关注到利用计算机能全面完成需要大量计算的详细的设计比较进行了修订的。但是同时强调业务担当者在重要的地方应进行工学判断,仔细分析结果,严禁只凭计算机的输出结果下结论。 特别强调抗震加固设计时,只能利用抗震诊断软件进行中途设计比较。业务担当者应该有责任感地对计算机输出的数据进行仔细分析后,在重要的地方进行手动计算,最后进行工学上的判断。 为了能够适当地选择加固方法,正确判断加固效果,业务担当者必须充分了解各种各样的加固方法。 本稿,介绍最近经常使用的各种加固方法,同时阐述了加固设计时应需注意的事项。 现在实际上已经开发了许多针对现有钢筋混凝土建筑物的抗震加固方法并被广泛采用。而且近年在日本建筑学会的学术演讲会中也发表了特别多的相关研究论文。同时,本刊也经常对加固方法作相关介绍,并进行了信息的收集·整理·公布。 本稿对所有的加固方法进行分类,并阐述了加固效果的一般倾向。随后选了现在广泛采用的外置加固方法,柱的炭素纤维加固方法等数种有代表性的加固方法,介绍对其优缺点进行考察的结果。对于在建筑学会发表的各种加固方法,只着重介绍了常用加固方法的效果。 最近不仅是学校建筑进行抗震加固,住宅和办公建筑等进行抗震加固也很多。不仅仅是强调抗震能力的改善,还根据实际情况从经济角度出发利用现有建筑物进行改修的方法逐渐成为主流。因此外置加固施法及震动控制加固方法的实施例子越来越多。 因此,本稿以外置加固方法及有代表性的震动控制加固方法为中心,对加固方法的加固效果进行详细介绍。 抗震加固方法种类及概要 现有建筑物抗震加固基本思想如图1所示。抗震加固方法的分类及特征,如图2所示。图2是对文献3进行了容修正而做成的。 对抗震加固方法进行了概略分类,如下记所示。 ①强度增加型 ②延性增加型 ③强度·延性增加型 ④效应控制型(减震加固,制振加固) ⑤其它(重量低减,形状指标改善等)

建筑物抗震检查工作方案

建筑物抗震检查工作方案 各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟! 为深入贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》和《省建设工程抗震管理条例》,进一步增强建筑物抗震设防能力,经研究,决定实施建筑物抗震鉴定(检测)和抗震加固工作,特制定如下实施方案。工作目标以2012年全市建筑物抗震设防普查结论为基础,全面实施建筑物抗震鉴定(检测)和加固工作,建立健全建设工程抗震鉴定(检测)与抗震加固管理和服务机制,力争到2020年,使我区达到基本具备综合抗御6级左右,相当于本地区基本烈度地震的能力。工作原则(一)重点优先。优先安排“生命线”工程和重要公共建筑的抗震鉴定(检测)与加固,包括供水、排水、供电、供气、交通、指挥、医疗、消防、石油、通信、

物资供应及保障等系统的重要建筑物,以及中小学校、幼儿园、避震疏散场所等建筑物。达到小震不坏、中震可修、大震不倒的抗震设防目标。(二)条块结合。按照区行政管理部门和职能部门管辖范围,抗震鉴定(检测)和抗震加固工作主要由各镇街和各有关部门组织落实。(三)标本兼治。注重长效机制建设,即扎实有效地抓好建筑物抗震鉴定(检测)和抗震加固工作,又加强源头管控,保证工程建设质量达到抗震规范要求。工作范围主要包括六类建筑物:一是2012年全市建筑物抗震设防普查结论认为需进行抗震鉴定(检测)与加固的建筑物;二是《建筑工程抗震设防分类标准》修订后抗震设防类别提高的建筑物;三是日常监管中发现的需进行抗震鉴定(检测)与加固的建筑物;四是改建、扩建工程擅自改变原有主体结构的建筑物;五是因人为因素使房屋建筑工程抗震能力受损的建筑物;六是因改变原设计使用性质导致荷载增加或需提高抗震

房屋建筑抗震加固工程施工合同资料

房屋建筑抗震加固工程施工合同 (示范文本) CH-01-0802 四川省建设厅 制定 四川省工商行政管理局 二○○八年七月

发包人(全称): 承包人(全称): 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本工程抗震加固施工事项协商一致,订立本合同。 1.工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 房屋鉴定报告文号: 1.4 承包范围:根据经审查确认的抗震加固设计施工图纸明确的工程范围。 2.合同工期 合同工期:总日历天数天(合理工期)。 开工日期:以发包人发出的开工令或发包人认可承包人的开工报告时间为准。 3.质量标准 按抗震加固施工质量标准及相关技术标准验收,质量合格。 4.合同价款 合同金额(大写)元(人民币) ¥:元 5.发包人工作 5.1 开工前日内,向承包人提供需加固的建筑物原建筑结构竣工图份,经审查确认的抗震加固施工图份。清除影响施 -1-

工的障碍物,向承包人提供施工所需的水、电等接口,并说明使用注意事项。办理完毕施工依法所需的证件、批件。组织承包人和设计人进行图纸会审,并向承包人进行现场交底。 5.2 指派为发包人代表,代表发包人负责履行合同。对工程质量、进度进行监督,办理变更、签证、验收等事宜,接收承包人送达的结算、竣工资料和与本工程有关的其它资料。 5.3 委托监理人对本加固工程进行工程监理,监理人任命为总监理工程师。其职责、监理内容、授予的权限在监理合同中明确,于开工前日内,将监理合同副本交承包人份。 5.4 委托造价咨询人对本加固工程进行全过程造价管理。其职责、授予的权限在造价咨询合同中明确,于开工前日内,将造价咨询合同副本交承包人份。 5.5 协调好有关部门做好现场保卫、消防等工作,并承担相应费用。 6.承包人工作 6.1 参加发包人组织的施工图纸技术交底,并经双方确认。承包人应根据加固施工图拟定施工方案交发包人签字同意后方可施工。 6.2 指派为该工程项目经理(注册建造师),代表承包人负责履行合同。严格按施工图组织施工,做好各项质量检查记录,按期完成施工任务。办理由承包人负责的各项事宜。 6.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、施工噪音及环境保护等管理规定。 6.4 遵守现行施工现场的管理规定,妥善保护好施工现场的设-2-

别墅抗震加固改造

对于很多年代较为久远的别墅建筑物来说,很多都没有良好的抗震作用,为增加房屋的使用效果和寿命,对其进行相关的抗震改造作业是很有必要的,同时由于不同的建筑问题不同,所采用的方法也存在差异。 一、粘钢加固法 和其他的抗震方法相比,粘钢加固法已经趋于成熟,在我国有多年的应用经验,而且粘钢加固法不仅应用于提升建筑物的抗震等级,当建筑物存在质量问题需要加固时,也多会考虑使用钢板等材料进行加固。 粘钢加固法具有诸多优点,比如,施工便利性强,工期短,施工迅速,不会对建筑物造成承重负担等,不过,进行粘钢加固时,对周边环境却有一定的要求,比如,对温度、湿度都有明确的要求。如果环境中有腐蚀性因子的存在,还需要对钢板材料做好防腐处理。 二、植筋锚固法 由于植筋锚固法在加固的过程中需要在建筑物待加固的位置上打孔,如果使用的是综合

性加固方法,植筋锚固法是绝对不能与碳纤维加固法同时使用的,主要是因为绝对不能在碳纤维材料上打孔,不然会影响到碳纤维材料抗震效果的发挥。植筋锚固法一般会和粘钢加固法配合使用,取得的抗震效果也十分显著。 植筋锚固法的关键在于植入什么类型的钢筋,是普通类型的钢筋,还是质量等级优胜的钢筋,植入质量等级不同的钢筋,所取得的抗震加固效果也是完全不同的。 三、碳纤维加固法 碳纤维加固法虽然作为加固工程中的一种新型加固方法,不过,碳纤维材料却具有诸多其他加固材料不可替代的优势,比如,销售价格较低,强度较高,重量较轻,加固施工时不受到外界因素的干扰等。 使用碳纤维材料加固存在质量问题的建筑物,能够起到较高的加固效果,有些建筑物由于所处环境位置特殊,如果使用钢板材料进行加固,很容易被腐蚀,这时,可以使用碳纤维材料作为替代抗震加固材料,在避免被腐蚀的同时,也能取得优胜的抗震效果。 四、加大截面加固法

墙体加固施工组织方案

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位:西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3主要工序施工方法 (3) 4 工程质量保证措施 (6) 5 安全文明保证措施 (10)

1编制依据 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3主要工序施工方法 3.1裂缝处理 墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4)灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺激性气味,现场文明,使用安全。

房屋建筑维修与加固工程说明及计算规则

目录册说明 .土石方工程 .砖石工程 .混凝土及钢筋混凝土工程 .木结构工程 .金属结构 .屋面及防水、保温工程 .装饰工程 . 维修加固措施

册说明 一、编制依据 年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑维修与加固工程》(以下简称本定额),是根据《全国统一房屋修缮工程预算定额》、《全国统一施工机械台班费用编制规则》以及现行国家产品标准、维修加固工程设计规范、施工质量验收规范和安全操作规程,在《四川省维修工程计价定额》()和年《四川省房屋建筑抗震加固工程计价定额》基础上进行修订、编制的。 二、适用范围 本定额适用于四川省行政区域内工业与民用房屋建筑维修及抗震加固工程的计价。维修工程指房屋建筑局部的维修和改造,与《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》执行范围的区别具体详见本册各章节的说明。抗震加固工程指因地震或其他自然灾害造成房屋建筑结构损坏的修复,也可用于房屋建筑结构的改造、加固工程。 三、消耗量标准 本定额的消耗量标准,是根据国家现行设计标准、施工质量验收规范和安全技术操作规程,以正常的施工条件、合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺为基础,结合四川省的施工技术水平和施工机械装备程度进行编制的,考虑了维修及抗震加固工程施工现场狭窄、零星分散、运输困难,需要保护原有建筑物等因素。因此,除定额允许调整者外,定额中的消耗量不得变动,如遇特殊情况,需报经工程所在地工程造价管理部门同意,并报省工程造价管理总站备查后方可调整。 四、项目的借用 本定额未编制维修、抗震加固的拆除项目,按《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》相应项目执行,但部分维修项目将拆除工作已综合在了维修工作当中,具体详见各章节说明和定额工作内容。已含拆除工作的维修项目包含废渣运至室外内地点堆放,有残值的材料其残值的回收由发承包人协商确定。本册除拆除工作外,如遇定额缺项,可按《四川省房屋建筑与装饰工程工程量清单计价定额》执行,其中,人工乘以系数,材料乘以系数,机械乘以系数,综合费乘以系数。 五、维修及抗震加固措施项目费 维修及抗震加固措施项目费是指为完成维修及抗震加固工程施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括: .混凝土、钢筋混凝土模板、支架费及卸载支撑:是指混凝土施工过程中需要的各种模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)费用,加固前卸载支撑的支、拆、运输费用及摊销(或租赁)和卸载技术措施费。 .脚手架费:是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销(或租赁)费用。 .垂直运输费:是指将施工需要的建筑材料、成品、半成品垂直运输到施工地点和将维修加固拆除的废弃物及建筑垃圾运输到施工现场内指定地点的费用。 .建筑物超高施工增加费:是指多层建筑维修加固高度>六层或单层建筑维修加固高度>的维修、加固施工需增加的费用。 .大型机械进出场及安拆费:按《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》相应措施项目规定执行。 .其他措施:是指本定额未述及到的,但实际施工中必须采取的措施,根据实际发生的项目及费用进行计价。

相关文档