文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱变--低压配电柜安全操作规程

箱变--低压配电柜安全操作规程

箱变--低压配电柜安全操作规程
箱变--低压配电柜安全操作规程

低压配电柜安全操作规程

一、安全操作注意事项

1.操作低压设备时,必须站在绝缘垫上,穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。

2.自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。

3.长时间停电后重新供电时,应供、停三次,以警示用户,若有触电者可迅速脱离电源。

二、低压总柜的送电操作

1.在变压器送电前,低压总柜断路器必须在“分闸”位置,次级隔离开关和电容柜开关应处于“断开”位置。

2.变压器送电后,检查低压总柜的电压表指示应在正常范围,且分闸指示绿灯亮。按下操作面板上的绿色“启动”按钮,低压总柜将合闸送电,合闸指示红灯亮。

3.在紧急情况下,低压总柜合不上闸时,可用手按下万能式断路器的绿色“启动”按钮合闸供电。

注:有隔离开关的进线柜,合闸时,应先合上隔离开关,后合断路器。

三、低压总柜的停电操作

1.在低压总柜停电前,首先检查所有次级分户开关和电容柜开关应处于断开位置。

2.按下低压总进线柜控制面板上的红色“停止”按钮将停止供电,合闸指示红灯应熄灭,分闸指示绿灯亮起。

3.在紧急情况下,低压总进线柜分不了闸时,可用手按下万能式断路器的红色“停止”按钮分闸停电。

注:有隔离开关的进线柜,分闸时,应先分断路器,再断开隔离开关。

四、联络柜的操作(仅适合两台变压器箱变)

在保证仅有一路进线电源供电的情况下,按下控制面板上的绿色“合闸”按钮(或红色“分闸”按钮),联络柜将合闸(或分闸)。在紧急情况下,可按下万能式断路器的绿色“启动”按钮(或红色“停止”按钮),联络柜将合闸(或分闸)。

五、电容柜的操作

1.无功补偿装置,在生产设备运行正常时,必须投运。停运时间过长时,必须切除,

检修电容柜时,必须断开隔离刀闸,进行放电处理后,方可检查。

2.电容柜的手动操作:合上电容柜的断路器,将操作面板上的转换开关转到1、2……位置时,将可手动投入1、2……组电容器投入补偿。如要切除电容器,则需反方向操作转换开关。

3.电容柜的自动操作:合上电容柜的断路器,将操作面板上的转换开关转到“自动”位置,无功功率自动补偿控制器得电,将指令开关置于“自动运行”位置时,电容柜将根据设置对供电系统进行无功功率自动补偿。

4.电容柜仅在自动补偿失去作用时,方可采用手动投入补偿。

5.将电容柜操作面板上的指令开关转到“停止”位置时,电容柜将停止运行。

六、出线柜操作

1.给各分路供电时,必须确认各分路设备是否完好,是否在检修,不能盲目供电,以免造成安全事故。

2.需要拉开隔离刀闸时,必须断开该隔离开关以下的所有断路器,严禁带负荷拉、合隔离开关。

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱安全操作规程 (通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版) 1.配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3.开关箱应由末级分配电箱配电。 4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

6.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9.配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。 10.配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。 11.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 12.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,

配电箱安全操作规程

配电箱安全操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁

丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料。 二、修改临时用电施工组织设计的资料。 三、临时用电技术交底与验收资料。 四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。 五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。 六、接地电阻测定记录:

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 1.0目的: 加强公司电网安全管理,规范用电安全操作,确保电网正常运行。 2.0适用范围: 适用公司各配电箱及开关箱 3.0职责: 3.1机修人员负责公司电网维护与保养 3.2各班组负责范围内配电箱的日常巡检工作 3.3机修组负责对不规范电网进行改造 4.0控制及要求: 4.1配电系统安装要求: 4.1.1 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 4.1.2 开关箱应由末级分配电箱配电。 4.1.3 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4.1.4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 4.1.5 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 4.1.6配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。 4.1.7 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

4.1.8配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 4.1.9开关箱中必须装设漏电保护器;漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电电流不大于30mA,额定漏电动作时间就小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 4.2管理人员要求: 4.2.1必须持证人员,并熟悉开关电器的正确操作方法。 4.2.2所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次;检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 4.2.3要求定期对各种操作工具、防护用品要按规定检验,以保持完好。 4.3电网维修安全管理: 4.3.1检修电网时,应一人监护一人操作,如需停电,先停低压电各分开 关,后停低压电总开关,再停高压电负荷开关,并分别挂停电指示牌,确 认停电无误方可检修。 4.3.2检修电网期间,监护人员不得随意离岗,若有事离开,需上报派其 他人员接替,方可离开。 4.3.3维修更换配件时时,严禁用不符合原规格的配件代替。 4.3.4.检修送电操作:拆除停电指示牌,检查检修工具;先合总负荷开关 ,再合各分路开关,然后监视电压电流情况,发现问题及时处理 4.4配电箱及开关箱的安全管理: 4.4.1所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 4.4.2严禁各班组人员私自乱开、乱动配电箱电源开关 4.4.3车间配电箱严禁挂接其他临时用电设备,禁止私拉乱接电源线。 4.4.4配电箱上严禁防止金属工具及腐蚀性物质。

配电箱及开关箱的安全要求(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱的安全要求(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电箱及开关箱的安全要求(新版) 1、配电系统应设置配电柜和总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱应设在靠近电源的区域。分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 5、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为

0.8~1.6m。 6、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。 7、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 8、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 9、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

低压配电柜操作规程

低压配电柜操作规程 1.0目的 确保作业时的安全。 2.0适用范围 适合于物业公司所属小区的专用配电房低压配电柜。 3.0管理内容 3.1单台合闸送电操作程序 a)合闸前断开各低压柜内各回路的全部空气开关,保证低压侧无负荷。 b)合上D01(D11)电源侧刀开关,此时进线柜上绿灯亮。 c)合上母线联络刀开关。 d)按总电源合闸按钮D01(或D11)合上电源总开关。 e)按母线联络开关合闸按钮,合上D06联络母线。 f)按顺序合上各回路刀开关,合上各回路空气开关。 g)完成单台合闸送电操作程序。 3.2单台停电闸操作程序 a)逐个断开各回路空气开关,拉开各回路刀闸开关,甩完负荷。 b)按下母线联络开关。 c)按下总电源分闸按钮(D01或D11)。 d)拉下D01或D11电源侧刀闸开关。 e)完成单台停电分闸操作程序。 3.3双台合闸送电操作程序 a)断开各回路空气开关及刀闸开关。 b)断开母线联络开关(D06)。 c)合上1#、2#变压器进线柜D01、D11电源侧刀开关。 d)按动D01、D11电源合闸按钮。 e)合上母线联络刀开关、空气开关(D06)。 f)按顺序合上各回路开关、空气开关。

g)完成双台变压器合闸送电操作程序。 3.4双台停电操作程序 a)断开各回路空气开关及刀闸开关。 b)按下D01、D11分闸按钮、切断总电源。 c)断开D01、D11主刀闸开关。 d)断开母线联络开关。 e)完成双台停电操作程序。 3.5部分回路停电操作程序 a)断开需停电回路上的空气开关,拉下相应回路的刀闸开关。 b)挂上停电标志“禁止合闸”,完成部份回路停电操作程序。 4.0附录 4.1《一次接线图》 编写:陶斌审批:郝红兵

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版)

配电箱及开关箱安全使用规程 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0704

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版) 1、配电系统应设置室内总配电屏和室外配电箱或设置室外总配点箱和分配电箱,实行分级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置载同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3、开关箱应由末级分配电箱配电。 4、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用点设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用点设备的水平距离不宜超过3m。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、咽气、蒸气、液体及其它有害介质中。不得装设载易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤

的场所。否则,须作特殊防护处理。 6、配点箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。 8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定失配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。 9、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固配电箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。 10、配电箱、开关箱内的开关(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 11、配电箱、开关箱内的连接线应通过接线端子板连接,并应与保护零线连 12、线端子板分设。

配电柜装配安全操作规程

配电柜装配安全操作规 程 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

配电柜装配安全操作规程1、目的 为规范生产作业管理,防止或减少工伤事故的发生,严格要求配电柜一、二次线装配人员按照操作规程实施 2、适用范围 适用于生产车间配电柜一、二次线人员装配柜体。 3、职责 生产车间配电柜一、二次线装配人员必须按照本操作规程作业 部长、厂长、安全管理部、设备处负责监督与监管装配工执行本操作规范 4、安全操作规程 作业前 作业前应佩戴完好的劳保手套,工衣的袖口、衣领、衣服下摆扣紧,禁止穿高更鞋作业,要选择恰当的工具并检查工器具是否完好,如扳手的叉口磨的过大容易容易打滑,确保工具无缺陷或安全隐患,如工器具出现异常应及时到设备处进行维修更换,不得使用带病工具; 观察柜体的寸子、封板等较为锋利的物件以及清理柜顶的遗留物,如果需要进入到柜体内部作业时更应注意柜子里面的寸子、挡板、封板等以免将自己划伤。 确认工位周围的环境是否有不利于作业的妨碍作业的不安全因素,排除后方可作业,如果不能马上排除的及时向部长、设备处、安全管理部反应消除安全隐患后方可作业; 作业中

挂件在挂件的时候应先查看安装安全技术说明书,保证安全距离,在使用电钻打孔攻丝的时候,避免板子下方垫有电线或其他物品,工作前应检查电钻的手提把和电源导线,保持绝缘良好,应严格遵守电钻使用操作规程,此操作时不宜戴手套操作,钻头必须拧紧,开始时应轻轻加压,以防断钻,先对准孔后再开动电钻,禁止在转动中手扶钻杆对孔,操作中发现漏电现象,电机发热程度超过规定,转动速度突然变慢或有异声时,应立即停用,交给设备处检修。 制作铜排、线缆制作在制作铜排使用铜排加工区的设备时(砂轮机、切割机、铜鼻压接机、线槽切割机、多功能铜排制作设备等),应严格按照设备上张贴的SOP (安全作业指导书)进行操作,不得违反安全操作规程私自盲目操作,一根主线接线板只能接一个热风枪,使用热风枪时,严禁将风筒对着人或其他物体,如若周围有易燃易爆品严禁使用,当热风筒使用时或使用后,不要触碰喷嘴,热风筒的把手必须保持干燥,暂时不使用时应立即关闭,开启的热风枪不得一边手持热风枪一边做其他事情或开启放在地上做其他事情,连续工作20分钟以上会导致电线、风筒温度过大,因此建议关闭5分钟再使用,使用完后必须待热风筒完全冷却后方可放置保存 一、二次线装配作业要求二次线作业如因柜体较高无法进行作业时,应使用铁板凳、登高梯,禁止使用其他物体(塑料板凳、盒子、工具箱等)代替或叠放垫高,禁止直接攀爬柜体上或爬至规定作业,禁止穿高更鞋作业。使用铁板凳时应放置平稳,使用登高梯时应将轮子的固定措施固定好防止滑动,严格遵守其作业要求,每次作业前检查梯子的牢固程度,是否能承受荷载,不安全的梯子严禁使用,登高梯的锁固装置、梯脚胶垫如有缺失或损坏问题要及时通知设备处维修更换,严禁带病使用,梯子使用完毕后需放回指定的位置,摆放整齐,防止倾倒,破损梯子应放到相应的区域挂上故障标识,防止不知情的操作人员误使用,二次线作业完成

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 配电箱及开关箱应装在干燥、通风的场所,不得设在受外来固体物撞击、强烈震动的场所,必须防雨防尘; 配电箱及开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,配电箱及开关箱应装设端正、牢固,移动式的要装设在坚固的支架上,下底应和地面保持一定的垂直距离,一般为0.6~1.5米; 配电箱及开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有带电外露部分。移动式配电箱及开关箱,进出线必须采用橡胶绝缘电缆; 配电箱及开关箱内的电器必须完好,不准使用破损、不合格的电器,并且按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜松动; 配电箱及开关箱中导线的进线口和出线口,应设在箱体的下端,严禁设在箱体的上端、侧面、后面或箱门处; 所有配电箱及开关箱应由专业电工定期检查维修,检查维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业; 所有配电箱及开关箱在使用过程中,必须按照下述操作顺序: ①送电操作顺序为:总配电箱――分配电箱――开关箱;

②停电操作顺序为:开关箱――分配电箱――总配电箱(出现电气紧急情况除外); (四十八)照明、动力线路安全操作规程 严格“一机一闸一保险”制度; 线路走向必须有规划,架空线必须用原木或砼立柱做立杆,并配适当的瓷瓶。水下或地埋电缆在铺设前,须用摇表检查,有无漏电或胶皮破损,若有须立即处理; 工地配电箱须设置在较空旷的地址,其中按照功率配备适当的漏电自动保护装置,箱上加锁; 工地配电箱要做好防雨防水工作; 非专职电工严禁私自拆接线头; 工地使用不同电压的线应有明显标记; 照明用电电压不得超过110伏,隧道内照明不得超过36伏; 进行电路检查时,应停电作业; 高温灯具应防止失火; 工地自备电源和电网之间要有连锁保护;各种电动机械必须接地,接地电阻不得大于4Ω

配电箱安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电箱安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7652-46 配电箱安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分

配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到:

简述高低压配电柜安全技术操作规程示范文本

简述高低压配电柜安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

简述高低压配电柜安全技术操作规程示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高低压配电柜就是电力供电系统中用于进行电能分 配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,下面就为大家 介绍下高低压配电柜的操作规程。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备 与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性 的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下 列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用

短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设 置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同 一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3. 开关箱应由末级分配电箱配电。 4. 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设 在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的 距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的 水平距离不宜超过3m。 5. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所; 不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及 其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈

振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 6. 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7. 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8. 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9. 配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。

配电箱及开关箱安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K9440 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 配电箱及开关箱安全操作规程标准版本

配电箱及开关箱安全操作规程标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1. 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3. 开关箱应由末级分配电箱配电。 4. 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温

场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。 9. 配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质

高压配电柜安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A85961 高压配电柜安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电柜安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 停电 1) 将钥匙插进控制开关“1”(自编)并转到“予分”位置。 2) 将控制开关“2”(自编)转向“分"位置,短路器{即断掉电源。 3) 将短路器用摇把向外摇,到摇不动为止,断路器即与母线脱离。 2 送电 1) 将断路器用摇把向里摇,到摇不动为止。 2) 将钥匙插进控制开关“l”并转到“予合"位置。

3) 将控制开关“2"转入“合”位置。 4) 将控制开关“1”转到中间位置,拔下钥匙并放到固定位置。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。 2)高压各支路出线开关运行是否正常。 3)变压器运行声音、温度是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。 6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

配电箱与开关箱的安全技术措施示范文本

配电箱与开关箱的安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电箱与开关箱的安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即总配电 箱(或配电室),下设分配电箱,再以下设开关箱,开关 箱以下就是用电设备。 配电箱和开关箱的使用安全要求如下: 1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦 可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪 斜。

固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m,小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m,小于或等于1.5m。 3、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 4、电箱之间的距离不宜太远。 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。

配电箱及开关箱规范要求

配电箱及开关箱规范要求 1.1配电箱及开关箱的设置 1、配电系统应实行分级配电,即分为总配电箱、分配电箱和开关箱三级。室外总配电箱、分配电箱简称总配电箱、分配电箱(下同),如无特指,合称配电箱。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3、分配电箱与开关箱的距离原则上不得超过30M。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M,与手持电动工具的距离不宜大于5M。 4、配电箱,开关箱应采用铁板或优质材料制作,铁板的厚度应大于1.5MM。不得使用木制的配电箱。箱体外观应完整,坚固,防雨,防尘。箱门不得采用上下开启式,并防止碰触箱内电器。 5、配电箱,开关箱的装设应端正,牢固。固定式配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3M,小于1.5M;移动式分配电箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6M,小于1.5M。携带式开关箱应有100MM~~200MM的箱腿,开关箱必须立放,禁止倒放。配电柜下方应砌台或立于固定支架上。 6、配电箱,开关箱应装设在干燥,通风及常温的场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽和有侵蚀性气、液体的场所。配电箱(柜)下方地面应平整、坚实、无下沉、无积水,周围不得有灌木、杂草,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。 7、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。 8、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板应作保护接零。 9、配电箱、开关箱内的电器和导线严禁有任何带电明露部位。相线不得使用端子板进行连接。配电箱、开关箱内的工作零线和保护零线端子板应分开设置。工作零线应通过端子板连接。 10、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 1.2电器装置的选择与使用 1、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。开关电器必须在任何情况下都能保证使用电设备实行电源隔离。

配电箱安全操作规程

配电箱安全操作规程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

配电箱操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。配电柜的安全操作规程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

配电柜操作规程 一、危险有害因素 1、电气操作时,使用工具不当、专用工具过期、防护用品 穿戴不当,导致人员触电伤亡。 2、乱拉临时线,接触不好,引起短路或线路超负荷,导致 引发火灾,人员伤亡。 3、特殊情况带电操作时无人监护,导致人员触电伤亡。 二、操作步骤及操作要求 1、停(送)电操作程序: 、合闸送电操作规程: 合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 1、非专职电工不得进行合闸操作作业。 2、合闸前,应断开各分路全部空气开关。 3、确定整个线路无人进行操作,无短路现象。 4、合闸后检查各表指示,并观察5分钟。 、停电操作规程: 断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 1.断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。 2.断开低压配电柜总开关。

3.挂好禁止合闸标志。 2、市电—发电转换操作程序: 、有自动投入功能的市电—发电供电系统。 市电停电数秒钟后,发电机启动并建立电压,电气联锁装置动作,线路自动转入发电供电。此时,电工对中央空调、分体空调等设备,以及需人工转换的部分线路进行手动转换。 市电恢复后,对于上述设备、线路再行转换及重新启动。转换操作应参照“停送电操作顺序”进行。 、无自动投入功能市电—发电供电系统。 市电停电时,手动启动发电机,待电压稳定后,逐级依次进行转换。市电恢复后,则依照与之相反的顺序进行转换电操作。转换操作应参照“停送电操作顺序”进行。 三、注意事项 1.严禁带电操作。 2.按计划进行维护保养

配电箱及开关箱安全要求范本

工作行为规范系列 配电箱及开关箱安全要求(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-12986配电箱及开关箱安全要求Safety requirements for distribution boxes and switch boxes 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、配电系统应设置配电柜和总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

低压配电柜安全操作规程

低压配电柜安全操作规 程 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

低压配电柜安全操作规程编写人:谷晓峰 审核人: 审批人: 审批时间: 低压配电柜安全操作规程 必须由持相应有效操作证人员进行操作,严禁带负荷分、合隔离开关。 一、目的 正确操作低压配电柜,确保操作人员和设备的安全。 二、全面送、停电操作程序 1、送电前的检查 1.1、检查配电柜前后应铺绝缘胶皮,柜内应无杂物。 1.2、检查配电柜内的各元件应完好,并且在断开位置。 1.3、检查保护接地线应无断线和破损,接触应良好。 1.4、检查配电柜所有紧固件应无松脱,接线端子应牢固。 1.5、检查电容器外壳应无膨胀和漏油现象。 2、送电操作 2.1、备用进线柜挂“严禁合闸”警示牌。 2.2、合进线柜隔离开关。 2.3、合进线柜断路器,向低压母线送电。 2.4、检查三相电压应正常。 2.5、合母线联络柜的隔离开关。

2.6、合母线联络柜的断路器。 2.7、检查各配电柜上的仪表、指示灯显示应正确。 2.8、合分支配电柜的隔离开关。 2.9、合分支配电柜的断路器。 2.10、若功率因数低于0.9,投用电容补偿柜。 a、将电容补偿柜上的转换开关拔到自动位置,合隔离开关。 b、合断路器,投用电容补偿。 3、停电操作 3.1、将所有设备停止运行。 3.2、断开电容补偿柜的断路器。 3.3、断开电容补偿柜的隔离开关。 3.4、断开分支配电柜的断路器。 3.5、断开分支配电柜的隔离开关。 3.6、断开进线柜断路器。 3.7、断开进线柜隔离开关。 三、区段送、停电操作程序 1、送电前的检查 1.1、检查配电柜前后应铺绝缘胶皮,柜内应无杂物。 1.2、检查配电柜内的各元件应完好,并且在断开位置。 1.3、检查保护接地线应无断线和破损,接触应良好。 1.4、检查配电柜所有紧固件应无松脱,接线端子应牢固。 1.5、检查电容器外壳应无膨胀和漏油现象。 2、送电操作

配电箱及开关箱安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L9440 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电箱及开关箱安全操作规程正式样本

配电箱及开关箱安全操作规程正式 样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1. 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电 箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合 置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3. 开关箱应由末级分配电箱配电。 4. 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱 应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱 与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固 定式用电设备的水平距离不宜超过3m。