一、概述

DFK系列变频恒压供水自动控制设备系运用当今最先进的交流变频调速和微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的新一代机电一体化高科技节能供水设备。

一般给水管网中的水压(自来水厂的一次供水压力)已很难满足用户的用水需求,除建筑低层可由市政管网直接供水外,其余高层用户均须“增”压供水。无论是水塔、高位水箱,还是气压罐,都必须由水泵以高出用户实际所需水压的压力进行“提升”,从而造成能源的浪费。

水箱式供水的用户管网水压较稳定,具有一定的贮水能力。但水箱(或水塔)的存在,增加了建筑物结构的承重和建筑造价,同时造成了水质的二次污染,且最高层不利水点水压不能满足用户需要。

气压式供水其实是把高位水箱移到了地面。它虽可减少污染,并一定程度上消除“水锤”现象和管网中的噪音,但气压罐的有效容积有限,水泵电机启停十分频繁,管网压力波动较大;气压罐为钢制压力容器,还需使用胶囊隔膜或补气装置,运营费用高,潜在费用较高。

变频调速恒压供水设备以管网水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机控制变频器的输出频率从而自动调节水泵电机的转速,实现管网水压的闭环调节(PID),使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快,水泵供水量相应增大;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,水泵供水量亦相应减小。这样就保证了整个管网满足了用户对水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用水量变化而变化)的要求,同时达到了提高供水品质和高效节能的目的“用多少水,供多少水”;采用该设备不需建造高位水箱、水塔,无水质的二次污染,是一种理想的现代化建筑供水设备。

新型的变频恒压供水与传统的水箱式和气压罐式供水方式相比,不论是设备的投资额,运行的经济性,还是系统的稳定性、可靠性、节能效果、自动化程度等方面都具有无法比拟的优势。这些优越性引起了几乎所有供水设备厂家的高度重视,争相开发、生产这一新技术产品。最近几年,随着交流变频调速技术的成熟、普及和应用,变频恒压供水系统以其技术先进,得到了飞快的发展。目前该产品正向着高可靠性、全数字化、多品种系列化的方向发展。追求高度智能化、系列标准化是未来供水设备适应城镇建设成片开发、网络供水调试和整体规划要求的必然趋势。

二、设备特点、适用范围

1、功能与优点

作为高新科技产品,变频恒压供水系统具有以下主要特点:

1.核心控制部件采用具有国际领先水平的微处理机和大功率晶体管,功能强大,使用寿命长。

2.数字PID调节,键盘操作,数字显示,全自动运行无人值守。

3.使用工业可编程序控制器进行编程控制。性能优越,控制方式灵活,抗干扰能力强,工作稳定可靠。

4.无损耗水泵电机转速调节,实现供水量从零至最大之间的无级调节,使系统始终工作在最佳节能状态,“用多少水,供多少水”。

5.大功率水泵电机均可由变频器实现软启动,对电网和管网无冲击,大大延长水泵、电机、管网及其它控制设备的使用寿命。

6.多台水泵可循环交替运行,均衡了各台泵的平均工作时间,避免了水泵锈蚀。

7.系统运行噪音小,压力稳定,控制精度高。

8.设备综合保护功能齐全,通常有短路、过流、过载、水源缺水保护等。如果用户要求有其它特殊功能,如保护功能:过压、欠压、缺相、三相不平衡等,需有文本操作显示或人机对话功能等集监控于一体的上位机通讯功能等,均可按客户要求可靠运作。

9.手动、自动控制功能设置,可保证设备的安全连续运行。

10. 备体积小,节省空间,安装便捷。

2、适用范围

●各类自来水厂及其二次转压泵站的恒压供水;

●城乡居民小区的生活、消防供水;

●高层建筑生活、消防分区或集中供水;

●工矿企业、机关、学校的生产、生活及消防供水;

●宾馆冷热水供应、采暖稳压;

●空调循环冷却水恒温恒压,工业锅炉恒温恒压供水;

●农业、园林自动喷灌;

●音乐喷泉的自动控制等。

三、设备主要技术指标及使用条件

1、主要技术指标

供水流量范围:0~5000m3/h;

供水扬程范围:0~300m

供水压力范围:0~3MPa;

压力调节精度:≤±0.01MPa;

控制电机功率:0.37~315kW。

2、设备使用条件

●电源电压波动:≤±10%

●周围环境温度: -10℃--+40℃

●空气相对湿度: 20%--90%

●绝对海拨高度:≤1000m

●无导电尘埃及能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所

●无爆炸危险的场所

●无剧烈震动和倾斜度≤5度的场所

●有防雨防震设备和无水蒸汽的场所

四、设备型号说明

说明:

控制方式选项:S—生活控制;Q—排污控制;

K—空调控制;X—消防控制;

工频旁路选项:J—星三角启动;R—软启动;

Z—自藕降压启动;不写—直接启动;

附加功能选项:H—双电源;I—触摸屏功能;

五、设备构成及工作原理

变频恒压自动供水成套设备主要由:供水主泵组、稳压泵组(可选件)、稳压气压罐(可选件)、变频恒压供水控制柜、压力传感器、蓄水池缺水保护水位控制器、管阀配件等组成。

DFK系列变频控制柜采用原装进口变频器作为核心控制部件,控制技术先进(PID 闭环调节、模糊控制、高可靠工业控制微机),自动化程度高,质量可靠,使用寿命长,节能效果好,维护简便。

变频恒压供水自动控制系统工作原理如下:

系统正常运行时,压力传感器对管网水压进行采样,并将压力信号转换为电信号,然后将信号送至PID调节器,与用户设置的压力值进行运算和比较,将结果转换为频率调节信号和水泵启动信号分别送至变频器和可编程控制器(PLC);变频器根据频率调节信号调整水泵电机的电源频率,从而调整水泵的转速;可编程控制器根椐水泵启动台数信号控制水泵工况。通过对水泵的启动和停止的台数和其中变频泵的转速的调节,使供水泵组“提升”的水量与管网不停变化的用水量保持一致,使管网水压恒稳

水泵组

控制系统主要由变频器、可编程控制器、PID调节器、外围保护及操作执行电路、管网压力传感器、地面蓄水池液位控制器等构成。

六、变频恒压供水设备的安装接线

1、控制柜外型

2、控制柜规格

通常用户如果没有特殊要求,将按我公司标准规格进行生产。有特殊要求时请注明柜壳尺寸、颜色、IP等级等相关要求。

注:※为了便于设备散热、维护、检修的方便,控制柜周围应预留一定空间,参考下列尺寸,如下图左所示。

※控制柜均应安装于槽钢底座或混凝土基础上,基础应预留电缆沟,便于敷设电

所示

3、禁止事项

1、严禁拆开已通电的变频器。必须切断电源,待充电指示灯熄灭后,才能接触变

频器内部,否则会严重伤害人身。

2、不要试图将任何电容器连接于变频器的输出端。因电容器将产生过大的高次谐

波电流,变频器会过热而受损。

3、变频柜的接地,不要使用外壳或侧板上的螺栓,要连接于专用的接地端子。

4、不能在变频器端子之间或对控制电路端子用兆欧表进行测试,此项测试须由专业技术人员进行。

不正确的耐压实验可能会损毁变频器。

4、控制柜端子接线图

说明:

1.液位开关固定在水池内部合适的位置,安装尺寸参考下图。周围不能

有其它物体,以免影响液位开关动作,造成控制失灵。加在液位开关

上的是24V以下安全电压信号。

2.压力传感器接线端子上的“2”接远传压力表满量程对应的变阻器低

阻值端,“3”接远传压力表内变阻器的动端,“1”接远传压力表变

阻器零压力值对应的变阻器低阻值端。

3.接线端子上的“10”为直流24V正极,“11”为直流24V负极。

4.接线端子上的“8”为反馈电流4-20mA输入端,“9”为接地端。

5、控制设备电气安装接线要求

1.安装前应检查控制柜负载能力与水泵电机功率是否相符。严禁超载

使用控制柜!

2.压力传感器(远传压力表)必须安装在供水主管上,必须在干管

和压力表之间加装缓冲弯管和控制阀,压力表应安装在机械震动

小、及水压波动平稳处;

3.控制柜在安装接线之前,必须检查并加固各线路连接端子螺栓;

4.控制柜的接线应由熟练技术人员完成;

5.控制柜内接线端子有强、弱电之分,接线时应对照相关手册和附

给客户或贴在控制柜类的图纸操作;

6.对于电网与控制柜间及控制柜和电机间的电缆,都必须严格按照

低压电气设备安装规程连接。电力线和信号线(如压力传感器的

屏蔽线)必须分开布线,若穿钢管敷设,钢管必须接地;

7.控制柜的电源为三相五线制:三相线,一零线,一地线;

8.液位传感信号线宜选用三芯橡皮电缆线,以保证其绝缘性能;压

力传感信号线必须采用三芯屏蔽线,以防止外部干扰;

9.控制柜必须接地良好;

10.水泵的安装请参照相应水泵安装说明书。

七、设备的调试与使用

1、设备的调试

水泵、控制柜和所有管阀配件都安装完毕后,请对照相关安装说明书仔细检查。待核实后,即可对控制柜进行调试。

A.详细参阅本手册及相关样本、使用说明;

B.认真检查接线是否正确,特别是变频器的输入输出线。

C.将蓄水池和水泵注满水,检查水泵及管路有无泄漏。对照水泵电机的额定电流调整好控制柜内热继电器的整定电流。

D.先将控制柜主令功能开关旋到“手动”,然后接通控制柜电源,手动启动各台水泵,检查各台水泵的转向和运转状况。

E.一切正常后,将转换开关旋到“自动”,使控制柜处于自动运行状态。

F.调节压力设定参数至所需的压力值,具体调试方法见下。

2、控制柜操作说明

(1)手动操作:

转换开关1SAC置于“手动”状态,此时水泵只可手动工频工作。合上电源,则控制柜电源指示灯亮,按1#泵“起动”按钮,1#水泵电机开始运行,“1#泵工频”指示灯亮。按1#泵“停止”按钮,1#水泵电机停止工作,“1#泵工频”指示灯灭。当控制柜面板的转换开关置于“手动”位置时,供水设备的电机启停只能通过控制柜面板上的“启动/停止”按钮进行手动控制。同时,指示灯显示只有“工频指示灯”有效。2#~……#水泵工作情况类同。

此时控制柜不能进行自动操作控制。

(2)自动操作(由PLC控制):

转换开关1SAC置于“自动”状态, 1#、2#、3#……#水泵的自动允许旋钮开关旋到“开”的位置。只有当1#水泵的自动允许旋钮开关处于“开”状态,1#水泵才可参与工作(变频或工频)。其它水泵工作情况类同。

在通常情况下,只要保证水泵进口有水,系统将根据远传压力表反馈的压力情况由水泵变频或工频工作,自动稳定在设定压力,维持管网压力。

A、自动加/减泵功能

合上电源,则控制柜电源指示灯亮,在水池不缺水的情况下,经过几秒钟延时,1#水泵电机自动变频起动运行。在1#水泵(稳压泵)供水满足不了外界用水的情况下,系统自动加泵,自动把1#水泵转化为工频运行,延时自动变频起动2#水泵。当有不止一台在运行(即:有多台水泵运行)时,且水泵的供水量大于用户用水量时,系统自动减泵,且减泵的原则是“先起先停”,即:先工作的水泵应先被停泵。经过这样持续地动态调节,直到系统供水压力达到一定平衡。

B、故障切换功能

当1#水泵变频运行信号点亮时,延时1秒检测1#泵反馈信号,如果没有信号,则切断1#水泵变频运行信号的输出,自动切换到下一台处于停止状态的水泵,同时发出报警信号,故障灯点亮。故障排除后,按控制柜面板上的“故障复位”按钮(一个脉冲信号)即可解除记忆的故障信号,故障灯熄灭。2#~……#水泵变频工作情况类同。

C、旋钮切换功能

当1#水泵变频运行信号接通时,将1#水泵的自动允许旋钮开关旋到“关”的位置,此时关断1#水泵变频运行信号,自动切换到下一台处于停止状态的水泵。2#~……#水泵变频工作情况类同。

D、定时自动轮换功能

当1#水泵变频运行信号接通、而另外几台水泵均处于停止状态时,经过一定时间(在PLC内部设定24小时)会自动切换到下一台水泵2#,使其变频运行,此时必须两台以上水泵的自动允许旋钮开关处于“开”状态。

2#~……#水泵变频工作情况类同。

E、缺水保护功能

水池水源的充足与否,将直接影响到系统水泵的起、停。当水池缺水时,缺水中间继电器断开,系统将自动停止水泵的运行(工频和变频)。

F、故障指示功能

当各水泵发生故障(如过载等)时,系统自动停止PLC中相应水泵的输出,切断该电机的电源,终止电机运行,并对故障作出相应的指示。

G、人机对话功能(可选)

采用人机界面或上位机把相应的控制、监测等相关功能通过通讯和操作软件,以人机对话的方式方便快捷直观形象的表现出来。

3、控制柜不同型号的差别

除了上述的启动方式和控制类型等存在差别外,还有控制方式的差别。上面第二项操作说明是针对有PLC的一控多的情况,还有7.5KW以下的一控二或一控一不一样,通常它们不带PLC,采取当一只泵满足不了的情况直接加工频、两只泵又多出系统需求量时直接减工频的方式。

如果有通讯或其它特殊功能要求,也是在这基础上添加相应功能。

4、使用与维护

A.本设备为全自动控制,日常工作不需专人操作,但应对设备进行定期检查。

B.定期校正远传压力表;

C.定期检测水泵电机的电流,定期对水泵和电机进行维护保养;

D.定期检查管路和阀门是否泄漏和损坏;

E.定期检查控制柜内接线螺栓是否松动,电器是否损伤;

各类参数在设备调试时均已设置,用户除必要时改变设备工作压力值外,不得随意更改变频器和恒压控制器的参数。若需修改,须在我方技术人员的指导下进行。

八、一般故障原因及对策

注意:若自动失灵原因无法查明,请速与我公司售后服务部联系,不要试图对变频器和变频恒压供水控制器进行拆卸维修,以免造成不可弥补的损失。

变频控制柜操作说明

变频控制柜操作说明 1运行前准备 开前门先将空气断路器QF上推,接通主电源,“停机”红信号 灯HLR亮。将前门关紧,旋转“电压测量”SA1转换开关,检查各 线电压是否正常。 2变频调速器送电 在前柜门上按“变频上电”按钮SB2,电磁接触器KM闭合,“变 频上电”绿信号灯HLG亮,同时红信号灯HLR熄灭,主电源送至变 频调速器输入端,同时面板有显示。 3变频调速器工作 请按变频调速器的使用说明书进行操作。按“控制面板”的操作 面板上“功能数据”键或旋转电位器R,将各工作参数设定好。将“正 转/停/反转”转换开关SA2置于正转位后,再按操作面板上“运行” 键控制风机电机从起动频率上升至50Hz进行运行,操作面板上运行 指示灯亮。操作面板上可从LED显示屏幕上显示变频器输出频率、 输出电压、输出电流、同步转速、负载率及电机状态。一旦变频调速 器及风机电机出现故障,变频调速器操作面板有故障代码及报警显示 外,同时“故障”黄信号灯HLR亮,变频调速器停止工作。在得知 故障类型后再切断变频调速器的输入电源,即操作“停机”按钮SB1, “变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。 4停机操作 正常停机操作:须先操作面板上“停止”键使变频调速器运行频 率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止

运转。再按门上“停机”按钮SB1,电磁接触器KM断电,“变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。开前门将空气断路器QF下扳断总电源,红信号灯HLR熄灭,关好前门,再将“电压测量”转换开关SA1置于0位。 5反风操作 先按“停止”键使变频调速器运行频率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止运转。再将“正转/停/反转”转换开关SA2置于反转位,再按操作面板上“运行”键进行起动。6温度检测 通过“温度显示”窗的智能巡检仪TW检测与显示风机电机轴承和绕组的工作温度,并可事先根据需要的保护值先设置好温度报警值,进行过温度报警进行提醒。建议停止工作。具体操作步骤详见智能巡检仪说明书。出厂设定值:轴承报警温度为85℃,定子绕组报警温度为125℃。

威乐水泵变频使用说明书

威乐(中国)水泵系统有限公司 恒压供水变频控制柜恒压供水变频控制柜 操作使用操作使用说明说明 威乐威乐((中国中国))水泵系统有限公司

1.1.概述概述概述 安装及调试只能由有资质的人员进行。 1.1使用范围使用范围 WILO 变频恒压供水系统采用了交流变频调速技术及可编程序(PLC) 控制技术,采用结构化软件设计,构成了性能先进,合理可靠的电控产品。它可以取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置,适用于各种类型的水厂、加压站、饭店宾馆、居民小区等高层建筑的生活、生产供水。 1.2技术数据技术数据:: 电源要求:3相380V±10%,50HZ 控制电压:220VAC/24VDC 所控制水泵电机的最大额定功率:根据不同的水泵需要,选择不同的电机功率控制柜 保护等级: IP44(更高等级的需要注明) 环境温度: 0~40℃ 2. . 安全注意事项安全注意事项安全注意事项 安装和操作水泵时请严格遵守以下规定。在安装前请相关安装人员仔细阅读操作手册。请注意“安全提示”以及以下相关章节中危险符号所提示的内容,避免发生安全事故。 2.1危险符号危险符号 表示“小心触电” 注意注意!! 表示如果忽略有关安全规定,会造成水泵/部件损坏并影响其功能 2.2人员培训人员培训 人员必须经过培训合格后才能进行水泵安装。 2.3危险提示危险提示 不遵守操作规定会导致人员伤害和设备损坏;因违反操作规定致使设备人为损坏不在正常的保修范围内。 误操作可能引起很多问题,例如: —水泵及部件功能故障

2.4操作人员安全要求操作人员安全要求 请遵守现行的安全操作规定。 请检查电气方面的安全隐患。 请遵守当地电力公司发布的安全规定。 2.5安装和检修安装和检修 请用户确保安装和检修由专业人员完成,请专业人员仔细阅读操作手册。请勿对运行的水泵进行检修、安装等工作;而且需要有第二个人在场,确保发生事故时及时处理。。 2.6备品备件备品备件 为了确保安全性,建议使用原产备件,或经过WILO 生产商授权的其他厂家的备件。由于使用未经许可的生产商的备件造成设备损坏,本公司不承担维修责任和相关法律责任。 3.3. 运输与储存运输与储存 注意:系统必须防潮并严禁机械破坏与震动。 电气原件不能在0℃到40℃范围外工作。 接电装置避免与湿气接触,避免摇晃和碰撞,以免造成机械损坏。 4.4.控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理 系统运行时,供水管网上压力变化,通过压力/压差传感器变成电信号,经PLC 自动调节变频器的输出频率,以达到改变泵速而稳定压力/压差的目的。同时,当压力/压差在调节过程中高于或低于一定界限时,通过PLC 控制器对电机进行循环开停,并具有工频与变频之间的自动切换,以保证大流量变化时压力恒定。 压力/压差 PLC 变频器 切换装置 电机水泵 供水 压力/压差变送 压力/压差检测 CC 变频控制柜结合各种类型的压力/压差或水位传感器来控制和监督多台泵的工作。将总的供水量分散在几台小容量的水泵上,控制器根据供水量的需求控制各台水泵的启动和关闭。这种供水方式的优点:更精确的满足变化的供水需求,并使各台水泵工作在其最佳的工作范围。从而使设备的运行即可靠又经济。

生活变频控制柜使用说明[1]

生活自动变频控制柜 使 用 说 明 书 上海东方泵业(集团)有限公司

目录 一、概述 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、适用范围...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、设备型号说明 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、变频恒压供水设备的安装接线.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、控制柜外型.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜规格.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、禁止事项...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................................................................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求...................................................................................... 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11)

变频控制柜使用说明

自动变频控制设备 上海东方泵业(集团)有限公司 目录 一、概述.................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围.................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点............................................ 错误!未定义书签。 2、适用范围.............................................. 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件............................ 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.......................................... 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.......................................... 错误!未定义书签。 四、设备型号说明.......................................... 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理................................ 错误!未定义书签。

六、变频恒压供水设备的安装接线............................ 错误!未定义书签。 1、控制柜外型............................................ 错误!未定义书签。 2、控制柜规格............................................ 错误!未定义书签。 3、禁止事项.............................................. 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求.............................. 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用...................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试............................................ 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明........................................ 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11)

变频水泵控制柜的选型说明

变频水泵控制柜的选型说明 变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC的进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。 变频水泵控制柜工作原理如下: 各类直接从市政管网进水的水池(箱)。如:各类建筑的地面蓄水池的进水,地面锅炉的冷水补水,地面空调系统冷却水循环水池的补水,地面热水循环水池的补水,消防和喷淋专用地面蓄水池的进水.智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四 台水泵,一台变频器,一台PLC的和的PID和一个压力变送器及若干辅助部件构成。各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成1-5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC的用于逻辑切换。 此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动控制系统出现故障时可通过人工调节方式维持系统运行,保证连续生产。 特点 根据水池(箱)内水位的高低自动控制电磁阀(或电动阀)的启闭,以控制水箱(池)的进水并使水池(箱)自动保持一定水量供用户使用。 选型说明 变频水泵控制柜主要由变频控制箱,压力传感器,水泵等组成。变频控制柜由断路器,变频器,接触器,中间继电器,PLC的等组成。 1、变频水泵控制柜系统选用原则 2、水泵扬程应大于实际供水高度。 3、水泵流量总和应大于实际最大供水量。

变频水泵控制柜选型:用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。 结论 一个质量较高的变频控制箱,从设计,工艺,制作制造,运输,包装,是实际要求较高的产品,要求各个环节质量保障,才能作出较高质量和水平的控制柜。

变频控制柜使用说明

变频控制柜使用说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

自动变频控制设备 上海东方泵业(集团)有限公司 目录 一、概述 ................................................................................................................................................................ 二、设备特点、适用范围.................................................................................................................................. 1、功能与优点.................................................................................................................................................... 2、适用范围........................................................................................................................................................ 三、设备主要技术指标及使用条件 ................................................................................................................ 1、主要技术指标................................................................................................................................................ 2、设备使用条件................................................................................................................................................ 四、设备型号说明............................................................................................................................................... 五、设备主要构成及工作原理......................................................................................................................... 六、变频恒压供水设备的安装接线 ................................................................................................................ 1、控制柜外型.................................................................................................................................................... 2、控制柜规格.................................................................................................................................................... 3、禁止事项........................................................................................................................................................ 4、控制柜端子接线图........................................................................................................................................ 5、控制设备电气安装接线要求........................................................................................................................ 七、设备的调试与使用...................................................................................................................................... 1、设备的调试.................................................................................................................................................... 2、控制柜操作说明............................................................................................................................................ 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11) 一、概述 DFK系列变频恒压供水自动控制设备系运用当今最先进的交流变频调速和微电 脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的新一代机电一体化高科技节能供 水设备。它虽可减少污染,并一定程度上消除“水锤”现象和管网中的噪音,但气压罐的有效容积有限,水泵电机启停十分频繁,管

最新变频控制柜使用说明

自动变频控制设备 上海申银泵业制造有限公司

目录 一、概述 (2) 二、设备特点、适用范围 (3) 1、功能与优点 (3) 2、适用范围 (3) 三、设备主要技术指标及使用条件 (4) 1、主要技术指标 (4) 2、设备使用条件 (4) 四、设备型号说明 (4) 五、设备主要构成及工作原理 (5) 六、变频恒压供水设备的安装接线 (7) 1、控制柜外型 (7) 2、控制柜规格 (7) 3、禁止事项 (7) 4、控制柜端子接线图 (8) 5、控制设备电气安装接线要求 (9) 七、设备的调试与使用 (10) 1、设备的调试 (10) 2、控制柜操作说明 (10) 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11)

一、概述 SBLW系列变频恒压供水自动控制设备系运用当今最先进的交流变频调速和微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的新一代机电一体化高科技节能供水设备。变频器E700说明书..

交流变频器的应用(E700系列) 一、简介 变频器是由计算机控制电力电子器件,将工频交流电变为频率和电压可调的三相交流电的电器设备,用以驱动交流异步(同步)电动机进行变频调速。变频器的出现,使交流电动机的调速变得和直流电动机一样方便,并可由计算机联网控制,因此,得到了广泛的应用,其发展前景广阔。 表1 变频调速的效果

由三相异步电动机转子转速公式:n=(1-s)60f1/p,三相异步电动机的调速方式有:变频(f1)调速、变极(p)调速和变转差率(s)调速。 变频器的调频调压原理: 1.调频原理 2.调压原理 综上所述,变频器的调频调压过程是通过控制三相调制信号进行的。 二、变频器的组成 变频器是由计算机控制大功率开关器件将工频交流电变为频率和电压可调的三相交流电的电器设备。由主电路和控制电路两大部分组成,主电路包括整流及滤波电路、逆变电路、制动电阻和制动单元,控制电路包括计算机控制系统、键盘与显示、内部接口及信号检测与传递、供电电源和外接控制端子等。 三、变频器的分类 1.按变换环节分为,交-直-交型和交-交型两种。 2.按改变变频器输出电压的方法分为,PAM调制和PWM调制(即脉冲幅度调制和脉冲宽度调制)两种。 3.按电压等级分为,低压型(220~460V)和高压型(3KV、6KV 和10KV)两类。 4.按滤波方式分为,电压型和电流型两种。 5.按用途分为,专用型和通用型两种。

四、变频器使用注意事项 FR-E700系列变频器虽然是高可靠性产品,但周边电路的连接方法错误以及运行、使用方法不当也会导致产品寿命缩短或损坏。 运行前请务必重新确认下列注意事项。 (1) 电源及电机接线的压接端子推荐使用带绝缘套管的端子。 (2) 电源一定不能接到变频器输出端子(U、V、W)上,否则将损坏变频器。 (3) 接线时请勿在变频器内留下电线切屑。 电线切屑可能会导致异常、故障、误动作发生。请保持变频器的清洁。在控制柜等上钻安装孔时请勿使切屑粉掉进变频器内。 (4) 为使电压降在2%以内请用适当规格的电线进行接线。 变频器和电机间的接线距离较长时,特别是低频率输出时,会由于主电路电缆的电压降而导致电机的转矩下降。 (5) 接线总长请不要超过500m。 尤其是长距离接线时,由于接线寄生电容所产生的充电电流会引起高响应电流限制功能下降,变频器输出侧连接的设备可 (6) 电磁波干扰 变频器输入/输出(主电路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备(如AM收音机)。这种情况下安装无线电噪音滤波器FR-BIF(输入侧专用)、线噪音滤波器FR-BSF01、FR-BLF等选件,可以将干扰降低。 (7) 在变频器的输出侧请勿安装移相用电容器或浪涌吸收器、无

低压变频控制柜使用说明书学习资料

潜油电泵变频控制系统 使用说明书胜利油田胜利泵业有限责任公司

八\注意:潜油电泵变频控制系统仅能由熟悉启动控制柜和相关机械系统的人员从事安装、调试,以及随后的系统维护工作,否则可能会造成人员伤害或设备损坏。 丄注意:潜油电泵变频控制系统必须保证所接动力装置与其相匹配,安装务必遵守用户手册,否则可能会造成人员伤害或设备损坏。 丄注意:潜油电泵变频控制系统前请认真阅读用户手册,否则使用不当可能会造成人员伤害或设备损坏。 ! 注意:潜油电泵变频控制系统必须牢固接地。 V-注意:在打开设备进行维修之前,确保主电源断开。 丄为了保证电动机的保护能够正确动作,输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机完全相符。 丄本用户手册仅适用于潜油电泵变频控制系统。 ! 由于产品改进等原因,本手册的内容如有变化,恕不另行通知。

一、系统概述3 二、应用范围3 三、主要功能3 四、使用条件3 五、技术参数4 六、工作原理图4 七、型号及含义4 八、使用方法5 九、维护与保养5 十、故障排除 (5) 、系统概述

该控制系统使用于控制交流异步电动机的运行,可实现对机组的平稳启动、停止,根据负载情况手动调节输出频率,进而调节电机的转速,使设备的生产能力达到自由可调、节能及延长机组使用寿命的目的降压变压器 变频控制柜 正弦波滤波器 变频升压变压器 系统采用低压变频然后升压的方式来满足中压电机的使用要求。正弦波滤波器装置能够有效地滤掉高频部分,使其输出的正弦波达到完美无谐波,从而降低了升压变压器的制造费用,提高了变压器和电机的使用寿命;降压变压器和升压变压器配合使用去满足各种中压电机电压的要求(1-10KV)。 二、应用范围 变频控制系统广泛应用于:石油、天然气、煤炭、冶金、电力及相关领域的电动机、泵、风机等交流动力装置的启停、运行控制。 三、主要功能 该系统可提供多种功能保护功能(欠载、过载、缺相、短路、电源断电时的运行、IR 补偿功能、堵转、接地) 参数检测 参数设置 节能运行 急停 四、使用条件 1 环境温度-40 C?+50C; 2 、户内、外安装; 3 、空气相对湿度不超过85% (环境温度20E时); 4、无剧烈振动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所; 5、无易燃易爆及腐蚀性气体和无导电尘埃的场所;

日立变频器操作说明(SJ300)

SJ300型日立变频器操作说明 该变频器采用“标准数字操作器OPE--S”,内部参数我厂已经设定,出厂时设定为“就地”操作,但只需简单调试就能实现“就地/集控”的操作转换。 一.就地操作 按“功能键”显示“d001”,按“向下键”直至显示“A- - -”, 按“功能键”显示“A001”,再按“功能键”显示“01”,按“向上键”显示“02”频率由操作器设定,按“存储键”确认。 按“向上键”显示“A002”,按“功能键”显示“01”,再按“向上键”显示“02”运行指令由操作器控制,按“存储键”运行键指示灯亮。 输出频率由F001设定,出厂时设定为50Hz。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“00.0”即为输出频率,“就地操作”设定完毕。 按“运行键”电动机运行,按“停止/重置键”电动机停止。 二.集控操作 按“功能键”显示“d001”,按“向下键”直至显示“A- - -”, 按“功能键”显示“A001”,再按“功能键”显示“02”,按“向下键”显示“01”频率设定由控制端子操作,按“存储键”存储参数。 按“向上键”显示“A002”,按“功能键”显示“02”,再按“向下键”显示“01”运行指令由控制端子操作,按“存储键”确认。 4-20mA控制频率时设定:A101=0、A102=50、A103=20、A104=100。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“00.0”即为输出频率,现在“频率”的高低由DCS系统4-20mA信号控制,“集控操作”设定完毕。 合上Q3(控制柜内C45单极空气开关)变频器即为“集控”运行,这时电动机的“起动/停止”及“转速”均由DCS系统控制。 *说明:电机正反转以集控为准,就地控制的转向可通过F004设定,“00”为正转;“01”为反转。采用默认值时为正转。 靖江市合金钢机械厂 2004年5月8日

空压机变频控制柜使用说明书

空压机变频器控制系统操作使用说明书 2011年8月

目录 1、简介 (3) 1.1、原理 (3) 1.2、特点 (3) 1.2.1、安全、可靠 (3) 1.2.2、四种控制方式,操作方便 (4) 1.2.3、人机界面,方便系统参数设置和运行监视 (4) 1.2.4 变频控制,效益可观 (4) 1.3、主要功能 (5) 1.4、适用范围 (5) 1.5、技术参数 (5) 2、操作指南 (6) 2.1、四种控制方式 (6) 2.2、现场手动操作 (6) 2.3、现场单机操作 (7) 2.4、上位机操作 (7) 2.5、自动恒压操作(无人职守) (8) 2.6、控制参数及设定(人机界面和计算机均适用) (9) 3、故障排除 (10) 3.1、常见故障及处理 (10) 3.1.1、控制台手动方式时,控制按钮或变频调频旋钮不起作用。 (10) 3.1.2、各项数据正常,但不能开机。 (10) 3.1.3、远控时不能开机。 (10) 3.1.4、人机界面不显示 (10) 3.1.5、人机界面按键不起作用或显示#### (10) 3.2、变频控制的一般故障及排除 (10) 4、注意事项: (11)

1、简介 1.1、原理 变频调速技术近年来发展迅速,并在许多领域发挥了重要的作用。空压机变频节能系统原理框图如图1。 图1空压机变频节能系统原理框图 由于许多空压机运行方式是加载、减载方式。减载时电机空转,那么能源都被白白的浪费了,而电动机转速自身不能改变,只能通过改变电机频率来调节转速。变频控制即通过改变电动机的转速来控制空压机单位时间的出风量,从而达到控制管路的压力。原理如上:通过压力变送器测得的管网压力值与压力的设定值相比较,得到偏差,经PID调节器(PLC)计算出变频器作用于异步电动机的频率值。由变频器输出的相应频率和幅值的交流电,使电动机上得到相应的转速。那么空压机输出相应的压缩空气至储气罐,使之压力变化,直到管网压力与给定压力值相同。 1.2、特点 1.2.1、安全、可靠 1、PLC选用世界名牌产品,保证系统的可靠性 PLC选用世界名牌产品,如:西门子、欧姆龙等,也可以由用户指定产品,如:施耐德、日立等。 2、PLC与电气线路相结合的控制方式,进一步提高系统的可靠性 为了进一步提高系统的可靠性,采用PLC与电气线路相结合的控制方式,自动调频恒压方式和上位机控制由PLC完成,手动方式由继电器、按钮、开关等电气线路实现。

变频控制柜操作说明

变频控制柜操作说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

变频控制柜操作说明 1运行前准备 开前门先将空气断路器QF上推,接通主电源,“停机”红信号灯HLR亮。将前门关紧,旋转“电压测量”SA1转换开关,检查各线电压是否正常。 2变频调速器送电 在前柜门上按“变频上电”按钮SB2,电磁接触器KM闭合,“变频上电”绿信号灯HLG亮,同时红信号灯HLR熄灭,主电源送至变频调速器输入端,同时面板有显示。 3变频调速器工作 请按变频调速器的使用说明书进行操作。按“控制面板”的操作面板上“功能数据”键或旋转电位器R,将各工作参数设定好。将“正转/停/反转”转换开关SA2置于正转位后,再按操作面板上“运行”键控制风机电机从起动频率上升至50Hz进行运行,操作面板上运行指示灯亮。操作面板上可从LED显示屏幕上显示变频器输出频率、输出电压、输出电流、同步转速、负载率及电机状态。一旦变频调速器及风机电机出现故障,变频调速器操作面板有故障代码及报警显示外,同时“故障”黄信号灯HLR亮,变频调速器停止工作。在得知故

障类型后再切断变频调速器的输入电源,即操作“停机”按钮SB1,“变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。 4停机操作 正常停机操作:须先操作面板上“停止”键使变频调速器运行频率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止运转。变频控制柜的功能及参数 1、变频控制柜的电源切换与保护功能 变频控制柜通常设计有断路器元件,它连接着进线电源,可以帮助变频控制柜完成电路的通断操作,并能够在电路和变频器出现短路或过载时提供保护。此外变频柜还可以在电机维护时切断电源保证操作人员安全。 2、变频控制柜的变频调速功能 变频控制柜的控制面板上设置有变频调速用的电位器,可以根据操作人员的输出频率,向电机输送指令信号,控制电机的转速。变频控制柜中的部分产品设置有工频切换功能,以保证在变频器出现故障时,通过自动控制回路将电动机切换回工频电源。 3、变频控制柜的直观控制功能 变频控制柜的柜体上设计有显示设备与操作面板,它与变频控制柜内部的电器元件相连,可以直观显示变频控制柜的运行状态,同时方便操作人员控制变频装置的运行,及对电机等被控制设备进行现场操作。 变频控制柜的柜体上,还安装有各种仪器仪表及指示灯,例如电压表、电流表、频率表,及电源指示灯、报警指示灯、运行指示灯、工频指示灯等。变频控制柜的运行及操作状态,可以直接反应在各项仪表及指示灯上,实现对变频器工作状态的时时监测。 4、变频控制柜的安全防护功能 变频控制柜将各种包括变频器在内的各种电气元件都集中在柜体内,这样可以减少外部环境对电气元件的影响程度,降低电气元件受环境污染的程度,也降低变频控制柜操作人员的触电危险,因此具有较好的安全防护效果。 1、变频控制柜.直接启动控制柜 控制电机功率:0.37-15KW; 控制电压:380V; 控制水泵台数:1-4台。 2、变频控制柜.三角启动 控制电机功率:15-90KW; 控制电压:380V;

控制水泵台数:1-5台。 3、变频控制柜.自动减压启动控制柜 控制电机功率:15-160KW; 控制电压:380V; 控制水泵台数:1-5台。 4、变频控制柜.全自动变频调速控制柜 控制电机功率:0.18-250KW;控制电压:380V;控制电机台数:1-7台; 压力控制精度:0.02MPa或-0.02MPa。

变频控制柜功能介绍及使用条件

变频控制柜功能介绍及使用条件 上海阳光泵业制造有限公司座落于上海市金山工业园区,是国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业,注册资本1100万元。主导产品包括:螺杆泵、隔膜泵、液下泵、磁力泵、排污泵、化工泵、多级泵、自吸泵、齿轮油泵、计量泵、卫生泵、真空泵、潜水泵、转子泵等类别。产品以优越的性能,精良的品质已获得各项专业认证证书及客户的认可。公司拥有多名水泵专家和各类中高级工程师,不断的开发制造,升级换代产品年年都有问世。 一、变频控制柜详细介绍: 变频供水设备在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。典型应用:恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。 二、变频控制柜特点: 1、节约能源 变频器控制电机与传统控制的电机比较,能源节约是最有实际意义的,根据注水量、输油量需求来供给的电机工况是经济的运行状,即可节电48.8% 2、运行成本降低传统电机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占电机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。 3、提高压力控制精度变频控制系统具有精确的压力控制能力。使电机的压力输出与系统所需的注水量相匹配。变频控制电机的输出量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。

4、延长电机的使用寿命变频器从0HZ起动电机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对电机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使电机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。 5、低了电机的噪音根据电机的工况要求,安装变频调速后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了电机运行时的噪音。 三、变频控制柜功能介绍: 1、变频控制柜的电源切换与保护功能 变频控制柜通常设计有断路器元件,它连接着进线电源,可以帮助变频控制柜完成电路的通断操作,并能够在电路和变频器出现短路或过载时提供保护。 四、变频控制柜控制类型: 1、液位控制:该控制柜配高性能Key浮球开关,根据液位的高、低变化,自动控制给排水泵的开、停。 2、压力控制:外接电接点压力表或压力控制器,可根据管网压力的变化自动开泵、关泵,本型大量应用于生活给水及消防增压系统。 3、温度控制:外接温度控制器,根据设定的温度范围开泵或关泵,应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。 4、时间控制:机箱面板设有时间设定按扭和显示器,用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭,适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。 五、变频控制柜使用条件: 供电电源:市电、自备电网、柴油发电机组;三相交流380V,(-10%,+15%),50HZ 适用电机:一般鼠笼型异步电机 起动频率:可作频繁起动,建议每小时不超过20次 防护等级:IP41或IP20 六、变频控制柜环境条件:

相关文档