文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平行集束架空绝缘电缆

平行集束架空绝缘电缆

平行集束架空绝缘电缆
平行集束架空绝缘电缆

平行集束架空绝缘电缆

一、产品结构图

二、标准 Standard

本产品执行标准参照GBl2527-91《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的标准所制定的Q/ZCHD001-2007企业标准,本标准中产品的重要技术参数,基本试验条件性能均与GBl2527-91的规定协调一致.

三、使用特性3.1 电缆的额定电压Uo/U为0.6/lkV

3.2 电缆导体的长期允许工作温度:

聚氯乙烯、聚乙烯绝缘应不超过70℃;

交联聚乙烯绝缘应不超过:90℃。

3.3 电缆敷设温度应不宜低于 -20℃。

3.4 电缆的允许弯曲半径

D<25mm:>4D

D≥25mm:>6D

四、型号、名称及用途

五、技术参数 Technical Data

平行集束架空线资料

平行集束架空绝缘电缆 平行集束导线是根据国标GB12527-90《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的要求,为克服架空绝缘电缆的供电弊端而研制的一种新型产品,其技术创新点是通过特定的生产方式将四根绝缘线芯经带筋相互连接在一起,组成平行集束。从横断面看,四根导线呈正方形对称布置,如下图所示,它非常适用于三相四线或单相两线双回路供电模式。 采 用集束 导线的 供电模 式可以很好地解决以往低压配电模式中存在的缺陷,a、从集束导线的自 身特点上看,集束导线具有扩容功能,其载流量比常规导线高,而由于整 个低压配电网均采用三相四线制,那么在输送同等的电力容量时集束导线 的截面也按照常规设计截面可减少一个档次。b、采用集束导线模式,可 以很简单地实现三相四线制供电到每个计量点在各计量点中平均分配用 电户,使三相负荷最大限度地趋于平衡,零线电流趋于最小。这样有效的 提高变压器的利用率,有效地抑制中性点的位移,降低网损。C、集束导 线优于绞合式绝缘线,一是因为绞合式绝缘线实际长度大,增加了成本; 二是由于绞合式绝缘线的绝缘是受压的,相线、零线的位置都不是固定的, 不易分辨,特别是在干线与分支、分支与接户线在张力状态下是很难接引 的。 (一)、平行集束导线具有如下特点: (1)、与常规线路相比,由于平行集束导线改变了周围的磁场和电 场分布,使其电抗减小,电纳增大,明显减少了线路电压损耗。 (2)、与绞合式集束线相比,架设相同长度的线路,可缩短导线电 气距离1.5—3个百分点,减少了导线自身的功率损耗和导线成本,同时 还具有生产工序少,工艺过程简单等优点。

(3)、平行集束导线在生产和装盘过程中是以平板方式出现,运输密度较大;在架设后可自动归成方形。 (二)、平行集束导线配电线路的优点: 由平行集束导线构成的低压电网新模式,是对农村低压电网建设与改造技术的一种革新,与过去的供电模式相比,平行集束导线具有以下优点:(1)主干线、分支线均可实现三相四线制供电方式,不受地域分布影响,将分散的单相负荷可重组为较对称的三相负载,可以大大减小零线电流,降低线损。试验表明:采用平行集束导线,线损率一般在5%—10%之间。 (2)施工简便、工期短,施工费用和金具节省,不需要横担及瓷件,由于架设导线只需要架设一根,所以施工量比正常减少近30%;在城镇或经济比较发达的楼群区域,平行集束导线可以沿墙布置,减少大量杆塔费用。 (3)综合造价比较低,与常规的架空裸导线线路相比,综合造价基本持平,但运行费用和远期效益具有明显优势。 (4)从技术措施方面可以有效地防止窃电、漏电等现象,同时由于线路占用空间走廊小,不易受外界环境因素影响,可以减少农村人身触电事故,解决农村供电“四到户”服务的安全管理难题。 ● 常规导线与集束导线电气参数比较 常规导线与集束导线电气参数计算结果的比较值如下表所示:

电缆选型手册范本

目录 一. 概述 (2) 二. 围……………………………………………………………………………2-3 三. 参考标准及参数取值依据 (3) 四. 符号说明………………………………………………………………………3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15 八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20) 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20) 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流围(I-A类别)………………………………21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流围(II-A类别)………………………………24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流围(III-A类别)………………………………27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流围(IV-A类别)………………………………30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流围(V-A类别)……………………………… 33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42) 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43) 附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43) 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44) 九. 参考资料 (44)

平行集束导线低压架空线路及施工工

1.主干线路放线及工艺要求 (1)将集束导线线盘放于放线架上。 (2)安装与电杆相匹配的拉线抱箍、U型环。 (3)在拉线抱箍上悬挂放线滑轮。 (4)沿悬挂滑轮一侧,进行人工放线。 (5)集束导线架设后自行变成方形。 (6)在耐张段的一端安装耐张线夹。将耐张线夹与集束导线组装在一起,将已组装好的耐张线夹通过U型环安装在拉线抱箍上。 (7)调整耐张线夹的方向。将耐张线夹安装至拉线抱箍时,必须使变成方形的集束导线开口向下。 2.主干线路紧线步骤及工艺要求 (1)预紧线。预紧线的目的,是为悬垂线夹和耐张线夹的安装位置做好标记。观测导线弧垂。导线弧垂的测量,可以使用线路弧垂测量仪,也可以采用标杆杆上目测进行测量。导线弧垂应按施工设计值确定。 (2)在耐张段各安装点做好标记,释放集束导线。 (3)在标记处安装耐张线夹。相邻耐张段之间引线的予留长度一般为1~ 1.2米。 (4)紧线并安装已组装的耐张线夹。用紧线器紧线时,紧线器夹口与导线间必须加橡胶护层,以免损伤导线的绝缘层。 (5)在直线杆上安装悬垂线夹。将悬垂线夹通过U型环与拉线抱箍连接;将导线放入悬垂线夹的橡胶辊中,固定好集束导线;拆除放线滑轮。 3.分支线路施工步骤及工艺要求 (1)分支线路的放线、紧线步骤及工艺与主干线路相同。

(2)分支线与主干线连接。选取与主干线、分支线导线相匹配的防水并沟线夹。在主干线水平张紧处,选取T接下线点。T接下线点可统一选定在电杆的一侧,也可分布在电杆两侧;T接点距耐张线夹及各接点间的距离不得小于150毫米。 (3)安装防水并沟线夹。在主干线路各导线T接处剥掉比防水并沟线夹略长的导线绝缘层,安装防水并沟线夹,拧紧螺栓确保接触良好。安装防水罩,防水罩流水孔应垂直向下,不得装反。 4.档间平行集束导线的连接及工艺要求 (1)将需要连接的导线端部剥去绝缘层。两端剥去绝缘层的长度各为接线管长度的一半。 (2)套入热缩管。 (3)将欲连接的导线端部插入铝合金压接管,用液压钳压紧。 (4)将热缩管移至连接部位,加热缩紧。一个耐张段内同一根导线的连接点不得超过3处。各接头间距顺导线方向不小于200毫米;固定点,如耐张线夹、悬垂线夹等,距最近接头点不小于500毫米。 5.集束导线绝缘损伤的处理 (1)绝缘层损伤深度在绝缘厚度的10%及以上时应将损伤处进行绝缘修补。 可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘自粘带间,搭压带宽的,缠绕宽度应在两端各留10毫米以上的余度。修补后绝缘自粘带的厚度应略大于绝缘层损伤厚度,但不得少于两层;然后再用电工绝缘胶带缠绕,亦不少于两层,且略宽于自粘带缠绕宽度。缠绕时注意防尘埃、防水分。 (2)导线出现硬弯、死弯时必须锯断处理。 6.接户线施工步骤及工艺要求 (1)选取与负荷相匹配的接户线导线。接户线单芯截面积不得小于4平方毫米。

平行集束绝缘导线架设

平行集束绝缘导线架设 放线 1 放线宜在干燥天气进行,施工温度为5℃~40℃。 2 放线过程中,应将平行集束绝缘导线放在塑料滑轮或套有橡胶护套的铝滑轮内。滑轮直径不应小于平行集束绝缘导线外径的1.2倍。槽深不小于集束绝缘导线外径的1.25倍,槽底部半径不小于0.75倍平行集束绝缘导线等效外径。 3 放线时,平行集束绝缘导线不得在地面、杆塔、横担、绝缘瓷瓶或其他物体上拖拉,以防损伤绝缘层。 4 平行集束绝缘导线宜采用网套牵引。 平行集束绝缘导线的连接 1 平行集束绝缘导线应在耐张杆上非承力线处采用专业线夹连接。 2 平行集束绝缘导线T接处应采用专用线夹,各相T接点顺导线方向的间距不小于0.15m。 3 平行集束绝缘导线连接后,应进行安全防护处理。连接点应加装绝缘防雨罩,绝缘罩不得磨损、划伤,安装位置不得颠倒,并保持封闭,防止进水。 紧线 1 平行集束绝缘导线不宜过牵引。环境温度25℃、档距为50m时,弧垂应保持在0.2m~0.3m,档距与环境温度变化时,弧垂做相应调整。 2 应使用网套或面接触的卡线器,严禁直接用紧线器紧线,防止卡伤绝缘层。 3 导线安装应保证各档导线的应力一致,先紧固耐张段的每个悬吊线夹,再紧固铆定线夹。 固定 1 耐张杆、终端杆应采用与平行集束绝缘导线材料一致的绝缘垫衬铆定线夹。 2 直线杆采用橡胶绝缘垫衬悬吊线夹。 3 平行集束绝缘导线与拉线、电杆或构架间的距离不应小于0.05m。 4 接户线的固定应在建筑物上采用绝缘子固定。 11.5 接户线 平行集束绝缘导线的接户线应符合DL/T 499—2011 的相关规定。 集束导线规程规范(DL/T5253-2010) 1、铆定线夹、并沟线夹、悬吊线夹等应采用专用绝缘线夹。不应采用穿刺型线夹。 2、杆上敷设时应采用不小于8m水泥杆,档距不超过50m,当档距超过50m时应采用钢绞线 悬挂的敷设方式。 3、平行集束电缆的放线: 集束电缆在放线时必须采用卧式放线架,在放线过程中,必须保证导线不在地上拖拉,中间不能有翻转的现象;同时应该使每条导线一步到位,中间不能随意的剪断。当导线放到位后,应该从导线的末端开始施工。同时在杆上架设导线时,应使导线的归方口向下(见附图九)。在杆上紧线时,必须同时用二把紧线器来紧线,分别夹住边上的两条线。当用一把紧线器时,需左右均匀的紧线。集束电缆的零线有特殊的标记来区分,它的上面有一条突出的带筋来和其他的相线进行区分。以零线为基准,从上到下依次为A相、B相、C相(见附图十)。

浅谈低压平行集束架空绝缘电缆(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈低压平行集束架空绝缘电 缆(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

浅谈低压平行集束架空绝缘电缆(通用版) 低压平行集束架空绝缘电缆,是目前国际上新发展的一种最优架空绝缘电缆,它与现用的绞合式线路相比,具有成本低,线路损耗小,架设维护方便,安全可靠等特点。 1、平行集束电线低压架空线路与裸导线线路比较,有很多优点。 与裸导线架空线路相比,集束电线低压架空线路的主要特点如下: (1)线路电抗小,约为0.1Ω/km是裸导线线路电抗的1/4.可以减少线路电压损耗. (2)占用空间少,小街巷也能通过,与树木接近时,无须伐树和剪枝。 (3)线路结构简单,金具种类、数量少,施工方便,维护运行方便。

(4)可用较短的电杆,也可省去电杆沿墙架设。 (5)减少火灾危险和触电危险,便于维护管理。 (6)能带电作业。 (7)雷电造成的损失小,事故率约为裸导线线路的1/5。供电可靠性高,国外报导电杆折断时也能可靠供电。 (8)减少漏电损失,有效防止窃电。 (9)集束电线线路可在分支线上用4×6mm2 或4×10mm2 的导线构成三相线路供电,这可使用户受电器容量在三相中比较均匀地分配,因而三相负荷比较均匀,使线损降低。 (10)国外报导费用可节约10%~20%。 2、集束电缆低压架空线与裸导线线路的经济比较 因为集束电线在我国使用时间还不长,有些方面统计、测量和研究还不充分,所以下面仅做一个粗略的分析比较。 (1)两种线路的材料价格及综合投资见表1。表中两种线路同样的电线杆(8米杆),相同截面的导线架设。

平行线的性质(基础)知识讲解

平行线的性质(基础)知识讲解 【学习目标】 1. 掌握平行线的性质公理、定理,并能依据平行线的性质公理、定理进行简单的推解; 2. 了解并掌握平行线的性质定理的探究过程; 3. 了解平行线的判定与性质的区别和联系? 【要点梳理】要点一、平行线的公理、定理 公理:两条平行线被第三条直线所截,得到的同位角相等?(简记为:两直线平行,同位角相等)? 定理:两条平行线被第三条直线所截,得到的内错角相等(简记为:两直线平行,内错 角相等)? 定理:两条平行线被第三条直线所截,得到的同旁内角互补(简记为:两直线平行,同旁内角互补). 要点诠释:(1)"同位角相等、内错角相等”、"同旁内角互补”都是平行线的性质的一部分内容,切不可忽视前提“两直线平行”. (2)从角的关系得到两直线平行,是平行线的判定;从平行线得到角相等或互补关系,是平行线的性质. 要点二、平行线的性质定理的探究过程 1. 两条平行线被第三条直线所截,得到的内错角相等(简记为:两直线平行,内错角相等). 因为a // b, 所以/ 1 = Z 2 (两直线平行,同位角相等), 又/ 3=/ 1 (对顶角相等) 所以/ 2=/3. 2. 两条平行线被第三条直线所截,得到的同旁内角互补(简记为:两直线平行,同旁 内角互补). 所以/ 3=/ 2 (两直线平行,内错角相等)又/ 3+/仁180°(补角的定义),所以/ 2+/仁180° . 要点诠释:平行线性质定理的证明,要借助平行线线性质公理,因为公理是人们在生产 和生活中总结出来的正确的结论,不需要证明,但是定理、性质或推论到的证明其正确性?

要点三、平行线的性质与判定 (1)平行线的判定是由角的数量关系判断两直线的位置关系?平行线的性质是由平行关系来寻找角的数量关系. (2)应用平行线的判定和性质定理时,一定要弄清题设和结论,切莫混淆. (3)平行线的判定与性质的联系与区别 区别:性质由形到数,用于推导角的关系并计算;判定由数到形,用于判定两直线平 行. 联系:性质与判定的已知和结论正好相反,都是角的关系与平行线相关. (4)辅助线规律,经常作出两平行线平行的直线或作出联系两直线的截线,构造出三类 角. 【典型例题】 类型一、平行线的性质公理、定理的应用 1. 如图所示,如果AB// DF, DE// BC,且/ 1 = 65。.那么你能说出/ 2、/ 3、/ 4的度数吗?为什么. 【思路点拨】本题已知条件中,包含了两个层次:第一层次是由DE// BC,可得/ 1 = / 4, / 1+ / 2= 180°;第二层次是由DF// AB 可得/ 3=/ 2 或/ 3+/ 4 = 180°,从而解出/ 2、 / 3、/ 4的度数. 【答案与解析】 解:??? DE // BC, / 4 =/ 1 = 65° (两直线平行,内错角相等). / 2+/ 1 = 180 ° (两直线平行,同旁内角互补). / 2 = 180 ° - / 1 = 180° -65 ° = 115 ° . 又??? DF // AB(已知), / 3 =/ 2(两直线平行,同位角相等). ???/ 3 = 115 ° (等量代换). 【总结升华】平行线的性质:由两条直线平行的位置关系得到两个相关角的数量关系. 举一反三: 【变式】(2015?永州)如图,/ 1= / 2,/ A=60 °则/ ADC= ____________ 度. 【答案】解:???/ 1 = / 2,二AB // CD ,

电力电缆选型手册

电力电缆选型手册.doc 目录一. 概述 2 二. 范围2-3 三. 参考标准及参数取值依据3 四. 符号说明3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算12-15 八. 经济截面的校验条件16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表18-19 附录 2 电缆造价类别的平均 A 值20 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表20 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围I-A 类别21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围II-A 类别24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围III-A 类别27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围IV-A 类别30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围V-A 类别33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表不同电价36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗41-42 附录7 铜芯电力电缆允许载流量表42 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P 关系的统计值43 附录9 最大负载利用小时Tmax 与最大负载损耗小时τ 和cosΦ 的关系43 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,h 44 九. 参考资料44电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。 当选择导体的诸多技术条件如发热温升、机械强度及电压降要求等得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。 实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环

架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)

架空平行集束绝缘导线低压配电线路 通用设计图集(试行) 云南电网公司 2012年12 月

前言 随着我国城乡电网建设与改造工作的深入,配电网装备技术水平不断推进及完善,低压配电网络中已逐步推广使用架空平行集束绝缘导线。采用平行集束绝缘导线的供电模式具有降损节能、提高电压质量、提高供电可靠性和供电能力、防触电、防窃电、施工简便、工艺美观、占用空间少等优点。跟以往使用的绝缘导线相比,在导线结构及施工等方面有特殊性。根据国家相关规程、规范要求,结合国内配网工程实践经验,公司组织编制了《架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)》,以规范其选用、设计和施工。 主编单位:云南电网公司、云南立恒电力设计院 审核:姚捷 校核:孟祖贤、刘超、王红生、李久程、郭建云、张瑞林、郭定、田浩 编写:陈志、许光兴、李学、吴兴鹏、革安朝 1 / 18

目录 前言 (1) 第一章总论 (4) 1 适用范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 总则 (5) 4 气象条件 (6) 5 架空线路导线设计要求 (7) 6 导线金具、绝缘子的规定 (11) 7 架空线路导线连接要求 (11) 8 架空线路导线排列设计要求 (11) 9 电杆、拉线和基础的设计要求 (12) 10 接户线与进户线 (13) 2 / 18

11 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路对地距离及交叉跨越 (13) 12 主要杆型及架设方式 (15) 13 防雷与接地 (15) 14 命名原则 (16) 第二章 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路设计图纸 (16) 第一部分杆型及设备安装图…………………………………………………………………………………………附第二部分电气金具组装图……………………………………………………………………………………………附第三部分铁附件加工图………………………………………………………………………………………………附 3 / 18

平行集束电缆应用指南

平行集束电缆配置说明 前言 平行集束电缆的设计、施工及验收在参照电力部颁发的DL/T601-1996(架空绝缘配电线路设计技术规程)、DL/T602-1996(架空绝缘配电线路施工及验收规程)、DL/T599-1996(城市中低压配电网改造技术导则)三个标准的前提下,考虑到其结构的特殊性,还需在以下几个方面加以特别的注意: 一、平行集束电缆的选择: 由于平行集束电缆是通过带筋将A、B、C、零线四相集束在一起,虽然它的散热性较裸铝线及单根绝缘线要差,所能通过的电流(详见附表一)也就较前两者少,但是由于它采用了可分裂对称组合的新模式,所以在不改变导线总截面的前提下,集束电缆所送出的电流要远大于前两者。我们在设计时必须根据每种规格的平行集束电缆的载流量和配变容量的大小来选择相应规格的导线,以满足设计要求。 同时为了使设计的台区达到规程的要求,我们还要计算导线的电压降,做到首末端的电压损失率降不超过额定电压的4%,其具体的计算方法详见附表一的计算部分。 只有满足这两点要求,所选平行集束电缆才算是正确的。否则在满负荷运行时容易使导线产生发热现象,带来安全隐患;再者就是远离配变中心的电压过低,影响供电质量。 二、平行集束电缆杆上金具的配置: 平行集束电缆由于其结构的特殊性,使得其在所使用的金具上有了很大的改变,减少了金具的使用量,为施工带来很大的便捷。同时大大减少了所占用的空间通道,并且可以在一跟杆上根据需要同时走二条或多条导线,而无须增加杆的高度,只需增加了少量的金具,为以后的扩容带来极大的便利。具体配置如下: 1、直线杆:直线杆上的金具主要由悬吊抱箍和悬吊线夹组成。首先需根据杆 的高度(或实际情况)来选择相应的悬吊抱箍的规格,然后再根据所用导 线的规格来选择相应规格的悬吊线夹。如果是同时走两条导线,则需用二 个悬吊线夹,而悬吊抱箍还是一个(见附图一)。 2、耐张杆:平行集束电缆在杆上沿直线走时,应根据实际情况(档距、导线 的大小)每3-5个杆要配置一个耐张杆,以方便紧线。耐张杆上的金具主 要由耐张抱箍和耐张线夹组成。首先需根据杆的高度(或实际情况),来 选择相应的耐张抱箍的规格,然后再根据导线的规格来选择相应规格的耐 张线夹(一对)。如果是同时走二条导线,则耐张抱箍就必须为双耐张抱 箍,而耐张线夹的数量也就需要增加一倍。(见附图二) 3、转角杆:转角杆的配置和耐张杆是一样的,只是作用的不同。只要是转角 大于15℃时,就需要按照耐张杆的要求来配置。(见附图三) 4、分支线(落火线)杆:除了必须满足耐张杆的要求外,还必须再增加耐张 抱箍和分支导线相符的耐张线夹(数量视具体情况而定)。而接线可用并

所有电缆规格型号解释

【引用】所有电缆规格型号解释 2011-04-14 08:45:23| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅 本文引用自流学《所有电缆规格型号解释》 电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。; 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。 2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。 3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 一、电线平方数及直径换算方法知识 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。

相交线与平行线的性质资料讲解

相交线与平行线的性质 【知识要点】 平行线的性质: 1 .两直线平行,同位角相等. 2 .两直线平行,内错角相等. 3 ?两直线平行,同旁内角互补 . 4 .垂直于两平行线之一的直线,必垂直于另一直线 【典型例题探究】 例2.如图所示,已知直线AB,CD 被直线EF 所截,若/仁/ 2,?则/ AEF+Z CFE 的度数。 例3.如图,E 是DF 上一点,B 是AC 上一点,/ 1 = / 2,Z C=Z D ,求证:/ A= / F 例1.如图, 数. AB // CD ,直线EF 分别交AB CD 于E 、F , 2的度 B D 72,求

例4.如图,已知AB// CD,/3=30° , /仁70° ,求/ A- / 2的度数. 例5.如图,已知/ ABE +/ DEB = 180°,/ 1 = / 2,求证:/ F = / G. 例6.如图,DE// BC / D:/ DBC = 2 :1,/ 1 = / 2,求/ DEB 的度数. 例7.已知/ ABD和/ BDC的平分线交于E, BE交CD于点F,/ 1 + / 2 = 90 求证:(1)AB// CD (2)/ 2 + / 3 = 90

3. 如图 4所示,AB // EC, BF // CD ,则 (1) 相等的同位角有 ___________________________________ ; (2) 相等的内错角有 ___________________________________ ; (3) 互补的同旁内角有 _______________ . _______________ 4. 如图 (6)所示,AB // CD , 1 50,贝U 2 ? 5. 如图(7), ABD CBD , DF / AB , DE / BC ,则 7.如图(8),若 AB // EF,BC // DE ,贝U E B _? 【基础达标演练】 一、判断题 1两直线被第三直线所截,则内错角相等 2.若 180,则、 是两条平行线被第三条直线所截而成的同旁内角 3 ?同一平面内,若直线a // b , a 与c 相交,则 b 、 c 必相交?( 1. (1)- AB // CD (已知) (如图 1所示) ? D ( ) DCE ( ) DCB = 180 ( ) (2)- ?- BC // (已知) (如图 2所示) ? 3= ( ) (3)- ? AB // (已知) (如图 2所示) ? B = ( ) 2. ?/ AB // DE (已知) (如图3所示) 1 ( ?/ AE // DC (已知) ??? 2 ( 1 2 1与 2的大小关系是_? 、据图填空题 图3 B D

平行集数架空电缆的优点及其在0.4 kV配电网中的应用

平行集数架空电缆的优点及其在0.4 kV配电网中的应用 摘要:随着时代的进步和社会经济的发展,我国农村电网改造工程逐步深入,在0.4 kV低压配电网中开始广泛应用一些新技术、新材料和新工艺,相较于传统的架空导线和绝缘线,平行集束架空电缆具有一系列的优点,比如维护成本较低、检修周期较短等,因此得到了广泛运用,文章简要介绍了平行集束架空电缆的优点,然后探讨了平行集束架空电缆在0.4 kV配电网中的应用,希望可以提供一些有价值的参考意见。 关键词:平行集束架空电缆;配电网;应用分析 1 平行集束架空电缆的优点 ①对杆塔结构进行了简化。如果将集束导线架空线路应用到配电网中,就可以在很大程度上简化线路杆塔结构,在安装的湿化,只需要采用一些线夹悬挂固定即可,不需要安装其他的金具;一般情况下,敷设工作都是沿墙进行的,只需要在固定支架上进行固定,这样线路材料就可以得到很大程度的节约,城市街道也可以得到有效的美化。 ②线路走廊得到了缩小。城镇绿化工作更加便捷。上文我们已经讲到,在架设集束导线时,横担等金具是不需要采用的,敷设还可以沿墙进行,那么架空线路占据的空间就得到了有效的节约,在布置的时候可以在很小的通道内进行,这样线路走廊就得到了缩短,让城镇建设和绿化工作更加的便捷,线下树木的修剪量也得到了有效的减少。相较于其他的架空裸线或者绝缘线,可以在很大程度上缩小线路走廊。 ③检修周期较短,维护成本较低。集束导线绝缘厚度符合规定的标准值,这样就在很大程度上提高了线路技术状况,维修工作量得到了减少,检修周期得到了延长,这样因为检修而导致的停电时间就得到了缩短,相较于裸导线来讲,维护成本得到了很大的降低。 ④有着良好的绝缘性能。相较于裸导线来讲,集束导线具有更好的绝缘性能,它绝缘的物理性能符合我国相关的规定和标准,相较于普通的架空绝缘导线,具有无线间距离,不要求线路支持件有过高的绝缘性能,同杆线路的回路数也得到了增加,这样就可以有效的避免因为外物所引起相间短路的发生率。 ⑤有着很高的耐腐蚀强度。因为黑色混合物是集束导线的绝缘,导体上紧紧裹着一层绝缘,绝缘有着十分平整的表面和十分均匀的色泽,相较于裸导线来讲,它具有更高的耐腐蚀程度,这样线路的使用寿命就可以得到有效提高。 2 平行集束架空电缆在0.4 kV配电网中的应用 ①适用于那些有着较高污秽等级的地方:因为有较多的盐雾存在于沿海地区,线路容易遭到腐蚀,出现老化现象,那么针对这种问题,就可以采用集束导

平行线的性质及判定(人教版)(含答案)

平行线的性质及判定(人教版) 一、单选题(共12道,每道8分) 1.如图,若∠1=∠2,则( ) A.AD∥BC B.AD=BC C.AB∥CD D.AB=CD 答案:C 解题思路: ∠1和∠2是直线AB和直线CD被直线AC所截得到的内错角,根据内错角相等,两直线平行,可得AB∥CD. 故选C. 试题难度:三颗星知识点:平行线的判定 2.如图,若AB∥EF,则∠ADE=_____,理由是_________.( ) A.∠B;两直线平行,同位角相等 B.∠DEF;内错角相等,两直线平行 C.∠DEF;两直线平行,内错角相等 D.∠CEF;两直线平行,同位角相等 答案:C 解题思路: ∠ADE和∠DEF是由两条平行直线AB和EF被直线DE所截得到的内错角, 若AB∥EF,则∠ADE=∠DEF,理由是两直线平行,内错角相等. 故选C. 试题难度:三颗星知识点:平行线的性质 3.如图,两直线a,b被直线c所截,形成八个角,可以判断a∥b的是( )

A.∠2+∠4=180° B.∠3+∠8=180° C.∠5+∠6=180° D.∠7+∠8=180° 答案:B 解题思路: 选项B: ∵∠2=∠8(对顶角相等) ∠3+∠8=180°(已知) ∴∠2+∠3=180°(等量代换) ∴a∥b(同旁内角互补,两直线平行) 故选B. 试题难度:三颗星知识点:平行线的判定 4.如图,下列推理及所注明的依据都正确的是( ) A.因为∠1=∠ABC,所以DE∥BC(内错角相等,两直线平行) B.因为∠2=∠3,所以DE∥BC(两直线平行,内错角相等) C.因为DE∥BC,所以∠2=∠3(两直线平行,内错角相等) D.因为∠AEB+∠C=180°,所以DE∥BC(同旁内角互补,两直线平行) 答案:C 解题思路: 选项A中,由条件∠1=∠ABC,∠1和∠ABC不是同位角、内错角,而且也转化不成这样的角,所以不能证明DE∥BC,故选项A错误; 选项B中,条件是∠2=∠3,结论是DE∥BC,依据是内错角相等,两直线平行,故选项B

kv配电施工工艺指导书

0.4KV配电施工工艺指导书

配电线路平行集束电缆施工工艺 适用范围 适用于1kV 及以下集束型架空电缆线路施工。 4.2 施工流程 施工流程图见图4-1。 4.3 工艺流程说明及主要质量控制点 施工准备 技术准备:熟悉设计施工图纸和平行集束电缆 施工技术要求。 4.3.1.2 材料准备:根据工程设计要求,综合工程用量 对平行集束电缆、附件(拉攀、抱箍、L 型支架、绝缘 胶带、耐张悬吊线夹、C 型压接管或并沟线夹、2.5mm 2 绝缘铜绑扎线等)进行材料准备。对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查,同时必需收集产品的出厂质量资料,以归档备查。 人员组织:技术员、安全员、质量负责人,安装施工人员。 机具准备:手持式电钻,断线钳,压接钳,紧 线器,喷灯,塑料滑轮或有橡胶护套的铝滑轮。 平行集束电缆品质检查 平行集束型架空电缆的结构和技术参数如图 4-2、4-3、4-4和表4-1。 4.3.2.2 导体 (1) 铜导电芯采用符合GB/T3953中的TY 型圆铜线,也允许采用TR 型软圆铜线。铝导电线芯应采用符合 GB/T3955中的LY9型H9状态硬圆铝线。铝合金导电芯应采用符合JB/T8134的LHA 型或LHB 型铝合金圆线。 图4-1 施工流程图

合,导体的结构应符合表4-1的规定。导体表面应光洁、无油污、无毛刺、无锐边以及无凸起或断裂的单线。导体最外层的绞合方向为左向。 (3) 导体中的单线在7根以下时均部允许有接头。7根以上的绞线允许有接头,但绞线上两接头间的距离应部小于15mm。 (4) 导体的直流电阻值应符合表1规定。铜导电线芯采用TR型圆铜线时的导体直流电阻应符合GB12527中7.1表3中的规定。 4.3.2.3绝缘 (1) 绝缘采用耐侯型的聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)为基的黑色混合物。 (2) 绝缘应紧密挤包在导体上,绝缘表面应平整,色泽均匀。 (3) 绝缘厚度的标称值应符合表1规定。绝缘厚度的平均值应大小于标称值,其最薄处应不小于标称值的90%-0.1mm。 (4) 平行集束型架空绝缘电缆各石单根绝缘线芯间应有连接带筋分开时应不损伤绝缘合导体。 (5) 平行集束型架空绝缘电缆的地线(或中性线) 上应有表示识别的凸出标志,且容易识别。 4.3.3 固定支架的安装 4.3.3.1墙上固定支架的安装 (1) 沿墙敷设时,要合理选择布线的位置和路径。所选路径要按照“横平竖直”布线的原则要求,设置支架点固定。集束电缆水平布置时线路跨越人行通道的导线离地面高度不应低于3.5米,跨越通车道路的不应低于6米。水平敷设时距阳台、平台、屋顶垂直距离大于

常见电线电缆的规格型号、电气安装配管符号表示方法

配电系统图符号母含义、常见电线电缆的规格型号、电气安装配管符号表示方法配电系统图怎么看,符号,字母含义等 从电源引入端开始向配出端顺序看: 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000*2200 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D2、D3:无功功率补偿 电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-0.22 浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A 熔断器,100A; 11、LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg0.44-30-3 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR220E、300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。 18、标注:3-7-N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充

平行线的性质

平行线的性质 §5.3.1平行线的性质 本节课的主要内容是平行线的三个性质和命题等内容,首先在研究了平行线的判定的基础上了研究平行线的性质,因为学生在研究判定是已经了解到研究平行线就是研究两条直线被第三条直线所截形成的角之间的关系,所以学生很自然就想到研究平行线的性质也要研究同位角、内错角、同旁内角的关系;因此,从平行线的判定与性质的关系入手引入了对平行线性质的探究,对于命题的相关知识是在学生已经解触了一些命题,如:“如果两条直线都与第三条直线平行,那么这两条直线也互相平行”,“等式两边加同一个数,结果仍是等式“,“对顶角相等”等命题的基础上,初步了解了命题、命题的构成、真假命题、定理等内容,使学生初步接触有关形式逻辑概念和术语。 平行线的性质是本节课的重点,而平行线的判定与性质互为逆命题,条件与结论相反,因此区分判定和性质是本节课的一个难点,教学过程中可告诉学生,从角的关系得到两直线平行时判定,由已知直线平行得出角的相等或互补关系,是平行线的性质。 本节课在利用两直线平行,同位角相等,来推理证明其他两条性质的过程中又一次让学生感受到转化思想在解决数学问题中的应用,在教学过程中,应注意这种思想方法的渗透,有意识的让学生认识整理,使学生在今后的不断训练中掌握这种方法。 【教学重点与难点】

教学重点:探索并掌握平行线的性质,能用平行线性质进行简单的推理和计算. 教学难点:能区分平行线的性质和判定,平行线的性质与判定的混合应用 【教学目标】 1.使学生理解平行线的性质和判定的区别. 2.经历探索直线平行的性质的过程,掌握平行线的三条性质,并能用它们进行简单的推理和计算. 3.经历观察、操作、想像、推理、交流等活动,进一步发展空间观念,推理能力和有条理表达能力。毛 【教学方法】 通过创设情境,以问题为载体给学生提供探索的空间,引导学生积极探索。教学环节的设计与展开,都以问题的解决为中心,使教学过程成为在教师指导下学生的一种自主探索的学习活动过程,在探索中形成自己的观点。 【教学过程】 一、复习回顾 (设计说明:平行线的判定定理与性质定理是互逆的,对初学者来说易将他们混淆,因此,复习平行线的判定为后面性质与判定的比较做好准备,同时利用性质定利用判定定理的互逆关系自然引入新课。) 问题:如何用同位角、内错角、同旁内角来判定两条直线是否平行? 反过来:,如果两条直线平行,那么同位角、内错角、同旁内角由各有什么样的关系呢?这是我们这节课讲要探究的问题。

集束导线

一、集束导线的优点和适用场合 集束导线的全称为集束架空绝缘电缆,制造时用是用绝缘材料连接筋将多根(一般为4根)绝缘电缆紧凑的连接在一起,按集成的方式有平行(扁行)和方行,是以架空方式工作的紧凑型电缆束。应此决定了其物理参数、力学性能、施工方法等都界于裸导线和单根密闭电缆之间。主要优点有: 1、降低损耗,提高供电质量 (1) 导线电抗小 导线的电抗由阻抗、容抗和感抗组成。在相同材料和截面的情况下,集束导线的电阻与裸导线基本相同,但集束导线通过在制造上采用紧密型和对称分裂结构,使导线的电感大幅度降低,却加大了线间介电常数从而使电容量大大增加,从而使整个网络的电抗大幅度降低,最终实现降损和改善无功需求平衡的目的。根据厂家提供的数据和现有配变的运行分析比较,在负荷、供电距离和导线截面相同的情况下,使用集束导线可比裸导线降低线损约2-5%。 (2) 供电模式改变

目前农网中用裸导线供电的380/220V网络由于受投资、线路走廊和安全等因素限制,形成了主干线为三相供电,分支线和进户线基本上为单相供电的供电模式,根据改造过的农村电网统计分析,分支线和进户线占总线路长度的70%。而采用集束导线供电后,不仅主干线、分支线可用三相供电,进户线也可用相对便宜的4×6mm2或4×10mm2的导线构成三相线路供电,这样使整个网络都形成了三相供电。根据电工学可知,在相同的负荷、相同的导线物理参数条件下,采用三相供电的线损是单相供电的1/3,因此采用集束导线导线供电的网络比常规裸导线供电的三相/两相网络降低损耗为1/3*70%=23%。 在集束导线全部三相供电的模式下,负荷基本上能做到平均分配,中性线的电流基本为零,从而基本本消除了中性线的功率损耗,另外负荷均匀可使中性点电位漂移减小,改善了电压质量。 2、不占线路走廊、有效防止漏电、窃电,安全可靠,造型美观 随着国家土地的升值、居民密度逐步增加和绿化程度的提高,在广大农村密集居民区特别是城区,真正可以作为线路走廊的大多为公共道路的人行道、绿化带。如果采用裸导线架设,通常会产生以下棘手的问题:①电杆在狭小的混凝土

相关文档