文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火门的安装方法及安装工艺标准

防火门的安装方法及安装工艺标准

防火门的安装方法及安装工艺标准
防火门的安装方法及安装工艺标准

木质防火门的安装方法

安装工具

电锤、木工榔头、锉、刨、钢锯、平口螺刀、角尺、圈尺、吊线锤等。

安装程序

1. 组装门框

(1)

在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。(2)

在竖框两侧固定6块连接片。

(3)

把已组装成型的门框在地面上“翻过来”,用元钉固定另外6块连接片

(检查:角度是否90度?门框中下三点内宽尺寸是否一致?)。

(4)

检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。

2. 门框与墙体联结固定

(1)

把组装牢固的门框整体移入门洞中(门框的两面与墙体两面在同一平面上;用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面)

(2)

以连接片钉孔为点,确定墙体上的十二个钻孔点。

(3)

用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔,在钻孔种钉入木锲,用元钉把连接片固定在墙体上。

(4)

在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条,做到既不过紧又不过松,使门框与墙体连接固定。

3. 安装门扇

(1)

剔合页槽,作业中不得损伤套装门装饰表面。

(2)

安装合页。在钉木螺钉前,先引钉眼,然后钉木螺丝钉并拧紧(上下合

页先拧一枚螺丝,然后关门检查缝隙是否合规,检查口与门扇是否在同一平面上,门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧,严禁将螺钉直接

“打入”门扇门框内)。

(3)

安装门锁(门锁安装后,注意全面检查门扇门锁开关是否灵活,留缝是否合规)。

4.安装门套线,门档条。(二合一结构)

(1)

套线和档条都设有凹型安装钉槽,用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上,然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。(2)

门套线和档门条应截切呈45度斜角(注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑,斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整,合缝处用胶水粘牢)。

安装质量标准

1. 整体效果

(1)

门扇门锁开关灵活,不形成“自开门”。

(2)

门扇四周缝隙合规一致。

(3)

连接缝隙严密、牢固。

(4)

装饰表面无损伤。

2. 留缝标准

(1)

门扇锁位与竖框缝3-4mm。

(2)

门扇合面侧与竖框缝2-3mm。

(3)

横框与门扇缝2-3mm。

(4)

门扇与地面缝6-8mm。

钢制防火门安装工艺标准

1 适用范围

本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。

2 引用标准

建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000)

建筑材料不燃性试验方法(GB5464)

建筑门窗术语(GB5823)

建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825)

运输包装收发货标志(GB6388)

门和卷帘的耐火试验方法(GB7633)

高层民用建筑设计防火规范(GBJ45)

3 术语

钢质防火门

指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,

并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

4 材料要求

4.1

门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2 ㎜~1.5

㎜厚钢板,扇面板采用0.8㎜~1.2 ㎜厚钢板,加固件采用1.2㎜~1.5

㎜厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0 ㎜。

4.2

门扇和门框内应用不燃性材料填实。

4.3

安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于

950℃。

4.4

安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。

4.5

双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。

4.6

门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4 ㎜,上侧缝隙不得大于3 ㎜,双扇门中间缝隙不得大于4 ㎜。

5 施工准备

5.1 作业条件

5.1.1

门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲,如有以上情况应先进行修理。

5.1.2

门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方向,安装高度应按室内500 ㎜的平线控制。

5.1.3

门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对成品的保护,防止碰撞和污染。

5.2 材料准备

焊条、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。

5.3 主要机具

电锤、塞尺、线坠、红线包、墨汁、小电锯等。

6 操作工艺

6.1

钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。

6.2

钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。

6.3

门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。

6.4

安装时门框埋入面层标高以下20 ㎜,不得小于15 ㎜。

6.5

防火门的开启方向必须为疏散方向。

6.6

安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24h 以上方可正常使

用。

6.7

防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条。

7 ,质量控制

7.1

有贴脸的门在立口时应注意墙面抹灰层厚度,门框安装完后应与抹灰平

齐。

7.2

墙体砌筑时应上下左右拉线找规矩,保证墙体位置和洞口尺寸留设准确,留的余量大小均匀。安装门框后四周的缝子不应过大或过小,一般情况下安装门框上皮应低于门窗过梁10 ㎜~15 ㎜。

7.3

墙体砌筑时应按要求预留的预埋件,数量不得缺少,预埋件砌筑保证牢固;砌半砖墙或轻质墙应设置带预埋件的混凝土块,不得直接使用砌筑在墙体内的预埋件;现浇混凝土墙或预制隔墙板,应在制作时直接浇筑在混凝土内,使预埋件牢固地固定在预制混凝土墙和隔墙板内。预埋件的设置一定要满足数量和间距的要求。

防火门门磁开关的安装方法及安装示意图—乐鸟

防火门门磁开关的安装方法及安装示意图— 乐鸟 北京乐鸟科技有限公司是专业做防火门监控系统的厂 火门监控模块,防火门门磁开关,防火门电磁释放器和防火门电动闭门器,其中门磁开关是防火门监控系统中必须要用到的产品,防火门门磁开关是给防火门提供防火门开闭状态的信号传感器,本产品使用铝制外壳。 它主要使用簧片开关、霍尔开关、磁检测器等调查,范围内的磁场门磁开关。离开一个断开时触发报警输出磁场。磁簧开关使用的磁铁与寿命长、高强度磁铁,它在门上。 开关安装在门框上,高强度磁铁安装在门,当门关闭,磁铁,里德接近对方,里德和磁铁。当门被打开时,磁铁从芦苇,芦苇失磁断开,触发报警输出。

LN9K型开关,例如,使用寿命长,高强度磁铁。 磁铁和簧片触点动作后,接触来自不同制造商略有不同,一般在5厘米。 磁簧开关采用两种接线方式。 一种传统的螺丝。 还有一种独特的连接模式,自动压力(ZDC)方法——连接不需要提前剥线。 只要插线连接孔,拧紧螺丝,连接线固定自动剥皮。 LN9K型门磁开关可以安装在一个表面上,还可以使用补充圆形插头埋墙式安装,容易与该网站合作环境,安装更方便。 的安装应使磁铁和里德横向距离近,调整距离使门磁开关是可靠的,并且不能碰撞。 系统施工 ●监控器到监控分机之间的连接线 每台监控器可以带多台监控分机,监控器与监控分机之间的通讯线采用ZR-RVSp-2*1.0mm2 的双绞线缆,每路最远布线长度为 10000m。 ●监控分机到监控模块之间的连接线 ●监控分机与监控模块之间的电源线采用NH-RVS-2× 1.5mm2 SC20 ,CC,在带满32 只模块(其中常开防火门为16

防火门闭门器(GA 93-2004)

防火门闭门器(GA 93-2004) 收藏 下载 发文字号:GA 93-2004 颁布部门:中华人民共和国公安部 法律效力:行业标准 颁布日期:2004-03-18生效日期:2004-10-01 前言 本标准第6章为强制性条文,其余为推荐性条文。 本标准自实施之日起,代替GA93-1995《防火门用闭门器试验方法》。 本标准与GA93-1995 相比,主要变化如下: ——不允许有定位装置的防火门闭门器(1995 年版的6.5;本版的第1 章)。 ——增加了术语和定义(见第3 章); ——增加了防火门闭门器分类、规格(见第4 章); ——增加了防火门闭门器标记(见第5 章); ——增加了防火门闭门器的常规性能(见6.1); ——增加了防火门闭门器使用寿命及使用寿命试验后的性能(见6.2); ——修改了防火门闭门器高温下的开启力矩(1995 年版的6.2;本版的6.3.1);——修改了防火门闭门器高温下的最大关闭时间(1995 年版的6.3;本版的6.3.2);——修改了防火门闭门器高温下的最小关闭时间(1995 年版的6.3;本版的6.3.3);——修改了防火门闭门器高温下的关闭力矩(1995 年版的6.2;本版的6.3.4)。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:公安部天津消防科学研究所。 本标准参编单位:浙江瑞安市瑞迪五金门控有限公司。 本标准主要起草人:刘晓慧、吴海江、白淑英、冯玉成、张君娜。 本标准首次发布于1995 年1 月17 日。 1 范围

本标准规定了防火门闭门器的分类、规格、标记、要求、试验装置、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于安装在防火门和防火窗上使用的无定位装置的闭门器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/ 9969.1 工业产品使用说明书总则 QB/T 3893-1999 闭门器 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1最大关闭时间 maximum closing time 完全关闭防火门闭门器的调速阀,门扇开启70°,其自行关闭所需的时间为最大关闭时间。 3.2最小关闭时间 minimum closing time 完全打开防火门闭门器的调速阀,门扇开启70°,其自行关闭所需的时间为最小关闭时间。 4 防火门闭门器分类、规格 4.1 分类 4.1.1 按安装型式分类(见表1) 表1 安装型式 4.1.2 按使用寿命分类(见表2) 表2 使用寿命单位为万次

(完整版)木质防火门安装施工工艺

木质防火门安装施工工艺 选用材料时必须按照甲方及监理要求先提供样品认可后方可正式施工。 1施工准备及作业条件 ①主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 ②检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数量、位置和埋设方法是否符合设计要求。2施工流程 门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞养护→安装五金配件→刷漆 3施工方法 ①木质防火门在存储中要注意防雨和防水防止受潮。 ②木质防火门在运输前应进行可靠的包装或采取集装箱运输中要平稳严禁颠震和挤压防止变形。 ③安装门的墙体需先检查门框和门扇对被破坏、变形和脱漆等需进行修整和补漆。 ④木质防火门与墙的连接件应在墙体中提前预埋预埋件的位置和数量应与门框相符。 ⑤门框安装时应先校正门框与前后和左右的垂直和水平按设计要求确定其标高门框的留缝要符合要求先用木楔在门框的四角定位再进行检查确认无误后再把门框和预埋件连接牢固然后撤

掉木楔用1:2水泥砂浆将塞口缝隙填满抹平砂浆未凝固前不得在门框上进行任何作业。 ⑥木质防火门扇安装后应达到启闭灵活无阻滞和回弹现象。门锁安装要正确可靠其它五金配件按设计要求执行。 ⑦木质防火门安装完毕后要加强保护以免在施工其他项目时将防火门破坏。 4质量标准 ①主控项目 a 木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。 b.木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、 安装位置及防腐处理应符合设计要求。 c.木质防火门安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 d.木质防火门配件应齐全位置应正确安装应牢固功能应满足使用要求和各项性能要求。 ②一般项目 a.木质防火门表面装饰应符合设计要求。 b.木质防火门的表面应洁净、无划痕、碰伤。 5)施工中需注意的事项 ①防火门在运输前应进行可靠的包装或采取集装箱运输中要平稳严禁颠震和挤压防止变形。 ②防火门在存储中要注意防雨和防水防止受潮。

钢质防火门安装施工方案 (1)

钢质防火门安装施工方案

目录 第一节施工准备 (2) 第二节工艺流程及施工方法 (2) 第三节成品保护 (5) 第四节质量保证措施 (5) 第五节应注意的问题 (7) 第六节安全施工措施 (8) 第七节环境保护措施 (8) ,

第一节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 1.1.1钢门框及扇用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 1.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于1.2小时,乙级门不低于0.9小时,丙级门不低于0.6小时。 1.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 1.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 1.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 1.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 1.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 1.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. 第二节钢防火门框及扇安装 2.1 作业条件 2.1.1门框填充应堆放整齐,用水泥、砂子现场搅拌或用豆石砼填充密实。 2.1.2门框安装前先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。如有以上情况首 先修复再进入施工现场。 2.1.3门框门扇进场后找地方分类码放平整,每层要垫平、垫高。地面无积水。每层框与扇之间垫木条通风,露天堆放时,用苫布盖好,防日晒雨淋。 2.1.4门框安装前应根据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向安装如有开启方向不符合消防验收的,以书面形式向甲方提出更改,安装高度按建筑标高线进行控制。

防火门电动闭门器的工作原理

防火门电动闭门器的工作原理 现在每个建筑在投入使用之前都会有严格的消防检查,这是建筑能否投入使用的关键。人员密集的场所都要有畅通无阻的消防通道,在发生火灾的时候,防火门起着不可代替的重要作用。其实,让防火门有如此作用的是防火门电动闭门器,安装上之后,防火门在人们逃跑之后就会及时的关上锁定,保证火势不蔓延到消防通道上,给人们逃生的路线多了几分保障。下面就来说说它的工作原理,到底是因为什么才能够变得如此举足轻重。 延时慢速关门和缓冲功能明显 电动闭门器分为普通门和专门防火门安装的防火门电动闭门器,当我们把门开到最大的位置的时候,闭门器可以使防火门能够缓慢的关闭。逐级的力度可以自由的调节。这样的闭门器广泛运用在老人孩子比较多的场所,比如说医院和一些大型的商场,老人和孩子的反应程度慢,动作不灵活,防火门紧急的关闭可能会使他们躲闪不及被撞伤。有了这样的闭门器就不怕了,还有就是缓冲的功能,当我们在情急之下大力快速的开门之后,很容易随着门开的方向失重倒在地上,尤其是遇到事故的时候,防火门电动闭门器有效的放慢了我们开门速度,保证我们的身体平衡。 使用环境的要求 防火门电动闭门器也不是什么环境都可以使用,消防部

门要求,防火门电动闭门器的使用要求是消防防火的要求和冬季一些地区低温﹣35°的防冻要求。此外,在防火门上安装了电动闭门器之后,要想防火作用突出,还要使用顺序器。防火门都是有两扇门的,在发生火灾的时候可以使两扇门有顺序的关闭,防止两扇门一起关闭而不严实,起不到防止火势蔓延消防通道的作用。 总之,防火门电动闭门器的诞生,就是为了人们的生命安全。防火门电动闭门现在随着防火门监控系统的国家强制性,做为用于常开式防火门的防火门电动闭门器也是非常的重要,它我们在进入建筑里面的时候,一定要事先看好消防通道。而且在开关防火门的时候,一定要注意力度,尤其是身后有老人或者孩子的时候,不要误伤了他人。 关键词:海水湾电气科技消防巡检柜

木质防火门安装施工方案

木质防火门 安装施工方案 执行标准: GB12955—2008 工程名称: 建设单位: 监理公司: 制安单位: 分项工程名称: 工程总量: 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

一、工作内容: 预留洞口的测量:成品的检查验收及现场搬运;框扇的安装和固定;框扇的打磨涂刷面漆:五金件的安装和调整:填写质量自检表;督促土建对成品的保护和配合甲方验收。 二、木质防火门的安装简介: 1、木质防火门安装数量、规格及部位; 2、安装固定方法: 采用塞樘工艺安装法,用?12-14mm电锤打孔,间距600-800 mm,14-16×60mm木针塞孔,10 -15 mm厚木材垫块楔紧门框,130mm长的元钉铆固。 3 、安装施工人员配备情况: 项目、技术负责人:现场负责人: 现场质检:施工组长: 施工人员: 4 、进场安装时间及计划完工时间: 进场时间:计划完工时间: 三、安装施工前的准备及注意事项: 1 、对墙体、洞口质量要求:

( 1 )防火门应采用预留洞口安装。 ( 2 )对同一类型防火门与相邻洞口应保持通线,洞口应横平竖直。 2 、防火门应放置在清洁、平整的地方,且避免日晒雨淋,不得与腐蚀物质接触。 3 、装卸门时应轻拿、轻放,垂直运输防火门其表面应用非金属软质材料衬垫。 4、安装用的工具应齐备;材料应齐全:量具应定期检查。 5、防火门安装前,应按设计图纸要求检查待安装防火门数量、规格、开启方向等。 四、防火门安装工艺流程: 五、安装操作规程: 1 、门的安装应在地面工程施工前进行。 2 、将门框搬到相应的洞口旁,在门框及洞口上画出相应垂直中心线。 3 、确定固定点,用小?12 -14mm 电锤钻孔,1 4 -16×60 mm木针夯实,固定点距端头200- 300 mm,其间距600-800mm ,每一固定边不少于2 个。 4、门框装入洞口,确定安装位置,用木材楔紧,先将上框固定一个点, 调整垂直度,水平度及直角度,其允许偏差均应符合规定,安装时应采取防止 门框变形,务必保证门框下埋10-20mm(以地平面标高线为准)。 5 、调整完毕后再将其余各点固定。

木质防火门安装及成品保护方案

木质防火门安装及成品保护方案

防 火 门 安 装 及 成 品 保 护 专 项 施 工 方 案 龙元建设集团有限公司 5月5日

施工组织设计(施工方案)报审表施表7.1 共页第页

木质防火门安装与成品保护施工方案 一、编制依据 1、设计图纸 2、建设工程施工合同 3、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210- ) 4、木质防火门通用技术条件(GB 14101-93) 5、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- ) 二、工程概况 本工程木质防火门有乙级、丙级两种防火等级,主要用作防火分区、楼梯间、管道井防火、入户门,本方案只针对木质防火门的安装。 三、施工准备 1施工工具 1)检测工具:3m钢卷尺、5m钢卷尺、线坠、检测尺等。 2)安装工具:木工斧子、钉锤、木工锯、扁铲、钢钎、冲击钻等。 2防火门、五金配件进场经检验合格,质保文件齐全、有效。 3安装前的准备工作 1)门框在施工现场安装前对洞口尺寸和门框尺寸进行复核,使门

框的尺寸、编号、安装位置与相应洞口的尺寸、编号位置相一致。特别是规定了耐火等级的门洞,严格按照《建筑平面图》规定的木质防火门位置进行复核,并进行配套安装。 2)防火门安装前,按设计图纸要求检查待安装防火门数量、规格、开启方向等。 3)固定点距门框两端≤200mm设固定点,根据洞口高度中间固定点间距≤600mm且门洞两侧墙壁上每边的固定点不得少于2个。 4)连接铁片用M3.7×37的木螺丝与门框固定,连接铁片的厚度≥5mm,宽度≥50mm,长度150 mm。 四、安装工艺 1安装工艺流程 确定基准线、中心线框进洞口调整定位木楔固定与墙体固定框边水泥砂浆塞缝土建洞口抹灰装门扇 2门框安装 5)管道进门框与外墙平齐安装,其它门框在洞口中居中安装,将门框放入洞口调整好进出位置后,用木楔临时固定,用吊坠找正正面和侧面垂直度,以+50㎝线为基准,调整好水平标高。门框下端30㎜埋入地面,门扇离地面5㎜。 6)门框垂直度、水平高度确认无误后,先将侧框上端固定一个点,再次调整垂直度,水平度及直角度,其允许偏差均符合规范要求后,再将其余各点固定。

木质防火门安装方案定稿版

木质防火门安装方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

木质防火门安装施工方案 1 编制依据 1)设计图纸 2)施工组织设计 3)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210-2001) 4)木质防火门通用技术条件(GB 14101-93) 5)木质防火门安装图(甘02J06-6) 2 工程概况 2.1本工程木质防火门有乙级、丙级三种防火等级,主要用作安全通道、配电室、电梯井房防火,本方案只针对防火门的安装。 3 施工准备 3.1施工工具 1)检测工具:3m钢卷尺、5m钢卷尺、线坠、检测尺等。 2)安装工具:木工斧子、钉锤、木工锯、扁铲、钢钎、冲击钻等。 3.2防火门、五金配件进场经检验合格,质保文件齐全、有效。 3.3安装前的准备工作

1)门框在施工现场安装前对洞口尺寸和门框尺寸进行复核,使门框的尺寸、编号、安装位置与相应洞口的尺寸、编号位置相一致。特别是规定了耐火等级的门洞,严格按照《建筑平面图》规定的木质防火门位置进行复核,并进行配套安装。 2)防火门安装前,按设计图纸要求检查待安装防火门数量、规格、开启方向等。 3)固定点距门框两端≤200mm设固定点,根据洞口高度中间固定点间距≤600mm且门洞两侧墙壁上每边的固定点不得少于2个。 4)连接铁片用M3.7×37的木螺丝与门框固定,连接铁片的厚度≥5mm,宽度≥50mm,长度150 mm。 4安装工艺 4.1安装工艺流程 确定基准线、中心线框进洞口调整定位木楔固定打孔与墙体固定土建洞口抹灰清理砂浆装门扇打磨、刮灰、油漆各二遍 装五金配件 4.2门框安装 1)管道进门框与外墙平齐安装,其他门框在洞口中居中安装,将门框放入洞口调整好进出位置后,用木楔临时固定,用吊坠找正正面和侧面垂直度,以+50㎝线为基准,调整好水平标高。门框下端30㎜埋入地面,门扇离地面5㎜。 2)门框垂直度、水平高度确认无误后,先将侧框上端固定一个点,再次调整垂直度,水平度及直角度,其允许偏差均符合规范要求后,再将其余各点固定。

木质防火门规范

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度 1.6mm;不銹钢板厚度 1.5mm.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效. (3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤2.5mm. 3.五金:五金配件,铰鍊,防火门锁等须为不銹钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾1.5mm. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准4.0±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

钢质防火门安装施工方案

防火门安装施工方案 目录 钢、木质防火门安装施工方案 第一节简介 Xxxxxx防火门工程,选用“珠海横琴美宜家公司”生产的“XX”牌钢质防火门框及扇。管井、机电用房等部位门框及扇选用木质防火门框及防火装饰木门扇。 第二节施工准备 (一)钢质防火门框及扇材料、安装要求 2.1.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.1.2《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》规定了钢质防火门的耐火极限:甲级门不低于小时,乙级门不低于小时,丙级门不低于小时。 2.1.3门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用-1.5mm厚钢板,扇面板

采用-1.2mm厚钢板,加固件采用-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2.1.4门扇和门框内应用不燃性材料填实。 2.1.5安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度。 2.1.6安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 2.1.7双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 2.1.8门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm. (二)木质防火门框及扇材料、安装要求 2.2.1木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。 2.2.2门扇玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。 2.2.3木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。 2.2.4在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。 2.2.5五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 2.2.6木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 2.2.7用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。 2.2.8带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。 2.2.9木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 2.2.10木质防火门的制作要求。 a) 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。 b) 在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。 c) 表面包饰面时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。

防火门技术要求规范标准要求

钢制防火门技术要求 本工程小区住宅属于高层住宅,地上部分耐火等级二级,地下部分耐火等级一级。电气机房、电梯机房采用甲级防火门,管井门采用丙级防火门,所有未注明级别防火门为乙级防火门。 一、防火门及其相应配件产品需满足的标准、规范 1 《钢质防火门窗、防火卷帘》09BJ13-4 2《防火门》 GB 12955-2008 3《防火窗》 GB 16809-2008 4《防火门闭门器》 GA 93-2004 5《门和卷帘的耐火试验方法》 GB 7633-87 6《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464-1999 7 《防火膨胀密封件》GB 16807-2009 8《防火封堵材料》 GB 23846-2009 9《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 10《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-1995 11《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005 12《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 13《钢制防火卷帘通用技术条件》GB14102-93除满足国家、行业及北京地方标准等相关标准规范外,必须具备公安部消防产品合格评定中心或原中国消防产品质量认证委员会颁发的消防产品质量认证证书、型式认可证书,以及国家消防产品质量

监督检验中心检验合格的认证检验、型式认可检验、型式检验报告产品必须符合消防局验收标准,中标人必须配合消防验收通过二、面积计算方法:图纸所标尺寸,均为洞口尺寸,面积计算均以现 场实际尺寸为准。 三、防火门的耐火时间、厚度 耐火时间:甲级不低于1.5h 、乙级不低于1.0h 、丙级不低于0.5h;门扇厚度:甲级不低于50mm 、乙级不低于45mm 、丙级不低于40mm ,其他未列项严格依据国家规范的相应要求。 四、防火门加工尺寸允许最大偏差如下表: 五、防火门的分类 1、钢质防火门(户门相关、通道处、设备间) 1.1 技术、材质要求: (1 )钢质防火门门框材质:不小于1.2mm 厚镀锌钢板(高度 2.1m 以上门或宽度1.2m 以上门钢板厚度不小于1.5mm ); (2 )钢质防火门门扇材质:不小于1.0mm 厚镀锌钢板; (3 )钢质防火门加固件材质:不小于1.2mm 厚钢板,如有螺栓孔厚度不小于3.0mm ; (4)填充物:符合环保要求和规范要求的防火填充材料(如门扇内填充珍珠岩防火材料、门框内填充水泥类防火材料);提供国家相关部门颁发的检测合格报告; (5)密封要求:门框设置密封槽,槽内镶嵌耐火阻燃的防火膨胀胶

木质防火门安装方案

木质防火门安装施工方案 1编制依据 1 )设计图纸 2)施工组织设计 3)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210-2001) 4)木质防火门通用技术条件(GB 14101-93) 5)木质防火门安装图(甘02J06-6) 2工程概况 2.1本工程木质防火门有乙级、丙级三种防火等级,主要用作安全通道、配电室、电梯井房防火,本方案只针对防火门的安装。 3施工准备 3.1施工工具 1)检测工具:3m钢卷尺、5m钢卷尺、线坠、检测尺等。 2)安装工具:木工斧子、钉锤、木工锯、扁铲、钢钎、冲击钻等。 3.2防火门、五金配件进场经检验合格,质保文件齐全、有效。 3.3安装前的准备工作 1)门框在施工现场安装前对洞口尺寸和门框尺寸进行复核,使门框的尺寸、编号、安装位置与相应洞口的尺寸、编号位置相一致。特别是规定了耐火等级的门洞,严格按

照《建筑平面图》规定的木质防火门位置进行复核,并进行配套安装。2)防火门安装前,按设计图纸要求检查待安装防火门数量、规格、

开启方向等 3)固定点距门框两端W 200mm 设固定点,根据洞口高度中间固定点 间距w 600mm 且门洞两侧墙壁上每边的固定点不得少于 2个。 4)连接铁片用 M3.7 X 37的木螺丝与门框固定, 4安装工艺 4.1安装工艺流程 4.2门框安装 1)管道进门框与外墙平齐安装,其他门框在洞口中居中安装,将门 框放入洞口调整好进出位置后, 用木楔临时固定, 用吊坠找正正面和 侧面垂直度,以+50 cm 线为基准,调整好水平标高。门框下端 埋入地 面,门扇离地面 5 mm 。 2)门框垂直度、水平高度确认无误后,先将侧框上端固定一个点, 再次调整垂直度,水平度及直角度,其允许偏差均符合规范要求后, 再将其余各点固定。 洞口采用? 4 X 50射钉固定;对加气混凝土砌块墙体中按间距预埋了 红砖的洞口,用 ? 10mm 冲击钻头钻孔,孔深110mm ,放入M10 X 100 膨胀管,最 连接铁片的厚度》 5mm ,宽度》50mm ,长度 150 mm 。 打孔 确定基准线、中心线 与墙体固定 打磨、刮灰、油漆各二遍 框进洞口 土建洞口抹灰 装五金配件 调整定位 清理砂浆 木楔固定 装门扇 30 mm 3)门框固定时,根据洞口墙 体不同材质,固定方法如下:对混凝土

防火门施工规范

前言 本标准第5章、第7.2条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB12955-1991、GB14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按“隔热防火门(A类)”、“部分隔热防火门(B类)”和“非隔热防火门(C类)”分类(GB12955-1991的4.3、GB14101-1993的4.1;本版的4.4);——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB12955-1991和GB14101-1993的5.1;本版的5.2); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GB12955-1991的5.1.3、GB14101-1993的5.1.4;本版的; ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GB12955-1991的5.1.3和5.1.4、GB14101-1993的5.1.4、本版的;——对闭门装置的性能要求更为具体GB12955-1991的5.1.3、GB14101-1993的5.1.4、本版的; —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 美心· —— ——

防火门 1 范围 本标准规定了防火门的分类、代号与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于平开式木质、钢质、钢木质防火门和其他材质防火门。其他开启方式的防火门,可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 建筑用安全玻璃防火玻璃 材料产烟毒性危险分级 建筑木门、木窗 GB/T5907-1986确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 由门框、门扇和防火铰链、防火锁等防火五金配件构成的,以铰链为轴垂直于地面,该轴可以沿顺 用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 3.3? 钢质防火门fireresistantsteeldoorsets 用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 3.4? 钢木质防火门fireresistanttimberdoorsetswithsteelstructure 用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 3.5? 其他材质防火门othermaterialfireresistantdoorsets -来源网络,仅供个人学习参考

木质防火门技术要求

木质防火门技术标准要求 说明:本招标技术要求如果低于现行国家、行业、地方规范、规定及图纸要求,应以现行国家、行业、地方规范、规定及图纸要求为准,若上述规范、规定中对同一内容的表述有不同,以要求高的为准。投标时应及时通知招标单位,否则一切责任归于中标单位。 一、材料及防火要求 1、填充材料 防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料。 防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料,应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2012规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 2、木材 2.1、防火门所用木材应符合JG/T 122-2000中对Ⅱ(中)级木材的有关材质要求。 2.2、防火门所用木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材,并经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625-2005检验达到该标准第7章难燃性要求。 2.3、防火门所用木材进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12 %;木材在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。

3、人造板 防火门所用人造板应符合JG/T122-2000第5.1.2.2条中对Ⅱ(中)级人造板的有关材质要求。防火门所用人造板应经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625-2005检验达到该标准第7章难燃性要求。 4、油漆 木质防火门的表面处理,其油漆工艺为两遍底漆,一遍色漆,两遍面漆,手感光滑、套色线型分界流畅均匀、一致,硬度高、耐磨、附着力强、漆膜饱满。 5、其他材质材料 5.1、防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害,应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 5.2、防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 8625-2005第7章规定难燃性要求或GB 8624-2012规定燃烧性能A1级要求,其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。 6、粘结剂 6.1、防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。 6.2、防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 7、配件

防火门安装施工方案

防火门安装施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据............................................. 错误!未定义书签。 三、施工准备............................................. 错误!未定义书签。 四、施工工艺 (2) 2 11

一、工程概况 1、设计概况 本工程设计做法详见材料做法表

二、编制依据 《防火门通用技术条件》(GB12955-2008); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2011); 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 协 意 。 3.2、材料准备 (1)钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 (2)门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。钢质材料的厚度采用千分尺测量,在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合下列规定:

门框应采用≥1.2mm厚钢板,扇面板采用≥0.8mm厚钢板,不带螺孔加固件采用≥ 1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用 对人体无毒无害的防火隔热材料填实。 (4)安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,安全通道防火门应设闭门器。 (5)对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负 (10)防火闭门装置:防火门用闭门器应按GA93的规定进行检验;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 (11)防火插销:采用目测及手感相结合的方法检查防火门上安装防火插销的情况,防火插销的耐火时间不小于其安装使用的防火门耐火时间,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

木质防火门规范

木质防火门规范 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度;不锈钢板厚度.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度 不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系 材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於 24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效. (3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合 CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤. 3.五金:五金配件,铰链,防火门锁等须为不锈钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中 选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验 室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

施工组织方案木质防火门

施工组织方案木质防火 门 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)合村并城 建设项目南区8号地安置区 木质防火门施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录

施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸、工程合同 2、《中华人民共和国标准》:防火门GB12955-2008。 3、我公司现行的有关各项管理制度(含质量体系贯标文件) 二、工程概况: 1、工程项目简介:防火门 2、工程名称:郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)合村并城建设项目南区8号地安置区 3、现场条件:甲方提供临时库房、水、电、产品存放地等适当的施工条件。 三、施工计划: 1、防火门的安装调试准备工作 (1)认真审核图纸掌握门的安装数量及开启方向,及时购置辅材。 (2)组织技术人员对现场进行勘察结构的连接方式及连接板的制作。 2、人员组织防火门分为二组;装框一组,装扇一组。 四、施工准备: 1、人员配备:安装组长1名,安装工6名 2、材料准备:根据施工计划,组织材料按施工进度进场 3、主要机具: (1)电动机具:电锯、手电钻、冲击电锤等 (2)手动工具:手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、线坠等 4、作业条件及技术准备: (1)施工现场甲方(乙方)需保证有足够的水、电满足施工需要;

(2)施工前项目经理向各班组主要施工班组长、技术人员传达有关消防施工规范,施工安全操作规程等。并对各工种负责进行详细的技术交底,特殊工种作业人员应进行培训、考核合格后方可上岗。严格按施工组织方案进行施工并保证质量及进度。 (3)产品到现场后经甲方及监理等有关部门验收合格后才可以施工,并上报有关手续(如材料进场报验等)。 (4)安装队长在提货前对产品进行抽检,总量的10%但不少于2樘,抽检合格产品方可出厂。 (5)装车运输应码放整齐、垫好、捆扎牢固,保证门框扇完好无损。 (6)查看工程土建图纸,确认好洞口的位置、开启方向,从而核对实际需要门种是否与图纸设计和同等。 (7)审查货到现场的数量,型号是否准确无误,洞口尺寸与门框是否相符。 五、安装施工:(防火门) 1、门框的安装: (1)将洞口修到能保证门框正、侧面都垂直地面。框下端量起520mm与土建五零线平齐,门框埋入地平面 20mm,如五零线与现场不符无法安装应与土建协商确定门的安装高度。 (2)以2100mm高为例每个门需6个固定点,分布在立框上用钢钉固定,上下各进200mm,中间均布,若 高为2400mm的门框8个固定点,如果墙面为空心砖里面有预埋时固定点位置也可根据现场条件作适当调解。 2、门扇的安装: (1)检查门扇尺寸是否与门框相符,上合页距上端150mm,中间合页距上合而260mm,下合页距中间合页1080mm,当洞口高度低于1800mm时,门框带下框用2片合页固定。在框上分别确定合原位置,剔好框、扇合页槽,严禁只在框(或扇)上一边开合页槽。用(5*40)

防火门安装方案

×××工程 防火门安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (1) 1.1主要标准、规范、规程 (1) 2设计简介 (1) 3施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2材料准备 (2) 3.3机具准备 (3) 3.4作业条件 (3) 4施工工艺 (3) 4.1、工艺流程 (3) 4.2、施工工艺 (3) 5质量标准与检验标准 (4) 5.1主控项目 (4) 5.2一般项目 (4) 6安装注意事项 (5) 7成品保护 (6) 8安全文明及环保施工措施 (6) 8.1安全文明 (6)

1编制依据 1.1主要标准、规范、规程 序号 类别 名称 编号 1 国家 《防火门通用技术条件》 GB12955-2008 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》 GB50210-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2011 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 2 行业 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2012 2设计简介 3施工准备 3.1技术准备 熟悉图纸和相关变更,掌握各楼号、各部位不同工程做法。协同土建及安装班组,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。认真仔细熟悉安装位置及现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。大面积施工前,必须先做样板,经验收合格,再大面积施工。 级别 名称 使用部位 耐火极限(小时) 甲级 钢制防火门 机房、地下室 1.5 乙级 钢制防火门 楼梯间及前室门 1.0 丙级 钢制防火门 管道井 0.5

防火门自动关闭装置的消防要求

常开防火门自动关闭装置的消防要求和具体应用防火门主要用于建筑物中防火分类的分隔,具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。国标《防火门》GB12955-2008第5.3.3.1条规定:防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置。第5.3.3.3条规定:自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格的产品。第5.4.3条规定:防火门用自动闭门装置在接收到火灾报警信号应能自动关闭门扇。 标准附录E(补充)《防火门自动关闭装置的性能和试验方法》中要求:“发生火灾时,能自动切断防火门关闭装置的电源,让防火门自动关闭。”因为发生火灾时会自动断市电-非消防电源,消防电源也可能因火灾烧损或容量不足而无法保证提供,因此规定了防火门关闭装置应采用“断电释放”原理的产品。 常开防火门由防火门、闭门器和防火门释放装置三部组成。防火门可以是符合GB12955-2008《防火门》的钢质防火门、木质防火门、玻璃防火门;闭门器是符合GA93-2004《防火门闭门器》缓冲液压式防火门闭门器,防火门释放装置符合Q/SZBC01-2007《常开防火门释放装置》。以上产品均应是经国家认可授权检测机构检验合格的产品,当建筑物内发生火灾时,感烟火灾探测器或感温火灾探测器将火警信号传送到消防主机,由消防主机给出指令(消防联动信号或切断非消AC220V供电或切断DC24V供电),防火门电磁门吸释放器断电释放,防火门在原来的液压闭门器作用下自动关闭。 防火门自动关闭装置的发展经过三个阶段,有以下三种产品: 1、电磁脱扣型释放器:又叫手动型释放器,最早于1996年由江苏常州生产,开门定位时要手动将脱扣插入电磁释放器,火灾时送电释放,防火门在原来的液压闭门器作用下自动关闭。再次使用时在并不会自动复位,需手动复位(见图1)。因其内部的电磁阀、拨片、连杆、锁扣等易变形或卡阻而经常发生质量问题,而且“送电关门”不符合消防规范,所以没有被市场接受。 2、电磁脱扣型闭门器:最早在2000年四川成都生产一种叫电动闭门器,其实是一种电磁脱扣型闭门装置,与液压式防火闭门器不同,其内部为电磁阀和强力弹簧,推门时压缩弹簧并由电磁阀锁止保持门扇开启,火灾时送电,电磁阀释放靠弹簧的反弹冲击力关闭,没有缓冲功能,也不能调速,冲击门后会反弹,因此不能称作闭门器,也不符合GA93-2004《防火门闭门器》要求,“送电关门”不符合消防规范,而且故障率高,安装时易伤人,关门时易撞人。 3、电磁门吸型释放器:又叫自动型释放器,于2001年由深圳博聪生产,可在普通防火门上直接加装,无需定制或改制防火门,先将电磁门吸安装在墙上或地上,推门时电磁门吸自动将门扇吸住定位,无需手动,火灾时断电释放,防火门液压闭门器作用下自动关闭。该产品符合“断电关门”的消防要求,即火灾时供电糸统自动切断非消防电或通过消防联动防火门控制器断电,并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特点,广泛适用于建筑物内消防疏散通道上的防火门。 门吸型电磁释放器与电动闭门器和脱扣型电磁释放器的比较:

相关文档