脚手架安全监督交底纪要

一、脚手架搭设前,应根据工程的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括基础处理,搭设要求,杆件间距及连墙杆设置位置,连接方法,并绘制施工详图及大样图。

二、落地式双排扣件式钢管脚手架单立管时,搭设高度不得超过50M,否则,应采用分段悬挑或分段卸荷等措施。

三、脚手架搭设之前,施工负责人必须组织作业人员进行交底,搭设后组织有关人员按照施工方案要求进行检查验收,确认符合要求后方可投入使用。交底以及检查验收工作必须认真进行。

四、脚手架基础应平整夯实后进行硬化,应具备排水措施,当立杆不埋设时,离地面200mm处应设置纵向及横向扫地杆。当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,立杆底部高低差不应大于1m,脚手架底层步距不应大于2m。

五、施工现场所用各种卸料平台,必须单独做出设计并绘制施工图纸,卸料平台应制作定型化、工具化的结构,并应在明显位置设置标志牌,规范使用要求和限定荷载。

施工临时用电及小型机械设备安全技术交底纪要

一、施工临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应按照施工安全设施计算软件编制临时用电施工组织设计。

二、临时用电施工组织设计及变更时,必须履行编制、审核、批准程序,由电气工程技术人员组织编制,经企业技术负责人批准,监理单位审核,合格后实施。

三、施工临时用电设备在5台及以下或设备总容量在50KW及以下者,应制定安全用电和电气防火措施。

四、施工现场临时用电必须形成TN-S接零保护、三级配电、两级漏电保护三大系统。

五、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置当合并在同一配电箱,动力和照明应分路配电,动力开关箱与照明开关箱必须分设。

六、每台用电设备必须用各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座),形成一机、一闸、一漏、一箱。用电设备自带的开关箱不能代替专用开关箱。

七、施工现场临时用电必须建立安全技术档案。

起重机械安全技术交底纪要

一、泛建筑檐口高度超过30m或十层(含十层)以上的工程项目必须安装、使用人货两用电梯。

二、市区建筑起重机械的产权单位在建筑起重机械出租或安装前,应当在市质安处办理备案。

三、建筑起重机械安拆单位应当依法取得相应的建筑施工专项资质和安全生产许可证,并在市住建局备案后方可从事建筑起重机械安拆活动。

四、建筑起重机械安装完毕以及在使用过程中增加附着的,使用单位应当委托具有相应资质的检验检测机构进行检测,并按规定组织产权、安装、检验检测,监理单位进行验收。

五、使用单位应当自工程项目建筑起重机械安装验收合格之日起30日内,在市质安处办理使用登记。

六、建筑起重机械必须完成产权备案、检验、检测、安装验收、使用登记工作后方可投入使用,并在设备显要位置挂设设备铭牌、备案证、检测牌以及使用登记牌。

七、出租单位和使用单位应当签订建筑起重机械租赁合同,依法明确维修、保养和安全服务、日常操作等内容。

临边防护、高处作业及文明施工技术交底纪要

一、施工现场应实行封闭管理,在施工现场周围应设置实体墙或围挡。

二、施工企业必须在施工现场主出入口明显处设置六牌一图,并应在主要通道口设置宣传栏。

三、施工现场临时道路应进行砼硬化,临时道路应尽量形成环形道路。

四、施工现场的材料堆放场地应进行硬化,场地四周设排水沟,不得有积水,钢筋应架空堆放,架空高度不得小于20mm,砂石应堆放在砖砌围护池中,池高500mm,钢管堆放应搭设钢管搁置架,底部要找平,高度不得超过1.5m,并应按长短分类堆放,扣件应存放在扣件池中,池内地面应找平抹面,池内池外均设排水沟,材料堆放处必须设置材料标识牌,标示牌上应注明材料的规格、型号等。

五、楼梯、阳台临边防护采用Φ48*3.5mm钢管,内设密目安全网,下

部设180mm高踢脚板。深度超过2m的基坑要设置临边防护措施,防护栏高度不得小于1.2m。

交通安全设施施工安全技术交底记录

波形护栏、标志、标线施工安全交底内容 一、标志、标线、波形护栏安全技术交底 1、施工人员严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进行入施工现场作业,施工人员必须佩戴

反光背心、安全帽,作业区不准嬉戏、打闹。 2、标志标线区域前后需设置警告、警示标志牌,并设置车道封闭绕行公告,施工区域用水马围护,施工时需有专人指挥交通。 3、实行定时检查安全围护,班组应每天上岗后及下班前检查施工区域安全围护状况,经理部每天至少一次检查现场安全围护。 4、对查出的不安全因素和安全隐患应立即进行整改,一时整改不了的要限期整改,整改不力的要悬挂黄牌警告,直至整改完毕。 5、发生事故要查明原因,分析性质和责任,确定直接责任者,主要责任者和领导责任者依照法律、法规和政策做出处理。 6、施工机械安全防护: ⑴各种机械设备的操作人员必须经过相应部门组织的安全技术操作规程培训,考试合格后,持有效证件上岗; ⑵机械操作手上岗前,要进行身体健康状况检查,有禁忌病症的人员,不准从事机械操作工作; ⑶机械操作人员工作前,就对所使用的机械设备进行安全检查,严禁带病使用,严禁酒后作业; ⑷机械操作人员只要离开机械设备,必须按规定将机械平稳停放于安全位置,并将驾驶室锁好,或把电器设备的控制箱拉闸上锁; ⑸严禁在行走机械的前后方休息(包括乘凉、午睡),行走前就检查周围情况,确认无障碍时鸣笛操作。 7、临时用电安全防护 ⑴临时用电必须符合中华人民共和国城乡建设环境保护部部颁标准和当地供电局的有关安全进行规程。 ⑵电动设备集中使用的场所,应由技术人员编制临时用电施工组织设计,经技术负责人审核,主管部门批准后实施。 ⑶施工现场施工时,施工设施最高处与外电架空线路垂直距离应不小于有关规定。 ⑷使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零或作保护接地地。 ⑸移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

《质监站交底会议纪要 [质量监督交底会议纪要]》

《质监站交底会议纪要[质量监督交底会 议纪要]》 深圳xxxx交通改善工程 质量监督工作交底会议纪要 交底方:xxxx市交通工程质量监督站 交底人: 参会方:深圳市xxxxxxxxxxx交通运输局(建设单位)中国市政工程xxxx设计研究院(设计单位)xxxxxx建设有限公司(施工单位)深圳市xxxxxx项目管理有限公司(监理单位)会议地点:xxxxxxxxx 工程项目工地会议室 会议时间:xx年11月9日10时 会议程序及内容: 一、参会人员签到。附会议签到表 二、交底人向施工单位、监理单位发放《质量监督工作方案》文件及监督工作公示样本。 三、交底人介绍《质量监督工作方案》内容: (1)宣读监督方案,并着重介绍项目实体监督的内容、控制点; (2)介绍质量行为的内容、检查方式,介绍监督和验收程序; (3)介绍监督站工作特点、监督员分工侧重点、监督方案中着重点、监督进程各程序完成时限和目标要求、监督工作接受社会监督的联系电话; (4)发放监督档案需要采集的相关资料表格,收集项目有关各

方有关人员联系电话、确定监督正式进入施工现场的时间。 四、作为对《质量监督工作方案》的解释及补充,交底方提出如下要求: 1、施工单位应建立健全现场质量安全管理机构。 2、监理单位应有确实的质量控制措施,重点部位(工序)要旁站。 3、建设单位应安排相应的管理人员。 4、不得将未经签章的设计变更交施工单位进行施工。 5、监理单位组织建立各方参与的工作联系平台; 每周四上报《每周施工动态》及每月25日上报《监理月报》。 6、施工单位资料员应具备专业资质,资料应与进度同步,相关签证要齐全、真实。 7、所有工程材料应按照规定及时送检,监理单位必须现场见证取样,做好施工单位自检试验室、监理单位抽检试验室的备案工作。 8、分部工程验收前先将相关资料报监督站核查,通过后再确定具体验收时间。 9、施工单位应尽快编制人行天桥桩基检测方案。 10、预计监督站人员11月16日(下周四)到现场检查开工资料、桩基资料、现场施工组织机构落实情况等,请现场做好相关准备工作。 五、建设单位针对《质量监督工作方案》的意见,要求做好以下工作: 1、本工程应在xx年6月底完成竣工验收,存在施工工期紧张、

装饰装修安全技术交底记录大全

装饰装修安全技术交底 安全技术交底 项目部编号 交底部位 工作内容装饰装修 安全技术交底内容 一、一般规定: 1、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚与穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; 3、在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底与带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; 4、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; 5、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; 6、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全

员批准严禁随意拆除与挪动。 8、工地的防火安全的重点部位应按规定配备消防器材,如油漆间、木工间、木制品仓库等场所应按每25㎡配备一只种类合适的灭火器,并成组设置。 9、登高用具周转、现场拼装、搭拆频率较高,搭设、操作人员按操作规程作业,每次拼装搭拆完工必须经验收合格方可使用,并挂上合格牌。 10、作业面材料码放、垃圾清理,临时堆放处离楼层边沿不应小于1米,堆放高度不超过1、2m,楼层边、通道内、脚手架边缘严禁码放任何物品;每天施工下班前,及时清理作业面垃圾与杂物,保持现场环境卫生整洁。 二、施工用电 1、施工现场使用的配电箱、开关箱必须符合JGJ 46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》要求,“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。”施工现场的配电箱不宜采用木质的,并应达到防雨要求。 2、在施工专业技术人员与现场电工中普及临时用电安全知识,掌握施工现场三级配电的基本要求,了解总配电箱、分配电箱、开关箱的主要功能以及使用要求。 3、施工人员下班或暂停施工时,必须收回并保管好移动分配电箱,锁

质量监督交底会议纪要.doc

质量监督交底会议纪要 召开质量监督交底会议想必少不了会议纪要,那么,以下是我给大家整理收集的质量监督交底会议纪要,供大家阅读参考。 质量监督交底会议纪要1 时间:xxxx-10-14 10:00-11:30 地点:南澳建设办三楼会议室 参加单位及人员:详见会议签到表 主持人:陈志强(监督员) 会议主要内容 一、监督方式 1、监督巡查:定期、不定期;小组、部门级、站级。 2、质量大检查:定期、不定期、专项;针对各责任主体检查结果不良行为上报市质检总站和建设局。 3、验收监督:重要分部(子分部)工程验收、竣工验收。 二、监督内容 1、责任主体和有关机构履行质量责任的行为 2、工程实体质量 3、原材、半成品、构配件、设备进场报验及见证取样送检的情况 4、工程控制资料 5、工程质量检测实施(方案、过程、评价)

6、上次检查中发现的问题整改情况 7、根据问题的严重性对本次检查中存在的问题签发工程质量监督执发文书。 8、对已发出的工程质量监督执法文书的严重不良行为调查取证及核实,报建设主管部门记录、公示及处罚。 三、工程质量差别化监督管理 监督小组对进行工程实体质量抽查、工程控制资料检查、工程各方责任主体质量行为监督等综合监督后,对各方责任主体质量行为及质量行为进行综合评价(阶段性评价)。 1、施工单位质保体系及其运作状况 2、监理单位组织机构及监理规划运作状况 3、工程实体质量抽查实况 4、工程控制资料检查情况 5、各方责任主体质量行为 四、监督措施 1、工程质量监督备忘录 2、责任整改通知书 3、责令停工通知书 4、不良行为认定书 5、有关责任主体收到A、C类监督文书后,必须针对问题逐一书面整改报告回复交给监督员。责任单位为施工单位的整改报告必须有项目经理签名并有监理意见及总监签章;责任单位为监理单位的整

安全技术交底记录表格

交底人(工长、项目经理)签字: 安全技术交底记录 交底内容: 大风解冻期施工安全技术交底 施工人员要遵守安全操作规程,不准违章作业。 解冻前要对现场的建筑物、机械设备、脚手架等做好 沉降观测,发现问题及时处理。 解冻前应先清理楼板上的杂物,防止楼板超载,发生 坠落事故。 解冻前,对施工现场的安全防护设施要进行全面检 查,确保施工中的安全。 五级以上大风天禁止露天高处作业及明火工作。 检查电源、电器设备,开关在冬停时是否损坏,如有 损坏应立即处理。 施工现场的火源点要专人管理,做到人走火灭。 施工现场要配齐防火工具,防火工具不准移动或乱 用。 复工前要办理复工报告。 接受人(班组长、作业人员)签字: 监督人(安全员)签字: 施工单位: 哈安管表5 分部分项工程 工种 工程名称 1、

注:本交底必须一式二分,生产班组、栋号工长各一份 安全技术交底记录 施工单位: 哈安管表5 年 月 日

监督人(安全员)签字: 暑季施工安全技术交底 暑季气候炎热,高温时间持续较长,要做好防署工作。 要对职工进行防暑降温知识的宣传教育,掌握中暑症 状和急救措 施。 合理调整作息时间,避开高温工作时间,高处作业工 人要缩短时间,保证工人休息和睡眠时间。 对在容器内高温条件下作业场所,除搞好通风和降温 外,操作人员要轮换作业。 露天作业场所要搭设凉棚遮阳,防止热辐射,并经常 洒水降温。 经常对高温,高处作业人员进行健康检查,发现有作 业禁忌症者,调换其他工作。 及时供给合乎卫生要求的茶叶,清凉含盐饮料,绿豆 汤等。 组织人员下工地巡回医疗的预防工作,保证职工身体 健康。 及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。 交底人(工长、项目经理)签字: 接受人(班组长、作业人员)签字: 交底内容: 1、

质量监督交底会会议纪要

会议纪要 江苏建设发展有限公司二○一五年七月三日 建设工程项目 质量监督交底会议纪要 会议时间:2015年7月3日9点30分 会议地点:项目部会议室 会议主持: 参加会议的单位及主要人员: XX市交通局: 质检小组: 项目办: 中心试验室: 总监办: 项目部: 会议内容: 一、项目部项目经理XXX对XXX工程项目基本情况做简要汇报: 1、项目部设置:XXX工程项目从4月份开始启动。首先是项目部的建设,在项目办的大力帮助下,项目部选址在333省道北侧和砖场村西侧。从建部的一开始我们就按照指挥部的要求,参照省级“平安工地”的标准进行标准化场地建设。项目部占地近10亩。 2、人员组成:XXX工程项目经理、总工、试验室主任等相关人员已全部进场,为加强建设力量,公司设置了项目部副经理,由XXX担任,协助项目管理工作。 3、目前项目进展:全线清表结束,原地面处理完成600米。砖场河桥完成桩基6

根,砖场河钢便桥搭设完成。全线便道除银匠村及蟹塘段其余全部贯通。粉喷桩施工完成9400延米。沿线小型结构物部分清淤完成,根据开挖情况须采取降水措施。沿线落实完成1号、2号、5号、6号取土坑,完成5%的焖灰土工作量约12000立方米。完成K4+804,K4+930,K5+540三个河塘的清淤工作,完成K5+100-K5+220蟹塘的清淤工作。各项试验检测符合规范。 4、进场材料:累积进场石灰5000吨,钢筋180吨,水泥600吨,所有材料经过总监办和检测中心的检测合格后进场。 二、总监办总监XXX对监理工作展开情况做简要汇报: 总监办前期迅速组织人员进场和总监办的组建工作,建立健全相应的组织结构和管理制度,编制监理计划展开监理工作。目前监理工作严格按照监理制度并且参照“2个目标”和“平安工地”的标准已经配合项目部全线展开,包括对项目部组织结构的检查,项目部内部软件资料的审查。施工现场工艺检查、相关施工人员持证情况检查等等。 三、中心试验室负责人XXX对检测工作展开情况做简要汇报: 检测中心人员组建已经全部到位,现场检测工作已经全面展开。检测中心将严格按照投标标准和各项法律法规严格控制工程质量。检测中心将重点做好以下几点: 1、施工现场各项验收; 2、施工质量预控; 3、提供检测问题的解决方案。 四、质量监督小组组长XXX对质量监督情况做简要汇报(见附件): 1、主要监督内容: (1)、从业单位履行法律、法规、规章规定的工程质量责任和义务情况; (2)、工程项目执行工程建设强制性技术标准的情况; (3)、工程实体质量情况、使用材料的质量情况; (4)、建设、施工和监理单位工程质量保证体系、施工现场质量管理、试验检测工作以及设计单位现场服务质量、试验检测单位的试验检测情况;

模板安装安全技术交底(通用版)

模板安装安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0375

模板安装安全技术交底(通用版) 1.严格遵守《施工现场管理奖惩制度》,配合管理人员管理。 2.不得随意带人进入施工现场,不得在施工现场开玩笑,打闹等不良行为。 3.格按本工种安全技术操作规程进行操作,严禁违章作业。 4.作业人员必须正确佩(合格)戴安全帽和劳动保护用品,严禁穿“三鞋”上班。 5.作业中要集中思想、注意操作,不做与本工种无关的事。 6.患有高血压、贫血、心脏病、高度近视、精神分裂症等不适宜高处作业(惧高症)的人员不得从事高处作业。 7.安装时严格按《模板施工方案》进行安装。 8.材料选择:支撑料、模板等不得使用扭裂、暗裂、腐烂的材料;不得使用暗裂、腐锈严重的扣件;钢管弯曲不得超过钢管的直

径和锈蚀严重的钢管。 9.支设模板应按工序进行,模板未加固前,不得进行下道工序施工。 10.支设4m高以上的模板,四周必须顶牢,操作时要搭设工作平台,不足4m高的可使用马凳操作。不得攀登模板拉条上下。 11.搭设支撑立杆底部底层(泥土地面的)必须平整、夯实,地面不积水,应垫上跳板宽20X20CM,厚5CM的松木或杉木,楼层上(砼地面的)应垫上20X20X2CM的木板或5X10CM的方木料,采用木锲调整高低,立杆垂直度偏差不大于5%。 12.立杆离地20CM设一道纵横的水平扫地杆,离地面2M处设一道纵横水平拉杆,以每增2M设一道纵横水平拉杆,每道拉杆应加固于已浇筑的柱,原则上抱梁抱柱。 13.不得在卸料平台上堆支架料、模板等材料。 14.按要求支撑杆设置剪刀撑,采用回转扣纵、横向与支撑杆相交部位连接。 15.二人抬运模板时互相配合,协同合作传送模板,工具应用

安全技术交底记录大全范文

甘肃省环县沙井子西部矿区钱阳山煤矿工业广场土石方工程施工项目分部(分项)工程与特种作业安全技术交底 批准: 审核: 编制: 八冶建设集团矿山公司庆阳项目部

二0一二年八月二十日 说明 一、根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 本工程安全技术交底资料应包括以下: 1、土方开挖施工安全技术交底 2、土方回填施工安全技术交底 3、自卸式汽车操作安全技术交底 4、挖掘机操作安全技术交底 5、装载机操作安全技术交底 6、振动压路机操作安全技术交底 7、施工现场防火安全技术交底

8、施工现场临时用电安全技术交底 9、照明灯具安全技术交底 土方工程施工安全技术交底 施工单位名称 八冶建设集团矿山 公司庆阳项目部单位工程名称 甘肃省环县沙井子西部矿区钱阳山煤 矿工业广场土石方工程施工项目 施工部位五区、六区山坡坡面施工内容土方施工 通用安全技术交底内容(1)要严格按照设计要求和施工方案的规定进行作业。 (2)土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“分层开挖,严禁超挖”的原则。 (3)五区、六区山坡坡面开挖过程中,以设计要求为依据或规范要求为依据,对边坡、坡度进行 监控。 (4)山坡坡面周边严禁超堆荷载。 (5)山坡坡面开挖过程中,应随时注意坡面变动的情况,发现有裂缝、松动等异常现象,必须暂 停施工,查明原因确保安全后方可继续施工。 (6)挖土方时,如发现有不能辨认的物品或事先未预见到的情况时,应及时停止作业,报告上级 处理。 (7)对土方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏情况,采取 自上而下做法施工,严禁无序开挖。 (8)场地沟槽处土方回填严格按设计要求厚度进行铺筑,以防压实机械倾翻事故。 (9)自卸汽车倾倒土方时,人员撤至安全位置后方可倒土,倒土时应稳倾缓倒,严禁猛烈倒土。

节能设计交底会议纪要

节能设计交底会议纪要 时间:2014年8月21日星期四上午10:00 地点:滨水项目部会议室 参会人员: 建设单位(重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司):王玥、 李飞 监理单位(重庆华兴工程咨询有限公司):周千容、邓敏 设计单位(重庆大学设计院):戴志忠、牛健 施工单位(湖南星大建设集团有限公司)曹志友、崔太平、钟贵涛、向富明、朱正富、印显刚 质监站(重庆市质量监督总站)焦扬、应杰节能设计交底内容如下: 1、本工程平屋面无说明的参照其它已有楼栋平屋面说明施工。 2、本工程墙面为内保温,无机保温砂浆厚度30mm地面无机保温砂 浆厚度100mm页岩陶粒混凝土厚度270mm 3、外墙砖采用厚壁型烧结页岩空心砖(外壁厚》25mm孔排数》7 排,孔洞率》45%。 4、木门木框型材比较重,下部无玻璃部位可采用填保温棉,上部用 中空玻璃。 5、屋面采用陶粒混凝土厚30mm复合硅酸盐板厚120mm 6、木门窗需送市质量检测中心做四性检测,玻璃可送其他检测 单位做检测

7、屋面聚酯无纺布变更为玻璃纤维网格布。 8、本工程需对节能分部分项工程进行检验批划分、节能专项方案。 施工现场需配备《建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2006《无机保温砂浆建筑保温系统应用技术规程 DBJ50-103-2010沢《公共建筑节能工程施工质量验收规程 DBJ50-070-2007沢图集《无机保温砂浆墙体、楼地面保温建筑构造10J12 》、《复合硅酸盐板外墙内保温系统建筑构造 10J10》。 9、本工程节能分部施工必须符合设计要求及规范规定,所有节能 检测系数符合设计要求。 建设单位:设计单位: 代表:代表: 年月日年月日 监理单位:施工单位: 代表:代表:

各工程安全技术交底记录

香格里拉香巴拉月光城建设项目 工 程 安 全 技 术 交 底 迪庆鑫亚达工程安装有限公司

日期:2017年9月

一、钢筋工程 一、施工准备 1.材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求。钢筋绑扎用的铁丝,采用20?22号铁丝(镀锌铁丝)。 水泥垫块:要有一定强度。 2.工具 常用的铅丝钩、小扳手、橇杠、绑扎架、折尺或卷尺、白粉笔、专用运输机具等。 3.作业条件 (1 )熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与料牌相符,如有错漏应纠正增补。 (2)准备好铁丝、水泥垫块以及常用绑扎工具和机具。 (3)钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 (4)绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支模和绑扎的先后次序,宜制定安装方案。 (5)绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 操作工艺 1 .基础

(1)钢筋网(筛底)的绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢,双向主筋的钢筋,必须将全部钢筋相互交点扎牢,注意相邻绑扎点的铁线扣要成八字形绑扎(左右扣绑扎)。 (2)基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚或混凝士 撑脚,以保证上下层钢筋位置的正确和两层之间距离。 (3 )有180 °弯钩的钢筋弯钩应向上,不要倒向一边;但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝向下。 (4)独立柱基础的钢筋网双向弯曲受力,如图纸没有规定绑扎方法时,其短向钢筋应放在长向钢筋的上边。 (5)现浇柱与基础连接的其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋的直径,以便连接。 2.柱 (1)竖向钢筋的弯钩应朝向柱心,角部钢筋的弯钩平面与模板面 夹角,对矩形柱应为15 °角,截面小的柱,用插入振动器时,弯钩和 模板所成的角度不应小于15 °。 (2)箍筋的接头应交错排列垂直放置;箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢(箍筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢)。绑扎箍筋时,铁线扣要相互成八字形绑扎。 (3)下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接,当上下层柱截面有变化时,

安装安全技术交底

模板安装安全技术交底 工程名称:德兴市聚远大桥 施工单位:江西省路港工程有限公司 分项工程名称: 施工部位: 交底内容: 1、进行施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 2、工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,钉上必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。 3、安装模板时操作人员应有可靠的落脚点,并站在安全地点进行操作,避免上下在同一垂直面工作。操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的安全意识。 4、支模应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下。 5、支模时,操作人员不得站在支撑上,而应设立人板,以便操作人员站立。立人板应用木质中板为宜,并适当绑扎固定。不得用钢模板或5㎝×10㎝的木板。 6、支模过程中,如需中途停歇,应将支模、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。 7、竖向模板和支架的支承部分,当安装在基土上时应加设垫板,且基土必须坚实并有排水措施。对湿陷性黄土,尚须有防水措施;对冻胀性土,必须有防冻融措施。 8、模板及其支架在安装工程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。 9、二人抬运模板时要互相配合,上下有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送,严禁从高空掷下。高空拆模时,应有专人指挥。地面应标出警戒区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。 10、模板上施工时,堆物(钢模板等)不宜过多,且不宜集中一处。 11、大模板施工时,存放大模板必须要有防倾措施。封柱子模板时,不准从顶部往下套。 12、高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子、不准站在大梁底模上行走。 13、遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪雷雨后应先清扫施工现场,待地面略干不滑时再恢复工作。 交底 人签名 接受交底负责人签名 交底时间 年 月 日 作业人员 签名

安全技术交底记录表

安全技术交底记录 表 1

一主要危害、危险源点及预防措施 (一)临时用电 (二)机械设备 1.搅拌作业 2

2.钻桩作业 (三)个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.<机械安全操作规程>; 2.<一般工种安全操作规程>和<特殊工种安全操作规程>; 3.<夜间施工安全操作要点>; 4.<特殊季节安全操作规程>; 5.<安全管理制度>; 6.<安全奖罚管理办法>; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行; 3

三.施工过程中事故发生后应采取的急救措施 现场急救,就是应用急救知识河最简单的急救技术进行现场初级救生,最大程度上稳定病员的伤、病情,减少并发症,维持伤病员的最基本的生命体征,现场急救是否及时和正确,关系到伤病员生命和伤害的结果。 现场急救一般遵循下述四个步骤: 1.当出现事故后,迅速将伤者脱离危险区,若是触电事故,必须先切断电源;若为机械设备事故,必须先停止机械设备运转。 2.初步检查伤员,判断其神志、呼吸是否有问题,视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保护好切断的器官或组织、预防感染、止痛等措施。 3.施救同时请人呼叫救护车,并继续施救到救护人员到达现场接替为止。 4.迅速上报上级有关领导和部门,以便采取更有效的救护措施。 现场事故救护知识 (一)触电事故 1.假如触电者在伤势不重,神志清醒,未失去知觉,但有些内心惊慌,四肢发麻,全身无力,或触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,则应保持空气流通和注意饱暖,使触电者安静休息,不要走动,严密观察,并请医生前来诊治或者送往医院。 4

2.假如触电者伤势严重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还在。对于此种情况,应使触电者舒适,安静地平卧;周围不围人,使空气流通;解开她的衣服以利呼吸,如天气寒冷,要注意保温,并迅速请医生诊治或送往医院。如果发现触电者呼吸困难,严重缺氧,面色发白或发生痉挛,应立即请医生作进一步抢救。 3.假如触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,或二者都已停止,仍不能够认为已经死亡,应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压,并迅速请医生诊治或送往医院。 1)人工呼吸法人工呼吸法使在触电者停止呼吸后应用的急救方法 施行人工呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣、裤带等解开,使胸部能自由扩张,并迅速取出触电者口腔内妨碍呼吸的异物,以免堵塞呼吸道。做口对口呼吸时,应使触电者仰卧,并使其头部充分后仰,使鼻孔朝上,如舌根下陷,应把它拉出来,以利呼吸道畅通。 2)胸外心脏挤压法胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法。 使胸外心脏挤压时,应使触电者平卧在比较坚实的地方,在触电者胸骨中段叩击1~2次,如无发应再进行胸外心脏挤压。人工呼吸与胸外心脏挤压应持续4~6 h,直至病人清醒或出现尸斑为止,不要轻易放弃抢救。当然应尽快请医生到场抢救。 4.如果触电人受外伤,可先用无菌生理盐水和温水洗伤,再用干净绷带或布类包扎,然后送医院处理。如伤口出血,则应设法止血。一般方法是:将出血肢体高高举起,或用干净纱布扎紧止血等,同时急请医生处理。 5

模板安装安全技术交底记录

安全技术交底记录 施工单位:建设单位: 工程名称:工程部位:附楼面积4329M2安全负责人:工长:班长 交底内容: 模板安装 1.模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。操作人员必须戴好安全帽。 2.高处作业时,材料码放必须平稳整齐。作业时使用的铁钉,不得含在嘴中。 3.使用的工具不得乱放。地面作业时应随时放人工具箱,高处作业应放人工具袋内。 4.作业前应检查所使用的工具,如手柄有无松动、断裂等,手持电动工具的漏电保护器应试 机检查,合格后方可使用。操作时戴绝缘手套。 5.使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,以防再使用时锯条突然暴断伤人。 6.成品、半成品、木材应堆放整齐,不得任意乱放。不得存放在在施工程内,木材码放高度 不超过 1.2m 为宜。 7.木工作业场所的刨花、木屑、碎木必须自产自清、日产日清、活完场清。 8.用火必须事先申请用火证,并设专人监护。 9.安装二层或以上的外围柱、脸模板,应先搭设脚手架和挂好安全网。 10.作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求,木模板及支撑材质是否合格。 11.地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。 12.模板工程作业高度在 2m和 2m以上时,必须设置安全防护设施。 13.操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在高处狭窄而无防护的模板面上行走。 14. 支模时,支撑、拉杆不准连接在门窗、脚手架或者其他不稳固的物件上。模板安装过程中, 不得间歇,柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开。 在混凝土浇灌过程中,要有专人检查,发现变形、松动等现象,要及时加固和修理,防止塌 模伤人。 15.安装柱、梁模板应设临时工作台,不得站在柱模上操作和在梁底模板上行走。 16.安装楼面模板遇有预留洞口的地方,应作临时封闭,以防误蹋和坠物伤人。 17.组装立柱模板时,四周必须设牢固支撑。 18.模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。 工地负责人班组名称及人数日期 填写一式四份,交班长、工地安全员、公司安全部各一份

安全技术交底记录表套表

安全技术交底记录表套表 Prepared on 22 November 2020

一主要危害、危险源点及预防措施(一)临时用电 (二)机械设备 1.搅拌作业

2.钻桩作业 (三)个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.《机械安全操作规程》; 2.《一般工种安全操作规程》和《特殊工种安全操作规程》; 3.《夜间施工安全操作要点》; 4.《特殊季节安全操作规程》; 5.《安全管理制度》; 6.《安全奖罚管理办法》; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行;

深圳****交通改善工程 质量监督工作交底会议纪要 交底方:****市交通工程质量监督站 交底人: 参会方:深圳市***********交通运输局(建设单位) 中国市政工程****设计研究院(设计单位) ******建设有限公司(施工单位) 深圳市******项目管理有限公司(监理单位) 会议地点:*********工程项目工地会议室 会议时间:2017年11月9日10时 会议程序及内容: 一、参会人员签到。附会议签到表 二、交底人向施工单位、监理单位发放《质量监督工作方案》文件及监督工作公示样本。 三、交底人介绍《质量监督工作方案》内容: (1)宣读监督方案,并着重介绍项目实体监督的内容、控制点; (2)介绍质量行为的内容、检查方式,介绍监督和验收程序; (3)介绍监督站工作特点、监督员分工侧重点、监督方案中着重点、监督进程各程序完成时限和目标要求、监督工作接受社会监督的联系电话;

(4)发放监督档案需要采集的相关资料表格,收集项目有关各方有关人员联系电话、确定监督正式进入施工现场的时间。 五、建设单位针对《质量监督工作方案》的意见,要求做好以下工作: 1、本工程应在2018年6月底完成竣工验收,存在施工工期紧张、且是民生工程,本工程从市领导、####交通运输局都非常重视,是市政府督办

安装施工安全技术交底记录

安装施工安全技术交底记录 工程名称:中天建设龙湾项目部分项工程: 安装工程 NO:( ) 施工部位或层次施工内容安装交底项目安装施工安全措施 一般性技术交底: 1. 了解公司环境/安全方针和项目部目标、指标、管理方案,掌握相关(重大)环境危险 因素,遵守本岗位安全技术操作规程,遵守各项规章制度及劳动纪律。 2. 未经本工种专业培训不得上岗。每日班前做好预检工作,确保岗位施工安全。 3. 进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,正确使用防护用品。 4. 严禁酒后登高作业,严禁高空抛物,严禁穿高跟鞋、拖鞋或赤脚进入施工现场。 5. 爱护工地内公用设施,保证设施的安全性。不得随意拆除、挪动或破坏各种防护设施、 安全标志、消防器材及机械电气设备等。做好环境保护工作。 6、严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律,发生环境污染或安全事故立即向项目部汇报 解决。 二针对性技术交底: (1) 熔锡时,锡液不许着水,防止飞溅,盐酸要妥善保管。 安 (2) 在风管内铆法兰及腰箍冲眼时,管外配合人员面部要避开冲孔。全(3) 组装风管,法兰孔应用尖冲撬正,严禁用手指触摸。

技 (4) 吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。术 (5) 在高空安装风管、水漏斗、气帽等,必须搭设脚手架,所用工具应放入工具袋内。交 (6) 使用剪板机,上刀架不准放置工具物品。调整铁皮,脚不能放在踏板上,剪切时, 手禁止伸入压板空隙中。底 内 (7) 使用固定式震动剪,两手要扶稳钢板,用力适当,手指离刀口不得小于5厘米。刀 片破损,应及时停机更换。容 (8) 三用切断机剪切时,工件要压实。剪切窄小钢板,要用工具卡牢,调换或校正刀具, 必须停机。 (9) 折方时,应互相配合,并与折方机保持距离,以免被翻转的钢板和配重击伤。 (10)咬口时,手不准放在咬口机轨道上,工件要扶稳,手指距滚轮不小于5厘米。 1、操作卷圆机、压缝机,手不得直接推送工件。 交底人: 年月日被交底人: 年月日安全员: 年月日项目负责人: 年月日检经检查均按交底及安全操作规程作业,无违章现象。 查 执项目工长或专职安全员: 行 情 况 年月日 电工施工安全技术交底记录

质量监督交底会议纪要

质量监督交底会议纪要 The manuscript was revised on the evening of 2021

深圳****交通改善工程 质量监督工作交底会议纪要 交底方:****市交通工程质量监督站 交底人: 参会方:深圳市***********交通运输局(建设单位) 中国市政工程****设计研究院(设计单位) ******建设有限公司(施工单位) 深圳市******项目管理有限公司(监理单位) 会议地点:*********工程项目工地会议室 会议时间:2017年11月9日10时 会议程序及内容: 一、参会人员签到。附会议签到表 二、交底人向施工单位、监理单位发放《质量监督工作方案》文件及监督工作公示样本。 三、交底人介绍《质量监督工作方案》内容: (1)宣读监督方案,并着重介绍项目实体监督的内容、控制点;(2)介绍质量行为的内容、检查方式,介绍监督和验收程序;

(3)介绍监督站工作特点、监督员分工侧重点、监督方案中着重点、监督进程各程序完成时限和目标要求、监督工作接受社会监督的联系电话; (4)发放监督档案需要采集的相关资料表格,收集项目有关各方有关人员联系电话、确定监督正式进入施工现场的时间。工程质量监督交底会议纪要范本

工程质量监督交底会议纪要 交底时间: 会议地址: 议程及主要内容: 一、介绍我站指派本工程的监督工程师 土建监督工程师:联系电话: 土建监督工程师:联系电话: 水暖监督工程师:联系电话: 电气监督工程师:联系电话: 二、核查参建各方人员的资格和质量管理措施制定情况 1.工程责任主体方到会主要人员签到及资格审查:(详见附表) 2.核查责任主体方质量管理措施的制定情况: 建设单位:是否建立了完整的管理体系,有专业的管理人员或有专职的管理人员。 施工单位:是否建立了完整的工程施工项目部,建立了完善的质量责任制度,是否制定了有针对性的施工组织设计(施工方案),并经监理单位批准实施。 监理单位:是否建立了完整的工程监理项目部,建立了完善的质量责任制度,制定了有针对性的监理大纲(监理规划,监理细则)并经公司技术负责人批准实施。 三、质量监督交底主要内容

1.监督依据 1.1.国家和省、市出台的与建筑行业相关的法律、法规、条例、规定及与建筑工程相关的国家标准、行业标准、地方标准等。 1.2.经施工图设计文件审查单位审查批准的施工图设计文件及相关资料(例如:图纸审查回复意见等)。 2.监督内容 2.1对责任主体单位的质量行为的监督,对质量保证体系及运转情况进行监督。监督机构的监督人员进入施工现场时,检查责任主体质保体系中的管理人员的资格、配备及到位情况和履行职责情况;责任主体方有无明示或暗示施工人员违反法律、法规和技术标准降低工程质量的情况;责任主体单位的主要管理人员应主动向质量监督人员汇报质量保证体系的运行情况和工程实体的质量状况。 2.2对工程实体的监督 2.2.1工程监督科:对地基与基础、主体结构工程的混凝土、砌体、构件安装、钢筋绑扎、钢结构制作安装,建筑节能工程,防水工程,对装饰装修、水电暖卫安装等决定使用功能和安全性能的关键部位进行重点抽查;察看原材料、混凝土、砂浆的配合比及计量工作、计量器具是否符合要求;重点核查原材料、主要构配件、设备合格证和进场检验报告、施工试验报告、隐蔽验收记录等,是否符合要求、是否与工程一致、是否与工程同步;需要检测部位的检测报告;对原设计有修改变动的,设计图设计文件是否重新报审;特种作业人员是否持证上岗等。

安全技术交底记录大全范本[标准版]

湖南省第二工程有限公司 安 全 技 术 交 底 范 本

质量安全技术管理部 二〇一三年版 说明 一、区域公司项目部应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产 的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、本《安全技术交底范本》为公司所有在建项目部进行安全技术交底的 统一标准格式,安全技术交底文件应有针对性,其内容由专职安全员根据项目工程特点、安全关注的重点进行编写并交底。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上 签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 四、接受交底人为本工种所有在项目施工现场的员工; 五、交底人为本项目部专职安全员;

六、交底人、接受交底人的签名应当为本人所签,严禁“一支笔”代替, 一经发现,将对专职安全员按公司相关制度进行处罚。 目录 1.人工挖孔桩工程安全技术交底 2.土方工程施工安全技术交底 3.混凝土工程施工安全技术交底 4.钢筋工程施工安全技术交底 5.模板安装安全技术交底 6.模板拆除安全技术交底 7.砌筑工程施工安全技术交底 8.外装饰抹灰工程安全技术交底 9.室内抹灰工程安全技术交底 10.卷材屋面防水工程安全技术交底 11.钢木门窗安装工程安全技术交底 12.油漆工程安全技术交底

13.构件吊装工程安全技术交底 14.电焊作业安全技术交底 15.气焊作业安全技术交底 16.钢管外脚手架搭设安全技术交底 17.脚手架拆除安全技术交底 18.吊篮安装安全技术交底 19.吊篮使用安全技术交底 20.吊篮拆除安全技术交底 21.物料提升机安装安全技术交底 22.物料提升机使用安全技术交底 23.物料提升机拆卸安全技术交底 24.混凝土搅拌机使用安全技术交底 25.外用电梯安装安全技术交底 26.外用电梯使用安全技术交底 27.外用电梯拆卸安全技术交底 28.塔式起重机安装安全技术交底 29.塔式起重机使用安全技术交底 30.塔式起重机拆卸安全技术交底 31.其它安全技术交底(备用表)

技术交底会议纪要(第一次)

xx县xxxx河段治理工程 技术交底会议纪要 2013年3月9日上午,xx县水利建设项目管理中心(业主)xxx 主任组织在xx乡政府会议室召开xx县xxxx河段治理工程技术交底会。参加单位有:xx县水利局中小河流治理项目部,xx省水利电力工程建设监理咨询公司,xx市水电设计院,xx省大宇公司等单位代表(参加人员名单附后),参会人员经认真阅读图纸、结合工地实际情况进行认真讨论。形成以下意见: 一、图纸方面: 1、经现场踏勘施工设计图纸有个别断面与实际不相符,请施工单 位对河道断面进行重新测量,根据河道实际情况,每25m—50m 间距加密实测河道路断面。 2、施工图纸不完善,请设计方尽快结合工地出具技术施工蓝图, 并交监理方审核,挡土墙伸缩缝无详图,高程、断面尺寸标注不明,设计单位在施工蓝图中补充。 3、护岸或挡墙基础开挖以设计冲刷深度1.0m控制,但需要开挖至 岩石层或砂砾石层止,河道清障或疏挖均以原河床坡降进行施工。 4、施工单位依据图纸施工,有不清楚的地方可与业主、监理、设 计方联系。 5、监理单位依据图纸和相关规范监督施工单位进行施工。

二、施工方面: 1、施工单位尽快成立施工项目部,编制施工组织设计、度汛方案, 将开工资料报监理部审查,参建单位严格按照水利工程建设管 理法规及相关规定的要求,配合业主尽快办理质量监督和工程 开工手续,将参建人员的资格及人员持证等相关情况报相关部 门备案,并确保人员到岗、到位。 2、根据设计单位移交的基准点,施工单位要编制施工测量控制网, 对工程现场原始地形、原始断面、原始建筑物的位置等进行测 量复核,按照设计要求布置施工控制网点,做好观测及记录, 并将测量成果及复核情况报监理部审核,对存在的问题以书面 形式报告监理、业主。 3、编制施工组织设计时,施工布置、施工方案、施工方法、进度 计划等要合理安排,尽可能优化,具有可操作性,满足施工要 求,尽快报监理、业主审核。 4、施工安全:施工单位专职安全员必须按照合同到位,履行安全 职责,对施工现场的危险源等施工单位要制定专项安全施工方 案及措施,报监理和业主审查,参建各方必须建立完整质量、 安全保证体系,并落到实处,建设单位按照要求成立本工程的 安全领导小组,施工单位、监理单位要做好安全内业资料的整 理,施工日志、监理日志必须要有涉及安全方面的检查及情况 记录,涉及到现场的安全防护、安全警示、安全措施要到位, 确保工程的施工安全。

相关文档