文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗浮锚杆施工工艺及抗拔验收

抗浮锚杆施工工艺及抗拔验收

抗浮锚杆施工工艺及抗拔验收
抗浮锚杆施工工艺及抗拔验收

文章摘要:本文介绍了某工程地下室抗浮锚杆的施工工艺及抗拔验收。

文章关键词:抗浮锚杆地下室工程施工工艺验收

文章快照:检查各机械设备的施工性能,组织各种材料进场,检查其品种、规格、技术性能是否达到设计要求,可满足施工。

(4)按常规要求应在施工前先选取3根锚杆进行钻孔、注浆、张拉、锁定的基本试验性作业,以确定该地区地层抗浮锚杆的极限抗拨力,了解锚杆抵抗破坏和承受荷载后的力学状态,为以后锚杆结构参数的调整和施工提供可靠依据,并考核施工工艺及设备的适应性,选择最优的施工工艺。

2.2锚杆的施工

2.2.1定位及成孔

(1)钻机就位和安装调试。根据设计图标示,在施工前用测量经纬仪将锚杆在现场定位,并注明编号,然后将各钻机就位、安装。钻机安装应做到正、平、稳、固的要求,各钻机安装好后进行调试,钻孔垂直度误差不超过1度。

(2)钻进。钻进方法主要根据地层岩土性质以及钻机性能来选择。本场地因地层岩性为微风化砂砾岩,主要采用xY—A型钻机及150单管针状(或金刚石钻)钻头开孔,回旋钻进,(上部土层可采用合金钻头或三翼钻头钻进),考虑到本锚杆拉力较大,可根据岩石的软硬程度,选取不同的钻头。遇见软质岩层尽量采用三页一57—施工技术广东建材2005年第3期抗拔试验结果表抗拔承载力标准值最火试验拉力锚杆最人位移量最大抗拔力试验杆号孔径(into)锚杆长度(m)锚杆规格(kN)(kN)(into)(kN)111505.232(II)2502007.60≥

20061504.632(IIJ2502002.94≥20011505.232(II)2502002.69≥200281504,932(II)2502001.78≥200针状钻头钻进,以提高锚固力。遇到坚硬岩石时,采用金刚石钻头钻进,并抽取岩芯以便鉴定。岩芯抽取率要求:强风化岩60%,中风化岩70%~85%,微风化岩>90。

(3)各机台施工人员必须认真填写钻孔钻进过程的原始记录表,详细记录各孔的进尺情况,地层变化及施工时的其它特殊情况。钻至岩层及终孔时都应及时通知甲方现场代表和监理。

2.2.2锚杆杆体的制作与安装

(1)制锚。按设计要求或根据入岩孔深要求的长度下料。要求每间隔2米,每根锚设一对中架,(对中架用3根6.5钢筋弯制而成,并点焊于锚杆外侧),并捆箍注浆管。注浆管距锚杆下头约500mE。

(2)锚杆的安放,杆体放入钻孔前,应检查杆体的质量,确保组装后杆体满足设计要求。安装杆体时,应防止杆体扭压、弯曲。在钻孔钻至设计要求深度,经验收后,进行下锚,锚杆体插入孔内深度为距孔底不超过0.10米。锚杆安放后,不得随意提拔。

2.2-3锚杆的注浆

(1)为使锚固体强度高,提高锚固力,灌浆的浆液选用合格的32.5R水泥,拌制成M30水泥砂浆。水灰比为0.50。分二次灌浆:第…次灌浆压力为0.4~1MPa,第二次灌浆在第…次灌浆初凝之后,终凝之前或在第…次灌浆强度达到5MPa时进行(第一次灌浆后6~8小时),并渗占水泥用量6%的膨胀剂及1%早强剂,注浆压力为1~1.5MPa,使其强度达到M30。采用水泥砂浆时,应加入5%的粉砂,该粉砂应经过人[筛选后放入水泥浆中…起搅拌。

(2)在灌浆前先对钻孔进行清洗,将孔内泥浆清洗干净之后,开始灌浆。当孔口溢出浆液后停止注浆。为提高注浆效果,在孔口处设臵止浆袋,并做好注浆记录工作。

3抗拨验收试验根据《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001)的要求,对本工程11号、6号、1号、28号锚杆进行了抗拨验收试验。结果见上表。

4结语本工程抗浮锚杆抗拨力要求较大,质量要求较高。在施工中我们严格按照设计要求和施工规范进行施工。广州市天河区建设工程质量安全监督检测室对本工程4根锚杆进行了检测,结果均满足设计要求。●一58—

相关文章:

[1]3D扫描的产品质量检测方法《江西冶金》2006年02期

[2]秘密基地《房地产导刊》2006年11期

[3]专家提出节能计划让地下风作“空调”《发明与创新》2006年09期

[4]当心地下室提车的骗局《道路交通管理》2006年08期

[5]地下室裂缝的成因及控制分析《住宅科技》2006年09期

[6]开在深圳的花《商界》2006年11期

[7]湖光掩映假日情怀《现代装饰》2006年11期

[8]浅析如何防止地下室外墙板裂缝的产生《经济技术协作信息》2006年35期

[9]地下防水工程渗透及防治方法《石河子科技》2006年06期

[10]地下工程结构自防水的设计探讨《江西建材》2006年04期

文章摘要:抗浮锚杆是一种竖向锚固技术,由于该方法具有造价低,工期短,施工便捷等优点,在抗浮锚固工程中的应用越来越广,本文以两个成功应用实例介绍了抗浮锚杆的设计和施工经验,并探讨了存在的主要问题,以期对同类工程具有参考价值。 (共4页)

文章关键词:抗浮锚杆地下结构工程设计施工地下水净浮力

文章快照:杆、5根B型锚杆、1根C型锚杆作抗拔检验,试验最大荷载为抗拔力设计值的1.5倍。锚杆在逐级加载过程中或达到最大荷载时变形稳定,表明锚杆抗拔力满足设计要求,施工质量优良。2预应力抗浮锚杆的应用实例预应力抗浮锚杆(锚索)一般锚固在基岩中,靠岩体与锚固体的粘结摩阻力达到抗浮目的。土层中锚杆部分为自由段。预应力抗浮锚杆一般采用高强度钢绞线作锚筋。由于摩阻力值较大,单根锚杆抗拔力设计值也较大。佛山市永丰大厦抗浮预应力抗浮锚杆的成功应用就是一个典型实例。2.1工程概况佛山市永丰大厦位于广

东省佛山市同济西路整栋建筑由两座塔楼及裙房组成.设地下停车场二层由于抗浮力不够,致使内庭范围内地下室上浮。地下室底板、地下一层及首层楼面出现明显上拱现象。在抗浮锚杆施工以前(1996年10月),据观测资料表明,最大上拱量达20cm.地下室结构受到一定程度的损伤,而且还在继续发展中,若不及时处理.将严重影响建筑物的使用和安全。根据方案比选,采用预应力抗浮锚杆(锚索)来治理。场地内主要地层为厚9.o~11.0m的第四系残积层含砾粘土.其下为基岩。预应力锚索锚固在岩体中。2.2工程概况预应力抗浮锚杆的主要技术要求(1)抗浮锚杆布臵在柱周,孔位中心点在纵横轴线左右9≦inlll交汇点处。(2)孔径,姐50illln开孔,进人岩层后改为~180inill直至终孔,(3)抗浮锚杆分为A、B两种类型,A型锚杆锚固段(入岩段)长6.0m.抗拔力设计值600kN:B型锚杆锚固段(入岩段)长9、0m,抗拔力设计值1000kN。土层段为非锚固段,约9.0~]1.0Il1.单根锚杆长约20.0n。共布臵8d根抗浮锚杆。(d)锚杆材质及锚夹具:A型锚杆采用3×7钢绞线,270级OVM1j一3型锚夹具;B型锚杆采用5×7钢绞线,270级0VM15—5型锚夹具。(5)锚固体强度等级及注浆工艺参数砂浆强度等级不低于30MPa。注水泥砂浆.配比为水泥:砂:水=1:0.05:0.43,并掺入适量的早强剂和膨胀剂。使用525普通硅酸盐水泥、≤2ITIIll 粉细砂、EP泵送早强剂、UEA型膨胀剂。(6)锚杆张拉锁定参数①锚固体强度达到设计强度的75时,方可进行张拉锁定;②A型锚杆张拉锁定荷载为500kN.B 型锚扦张拉锁定荷载为840kN;③锚杆正式张拉前,投抗拔力的1O~20%.对锚杆进行预张拉1~2次;①锚索的张拉顺序原则上是从中部到外围,在首轮张拉完成24h后,再回头从中部向外围每根锚杆补拉一轮,或拉完后视施工情况决定是否需要进第12卷第1期王贤能、叶蓉、郑建昌t抗浮钻杆的应用实蜘71行补拉。2.3工程概况预应力抗浮锚杆施工本工程属补救性工程,因场地净空小,为满足施工要求,开工前将钻机塔架和钻具全部改装或重新加工。预应力抗浮锚杆的施工程序与非预应力抗浮锚杆的施工程序基本相同,这里不再赘述。主要差别在于后者需要修筑锚墩,张拉锁定其主要蓝工工艺流程为:试验锚杆——放线定位——锚杆蓝工锚墩施工——锚杆张拉锁定——锚头防锈、封口——质量检测竣工验收。2.4工程效果经质量检测,抗浮锚杆的抗拨力符合设计要求。自工程竣工后,没有出现任何异常这表明.预应力抗浮锚杆的施工是成功的。3存在

的主要问题分析抗浮锚杆是一种竖向锚固技术.与普通近水平向锚杆的作用机制不同。抗浮锚秆的设计、蓝工和检1测还没有现行的规范可循。在设计时,主要参考《土层锚杆设计与施工规范0、国家规范或地方规范中有关土层锚杆部分的规定]。由于没有专门的规范,特别是投有基岩抗浮锚杆的规范来指导设计和施工,从而在实际应用中存在以下几个问题:(1)岩土

相关文章:

[1]一种湿度测量控制电路《电子世界》1989年03期

[2]自撑式支架在上海浦东机场南进场地道侧墙单侧模板施工中的应用《建筑施工》2007年09期

[3]复合土钉墙在某基坑支护中的立用研究《工厂建设与设计》2007年11期

[4]浅谈抗浮锚杆的监督和检测《广东建材》2007年11期

[5]LNW—50A中子水分计在大田和测坑内分层标定技术的探讨《核农学通报》1989年06期

[6]大屯煤田压力型和压力分散型抗浮锚杆的现场试验研究《中国煤田地质》2007年04期

[7]锚杆支护现状及其发展趋势《北方工业大学学报》2007年03期

[8]复杂工程环境条件下超深基坑支护设计《岩土锚固工程》2007年03期

[9]自钻式预应力中空锚杆在松散土层基坑支护中的应用《广西土木建筑》2007年10期

[10]土钉支护的优化设计《中南矿冶学院学报》2007年04期

预应力抗浮锚杆施工专项方案(锦华苑)

第一节项目概况 一、编制依据 1、《恩施东源锦华苑岩土工程勘察报告》 2、《东源锦华苑施工图》 3、武汉地质工程勘察院《岩土工程设计图纸》 4、国家及恩施市地方相关施工技术规范及规定。 二、工程概况 1、本工程地下二层,地上局部裙楼2层,裙楼采用天然基础上 的梁筏基础,持力层为残积层粉质粘土,因地下水位较高,裙楼结构主体埋深较大,主体自重不能满足抗浮要求,故采取抗浮锚杆设计措施来确保主体结构安全、正常使用。 2、本工程共设有1034根预应力锚杆,按设计要求:预应力索设 计力为350KN,预应力材料采用环氧涂层钢绞线3φ28;设计长度自由段5米,锚固段入强风化层6米,注浆采用P.0.42.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.45-0.5,对应容重1.75±0.5G/M3, 注浆分二次注浆,第一次为常压注浆,第二次为高压注浆。

第二节施工资源计划及施工部署 一、施工前准备 1、水电引入施工现场; 2、施工现场平面及机具的布置; 3、完成钻机、泥浆池、灰浆池、泥浆泵、管线及排浆池的 布设; 4、现场人员完排及环保工作; 5、机具、人员进场; 6、水浆原材料及外掺剂的进场; 7、配合比的试配工作。 8、开工前的施工方案确定及技术交底。 二、机械设备准备 计划采6-7台XY—100型钻机或YM160型螺旋型锚杆钻机钻孔,按设计要求,成孔孔径为146-150MM。 序号机具名称型号数量备注 1 锚杆机100型钻机或YM160型 6-7台国产 螺旋型 2 注浆机BW250/40 3台国产 3 污水泵3PNL 2台国产 4 搅拌机ZJ-80 2台国产 5 锚杆张拉机100T、30T 3台国产 6 切割机2台国产 7 焊机1台国产 三、材料准备 1、P.O.42.5R普通硅酸盐水泥。水泥进场后须按要求报审及送检,合格后方能使用。

抗浮锚杆接头防水处理方案

温江恒大名城项目 抗浮锚杆接头防水 处理方案 中南建筑产业集团有限责任公司 成都温江恒大名城项目部 2016年9 月 目录 1编制依据 ............................................................................................................... 12工程概况?1 3 施工工艺?2 4施工注意事项 (3) 5成品保护措施 (3) 6雨季施工保证措施 ............................................................................................... 47工期保证措施?4

恒大名城抗浮锚杆接头防水处理方案 1编制依据 (1)恒大名城图纸 (2)恒大名城施工组织设计 (3)《地下防水施工规范》10J301 2工程概况 成都温江恒大名城项目位于温江区风溪大道778号。工程总建筑面积约24万m2,其中地上建筑面积约16万m2,地下室建筑面积约8万m2。 本工程主体结构形式:框架、剪力墙结构,基础类型为筏板基础+独立基础+抗水板,抗震设防烈度为7度。 本工程±0、000相当于绝对标高528、600,场地抗浮设计水位绝对高程为524、500。根据设计要求,在地下室范围内独立基础与抗水板下设置共计1150根抗浮锚杆。设计具体做法为:

3施工工艺 3、1工艺流程 破除锚杆桩头多余灌浆体→锚杆钢筋头弯锚→基层处理→涂刷水泥基渗透结晶型涂料第一遍→养护→安放膨胀止水条→铺贴高分子自粘卷材附加层→灌注密封膏→铺贴高分子自粘卷材层→防水保护层 3、2施工方法 3、2、1破除锚杆桩头多余灌浆体 抗浮锚杆灌浆桩头高于保护层顶面得,需要人工破除。在桩头破除过程中不能使用大型机械以免扰动锚固体. 3、2、2锚杆钢筋头弯锚 锚杆钢筋锚固段能直锚则直锚,不能直锚得则需弯锚在抗水板内。本工程采用LH-32A型液压抗浮锚杆钢筋弯曲机对锚杆钢筋头进行90°弯锚. 3、2、3锚杆防水基层处理 (1)对验收合格得基面进行处理,使基层表面见坚硬洁净,用高压水枪冲洗暴露得泥土、浮浆、松动得碎石等,保证基层得洁净; (2)基层要达到平整并具备一定粗糙得麻面状态; (3)涂刷水泥基渗透结晶前要先对桩头基层进行反复淋水处理,使其保持在湿润状态,但不得存有明水. 3、2、4涂刷水泥基渗透结晶 (1)涂刷范围:锚杆表面、暴露得范围,涂刷用量约3kg/㎡,厚度2mm. (2)施工配合比(重量比):水泥基渗透结晶粉料:水=1:0、25-0、4,先将水倒入容器中,机器快速搅拌约5分钟,搅拌做到随混合随施工,混合好得材料应从混合时起30分钟内用完。 (3)涂刷:用硬毛刷将涂料均匀得涂刷在湿润得基层表面,应分至少两边完成,第一遍养护后以手触摸不掉粉为佳方可涂刷第二遍; (4)涂刷每一遍时要保证施工得连续性,不得出现露底、漏刷现象,第一遍与第二遍涂刷得方向要互相垂直; 3、2、5养护 (1)每遍涂刷完毕在涂层出现收水现象(即变色)时开始养护,养护采用喷雾

抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

目录 1 工程概况 工程名称:村民住宅楼 工程位于:广州市海珠区新港西路北下渡村北面建设单位:广州市海珠区凤和经济联合社 设计单位:广东华方工程设计有限公司 监理单位:广东省建筑工程监理公司 施工单位:湛江市建筑工程集团公司

本项目1幢18层(部分2、17层,另设地下室2层),框架、框剪结构,总建筑面积:13970.5平方米。其中,地上建筑面积:10203.2平方米,地下建筑面积:3767.3平方米。 2 设计简介 根据《基础平面(结施G—02)》设计要求: a、抗浮锚杆杆材采用332的钢筋。F=360N/mm ;钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防腐处理。 b、锚杆的成孔直径为 150,孔内锚杆隔1500mm设一定位器,确保钢筋位于孔中心。 c、孔内用普通水泥配制的水泥净浆灌注,强度等级为M30,浆液水灰比用~,注浆压力~。为提高注浆体的早期强度,在水泥浆中掺入%的速凝剂(以水泥重量计)。 d、锚杆灌浆前必须将锚杆孔清理干净。 e、锚杆长度控制要求:入○4-4微风化含砾泥质砂岩不少于5m; f、锚杆的抗拔力特征值为400kN,锚杆试验数为不得少于总锚杆的5%且不少于6根,抗拔力试验按现行规范进行。 g、抗浮锚杆钢筋如需接长,采用机械连接。 3 施工方案 施工工艺 测量放孔 锚杆成孔杆体制作

杆体安装 注浆 补浆 验收试验 结束 施工方法 1 测量放孔 根据甲方提供的控制点现场定位放线,把控制点转侧到场区周围,并设多出固定点加以保护,作为施工控制依据。测放务必准确,要求测放过程中作好记录,检查无误,再由监理单位复查定位准确性后报监理审核。在抗浮设计范围外应设置固定点,并用红油漆标注清晰,以保证在施工过程中能够经常复测,确保孔位准确。 2 钻机成孔 在确定锚杆孔位后,用液压锚杆钻机钻孔(边加钻杆边钻进)。该成孔采用液压钻进,达到设计深度后,不立即停钻,超钻0.1m并稳钻1—2min,防止底端头不达到设计的锚固直径以及保证灌浆充分。当达到(不小于)设计深度后,移动至下一钻孔。 3 清孔提钻 终孔后清除孔内余渣,同时现场工程师及质检员进行孔深测量,锚孔偏斜度,符合设计要求后进行下道工序施工。 4 杆体制作 抗浮锚杆钢筋长度根据孔深及地面标高,采用3根32钢筋,钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防

抗浮锚杆专项施工组织设计方案

杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升工 程 抗 浮 锚 杆 施 工 专 项

方 案 厦门利晋园林工程有限公司 2016年11月16日 目录 第一章工程概况 (3) 一、基本概况 (3) 二、设计概况.................................................. 错误!未定义书签。第二章编制依据 .. (7) 第三章施工计划 (7) 第四章施工工艺 (9) 一、锚杆基本试验 (9)

二、主要施工方法 (10) 第五章施工保证措施 (12) 一、技术、质量保证措施 (12) 二、安全生产及文明施工保证措施 (16) 三、工期保证措施 (17) 第一章工程概况 一、基本概况 工程名称: 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程

工程地址: 厦门市集美区杏林 建设单位:厦门市集美区教育局 代建单位:厦门市集美城市发展有限公司 监理单位:厦门新华申土木工程有限公司 设计单位: 厦门奉达建筑设计咨询有限公司 勘查单位:福建省水文地质工程地质勘查研究院 施工总承包单位: 厦门利晋园林工程有限公司 1.1工程总述 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程由1栋5F接建办公楼、1栋2F风雨操场、1层地下车库组成,建筑物等级均为二级。各拟建物概况见表1。设计单位为厦门奉达建筑设计咨询有限公司。 1.2 工程地理位置及周围环境情况 拟建场地原始地貌类型为残积台地,原地势较平缓开阔。现因建设需要被人工回填改造,现场地平坦,场地现状为杏滨中心小学运动操场。勘察期间测得接建办公楼场地钻孔孔口标高为5.86~6.26m,按设计标高还需开挖约0.63~1.03m;风雨操场场地钻孔孔口标高为5.73~6.44m,按设计标高还需开挖约0.05~0.76m;地下车库场地钻孔孔口标高为5.72~5.83m,按设计标高还需开挖约0.39~0.50m。 拟建场地位于厦门市集美区杏滨中心小学内,交通便利。拟建接建办公楼连接于现

抗浮锚杆专项施工方案

深圳市唐商大厦项目施工总承包工程抗浮锚杆专项施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准: 深圳市建工集团股份有限公司 2017年3月

目录 1 编制依据 (1) 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 (1) 1.2 相关的标准、规范、规程 (1) 1.3 施工组织设计与参考文献 (1) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (4) 3.1 施工目标 (4) 3.2 施工组织机构与职责 (4) 3.3 施工段、阶段划分、施工流向、顺序 (5) 3.4 施工进度计划 (7) 3.5 机械及人员配备 (7) 4 施工准备 (7) 4.1 技术准备 (7) 4.2 劳动力准备 (7) 4.3 机具准备 (8) 5 主要施工方法 (10) 5.1 施工工艺流程 (10) 5.2 施工要点 (10) 5.3 基本实验相关要求 (12) 6 质量保证措施 (12) 6.1 质量管理措施 (12) 6.2 技术措施 (14) 6.3 具体质量要求 (15) 7 安全保证措施 (15) 7.1 安全管理措施 (15) 7.2 安全技术措施 (16) 7.3应急处理措施 (16)

1 编制依据 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程合同文件》 2.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程图纸》 3.《沙井德普项目岩土工程详细勘察报告》 1.2 相关的标准、规范、规程 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 1.3 施工组织设计与参考文献 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程施工组织设计》 2.广东省及深圳市有关政策和文件的规定 3.《实施性施工组织设计、方案管理规定》(公司) 4.《建筑施工手册》(五版) 5.其他参考文献

抗浮锚杆检测方案资料

江油顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆 抗拔力检测方案(验收试验) 方案编制: 方案校核: 方案审核: 编制单位:四川交大工程检测咨询有限公司检测分公司编制日期:2013年8月16日

目录 1、编制说明 1.1编制依据 1.2适用范围 1.3执行规范 2、工程概况与处理方式 3、检测内容与方法 3.1检测内容(目的) 3.2检测方法 4、检测设备及安装 4.1设备数量、型号及精度 4.2锚杆试验装置 5、检测方法简述 5.1锚杆基本试验要点 6、选点原则、检测工作量(数量)与时间 7、检测结果的提交 8、质量保证措施 9、安全保证措施

1、编制说明 1.1编制依据 本检测试验方案依据《顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆设计方案》和《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005)中关于锚杆验收试验的条款规定编制。 1.2适用范围 本检测方案仅适用于顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆的验收试验检测。 1.3执行规范及技术依据 1. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005); 2. 《工程检测委托书》。 2、工程概况与处理方式 顺辉广场E8-1地块地下室采用抗浮锚杆进行抗浮处理,根据设计要求,单根抗浮锚杆抗拔承载力设计值为356.69kN。该抗浮锚杆钻孔直径130mm,锚杆锚固段长度为 7.625m(锚固段嵌入卵石层),自由段长度为0.5m,锚杆材料为325HRB400螺纹钢筋,总根数共计558根。根据规范要求抽检28根锚杆进行锚杆抗拔力验收试验,以验证单根锚杆抗拔力设计值能否满足设计及规范要求。 3、检测内容与方法 3.1检测内容(目的) 根据上述规范及委托要求,本次委托的检测内容为锚杆抗拔力,目的为测试其抗拔力是否符合设计及规范要求。 3.2检测方法 锚杆验收试验。

抗浮锚杆专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、锚杆抗拔试验检测 (3) 五、抗浮锚杆施工 (4) 六、质量标准 (6) 七、成品保护措施 (6) 八、质量通病防治措施 (7) 九、安全文明施工措施 (7)

一、编制依据 1. 本工程设计图纸; 2. 本工程勘察报告; 3. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5. 《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008) 6. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 二、工程概况 建设地点:******区。 建设单位:*****有限公司 设计单位:*****设计院 监理单位:******监理有限公司 施工单位:*****工程有限公司 工程建设规模: 锦泽大厦项目总建筑面积25698.5平方米,其中地上总建筑面积16253.2平方米,地下总建筑面积9445.3平方米,建筑物高度为68米。由一栋地上20层办公塔楼及二层地下室组成,地下室主要为车库和设备用房,其中地下一层有部分商业。 本工程地下室天然扩展基础设置的锚杆起抗浮作用,共1500根。锚杆杆体采用直径25mm的三级钢筋,成孔直径为200mm,锚杆孔用M30微膨胀水泥砂浆灌筑,单根锚杆自基础底面起算有效长度不少于12m,进入全风化层的有效长度不少于5m。抗浮锚杆单根抗拔承载力特征值为200kN,在正式施工之前,应进行锚杆抗拔试验,锚杆抗拔承载力试验结果需经设计复核确认后方能正式进行抗浮锚杆施工。 (一)工程地质及水文概况 在钻探深度范围内,场地岩土层按成因类型自上而下可划分为人工填土(Qml)、坡积层(Qdl) 、残积层(Qel)及燕山期花岗岩(γ52(3))等四大类,现分述如下:

秀兰禧悦山二期项目施工组织设计

秀兰禧悦山二期项目施工组织设计 1.1编制目的 该文件系我单位对秀兰·禧悦山二期项目10#-14#、17#楼、配电室及地下车库工程的总体构思和部署,是我单位实施该工程的施工指导文件。这是我们在认真阅读招标文件,熟悉图纸,了解设计意图,并对现场实地踏勘的基础上,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化治理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织过程中履行我们对业主的承诺,期望能以合理可信的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信任。1.2编制依据 1.2.1秀兰·禧悦山二期项目10#-14#、17#楼、配电室及地下车库工程施工招标文件及中标通知书。 1.2.2青岛市建筑设计研究院集团股份设计的“秀兰·禧悦山二期项目10#-14#、17#楼、配电室及地下车库工程施工图纸”。 1.2.3国家、山东省、青岛市颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、规程、验评标准及有关技术规定。 1.2.4青岛市人民政府有关建筑工程治理、市政治理、环境爱护等地点性法规及规定。 1.2.5青岛市建设工程主管部门颁发的有关质量治理、安全治理、文明施工等治理制度。 1.2.6秀兰·禧悦山二期项目10#-14#、17#楼、配电室及地下车库工程现场及周围环境的实际情形。 1.3编制原则 1.3.1严格遵守国家、地点的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 1.3.2坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 1.4编制内容 秀兰·禧悦山二期项目10#-14#、17#楼、配电室及地下车库工程土建及安装全部内容。 秀兰·禧悦山项目二期工程施工组织设计引用规范、标准清单:

抗浮锚杆施工工艺

抗浮锚杆施工工艺 1、施工工艺流程 锚孔定位编号→钻机就位→钻孔→下钢筋锚→一次注浆→下石子→拔管→二次注浆→封锚→完成 2、施工工艺 1) 放线定位 ①按施工桩位平面布置图放线确定桩位,做好标记和预检; ②桩位误差控制在规范要求之内。 2)锚孔钻进方法 ①安装锚孔钻机、调平、调立、稳固; ②锚孔孔径150mm,孔径偏差不大于2cm,钻孔深度偏差不应小于设计深度1%,也不宜大于设计深度500mm,成孔深度达到设计要求; ③锚孔钻进经常检查钻头尺寸,保证钻孔孔径; ④掌握锚孔中心度,防止锚孔偏斜,跑斜后应采取措施,重新成孔。 3) 洗孔 ①锚孔成孔后,钻机清洗孔时间不小于1分钟,保证孔内泥浆排除,沉渣小于等于30cm; ②做好孔口维护,防止渣土流入孔内。 4) 锚杆体加工制作及孔内安装 ①锚杆体为1Φ28长度为10.7m(根据设计方案确定);

②锚杆按2.0m间距焊接3Φ6定位中心支架;底部在一米的位置设置倒刺,采用与杆体同材料制作,长度为10cm;以使锚杆体保持平行及具有抗拔力,保证锚杆在锚孔中心; ③注浆管采用两根内径20mm的塑料管与锚杆体连接,一根用于一次注浆可拔除,另一根管体底部2m长度范围内每间隔50cm设置溢浆孔并用胶带封孔;长度要求:能满足能自孔底开始依次向上的注浆长度; ④锚杆体采用人工安放;下锚前,锚杆制作质量和锚杆长度需经监理验收合格后,方可下入孔内。 ⑤锚杆按设计及规范制作组装; 5) 注浆 ①浆液配制:采用纯水泥浆,配合比为0.5,水泥采用P.C32.5。 ②水泥浆搅拌均匀,具有可靠性,低泌浆性; ③一次注浆:采用孔底返浆法,利用杆体上一次注浆管与注浆机连接,注浆量以注满孔为准,充盈系数达1.2以上;注浆作业连续,注浆管要边注边拔,拔管高度不超出孔内浆液面; ④下石子:采用粒径为5—10cm的碎石填充,在一次注浆完成后对孔内进行碎石填充,保证碎石填满孔内。 ⑤二次注浆:待一次注浆体初凝强度达5.0MPa后(一次注浆完成后2个小时后)即可用高压注浆管进行二次高压注浆。采用孔底返浆法,将注浆管连接二次压浆管,用注浆机将水泥浆

抗浮锚杆检测方案

蓝光雍锦半岛项目地下会所抗浮锚杆工程 验 收 检 测 方 案

省建工集团有限责任公司 二○一五年九月 目录 1 工程概况 (2) 2 抗拔静载试验实施细则 (2) 3 试验工作量和选桩标准 (2) 4 检测过程叙述 (2) 5 预期成果 (4)

1 工程概况 蓝光雍锦半岛项目地下会所抗浮锚杆工程位于市长宁大道与皖水路交口东南角。地下室采用抗浮锚杆基础,设计参数:锚杆长度10.00m,孔径150mm,钢筋3Φ18mm。桩端持力层为场地第③层:粘土,设计锚杆抗拔承载力特征值为115kN。 受蓝光和骏实业的委托,由我公司对其在建的蓝光雍锦半岛项目地下会所抗浮锚杆工程抗浮锚杆进行竖向抗拔静载试验,以验证该工程的抗浮锚杆竖向抗拔承载力是否满足设计要求。 2 抗拔静载试验实施细则 本次试验按照中华人民国国家标准《建筑地基基础设计规》GB50007-2011土层锚杆试验的有关规定进行,对所需检测的抗浮锚杆进行抗拔静载试验。 3 试验工作量和选桩标准 蓝光雍锦半岛项目地下会所抗浮锚杆工程,地下室采用抗浮锚杆基础。《建筑地基基础设计规》GB50007-2011的相关规定和建设单位的要求,选取锚杆总数的5%且不少于6根抗浮锚杆进行单桩竖向抗拔承载力检测。选取的杆位宜符合下列规定: 3.2.1 设计方认为重要的锚杆。 3.2.2 现场监理人员和建设单位确认的锚杆。 3.2.3 局部地质条件出现异常的锚杆。 3.2.4 施工工艺不同的锚杆。 3.2.5 施工质量有疑问的锚杆 3.2.6 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。 4 检测过程叙述

4.1 现场安全措施: 4.1.1检测现场应有指定的检测人员负责管理,现场应在倾覆安全距离外设置试验隔离区并留有显著标示,非检测人员不得随意进入。 4.1.2 检测现场油压表等试验仪器应用线路引至倾覆安全距离以外,所有数据采集系统应尽可能准确,严禁在倾覆安全距离以安放检测仪器。 4.1.3检测现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005)中的相关规定。 4.1.4检测现场应存放检测方案、桩位平面图、仪器检定证书等资料复印件备查; 3.5 现场反力平台搭设及配重块应严格按照吊装安全方案执行,并在过程中有指定的检测人员现场旁站。 4.1.5 检测现场基准梁应搭设牢固可靠,防止意外因素导致基准梁晃动,影响检测结果准确性; 4.2 单桩竖向抗拔静载试验依据 《建筑地基基础设计规》GB50007-2011,附录Y。 4.3 单桩竖向抗拔静载试验方法 本次抗浮锚杆抗拔静载试验利用地基提供试验反力,本次试验是为工程验收提供依据的验收性检测,采用单循环分级加卸荷载法进行。 4.4单桩竖向抗拔静载试验设备 4.5 抗拔静载试验最大试验荷载 根据《建筑地基基础设计规》GB50007-2011附录Y.0.9,加载量不应小于设计要求的锚杆抗拔承载力特征值的 2.0倍。本工程锚杆抗拔承载力特征值设计要求为115kN,最大试验荷载应不小于115kN×2=230kN,试验时取230kN。

抗浮锚杆施工.doc

. 东大街三角岛拆迁改造安置房项目地下车库抗浮锚杆工程 施工方案 核工业志诚建设安徽基础工程分公司 2013 年 3 月 11 日

一:工程概况 拟建东大街三角岛拆迁改造安置房位于合肥市长江东大街北侧,东一环东侧,基坑南侧和西侧均为市区主干道,北侧为已建淮南铁路线。 本工程的标高体系± 0.00 标高相当于地勘报告中吴淞高程系14.900,本工程建设规模:包括 1#楼~5#楼住宅楼及地下车库。 1#~4#楼为 22~34 层高层住宅楼, 为钢筋混凝土剪力墙结构,桩筏板基础,5#楼为 4 层综合用房,筏板基础,地下 室基础垫层底标高8.550m(吴淞高程)。其中抗浮锚杆分布在三个部位,其中1# 楼和 3#楼之间 A10~A12 轴之间共计 30 个; 2#楼南边 BC 轴~BK 轴共计 40 个;4#楼西边 BG~BL 轴共计 47 个,总计 117 个。具体抗浮锚杆编号附图。 2、设计概况 2.1 由于建筑物自重及其它外部因素产生的综合荷载不足,为了平衡地下 水所产生的浮力时,必须在基础底板施加竖向外力以平衡浮力,抗浮锚杆就是 利用锚杆自身的抗拉强度所产成的抗拉力。锚杆与土层之间的摩擦力所产生的 抗拔力,对基础上浮的趋势进行约束,起到抵抗基础上浮的作用。本工程设计 单杆抗拔承载力Rt ≥ 120KN. 2.2 为了确保抗浮锚杆的施工质量,施工设备及工艺起到关键作用。锚杆 钻机成孔有带水钻成孔、泥浆护壁成孔(通称湿成孔),长螺旋钻机干取土成孔 等几种。湿成孔在成孔过程中,钻头带水与粘土摩擦后形成很光滑的壁孔,孔 内充满泥浆,注浆后,水泥砂浆与壁孔四周泥浆无法渗透影响摩擦力,且注浆 时泥浆从孔口溢出,对基坑底部土层造成污染。采用长螺旋钻机干取土成孔, 水泥浆液与孔壁渗透性好,没有泥浆污染。 2.3 长螺旋钻机施工成本较锚杆钻机高,结合类似工程施工成功经验,为 了确保本工程抗浮锚杆质量,本工程采用长螺旋钻机干成孔工艺施工抗浮锚杆。 如采用长螺旋钻机成孔,经过计算长螺旋钻杆扭矩不够,因此抗浮锚杆孔径最 小应为 150mm。 2.4 长螺旋钻机进场后先施工 3 根抗浮锚杆作为试验,待 5 天后做抗拔试 验,一般做设计要求的 70%。检测合格后才能继续进行抗浮锚杆施工。 二、施工组织设计 1 、抗浮锚杆施工基本目标 工期目标:在 1#楼与 3#楼之间由于自然因素采用在垫层上进行施工,为了不影

抗浮锚杆专项施工方案

xxx有限公司 抗浮锚杆专项施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

深圳市唐商大厦项目施工总承包工程抗浮锚杆专项施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准:

深圳市建工集团股份有限公司 2017年3月 目录 1 编制依据 (5) 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 (5) 相关的标准、规范、规程 (5) 施工组织设计与参考文献 (5) 2 工程概况 (6) 3 施工部署 (8) 施工目标 (8) 施工组织机构与职责 (8) 施工段、阶段划分、施工流向、顺序 (9) 施工进度计划 (10) 机械及人员配备 (10) 4 施工准备 (10) 技术准备 (10) 劳动力准备 (11) 机具准备 (12) 5 主要施工方法 (13) 施工工艺流程 (13) 施工要点 (13) 基本实验相关要求 (15) 6 质量保证措施 (16) 质量管理措施 (16)

技术措施 (19) 具体质量要求 (19) 7 安全保证措施 (19) 安全管理措施 (19) 安全技术措施 (20) 应急处理措施 (20)

1 编制依据 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程合同文件》 2.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程图纸》 3.《沙井德普项目岩土工程详细勘察报告》 相关的标准、规范、规程 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 施工组织设计与参考文献 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程施工组织设计》 2.广东省及深圳市有关政策和文件的规定 3.《实施性施工组织设计、方案管理规定》(公司) 4.《建筑施工手册》(五版) 5.其他参考文献

最新大跨度空间钢结构斜放拱航站楼工程施工组织设计(426页,鲁班奖)

大跨度空间钢结构斜放拱航站楼工程施工组织设计(426页,鲁 班奖)

目录 1前言 (4) 1.1编制依据 (4) 2工程概况 (6) 2.1工程基本情况 (6) 2.2设计概况 (6) 2.2.1设计背景 (6) 2.2.2主楼设计 (6) 2.3建筑概况 (6) 2.3.1地下室建筑概况 (7) 2.3.2地上部分建筑概况 (8) 2.4结构概况 (9) 2.4.1抗浮锚杆工程概况 (9) 2.4.2地下室结构概况 (10) 28总承包管理 (13) 28.1总承包管理责任 (13) 28.2管理协调责任 (13) 28.3总包管理目标 (13) 28.4总包单位的权利、管理制度及处罚措施 (14) 28.5总包服务与协调 (15) 28.6施工现场管理 (19) 28.7作业交界接口管理 (21)

28.8总包技术管理 (21) 28.9总包进度及计划管理 (22) 28.10总包工程造价及成本控制管理 (22) 28.11总包安全保卫及产品保护管理 (22) 28.12总包物资设备管理 (22) 28.13项目职业健康管理 (22) 28.14安全应急救援措施 (23) 28.15项目风险管理 (24) 28.16总包信息化管理 (24)

1前言 本施工组织设计系项目部针对xxxx国际机场T2航站楼工程所做专项工程施工技术文件,其主要阐述了项目部对本工程施工的总体部署安排和主要分部分项工程的较为详细做法,以及在超大、复杂地下室和地上主体大厅部分各个施工阶段所投入的大型机械设备、材料和人员的组织。 1.1编制依据 1、xxxx国际机场T2航站楼工程招标文件; 2、招标图纸及补充招标图纸; 3、招标答疑文件; 4、xx设计研究院关于本工程的工程图纸; 5、国家、行业现行设计施工的相关法规、规范、规程及验评标准; 6、投标施工组织设计; 7、工程前期进展及现场实际情况。 相关现行主要规范和标准一览表

抗浮锚杆施工方案10.16

核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目 地下室抗浮锚杆施工方案 1、工程概况 1.1项目概况 拟建“核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目”位于成都市二环路北四段四一六医院院区内,由核工业四一六医院兴建。拟建建筑物为地下2层、地上14层,框架-剪力墙结构,拟建筑建筑物概况详见表1-1。 项目由西北综合勘察设计研究院进行抗浮锚杆工程技术方案设计。 拟建物概况表表1-1 1.2工程地质及水文地质条件 1.2.1地形地貌 拟建场地位于位于成都市二环路北四段,四一六医院院区内,北面临近二环路,西侧靠近沙河,东面临近三友路,交通方便。 1.2.2地层结构 根据《核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目岩土工程勘察报告》,场地地基土主要由以下土层构成: ○1人工填土层(Q4ml) a.杂填土:松散,均匀性差,主要由砼和砖块等建筑垃圾组成,含少 量粉土,局部含少量植物根系,系近期堆积,该层在场地均有分布, 层厚0.90~4.80m。 ○2第四系全新统冲洪积层(Q3al+pl) a.粉质黏土:可塑,以粘粒为主,含少量粉粒。干强度中等,韧性中等。该层在场地内局部地段有分布。层厚1.60~3.50m。 b.粉土: 中密,湿,韧性低。场地内大部分地段有分布,层厚约0.70~3.80m。 c.粉砂:松散,该层主要以透镜体状分布于卵石顶面以上,场地内局部地段有分布,层厚0.90~4.10m。 d.中砂:松散~稍密,该层主要以透镜体状分布于卵石层中,场地局部地段有分布,层厚0.50~2.60m。

e.卵石:主要粒径20~80mm,少量80~200mm,充填物主要为砾石和中砂,场地内分布。根据卵石的含量和密实度可分为如下四个亚层: e-1松散卵石:卵石排列混乱,含量50~55%,该层在场地内均有分布,层厚0.60~2.30m; e-2稍密卵石:卵石排列混乱,含量55~60%,该层在场地内均有分布,层厚1.00~5.80m; e-3中密卵石:卵石呈交错排列,含量60~70%,该层在场地内均有分布,层厚0.90~9.20m; e-4密实卵石:卵石呈交错排列,含量大于70%,该层在场地内均有分布,层厚1.90~5.80m。 ○3中生界白垩系上统灌口组(K2g) 泥岩:由黏土质矿物组成,泥质结构,薄~中厚层状构造,根据风化程度差异可分为强风化泥岩和中风化泥岩。顶部为强风化带,裂隙很发育,岩体破碎,该层厚0.80~1.90m;其下为中风化层,裂隙发育,岩体较破碎,天然单轴极限抗压强度f r标准值4.36MPa,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。 1.2.3场地地下水 场地地下水主要为上层滞水、卵石层孔隙水及基岩裂隙水。其中卵石层孔隙水水量较丰富;上层滞水及基岩裂隙水,水量小。场地西侧和南侧均距沙河约50m,河面宽24~30m,常年水位为502.10~501.55m,最高洪水位为503.59m,抗浮水位标高按503.59m考虑。 因地下水位受沙河和三友路地铁施工降水影响,测得地下水位埋深为自然地坪下-6.1~-8.3m。正常情况下丰水期地下水位标高为499.50m,地下水位年变幅约1~3m左右,最高水位标高为503.59m。卵石层渗透系数20.0~28.0m/d。 1.2.4各地基土层主要物理力学性质指标值

抗浮锚杆施工组织设计方案

抗浮锚杆施工方案 目录 第一章施工条件 一、工程概况 二、编制依据 第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验 一、抗浮锚杆结构设计主要参数 二、抗浮锚杆拉力设计参数 三、抗浮锚杆基本试验 第三章施工组织和措施 一、施工准备 二、施工进度安排 三、抗浮桩锚杆施工工艺流程、技术参数 四、排污措施 五、应急措施 六、成品保护措施 七、施工组织措施 第四章工程施工质量保证措施 一、质量控制措施 、质量保证具体内容三、材料质量要求及节约措施第五章文明施工与安全措施一、安全生产、文明施工

二、安全保证体系及措施 三、环保文明施工保证体系及措施第六章冬季施工措施 第一章施工条件 一、工程概况 本工程是高层多功能主体大楼地下室锚杆,主结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,外围纯地下建筑为框架结构,基础板厚 1000mm ~1100mm ,采用抗浮锚桩设计方案对建筑物整体抗浮,保证建筑物的稳定和正常使用。目前基坑内已施工。 二、编制依据 1、《鼓楼北极阁风貌区一期地下工程岩土工程勘察报告》 2、鼓楼北极阁风貌区一期地下工程锚杆竣工图 3、鼓楼北极阁风貌区一期地下工程改造图景观标高图 第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验 本工程设计的抗浮桩为永久性预应力锚杆,完整的抗浮桩(锚杆)是在基础底板下土层内形成有效直径 150mm 一、抗浮锚杆结构设计主要参数 1、钻孔体:锚孔直径 150mm 。入中风化粉砂岩大于 12m, 入中分化石英岩大于 9m 2、固结体:强度等级 C40 ,杆体保护层厚度不小于 20mm 。 4、锚杆:直径 36 HRB335 。 二、抗浮锚杆拉力设计参数 1 、锚杆设计拉力: 350KN 2、通过基本试验,确定最终的设计承载力。 3、锚杆验收抽样数为锚杆总数的 5% ,且不少于 6 根 4、其他有关施工及试验要求按中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》 CECS 22-90 执行。 三、抗浮锚杆基本试验锚杆基本试验是为设计者确定锚杆极限承载力等设计参数的重要依据,地质条件的复杂性、施工手段和技术水平的差异、本工程的重要性,尤其本工程采用类比法设计,在施工前,会同建设方、监理方、设计方共同在现场选取合适位置,在三方的共同监督下施打试验锚杆,以确定锚杆的极限承载力等参数。 1、钻孔施工工艺 本工程锚杆成孔施工的难点对地板进行钻孔。根据本工程锚杆设计、成孔地质条件和以往成功的工程经验,基本可确定 2 种锚杆钻孔成孔工艺。 (1) 地质钻机泥浆护壁成孔工艺利用履带式钻机带动小型组合合金钻破中分化粉岩、中分化石英砂岩地层,通过人工配置的优质砂浆,且采用二次注浆。 成孔工艺中最重要的是泥浆的配比,根据实际情况,在钻孔前在实验室内要做好配比试验。根据以往的

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程抗浮锚杆工程施工方案 编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (3) 1编制依据 (3) 2编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 1工程概述 (4) 2设计概况 (4) 三、项目管理目标 (4) 1 质量目标 (4) 2 安全目标 (4) 3文明施工及其他目标 (4) 四、管理组织架构 (5) 五、施工准备 (5) 1现场测放施工范围 (5) 2技术准备 (5) 六、施工方案 (6) 1施工整体安排 (6) 2施工要求 (6) 3材料要求 (7)

4基本试验要求 (7) 5锚杆施工工艺 (8) 6主要工程数量及其功效计算 (10) 7验收试验 (10) 七、质量保证措施 (10) 八、资源配置计划 (12) 1机械配置计划 (12) 2劳动力配置计划 (13) 九、安全文明施工 (13) 十、成品保护方案 (15) 十一、防声降噪措施 (15)

一、编制说明 1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。 2.4尽量利用工程项目已有设施,以减少各种临时设施;尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行场地规划布置,节约施工用地。

关于钢筋抗浮锚杆的一般要求

关于钢筋抗浮锚杆的一般要求 【申明】本要求仅作为施工一般性指导以及提醒作用,不代表主管部门意见,具体施工还需符合国家相应法律法规及地方规章和规范性文件要求以及经总监审批的施工组织设计要求。 一、引用规范 1、岩石锚杆(索)技术规程(CECS 22:2005) 2、建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011 ) 3、建筑地基基础检测规程(DGJ32/TJ142-2012) 二、检测要求 1、抗浮锚杆原材料检测 2、注浆标养试块留置,每30根留置1组,总共不少于3组 依据:《岩石锚杆(索)技术规程CECS22-2005》8.4.7条: 3、抗浮锚杆拉拔承载力检测,总锚杆数的5%,不少于6根 依据:《建筑地基基础检测规程DGJ32/TJ142-2012》3.5.2条: 3.5.2采用抗拔试验确定基础锚杆的抗拔承载力时,抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6根。 注:图纸上一般要求先做抗浮锚杆的试拉试验,该试验报告仅作为设计院设计依据,不作为正式验收依据 三、施工资料 1、专项资料: 目前没有专门的锚杆专项资料,请参照桩基资料进行整理。至少需包含以下资料:

1.开工报告 2.施工组织设计 3.若有分包需分包单位资质报审 4.原材料、砂浆或砼配比报审 5.抗浮锚杆钢筋原材料、加工、安装检验批 6.钢筋隐蔽 7.抗浮锚杆施工记录 8.若有焊接需钢筋焊接报告汇总(含试焊) 9.砂浆或砼试块的报告汇总表,并进行评定 10.竣工图 2、检验批划分: 3、施工记录用表 四、验收条件 1、作为验收依据的抗拔承载力检测报告 2、注浆标养试块报告 3、钢筋原材料检测报告 4、施工记录表已完善 5、地基基础处理检测方案表已签章并报我站备案 6、桩基子分部(地基基础处理)验收记录已签章 五、验收流程 按桩基子分部验收的流程进行验收,我站参与验收的监督工作 六、不合格的处理 1、钢筋不合格处理 可复检的复检,不可复检的退场重新进材料检测,监理发出质量控制类通知单,施工单位质量控制类回复单 2、试块不合格处理

抗浮锚杆设计及施工方案(完整的)

目录 1.工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2工程地质条件 (2) 1.3设计依据 (3) 2.抗浮锚杆方案设计 (3) 2.1抗浮锚杆技术要求 (3) 2.2抗浮锚杆布置原则和方案选择 (3) 2.3抗浮锚杆设计计算 (3) 2.3.1抗浮锚杆设计轴向拉力值的确定 (3) 2.3.2抗浮锚杆钢筋截面面积的计算 (3) 2.3.3锚杆长度及锚固体直径 (4) 2.3.4锚杆钢筋和锚固砂浆间锚固长度的验算 (4) 2.3.5钢筋锚入抗水板长度 (5) 2.3.6锚固体材料 (5) 3.锚杆检测 (5) 4.施工方案设计 (6) 4.1施工方法与特点 (6) 4.2施工工艺流程 (6) 4.3操作过程及技术要求 (6) 4.4锚杆的制作 (6) 4.5防腐、防锈措施 (6) 5.施工部署 (6) 5.1施工用水、用电 (6) 5.2组织机构及人员配备 (7) 6.施工准备 (7) 6.1施工准备工作计划 (7) 6.2技术准备 (7) 6.3施工现场准备 (8) 6.4物资材料准备 (8) 7.施工组织 (8) 7.1施工设备组织 (8) 7.2劳动力计划 (9) 7.3施工进度计划 (9) 8.质量保证措施 (9) 9.安全生产措施 (9) 10.文明施工保证措施 (10) 11.工期保证措施 (10)

1.工程概述 1.1工程概况 拟建的“成都颐和京都项目”位于成都市青羊区光华大道与武青路交叉口,紧邻成都三十七中。 该工程三期(2#、9#楼)设两层地下室,主楼25-30层,框剪结构,筏板基础,该工程基础底标高为503.40,±0.000为513.800。地下室底板顶标高均为-9.250,即相当于绝对高程504.550。 该工程设计单位为深圳星蓝德工程顾问有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,施工单位为四川光海建设工程有限公司。我公司承担该工程三期抗浮锚杆施工组织设计的编制。 根据深圳星蓝德工程顾问有限公司提供的《扩大地下室部分基础平面图》,进行该工程纯地下室区域设计抗浮锚杆。 根据设计要求,设计抗拔力为≥20KN/m2。 1.2工程地质条件 (1)场地地形地貌 拟建场勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统人工填土层、第四系全新统冲、洪积层组成。 (2)地层结构 ml)、第四系全新统冲、洪本次勘察揭露的地层由第四系全新统人工填土层(Q 4 al+pl)、组成。各岩土层工程特性指标为: 积层(Q 3 岩土层的主要物理力学性质指标建议值表1.2.2 拟建场地地下水类型主要为赋予存于砂、卵石中的孔隙潜水,大气降水、河水为主要补给源。勘察期间,测得地下水静止时水位埋深8.00-8.60m,静止水位的绝对标高504.02-504.80m,平均标高约504.50m,渗透系数K取20m/d。

抗浮锚杆施工工艺新编

抗浮锚杆施工工艺新编 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

抗拔锚杆施工工艺与技术措施 1 施工工艺流程 现场准备?测量定位?锚杆成孔?一次常压灌注、拔钻杆?插入钢筋杆体?补浆?锚杆养护?锚杆抗拔试验?锚杆端头清理。 抗拔锚杆施工流程 2 施工工艺与技术要求 2.1 施工前准备工作 (1)完成施工现场的平面布置。 (2)水电引入施工现场。 (3)完成钻机和管线的设置。 (4)安排人员作好现场保卫工作。 (5)机具、人员进场。 (6)所需材料,如水泥及外掺剂等进场复检。 (7)设备调试检验。 (8)开工前进行施工技术交底和安全教育。 2.2 施工定位 锚杆钻孔前,应按设计要求的锚杆位置、间距及标高测量放线,标明钻孔的位置,局部钻孔的位置若有障碍物则予以人工清除,如不能清除的根据现场情况进行调整。锚杆定位后应做好标记和预检。 2.3 钻机就位 施工作业面达到施工要求并放线定位后,将钻机移至孔位,并调平机座。 2.4 锚杆成孔 锚杆成孔采用普通锚杆钻机或小直径长螺旋钻机,具体成孔工艺根据工程地质条件、现场成孔试验、成孔效率等确定。

2.5 锚杆注浆 1)浆液配制:锚杆注浆体采用素水泥浆,水泥为P.O 42.5,水灰比0.45~0.5,根据实际情况,添加JD-10防冻剂(液),掺量为水泥重量的2~4%。 2)水泥浆在灰浆搅拌机中拌和时间不少于2分钟,使之均匀一致。 3)采用钻杆内泵压方法注浆。 4)注浆作业连续,浆液应搅拌均匀,随搅随用。 5)试块制作:除见证取样外,每30根锚杆做1组试块,当一天锚杆施工数量少于少于30根时,做1组(每组6块)试块,规格70mm×70mm×70mm,取28d抗压强度值。 2.6 拔钻杆 抗拔锚杆成孔至设计标高后,停止钻进,开始泵送水泥浆。当钻杆芯管充满水泥浆后开始拔管,严禁先拔管后泵料。注浆过程应连续进行至孔口返浆,避免因后台供料慢导致停机待料。施工中每根抗拔锚杆的投料量不得少于设计灌注量。 2.7 锚杆杆体制作 锚杆体制作按图纸要求进行。锚杆杆体主筋每隔1.5m设置1个架立管,架立管采用DN40钢管,长度为100mm,架立管与杆体主筋采用焊接方式连接。杆体制作时要保证足够的外露长度。锚杆杆体主筋的连接方式为直螺纹连接。 (1)技术要求 1)钢筋先调直再下料,切口端面与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。 2)钢筋下料时必须符合下列规定: 设置在同一构件内同一截面受力钢筋的接头位置应相互错开,同一截面接头百分率不应超过50%; (2)施工程序 原材检测→钢筋下料→丝头加工→钢筋连接(制安)。 (3)钢筋丝头加工工艺流程 1)钢筋端部平头使用钢筋切割机进行切割;