消防技术交底

消火栓管道的安装在墙体抹灰后进行,首先吊线确定穿楼板孔洞的位置,然后吊线安装支架,支架每层一个,距地1.5m。消火栓立管由下往上安装,边敷设边固定。消防箱的安装应根据装饰的要求及时安装,弯头短管的尺寸,应统一预制,统一配栓,栓口中心距地1.1m。箱内的配件待交验前配装,以利于成品保护。消火栓系统安装结束后,及时完成试压、冲洗及防腐工作。

一、主要技术要求:

①核查原材料的质量证明、合格证和所查材料应符合设计要求,管材的质量证明书包括以下内容:产地、产品标准号;钢的牌号;批号、交货状态、质量和件数;产品标准中规定的各种检查结果;

②阀门、特殊配件的管理

该工程中的阀门必须是经现场检验后,才能进行安装、在领用阀门和特殊配件时,施工班组必须持有专业工程师签字的领料单,库管员才能发放,并做到当天领料,当天安装,不得在现场堆放。

二、管道安装的预留预埋

按图纸要求,管道穿越楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工程预留孔洞或预埋套管。

1、如采用S312图中II型则套管直径须比所通过管道大2个规格,在以后作完管道后,采用石棉水泥填料的工艺办法作密封处理。

2、管道穿越钢筋混凝土墙和楼板处应预留孔洞或套管。穿越水池地下室外墙的管道均需预埋防水套管。管道穿越楼板处应待管道施工完毕后用细石砼将缝隙填塞密实。

3、凡穿越水池壁的套管均为钢性防水套管,不用刷漆。

4、穿越一般楼板导管可采用比管子大2个规格的管子,在管外壁用2根Φ6-Φ12毫米圆钢对称焊接后置于楼板钢筋上,为了防水,楼板下面套管与混凝土齐平,上端应高出

楼板装饰地坪20.50㎜

5、各种套管中心均应按图纸规定的管中心位置设置.

6、热浸镀锌钢管管道组对安装

7、管道螺纹连接当加工管螺纹时,DN25以下可一次套成,大于DN25以上可分为2-3次进行,并在切削过程中加油冷却,保证螺纹的完整。

8、镀锌钢管安装要注意丝口的加工,不允许有缺丝现象,丝口加工长度要保持一致。

9、螺纹密封材料采用铅油和麻丝做密封填料,并先把铅油涂在管螺纹上沿着螺纹绕麻丝,并拧紧管件,不能松动和倒退。

10、螺纹接口拧紧后宜留有2-3丝螺纹,还应清除接口处的残留填料。

11、当管径大于DN100时,管道采用沟槽连接。沟槽连接的关键是管道连接处的凹槽加工,管道口凹槽的加工选用专用的凹槽加工设备。管道口一定平整,凹槽的深度一般在3-4mm之间,不能过深或过浅,过深管道口密闭不严实且管口处易断裂,过浅卡箍不容易安装且易漏水。管道口加工好后要用平锉将管口处的毛刺打磨掉,再用卡箍管件将管道连接固定。支管与主管的连接需在主管上加工管道孔,管道孔的加工采用专用的开孔设备,先在主管上划出需要开孔的位置,再选取相同规格的开孔器开孔,管道孔开好后再用平锉将管道孔口处的毛刺打磨掉,再用卡箍管件将支管与主管连接固定。

12、自动喷水管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。

13、管道支架,阀门及管道附件安装

为了在管道安装后能达到使用要求,管道支架、阀门及管道附件的安装质量不能忽视,否则影响使用功能。

14、管道支架所用型钢多种多样,支架种类形式也较多。在材料计划的同时应考虑所设支架的种类形式(除图纸已作规定之外),而根据标准图集确定所用材料品种、规格、数量备料。

15、材料进场后应查验材料品种、规格、数量是否为本工程所需用和是否符合计划

要求,并应查验是否具有生产厂家的产品合格证。

16、按图纸确定支架位置、标高、型式等制作安装。管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。而作为砼结构地方则应配合土建作好钢板预埋,尤其是管道口径较大的地方务必作好预埋工作。

17、钢管水平安装支架间距,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002之规定施工。立管每层装一管卡,安装高度为距地面1.5米,自动喷水管道的吊架与喷头之间的距离应不小于300㎜,距末端喷头距离不大于750㎜,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于3.6米时,可设一个,小于1.8米允许隔段设置。

18、管道支架必须牵线敷设,作为型钢水平支架,每个必须横平竖直,成排支架平面必须在一条线上。作为吊架,吊杆中心必须在一条线上,吊杆的长度必须有调高度的余地。所以管道安装的质量好坏与否,直接与支吊架敷设有相当大的联系,所以务必引起操作人员的注意。

阀门作为管道水流通断的重要器件,每个阀件必须有产品合格证,并应该对品种、规格、型号是否合符要求,有无砂眼、破裂、启闭不灵活等现象。否则应视为不合格产品,不得予以使用。

①阀门在安装前应进行单体试压工作,应根据阀门公称压力为基础按GB50242-2002标准作好试压工作。

②阀门在安装时,应注意手轮的朝向,介质流向应与建设单位共同商量(在特殊情况下),以便于使用者操作方便。另外,阀门的密封处(法兰面或内螺纹丝口处)应无伤痕、平滑、干净,以便今后试压工作顺利进行。

③需法兰连接的阀门,不得使用双层7.4垫片。螺纹连接的阀门在作完后,丝扣应松紧适度,并应作完阀门两端清洁工作。

二、.喷洒头安装

在每个防火分区分段水压试验合格管道冲洗合格后安装喷洒头,安装喷洒头应用专用喷头安装扳手,采用聚四氟乙烯生料带做密封填料。安装前按喷头的图示间距尺寸拉设

喷头纵横水平分布线,当喷头位置能不能满足时,应用连接短管调整到规定位置。填料顺序应先厚漆后麻丝。麻丝应用水浸泡柔软、捺细后再均匀缠绕,以保证喷头安装好后端正平直不泄漏。

三、泵房设备及管道安装

3.1.工艺流程:水泵基础复测→水泵吊装就位→地脚螺栓浇筑→水泵校正找平及地脚螺栓紧固→水泵阀门或附件连接;

3.2水泵安装:

①水泵的基础必须达到养护强度,表面平整,几何尺寸、平面位置、标高、预留孔洞均应符合设计要求。安装前由监理工程师、土建施工单位和我单位共同对设备基础进行验收。

②参照设备安装使用说明书,划出设备的定位基准线。

③吊装前应核对设备的重量,吊装的捆扎应牢固,主要受力点应高于设备的重心,吊索与设备接触处应用软物衬垫。

④水泵在基础上整体就位,水泵底座下设弹簧减震器,减震器与水泵基础连接应牢固,平稳、接触紧密。

⑤水泵调平找正分三个步骤,即设备的找正、初平、精平。设备定位基准线对准安装基准线,采用微移调整,并控制偏差在允许范围内,其平面位置在±10mm允许范围内,标高在±10mm允许范围内,安装的地脚螺栓应垂直,拧紧。且与设备底座接触紧密。以水泵的进出口法兰加工面为基准,其纵向安装水平偏差不应大于0.1/1000,横向水平偏差不应大于0.2/1000。解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000;水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不应大于0.2/1000,径向位移不应大于0.05mm。

⑥减震器找平与校正后,应保证基座四角的静态状况下沉度一致。

四、安装尺寸复查和二次灌浆

①在安装定位、找正找平以后,要进行严格的复查工作,使设备的平面位置、标

高、水平度完全符合安装技术规范,并经监理单位审查合格后,即可进行二次灌浆工作。

②预留地脚螺栓孔的灌浆,应符合现行国标《钢筋混凝土工程施工及验收规范》。

③预期留孔处灌浆前须清洗洁净。

④采用细碎石混凝土,其强度应较基础或地坪的混凝土强度高一级。

⑤灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响设备的安装精度。

⑥灌浆前设模板,外模板拆除后,表面进行抹面处理。

⑦地脚螺栓固定后涂黄油防腐处理。

4.1 水压试验

4.2试压期间减压阀组的状态设置:系统上有减压阀组时,将减压阀调整到直通状态。

4.3试压泵配备:配备2.5Mpa电动试压泵2台。

4.4临时排水措施:在室内排水系统设有与室外排水系统接通前进行水压试验时,采用临时设置排水管道的措施,实行有序排放至室外不影响施工和环境卫生的地方,严禁将试压用水随地排放。

4.5水压试验过程

①各管道分段或系统加水时,将立管最高点的自动排气阀打开后向管道内加水。满水后静止8-12 h,溢尽管内空气,然后加满水并关闭排气阀。

②消火栓系统试压

消火栓系统分段水压试验合格后进行系统水压试验。

③喷淋管道分段试压

4.6管道冲洗

冲洗流程图

冲洗准备各系统冲洗拆卸件复位

4.7冲洗准备

①冲洗水源利用水压试验的水源。

②室内排水管道与室外排水系统未接通前,采用水压试压的临时排水管道排水。

③拆卸所有压力表、温度计等仪表。

④拆卸过滤器上的过滤网。拆卸减压阀和止回阀用临时短接连通。关闭水泵进出口阀门。

4.8.管道冲洗过程

在工程竣工验收前用洁净的自来水将管道分系统进行冲洗。将管道内的脏污杂物冲洗干净。冲洗时以1.5-2.5m/s的流速,将各系统进行反复冲洗。每批开放不少于系统1/3的布水点进行冲洗,待出水口的水质和进水口的水质一致时,关闭该批放水点,再分批开启其他2/3的布水点。直至全系统所有的布水点出水口的水质都清澈无杂质即确认为冲洗合格。

喷淋系统在安装喷洒头前打开末端试验阀放水对管道系统进行冲洗。冲洗湿式报警阀时,先关闭信号系统的进水阀和排水阀,开启报警阀上部水腔的排水阀,使报警阀板打开,阀腔得到冲洗。水力信号系统冲洗时,关闭报警阀上部水腔的排水阀打开试铃阀和信号系统进水阀,使水力警铃动作水力信号管道系统得到冲洗。

4.9防腐及油漆:

4.10在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物,涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

4.11型钢支架除锈后刷樟丹防锈漆二道,调合面漆二道。

4.12消火栓管刷樟丹二道,红色调和面漆二道,自动喷水管刷樟丹二道,红色调和漆二道。,埋地管刷沥青漆五道,玻璃丝布四道。

五、火灾自动报警工程施工方法

1、火灾报警工程施工工序

设计图纸会审、技术交底

工机具计划准电气设备材料计划准劳动力组织加工现场规划

预留预埋

桥架制作安装

架架子架子架

自控配管

自控穿线

自控元件

设备调校

自控元件设备安

检查接线

送电前系统检

电气调试

仪表调试

2、施工前的准备工作:

3、电气工程开工前,有关技术人员要收集和掌握与工程有关的技术资料和施工依据,要组织好主要施工技术力量,全面熟悉、消化电气安装施工图和电气安装工程施工规程、规范、质量要求,并编制好施工作业进度计划及材料、设备供应计划。

4、在电气安装配合建筑工程预留、预埋期间,电气技术员要做好对班组长的技术交底工作,并做好各种规格的预制加工件、中间接线箱、分线盒、铁管弯头的制作。

5、现场施工员要首先对整个工程的工艺要求、工程概况、合同工期有一个全面的了解,做到对电气安装的各个环节心中有数,禁止盲目施工。同时施工的电气技术人员要经常和建设单位保持联系,使各方面的工作能够尽善尽美的配合。

6、建立电气设备、预制加工件的存放场地,是保证顺利施工的重要措施,它能为后一步施工创造良好条件。

六、施工技术要求:

6.1 施工依据是设计图,施工准则是国家各类规范,为此应严格按施工图、会审纪要与国家有关规范标准进行施工。无设计单位书面手续及业主的书面通知,不准随便降低工程级别和图纸要求。

6.2要认真熟悉设计说明及有关资料,吃透图纸要求,明确职责,施工前专业技术人员向施工班组(作业小组)作出详细的书面交底,并在施工的各个环节,及时做好质量自检、施工记录、隐蔽工程记录、存档备查。

6.3 配管弯曲半径应符合规范和下表要求:

配管方式弯曲半径备注

1

明配管

沿墙楼板敷

不少于外径6

电缆

管不

少于

外径

15倍

以上

明设只有一

个弯

不少于外径4

2

暗配管

天棚楼板内

暗配

不少于外径6

地下或大块

砼内暗配

不少于外径10

3

弯曲度弯扁椭圆度

不得大于外径

10%

弯曲角度不得小于90度

为保证配线质量、方便穿线,在下列情况应加装接线盒(穿线盒):

①配管长度超过45米,无弯时;

②管子长度超过30米,有一个弯时;

③管子长度超过20米,有两个弯时;

④配管长度超过12米,有三个弯时。

⑤配管穿越伸缩和沉降缝时。

6.4 火灾报警线应采用多股铜芯绝缘软线,且额定电压不得低于250 V。为了便于检查、校线和接线,导线外皮宜选用不同颜色区分,一般规定电源(正)应采用红色,电源(负)采用黑色,信号线采用粉红色,检查线采用黄色,导线与控制器、探测器接线板连接,线芯必须烫锡。

消防安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 2.3.2管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 (二)材质要求 l、3、消火栓系统管材按没计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 6、阀门的规格型号应符合没计要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽查20%。还有不合格的,则逐个检验。 7、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。。 以上产品都应有合格证,其中消火栓应有消防管理部门认定证明, (三)工器具 l、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵等。 2、工具:套丝机、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、、、手压泵、、大锤、、、电气焊等工具。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、消防管道道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.2MPa。 4、室内直埋消防管道应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做

消防工程施工技术交底记录大全

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

消防工程施工安全技术交底

消防工程施工安全技术交底 交底内容: 1、各单位在编制施工组织设计时,总平面图、施工方案和施工技术均要符合安全要求。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 4、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 5、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 6、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。 7、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10米,与易燃易爆物品的距离不得少于30米;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 8、乙炔瓶和氧气瓶的存放,使用两者的距离不得少于5米。 9、氧气瓶和乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。

10、施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定: (1)焊工必须持证上岗,无特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业; (2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊、割; (3)焊工不了解焊、割现场周围环境,不得进行焊、割; (4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割; (5)各种装过可燃气体,易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,排除危险之前,不准进行焊、割; (6)可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部件,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割; (7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割; (8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割; (9)附近有与明火作业相抵制的工种在作业时,不准焊、割; (10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。 11、施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 12、凡属下列情况之一的属一级动火: (1)禁火区域内;

消防安装技术交底(总5页)

消防安装技术交底(总 5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、施工准备(一)作业条件1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。试压检验,一般阀门抽查10%。 .1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 4.1.2安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 4.1.3箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

消防技术交底

一、施工准备: 技术准备 1)熟悉图纸,核对管道的走向、大小、安装高度是否与结构及其他专业管道相碰;核对设备的数量、规格、参数与图纸是否相符。 2)熟悉图纸,按设计要求加工管道、风管、线槽及支吊架。 3)做好测量放线工作,弹好水平标高线,管线、设备位置线。 4)根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 机具准备 主要机具:压槽机、套丝机、电焊机、切割机、台钻、电钻、手推车、粉笔、钢卷尺、水平尺、水准仪、毛刷、专用水平及垂直运输工具等。 材料准备 1)电缆:应有出厂合格证、满足设计防火阻燃要求。 2)热镀锌钢管:必须符合施工图的规格、尺寸、形状、数量及厚度要求。 3)消防专用设备:如喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组和水泵接合器等,必须满足设计要求,并且符合国家标准和行业标准的规定,质量经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 4)阀门:符合国家和行业标准,按规定进行强度和严密性试验。 作业条件 1)消防施工单位已经依法确定,在其资质等级范围内承担消防工程业务。有从事消防施工所需的技术装备和专业技术人员,质量技术保证措施满足施工要求。 2)消防设计图纸已经报审并经公安消防机构审核。 3)现场主体结构已经验收合格,满足消防进场施工条件。 4)现场能够提供材料加工场所,并有满足需要的电源、水源等。 材料和质量要点 1)施工现场所用材料的材质、规格应和设计图纸要求一致,材料代用应征得设计、监理、甲方的同意,消防工程设备和材料必须是经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 2)质量控制要求 施工中要注意以下问题,妥善解决,以满足质量要求; 1、水泵基座安装的纵横轴线与设计位置一致,底座的水平度纵横向误差不大于1000。 2、镀锌管道丝扣连接的,牙口有效螺纹应在5牙以上,外露2-3牙,套丝因分几次套丝扣;沟槽卡箍连 接时,槽深、沟槽宽度、沟槽至管端尺寸应满足规定要求。 3、各水平支管应在一个水平面上,喷淋支管的末端应设防晃支架。 4、火灾报警系统的暗敷管路过长且有弯曲时,应加过渡盒;设备安装及接线应牢固可靠。 5、风管的厚度满足设计要求,角钢法兰与风管轴成直角,法兰不平度偏差不超过2mm,对角线偏差不超 过3mm,风管翻边长度不小于6mm,螺栓及铆钉孔间距不得大于100mm。 火灾报警系统的管内线缆应完好无损,接线的正负级不能接反,压接牢靠。主要的施工工艺 水泵的安装 施工准备→基础检查验收→设备开箱检查→基础画线→设备就位找正固定→附属设备安装→连通管路→试压→单机试运转→交工验收 消防管道安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→原材料的检验→除锈油漆与防腐→支吊托架的制作及安装→管子、附件及阀门的检验→除锈油漆与清扫→管道下料与切割→管道压槽、管道套丝、管沟开挖→管道组对→管道与阀门及附件连接→系统试压及强度试验→气密性试验→管道吹扫 火灾报警系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→管路敷设、线槽安装→管路穿线、电缆敷设→设备安装→设备接线→系统调试→联合调试 防排烟系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→风管、部件、法兰的预制及组装→风管系统安装→设备安装→风机试运转、单机调试→系统调试→联合 主要的施工工艺 水泵的安装 施工准备→基础检查验收→设备开箱检查→基础画线→设备就位找正固定→附属设备安装→连通管路→试压→单机试运转→交工验收 消防管道安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→原材料的检验→除锈油漆与防腐→支吊托架的制作及安装→管子、附件及阀门的检验→除锈油漆与清扫→管道下料与切割→管道压槽、管道套丝、管沟开挖→管道组对→管道与阀门及附件连接→系统试压及强度试验→气密性试验→管道吹扫 火灾报警系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→管路敷设、线槽安装→管路穿线、电缆敷设→设备安装→设备接线→系统调试→联合调试

消防工程电气预埋技术交底

消防工程电气预埋技术交底: 1、施工程序 暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置 →固定盒、箱→管路连接→地线跨接 2、主要施工方法和技术要求 (1)施工准备 ①熟悉图纸,了解设计意图,掌握施工工艺,方法。 ②材料的规格型号,材质必须符合设计要求。 (2)暗管敷设的基本要求 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管 路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的 净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 (3)预制加工: 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显着的凹凸不平 及严重锈蚀情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光,焊接钢管应除锈后刷防锈漆 (钢管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不 防腐处理)。 ①钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用手板煨弯器。管径为25mm及其以上 时,使用液压煨弯器。弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显 着的凹瘪现象。 ②管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸, 放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无 毛刺,管内铁屑除净。 ③管子套丝:采用套丝板、套管机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板 牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣 不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 (4)测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正, 标出盒、箱实际尺寸位置。

(5)固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。盒、箱安装 要求如下表所示: 盒、箱安装要求一览表 实测项目要求允许偏差(mm) 盒、箱水平、垂直位置正确10(砖墙),30(大模板) 盒箱1m内相邻标高一致 2 盒子固定垂直 2 箱子固定垂直 3 盒、箱口与墙面平齐最大凹进深度10mm (6)镀锌钢管的螺纹连接 ①管子切断:管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应矬平、刮光,使管口整齐光滑。当出现马蹄口后应重新切断。严禁用电气焊切割钢管。 ②管子套丝:钢管与盒(箱)连接处的套丝长度,不宜小于管外径的倍;用在管与管连接部位时的套丝长度,不得小于管接头长的1/2加2~3扣。套丝完毕后,将管子端面毛刺处理光。如下图丝扣连接良好,外漏2~3扣。 ③管径小于25mm以下使用手扳 煨管器,管径大于25mm以上使用液 压煨管器;管径70mm及上时,使用 机械煨弯器。弯曲处不应有折皱、 凹穴、和裂缝现象,弯扁程度不应 大于管外径的倍,弯曲角度一 般不宜小于90度。 ④钢管的连接:连接使用全扣管箍接头,连接管端部套丝,两管拧进管接头的长度不应小于管接头长度的1/2,管连接后使两管端之间吻合,其螺纹在套管端部宜外露2~3扣,螺纹表面应光滑、无缺损。 ⑤钢导管与盒(箱)及设备的连接:本工程钢导管与盒(箱)及设备的连接一律采用螺纹连接。管端用锁紧螺母或护圈帽固定盒箱,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁螺母2-3扣,并且一孔一管,严禁将无用的敲落孔敲掉。 (7)焊接钢管的焊接

消防技术交底

消防技术交底 消火栓管道的安装在墙体抹灰后进行,首先吊线确定穿楼板孔洞的位置,然后吊线安装支架,支架每层一个,距地1.5m。消火栓立管由下往上安装,边敷设边固定。消防箱的安装应根据装饰的要求及时安装,弯头短管的尺寸,应统一预制,统一配栓,栓口中心距地1.1m。箱内的配件待交验前配装,以利于成品保护。消火栓系统安装结束后,及时完成试压、冲洗及防腐工作。 一、主要技术要求: ①核查原材料的质量证明、合格证和所查材料应符合设计要求,管材的质量证明书包括以下内容:产地、产品标准号;钢的牌号;批号、交货状态、质量和件数;产品标准中规定的各种检查结果; ②阀门、特殊配件的管理 该工程中的阀门必须是经现场检验后,才能进行安装、在领用阀门和特殊配件时,施工班组必须持有专业工程师签字的领料单,库管员才能发放,并做到当天领料,当天安装,不得在现场堆放。 二、管道安装的预留预埋 按图纸要求,管道穿越楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工程预留孔洞或预埋套管。楼板装饰地坪20.50㎜ 5、各种套管中心均应按图纸规定的管中心位置设置. 6、热浸镀锌钢管管道组对安装 7、管道螺纹连接当加工管螺纹时,DN25以下可一次套成,大于DN25以上可分为2-3次进行,并在切削过程中加油冷却,保证螺纹的完整。 13、管道支架,阀门及管道附件安装 为了在管道安装后能达到使用要求,管道支架、阀门及管道附件的安装质量不能忽视,否则影响使用功能。技术交底(消防弱电系统安装)

交底内容: 一、施工前准备: ?在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。 ?安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。 二、钢管内穿线、布线、校线 ?工艺流程: 选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测 ?在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。 ?管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。 ?穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。 ?不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 ?导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。 ?不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。 ?管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。 ?管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20 m。 ?火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 ⑴外围设备及主机外接线预留长度: ①探测器底座外接导线预留长度不小于15cm; ②手动报警按钮,消火栓按钮,模块等预留长度不小于10cm; ③进入主机的导线及电缆芯,应留有不小于20cm的余量。 ⑵线路检查及绝缘检测:本系统导线敷设完毕后,管内穿线结束后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行

消防技术交底记录

CB-26安全、技术交底记录 项目名称:青海省S307川口至大河家(省界)公路机电工程合同号:CDJD-3承包单位:广州航天海特系统工程有限公司 监理单位:北京天智恒业科技发展有限公司编号:201601

图、发热电缆的安装 > 伴热电缆应紧贴管道表面,以利热传导,安装时,先清除伴热电缆途经处的油污、水分或其他脏物,在每隔一定距离应用铝箔胶带将伴热电缆固定,然后将伴热电缆的全长全部被铝箔胶带覆盖,以保证伴热电缆的安全,同时确保管道表面与伴热电缆保持紧密结合。伴热电缆与电源线末端之间的接线盒同样用铝箔胶带固定。 图安装电热带附件时,电热带应具有一定富裕量。在线路的第一供电点和尾端各预留1米长,二通或三通配件处各端预留米富裕量,以便下次检修时重复使用。 电热带配电系统应具有过载、短路和漏电保护。 安装一个伴热点,测量一次绝缘,屏蔽层必须接地,绝缘值不能低于50兆欧/100V。 、绝热层施工 — 绝热层施工应在伴热电缆安装完毕,并经中间验收合格后方可进行。 绝热层材质、厚度和结构应符合设计要求,绝热材料必须干燥。在外径小于100mm的管道上,绝热层内径应加大13mm。绝热层施工应避免损伤伴热电缆施工完毕后应立即对伴热电缆进行绝缘测试。 、电子温控器安装 电子温控器放在管道顶端温度最低点,紧贴在被测量的管道的外壁上,用铝箔胶带固定好并远离电伴热带,同时远离发热体1m以上。为避免强弱电间干扰,温度传感器探头测试线、管道测温线分别单独布¢2O镀锌管,并采用1m/㎡。屏蔽铜线。为保证管道电伴热温度精确无误,需对电子温控器进行标定,然后在现场用专用仪器安装。探头应安装于较隐蔽的位置,以免受损。 图、伴热控制报警箱的安装 } 对于伴热控制报警箱要严格按设计要求安装,箱安装垂直度允许偏差‰,相互间接缝不应大于2mm。箱内配线应整齐美观、走向合理、绑扎成束并适当固定。导线与电器的连接头必须符合规范的规定即多股导线压接后应镀锡、单股导线按螺旋方向盘圈。采用螺栓顶按时应双线径插入,线端绝缘边裸露导体长度应不大于3mm。25m㎡及以上的截面的导线,不宜采用开口式接线端子。控制电器可动触点端必须是负荷端。各配电支路、控制回路应在专设的铭牌框内标注明确。 、防潮层和保护层安装 防潮层选用难燃性加筋双层铝箔,燃烧等级R1,保护层选用铝合金薄板保护层,厚度,燃烧等级A。防潮层与保护层的设置和施工要求与非电伴热管道防结露和保温相同。 、检查及调试 (1)中间验收 ` 电热带敷设,电阻测试起,至敷设结束和再次电阻测试止,由施工单位会同甲方和监理单位进行中间验收。 (2)电阻检测 伴热电缆应进行三次电阻检测。

建筑工程消防安全技术交底

防火消防安全技术交底内容 交底内容: 1、遵守《消防法》、《建筑工程消防监督审核管理规定》,认真贯彻执行消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针。 2、施工场地布置、施工方法和施工技术均要符合消防要求。 3、各种警告牌、操作规程牌、禁火标志悬挂醒目齐全,必须绘制消防平面布置图,明确消防通道,消防器材的位置。 4、生产区、生活区、材料存放区、加工区等位置必须配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 5、严格执行动火审批制度,动火施工时采取有效的安全隔离措施。 6、组织全员防火消防知识学习,使全员达到“三懂三会”,即:懂得防火知识,会报火警;懂得消防器材的性能和使用方法,会使用灭火器材;懂得灭火知识,会扑救初起火灾。 7、冬期施工采用保温加热措施时,应进行安全教育,并做好防护隔离措施。 8、大风天气严禁使用明火。 9、仓库、木工间、油漆施工处等有易燃物的地方,严禁烟火。施工产生的易燃垃圾要及时清除,做集中掩埋或焚烧处理。 10、宿舍内严禁使用电加热器具和燃气具,严禁在床上吸烟及乱扔烟头。 11、严禁私自乱接乱拉电器设备。按容量正确选用熔丝,不能用铜丝等代替。会使用灭火器扑灭电气火灾。 12、油库重地,禁止烟火,禁止打手机。油库、油漆仓库内灯具必须为防爆型,拉线开关应安装于室门外,必须用镀锌管穿线。 13、禁止在高空架空线下面搭设临时性建设物或堆放可燃物。 14、施工现场夜间配有照明设备,并保持消防通道畅通,安排义务消防队值班。 15、其他未明确事宜按相关规定办理。 16、其他补充事项: 消防知识的三懂:懂本生产岗位的火灾危险性、懂预防措施、懂扑救初起火灾的方法火场逃生要则: 1.熟悉环境,暗记出口。 2.通道出口,畅通无阻。 3.扑灭小火,惠及他人。 4.保持镇静,明辨方向,迅速撤离。 5.不入险地,不贪财物。 6.简易防护,蒙鼻匍匐。 7.善用通道,莫入电梯。 8.缓降逃生,滑绳自救。 9.避难场所,固守待援。

消防消火栓系统及喷淋系统技术交底

. 01.消火栓系统及喷淋系统技术交底 消火栓系统及喷淋系统技术交底

注:施工方仍需针对工程特点,对施工班组进行交底,并留好文字记录。 交底内容: 一、安装要求 二、成品、半成品保护 一、安装要求 1.材料: 1.1.消火栓管材:低区消火栓管网采用热浸镀锌钢管,高区消火栓管网采用加厚热浸镀锌钢管系统。 1.2.喷淋系统管材:采用热浸镀锌钢管。 镀锌钢管国标GB/T3091-2008

1.3.消火栓箱 所有消火栓箱内配有报警按钮(带一个防护罩)一个,镜面茶色玻璃门。 1层~8层,12层~29层消火栓采用SNW65型减压稳压消火栓。 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 高层:住宅部分采用薄型双栓带灭火器箱组合式消防柜(明装),型号 SG18D65Z-J,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x2000x180,内配室内消火栓两个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条,自救式消防软管卷盘一套。 薄型双栓带灭火器箱 组合式消防柜 700x2000x180商铺:采用薄型单栓室内消火栓箱暗装,型号SG18A65-J,图集04S202/P11

页:箱体尺寸(改)650x800x180,内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。 薄型单栓室内 消火栓箱 650x800x180 小高层:采用薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜(暗装),型号SG18D65Z-J,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x1800x180,内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。 薄型单栓带灭火器箱 组合式消防柜 700x1800x180 屋顶试验用消火栓(带压力表):

水电安装、消防、弱电技术交底汇总

技术负责人: 交底人: 接交人: 交底部位 消防安装通用要求 工程编号 交底内容: 1建筑工程的消防设计图纸, 必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计, 且经消防机构 审核批准后的施工图纸。 2必须严格按照已审核批准的消防设计图纸施工,做到“按图施工” ,不得擅自改动。 3安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件: 3.1消防工程使用的设备和材料有两种类型:消防工程专用消防产品和非专用的通用产品。 消防产品:如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组、水泵结合器; 通用产品:如镀锌钢管、稳压泵、压力表、减压阀、止回阀、闸阀。 3.2 采购的消防产品,应具有国家公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性产品认证证书 或产品型式认可证书,证书应在有效期内。 3.3 采购的通用产品,应具有型式检测报告, 检验合格,型式检测报告应在有效检验周期内。 3.4 选用的高低压柜、各类箱屏、电线电缆,应当具有合格证、 3C 证书,设备上有铭牌。 3.5 选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要出具材质证明和合格证。 3.6 各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。 4 选用的机具必须符合施工现场的技术要求, 使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法 的要求进行管理。 5 施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊 工等也应作 到持证上岗。 6工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导, 以确保工程 质量。 7施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、 施工工艺及有关的图集、厂方资料等施工要求。 8施工工程记录和资料的收集整理与填写, 应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应 交给建设单位一套完整的工程资料,并按合同要求,绘制竣工图。 9消防工程安装调试全部完成后, 施工单位应先进行自检自验, 合格后再报建设单位(监理) 单位进行竣工验收,办理竣工验收单。 10配合建设单位或施工单位委托的建筑消防设施检测单位进行技术测试,对出现的问题积 极整改。 11配合建设单位向公安消防监督机构提交验收申请,送交有关资料,参加公安消防监督机 构主持的消防工程验收工作,对验收过程提出的问题积极整改,验收合格后及时办理工程移交手 续。 工程名称 日期

消防系统安装工程技术交底

消防系统安装工程技术交底 (一)、消防水系统 1、供水设施及安装 A、消防水泵、喷淋水泵和稳压泵、消火栓(箱)、消防接合器、阀门等的型号、规格应符合设计及国家要求。 B消防水泵、喷淋水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门;消防总出水管上还应安装压力表、泄压阀。 C消防水泵接合器组装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,而不能进水箱(池);墙壁式消防水泵、喷淋水泵接合器的安装高度为1.1 米,与墙面上的门窗、孔、洞的净距不应小于2米,(其上方应有防坠落物打击措施),且不应安装在玻璃幕墙下方。 2、管网安装与水压试验和调试 A、当管子公称直径w 100mm寸应采用螺纹连接,>100mm寸可采用卡箍或法兰连接。 B当管道变径时,宜采用异径接头,管道弯头处不得采用内外螺丝,当需要用内外螺丝时,三通上可用1个,四通上不应超过2个,公称直径>50mm寸,不宜采用活接头。 C管道支架、吊架的安装不应妨碍喷水效果,与喷头间距不宜小于300mm 与末端喷头间距不宜大于750mm配水支管上每一直管段,相邻喷头间管段设置的吊架不宜少于1个,当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架间距不宜大于3.6m。 D喷头溅水盘与顶距离不大于300mm侧喷头距顶板、吊顶距离不大于150mm 喷头高于梁底、风管腹面的距离应符合规范要求。 E、报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度为1.2m,两 侧与墙面距离不应小于0.5m,正面与墙面距离不应小于1.2m;安装报警阀组的室内地面,应有排水设施,其他组件安装应符合GB5026—2005规定。 F、安装室内消火栓,水压大于工作压力时应设减压孔板,栓口应朝外, 栓口中心距地面1.1M,允许偏差20mm阀门距箱侧面为140mm距箱后内表面为100mm 允许偏差5mm G室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和

消防工程技术交底

消防工程技术交底 为了确保该项目按质按量按期安全竣工,特进行消防工程安装技术交底。希望施工单位按照图纸、规范和技术交底严格认真施工,加强安全,将该工程交一份满意的答卷,未尽事宜请按照规范,规程施工。 一、消防给水管道 1.消火栓给水管道采用热浸镀锌钢管,管径<100mm采用螺纹连 接。管径≥100mm时采用法兰或者沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。 2.管道的安装位置应符合设计要求,当设计无要求时,管道的中 心线与梁,柱,楼板等的最小距离应符合下表: 3.消火栓水管穿梁处均设钢套管,套管规格比被保护管大一~二 号,立管穿过楼板时,应设金属套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;高出卫生间地面50mm,底部应与顶板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道的接口不得设在套管内,穿屋面处应设置刚性防水套管。管道穿钢筋混凝土墙和顶板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙处,应预埋柔性防水管道。施工应与土建配合协调。 4.走在面层内的管道应设相应粗沙保护带,以免今后管道伸缩时

破坏地板,并做记号以免装修时破坏管道。 5.自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径连接,不得采用补芯。 6.自动喷水管采用热浸镀锌钢管,丝扣或沟槽式机械接口。 二、室内消火栓及阀门安装要求 1.箱式消火栓安装栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2.栓口中心距离地面1.10米,距箱侧140mm,阀门距箱后内表面为100mm。 3.消防给水管道工作压力1.0MPa。 4.阀门安装时应将手柄留在易操作处。 三、消防水泵安装 1.消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证明和安装使用说明书。 2.消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231,《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定。 3、吸水管及附件的安装应符合下列要求: (1)吸水管应设过滤器,并应安装在控制阀后。 (2)吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。 4、当消防水泵和消防水池位于两个独立的基础上且相互为刚性

消防技术交底记录

精心整理CB-26安全、技术交底记录 项目名称:青海省S307川口至大河家(省界)公路机电工程合同号:CDJD-3 承包单位:广州航天海特系统工程有限公司 监理单位:北京天智恒业科技发展有限公司编号:201601

试压用压力表已经校验,精度应不低于1.5级,压力表量程为1.5-2倍,且不少于两只。 试压冲洗方案已批准。在试压过程中遇泄漏,不得带压修理,应放空管网,消除缺陷后重新再试。试压完毕后,应及时无遗漏地拆除所有临时盲板及管道,并与记录核对无误,且应填写《水系统试压记录表》。 (2)水压试验 水压试验宜在环境5℃以上进行。 水系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应低于1.4Mpa;大于1.0Mpa时,应为该工作压力加0.4Mpa。 强度试验的测试点应设在系统管网最低点,对管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,目测无测漏、无变形,压降不应大于0.05Mpa。 水系统严密性试验应在强度试验和水冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力24h,以无泄漏为合格。 水系统的水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前,单独或与系统一起进行强度试验和严密性试验。 (3)水系统冲洗 水系统安装、试压完毕,应进行冲洗,并填写冲洗记录。 对系统进行水冲洗的排放管道的截面不应小于被冲洗管道截面的60%,不得用海水或含有腐蚀性化学物质的溶液对系统进行冲洗。 水冲洗应以不小于3m/s的速度和规定的流量(管径不同,要求的流量不同)进行。 水冲洗应连续进行,以出口处的水质、透明度与入口处的目测基本一致为合格。 4.电伴热 施工前的准备工作 (1)电缆包装完好,电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标。所有伴热电缆均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。 (2)电气设备和控制设备要求包装及密封良好,型号、规格符合设计要求,设备无损伤、附件、配件齐全。外观检查合格,设备铭牌清楚,具有合格证、CCC认证标志和备案证,备案证在有效期范围内。 电伴热系统安装前,被伴热管道必须全部施工完毕,并经水压试验(或/和(4)安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、伴热电缆参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。 3.2、施工技术 系统布置如下图 图3.2.1 3.3、发热电缆的安装 伴热电缆应紧贴管道表面,以利热传导,安装时,先清除伴热电缆途经处的油污、水分或其他脏物,在每隔一定距离应用铝箔胶带将伴热电缆固定,然后将伴热电缆的全长全部被铝箔胶带覆盖,以保证伴热电缆的安全,同时确保管道表面与伴热电缆保持紧密结合。伴热电缆与电源线末端之间的接线盒同样用铝箔胶带固定。

消防系统安装技术交底

技术交底记录编号 工程名称XXX工程交底日期20XX年XX月XX日施工单位XXX有限公司分项工程名称消防系统安装交底提要消防系统安装 一、消防给排水 一、准备工作 1、消火栓和自动喷水灭火系统的施工应由通过专业人员培训考核合格,并经审核批准的施工队伍承担。 2、自动喷水灭火系统施工前应具备下列条件: ①设备平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件应齐全; ②设计单位应向施工单位进行技术交底; 二、材料要求 1、系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证; 2、喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 3、管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求: ①表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮; ②螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺; ③镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象; ④非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷; ⑤法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 4、喷头的现场检验应符合下列要求: ①喷头的型号、规格应符合设计要求; ②喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全; ③喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底人各存一份。

技术交底记录编号 工程名称新梅路能源站工程机电安装工程交底日期2017年05月20日 施工单位江苏伟业安装集团有限公司分项工程名称暖通、消防系统 安装 交底提要暖通、消防系统安装 ④喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象; 5、阀门及其附件的现场检验应符合下列要求 ①阀门的型号、规格应符合设计要求; ②阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤; ③报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志; ④报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现象;阀体内应清洁、无异物堵塞; ⑤水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象; ⑥报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为工作压力的2倍,试验时间应为5min。阀瓣处应无渗漏。 ⑦压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动检测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用。 三、主要机具设备 1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械; 2、工具:套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、板手、倒链、气焊等工具; 3、其他:水平尺、线坠、小线、压力表等; 四、作业条件 1、向班组进行计划交底,以及质量、技术和安全交底,下达工程施工任务单,使班组明确有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。 2、与土建等施工单位办好作业面交接工作,对操作场所进行清理,做好工作面施工准备工作。 3、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地。 4、施工机械就位并进行试运转,做好维护保养等工作,以保证施工机械能正常运行。 5、检查前道工序的质量,在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底人各存一份。

(消防工程)安全技术交底

135 安全技术交底记录表 编号:

分部分项 工程名称 作业内容 交底内容: 施工人员进入现场必须要戴好安全帽,高处作业要系好安全带。严格 遵守现场安全生产纪律。服从技术和安全人员指挥。 使用滚轮式脚手架的,作业人员在上架前应检查底部滚轮是否已全部 锁死。 (一)机电设备 1、 机械操作,要束紧袖口。 2、 机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。 3、 工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 4、 电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电 动机具必须按规 定接零接地,并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时, 必须拉闸加锁。 5、 施工机械和电气设备不得带运转和超负荷作业。发现不正常情况停机 检查,不得在运 转中修理。 6电气、仪表、管道和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行。 运转时不许擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。 7、 在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时,应有隔离防护措施。 起重机不得在架 空输电线路下面工作,通过架空输电线路时应将起重臂落下。 8、 行灯电压下不得超过36v ,在潮湿场所或金属容器内工作时, 行灯电压 不得超过12 V 。 9、 受压容器应有安全阀、压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶严防沾染 油脂;乙炔发生 器、液化石油气,必须有防止回火的安全装置。 10、 X 光或y 射线探伤作业区,非操作人员不准进入。 11、 从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有防护措施,并进行定期体 检。 (二)油漆工 1、 各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它 材料混放。挥发 性油料应装入密闭容器内,妥善保管。 2、 库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标 志。库房与其它 建筑物应保持一定的安全距离。 3、 用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压 力后,方可进行 修理或更换。 4、 使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁吸 烟。 5、 沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器 内,及时处理。 6在室内或容 器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 7、采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室应有接地保护装置。 工程名称 作业部位 交底类别 消防工程安全交底 交底日期

相关文档