文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 红外对射报警施工方案(精)..

红外对射报警施工方案(精)..

红外对射报警施工方案(精)..
红外对射报警施工方案(精)..

周界防盗报警系统安装

综述:

一、管路敷设

1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。

2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。

2

二、穿线及线标对应

1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上.

3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。

4)所敷设的线缆两端必须做好标记。

5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆直接裸露。

4

三、红外对射探头安装及初调

1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。

2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。

3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。

4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。

主动红外对射(周界防范系统)的安装调试指南

一、红外对射的安装方法

(一)支柱式安装(详见图纸)

比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。

支柱的形状可以是"1"字形、"Z"字形或者弯曲的,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报。

(三)红外对射安装的一般原则

设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50㎝以上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。

设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。

顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25㎝,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。

侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动干扰。

每一种方式都又他们自己的优点或缺陷,工程商对每一种安装方式都又他们自己的偏爱。用户应根据自己建筑物的特点和防盗要求加以选用。

(四)特别提醒

1.线路绝对不能明敷,必须穿管暗设,这是红外对射工作安全性的最起码的要求。

2.安装在围墙上的探测器,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于30㎝,

这一点在围墙以弧形拐弯的地方需特别注意。

3.配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。

二、红外对射的工程调试

(一)投光器光轴调整

打开探头的外罩,把眼睛对准瞄准器,观察瞄准器内影响的情况,探头的光学镜片可以直接用手在180°范围内左右调整,用螺丝刀调节镜片下方的上下调整螺丝,镜片系统有上下12°的调整范围,反复调整使瞄准器中对方探测器的影响落入中央位置。

在调整过程中注意不要遮住了光轴,以免影响调整工作。

投光器光轴的调整对防区的感度性能影响很大,请一定要按照正确步骤仔细反复调整。

(二)受光器光轴调整

第一步:按照"投光器光轴调整"一样的方法对受光器的光轴进行初步调整。此时受光器上红色警戒指示灯熄灭,绿色指示灯长亮,而且无闪烁现象,表示套头光轴重合正常,投光器、受光器功能正常。

第二步:受光器上有两个小孔,上面分别标有"+"和"-",用于测试受光器所感受的红外线强度,其值用电压来表示,称为感光电压。将万用表的测试表笔(红"+"、黑"-")插入测量受光器的感光电压。反复调整镜片系统使感光电压值达到最大值。这样探头的工作状态达到了最佳状态。

注意事项:四光束探测器有两组光学系统,需要分别遮住受光器的上、下镜片,调整至上、下感光电压值一致为止。较古老的四光束探测器两组光学系统是分开调节,由于涉及到发射器和接受器两个探头共四个光学系统的相对应关系,调节起来相当困难,需要特别仔细调节,处理不当就会出现误报或者防护死区。ABH四光束探测器已把两个部分整合为一体调节,工程施工容易多了。

(三)遮光时间调整

在受光器上设有遮光时间调节钮,一般探头的遮光时间在50m/s ~ 500m/s 间可调,探头在出厂时,工厂里将探头的遮光时间调节到一个标准位置上,在通常情况下,这个位置是一种比较适中的状态,都考虑了环境情况和探头自身的特

点,所以没有特殊的原因,也无须调节遮光时间。如果因设防的原因需要调节遮光时间,以适应环境的变化。一般而言,遮光时间短,探头敏感性就快,但对于像飘落的树叶、飞过的小鸟等的敏感度也强,误报警的可能性增多。遮光时间长,探头的敏感性降低,漏报的可能性增多。工程师应根据设防的实际需要调整遮光的时间。

(四)与防盗主机的链接

探头设定后,将防拆开关接入防区输入回路中,联线完毕,盖上探头的外壳,拧紧紧固螺丝。要求在防盗主机上该防区警示灯无闪烁、不点亮,防区无报警指示输出。表示整个防区设置正常。否则,要对线路进行检查,对探头进行重新调试,重新对防区状态进行确定。

(五)防盗性能测试

防区工作状态正常后,应根据设防的要求,用与防范相似的所有可能尺寸,形状的物体,用不同的速度、不同的方式遮挡探头的光轴,在报警现场用无线对讲机与控制中心联系,检验报警情况是否正常,同时要仔细留心报警主机上有没有闪动或不稳定状态。以免给报警系统留下隐患。我们口头上把这个过程称为发炮试验。做发炮试验的目的就是要测试防区能否具有正常报警的能力,测试防区防护的范围是否能达到预定的要求,是否存在防护死区。

三、周界对射的日常维护

探测器在日常工作中,由于长期工作在室外,因此不可避免地受到大气中粉尘、微生物以及雪、霜、雾的作用,长久以往,在探测器的外壁上往往会堆积一层粉尘样的硬壳,在比较潮湿的地方还会长出一层厚厚的藓苔,有时候小鸟也会把排泄物拉到探测器上,这些东西会阻碍红外射线的发射和接受,造成误报警。在日本的用户通常会委托工程公司维护,通常是在一个月左右蘸上清洁剂清洗干净每一个探测器的外壳,然后擦干。大家建立了良好的信用关系,都会尽心尽力地做好这一工作。除了清洁探测器外壳,每隔一个月要做一次发炮实验,检验防盗系统的报警性能。

红外对射的接线图可以参考“周界报警系统(红外对射)接线图”。

四、安装前端设备箱及警灯

注:将设备箱与警灯一对一安装至与之编号相对应的位置。(安装时注意防水处理)

如图所示

当警灯报警时需人为打开箱体将开关复位

10

11

五、对射探头加电调试

按照编号将所有探头安装到支架上并接好线后。将中控室的对射供电电源接通。用万用表按照对射探头说明书上的内容逐个调试,直至所有探头均符合系统说明书上的标准。

RVV4*2.5接法详见附图接线图

六、对射探头报警初试

加电调试完毕后1防区-7防区逐个测试单个探头的报警性能。(可以用不透光的纸或其它工具遮挡发射端或接收端)并查看警灯报警情况。报警后请及时将警灯复位。

如图所示:

七、主机内部接线

1)报警控制箱安装位置、高度应符合设计要求,安装于较隐蔽或安全的地方,底边距地宜为1.4m。

2)暗装报警控制箱时,箱体框架应紧贴建筑物表面。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管焊在一起。管入箱应用锁母固定。

3)明装报警控制箱时,应找准标高,进行钻孔,埋人金属膨胀螺栓进行固定。箱体背板与墙面平齐。

4)报警控制箱的交流电源应单独敷设,严禁与信号线或低压直流电源线穿在同一管内。

(详见系统接线图)

八、系统接线检查及加电调试

1)接线前,将已敷设的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测,合格后按照设备接线图进行设备端接。

2)报警主机及控制器采用专用接头与线缆进行连接,且压接牢固。设备及电缆屏蔽层应压接好保护地线,接地电阻值不应大于1Ω

3)按照施工图纸及产品说明书,连接系统打印机、UPS电源等外质量验收要点围设备。

DSC大型报警主机PC4020的安装调试

(本次工程主机及模块已经调试完毕只需连接后操作即可,本章仅作了解使用)

特别提示: PC4020及各种模块需要在控制室调试连通后再到现场安装,否则注册模块时要动防拆快开关会很不方便.

PC4020的安装调试分为六步完成:

1.注册COMBUS总线(4线总线)上的模块,包括:PC4501键

盘,PC4108/4116防区扩展模块,PC4204/PC4204CX中继器模块,PC4216输出模块,PC4401串口模块等.

2.注册AML总线(2线总线)上的模块,包括:AMP700系列防区模块,

其他总线式探测器.

3.对防区编程测试.

4.对模块编程测试.

5.在现场安装各种模块, 探测器联接到防区模块上.

6.总体调试.

编程中 * 表示近入此项, # 表示返回上一级.

下面分别介绍:

一. 注册COMBUS总线(4线总线)上的模块

按照图纸将模块键盘与主板连接, 模块上的防拆端子(TAM)用导线连接,

通电,在PC4501键盘上输入* 8 5555(5555为出厂时的安装员密码) 输入 02显示Select (00) < >

Enroll Module

按 * 按> 滚动显示不同模块类型,直到显示您想要注册的模块,按 * 键。根据LCD上的提示拆开这个模块的防拆线, 这个模块将被成功注册.并显示这个模块的相关信息,在注册PC4108防区扩展模块时将显示这个模块连接的防区范围.第一个注册的PC4108防区范围17—24(Zones 017—024),

注册PC4501键盘时, 根据 LCD上的提示按键盘上的任意键. 成功注册后将显示键盘编号.

按照以上方法继续注册其它模块.完成后按 # # #……退出编程模式.

二. 注册AML总线(2线总线)上的模块

AML总线是从PGM1和COM(主板上任意一个防区的COM端子)引线, PGM1为总线正, COM为总线负, 总线电压约10V.

AML总线模块可以占用的防区号001---128,由于PC4108防区扩展模块的防区号是相对固定的,因此AML总线的模块要在注册完PC4108防区扩展模块后进行, 不能使用已被PC4108占用的防区号.

首先是将PGM1的输出类型定义为AML总线, 在PC4501键盘上输入* 8 5555,进入编程模式按 001400直接到设置PGM1的输出类型,按 > >…滚动到“PGM1 AML?”按[*]。选项会切换到Yes。按###…退出编程.

以AMP701为例,在底座和AMP701的芯片上有一个5位的串行号(SN:XXXXX),从主板引两根导线到AMP701, 主板上的PGM1接AMP701的IN, 主板上的COM接AMP701的COM, AMP701上的其他4个端子连接到一起, 在PC4501键盘上输入* 8 5555,进入编程模式,按 00140300 LCD显示Enroll Device

Serial#[ ]

输入AMP701的SN号, 输入完成后,主机会发测试信号核实总线上的AMP701, 通过核实后LCD显示Zone Assignment Ent 001-128 000

输入AMP701占用的防区号.

如果输错AMP701的SN号或者总线上没有挂这个号的AMP701,键盘会发出长鸣,表示注册失败,要重新输入.

完成后按 # # #……退出编程模式.

三. 对防区编程测试

输入* 8 5555,进入编程模式

输入01 00 01 03 LCD显示Select (00) < >

Add New Zone

增加新的防区,完成后按# 01编辑防区(Edit Zone).

完成后按 # # #……退出编程模式.

四. 对模块编程测试

1.PC4401串行口模块

输入* 8 5555,进入编程模式

输入 00 08 00 显示Select (01) < >

PC 44XX RS 232

按 01 00 03

显示Select (03) < >

DatalLink

按# 01 01 02显示Select (02) < >

1200 Baud

完成后按 # # #……退出编程模式.

以上操作的目的是把PC4401串行口模块的功能设置为DatalLink ,波特率为1200,丛文警卫中心软件要求这样设置.

五. 在现场安装各种模块

六总体调试

九、操作测试

注意:一定要按照顺序依次准确的按键盘上的钮,一旦有误操作现象即停止对键盘操作,稍等几分钟后在对键盘进行操作。

操作流程:

1.如报警键盘绿灯亮则所有防区均准备好,直接按12340布防。此时红灯应该常亮。

2.如绿灯未亮,则说明有防区未准备好,按*键可以看见哪个防区未准备好。先按*11234旁路这些防区,当绿灯亮时。重复上面第一步即12340。

3.如发生报警后,键盘常响,按1234#撤防。撤防后即可重复上面第一或第二步。

附录:( 一)操作指令:

1.设置时钟

1 2 3 4 9 > 设置时间

1 2 3 4 9 > >设置日期

2.布防

绿灯亮时可以布防

1 2 3 4 0 对第一子系统布防

如果添加了第一子系统的密码,直接输入这个密码.

主动红外对射探测器的安装施工工艺

红外对射探测器的安装施工工艺 一、要求 1)设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止 宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 M以 上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。 2)设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安 装和侧面安装两种均可。 3)顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 M,以减 少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能 力比双光束强,双光束又比单光束强。 4)侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙 壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动 干扰。 5)安装方式的要求水平,无遮挡;接收,背阳光;叠加,防串扰;靠 墙,防反射。 6)特别提醒线路绝对不能明敷,必须穿管暗设,这是探测器工作安全 性的最起码的要求。 安装在围墙上的探测器,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于 30 M,这一点在围墙以弧形拐弯的地方需特别注意。 配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端 子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。 二、工艺流程 三、主要机械和工具 冲击钻、¢8 钻头、十字改锥、小一字改锥、绝缘胶布、线坠、激光水

平仪及支架、激光笔、水平尺、三角尺。 四、准备工作/ 作业条件 1)安装在所推荐的最长探测距离内;一般实际探测使用距离≤厂方标称值 的70%。 2)确保发射器与接收器之间无障碍物,视野清晰。如果安装在室外,则应 确保树木花草等不会干扰到射束。 3)接收器应避免强光直射(如日出或日落) 。 4)不要将探测器安装在移动平面上,或可能出现强烈振动的平面上。 5)支杆安装时,则应使用防水外罩,也不要将探测器安装在可能会浸水 的地方,还应避免接触腐蚀性液体。 五、施工做法 1)墙面安装 ①、理想的安装高度= 探测器底部距离地面约0.9 米。 ②、选择合适的安装平面。安装平面应牢固。每个装置都应垂直安 装,不要倾斜。现在的主动红外线探测器能够支持水平180° 全方位转 角,仰俯20°以上转角。 ③、拧松外壳的安装螺钉,取下发射器的外壳。 ④、将纸制模板附在安装表面上,选择¢8 的冲击钻透按照螺丝 孔的位置打眼,塞入¢6 的膨胀塑料栓。 ⑤、初步拧上4 个安装螺钉,固定后挂板。不要拧紧这些螺钉, 应留有足够的空间,以便挂上发射器。 ⑥、在垫片处切一个X 口作为发射器的导线入口。 ⑦、将导线拉至探测器后面,并穿过导线入口。一定要使导线穿过 安装支架上的导线通道,以免挤压。 ⑧、拧紧安装螺钉时,应将镜片旋转到一边,以免损坏。将发射器

4种红外对射防拆接线图培训课件

防盗报警探测器的四种接线方式 一个完整防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯输出发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。前端探测器包括了被动红外探测器、红外对射、红外栅栏、手动报警、火灾探测器、玻璃破碎探测器等等,根据不同的功能适用于不同的环境。 前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来完成的。前端探测器和报警主机间的联系、信号传递,其实就是一个开关量信号的传送和接收过程。所谓开关量信号,就是一个电气回路的开路和短路过程。常规报警系统一般采用常闭工作模式,系统加电正常工作;如果探测器失电或被触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口这一变化时,就会根据当前的状态设置采取相应的反应(包括忽略、报警、信号输出等)。 目前的报警主机,针对前端探测器传递的信号通过编程,可以有三大类处理方式, 第一类是常规的报警信号处理,报警主机接到这类信号时,如果报警系统处于布防状态,则将根据所编程的模式类型发出相对应的警情触发,而如果报警系统处于撤防状态,则系统不会对这类信号作出报警触发; 第二类是经过报警主机编程设置为24小时响应或手动紧急报警的模式,当属于这些模式的探测器传递了报警信号,则不管是否处于布防状态均会发出相对应的警情触发; 第三类是线路损坏、设备拆动、破坏的报警信号处理,这类信号的传递是为了加强报警系统的自我防范,一旦接收到这类报警信号,报警主机不管是否处于布防状态均会发出设备被拆动的警情。而探测器防拆报警功能的启用与否,与探测器的接线方式有很大的关系,如果探测器接线采取了无防拆方式接线,报警主机就无法探测自身系统设备的安全,如果接线方式采取了有防拆接线,或者采取了单线末接线方式、双线末接线方式,则系统就具备了探测自身系统设备安全的功能。当然,如果探测器按照以上三个之一的方式进行接线,那么报警主机在编程时就一定要将涉及这些设备的防区编程为对应的防拆防区、单线末防区或双线末防区,如果设置方式和接线方式不一致,报警系统将一直认为探测器设备处于破坏状态而不断报警无法正常工作。 那么探测器是如何通过不同的接线方式达到不同的防拆功能的呢,这就是我们要重点谈的问题。前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个防拆信号输出口(一般标记为T或TAMPER),通过不同的线路接线和电阻配接,共有四种主要的方式,在这里我们以ABT-100主动红外对射及DT7325被动红外探测器为例说明: 1.无防拆接线方法: 不采用探测器的防拆功能,报警系统无法感知探测器是否遭到破坏,这种方式的接线在报警主机不设置单独的防拆防区或防拆设置,探测器的信号线材只需四芯。其接线方式最为简单、可靠,但安全

报警系统施工方案

防盗 系统总体要求 入侵报警系统是安防系统必不可少的组成部分,入侵报警系统与视频监控、门禁等系统之间能够充分联动,以提高安全技术防范系统的总效益。 系统设计说明 本次设计所布置报警柱,报警柱通过TCP/IP 网络与监控中心通信,只要按下报警柱上的紧张报警按钮,就可以与监控中心安保人员双向对讲通话报告情况。监控中心人员也可主动向报警柱现场喊话或者监听现场音频。 本次设计在服务台(如前台、售票窗口、寄存窗口)、母婴候车室、医务室、残疾人卫生间等处设置紧张按钮,在严重设备机房(配电房、锅炉房、排风机房、制冷机房等)处设计红外双鉴探测器。系统采用总线结构报警系统,110报警接入接口。系统可与视频安防监控系统联动。 前端设备的安装 红外报警探测器的安装 ※吸顶式安装高度大凡为2.5~6M; ※探测器的安装应对准入侵者移动的方向,并使前面探测范围内不应有障碍物。 ※安装探测器时,不要使其对着热源或其他温度易发生变化的设备,如空调机、加热器等。 ※安装紧张按钮的时候应该充分考虑隐蔽性以及紧张情况时报警的方便性。报警系统的测试 探测器的测试 对室内安装的探测器,必须保证探测器的安装角度,以确保最佳接收探测信号;

在探测范围内的例外位置进行全面的步行测试和调校,确保在探测区范围内的持续有用保护。 报警主机的调试 检测前端探测器的故障、交流供电失败、直流欠压和探测器的被拆等故障和破坏行为,并当发生该事件时向系统发出的报警信号。 通讯线路故障(短路、开路等)的模拟检查。 对各防区的地址与电子地图上显示的报警的地点和性质的一致性调试。 系统通过自动电话拨号器向设定的电话拨号功能的检查。 报警系统的调试 报警系统的系统调试流程如下图所示:

红外对射报警器概要

红外对射报警器 一.引言 随着时代的不断进步,人们对自己所处环境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不时刻留意那些不速之客。现在很多小区都安装了智能报警系统,因而大大提高了小区的安全程度,有效保证了居民的人身财产安全。由于红外线是不可见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用。为了防止各种偷盗和暴力事件的发生和危害,确保大厦的安全,生命和财产不受损害,智能保安系统的设置是必要的。 随着科技的发展,新的犯罪手段对保安系统也提出了新的要求,在信息时代的今天,对钱、财物、人身安全的保护是一方面,而对储存在计算机里的大量的重要文件、数据,更需要保护。 在一个智能化大厦内,不仅对外部人员要防范,对内部人员也需要加强治理;对某些重要的地点、物品,以及重要的人物也需要非凡的保护。因此,对现代化的大厦,需要设置多层次、立体化的保安系统。防盗报警器的作用防盗报警系统就是用探测器对建筑物内外重点区域、重要地点布防,在探测到非法入侵者时,信号传输到报警控制器:声光报警,显示地址,有关值班人员接到报警后,根据情况采取措施,以控制事态的发展。因此,红外对射报警器以其独特的优点被广泛的应用。红外线具有隐藏性,在露天防护的地方设计一束或多束红外线可以方便地检测到是否有人出入。红外线对射报警器独特的优点是:其一、能有效判断是否有人员进入;其二、能尽可能大地增加防 护范围。并且,系统工作稳定、可靠,报警可采用声光信号,非常适用于解决周围围栏防翻越问题,大大提高工作效率与安全性。红外线对射报警器通常有四大部分组成:电源部分、发射部分、接收部分、报警部分。其基本工作原理是:首先,发射部分发射红外光线(不可见光)与接收部分连通,当有人翻越围栏时身体阻挡红外线,发射部分与接收部分连接断开,在系统控制下报警器报警,最终在人为复位下,报警器停止工作,以此循环。其中,电源部分采用LM7805集成稳压器为主体,为系统提供5V直流电压;发射部分采用555元件作为发射振荡器;接收部分以CD4011集成模块为核心,控制报警部分报警,报警部分采用扬声器报警。 此类设计的要点在于红外线信号的发射与接收部分,由于目前市场上常用的红外线发射器件和接收器将都具有频率选择性,因此要得到较好的传输距离和稳定的性能,必须将驱动红外线发射管工作的震荡电路频率调整在红外发射器件的工作频率附近,现在大部分产品的频率为38KHz,在设计该电路时,也是让555电路组成的振荡器工作在38KHZ附近。至于接收部分,作为报警工作的话,没有像红外线通讯那样要精确地还原出发射端发射的每一个数据。因此相对而言,要求

周界防盗报警系统施工方案

周界防盗入侵报警系统 (1)施工工艺 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线 盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防混凝土、砂石进入暗配管内。 4)暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护 管并就近可靠接地。 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)PVC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。 7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒。 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。 3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。 4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。 (5)报警主机安装

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

实际工程中的红外对射方案

红外对射系统设计 1红外对射系统 红外对射全名叫“光束遮断式感应器”(Photoelectric Beam Detector),其基本的构造包括瞄准孔、光束强度指示灯、球面镜片、LED指示灯等。其侦测原理乃是利用红外线经LED 红外光发射二极体,再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离,由受光器接受。当光线被遮断时就会发出警报。红外线是一种不可见光,而且会扩散,投射出去会形成圆锥体光束。红外光不间歇一秒发1000光束,所以是脉动式红外光束。由此这些对射无法传输很远距离(600米内)。 利用光束遮断方式的探测器当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。发射机发出一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机信号发生变化,放大处理后报警。红外对射探头要选择合适的响应时间:太短容易引起不必要的干扰,如小鸟飞过,小动物穿过等;太长会发生漏报。通常以10米/秒的速度来确定最短遮光时间。若人的宽度为20厘米,则最短遮断时间为20毫秒。大于20毫秒报警,小于20毫秒不报警。 目前,常见的主动红外探测器有两光束、三光束、四光束,距离从30米到250米不等,也有部分厂家生产远距离多光束的“光墙”,主要应用于厂矿企业和一些特殊的场所。 2红外对射系统原理 主动红外对射入侵探测器由主动红外发射机和主动红外接收机组成,当发射机与接收机之间的红外光束被完全遮断或按给定百分比遮断时能产生报警状态的装置,叫主动红外入侵探测器。 主动红外发射机通常采用红外发光二极管作光源,其主要优点是体积小、重量轻、寿命长,交直流均可使用,并可用晶体管和集成电路直接驱动。现在的主动红外入侵探测器多数是采用互补型自激多谐振荡电路作驱动电源,直接加在红外发光二级管两端,使其发出经脉冲调制的、占空比很高的红外光束,这既降低了电源的功耗,又增强了主动红外入侵探测器的抗干扰能力 主动红外接收机中的光电传感器通常采用光电二极管、光电三极管、硅光电池、硅雪崩二极管等,按GBl0408.4—2000《入侵探测器第4部分:主动红外对射入侵探测器》规定:“探测器在制造厂商规定的探测距离工作时,辐射信号被完全或按给定百分比遮光的持续时间大于40ms时,探测器应产生报警状态。”为什么要给出一个范围呢?原因是不同的使用部位可以设定(调节)不同的最短遮光时间,这有益于减少系统的误报警。 主动红外对射发射机所发红外光束定发散角,在GBl0408.4—2000标准中规定:“室内使用时,发射机与接收机经正确安装和对准,并工作在制造厂商规定的探测距离,辐射能量有75%。被持久地遮挡时,接收机不应产生报警状态。”为了减少由此引起的误报警,安装使用中应让发射机与接收机轴线重合。

火灾报警系统安装施工方案1

拜耳异氰酸酯和聚醚项目TDI联合装置-基础设施BAYER ISOCYANATE & PET PROJECT TDI TRAIN – INFRASTRUCTURE 火灾报警系统和广播呼叫系统施工方案Work Method of Fire Alarm System And Public Address System 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by:

目录 CONTENT 1.工程概况GENERAL STATEMENT (2) 2.编制依据COMPOSE BASIS (4) 3.施工方法MAIN METHOD (4) 4施工方法、技术措施CONSTRUCTION PLAN AND TECHNICAL MEASURE (6) 5.质量保证措施、质量通病及治理QUALITY ASSURANCE MEASURES (8) 6.主要施工机具一览表MAIN TOOLS (9) 7.劳动力计划MANPOWER PLAN (9) 8.安全技术措施及HSE管理SAFETY MEASURE (9)

1.工程概况:General Statement 1.1火灾报警和广播呼叫系统包含C581PCS楼、B551楼建筑物和C593柴油发电机部分,B301新增35/10KV变压器室部分以及该区域的水喷雾系统监控。The fire alarm system and public address system include PCS Building C581, B551 Buildings and Diesel Generator C593. B301 New 35/10KV transformer room and its water spray monitoring system are also included. 1.2 C581&C593火灾报警系统为拜耳TDI联合装置的一个子系统火警系统。C581&C593火警系统设备接入变电所C581楼主接线盘P691SS02。B551火灾报警和广播呼叫系统工程为拜耳TDI联合装置的一个子系统。B551火警系统设备接入变电所B551楼主接线盘P661SS02。Fire alarm system of C581&C593 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of C581 &C593 is to be connected to PJB P691SS02 of C 581 substation. Fire alarm & Public system of B551 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of B551 is to be connected to PJB P691SS02 of C 551 substation 1.3 C581、B551建筑物内全部采用智能型火灾报警控制设备,包括烟感探测器,手动报警按钮,信号模块和控制模块等。C593柴油发电机采用温感探测器和手动报警按钮保护。The system for C581&B551 adopts intelligent devices including smoke detectors, manual call points, input signal modules and output control modules etc. Diesel Generator C593 is protected by heat detectors& manual call points. 1.4 B301新增火警系统设备接入新增现场接线箱E421SF01VK303,通过信号和电源总线接入B301 变电所原有现场接线箱E421SF01VK301。新增火警设备包括烟感探测器、手动报警按钮、感温电缆、信号模块、控制模块和地址模块等。 New 301 fire alarm system equipment is to be connected to new on-site wiring boxes E421SF01VK303 and to the existing on-site substation B301 junction box E421SF01VK301 through the signal and power bus. New fire equipments include smoke detectors, manual call points, temperature cables, input signal modules and output control modules module addresses etc. 1.5火灾报警系统联动设备的控制输出采用24V直流电源信号或干接点信号,最大接点容量为30V/1A,反馈输入采用干接点信号。火灾报警控制器由UPS消防电源专用回路直接供电。在失电情况下,控制器内置电源将能维持8小时操作。所有火灾报警控制盘、柜应可靠接地,接地电阻小于1Ω。Fire Alarm System linkage devices adopt 24V DC power control output signal or dry contact signals. The maximum contact capacity 30V/1A and feedback input adopts dry contact signal. Primary power supply of fire alarm control panel requires UPS power. FACP shall be equipped with a standby battery, rated to maintain operation for 8 hours after main power supply failure. All the panels and boxes shall be well earthed; the resistance shall be less than 1Ω. 1.6 C581&C593广播喇叭接入广播呼叫分线箱P691WL04,占用一路广播回路线。B551广播喇叭接入广播呼叫分线箱P661WL03,占用一路广播回路线。各楼层广播喇叭连接至垂直IT桥架旁的接线盒。广播系统功率放大器至广播喇叭采用恒压100V输出馈线方式。在屋顶安装无线对讲天线并固定于围栏上,通过同轴电缆接入广播系统盘中的无线对讲基站。在每套柴油发电机房内设1个频闪灯,在消防报警时点亮。The public address systems of C581& C593 building will be connected to junction box P691WL04 and occupy one speaker loop. The public address systems of B551 building will be connected to junction box P691WL03 and occupy one speaker loop. Speakers on the same floor shall be connected in field junction box beside the vertical IT cable tray. The output of digital amplifier to speakers will be

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 1防盗报警系统管线施工 1. 入侵报警系统的各种导线,原则上应尽可能缩短; 2. 对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ 2入侵探测器的安装 1. 入侵探测器安装前,要通电检查其工作状况,并做好记录; 2. 室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器,应安装在与可能入侵方向成90°角的方向,高度为.2.m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道终端,视场沿楼道走向,高度为2.2m左右; 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源正上方;不准正对空调机、换气扇等物体;不准正对防范区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器,探测器正前方不准有遮挡物。 3. 室外红外探测器的安装应满足下列要求:

1)安装牢固,发射机与接收机对准,使探测效果最佳; 2)发射机与接收机之间不能有可能遮挡物,如:风吹树摇的遮档等; 3)利用反射镜辅助警戒时,警戒距离应较对射时警戒距离要缩短; 4)安装过程中注意保护透镜,如有灰尘可用镜头纸擦净。 4. 微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45°角的方位,高度为2.2m左右,并视防范具体情况,确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式微波—被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式微波—被动红外双技术探测器,必须安装在楼道终端,视场正对楼道走向,高度为2.2m左右; 4)探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物; 5)微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项,可参考被动红外探测器的安装。 5. 声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求: 1)探测器必须牢固地安装在玻璃附近的墙壁或天花板上; 2)不能安装在被保护玻璃上方的窗帘盒上方; 3)安装后应用玻璃破碎仿真器精心调节灵敏度。

红外对射方案

红外对射方案 一、概述 当前,随着经济的发展,一个个新的校园建设,人们对校园的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护校园的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的校园都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为校园在郊区,校园的四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入校区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理校园的财产和人员安全不受任何侵害。 二、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性 必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全, 并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改进和提高。 5) 规范性与结构化 三、系统目标 校园的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范校园外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙。周界防越报警系统就是要校园周界的管理,防止非法人员通过翻越围墙进入校园,辅助保安对于校园的安防管理,降低校园保安的工作难度。 四、系统功能 报警主机,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据学校的四周地形特点,设置了不同对数对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。

红外线报警系统规划方案.docx

红外线报警系统方案 随着社会的进步和科学的发展,人类进行现代化管理、安全防范的技术水平也不断提高。 目前,我们已基本上摆脱了“手持武器、瞪大眼睛”的人力机械防守手段,科技强兵、靠现 代技术武装自己,提高安全防范的可靠性和效率,其中防盗报警系统是安防系统中应用最广 泛的手段之一。其独特的功能是其它安防手段所无法比拟的。目前已被广泛应用于部队、公 安机关、金额机构、现代化综合办公大楼、工厂、商场等领域。传统的人防、物防由于其局 限性已经渐渐由技防所取代。 1、设计思路 1)设计目标 为了管理得紧紧有条,在装有监控系统的同时,为了更方便的管理好供应站内的材料及 重要物品,白天有人看管,夜里无人防守的条件下,我们为供应站的大门与围墙安装红外报 警系统,专用于夜里防盗,无需人职守,当有人进入红外区域时,系统会自动报警,并且在 最短的时间内通知值班人员,就算值班人员不在,也可以通过电话的形式通知值班人员或设置 与公安系统联网,以便供应站的贵重物品丢失,造成经济上不必要的损失。 2)设计原则 ◆系统性能稳定、可靠、监控重点部位; ◆较好的性能价格比; ◆较好的实时布、撤防和实时报警效果; ◆设备外观美观、大方; ◆具有良好的扩充性、灵活性。 2、设计依据 本方案设计依据: 1) GR/T75-94 《安全防范工程程序与要求》 2) GB12663《防盗报警控制器技术条件》 3) GB/16677-1996 《报警图像信号线传输装置》 本设计方案依据以上的要求,以安全、可靠、先进为依据 3、设计结构 根据供应站地理位置及用途,在本方案中,本系统主要由一台艾礼富AL-238G GSM 双网报警主机,两对ABI30-1308艾礼富八光束互射式电子光栅,两对艾礼富ABH-50L室外四光束主动红外对射探测器,一批线材、线管等组成。 控制主机 电话或联网 光栅红外对射 1)报警主机

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

红外对射方案

虹康别墅红外对射方案 一、概述 当前,随着经济的发展,一个个新的小区建设,人们对小区的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护小区的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的小区都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为在多数小区多设在郊区,小区的四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入厂区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理小区的财产安全不受任何侵害。 二、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性 必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全, 并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改进和提高。 5) 规范性与结构化 三、系统目标 别墅的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,同时防范非法翻阅围墙或窗户。周界防越报警系统就是要别墅周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入院子,辅助保安对于小区的安防管理,降低小区保安的工作难度。 四、系统功能 报警主机,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据四周地形特点,设置了不同对数对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。 其系统构成图如下:

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 在设备安装位置选择上除了须考虑与其他安保子系统的联动外,还需要考虑安装位置及其使用场所可能出现的误报、漏报问题。 采用预调试的方法解决解决调试工期的问题。施工中的重点工作是对总线防区编址器地址编号在安装前进行记录,并预先分配好防区与前端设备防区及报警控制器的对应表。在编址器安装前,通过编程键盘对编址器进行自学式记录,从而减少现场调试时工作量。 1.1 防盗报警系统设备 1)防盗报警接收控制器(防盗报警主机) 是接收探测电传感信号的报警装置。其安装的好坏,直接影响系统的功能。 在墙上安装时,其底边距地不应小于1.2米, 引入控制器的电缆或电线应配线整齐,避免交叉,并应固定牢靠。端子板与每个接线端的接线不得超过2根。电缆芯和导线应留有不小于20cm的余量。 1.控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插 头。 2.防盗报警控制器的接地电阻应小于1欧姆。 当采用联合接地时,应使用专用接地线,专用接地干线应用铜芯绝缘电线或电缆,其芯线面积不应小于16mm2;引到其他各防盗设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其芯线截面积不应小于4mm2。 2)微波红外双鉴探测器 安装时,应使探测器正前方的轴向方向与入侵者最有可能会穿越的主要方向成45O角左右。以使两种探测器均能处于较灵敏的状态。 安装时探测器通常要指向室内,避免直射朝向室外的窗户。如果避不开,应仔细调整好探测器的指向和试场。架空安装的加热器的朝向应尽可能与探测方向垂直或将探测器安装在加热器的正下方。如上述方法不可行,则要用小于1/4“间隔的细隔金属丝将加热器盖住。总之,对于能同时引起两种探测器误报的环境要避免。

红外对射系统设计方案.docx

. 红外对射防盗报警系统方案 一.方案概述 防盗报警系统方案的提出主要针对赤壁生产基地围墙入侵带给工厂的经济损失及财产安全,同时也为 了提高公司保安部门的整体协作能力和发生入侵现象的综合调度反应能力,整个方案采用多门卫点监控及 模拟电子地图显示报警区域,对产品的选择我们结合一期防盗报警系统中安装和布线方式中存在的缺陷及 防盗设备产品的不稳定性,此次防盗报警系统方案中的产品经过市场调查和对比,采用总线制红外对射系 统设备,其特点如下: 专为周界系统量身定做的双485 总线方式。利用双 485 总线进行布线,每一个功能模块都可以直接并 联于总线之上,亦通过总线收发资料,安装简单。每条485 总线长度可达 1.2KM, 全中文的显示和操作界面。所有操作都在全中文的环境下实现,非常方便。即使第一次使用的用户也 能灵活使用。 减少总线负载。每一个防区模块都通过独立的电源供电,大大减少了总线的压力,使得整个系统更稳 定可靠。 键盘远程控制操作:键盘的最长安装距离为 1.2KM。一台主机最多可连接 4 个中文键盘,并实现多路分控。 电子地图显示:管理中心报警软件实时、集中监控所有住户的布、撤防状态。电子地图能清晰地反应 报警区域位置等信息。管理中心报警软件可自动、实时记录报警信息,无限量存储;并可查询、打印报警 信息。 强大的前端联动功能:通过单防区输入 / 输出模块可以方便的联动前端设备(警号警灯,并可通过中文 键盘统一控制),并支持定时启动和关闭。 二.系统设计 1.系统原理 每个周界点装置一个报警地址模块,采用利用总线进行区域联防,节省了系统的投资成本。当有警情发生时,报警信号便通过报警模块将报警信息传输至报警主机,除了在LCD显示屏上显示具体地点以外,通过接警中心软件更可准确显示警情发生的地址、告警类型等,并且通过声光提示职守人员迅速确认警情, 及时赶赴现场,以确保工厂财产的安全。 2.安装方式 根据工厂围墙特点,选择支架安装,第一期围墙部分线管采用明装方式,部分重要检测段采用开槽埋 管方式,第二期围墙部分线管预埋采用暗装方式,每 4 米安装一个86 型底盒(见附图一),围墙阴角顶部分用于安装红外对射接受器和发射器(见附图一),线管预埋(见附图一),采用6芯φ1平方线缆用于信

018红外对射防盗报警方案

住宅小区防盗报警设计方案 一、设计依据 1、中华人民共和国公共安全行业标准GA/775-94《安全防范工程程序及要求》 2、中华人民共和国公共安全行业标准GA/38-92《营业场所风险等级和防护级别的规定》 3、中华人民共和国公共安全行业标准GA/774-94《安全防范系统通用图形符号》 4、中华人民共和国公共安全行业标准GA/770-94《安全防范工程费用概预算编制方法》 5、JGJ/TI-92《民用建筑电气设计规范》 二、防盗报警技术发展 (一)防盗报警系统发展方向 随着科学技术的发展,大型安全技术防范系统逐步向综合化、智能化方向发展,其中包括防盗、防火、电视监控、出入口控制、巡更、周界报警、安全管理(水、风、电、气)、通讯指挥、广播音响系统等。这类大系统是根据各单位的风险等级及保安程度的不同要求单独进行设计、配套和加工的。 用于居民户、居民区、商业网点,金融及城市联网的小、中、大系统:以防盗门窗为防护基础的家用小型报警系统;居民区或社会公共安全中型防范系统;有条件的大中城市逐步地开发生产多级城市联

网的大型安全技术防范系统。 防盗报警控制系统及报警信号传输技术方面发展。将极大地增强社会性的安全防范能力,提高保安服务业实力和公安干警指挥处置重大盗窃、治安、消防、急救及各类突发事件的效能,最大限度地保护国家和人民生命财产的安全。 (二)防盗报警系统技术 1、信号传输技术 报警信号的传输有有线、电话线、总线、电源线、无线等各类传输方式,不管是何种传输方式都必须保证传输信号的安全。 (1)有线传输系统,是常见的较为可靠的报警传输方式,但其传输线断路、短路或并接其它负载应能产生报警或故障显示,识别判断故障原因及大致地点。 (2)电话线传输:在大中城市电话线越来越普及,利用电话线传输报警信号,相对其它传输更容易更廉价,对大中城市报警联网更具有现实意义。但是电话线传输一般还没有解决剪断线立即报警,在不能实现巡检的情况下,如何发现和判断电话线路的问题,这是电话线传输中急需解决的重要技术课题。 (3)总线制:不管是二线、四线、八线,实际为一个闭环传输系统,它的最大特点是不怕剪断线,但是它的最大缺点是怕短路。因此,总线制传输方式如何解决短路,并及时判断出短路的大致区域,是使用总线传输方式需解决的问题。 (4)电源线传输报警信号:此种传输方式用的不多,但是电力部

相关文档
相关文档 最新文档