第一章总则

1、编制目的

1.1为了全面贯彻落实施工生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高项目部在施工生产过程中应对突发事件的能力,以及确保在发生重大生产安全事故时及时展开救援工作、尽量减少事故危害,保障现场人员和周边单位建筑的安全。

1.2根据事故发生的特点,以及对事故进行应急处置的需求,优化事故现有应急指挥系统和组织网络,建立统一、规范、有序、高效的应急指挥体系。在处置时,必须严格遵循“统一指挥,快速反映、各司其职、协同配合、以人为本、减少危害”的原则。

2、工作原则

2.1以人为本原则。当发生或可能发生轨道交通建设工程事故时,应迅速、有效地实施工程抢险以及对人员进行抢救,减少人员伤亡,防止事故扩大化,消除事故影响。

2.2分级管理原则。各下属部室、施工队及相关部门协助。风险等级根据事故发生的概率和后果程度,参照风险工程等级宜由大到小定性分为一级、二级、三级和四级。

2.3资源整合原则。应急抢险实行统一指挥,以确保高效、有序地实施应急救援行动。

3、适用范围

适用于润城十区(J2013-003-A1-1)基坑支护工程。也适用于工程周边地区参与应急救援的政府机构,提供援助的部门、社区和供应商。

4、编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《职业病防治法》

《建筑施工高处作业安全技术规范》

《施工现场临时用电安全技术规范》

第二章重大危险源目标、指标管理

1、无因工重伤及以上事故;

2、无触电、物体打击、高空坠落等事故;

3、无重大起吊设备事故、重大交通事故及火灾事故;

4、无l0人以上集体中毒事故。

死亡率为零、重伤率为零、月轻伤频率0.2‰以下,杜绝死亡事故的发生,死亡事故为零;职业病发病率控制指标为0;

第三章管理组织机构

1、成立重大危险源管理小组

组长:杨惠奇(项目经理)

副组长:邹红祥(安全员)

陶云峰(现场负责)

组员:杨春敏

王自高

字洪平

2、管理小组职责

2.1安全风险管理领导小组负责安全风险管理工作。负责制订安全风险管理实施办法;建立安全风险管理台帐;建立健全安全风险管理监督保证体系和安全风险监控网络。

2.2依照国家的有关规定,落实安全风险管理责任,积极采用先进的风险控制措施和管理方法,加强和改进安全风险管理,有效控制和减少风险灾害及风险损失。

2.3建立健全各级安全风险管理责任制,成立领导班子及相关部门负责人组成的安全风险管理领导小组,负责安全风险管理的组织领导工作。项

目经理为第一责任人,对本项目部安全风险管理负有全面责任;其他领导、部门及人员,按照安全风险管理各自分工负有相应责任。

第四章重大危险源评价与辨识

1、重大风险源调查与辨识

通过施工调查、现场观察、查阅有关资料、结合设计院的相关风险评价,由管理小组成员进行重大风险源的辩识。

2、风险评价

2.1对初始风险进行评价,分别确定各风险因素对安全风险发生的概率和损失;

2.2确定各风险因素的等级,综合确定风险等级;

2.3根据风险评价结果,制定相应的管理方案或措施;

2.4针对高度、极高度风险等级组织专家组评审;

2.5 评价方法

本工程风险评价采取LEC法来评价作业条件的危险性。

危险性以下式表示:D=L×E×C

式中,L-发生事故的可能性大小;

E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;

C-一旦发生事故会造成的损失后果;

D-危险性。

表-1 L――发生事故的可能性大小

表-2 E――人体暴露在这种危险环境中的频繁程度

表-3 C――发生事故产生的后果

表-4 D――危险性分值

当风险分值在 20 以下为可忽略风险(1级)、分值在 20~90之间为可容许风险(2级)、分值在90~240之间为中度风险(3 级)、分值在240~320之间为重大风险(4 级)、分值大于320为不容许风险(5级)。自变量取值情况见表 1、表 2、表 3。

3、本工程的危险源辨识见附件1.

4、根据危险源辨识形成重大危险源清单,见附件2.

第五章管理制度

1、项目经理部重大危险源管理制度

1.1项目部经理部应加强对重大危险源的控制与管理, 制定重大危险源的管理制度, 建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系,明确具体责任, 认真组织实施。

1.2对存在重大危险源的分部分项工程,在施工前必须编制专项施工方案,专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外,还应当包括监控措施, 应急预案以及紧急救护措施等内容。

1.3 专项施工方案应由公司技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核,由公司技术负责人,监理单位总监理工程师签字,凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程,项目部应当组织专家对专项施工方案进行审查论证。

1.4对存在重大危险部位的施工,项目部应按专项施工方案,由工程技术人员严格进行技术交底,并有书面记录和签字,确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领.重大危险部位的施工应按方案实施,凡涉及验收项目,方案编制人员应参加验收,并及时形成验收记录。

1.5项目部应对从事重大危险部位施工作业的施工队伍,特种作业人员进行登记造册,掌握作业队伍,采取有效措施,在作业活动中对作业人员进行管理, 控制并及时分析存在的不安全行为。

1.6项目部应根据工程特点和施工范围,对施工过程进行安全分析,对分部分项各道工序,各个环节可能发生的危险因素及构件的不安全状态进行辨识,登记,汇总重大危险源明细,制定相关控制措施,对施工现场重大危险源部位进行环节控制, 并公示控制的项目, 部位, 环节及内容等, 以及可能发生事故的类别, 对危险源采取的防护设施情况及防护设施的状态,责任落实到人。

1.7项目项目经理部工程部应将重大危险源公示项目作为每天施工前对施工人员安全交底内容,提高作业人员防范能力,规范安全行为。

1.8重大危险源专项施工方案应由监理单位进行审核。

1.9项目部要将施工现场重大危险源的安全防护、文明施工措施费单独列支, 保证专款专用。

1.10项目部应对施工项目建立重大危险源施工档案,每周组织有关人员对施工现场的重大危险源进行安全检查,并做好施工安全检查记录,保证工程项目安全生产。

1.11项目部建立重大危险源识别监控台帐。项目部每月进行重大危险源辨识评价,建立动态台帐,并及时更新重大危险源信息库。

1.12 项目经理部要适时组织应急预案的演练,并做好记录。

1.13 在重大危险源项目实施过程中,对于现场发现的问题必须及时处理,由检查人员下发检查通知单,现场施工负责人及安全员盯控整改。

2、安全专项施工方案编制审批制度

为规范工程项目专项安全施工方案的编制、论证和审批程序,根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《危险性较大工程安全

专项施工方案编制及专家论证审查办法》和公司《重大危险源工程(工序)安全管理和监控办法》等相关规定,结合项目实际制定本制度。

2.1编制范围:项目部应根据工程项目规模和特点,对下列达到一定规模危险性较大的分部、分项工程编制安全专项施工方案,方案中应提出可操作性强的安全技术措施。由项目总工组织编制,并附安全验算资料,经公司总工、总监理工程师和建设单位审批后实施。

2.2编制方案时,编制人员在现场勘察的基础上,必须按照贯标要求进行危险源和环境因素识别评价,全面考虑施工现场实际情况、工程特点和作业环境;凡施工过程中可能出现的危险源和环境因素及建筑物周围外部环境的不利因素等,都必须从技术上制定全面、具体、有效的预防措施。

2.3 法律法规及要求清单和危险源识别评价表由专人负责,履行签字手续,项目总工审核,做为专项施工方案的附件备案。

2.4专项施工方案必须根据需要的技术设计、有校核计算、有详细布置图和相关文字说明,并实行分级审批。

2.5.1一般工程的安全技术措施及方案由现场技术负责人编制,项目部总工审核,项目经理审批。

2.6未编制安全技术措施及方案或未获得批准前,不得组织施工。

2.7在施工过程中,如发生与施工相关的设计变更或施工方案改变,必须及时变更或修订相应的安全措施及方案。

2.8项目施工过程中应根据现场及外部环境实际情况变动对原定安全技术措施及方案进行修订变更。

2.9原定安全技术措施及方案修订变更必须依照审批程序及时办理修

订审批手续,否则应停止施工作业。

2.10项目安全管理部门应留存各项安全技术措施及方案附件。

2.11专项安全施工方案实施前应由项目总工向现场技术负责人进行书面技术交底,并由现场技术负责人向作业班组进行安全技术交底。

2.12专项安全施工方案实施后应由施工技术负责人、施工负责人、安全管理人员进行检查验收。

2.13危险性较大的专项安全施工方案实施中,应明确安全监管人员,实施监控,建立监控记录。

2.14对专项安全施工方案中所需要的安全技术措施费用必须投入到位,不得随意减免。

2.15对因专项安全施工方案管理制度不落实或方案错误,造成经济损失或生产安全事故的,必须按照有关规定和“四不放过”的原则,严肃追究项目负责人和有关责任人的责任。

3、现场监测、报告、预警、报警制度

3.1 重大危险源项目在施工时,现场必须设专人对危险源项目进行盯控监测,按重大危险源级别分时段进行监测,一级重大危险源为连续监测,二级重大危险源每日监测4次,三级重大危险源每日监测2次,四级重大危险源每日监测一次。值班人员要进行交接班,确保监测连续性。

3.2 监测人员必须经过危险源培训,并且熟悉掌握重大危险源存在的危险因素,实时掌握现场的实际情况。

3.3 监测包括数据监控量测及现场检查。监测人员必须对每次的监测进行如实记录。

3.4 管理小组成员必须每日对重大危险源进行检查记录,并通过监测人员实时掌握现场情况。

3.5 监测人员及小组成员对重大危险源现场情况必须在每天的例会上向组长报告,并对危险源状态进行评估。

3.6现场监测人员及施工、检查人员在发现危险源项目存在监测数据变化较大或存在危险时,需立即向现场安全员及施工负责人进行汇报,同时立即停止现场作业,安全员向管理小组组长进行汇报。

3.7预警与报警:

3.7.1施工现场一旦发生事故时,事故现场施工负责人应立即向应急领导小组负责人报告。报告人应简明地报告伤害人数及伤害程度,并根据现场实际情况,做好救护工作。

3.7.2应急领导小组负责人应根据事故伤害情况,决定是否向沈阳市急救站求救,并迅速组织人员、车辆实施紧急救援。

3.7.3管理领导小组要根据事故性质和严重程度决定是否向沈阳地铁有限公司领导报告事故情况,派专人保护好事故现场,对事故现场进行拍照、摄像,做好事故调查处理工作。

3.7.4 应急管理小组立即根据应急救援预案展开应急救援工作。

3.8 奖罚:对在重大危险源控制过程中组织有力,未发生安全质量事故的班组和个人给予500~5000的奖励;对于未严格执行相关管理制度,在过程中发现安全质量问题不能及时整改的,且未严格履行监测、报告、预警、报警制度的个人和班组给予200-2000元的处罚。对于发生安全质量事故的责任人和集体按照相关管理制度进行处罚。

4、现场监督、检查制度

4.1日常安全巡查主要由项目部安全负责人、及专职安全员,在日常施工现场巡视中对重大危险源项目进行的安全检查工作。通过巡视检查,达到了解、掌握施工现场的安全状况,实施对施工现场的安全监控、安全督促、安全评价。

4.2 危险源管理小组成员建立值班制度,对重大危险源实施过程进行监督检查,对存在的问题盯控跟踪整改。

4.3 项目经理部各级领导每周必须亲自带队组织相关部门对重大危险源项目进行一次全面检查,对检查发现的问题进行记录及要求整改,对不能及时整改的必须下发整改通知单限时整改。

4.4 现场负责人、安全员每日对重大危险源项目按方案施行情况进行监督落实,对监测数据进行分析检查,出现较大变化时必须及时向上级反映。现场出现紧急情况时,必须确保人员安全的情况下即时向上级反映。

4.5生产班组的班组长、班组兼职安全员,班前对施工现场、作业场所、工具设备、安全防护用品、危险源标识进行检查,施工过程中巡回检查,发现问题及时进行纠正。

4.6管理小组及各作业队必须开展节假日、冬季、雨季等专项检查,对检查出的问题建立问题库,逐项销号管理。

4.7各级对检查出的问题,必须严格按照“定人员、定时间、定措施”进行整改,实行登记跟踪,直至事故隐患消除。在事故隐患未消除前要采取可靠的防护措施防护。

4.8 每月由项目部组织召开重大危险源项目分析会,对各级检查的问

题整改情况进行通报,对现场危险源管理情况进行分析评比。

第六章主要危险源分析及预防措施

1、触电

1.1危险源分析

由于施工场地狭窄、施工相对较集中、施工高峰期用电量大、加之施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱、私拉乱接、暗挖、盾构施工现场潮湿及实际施工现场管理不善,均有可能造成触电事故。

1.2预防措施

1.2.1根据现场实际情况,编制便于操作、实用性强的现场临时用电组织设计,现场电线(电缆)布设规范;

1.2.2加强作业人员用电知识教育,严格执行安全技术交底和安全操作规程;

1.2.3接、拆电源应由专业电工操作,必须做到持证上岗,非电工人员严禁接线;

1.2.4机械设备必须做到“一机、一箱、一闸、一漏电”,漏电开关等必须灵敏有效、正常工作;

1.2.5加强自查自纠,组织定期检查,发现事故隐患及时排除;

1.2.6作业人员必须按要求穿戴防护用品;

1.2.7施工临时用电必须采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统、采用二级漏电保护系统;

1.2.8雨天严禁进行露天电焊作业,严禁用架体作为焊接时二次回路导体;

1.2.9手持电气设备的操用手柄和工作中接触的部位应设有良好的绝缘,使用前进行绝缘检查;

1.2.10悬挂醒目的安全警示牌;

1.2.11制定符合现场实用的应急预案;

2、火灾

2.1危险源分析

由于沈阳空气相对干燥,工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地,在施工过程中存在着火灾隐患,如焊接作业不规范、气割作业不规范、一闸多机、电线老化或破损、各种用电线路或设备不良造成线路短路、乱扔烟头等。特别是在工程施工高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生建筑工地火灾。

2.2预防措施

2.2.1加强进场人员的安全教育和管理,严格执行安全技术交底和安全操作规程,特种作业人员(如电工、电焊工、气焊工等)必须做到持证上岗;

2.2.2焊接、气割作业前,须清理焊区周边及下方易燃品,氧气瓶、乙炔瓶分开放置,距离不小于5m,严禁用煤气代替氧气;

2.2.3用电设备必须做到“一机、一箱、一闸、一漏电”,严禁一闸多机;

2.2.4加强安全检查,发现有老化线路及时更换、有破损的及时包扎;

2.2.5详细计算最大用电量,配备满足用电要求的设备及电缆、电线,严禁电线超负荷运行;

2.2.6材料堆放场、仓库等重地设专人看护,严禁在此用火和吸烟;

2.2.7施工现场和营房配备足量合格的消费器材,指导每位现场工人均会正确使用消费设施;

2.2.8悬挂醒目的安全警示牌,保持安全通道畅通;

2.2.9制定符合现场实际的应急预案,定期举行消防演练;

3、机械伤害

3.1危险源分析

施工现场机械设备较多,由于操作不当致使施工机械、机具对现场人员砸、撞、绞、碾、碰、割、戳等造成的伤害。如机械设备转动部分的绞、碾和拖带造成的伤害,机械设备部件飞出造成的伤害,机械工作部分的钻、刨、削、砸、割、扎、撞、锯、戳、绞、碾造成的伤害,机械设备失稳、倾覆造成的伤害等。

3.2 预防措施

3.2.1加强进场人员的安全教育和管理,严格执行安全技术交底和安全操作规程。各种机械操作人员应经培训,熟悉使用的机械设备的构造、性能和用途,掌握有关使用、维护、保养的安全操作知识;

3.2.2 通过正规渠道购买正规厂家生产的机械设备,购买机械设备时要仔细检查其出厂证明、检验标志、合格证、说明书等,保证真实有效;

3.2.3 加强日常检查,发现隐患及时排除,加强对机械设备的日常保养和维修;

3.2.4 进入现场人员正确佩戴使用防护用品,严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋、未带安全帽等进入施工现场;

3.2.5悬挂醒目的安全警示牌,施工现场的各种安全设施、设备和警告、安全标志等未经领导同意不得任意撤除和随意挪动;

3.2.6施工人员操作机械作业时必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣,不得戴手套。作业人员长发不得外露,女工必须戴工作帽;

3.2.7机械运转过程中,作业回转半径内不得有任何人员,当出现故障时,必须立即停机、切断电源;

3.2.8须进入设备内部清理或维修作业时,必须关闭电源,锁上闸箱,并悬挂“正在检修,严禁合闸”等警告标志;

3.2.9挖掘机行走时臂杆应与履带平行,并制动回转机构,作业前应将挖掘装置的回转机构置于中间位置,并用拉板固定;安装打桩机底盘时必须平放在坚实平坦的地面上,不得倾斜;装载机不得在倾斜的场地上作业,作业区内不得有障碍物及无关人员;机动翻斗车在坑槽边缘倒料时,必须在距0.8~1m处设置安全挡掩(20cm×20cm的木方),车在距离坑槽10m处即应减速至安全挡掩处倒料,严禁骑沟倒料,雨天夜间应低速行驶,下坡时严禁空挡滑行和下25度以上陡坡;

3.2.10制定符合现场实际的应急预案;

4、交通事故

4.1危险源分析

施工场地狭窄;施工便道距基坑较近;施工期间施工现场车辆、设备、材料、人员多;出入施工现场地段属于交通主干道,车流量大;驾驶人员

违规驾驶或疲劳驾驶等都容易造成交通事故。

4.2预防措施

4.2.1加强进场人员的安全教育和管理,严禁无关人员进入现场,施工人员在场地内搬运材料、行走时尽量靠边,注意避让来往施工车辆;

4.2.2必须是专业人员驾驶车辆,无证人员严禁驾车,严禁酒后驾车和疲劳驾驶,项目部对所有驾驶员登记造册,定期组织学习相关法律法规;

4.2.3不开英雄车和赌气车,礼貌行车,遵守交通规则,进、出工地的所有车辆时速不得超过10km/h,作业地段不得超过5km/h;

4.2.4加强车辆保养和维修,及时排除故障,保证车辆在执行任务时处于最佳状态;

4.2.5进、出工地地段,弃土进料与社会交通交叉地段,设置醒目的交通标示,并在重要地段设专人进行交通指挥和疏导;积极联系交通有关部门,合理安排施工时间,科学指导交通运行;

4.2.6围挡施工区域和坑槽开挖区域夜间设置醒目的警示灯,并保证灯具的正常使用;

4.2.7夜间、雾天施工时,保证施工区域有足够的照明;

4.2.8现场施工车辆载人不得超过核定人数,不得搭乘无关人员,禁止客、货混装,严禁超载;

5、物体打击

5.1危险源分析

施工现场,由于设备故障或操作失误、安全防护不周或操作人员不注意安全防护、上下交叉作业等都容易致使:①空中落物对人体造成砸伤;

②反弹物体对人体造成的撞击;③材料、器具等硬物对人体造成的碰撞;

④各种碎屑、碎片飞溅对人体造成的伤害;⑤各种崩块和滚动物体对人体造成的砸伤;⑥器具部件飞出对人体造成的伤害等。

5.2预防措施

5.2.1加强进场人员的安全教育和管理,严格执行安全技术交底和安全操作规程,不得进行违章作业;

5.2.2进场作业人员均应正确佩戴、使用防护用品,不戴安全帽者严禁入场;

5.2.3使用提升设备时,零散材料应码放整齐、平稳、捆扎牢固,易散物件应放进专用容器内,码放高度不得超过容器,并需采取防滑落措施;所使用的索具、索绳应符合安全规范的技术要求;

5.2.4在同一垂直面上上下交叉作业时,必须设置安全隔离层;在上下脚手架的临时楼梯及通道上,必须设置安全网;保证防砸措施有效;

5.2.5基坑上口边沿1m内不得堆放模板及材料;向基坑内或上下传递运送材料时严禁抛掷;使用龙门吊吊运材料时,下方操作人员必须远离危险区域;撤卸模板、脚手架等物体时,必须设置经济区,严禁下方有人进入;

5.2.6高处作业人员使用的工具必须放进工具袋或采取防坠落措施,严禁到处乱放;

5.2.7高处作业临时使用的材料必须放置整齐稳固,且放置位置安全可靠;

5.2.8施工现场临边、临空及所有可能导致物体坠落的洞口都应采取密

封措施;

5.2.9木工使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,以防下次使用时,锯条突然爆断伤人;

5.2.10使用钳子进行人工切断圆盘钢筋时,应踩住被切断的钢筋两端,防止反弹造成人员伤害;

5.2.11吊装作业抽绳时,吊钩应与吊物重心保持垂直,缓慢起绳,不得斜拉、强拉,不得旋转吊臂抽绳,以防止吊绳抽出时反弹伤人;

5.2.12人工配合机械挖土清理坑、槽底作业时,严禁进入铲斗回转半径范围,必须等挖掘机停止作业后,方可进入铲斗回转半径范围内清土;

5.2.13跟随汽车、拖拉机运料的人员,车辆未停稳不得上下车。装卸材料时禁止抛掷,并应按次序码放整齐。随车运料人员不得坐在物料前方。指挥倒车人员应站在车辆的侧面,并且与车辆保持一定的距离;

5.2.14用铁锤之前必须先检查铁锤有无破裂,锤柄应用弹性的木杆制成,锤柄与锤头必须安装牢固;

5.2.15严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人,弯曲好的钢筋应堆码整齐,弯钩不得朝上;

5.2.16构件及设备吊装作业前应检查被吊物、场地、作业空间等,确认安全后方可作业,作业时应缓起、缓转、缓移,并用控制绳保持吊物平稳,防止吊物摇晃撞击建筑物或造成人员伤害;

5.2.17结构剔凿或其他部位剔凿时,应精神集中,戴好防护镜,严禁两人面对面操作;

5.2.18钢筋机械操作完毕后,应用工具将铁屑、钢筋头清除,严禁用

手擦抹或嘴吹;

5.2.19喷射砼施工时,喷嘴前及左右5m范围内不得有人,作业间歇时,喷嘴不得对人,输料管发生堵塞时,排除故障前必须先关闭高压风;

5.2.20在施工现场悬挂醒目的标示标牌,制定符合现场实际的应急预案;

6、高空坠落

6.1危险源分析

施工现场高空作业现象较多,若防护不当,操作人员自我保护意识不强,施工人员违规作业,施工人员上下脚手架不走设置的楼梯通道而是进行翻爬或跳跃,没及时发现更换锈坏的脚手架扣件、材料等均易发生高处坠落事故。高处坠落事故多发生在井口,基坑临边作业,脚手架、龙门架作业中,是建筑工程现场常见的事故之一。

6.2预防措施

6.2.1加强进场人员的安全教育和管理,严格执行安全技术交底和安全操作规程,不得进行违章作业;

6.2.2登高作业人员必须经过体检,身体健康,无心脏病和恐高症等;进场作业人员均应正确佩戴、使用防护用品,着装要整齐,登高作业人员应系好安全带;

6.2.3所有施工人员均应服从领导,听从指挥,严禁酒后作业,严禁在脚手架、操作平台上坐、躺和背靠防护栏杆休息;

6.2.4施工现场要走安全通道,不得攀爬脚手架、龙门吊、模板等;上班作业前应认真检查施工洞口、临边安全防护和脚手架护身栏。挡脚板、

危险源及控制措施

重大/一般危险源及控制措施 序号作业/活动/设施/ 场所 危险源 重 大 一 般 可能导致的事故控制措施备注 01 土方开挖施工机械有缺陷是 机械伤害,倾覆 等 进行监督检查 02施工机械的作业位置不符合要 求 是倾覆、触电等进行监督检查 03挖土机司机无证或违章作业是机械伤害等督促施工单位进行教育和培训起直至符合要求、进行监督检查 04其他人员违章进入挖土机作业 区域 是机械伤害等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 05 基坑支护支护方案或设计缺乏或者不符 合要求 是坍塌等 督促施工单位对此危险源制定安全目标和 管理方案、进行监督检查 06临边防护措施缺乏或者不符合 要求 是坍塌等 督促施工单位对此危险源制定安全目标和 管理方案、进行监督检查 07未定期对支撑、边坡进行监视、 测量 是坍塌等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 08坑壁支护不符合要求是坍塌等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 09排水措施缺乏或者措施不当是坍塌等进行监督检查 10积土料具堆放或机械设备施工 不合理造成坑边荷载超载 是坍塌等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 11人员上下通道缺失或设置不合 理 是高处坠落等 监督施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 12基坑作业环境不符合要求或缺 乏垂直作业上下隔离防护措施 是 高处坠落、物体 打击等 督促施工单位对此危险源指定安全目标和 管理方案 .

13 脚手架工程施工方案缺乏或不符合要求是高处坠落等 督促施工单位对此危险源指定安全目标和 管理方案 14脚手架材质不符合要求是架体倒塌,高处 坠落等 进行监督检查 15脚手架基础不能保证架体的荷 载 是 架体倒塌,高处 坠落等 督促施工单位执行运行的安全控制程序督 促施工单位进行教育和培训直至符合要求 16脚手架铺设或材质不符合要求是高处坠落等进行监督检查 17架体稳定性不符合要求是架体倒塌,高处 坠落等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 18脚手架荷载超载或堆放不均匀是架体倒塌,倾斜 等 进行监督检查 19架体防护不符合要求是高处坠落等进行监督检查 20无交底或验收是架体倾倒等督促施工单位进行教育和培训直至符合要 求、进行监督检查 21人员与物料到达工作平台的方 法不合理 是 高处坠落,物体 打击等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 22架体不按照规定与建筑物拉结是架体倾倒等进行监督检查 23脚手架不按照方案要求搭设是架体倾倒等督促施工单位进行教育和培训直至符合要 求、进行监督检查 24 悬挑脚手架悬挑梁安装不符合要求是架体倾倒等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 25外挑杆件与建筑物连接不牢固是架体倾倒等进行监督检查 26架体搭设高度超过方案规定是架体倾倒等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 27立杆底部固定不牢是架体倾倒等进行监督检查 28施工方案缺乏或不符合要求是架体倾倒等督促施工单位对此危险源制定安全目标和 .

重大危险源管理措施

重大危险源管理措施 重大危险源管理措施 编制: 审核: 批准:监理: 某某工程 某年某月某日 重大危险源管理措施 一、总则 第一条为了落实"安全第一,预防为主"的安全生产方针,实现对危险部位、场所、 设施等不安全因素的危险预知预控,确保安全生产,根据施工生产及生活基地的具体情况,特制定本办法。 第二条实现危险控制点分级控制管理,以控制危险因素(源)为核心,针对生产过 程中每个危险因素(源)的设备环境、人的行为和安全管理等因素,实施有效的控制管理,并分级负责和监督检查。 第三条本办法规定了危险因素(源)定点、分级、控制管理、信息管理、定期检查 及考核的要求和内容。 二、适用范围 本办法适用于某工程施工现场所有施工人员、设备等。 三、工作程序 第一条危险源辨识和危险评价过程 确定施工过程→识别危险源→登记、评价、汇总危险源→登记重大危险源及不可容许 危险源。 第二条危险源辨识 1、辨识范围 1·1危险源辨识覆盖包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。

1·2考虑五种危害因素 1·2·1 施工过程中出现的坍塌、滑坡、临边造成的伤害。 1·2·2 机械危害(包括大风、自然灾害原因):造成人体扎伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。1·2·3 电气危害:设备设施安全 装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。 1·2·4人机工程危害:不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度 疲劳危害。 1·2·5 施工过程中的设施危害等。 1·3 覆盖三种时态 1·3·1 过去:作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。 1·3·2 现在:作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。 1·3·3 将来:作业活动发生变化,系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会发 生的危害因素。 1·4 考虑三种状态 1·4·1正常:作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。 1·4·2 异常:作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态、如设备的 开启、停止、检修等状态。 1·4·3 紧急情况:发生大风、火灾、坍塌、滑坡等状态。 2、辨识方法 采用安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法,在引进新工 艺、新设备时使用预先危险分析法。 2·1 安全检查表:将项目建设的过程分成若干个系统、设备和工种,确定检查项目,按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格,列出系统、设备、工种的危险源。 2·2 现场观察:对施工作业现场、设备运转或系统活动进行现场观测,分析人员、 工艺、设备运转过程中存在的危险源。 2·3 座谈:召集相关安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员,讨论分析作 业活动和设备运转过程中存在的危险源,对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进 行补充和确认。

危险源识别及控制措施(非常实用)

目录 一、危险源辨识、评价及监控措施 二、重大危险源清单 三、重大危险源监控措施方案

危险源辨识、评价及监控措施 可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失,工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。 为了坚决贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保护人民生命财产的安全,依据现代安全管理的理论,应根据企业的施工特点,依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况,辨识出危险源,列出清单,并对危险源进行逐项评价,将其中导致生产安全事故发生的可能性较大,且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源,如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。同时必须建立管理档案,其内容包括危险源的识别、评价结果和清单。对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性,制定消除和控制的措施,并制定相应的管理方案和应给予安,且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。 1、危险源的辨识

危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项,重点放在能量主体,危险物及其控制和影响因素上。 2、危险源的辨识范围 ①单位工程在其生产活动中,因自身活动,产品或服务而产生的危险源,包括: a) 施工准备阶段的危险源; b) 基础施工阶段的危险源; c) 结构施工阶段的危险源; d) 装修施工阶段的危险源; e) 设备安装阶段的危险源; f) 工程验收交付阶段危险源; g) 停止施工阶段的危险源。 ②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动,产品或服务中的危险源,包括: a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源; b) 工程分包方在施工活动中的危险源; c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源; d) 劳务方在施工过程中的危险源; c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。 ③考虑三种状态下的危险源 a) 正常施工情况下的危险源; b) 异常施工情况下的危险源;

重大危险源控制要求措施

施工现场重大危险源控制措施 一、指导思想 为了进一步加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关行政法律、法规,结合企业生产的特性,保证施工现场事故应急处理措施的及时性和有效性,本着“以人为本、预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,充分发挥企业在事故应急处理中的重要作用,保障企业、社会及人民生命财产的安全,使事故造成的损失和影响降至最低程度,特制定重大危险源控制措施。 二、施工的主要特点及事故隐患的分布 现场施工是一个技术复杂,隐患众多,事故多发的行业。 1、产品(建筑物、构筑物)形式多样,很难实现标准化。结构、外形多变,施工方法必将随之改变。 2、产品位置固定,生产活动都是围绕着建筑物、构筑物来进行的,这就形成了在有限的场地上集中了大量的工人、建筑材料、设备和施工机具进行作业,而且各种机械设备、施工人员都要随着施工的进展而不停的流动,作业条件随之变换,不安全因素随时可能出现。 3、施工段点多、面广、交叉作业多,施工流动性大,这给施工管理增加了困难。 4、基坑沟槽面积大、深,露天高空作业多,施工周期长;施工人员在室外露天作业,工作条件差危险因素多。 5、通过对事故的类别、原因、发生的部位等进行的统计分析得知,高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故等五种是建筑业最常发生的事故,占事故总数的85%以上,因此,这五种事故称为“五大伤害”。此外,中毒和火灾也是多发性事故,所以,我们在日常生产活动中要加强对以上多发性事故隐患的整治工作,采取有效措施,防止发生事故。 三、安全组织机构的设置 (一)成立施工现场应急救援小组 每个工程项目开工时,由项目部全体管理人员组成施工现场应急救援小组,项目经理任小组长,需配备一名经过培训的卫生急救人员和保健医药箱及必需的急救器材。 (二)职责 施工现场应急救援小组负责事故的现场抢救和应急处置及报警工作。

重大危险源的管理措施

目录 一、目的 (2) 二、预防、监控措施的管理 (2) 三、重大危险源的管理 (3) 四、重大危险源的管理措施 (4) 五、火灾应急措施 (11) 六、应急预案的响应和终止 (11)

一、目的 本着“安全生产,预防为主”的方针,保证项目部及工程的安全,防止突发 性重大事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产安全事故所造成的损失,特制定本管理措施。 二、预防、监控措施的管理 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节,应按公司管理体系程序文件的要求进行识别和评价,列出危险源清单,并区分出危险级别,级别分为不可容许,进行加强管理(以下简称为危险源)。 1.危险源管理的时效: 项目部在工程开工前对工程危险源进行识别、评价,时效期为一个工程施工周期。 2.对危险源进行管理:项目部负责对实施工程危险源的识别、评价管理。 3.对于识别、评价出的危险源要按危险级别编制相应有效的预防、监控措施,同时对危险源应编制管理方案,对于不可容许的危险源应编制应急预案。 4.编制依据 根据国家和地方现行法律法规、规章制度、行业标准,本公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。 5.预防、监控措施的审批:由项目经理审批。 6.根据国务院《建设工程安全生产管理条例》并结合公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。对达到下列规模的分部、分项工程应当在施工前单独编制安全专项施工方案进行预防、监控。 (1)施工用电(带电作业) ①按要求穿戴好安全防护用品(绝缘鞋、手套等); ②作业前对施工人员进行安全教育和交底; ③作业人员必须持有效证上岗; ④作业期间必须指派经培训合格的监控员进行监控; (2)道路施工作业 ①编制交通方案,并经公司总工审批; ②施工场地采取半封闭隔离措施,与社会交通道路间用固定式护栏隔离,工

危险源控制管理措施

危险源控制管理措施 1.目的 本着“安全生产,预防为主”的方针,保证项目部及工程的安全,防止突发性重大事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产安全事故所造成的损失,特制定本管理措施。2.适用范围 适用于本项目部。 3.现场危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节 3.1道路施工作业(交通安全) 3.2机械伤害 3.3触电事故 3.4火灾 3.5施工中挖断水、电、通信光缆、煤气管道 3.6食物中毒 4.预防、监控措施的管理 4.1危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节,应按公司管理体系程序文件《危险源识别与风险评价控制程序》(SVJ/CX2-04-2006)的要求进行识别和评价,列出危险源清单,并区分出危险级别,级别分为不可容许,进行加强管理(以下简称为危险源)。 4.2危险源管理的时效:项目部在工程开工前对工程危险源进行识别、评价,时效期为一个工程施工周期。 4.3对危险源进行管理:项目部负责对实施工程危险源的识别、评价管理。 4.4对于识别、评价出的危险源要按危险级别编制相应有效的预防、监控措施,同时对危险源应编制管理方案,对于不可容许的危险源应编制应急预案。 编制依据:国家和地方现行法律法规、规章制度、行业标准,本公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。 4.5预防、监控措施的审批:由项目经理审批。 4.6根据国务院《建设工程安全生产管理条例》并结合公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。对达到下列规模的分部、分

项工程应当在施工前单独编制安全专项施工方案进行预防、监控。 4.6.1施工用电(带电作业) 1、按要求穿戴好安全防护用品(绝缘鞋、手套等); 2、作业前对施工人员进行安全教育和交底; 3、作业人员必须持有效证上岗; 4、作业期间必须指派经培训合格的监控员进行监控; 4.6.2道路施工作业 1、编制交通方案,并经公司总工审批; 2、施工场地采取半封闭隔离措施,与社会交通道路间用固定式护栏隔离,工地进出口设置交通指令标志和夜间警示灯,保证昼夜的车辆、人员的安全; 3、在施工期间,派专人对交通通道进行养护维修管理,清除各种路障,保证交通道路平整和清洁,严格禁止施工占用道路,路口设立专职的交通纠察员,负责指挥车辆和人员进出工地,维持交通秩序,保证交通的畅通; 4.6.3机械使用过程 1、制定各种机械操作规定、规程,配置足够的防护装置; 2、对机械操作工进行安全教育、安全交底、机操作工必须持证上岗; 3、并严格按操作规程操作; 4、机械使用前必须进行验收,验收合格后方可能交付使用; 5、定期进行维修、保养,保持设备完好; 4.6.4火灾应急措施 1、立即报警。当接到汇报施工现场火灾发生信息后,工作小组立即拨打“警电话,并及时通知公司应急抢险领导小组,以便领导了解和指挥扑救火灾事故。 2、组织扑救火灾。当基地或施工现场发生火灾后,除及时报警外,工作小组要立即组织义务消防队员和员工进行扑救,扑救火灾时按照“先控制、后灭火;救人重于救火;先重点后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源,接通消防水泵电源,组织抢救伤亡人员,隔离火灾危险源和重要物资,充分利用施工现场中的消防设施器材进行灭火。 3、协助消防员灭火。在自救的基础上,当专业消防队到达火灾现场后,火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况,工全力支持消防队

危险源控制措施及重大危险源管理方案模版

危险源控制措施及重大危险源管理方案 一、控制程序 辩识办公区和工程现场存在的危险源,评价出重大危险源,针对一般危险源制定控制措施,针对重大危险源编制管理方案,针对紧急情况制定应急预案。 根据工程特点及进展状况,辩识出危险源125项,并评价出重大危险源34项(见清单)。生活、办公所评价出的重大危险源为火灾及食物中毒,现场的重大危险可概括为施工现场五大伤害:高空坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌,以及火工品爆炸、气体中毒、食物中毒等。 二、重大危险源控制方案 (一)高处坠落类危险源控制方案 1、目标: 确保在深基坑施工、脚手架上作业等高处作业时不发生高处坠落伤害。 2、控制措施: a认真判明周围环境,在基坑边等部位设防护栏,搭走道板并设警示标志;脚手架上设防护栏网、档脚板,搭走道板,设警示标志;深基坑作业时,在开挖的坑边周围设安全防护栏、爬梯并设警示标志;高处作业时,按规定设脚手架、防护栏,搭走道

板、马道并设警示标志;非作业人员严禁进入警示区。 b高处作业人员应接受培训和身体检查,合格后方可从事作业。 c深基坑机械开挖作业时,做好设备的维修保养,严禁带病设备作业。操作司机应严格按安全技术操作规程操作设备。严禁违规操作。 d高处作业时应明确现场指挥员,指挥员应先进行作业条件和人员的安全检查,严格按章指挥。严禁非指挥人员越位指挥。 e高处作业人员作业时,要系好安全带,安全帽,按照设置好的作业通道进入施工现场。 3、实施控制阶段: 施工全过程 (二)触电类危险源控制方案 1、目标: 避免发生人员触电伤亡事故 2、控制措施: a施工现场供电方式应采用TN-S系统,即三相五线制。 b施工现场配电方式应采用三级配电两级保护方式。 c临时供电线路及配电设施应严格按照相关施工工艺标准进行安装。 d用电设备应配备相应的漏电保护器。

危险源识别及控制措施

宝钢大厦(广东)项目重大 危险源识别及控制措施 一、高空坠落危险源的识别 (一)临边作业 基坑周边;尚未安装栏杆或栏板的阳台,料台,与挑平台周边,雨蓬与挑檐边;无外脚手架的屋面与楼层周边;楼层周边,分层施工的楼梯口和梯段边及顶层楼梯口,垂直运输接料平台等临边作业。 (二)洞口作业 孔口与洞口旁边的高处作业,包括施工现场及通道旁深度在2米及2米以上的人孔,沟槽与管道,孔洞边沿上的作业。板与墙的洞口,电梯井口,杯形,条形基础上口,未填土的坑槽、以及人孔天窗、地板门、施工现场通道附近的各类洞口。 (三)攀登与悬空作业 借助登高用具或登高设施在攀登条件下的作业为攀登作业。在周边临空状态下进行的作业为悬空作业。柱、梁和行车梁等构件吊装所需的直爬梯及其他登高用拉攀具,作业人员未从规定通道上下、阳台等吊车臂架施工设备进行攀登。钢构件吊装、预应力钢筋混凝土屋架、衍架等大型构件、钢结构安装与安装管道、模板支撑和拆卸,钢筋绑扎,混凝土浇注、门窗等悬空作业。 制定高处坠落预防措施 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据本工程的结构特点和工程实际,在确定高处坠落危险源后制定本措施。 一、为防止高处坠落事故的发生,在工程施工前对所从事高处作业的人员进行安全基本知识,安全注意事项等安全技术交底工作。 二、施工作业人员进场后,督促施工单位按不同层次(公司、项目部、班组)进行三级教育工作。 三、凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员,严禁参加高处作业工作。 四、为防止高处坠落事故的发生,首层完工后,搭设合理、牢固能起到防护作用的外脚手架,在架体内侧支挂密目式安全网,应注意的是在支挂密目式安全网时,必须按规定高出施工层一步架。并在首层顶支挂第一道安全平网,在四层顶和顶层屋檐下支挂第二道和第三道安全平网,以防止高处作业人员发生坠落事故。

重大危险源管理制度及监控措施

重大危险源管理制度 1、公司主要负责人应当保证重大危险源监控及安全运行所必需的资金投入,对重大危险源管理工作全面负责。 2、安全科对全公司危险源的安全工作负监督管理责任:(1)负责组织对重大危险源辨识,并对辨识出的重大危险源进行检查、检测、评估、监控、登记、建立档案与备案;(2)负责组织公司级重大危险源应急预案的制定、修订,并组织演练;(3)审核各有关部门、项目部编制的重大危险源应急预案及应急措施,监督、协助各项目部进行项目级应急预案的演练;(4)督促、检查各项目部对员工进行重大危险源安全培训教育的情况。 3、工程部对重大危险源所在项目的生产操作负监督指导责任,遇到生产中的异常情况,有可能影响重大危险源的安全时及时安排处理。 4、综合部对全公司重大危险源的设备安全负监督管理责任:(1)负责组织对重大危险源设备的计划检修、抢修工作;(2)定期组织对重大危险源的设备、设施进行安全检查及校验。 5、项目部对本项目重大危险源的安全工作负直接管理责任:(1)建立重大危险源台帐并根据本项目危险源特点健全重大危险源安全管理制度,明确责任人及相应职责;(2)制定本项目重大危险源应急预案或应急措施,并组织职工培训和演练;(3)做

好生产安全事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 6、明确下列程序与要求:(1)对重大危险源进行辨识、登记、申报、建档与备案;(2)对重大危险源安全评价;(3)对重大危险源进行检测、报告、监控;(4)对重大危险源定期检查、维护保养;(5)对重大危险源应进行应急救援预案的制定、配备救援器材和定期演练;(6)做好对重大危险源管理、操作人员的专业技能、安全防护技能及各级应急救援预案的培训。 7、报告与记录:(1)重大危险源安全评估报告;(2)重大危险源档案(应急救援预案、演练方案及演练记录、评估报告、检测报告、监控检查记录、重大危险源报表、重大危险源及其应急救援预案备案证明)等相关资料;(3)重大危险源安全管理与监控的实施方案;(4)重大危险源事故隐患整改方案;(5)定期检查及日常维护保养记录;(6)有关重大危险源培训教育记录。

危险源控制措施

2014年度基建项目 危险源控制措施、排查表XXXXXXXXXXXXxx合同项目经理部

严格执行《安全生产法》和《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准 1、工作目标 通过开展“交通工程安全生产隐患排查工作”活动,进一步健全完善隐患排查治理制度,全面落实各级、各部门、各岗位安全生产责任制,排查治理安全隐患、管理薄弱环节和安全生产关键,加强对各施工队伍的教育与技术交底工作,加强对施工现场作业队伍、机械设备、人员、物资的管理,做好安全防护工作。妥善处理好工程质量、进度和安全的关系,严禁强行施工,严防安全生产事故的发生, 2、排查治理重点 2.1加强对作业队伍的管理,确保与有资质、规范的劳务队伍签订劳务合同,明确安全生产责任。 2.2加强对安全管理人员、现场施工人员、特种作业人员、各类驾驶员的管理,做好工人的岗前培训和技术交底工作,确保各类人员持证上岗,工人按章作业。 2.3加强专项施工方案的制定和修订工作,施工现场严格按照施工方案进行施,项目部主要领导要带班作业,严禁违章施工。 2.4加强对施工机械的管理,不使用“三证”不齐的施工机械,做好机械设备维修保养记录及检查记录。 2.5加强施工现场防护管理,安全管理人员做好施工现场的安全检查工作,重点部位进行重点排查和全过程监控管

理,做好检查记录。 2.6加强对各类进场材料的检验检测,不符合要求的一律清除出场。 2.7加强临时用电和消防工作,做好农民工的防暑、用水、用电、饮食等工作 3工作要求 3.1大力营造强势氛围,抓好隐患排查治理。提高广大干部职工的思想认识,调动职工参与隐患排查治理工作积极性和主动性,发挥职工熟悉和掌握生产现场特点,全面排查各种安全生产的隐患,形成隐患的整改快速反应机制。 3.2创新排查治理形式,注重活动实际效果。实行全员隐患排查制度。 3.3突出排查治理重点,强化过程监督落实。 3.4针对道路施工安全生产中存在的隐患,加大安全投入,进行重点治理,消除不安全因素;加强全员培训,提高现场安全管理水平和实际操作技能,健全完善各项安全管理制度,结合本质安全矿井创建,建立起安全生产的长效机制。 3.5强化信息统计管理,抓好资料归档上报。安全生产隐患排查治理领导小组全面负责隐患排查治理工作;安全员具体负责隐患排查治理的日常事务工作,确保各项工作落到实处。 4、重大危险源分析 公路施工项目中的危险源是导致工程施工事故的根源,为了控制施工现场的安全风险,实现安全生产目标,并持续

重大危险源安全管理措施 (2)

重大危险源安全管理措施 一、安全管理机构设置: 1、设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备 相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的/3%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历。 2、应当按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产 经历;或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。 3、建立、健全安全生产责任制,明确各级管理部门和生产单位的安全职责, 做到各级管理人员、所有从业人员“一岗一责”,并有效执行。 二、制定安全管理制度和操作规程 1、编制安全操作规程,操作卡,并通过生产主要负责人审核,批准。 2、制定具体的安全生产巡查管理要求,确定具体的巡检频次,巡检要求及 应急处置措施。 三、罐区管理: 1、罐区要有严格的人员出入制度,严格的车辆及禁火管理制度,并严格按 制度执行。 2、制定完善的罐区分级监控制度、安全技术规程、消防操作规程和操作卡、 事故应急处理预案。 3、罐区正常生产数据是否按规定记录,生产信息是否受控管理。 4、生产、钳工、仪表、电气等专业巡检、检查、签到是否按规定执行。

5、生产、仪表、设备、电气、照明、监控等各类问题是否受控管理。 四、施工作业管理 1、施工作业前开展危害辨识,风险评价,针对作业过程中可能出现的风险 制定针对性安全措施,并在作业过程中严格落实。 2、作业前设置安全隔离区域,与作业无关人员严禁入内,作业完毕后必须 坚持现场无遗留火种,施工设备断电并撤出施工现场。 五、从业人员安全培训教育。 1、企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安 全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,并取得安全资格证书。 2、对从业人员经过三级安全教育,并经考核合格后方可上岗。 3、企业应制定员工安全培训计划,内容包括:涉及安全生产法律,法规及 部门安全管理规章制度的学习;企业各类安全管理规章制度;消防,职业卫生,应急等具体的管理要求及人员基本技能培训。 4、特种作业岗位必须由取得特种作业操作证人员上岗操作。 5、对于新、改、扩建项目在投入使用前必须组织相关人员进行操作规程学 习,危害辨识学习。 六、应急管理: 1、针对重大危险源潜在事件和突发事故,制定相应的事故应急救援预案, 并组织开展应急演练,重大危险源应急救援演练确保每年1次,现场应急处置预案每半年进行一次。 2、成立应急救援队伍,明确应急救援组织机构,分工明确。

重大危险源及其控制措施

重大危险源及其控制措施 根据《危险源辨识评价表》对各危险源做出的定量评价,确定出如下重大危险源: 管理部根据以上重大危险源,制定了控制措施: 1、特种作业人员无证操作的控制措施 本公司的特种设备主要有有起重机3台(由认知管理)、叉车2台(由租 赁公司管理)、空压机1台。应该建立特种设备档案,建立特种设备检验登记表,按国家相关规定进行定期检验和登记备案。制定了《特种设备管理制度》。 本公司所需的特种作业操作证主要有起重机操作人员(3)、起重机安全管理人员(1)、叉车操作人员(2)、空压机操作人员(2)、空压机安全管理人员(1)。管理部建立了特种证件统计台账,对缺少的证件均在办理过程中。制定了《特种证件办理制度》。 严格执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《安全生产法》、 《行政许可法》等法律法规以及各级安监部门所发文件规定,实行对本公司特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审及其监督管理工作。 特种作业人员应当符合下列条件: (一)年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄; (二)经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事相应特

种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; (三)具有初中及以上文化程度; (四)具备必要的安全技术知识与技能; (五)相应特种作业规定的其他条件。 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后,方可上岗作业。 2、天车未按规定操作的控制措施 本公司有起重机3台,建立了特种设备档案,按国家相关规定进行定期检验和登记备案。制定了《特种设备管理制度》。 对天车操作人员进行安全教育,必须有操作证才能操作,制定设备负责人,管控设备使用情况。 对天车制定操作规程,严格执行操作规程规定,严格遵守“十不吊”。 ①指挥信号不明或乱指挥不吊; ②超过额定起重量时不吊; ③吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊; ④吊物上有人或有其它浮放物品不吊; ⑤抱闸或其它制动安全装置失灵不吊; ⑥行车吊挂重物直接进行加工时不吊; ⑦歪拉斜挂不吊; ⑧具有爆炸性物件不吊; ⑨埋在地下物件不拔吊; ⑩带棱角块口物件、未垫好不吊;

危险源控制措施及重大危险源管理方案

目录 一、控制程序 (1) 二、重大危险源控制方案 (1) (一)高处坠落类危险源控制方案 (1) (二)触电类危险源控制方案 (1) (三)物体打击类危险源控制方案 (2) (四)机械伤害类危险源控制方案 (3) (五)坍塌类危险源控制方案 (4) (六)化学性、物理性爆炸类危险源控制方案 (4) (七)中毒和窒息类危险源控制方案 (6) (八)食物中毒类危险源控制方案 (7)

一、控制程序 辩识办公区和工程现场存在的危险源,评价出重大危险源,针对一般危险源制定控制措施,针对重大危险源编制管理方案,针对紧急情况制定应急预案。 根据工程特点及进展状况,辩识出危险源125项,并评价出重大危险源34项(见清单)。生活、办公所评价出的重大危险源为火灾及食物中毒,现场的重大危险可概括为施工现场五大伤害:高空坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌,以及火工品爆炸、气体中毒、食物中毒等。 二、重大危险源控制方案 (一)高处坠落类危险源控制方案 1、目标: 确保在深基坑施工、脚手架上作业等高处作业时不发生高处坠落伤害。 2、控制措施: a认真判明周围环境,在基坑边等部位设防护栏,搭走道板并设警示标志;脚手架上设防护栏网、档脚板,搭走道板,设警示标志;深基坑作业时,在开挖的坑边周围设安全防护栏、爬梯并设警示标志;高处作业时,按规定设脚手架、防护栏,搭走道板、马道并设警示标志;非作业人员严禁进入警示区。 b高处作业人员应接受培训和身体检查,合格后方可从事作业。 c深基坑机械开挖作业时,做好设备的维修保养,严禁带病设备作业。操作司机应严格按安全技术操作规程操作设备。严禁违规操作。 d高处作业时应明确现场指挥员,指挥员应先进行作业条件和人员的安全检查,严格按章指挥。严禁非指挥人员越位指挥。 e高处作业人员作业时,要系好安全带,安全帽,按照设置好的作业通道进入施工现场。 3、实施控制阶段: 施工全过程 (二)触电类危险源控制方案 1、目标: 避免发生人员触电伤亡事故 2、控制措施: a施工现场供电方式应采用TN-S系统,即三相五线制。

主要危险源及控制措施

目录 一、工程概况 (2) 二、周边环境 (3) 三、主要危险源及控制措施 (3) 四、危险源清单及控制措施(见下表) (14)

一、工程概况 工程名称杭州市之江医院(暂定名)工程 建设单位杭州之江国家旅游度假区基础设施建设开发中心 代建单位浙江五洲工程项目管理有限公司 设计单位杭州市建筑设计研究院有限公司 杭州市地下工程设计研究院有限公司 监理单位浙江工程建设监理公司 施工单位浙江国兴建设集团有限公司 工程总建筑面积为179134㎡,其中地下建筑面积57039㎡,地上面积122095㎡。1#楼为医技楼,地下一层,地上四层,局部五层;2#楼为病房楼,地下一层,地上七层;3#楼为病房楼,地下一层,地上九层;4#楼为病房楼,地下二层,地上十一层;5#楼为试验楼,地下一层,地上七层;6#楼为行政楼,地下一层,地上十层,局部三层;8-10#楼分别为医疗垃圾生活垃圾污被服暂存点,危险品仓库,生活垃圾用房,均地上一层。抗震设防烈度:六度。建筑类别:2-6#楼为一类高层,设计使用年限:50年。建筑耐火等级:1-6#楼为一级,8-10#楼为二级,地下室为一级。屋面防水等级:1-6#楼为一级,8-10#楼为二级。地下室防水等级:二级(变配电间,柴油发电机房,核医学科,药库,档案库,病案库,厨房库房,战时医院为一级)。植草覆土屋面:一级。

二、周边环境 场地位于杭州市之江区,场地东侧为枫桦西路,南侧为科海路,北侧为云河路。 三、主要危险源及控制措施 (一)物理性危险危害因素 设备设施缺陷 1.打桩机械保养不到位,螺帽未拧紧。 控制措施:由打桩单位维护人员对桩机定期进行检查、维护。对出现缺陷的部位及时修理。 2.钢筋拉伸设备维修保养不到位,卷扬机钢丝绳断丝或磨损超过标准未更换。 控制措施:由机电人员对该机械传动部位进行检查。钢丝绳断丝达到报废标准及时更换,达到要求后方可使用。 3.钢筋切断机外壳脱落,松动。 控制措施:由机电人员进行维修加固。 4.钢筋切断机刀口破损 控制措施:由机电人员进行检查、更换后经检查符合要求后方可投入使用。 5.对焊机作业时,没有配备灭火器。 控制措施:将对焊机周围易燃物品远离,按项目部制定的安全管理制度配备灭火器。 6.机械没有重复接地。

重大危险源的管理措施

目录 一、目的二、预防、监控措施的管理三、重大危险源的管理 四、重大危险源的管理措施五、火灾应急措施六、应急预案的响应和终止 14 15

、目的 本着“安全生产,预防为主”的方针,保证项目部及工程的安全,防止突发性重大事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产安全事故所造成的损失,特制定本管理措施。 二、预防、监控措施的管理 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节,应按公司管理体系程序文件的要求进行识别和评价,列出危险源清单,并区分出危险级别,级别分为不可容许,进行加强管理(以下简称为危险源)。 1.危险源管理的时效: 项目部在工程开工前对工程危险源进行识别、评价,时效期为一个工程施工周期。 2.对危险源进行管理:项目部负责对实施工程危险源的识别、评价管理。 3.对于识别、评价出的危险源要按危险级别编制相应有效的预防、监控措施,同时对危险源应编制管理方案,对于不可容许的危险源应编制应急预案。

4. 编制依据 根据国家和地方现行法律法规、规章制度、行业标准,本公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。 5. 预防、监控措施的审批:由项目经理审批。 6. 根据国务院《建设工程安全生产管理条例》并结合公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。对达到下列规模的分部、工程应当在施工前单独编 制安全专项施工方案进行预防、监控。 1)施工用电(带电作业) ①按要求穿戴好安全防护用品(绝缘鞋、手套等); ②作业前对施工人员进行安全教育和交底; ③作业人员必须持有效证上岗; ④作业期间必须指派经培训合格的监控员进行监控; 2)道路施工作业 ①编制交通方案,并经公司总工审批; ②施工场地采取半封闭隔离措施,与社会交通道路间用固定式护栏隔离,地进出口设置交通指令标志和夜间警示灯,保证昼夜的车辆、人员的安全; ③在施工期间,派专人对交通通道进行养护维修管理,清除各种路障,交通道路平整和清洁,严格禁止施工占用道路,路口设立专职的交通纠察员,责指挥车辆和人员进出工地,维持交通秩序,保证交通的畅通; 3)机械使用过程 ①制定各种机械操作规定、规程,配置足够的防护装置; ②对机械操作工进行安全教育、安全交底、机操作工必须持证上岗; ③并严格按操作规程操作;分项保证

重大危险源安全管理措施

兴仁县潘家庄镇兴隆煤矿重大危险源安全管理措施 编制人: 审核人: 2017年1月

兴仁县潘家庄镇兴隆煤矿重大危险源安全 管理措施 第一项水害 一、危险源名称:水害 二、危险源地点:井下采掘作业场所 三、主要发生环节:采掘作业 四、风险控制主要措施: l、要做好职工的教育培训,井下职工均要熟悉透水前的各种预兆,发现透水危害及时汇报并采取(上述)应急处理措施。 2、要建立必要的矿井防治水规章制度,把防洪、防治水工作落到实处。 3、加强矿井水文地质观测工作,注意收集整理资料,准确将积水巷、水窝、积水老窑绘在图上,以便进行采掘工程时制定采取相应防范措施。 4、坚持“有掘必探,先探后掘”的方针。 (一).防治地表水害的措施 1、留设防水煤柱。矿井附近二百米有一水库,对矿井有危害,有透水的可能,留设防水煤柱。 2、沟渠改道。沟渠压在煤层及岩层露头部分,对采矿有透水的威胁,为此对地面山沟泄洪区进行改道。 3、积水排干。对于塌陷区存在积水,只要有突水可能就必

须将积水排干方能生产,且在生产过程中要定期查看地面积水。 4、为确保雨季安全,避免矿井周围最高洪水及山洪爆发的影响,所以需采取加高主井、副井、风井的井口标高的方法,抗击洪水威胁,具体每个井口加设1.5m高防洪沙袋墙,以防不测。 (二).防治井下水害的措施 井下水害包括老窑水、采空区积水、老巷道水、钻孔水、断层水、陷落柱水、石灰岩溶洞水等。 1 、老窑水的防治 (1)现经调查周围矿井及小窑开采采空区积水情况已查明,并绘制了图纸和相关的资料。 (2)根据查清已有老窑的图纸和资料。认真分析判断后,制订防治老窑水的方案,并认真实施。 (3)在探放水时,如有透水征兆,不能起钻,要尽快汇报处理险情。 (4)在探放水时要安装水泵和排水管路,清理好水仓,以保证万一探出水之后不会影响生产或导致事故发生。 2、矿井采空区积水和老巷道积水的防治 地测科测量填图要及时准确,不能漏填,采煤工作面回采时,采空区积水和老巷道对生产有威胁,要打钻把水疏干。掘进工作面需要掘透老巷道时,一定要先把老巷道水排干后,才能掘透老巷道。 3、钻孔水防治 钻孔水害防治措施是:地测科先查清钻孔的平面所在位置

重大危险源管理措施及方案(优.选)

洛阳龙泽焦化有限公司重大危险源 管理措施及方案 根据重大危险源有关规定,我公司的焦油储罐及粗笨储罐不论是生产场所还是储存场所都构成了重大危险源,为使重大危险源能够安全稳定的运行,杜绝重特大事故的发生,特制定本措施及方案。 一、我公司的焦油、粗笨的生产车间是化产车间,其储罐也在化产区域内,因此由化产车间直接管理,其岗位操作工是直接责任人。 二、管理措施 1、人员管理,人员的控制首先是加强教育培训,做到人员安全,其次是操作安全。 2,加强教育培训。内容包括:危险源控制管理的意义、本单位的主要危险类型、控制事故发生的主要方法及日常安全操作要求,通过教育培训使他们提高实行危险源管理的自觉性,掌握进行控制管理的方法和技术。 3、管理控制。采取以下管理措施,对危险源实行控制 (1)建立健全危险源管理的规章制度。建立健全各种规章制度,包括危险源重点控制实施细则、安全操作规程、信息反馈制度、危险作业审批制度、异常情况应急措施、考核奖罚制度等。 (2)明确责任,定期检查。根据危险源的种类和等级分别确定各负责人,并明确他们应负的具体责任。对危险源的检查要对照检查表逐条逐项,按规定的方法和标准进行检查,并作记录。专职安全员要对各级人员的检查情况定期检查,监督并严格进行考评,以实现管理

的闭合。 (3)加强危险源的日常管理。严格要求操作人员贯彻执行有关危险源的日常管理的规章制度,搞好安全值班的交接班制度,按照安全操作规程进行操作等,生产办定期进行严格的检查考核,发现问题应及时给予指导教育,并根据检查考核情况进行奖惩,同时汇报有关领导。 (4)抓好信息反馈,及时整改隐患 要建立健全危险源信息反馈制度,并严格贯彻执行。信息反馈和整改责任人要落实到人。对信息反馈和隐患整改的情况,各级领导和生产办要定期考核。生产办要定期收集并处理信息,及时提供给各级领导研究决策,不断改进危险源控制管理工作。 (5)搞好危险源控制管理的基础工作 危险源控制管理的基础除建立健全各项规章制度外,还要建立健全的安全档案和设备安全标志牌,危险源的生产场所和储存场所都分别制作醒目标志警示牌;安全档案包括生产现场操作记录、设备记事等。 (6)搞好危险源控制管理的系统评价和奖惩 对危险源控制管理的各方面工作制定考评标准,力求量化,划分等级,定期严格考评和评价,给予奖惩并与班组升级评先结合起来,逐年提高要求,促使危险源控制管理的水平不断提高。 4、加强安全设施的设置 (1)焦油储槽和粗苯储槽都按要求建设围堰,围堰储量是储槽储

重大危险源管理方案

重大危险源管理方案 1、主要编制依据 《危险源识别和风险评价程序》; 《职业健康安全程序》、《应急准备和响应控制程序》; 《建设工程安全生产管理条例》; 《中华人民共和国建筑法》; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33—2001; 《安全帽》(GB2811-2007)、《安全带》(GB6095—85)、《安全网》(GB5725—2009) 和《安全标志及其使用导则》(GB2894—2008); 《中华人民共和国劳动法》; 《劳动防护用品配备标准》(国经贸安全[2000]189); 《建筑工程施工安全技术操作规程》 《爆破安全规程》(GB6722-2003); 关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知建质[2009]87号 2、危险源识别 详见项目部危险源调查表。 危险源辨识分类 为了便于进行危险源辨识和分析,首先应对危险因素与危害因素进行分类。 分类可任选以下两种方法中的一种: 3.1.1 按导致事故和职业危害和直接原因分类 按导致事故和职业危害和直接原因进行分类,共分为六类: 第一类物理性危险源 (1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷);如:脚手架、

支撑架强度、刚度不够、厂内机动车辆制动不良、起吊钢丝绳磨损严重。 (2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷);如:梭矿传动链条无防护罩、洞内爆破作业安全距离不够。 (3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害);如:电线接头未包扎、化纤服装在易燃易爆环境中产生静电。 (4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他噪声);如:手风钻、空压机、通风机工作时发生噪声。 (5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、液体动力性振动、其他振动);如:手风钻工作时的振动。 (6)电磁辐射(电离辐射:X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等;非电离辐射:紫外线、激光、射频辐射、超高压电场);如:核子密度仪、激光导向仪发出的辐射。 (7)运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动危害); (8)明火; (9)能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质);如:气割产生的高温颗粒。 (10)能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质);氮、氧气泄漏。 (11)粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶);如:洞内二氧化硅粉尘。 (12)作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采 光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良); (13)信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、其他信号缺陷); (14)标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷);

相关文档
相关文档 最新文档