《工程计量与计价实务》
一、判断
1、2008省建筑工程计价定额,商品混凝土价格综合考虑了制作、运输,但不含泵送(错)
2、建筑物的电梯井应按建筑物自然层计算建筑面积(对)
3、单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积,高度不足2.2m应计算1/2面积(对)
4.2008省工程计价定额规定,砖明沟按图示尺寸以延长米计算(对)
5. 高层建筑用于脚手架卸载使用的槽钢、工字钢等及人工费安拆包括在综合脚手架中(错)
6. 某工程采用工程量清单计价,投标人发现给定的工程量有误,报价时按本企业的工程量报价(错)
7、根据2008年省各专业计价定额规定,凡是材料消耗量加“()”表示的,均为主要材料,定额基价中
包括其价格(错)
8、2008省建筑工程计价定额规定,植筋工程量区别不同规格以延长米计算(错)
9、2008《建设工程工程量清单计价规》中规定,规费根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳
的,但不应计入建筑安装工程造价的费用(错)
10、08定额,将能够计量的措施项目费包括模板、脚手架等定义为技术措施费(对)
二、单选
1、某宿舍楼建筑面积15000平方米,施工总承包,根据2008《省建设工程费用标准》规定,建筑工程
和电气工程的安全文明施工措施费费率为人工费+机械费( B )
A均为14.7% B14.7%,14.1% C12.5%,1.9 % D14.7%,1.9%
2、《2008年省建设工程费用标准》中,市政工程施工干扰费:、、、、五市以( A )之和的4%计算
A人工费+机械费 B材料费+机械费
C人工费+材料费 D人工费+材料费+机械费
3、2008《建设工程工程量清单计价规》中,分部分项工程量清单的项目编码,应采用( C )位阿拉伯数字表示
A 9
B 10
C 12
D 14
4、雨棚的建筑面积计算规则为( C )
A如果雨棚结构外边线至外墙结构外边线宽度超过2.2米者,应按雨棚水平投影面积一半计算
B如果雨棚结构外边线至外墙结构外边线宽度超过2.2米者,应按雨棚水平投影面积计算
C如果雨棚结构外边线至外墙结构外边线宽度超过2.1米者,应按雨棚水平投影面积一半计算
D如果雨棚结构外边线至外墙结构外边线宽度超过2.1米者,应按雨棚水平投影面积计算
5、关于建筑面积计算,以下说法错误的是( D )
A单层建筑物设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,有维护结构的应按其维护结构的外围水平面积计算
B层高在2.2米及以上的建筑物有维护结构的架空走廊,应按其结构的外围水平面积计算
C建筑物外墙外侧有保温隔热的,应按保温隔热外边线计算建筑面积
D建筑物的变形缝,不应计算建筑面积
6、建筑物超高人工、机械降效工程,人工降效按规定容中的( B )乘以定额系数计算
A直接费 B全部人工费 C全部机械费 D全部材料费
7、现浇砼中的斜梁、斜板、斜柱的模板,按相应定额人工乘以系数( A )
A1.05 B1.10 C1.15 D1.20
8、根据08计价依据,下列叙述正确的是( D )
A楼梯底面抹灰按照投影面积计算
B抹灰工程中,洞口侧壁面积并入墙面面积中
C综合脚手架不包括深基础脚手架
D斜道按不同高度以座计算
9、材料价格综合指数,禁止投标人承担无限风险,价格风险应由承发包双方共同承担,我省规定材料加
个风险系数为( B )
A±3% B±5% C±8% D±10%
10.根据辽住建2011 380号文件,按人工费指数调整后的人工费,可以计取的费用是(D)
A规费 B管理费 C利润 D税金
11.材料价格综合指数,招投标工程以投标截至日期前(D)天为基准日。
A7天 B14天 C21天 D28天
12. 建筑物屋顶上,不能计算建筑面积的装饰性结构,其脚手架费用按实际搭设计算,垂直运输费用按该
部分结构的人工费和机械费之和乘以系数(A)计算
A0.15 B0.2 C0.25 D0.3
13.楼地面工程中,水泥砂浆踢脚线按(B)计算
A米 B延长米 C平米 D立方米
三、多选
1、下列属于规费项目列项的有( ABC )
A工程排污费 B住房公积金 C社会保障费 D教育费附加费
2、《2008建筑工程计价定额》规定,关于楼梯面层,下列说确的是( BD )
A楼梯面层按设计图示尺寸以楼梯实际面积计算
B楼梯不包括踢脚线、侧面及板底抹灰,其工程量按定额相应项目另行计算
C有梯口梁者,梁面包括在天棚面层
D无梯口梁者,楼梯面层算至最上一层踏步边沿加300mm
3、下列属于其他项目列项的有( BD )
A地上、地下设施,建筑物的临时保护设施
C已完工程及设备保护
D暂列金额
4. 2008年省安装工程计价定额材料消耗量包括施工中消耗的( ABD )并包括了施工损耗和现场运输损耗
A主要材料 B辅助材料 C维修材料 D零星材料 E施工损耗
5. 2008建筑工程计价定额规定,现场搅拌机的工作容包括:(ABCD)
A搅拌 B捣固 C浇灌 D养护
6. 下列工程建设项目,必须采用工程量清单计价的有(AB)
A全部使用国有资金投资的工程建设项目
B国有资金投资为主的工程建设项目
C非国有资金投资的工程建设项目
D大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
7、以下计算1/2面积的有(ABD)
A不封闭的阳台
B有永久性顶盖的无维护结构的走廊
C屋顶水箱
D有永久性顶盖无维护结构的场馆看台
8、《2008建筑工程计价定额》规定,现浇钢筋混凝土柱梁板墙的支模高度,超过(A )部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足(C )时,舍去不计
A3.6m B3.5m C1.0m D0.7m
9、《2008年省建筑工程计价定额》人工分( AC )
A普工 B搬运工 C技工 D辅助用工
10、08定额规定,关于钢筋工程,下列说法不正确的是(CD)
A钢筋工程适用于现浇混凝土及现场预制混凝土构件的钢筋制作安装
B绑扎铁丝、接头焊接用的电焊条已综合在项目
C钢筋以手札为主,实际施工与项目不同时,另行换算
D非预应力钢筋包括冷加工
11、关于2008计价定额中的机械台班,以下说确的是(ABDE)
A计价定额施工原价值在2000元以,使用年限在2年以不构成固定资产的小型机械,未列入定额的机械台班之中,这部分费用包括在《省建设工程费用标准》的管理费中。
B计价定额的加工机械、泵送机械的人工工资含量含在相应定额子目的人工消耗量中
C计价定额中的行走机械、吊装机械、焊接机械的司机在施工机械台班
D计价定额的施工机械台班消耗量是按合理的机械配置,机械施工功效已确定,并考虑了机械幅度差因素
E机械台班是按8小时工作制计算的
四、计算题
1、如图所示:混凝土条形基础;L=80m,H=2m,a=0.6m,放坡系数1:0.23;求挖沟槽土方的工程量
A244.8 B260.8 C228.8 D192
2、如图,某工程外墙墙裙(±0.00至1.2米处)抹水泥砂浆,M:1000mm*2500mm(宽*高)C:1200mm*1500mm(宽*高),外墙处门窗侧壁宽100mm,外墙裙水泥砂浆工程量为( A )平方米A23.88 B24.42 C25.68 D26.88
3、计算下图散水工程量( D )
A11.23 B9.43 C18.86 D20.66
4、门洞宽为1000mm,高为2100mm,上方布置过梁,过梁截面尺寸为240mm*370mm,计算过梁的
混凝土工程量( C )
A0.089 B0.178 C0.133 D0.198
5、一栋坡屋面住宅楼加坡屋顶一共四层,勒脚以上结构外围水平面积每层为930㎡,建筑物顶层全部加
以利用,净高超过2.1m的面积为410㎡,净高在1.2~2.1m的部位面积为200㎡,净高小于1.2m的部位的面积为140㎡,该住宅的建筑面积为( B )㎡
A3200 B3300 C3540 D3470
6、如图所示,计算此地下室的建筑面积。图中尺寸单位为毫米( D )
A48.42 B44.1 C47.48 D42
7、某构筑物基础为钢筋砼满堂基础,基础垫层为素混凝土,长款方向垫层的外边线尺寸为8.04m和5.64m,垫层底标高为-4.55m,室外地面标高为-0.65m,地下常水位为-2.5m,三类土,人工挖土,计算挖湿土工程量( B )
A293.56 B132.53 C146.98 D269.22
8、某工程基础为独立基础,共计26个,尺寸如图所示,计算此工程独立基础模板工程量( A )
A62.4 B79.04 C111.8 D144.04
9. 如图所示:300厚砖砌筑墙,净长L=5m;室地坪至砼板第高H=3m;此墙无门窗洞口及各种柱垛等;
求墙体的砌筑工程量?( A )
A.4.5
B.5.25
C.4.936
D. 5,565
10. 如图,墙厚为200mm,楼梯井宽度为600mm,楼梯面层为20mm厚水泥砂浆,水泥砂浆楼梯工程
量为(A)
A.6.26
B.7.7
C.8.46
D.9.9
11. 某别墅斜屋面为瓦屋面,如图,房上设有两个300*300烟囱,坡度系数为1,4839,此斜屋面工程量
为(91.63)m2
12. 某厂房柱间支撑尺寸如下图,共8组,L100*8的线密度为12.277kg/m2.计,-10钢板的面密度为
78.5kg/m2。算其工程量?(C)
A.1803.92kg
B.2086.92kg
C.1787.44kg
D.964.758kg
13、斜梁砼工程量:30m3,混凝土强度:C30(碎石水泥32.5MPa),现场砼,斜梁模板工程量:260
㎡,模板:组合钢模板钢支撑(支模高度:3.6),则,斜梁砼及模板的计价定额分部分项工程费合计为多少元?( B )
A18476 B18574 C18249 D18151
解:
14、某工程屋面高聚物改性沥青防水热熔4mm,工程量:120㎡:屋面聚苯乙烯板保温100mm,工程
量:100㎡;本工程管理费:18.2%,利润:23.4%;高聚物改性沥青防水热熔4mm:25元/㎡,聚苯乙烯板保温100mm:35元/㎡,采用清单计价形式套项,则屋面防水及保温的分部分项工程费合计为多少元?( D )
A8170 B8017 C8071 D8710
15.人工挖土方工程量:100m3四类土,开挖深度8m,采用人工装土;单双轮运土方运距100m,则挖
土方、装土及运土的计价定额分部分项工程工程费合集为:5493元。
注:套此项目时,应注意不要用1-99*2,而是套完一个1-99单(双)轮车运土方运距50m以后,再套以个1-100单(双)轮车运土方500m以每增加50m的定额子项
16.某框架结构多层厂房建筑面积:10000m2.檐高:24m。本工程混凝土采用泵送砼,本工程管理费:
16.1%。利润:20.7%,采用清单计价形式套项,则,综合脚手架及垂直运输的分部分项工程费合计为
多少元?答案;350737
五、综合计算题
1、某单层建筑物现浇框架结构,如图所示,已知设计室地坪为±0.00,柱基顶面标高-0.9m(框架柱尺寸
均为400mm*600mm),楼面结构标高为3.6m,梁板柱采用C30商品砼,板厚120mm,支模采用复合木模板木支撑,柱子模板总量为105.12㎡。采用定额方式,计算柱子的混凝土、模板工程的计价定额分部分项直接费(7920 )元,砼市场价305元/m3,其余材料按定额价执行。
2、某单层建筑物现浇框架结构,如图所示,已知设计室地坪为±0.00,柱基顶面标高-0.9m(框架柱尺寸均为400mm*600mm),楼面结构标高为3.6m,梁板柱采用C35商品砼,板厚120mm,支模采用复合木模板钢支撑,柱子模板总量为105.12㎡。采用清单方式,计算柱子的混凝土、模板工程的计价分部分项直接费(8574 )元,(按总承包三类取费,不考虑风险,砼市场价325元/m3,其余材料按定额价执行。(注:工程量计算结果保留两位,工程造价金额取整数,答案全部为数字,与正确答案比较,误差在±2%以(含2%)得12分,误差在±3%以(含3%)得8分,误差在±5%以(含5%)得6分,误差超过5%的不得分。图:参见第1题
3、某住宅采用定额计价,建筑面积12000平方米,施工围为建筑、装饰、水暖、电气工程。
(1)如果装饰工程计价定额分部分项工程费合计为360万元,人工费+机械费为60万元,其中冬季施工项目的人工费+机械费为10万元,措施项目费只记取安全文明施工费、冬雨季施工费,按省建设工程费用标准规定,装饰装修工程措施项目费金额为( 100200 )元(计算取整)
(2)如果水暖工程计价定额分部分项工程费合计为90万元,其中人工费+机械费为20万元,按省
建设工程费用标准规定,水暖工程的管理费、利润合计为( 68800 )元(计算取整)(3)关于定额计价,以下说法哪个是错误的( B )
A定额计价取费表中企业管理费喝利润单独计算,不计入到每个定额子目的基价中
B同一项目采用2008年省计价依据,工程量清单和定额计价两种计价方式,工程造价结果是不一致的
C使用2008年省计价依据,定额计价与工程量清单计价两种计价方式的规费计取原则是一致的 D定额计价有材料价差表,工程量清单计价没有