文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 维修部设备管理制度(doc 20页)

维修部设备管理制度(doc 20页)

维修部设备管理制度(doc 20页)
维修部设备管理制度(doc 20页)

维修部设备管理制度

电梯故障因人救援规程

1.当电梯在行使过程中突然发生停电、停梯故障时,乘客应立即,按动警铃、按钮或

通道专业维修人员,设法使自己安全退出轿厢。

2.维修人员接到通知后,应先通知轿厢内乘客不要强行八门,等待维修人员开门退出。

3.维修人员在需作盘车时,到机房应先切断主电源,然后由两人或两个以下盘车,用

盘车轮套在电动机轴套上。

4.盘车时,先拆掉制动器盖壳和电动机上编码器盖壳,一人用抱闸扳手压住,制动器

柱塞与顶杆接触面使制动臂松开,另一人慢慢转动盘车轮,使电梯就近楼层平层,然后松开抱闸扳手,观察平层标志,将轿厢停于接近电梯厅门附近,且高差不超过50㎝。

5.用外门专用钥匙打开厅门。

6.用人力开启轿厢门。

7.协助乘客离开轿厢。

8.重新将厅门关闭。

9.恢复供电时,必须先盖上抱闸盖壳和编码器盖壳。

电梯安全管理规定

1、电梯机房并接地良好达到国家标准,根据实际情况配备数量相当,种类相应的

灭火器。

2、机房加装空调,确保机房温度达到标准值,并做好防鼠工作。

3、机房不得有任何杂物及易燃、易爆、易腐蚀、有毒物品、易存放。

4、机房如有水源,做好水源外泄处理措施。

5、机房锁牢靠,应在防火门外,贴上“机房重地,闲人免进”,照明正常,开关

方便,电梯电源应离进门最方便之处。

6、非维保人员不得私自持有机房、厅门、操纵箱钥匙。

7、非维保人员未经许可不得进入底坑、轿顶、机房、更不允许动用控制屏及内印

板上元件、开关。

8、地震应急返回,消防应急返回应可靠达标。

9、轿厢内配备救援通讯工具,应急灯。

10、轿厢内粘贴“乘梯须知”。

维保安全操作规程

1、维保时着装整齐检查所需维修工具和必要通讯工具由两人或两人以上进行。

2、维保作业需挂检修警示牌。

3、做机房控制屏卫生和曳引机卫生时,必须断电后方可作业。

4、开启厅门时,人不能向井道倾斜,站稳后,方可开启厅门,注意电梯不一定在此层。

5、进入轿顶或底坑,开启厅门后,首先打开检修开关方可进入。

6、机房需手动盘车时,至少由两人或两人以上,密切配合方可动车。

7、轿顶作业应站车,安全栏内电梯运行时身体任何一部分或衣服、工具等不得超出安

全栏。

8、轿顶作业只允许动慢车。

9、检修、作业不得私自外接安全回路控制系统。

10、非维保人员未经允许不得进入作业现场。

电梯安全操作规程

1、乘搭电梯时,按亮外呼按钮,等待电梯到达自动平层开门后进入轿厢。

2、进入轿厢先选层,待电梯自动关门或手动关门后方可运行。

3、电梯运行中不要乱蹦乱跳,用脚踹轿壁或轿门,用手触击轿顶等电梯到达目的地,

自动平层开门后出去。

4、电梯运行中如发现,停电或故障情况,先不要惊慌,拔打电梯求救,一律听从检修

人员安排,严禁扒门自作主X逃出电梯。

电梯负荷试验规程

1、运行实验

轿厢分别以空载50%额定载荷,和额定载荷三种工况,并在通电40%情况下到达全程X围,按120次/小时,每天不少于8小时,各起、制动、运行1000次电梯应运行平稳,制动可靠,能达到平层标准连续运行无故障。

2、超载运行实验

断开超载控制电路,电梯在110%的额定负荷,通电持续率40%的情况下,到达全程X

围,起制动运行30次电梯应能少靠的起起动,运行和停止,(平层不计)曳引机工作正常。

电梯维修保养主要标准

1、机房环境状况良好,无杂物。

2、机房设备

2.1曳引机、电动机、导向轮、无异响、曳引机油位正常。

2.2控制柜、接线、整齐、紧固。

2.3电磁制动器,左右闸瓦隙≤0.7mm并一致,铆钉未露出。制动力适中,X力适中。2.4限速器、灵敏可靠、动作开关灵敏、无杂物。

3、轿厢

3.1轿厢显示、内选、应急灯、正常。

3.2轿顶清洁卫生、检修、急停、安全照明、安全窗良好。

3.3安全钳无杂物,钳块与导轨间隙左右一致并达到标准值,安全钳拉杆灵活、可靠。3.4PAD与隔磁板间隙适中。

4、万门

4.1门联锁间隙在标准值内。

4.2开关门正常、地坎及上坎轨道无杂物。

4.3外呼无松动现象,并干净正常。

4.4万门、中缝、边缝、万门与地坎与上坎间隙达到标准值,西厅门关闭后平整一致。

5、井道

5.1导轨无尘土且润滑良好。

5.2对重补偿链无异响。

5.3井道照明良好。

6、底坑

6.1检修、急停、安全照明良好。

6.2断绳开关、缓冲器开关及缓冲器油位正常。

定期保养计划

1、每月进行一次例行保养(详单附后)

2、每季度进行一次调试保养(新增)

对层站,数据写入。

对称量,进行数据写入。

对闸瓦,饭闸力距,安全钳快与导轮,进行调试。

对钢丝绳,X力、进行调试。

3、年度保养(季度上新增)

对制动器电源进行检测,调试。

对上下限位进行异常低速运行距离测验。

对上下极限进行试验。

对缓冲距进行测量,超标整改(截钢丝绳)

对控制屏内电容等组件进行测试。

对钢丝绳进行检查。

维修服务(标准)

1、接听报修或报修单时应礼貌用语,并仔细听取和记录维修地点及内容等情况。

2、维修人员应在接到报修通知5分钟内赶到现场。如客房已经出租必须由客房服务员

陪同,在征得同意或不打扰客人的情况下迅速抢修,维修完成后维修人员和服务员以及租户共同检查验收签字,并向客人或租户致歉。

3、大楼内接到报修后若不能当场解决,同样必须在5分种内赶到现场,向租户解释之

后组织力量进行维修。

4、客房内设备损坏严重,应向客人解释,并告知服务员,由服务员征得客人同意后为

客人换一新房。

5、如客人挂出“请勿打扰”的警告牌,而当班时间内无法维修时应在交接班记录本上

注明,并叮嘱服务员当客人同意维修后及时通知再次维修。

6、未出租的客房如需停电停水维修或一时无法修复应立即通知服务员暂停此房出租。

7、维修工作完成后应注意及时清扫卫生,需要专业保洁协助的应及时通知相关部门配

合。

8、认真执行公司制度的其他相关规X。

报修处理程序

1、设备使用部门发现设备故障或异常现象后,填写报修单送维修队值班室,特别紧急

的报修可直接通知,事后补单。

2、报修单一式三份,由报修部门填写报修项目后,一起交维修队,维修完成后,由维

修队人员填写完整,交报修部门验收签字,“报修部门”联由报修部门留存,“财务

联”和“维修队”联由维修队收回,公司内所有维修都应有报修单,通知的应及时补单正常情况下,报修单应由报修部门主管签字,维修完成后应有验收人签字,这样才称有效的报修单。

3、维修队值班人员接到报修单或报修后,应标明时间,根据类别通知班组技工前往检

修。

4、检修人员应在接到报修通知后5分钟赶到现场进行检修。

5、不能马上修复的故障应立即向上报告,属配件原因马上报千领班申领或申购,属于

技术或其他原因的应报告主管。

6、属于技术或其他原因未能马上修复的故障,主管组织相关班组人员到现场查看,确

认维修队暂无法解决的,应立即采取临时措施保证公司营业不受影响,并联系外协单位支持。

7、设备故障未能相等复,并可能对公司正常营业造成影响的,应报公司总经理,以便

作业适当安排。

8、设备故障修复后,经报修部门试用验收,维修人详细填写报修单中的维修项目和耗

用材料项目,由验收人签字。“报修部门”联由报修部门留存,“财务联”和“维修队”联由维修队收回,其中“财务联”每月汇总后转交财务部。

9、重大设备故障未处理完毕当班检修人员不得下班,应协同接班的人员共同修复。日常巡查检修制度

为保证所有使用中的设备始终在维修队的监管下正常运行,当班维修队必须安排专人对所有运行的设备进行巡视,以及时发现和处理故障。

1、当班人员交班前后应对所属X围的设备设施进行细致的巡查。

2、巡查时必须带齐必须的工具,小型配件,巡修记录材料等。

3、发现异常随时检修,不能修复的报主管并及时采取措施保证正常的营业不受影响。

4、巡查过程中发现的故障修复后应要求设备所属部门补填报修单,并按日常报修的程

序处理耗用材料等。

5、每班至少进行二次巡责,重点部位至少进行三次巡查,并认真做好巡查记录,巡查

内容还包括对各部门节能降耗情况的监督。

6、如果大型设备及维修队本部门所耗用材料应及时做好填写维修队材料领用登记表并

签名。

7、对巡修不及时和走过场,等报修不负责人员,带来的损失,追究巡视员的责任,严

格按《员工守则》相关条款处罚。

计量表抄表流程

1.0目的

规X水、电、油等能耗讲师仪表的抄写、计算程序。

2.0X围

各业主/租户/使用人所用能源的计量仪表。

3.0职责

各水、电、油抄表员、统计员、审核员。

4.0程序内容

4.1计量仪表在现定的每月抄表时间内进行对抄表,抄表前应做好计量仪表,所有

抄表工作,认真填写各种水、电表抄表单。

4.2抄表员在读抄仪表时应认真、细侄、对仪表的读数、倍数、电度表的各类互感

器的变比等应记录清楚,单位统一,不能模棱两可。

4.3填写抄表单应字迹清楚,对电表的编号、使用单位、安装的位置均应仔细填写。

4.4抄时应有用电水的单位负责人随同,并确认签字。

4.5仪表数据统计时,应一丝不苟,对租户负责对公司负责。数据审核应认真,不

走过场,对出现的问题应责令抄表员重新复查校对。

5.0附件

5.1水电表抄表单

5.2能耗统计表

维修队材料员职责

为保证规格、品种、质量、数量并且及时、经济、合理的备件供应及材料的保管,制定材料员职责。

1、根据设备备件的用途的不同,应分门别类,做好常用备件、易损备件、事故备

件、修理备件的成套分类工作。

2、进行设备的备件管理时,应依次完成以下工作。

1)编制备件计划,组织备件的预采购和订制。

2)掌握设备修理对备件需求的规律和备件的品种,质量要求,搜集市场信息选购或订制适用的备件。

3)保存、积累设备备件消耗的统计资料(报修单的统计)研究,各种消耗规律,

提高备件供应的科学性。

4)控制备件储备定额,保持合理的储备数量。

5)核定备件资金,在保证供应的前提下,压缩资金占用总额,每月盘存统计各部门耗材的资金总数。

6)加速资金的周转

7)搞好备件仓库管理,提高工作效率。

8)做好仓库备件架的卫生做到清洁、整齐、有序。

高压环网开关柜操作规程

一、双电源切换操作规程

1)断开低压各运行开关。

2)断开1#、2#变压器低压侧开关。

3)断开1#、2#变压器高压侧负荷开关。

4)断开1#进线柜负荷开关(或2#进线柜)

5)断开1#进线柜刀闸隔离开关(或2#进线柜)

6)取下1#进线柜(2#进线柜)程序锁钥匙并插入2#进线柜(或1#进线柜)打开程序锁。

7)合上切换1段、11段、PT的切换开关。

8)合上2#进线柜(或1#进线柜)刀闸隔离开关。

9)合上2#进线柜(或1#进线柜)负荷开关。

10)合上1#、2#变压器,高压侧开关。

11)合上1#、2#变压器,低压侧开关。

12)合上低压侧各负荷开关。

开关柜送电、停电操作规程

1、关上柜门——抽出绝缘隔板——操作柄插入孔(Ⅰ)——顺时针转90o——按地

开关分闸——取出操作柄再次插入——顺时针转90o——隔离开关合闸到位。

2、操作柄插入孔(Ⅱ)——顺时针转动90o——负荷开关合闸到位。

停电操作规程

1、操作分闸手动按钮——负荷开关分闸到位。

2、操作柄插入孔(Ⅰ)——逆时针转90o——隔离开关分闸——取出操作柄验电—

(1#、—无电时取出操作柄插入孔(Ⅰ)——逆时针转90o——接地开关合闸到位;

2#进线柜无接地功能)。

3、打开仪表门——插入绝缘隔板——将闭锁杆拔向左边——打开柜门。

更换保险规程

1、拉开线路侧负荷开关。

2、打开柜门,用验电器验开关进线确已无电。

3、更换保险。

水系统巡检工岗位职责

1、巡检人员对当班水系统及其巡检X围设备的运行负直接责任,巡检人员必须按

巡检制度规定的时间及巡检路线进行认真的巡检,并做好记录。

2、巡检人员必须掌握整个水系统及其设备的运行状况,发现问题及时报告领班主

管。

3、执行领班及主管的指令,遵守《员工守则》,严守操作规程,当班时间不可擅离

职守。

4、按保养规程做好责任X围的设备保养工作,做到不漏巡一处,不错查一处。

5、认真学习专业知识,熟悉设备性能及系统情况,判断故障快捷、准确,处理迅

速及时。

中央空调安全操作程序

1.0目的

规X中央空调开关机的操作行为,确保机组的正常运行,避免失误操作。

2.0适用X围

中央空调主机,中央空调末端。

3.0职责

中央空调技工值班员。

4.0程序内容

4.1开机程序

4.1.1检查电源,三相电压是否380V。

4.1.2检查并确保冷冻水、冷却水系统注满水,静压正常,阀门开关正常。

4.1.3检查冷却塔补给水及阀门正常。

4.1.4制冷开机时,必须先开冷冻水泵,后开冷却水泵。

4.1.5检查蒸发器、冷凝器出入水压差(约1㎏/㎝)

4.1.6打开主机控制电源。

4.1.7打开触摸式操作屏电源,输入密码并按确认。

4.1.8选择机组自动控制方式,并按确认。

4.1.9按下“开机”,启动主机。

4.1.10检查主机运行数据,待主机运行平稳。

4.2关机程序

4.2.1关机前记录主机运行数据。

4.2.2按稀释停机。

4.2.3主机完全停止后待控制屏上显示溶液泵为0.0HZ,高发温度在80℃左右时即可关泵电源。

4.2.4关泵电源时,应先关冷却水泵,后关冷冻水泵,否则会冻管。

电焊(电弧)安全技术操作程序

1.0目的

规X电焊(电弧)操作行为,保证能安全、高标准操作。

2.0X围

电焊施工的接件。

3.0职责

电焊工

4.0程序内容

4.1工作前先检查电焊机接地是否牢固,排除因焊接而引起燃烧、爆炸、倒塌等一切不安全因素,在焊接场所内,不得有大火,汽油或其他易燃易爆物品,否则不得进行焊接工作。

4.2工作时要穿戴好绝缘橡胶鞋、手套、防护面具等防护用品,严禁光着脚,穿短裤或穿湿衣服、湿鞋进行操作,高空作业,必须使用安全带等保安措施。

4.3电焊把柄必须完整无损,绝缘可靠,一次与二次线路,必须完整易于辨别,线路绝缘良好。

4.4电焊二次线图及外壳必须妥善接地(或接零),其接地电阻不得超过4Ω。

4.5电焊机要放置易散热的地方,其温升不超过70℃,电焊机要每台装一个电闸,不能

混用。

4.6电焊机移动时,应先将电闸拉开,彻底切断电源。

4.7在焊接铜、锌、铅等金属物或表面涂有油漆的工作物时,必须戴口罩,工作地点必须整理,无杂乱物资,无危险因素。

4.8在金属容器内焊接时,外面必须有专人监护,并应有足够通风。

4.9不准焊接和切割受力物件和内有压力的物件,好焊割、装过易燃、易爆物品或油类的容器时应先清洗干净,并将盖口打开,口向上方,经查合格后,方可进行焊接。

4.10非电焊工不得进行电焊操作,不要让未戴防护面具的人观看电弧光,在清理熔渣或铁锈时,应戴防护眼镜。

4.11下雨天不得在露天场所电焊作业。

4.12焊接完毕后,应将焊接工具放置在安全处,并整理场,消灭火种。

气焊工安全技术操作程序

1.0目的

规X气焊工操作行为,保证工作时能安全、高标准操作。

2.0适用X围

需使用气焊焊割的物件。

3.0职责

气焊技工

4.0程序内容

4.1乙炔发生器的安全要求。

4.1.1封闭式的乙炔器要设置灵敏可靠的压力表和安全阀,严禁烟火或燃火与明火的距离应在十米以外。

4.1.2乙炔发生器与氧气瓶应分开放置距离不得小于3米,与焊接工作点不得小于十米。

4.1.3检查乙炔发生器的气密性,须用肥皂水检查,严禁用火检查。

4.2氧气瓶的放置与保管。

4.2.1氧气瓶与明火的距离应在十米以上,与暖气设备和其他散热体的距离需有1米以上。

4.2.2氧气瓶不可冲击和被日光直晒,瓶与瓶之间,需加衬垫,严禁用肩扛和放到地上滚。

4.2.3氧气瓶与可燃气体或物质,不得贮存在一起,氧气瓶应立放,防止碰撞或倾倒,

存放室内的温度不得超过35℃。

4.2.4氧气瓶口须有守整的帽盖,使用的减压器须装有安全阀和准确气压表,氧气瓶的工作压力不得超过150㎏/㎝2。

4.2.5氧气瓶的氧气不得完全用完和放尽,瓶内至少要保留1㎏/㎝2以上,充满气的瓶与空瓶分别存放。

4.3焊接安全程序

4.3.1焊枪嘴应避免碰击,使用前应检查有无塞堵,工作发生器火现象时,不得用手掌折导管制止回火,应立即将乙炔气门关闭,并要及时检查。

4.3.2乙炔、氧气胶皮导管其长度应在15米以上,胶皮导管两端的接头,应用卡子紧,保证严密不漏气,乙炔与氧气之胶皮导管,颜色应有区别,导管横过马路或通道应加护盖。

4.3.3氧气瓶标记要清楚,开启氧气或乙炔瓶阀门时,动作缓慢,禁止用锤子打,要使用专门工具。

4.3.4不准使用火柴引火,应用引火绳,引火时应先打开氧气阀吹一下后再稍关一点,然后打开乙炔阀,两种气体混合点火。

4.3.5在焊接工作场所内,不得贮存火油、汽油或其它易燃易爆物品,焊接工作上不准有油迹,在焊割钢、锌、铅等金属物,涂有油漆、颜料工作物时,工作地点应通风,工作者必须戴防X用品。

4.3.6高空焊割时,操作者必须使用安全带等保护措施。

4.3.7储存或使用乙炔发生器和氧气瓶的地方应挂上“严禁烟火”等警戒牌。

4.3.8乙炔发生器和氧气瓶附近,应备有砂土和干粉灭火器等设备以便发生火灾时急救。

变压器维修保养规程

1.0目的

规X变压器维修操作行为,提高变压器安全运行系数,延长使用寿命。

2.0适用X围

两台1000KVA室内变压器。

3.0职责

值班电工、电力配电、维修技工

4.0程序内容

4.1对外部油枕进行检查,查油面高度及有无漏油现象,若油面过高,则是由于温度升高所致,温度升高有两种可能:一是散热装置有堵塞现象,油路不通。二是变压器内都有故障若油面过低,则一种是漏油,一种是油表表上部排气孔或吸温器排气孔堵塞而出现的假油面。

4.2油枕内油的颜色应是透明微带黄色的米兰色。如果红色则是一种可能为油面计本身脏污,二种可能是由于变压器油老化变质所至,一般变压器油每年应进行一次滤油处理。

4.3检查变压器上层油温,此温度不应高于85℃。

4.4检查声音是否正常,正常运行时有一种均匀的嗡嗡电磁声。

4.5检查套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹。

4.6检查引线是否过松,过紧接头是否接触良好,不发热、无烧伤痕迹。

4.7呼吸器应畅通,吸湿剂不应饱和,变色,安全气道的防爆玻璃应完整,无存油。4.8检查变压器的接地线是否接地良好查电缆和母线有无异常情况,各部分电报导距离是否合乎要求。

4.9变压器的所有部件不应漏油和渗油,外壳应保持清洁。

4.10检查变压器室门、窗、门闩是否完整,房屋是否漏雨,照明和温度是否适宜,通风是否良好。

4.11检查瓦斯继电器的油面和连接蝶网是否打开。

4.12监视变压器电源电压的变化X围应在±5%额定电压以内,以确保二次电压质量,如电源电压长期过高或过低,应通过调整变压器的分接开关,使二次电压趋于正常。4.13变压器停电清扫为定期检查,一般每年二次,清扫后即进行预防性试验,清扫的内容有套管及其附件、油表管、瓦斯继电器、安全气道、呼吸器、讯号温度计、油箱、散热装置和各种阀门,特别是各部件与油箱的连接处。

配电柜、控制柜维修保养规X

1.0目的

延长配电及控制柜内的设备使用寿命,确保配电柜控制柜正常运行。

2.0适用X围

2.1高压组柜

2.2低压组柜

2.3层间控制柜

3.0职责

在岗值班电工、巡修电器负责人、技工。

4.0程序内容

4.1高压组柜

4.1.1按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、接地后进行检查有无磨损、卡死现象,进行注油润滑。

4.1.2对各分接触头进行检查,看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理,或更换。

4.1.3查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。

4.1.4查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。

4.1.5查高压柜的仪表指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊,指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。

4.1.6检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕,并对所有设备进行卫生清洁。

4.1.7检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。

4.2低压组柜

4.2.1停电、验电、接地后进行检查各种断路器的机械部位的磨损,润滑情况。各类线圈的外部是否烧糊、变型,内部线圈是否变黑,是否有绝缘漆的气味。

4.2.2检查各处线头的接点是否松动,有无因跳火形成的烧伤,变形情况,各种转换开关接触是否良好。

4.2.3检查各绝缘子,柜内避雷器有无裂痕,放电痕迹,否则进行更换。

4.2.4查各种仪表的指示灵敏度,“O”刻度是否正常。

4.2.5带电检测各线路,有无过流、发热现象。

4.2.6注重低压柜,内外卫生工作。

4.3层间控制柜。

4.3.1带电测量各线路有无超过设计电流的情况,有无发热甚至出现火星情况。有无放电现象。

4.3.2停电检查各线路与开关控制部位的接头是否松动过流、过压保护灵敏度的检测等。

4.3.3控制室内应常保持卫生清洁。

水管工技术安全操作规程

1.0目的

规X水管工的各种操作行为,保证在安装维修管道的工作安全。确保设备的良好运行。

2.0适用X围

给排水水管的安装、维修作业。

3.0职责

给排水技工,给排水巡修负责人。

4.0程序内容

4.1安装或检修管线时,需要大面积停、送水,应事先按工作制度进行;与有关单位商量,并取得调度同意后方可施工。

4.2高空作业时至少有两人共同进行,并检查安全设施,戴好防护用品,是想高度集中,地上应放置警示牌。

4.3检修焊接受压设备上的闸线或管线时,应将检修部位的压力降至大气压力,特别是对有毒、易燃、易爆的对于接近电线不易施工的管线,应通知电工配合排除故障。

4.4必须保证施工质量,对于锈蚀或难以拆卸的管线或零件,不准硬砸、硬扭,应采取有效措施拆卸。

4.5起重或搬运各种笨重管道物件断用工具,必须事先检查有危险者,应采取措施,严禁任意使用。

4.6安全操作各专用工具和设备,要严格进行定期维护和妥善保管。

风机、风机盘管和新风机组维护保养程序

1.0目的

规X维护风机及风机盘管的操作行为保证其正常运行。

2.0适用X围

对风机及风机盘管的安装维修、改造作业。

3.0职责

3.1中央空调技工

3.2给排水管道工

3.3设备巡视负责人

4.0程序内容

4.1风机的维护

4.1.1检查运行时有否发生噪音,尘网有无堵塞,是否干净,运行有无大幅度振动。4.1.2检查风机高、中、低。风速档各按线端子有无松动。

4.1.3风机轴有无偏向、串动、弯曲、润滑不良等,根据情况进行处理。

4.2风机盘管的维护

4.2.1盘管的出入口是否畅通。

4.2.2出水托盘是否歪斜,对所有紧固螺丝卡口环进行检查,看有无松动。

4.2.3风机盘管有无灰尘、污垢、进行清洁、油漆脱落部分应补油漆。

4.2.4风机盘管有无被磨蚀。否则需要修理及更换。

4.2.5各控制阀门的灵敏情况,各路管道有无泡、冒、滴漏现象,检查保温层调整新风风量等。

4.2.6清洗回风滤网应每月一次。

设备改造程序

1.0目的

为明确设备改造的流程,从计划到实施做到井然有序。

2.0适用X围

针对所有大小型设备的翻新、改造及增加项目。

3.0职责说明

维修队主管、领班及负责改造设备的技术人员。

4.0程序内容

4.1维修队根据设备的使用要求,确定是否需要翻新或改造、设备研究、设备运行缺点及不足并制定出详细的可行性方案报物管处主任及总经理审批。

4.2经批准后,维修队组织人力、物力在尽可能不影响营业的情况下按方案实施。

4.3增加设备的项目由需要增加设备的部门先填写申报表,交维修队进行可行性和成本的初步预算后送物管处主任及公司总经理审批。

4.4批准后即由维修队进行申购、安装,然后交付使用。

4.5核算改造所耗的最后费用,最后分解到设备所属部门。

闭路监视系统维修保养程序

1.0目的

保证闭路监视设备的正常运行,延长使用寿命。

2.0适用X围

2.1控制室内的操作台、监视屏、电源。

2.2各布防点的摄像头。

2.3信号及电源线路。

3.0职责说明

弱电管理员,及设备巡视负责人。

4.0程序内容

4.1定期对监控室内的电源电路,各开关触点进行检查,发现放电、接触不良及发热情况,及时查明原因并处理。

4.2对控制操作台内的信号连接接口进行检查,看有无发霉、生锈、接头松动各信号灯的指示是否正常。

4.3检查监视屏内各台电视的图像质量情况,查有无图像模糊、线性不良、同步不良、色彩不良等情况。

4.4检查各布防区彩色、黑白摄像机的焦距、光圈、有无松动,摄像机固定是否牢固。发现问题应及时修理。

4.5定期对各摄像机进行卫生清洁。调校云台的变动的方位角。

4.6检查紧固摄像机与控制室的信号线电源线的各接口螺丝,做到不发热、信号不失真、不丢失。

5.0附件

5.1闭路监视设备维修记录

供电突发事故的应急处理程序

1.0目的

快速处理突发事故,做到有条不紊,及时正确。

2.0适用X围

供电配电、用电设备设施。

3.0职责说明

值班电工、技术主管。

4.0程序内容

4.1外线故障。

4.1.1主供停电,手动切换备供投入,当外线故障导致主供电源停电时,值班员要检查电压表和指示灯,当明确失压断电后,将主供电源进线柜退出,挂上“有人工作,禁止合闸”警示牌。

4.1.2按照双电源切换操作规程投入备供电源。

4.1.3检查各高压柜和变压器出线柜的各仪表指示,指示灯是否正常。

4.1.4检查低压配电柜,并合上低压多功能断路器。

4.1.5向供电局调度室报告了解外线故障情况,并向公司领导上报,做好记录。

4.2内部故障

4.2.1当高压开关、电缆或变压器出现故障时(短路或接地),非误操作引起,除该高压柜停电,甚至会引起主供、备供电源柜停电值班人员应遵守下列程序。

4.2.2将故障柜退出(若引起火警,1人用手提式干粉灭火器灭火以向消防中心报告火警)。

4.2.3将故障柜的低压总开关退出,挂“有人工作,禁止合闸”指示牌。

4.2.4将联络柜合闸,保证大楼、公寓等设施用电。

4.2.5向物管处主管以上领导报告故障,进行初步处理。

4.2.6物管处召开事故分析会,邀请供电局、维保商、厂商及有关方面参加,分析事故发生的原因和处理措施,并书面总结报告有关部门。

4.3各分支配电柜、配电箱出现故障(断路、短路、接地)。

4.3.1为出现故障部位断电,并挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。

4.3.2清扫故障部位的杂质,理清线路,查找原因。

4.3.3如果临时无法修复供电,应利用各种办法,恢复临时用电或照明用电。

4.3.4报告故障原因征求上级处理办法。并做好记录。

4.4通知用户

4.4.1供电系统紧急故障发生后,主管管理员预计修复时间并按转、停电通知规程,通知受影响用户。

5.0附件

5.1突发事件处理情况记录。

化粪池清洗程序

1.0目的

规X化粪池清洗工作,确保化粪池清洗彻底。

2.0适用X围

主楼化粪池,公寓楼化粪池,主楼酒吧化粪池。

3.0职责说明

给排水技术人员,维修领班、主管、化粪池清洗工作人员。

4.0程序内容

4.1由给排水技术员担任化粪池清洗施工监督员。

4.2化粪池清洗技术员应对化粪池的结构数据进出水方位疏掏部位均了如指掌。

4.3化粪池的疏掏、清洗应保证每年一次。

4.4打开疏掏井盖后,必须经过一段时间的通风再进行疏掏工作,以防止池内产生的有毒气体对人体产生伤害。

4.5抽水之后,下池作业人员必须穿好防护服,戴上口罩,检查池顶池壁是否有裂口、歪斜及垮塌的危险,各进出管道是否畅通,应先采取措施修复。

4.6疏掏粪物及砖石之后,用清水冲洗整个池子后再抽出水。

4.7清洗完毕之后,对所需要维修部分进行修补,盖好井盖,对开口处进行密封防渗漏。

4.8对化粪池清洗情况,损坏及修复情况均作详细的记录。

冷却塔运行维护规程

1.0目的

保证冷却塔的正常运行,延长寿命,确保冷却的效果。

2.0适用X围

冷却塔机组及附属设备。

3.0职责说明

空调制冷技工,给排水技工,设备巡视员。

4.0程序内容

4.1防腐蚀保养,金属部分,尤其叶片腐蚀严重,在停机后应立即将叶轮拆下,彻底清除腐蚀物,并做静压平衡校验,均匀涂刷防锈漆和酚醛漆各一遍,检修后将叶轮装回原位。

4.2停机期间,叶片易变形,冬雪堆积使叶片变形,尤为严重,应做防护,如果不行,则需拆下分解保存,应分成单片平放,不可堆置。

4.3停机期间,对各轴承齿轮进行更换润滑油,使之保持润滑。

4.4停机期间,对供水及回水管道进行保养,手动自动阀门的灵活性。各类垫圈是否良好,有无破损及滴漏现象,发现隐患及故障及时修理。

4.5各种接件的检查有无脱焊、变形、变脆等情况否则应焊接校正等。然后进行补漆。

5.0附件

5.1中央空调系统维护记录。

水泵保养检修程序

1.0目的

保证水泵的正常运行,延长使用寿命。

2.0适用X围

空调机房水泵,生活用水泵,排给泵,消防泵

3.0职责说明

设备巡修负责人,机电维修技工。

4.0程序内容

4.1水泵的运行长期处于潮湿状态而易产生腐蚀,尤其地下室部分水泵更为严重,水泵停止运转后要立即进行检修;检修后应在运转件和泵接口处涂少计油脂,以防锈蚀。4.2滚动轴承的检修,滚动轴承要用专用捋子捋下,切不可用手捶打,拆下后用洗油洗净,观查轴承内外套圈,运行轨迹和滚珠,是否出现毛面、沟痕和破损等研磨残缺,如发现轴承内外套运行轨迹及滚珠出现毛面或有破损,径向和轴向游隙又超过最大允许值,应当更换,装配轴承也不准用手捶。应把轴承加热膨胀后推入轴的配合部位。

4.3密封环与不轮密封器的检修,两者的径向间隙过小容易造成磨擦而降低效率,间隙过大会使水泵送水量减少,扬程降低。如果发现密封环密封不严密应更换。

4.4水泵和电机同心度的校正。

水泵和电机多采用联轴器联接,联轴器的同心度世即电机和水泵的同心度,校正方法,用皮尺沿轴向紧靠。

联轴器依次测量出上、下、左、右四点的间隙量然后调整水泵或电机,使平尺贴靠联轴器对任何位置都平直,即为合格测量中应注意水泵和电机的水平。不同心度允差为0.1~0.2mm,联轴器轴向间隔小型水泵为2~3mm,中型泵为3~5mm大型泵为4~6mm,两个联轴器切不可密合在一起,以防电机启动时轴向窜量造成巨大推力。

4.5水泵的试运转

试运转主要内容是分析水泵空载和载荷电流变比,振动程度,轴承温升,盘绠套部滴水,电机温升和密封等。试运转时水泵电流正常运转电流允许偏高3%—4%,水泵运转24h 后,滚动轴承温度≤45℃,盘绠部位滴水≤40~60滴/min,温度≤40℃,利用真空泵或引射器,抽空提水时间≤5min,说明水泵或抽空系统漏气合格,否则应查原因并解决。

5.0附件

维保情况记录

蓄水池清洗规程

1.0目的

保证蓄水池正常供水,且不受污染。

2.0适用X围

凡一次、二次蓄水池

3.0职责说明

给排水负责人员,蓄水池清洗工。

4.0程序内容

4.1蓄水池清洗前应做好所有清洗准备,包括工具人员,消毒药品等,制定清池、详细计划,需用时间等。

4.2蓄水池清洗应提前通知租户及用水各部门,然后关闭进水阀门,及水泵自动系统,手动开关处挂“禁止合闸,有人工作”指示牌。

4.3水池清洗时,疏掏出池底沉淀物质,消除苔鲜,污物等。用清水冲洗数次,将洗池水全部放(抽)出水池。

4.4检查池内各种设备设施,如管口是否畅通,浮球开关是否移动自如,各种自动控制接线是否牢固可靠,池墙体有无裂口,破损等情况,如果发现问题及时处理,不能处理报主管级以上人员解决。

4.5清洗完毕后应作消毒处理,按照水质消毒标准药对水池全部池壁内部设备进行施药消毒,然后作最后清洗,放(抽)出清洗水。

4.6打开进水阀门,接通水泵自控开关,向水池供水,观察蓄水池的出水,对水质进行检测,不合格将进行长时间放水或另行水处理,直至合格。

4.7做好清洗水池的各项记录。

设备检修管理规定

设备检修管理规定

设备检修管理规定 引言 依据GB/T15498--1995《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》所制定的设备检修管理规定,满足了QB/T19000系列标准对程序文件的要求,是企业管理的重要组成部分。 1范围 本管理规定.规定了设备检修管理的方针.。.检修间隔时间.停用天数,检修计划的编制程序.检修的正确工作.施工管理.竣工验收与总结. 以及评级等基本要求。 本标准适用于全厂检修管理。 2管理内容与方法 2.1设备检修的方针 2.1.1设备检修工作要从目前的计划 检修向状态检修过渡,检修工作中必

须坚持“质量第一”的方针,切实做到应修必修,修必修好,使设备经常处于良好状态,确保安全经济发电。 2.1.2检修工作要运用全面质量管理、可靠性管理、系统工程、设备综合工程学等现代化科学管理方法,并按经济规律办事,在检修中推行全优工程承包办法,把检修的质量、进度、工期、安全、节约(工料)与检修人员的积极性结合起来;促进检修管理水平的提高,提高检修质量和工效,缩短工期,保证设备安全经济运行。 2.2发电设备检修分类 2.2.1发电设备分为主要设备.辅助设备和生产建筑物。主要设备包括锅炉.汽轮发电机组.变压器及其附件。辅助设备是指主要设备以外的生产设备,生产建筑物包括厂房.建筑物.构

筑物.水工建筑等。 发电设备检修分以下几种: 2.2.1.1 A级检修 A Class Maintenance A级检修是指对发电设备进行全面的解体检查和修理,以保持、恢复或提高设备性能。 2.2.1.2 B级检修 B Class Maintenance B级检修是指针对机组某些设备存在问题,对机组部分设备进行解体和检修.B级检修可根据机组设备状态评估结果,有针对性地实施部分A 级检修项目或定期滚动检修项目. 2.2.1.3 C级检修 C Class Maintenance C级检修是指根据设备的磨损、老化规律,有重点地对机组进行检查、评

生产设备管理制度

生产设备管理制度 第一章总则 第一条目的。为加强本公司生产、运输设备的管理,正确、安全地使用和维护设备,特制定本制度。 第二条适用范围。本制度可用来指导生产部、技术部、财务部以及设备管理科的工作人员开展设备操作、使用、检查、维修、保养、转让、报废等工作。 第二章设备使用规定 第三条设备使用前,其操作人员应在人力资源部的安排下接受培训,培训由设备部门安排专业的技术人员现场操作讲解。 第四条操作人员应熟练操作设备,清楚设备日常保养知识和安全操作知识;设备部签发设备操作证,操作人员持证上岗。 第五条机器设备发生故障时,操作人员应报告班组长及有关负责人员解决处理。 第六条所有动力设备,未经车间、设备部、电工或机修工人允许,不准乱修、乱拆,不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。 第七条设备使用人员要严格按操作规程工作,认真遵守交接班制度,准确填写规定的各项运行记录。 第八条未经领导批准,不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。 第九条对不遵守操作规程或玩忽职守,使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者,应酌情给予经济处罚和行政处分。 第十条设备管理科要指派人员与各部门负责人,经常性地检查设备运行情况,并将其列为工作考核内容。 第三章设备检修和技术改造 第十一条设备管理科每年12月份编制下一年度的《设备检修计划》,在使用部门的协助下按计划进行检修。在日常工作中,使用部门无法排除的故障,可以填写《设备检修单》申请设备管理科检修。 第十二条检修后的设备使用前,需要有使用部门负责人的签名认可,由设备管理科将设备检修的情况,记录于《设备检修单》及相应的《设备管理卡》上。 第十三条设备的技术改造可纳入检修计划一并执行。 第四章设备日常维护管理 第十四条设备的维护保养由设备管理科在《设备维护保养项目表》中规定保养项目、内容及频率,并发放至设备使用部门执行,设备管理科负责配合并监督检查其执行情况。 第十五条设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。 第十六条相关部门要定期进行部位检测、性能检测,保证设备经常处于良好的工作状态。 第十七条对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点,进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。 第五章新增设备管理 第十八条生产部根据工作的要求及公司发展需要,需购置生产设备时应填写《生产设备购置申请单》,并在《申请单》上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等,并提交设备管理科审查,报生产部经理审核后,报总经理审批。

信息设备管理规定

信息设备管理规定 为了加大公司内信息设备的治理,确保信息设备正常、可靠、有效的运转,使得公司信息工作的顺利开展,特制定本制度: 1,公司的信息设备(电脑、打印机、复印机、网络、传真等等)统一由信息部负责治理。 1,1信息部负责对公司的信息设备资源进行统一调配。 1, 2,信息部设置《信息设备台账》。要紧登记:设备排列顺序号、设备名称、规格型号、出厂时刻、入司时刻、设备状况、设备现状处理、备注等。 1,3,信息部负责建立《信息设备档案》。要紧保留设备从入司开始的各种原始资料、而后的重要修理、改造及验收资料、报废及处理。 (注:本公司的信息设备包括:服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、网络、传真等专有设备和机箱内的各种芯片、功能卡、内存、硬盘、软驱、光驱以及显示器、UPS、键盘、鼠标、音箱、手写板等。)2,信息设备的治理 2,1,公司的信息设备实行岗位责任制 2,1,1,各部门负责人对本部门所有的信息设备使用、爱护、保养及其完好状况负总责。 2,1,2,各岗位的信息设备使用治理责任落实到个人。责任人在使用期间对该信息设备负全责。领用(退回)任何设备时,都必须认真清点并签收(签退)。 2,2,信息设备使用权限及有关规定 2,2,1,未经授权同意,不得擅自操作服务器和网络设备。 2,2,2,未经授权同意,不得擅自拆、换任何零件、配件、外设。不论该行为是否差不多对设备、网络、数据造成阻碍,一经发觉,将严肃处理。 2,2,3,未经授权同意,不得擅自将私有或外来的零件、配件、设备,加入到系统内部的运算机设备中或网络中,不得擅自安装未经认可、承诺的游戏和盗版软件。

2,2,4,如果需要将私有或各公司自行购置的信息设备添加到本系统的信息设备或网络中,必须预先向公司信息部提出申请,信息部的在确认不阻碍现有设备、数据、网络安全批准后,方可添加,并做记录以备查。否则一经发觉将严肃处理。 2,2,5,如果需要将系统内的信息设备搬离办公地点(或借给外单位)使用,必须向公司信息部提出申请,经批准后方可搬离或借出(必要时将有关数据备份后删除),并做记录以备查。 2,2,6,如果人职员作在公司内部发生调动,信息设备将跟随个人一起调动,个人仍使用原先的信息设备。如果原有设备不能满足新的岗位需要,或者实际情形不适合信息设备跟随调动的,必须通知信息部,由信息部统一调配。 2,2,7,服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、网络、传真等专有设备直截了当分配到各部门(分公司),各部门(分公司)都必须对本部门(分公司)使用的专有信息设备负责,日常治理工作由指定的信息部(或分管信息技术员)负责。 2,2,8,各岗位人员原则上只能使用本岗位的信息设备。非必要时,不能将设备交由他人操作(专门是非本单位人员)。未经当事人同意,不能擅悠闲他人的信息设备上进行任何操作。3,信息设备的使用、爱护3,1,责任人要爱护好各自的电脑及其它有关设备(如打印机、复印机、传真机、扫描仪等),认真做好“防尘、防潮、防火、防盗、防故障、防雷击”的“六防”工作。 3,2、责任人要爱护信息设备及其有关硬件设备,不得让设备在闲暇时,长期处于工作状态,不得人为损坏,不得在设备上堆压重物,幸免强光照耀设备表面,让其处于通风环境下,下班时检查设备是否关闭电源。 3,责任人要做到人走关机,节约用电、节约用纸、节约使用耗材等有关资源。 4,信息设备的购置

设备维修费用管理制度

BAOSTEEL NO.5 STEEL 宝钢集团上海五钢有限公司管理文件 文件代码:WGBBO005 试行版批准: 设备维修费用管理制度 1 目的 1.1 设备维修费用(以下简称维修费)是宝钢集团五钢有限公司(以下简称公司)生产成本的重要组成部份。在确保设备最有效运行的前提下,合理使用维修费,提高全员维修费管理意识,不断降低维修成本是维修费管理的重要任务。 1.2 维修费实行专业归口、区域分级负责的一贯制管理。 2 维修费使用范围和构成 2.1 维修费是公司对设备进行维修所发生的费用。 2.1.1 维修费使用范围是指公司各单位组织实施的日(含维护保养、备件维护性修复)、定、年、抢修等常规检修项目所发生的维修费用;由专业归口管理部门控管的专项维修费、维修工程费。 2.2 维修费由物料费(含材料费、备件费)、外协费(含常规外协、检测诊断测绘费)、维修工程费(包括材料、备件、外协、设计)、公用设施费构成。 2.2.1 物料费中的材料费指设备维修中耗用的主材、辅材、油脂及工器具损耗所发生的费用。 2.2.2 物料费中的备件费指备件新品费(含预制作)和恢复性修复件的修理费。 2.2.3 外协费中的常规外协指各生产厂四班、日班人员对设备维护检修内容作业后进行结算的协力费用。 2.2.4 维修工程费指维修工程项目所发生的备件费、材料费、外协费(含设计费)。 2.3 下列费用不属维修费列支范围 2.3.1 各类生活消耗品(件)及其修复费; 2.3.2 各单元生产作业外协人员及生产劳务人员的人工费; 2.3.3 专用资金开支的(更新改造、科研项目等)费用; 2.3.4 构成固定资产设备的购置费;

生产设备设施安全管理制度57414

XXXXXX有限公司 生产设备设施安全管理制度 一、目的 企业建立设施设备安全管理制度,建立设备台账、对生产设施设备进行规范化管理,保证生产设施的安全进行;保证生产经营活动的正常运作,为企业创造经济效益。 二、范围 1.设施设备包括范围:生产装置设备、安全设施设备、特种设备设施、监视测量设施设备、办公用品、交通运输车辆、供电供热供水通讯设施设备。 2.管理范围:技术文件,台帐、计划编制、购置验收、安装制造、安装验收、试车的方案编制,试车的运行管理包括:设备设施的检维修、隐患整改、装置设备的开停车方案和停修吹扫方案、压力容器和工业管线维护管理;机泵设备管理;设备防腐管理;设备管道保温冷却管理、起重设备管理;电器设备管理;通讯工具、设施管理;运输设备、工具管理;安全设施及设施设备报废处理制度等。 三、管理部门 工程设备部:主要管理范围生产装置设施设备公共工程,供气供暖、供水设施设备、特种设备、起重设备; 人事行政部:主要管理范围安全设施设备及消防设施设备;办公交通工具,通讯工具等。 品管部:管理范围监视测量设备 四、各部门管理内容 1.建立设施设备管理台帐 2.设施设备技术档案 3.设施设备故障和维修纪录 4.设施设备维修计划 5.特种设备压力容器检测台帐及相关的资料整理、管理 6.生产设施、设备变更台帐和相关资料

7.建立监视与测量设备台帐和相关资料的整理与管理 五、管理标准及要求 1.设施设备的原始资料技术文件例如设备说明书、合格证等资料由公司档案室收集存放复印件,其他部门需要借阅,可以复印;但必须经主管领导批准。 2.所有设施设备的台帐有本制度的主管部门负责建立健全并按照动态情况进行管理;台帐要求书写清楚、字体端正;要求分别建立文字档案和电子档案,主要设备和关键装置要建立维修动态纪录档案。 3.所有设备设施变更时,有使用部门写出书面申请报告,由生产部主管科室批准,各科室按照要求建立健全各类安全台帐。 六、设备设施购进计划编制 1.公司所有设施设备的购进必须有计划地进行,计划编制由生产主管部门编制,新建的项目有项目提出单位编制设备设施计划,计划编制是要求将设备设施规格、型号、材质要求、安全要求、数量等写清楚,将需用时间写明白,报经主管领导批准后转供应部门采购 2.公司采购部当接到计划时,应对所采购的设施设备的性能、材质、安全要求、供应商资质、价位、售后服务等情况汇总写出书面报告,报经主管领导批准,方可采购 七、设施设备购进后的验收 所有设施设备进场后都必须经有关部门验收合格后方可入库,安装和试车。验收单位主要参加人员为设备使用管理单位(具体见本制度),设备管理部门、技术质量科、人事行政部等共同对购进设备的规格型号、材质、数量、外观等进行验收;对具有保质期的设备按照保质期进行跟踪验收 验收单位对验收情况写出验收报告,财务科根据验收报告进行付款或者拒付;对验收不合格的设备设施写出书面整改书限期整改八、设施设备的安装及验收 经对设施设备验收工作之后准备安装,安装工作分几类情况进行: 1.对于标准设备设施不需要安装资质的普通设备设施由生产部安排工程设备部或者由供应商协同有关单位进行安装调试,安装前认真阅读说明书,确保安装正确

信息部管理规章制度

集团IT管理规章制度 为了规范集团IT(信息技术)各项工作,提高IT系统的可靠性,提高IT总体服务水平,并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性,特制定统一的IT规范及标准,包括建立统一的设备管理规范,统一的IT网络及安全标准,统一的系统管理及维护流程等。集团IT部在与各公司讨论的基础上,结合各公司的情况,统一制定了以下集团IT管理规章制度,请各公司参照执行。由于集团各公司实际情况较复杂,我们本次编写的规章制度覆盖面有限,存在不当之处请各公司指正,我们将随着集团IT系统不断发展,进一步修改完善集团IT的各项制度。 一、集团电脑设备管理规范 1、设备管理工作范围集团相关电脑等IT设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司IT部相关人员负责.各公司IT部门需设立IT管理员,负责电脑等IT 设备的管理工作。对于本公司的所有电脑等IT设备必须列管(分类编号),并由财物部门提供固定资产编号,在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有IT资产后再向新公司申请。 2、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行,便于统一设备维护工作,降低总体费用。集团内部应统一设备使用规格。各公司采购相关设备需经集团IT部统一审核。 3、非公司资产电脑管理办法原则上非公司电脑等IT设备不得接入公司网络 a.公司员工之个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请,由公司最高主管(如公司总经理,主管副总)同意后,由IT部门工程师检查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。该电脑由IT统一编号记录在案,以便适时检查更新系统安全程序。 b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络,需经相关接待部门人员确认,并由IT部工程师检查系统安全性后,加入当地网络。 c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必须由相关接洽部门最高主管确认后,才可接入与公司内网关键数据隔离的独立网段。在硬件条件允许的情况下,集团IT部将逐步在各公司实施802.1X安全认证,采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各公司新购网络设备符合802.1X的标准。在各公司实施802.1x条件未成熟的情况下,可先使用电脑MAC地址绑定等相关技术手段,防止外来电脑随意接入。 4、软件许可证的管理 a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。 b、集团常用标准软件(微软的各类软件等)许可证之采购由集团IT部根据各地的需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请,经集团IT部审核后由当地自行采

信息网络安全管理制度

《信息网络安全管理制度》计算机网络为集团局域网提供网络基础平台服务和互联网接入服务,由信息部负责计算机连网和网络管理工作。为保证集团局域网能够安全可靠地运行,充分发挥信息服务方面的重要作用,更好地为集团员工提供服务。现制定并发布《网络及网络安全管理制度》。 第一条所有网络设备(包括光纤、路由器、交换机、集线器等)均归信息部所管辖,其安装、维护等操作由信息部工作人员进行。其他任何人不得破坏或擅自维修。 第二条所有集团内计算机网络部分的扩展必须经过信息部实施或批准实施,未经许可任何部门不得私自连接交换机、集线器等网络设备,不得私自接入网络。信息部有权拆除用户私自接入的网络线路并进行处罚措施。 第三条各部门的联网工作必须事先报经信息部,由信息部做网络实施方案。 第四条集团局域网的网络配置由信息部统一规划管理,其他任何人不得私自更改网络配置。 第五条接入集团局域网的客户端计算机的网络配置由信息部部署的DHCP服务器统一管 理分配,包括:用户计算机的IP地址、网关、DNS和WINS服务器地址等信息。未经许可,任何人不得使用静态网络配置。 第六条任何接入集团局域网的客户端计算机不得安装配置DHCP服务。一经发现,将给予通报并交有关部门严肃处理。 第七条网络安全:严格执行国家《网络安全管理制度》。对在集团局域网上从事任何有悖网络法规活动者,将视其情节轻重交有关部门或公安机关处理。 第八条集团员工具有信息保密的义务。任何人不得利用计算机网络泄漏公司机密、技术资料和其它保密资料。 第九条任何人不得在局域网络和互联网上发布有损集团形象和职工声誉的信息。 第十条任何人不得扫描、攻击集团计算机网络。 第十一条任何人不得扫描、攻击他人计算机,不得盗用、窃取他人资料、信息等。 第十二条为了避免或减少计算机病毒对系统、数据造成的影响,接入集团局域网的所有用户必须遵循以下规定: 1.任何单位和个人不得制作计算机病毒;不得故意传播计算机病毒,危害计算机信息系统安全;不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体。 2. 采取有效的计算机病毒安全技术防治措施。建议客户端计算机安装使用信息部部署发布的瑞星杀毒软件和360安全卫士对病毒和木马进行查杀。 3. 定期或及时更新用更新后的新版本的杀病毒软件检测、清除计算机中的病毒。 第十三条集团的互联网连接只允许员工为了工作、学习和工余的休闲使用,使用时必须遵守有关的国家、企业的法律和规程,严禁传播淫秽、反动等违犯国家法律和中国道德与风俗的内容。集团有权撤消违法犯纪者互联网的使用。使用者必须严格遵循以下内容: 1. 从中国境内向外传输技术性资料时必须符合中国有关法规。 2. 遵守所有使用互联网的网络协议、规定和程序。

设备维修部管理制度

设备维修部管理制度 一、工作职责及处罚办法 1、对公司的各种设备进行分类,并统一编号,建立详细的设备台帐。对老的台账进行核对,保证帐物相符,如果出现帐物不符,每处对责任人罚款5元。 2、制定设备的操作和维护保养规程。每月28日前编制并下发下个月的设备维修保养计划。如果没有及时编制并下发设备维修保养计划,每次对责任人罚款10元。 3、车间(部门)加强对仪器设备的维护保养,定期组织对设备完好率进行检查评定,并严格执行《仪器设备检查管理规程》的规定进行奖罚。 4、组织对增添和更新的设备进行验收,并及时收集、整理好原始资料,填写设备验收交接单,经参加人员共同签字后,存档备查。如果发生原始资料丢失,除责令其责任人向生产厂家索取外,另外对其罚款20元。 5、及时组织对车间(部门)申请的配件进行加工制作,凡是外加工配件单价在300元以上或者每次加工的总金额在500元以上,必须签订加工合同。并对加工的配件进行验收。自接到批示起,小型配件最迟在二个工作日内落实到加工部门,外加工大型或者高额配件必须在二个工作日内与加工单位进行接洽,按照规定签订加工合同,落实或者接洽每延迟一天,对其经办责任人罚款20元。无质量验收或者没有按规定签订加工合同不予付款。 6、及时组织对计量和压力仪表的定期检测工作,并作好检测登记。无正当理由,没有及时对计量和压力仪表进行定期检测,每延迟一周对其责任人罚款10元,而且要承担由于计量不准而产生的全部损失。 7、协助有关部门作好对锅炉和电梯的定期检测工作。督促电梯维护保养单位定期对电梯进行保养,并填写维修、保养记录,无维修、保养记录不予支付维修保养费用。经办人没有进行督促的每次处以10元罚款。 8、及时、准确抄收水电费用,没有及时抄收水电费用而没有采取催收措施的,每次对其责任人罚款10元,

工厂设备安全使用管理制度

设备安全使用管理制度1 设备安全使用管理总则的方针,增强法制观念,严格遵守执行安全第一,预防为主”1.1严格执行国家“法规及安全操作规程和安全劳动保护方面的政策法令、党和国家有关安全生产、生产规章制度。凡不符合安全生产要求的厂房、设施和设备,员工有权向上级报告,遇有严1.2 重危及生命安全和设备安全的情况,员工有权拒绝操作并及时报告领导。项链、戒指、工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品。上班时不准佩带耳环、1.3方能进女工须把发辫放入工作帽内,指甲套等饰品及非操作用品进入工作场所。防护信号、所操作的设备,必须随时排除故障隐患。入工作场地和检查操作设备。保险装置齐全、灵敏可靠,润滑良好,保证设备安全。工作 中集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人。调整设备、1.4 拆卸防护装置时要先关机停电。严格执行交接班制度,下班前 必须按规定切断电源气源,清理工作场地。1.5 检查、修理机械电气设备时,必须挂停电警告牌,非工作人员严禁 合闸。1.6 各种安全防护装置、照明信号、监测仪表、警示标记、防雷装置等不准随意1.7 拆除或非法占用。一切电气机械设备的金属外壳必须有可靠的接地安全措施。1.8 高空作业必须扎好安全带、戴好安全帽,电工必须穿戴绝缘鞋、手套,严禁1.9 投掷工具、材料等物资。对易燃、易爆、易腐蚀、剧毒、放射等物品,必须分类妥善保存,严格管1.10

理。操作使用者必须按规定穿戴好防护用品。. 1.11 各种消防器材工具,按消防规范放置齐全,不可随便动用。发生重大事故或恶性未遂事故时要及时挽救,保护现场并立即报告领导和1.12 相关机构。 2 设备消防安全管理规定保持车间内环境整洁,各种物料码放整齐并远离热源,注意室内通风。 2.1 2.2 保证车间内防火通道的畅通,出入口、走道处,严禁摆放任何物品。车间内不得私接乱拉电源线,如确实需要,需报生产部批准,由专门的电工2.3 办理,使用后应及时拆除。 2.4 操作使用设备,必须严格遵守操作规程,严禁违章作业。 2.5 燃油锅炉运行期间,要加强巡视,发现异常及时处理。避免各种电气设备、线路受潮和过载运行,防止发生短路,酿成事故。 2.6 禁止在车间内使用明火,如确实需要须征得生产部同意,在采取有效安全措2.7 施后,方可使用。使用期间须由专人负责,使用后保证处理妥当无隐患。 2.8 车间消防员要按时车间各部位进行检查,发现问题及时报告。消防器材及设施,必须专人负责,定点放置,定期检查,保证完好,随时可2.9 用。 下班前,应检查车间内所有阀门、开关、电源是否断开,确认安全无

信息设备管理制度资料

信息设备管理制度 为加强公司信息设备的管理,确保信息设备正常可靠地运转,保证各部门日常工作的顺利开展,特制定本制度。 一、信息设备统一列册登记(固定资产) 各部门的信息设备实行管理和使用两分离的原则,统一由信息中心管理,各个渠道购入的信息设备均应作为固定资产统一列册登记。 二、信息设备范围s 信息设备是指各部门日常办公使用的信息设备,包括服务器、网络设备、监控设备、电脑(含主机、显示器及配套外设)、打印机、复印机、传真机、扫描仪、程控电话、考勤机、门禁设备等设备。三、信息设备使用管理 各部门负责人为第一责任人,对本部门计算机及相关设备的硬件管理负总责。 1、各部门人员保护好各自的电脑及其它相关设备(如打印机、复印机、传真机等),认真做好“防尘、防潮、防火、防盗、防故障、防雷击”的“六防”工作。 2、爱护计算机及其相关硬件设备,不得让设备在空闲时,长期处于工作状态,不得人为损坏,不得在设备上堆压重物,避免强光照射设备表面,让其处于通风环境下,下班时检查设备是否关闭电源。 3、养成人走关机的良好习惯,节约用电、节约用纸、节约使用耗材等相关资源。 4、用于个人办公的信息设备,都将直接分配到个人使用和保管。个人都必须对自己领用的设备负责。领用(退回)任何设备时,都必须认真清点并签收(签退)。 5、直接分配到各部门的专有设备(服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、传真机等),各部门都必须对本部门使用的专有信息设备负责,日常管理工作由指定的人员(或内勤)负责。 6、各人原则上只能使用自己分配的计算机。非必要时,不能将机器交由他人操作(特别是非本公司人员)。未经当事人同意,不能擅自在他人的计算机上进行任何操作。 7、未经授权同意,不得擅自操作服务器和网络设备。

公司设备维修管理制度

设备维修管理制度 第一条:设备维护保养实行分级管理,抓好维护保养制度的建立,严格执行设备的维护规程,分厂、车间要安排好计划,要具体组织好设备维护保养工作。开展设备升级赛,并定期进行评级、检查。岗位工人实行三定:定机、定人、定职责。做到台台设备有人管、时时处处有人抓,形成一个从上而下的设备管理网。 第二条:狠抓专业知识的培训工作。广泛开展“操检结合”、“一专多能”和“三好四会”。三好即管好、用好、修好。四会即会使用、会维修、会检查、会排除故障。 第三条:严格执行润滑管理制度,做到五定:定人、定点、定质、定量、定时加油或换油,使设备润滑经常保持良好状态。 第四条:设备使用要严格执行设备操作规程,不准超负荷和拼设备;不准违章作业;非本机人员不准随意操作和使用设备;不准随意取消和调整加大设备安全装置的设定值;不准随意拆、卸、割、焊和改变设备结构。 第五条:开展设备维护保养升级赛,确保设备经常处于良好状态,并依靠操作工人和维修工人的共同努力,在不断提高设备完好率的基础上,逐步提高“甲级维护”和“红旗设备”的比例,提高我公司的生产装备水平。 第六条:加强技术训练,提高操作水平,新工人必须进行安全技术教育和操作规程学习,经考试合格后方能准许独立操作;操作与维修人员也应按规定进行定期考核,合格者准许作业,设备操作与维修人员每年均应分期分批地进行不同形式的技术培训,不断提高技术业务水平。 第七条:操作工人认真填写运行记录和交接班记录,使设备要经常保持清洁卫生。检修工人要填好检修保养记录。 第八条:认真执行设备的定期检查评比、考核工作,坚持计划检修,保证设备经常处于完好状态。 设备维修程序如下: 目的: 保证设备的正常运行,防止事故发生 页脚内容1

化工企业生产设备设施安全管理制度

化工企业生产设备、设施安全管理制度1、生产设备、设施设计与制造的安全保障 1.1、生产设备、设施应有配套的安全设备或安全警示装置,凡可产生危险、有害因素较大的场所、部位,都应设置相应的安全防护装置。如设备的可动零部件是否设置有相应的安全防护装置,凡人员易触及的可动零部件,应尽可能封闭或隔离。对于操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件,必须配置必要的安全防护装置。对于运行中可能超过极限位置的生产设备或零部件,应配置可靠的限位装置。 1.2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应当符合国家或行业安全标准要求。 2、安全设备、设施使用、维护、检测的安全保障 对安全设备、设施进行经常性维护、保养,并定期检测,保证设备的正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员进行签字。

2.1、设备安装的安全要求 设备安装好后,应逐项检查设备的安全状态及性能是否符合安全生 产的要求。检查的安全项目包括静态和动态两方面,静态检查项目 在设备不运行的条件下进行,如设备表面安全性,安全防护距离等;动态检查项目在设备运行的条件下进行,如控制系统安全性能、可 动部件安全防护性能、安全防护装置的工作性能和可靠性、设备运 行中灰尘的产生情况等。 2.2、设备使用、维护保养的安全要求 设备使用应建立设备使用保养责任制,制定安全操作规程,以确保 设备的安全正常运行。 2.3、设备安全检测的要求 安全检测是了解设备运行状况,预测设备运行变化趋势的有效手段,其根本目的是避免安全设备故障或事故发生,保证生产安全。

2.4、设备的报废与淘汰 建立对设备的报废与淘汰制度,禁止使用危及生产安全的工艺与设备。 2.5、建立设备安全档案 设备的档案管理是设备管理的基础性工作,它为公司设备安全管理提供信息、资料和数据,通过对档案信息资料的整理、分析,可以了解设备的运行状态,为设备安全检查、检测、故障诊断、隐患整改等提供可靠的、科学的依据。

信息部管理制度(DOC)

第一章总则 第一条为加强对计算机网络系统的运行管理,提高工作质量和管理有效性,实现计算机系统维护、操作规范化,确保计算机系统安全、可靠运作,结合我公司实际情况,特制定如下制度: 第二章信息部各岗位职责 第二条信息部主任岗位职责 参与制定适应公司业务形态的信息化解决方案; 制定信息化相关管理制度及ERP系统使用手册,指导员工开展各项日常工作; 规划网络配置,建立设备档案,满足各部门信息化应用合理要求; 负责公司网络及硬件的安装、调试、维护及使用指导工作; 负责网络及硬件环境的安全性、稳定性管理,强化病毒防治工作; 负责公司网站、邮箱的管理、维护及内容更新; 负责公司的网络及数据安全,做好数据备份,确保系统正常运行; 负责编制计算机、网络管理、信息化培训方案及实施; 完成好公司及领导交办的其他工作; 第三条系统管理员岗位职责 维护路由器、交换机等网络设备,保证网络正常运行; 负责公司计算机各类软硬件故障的排除; 做好IT类资产登记工作,对使用情况进行记录; 保障服务器的安全运行,做好日常数据备份; 负责服务器及各终端计算机的病毒库升级工作,协助各部门做好

日常工作数据的备份工作; 负责常规服务器、用户的账户及密码管理,补丁更新工作; 负责网站的后台维护,信息发布及更新; 负责公司邮箱的日常管理工作; 负责公司员工日常上网行为的管理; 完成好公司及领导交办的其他工作; 第三章机房巡检管理制度 第四条主机房由信息部负责管理,建立《系统日常运行日志》。工作时间以外,须建立专人24小时手机值班制度。如发生突发事件,应在第一时间汇报公司领导并及时赶往现场,涉及到消防和安全的同时做好报警工作。 第五条保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区域内;在进入机房时必须穿好鞋套或拖鞋。 第六条机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备,严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无关软件。 第七条为保障机房安全,严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与信息部工作无关的物品进入机房。 第八条不得将与工作无关的人员带入机房。凡因工作需要进入机房的所有非信息部工作人员,须由信息部相关人员陪同方可进入。 第九条信息部全体员工应严格遵守保密制度,未经批准不得向外来人员提供任何数据信、数据资料,软件必须由专人负责保管,未

信息中心规章制度(医院)

目录 一、信息中心部门职责 (1) 二、信息中心岗位职责 (2) 三、信息中心业务工作规程与流程 (5) 四、信息保密制度 (11) 五、医院信息安全制度 (14) 六、医院信息系统故障处理应急预案 (19) 七、机房管理制度 (28)

(1)职能: 在院长、分管院长的领导下,负责全院计算机网络及信息管理工作。 (2)请示与上报:院长、分管副院长 (3)隶属部门:无 (4)任务与职责: 1、信息中心在院长、分管院长的领导下开展工作。 2、负责医院信息化建设、管理工作。 3、制定医院信息化建设战略规划,年度工作计划并组织实施。 4、建立健全信息管理的各项规章制度。 5、组织软件论证与开发,软件应用、维护和技术培训。 6、负责信息设备、耗材及网络硬件的预算、采购、配备和维护工作。 7、利用互联网的优势,做好医院对外宣传工作,负责医院网站的建设及管理。

一、信息中心主任岗位职责 (一)在院长领导下,负责医院信息中心的日常工作。 (二)制定本科室的工作计划并认真实施,做好年度工作总结。(三)负责组织全院计算机等信息设备、耗材、网络的预算、采购和管理。 (四)负责组织全院各类应用系统的管理。 (五)负责组织与外部有关部门的计算机联网和信息交换 (六)领导所属人员的政治学习,组织好业务学习。 (七)制定信息化培训计划,组织有关部门开展培训。 (八)负责组织全院网络和综合数据的安全管理。 (九)遵守医院各项保密制度。 (十)完成院领导临时交办的其它任务。 二、综合管理岗位职责 (一)参与制定信息化工作规划与年度计划 (二)参与制定信息化工作管理制度及考核办法 (三)参与制定信息化技术培训计划,并组织实施。 (四)负责信息化相关文档资料的归档整理工作和有关资料的统计上报工作。 (五)负责院内对外数据交换

设备维修管理制度

一.目的:保证设备出于良好的技术状态。更好的为公司生产系统服务。协助维修人员制定工作目标,监督检查完成工作任务。创造为提高业务能力和服务水平的良好环境。特以下制定管理制度。 二.范围:本规定管理制造部设备主任、设备主管、维修主管、维修班长、维修人员。明确人员履行岗位职责的相关制度,建立对应考核制度的有效性和合理性。 三.巡检、维修制度 1. 维修人员必须严格落实巡检制度,强化巡检质量,增加巡检频率。监督检查各工序操作人员的点检效果,为工序操作人员做出现场技术指导和操作培训。 2.维修人员对点检出的问题应及时整理解决,并将结果反馈给使用工序操作人员,明确应注意事项。 3. 维修人员发现运行中设备因故障需要停止运转,应报告设备主管至生产车间停机检修。因维护操作不当造成的故障应在处置完毕将事故情况通报车间。 4.维修人员严格落实《设备故障维修请求单》制度,按要求标准执行,做好部门留存。 5. 维修过程实行科学检修、文明施工,杜绝野蛮拆装。要求如下:“三不落地”:工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和脏物不落地。 “三净”:停工场地净、检修场地净、开工场地净。 维修现场做到安全标识明显,防护措施到位,状态标识清楚,注意事项通报。

6. 维修结果做到自检和操作工验收合格。要坚持:不符合质量标准不交工、没有维修记录不交工、卫生不合格不交工。 7.维修人员要做好修旧利废工作,对维修调换下来的有修复利用价值的设备和零部件,要及时修复归类,妥善保管。需要改制或备用的设备和备品配件,在维修期间要做好测绘工作。 8.维修结束后要认真做好维修总结工作和维修技术资料的归档工作。过程数据应准确记录,便于设备主管归纳整理和分析。 9.部门设备主管应根据设备的技术变化状况,结合生产安排,编制设备检修计划。计划应具有科学性、准确性、系统性。制订设备检修计划应与日常的设备管理工作相结合;重要设备及关键部位应采用状态监测和故障诊断技术;定期进行数据的归纳整理和分析,组织检查鉴定,掌握设备的技术状况;收集、积累设备技术状态数据为编制检修计划、制订检修方案提供依据。 10.设备维修分大修、中修、小修、系统(装置)停产大维修和事后维修。设备主管应对照检修计划和检修等级做出相关备件配件,材料,工器具计划准备,提报流程依照《备件计划申请管理规定》执行。 11.出于技术更新,提高效率,安全运行,降低能耗更方面考虑维修人员有责任提出更新和改造方案和建议。 四.值班与加班制度 1.各维修工段对非办公时间内(中班、夜班,节假日及就餐时间),必须安排值班人员。因其它工作内容离开值班室时,应留下联系方式。 2. 非办公时间段安排值班人员名单及联系方式应提报至车间。 3.值班人员遇到不能处理问题应及时上报,不得延误。设备、维修主管必须做出可行的处理方案。若情况需要必须到现场处理。 4.维修人员必须服从因恢复生产需要安排的加班。 5.设备维修主管根据报修情况合理安排人员加班,负责跟踪监督检查最终结果,解决遇到的问题。 6.设备维修主管必须负责任的对加班人员的工作情况给予准确真实记录。对于加班超长的人员可根据工作情况予以适当调休。

信息部管理制度

信息部管理制度

信息部管理制度 第一章总则 第一条为加强对计算机网络系统的运行管理,提高工作质量和管理有效性,实现计算机系统维护、操作规范化,确保计算机系统安全、可靠运作,结合我公司实际情况,特制定如下制度: 第二章信息部各岗位职责 第二条信息部主任岗位职责 规划网络配置,建立设备档案,满足各部门信息化应用合理要求; 负责公司网络及硬件的安装、调试、维护及使用指导工作; 负责网络及硬件环境的安全性、稳定性管理,强化病毒防治工作; 负责公司网站、邮箱的管理、维护及内容更新; 负责公司的网络及数据安全,做好数据备份,确保系统正常运行; 负责编制计算机、网络管理、信息化培训方案及实施; 完成好公司及领导交办的其它工作; 第三条系统管理员岗位职责 维护路由器、交换机等网络设备,保证网络正常运行; 负责公司计算机各类软硬件故障的排除; 做好IT类资产登记工作,对使用情况进行记录; 保障服务器的安全运行,做好日常数据备份;

负责服务器及各终端计算机的病毒库升级工作,协助各部门做好日常工作数据的备份工作; 负责常规服务器、用户的账户及密码管理,补丁更新工作; 负责网站的后台维护,信息发布及更新; 负责公司邮箱的日常管理工作; 负责公司员工日常上网行为的管理; 完成好公司及领导交办的其它工作; 第三章机房巡检管理制度 第四条主机房由信息部负责管理,建立《系统日常运行日志》。工作时间以外,须建立专人24小时手机值班制度。如发生突发事件,应在第一时间汇报公司领导并及时赶往现场,涉及到消防和安全的同时做好报警工作。 第五条保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区域内;在进入机房时必须穿好鞋套或拖鞋。 第六条机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备,严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无关软件。 第七条为保障机房安全,严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与信息部工作无关的物品进入机房。 第八条不得将与工作无关的人员带入机房。凡因工作需要进入机房的所有非信息部工作人员,须由信息部相关人员陪同方可进入。

设备维护维修管理制度

xx公司设备维护维修管理制度 目录 目录 (1) 一、目的 (3) 二、责任部门 (3) 三、适用范围 (3) 四、公司的组织架构简介 (4) 维护部门主要岗位职责 (4)

五、硬件设备管理制度及流程 (5) 5.1设备管理范围 (5) 5.2自助设备的采购管理与流程 (5) 5.3设备入库流程 (7) 5.4设备安装管理流程 (8) 5.5安装细则 (9) 六、设备维护与保养管理 (11) 6.1设备保养的计划 (12) 6.2保养注意事项 (12) 七、设备维修管理流程及规范 (15) 7.1设备故障前的管理工作 (15) 7.2设备故障前的管理要求 (15) 7.3设备故障后的管理 (16) 7.4设备故障记录 (16) 八、设备备件管理制度 (17) 九、硬件设备附表清单 (18) 9.1备件入库台账模板 (18)

9.2备件存量清单 (19) 9.3设备转移情况表 (19) 9.4维护台帐记录表 (20) 9.5设备报废记录表 (21) 一、目的 为了保证设备在较长时期内保持良好的技术状态,充分发挥设备的效率,延长其使用寿命,降低维护成本,提高服务质量等特制定本制度。 二、责任部门 本制度由维护部负责起草、颁布、修订、解释并组织施行,适用于维护部,本制度由部门经理监督执行过程。 三、适用范围 适合公司所有自助终端所涉及的硬件设备的管理控制,维修保养全

过程。 四、公司的组织架构简介 公司的主要部门分为研发部门、市场部门、维护部门、人事行政部、财务部门五大部门。维护部门主要负责售、设备的安装、调试、维护等工作,保证设备的正常运行。 维护部门主要岗位职责 维护部门的主要职责是严格按照现场维护方案完成现场维护工作,并建立和保存现场维护档案,其具体的岗位职责如表1-1所示。

生产设备管理制度 (1)

编号: xxxxx有限公司 设备管理制度 (2017年第一版) 编制: 审核: 批准: 编制日期:2017年5月27日 发布实施:

根据对生产设备管理的科学性、合理性、计划性的需要。实现设备配备件采购和设备检修工作规范化、科学化、制度化,保证合理库存,满足生产需要,确保设备的安全、高效运行,提高效益、降低消耗,特制定本制度。 一、总体思路 在设备管理上始终坚持“预防为主、计划检修”的方针,以设备定检、设备润滑、设备巡检、计划性检修几个方面作为设备管理工作的重点,将设备的定检、润滑、巡检制度化、常态化,实现设备事故的事前控制,提高设备检修的计划性,尽可能的降低紧急“抢”修的发生频率,提高设备的运转率。 二、设备档案及设备台帐 公司应建立全厂设备档案,设备档案应包含以下内容:设备名称、设备规格型号、主要参数、投用时间、备品备件资料(型号、供应厂家、图纸等)、大修或技改记录。部门、车间应建立本单位管理和使用的设备台帐。设备台帐格式详见《XX 车间生产线设备台帐》(附件1)。 三、设备的定检 1、建立定期停机检查、维修制度 1)烘干机每两个月必须定检一次,可根据检修内容多少适当增加或减少但最多不能超过3天。 2)生料磨、球磨的检修周期与烘干机同步进行。 3)水泥磨根据销售情况,每月应安排一次定期停机检查。 4)石灰石破碎机、包装机每年两次中修,每月一次定检。 2、完成设备定检后应填写《主机设备定检记录表》(附件2)。 四、设备的润滑

设备润滑是防止或延缓机床磨损的重要手段之一,加强企业设备润滑管理,是保证设备完好,充分发挥设备效能、减少设备事故和故障,延长设备使用精度和寿命,提高设备运行效益的重要前提。设备润滑管理就是采用科学的管理手段,针对设备型式、机械传动结构,机床各部位的运转速度、啮合情况、位置载荷等,选用正确的润滑材料,并按规定的润滑时间、部位及数量进行润滑,实现设备的合理定期润滑和节约用油,达到减少零部件之间的摩擦磨损、降温冷却、防止锈蚀、延长寿命、降低能耗、防止污染。因此做好设备的润滑工作是企业设备管理中不可忽视的环节。依据《合理润滑技术通则》(GB/T13608-92)《机床润滑系统》(GBT 6576-2002)等国家相关标准、法规及公司设备管理制度,制定本管理标准。 设备保养就是擦机床、打扫卫生:这种做法在我们企业实际存在,最重要的设备润滑根本没做或蜻蜓式润滑。假如你仔细检查保养后的机床,你会发现有些机床的加油量不够(低于油标刻度)、漏油(密封垫老化),润滑油长期不更换造成油粘度、酸值、含水量超标,加油器具不全,油标污损等,这些造成设备故障率高,部件磨损快,机床寿命短,甚至新机床精度急剧下降。设备的三级保养,不仅要做到环境及设备清洁,最重要的是定日、定月、定年,做好机床润滑部位加、换油工作,保障加油器具、油标清洁良好,才能降低事故停机率,保证设备长期可靠运转。 一、设备操作工润滑职责: A、熟悉所操作设备的润滑系统和各部位的润滑方法,严格按照润滑“五定”要求正确合理润滑。 B、每日班前检查并按润滑图表加油。 C、每月定期维护时,检查并清洗油毡、油线、油杯、油窗、粗滤网、冷却箱等,保持设备处于良好润滑状态。

信息部管理制度.pdf

信息部管理制度 一、总则 1、为了保护公司计算机信息系统安全,规范信息系统管理,合理利用系统 资源,推进公司信息化建设,促进计算机的应用和发展,保障公司信息系统的正常运行,充分发挥信息系统在公司管理中的作用,更好地为公司生产经营服务。 根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规,结合 公司实际情况,制定本规定。 2、本制度所称的信息系统,是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、 检索等处理的人机系统。 3、信息系统的安全保护,应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全,运行环境的安全,保障信息的安全,保障计算机功能的正常发挥,保障应用系统的正常运行,以维护计算机信息系统的安全运行。 二、硬件 1、按照谁使用谁负责的原则,落实责任人,负责保管所用的网络设备和线 路的完好。两人以上的用户,必须明确一人负责。 2、计算机设备的日常维护由各部门负责。计算机设备和软件发生故障或异 常情况,由局域网相关管理人员统一进行处理。 3、按照作息时间准时开关机,及时处理有关文件,严禁使用公司计算机在 工作时间玩游戏、听音乐、看影碟等。 4、计算机操作人员应保持计算机环境清洁,下班之前退出所有程序关闭计 算机,切断插板电源后方可下班离开。 5、各负责人应对计算机定时杀毒,对外来不明软盘(U盘等存储设备),必须经过严格的病毒监测,方可使用; 三、软件 1、根据责任制,各部门配备的网络设备根据使用者落实到人,各责任人对

于计算机的系统登陆必须设置帐号密码,严格控制非使用人员使用计算机 2、责任人对自己的计算机要经常进行病毒检测与杀毒。严禁外单位人员操 作信息系统,严禁使用外来盘片,以防泄密和病毒侵入。 3、操作计算机时不得使用一些危险性的命令,严禁使用分区及格式化硬盘 等操作。 4、计算机操作人员不得随意在各终端及局域网上安装任何与工作无关的软 件程序。各单位所使用的计算机和软件系统,除审批通过的管理软件外 四、网络 1、连接局域网内的任何一台计算机不得直接或间接与国际互联网相联,如 经发现,所带来的后果由用户责任人负担。 2、根据工作需求,批准连接国际互联网的相关部门,连接国际互联的计算机,严格与局域网分开,该计算机上使用的移动外设(U盘,移动硬盘,软盘)必须在经杀毒检测过后才可进入公司办公局域网使用。 五、移动外设 1、凡公司发放的所有移动外设(U盘,移动硬盘,软盘等)只能在公司内 部使用,不允许外借、存储私人资料或带离公司使用。如有特殊需要,须由部门 负责人同意方可带离; 2、凡公司发放的所有移动外设(U盘,移动硬盘,软盘等),须定期杀毒; 3、外单位的移动外设,若需在本公司办公局域网内使用,必须先杀毒检测 后方可使用; 六、数据安全 1、严格按照保密要求操作,所有涉及信息系统操作的管理人员由公司统一 发放系统登陆帐号,帐号专人专用,严禁泄漏口令和机密。 2、建立双备份制度,对重要资料除在电脑贮存外,还应拷贝到软盘或光盘上,以防病毒破坏或意外而遗失。 七、附则 1、信息企划部有权对局域网络以及各单位计算机进行定期检查或不定期抽