第一章编制说明

1 工程名称

元立金属制品有限公司新建烧结安装工程

2 编制目的、宗旨

本施工组织设计是在有关建筑施工的方针政策指导下,从施工的全局出发,根据具体的条件,用最优的方式解决上述施工组织的问题,对施工的各项活动做出全面的,科学的规划和部署,是人力,物力,财力,解释资源得以充分的利用,达到优质,低耗,高速地完成施工任务。

3 编制的指导原则:

业主至上,求实创新。在技术可靠的前提下,保质量、保安全、保工期。同时力求经济合理,效益良好。

4 编制依据

本施工组织设计编制依据是国家现行规范、规程、标准;ISO9001:2000、GB/T24001:004、GB/T28001:2001整合型管理体系标准。并结合以往施工同类工程特点、经验材料,我公司及项目部施工能力、技术装备状况制定的。

5 适用范围

本施工组织设计适用于元立金属制品有限公司新建烧结安装工程工程,工程在开工后根据具体施工图纸将进一步编制具体施工方案、施工作业设计。

6本工程采用规范标准

工程建设标准强制性条文

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑工程测量规程》DBJ01-21-95 《冶金建筑安装工程施工测量规范》YBJ212—88

《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98 《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372-2006 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《冶金机械液压、润滑和气动设备工程安装验收规范》GB50387-2006 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81—2002 《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-91 《碳素结构钢》GB700-88 《低合金高强度结构钢》GB1591-94 《厚度方向性能钢板》GB5313-85

《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB3632-3633-1995 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110-1995 《低合金钢药芯焊丝》GB/T17493—1998 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》GB11345—89 《钢结构设计制图深度和表示方法》03G102 《焊接H型钢》YB3301-2005 同时执行我公司相应的工装作法和操作规程

第二章编制说明

1 工程概况:

本工程为衢州元立金属制品有限公司新建烧结三期安装工程,工程地点位于浙江省衢州市经济开发区金属制品园,元立金属制品有限公司厂区内。

2 工程内容:

衢州元立金属制品有限公司新建烧结三期安装工程,工程项目中又有钢结构工程、设备安装工程、工业管道工程、润滑管道工程、电气、自动化部分的安装、调试等建安工程具体内容以施工图为准。

主要项目如下:

2.1三期工程烧结设备安装

2.2三期工程钢结构制作安装

2.3三期工程烧结电气仪表自动化安装

3 工程特点:

本工程工程量大,工期短,场地较为狭窄,施工期又跨冬雨季,给施工带来诸多困难,在施工管理上必须加强管理。

由于本工程安装精度要求较高,必须加强质量意识,高标准、严要求、强化管理、才能保证生产顺利进行,不出质量事故。

第三章总体施工部署

1 总体指导思想

对本工程我公司将选派优秀的施工管理和技术人员,组织精干的项目部,选择有同类工程施工经验的施工队伍,全力以赴组织施工,并与业主精诚合作,信守承诺,以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理和服务,确保工程优质、高效、安全顺利完成。

2 施工部署原则

2.1认真执行工程建设程序

2.2遵循施工工艺及施工规范,合理安排施工程序,遵循先土建后安装,先地下后地上的施工原则。

2.3采用科学的网络技术,合理组织人力、物力。

2.4采用先进的施工技术和科学的管理方法,优质高效完成施工任务。

3 施工部署

本工程中采取以主体工程施工为主线的施工程序,实行平面分段、立面分层、流水作业的施工方法,同时综合考虑穿插施工,跟进作业,在充分核对各专业施工图的前提下,做到各专业穿插进行有条不紊,协调施工。

第四章组织管理1 项目组织机构

2 我单位的项目班子

3 管理人员职责和权限

3.1项目经理:

是企业法定代表人即公司经理在项目上的代理人,受企业法定代表人委托,对项目施工全过程,全方位负责,对项目的工程质量负全责。接受公司经理(或委托人)领导和公司管理部门归口管理。在项目上贯彻执行公司质量方针,全面履行工程承包合同,负责组织、制定项目质量策划,保证质量体系有效运行。3.2项目副经理:

协助项目经理履行工程承包合同,保证质量体系的有效运行。

3.3项目总工程师:

对项目经理负责,主管项目技术工作,对项目质量负有技术责任,组织编制施工组织设计、质量计划、健康安全环境保证计划(HSE),组织评审施工方案。

3.4项目总经济师:

对项目经理负责,主管项目经济工作,对项目经济组织制定项目部年、季、月生产经营计划,组织编制审核预决算。负责施工合同的管理,项目部工程承包转包、分包合同,必须经项目部总经济师审核认定后办理。

3.5项目总会计师:

对项目经理负责,主管项目财务工作,对项目财务组织制定项目部年、季、月财务计划,负责工程项目成本核算。

3.6工程部:

负责编制项目安全规划,针对工程项目、安全目标,工程安全要求运作实施。负责项目的产品标识和可追溯性的管理。项目部健康安全环境保证计划(HSE)的组织实施,组织安全措施的落实,现场文明施工的管理。

负责三宝用品的最终检验。

负责对施工现场的安全、保卫、作业环境等方面的管理提出要求,保证适宜的工作环境。

负责项目施工中所需的各种生产设备的使用、控制的管理。

3.7安质部:

负责工程项目的质量计划、质量检验计划、创优规划的实施,组织工程质量的检验评定、判定工程是否符合验收标准和要求,确定质量检验规程,保证检验方法正确,记录检验数据真实可靠,记录施工过程中出现的不合格项目内容,并提出处理意见,评价工程质量和质量活动的有效性,提出质量共性问题的纠正和预防措施,作好质量统计工作。

3.8物资部:

负责不同产品的验证地点及如何对供货单位进行控制,规定各类产品的质量要求由谁提出,采购资料的内容对供货单位的评价,产品控制,进货前验证以及业主对采购产品的验证内容、方式和建筑企业的责任等。

负责对业主提供产品的收货、标识、验证、贮存、维护和报告,及不合格品的处理等提出要求,并作好记录。

负责确保未经检验或验证合格的产品不能交库和投入使用,对紧急放行的情况提出要求。

应根据产品特点,选用适宜的搬运、贮存、防护措施保证产品在搬运、贮存过程中不被损坏、腐蚀、污染等。

3.9经营部:

制定项目部年、季、月生产经营计划。预、决算编制。负责施工合同的管理,

并项目工程劳务分包合同审核。负责组织参加项目部材料采购招标计划。

3.10综合办公室:

负责对各类文件、资料产生、传阅、管理、复制、归档、销毁等工作。

3.11项目部所管辖专业施工队伍

负责策划本专业施工的管理体系,根据建设公司项目部的施工组织设计、编制本专业的施工方案,并落实执行,对生产要素进行管理。

4 与业主的配合

4.1施工准备阶段,施工单位应落实施工必需的劳动力、材料、机具、技术、场地条件、大临设施、交通分流措施。

4.2施工单位及时提出应由业主供应的材料、设备的供应计划,并对业主提供的材料、设备进行交接、验收。

4.3双方应共同商定一级网络计划,以此作为工程进度控制目标,施工单位及时向业主提供施工进度计划表、月度施工作业计划、月份施工统计报表,并接受业主的监督、检查。

4.4施工单位应对工程质量严格要求,尊重业主的监督,对重要的隐蔽工程,请业主参加认证并签字,方可进行下道工序施工,并随时向业主提供材料、设备、施工放样等报验单及隐蔽工程验收通知,工程质量事故报告等材料。

4.5工程施工过程中,出现承包合同约定条款以外的重大设计变更、材料代用等项施工单位应及时向业主办理手续,业主应积极配合,以此作为结算依据。

4.6工程全部竣工,双方应按规定办理交工验收手续,施工单位应在规定时间内提供完整的竣工资料,对验收过程中存在的问题,应采取补救措施,尽快达到设计、合同、规范要求。

第五章施工准备

1 技术准备

1.1积极主动与建设单位进行接触,进一步了解该工程情况。

1.2组织各部门有关人员认真学习,熟悉施工图纸,领会设计意图,及时组织各专业共同进行图纸会审,并为设计交底做准备。

1.3根据施工部署编制各分项工程施工方案及技术交底。对钢结构制作安装、设备安装等工程编制详细的作业指导书。

1.4装备高精度施工测量仪器、工具,组建测量小组。

1.5施工前作好控制网的建立,特别是与土建单位之间工序的交接。

1.6根据我公司综合管理体系质量策划及控制程序文件,并结合现场的实际情况建立技术、质量、试验、测量、资料等质量保证体系,制定完善的现场技术管理制度。

2 物资准备

2.1编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定材料采购及加工定货计划。

2.2列出各种材料、半成品、构件需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间表。

2.3落实各种施工机械的进场使用性能,组织性能良好的施工机械,加强各种施工机具的维修、分类及动态情况分析,按计划进场投入使用。(主要施工机械设备表见附表)

3 劳动力准备

3.1根据工程的施工特点,加强企业内部劳动力结构的调整,组建适合本工程施工需要的各种专业队伍。

3.2对进场的劳动力进行技能考核,施工组织、工艺流程交底,确保施工队伍的有效投入。

3.3建立健全各施工项目的劳动组织、规章制度,形成“交底-过程-验收”的组织监控体系。

3.4加强各专业工种的穿插流水,使施工队伍能够及时进入操作最佳状态。

4 施工现场准备

4.1现场施工用电准备

现场施工用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准规范要求执行,本工程实行三级供电,且采用具有专用保护零线的TN-S接零保护系统。施工用电公式:

现场施工用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准规范要求执行,本工程实行三级供电,且采用具有专用保护零线的TN-S接零保护系统。

A.负荷计算:

施工现场高峰期计划用电量2500kV A。

B.选择导线截面

I线=KP/((3)1/2U线comφ)

根据以往经验,采用3×185+2×90mm2电缆埋地敷设。

防雷与接地:在配电箱处作保护零线的重复接地,阻值不小于10Ω,在重要设备处也要作重复接地,在线路末端可用自然接地体作接地,从而保证不少于三处重复接地。

现场施工用水和消防准备:

现场根据实际情况,甲方提供的施工供水管,施工用水管与临时消防给水管采用统一供水管路,每50m设一个分支及阀门,管子埋地敷设0.6m。

临时供水计算

q1=K1Q1N1K2/(8×3600T1t)

=9.28L/S

施工机械、生活用水量暂不考虑。

消防用水:q5=10L/S

q5 > q1

总用水量:Q=q5+1/2q1 =14.64L/S

供水管径选择: d=((4Q/(1000vπ))1/2

各标段选择DN100供水主管,DN50支管,接自业主提供水源点,满足施工、生活需要。

第六章施工计划

1 施工进度安排原则

根据业主要求,结合我公司施工能力及施工同类工程经验资料,在技术上可靠,经济上合理的前提下制定施工网络进度计划。

2 主要关键节点控制

烧结工程施工时间:2011.6.15----2012.12.25

竣工时间2012年12 月25 日

3 工程施工进度计划

各标段施工进度计划详见施工网络计划图

4 主要劳动力计划

单位:人

5 主要施工机具计划

公司基地结构制作阶段主要施工机械设备:

6 现场结构制作阶段工机具需用计划

7 现场安装阶段工机具需用计划

第七章施工总平面图布置

1 布置原则

施工平面布置紧凑合理,尽量减少施工用地。

尽量利用原有建筑物或构筑物,降低施工设施建造费用。

保证现场运输道路畅通,减少场内运输费。

采用装配式施工设施,减少搬迁损失,提高施工设施安装速度。

施工设施布置满足方便生产、有利于生活、安全防火、环境和劳动保护要求。

2 施工用电

施工现场高峰期计划用电量2500kV A,现场需要2个1600KW变压器配置。采用3×185+2×90mm2电缆埋地敷设,满足施工及生活用电需要。

3 施工用水

现场供水主管采用DN100,各分支采用DN50。

满足施工、生活、消防需要。

4 施工道路及排水

施工现场优先在拟建正式道路上铺设临时道路,运输道路沿生产和生活设施布置,并畅通无阻,形成环形道路,道路宽5m,转弯半径不大于10m,道路两侧要设排水沟,保持路面排水畅通。

5 施工大临设施

施工现场设置周转材料堆放场地、项目部现场办公室、炉壳组对及钢结构制作场地等。要求临时用地表如下:

第八章主要施工方法

一、烧结工程

烧结工程为300m2烧结机主要以烧结机室为重点,原料仓库、混合室运输通廊同时开工。以机械设备安装为主线,其它专业穿插施工;机械设备安装完工的同时,争取其它专业也基本完工,保证试车工作连续进行,机械专业尽量为其它专业施工创造条件,比如需要电气接线的部位,需配润滑油管的设备,应尽早安装就位,确保整体工作的连续性。

1 各专业工程的主要施工顺序

1.1机械专业施工顺序

设备点件出库—清洗予组装—基础自埋布置垫铁—设备就位、找平、找正—按技术要求调整—无负荷试车。

1.2电气专业施工顺序

基础型钢、接地极、支架、桥架安装——接地母线敷设——盘箱、柜定位安装——变压器、硅整流装置及母线安装——电缆敷设及电缆头制作——盘箱柜二次配线、电机检查接线——电气设备单体调试。

1.3仪表专业施工顺序

安装顺序:测位——固定支架、托架制安——汇线槽组装——配管及附件安装——仪表盘安装——现场仪表安装——电缆敷设——校接线。

调试程序:外观检查——线路检查——绝缘测试——单体测试——模拟试验。

2 烧结机室设备安装

2.1设备安装顺序

2.1.1首先安装车间内的吊装设备,如电葫芦和电动单梁吊等,为其它设备的安装做好吊装准备。

2.1.2降尘总管及漏斗的上半部分安装完毕后,再开始安装下部的水封拉链机。

2.1.3烧结机基本就位后,开始安装机前,机后的其它设备。

2.1.4起重机的安装

2.2轨道的验收技术要求

2.2.1梁中心线位置对设计定位轴线的偏差≤5mm

2.2.2梁顶面标高偏差±5mm

2.2.3起重机的跨度偏差±8mm

2.2.4起重机沿轨道梁全长各螺栓处顶面标高≤3mm

2.2.5两侧轨道接头位置应错开距离不等于前后轮基距

2.2.6轨道顶面纵向水平度偏差为1/1000

2.2.7同一截面平行轨道标高相对差≤10mm

2.3起重机安装

安装方法采用整体吊装法,在地面上整体组装,用100t汽车吊在厂房外侧吊装,天车梁的金属骨架上挂设两个10t倒链配合吊车平移就位。

2.4组装要求:

2.4.1起重机跨度允许误差±8mm

2.4.2起重机跨度S1、S2相对差≤8mm

2.4.3主梁的上拱度+4.2~-0.1mm旁弯度≤5mm

2.5小车的组装:

2.5.1主动轮与反动轮的中心距吊钩侧-3mm,起升侧3mm。

2.5.2水平导向轮轴线对主车轮中心距离的对称度1mm。

2.5.3小车运行时防止胶轮的安全保护装置不得与轨道发生擦磨现象。

2.6制动器的调整:

起升机构的制动器应为额定负荷的1.25倍,在静荷试验时应无打滑现象。运行机构的制动器不应过松或过紧,以免发生溜车或冲去现象。制动器应开闭灵活制动应平衡可靠。

3 烧结机安装方法

3.1安装前对基础进行验收,将验收后的基础表面进行凿麻面处理,去除油垢,然后用水冲净。

3.2设备验收、点件:

设备验收以班组为主,专业技术人员参加一起进行验收。按设备技术文件和装箱单开箱验收,应认真核对其名称,规格,数量,外观,性能等;核对主要安装尺寸是否与设计相符;设备旋转方向符合设备安装要求,及技术文件的规定,设备的进出只应有盖板严密遮盖防止尘土和杂物进入,如有不符或缺陷,碰伤变形,严重锈蚀损坏等进行登记。及时与甲方联系,定出解决办法。

转炉拆除施工组织设计_

市德龙钢铁有限公司转炉汽包拆除 及安装新汽包 拆 除 安 装 施 工 案 编制:

审核: 批准: 中国第四冶金建设公司 2013年2月19日 1、概述 安源炼钢厂现有2台50t炼钢转炉,该转炉自2004年建成投产至今,从未进行炉检,年久失修,导致炉壳、汽化烟道等设备已经老化损坏,重影响生产进度并存在安全隐患。该厂综合考虑对1#、2#转炉进行全位炉检,并由十七冶承揽转炉炉检工作。此次炉检的主要工作容是转炉炉壳、活动烟道、炉口段烟道、I段烟道、II段烟道和末段烟道的拆除安装。每台转炉设备的拆除和安装主要工期控制在6天,狗窝及管路的恢复控制在转炉砌筑的时间里(约3天)。 2、为了保证此次炉检的规操作,确保安全,应遵守执行如下有关法规。 ○1《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 ○2《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 ○3《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 3、主要拆除安装设备及重量

4.1.1 准备12台电焊机(其中4台CO2保护电焊机)放在炉前平台,东西两边各2台,其它均布在每层平台的1#和2#炉之间;8T 电动卷扬机4台,炉前、炉后各放2台,并用钢索固定好;5T电动卷扬机4台放在第六层平台上,并用钢索固定好;10T千斤顶4台、5T千斤顶4台、10T手拉葫芦2个、5T手拉葫芦4个、3T手拉葫芦6个、2T手拉葫芦10个、1T手拉葫芦10个;氧气20瓶、乙炔12瓶,常用工具箱3个(包括各种工具、专用吊具在)放在炉前平台上。 4.1.2 施工人员110人(含施工管理、安全管理、后勤保障),分三班进行作业,所有人员在9月22日前到位。 4.1.3 检修人员在检修前三天必须对场地进行熟悉,对检修前能够拆除的辅助设备、设施进行选择性拆除。 4.2 检修前期准备工作 4.2.1 检修前三天炼钢厂应准备的施工措施用料:毛竹100根,竹跳板100块,8#铁丝200公斤,2米长跳板50块,4米长跳板50块。 4.2.2 9月20日前炼钢厂负责将各层平台清扫干净,钢管脚手架暂

机电工程项目及其建设程序

机电工程项目及其建设程序 机电工程有工业工程和民用工程,两者的关注点是有差异的,工业机电工程要确保生产线或生产装置建成后能正常运行,产出合格的产品并在数量上满足预期的要求;民用机电工程要确保建成后能满足建筑物预期功能的需要,供人们一个合适的生活或工作环境。 案例二可行性研究的要求的要点为要有预见性、客观性、公正性、可靠性和科学性。 在项目建设的可行性研究报告经审查批准后,项目建设进入实施阶段,实施阶段的工作分为勘察设计、建设准备、项目施工、竣工验收投入使用四个程序。 施工图设计的要求应满足:施工图设计本质上是图纸上的工程模型,因而是工程建成后的实际范本,所以应当满足设备采购、非标设备的制作、材料采购、施工图预算的编制和施工安装等的需要。 怎样做好建设准备工作:第一要申报建设计划,要注意该工程是民营资本投资,不是国家投资必须经国家审批,但也要在国家控制的指标内作出安排,所以应按项目的性质要澄清审批的途径以使计划顺利进行。第二在列入年度计划资金到位后可开展各项具体工作,包括征地拆迁三通一平,完善施工图纸,委托监理、实行施工招标评标、签订工程施工承发包合同、展开设备材料订货、办理施工许可、告知工程所在地质量安全监督机构等。第三要编制建设总体框架进度计划,成为编制施工进度计划和设备材料采购计划的具有方向性指导的依据,其内容包含建设后期的投产或使用的安排。 机电工程施工招标投标管理 交钥匙总承包方式,总承包商将承担的内容:将承担全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运转直到投产运行。对建设单位的好处:建设单位省心省力、省资源投入、建设期间风险大部分转嫁给总承包商,自己的风险相对较小。 资格预审的内容包括:具有独立签订合同权力;具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金情况,设备和其他设施状况,管理能力,经验、信誉和相应从业人员状况;没有处于被责令停工,招标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状况;在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;法律和行政法规规定的其他资格条件,如企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、体系认证书及法人代表证明和法人委托书等。 履约保证金与工程预付款的区别:⑴两者目的不同,履约保证金是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而工程预付款是为了解决承包商进入现场的各项施工准备和材料、设备采购中的资金问题;⑵性质不同。履行保证金是担保形式,是法律行为;而工程预付款是合同双方约定的行为,不属于法律行为而是一种惯例。⑶处理方式不同。履约保证金视合同履行情况有不同的法律后果;若合同履行正常,则履约保证金即按期返还;若合同不履行,双方均无过错,履行保证金返还;履行保证金返还;若支付方不履行或不完全履行合同,视情节轻重,收取方可部分甚至全部收取履约保证金,或收取方不履行或部分违约,按上述情节,部分甚至全部双倍返还履约保证金。⑷支付和收取的对象不同。履约保证金是由承包商支付,业主收取;而工程预付款则恰恰相反,业主支付,承包商收取。 判定索赔成立应具备的条件:承包商遭受到了实际损失和损害;损失不是因承包商的过错造成的;证据确凿,理由充分,文字记录齐全及双方签字确认;在合同规定的时限内提出。 投标报价应从以下几个方面进行分析:⑴吃透招标文件内容及内涵,不多报,不漏报,不盲目报、不废标,并分析标书中的漏洞,为以后签订合同和施工中的索赔提供依据;⑵认真评估自身的管理、人员、技术、装备和资金能力及拟投入情况;⑶认真评估市场的物资价格和走势分析;⑷认真分析本工程的风险因素,如业主和自身的资金状况,施工中的安全、质量、工期风险,市场物价变化风险,自然灾害等;⑸考虑各种刚性和弹性、费的压缩空间;⑹测算出本企业在该工程的盈亏平衡点。 影响投标决策的主观因素:技术实力、经济实力、管理实力、业绩信誉。 炼钢厂若按专业分:机械设备安装工程、电气及自动化仪表工程、工业给水排水工程、工艺管道及非标准件制作安装工程、防腐绝热工程、筑炉工程。 机电工程项目合同管理

临时用电施工组织设计30511

16#17#18#楼施工现场临时用电施工组织设计 编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 一、工程概况: 本工程位于太原理工大学科技工程学院校区北侧,旧晋祠路路东。其中16#楼建筑尺寸为长72.45m、宽12.55m、高49.7m,结构类型为剪力墙结构;17#楼建筑尺寸为长133.398m、宽12.5m、高19.6m,结构类型为框剪结构;18#楼建筑尺寸为长44.58m、宽14.58m、高17.30m,结构类型为砖混结构。 临近路边高压架空线路杨丽屯线额定电压为110KV,高压电缆线边线距场区围墙水平距离为4m,距17#楼外墙边水平距离为9.5m。《施工现场临时用电安全技术规范》关于高压架空线路的安全距离规定见下表: 与架空线路的边线之间的最小安全操作距离(m)

在施工现场布置时,将塔式起重机设置在17楼东侧距墙48m,保证大臂最远点距高压线路的距离大于6m;施工场区入口设置在高压线杆以南,避免场区内机动车道与高压线交叉;17#楼西侧设置的全封闭安全防护网架距墙为600mm,距高压架空线路为8.4m;以上各项均满足规定的安全操作距离,可不设置隔电的防护设施。 工程临时用电设备主要有塔式起重机、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等(机械明细见《现场施工主要机械设备表》)。 二、供配电方式: 由甲方现场提供变压器处引一路电源至施工总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。 供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及使用箱,以及高度超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。 根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的砼输送泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械电源可采用树干式配电方式。 三、施工现场配电线路: ⒈施工现场主要干线采用YC橡套电缆沿道路边和建筑物边缘埋设,并且沿直线敷设、转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志; ⒉木工机械、钢筋加工机械电源采用橡套电缆埋地敷设; ⒊办公室、宿舍照明采用2.5mm2铜线配线; ⒋移动式配电箱和开关箱的进、出线采用橡皮绝缘电缆。 电缆埋地示意图:

转炉砌筑

转炉砌筑

目录 1编制说明 2工程概况 3材料管理和供应 4开工条件 5主要施工方法 6劳动组织安排 7施工进度计划 8主要施工机具计划 9保证质量措施 10保证安全措施 11保证工期措施 1编制说明

本施工组织设计是依据邢台钢铁厂30吨转炉工程招标邀请书和我公司施工同类型转炉的施工经验编制的。 本工程施工和评定按设计要求和国家现行规范规定执行。 2工程概况 3材料管理和供应 3.1由于转炉使用材料为镁质耐材,因此必须存放在防水、防潮的库房内,码放整齐,垛底应放一层隔潮材料后,才可码垛。 3.2设专职材料员负责耐火材料的管理工作,进到现场的耐火材料,按材质、砖号、使用顺序分别码放整齐,做好标识。 3.3由于转炉的结构特点,施工前将耐火材料运至炉顶平台上,通过炉口由人工向内传递。、 4.4材料的水平运输用双轮小推车,垂直运输根据实际情况选择。 4开工条件 4.1转炉炉壳安装和炉体倾动系统运转经检查合格,并转到O位锁定。 4.2修炉塔各系统运转正常,烟罩、烟道和氧枪不得有渗漏水现象。 5主要施工方法 5.1耐火砖检查 应根据炉衬砖的设计尺寸,按厚度、宽度、长度公差进行筛选分类,严禁使用缺棱、掉角、严重扭曲及有裂纹的砖。 5.2砌砖前将炉内所有杂物清理干净,并将因施工需要在炉内临时焊接构件割除,根据图纸核对炉壳尺寸,进行放线定位,找出转炉中心

线和炉底十字中心线。 5.3炉内随着砌筑高度改变,搭设脚手架,搭设时,必须做好对砌体的保护工作。 5.4炉体砌筑 5.4.1炉底砌筑 先在底板上铺15mm厚镁砂,然后砌筑炉底永久层。再进行炉底工作层砌筑,最后灌满细镁砂。 5.4.2炉身砌筑 炉身砌筑时,应先砌永久层,后砌工作层,每层合门砖应砌在耳轴侧附近45°范围,并仔细加工,上下合门砖的位置错开,合门处留下三块砖的位置,中间用2t千斤顶把两边砖顶紧后,再砌合门砖。 永久层采用湿砌,工作层采用干砌。 炉底和炉身连接,首先在炉底的环形接触面上均匀铺30mm厚半干的卤水镁砂泥,再由炉底车顶紧,扣上销子打紧楔块。 5.4.3炉帽砌筑 炉帽永久层和工作层之间的间隙、炉帽最上一层工作层和水冷口之间,按设计用料捣实。 6劳动组织安排 本工程按3班施工考虑。 筑炉工:4×3=12人砖加工厂:1×3=3人 搅拌站:2×3=6人木工:1×3=3人 起重工:2×3=6人测量工:1人

施工组织课程设计指导书1

课程设计指导书 1.设计目的 施工组织设计是施工单位规划和落实施工生产的纲领性文件,涉及到工程的施工条件和技术经济、可行性和合理性。 通过编制工程施工组织设计,综合运用所学的各类专业知识,解决工程施工中的建设方案、进度计划、经济核算、现场布置、技术措施等问题,培养学生具备工程师的基本技能。 2、设计资料及施工条件 2.1 设计资料 (1)设计图纸 单位工程建筑、结构施工图一套; (2)地质资料 该地块是长江三角洲前沿冲积平原,为河流冲积层工程地质区。长年累月,长江挟带大量泥沙,经波、潮、流的作用,沉积成陆。 1) 工程地质 表层为黄褐色粉土质亚砂土,下层为青灰色细砂层。地基承载力10~14吨/平方米。硬土层埋深大于30米。 2) 水文地质 地块潜水位埋深0.5米左右,水化学类型为重碳酸一钙一镁及重碳酸一氯一钙一钠型水。矿化度小于1.0克/升。单位涌水量0.02升/秒米,渗透系数0.06~0.08米/昼夜。 3) 地震 该地块位于华北地震区东南边缘,地震强度中等,频度较低。地震活动伴随大区地震而起伏,曾有影响,但未直接发生过地震。

(4

(5)主要材料清单

(6)建筑安装工程施工及验收规范; (7)业主招标文件及合同条件等。 2.2 施工条件 本工程为一幢砖混结构住宅楼,占地面积501.5M2,建筑面积3008.20M2,建筑高度为18.30M,层高2.80M,外墙涂料、同墙毛胚,公用部位内墙涂料,采用塑料窗、钢板分户门。 (1)自然条件 本工程施工要经过冬季、雨季、台风季节,该地属于亚热带气候,夏季较长,雨期期多为4-11月,雨季较长会对施工生产带来不利的影响。 (2)交通运输条件 本地块临近内环线,物资运至现场的交通条件较好,能够满足要求。 (3)场地条件 本工程施工现场场地已平整,场地宽敞。 (4)资源条件 业主提供施工用电、用水,施工用电由场区外引入容量1500kVA,供水能力为DN300。 2.3 控制性工期及工程施工质量、成本目标 (1)工期205天 建议施工进度计划的时间分配: *基础工程30天 *主体工程70天 *屋面工程20天 *装饰工程50天 *水、电、煤安装20天 *外墙总体(主体管线、道路、绿化)30天 *施工验收10天 (2)质量:优良工程 (3)造价:约279万元 3、设计内容 3.1 编制说明 ?工程概况:建设地点、建筑面积、结构类型、周围环境、建筑、结构、装修、设备要求; ?施工目标(工期、质量、安全) ?施工条件

某钢厂新建高炉工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (4) 第1节工程主要内容 (4) 第2节工程主要实物量 (4) 第3节主要工艺装备简介 (5) 第二章施工部署 (7) 第1节总体部署 (7) 第2节施工各阶段部署 (10) 第三章施工总平面布置 (11) 第1节施工总平面布置原则 (11) 第2节施工平面布置 (11) 第3节施工道路 (12) 第4节施工供水 (12) 第5节施工用电 (12) 第6节施工排水 (12) 第7节施工通讯 (12) 第8节施工照明 (12) 第9节总平面管理 (13) 第四章施工网络进度 (13) 第1节施工总进度 (13) 第2节主要节点 (13) 第3节保工期的主要措施 (14) 第五章施工组织机构 (15) 第1节现场组织机构 (15) 第2节现场项目经理部主要岗位职责 (16) 第六章劳动力计划 (18) 第1节施工人员计划安排原则 (18) 第2节选派的施工队伍 (19) 第3节劳动力计划 (19) 第七章机械设备计划 (21)

第八章材料管理计划 (25) 第1节各专业施工主要材料进场计划 (26) 第2节工程材料采购及管理 (26) 第3节工程材料供应保障 (26) 第九章主要施工方案 (27) 第1节施工测量 (27) 第2节拆除施工方案 (30) 第3节高炉炉壳制作 (31) 第4节高炉炉壳的拼装 (33) 第5节高炉炉壳的安装 (34) 第6节炉壳立缝焊接工艺方案 (35) 第7节炉壳环缝焊接工艺方案 (36) 第8节高炉炉身框架安装 (37) 第9节炉顶平台安装 (38) 第10节炉顶钢砖的安装 (38) 第11节冷却壁安装 (38) 第12节炉顶钢架安装 (39) 第13节热风围管安装 (39) 第14节煤气上升下降管的安装 (39) 第15节冷却壁试压检验 (40) 第16节各类能源介质管道安装 (40) 第17节给排水管施工方案 (42) 第18节高炉炉体砌筑方案 (44) 第19节热风炉施工方案 (47) 第20节热风总管施工方案 (50) 第21节出铁场设备安装 (51) 第22节炉顶设备安装 (51) 第23节液压管道安装 (51) 第24节热风围管砌筑方案 (52) 第25节高炉上升管及重力除尘器砌筑方案 (52) 第26节出铁场砌筑方案 (53)

武钢三炼钢250吨转炉施工组织设计

目录 1.工程概述 2.组装场地 3.组装专用平台、台架及工装 4.设备进场 5.施工平面布置 6.安装 7.转炉就位 8.转炉倾动装置安装 9.施工工期计划网络 10.施工技术措施 11.安全技术措施 12.工、机具及材料汇总表 13.附图

1.工程概述 武钢三炼钢厂是武钢双1000吨配套工程,其年生产能力最小为250吨合格钢水和180吨合格连铸板坯,首期工程为“二吹一”配置,主要设备为两公称容量各250吨顶、底复吹转炉和一台双流板坯连铸机,其转炉系统由德国曼内斯曼-德马克冶金技术公司提供全面技术服务,主体设备由西班牙欧控公司组织制造。 一冶机装承担的250吨转炉系统,主体设备:转炉炉壳、转炉托圈、转炉悬挂装置、耳轴轴承及轴承座、转炉倾动装置等,该转炉是我国续宝钢后最大的一座转炉,因为运输和制造地的原因,上述设备均是分为各个部件运到安装现场,其中:转炉炉壳分为三段:转炉托圈分为两半圈,(具体净重,箱尺寸见表1)在安装现场将其组装、焊接后就位。 该工程的组、安装的难度之大,在我国冶金建设史上是首例,因此,严谨的技术、施工准备,有目的地焊工培训,各种专用机、工具的购置等工作是保证转炉安装质量和工期的先决条件。 附表1

2. 组装场地 2.1 组装场地的平面位置,组装场地设在主厂房AB跨(7)~(9)线之间(见附图01) 2.2 组装场地的要求:由表01可见,组装后炉壳重量为2630679t;托圈为221.881吨;加上轴承及轴承箱总重量达517吨,炉壳全高10.8m;YBJ202-83规定: 垂直度:全长<5.5mm 两耳轴同心度:<1.5mm 外形尺寸及体积如此大的设备,组装精度要求这么高,就要求组装台架放置在牢固的地基上,保证在整个组装过程中不产生不均匀下沉现象,为此,要求在组装场地区域内的地面应在组装之前按设计要求完成地坪的施工达到设计承载值。 3.组装专用平台,台架及工装 组装平台采用δ=30~40mm钢板,铺设在地板上,铺设区域见附图01。 组装炉壳及托圈专用台架均为钢结构台架,组装炉壳和托圈各一套(见附图02、03)。 由于组装好的炉体不能马上吊运至基础上,因此需临时存放台架一套(见附图01)存放组装好的第一台炉体,以便在组装台架上组装第二台炉体。 炉壳、托圈组装、吊运工装: 3.4.1 炉壳每圈的吊运用原炉壳上的吊耳吊装,钢绳选用6×37+1

除尘管道施工组织设计

国丰南区300万吨技改炼钢 除尘管道工程(二次除尘、倒罐站除尘、荒煤气除尘) 施 工 方 案 中国二十二冶管铁公司国丰南区项目部 2007年5月10日

目录 一、编制说明: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工准备: (3) 四、施工部署: (4) 1、施工组织机构: (4) 2、施工重点及难点: (4) 五、施工方案; (4) 六、执行标准规; (17) 七、施工机具及劳动力一览表: (18) 1、机械机具使用计划 (18) 2、劳动力需用计划 (18) 八、质量保证措施: (18) 九、工期保证措施: (20) 十、安全施工: (21) 十一、现场文明施工管理: (23)

一、编制说明: 1.编制原则: 本着安全第一,以人为本的指导思想,严格执行方案,采取必要的施工措施,防止安全、质量事故的发生,确保作业人员的人身安全。 2.编制依据: 本施工方案编制的依据是中冶京城工程技术的设计图纸以及施工合同和有关施工验收规进行编制的。 二、工程概况: 1.工程简介: 1.1工程名称:国丰南区300万吨技改炼钢除尘管道工程 1.2工程地点:市国丰南区厂区 2、工程容:本工程主要包括三个除尘系统:a、转炉一次烟气净化除尘系统;b、铁 水倒罐站除尘系统,c、转炉二次除尘系统;工程容主要包括除尘管道的制作安装以及除尘风机、管道阀门和补偿器等设备的安装。 三、施工准备: 1、施工组织管理准备: 1.1按施工工期确定施工人员,按各种计划组织施工所需的人、财、物,有计划、 有步骤地进场。 1.2根据建设单位指定的施工临设位置,筹建施工所需的临地设施。 1.3组织对施工人员的各种技术培训。 1.4加强对施工人员进行入场前的思想质量意识教育。 2、施工技术管理准备: 2.1编写详细的技术资料,组织图纸自审,与土建及其他专业核对准确各种管道 的预留孔洞、预埋件等;邀请建设单位、监理单位及设计部门进行图纸会 审,并作好记录,未经会审的图纸不予以作为施工图使用。 2.2编制技术交底及安全措施计划,并向全体施工人员进行详细的交底,并作好记 录。

钢厂高炉施工组织设计

第一部分编制说明 1、编制目的、宗旨 本施工组织设计是为xx钢铁有限公司450m3高炉编制的。编制的指导思想是:施工时对甲方负责,竣工时让甲方满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质量、保工期。 2、编制依据: 本施工组织设计编制是依据国家现行规范、规程、标准;GB/TI9002-ISO9002质量标准;并结合以往施工同类工程特点、经验材料、我公司施工能力、技术装备状况制定的。 3、适用范围: 本施工组织设计是为xx钢铁有限公司450m3高炉工程编制施工阶段的施工组织设计及具体施工方案、施工技术措施。 4、工程执行规范、标准: 《土方与爆破工程及验收规范》(GBJ201-83 ) 《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) 《砼质量控制标准》(GB107-87) 《钢筋砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 《钢结构工程施工及验收规范》 (GB50205-95) 《屋面工程技术规范》 (GB50207-94) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《建筑地面工程施工及验收规范》 (GB50209-95) 《混凝土外加剂应用技术规范》 (GBJ119-88) 《给排水构筑物施工及验收规范》 (GBJ141-90) 《组合钢模板技术规范》 (GBJ214-89) 《砼强度检验评定标准》 (GBJ107-87) 《建筑工程质量检验评定标准》 (GBJ301-88) 《建筑防腐工程施工及验收规范》 (GB50212-91) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18/84) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB0268-97) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (GBJ300-88) 《普通砼生产技术条件及质量评定标准》 (YBJ210-86) 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)

风机施工组织设计

施工组织方案报审表2

施工组织方案 编制: 编审: 审核: 华冶安钢工程项目部 年月日

目录 1.编制依据 2工程概况 3.施工部署 4.基础验收及处理 5.安装顺序及方法 6.风机的试运转及质量保证措施 7.职业健康安全、文明施工管理措施

1编制依据 1.1施工合同 1.2施工图纸《主抽风机室工艺图》《烧结风机设备图》 1.3《冶金机械设备安装工程施工及验收规范、通用规定》烧结设备(YBJ213-88) 1.4《机械设备安装工程施工及验收》等国家现行有关规程、规范及技术标准,各种标准手册。 2工程概况 安钢400m2烧结机第一标段主抽风机室鼓风机的安装,两台风机,型号为2248AZ/1790;单重129.63T;介质:烧结烟气;流量是333.33m3/s,全压升:17500Pa;入口温度:120℃;含尘量:≤150mg/m3入口密度:0.725Kg/ m3 ; 风机转速1000r/min;轴功率:6736KW;;风机转动惯量:16500Kg m3;电机型号为TD7400-6/1730,额定功率为7400KW,额定电压10KV。厂房内有一台32/5T天车可以用来进行设备的吊装。 3.施工部署 本工程所有安装基本在室内进行,设备现已在厂房外存放,需要进行倒运,将配备25T汽车吊一台及20T汽车一辆进行倒运。施工机具及施工人员安排见表1、表2。 4基础验收及处理

4.1根据土建工程提供的中间交接验收单和测量标志,验收各安装平面的设备基础。 4.2基础表面应平整,符合《钢筋混凝土工程施工及验收技术规范》,各部分尺寸极限偏差及水平度,铅垂度公差应符合表一规定。不合格的基础应由土建单位处理至合格。 4.3基础验收合格后,进行安装处理。 4.3.1按照施工图和厂房轴线和土建提供的测量基准,划定风机安装的基准线,即风机中心线,并沿风机中心线,分别在1号风机、2号风机和中部埋设三块永久性中心标板。中心标板的加工及埋设按照规范YBJ201-83规定执行。 表一:设备基础尺寸极限偏差及水平度、铅垂度公差(mm) 4.3.2利用垫铁法安装的设备基础,将放置垫板处的混凝土表面

炼钢厂转炉除尘系统改造制安工程施工组织设计

目录 一、编制依据及说明?1 (一)编制依据1? (二)编制说明1? 二、工程概况?1 (一)工程简介 .................................................................................................................................. 1(二)主要施工项目: (2) 三、工程难点、特点及需要业主提供的条件3? (一)工程难点、特点 (3) (二)需要业主提供的条件 (4) 四、施工组织及施工布置 (5) (一)组织管理机构 ............................................................................................................................. 5 (二)施工布署?6 五、施工现场平面布置 (6) (一)现场布置6? (二)现场临时用水、用电 (7) 六、劳动力及机具、材料计划7? (一)劳动力计划安排7? (二)施工设备、机具计划见表9? 七、施工工艺流程 (10) 八、施工方法 (12) (一)设备拆除?12 (二)转炉系统设备安装 (14) (三)汽化冷却和净化设备安装?18 (四)其它设备安装......................................................................................................................... 21(五)工艺管道施工方案22? (六)电气设备施工25? (七)、自动化方案28? 九、工期保证措施............................................................................................................................ 31 十、质量保证措施 (32) 十一、施工安全保证措施36? 1、安全管理措施36? 2、安全施工措施.......................................................................................................................... 373、高空作业安全防护措施.. (38) 十二、文明施工及消防、保卫措施39? 十三、附图?40

湘潭钢铁集团有限公司新炼钢工程施工组织设计

湘潭钢铁集团有限公司新炼钢工程施工组织设计 一、工程概况: 湘潭钢铁集团有限公司新炼钢工程是湘潭钢铁集团有限公司的重点工程之一。 湘潭新炼钢工程转炉炼钢厂共有2座120吨转炉。炼钢厂共由三跨组成,即A-B跨为出铁跨、B-C跨为转炉跨、C-D跨为加料跨,其中我公司仅承担钢结构安装部分。 A-B跨跨度为21米,长度为170mm,跨内有240t行车两台,重级工作制。 B-C跨跨度为21米,长度为242mm,跨内有100t行车一台,重级工作制。32t和10t行车各一台,中级工作制、其中B-C跨的3线~7线为高屋框架结构。高屋内共有九层钢平台。 C-D跨跨度为24米,长度为242mm,跨内有240t行车两台,140t、50t和20t行车各一台,均为重级工作制。 炼钢厂结构特点 A-D跨 1、A、D例场房柱下段均为双支分离格构式、上柱均为单支实腹式、钢柱各单支均为焊接、材质为Q235-B,杯口基础。 一冶工安公司湘钢项目部

2、B、C例1线、2线、8线~11线厂房柱下段均为双支分离格构式、上柱均为单支实腹式、钢柱各单支均为焊接H型钢、材质为Q235-B,杯口基础。 3、B、C例3~7线的框架柱下段为双支实腹式、上段均为单支实腹式、各单支均为焊接H型钢、材质为Q235-B。 4、吊车梁均为焊接工字形单腹梁、吊车梁系统有制动桁架、下弦水平支撑、制动板、垂直支撑、其中制动板与吊车梁的连接为高强螺栓。 5、框架梁均为焊接实腹式工字梁,框架梁与框架柱的连接均为焊接。 6、屋面结构的主体为梁板结构,焊接H型钢,另由屋面气楼、檩条、支撑等组成。 炼钢厂的结构量为13000吨(估算量)、安装工期为6.5个月 二、施工条件 1. 构件运输: 新炼钢厂位于厂区,且周边有较多旧构筑物,南北向有两条永久道路,另在各跨内铺设矿渣道路:要求厚度200mm,宽度10m。与厂区永久性道路形成回路,全部构件和设备均由汽车运入。见施一冶工安公司湘钢项目部

设备安装工程施工组织设计

************ 公司 ***************** 项目施工组织设计 ******************** J \ ****项目部编制 2011年8月8日 目录 第一章施工概述 (2) 一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、工程关键 (2) 五、主要工程量 (2) 六、施工采用标准 (3) 第二章施工部署 (3) 一、组织机构 (3) 二、总体部署 (4) 第三章设备安装原则及施工方案 (5) 一、设备安装 (5) 二. ............................................................. 设备电气调试技术要求 (6) 第四章总体工程质量保证 (6) 一.方针和质量目标 (6) 二.工程质量保证体系模式 (6) 三.质量管理实施 (7) 四.质量控制7 第五章施工技术措施 (7) 一.安全目标 (8) .安全管理

第一章施工概述 1.1.编制依据 项目技术协议书; 1.1.1. 1.1. 2.投标文件及其附件; 1.1.3.项目设计方案、图纸; 1.1.4.项目工程量表; 1.2.项目概况 工程位于**省(市)**区(新兴区),生产基地占地面积12平方公里,将建成*****项目,该项目落实优势资源转化战略和节能环保、工艺先进的技术领先战略,有效满足**地区的建设需要。 1.3. 项目特点 根据中央工作座谈会的精神,结合**地区“优势资源转换”发展战略,抢 抓**地区“大投资、大开放、大发展”的战略机遇期,******公司拟以总投资 亿元建成*****项目。该项目落实优势资源转化战略和节能环保、工艺先进的技术领先战略以及按照国家产业政策要求实施以矿定产、规模适度的发展战略。 '、该项目规划为:2011年2月底,施工单位进驻现场开展临建,土建工程全面展 开;2011年7月前,土建工程完工,进入设备安装阶段;2011年12月底,一期工程全面竣 工,进行烘炉、调试、生产。 1.4. 项目关键节点 2011年8月进行工程开工前准备工作,安排相关设备进场。 2011 年8月下旬至9月,各设备陆续进场。 2011 年10月至11月,设备安装、调试阶段 1.5. 主要工程量(设备安装)

高炉热风炉施工组织设计

施工组织设计 项目名称: 文件内容:施工组织设计 建设单位: 施工地点: 日期:年月日

目录 第一部分编制说明 (4) 第二部分工程概况及工程特点 (5) 第三部分施工部署 (6) 第四部分施工准备 (10) 第五部分主要资源配置计划 (12) 第六部分施工平面布置 (15) 第七部分施工组织管理 (17) 第八部分主要施工方法 (22) 第一章安装工程施工方案 第一节高炉本体施工方案 第二节高炉主体框架、上升管、下降管及斜桥制作方案 第三节无料钟炉顶装料设备安装 第四节热风炉制作、安装施工方案 第五节高炉工程重力除尘系统制安方案 第六节高炉炉体给排水系统施工方案 第七节高炉工程液压管道施工方案 第八节送风、铁口设备安装方案 第九节冷却壁安装方案 第十节炉窑砌筑施工方案 第十一节布袋除尘器安装 第十二节鼓风机安装施工方案 第十三节电气施工方案 第十四节自控仪表施工方案 第九部分烧结工程施工方案 (93) 第十部分施工进度计划及保证措施 (95) 第十一部分质量保证措施 (98) 第十二部分安全生产保证措施 (107) 第十三部分文明施工保证措施 (116) 第十四部分降低成本的措施 (122)

第十五部分特殊环境的施工措施 (123) 第十六部分突发事件应变计划 (126) 第十七部分施工协调措施 (128) 第十八部分工程资料的管理 (131) 第十九部分交工验收及移交 (136)

第一部分编制说明 一、编制原则 1、加强施工过程中的质量控制,确保工程质量等级达到合格。 2、科学、合理的安排施工顺序及施工进度,保证工程顺利完工。 3、合理规划临时用地,搞好文明施工,树立企业良好形象。 4、结合我公司成熟的同类工程施工经验,重点阐述主要分项工程施工方法 二、编制依据 1、甲方提供工程施工所需所有主材及设备(详见工程施工合同)。 2、甲方提供的厂区平面布置图及甲方的规划要求。 3、设计院提供的图纸。 4、国家和冶金行业颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准。

旋挖钻孔灌注桩设计

宣钢烧结机改造工程旋挖钻孔灌注桩设计 1概述 1.1工程概况 (1)建设单位:宣钢集团公司 (2)工程名称:宣钢86平米烧结机易地大修改造工程 (3)工程地点:宣化老虎坟村南 1.2场地工程地质概况 1.2.1气候、地形地貌 拟建场地气候属东亚半干旱大陆性季风气候,温差大,气温低,年平均气温7.7℃年平均气压932.9毫巴,太阳高度角夏至72°39'冬至25°47',年平均降雨量416.4毫米,主要集中在7、8、9月,约占全年的70﹪,年蒸发量1990毫米,是年平均降雨量的3-4倍。风向以夏季东南风和冬季西北风为主,平均风速3.1m/s,最大风速20m/s,最大积雪厚度0.31m,标准冻深 1.40m,风压为0.55KN/㎡,雪压为0.25KN/㎡。 拟建场地位于宣化老坟村南部,处于山前冲洪积平原前部与洋河II级阶地交汇处,地面绝对标高612.84-616.66米。地形呈南低北高。高差为4米左右,地形高差变化较大。 1.2.2地震设防烈度 拟建场地区域构造较稳定,适宜做建筑场地,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),本工程为抗震设防乙类建筑。 宣化地区地震基本烈度7度,设计基本加速度为0.15g,划分为第一级;设计特征周期可采用Tg=0.35g,水平地震影响系数最大值αmax=0.12。 1.2.3水文地质条件 该场地在勘探深度范围内未揭露地下水,据区域资料地下水在地表下11.30-20米左右,相当于绝对标高为602.76-598.61米之间。 1.2.4岩土条件 经过地质勘察拟建场地60米以上地层为第四纪冲洪积构成,按规范、依据岩土体的岩性、成因时代、物理力学性质等因素,可将勘探深度范围内的岩土体 al+ql)。详细地层见附图划分为第四系人工土层(Q ml)和第四系全新统冲、洪积层(Q 4 一。 1.2.5岩土层的主要力学参数 根据野外标贯试验和室内的土工试验结果,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的有关规定及结合场地原初勘资料,各岩土层的主要力学参数见表1。 当采用灌注桩基础时,根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的有关规定及类似场地的经验数据,各岩土层的桩侧阻力特征值及桩端阻力特征值

60T转炉电气仪表安装施工组织设计

施工组织设计

目录 第一章编制依据 1.1招标文件 1.2有关图纸 1.3类似工程成功经验 1.4有关技术标准和规范 第二章工程概况 2.1厂址环境 2.2工程施工主要内容 2.3工程简介 2.4工程特点 第三章项目施工组织 3.1项目法管理 3.2管理机构名称 3.3项目经理 3.4项目经理部 3.5项目经理部的职责 3.6项目经理部的权限 3.7项目作业层 第四章施工总体部署 4.1工程建设目标 4.2工程总体部署 4.3工程总体部署保证措施 第五章施工准备及施工总平面布置5.1施工准备

5.2施工总平面布置 第六章主要工程施工方案和施工方法 6.1电气设备安装施工方案 6.2电气设备安装工程重要工序质量要求及措施6.3 供电系统调试方案 6.4传动系统调试方案 6.5计算机设备安装 第七章资源配置计划 7.1投入本工程劳动力 7.2投入本工程主要施工机械设备计划表 第八章施工进度计划及工期保证措施 8.1施工进度网络 8.2网络关键线路 8.3保工期的主要措施 8.4一旦某项工程延误后的补救措施 第九章质量保证体系及措施 9.1项目质量方针、目标。 9.2项目质量保证体系组织机构 9.3质量管理的运行和质量控制 9.4重点项目质量标准 第十章安全施工管理及安全保证措施 10.1安全生产方针及原则 10.2安全管理目标 10.3安全管理保证体系 10.4安全管理制度

10.5安全施工保证措施 第十一章现场文明施工与环境保护 11.1现场文明施工方针目标 11.2现场文明施工措施 第十二章工程项目施工成本控制及降低施工成本措施12.1编制资金使用计划,确定成本控制目标 12.2认真搞好工程计量工作 12.3做好设计管理和设计变更管理工作 12.4依法进行施工索赔 12.5认真搞好工程的竣工结算 12.6施工成本控制及降低成本的措施 第十三章施工协调管理 13.1与业主之间的协调管理 13.2与监理单位间的协调管理 13.3与设计单位之间的协调管理 13.4与设备厂家的协调管理 13.5协调管理的方式

河北兴华钢铁有限公司600m3高炉工程施工组织设计

河北兴华钢铁有限公司600m3高炉工程 施工组织设计 1. 概述 1.1 编制依据 招标文件中指定的以及国家现行验收标准规范和相关文件; 本公司以往承担类似工程的建设经验。 1.2 工程概况 工程名称:河北兴华钢铁有限公司600M3高炉工程 工程地点:河北省武安市兴华钢铁有限公司 工程类型:中型冶金建筑工程 工程规模:年产60万吨生铁高炉二座及相关配套设施 1.2.1 工程简介 新建的600立米高炉主要由高炉本体、热风炉、矿焦槽及上料系统、重力除尘 1.2.2.1 气象条件系统,煤气净化系统,高炉水冲渣设施、净环水系统、软水密闭循环系统、供料及矿焦槽除尘系统、出铁场除尘系统、鼓风站、空压站、锅炉房等设施组成。 1.2.2 自然条件 a)大气温度 年平均温度 11.4℃; 年平均最高温度 38℃; 年平均最低温度 3℃; 最热月平均温度 35℃; 最冷月平均温度 5℃。 极端最低 -10℃。 b)相对湿度 年平均相对湿度 76%; 夏季相对湿度 60%; 冬季相对湿度 50%。 c)风速、风向 年平均风速 3.4m/s;

30年一遇10分钟最大平均风速 25.2m/s; 全年主导风向东北、东南; 夏季主导风向东南风; 冬季主导风向西北风。 1.2.3 工程范围 本工程包括的范围为炼铁新厂600立米高炉区域内的工艺及辅助设施。 a) 高炉供料系统:包括矿石、焦炭供应设施;槽下返矿设施等。 b) 高炉主工艺系统:矿焦槽、上料、炉顶、炉体、风口平台出铁场、热风炉、粗煤气除尘、炉渣处理系统。 c) 高炉控制系统:三电一体化自动控制系统、独立的PLC控制系统。 d) 燃气设施:本工程红线范围内的高炉煤气、焦炉煤气、氧气、氮气的供应; e) 热力设施:鼓风机站,空压站;以及本工程红线范围内的蒸汽、压缩空气供应; f) 通风除尘设施:矿槽及转运站除尘、炉顶除尘、出铁场除尘;以及各建筑物的采暖、通风与空调设施; g) 给排水设施:软水密闭循环系统、净循环水系统、浊环水系统、炉渣处理水系统、炉顶冷却水系统、600m3高炉范围内的各项给排水设施,不包括补水站设施。 h) 供电设施:本工程范围内各用电设施的供配电。 i) 电讯设施:本工程范围内各项设施的通讯、工业电视、火灾自动报警设施; j) 铁路及信号设施:为本高炉工程新增的铁路及信号设施(不包括在总承包内)。信号楼的改造不在设计及总承包范围。 k) 土建设施:本工程范围内的各建、构筑物设施; l) 总图运输:本工程范围内各项设施的总体布置; m) 本工程范围内的办公及生活辅助设施; n) 本工程范围内的消防、环保、安全和工业卫生设施。 1.2.4 投标区域的施工内容 根据本公司的施工经验和本工程标段的划分情况,我公司本次投标的区域为A、B段,即: ★高炉炉区域(A段) 高炉本体结构及设备 ★热风炉区域(B段)

2#3#烧结机工程电气监理细则

承钢2#3#烧结机工程 电气、自动化、仪表工程监理细则 编制: 审批: 承德恒达监理公司 2007年12月1日

2#3#烧结机电气、自动化、仪表工程监理实施细则360m2烧结机工程电气自动化工程是一个系统工程,其中电气、仪表、计算机、通讯专业设备较复杂、数量庞大、控制水平高,主要有360m2烧结机系统、、35KV高压系统、10KV高压系统、低压系统、配料系统、主抽风机系统、仪表系统、控制系统、通讯系统等,主要设备如下: 电气专业: 10KV高压系统:高压开关柜、直流电源屏、高压柜综合保护装置、综合保护装置、高压液态软启动装置、高压母线桥、高压变频高速转换器 烧结机低压系统:电力变压器、高压环网柜、低压配电柜、EPS 应急电源、低压母线桥、变频调速控制装置、道路照明控制装置烧结配料系统:电力变压器、高压环网柜、低压配电柜、双电源互投电源箱、低压母线桥、变频调速控制装置 烧结抽主抽风室系统:电力变压器、高压环网柜、低压配电柜、双电源互投电源箱、低压母线桥、同步励磁装置 35KV高压系统:35KV主变压器、直流电源屏、高压开关柜、高压柜综合保护单元、主变压器保护屏 仪表和自动化: 原料系统仪表:配料称仪表柜、电源柜 烧结机系统仪表:水分调节系统、测温仪、热电偶、压力变送器、差压变送器、超声波测厚仪、称重仪表、一氧化碳报警仪、调节阀、

热电阻、配电器、仪表保护箱、电源柜 余热利用系统仪表:热电偶、热电阻、压力变送器、差压变送器、节流装置、电动调解阀、配电器 主抽风机仪表:热电偶、压力变送器、电接点压力表、差压变送器、粉尘检测仪、配电器、仪表保护箱、电源柜、仪表盘环冷机系统仪表:热电偶、热电阻、红外测量仪、压力变送器、电动执行机构、称重变送器、配电器、电源柜 混合料系统仪表:水分测量仪 水系统仪表:液位变送器、仪表箱、仪表柜、压力变送器、电磁流量计、热电阻 除尘系统仪表:热电偶、压力变送器、差压变送器、仪表保温箱、含尘浓度分析仪、配电器、电动执行器 控制系统: PLO系统(包括远程I/O)、工控机、彩色监视器、打印机、PLC编程软件、UPS、驱动软件、交换机、电源变换器、光纤及远程I/O电缆 电信专业:自动式电话机、调度电话总机、工业生产扩音对讲系统设备、彩色工业电视系统设备、火灾自动报警系统设备、计算机信息管理网子站设备、电信设施用终端台。 1.烧结机电气安装配置图: