文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 硚口路金三角供配电系统设计本科毕业设计

硚口路金三角供配电系统设计本科毕业设计

硚口路金三角供配电系统设计本科毕业设计
硚口路金三角供配电系统设计本科毕业设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:

指导教师签名:日期:

使用授权说明

本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:

学位论文原创性声明

本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日

导师签名:日期:年月日

注意事项

1.设计(论文)的内容包括:

1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)

2)原创性声明

3)中文摘要(300字左右)、关键词

4)外文摘要、关键词

5)目次页(附件不统一编入)

6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论

7)参考文献

8)致谢

9)附录(对论文支持必要时)

2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。

4.文字、图表要求:

1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写

2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画

3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印

4)图表应绘制于无格子的页面上

5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档

5.装订顺序

1)设计(论文)

2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订

指导教师评价:

一、撰写(设计)过程

1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神

□优□良□中□及格□不及格

2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度

□优□良□中□及格□不及格

3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力

□优□良□中□及格□不及格

4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性

□优□良□中□及格□不及格

5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

三、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格建议成绩:□优□良□中□及格□不及格(在所选等级前的□内画“√”)

指导教师:(签名)单位:(盖章)

年月日

评阅教师评价:

一、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

建议成绩:□优□良□中□及格□不及格(在所选等级前的□内画“√”)

评阅教师:(签名)单位:(盖章)

年月日

教研室(或答辩小组)及教学系意见

教研室(或答辩小组)评价:

一、答辩过程

1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况

□优□良□中□及格□不及格

2、对答辩问题的反应、理解、表达情况

□优□良□中□及格□不及格

3、学生答辩过程中的精神状态

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

三、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

评定成绩:□优□良□中□及格□不及格教研室主任(或答辩小组组长):(签名)

年月日

教学系意见:

系主任:(签名)

年月日

摘要

本次毕业设计题目是对硚口路金三角项目8号楼供配电系统进行全面设计。硚口路金三角项目8号楼是一栋超高层住宅,由一层地下室及一栋53层的标准住宅塔楼组成,每层4户住宅,建筑高度为162米。

本论文主要阐述了高层住宅楼电气系统的电气设计依据、原则、方法及设计选择的结论。本次设计主要包括高低压配电系统,照明系统,接地防雷系统。高低压供配电系统主要讲述如何将从供电局引来的10KV高压电降至220V/380V生活用电,再具体分配到每一层每一户;照明系统的设计要求正确选择光源和灯具,满足经济合理,节约电能,安全可靠的设计原则;防雷接地系统中主要确定防雷等级,明确施工规范以及防雷接地的设计。

本论文绘图部分主要针对公变高压系统图的设计,专变高低压系统图的设计,电表间户内箱配电系统图的设计,住宅楼每层的照明平面图的设计;防雷平面布置图的设计。

本论文的重点设计内容是对8号楼的高低压系统图做了仔细的绘制,对防雷保护措施做了详细的分析。

关键词:配电系统;照明;防雷接地

Abstract

The graduation design topic is on the 8th floor of golden triangle Qiaokou road project power supply and distribution system to conduct a comprehensive design. Golden triangle project Qiaokou road on the 8th floor is a high-rise house, by a layer of the basement and a standard of the residential towers, each layer 4 homes, building height of 162 meters.

This thesis mainly expounds the high-rise residential building electrical design basis, principles, and methods of the electric system and the conclusion of design choices. This design mainly includes the high and low voltage power distribution system, lighting system, grounding lightning protection system. High and low voltage power supply system is mainly about how to turn from power supply bureau of 10 KV high voltage to 220V/380V living power, every family to specific assigned to each layer; Lighting system design requirements for correct selection of light sources and lamps and lanterns, satisfy the economic and reasonable, save electricity, safe and reliable design principles; Lightning protection grounding system in the main, define lightning protection level of construction specification and the design of lightning protection grounding.

Drawing part of this paper mainly aims at the design of public transformer hv system diagram, designed variable high and low voltage system graph, meters between indoor distribution system diagram design, each layer of the lighting plan design; Lightning protection of layout design.

Key design content of this paper is on the 8th floor of high and low voltage system made careful mapping, analysis of the lightning protection measures in detail.

Key words: Distribution system; Lighting; Lightning protection grounding

目录

1 绪论 (1)

1.1 工程设计概述 (1)

1.1.1 本工程设计概述 (1)

1.1.2 本工程设计依据 (1)

1.2 本工程设计内容 (1)

1.2.1 高低压供配电系统 (1)

1.2.2 照明系统 (2)

1.2.3 防雷与接地系统 (2)

2 高压配电系统设计 (3)

2.1 高压供配电系统概述 (3)

2.2 10KV电源供电方式 (3)

2.3 高压供配电系统的电气设计 (4)

2.3.1 电气设计说明 (4)

2.3.2 公变高压系统图 (4)

2.3.3 专变高压系统图 (6)

3 低压配电系统设计 (7)

3.1 低压供配电系统概述 (7)

3.2 低压供配电系统的电气设计 (7)

3.2.1 电气设计说明 (7)

3.2.2 专变房低压系统图 (8)

3.2.3 公共照明系统图 (10)

3.2.4 电表间配电系统图 (11)

3.2.5 户内箱配电系统图 (12)

3.3 节能环保措施 (13)

4 照明系统设计 (14)

4.1 概述 (14)

4.2 照度的计算 (14)

4.2.1 单位容量法 (14)

4.2.2 本工程照度计算 (16)

4.3 插座系统的设计 (23)

5 防雷接地系统设计 (24)

5.1 防雷系统概述 (24)

5.2 建筑物防雷等级的确定 (24)

5.2.1 建筑物年预计雷击次数 (24)

5.2.2 建筑物的防雷分类 (25)

5.3 屋顶防雷平面图的设计 (26)

5.3.1 电气设计说明 (26)

5.3.2 防雷平面图 (26)

5.4 接地系统设计 (27)

致谢 (28)

参考文献 (29)

附录A:8号楼标准层照明平面图 (31)

1 绪论

1.1 工程设计概述

1.1.1本工程设计概述

本次设计的工程名称为硚口路金三角项目8号楼。本次毕业设计的目的是通过具体楼层的建筑电气设计实践,综合运用所学电气理论知识,理论指导实际,锻炼自己设计分析超高层民用住宅电气回路的能力,为将来中建三局安装部的电气安装工作奠定坚实的专业基础。

硚口路金三角小区8号楼为一栋超高层住宅,由一层地下室及一栋53层的标准住宅塔楼组成,楼高162米,每层有A、B、C三个户型,A户型2户住宅,B、C户型各一户住宅。硚口路金三角小区8号楼的用电负荷中电梯及应急照明为一级负荷,地下室公变电房B1、专变电房ZB1照明为二级负荷,A、B、C各户型住宅用电为三级负荷。本设计题目要求完成高低压供配电系统、照明系统、防雷与接地系统的设计以及高压系统图、低压系统图、照明平面图、防雷平面图的绘制。在设计过程中要全面了解建筑电气行业的发展,高低压电系统设计的主要内容。设计时,严格按照建筑电气设计规范、国家现行法律法规来建立设计思路,完成高低压电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算、电缆选型以及施工图的绘制。

1.1.2本工程设计依据

(1)《住宅设计规范》GB50045-95(2001年版);

(2)《民用超高层建筑电气设计规范》JSXJ250-2008;

(3)《低压配电设计规范》GB50054-95;

(4)《建筑照明设计标准》GB50034-2004;

(5)《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010;

(6)《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005;

1.2 本工程设计内容

1.2.1高低压供配电系统

本工程8号楼用电负荷一级负荷、二级负荷、三级负荷均有分布。从供电局引来二路10KV高压电进入公变房对硚口路金三角整个小区进行用电分配,然后将高压电引至8号楼专变房ZB1进行10KV高压至380/220 V低压转换,再分配给每层的总配电箱,最后分配给各户居民。

1.2.2照明系统

照明系统是民用住宅电气安装工程中的一项重要内容,照明设计的目的是根据具体场合要求,正确的选择光源和灯具,确定合理的照明方式以及布灯方案,在节约能源和电气安装资金的前提下,来获得一个舒适的照明环境。照明灯具的具体安装由精装人员完成,作为电气安装人员,只需设计一个合理的照明系统,正确计算出照度并预留合适的插座与导线。

1.2.3防雷与接地系统

本工程建筑物按二类防雷建筑设计,在屋顶采用Φ12不绣刚作避雷带,利用建筑物钢筋混泥土柱子内两根Φ16以上主筋通长焊接或钢结构作为引下线,引下线上端与避雷带联接,下端与土建预埋的结构体底梁的两根主刚筋焊接成一个整体回路作为统一接地体。本工程接地系统采用TN-S方式,户内各回路的PE 线与户内主箱内等电位连接,并与防雷接地网共用接地网。

2 高压配电系统设计

2.1 高压供配电系统概述

民用建筑物的高压供配电系统是指从国家电网取得高压10KV作为供电电源,然后将电能分配到各用电设备处。电源和负荷之间用各种设备(高压开关柜、熔断器、负荷开关和保护装置)、导线电缆联接起来,组成民用建筑物的高压供配电系统。

武汉供电局的供电电压等级一般为30~210KV,通过硚口变电所将超高压降为10 KV电压,然后输送到硚口路金三角小区的公变电房进行计量与分配,8号楼的专变电房ZB1再将10KV电压降为220 /380V,分配给用户使用。

2.2 10KV电源供电方式

本工程住宅从供电局开闭所引来2路10KV电源供8号楼住宅,住宅高压采用环网接线供电方式,并且当一路高压故障时,另一路不应同时故障。

环网供电方式是采用双侧电源或者双供电回路(见图2.1),它除了一个正常的供电电源或供电回路外,还有一个备用电源或者备用供电回路,随时都可能通过简单切换的控制开关,是备用电源投入供电,从而使故障停电影响区域缩小到最小范围。所以环网接线供电方式,是改善民用建筑住宅供电质量、提高民用建筑住宅供电可靠性的一种有效方法与手段。

图2.1 环网供电方式接线图

2.3 高压供配电系统的电气设计

2.3.1电气设计说明

(1)本工程为一栋超高层民用住宅楼,包括53层标准层住宅和一层地下室,该工程的用电负荷中电梯及应急照明为一级负荷,地下室公变电房B1、专变电房ZB1照明为二级负荷,A、B、C各户型住宅用电为三级负荷。小区进线使用两路10 kV高压进线,在8号楼地下负一层设公变电房B1,选用2台1100KV A,Uk=6.6%d的负荷开关柜SF6。在8号楼地下负一层设专变电房ZB1,选用2台800KV A,Uk=6%d的户内型干式变压器,接线为D,Yn11,负荷率约为:69%和71%。

(2)地下室,裙楼架空层,住宅电梯和公共照明等配套设施,在8栋负一层设置公变电房B1与专变房ZB1,为提高供电可靠性,住宅高压采用环网接线供电方式,并且当一路高压故障时,另一路不应同时故障。

(3)高压系统为单母线分段运行方式;专变和公变低压为单母线分段运行,联络开关采用手动投切。低压主进开关与联络开关之间设电气连锁和机械连锁,任何情况下只能合其中的两个开关。

(4)在变配电室低压侧设功率因素集中自动补偿装置,采用自动循环投切手段补偿电容器组,补偿后的功率因素必须大于等于0.90,并规定气体放电灯单灯就地补偿,并使补尝后的功率因素大于等于0.90。

(5)公变高压选用SF6负荷开关柜,手动操作,无操作电源要求。专变高压配电设备选用SF6负荷开关柜。

(6)该工程的高压电缆选用ZR-YJV-10KV电力电缆及电缆穿保护管或沿桥架敷设, 电缆沿着桥架一直敷设至电气竖井

2.3.2 公变高压系统图

8号楼公变电房B1的线路,电气设备全部由供电局安装、维护、管理。供电局将10KV高压电引入公变电房对整个硚口路金三角小区进行电能计量及用电分配。根据8号楼供电电源情况,8号楼负荷等级、负荷的分布,通过计算并经分析比较设计出图2.2所示公变高压系统图:

图2.2 公变高压系统图

2.3.3 专变高压系统图

专变高压系统图主要表示从公变电房B1引出的10KV高压电,进电容补偿,避雷器接地,下部接地开关、负荷开关、电流互感器保护,再由ZB1专变出线引出至低压供配电系统。由公变电房引出的10KV高压电,在专变电房降为380/220 V,分配给用户使用,专变高压系统图主要反映将10KV高压电从公变电房引入专变电房这一过程。由8号楼负荷的分布情况,经统计分析,画出图2.3所示专变高压系统图。图中,TMY-60*60表示铜排导线的截面积为60x60平方毫米。

图2.3 专变高压系统图

3 低压配电系统设计

3.1 低压供配电系统概述

8号楼的低压供配电系统是指从ZB1专变房10KV高压末端起,直至低压用电设备进线端的整个电路系统,期中包括用电设备所在单位内部的变电所ZB1和所有低压配电设备、供配电线路。建筑供配电系统由高压及低压配电线路,变电站(包括配电站)和用电设备组成。专变房ZB1将从公变房B1引来的10KV 高压转变至380/220 V低压后,再进行整个8号楼电能的分配。

随着武汉市民生活水平的提高和武汉房地产业的蓬勃发展,武汉各高档住宅楼层越来越多。低压供配电系统主要讲述如何将从供电局引来的10KV高压电降至220V/380V生活用电,再具体分配到每一层每一户,合理选择供电设备(低压开关柜,低压断路器,电流互感器),既能满足小区住户的用电需求,又能降低安装经费、节省资金。设计低压供配电系统时,必须了解建筑电气设计标准及国家现行法律法规,必须保障安装工作人员及住户人身安全,必须采用先进的电气安装技术,必须保证用电可靠性,必须最大程度的节约安装资金。此外,低压供配电系统的还必须兼顾高压配电系统与照明系统,合理确定设计方案。

3.2 低压供配电系统的电气设计

3.2.1电气设计说明

(1)本工程为一栋超高层民用住宅楼,包括53层标准层住宅和一层地下室,该工程的用电负荷中电梯及应急照明为一级负荷,地下室公变电房B1、专变电房ZB1照明为二级负荷,A、B、C各户型住宅用电为三级负荷。进线由公变电房B1引入10KV高压电至专变电房ZB1。

(2)本工程采用三相五线制即TN-S系统,低压侧供电电压等级为380/220 V。

(3)低压保护装置:低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设分离脱扣器。

(4)低压出线电缆(低压系统图回路1N4)采用WSZ-YSB-1KV-5*16电缆线,阻燃级别为C级;电缆安装在桥架外侧,无需安装在桥架里面,不过施工时必须在桥架外涂防火漆。

(5)本工程的住宅单元只设计到户内总箱,户内的照明及插座设计,详见附录A《8号楼标准层照明平面图》。

(6)根据供电部门要求设置计量电表,每个变压器设置低压总计量柜,住户电费采用带有远传功能借口的直读式电表。专用变压器低压每回路设置智能电度表,精度符合汉口供电局要求。户表集中放置在电气竖井电表箱内。

(7) 该工程的用电负荷中电梯及应急照明为一级负荷,地下室公变电房B1、专变电房ZB1照明为二级负荷,A、B、C各户型住宅用电为三级负荷。

(8)标准层采用树干式方式供电。

(9)过电压保护:在专变房ZB1低压TMY铜排母线上装一级电涌保护器,各层的照明总配电箱8-1-nALE内装二级电涌保护器。各户的住宅照明配电箱8-1-nALEx装三级电涌保护。

(10) 本工程的小区住宅8号楼共有A、B、C三个户型。每层四户住宅,A 户型住宅两套,B户型住宅型、C户型住宅各一套,住宅详情参考附录A《8号楼标准层照明平面图》。

(11)在竖井内的照明配电箱8-1-nALE采用明装外,各户的住宅照明配电箱8-1-nALEx均采用暗装

3.2.2专变房低压系统图

专变房低压系统图主要反映低压开关柜将10KV高压降至380V低压再进行电能的分配。从专变高压柜引出的10KV高压电由型号为SC(B)10-1000KV A 的户内型干式变压器降至380V后接入低压开关柜1D1进行熔断器保护,低压防雷接地保护,电流互感器二次侧测量和监视。1D1的出线接至铜排母线上,再分配给低压开关柜1D2、低压开关柜1D3。低压开关柜1D2主要作用是无公补偿与自动投切。低压开关柜1D3由两个回路1N1、1N2组成,回路1N1负责1到25层住宅用电,回路1N2负责26到53层住宅用电。

图中电流互感器是为保证高低压系统安全地运行,必须对电力系统的运行情况进行监视和测量,但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次高压侧的大电流按互感器的变比换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。电流互感器型号LM-0.5-2000/5中,LM是穿母线型电流互感器,0.5是精确度等级,2000/5是互感器的变比。户内型干式变压器容量为1000KV A,Uk=6%,接线为D,Yn11。

图3.1 专变房低压系统图

3.2.3公共照明系统图

图3.2 1到10层公共照明系统图

标准层公共照明系统图反映由专变电房B1引来的380V/220V低压电,分配到各层总配电箱8-1-nALE。图3.4表示1到10层公共照明系统与各层总配电箱连接,图3.5表示11到53层的公共照明系统与各层总配电箱连接。为便于管理,1到5层的公共照明用电系统都集中在一层楼总配电箱8-1-1ALE,6到10层的公共照明、竖井照明、消防应急照明都集中在六层楼层总配电箱8-1-6ALE。

图中导线ZR-BV-3*2.5-PC20-CC中BV表示塑料绝缘铜芯导线,3*2.5表示3根截面积为2.5毫米平方,PC20表示穿直径20毫米的阻燃塑料PVC管,ZR 表示阻燃,CC表示暗敷在顶棚。WDZ-BV-5*6表示5根截面积为6平方毫米的塑料绝缘铜芯导线(BV),耐火(WDZ)。SH20-C16是微型断路器型号;GSH202-C16/0.03是漏电断路器型号,漏电电流精度为0.03A;6~10层疏散应急照明采用接触器控制。

教学楼供配电设计

目录 1 设计目的 (1) 2 设计任务 (1) 3 设计思路 (1) 4 设计计算,设备与元器件选择计算与参数选择 (1) 4.1 负荷计算公式 (1) 4.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (1) 4.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式 (2) 4.2教学楼的负荷统计及计算 (3) 4.3低压配电 (8) 4.4变压器的选择 (9) 4.4.1电源及供电系统 (9) 4.4.2变压器型号的选择 (9) 4.5短路电流的计算 (10) 4.6电气设备的选择 (12) 4.7 变电所进出线及与邻近单位联络线的选择 (14) 4.7.1 引入电缆的选择 (14) 4.7.2 380V低压出线的选择 (15) 5 参考资料 (17)

盐城工学院新校区教学楼B楼强弱电系统设计 1 设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2 设计任务 盐城工学院新校区教学楼B楼强弱电系统设计:设计本校新校区教学楼B楼(含两侧与A、D楼相连的连接部分)的供电系统。 各人设计并用计算机或手工绘制绘制一份建筑电气施工图(含系统图、平面布置图、设备接线图)、各人编制设计说明书一份、各人完成设计小结一份。 3 设计思路 (1)确定负荷级别; (2)负荷估算:本阶段主要采用单位容量法或单位指标法进行估 算; (3)电源:根据负荷性质和负荷容量,提出要求外供电源的回路 数、容量、电压等级的要求; (4)确定变、配电所位置、数量、容量,变压器台数。 4 设计计算,设备与元器件选择计算与参数选择 4.1 负荷计算公式 4.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (1)有功计算负荷(单位为kW)

供配电系统设计规范

供配电系统设计规 范

《供配电系统设计规范》《供配电系统设计规范》GB50052/95 第一章总则 (2) 第二章负荷分级及供电要求 (2) 第三章电源及供电系统 (3) 第四章电压选择和电能质量 (4) 第五章无功补偿 (5) 第六章低压配电 (6) 附录一名词解释 (7)

第一章总则 第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。 第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。 第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在

政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常见于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

大学供电系统设计

学号09750201 工业与民用供电课程设计 设计说明书 某大学校区供电系统设计 起止日期:2013 年1 月7 日至2013 年 1 月12 日 学生姓名安从源 班级09电气2班 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2013年1月12日

供电技术课程设计任务书 (任务序号09750201) 一、基础材料 本课程设计针对某大学校区供电系统设计。 ⒈负荷的水平与类型 ⑴负荷水平:(见附表) ⑵负荷类型:本供电区域负荷属于二级负荷,要求不间断供电。 ⑶该校最大负荷利用小时数为5600小时。 ⑷ 0.4kV负荷的同时系数为0.7,10kV负荷的同时系数为0.8。 ⒉电源情况 ⑴由该厂东北方向8KM处一个35KV电压等级线路提供一个电源A,其出口短路容量S d=150MVA。 ⑵由该厂西北方向5KM处一个10KV电压等级线路提供一个电源B,其出口短路容量S d=75MVA。 ⑶功率因数:电源A要求功率因数大于0.92,电源B要求功率因数大于0.95。 ⑷供电电价为两部电价 基本电价:按变压器容量计算每月基本电价,15元/ KVA。 电度电价:35KV供电电压时0.70元/kwh,10KV供电电压时0.75元/kwh。 ⒊环境情况 ⑴环境年平均气温15℃。 ⑵ 35kV变电站为独立建筑物,10kV变电站布置在相关建筑物的地下室或底层内。 ⑶各级变压器均为室内布置。 二、设计范围 ⒈确定全校计算负荷。 ⒉确定全校的供电系统结构形式。 ⒊确定35KV变电站、10KV变电站的主接线形式、变压器台数及容量。 ⒋计算35kV及10kV断路器出口处短路电流。 ⒌确定35kv断路器及隔离开关,确定35kv电缆及10kv电缆型号。 ⒍确定无功功率补偿装置。 ⒎确定总降压变电所及车间变电所的平、立面图。 三、设计成果 ⒈设计计算书。 ⒉供电系统结构示意图一张。 ⒊ 35KV变电所一次设备主接线图一张。 ⒋ 35KV变电所的平面图、剖面图一张。 ⒌母线电压测量及绝缘监视电路图一张。 ⒍定时限过流保护的原理图与展开图一张。 指导教师(签字): 教研室主任(签字): 批准日期:2010年01月12日

加工厂供配电系统设计

供配电系统设计报告 课题某加工厂供配电系统设计 专业班级自动化**** 姓名 *** 学号 0909***** 指导老师 完成时间 201*年**月**日

任务书 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备 (二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备

(三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备

(四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 食堂接有下表所列用电设备负荷

二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站 在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2 ,工厂总配变电 所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不 得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MVA 。其配电系统图如 图1。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA ,动

力电费为0.2元/kW·h,照明电费为0.5元/kW·h。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属Ⅲ级负荷。 四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23o C,年最低气温为-8o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计

教学楼的供电系统设计说明

目录 上篇 (1) 1. 绪论 (1) 1.1 工程概述 (1) 1.2 高层民用建筑的特点 (1) 1.3 建筑电气设计的组成 (1) 2. 供配电系统设计 (2) 2.1 负荷分级及供电措施 (2) 2.1.1 负荷等级 (2) 2.1.2 各级负荷的供电措施 (2) 2.1.3 配电系统的原则 (2) 2.1.4 本高层教学楼的负荷分级与供电措施 (3) 2.2 本工程的负荷计算 (3) 2.2.1 负荷计算的方法 (3) 2.2.2 本高层教学楼的负荷计算 (6) 2.3 电气设备的选择 (8) 2.3.1低压断路器的选择 (8) 2.3.2 低压开关柜的选择 (11) 2.3.2 导线型号及截面的选择 (12) 3. 照明系统设计 (14) 3.1 一般规定 (14) 3.1.1 照明光源选择的一般原则 (14) 3.1.2 照明灯具选择的一般原则 (14) 3.1.3 本设计的光源与灯具的选择 (14) 3.2 照度计算 (15) 3.3 照明设计要求 (17) 3.3.1 一般照明设计 (17) 3.3.2 应急照明设计 (18) 4. 火灾自动报警及消防联动控制系统 (19)

4.1 总则 (19) 4.2 火灾自动报警系统设计 (19) 4.2.1 火灾探测器的选择 (19) 4.2.2 火灾探测器的设置 (20) 4.2.3 火灾手动报警按钮的设置 (21) 4.2.4 火灾事故广播及消防的设置 (22) 4.3 消防控制室与消防联动控制 (22) 4.3.1 一般要求 (22) 4.3.2 消防控制室 (22) 4.3.3 导线选择与线路敷设 (23) 5. 防雷与接地系统设计 (24) 5.1 建筑物的防雷措施 (24) 5.2 基础接地安全设计 (24) 5.3 本高层教学楼的防雷接地保护措施 (25) 6. 弱电系统设计 (26) 6.1 有线电视系统 (26) 6.2 广播扩声系统 (26) 6.3 综合布线系统 (27) 6.4 弱电部分线缆敷设 (27) 下篇 (28) 7. 广播音响系统概述 (28) 7.1 广播音响系统的类型与特点 (28) 7.2 广播音响系统的组成 (29) 8. 厅堂扩声系统中扬声器系统的设计 (30) 9. 多功能厅扩声系统设计 (35) 9.1 设计特点 (35) 9.2 设计理念 (36) 9.3 设计方案容 (36) 结论 (40) 致 (41) 参考文献 (42)

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

住宅小区照明供配电系统设计毕业设计论文

住宅小区照明供配电系统设计毕业设计论文 住宅小区照明供配电系统设计 摘要 本设计为兰州铁路局下西院住宅小区12号楼照明供配电系统设计。设计负荷等级为三级,进线电压为380/220V,户用电负荷为6kW。设计内容包括:照度计算、负荷计算、导线及其截面的选择、低压断路器电流整定、设备制作及安装、等电位联接安装及防雷与接地系统设计。 本设计采用单位容量法进行照度计算,采用需用系数法进行负荷计算,按导线长期允许温升和电压损失选择导线截面,按线路最大工作电流和线路保护选择低压断路器。照明回路和插座回路分别由不同回路供电,并在插座回路安装剩余电流保护器。按三类防雷建筑物进行防雷设计,接地采用TN-S系统,并设计总等电位联结和局部等电位联结系统。 设计符合国家相关技术规程规范要求,设备选型合理,满足使用功能要求,能较好地指导施工。 关键词:住宅;照明;负荷计算;供配电系统;防雷 Abstract The design is entitled with electrical illumination design on the 12th residential building located in Xiaxi Courtyard of Lanzhou Railway

Bureau. The load level of the project is designed as the 3rd hierarchy, and input voltage level is presented by 380/220V, and household load is designed as 6kW. The design contents include illumination calculation, load calculation, and the selection of circuits and cross sections, and the current setting of low voltage breaker, and equipments making and installation, and equiotential bonding, and as well as lighting protection and grounding system and so on. Firstly, unit capacity method is applied to implement illumination calculation, and the needed coefficient method is applied to implement the load calculation, and the cross sections of the circuits are selected according to long-term allowable temperature rise and voltage loss, and the low-voltage breakers are selected according to the imum working current and line protection conditions. Socket and lighting circuits are arranged in different supply loop, and leakage protection breaker is applied in socket loop. Lighting protection with the 3rd level is designed in accordance with specifications, and grounding system adopts TN-S system, and general equipotential connection, together local equipotential connection is designed. The overall design accords with the relevant technical regulation requirements. Equipments selection is reasonable so as to better meet the applicable functions, and be able to better guide the construction.

工厂供配电系统设计设计完整版

工厂供配电系统设计设 计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

某学校供配电系统设计方案

第1章 绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1) 安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2) 可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3) 优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4) 经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有 色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。 第2章 供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS )。 2.1.1 一级负荷 一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;或将在政治上,经济上造成重大损失者;或中断将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作者。 就学校供配电这一块来讲,我校现没有一级用电负荷。 2.1.2 二级负荷 二级负荷为中断供电将在政治上,经济上产生较大损失的负荷,如主要设备损坏,大量产品报废等;或中断供电将影响重要的用电单位正常的工作负荷,如交通枢纽、通信枢纽等;或中断供电将造成秩序混乱的负荷等。 在本次毕业设计中:我校现有的二级负荷有:综合楼(南)和综合教学楼(北)的消防电梯、消防水泵、应急照明,银行用电设备,专家楼用电设备,医院急诊室用电设备,

供配电系统设计规范200930301

关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的公告 现批准《供配电系统设计规范》为国家标准,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原《供配电系统设计规范》GB50052-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二○○九年十一月十一日 1 总则 1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于小于等于110kV的供配电系统新建、扩建和改建工程的设计。 1.0.3 供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 1.0.4 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。1.0.5 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、性能先进、绿色环保、安全可靠的电气产品。 1.0.6 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

2 术语 本规范用名词曾用名词解释 关键负荷 (Vital load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个安全上的关注时,称该负荷为关键负荷 重要负荷(Essential load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个经济上的关注时,称该负荷为重要负荷 一般负荷 (Non essential load)一个用电负荷既不上眼关键负荷,也不属于重要负荷的,称该负荷为一般负荷 双重电源(Duplicate supply)到一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的 应急电源(Safety electric source)用来维持安全用电设备工作所需的电源 EPS (Emergeney Power Supply) 集中供电式应急电源 UPS

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计 一丶设计对象简介 变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;330 千伏及以下时,主变压器通常采用三相变压器,其容量按投入5 ~10年的预期负荷选择。此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。 二丶原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。 二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确

综合教学楼供配电及照明设计

信息与电气工程学院 课程设计说明书 (2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:综合教学楼供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数:2周 设计成绩: 2010年1月22 日 一.课程设计的目的 通过对新型宿舍楼的用电设备进行负荷计算和宿舍楼地上二层的活动室照度计算等,对综合性建筑的供配电及照明系统进行设计。从而了解理论与实践的结合的过程,并从中总结和吸取设计经验。 1、高层民用建筑采用10KV甚至35KV高压供电,而一般高层建筑则可采用城市公用变压器低压供电; 2、高层民用建筑的用电量大,对电气设备的要求较高; 3、宿舍楼属人员密集建筑对消防系统的安全、可靠性要求较高; 4、宿舍楼对防雷、接地等安全要求较高; 5、新型宿舍楼为适应新时期大学生生活学习要求,因而要求功能较全,对弱电部分依赖较多,智能化水平较高。

二.课程设计的任务 ?根据课题的原始资料,确定符合等级; ?拟定高低压供配电系统; ?正确建立负荷统计计算表; ?变压器台数、容量、型号选择;开关、线路各做一个选型,发电机容量选择; ?活动室照度计算及照明灯具的选择及布置; ?CAD绘制供配电系统图; ?写一份完整的设计说明书。 三.具体任务 (一)负荷等级的确定:根据民用建筑电气设计规范的要求,综合考虑宿舍楼的实际情况,确定一层餐厅和二层活动室属二级负荷,3-8层宿舍属三级负荷。 (二)高低压供配电系统的设计:采用单电源单母线分段接线,保证消防设备和应急照明设备的工作。 供配电主接线图和低压开关柜进线图见附录一 (三)负荷计算: 用电设备 ?一般照明负荷:地下一层按单位指标法计算(15w/m2),建筑总面积600m2; 3-8层卫生间及盥洗间按单位指标法计算(5w/m2),建筑总面积约为480m2; 走廊按单位指标法计算(6.5w/m2),建筑总面积约为216m2。 ?一般设备: 摇头扇:100w/台,每室2台,共72台; 电视机:150w/台,宿舍每厅一台,每个活动室一台,餐厅两台,共18台; 计算机:350w/台,宿舍每厅一台,共12台; 空调:1000w/台,每个活动室一台,共4台; 饮水机:300w/台,宿舍每厅一台,每个活动室一台,共16台; 洗衣机:300w/台,每个盥洗室一台,共12台; 电热水器:1500w/台,每个浴室一台,共12台; 电冰箱:150w/台,宿舍每厅一台,共12台。 ?消防设备:喷淋泵:18KW/台,共2台;消防栓泵:18KW/台,共2台;送排风系统屋顶电机5KW/台,共2台

10kV及以下供配电设计与安装图集 - 副本

10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)1.pdf 110~500KV变电所总布置设计规程.pdf 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf 35KV无人值班变电所典型方案设计.pdf 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集:设计、加工安装、设备材料、概算.pdf GB2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色.pdf GB50045.CHM GB50054-95低压配电设计规范.chm GB50096-1999住宅设计规范.chm GB50116-98火灾自动报警系统设计规范.chm GB50116-98自动报警设计规范.chm GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范.pdf GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范.pdf GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》.pdf GB50343-2004.pdf _新编电气工程师实用手册(上、下册) 《电气制图与读图手册》.pdf 《电气装置安装工程施工及验收规范》汇编.pdf 《建筑电气专业设计技术措施》..pdf 常用低压设备供配电设备选型与安装技术手册.pdf 电缆计算程序V1.1.zip 电气符号00DX001.dwg 电气设备实用手册(上下册).rar 电气设计安装技术实用手册 电气设计规范大全.chm 电气设计数据查询.chm 防雷计算软件.exe 建筑安装工程质量工程师手册 建筑电气工程施工质量验收表格 建筑电气数据软件版 建筑灭火器配置设计计算程序.exe 建筑弱电工程设计手册 建筑物电子信息系统防雷技术规范.txt 民用建筑电气设计手册 民用建筑电气设计资料集办公、住宅 实用电工计算手册 实用电工计算手册2 实用节电技术与方法 需要系数法负荷计算.exe 照度计算 整定保护.exe 注册考试用规范目录.txt 电力系统继电保护最新实用技术及检验标准规程规范实用手册.rar

建筑供配电及照明课程设计

建筑环境与设备工程专业 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:某小区一六层综合住宅楼建筑照明设计 班级:建电0941 姓名: 学号: 指导教师:段春丽 完成日期: 2012年7月1日 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室 课程设计成绩评定表

本论文主 要阐述了某小 区一六层综合 住宅楼建筑电 气的设计依 据、原则和方法及设计选择的结论。该建筑一层为车库,一共有20个,二---六层是住宅,共四套住房,三个户型,其中套房三和套房四户型一样。主要设计内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算、电力负荷的计算等;进行导线及电气设备的选择与确定,灯具及插座的选择与布置。 本次设计完成图纸共7幅,具体参见图纸目录。 本设计为课程设计,其目的的通过学生在完成设计的同时更好的掌握所学的专业知识,将所学的知识运用到实际中去,锻炼学生解决问题的能力。 关键词 照度,插座,防雷接地,负荷计算 目录 第一章绪论 (3) 1.1 建筑电气概况 (3) 1.2 设计原则 (4) 1.3设计内容 (4) 第二章照明设计 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 照明设计原则及计算方法 (5) 2.2.1照明设计原则 (5) 2.2.2 平均照度的计算 (5) 2.3 照明设计 (6) 2.3.1 光源类型的选择 (6) 2.4 照明配电系统设计 .................................. 错误!未定义书签。 第三章插座的设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1 一般规定(规范) (7) 3.2 插座的安装 (8) 3.3 插座的布置 (8) 3.4 具体房间的布置 (9) 第四章低压设备的选择 (9)

供配电设计之某水泥厂供配电系统设计

学号 学校名称 供配电技术课程设计 设计说明书 某水泥厂供电系统设计 金机械厂供电系统设计01 起止日期:年月日至年月日 学生姓名 班级 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 年月日

课程设计任务书 2014 —2015 学年第1 学期自动化系电气工程及其自动化专业班级 课程设计名称:供配电技术课程设计 设计题目:水泥厂供电系统设计 完成期限:自年月日至年月日共周设计依据、要求及主要内容: 一、设计题目 某水泥厂供电系统设计 二、主要内容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉工业与民用建筑电气设计的相关规范和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和内容。 4.熟练掌握整理和总结设计文档报告。 5.熟悉掌握如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 三、设计要求 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。 4、编写设计计算书。 5、编制设计说明书。 四、已知参数 1.工厂总平面图,详见图1。

图1 某水泥厂厂区平面图 2.工厂负荷情况:本厂工作制为三班制,年最大负荷利用小时6000~7500小时,日最大负荷持续时间为24小时,本厂低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明用电器均为单相,额定电压为220V。 本厂负荷统计资料如下: 全厂共有低压动力设备125台,每台设备为10KW,其中高压10KV电动机为两台1250KW,动力设备总容量为2500KW。全厂照明的容量为200KW,考虑到工厂生产的发展需要,留有250KW容量。其中动力的需要系数为0.7,功率因数为0.6~0.7.照明用电器的需要系数为0.7~0.9,功率因数为1.0 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供电协议规定,本厂可由附近两条10KV高压线的公共用电源干线去的工作电源。该干线走向参看工厂总平面图。 4.系统短路数据:干线首端所装设高压断路器断流容量为400MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护正定的动作时间为3S。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。 5.电业部门对功率因数要求值:工厂最大负荷时的功率因数不低于0.90. 6.当地气象地质条件:本厂所在地区的年最高气温为40o C,年平均气温为20o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为30 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。年雷暴日数为32天,土壤性质以砂质粘土为主。 5.本厂与供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费只缴纳电费。 五、主要参考资料