文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【降水方案】事故水池井点降水施工方案

【降水方案】事故水池井点降水施工方案

【降水方案】事故水池井点降水施工方案
【降水方案】事故水池井点降水施工方案

事故池施工降水施工方案

目录

一、工程概况…………………………………3-3

二、工程土质和水文地质情况………………3-3

三、井点降水施工……………………………4-11

四、施工应急措施……………………………12-12

五、临时用、电用水…………………………12-13

一、工程概况

本工程为MCC项目工程事故池。共计土方工程量为2.02万m3左右。设计±0.000相当于黄海高程7.60m。经过现场测量,施工场地自然地面的黄海标高为7.6m,即相对标高为±0.00m;施工场地周围地面标高相对平,以底板标高(包括1000mmC15毛石砼、碎石垫层)计算挖深,水池基坑大面积挖深为6.44m。

二、工程土质和水文地质条件

(一)本基坑所涉及的土层:

①层杂土:全场分布,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。

②-2层流沙:全场分布,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。

②-3淤泥:全场分布,灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。

(二)水文情况

本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水,富水性较贫乏,主要受大气降水及农田灌溉补给,勘察期间地下水位在地面下

1.00-1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于800吨。

三、井点降水施工

(一)轻型井点降水施工

1、施工准备

1)、施工机具

(1)滤管:Φ48mm,壁厚3.0mm无缝钢管或镀锌管,长2.Om左右,一端用厚为4.0mm钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻中15m 的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用lO号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。

(2)井点管:Φ48mm共计16口Χ12M,壁厚为3.0mm无缝钢管或镀锌管。

(3)连接管:透明管或胶皮管Φ35mm 17M×16口,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。

(4)总管:Φ150mm钢管,壁厚为4mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。

(5)抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或潜水泵,以及机组配件和水箱。

(6)移动机具:自制移动式井架(采用振冲机架旧设备)、牵引力为6t 的绞车。

(7)凿孔冲击管:Φ219×8mm的钢管,其长度为10m。

(8)水枪:Φ50×5mm无缝钢管,下端焊接一个Φ16mm的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与Φ35m高压胶管连接。

(9)蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。

2)、材料

粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。3)、技术准备

(1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。

(2)凿孔设备与抽水设备检查。

2、井点安装

1)、安装程序

井点放线定位安装高位水泵凿孔安装埋设井点管布置安装总管井点管与总管连接安装抽水设备试抽与检查正式投入降水程序。

2)、井点管埋设

(1)管底标高-8m,管底标高根据实际情况进行调整,管底标高-8.0m。沿四周封闭降水井点。

(2)根据建设单位提供测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水,埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便于排泄多余水。

(3)用人工将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在O.4~0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按过去经验,套管落距在1000mm之内,在射水与套管冲切作用下,大约在10~15min 时间之内,井点管可下沉lOm左右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可采取增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。

凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。

井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索拉起井点管插人,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层,该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:

1)砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。

2)滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60~lOOmm之间,

以提高透水性,并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填砂厚度

要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。

3)滤砂层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000~1800m,一般应

填至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。

4)井点填砂后,井口以下1.0~1.5m用粘土封口压实,防止漏气而

降低降水效果。

3)、冲洗井管

将中15~30m的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。

4)、管路安装

首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向泵房5%o的坡度并用砖将主干管垫好。

5)、检查管路

检查集水干管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝,直至不漏气为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏气现象。在水泵进水管上安装一个真空表,在水泵的出水管上安装一个压力表。为了观测降水深度,是否达到施工组织设计所要求的降水深度,在基坑中心设置一个观测井点,以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。

在试抽时,应检查整个管网的真空度,应达到550mmHg(73.33KPa),方可进行正式投人抽水。

3、抽水

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机后一个星期后将形成地下降水漏斗,并趋向稳定,土方工程可在降水10d后开挖。

4、注意事项

1)、土方挖掘运输车道不设置井点,这并不影响整体降水效果。

2)、在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。因为抽水应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,井点管的滤网易于阻塞,出水混浊。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。

3)、轻型井点降水应经常进行检查,其出水规律应“先大后小,先混后清”。若出现异常情况,应及时进行检查。

4)、在抽水过程中,应经常检查和调节离心泵的出水阀门以控制流

水量,当地下水位降到所要求的水位后,减少出水阀门的出水量,尽量使抽吸与排水保持均匀,达到细水长流。

5)、真空度是轻型井点降水能否顺利进行降水的主要技术指数,现场设专人经常观测,若抽水过程中发现真空度不足,应立即检查整个抽水系统有无漏气环节,并应及时排除。

6)、在抽水过程中,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,可通过管内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”数量超过10%,则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。

7)、在打井点之前应勘测现场,采用洛阳铲凿孔,若发现场内表层有旧基础、隐性墓地应及早处理。

8)、如粘土层较厚,沉管速度会较慢,如超过常规沉管时间时,可采取增大水泵压力,大约在1.O~1.4MPa,但不要超过1.5MPa。

9)、主干管应按本交底做好流水坡度,流向水泵方向。

10)、如在冬季施工,应做好主干管保温,防止受冻。

1l)、基坑周围上部应挖好水沟,防止雨水流人基坑。

12)、井点位置应距坑边2~2.5m,以防止井点设置影响边坑土坡的稳定性。水泵抽出的水应按施工方案设置的明沟排出,离基坑越远越好,以防止地表水渗下回流,影响降水效果。

13)、如场地粘土层较厚,这将影响降水效果,因为粘土的透水性能差,上层水不易渗透下去,采取套管和水枪在井点轴线范围之外打孔,用埋设井点管相同成孔作业方法,井内填满粗砂,形成二至三排砂桩,使地层中上下水贯通。在抽水过程中,由于下部抽水,上层水由于重力

作用和抽水产生的负压,上层水系很容易漏下去,将水抽走。

(二)深井降水施工

本工程地下室坑内采用Φ600深井降水,深井之间间距分别为12m与24m。深井泵设置在基坑内部以梅花形状摆设,间距为18m×18m,共设置20组左右排水井,井底标高为-22m左右,深井管长为-22 m(含滤管),(详见基坑平面图和剖面图)

1、施工工艺流程

井点测量定位挖井口安护筒钻机就位钻孔回填井底砂垫层吊放井管回填井管与孔壁间的砾石过滤层洗井井管内下设水泵、安装抽水控制电路试抽水降水井正常工作降水完毕封井(用砼浇筑)

2、操作要点

(1)、平整场地:为了节省机械施工费用,不使用履带式吊车,采用自制简易木架,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于木架在场地内移动。

(2)、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。

(3)、采用冲击钻成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。

(4)、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。

(5)、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到

井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。

(5)、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。

(6)、观测井中地下水位变化,作好详细记录。

(7)、如抽水时出泥量很大,应停止抽水,防止地下产生流沙,而造成塌方。

3、施工注意事项

1)、基坑内井点应同时抽出,使水位差控制在要求范围内。

2)、加强水位监测,特别是靠近已有建(构)筑物的深井井点,宜在建(构)筑井,水位差过大时,应立即采取补救措施,如设置回灌井点等。

3)、防止排出的地下水回渗而渗入基坑。

4)、深井泵在运行时要注意检查电缆线是否和井壁相碰,以防磨损后水沿电缆芯。

5)、位于基坑内的深井井点,由于井管较长,挖土至一定深度后,井管应于附近或立柱等连接,予以固定。

6)、井管使用完毕拔出。

7)、管井使用时,应经试抽水,检查出水情况是否正常,有无淤塞现象。

四、施工应急措施

1、配备120 kW柴油发电机两台,抽水机组备用四台,集水总管井点管及配件若干。

2、并配备24小时日夜有经验的人员值班,对每天降水情况进行记

录和处理突发事件。

3、现场准备一部分抢险物资,如钢管、木板、草包等,万一出现险情作临时应急之用,做到人员、物资、设备三到位。

4、如土中出水量较大,可在坑壁击入带孔钢管设置排水孔将水引出,减小水压力。

5、在深井及井点降水过程中,密切注意其降水幅度及地下水位的标高,地下水位标高及降水幅度均可在深井管内查看,并配合水准仪进行测量。如降水幅度较大应做相应的调整,防止临时设施因降水幅度太大而引起倾侧及水平移位,并在此区域增加喷锚、土钉墙等。

6、喷锚面层漏水,则用导管引流后用高强度砼浇平堵封,当水量流量较大时,除采用上述办法外,再结合坑外局部压密注浆等措。

五、临时用电、用水

临时用电、用水供给点由甲方接至施工标段大门口,对施工机械的运行进行合理的安排,必要时错开使用,可以满足施工高峰期现场用电的需要。根据国家用电计划,拟在现场配备一台柴油发电机,以确保现场施工进度及安全生产的用电需要。

(1)水管埋入地下200mm,总管口设高压水泵(水泵供电单设电箱,并在总配的总闸上引出),其他支线采用Ф32镀锌水管。

(2)施工用电采用三相五线制,开工前编制详细的专项施工方案,并配备专职用电管理员,全面负责施工用电的管理。

(3)由建设单位提供的变电间接出100mm2电缆线沿围墙布置,然后由总电缆线接出总配电箱,再根据施工需要接出各分配电箱;

水平管DN150[36+102]*2=276米,井管DN50/DN600/15根,深度大于12米

地表排水明沟500×300 -0.15

第一次挖土区域

第二次挖土区域

简易深井D600砼滤管

基底

-4.7、6.9m

12000 1000

1100

井点降水剖面图

事故池施工方案

事故池施工方案 根据结构图纸,准备施工方案,提供地下开挖基坑围护设计方案和施工措施,确保地基施工安全、合规。 施工测量放线 工程定位测量:根据应急处理事故池改造项目平面图,由建设单位对该事 故池工程定位核定,并由项目部专业放线人员对事故事故池轴线、外边线 进行定位并做好隐桩设置,隐桩点应远离基槽,并进行保护。根据控制点 布设施工场地,在施工场地确定下建立测量控制网,这样就可以根据测量 控制网进行施工,施工完后根据控制网将各个轴线控制点标在基坑边,并 打控制桩作为灰土回填控制线,用引桩点进行复核,以后每层灰土施工前 都要由专业放线人员根据基础轴线控制点用经纬仪将轴线上返至设计底标 高,在碾压灰土后进行各层施工放线。施工轴线在浇筑砼垫层后,用墨线 弹在砼上,钢筋工、木工方可施工。 根据施工图纸设计标高,引测标高点由业主、及施工方共同进行确认。并 将这一点标在永久建筑物上,用于沉降观测和施工。设置固定点2处,标 高测定在围墙上,并用红笔做好标注。基础开挖至设计标高时,将控制标 高点由士0.000引测至基坑内,并在基坑边打桩保护好,做为灰土垫层浇 筑标高控制点。 施工方法及技术措施 钢板桩及土方开挖工程 施工人员认真熟悉施工图纸,开挖之前在基坑四周进行钢板桩围护施工及基 坑坑底加密注浆施工、等待桩基施工完毕,检测合格、保养期达到,进行开 挖长度和宽度分别为6m×8m,开挖深度为4m,长宽方向各放坡1.5m;并对 施工机械班组进行技术、安全、文明施工交底。施工时,本工程采用机械开

挖与人工开挖交替进行,基础开挖深度为相对标高。开挖完成后,由设计、 建设、施工方共同验槽后方可进行下一道工序施工。 灰土回填土 优先采用基坑内原土,但不得含有有机杂物,其粒径不大于15mm.含水 量应符合规定。石灰:应用熟石灰粉;不得含有粒径大于3mm的生石灰 块。先压基底,再铺设灰土,分层碾压并进行试验,由现场抽样试验合 格后,再铺设下道灰土。以确保灰土每层碾压工程质量达到设计要求。 工艺流程:灰土拌合→槽底清理→分层铺设→找平→压实→测试验收→ 进行下道工序施工 首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然 后灰土的配合比应用体积比,3∶7.基础垫层灰土必须严格控制配合比。 拌合时必须均匀一致,,拌合好的灰土颜色应一致。灰土施工时,应适 当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎 为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。基坑(槽)底或 基土表面应清理干净。分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度为 250mm~300mm。 雨期施工:基坑(槽)灰土回填施工应连续进行。施工中应防止地面水 流入槽坑内,以免灰土遭到破坏。雨天施工时,并随时排水措施。刚打 完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将松软灰土除去,并重新 补填新灰土碾压。 保证项目:基底的土质必须符合设计要求。灰土的干土质量密度或贯入 度必须符合设计要求和施工规范的规定。 基本项目:配料要准确,拌合均匀,分层铺摊碾压密实,表面无松动、 起皮。留槎和接槎。 模板工程 施工工艺:模板加工→模板安装加固→模板拆除 分项工程支模顺序:C15垫层→C30水池底板→C30池壁板、扶壁柱、暗柱→ C30梁 模板加工安装

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

井点降水施工方案44833

一、工程概况 兰州市第二十一中学学生宿舍楼建设场地位于西固区陈官营,拟建一栋5层框架结构楼,占地面积约为405m2(45.0×9.0米),基础以卵石层为持力层,采用井点管井降水人工挖孔井桩基础型式;井桩基础埋深大于6米且进入持力层不小于 1.0米。 二、工程地质及水文地质条件: 拟建场地从地貌单元划分属黄河南岸Ⅱ级阶地;参考该场地工程地质勘察资料其地层概况如下: 1、杂填土及粉土:以粉土为主含建筑垃圾人工回填,厚度0.7-4.5米。 2、卵石:埋深3.0-4.6米,厚度4.5-5.2米。青灰色,母岩主要为石英岩、石英砂岩、花岗岩等硬质岩石,粒径8-20cm的约占75%。 3、砂质泥岩:砖红色,泥质结构,埋深7.5-8.1米 场地内地下水埋深-3.4~4.0米,主要含水层为卵石层,泥岩为隔水底板。地下水属阶地潜水类型,主要由大气降水补给,流向从西南-东北,本地区含水层平均渗透系数50米/d。 三、管井降水井点设计及施工 本方案编制依据的国家有关规范、标准及建设单位提供的资料有: 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 《建筑基坑工程技术规程》(甘肃省地方标准)DB62/25-30-2000 《兰州市第21中学学生宿舍楼建设场地岩土工程勘察报告》 该工程以卵石层为持力层采用人工井桩基础,地下水埋深为3.4~4.0米,水位降至基础底面0.5米以下,因此地下水位降深须大于3.50米。 1、基坑总涌水量(Q) Q=1.366K(2H-S)÷lgR0/r0H-含水层厚度,取值为4.0m。S-水位降深,取值为3.50m。

R0――假想半径,R0=R+r0K----渗透系数50 a----场地长,取值为45mb------场地宽,取值为9m 影响半径RR=2S√KH=98.96m 等效影响半径r0r0=0.29(a+b)=15.66m 2、单井涌水量(q)q=120πdL√K 式中:L--有效过滤器长度,取值为2.5m。 d---滤水井管半径,取值为0.16m。 3、降水井数量计算N=1.1Q/q=4.6(口) 根据在该区域降水施工经验,为节约降水施工成本,降水井深度可根据含水层厚度适当加深,抽排水时间延长,井数可适当减少,确定该建设场地基础降水井数为4口,4口降水井同时抽排降水可确保基础施工干作业。 4、井深设计:根据场地地层情况以穿透含水层为至 公式Hw=H+Δh+iL h+L+Hw6计算,井深为10.0米。 式中:H――基础深度,6.50~7.0m; Δh――降水水位到坑底的距离,0.5m iL h――水力坡度与井点管到基坑中心的水平距离,0.5m L――过滤器有效工作部分长度,1.5m 5、井位平面布置 根据在该区域降水施工经验场地水文地质条件及基础开挖深度要求,为缩短降水施工工期,降水井可沿地下水流方向上游稍密下游稍疏原则沿基础井桩空隙布设,井间距采用10.0-15.0m;降水井具体布置见附图。 6、完井工艺 (1)工序流程:确定井位----钻机安装就位--冲击成孔--安装井管—充填滤料---机械洗井--下入水泵抽排降水。 (2)井深及井身结构 根据地层概况及施工要求,考虑到涌水量、地层及抽排水时间等因素,尽可能达到较理想的排水效果,根据井径与涌水量的关系,井径设计为500-550mm,下入

雨污水检查井施工的解决方案.doc

一、编制依据 1、北坞村农民回学习迁房道路及市政管线工程(北坞村南路)施工图纸 2、北坞村农民回迁房道路及市政管线工程(北坞村南路)工程地勘报告 3、施工组织设计 4、相关施工规范、技术标准 5、现况周边环境考察及施工需要 二、工程概况 2.1工程概况 该工程地处海淀区玉泉山南麓及颐和园西侧区域,主要位于玉泉行政村北坞村范围内。北坞村南路为城市支路,西起茶棚路、东至金河路(颐和园西门),在桩号K0+430处与玉泉慧谷西侧路相交,在桩号K0+660处与北坞村路相交,全长1.471公里。 工程内容包括:道路、雨水、污水及排水边沟工程。 沿道路修建雨污水管线。北坞村路以西段雨水从西向东排入拟建北坞村路西侧雨水方沟内,干线管径D=500-1400mm,北坞村路以东段排入拟建北坞村路东侧雨水方沟内。方沟断面尺寸分别为W×H=800×1050mm、W×H=1600×870mm、W×H=1200×1230mm。 北坞村南路新建污水管线排入现况北坞村路污水管,管径D=400-500mm。 本工程计划开工日期为2009年6月23日,计划竣工日期为2009年9月10日,合同工期为80日历天。 2.2设计概况 技术标准:设计等级为城市支路,设计速度为30公里/小时,红线宽度为30米。 平面设计:北坞村南路西起茶棚路K0+528处、东至金河路(颐和园西门),全长1.471公里,在桩号K0+430处与玉泉慧谷西侧路相交,在桩号K0+660处与北坞村路相交。 纵断面设计:本工程道路最大纵坡及最小纵坡均为0.3%;最大坡长541.42米,最小坡长为116.85米;最小凸曲线半径为8000米,最小凹曲线半径为7000米。 横断面设计:路面设i=1.5%双向横坡,坡向外侧;路肩设置i=2%单向横坡,坡向内侧。 2.3 道路工程概况

事故水池施工方案(大开挖)

世林化工4*30万吨/年煤制甲醇一期工程污水处理站/事故水池施工方案 受控号: 编制人: 审核人: 审批人: 中国化学工程第四建设公司

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工顺序 (5) 四、施工方法 (5) 4.1测量放线 (5) 4.2土方开挖前的准备措施 (6) 4.3土方开挖 (7) 4.4土方开挖的安全保证措施 (8) 4.5基坑监测 (9) 4.6水池开挖作业应急措施 (10) 4.7排水沟及集水井 (11) 4.8砂袋护坡 (11) 4.9基槽验收 (11) 4.10事故水池施工 (11) 4.11水池防水及防腐 (16) 4.12砂石回填 (17) 五、施工组织机构 (18) 六、劳动力计划 (18) 七、施工机具计划 (19) 八、施工进度安排 (19) 九、工程质量管理及技术保证措施 (20) 十、施工安全保证措施 (26) 十一、夏季、雨季及夜间施工措施 (38)

一、编制说明 1.1编制原则 以施工图纸及施工规范为依据,结合本工程实际情况,科学严谨地编制施工方案。编制原则如下: (1)认真贯彻执行国家对工程建设的各项方针,严格执行建设程序。 (2)遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 (3)科学的安排雨季施工项目,保证工程生产的均衡性和连续性。 (4)结合本工程具体特点,配备具有类似施工经验的专业队伍,选择性能良好的机械设备,科学合理的配备生产要素,提高劳动生产率。 (5)采用先进的施工技术,科学地制定施工方案。 (6)高效、有序、优质、安全、文明地组织施工。 (7)在确保工期的前提下,优化工期,降低工程成本,提高经济效益;合理储存物资,减少物资场内二次倒运量。 (8)科学布置施工平面图。 1.2 编制依据 1、基础文件 (1)设计施工图纸及说明 (2)施工手册 2、国家现行工程建设政策、法规和规范、验收标准,主要有: (1)GB50026-2007 《工程测量规范》 (2)GBJ50202-2002 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 (3)GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (4)GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (5)JGJ107-2003 《钢筋机械连接通用技术规程》 (6)JGJ/T 8-97 《建筑变形测量规程》 (7)JGJ59-1999 《建筑施工安全检查标准》 (10)JGJ79-2002 《建筑地基处理技术规范》 3、我公司ISO9002质量体系标准文件及公司《安全工作手册》 4、施工现场地质勘察报告

钢筋砼管降水井工程专项施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 1.1参建单位 (3) 1.2 地理位置 (3) 1.3场地及周边环境................................................................ 错误!未定义书签。 1.4 工程地质条件 (3) 1.5水文地质概况 (5) 1.6建筑和结构概况................................................................ 错误!未定义书签。 1.7 降水井概况....................................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.. (6) 第三章降水井施工方案 (10) 3.1施工流程 (10) 3.2 施工工艺 (11) 第四章施工机械配备及进度计划 (13) 第五章降水井质量要求 (14) 第六章降水过程的控制 (14) 第七章成品保护及环保措施 (15)

第八章降水对周围建筑物影响分析 (16) 第九章主要安全技术措施 (17) 第十章基坑降水应急预案 (18)

第一章工程概况 1.1参建单位 建设单位: 设计单位: 降水施工单位: 监理单位: 总承包单位: 1.2 地理位置 项目所在地:新津县兴平镇兴园11路,交通便利。 1.3 工程地质条件 经钻探揭露,场地内地层由人工填土(Q4ml)、粘土(Q4al)、粉土(Q4al)、砂土(Q4al)、冲洪积卵石层(Q4al+pl)及白垩系灌口组泥质粉砂岩(K2g)组成: (1)杂填土(Q4ml):杂色,松散,干~稍湿。以碎砖、砼块等建筑垃圾为主,偶见生活垃圾;岩土类别为Ⅲ类(部分地段表层为砼板),岩土类别为Ⅴ类。该层局部分布于场地表层,揭示层厚1.00~3.60m。 (2)素填土(Q4ml):灰色,松散,稍湿。以粘性土为主,粉土次之,含少许植物根系;岩土类别为Ⅱ类。场地内均有分布,揭示层厚1.00~3.30m。

井点降水施工方案.doc

1.工程概况 本工程为西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收 装置,该工程为构筑物,该基础底坐落于 2 层土上。根据勘察报告和现场实测可 知区域地下水位较浅,北侧地下水埋置深度为,南侧地下水埋置深度为。 1-3 轴为钢结构框架柱基础和设备基础,废水池处于3/J 轴以北,长为6000mm,宽为 2000mm,埋深为。设备基础埋深为,钢结构框架柱基础埋深为。 2.编制依据 西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收装置结构施工 图 国家有关施工技术、安全规范、规程 丙酮回收装置地质勘察报告。 3.计划开竣工日期 计划开工日期:2004 年 11月 17日 计划竣工日期:2005 年 3月 28日 4.主要施工管理人员 项目经理 安全经理 质量负责人 人事工程师 5.操作工艺流程 测量放线 水泵安装6 .降水措施材料进场 抽排水 施工经理 技术负责 安全工程师 施工员 钻井埋没井点管 管井拆除 根据地下水位埋置深度,对基底标高为以上基坑槽不需作降水处理。对3轴基底标高为的设备基础和基底标高为 ( 最低处 ) 的废水池基坑进行降水。由于地坑面积较小,地下水位与基坑相对标高差较小,现场采用管井降水法。 管井的设置

废水池管井设置 1.1.1.1)基坑涌水量计算:根据西安惠大醋酸纤维烟用丝束二期工程岩石工 程勘察报告可知,场地地下水属稳定潜水类型,场地地下水主要接受大气降水和地表水渗入待补给,故可按下列工式计算: Q=( 2H0-S )× S/ ( lgR-lgX 0) 式中 Q为基坑日涌水量 K 为土壤渗透系数,地质勘察资料给出经验值5~8m/d, 此处可取6m/d; H0为经验数值, 可按 H0=(S+L)计算; 计算简图( 5-1 )如下: S为水位降低值 R 为降水影响半径,R=()1/2 X0为基坑降水假想半径,X0=(A/ 1/2 A为基坑降水面积。 1.2. 管井深度确定 1.3. 管井深度 H ≥ H1+ h+L × i+2 i 为降水漏斗曲线坡度,与 r 有关,取 1/4 ; h 下限水位至基底安全距离取 1 米; L 井点中心至基坑中心距离(短边距离的一半); 下限水位至井底距离取 2 米。 ,本工程取井深10m。 1.4. 井点数量的确定: 1.4.1. 单井出水量根据土壤渗水量决定: q=65**d s*l*K 1/3 3 =m/d ; d s为过滤器管道直径, 取;

污水井施工方案

污 水 井 修 缮 加 固 施 工 方 案 第一章工程概述 工程项目概况 原建污水管道接口处渗水,应建设单位高新技术产业开发区规划建设局的要求,对污水管道进行维修处理。 施工顺序:井点降水机械开挖及人工清理污水管道接口处清理干净且底部下挖300mm并浇筑C30砼管道接口四周处支模板,浇筑C30砼污水管道接口处,砖砌直径1.5米圆形检查井并内外壁抹灰安装成品混凝土井盖回填土井点降水退场。

第二章井点降水施工 1、根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,管道基础埋设较深,自然地面向下4.0m左右为管道基础底标高,且地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给管道基础施工带来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险,基础开挖后如果塌方,扰动原有管线基础,将对原污水管道等构成极大的危害,存在极大的安全隐患。 因此根据实际情况采用井点降水,为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施,井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到污水管道基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 2、施工技术措施 ①降水形式 管道基础两侧采用双排井点降水,井点管间距1.0m,降水深度为6m;或采用管道基础环型井点降水,井点管间距0.8米,降水深度6米。 ②抽水泵采用YB180M-ZW型水泵,吸口直径为Φ108mm,集水管根据现场实际确定长度。集水管两端用肓板封死后接Φ48管,用软胶管将总管和井点管连接成总管系统,集水总管系统与集水箱吸入口连接。 ③井点管用Φ48钢管制成,每根6m,一端制成锥型封闭,下部1.5m长为滤管,设间距30mm 一个Φ12圆孔,用18#铁线绑扎后,外用70目尼龙网包两层,用22#铁线绑牢,井点管每50根用一套设备。 ④打井管用Φ57钢管制成长8m,一端制成锥型锯齿形状,用水带与高压水泵连接。 ⑤采用冲沉法布管,由打井管向地下注入高压水,将打井管对准点位垂直插入井点孔,边冲边拔边旋转并保持打井管垂直,调整水压和沉入速度,保证冲孔直径达到要求,冲水压力可逐渐加压,待冲沉至设计底标高下0.5m时,打井管停止冲沉,再冲洗片刻将底部泥浆随水冲出,切断水源后,迅速垂直拨出打井管,随即将井点管对准井孔中心垂直插入,当井点管达到设计高程后,将井点管固定并将井点管管顶临时封堵。在井点管四周均匀分层填灌粗砂,填至地下水位以上0.5m处,改填普通土捣实。 ⑥当井点管封堵完成后,将管顶临时封堵打开,向井点管内灌水,当清水灌入后,迅速下沉,证明井点成孔合格。

降水井施工组织设计

安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程 综合倒班基地项目 降 水 井 施 工 方 案 编制: 审核:

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3场地水文地质条件 (3) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (4) 4.2降水井布置 (5) 4.3施工技术措施 (5) 4.4降水井施工 (6) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 5.1施工管理体系 (6) 5.2质量保证体系 (6) 5.3劳动力组织计划 (6) 5.4机械设备计划 (7) 5.5施工工期 (7) 6施工安全及环保措施 (7) 6.1降水安全、环保措施 (7) 6.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

基坑降水施工方案 一、编制依据 1、四川省地质工程勘察院《综合倒班基地岩土工程勘察报告》 2、《现行建筑施工规范大全》 3、有关场地平面图。 二、工程概况 安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程综合倒班基地位于四川省遂宁市河东新区,本工程规划建设用地面积20622m2,其中一期用地面积11761m2,二期用地面积8861m2,总建筑面积84096m2。因规划方案改变,于2011年11月5日调整设计规划图,工程拟建建筑有倒班公寓、体育馆、餐厅和地下设备用房,各建筑明细见表1.1。 表1.1 拟建建筑明细表 三、场地水文地质条件 在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)与侏罗系上统遂宁组(J3)组成,地层岩性分别为粉土、粉砂、卵石和粉砂质泥岩,其埋藏情况和厚度特征详见《工程地质剖面图》。现将各地层的分布及特征由上至下描述如下: 粉土①:黄褐色,稍密,湿~很湿,含铁锰质氧化物,呈条纹状分布,见黄褐色铁锰质浸染,具摇震反应,偶见有机质及腐殖物,局部夹薄层或团块状粉砂。该层层厚约1.0-3.0m,单桥静力触探比贯入阻力Ps值平均为2.20MPa,分布于整个拟建场地。顶部0.3-0.5m为耕植土。

井点降水专项施工方案

第六节、井点降水专项施工方案 一、井点降水概况 本工程位于下沙城区东南,和钱塘江相望,北侧紧邻20 号渠,场地土质主要为砂纸粉土,且本工程存在大面积纯地下室区域,采用的降水方式为自流深井降水,井点降水工程量较大,是本工程的一大重难点。 井点将水法是指井点降低地下水位是将在拟建工程基坑周围埋设许多一定深度的吸水井点管,在地面安装吸水总管及抽水设备而构成一套抽水系统。然后,开动抽水设备从井点管不断抽吸地下水,使基坑内的地下水逐渐降低一定深度,而基坑内外侧形成降水漏斗曲线。井点降水方法一般用于地下水位比较高的施工环境中,是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施,能疏干基土中的水分、促使土体固结,提高地基强度,同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,消除流砂。 二、井点降水施工方法 1、施工准备 1.1 、技术准备 1.1.1 、工资料准备 (1)施工区域内建筑物的工程地质勘察报告; (2)工程所使用的施工图纸; (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料; (4)施工所需的相关规范、规程。 1.1.2 、施工方案编写,确定以下内容: (1)井点降水方法的选择、确定。 (2)井点管的构造、长度和数量,抽水机械的型号和数量(包括泵和电动机的备用量),滤管和砂滤料的规格和数量。 (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料。 (4)施工所需的相关规范、规程。 (5)井点净水系统的平、剖面布置图和安装图。 (6)井点管沉设方法,排水管沟的设置及排水点的选择。

(7)防止地表水及雨水流入基坑的措施。 (8)井点管路的保护措施。 (9)井孔的施工方法及机械设备要求。 (10)降水范围内的水位观测孔位置技数量。 (11)安全及文明施工措施。 1.2 、施工机具准备 1.2.1 、施工机具选择 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收, 验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 1.2.2 、成井机械 管井井点降水施工机械主要有正反循环钻机或冲击钻机。真空井点降水施工机械主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。喷射井点根据其工作时使用的喷射介质的不同,分为喷水井点和喷气井点两种。其主要设备由喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。 1.2.3 、抽水设备 根据施工工艺的不同选择不同型号的离心泵、潜水泵、真空泵、深井泵等排水采用的动力水泵有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,宜取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5?2倍。当基坑涌水量Q< 20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。 1.3 、施工材料准备 1.3.1 、砂滤层 用于井点降水的黄砂和小砾石砂滤层,应洁净, 其黄砂含泥量应小于2%,小砾石含泥量应小于1%其填砂粒径应符合5d50W D5g 10d50要求,同时应尽量采用同一种类的砂粒,其不均匀系数应符合 Cu=D60/D10C 5要求; 式中d50――为天然土体颗粒50%勺直径; D50为填砂颗粒50%勺直径; D60为颗粒小于土体总重10%勺直径。 D10为颗粒小于土体总重10%勺直径。

污水及提升井施工方案完整版

污水及提升井施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

施工方案 (一)工程概况 本工程为惠山区前洲街道友联村余家宕污水管线工程,共收集余家宕约58户农户及附近企业的生活污水。通过新建污水管网收集通过提升井水泵压力提升至南侧北洲路的现状污水检查井内。 1.沟槽:沟槽采用机械配合人工开挖施工。 2.管材:污水管为DN225、DN300 HDPE SN8双壁波纹管、DN300PE管及UPVC直壁管De160。 3.接口:分别采用承插橡胶圈接口和胶粘接口。 4.管道基础:开挖段污水管基础为10cm厚的碎石(粒径为25~38mm)垫层上铺 5cm厚的中粗砂,满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm。碎石应夯实,粗砂应洒水拍平。 5.检查井:DN225HDPE管污水检查井采用600X600方形砖砌污水检查井, DN300HDPE管采用Φ1000圆形砖砌污水检查井。 (二)污水管道开挖施工 、测量: 、沟槽开挖: 、沟槽排水: 雨季节,宜在堆土内侧挖排水沟,将汇集的雨水引向槽外;如无条件引向槽外时,宜每30米左右作一泄水簸箕,有计划地将雨水引入槽内,以免冲刷槽帮,水簸箕的位置应躲开坡度板。 米。 、井基、管道基础施工: 、下管; (1)、检查槽底杂物:应将槽底清理干净,给水管道的槽底,如有粪污、腐朽不洁之物,应妥善处理; (2)、检查地基:地基土壤如有被扰动者,应进行处理; (3)、检查槽底高程及宽度:应符合挖槽的质量标准; (4)、检查槽帮:有裂缝及坍塌危险者必须处理;

(5)、检查堆土:下管的一侧堆土过高过陡者,应根据下管需要进行整理。 、管道铺设质量: ±10毫米。 、安管施工: —70cm长的承口管段设置在上游,插口管段设置在下游。 、检查井的砌筑施工: 、回填: (三)、提升井构筑物施工 放样 基坑平面放样应根据招标图纸要求放出的基坑开挖边线,测定基坑标高应设置高程样板控制。高程样板必须经复核后方可使用,在挖至底层土、做基础、围护等施工过程中应经常复核,发现偏差应及时纠正,放样复核的原始记录妥善保存,以备查考。 基坑开挖 根据设计断面坡度算出坡脚位置,并进行中线和高程控制,施工时可使用撒石灰、钉坡脚桩等方法,并标注开挖深度,便于施工员把握。 砼底板施工 坑底混凝土垫层施工 1、坑底混凝土的及时浇捣是基坑施工关键。坑底混凝土厚度及标号根据图纸设计要求,采用商品混凝土并添加早强剂。 2、混凝土浇完24小时后,方可进行底板施工。 3、垫层砼面高程只允许略低于设计标高面,不允许高出设计高程,以保证上层底板钢筋绑扎位置正确,底筋保护层有保证。 混凝土底板施工 1、底板浇捣施工工艺流程图 2 3

事故池水池施工方案-

中节能万润股份沸石系列环保材料二期扩建项目 污水站四期工程 事故水池施工方案 批准: 审核: 编制: 编制单位:天俱时中节能万润项目部 编制日期: 2016年07月15日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制说明和依据 (3) 三、基础施工方法 (4) 四、池壁砼施工 (6) 五、成品保护、安全措施及施工注意事项 (14) 六、预埋件及预留洞留设施工 (15) 七、质量控制措施 (19) 八、施工过程质量控制 (20) 九、雨季施工措施 (22) 十、一般要求 (22) 十一、施工用电 (23) 十二、现场文明施工管理 (25) 十三、劳动力组织计划 (25) 十四、主要施工机具计划 (26) 十五、主要测量仪器和计量器具计划 (26)

一、工程概况 中节能万润污水站四期工程位于开发区大季家万润工业园区,本工程±0.000相当于绝对标高43.000。 事故池长33.85米,宽25.4米,池顶标高6米-6.25米,水池基础底板厚度500-600mm,池壁厚度为250-500mm。 平面位置见总图专业图纸。 二、编制说明和依据 1 编制说明 总平面布置图和招标文件及招标答疑会议纪要进行编制。本着合理安排施工程序,保证各项施工活动能相互促进,紧密衔接加强施工进程。 采用流水作业法和网络计划技术合理的安排施工进度计划,做到施工连续均衡的进行,合理的使用人力、物力、财力,圆满的完成施工任务。 合理的安排雨季施工项目,落实季节性施工措施,保证工程施工连续。推广应用新材料、新设备、新技术,做到节材节能,提高质量,增加效益。 推行目标管理,各分部分项工程设定目标,做好检查控制,以各分部分项目标的实现来保证整个目标的实现。 2编制依据 建设工程项目管理规 GB/T50326-2006 建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 工程测量规 GB50026-2007 建筑工程文件归档整理规 GB/T50328-2014

井点降水专项施工方案60690

井点降水施工方案 本工程采用轻型井点降水方案降低地下水,坑底尺寸70.6m*40.6m (1)工程地质情况 根据地质报告,对于本基础工程而言,建筑物基础处于是湿润区,较强透水土层中,该场地地下水位较高,最高地下水位理埋深在地表下0.9m,地下水较为丰富,场地土质以粉质粘土及粉土为主。 (2)井点降水方案的选择 现根据岩土工程勘测报告的土层测试情况,本基工程采用轻型井点降水。具体采用的是无压非完整井的环状井点系统。 (3)无压非完整井的环状井点系统的计算 ①计算简图 ②井点管高程布置 根据本地和工程实际情况,先开挖至-1.8m处,再下井点管。井点降水深度,考虑抽水设备的水头损失以后,一般不超过6m井点管埋设深度H (见图1)。

计算公式: H≥H1+h+IL 式中H1——井点管埋设至基坑底面的距离(m) h——基坑底面至降低后的地下水位线的最小距离,一般取 0.3m~1.0m I——水力坡度,根据测定环状井点为1/10 L——井点管至基坑中心的水平距离(m) H=H1+h+IL=2.3+0.3+(1/10)×23 =4.9m ③群井涌水量计算公式: Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) 式中Q——井点系统的涌水量(m3/d) K——土的参透系数(m/d) H——含水层厚度(m) S——水位降低值(m) R——抽水影响半径(m) 常用计算公式: 粉质粘土取K=1.0 R=1.95S√H×K =1.95×4.9√(20.0-0.9)×1.0 = 41.76m X O——环状井点系统的假想半径(m)对于矩形基坑其长度与宽

度之比不大于5时,可按下式计算: X O=√F/π F——环状井点系统包围面积(m3) ∵长/宽=76/46=1.65<5 ∴F=76×46 =3496 m2 X O=√F/π=√(m) S`/(S`+l)=5.0×(5.0+1.0)=0.83 经查表得H O=1.85(S`+l)=1.85×(5+1.0) =10.8m H O=10.8+4.43=15.23 S=4.9+4.43=9.33m Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) =1.336×1.0×(2×15.23-9.33)×9.33/(lg41.76-lg33.367) =2704m3/d ④单根井点管的最大出水量由下式确定 q=2πr c l c v=2πr c l c65K1/3=130πr c l c K1/3 式中q——单根井点管的最大出水量(m3/d) r c——滤管的半径(m) l c——滤管的长度(m) v——滤管的极限流量(m/S) k——土的渗透系数(m/d) q=130πr c l c K1/3=130×3.14×(0.05/2)×1.0×11/3 =10.21 m3/d ⑤井点管数量由下式确定: n`=Q/q=2704/10.21=265 根 n=1.1×265=1.1×265=291.5根取292根 ⑥井点管平均间距为: D=L/n=(76+46)×2/292 =0.84m 可取D=1.0m~1.2m。 式中L——总管长度(m) 根据以上计算,按每台轻型井点降水设备配30~40根井点管计算,本工程一级轻型井点要配备8台套降水设备,局部加深处增加二级轻型井点降水另行配备。

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

污水井施工方案

厂区污水工程 污 水 井 专 项 施 工 方 案

施工方案 一、工程概况 本工程为厂区污水井施工,污水井长9.6米,宽3.6米,深度为2.6米,池壁为钢筋混凝土现浇结构。由于污水井深度较深达到2.6米,长度到达9.6米,与厂房间距只有3.4米,为了保证施工安全及施工质量故采取钢板桩支撑维护。 二、施工方案 1、沟坑支撑 沟坑开挖的支撑采用钢板桩支撑长度为9.6+9.6米共计19.2米,按20米计算。结构如下图: 用柴油打桩机打桩, 2、基坑开挖 基坑采用直坑开挖,挖土采用机械和人工结合的方法施工。为防止扰动坑底土层,机械挖除控制在距坑底土基标高20~30㎝处采用人工挖土、修整坑底。

沟坑挖土,随挖随运,及时外运至业主指定地点,沟坑边不得堆土,以减少沟坑壁的侧压力。为保证坑底土的强度和稳定,施工时不得超挖,也不能扰动;当发生超挖或扰动时,必须按规程进行地基处理。 沟坑排水根据当地水文、气象等资料,管道施工期间为多雨季节,我们必须在基坑底两侧设置排水明沟,确保基坑内无水施工。 3、土方堆放 根据现场实际情况,土质可能为三、四类土,按规范化可以作为沟坑的回填土,故开挖出来的土一部分可以运作回填,剩余土运到业主的指定点。 4、沟坑排水处理 本工程采用坑内明沟排水,在坑底随同挖方一起设置集水井。并沿坑底的两侧挖排水沟,使水流入集水井内,然后用水泵抽出坑外,施工排水最后经过沉砂池,才排入市政污水管网。排水沟离坡脚0.5m,断面取0.3×0.3m, 坡度为0.5%, 安装→侧墙钢筋绑扎→侧墙外模安装→侧墙混凝土浇筑。 1. 混凝土垫层 1.1立模板:垫层边模可采用10#槽钢或100mm×l00mm方木模板,模板背后用钢

事故池施工方案

采气一厂稀油污水处理新建工程 事 故 池 施 工 方 案 油建一公司 2008-9-10 编制______________ 审批人:_________________________ 事故池施工技术措施 (一)、主要工程量及概况 根据文件号、施工图的要求,结合现场实际情况,编制以下施工方案。事故池上口长70米,宽70米;总深4米,其中露出地面0.5米,埋地3.5米,容积1万立方米。 (二)、土方开挖及降水处理 1、基坑的开挖,按洒好的白灰线,用斗容量1M3挖掘机挖土,放坡系数1:2施工,根据以前施工时 的地质情况及地质报告,地下水位较深,土方开挖时不会遇见地下水。

2、根据给定的控制坐标和水准点、按建筑物总平面要求,引测到现场。做好尺寸标高控制测量的 校核,根据设计标高预留20CM人工清土。 3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防 止错挖和超挖。 4、开挖土方时,用挖掘机装8吨自卸车运至1KM以内堆放运出。 23757 5CCD 峍35812 8BE4 诤30008 7538 甸9KZL26520 6798 枘 5、挖至设计标高后,及时通知设计、监理及有关技术人员到现场验收,验收合格后方可下部施工。(三)、防水层: 1 、做好基土层表面清理工作,按照施工图要求铺设两布一膜土工布; 2、铺设应平顺,松紧舒适,不得崩拉过紧; 3、如发现土工布如有破损应立即修复; 4、相邻土工布搭接宽度为40cm。 (四)找平层: 根据施工图说明配合好工艺做好套管预埋工作,回填验收合格后,提前作好砼原材料送检工作,再按配合比要求做好砼找平层。 (五)、钢筋工程施工 (1)本工程底板、池壁等钢筋采用? 10钢筋绑扎间距200的钢筋网,在现场进行制作,绑扎,钢筋的搭接长度不小于1.2La,且不小于300mm钢筋制作、绑扎验收合格后方可进行下道工序的施工。 (2)在钢筋绑扎过程中,配合好工艺管道,做好预埋工作。 (3) ---------------------------------------------- 钢筋施工流程:底板钢筋绑扎--------------- 运钢筋到使用部位 ---------------------------- 绑底板钢筋------------ 设置垫块 --- 池壁钢筋绑扎----- 调正纵向钢筋位置------ 纵向钢筋检查接头长度------- 设置垫块钢筋验收 (六)、模板工程 1 、模板制作前刷好模板隔离剂,涂刷均匀,不得漏刷; 2、踏步模板,采用钢模,脚手架杆支撑,加固牢固; (七)、混凝土工程

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

相关文档