DSS故障码

时间:2010-06-14 09:08:19 来源:作者:秩名

77 Oil Temp Low-在油压式,低温感应机被动作了3 No Open Door-

门机不能开-

请确认开门限位开关和关门限位开关都是否ON的状态,在可变菜单开门限位开关,可以确认-请检查门机4 No Input Door SW-不能输入门机开关-

请检查门机以及门机开关5 No Input DCL-不能输入关门限位开关-

请检查关门限位开关6 No Close Door-门机不能关-请检查门机7 UL On-

UL动作了-在最高层平层以下,上限位开关是不能动作的-

请检查限位开关的位置或者开关8 SUSL On-最高层减速之前,SUSL已动作了-请确认IPM5的设定时间-

请调整USL的位置或者IPM5的设定时间CODE表示文字列说明9 USL ON-

USL动作了-请调整USL的位置10 HUSL ON-HUSL动作了-请调整HUSL的位置11 VHUSL ON-VHUSL动作了-请调整VHUSL的位置12 MHUSL ON-MHUSL动作了-

请调整MHUSL的位置13 DL ON-DL动作了-在最低层Level以上,DL是不能动作的-请检查DL的位置或者开关14 SDSL ON-在最低层减速之前,SDSL已动作了-

请确认IPM4的设定时间-请调整DSL的位置或者IPM4的设定时间15 DSL ON-DSL动作了-请调整DSL的位置16 HDSL ON-HDSL动作了-请调整HDSL的位置17 VHDSL ON-VHDSL动作了-请调整VHDSL的位置18 MHDSL ON-MHDSL动作了-

请调整MHDSL的位置19 Overrun-超过了一个层运行的最大时间-

请确认GPM1时间20 Overrun Level-不能出发21 Over Stop-

超过所有Level之后,才停止-在PPM上,把减速距离设定长一点22 Small Over-

超过一点Level停止了-在PPM上,把减速距离设定长一点23 LowCreep Speed-

没到达爬行速度-如果爬行速度慢的话,把减速距离减少一点-

把爬行速度设定高一点24 Inverter Fault-发生了变频器错误-请检查变频器25 No Input Pulse-没有编码器转数输渗透信号-请检查编码器接线26 Floor Error PE-楼层位置错误-请检查编码器以及IUS,IDS27 Floor Error

PEL?楼层位置错误.?请检查编码器以及IUS,IDS.28 Floor Error PUOE 29 Floor Error PDOE 30 Floor Error PUFE 31 Floor Error PDFE 32 Floor Error FC 33 No Input USL-在最高楼层,没有USL输入信号-请检查USL开关-

请检查编码器以及IUS,IDS34 No Input HUSL-没有HUSL输入信号-

请检查HUSL开关35 No Input VHUSL-没有VHUSL输渗入渗出信号-

请检查VHUSL开关36 No Input MHUSL-没有MHUSL输渗透信号-

请检查MHUSL开关37 No Input DSL-在最低层,没有DSL输入信号-

请检查DSL开关-请检查编码器以及IUS,IDS38 No Input HDSL-

没有HDSL输入信号-请检查HDSL开关39 No Input VHDSL-

没有VHDSL输渗入渗出信号-请检查VHDSL开关40 No Input MHDSL-

没有MDSL输渗入渗出信号-请检查MDUSL开关41 No Input IUS-

没有输入IUS信号-请检查编码器及IUS42 No Input IDS-没有输入IDS信号-

请检查编码器及IDS43 No Input IUS/IDS-IUS和IDS都没有输渗入渗出信号-

请检查编码器及IUS,IDS44 No Input DZONE-没有输入Door Zone开关信号-

不使用Door Zone开关的场合,在[OPT]上,把Door Zone SW设定在[No]-

请检查Door Zone开关45 Not Off IUS-IUS没有OFF-请检查IUS46 Not Off IDS-

IDS没有OFF-请检查IDS CODE表示文字列说明47 Not Off IUS/IDS-

IUS和IDS都没有OFF-请检查IUS和IDS48 Not Off DZONE-Door

Zone开关没有关闭-请检查DZONE开关49 Failed leveling-找不到平层-

请检查IUS和IDS50 Door Opened-运行中,门开了-请检查门机51 IUS/IDS Abnormal-没有IUS和IDS同时ON的时点-

把IUS和IDS的距离短一点,或者减一点楼层高测定速度后,入行楼高测定52

IUS/IDS Exchange-IUS和IDS位置被互换了-请调换IUS和IDS53 PA/PB Exchange-PA和PB位置被互换了-请调换PA和PB54 Floor Abnormal-

楼层数太多了-最大运行可能楼层是40个楼层-

请检查IUS以及IDS的On/Off状态55 Calibration Fail-楼层高测定失败了56 Communication OPB-发生了OPB通讯问题-请检查OPB通讯LINE57 Communication IND-发生了IND通讯问题-请检查IND通讯LINE58 Communication GCU-

发生了GCU通讯问题-请检查GCU通讯LINE59 USL On Error-

在顶楼之外的地方,动作了USL-请检查USL开关-请检查变频器以及IUS,IDS60 DSL On Error-在底楼之外的地方,动作了DSL-请检查DSL开关-

请检查变频器以及IUS,IDS61 Roll Back-发生了倒转-

马达控制方向和运行方向不同-请检查编码器接线和变频器输渗入渗出接线-

正常接线的状态下,发生了倒转的话,请调整变频器62 UPS Input On-

UPS运行模式63 Fire Input On-Fire信号被输渗透了CODE表示文字列说明64 Generator On-发动机运行模式65 Seismic Very Low-

地震特低信号被输渗入渗出了66 Seismic Low-地震低信号被输入了67 Seismic High-地震高信号被输入了68 Watchdog GCU-向群控的通讯不良-

请检查群控装置的通讯线69 Watchdog ESI-向ESI的通讯不良-

请交换控制主板70 UL On Error-在顶楼之外的地方,动作了UL-

请检查UL开关71 DL On Error-在底楼之外的地方,动作了DL-请检查DL开关72 Door Drive Error-在门机变频器上,发生了问题-请检查门机变频器73 Power Good Error-在电源部分,发生了问题74 Power Off-运行中,电源断电了-

关电后,再开电,Rundown到最底层,再恢复正常运行75 No Open Brake-

抱闸不能开-没使用抱闸Monitoring功能的话,在[OPT]上,把Brake

Watch,设定在[No]-请检查抱闸和抱闸Monitoring输渗透76 No Close Brake-抱闸不能关-没使用抱闸Monitoring功能的话,在[OPT]上,把Brake

Watch,设定在[No]-请检查抱闸和抱闸Monitoring输入-

低温感应机动作的时候,会自动空转-有呼叫的时,正常运行78 Oil Temp High-在油压式,高温感应机被动作了-来回归到最低层后,停止运行79 Non Off Adoor SW-在使用双门电梯的时候,A门没有Off80 Non Off DCLA-

在使用双门电梯的时候,A门关门限位开关没有OFF81 No Open Adoor-

在使用双门电梯的时候,A门没有开门82 No Input Adoor SW-

在使用双门电梯的时候,A门开关没有输渗入渗出CODE表示文字列说明83 No Input DCLA-在使用双门电梯的时候,A门关门限位开关没有输渗透84 No Close Adoor-在使用双门电梯的时候,A门不能关门85 Non Off Bdoor SW-

在使用双门电梯的时候,B门开关没有Off86 Non Off DCLB-

在使用双门电梯的时候,B门关门限位开关没有OFF87 No Open Bdoor-

在使用双门电梯的时候,B门不能开门88 No Input Bdoor SW-

在使用双门电梯的时候,B门开关没有输渗透89 No Input DCLB-

在使用双门电梯的时候,B门关门限位开关没有输渗透90 No Close Bdoor-

在使用双门电梯的时候,B门不能关门91 System Down-

到了预定的系统检查时间系统检查后,请解开设定92 Magnet Error-

接触器动作不正常请检查变频器和马达之间的接触器93 WatchdogCOMM-

MCU和变频器部分的通讯不良更换主控制板251 Hall Call Up-

大厅上行呼鸣按钮故障252 Hall Call Down-大厅下行呼叫按钮故障254 AbHall Call Up-残障人大厅上行呼鸣按钮故障255 AbHallCall Down-

残障人大厅下行呼叫按钮故障1-3.变频器故障代码(Inverter Error

Code)表101 IPM Fault-IPM过热或者IPM过电流-负荷过大或者加/减速时间短-马达自学习不完善,特别CPM19的转子矫正数(Tr)设定不准102 Over Voltage-

电场DC总线电压的过电压警报3相输渗透200V的场合,总线电压超过400V的时候会发生,3相输入400V的场合,总线电压超过800V的时候会发生-减速时间短-

过负荷103 Under Voltage-

电场DC总线电压的低电压警报3相输渗入渗出200V的场合,总线电压190V以下的时候会发生,3相输渗入渗出400V的场合,总线电压380V以下的时候会发生-

3相输渗入渗出电压低104 Motor Overload-马达超负荷警报-

在马达额定电流的200%左右电流,且持续了1秒以上时,会发生-

请检查是否超负荷运行-请检查,负荷是否被抱闸等的机构Locking-

马达自学习不完善,特别CPM19的转子矫正数(Tr)设定不准105 Over Speed-

马达超速警报-

马达的转数是同步速度的110%以上的话,会发生4极/50Hz马达的话,同步速度是1500 rpm如果马达转数1650

rpm以上的时候,会发生这个警报?速度不能控制编码器信号失落等的原因CODE

表示文字列说明106 Excess Speed Error-马达的失速警报-

向马达的指令转数和马达实际转数的差异是同步速度的20%以上的话,会发生4

极/50Hz马达的话,同步速度时1500 rpm但指令转速是1500

rpm的时候,实际转数是1200 rpm以下的话,会发生这个警报-

手动运行减速停止时,发生本警报的话,可能减速指令太急,请调整减速指令慢一点-请检查,是否负荷过大而力矩不足-请检查,加速后减速时间是否太短-

通过马达自学习输渗入渗出的无负荷电流是否比实际上的无负荷电流少107 DSP Fault1-DSP晶片动作不正常警报-

正常的状态下,不能发生本警报但周围的干扰太多的话,会发生本警报-

请解除周围的干扰108 DSP Fault2 109 Motor Parameter-

使用者输渗透的有关马达参数不准确时,会发生比方说,把马达的无负荷电流参数输渗入渗出比马达额定电流大的场合,会发生还有,通过马达自学习也不能决定马达参数的时候,也会发生输渗透正确的马达资料之后,Reset或者再投渗透

电源-请输渗透正确的参数-如果不能进行马达自学习,请入行手动学习110 Low Power-

电源投渗透后,电场DC总线的电压没有上升的场合,会发生电源只投渗入渗出到控制线路板的时候,会发生-请确认R,S,T 3相的接线及电压111 Encoder

Input-

马达的回转方向和编码器的反馈方向连续2秒以上不准的时候,会发生比方说,

马达是正方向运转,但编码器反馈是一直输出减速方向的话,会发生-

编码器A,B相的误结线112 Over Heat-

电场散热板的温度是85?C以上的时候,会发生-运行过大-散热风扇不良113

Watchdog INV-MCU Unit和变频器之间的通讯不良的时候,会发生-主控制板更换

电梯故障代码

电梯故障及功能对照表MON1与MON0故障及功能对照表? MON1-1或5 ? MON0-0 控制S/W NRS原因表示? E00 没有异常? E01 温度异常? E02 紧急停止运行记录1次(SW-THMFT)? E03 CC-WDT3次检出(SS-CCWC3)-4 ? E04 SLC-WDT4次检出(SW-SOCR)-3 ? E05 电流检出(SW-SOCR)? E06 回生电阻负荷过大(SW-SOLR)-2 ? E07 41DG锁闸锁线路异常(SW-E41)? E08 终端限位制异常(SW-TSCK)? E09 PAD异常检出(SW-PAD)平层感应器? E0A 秤数值异常检出(SW-WGER)? E0B 停止中PAD异常检出(SW-PAE)? E0C 充电异常,有充电回路才有效(SW-CHRGT)?E0D 再平层时异常检出(SW-PRLE)? MON0-01 控制S/W NRS原因表示? E10 没有异常? E11 复位后重试不能(SW-RSRTC)?

E12 士力铊16次异常检出(ST-SELD)? E13 直接传输CPU传送异常(ST-STER)? E14 电容器异常检出(ST-CAPC)? E15 手动按钮异常(ST-HDOK)? E16 模式与测速数据偏差异常(SD-OVJP)? E17 #LB线圈运续4次异常断电检出(ST-DFLB)?E18 #5线圈连续4次异常断电检出(ST-DF5)? E19 迫力接点回路连续4次异常检出(ST-DFBK)?E1A 整流器电压不足8次检出(ST-DFLV)? E1B #RL异常时检出(SW-CFRL)? E1C TSD动作时异常检出(SW-TSLDE)? E1D #ESP动作时异常检出(SW-ESPE)? MON0-02 控制S/W NRS原因表示? E20 没有异常? E21 #89回路异常检出(SW-E89)? E22 紧急停止运行记录2次(SW-EST2)? E23 系统异常(ST-SYER)? E24 回复后再尝试检出(ST-RSRQH)? E25 集极驱动板异常(SS-GDFH)? E26 DC-CT 异常(SD-CTER)? E27 油压迫力压力过低时检出(SW-OPFER)? E28 油压迫力温度,油量异常检出(SW-OTLER)?

电梯维修故障代码

E01 逆变单元保护故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.曳引机连线过长; 3.工作环境过热; 4.控制器内部连线松动处理方法 1.排除接线等外部问题; 2.加电抗器或输出滤波器; 3.检查风道与风扇是否正常; 4.请与代理商或厂家联系; E02 加速过电流 故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3.负载太大; 4.编码器信号不正确; 5. UPS运行反馈信号是否正常 E03 减速过电流 故障原因 1 .主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3 .负载太大; 4 .减速曲线太陡; 5.编码器信号不正确 E04 恒速过电流 故障原因 1 .主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3 .负载太大; 4 .旋转编码器干扰大 02-04 处理方法 1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常; 2.检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性。连线是否牢靠; 3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地; 4.检查电机内部是否短路或搭地; 5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路; 6.检查电机参数是否与铭牌相符; 7.重新进行电机参数自学习; 8.检查抱闸报故障前是否持续张开; 9.检查是否有机械上的卡死; 10.检查平衡系数是否正确; 11.检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码 器是否工作正常; 12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确; 13.检查编码器信号是否受干扰;检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地;

14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳; 15.检查在非UPS运行的状态下,是否 UPS反馈是否有效了;(E02) 16.检查加、减速度是否过大;( E02、E03) E05 加速过电压 故障原因 1 .输入电压过高; 2. 电梯倒拉严重; 3. 制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 4. 加速曲线太陡; E06 减速过电压 故障原因 1 .输入电压过高; 2. 制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 3. 减速曲线太陡; E07 恒速过电压 故障原因 1 .输入电压过高; 2. 制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 05-07 处理方法 1 .调整输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快; 2. 检查平衡系数; 3. 选择合适制动电阻;参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过大; 4. 检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠; E09 欠电压故障 故障原因 1 .输入电源瞬间停电; 2. 输入电压过过低; 3. 驱动控制板异常; 处理方法 1.排除外部电源问题;检查是否有运行中电源断开的情况; 2.检查所有电源输入线接线桩头是否连接牢靠; 3.请与代理商或厂家联系; E10 系统过载故障原因 1.抱闸回路异常; 2.负载过大; 3.编码器反馈信号是否正常; 4.电机参数是否正确; 5.检查电机动力线;

星玛电梯资料 ann

1.监控器 该功能使读DOC PCB数据变的可能. 同时可以读写DES PCB的数据. 1.1 监控器屏幕描述 1) 监控器的初始画面 初始画面:当接通主电源时, LCD 上将显示以下画面: 2) 1行: 运行模式,当前楼层, 载重量和电梯运行速度. a.ACD=27(1~ 6列): 运行模式代码( 例: 27*自动运行, 4*检修运行, ...) ※参照运行模式描述表. b. 01FL(8 ~11列): 当前楼层 c. 00%( 13 ~ 16列):停止时, 显示电梯当前载重量 (%) . 3) 2行: 当故障发生时, 将显示最高级的故障代码, 可运行条件, 电梯的运行方向及主要的输 出信号状态. a. E000 (2 ~ 4列): 发生的最高等级的故障代码. (TCD 代码编号. 1 ~ 255) b. 00(6 ~ 7列): 发生的最高等级故障时的可运行条件 c. 100100 (9 ~ 14列): 显示主要信号的输出状态. - "1": 表示开关, 继电器和接触器等, 已经动作. -"0":表示开关, 继电器和接触器等, 没有动作. -每列的含义如下; d. S (16列) : 显示电梯当前运行方向.

- "S":停止 "U": 上行 "D": 下行 4) 3行: 显示主要信号的输入状态比如开关, 继电器和接触器等. a. "1":表示开关, 继电器和接触器等, 已经动作. b. "0":表示开关, 继电器和接触器等, 没有动作. 5)ACD 代码

2. 键盘输入运行模式方法

其它模式: ‘DEEE’–更换DES PCB ROM版本 3. 显示器模式 3.1 00000 = LCD 初始化 1) 准备 a. 检查显示器软件版本

东芝电梯故障代码合集

东芝电梯资料-CV60 第一课? CV60 的故障码列表(1) 一,PUS 故障参数表(参数输入话以后再讲) 注1:PUS 故障参数存储超过60 次就需要清理. 注2:参数 1 = 故障码 参数 2 = 情况 参数 3 - 9 = 其它情况资料 注3: bit 7 6 5 4 3 2 1 0 SU SD DZ DC UDX CC 80% SLD 二,故障码出错检查主题(01-FC) 故障码说明及处理方法 故障码处理方法Data 3~~7 1 SMA 故障SMA 故障3=0 bit : SXA $ FLG 1bit : XSMA $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 2 SMB 故障SMB 故障3=0 bit : SXB $ FLG 1bit : XSMB $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 3 SMC 故障SMC 故障3=0 bit : SXC $ FLG 1bit : XSMC $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 4 SMD 故障SMD 故障3=0 bit : SXD $ FLG 1bit : XSMD $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 5 SME 故障SME 故障3=0 bit : SXE $ FLG 1bit : XSME $FLG ? 4=CAR positioned Floor 6 因为SM 故障导致SMSI 导通故障码处理方法3 = EDH $ LFL or EMD $ LFL SM 故障因为SME 故障, 使马达反转 10 BLXA BKD 及XBK 使到制动不正常故障码处理方法顺序检查CC XBK BK 会影响到BLXA 11 BLXA BKD 及XBK 使到制动不正常? 10 制动器开动BK = ON 1BK 需要OFF ? 11 制动器关闭BK = OFF 1BK 需要On 12 PUL XBK 讯号相反使到制动不正常故障码处理方法顺序检查XBK 影响到BKD 13 BKD 讯号反应不正常? 12 制动器开动逻辑顺序信号异常? 13 制动器关闭检查BKD 回应信号 20 7LS , 8LS 反应不正常故障码处理方法上行及下行限位开关出错? 20 限位开关问题SLD ON LS 7 LS 8 ON 21 起动, 驱动及停车脉动讯号不正常故障码处理方法电梯上下运行不停中间楼层

星玛电梯资料 ann

1.监控器 该功能使读DOC PCB内数据变的可能. 同时可以读写DES PCB内的数据. 1.1 监控器屏幕描述 1) 监控器的初始画面 初始画面:当接通主电源时, LCD 上将显示以下画面: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 R1 A C D = 0 4 0 8 F L 0 0 % R2 E 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 S R3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 R4 K : 2) 1行: 运行模式,当前楼层, 载重量和电梯运行速度. a. ACD=27(1~ 6列): 运行模式代码( 例: 27*自动运行, 4*检修运行, ...) ※参照运行模式描述表. b. 01FL(8 ~11列): 当前楼层 c. 00%( 13 ~ 16列):停止时, 显示电梯当前载重量(%) . 3) 2行: 当故障发生时, 将显示最高级的故障代码, 可运行条件, 电梯的运行方向及主要的输出 信号状态. a. E000 (2 ~ 4列): 发生的最高等级的故障代码. (TCD 代码编号. 1 ~ 255) 031 直流段过电压116 平层感应器接通故障(LDU) 052 变频器反向运行检测172 SD1U信号输入故障 084 R5SC 继电器接通故障200 轿箱通信故障 b. 00(6 ~ 7列): 发生的最高等级故障时的可运行条件 01 R5SC 切断10 切断高速运行 02 R5SC 可能切断20 安全驱动运行可能发生 04 C1ST切断40 休眠运行可能发生 08 C1ST 可能切断80 呼梯通信切断 c. 100100 (9 ~ 14列): 显示主要信号的输出状态. - "1": 表示开关, 继电器和接触器等, 已经动作. -"0":表示开关, 继电器和接触器等, 没有动作. -每列的含义如下; C9 R5SC C10 C1ST C11 C1BR C12 C1BS C13 开门指令C14 关门指令 d. S (16列) : 显示电梯当前运行方向.

电梯故障代码

电梯故障代码 以下是为大家整理的电梯故障代码的相关范文,本文关键词为电梯,故障,代码,电梯,故障,功能,对照表,mon1,mon,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 电梯故障及功能对照表 mon1与mon0故障及功能对照表mon1-1或5 mon0-0控制s/wnRs原因表示e00没有异常e01温度异常

e02紧急停止运行记录1次(sw-ThmFT)e03cc-wDT3次检出(ss-ccwc3)-4e04sLc-wDT4次检出(sw-socR)-3e05电流检出(sw-socR)e06回生电阻负荷过大(sw-soLR)-2e0741Dg锁闸锁线路异常(sw-e41)e08终端限位制异常(sw-TscK) e09pAD异常检出(sw-pAD)平层感应器e0A秤数值异常检出(sw-wgeR)e0b停止中pAD异常检出(sw-pAe) e0c充电异常,有充电回路才有效(sw-chRgT)e0D再平层时异常检出(sw-pRLe)mon0-01控制s/wnRs原因表示e10没有异常e11复位后重试不能(sw-RsRTc)e12士力铊16次异常检出(sT-seLD)e13直接传输cpu传送异常(sT-sTeR)e14电容器异常检出(sT-cApc)e15手动按钮异常(sT-hDoK) e16模式与测速数据偏差异常(sD-oVJp) e17#Lb线圈运续4次异常断电检出(sT-DFLb)e18#5线圈连续4次异常断电检出(sT-DF5)e19迫力接点回路连续4次异常检出(sT-DFbK)e1A整流器电压不足8次检出(sT-DFLV)e1b#RL异常时检出(sw-cFRL) e1cTsD动作时异常检出(sw-TsLDe)e1D#esp动作时异常检出(sw-espe)mon0-02控制s/wnRs原因表示e20没有异常e21#89回路异常检出(sw-e89) e22紧急停止运行记录2次(sw-esT2)e23系统异常(sT-sYeR)e24回复后再尝试检出(sT-RsRQh)e25集极驱动板异常(ss-gDFh)e26Dc-cT异常(sD-cTeR)

各家电梯故障代码综合大全

各家电梯故障代码綜合大全 苏州默纳克NICE-3000故障代码 1.E01—逆变单元保护。原因:主回路输出接地或短路;曳引机连线过长;工作环境过热;控制器内部连线松动。 处理:排除接线等外部问题;加电抗器或滤波器;检查风道与风扇是否正常;联系厂家。 2.E02—加速过电流。原因:主回路输出接地或短路;电机参数调谐与否;负载太大。 处理:排除接线等外部问题;进行电机参数调谐;减轻突加负载。 3.E03—减速过电流。原因:主回路输出接地或短路;电机参数调谐与否;负载太大;减速曲线太陡。 处理:排除外部接线等问题;进行电机参数调谐;减轻突加负载;调节曲线参数。 4.E04—恒速过电流。原因:主回路输出接地或短路;电机参数调谐与否;负载太大;码盘干扰大。 处理:排除接线等外部问题;进行电机参数调谐;减轻突加负载;选择合适码盘,采用屏蔽线连接。 5.E05—加速过电压。原因:输入电压过高;电梯倒拉严重;制动电阻选择偏大,或制动单元异常;加速曲线太陡。 处理:调整输入电压;调整电梯运行启动时序;选择合适制动电阻;调整曲线参数。 6.E06—减速过电压。原因:输入电压过高;制动电阻选择偏大;或制动单元异常;减速曲线太陡。 处理:调整输入电压;选择合适制动电阻;调整曲线参数。 7.E07—恒速过电压。原因:输入电压过高;制动电阻选择偏大,或制动单元异常。处理:调整输入电压;选择合适制动电阻。 8.E08—控制电源故障。原因:输入电压过高;驱动控制板异常。处理:调整输入电压;与厂家联系。 9.E09—欠电压故障。原因:输入电源瞬间停电;输入电压过低;驱动控制板异常。处理:排除外部电源问题;联系厂家。 10.E10—系统过载。原因:抱闸回路异常;负载过大。处理:检查抱闸回路及电源;减小负载。 11.E11—电机过载。原因:FC-02设定不当;抱闸回路异常;负载过大。处理:调整参数;检查抱闸回路及电源。 12.E12—输入缺相。原因:输入电源不平衡;驱动控制板异常。处理:调整输入电源;联系厂家。 13.E13—输出缺相。原因:主回路输出接线松动;电机损坏。处理:检查输出接线;排除电机故障。 14.E14—模块过热。原因:环境温度过高;风扇坏或风道堵。处理:降低环境温度;更换风扇检查风道。 15.E15—保留 16.E16—保留 17.E17—接触器故障。原因:母线电压异常;驱动控制板异常。处理:检查接触器、驱动控制板或与厂家联系。 18.E18—电流检测故障。原因:驱动控制板异常。处理:检查驱动控制板或与厂家联系。 19.E19—电机调谐故障。原因:电机参数设定不对;参数调谐超时。处理:正确输入电机参数;检查电机引线。 20.E20—码盘故障。原因:码盘型号不匹配;码盘损坏或接线错误。处理:选择推挽输出或开路集电极码盘;检查接线。 21.E21—数据溢出。原因:主控板数据异常。处理:检查主控板或与厂家联系。 22.E22—保留 23 E23—对地短路故障。原因:输出对地短路。处理:检查输出接线或与厂家联系 24E24—~E29—保留 25E30—电梯位置异常。原因:自动运行时码盘反馈位置有偏差;自动运行时平层信号断开或粘连;曳引绳打滑或电机堵转。 处理:检查平层开关与插板是否正常;检查平层开关接线是否正确;确认旋转编码器使用是否正确。 26E31—DPRAM异常。原因:DPRAM读写出现异常。处理:更换控制板或与厂家联系。 27E32—CPU异常。原因:CPU工作异常。处理:更换控制板或与厂家联系 28E33—电梯速度异常。原因:电梯实际运行速度超过最大运行速度的1.15倍;低速运行时速度超过设定的1.2倍;自动运行时检修动作。 处理:确认旋转编码器使用是否正确;检查电机名牌参数设定;重做电机调谐;检查检修开关及接线。 29E34—逻辑故障。原因:控制板冗余判断,逻辑异常。处理:更换控制板或与厂家联系。 E35—井道自学习数据异常。原因:没在底层启动;连续运行超过45秒无平层信号输入;楼层间隔小;测量的最大楼层数与设定值不幅;楼层脉冲记录异常。 处理:确认上下强缓开关及信号正常;检查平层开关、接线及插板是否正常;电梯开到最底层平层,重新进行井道自学习。 30E36—接触器反馈异常。原因:开闸时电机电流为零;电机运行时连续1S以上,接触器反馈信号丢失;信号粘连;接触器闭合时无反馈信号。 处理:检查接触器主辅触点是否正常;检查控制器输出线是否正常;检查接触器控制电路电源是否正常。

菱电梯故障代码表

三菱ELENESSA电梯故障代码表 三菱ELENESSA电梯故障查询表 三菱ELENESSA电梯在顶楼外召电子板上有两个开关MON1和MON0,只要旋转这两个开关到不同位置,通过显示出来的字母,在对照相应的中文说明,就可以弄清楚电梯的故障部位和发生故障的时间和次数了。 MON1转到0的位置,再将MON0开关旋转到0位置,显示结果如下: 显示结果----E0没有故障 ------E1速度异常过低时检出《SW-TGBL》 ------E2速度过大是检出《SW-TGBH》 ------E3逆转是检出《SW-TGBR》 ------E4AST异常时检出《SW-AST》 ------E5逆变器过电流时检出《SS-LOCFO》 ------E6整流器过电流检出《SS-COVH》 ------E7整流器电压不足时检出《SS-LVLT》 ------E8LB线圈故障断电时检出《SW-CFLB》 ------E95线圈故障断电时检出《SW-CFU》 ------EA迫力接点ON/OFF故障时检出《SW-CFBK》 ------EB轿箱直接信号传输异常《ST-STSCE》 ------EC厅外和指令直接信号传输异常《ST-STSHE》 ------ED系统异常《ST-SYER》 ------EE驱动在不能启动《SD-DNRS》 ------EF控制在不能启动《SW-NRS》 0。将MON1不变,把MON0旋转到1位置。显示轿箱与平衡驼的位置,平衡是为0-0之间,显示1等于256MM,那么显示2等于512MM。 将MON1不变,把MON0旋转到2位置。数据输入《安装时间用,和SW1同时使用》 将MON1不变,把MON0旋转到3位置。《显示楼层》 将MON1不变,把MON0旋转到4位置。《显示楼层》 将MON1不变,把MON0旋转到5位置。《称重数据输入,保养时使用》 将MON1不变,把MON0旋转到6位置。手动优先模式 将MON1不变,把MON0旋转到7位置。《显示楼层》 将MON1不变,把MON0旋转到8位置。《显示楼层》 将MON1不变,把MON0旋转到9位置。《显示楼层》 将MON1不变,把MON0旋转到A位置。DLD智能门楼层显示 将MON1不变,把MON0旋转到B位置。迫力力矩确认 将MON1不变,把MON0旋转到C位置。称重值百分比检查 将MON1不变,把MON0旋转到D位置。称重值表示 将MON1不变,把MON0旋转到E位置。TSD偏差数据检查 将MON1不变,把MON0旋转到F位置。TSD动作点检查。 一。将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到0位置时的显示结果如下: 显示结果:一--E00没有异常 -----E01DW温度异常《SW-THMFT》

各种电梯故障及相应的处理方法

1、300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT 后正常 2、爱登堡,型号,EDVF32 运行时经常急停后又能正常运行,经查看是相序误动作, 更换相序解决 3、广日电梯无机房9层站电梯,出现下行运行正常,而上行抖动特别历害的故障,后查是编码器故障,更换后正常。 4、广日电梯无机房9层站梯,近日出现外呼显示9楼,而内选显示8楼,经常到3楼停车保护,且没有故障显示,内外呼登记不上,更换轿厢的通讯线后正常。(检修走车,查原随缆通讯线有一处断) 5、西子奥的斯4423电梯,光幕用MINIMAX,故障现象为电梯上下运行正常,偶尔在开门或关门是DZ信号丢失,因为电梯只要不开门都是正常,故排除平层光电问题,后检查因光幕电源30V取自平层光电电源,且光幕30V信号不正常,故造成电梯在开关门时有丢失信号可能,更换光幕后正常!此现象很常见,因为这种光幕电源均和平层光电并联! 6、三洋住宅客梯电梯停在本层但按本层厅外按钮电梯不开门每一层都这样但电梯正常到站时能正常开门经查发现关门按钮卡住没放 7、一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法已见过不少次! 8、一台三菱A540-55K变频器,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!原来IGBT 模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 9、东芝cv100 故障:二层外呼按钮不起作用,显示正常。 维修方案:更换控制柜里的主板,主板正常。交换二层和四楼的外呼显示板,结果表明可以呼梯, 最后从四楼信号电缆引出两根线到二楼,电梯回复正常。 10、品牌:日立GVF-2 故障现像:一给指令97 10T接触器跳掉。 故障码:E12 维修方法:经检查是接触器,副触点接触烧焦。

各种电梯故障代码

各种电梯故障代码

天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物;行盛于言。 一箪食,一飘饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。 苏州默纳克NICE-3000故障代码海纳百川.2009.12.1. 1.E01—逆变单元保护。原因:主回路输出接地或短路;曳引机连线过长;工作环境过热;控制器 内部连线松动。三菱电梯故障代码表(菱云2)

三菱电梯故障代码表(F板为例): 02:运行中门锁脱开(急停) 03:错位(超过45CM),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层 04:错位(超过45CM),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最底层05:电梯到站无法开门 06:关门关不上,蜂鸣器响 08:通讯中断 09:变频器出错,急停,变频器故障对应变频器故障代码表处理 10:错位(超过45CM),撞到上终端减速开关时修正 11:错位(超过45CM),撞到下终端减速开关时修正 12:错位(超过45CM),撞到上终端减速开关时修正 13:错位(超过45CM),撞到下终端减速开关时修正 15:变频器未输出运行信号到SM-01的JP2.10(X19) 16:变频器运行信号在上抱闸前无 17:参数错误 18:写层时层楼不符 20:平层开关动作不正确 22:电梯反向溜车 23:电梯超速急停 24:电梯失速急停 31:电梯溜车急停 32:安全回路断开急停 33:电机电源接触器保护,停止启动 34:抱闸接触器保护,停止启动 35:抱闸接触器保护,停止启动 36:电机电源接触器保护,停止启动 37:轿门锁继电器保护,停止启动接触器损坏,不能正常吸合 38:抱闸开关故障 39:安全回路的触点保护 44:门区开关动作不正确 45:开门再平层继电器触点保护 49:在开门到位的状态下厅门锁与轿门锁不一致 50:厅门锁与厅门锁继电器检测不一致 51:门连续受阻超过3次 52:开门再平层超过10秒仍不平 53:控制调速器进线接触器信号与调速器进线接触器触点检测不一致要P1板的,应该还有好多没发出来吧,3FF代码是编码器故障 001 正常运行停止 042 下端站 KSE 偏低 083 无 24 电源 619 速度参考值警告 002 MC (微处理机)异常 043 下端站 KSE 偏高 084 DMS 损坏 620 电机控制超

kone通力电梯故障代码

KONE通力电梯故障代码2010年07月11日 故障代码描写可能的起因缺点元件电梯状态恢复实验 Fault code Description Possible reason Detection Operation Recovery Testing 0001 DTS监测时间超时. 软件定义确实定时间过后轿厢的位相信息没有改变,门区磁开关30没有变化. 在断定的时间过后30和B30的开关没动作. 时间过后电梯回立刻停止. 关电恢复这个故障. 慢车往下开过了77U以后泊车,在LCECCB板上拔下61U/N,30,B30,然后转正常,直到故障出现. 0001 DTS监测时间超时. (Resolve 20电梯) 0003 超速For:V2 LCEDRV 0004 连续三次同步运行失败连续3次同步运行均无确接受77:U/N,61U/N,30信号. 3次失败后停在端站. 关电 0007 门区开关30或B30卡死. 门区信号持续有效. 启动一段时间后,没有检测到30/B30信号的降落缘运行至目的楼层,不开门,不走车关电或打检修短接LCECCB上的30(B30)信号--XB21(XB24)的最低插脚 0012 液压梯 0013 液压梯 0014 连续运行二次,监察门区电路继电器553没有吸合.后面会跟着出现0076故障代码. 553继电器回路没接通. 553继电器没有接通ADO/ACL回路. 运行至目的楼层,退出服务关电或转检修. 0015 连续运行二次,门区监测回路有不准确的动作, 后面会随着呈现0082故障代码. 电梯在楼层位置时443:1 或443:2 或486没有动作以接通AADO/ACL回路. 连续运行二次中, 443:1, 443:2 ,486中至少有一个动作不正确. 运行至目的楼层,退出服务关电或转检修. 0019 液压梯 0021 安全回路断开(另外有子故障代码可供参考) 安全回路输入1无电压 电梯在检修状态在ADO板的XC1/5没有电压电梯急停接通安全回路断开安全回路

分享]三菱-菱云系列电梯的故障代码表

[分享]三菱-菱云系列电梯的故障代码表 故障代码表(F板为例): 02:运行中门锁脱开(急停) 03:错位(超过45CM),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层 04:错位(超过45CM),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最底层05:电梯到站无法开门06:关门关不上,蜂鸣器响 08:通讯中断 09:变频器出错,急停,变频器故障对应变频器故障代码表处理 10:错位(超过45CM),撞到上终端减速开关时修正 11:错位(超过45CM),撞到下终端减速开关时修正 12:错位(超过45CM),撞到上终端减速开关时修正 13:错位(超过45CM),撞到下终端减速开关时修正 15:变频器未输出运行信号到SM-01的JP2.10(X19) 16:变频器运行信号在上抱闸前无 17:参数错误 18:写层时层楼不符 20:平层开关动作不正确 22:电梯反向溜车 23:电梯超速急停 24:电梯失速急停 31:电梯溜车急停 32:安全回路断开急停 33:电机电源接触器保护,停止启动 34:抱闸接触器保护,停止启动 35:抱闸接触器保护,停止启动 36:电机电源接触器保护,停止启动 37:轿门锁继电器保护,停止启动接触器损坏,不能正常吸合 38:抱闸开关故障

39:安全回路的触点保护 44:门区开关动作不正确 45:开门再平层继电器触点保护 49:在开门到位的状态下厅门锁与轿门锁不一致 50:厅门锁与厅门锁继电器检测不一致 51:门连续受阻超过3次 52:开门再平层超过10秒仍不平 53:控制调速器进线接触器信号与调速器进线接触器触点检测不一致 P1板的3FF代码编码器故障 001 正常运行停止 042 下端站 KSE 偏低 083 无 24 电源 619 速度参考值警告 002 MC (微处理机)异常 043 下端站 KSE 偏高 084 DMS 损坏 620 电机控制超时 003 停止时无 KSE 044 KSE 的距离较高 085 LM 通讯中断 621 UART 接受失败 004 非法移动 045 无顶层 086 RUET 故障 622 消息源故障 005 停止时 SH 吸合 046 顶层错误 087 RTSC 故障 623 消息长度错误006 停止时 SB 吸合 047 再平层错误 088 编码器故障 624 接受状态错误007 SH 故障 048 ? 089 运行时间过长 625 发送状态错误 008 SB 故障 049 OTP/ 层楼错误 090 停止反转故障 626 EPROM 检验失败009 KB 故障 050 软件错误 091 SMBP 故障 627 RAM 故障 010 FC 故障 051 零参数 092 IVXVF--HW 故障 628 电池故障 011 FC 阻断 052 CTP 溢出 093 ACCESS 按钮开关 629 RAM 校验失败

永大电梯(E’NT)故障详细代码表

TCD 故障码说明(UAY1,e’NT ) 版次 1.0 分类编号STQ-0291关联 保存年限:永久 版次 1.2 作成日期:99.02.05 STE-709-015 一、目的:供设计人员及现场调试、维修人员使用。二、TCD 故障码一览表: 作成陶新康 2004.12.08 记号来历年月日 订正审查 1/79

审查沈永强2004.12.09 认可洪浩2004.12.09 番号内容表示Rank别Hold TCD36SDC操作模式错误C1 TCD37逆运转检出A2○TCD38DSP当机检出A2 TCD39100R ON/OFF故障A1○TCD40ROTARY ENCODER故障A2○TCD41低速OVER SPEED A2○TCD4250B OFF故障A1 TCD43SPD回路故障A1○ TCD44SDCLAN板的48V电源异常C1 OPBLAN-I24B或I48A故障C1 SDCLAN-I24B或I48A故障C1 SDCLAN与OPBLAN通讯中断C1 TCD45BKSW动作Check A1◎ TCD46Open Lock连续3回A2○ TCD47负荷检出回路异常C1 TCD48 TCD49 TCD50高速OVER SPEED A2○ TCD51速度偏差检知A2○ TCD5210T OFF故障A1 TCD5315B OFF故障A1 TCD54RE故障(U,V,W相角度异常)A1◎ TCD55HCT Off Set偏差过大A1◎ TCD56 TCD57Mg.B两段式电源回路异常A1◎ TCD58DLAN当机C1 TCD59楼高>9米,无诱导板检出A2◎ TCD60阶高TABLE SUM ERROR B1 TCD61 TCD62同期位置异常B2 保存年限:永久版次 1.2作成日期:99.02.05STE-709-015

三菱ELENESSA电梯故障代码表

三菱ELENESSA电梯故障代码表 编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 更多▲ ?设置置顶 ?推荐日志 ?转为私密日志 众森`V`楼梯发表于2010年05月01日 14:41 阅读(5) 评论(0) 分类:个人日记权限: 公开 三菱ELENESSA电梯故障查询表 三菱ELENESSA电梯在顶楼外召电子板上有两个开关MON1和MON0,只要旋转这两个开关到不同位置,通过显示出来的字母,在对照相应的中文说明,就可以弄清楚电梯的故障部位和发生故障的时间和次数了。各种电梯常见故障及其处理 1)品牌:日立型号:CVF-S 现象:PLC输入正常,没有输出,电梯无显示,安全回路正常。50B、50X继电器不吸合,检查故障记录为E43及E85。 解决办法:更换变频器电源板后电梯恢复正常。 2)品牌:德国朗格尔电梯 现象:电梯偶尔在换速后出现突然停车,多数在下行时出现.后来越来越严重. 解决办法:经查是再生电阻线虚造成的,拧紧后OK. 3)品牌:西奥型号:OH5100 现象:电梯快车不能下行,检修正常运行,服务器看不到故障代码。 解决办法:检查下强减,正常。LCM2板程序设置正常。后经查是AMCB板损坏P8—1脚无下行信号输出。更换AMCB板后电梯恢复正常。此故障有点类似与下强减损坏故障。 4)品牌:中奥型号:bp-302主板 现象:电梯经常出现在平层开门后保护,不间断的出现不定层 解决办法:检查发现由于开门按钮导至保护,更换开门按钮后恢复正常. 5)品牌:佳登曼型号:GODM.K.1350/1.0 现象:电梯高速运行时噪音大,变频器是奥莎,主机是宁波申菱。 解决方法:把B09设为0,把A03设为9然后自动变成10,把检修速度设为40MM/S,运行不少于二圈,把A03设为7,断电2分钟再上电,再运行时主机噪音已经变小 6)品牌:HITACHI 型号:GVF--3 现象:电梯一上电,10T运行接触器和15B抱闸接触器不停的吸合,释放。响声不绝于耳。快慢车不动。 原因:调阅故障代码为E61. 解决方法:分析故障E61为DC48V,AVR电源故障。从10T和15B不停的吸合,释放。说明有DC48V电源供给了10T和15B(实测45V),查外围电路,一切正常。后问保养工电梯的一些情况,说是更换了15B接触器。后发现是把15B的压敏二极管接反向了,所幸的是没有烧任何东西。 经验总结:修电梯的也要像中医一样,望,闻,问,切。才能提高维修效率和实战经验。 7)品牌:三菱型号: || 现象:每天出现一次左右到站开门后死机 故障原因:根据现场观察,而而出现一次死机很难碰到,后更换抱闸接触器,故障依旧 解决方法:最后通过听另台抱闸声音,发现此台有边抱闸开的太小有噪音,调整两边抱闸同步,声音消除,后来没有在出现死机现象 经验总结:有时修梯的技术是要多看,多听,多观察才能找到,特别是软故障 8)品牌:蒂森型号:蒂森无机房MC2 现象:调试中,试运行慢、快车正常.但发现电梯老到了一楼,就会开门,停止运行。

迅达电梯故障代码表

迅达电梯故障代码表 001 正常运行停止(Normalstop)说明:正常运行停止。注:故障处理码缺省不存入CADI附加信息:无产生源识别:无可能故障原因:a) 无应采取措施:不需要 002 MC(微处理机)异常(Exception MC)说明:微处理机异常,系统跳至异常运行并自行中断附加信息:无产生源识别:无可能故障原因:a) b)EMC 问题c)印板故障应采取的措施:a)无论何种情况,与EBI联系b)检查建筑物内的强电磁源(EMC),检查24V电源是否与强电电缆分开,譬如:抱闸的电源电缆。c)更换印板 003 停止时无KSE(NoKSE-STDSTL)说明:轿厢位于井道一端并发现KSE信号与测距脉冲发生器计算出的位置不相符。附加信息:无产生源识别:无可能的故障原因:a)参数值不对b)磁铁极性不对c)KSE开关应采取的措施:a)检查KSE的安放位置与参数SHAFT-PARA,KSE-DISTANC和SHAFT-PARA,GAP-LENGTH是否相符。b)检查磁铁极性,最下端的KSE为南极,挨着的LSR为北极,最上端的磁铁为南极。c)检查KSE开关,检查KSE开关到PCB的连接004 非法移动(InvldMovement)说明:非正常运动。在运行控制处于停车状态时,检测到了轿厢的运动。如手动打开抱闸,运行控制在执行时较轿厢滑动,则运行控制记录这一

事件。VariodynE:不应出现CSW故障附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a)抱闸故障b)VariodynE:运行未结束时开始第二次运行应采取的措施:a)检查机械抱闸,在轿厢上行满速上行时进行一次急停并检查轿厢是否在规 定距离内停下。b)检查编码器005 停止时SH吸合(SH-on-STDSTL)说明:接触器SH和SH1在电梯静止时吸合附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a) b)手动操纵SH SH1 应采取的措施:a)检查SH和SH1的辅助接点(RH与RH1是否正常)b)无006 停止时SB吸合(SB-on-STDSTL)说明:接触器SB在电梯静止时吸合附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a)反馈连接不对b)手动操纵SB 应采取的措施:检查SB的辅助触点007 SH故障(SH-FAULT)说明:轿厢运行时SH 或SH1(或RH或RH1)的辅助触点断开附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a)安全回路断开b) c) 应采取的措施:a)检查安全回路b)如此事件在靠近层站时发生,则很有可能由提前开门引起。试着减小参数 SHAFT-PARA,MAX-DOOR-ZOONE。c)也需检查SH、SH1(RH、RH1)的辅助触点的连接线。008 SB故障 (SB-FAULT)说明:轿厢运动时SB辅助触点断开附加信息:无产生源识别:无可能的错误原因:a)安全回路断开b) 应采取的措施:检查安全回路,检查SB辅助触点