文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压型钢板混凝土施工方案修改

压型钢板混凝土施工方案修改

压型钢板混凝土施工方案修改
压型钢板混凝土施工方案修改

华电重工股份有限公司栈桥工程组合楼板施工方案

项目名称:小纪汗煤矿地面生产系统

专项名称:栈桥工程组合楼板施工方案

编制:

审核:

批准:

实施日期:2012 年10月

华电重工股份有限公司小纪汗项目部

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (2)

三、施工准备 (3)

四、施工方法 (3)

五、安全防护和保护环境措施 (10)

六、职业健康安全管理目标及保证措施 (12)

七、环境及文明施工管理 (16)

八、工期保证措施 (20)

九、应急预案 (21)

主井驱动机房至原煤仓101带式输送机栈桥为钢桁架结构,栈桥支架钢框架结构、拉紧间为混凝土框架结构,基础形式为条形基础,基础采用C30混凝土。3-4轴自然地坪标高为+1.000m,基础埋深4.7m。7-8自然地坪标高为+0.600m,基础埋深4.5m,11-12轴自然地坪标高为+0.200m,基础埋深4.2m,15-16轴自然地坪标高为-1.000m,基础埋深3.3m, ,本工程+0.000m相当于绝对标高+1226.90m。

1号转载点至准备车间201带式输送机栈桥为为钢桁架结构,栈桥支架钢框架结构、拉紧间为混凝土框架结构,基础形式为条形基础,基础采用C30混凝土。9-10轴自然地坪-0.230m,基础埋深2.27m。12-13轴自然地坪标高为-0.230m,基础埋深2.97m。16-17轴自然地坪-0.230m,基础埋深3.37m。19-20轴自然地坪标高为-0.230m,基础埋深3.37m。本工程+0.000m相当于绝对标高+1226.90m 。

主厂房至产品仓801带式输送机栈桥为为钢桁架结构和砖混结构,栈桥支架钢框架结构基础形式为条形基础,基础采用C30混凝土。8-9轴自然地坪-0.600m,基础埋深4.4m。10-11轴自然地坪标高为-1.200m,基础埋深3.8m。12-13轴自然地坪-1.000m,基础埋深4m。本工程+0.000m相当于绝对标高+1226.90m 。

二、编制依据

1.华电重工股份有限公司设计的施工图纸

2.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

3.《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001)

4. 建筑施工手册

根据工程特点、所采用的主要施工方法及施工作业进度计划施工劳动力计划安排如下:

安装设备选用:

四、施工方法

4.1施工工艺流程(见图)

图3.1 压型钢板组合楼板施工工艺流程图不合格检查、整改

后浇带处理、隐蔽

养护

混凝土浇筑

混凝土浇筑

前综合验收垃圾清理

后浇带、孔洞流设

钢筋工程施工

检查、整改不合格安装工程

交接验收

安装工程预留预埋

不合格检查、整改压型钢板

交接验收

压型钢板端部开口封闭

栓钉焊接、压型钢板与钢梁焊接

压型钢板铺设

压型钢板铺设前的测量放线,梁面标高偏差测定

钢结构梁施工完毕,并通过验收

压型钢板深化设计、加工制作

4.2 操作要点

4.2.1 压型钢板安装

1.安装前的准备工作

1) 认真熟悉图纸,了解压型钢板的排版分布、尺寸控制要求以及压型钢板在钢梁上位置关系等。

2) 在安装之前,检查钢梁的平整度和钢结构梁的完善情况,认真清扫钢梁顶面的杂物,检查钢梁表面是否存在防腐工艺,如果存在必须要将防腐表层打磨去掉。

3) 综合测量钢梁表面的平整度,并根据压型钢板的排版图及建筑轴线在钢梁表面上进行测量放线,并作好测量标记。

2.压型钢板吊装、铺设

1) 压型板的吊装采用尼龙带,对超重、超长的板应增加吊点或使用吊架等方式,防止吊装时产生变形或折损。

2) 按照排版图,将压型板吊至正确的层段区域,并按照排版方向安全稳妥放置。安装前必须检查放线情况,先进行粗安装,保证其波纹对直,以便钢筋在“波谷”内通过。

3)铺设时由4-6人水平搬运,按图纸编号、排版方向等要求逐一排放。

4) 搭接长度应按设计要求进行搭接,一般侧向与端头跟支承钢梁的搭接不小于50mm,板与板之间的侧搭接为“公母扣合”,为防止钢板因承重而分开。

5) 切割: 在压型钢板定位后弹出切割线,沿线切割。切割线的位置应参照楼板留洞图和布置图,并经核对;如错误切割,造成压型钢板的毁坏,应记录板型与板长度,并及时通知供货商补充;现场边角、柱边和补强板需下料切割。直线切割时原则上优先使用电剪和等离子气割技术,不能采用损害母材强度的方法,严禁采用氧气乙炔进行切割。

6) 不规则面板的铺设:根据现场钢梁的布置情况,以钢梁的中心线进行放线,将压型钢板在地面在平台上进行预拼合,然后在放出控制线,再根据压型钢板的的宽度进行排版、切割。

4.3.压型钢板收边做法

压型钢板在铺设的过程中,由于钢梁加工的尺寸与压型钢板的规格不合模数,因此在钢梁边会存在一定的空隙,对于空隙距离大于200mm的部位采用切割压型钢板的方式来进行封闭;对于空隙距离小于200mm的部位,则采用专门的收边板进行封闭。

4.4.压型钢板焊接、栓钉焊接

1) 压型钢板铺设过程中,对被压型钢板全部覆盖的支撑钢梁应在压型板上标示钢梁的中心线,以便于栓钉焊接能准确到位。

2) 制定严格的栓钉焊接材料储存规定,材料要按要求妥善堆放。

3) 焊接前严格检查压型钢板与钢梁之间的间隙是否控制在1mm 之内,并且保证焊接处干燥。

4)根据栓钉的直径(φ19mm)选择适宜的焊接工艺参数将6 个栓钉直接打在≥16 mm 厚的80x 80mm的16Mn 钢板上,焊缝外观检查合格后3 个试件进行拉伸,抗拉强度不得小于402MPa;3 个试件进行30°冷弯,栓钉弯曲原轴线30°后焊接部位无裂纹则为合格。

5) 正式大面积焊接前应先进行栓钉焊接工艺评定,根据工艺评定报告中有关的参数要求,按专人督促焊工在上班前进行试焊,并根据焊接的效果进行调整参数,经过一个阶段的记录,综合每次调整的参数,列出表格,并对每个焊接工人逐一进行技术交底。

6)对于实际施工过程中遇到的引弧后先熔穿1mm 镀锌压型钢板而后再与钢梁熔

为一体的穿透型栓钉,要充分考虑压型钢板的厚度、表面镀锌层以及钢板与钢梁之间间隙的影响。

7) 铺设后的压型钢板调直后,为防止从钢梁滑脱或被大风掀起,应及时点焊牢固或用栓钉固定。压型板与支撑钢梁之间采用点焊或塞焊, 焊点的平均最大间距为300mm,每波谷处点焊一处,焊接必须牢靠(焊接点直径不得小于1cm);侧点焊每900mm一处。(详图3.2.1-3)

8) 如果采用穿透式栓钉直接透过压型钢板植焊于钢梁上,则栓钉可以取代上述的部分焊点数量;但压型钢板铺设定位后,仍应按上述原则被固定,熔焊直径可以改为8mm以上。

9) 点焊固采用手工电弧焊,用直流焊机进行点焊。

10) 如果栓钉的焊接电流过大,造成压型钢板烧穿而松脱,应在栓钉旁边补充焊点。

11) 对钢梁由于截面厚度不一产生的高差,应用锤击并实施点焊使其波谷底面与钢梁表面间隙控制在1mm以下,以便于栓钉焊接。

12) 若梁的上翼缘标高与压型钢板铺设标高不一致,应在梁的上边垫钢板用来支承压型钢板(钢板与钢梁接触的四周采用满焊方式与梁焊接牢固)。

4.5.压型钢板端部封口

压型钢板铺设完毕,并经调整电焊到位后,为防止混凝土施工时漏浆,需要对边角和压型钢板波峰处的空隙进行封堵处理。处理方式可采用配套定型堵头或PVC 胶带封堵进行密封。

4.6.钢筋工程

4.6.1.钢筋绑扎的注意事项

1) 根据设计图纸,压型钢板上铺设单层双向的钢筋网,为了保证钢筋受力,则重点注意控制钢筋的保护层。

2) 采用模板铺设一条施工人员的行走路线,钢筋绑扎完成后不允许其他人员(砼除外)任意踩踏而造成钢筋变形、凌乱。

4.6.2.钢筋马凳的加工、放置方式

1) 本工程压型钢板厚度为0.75mm,由于厚度较薄,当遭遇锐器或硬物局部撞击时,肋与肋之间的钢板容易发生凹陷,甚至穿透,造成混凝土时漏浆。

2) 科学设置钢筋马凳的放置方式,马凳的支腿应放置在压型钢板的板肋上面,对压型钢板的整体受力有利。

3) 马凳采用直径≥12mm的钢筋进行加工,马凳的长度宜为600mm,高度按具体板厚计算。马凳的根部为了防止在压型钢板板肋上滑动,应将跟部钢筋两端打弯。放置的间距宜按1.5m×1.5m规格。

4.6.3.板底加强筋的保护层控制

根据设计的考虑,如需要在压型钢板“波谷”部位沿平行板肋的方向加设加强钢筋,则要在钢筋表面套上500mm间距的塑料垫块,以保证板底加强筋的混凝土保护层。

4.7. 混凝土工程

4.7.1.垃圾清理的基本要求

1) 压型钢板安装完毕后以及混凝土施工前必须把垃圾、灰尘等杂物清理干净,清理方式宜采用吸尘器。

2) 采用扫把、吸布等方式对压型钢板凹槽内积水进行排放处理,同时制定混

凝土施工过程遭遇暴雨的对策,作好凹槽内雨水的及时处理方案。

4.7.2.混凝土施工的注意事项

1) 混凝土施工前不能对压型钢板浇水湿润。

2) 混凝土浇注应采用汽车混凝土输送泵、塔吊等空中方式进行混凝土浇注。施工中注意倾倒混凝土方选择钢梁的部位,避免倾倒混凝土时的强大冲击力破坏压型钢板,从而造成压型钢板的变形,甚至塌陷。

3) 浇注混凝土时注意不能在某个地方堆积料,混凝土料应均匀分布,对于已堆积较高的混凝土必须马上人工向四周扒平,分散受力。

4) 采用平板震动器振捣混凝土时不能长时间停留在同一个地方震动。

4.7.3.混凝土养护的注意事项

1) 加强混凝土养护的控制时间,有条件的情况下提倡采用蓄水养护或直接在表面覆盖塑料薄膜的施工方法。

2) 对预留孔洞的周边要进行围护处理,防止养护用水从孔洞口或其他空隙往下漏,从而影响下方的其他工序施工或行人正常的行走路线。

4.7.4.后浇带留设的要求

1) 压型钢板上的后浇带留设位置应在取得设计单位的同意后适当调整至次梁边沿,一方面有利于后浇带的拦截,另一方面有利于压型钢板受力。

2) 后浇带处快易收口网的拦设方式分两种:1)、平行与压型钢板纵向肋;2)、垂直于压型钢板纵向肋。

3) 后浇带部位的混凝土凿毛时要严格保护压型钢板不被凿穿、破坏,只对压型钢板板肋以上标高范围的混凝土进行凿毛处理。

4) 后浇带隐蔽前,除满足设计要求外还应注意:用压力水冲洗凿毛面,并在每条压型钢板“波谷”中间设置直径10mm泄水孔,待压型钢板内积水排完后将泄水

孔用相同材质修补并粘贴防水胶带,方可进行隐蔽工作。

5) 后浇带砼养护:采用蓄水养护的方法,在后浇带两侧用砂浆做蓄水返边,返边高度50mm,后浇带上蓄水10天以上进行养护。

五、安全防护和保护环境措施

5.1 压型钢板安装阶段的安全措施

5.1.1 压型钢板铺设前,对工人作安全教育,提高安全意识。压型钢板的铺设顺序一般为散板、调整、铆固,进行铺设作业前应在铺设压型钢板的下方事先满挂一层水平安全网,

5.1.2 压型钢板吊运重量不能过大,过程中必须专人指挥,小心操作,以免操作失误而造成材料的损坏、变形、报废。

5.1.3 压型钢板的堆放叠加不宜过高,应随吊随用,以免堆积过高而跌落伤人。5.1.4 铆固人员应及时将调整好的压型钢板铆固好,要求铺板与铆固同步,不得漏铆或跳板铆固,防止因漏铆而发生溜板现象,以防人员踩翻高空跌落。

5.1.5 在压型钢板、钢筋施工过程中的电线、电缆应采用绝缘措施挂起,以免线路漏电而造成大面积触电伤人。

5.1.6 所留洞口的临边安全防护必须及时处理,压型钢板铺设后应及时封闭洞口,设护栏并注明显标识。

5.1.7 在铺设压型钢板时,禁止无关人员进入施工部位;压型钢板施工楼层下方禁止人员穿行。

5.1.8 禁止在高空抛掷任何物品,传递物品用绳拴牢进行传递;风力大于5级及雨天停止压型钢板安装作业。

5.1.9 安装移动压型钢板时要求注意风向,施工人员移动压型钢板时应水平移动,避免施工中压型钢板面迎风作业。

5.2 钢筋施工绑扎阶段的安全措施

5.2.1 组织钢筋施工人员进行安全教育,作好压型钢板的成品保护工作,严禁用钢筋敲击压型钢板。

5.2.2 所吊运至压型钢板上的钢筋必须选择有主钢梁的地方放置,并且保证钢筋的方向与压型钢板的纵向肋相互垂直。

5.2.3 每次吊运的钢筋数量不能过大,下放过程专人指挥,缓缓降落,以防高速坠落破坏压型钢板。

5.3 混凝土施工浇筑及养护阶段的安全措施

5.3.1 混凝土施工过程中注意采用塔吊或汽车混凝土输送泵进行混凝土浇注,倾注混凝土时应分散布料。

5.3.2 混凝土施工完毕后不能随意堆放重物,待混凝土强度达到75%以上方可增加其他施工荷载。

5.4环保措施

5.4.1 压型钢板必须水平放置,采取临时遮挡措施(比如铺设油毡纸、麻袋等方式),以免产生眩光效应,影响施工工人走路、施工,避免影响周遍居民的工作及生活。加快钢筋绑扎的速度,待钢筋绑扎完毕后对眩光的效果会有一定的削弱作用。

5.4.2 施工时应有可靠的屏蔽措施避免焊接电弧光外泄造成光污染。

5.4.3 压型钢板安装过程中小心轻放,夜间施工时不得敲击压型钢板,避免噪声,减低噪音污染。

5.4.4 混凝土浇筑时,栈桥桁架被污染后作业人员及时清理。

钢板门安装施工方案

钢 板 门 施 工 方 案 工作内容: 拆除原铁大门,洞口的测量,成品的检查验收及现场搬运;框扇的安装和固定;五金件的安装和调整:填写质量自检表;成品的保护和配合甲方验收。 钢门的制作工艺: 门框制作; 采光窗采用钢化玻璃。 内外包钢板厚度:,夹层为岩棉。 接缝点焊:接缝、点焊、剖光。 钢门的安装简介: 1、安装固定方法: 采用膨胀螺栓固定安装,用?10电锤钻头在墙体门框安装孔对应位置打孔,再用φ10×95的膨胀螺栓固定门框。 安装施工前的准备及注意事项: 1 、对墙体、洞口质量要求:

( 1 )钢门应采用预留洞口安装。 ( 2 )对同一类型钢门与相邻洞口应保持通线,洞口应横平竖直。 2 、钢门应放置在清洁、平整的地方,且避免日晒雨淋,不得与腐蚀物质接触。 3 、装卸门时应轻拿、轻放,垂直运输白钢门其表面应用非金属软质材料衬垫。 4、安装用的工具应齐备;材料应齐全:量具应定期检查。 5、钢门安装前,应按设计图纸要求检查待安装钢门数量、规格、开启方向等。 四、钢门安装工艺流程: 五、安装操作规程: 1 、门的安装应在地面工程施工前进行。 2 、将成品门搬到相应的洞口旁,在洞口上画出相应垂直中心线。 3 、根据门框上的安装孔位确定位置,用?10电锤钻在墙体打孔。 4、门框装入洞口,确定安装位置,预拧膨胀螺栓,先将上框固定一个点,调整垂直度,水平度及直角度,其允许偏差均应符合规定,安装时应采取防止门框变形,并根据现场情况确定门框下埋尺寸(以地平面标高线为准)。 5 、调整完毕后再将其余各点固定。 6 、框与洞口调整缝用水泥砂浆堵塞(土建完成)。 7、钢五金配件,各五金件安装牢固、位置正确、使用灵活。 六、钢门安装质量要求及检验方法: 七、钢门安装质量允许偏差: 八、钢门安装施工安全与安全措施

钢结构屋面板(压型钢板)施工方案.

XXXXXXX XXXX 屋 面 板 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx项目部 编制时间:20xx 年x 月xx日

目录 一、屋面板概况 (2) 二、参建单位 (3) 三、编制依据 (3) 四、施工原理 (3) 五、施工准备 (3) 六、屋面板安装 (6) 七、压型钢板安装图例 (8) 八、注意事项 (10) 九、安全环保管理措施 (11)

一、屋面板概况 屋面压型钢板铺设面积分别为x区228m*72m、x区228m*54m 屋面压型钢板采用1.0mm厚YX35-125-750型压型钢板,本工程使用的钢卷材为xxxxx铝板带有限公司生产的1*1000*c镀锌钢卷。 二、参建单位

设计单位:xxxxxxxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxxxxxx 总承包单位:xxxxxxxxxxxxx 施工单位:xxxxxxxxxxxxx 三、编制依据 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢-混凝土组合楼板结构设计与施工规范》YB9238-93 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《建筑用压型钢板》GB/T 12755—2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 四、施工原理 压型钢板屋面施工中,应遵守钢筋混凝土结构工程施工规范和钢结构工程施工规范的相关规定,并结合压型钢板自身的特点,突出其施工便捷,自重轻、免维护的特点。 五、施工准备 屋面板: 屋面板成卷运至现场,现场压制。钢板宽度为750mm,波峰高度为35mm,波峰间距为125mm。

压型钢板施工方案(1)

第13.12节压型钢板施工方案13.12.1 工艺流程

13.12.2 压型钢板的排版设计 本工程每部分每个楼层应有相应的压型钢板排版设计图,压型钢板压制和现场安装时,以排版设计图为依据进行制作和安装。 排版设计图由压型钢板供应单位根据设计院的结构和建筑施工图,结合具体的板型进行排版设计,钢结构安装单位接到排版设计图后应根据具体的安装情况提出修改建议。

排版设计时应准确表示压型钢板和钢柱、主梁、次梁的关系,确定定位轴线与压型钢板的起点、终点、排版方向、纵横向的搭接方式、板边倾斜方向以及压型钢板的具体数量。 13.12.3 堆放与吊装 1、堆放楼承板之地坪应基本平整,楼承板堆叠不宜过高。 2、楼承板应配合现场施工需要按进度运抵工地,在现场储存时,应成捆离地斜放以免积水。 3、压型钢板不得有任何损坏和污染,特别是油污。压型钢板在临时堆放时要分散,避免产生集中荷载。 4、吊装前先核对楼承板捆号及吊装位置是否准确,包装是否稳固。 5、起吊前应先行试吊,以检查重心是否稳定,钢索是否会滑动,待安全无虑时方可起吊。 6、压型钢板在装、卸时采用皮带吊索,严禁直接用钢丝绳绑扎起吊,避免钢承板变形。 7、以由下往上楼层顺序吊料为原则,避免因先行吊放上层材料后阻碍下一层楼之吊放作业。 13.12.4 放样 1、放样时需先检查构件尺寸,以免因构件安装误差导致放样错误。 2、楼承板安装时,于楼承板两端端部弹设基准线,距钢梁翼缘边至少50mm处。 3、楼承板以对接方式施工时,于楼承板两端端部弹设基准线,位于钢梁中心线。 4、边模施工放样,按边模底板扣除悬挑尺寸后,要求与钢梁搭接不少于50mm。 曲线悬挑处挡板作业,无需放样但需力求与曲线平行。 13.12.5 铺设 1、楼承板的铺设应由下往上逐层施工。 2、需确认钢结构已完成校正、焊接、检测后方可施工。 3、需确认所需的各种补强构件安装完工后,方可施工(边模补强除外)。 4、铺设时以楼承板母肋为基准起始边,依次铺设。 铺设时每片楼承板以确实宽度定位,并以片为单位,边铺设边定位方式作业。 6、压型钢板在铺设时,纵、横向压型钢板要注意沟槽的对直沟通,以便于钢筋绑扎。要保证平面绷直,铺设好以后,不允许产生下凹现象。 7、梁柱接头处所需楼承板切口需与收尾施工前,以等离子切割机完成切割作业。 8、封口板、边模、边模补强收尾工作应依灌浆进度要求,及时完成。 9、同一楼层平面内的压型钢板铺设时,本着先里后外的原则进行;对于有多个楼层的单元结构层,采取压型钢板预先铺设的方法,即先铺设顶层、后铺设下层,这主要是为了保证下层安装施工的安全。 13.12.6 固定 1、楼承板所用焊条为:E4313或E4322,直径在3.2mm以下。 2、楼承板所经大小梁均需于每个波谷至少点焊一处。 3、楼承板及收边板侧向搭接于钢梁之上的点焊间距不宜大于500mm. 4、与钢梁焊接长度30mm-@305mm. 5、板公母肋扣合处采用焊接或以自攻螺丝进行固定,间距不大于900mm.

屋面彩钢板安装施工方案方案

460高锅管内外磨产能提升项目 新建厂房 屋 面 瓦 安 装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 2016年2月25日 目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工计划 (4) 4、施工工艺技术 (5) 5、安全保证措施 (26) 6、劳动力计划 (40)

1.工程概况 1、1 本工程位于新冶钢厂区内原140料场,东面为古樟树、南面为空旷场地、西面为经十路,厂区道路交通方便。 湖北新冶钢公司钢管事业部460高锅管内外磨产能提升项目厂房从古樟树干中间往西13、5米,总长度243米,跨度33米,柱距9米,室内±0、00标高为26、8米。 本工程屋面系统采用0、8mm—750压型彩钢板,屋面板面积为8448㎡。 1、2 施工要求与技术保证 1、2、1 屋面板,安装应严格按施工图纸要求及通过审查得专项施工方案确定得施工方法及顺序进行。 1、2、2 屋面板安装质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)得要求。 1、2、3 根据屋面板安装施工方案得要求,配备起重机械、测量仪器等施工设备、机具,安排具有相应技术水平得人员进场施工,保证施工安全与质量。 2.编制依据 2、1相关法律、法规、规范性文件、标准、规范

3、1 施工材料计划:彩钢板,按施工方案得施工顺序与进度计划要求依次运至施工现场。 3、2主要施工设备计划 3、3、1材料运输及堆放 ⑴ 材料必须按照安装要求程序进行吊运,尽量考虑配套供应,确保现场顺利安装。 ⑵ 在运输、吊装过程应尽量保护材料,避免材料在运输过程中受到损坏。 (3)材料堆放过程中,不应将重物堆放材料上,造成材料得受压变形。 (4) 材料运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好材料四角保护工作,防止材料变形与刻断钢丝绳,对不稳定得地方应采用支架稳定。 ⑸做好现场得三通一平工作,保证安装道路畅通,安装作业面路基回填夯实,承载力达到设计要求。 ⑹材料堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。构件下面应使用垫木,以便捆扎钢索,垫木必须上下对齐且留一定得坡度,以便于排水需要。每堆材料堆放高度应视材料得情况分别掌握,一般不超过1m。 ⑺每堆材料与材料之间,应留出一定得距离(为2m)。 ⑻材料可按安装顺序及安装位置,在保证起重机械及运输车辆行走通畅得情况下,按各种材料分别堆放于安装位置附近。 表13、2-3压型金属板尺寸得允许偏差(mm)

压型钢板施工方案

压型钢板安装方案一、工程概况 农十二师头屯河农场1万吨冷库钢结构工程,由新疆天恒基建筑工程有限公司施工,结构形式为单层轻钢钢结构厂房,主要工程为保鲜库。由新疆筑铭建筑规划设计有限责任公司,新疆昊业工程监理有限公司监督。建设地点在乌鲁木齐市头屯河区,建筑面积11830m2,本工程抗震设防烈度8度,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,彩钢板设计使用年限15年,生产火灾危险性类别为丁类,屋面防水等级三级,建筑等级二级,工期计划2011年11月8日开工,2012年 6 月30 日竣工。 二、质量检验: 1、检验依据: 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)1、规范规程 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《屋面工程技术规范》 GB50345-2004 《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》 01J925-1 《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》 06J925-2 《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001) 2、检验标准 压型钢板进场检验标准: 。 压型金属板的尺寸允许偏差(mm)

压型金属板施工现场制作的允许偏差(mm) 压型钢板安装标准: ―2001中的有关规定。 ±5mm。 三、施工部署 1、平面施工顺序 随主体结构安装顺序铺设压型钢板,只要施工条件具备后即可从各自的单元开始。 2、立面施工顺序 为保证上节钢柱安装人员操作安全,应先铺设本节柱的上层压型钢板,后铺设下层、中层压型钢板。 3、劳动力计划: 一览表 现场施工人员配备

注:除栓钉焊施工外,压型钢板安装由主体结构安装人员承担。 5、主要设备、机具准备: 主要施工机具与用具一览表 6、压型钢板进场卸货、堆放 压型钢板在卸货吊运中,采用钢丝绳捆绑起吊时,必须在钢丝绳与板接触的转角处,用轮胎胶皮垫好。捆绑要牢固,起吊要平稳,不得有倾斜现象,以防滑落伤人。 堆放时应多设支点,并应在支点处设置垫板,以免形成集中荷载,且不得堆放过高,以防止发生变形。 堆放处应置于无污染,不妨碍交通,不受重物撞击的安全地带。

压型钢板组合楼板施工工艺方案

压型钢板组合楼板施工工艺方案

一、施工准备 组合楼板施工前,应对压型钢板的搬运、堆放、铺设、连接方法、板内配 压型钢板筋、预埋件以及浇筑混凝土的方法等等都应作详细规划,并 绘制 、规格和 平面排板图,梁和压型钢板连接的节点图,同时统计好板的型号 数量,配件详图、规格和数量。 用YX46-200-600型压型钢板。 本工程压型钢板选 板型图如下: 6 4 200 200 200 600 二、压型钢板加工 1、压型钢板的原材料应有生产厂的质量证明书。 2、压型钢板采用的卷板其质量应符合下表: 备注 项目容许偏差 镰刀弯 10 米一个 ≤25 测量标距为 波浪高度≤8 波高

纹、剥落等缺陷。 共 2 页 第2页 方案 压型钢板组合楼板施工工艺

4、压型钢板长度的容许偏差不应大于±7mm,横向剪刀差不应大 于5mm。 5、压型钢板截面尺寸的容许偏差不应超过下表: 截面高度容许偏差 备注(mm) 覆盖宽度波距波高 +8 <70 ± 2 ± 1.5 -2 >70 +5 -2 ± 2 ± 2.0 6、包角板几何尺寸的容许偏差不应超过下表限值: 类别下料长度下料宽度弯折面宽度弯折面夹角 容许偏差± 5 ± 2 ± 2 2° 7、压型钢板的几何尺寸应进行抽样检查。 8、压型钢板出厂时必须有产品合格证。 三、压型钢板运输和保管 1、装卸无外包装的压型钢板时,严禁直接用钢丝绳绑扎起吊。 2、用车辆运输无外包装的压型钢板时,应在车上设置衬有橡胶 衬垫的枕木,间距不得大于 3 米。 3、对于采用汽车运输的压型板等,采用角钢框架分层固 定,绑扎牢固后进行运输。 4、压型钢板装卸时的悬伸长度不应大于 1.5m。 5、压型钢板应按材质、板型分别堆放,压型钢板上不得堆放重 物,应避免污染。 6、板型规格的堆放顺序应与施工安装顺序相配合。 7、压型钢板在工地可采用枕木架空(架空枕木要保持约5%的倾

彩钢板安装施工方案82083

合肥森隆机械制造有限公司新疆圣雄能源Pvc装置聚合工序 彩 钢 板 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 上海旭域钢结构有限公司 二O一二年六月二十八日 目录

合肥森隆机械制造有限公司第一章编制说明及编制依据 第二章工程概况及特点 第三章质量工期目标 第四章组织机构设置 第五章施工部署 第六章施工进度计划安排 第七章彩钢板制作 第八章彩钢板安装施工方案 第九章质量保证体系及措施 第十章工期保证措施 第十一章安全文明保证措施 第十二章施工现场消防措施 第十三章环境保护措施 第十四章施工现场平面布置说明

第一章编制说明及编制依据 1编制说明 1.1 本施工方案是为圣雄能源PVC装置聚合工序彩钢板安装而编制。 1.2 本施工方案涵盖了从材料采购检验、制作加工、材料检验、出厂检验、安装施工准备、进场验收、安装、围护安装、至交付的全过程。 1.3 本施工组织设计遵照圣雄能源PVC装置聚合工序施工图纸和本项目的招标文件的内容进行编制。 2 编制依据 2.1甲方提供的施工图纸。 2.2国家现有的关于施工、安全、质量等方面的法律、法规、及工程建设强制性条文的规定。 2.3我公司经认证的ISO9001质量管理体系文件。 2.4 工程施工规范、文件 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; GB6479-88《低合金结构钢物理性能和化学成分》; GB11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》; JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》; GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; GB/T1228~1231-91《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》; JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》; GB/T50326-2001 《建设工程项目管理规范》。 第二章工程概况及特点 1 工程简介 1.1工程名称:圣雄能源PVC装置聚合工序 1.2建设单位:新疆圣雄能源开发有限公司 1.3设计单位: 1.4建设地点:圣雄开发区内 1.5工程施工范围 彩钢板、天沟屋面板、墙面板等制作、运输、安装、验收。 2 施工现场条件要求

钢结构压型钢板安装施工工艺

1.施工准备: 1.1材料及机具: 1.2劳动力组织: 压型钢板施工中要求作业人员具备较高的技术水平,能够多个小组同时作业。需要配置的工种类型包括:铆工、电焊工、气焊工、起重工、测量工和力工。 1.3作业条件: 1.3.1主体框架结构焊接完毕并已经超声波探伤合格: 1.3.2主体框架结构焊接完成后,柱垂直度偏差复测合格; 1.3.3上层次梁安装前,应先将压型钢板放置于下层梁上;若在次梁安装后再吊压型钢板,势必造成斜向 进料,容易损坏钢板甚至发生危险。 2.施工顺序: 2.1平面施工顺序 随主体结构安装顺序铺设压型钢板,只要施工条件具备后即可从各自的单元开始。 2.2立面施工顺序 为保证上节钢柱安装人员操作安全,应先铺设本节柱的上层压型钢板,后铺设下层压型钢板。 3.工艺流程:

4.施工方法: 4.1一般要求: 4.1.1按照安装单元的施工顺序进行配料,将每个单元的压型钢板按照铺装顺序成捆打包运至现场。4.1.2压型钢板在施工时起模板作用,在使用阶段代替板底部分钢筋的作用,并协同砼共同受力。因此在 铺设中应严格按设计要求,保证连接质量。 4.2压型钢板安装: 4.2.1吊放与铺设 1)压型钢板由指定的厂家供货。该公司在供货时,压型钢板应以安装单元为单位成捆运至现场,每捆压型钢板按照该厂提供的布置图将压型钢板按照铺装顺序叠放整齐。 2)压型钢板起吊前,需按设计施工图核对其板型、尺寸、块数和所在部位,确认配料无误后,分别

随主体结构安装顺序和进度,吊运到各施工节间成叠堆放。堆放应成条分散。压型板在吊放于梁上时应以缓慢速度下放,切忌粗暴的吊放动作。 3)无外包装的压型钢板,装卸时应采用吊具。严禁直接使用钢丝绳捆绑起吊。起吊要平稳,不能有倾斜现象,以防滑落伤人。 4)为保护压型钢板在吊运时不变形,应使用软吊索或在钢丝绳与板接触的转角处加胶皮或钢板下使用垫木,但必须捆绑牢固。谨防垫木滑移,压型钢板倾斜滑落伤人。 5)压型钢板成捆堆置,应横跨多根钢梁,单跨置于两根梁之间时,应注意两端支承宽度,避免倾倒而造成坠落事故。 6)安装压型钢板前,应在梁上标出压型钢板铺放的位置线。铺放压型钢板时,相邻两排压型钢板端头的波形槽口应对准。板吊装就位后,先从钢梁己弹出的起铺线开始,沿铺设方向单块就位,到控制线后应适当调整板缝。 7)压型钢板起吊示意图: 8)刮风速≥6m/s时禁止施工,己拆开的压型钢板应重新捆扎,否则,压型钢板很可能被大风刮起,造成安全事故或损坏压型钢板。 4.2.2 固定: 1)压型钢板在定位后应立即以焊接方式固定于结构杆件上,钢承板侧向与钢梁搭接处,或钢承板与钢承板侧向搭接处,均须在跨间或90cm间距(取小值)即需有一处侧接固定(采用焊接或嵌扣夹);详见图压型钢板固定及堵头板施工大样。 2)任何未固定的压型钢板可能会被大风刮起或滑落而造成事故。

花纹钢板施工方案

喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司6万吨\年针状焦项目室外钢结构工程 花 纹 钢 板 施 工 方 案 江苏恒久钢结构建设集团有限公司 2014年2月

室外管架钢结构工程花纹钢板专项施工方案 一、编写依据 1、依据本工程图纸 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2006 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《碳素结构钢》GB700-88 5、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 二、适用范围 本施工工艺适用于本工程钢平台位置及其他平台位置 三、施工工艺流程 放线—下料—组装、焊接—校正—安装—检验—结束 三、施工工艺质量控制要求 1、花纹钢板切割磨边后,应平整后才能进行焊接。 2、原材料应使用机械切割,切割后应打磨毛刺,施工切割毛料一律 打磨光洁。 3、钢板焊接接缝一律用砂轮打磨平滑。成品矫正应使用千斤顶或 者其他工具矫正平直。 4、花纹纹高应不小于基板厚度的0.2倍,其1m范围平直度应不超 过6mm。 5、材料运输中应归类打包,严防运输变形。

四、施工方案及技术措施 1、材料运输至现场后,应按规格及安装部位分类堆放,下垫方木以 防止雨水浸蚀,并堆放高度不应过高,防止过重引起变形。 2、为了配合整体工期进度的要求,花纹钢板的铺设采用与钢结构 的安装紧密衔接的方式进行。在钢梁的防腐工作进行一定的阶段后即可进行花纹钢板的铺设工作,铺设的顺序于钢梁的安装顺序相同。A组由120轴-101轴进行安装,B组由121轴-138轴进行安装。 3、花纹钢板上先在地面焊接吊耳,并在次梁及框架梁的位置用火 焰切割出需要焊接焊缝的孔位,孔位的大小为6mmx12mm,间隔不超过0.5m。所有割孔需打磨平滑后,由吊车吊放至平台处,安装平台上的安装人员借用撬棍、千斤顶等施工工具进行花纹钢板的就位,在就位完成后,保持铺设平整,并与次梁和框架梁紧密贴合稳固后先进行钢板的点焊固定,以此方式依次进行其他部位花纹钢板的铺设作业直至完成。焊接方式采用开孔塞焊于次梁或框架梁处,并尽量保持花纹钢板连接处的花纹连续连接。 4、花纹钢板上表面的焊缝应打磨平整才能进行防腐作业的进行。 5、为了防止钢板的热胀冷缩引起焊缝断裂或钢板的起拱变形,每 块钢板的拼接处应预留2mm的伸缩缝。 6、钢板的低处应设置漏雨孔,孔直径10mm,距离为1m一个。 7、为了保证施工安全,平台花纹钢板铺设前应先搭设临时栏杆或

屋面压型钢板施工方案

湖北中烟武汉卷烟厂易地技改项目联合工房Ⅰ-B、Ⅴ、Ⅷ-B区钢桁架部分 屋面压型彩钢板施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北冶金建设有限公司 2013年5月

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、压型钢板施工方法

第一章编制依据 一、编制依据 1、湖北中烟武汉卷烟厂易地技改联合工房钢桁架工程机械工业第六设计研究院设计一次图(图号:0001-301B-12)及鄂州市建筑设计院深化设计图纸。 2、湖北中烟武汉卷烟厂易地技改联合工房钢桁架工程二次招标文件 (项目编号:HBCZ-0903472-120228)及工程施工合同(鄂冶建经合施字(2013)第021号)。 3、湖北中烟武汉卷烟厂易地技改联合工房钢桁架工程施工组织设计。 4、国家规范及标准 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》01J925-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 二、工程概况 我公司承建湖北中烟武汉卷烟厂易地技改联合工房钢桁架工程结构类型为钢桁架及钢彩板屋面,共有3个区,分别为Ⅰ-B区(该区共有4563m2)、Ⅴ区(该区共有5832m2)及Ⅷ-B区(该区共有10260m2),跨度为18m、21m及27m,柱间距离为9m。钢结构材质为Q345B,结构连接方式为扭剪型高强螺栓连接及焊接连接,高强螺栓的主要规格

有M24及M22两种。钢柱及屋面梁为H型板拼结构,天沟为不锈钢材质,檩条为高频焊H型钢,屋面板为YX75-200-600型镀锌彩钢板。根据图纸设计钢柱要求抛丸除锈不刷油漆,除锈等级达到Sa2.5,钢梁要求防火涂料涂层保护,防火等级为一级,构件耐火极限为2小时。 三、屋面压型钢板施工方法 1.4、压型金属板施工制作的允许偏差

压型钢板专项施工方案

压型钢板专项施工方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、楼板压型钢板计算 (1) 四、支撑架搭设 (5) 五、楼板混凝土浇筑 (5) 六、质量保证措施 (7) 七、成品保护 (7) 八、安全环保措施 (8)

一、编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2.《钢结构工程施工质量及验收规范》(GB50205-2001); 3.《混凝土工程施工质量及验收规范》(GB50204-2002); 4.北京杰西卡制衣有限公司综合楼施工图纸; 5.北京杰西卡制衣有限公司综合楼工程施工组织设计。 二、工程概况 本工程位于北京市大兴亦庄开发区,北京杰西卡制衣厂院内。东临规划道路,南侧为现有厂房,西侧为拟建工程,北侧为规划市政主干道。本工程主体结构地下一层,地上五层,局部七层。建筑物檐高29.700米,首层面积3371.6 m2,总建筑面积20130m2。地下部分基础为筏板基础,主体结构为钢结构。 本工程楼板为压型钢板与现浇钢筋混凝土叠合层组合而成,压型钢板采用YX75-200-600型(7520),板厚0.8mm,混凝土强度等级为C25,内掺10%HEA膨胀剂。膨胀带内掺15%HEA膨胀剂,首层楼板厚180mm,二层及二层以上楼板厚为125mm。 三、楼板压型钢板计算 1、压型钢板底部支撑布置 因结构梁是由钢梁通过剪力栓与混凝土楼面结合而成的组合梁,在浇捣

混凝土并达到一定强度前抗剪强度和刚度较差,为解决钢梁和永久模板的抗剪强度不足,以支撑施工期间楼面混凝土的自重,通常需设置简单排架支撑(见附图) 2、计算依据: (1)《混凝土结构工程施工及验收规范》〈GB50204-92〉 (2)在进行压型钢板计算时,考虑以下几项荷载: ①压型钢板自重; ②新浇混凝土自重; ③钢筋自重; ④施工人员及施工设备荷载; ⑤压型钢板的荷载设计值采用标准值乘以相应的荷载分项系数,荷载 分项系数按下表取用: 3、楼板压型钢板计算: 楼板混凝土浇筑过程中,由压型钢板与碗扣式脚手架共同组成支撑体系。在压型钢板跨中设一道支撑,支架采用碗扣式脚手架,立杆间距为1.2m,上设可调顶托,顶托上设龙骨,龙骨用100mm×100mm方木。 (1)荷载计算

钢板门安装施工方案

钢 板 门施 工 方 案

一、工作内容: 二、拆除原铁大门,洞口的测量,成品的检查验收及现场搬运;框扇的安装和固定;五金件的安装和调整:填写质量自检表;成品的保护和配合甲方验收。 三、钢门的制作工艺: 1、门框制作; 2、采光窗采用钢化玻璃。 3、内外包钢板厚度:0.3mm ,夹层为岩棉。 4、接缝点焊:接缝、点焊、剖光。 四、钢门的安装简介: 1、安装固定方法: 采用膨胀螺栓固定安装,用?10电锤钻头在墙体门框安装孔对应位置打孔,再用φ10×95的膨胀螺栓固定门框。 五、安装施工前的准备及注意事项: 六、 1 、对墙体、洞口质量要求: ( 1 )钢门应采用预留洞口安装。 四、钢门安装工艺流程: 1 、门的安装应在地面工程施工前进行。

 六、钢门安装质量要求及检验方法: 七、钢门安装质量允许偏差:

钢板门安装施工方案

钢板门施工方案

压型金属板(楼承板)安装方案

压型金属板(楼承板)安装方案1压型钢板安装施工工艺流程

2压型钢板安装施工 1、放样 A、放样时需先检查钢构大部尺寸,以免因钢构安装误差导致放样错误。 B、楼承板安装时,于楼承板两端端部弹设基准线,距钢梁翼缘边至少50mm 处。 C、楼承板以对接方式施工时,于楼承板两端端部弹设基准线,位于钢梁梁中心线。 D、边模施工放样,按边模底板扣除悬挑尺寸后,要求与钢梁搭接不少于50mm。 E、曲线悬挑处挡板作业,无需放样但需力求与曲线平行。 2、铺设 A、楼承板的铺设应由下往上逐层施工。 B、需确认钢结构已完成校正、焊接、检测后方可施工。 C、需确认所需的各种补强构件安装完工后,方可施工(边模补强除外)。 D、铺设时以楼承板母肋为基准起始边,依次铺设。 E、铺设时每片楼承板以确实宽度定位,并以片为单位,边铺设边定位方式作业。 梁上搭接 大于50mm 铺设时压型钢板的搭接长度应大于50mm

F、压型钢板在铺设时,纵、横向压型钢板要注意沟槽的对直沟通,以便于钢筋绑扎。要保证平面绷直,铺设好以后,不允许产生下凹现象。 压型钢板铺设成型 G、梁柱接头处所需楼承板切口需与收尾施工前,以等离子切割机(或客户同意之切割工具)完成切割作业。 H、封口板、边模、边模补强收尾工作应依灌浆进度要求,及时完成。 I、同一楼层平面内的压型钢板铺设时,本着先里后外的原则进行;对于有多个楼层的单元结构层,采取压型钢板预先铺设的方法,即先铺设顶层、后铺设下层,这主要是为了保证下层安装施工的安全。 3、固定 A、楼承板所用焊条为:E4313或E4322,直径在3.2mm以下。 B、楼承板所经大小梁均需于每个波谷至少点焊一处。 C、楼承板及收边板侧向搭接于钢梁之上的点焊间距不宜大于500mm. D、边模与钢梁焊接长度30mm-@305mm.

压型钢板屋面施工方案

压型钢板屋面 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、前言: 随着国民经济的迅猛发展和人们对建筑物装饰要求的日益提高,压型钢板屋面因具有构造简单、重量轻、施工便捷、装备化程度高、色彩丰富、使用寿命长,耐热、耐腐蚀性、免维护等特点,受到建设、设计、施工单位的青睐,并在国内外被广泛采用。 压型钢板在屋面施工中,因无同类工法相借鉴,故总结我司在车站、工厂展厅等大量压型钢板屋面施工技术、QC 成果等成功经验基础上,形成压型钢板在屋面施工工法。 二、工法特点: 1.安装质量容易保证。 2.工艺流程清晰,操作简单易行。 3.所需设备及施工人员较少。 三、适用范围: 1.主要用于:工业厂房、仓库和各种公共建筑屋面工程作装饰防水层,或具有类似的工业与民用建筑工程的金属屋面施工安装工程。 2.建筑物天沟、采光板、压顶、封檐等配套使用施工工程。 四、施工原理: 压型钢板屋面施工中,应遵守钢筋混凝土结构工程施工规范和钢结构工程施工规范的相关规定,并结合压型钢板自身的特点,突出其施工便捷,自重轻、免维护的特点。本工法侧重于彩色压型钢板屋面板的连接、天沟的安装施工。

五、施工工艺: 工艺流程图 1.技术准备: (1).熟悉图纸,请设计、甲方、监理进行图纸会审,领会设计意图。计算工程量,编制施工机具设备需要量计划。 (2).绘制压型钢板排版图,统计构件数量,进行工程量计算。 (3).提出各种加工半成品计划及技术、质量要求。编制施工机具设备需要量计划。 ①.檩条及系杆:檩条及系杆拉结材料是金属板材屋面的支撑系统。主要材质为C 型或Z 型冷轧镀锌型钢。型钢厚度、刚度必须符合设计要求。

压型钢板施工方案新

第节压型钢板施工方案 13.12.1 工艺流程

压型钢板组合楼板施工工艺标准

压型钢板组合楼板施工工艺 一、施工准备 组合楼板施工前,应对压型钢板的搬运、堆放、铺设、连接方法、板内配筋、预埋件以及浇筑混凝土的方法等等都应作详细规划,并绘制压型钢板平面排板图,梁和压型钢板连接的节点图,同时统计好板的型号、规格和数量,配件详图、规格和数量。 本工程压型钢板选用YX46-200-600型压型钢板。 板型图如下: 、压型钢板加工 1、压型钢板的原材料应有生产厂的质量证明书。 2、压型钢板采用的卷板其质量应符合下表:

3、成型后的压型钢板及包角板的基板不得有裂纹;漆膜应无 裂纹、剥落等缺陷。 4、压型钢板长度的容许偏差不应大于士 7mm横向剪刀差 不应大于5mm 5、压型钢板截面尺寸的容许偏差不应超过下表: 6、包角板几何尺寸的容许偏差不应超过下表限值: 7、压型钢板的几何尺寸应进行抽样检查。 8 压型钢板出厂时必须有产品合格证。 三、压型钢板运输和保管 1、装卸无外包装的压型钢板时,严禁直接用钢丝绳绑扎

起吊。 2、用车辆运输无外包装的压型钢板时,应在车上设置衬有 橡胶衬垫的枕木,间距不得大于 3米。 3、对于采用汽车运输的压型板等,采用角钢框架分层固 定,绑扎牢固后进行运输。 4、压型钢板装卸时的悬伸长度不应大于 1.5m。 5、压型钢板应按材质、板型分别堆放,压型钢板上不得堆 放重物,应避免污染。 6、板型规格的堆放顺序应与施工安装顺序相配合。 7、压型钢板在工地可采用枕木架空(架空枕木要保持约 5%勺倾斜度)堆放。应堆放在不妨碍交通、不被高空重物撞击的安 全地带,并应采取遮雨措施。 8 安装压型钢板时,施工人员必须穿软底鞋,且不得聚集在一 起。在压型钢板上行走频繁的地方应设置临时木支撑。吊放在钢梁 上的压型钢板,应于当日安装完毕。未安装完毕的,必须用绳具与 钢梁捆绑牢固。 9、栓钉和瓷环的成品包装箱在运输中不得有损坏,运到现场 后要存放在干燥的小库房中,以免栓钉和瓷环受潮.在施工中用多少 料取多少料,以免来回搬运. 四、压型钢板切割、割孔和局部处理 1、切割和钻孔,原则上应采用机械加工,不要损害压型钢板的材质 和形状,不得已时可采用气割。考虑采用带锯机和全能锯机进行。

钢板门安装施工方案

钢板门施工 方 案

压型钢板安装方案 一、工程概况 农十二师头屯河农场1万吨冷库钢结构工程,由新疆天恒基建筑工程有限公司施工,结构形式为单层轻钢钢结构厂房,主要工程为保鲜库。由新疆筑铭建筑规划设计有限责任公司,新疆昊业工程监理有限公司监督。建设地点在乌鲁木齐市头屯河区,建筑面积11830m2,本工程抗震设防烈度8度,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,彩钢板设计使用年限15年,生产火灾危险性类别为丁类,屋面防水等级三级,建筑等级二级,工期计划2011年11月8日开工,2012年 6 月30 日竣工。 二、质量检验: 1、检验依据: 1.1《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)1、规范规程 1.2《建筑设计防火规范》GB50016-2006 1.3《民用建筑设计通则》GB50352-2005 1.4《屋面工程技术规范》GB50345-2004 1.5《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》01J925-1 1.6《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》06J925-2 1.7《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001) 2、检验标准 2.1压型钢板进场检验标准: 2.1.1压型金属板成型后,表面干净、无明显凹凸和褶皱。 2.1.2板面涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷 2.1.3压型金属板的尺寸允许偏差应符合。 压型金属板的尺寸允许偏差(mm)

2.1.4压型金属板施工现场制作的允许偏差: 压型金属板施工现场制作的允许偏差(mm) 2.2压型钢板安装标准: 2.2.1压型金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固,防腐涂料涂刷和防水密封材料敷设应完好,连接数量、间距符合设计要求和国家现行《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205―2001中的有关规定。 2.2.2压型钢板安装平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线,不应有未经处理的错钻孔洞。 2.2.3压型钢板在钢梁上的支承长度,不应小于50mm。且符合施工图纸的相关要求 2.2.4压型钢板端部搁置不得小于50mm; 2.2.5压型钢板同钢梁间紧贴,其间隙小于1mm,以保证焊钉焊接牢固; 2.2.6相邻两块压型钢板的搭接接缝可采用角焊或赛焊,焊缝间距300mm,长度20-30mm. 2.2.7做好不规则部位的现场放样、切割工作,如:南、北侧的圆弧部位放样、切割偏差 不得超过±5mm。

屋面压型钢板施工方法

1.4、压型金属板施工制作的允许偏差 压型金属板施工制作的允许偏差(mm) 1.5、压型钢板安装标准. 1.5.1压型金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固。防腐涂料涂刷和防水密封材料敷设应完好,连接数量、间距符合设计要求和国家现行《钢结构工程施

工质量验收规范》GB50205―2001中的有关规定。 1.5.2压型钢板安装平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线,不应有未经处理的错钻孔洞。 1.5.3压型钢板在钢梁上的支承长度不应小于50mm。且符合施工图纸的相关要求。 1.5.4压型钢板端部搁置不得小于50mm。 1.5.5压型钢板同钢梁间紧贴,其间隙小于1mm,以保证焊钉焊接牢固。 1.5.6相邻两块压型钢板的搭接接缝可采用角焊或赛焊,焊缝间距300mm,长度20-30mm.。 1.5.7做好不规则部位的现场放样、切割工作,如:南、北侧的圆弧部位放样、切割偏差不得超过±5mm。 2、压型钢板进场卸货、堆放 2.1压型钢板在卸货吊运中,采用钢丝绳捆绑起吊时,必须在 钢丝绳与板接触的转角处,用轮胎胶皮垫好。捆绑要牢固,起吊要平稳,不得有倾斜现象,以防滑落伤人。 2.2堆放时应多设支点,并应在支点处设置垫板,以免形成集中荷载,且不得堆放过高,以防止发生变形。 2.3堆放处应置于无污染,不妨碍交通,不受重物撞击的安全地带。 2.4原则上压型钢板按照现场安装的顺序进场,进场后直接吊到安装楼层,不做现场临时堆放,个别时候确实需要现场临时堆放时,按照现场平面布置、不同材质、板型分别堆放。堆放顺序应与施工顺序相符合。 3、施工流程 3.1、安装工艺流程 铺板→挂线→固定第一排固定座→扣第一块屋面板→安装第二排固定座→扣第二块屋面板→循环直至收边 4、施工方法 4.1施工前必须完成的工作。 4.1.1、主体框架结构焊接完毕,经业主、总包及监理方检验合格并经第三

1彩钢板安装施工方案

彩 钢 板 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 上海旭域钢结构有限公司 二O一二年六月二十八日

目录 第一章编制说明及编制依据 第二章质量工期目标 第三章组织机构设置 第四章施工部署 第五章施工进度计划安排 第六章彩钢板制作 第七章彩钢板安装施工方案 第八章质量保证体系及措施 第九章工期保证措施 第十章安全文明保证措施 第十一章施工现场消防措施 第十二章环境保护措施 第十三章施工现场平面布置说明

 2.2国家现有的关于施工、安全、质量等方面的法律、法规、及工程建设强制性条文的 规定。 2.3我公司经认证的ISO9001质量管理体系文件。 2.4 工程施工规范、文件 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; GB6479-88《低合金结构钢物理性能和化学成分》; GB11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》; JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》; GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; GB/T1228~1231-91《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》; JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》; GB/T50326-2001 《建设工程项目管理规范》。 第二章质量工期目标 1 质量目标:符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》合格。 2 工期目标:合计15天,,围护安装12 天。 第三章组织机构设置 1 项目管理机构 我公司对贵公司厂房彩钢板制作与安装工程非常重视,把该工程作为重要工程来组织管理,建立从公司到作业层三个层次有机组合的工程项目管理体系,即: 1.1第一层次公司组建项目指挥部:由公司副总经理任指挥,其组成人员包括公司总工程

相关文档