消防设备(设施)维护管理规程

一、目的

明确规定公司各管理处消防设备(设施)维护管理的工作程序和办法,以确保消控室设备处于良好状态,在火灾发生时能发挥灭火功能。

二、适用范围

适用于各管理处的消防设备、设施的运行及维护保养工作。

三、职责

(一)消防控制中心值班员负责消控设备清洁、操作、监控、记录。

(二)水电工负责消防设备设施的维修保养。

(三)水电班班长负责消防设备设施的综合管理的计划、检查、监督。

(四)管理处主任负责消防设备设施维护保养工作的检查监督。

四、工作程序和管理办法

(一)消防设备(设施)维护管理包括:

1、消防控制中心设备(设施)维护管理;

2、消防系统其它设备(设施)维护管理。

(二)消防设备(设施)的维护管理按《安全作业指导书》中《报警监控系统运行管理规程》执行。

(三)消防系统其它设备(设施)的维护管理

1、消防设备操作规程

(1)消防泵使用方法

a、自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生“火险”时在楼层击破“消防栓报警盒”报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。

b、手动启动:在消防泵控制柜上把“自动/手动”置于“手动”选择位置上,按启动钮即可手动启动消防水泵。

c、试机:每半年进行一次5分钟的消防泵的试运转。将控制柜置于“手动”位置,开启管道放水阀,手启动消防泵,并将消防泵打出的水引排,减小系统压力,同时观察、记录试运转的状况,同时进行“自动”位置联动放水试验。

(2)喷淋泵使用方法

a、自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流流掣动作联动发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

b、手动启动:在喷淋泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位置上,按启动钮即可手动启动喷淋泵。

C、试机:每半年进行一次5分钟的喷淋泵的试运转。将控制柜置于“手动”位置,开启管道放水阀,手动启动喷淋泵,并将喷淋泵打出的水引排,减小系统压力,同时观察、记录运转的状况,同时进行“自动”位置联动放水试验。

(3)消防送风风机使用方法

a、自动启动:消防送风风机控制柜处于“自动”位置,当起火时,在楼层打开送风口(也可直接在联动柜上按压送风口按钮,开启送风口),联动柜发出声光报警,同时送风风机启动送风。

b、手动启动:在消防送风风机控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位置上,按启动钮即可手动送风机。

(4)消防排烟机使用方法

a、自动启动:当打开某组烟阀时,联动柜发出声光报警,同时排烟风机自动启动。

b、手动启动:在打开联动柜上直接按“启动”钮,排烟风机投入运作。

(5)消防广播使用方法

a、在消防柜上,按消防广播按钮,指示灯亮。

b、把广播开关接通,直接用话筒广播。

C、一旦发生火灾需要进行疏散时,通过广播引导疏散。

(6)消防电话使用方法

a、在设备房或每个楼层拿起消防电话,消控室主机收到声响,即可拿起电话通话。

b、主机消防电话,可按各分机号码对话。

(7)各种灭火器的使用方法按灭火器外壳标明的使用方法使用。

2、消防设备检查保养规程

(1)火灾报警系统的检查保养

a、每班对消防火灾报警控制器进行自检功能检查:

(a)按自检键,让报警控制器进行自检;

(b)然后按消声键,消去控制器的声音;

(c)将功能检查情况记录在[消防控制中心值班记录]中。

B、月检检查保养

(a)完成日检查保养全部内容;

(b)控制器主要工作电压测试;

(c)公共场所烟感器,温感器安装倾斜度不大于45度,与底座接触是否良好,外观是否洁净完好;

(d)随机抽样不低于5%的烟感受器,喷烟后检查报警是否正确;

(e)手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失;

(f)任选两个手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是事正常;

(g)对各区控箱进行外观检查,外接线是否固定良好;

(h)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘,线路松动的应进行坚固;对自检、消毒、复位功能检查,主电源与备用电源切换,报警检查;

(i)将各项维护保养情况记录在《设备设施维修保养记录表》中。

C、年检查保养

按《设备设施年度维修保养计划表》要求执行。

(2)消防泵的维护保养

a、泵体

(a)检查、补充润滑油;

(b)转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座坚固,螺丝无锈,垫片齐;

(c)外观整洁,油漆完好,标志清晰,铭牌字迹清晰。

B、阀门、管道及附件

(a)阀门开闭灵活,无卡阻,关闭严密,内外无漏水;

(b)阀门手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁;

(c)单向阀动作灵活,无漏水;

(d)压力表指导灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头不渗水。

C、电机

(a)外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固牢靠,联轴器有保护罩;

(b)线耳联接端紧密牢靠,无变色迹象,无裸露部分,接地良好。

D、消防泵分别按泵体、阀门、管道、电机的保养内容,每半年进行一次保养检修,并记录于《设备设施维修保养记录表》。

(3)消防风机的维护保养

a、断开主电源,挂上标示牌,检查电机接地是否完好;

b、紧固各部分松动的螺丝及联轴器;

c、检测电动机的绝缘电阻,检查主回路接触点;

d、调整皮带松紧,手转皮带轮,观察转动是否良好;

e、清洁电机及风滤器和机壳内部;

f、向转动部位加润滑油,保证联轴器及轴承的灵活性及稳定性;

g、检查调节阀的机械开闭动作,开闭角度标志;

h、手动开机,测定三相电流值,检查指示灯,电压、电流表,听查风机各部件运行声音;

i、连续运转半小时,验证风机运转是否正常;

j、每半年进行一次定期保养检修,并记录于《设备设施维修保养记录表》。

(4)疏散出口指示灯的月保养内容:

a、检查出口指示灯玻璃面板有无划伤或破裂现象;

b、检查出口指示灯电源是否有故障,如有,应立即修理;

c、检查出口指示灯是否牢固;

d、针对检查中发现的缺陷取下来进行修复,再装回原位;

e、灯箱外壳及面板擦抹干净;

f、每3个月进行一次备用电池亮灯(半小时),使电池放电后再充电,延长电池寿命。

(5)灭火器的保养

a、灭火器应设置在通风、干燥、清洁的地点,不得受到烈日的爆晒,不得接近热源或受剧烈振动。

b、灭火器挂的地点环境温度为-100C—550C

c、灭火器应设置地点应位置明显,便于取用,并且不影响安全疏散,推车式灭火器与其保护对象之间的通道应畅通无阻。

d、对灭火器要每月进行检查,检查内容为:

(a)喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通);

(b)压力表指针是否在绿色区域(如在红色区域要检查原因,并针对检查原因将故障排除后再重新灌装);

(c)零部件是否完整(有无松动、变形、锈蚀、损坏);

(d)可见部位防腐层是否完好(轻度脱落要及时补好,明显腐蚀应送专业部门维修及进行耐压试验);

(e)铅封是否完好(一经开放,必须按使用规定再行充装,并作密封试验,重新铅封)。

e、灭火器由消防部门进行灌装。

(6)消防栓的保养

a、月检查保养内容:

(a)栓外检查:检查栓门关闭是否良好,锁、玻璃有无损坏,栓门封条是否完好;

(b)随机抽取消火栓总数的10%进行测试,按消火栓报警按钮,消控室应有正确的报警显示,检查箱内元件是否良好,有无脱落,栓内水龙头有无渗漏;

(c)栓门封条脱落破损的补贴封条;

(d)将保养内容记录在《设备设施维修保养记录表》中。

b、年检查保养内容(与管道放水冲洗结合进行)

(a)完成月检查中栓外检查部分;

(b)开栓门取水带,仔细检查有无破损,如有应立即修补或更换,检查有无发黑、发霉,如有,应取出刷净、晒干;

(c)将水带交换摺边或翻动一次;

(d)检查水枪、水带接头联接是否方便牢固、有无破损,如有,立即修复,然后擦净在栓内放好;

(e)查接口垫圈是否完好无缺,替换阀门老化的皮垫,将阀杆上油;

(f)检查修整全部支架,掉漆部位应重新补刷,同时油漆;

(g)将栓箱内清扫干净,部件存放整齐,锁上栓门,贴上封条;

(h)将消防栓的各项保养内容记录在《设备设施维修保养记录表》。

(四)检查管理制度

1、水电班长负责消防设备(设施)维护管理工作的周检,并记录于《周(月)

检查表》;

2、管理处主任负责消防设备(设施)维护管理工作的月检,并记录于《周(月)检查表》;

3、公司工程部负责消防设备(设施)维护管理工作的巡检,并记录于《巡检记录》。

五、使用的表格、记录

编制

消防设备、设施管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD350 消防设备、设施管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

编写人:xxxxx 审核人:xxxxx 消防设备、设施管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、委派专职消防员对储配站所有消防设备、设施进行统一管理。 2、消防水池及池内储水量每天检查一次,观察有无渗漏或无端流失,如水量不足则及时补足。 3、消防水泵完好,每月至少开启一次试运转。每天盘车试运转一次,以达到良好的供水性能和供水压力,并且认真填写运行记录。 4、消防管线(明线)、消防栓及根部阀门、喷淋阀门、喷淋头每周检查二次,发现问题及时维修以达到良好的状态。 5、消防水带、水枪、大闸、钥匙等应时刻保持完好,放置整齐不准挪作它用,消防员每天应对以上器具至少检查一次。 6、灭火器应放置在指定位置,消防员、安全员每天至少检查一次灭火器所在位置。 7、每周检查一次灭火器附件,每月擦拭一次灭火器外表,每年检查一次桶体,换粉,标签齐全。

消防设备维护保养方案

消防保养方案

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

消防设施维护管理规定

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 消防设施维护管理规定 1目的 为了加强和规范公司消防设施维护管理工作,预防和减少火灾危害,按照消防工作“预防为主、防消结合”的方针,特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于XXXXXXXXXXXXXXX有限公司。 3引用文件 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国安全生产法》 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号) 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010) 《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)4职责 4.1 公司总经理是本单位消防管理第一责任人,应分别明确本单位消防管理主责部门和监督管理人员。 4.2 公司综合部负责督促物业服务单位按照合同约定,做好公司办公场所消防设施建档、日常巡查等工作,并按照现

行的《中华人民共和国消防法》规定,组织做好消防设施的维护保养和值班工作。 4.3公司生产运行是公司生产区域消防设施管理主体部门,负责生产区域的消防设施建档、日常巡查等工作,并按照现行的《中华人民共和国消防法》规定,组织做好消防设施的维护保养和消防控制柜值班工作。 4.4公司安全环保办公室监督管理和考核各部门、各协作单位消防工作落实情况。 5管理要求 5.1消防设施,是指火灾自动报警系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施、消防器材等。公司涉及的消防设施主要有如下类别: 5.1.1火灾自动报警系统类:包括消防控制室、各类火灾报警探测器、各级报警控制器、系统接线(接地)装置等 5.1.2消火栓类:包括消防水池、室外消火栓(包括消防水枪、水带)、消防按钮、管网阀门、水泵结合器、消防水箱、增压设施(包括增压水泵、气压水罐等)、消防卷盘、消防水泵等。 5.1.3防烟排烟系统以及应急广播和应急照明类:包括排烟窗开启装置、机械防烟、排烟设施;消防电源、自备发电机、应急照明、疏散指示标志、火灾事故照明、消防专线电话、火灾事故广播器材等。

消防设备安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.消防设备安全操作规程正 式版

消防设备安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、本管理区域内消防各系统属遥控、连锁自动装置,故在操作前必须观察各个系统是否设置在自动位置。 二、首先观察各系统电源信号是否正常。 三、各系统的安全操作方法如下: 1、烟感系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知保安人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火作战方案处理,若为误报,请保安人员将区域报警进行复位,后将值班室内的集中报警器复位。

2、防火卷帘门系统:当群楼发生火警时,根据失火方位及火热大小,可采取隔离法,及降落相应的防火卷帘门,值班员可根据现场报告情况遥控降落,就近人员也可击碎报警按钮降落,若以上两种情况都不能降落时(观察卷帘降落信号灯),可速派消防维修人员到当地打开锁匙开关强迫降落。 3、排烟系统:发生火灾时,值班员遥控打开该层及其上下层的排烟阀。若失控时,通知人员就地打开该层的排烟阀,这是排烟风机自动启动,启动信号灯亮。若风机不能自动启动,速转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到风机房内强行启动。

消防器材设施管理制度

消防器材设施管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

消防器材设施管理制度 1、根据消防器材、设施的安全特殊性,有安委办、负责选型、配发、登记和统一管理,公司安排统一采购。 2、消防器材、由各部门、车间负责人领取并成为管理责任人、责任人应根据实情对消防器材、设施实行细化管理,具体落实到每个员工,要经常检查,按规定配置消防器材,不留安全消防死角。 3、消防器材和设施的日常管理 3.1部门配备的灭火器材及设施(水枪、水带),安全管理部门根据型号、规格、数量、金额、位置进行编号挂卡(每个灭火器打号,另挂管理卡片),分类入册,区域负责人要把每个灭火器和消防栓落实到班组成员,将要固定位置,专人负责(按编号挂卡落实到具体人),做到“四包”,即包在位、包齐全、包完好、包清洁。人员落实后(含以后的人员变动)及时报安委后办公室。 3.2各生产班组、工作区域上班前后要检查灭火器材、设施的“四包”情况,并制表填写检查记录,建档存放,形成制度,“四包情况”的交接是班与班工作交接的重要内容之一。 3.3各部门负责人要经常教育所属员工知道自己岗位的放火责任,清楚防火任务,懂得遵守操作过程的极度重要性,能熟练使用各种消防器材和设施。 3.4消防器材和设施非火警不得动用,因火警动用后,要在48小 第 2 页共 2 页

时内及时报安委会办公室并书面报告火警的全部情况以及消防器材的 使用情况,以便领导做出相应的安全整改决策。 3.5确属特殊情况需动用消防水带和消防水,申请部门必须向安委会办公室写出书面申请,生产期间动用消防水必须经生产部经理同意,由消防管理人员查看现场,提出具体要求后,方可动用,否则按违章动用处理。 3.6消防栓和灭火器的周围,不准堆放杂物。 3.7班组要设立兼职安全员,消防器材及设施不止在班组位置上的,班长要协助兼职安全员管理好,发现灭火器压力偏低、药剂失效、泡沫结块等异常现象,要及时书面报告安全管理部门(写清灭火器编号),克服麻痹思想,确保灭火器材的“三性”(使用性、可靠性、安全性)完好。 3.8各部位配置的消防器材和设施,要严格按编号、位置进行管理,禁止乱拿、乱放,严防认为损坏和丢弃(车间内的壁式消防栓和管理区域内地式消防栓,水泵结合器等水井阀落实到责任人后,报安委会备案)。 3.9安全管理部门对消防器材及设施,要不定期进行检查,规范管理,作好登记,建立档案,发现问题及时纠正,严重的要速报安委会进行处理和整改,对配备的消防器材及设施,做到位置清楚、数量、性能心中有数,每月向安委会办公室书面汇报消防器材及设备的综合情况。 3.10要确保消防设施安全过冬,各部门根据生产管理区域的划分, 第 2 页共 2 页

消防设施维护保养规程

消防设施维护保养 操 作 规 程

火灾自动报警及联动控制系统的维护保养操作规程 1、集中控制器(包括区域报警器)每月试验火灾报警控制器 的基本功能并对备用电源进行充放电试验1~2次,主电源和备用电源自动切换试验1~3次。 2、探测器:每月试验(不少于10%)探测器的报警功能是否 正常,并排除探测器的故障。 3、光速探测器:为保证光速探测器工作的准确性,每年必须 定期对探测器进行功能检验和校准工作。 4、两年后每三年全总清洗一遍,并和响应阀值及其它必要的 功能试验。 5、用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯 显示功能。 6、手动报警按钮:每月试验(不少于10%)报按钮的功能是 否正常。 7、对联动系统(图像监控联动)的维护保养:每年至少对消 防控制设备模拟、自动试验1~3次,试验消防控制设备的控制显示功能。

消防给水系统的维护保养操作规程 1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等): 每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查,当发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除,更换。 2、管路系统的维护保养: (1)观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。 ①外观检查:检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等, 管道固定是否牢固,发现问题应及时处理。 ②清除堵塞:系统管道中,可能因某种残留有砂、石、木屑 或水源带来的垃圾、铁锈等,这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。 (2)每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行检查。 3、报警阀的维护保养: 对报警阀应进行开阀试验,观察阀门开启性能密封性能,以及报警阀各部件的工作状态是否正常;每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常对安装的压力表要定期检查。检查报警前,后压力表指示是否正常。 4、气压罐的维护保养: (1)打开排气阀,检查是否能够自动加压。 (2)打开试验排水阀,检查减水时能否自动供水,加压装置

消防设备操作规程示范文本

消防设备操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防设备操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 确保操作的安全性、正确性。 2.0 适用范围 适用于辖区内消防设备、保安闭路电视系统的操作, 可根据设备选型情况的不同自行编制操作规程,报设备部 审批后执行。 3.0 职责

中控室值班员负责中控室消防设备的操作。 4.0 工作程序 4.1 消防报警 4.1.1 当火警发生时,报警主机报警。 4.1.2 控人员查看报警主机上显示火警部位,立即通知巡楼队员及时赶到报警现场。 4.1.3 当确认是火灾后,由其敲碎墙壁上的手动报警器玻璃报警。并用对讲机通知主控人员。 4.1.4 主控人员首先打开消防广播系统的电源,把背景

广播切换到消防广播状态,并通过话筒或语言提示人员疏散。 4.1.5 拔动消防电梯的消防应急钥匙开关使其处于消防应急状态,将电梯迫降到首层供扑救人员使用。 4.1.6 保存打印记录,以供事后存档。 4.1.7 通过电话通知消防支队,请求救助。 4.2 消防泵 消防泵的控制状态,平时放置在“手动”,在遇火警时将消防栓箱的手动玻璃压破,向消防主控中心报警。 4.2.1 主控人员安排巡楼人员去显示部位查看,并由巡

最新- 消防设备、器材、设施管理制度

消防设备、器材、设施管理 第一条各部门工作区、宿舍区应按照消防部门的要求,设置防火间距和消防车辆通道。消防器材实行统一编号、统一管理,并建立健全消防器材管理档案。 第二条室外消防栓 (一)需要设置室外消防栓的场地,应根据规模大小和布局情况,设置一定数量的消防栓。 (二)不得埋压、圈占消防栓,无特殊情况,未经消防部门批准,任何单位和个人严禁动用消防栓。消防栓3米以内不准存放杂物、设置障碍物,并按规定安装明显的标志牌。 (三)建立室外消防栓档案。 第三条人员疏散通道 办公楼、宿舍区的疏散通道不得堆放杂物、不准设栅栏、不准上锁,保持畅通无阻。人员疏散通道内应安装安全出口标志和应急照明设施,紧急疏散。 第四条防火安全标志 (一)仓库、油库等要害部位,应设置防火安全警示标志。 (二)汽油、柴油、氧气、液化气、油漆等易燃易爆危险物品的使用场所、运输车辆、存放地点应设置防火、防爆安全警示标志。 (三)微机室、档案室、变电室、要配足灭火器。 (四)办公楼、仓库、油库、拌和站、预制构件中心等都必须安装避雷设施,每年进行检验,并做好检验记录。

(五)特殊用电管理。严格按用电管理规定使用开关,防护盖完好无损坏,生产车间、大型机械设备用电必须安装配电盘,使用专用电线,做到线路无老化,无裸露,严禁私拉滥用。 第五条移动消防设施、器材管理标准 (一)严格按照消防部门的规定,配足、配齐消防器材。 (二)消防器材不得受烈日曝晒或接近热源,不得在潮湿地点存放,保持瓶体清洁无锈蚀。 (三)消防器材的维修与报废,参照中华人民共和国公共安全行业标准《灭火器维修与报废规程》(GA 95-2007),按规定更换灭火材料。 (四)根据有关规定配备一定数量的消防桶和消防砂箱。 山东畅通集团股份有限公司 2017年3月1日

消防设备检修规程完整

前言 为进一步规准格尔发电有限责任公司消防设备检修管理,提高消防设备的可靠性,预防和减少火灾危害,保障设备和人身安全,特制定本规程。 本规程为准格尔发电有限责任公司消防检修工艺规程,根据现行的国家及行业标准,制造厂家说明书、图纸资料,二十五项反事故措施,现场设备实际情况及公司本安管理体系等有关规程和规定编制。检修规程的容包括但不限于以下容:1.设备概况及参数;2.检修类别及检修周期;3.检修项目;4.检修前试验项目及标准;5.主要备品备件;6.检修工艺步骤及质量标准;7.检修后试验项目及标准;8.其它事项等;9.对于专业性极强,必须由厂家技术人员维修的消防设备,本规程只做日常检查维护规定。 随着检修经验的不断丰富,检修技术的不断进步以及设备变更、技术改造的情况,每两年进行一次修订,逐步完善本规程。 本规程的归口管理部门为准格尔发电有限责任公司生产技术部。 准格尔发电有限责任公司下列人员应熟知本规程: 生产副总经理、总工程师、副总工程师 生产技术部、运行部、设备管理与维护部经理及助理 生产技术部、运行部、设备管理与维护部相关专业专工 后勤相关专业人员 准格尔发电有限责任公司下列人员必须严格执行本规程: 生产技术部人员 设备管理与维护部人员 发电管理与运行部人员 后勤相关人员 本次参加消防设备检修规程编制人员: 第一部分消防水系统 一、消防水系统概况

1.1 消防水池 二期消防水泵从消防水池蓄水池取水,消防蓄水池由全厂补给水系统供水,消防水池总容积为1000m3。能保证最大一次消防所需的总用水量,蓄水池还设有溢流管,在煤仓间顶部47m处设30m3高位水箱,供消防初期使用。 三期消防水泵从消防水池蓄水池取水,消防蓄水池由全厂补给水系统供水,消防水池总容积为400m3。能保证最大一次消防所需的总用水量,蓄水池还设有溢流管,在煤仓间顶部47m处设20m3高位水箱,供消防初期使用。 1.2 消防水泵 我厂的消防水泵以二期一台电动泵为主、一台柴油消防泵为辅助备用,平时利用稳压泵(2台,互为备用)及隔膜式气压罐装置维持管网压力,在消防水使用时(管网压力下降)自动启动消防泵(停电或电泵故障时,自动启动柴油消防泵)。三期一台电动泵为主、一台柴油消防泵为辅助备用,平时利用稳压泵(2台,互为备用)及隔膜式气压罐装置维持管网压力,在消防水使用时(管网压力下降)自动启动消防泵(停电或电泵故障时,自动启动柴油消防泵)。 二期电动消防泵型号:8×23FS-G,流量:560m3/h,最大扬程:114米。 柴油消防泵型号:8×23FS-G,流量:560m3/h,最大扬程:114米。 稳压泵型号:32LG6.5-15×7,流量:6.5m3/h,最大扬程:105米。 三期电动消防泵型号:OS150-605,流量:560m3/h,最大扬程:80米。 柴油消防泵型号:OS150-605,流量:560m3/h,最大扬程:80米。 稳压泵型号:XBD10/15-DL,流量:54m3/h,最大扬程:100米。 1.3消防管网 消防水系统由消防水池引出后,主管网采用DN300的消防水管,从升压站、主厂房周围、输煤区域、和燃油库区域分别敷设,在主要建筑间形成环网,全厂消防水系统形成大环网,遍布生产及生活区域。 全厂所有建筑都分布有室消火栓;厂区所有建筑周围都分布有就近的室外消火栓;各个保护区域外部分别设有16组水泵结合器;室消火栓供水立管DN100,消火栓接口阀门为DN65;室外消火栓全部都有DN65和DN100接口。 二、消防水系统检修 第一节消防泵 1、设备概况及参数 1.1 设备概况: 消防水泵包括4台消防稳压泵、2台电动消防水泵、2台柴油消防水泵,共用4根出水母管,其间均装有联络门,互为备用。 1.2 设备参数:

消防设施维护管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防设施维护管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消防设施维护管理制度(新版) 按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施,是预防火灾,及时扑救初起火灾的有效措施。对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是单位的法定职责。建筑消防设施投人使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。建筑消防设施的管理由消防安全责任人负责,消防安全管理人组织,消防主管具体实施。 一、维护管理范围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、机械排烟系统; 4、室内消火栓系统; 5、灭火器材; 6、安全疏散辅助设施(灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明)

二、建筑消防设施的检查 建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。 (一)建筑消防设施巡查 1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。 2、建筑消防设施巡查的内容 (1)消防供配电设施:消防电源工作状态。 (2)火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观。 (3)消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。 (4)消火栓灭火系统:室内消火栓外观、室外消火栓外观。 (5)自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。 (6)机械排烟系统:排烟阀外观,自然排烟窗外观,排烟机工

消防器材使用操作规程

消防器材使用操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 2、推车式干粉灭火器使用 推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右,一人负责放下胶管卷盘,手持喷枪对准燃烧区,另一人则撕掉小铅块后,用力提起提环,当干粉喷出时,将射流

对准火焰根部喷射即可灭火。 注意事项:应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

消防器材设施管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 消防器材设施管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8653-93 消防器材设施管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、根据消防器材、设施的安全特殊性,有安委办、负责选型、配发、登记和统一管理,公司安排统一采购。 2、消防器材、由各部门、车间负责人领取并成为管理责任人、责任人应根据实情对消防器材、设施实行细化管理,具体落实到每个员工,要经常检查,按规定配置消防器材,不留安全消防死角。 3、消防器材和设施的日常管理 3.1部门配备的灭火器材及设施(水枪、水带),安全管理部门根据型号、规格、数量、金额、位置进行编号挂卡(每个灭火器打号,另挂管理卡片),分类入册,区域负责人要把每个灭火器和消防栓落实到班组成员,将要固定位置,专人负责(按编号挂卡落实到具体人),做到“四包”,即包在位、包齐全、包完

好、包清洁。人员落实后(含以后的人员变动)及时报安委后办公室。 3.2 各生产班组、工作区域上班前后要检查灭火器材、设施的“四包”情况,并制表填写检查记录,建档存放,形成制度,“四包情况”的交接是班与班工作交接的重要内容之一。 3.3 各部门负责人要经常教育所属员工知道自己岗位的放火责任,清楚防火任务,懂得遵守操作过程的极度重要性,能熟练使用各种消防器材和设施。 3.4 消防器材和设施非火警不得动用,因火警动用后,要在48小时内及时报安委会办公室并书面报告火警的全部情况以及消防器材的使用情况,以便领导做出相应的安全整改决策。 3.5 确属特殊情况需动用消防水带和消防水,申请部门必须向安委会办公室写出书面申请,生产期间动用消防水必须经生产部经理同意,由消防管理人员查看现场,提出具体要求后,方可动用,否则按违章动用处理。

建筑消防设施维护保养规程

建筑消防设施维护保养规程 (试行) 1 范围 本标准规定了建筑消防设施维护保养服务的程序、内容、方法和要求。 本标准适用于消防设施维护保养机构在山东省行政区域内的建筑消防设施维护保养服务行为。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 14107 消防基本术语 GA 503 建筑消防设施检测技术规程 GA 1157 消防技术服务机构设备配备 3 术语和定义 GB/T 14107、GA503、GA1157中确定的以及下列术语和定义适应于本标准。 3.1 维护保养服务 指依据消防法律法规和消防技术标准,消防设施维护保养机构运用专业知识、技能和设备,对各类建筑物、构筑物的消防设施进行检查、测试、维修、保养的行为。 3.2 维护保养项目 指消防设施维护保养机构接受社会单位委托,按照合同约定提供维护保养服务的设有消防设施的单体或多栋建筑物、构筑物。 3.3 定期维护保养 指消防设施维护保养机构接受社会单位委托,每月派从业人员对合同约定的建筑消防设施提供的维护保养服务。 4 一般规定 4.1 消防设施维护保养机构应当取得国家规定的资质证书,在资质证书确定的业务范围内从事维护保养服务。 4.2消防设施维护保养机构应当指派取得相应职业资格证书的从业人员从事维护保养服务。 4.3 消防设施维护保养机构及其从业人员应当依照法律法规、技术标准和执业准则,开展消防设施维护保养服务,保证经过维护保养的建筑消防设施的质量符合国家标准、行业标准,并对维护保养结果承担法律责任。 4.4 消防设施维护保养机构应当依托山东省消防维保监督系统,采集、录入消防设施检查、测试、维修、保养信息,审核、监督维护保养服务流程。 5 质量管理 5.1 消防设施维护保养机构应当建立质量保证体系,制定消防设施维护保养作业指导书和服务质量

安全消防设施维护管理实施细则(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全消防设施维护管理实施细则 (最新版)

安全消防设施维护管理实施细则(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为进一步规范和不断完善分公司消防设施的维护保养工作,有效防止与控制火灾事故,降低火灾风险,保障分公司各类消防设施正常运行。根据省公司《消防设施维护管理实施细则》,特制定本办法。 第二条本《实施细则》适用于分公司所有通信生产局房、通信生产综合楼、通信客服用房、生产管理用房、营销渠道用房及通信基站等分公司自有及租用的各种房屋建筑物内消防设施的维护与保养。 第三条分公司所有消防设施的维护与保养,除应执行集团公司《通信消防设施维护管理规定》和省公司《消防设施维护管理实施细则》,以及本《实施细则》外,还需符合国家现行有关建筑消防设施维护与保养的管理规定。 第四条凡因不执行本《实施细则》,未按时限要求检查、维护保养相关消防设施,致使消防设施(系统)失灵、实效,导致发生火灾

消防设备管理规定及操作规程

消防设备设施管理规定 一、全公司的烟感器每年由消防中心组织测检1~2次。 二、自动灭火喷淋管道污水,每年由消防中心和管工班组织排放检查一次。 三、每季度由消防中心或水泵班防水检查一次公司内的地上消火栓。 四、消防水泵每半年由消防中心和水泵班手动或自动启动检查一次。 五、气站的电子鼻的信号每季度由液化站测试一次信号。 六、公司的消防加压、送风、排烟风机,每月由工程部门启动运行测试检查一次。 七、消防总控制联动系统每年由消防中心和工程部及有关部门联合启动运行检查一次。 八、公司的各种电气设备,每年联合进行一次检查。 九、备用发电机,由工程部根据设备检查安排时间定期启动检查。 十、各部位的轻便手提式10升、推车式65~100升的泡沫灭火器,每年由消防中心监督各部位更换药剂一次,其他器材损坏的要及时更换。 十一、公司建筑物内凡存放有物品的地方,有人员活动的地方、公共场所、娱乐场所、楼层间、机房、电房、气站、厨房、办公室等部位视情况配备轻便手提式灭火器材,由管辖部门负责维护保管及外表的清洁卫生,摆放消防器材的地方不得堆放杂物,改变消防器材摆放的位置时,要经消防中心同意,有意损坏消防器材要罚款,情节严重的要追究责任。 十二、相关文件记录:无消防设施、安全标识管理规定 一、按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施,标识安装在合适、醒目的位置上。 二、各种标识不得随意挪为他用,责任部门应按月进行全面普查的规定认真落实,保证各种标识的完好性。 三、标识名称及作用 1、公共设施的标识

(1)楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用是为人们提示你所在楼层。 (2)应急指示灯标识,分别安装在住宅楼各层通道及楼梯内,其作用是在火灾情况下可作应急照明使用,并提示人们所在安全疏散的方向。 (3)禁止吸烟标识,在管理区域内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌,其作用是提示人们在公共场所不许吸烟,做到文明办公防止火灾发生。 (4)消防器材标识,在各层指向灭火器的方向分别安装有指示牌,其作用是提示人们该方向设有灭火器材,一旦发生火灾及时使用。 (5)火警电话标识,在各层通道内分别安装有火警电话标牌,其作用提示大家时刻记住火警电话,火灾时及时报警。 2、消防设备系统的标识 (1)消防供水管道的标识,在楼内的消防供水管,按规范要求全为红色,并在管道上有明确的编号,说明该管是消火栓系统或花洒系统供水的区域范围。 (2)消防栓的标识,在管理区域内所有消防栓的门上都印有消火栓的字样,提示人们该处设有消火栓。 (3)高层、中高层排烟系统标识,在各层的走廊一方设有一个排烟窗,在相应的位置设有排烟窗控制装置,上面注有“发生火灾时,按下红按钮”的字样标识。 (4)加压送风系统标识,在各层的消防电梯厅,防火楼内梯 设有加压送风百叶窗,发生火灾时可向该区域内送风,避免烟雾火势进入,使顺利疏散。 (5)消防电梯标识,在每层的消防电梯厅内都标有消防电梯字样,表示该梯为消防电梯。 3、消防机房的标识 (1)消防水泵的标识,在各水泵上注有水泵编号、功率等字样标识。 (2)消防水箱的标识,在供水箱上标有消防储水量限位标识。 (3)排送风机的标识,在管理区域内各消防风机上都标有,风机编号“P”、“S”,及功率等字样标识。 (4)监控中心的标识,摆在监探中心的门口,挂有监控中心的标牌,在值班室内的控制台上,显示有供电

消防设施器材管理规定

消防设施器材管理规定文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

消防设施及器材管理制度目的:为保障安全生产,规范消防器材管理,使消防器材(设施)管理工作有规可依,确保急时好用,做到防患于未燃,制定本制度。 范围:适用于本分厂内消防器材(设施)的管理。 职责: 综合办公室负责本厂消防器材引进、采购的审批工作、消防管理指导工作。 车间主任负责本分厂消防器材的配置和管理,并指导安全组负责消防器材的管理监督 各部门主管负责消防器材的检查和使用、性能维护工作的组织和实施,并负责检查结果的报告及处理跟进 消防设施器材管理制度 1.消防设施设备按照生产现场划分的管理区域,实行“谁主管,谁负 责”的原则,各工段要保障现场设置的消防设施器材经常处于良好备用状态。 2.每月由安全组结合周检组织检查一次厂内所有的消防器材,消防水 泵、阀门、管道、压力表、水喷淋自动灭火系统每月手动放水试验一次。 3.各岗位配置的轻便手提式灭火器、车间主任必须每半个月在派班会上 汇报一次消防器材的实际情况,器材损坏、失效的要及时更换。

4.车间主任负责所在车间所辖岗位内配置的所有消防器材维护保管及外 表的清洁卫生,摆放消防器材的地方不得堆放杂物,不得妨碍消防器材的拿取;改变消防器材摆放的位置时,要综合办同意。 5.消防器材(设施)管理、保养记录,各工段必须在交接班记录本上有 所反映(参照消防记录模板要求填写);如有使用(含损坏、失效情况),要写清使用时间、地点、使用原因,并及时上报安全组核实后,工段及时更换、记录;不得无故将灭火器拿来玩耍或挪作他用。 6.所有的消防器材及设施应在各岗位的交接班记录本上有巡检消防情况 记录,记录必须与现场情况一致。 7.按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施、工具,标 识安装在合适、醒目的位置上。各种消防设备、设施、工具、标识不得随意挪为他用,安全组按月进行全面普查的规定认真落实,保证各消防设备、设施、工具、种标识的完好性。 8.灭火器只允许在火警发生时和训练需要时使用,平时一律不准挪作他 用和外借。 9.训练用灭火器材由安全组负责领出。训练完毕统一送还,如已使用, 应更换或及时充装灭火喷剂后,物归原处。 消防设施器材的日常维护项目 1、灭火器的维护 灭火器在每次使用后、损坏或失效后,工段必须及时送至分厂灭火器集中处更换新的灭火器,灭火器集中点的使用过、损坏或失效的旧灭火器由安全组负责到公司保卫部检查、更换。

商场消防设施日常维护保养操作规程

商场消防设施日常维护保养操作规程 商场消防设施日常维护保养操作规程 火灾自动报警及联动控制系统: 1、集中控制器:每月试验火灾报警控制器的基本功能。 2、探测器:每月试验(抽检,不少于8%)探测器的报警功能是否正常,并排除探测器的故障(误报及不报)。 ⑴探测器的维护保养: ①对有故障的探测器进行清洗,并作响应阀值及其它必要的功能试验; ②试验中有不合格的探测器必须进行更换。 ⑵采用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示。 3、手动报警按钮:每月试验(抽检,不少于8%)手报按钮的功能是否正常。 4、对联动系统的维护保养:每年至少对下列消防控制设备手动、自动试验1-3次,试验消防控制设备的控制显示功能: ⑴防排烟设备(可半年试验一次)、电动防火阀、送风阀、排烟阀、防火卷帘等的控制设备; ⑵室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; ⑶消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯; ⑷货梯迫降功能试验; ⑸消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验; ⑹强制切断非消防电源功能试验。 5、对系统布线的维护保养,发现线路故障立即检修。 自动喷水灭火系统 1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等):每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查。 2、管路系统的维护保养: ⑴观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。 ⑵每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管道内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行试验。 3、报警阀的维护保养: 每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常。对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。 4、消防水泵房的维护保养: ⑴对消防水泵的维护保养: ①检查消防水泵动力运行是否可靠,水泵能否正常运转,流量和压力能否保证;消防水泵应每月启动运转1-3次;当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转1-3次。。 ②手动、自动控制启动水泵1-3次,查信号有否返馈,水压是否上升,电机转动是否正常。主、备泵能否自动切换。 ③压力表是否变形、水泵起动后动作是否正常。 ④每二年对消防水泵大修一次,添加润滑油,清洗内部杂质等。 ⑵电控柜的维护保养: ①电压、电流表的指针是否在规定的范围内。 ②开关、继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关应处于自动状态,指示灯显

消防设施安全操作规程

编号:SM-ZD-47133 消防设施安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防设施安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1. 落实“谁主管,谁负责”的原则。 2. 实行防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。 3. 掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。 4.各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。 5. 公司内严禁吸烟,不准烧焊(割焊),要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续,方可作业。 6. 各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。 7. 物品入库前应有专人负责检查,确实无火种等隐患后,方可入库。 8. 公司内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修,电工应严格遵守各项电器操作规程。 9. 各类机动车装卸物品后,不准在库区内停放及维修。 10.公司人员离开仓库之前必须要关好门窗及一切电源,并严格检查是否有其他火灾隐患。

消防设施、设备安全管理规定正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.消防设施、设备安全管理 规定正式版

消防设施、设备安全管理规定正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 为使消防设施、设备经常处于良好状态,确保及时实施灭火工作。特制定本作业文件。 2 范围 本作业文件适用于公司辖区内所有消防设施、设备。 3 管理规定 3.1 在生产区的每一个工(库)房都应有消防安全通道;生活区楼与楼之间应有消防安全通道。消防通道的要求见《建筑设计防火规范》,宽度不应小于3.5米。

通道上遇有管架、栈桥等障碍物时,其净空高度大于4米。 3.2 消防水源 3.2.1 消防水应有可靠的水源,生产区管网应为环状,当采用环状管网有困难时,在采取不间断供水措施情况下可设计为枝状管网。 3.2.2 室外消防用水量应按《建筑设计防火规范》计算,但不应小于20l/s,延续时间按3h计算。 3.2.3 室内消火栓用水量应按充实水柱长度不小于10米计算,消火栓配置应保证每股水同时到达室内任何部位,每股水量不小于20l/s,延续时间按3h计算。 3.2.4 雨淋管网用水量应按同时作用

消防检修规程标准版

神华国能店塔电厂135MW机组 消防设施检修规程 (试行)

前言 1、依据《中华人民国消防法》、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《消防安全责任监督管理办法》等国家、政府相关法律、法规、法令规定,结合公司消防工作特性及实际工作需要,特制定《消防设施检修维护规程》。 2、规消防设施的定期检修、维护保养工作,保证消防设施可靠投入运行及处于有效预警状态,杜绝和减少火灾事故的发生,为电厂各项工作提供可靠的消防安全基础。 3、本工作标准适用于135MW机组办公场所、值班室、控制室及各生产区域等部位配备的固定式消防设施。 4、本规程确立了2×135MW机组消防设施检修的基本原则及规定,是检修员工在工作中各类检修、调整、试验、事故处理等工作的标准和依据。检修员工必须严格执行本规程的有关规定,确保机组及设备的安全运行。 5、本工作标准未涵盖的部分,应按照国家现行的有关标准、规、规定执行。

规程修订控制表

目录 第一部分电动消防水泵检修 (2) 第二部分柴油消防水泵的检修 (7) 第三部分消防泵及消防稳压水泵电动机检修 (12) 第四部分消防稳压装置检修 (18) 第五部分多功能水泵控制阀的检修 (20) 第六部分雨淋阀检修 (22) 第七部分阀门 (24) 第八部分管道检修工艺 (41) 第九部分火灾报警系统 (53) 第十部分广播紧急警报系统 (70)

第一部分电动消防水泵检修 1设备概述 我公司安装的XBD-SLOW100-320IB泵为单级、双吸、卧式水平中开离心泵。泵的进出水管均设在下泵体上,位于水泵轴中心线下方并与轴中心线垂直。泵盖用双头螺栓和定位销紧固于下泵体,所有转动部件通过位于泵体两端的轴承支撑。打开泵盖即可对泵的全部零件进行检查维修,无需拆卸进、出水管及电机。 泵的主要零件包括泵盖、泵体、叶轮、密封环、轴套、轴和轴承等。 泵盖、泵体分别整铸而成,二者共同组成泵的通流部分。叶轮由铸铁制成,结构对称。水流对称地流进叶轮吸入孔后,均匀排向压水室,因此理论上不存在轴向力,残余轴向力由两个角接触球轴承承担;泵体泵盖压水室的双流道结构能够掉平衡大部分由液体压力引起的径向力,残余径向力由两个角接触球轴承和承载能力强的圆柱滚子轴承承担。密封环通过定位半圆固定于泵壳上,与叶轮配合,防止压力水过多泄漏。轴为45号优质钢制成,和位于其中部的叶轮通过平健两端的轴套及轴套螺母与轴紧固成一体。轴承装于泵体两端,两端的轴承盖甲、乙上装有用来加油的滤油器,轴承体甲、乙上装有用来观察油位的油窗,轴承盖甲、乙装同时还装有测温装置。轴封为填料密封,包括填料室、填料套、填料压盖、填料(采用TCW-1碳素纤维填料)及填料环。 电动消防水泵技术规: