隐蔽工程验收记录

1.地基验槽记录

2.现场预制桩钢筋安装

3.预制桩的接头

4.混凝土灌注桩钢筋笼

5.钢筋混凝土工程

6.砌体工程

7.钢结构工程

8.地面工程

9.门窗工程 10. 幕墙工程11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程

1 地基验槽记录

一、基本要求和内容

(1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表1。

(2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。

(3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。

(4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。

(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。

(6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。

二、核查办法

(1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。

(2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。

三、核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无验槽记录或验槽内容记录不全。

(2)验槽记录签证手续不齐全。

(3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。

(4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。

(5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

2 现场预制桩钢筋安装

一、基本要求和内容

(1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表2。

(2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。

(3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求。

(4)主筋间距、桩尖中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、锚固钢筋长度等必须符合设计和规范要求。

二、核查办法

(1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。

(2)核查钢筋连接方式和试验报告。

(3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(4)核查主筋距桩顶距离、多节桩锚固钢筋位置等是否符合预制钢筋骨架质量检验标准规定。(5)核查主筋间距、桩中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、多节桩锚固钢筋长度是否符合预制桩钢筋骨架质量检验规定。

(6)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

三、核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。

3 预制桩的接头

一、基本要求和内容

(1)预制桩的接头需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)电焊接桩的焊缝及电焊接桩结束后的停歇时间;

2)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙垫铁;

3)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋和下节桩的预留孔;

4)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间。隐蔽工程验收记录见质控(建)表3。(2)电焊焊缝质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202及设计要求;电焊接桩结束后的停歇时间应大于1min,焊条应按设计要求采用。

(3)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙应用铁片垫密焊牢,不得用钢筋头或塑片叠焊。

(4)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋应除锈无污染和下节桩的预留孔无杂物堵塞。

(5)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间不得超过2min;送上节桩使两端面贴合,硫磺胶泥自然冷却时间应大于7min。

二、核查办法

(1)核查隐蔽工程的焊接材料、硫磺胶泥材料等相关产品的质量证明文件、中文说明及检验报告等。

(2)核查电焊接桩结束后的停歇时间、硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间是否符合设计及有关规范要求。

(3)核查硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋是否除锈和下节桩的预留孔有无杂物堵塞,硫磺胶泥注入预留孔是否溢出孔外至桩顶整个平面。

(4)核查电焊接桩的上下节桩节间的缝隙是否用铁片垫密焊牢并符合规定要求。

(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

三、核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,核查的内容和质量指标不符合设计和有关规范、标准的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。

(3)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

4混凝土灌注桩钢筋笼

一、基本要求和内容

(1)混凝土灌注桩钢筋笼,必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表2。

(2)放置钢筋笼前,应对原材料、钢筋连接件、钢筋笼进行检查。

(3)主筋、箍筋直径、间距和长度应符合设计和规范要求。

(4)钢筋的材质检验应符合设计要求。

(5)钢筋笼埋置位置应符合设计要求。

二、核查办法

(1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。

(2)核查钢筋连接方式和试验报告。

(3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(4)核查主筋间距、长度、箍筋间距是否符合混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准的规定。(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

(6)核查钢筋笼埋置位置是否符合设计要求。

三、核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。

5 钢筋混凝土工程

一、基本要求和内容

(1)钢筋混凝土工程钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格,在模板合模前或浇捣混凝土前,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表2。

(2)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等必须符合设计和规范要求。

(3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等必须符合设计和规范要求。(4)箍筋、横向钢筋品种、规格、数量、间距等必须符合设计和规范要求。

(5)预埋件的规格、数量、位置等必须符合设计要求。

(6)重要构件的钢筋结点隐蔽应附简图。

二、核查办法

(1)核查钢筋产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告是否合格,并与实际钢筋相符。(2)核查钢筋连接件试验报告,连接试件是否合格。

(3)核对纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(4)核对钢筋的连接方式、接头位置、接头面积百分率等是否符合规范要求。

(5)核查箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等是否符合设计要求。

(6)核查预埋件的规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(7)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

(8)核查重要构件的钢筋结点隐蔽是否附有简图。

三、核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。

(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。

6 砌体工程

一、基本要求和内容

(1)砌体工程中所含有的隐蔽工程主要有以下内容:配筋砌体工程钢筋安装、填充墙拉结钢

筋;

(2)配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量应符合设计要求;

(3)填充墙拉结钢筋的连接方式应符合设计要求;

(4)砌体工程验收前,必须提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表3。

二、核查办法

(1)核查钢筋合格证书、钢筋性能试验报告是否符合设计要求。

(2)根据设计图纸检查配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量是否符合设计要求。

(3)核查填写砌体留置的拉结钢筋或网片的位置是否与砌体皮数相符合,拉结钢筋、规格、数量和竖向间距是否符合设计要求。

(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

三、核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。

(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

7 钢结构工程

一、基本要求和内容

(1)钢结构工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)焊缝;

2)钢结构涂装工程涂装前处理后的钢材表面、紧固件、螺栓等被覆盖零部件;

3)每遍涂层;

4)网架结构的支承垫块、螺栓球节点接缝、多余螺孔封口。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表3。

(2)焊缝外观质量尺寸允许偏差、焊缝长度应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205附录A及设计要求。

(3)涂装前钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等,所有紧固件、螺栓等被覆盖的零部件的数量、间距、布置方式等应符合设计及有关规范要求。

(4)每遍涂层的次数、厚度应满足设计及有关规定。

(5)网架结构的支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向必须符合设计要求和国家有关标准的规定,橡胶垫块和刚性垫块之间或不同类型刚垫块之间不得互换使用。

(6)螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密,并应将多余螺孔封口。

二、核查办法

(1)核查上述隐蔽工程的钢材、焊接材料、紧固件等相关产品的质量证明文件及检验报告等。(2)核查涂料、涂装遍数、涂层厚度是否均符合设计及有关规范要求。

(3)检查支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向是否符合规定。

(4)检查螺栓球节点是否将所有接缝用油腻子填嵌严密并将多余螺栓孔封口。

(5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

三、核定原则

凡发现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。

(3)隐蔽工程验收记录不能反映工程内在质量,核查的内容不符合设计和有关规范、标准的要求。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

8 地面工程

一、基本要求和内容:

(1)地面工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)各构造层隐蔽验收;

2)建筑物地面下的沟槽、暗管;

3)建筑物地面的变形缝(沉降缝、伸缩缝和防震缝)节点构造作法;

4)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表3。

(2)各构造层所采用的材料、厚度、作法必须符合设计要求及有关国家标准的规定。

(3)建筑地面下的沟槽、暗管位置、标高应符合设计要求。

(4)变形缝应按设计要求设置,建筑地面的变形缝应贯通建筑地面的各构造层;沉降缝和防震缝内应清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖并应与面层齐平。

(5)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理应符合相关标准规定,有排水要求的排水坡度应符合设计要求。

二、核查办法

(1)核查所用材料的质量合格证明文件,重要材料的复验报告是否齐全。

(2)核查各构造层、上述项目各构造节点位置、施工情况、所用材料等是否符合设计及相关规范、标准的要求。

(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

三、核定原则

(1)门窗工程包括木门窗、金属门窗、塑料门窗、特种门及门窗玻璃等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)预埋件和锚固件的埋设;

2)隐蔽部位的防腐、填嵌处理;

3)固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格、位置及玻璃垫块的设置。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表3。

(2)门窗预埋件和锚固件的数量、位置、埋设方式及与框的连接方式必须符合设计和规范、规程要求。

(3)门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计、规范、规程的要求,塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满。

(4)木门窗预埋木砖的防腐处理、金属门窗和特种门的防腐处理应符合设计和规范、规程要求。

(5)固定玻璃的钉子和钢丝卡的数量、规格、位置安装方法以及橡胶垫的设置应符合有关标准的规定。

(6)金属门窗防雷装置的设置应符合设计和有关标准的规定。

二、核查办法

(1)核查蔽验收记录能否反映预埋件和锚固件、固定玻璃的钉子或钢丝卡与特种门的防腐处理情况。

(2)核查窗与墙体间缝隙的填嵌材料的填嵌情况。

(3)核查金属门窗防雷装置的情况是否符合设计及相关规范、规程的要求。

(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

三、核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理,或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

10 幕墙工程

一、基本要求和内容

(1)幕墙工程包括玻璃幕墙(含全玻璃幕墙)、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)埋件(或后置埋件)的埋设;

2)构件的连接节点处理;

3)变形缝及墙面转角处的构造节点处理;

4)幕墙防雷装置施工;

5)幕墙防火构造处理;

6)幕墙保温层及防潮层的设置。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表3。

(2)主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求,各种连接件紧固件应安装牢固,螺栓应有防松脱措施。

(3)幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接,立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计及有关规范的要求,安装必须牢固。

(4)幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联。

(5)幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致,防火层应采取隔离措施,衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的钢板,不得采用铝板,防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。

(6)幕墙四周,幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。幕墙立柱下部节点应符合有关规定。

(7)幕墙金属框架、金属框架与金属挂件的连接节点的防腐处理必须符合设计要求。

(8)幕墙上、下及侧边四周应镶入固定玻璃槽内,不得与槽底及槽侧壁直接接触,悬吊式玻璃幕墙与槽底间间隙,落地式玻璃幕墙玻璃与槽底间垫块应符合设计要求。

(9)组合幕墙不同面板材料的分界线处框架龙骨应设置双立柱、双横向杆件,分别固定牢固,并应留置不小于10mm的间隙。

二、核查办法

(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件(或后置设件)的埋设。

(2)核查防雷、防火、防潮、保温的施工是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(3)核查构件的连接节点,变形缝及墙面转角处的构造节点的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

三、核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。

(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

11 墙面工程

一、基本要求和内容

(1)墙面工程包括室内顶棚、墙面的抹灰工程以及饰面板安装,饰面砖粘贴,裱糊饰面、软包饰面、罩面板饰面、纺织品类壁饰工程等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)饰面板的连接、连接件之间的连接;

2)外墙面的防水层;

3)裱糊饰面工程用的腻子、基底封闭底漆;

4)软包饰面工程的封闭底胶、内衬材料;

5)饰面工程的基层(或基体)质量;

6)抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表3。

(2)饰面板安装中连接件与墙体的连接、连接件与饰面板的连接、连接件之间的连接应符合设计及相关规范规程的要求。

(3)外墙防水层施工应符合设计要求。

(4)裱糊饰面工程的基层含水率应符合不同基层的要求:混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%;新建建筑物的混凝土或抹灰层基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆;旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。基层表面平整度,立面垂直度及阴阳角应符合规范要求;裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。

(5)软包饰面工程所使用的封闭底胶,内衬材料应符合设计要求。

(6)抹灰工程应分层进行,抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

二、核查办法

(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映饰面板的连接情况(连接件与墙体、连接件与饰面板、连接件之间)。

(2)核查外墙防水层施工情况,饰面工程基层处理情况,软包饰面工程使用内衬材料情况等是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

三、核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,无基层的处理情况,软包饰面工程内衬材料使用情况,饰面板安装连接情况,外墙防水层及裱糊工程施工情况,抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施等。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

12 轻质隔墙工程

一、基本要求和内容

(1)轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙等。需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)木龙骨防火、防腐处理;

2)预埋拉结筋埋设;

3)龙骨安装;

4)填充材料的铺置;

5)设备管线的安装等。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表3。

(2)轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃墙等,隔墙安装所需的预埋件、

连接件的位置和数量以及连接方法必须符合设计要求。

(3)骨架隔墙中龙骨间距及构造连接方法,木龙骨及木饰的防火和防腐处理,设备管线安装,门窗洞口部位加强龙骨安装必须符合设计要求。边框龙骨安装与基体结构连接必须位置正确、牢固平直,无松动。

(4)骨架隔墙内填充材料应干燥,填充密实均匀,接头无空隙、下坠。

(5)玻璃砖砌筑隔墙中预埋拉结筋及玻璃隔墙框樘与基体结构的连接必须牢固,位置正确。

二、核查办法

(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件、连接件的设置及连接方法。

(2)核查木龙骨及木饰面板的防火、防腐处理,龙骨及设备管线的安装,填充材料、拉结筋的施工等是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。

三、核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出隔墙安装所需的预埋件、连接件的位置及数量以及连接方法是否符合设计要求,骨架隔墙边框龙骨安装与基体结构连接,中龙骨间距及构造连接、门窗洞口部位加强龙骨安装情况,木龙骨及木饰面板的防火、防腐处理(使用涂料的品种、涂刷遍数或厚度等),填充材料施工(使用材料、填充情况)。(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

(完整版)建设工程隐蔽工程验收内容及要点

隐蔽工程验收流程 (1)隐蔽工程开工前,应由施工单位负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告, 检验结果均合格后方可进行施工。 (2)隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及 作业指导书进行施工。 (3)隐蔽工序施工完毕后,必须经施工负责人自检合格后填写施工记录,由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字,再由现场监理员确认合格后签字。 (4)施工队检验合格后,由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。 (5)项目部对隐蔽工程进行抽查,并检查施工记录,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证,并报监理公司工程监理部检验。 (6)监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。 隐蔽工程验收内容 桩基工程 (1)桩基轴线及样桩放线定位及复核记录。 (2)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (3)预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注。 (4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 (1)轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 (2)挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 (3)垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 (4)底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 (5)混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。

做幕墙隐蔽工程验收记录表时应注意的问题

做幕墙隐蔽工程验收记录表时应注意的问题 幕墙工程 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收。 说明: 9.1.1 由金属构件与各种板材组成的悬挂在主体结构上、不承担主体结构荷载与作用的建筑物外围护结构, 称为建筑幕墙。按建筑幕墙的面板可将其分为玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、混凝土幕墙及组合幕墙等。按建筑幕墙的安装形式又可将其分为散装建筑幕墙、半单元建筑幕墙、单元建筑幕墙、小单元建筑幕墙等。 9.1.2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: 1 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。 2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。 3 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 4 幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明; 进口硅酮结构胶的商检证; 国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告; 石材用密封胶的耐污染性试验报告。 5 后置埋件的现场拉拔强度检测报告。 7 打胶、养护环境的温度、湿度记录; 双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉

断试验记录。 8 防雷装置测试记录。 9 隐蔽工程验收记录。 10 幕墙构件和组件的加工制作记录; 幕墙安装施工记录。 9.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验: 1 铝塑复合板的剥离强度。 2 石材的弯曲度; 寒冷地区石材的耐冻融性; 室内用花岗石的放射性。 3 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验用 ; 石材结构胶的粘结强度; 石材用密封胶的污染性。 9.1.4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1 预埋件(或后置埋件)。 2 构件的连接节点。 3 变形缝及墙面转角处的构造节点。 4 幕墙防雷装置。 5 幕墙防火构造。 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分

隐蔽工程验收记录表--真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:工程名称晶科电力鹤壁鹤山区20MW分布式光伏发电项目工程 验收项目土方工程验收日期年月日验收部位SVG室标高:-2.6m 验收依据:施工图图号 GF014S-T0206-02 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:工程名称晶科电力鹤壁鹤山区20MW分布式光伏发电项目工程 验收项目钢筋工程验收日期年月日验收部位SVG室基础、标高-1.9m; 验收依据:施工图图号 GF014S-T0206-02 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB40012、16、18、20;HPB300φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要 求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程验收记录(玻璃幕墙新)

表C5-1 隐蔽工程检查记录(通用)

安阳市建筑工程质量监督站监制 第1页,共2页 表C5-1(续) 隐蔽工程检查记录(通用) 隐检项目 装饰装修工程-玻璃幕墙 隐检日期 年 月 日 隐检部位 1-5 层 B-D 轴交7-8轴旋转楼梯间 轴线 ±0.0m-23.4m 标高 隐检依据: 施工图号 建筑设计总说明、幕墙深化设计施工图 , 设计变更/洽商/技术核定单 (编号 设计变更通知单001号、工作联系单SG-060、工程联系单HNEJ-TJ-063 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号:镀锌钢板后置埋件200*300*8,化学锚栓M12*160mm ,镀锡角码双面140*60*8硅都 硅酮密封胶BG 、F25HM ,铝合金型材140、铝合金角码4mm 、柔性垫片2mm 、镀锌螺栓M12*140 。 隐检内容: 1、化学锚栓有出厂合格证及质量证明文件,复试合格,报告编号为:2014-20A-1259; 2、硅都硅酮密封胶有合格证及相关质量证明文件,复试合格,报告编号为: MQ201510200021; 3、镀锌钢板后置埋件及镀锡螺栓有合格证及质量证明文件; 4、后置埋件的的位置、数量及后置埋件的拉拔力符合要求,并按要求进行复试,复试合格,报告编号:14060000944; 5、连接件与后置埋件连接固定,上方连接件使用M12*140镀锌螺栓与幕墙铝合金立柱可靠连接,下方连接件(铝合金插芯)插在幕墙立柱中固定立柱,连接件与幕墙立柱之间加设2mm 厚柔性垫片做绝缘处理,螺栓加设平弹垫片,以防止松脱、连接件、绝缘片及紧固件的规格、数量符合设计要求; 6、在两种金属材料接触的部位,均采用2mm 厚的防腐蚀垫片,所有玻璃都有PVC 称重托片支撑,避免隔热条长期承受较大荷载; 7、中梃组装采用T 型角码和铝角码互相配合的组装方式,利用型材之间配合传力,螺钉只起限位作用; 8、铝横梁与铝立柱之间垫防噪胶垫并用不锈钢螺栓进行固定; 9、幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙采用防火岩棉填充密实,楼层之间水平防烟带的岩棉采用1.5mm 的镀锌钢板承托,镀锌钢板与主体、幕墙的间隙填充防火密封胶,密封严密; 10、竖向玻璃幕墙安装位置准确,方法合格,具体做法详见附图; 11、现场焊接部位进行全面防腐处理,处理采用先刷2-3层防锈漆,再涂一层银粉,全部均匀覆盖,无遗漏、露底、流挂等现象; 12、玻璃幕墙的防雷装置与主体结构的防雷装置连接安全可靠。 竖向玻璃幕墙横剖节点图 竖 向 玻 璃 幕 墙 纵 剖 节 点 图

隐蔽工程验收记录表(全套范例)

苏州轨道交通工程 承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

土建部分的隐蔽工程验收主要内容

土建部分的隐蔽工程验收主要内容 隐蔽工程验收主要内容(土建部分) 桩基工程 1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录; 2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录; 3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注; 4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 3.基土钎探(包括钎探孔平面布置图、钎探孔处理) 4.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 5.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 6.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。 7.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。 8.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 9.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 10.回填土(包括土质情况、回填深度、取样部位及取样数量等等)。 主体工程 1.轴线及放样(每一层)。

2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。 4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。 6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。 7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 建筑装饰装修工程 1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。 4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。 5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。 6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。 7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。 8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。 屋面工程 1.卷材、涂膜防水层的基层 2.密封防水处理部位 3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法 4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层

幕墙隐蔽验收记录范例

幕墙隐蔽验收记录范例 一、幕墙隐蔽工程检查内容 依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查以下内容: 1.预埋件(或后置埋件)、连接件、紧固件连接:各种埋件、连接件、紧固件的数量、规格、位置、锚固深度和防腐处理等。 2.连接节点处理:幕墙顶部(女儿墙部位)、幕墙底部、立柱、梁柱等的连接情况。 3.变形缝及墙面转角处的构造节点处理:幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理(宜采用详图示意),墙角的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计要求和技术标准的规定;变形缝罩面与两侧幕墙结合处不得渗透。 4.幕墙防雷装置设置:幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联;女儿墙部位的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计规定等。 5.幕墙防火、保温及防潮层构造处理。 (1)防火材料铺设:防火材料品种、材质、耐火等级、铺设厚度、防腐处理应符合设计和标准规定;铺设应饱满、均匀、无遗漏,厚度一致且不宜小于70mm;防火材料不得与幕墙玻璃直接接触。防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于 40mm。 (2)防火节点安装:防火节点构造必须符合设计要求;安装应牢固,无遗漏,并应严密无缝隙;防火层与幕墙和主体结构间的缝隙必须用防火密封胶严密封闭。 (3)玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应采用防火保温材料填塞,填塞应饱满、平整、接缝应严密不渗漏。保温材料密度、厚度应符合设计要求。 二、幕墙隐蔽工程填写要点 幕墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号,幕墙类型,主要材料的规格型号、预埋件、连接件、紧固件的具体位置、连接方法和防腐处理;主体结构与立柱、立柱与横梁的连接情况;玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋间缝隙的填充情况;防雷节点的位置,防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚。

隐蔽工程验收办法

一、编制依据 1、重庆绕城高速公路东段段项目土建工程施工招标文件 2、绕城高速东段项目土建工程《施工图纸》 4、《公路工程路基施工技术规范》(JTG F10-2006 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 6、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004). 7、公路隧道施工技术规范《JTG/T F60-2009》 8、江津至綦江段项目土建工程施工管理办法 二、编制原则 1、加强对隐蔽工程的质量控制,杜绝隐蔽工程的质量隐患。 2、对隐蔽工程采取完成验收前不进行覆盖,检查验收不合格的决不 能进行下道工序施工的原则。 3、对隐蔽工程的施工技术管理人员在施工前进行技术培训的原则。 4、隐蔽工程的关键部位、关键过程的验收采取验收过程必须用摄像 机、照相机拍摄、影像资料分类妥善保管的原则。 三、范围 1、隐蔽工程是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程,在隐蔽前所 进行的检查验收。例如桥梁桩基砼灌注、桩基钢筋笼的加工和安装,涵洞基底地基处理和基础砼施工等等。 2、本验收办法适用与重庆三环绕城高速公路江津至綦江段项目土建工程施 工过程中所有属于隐蔽工程和工序的项目。 四、隐蔽工程检查验收实施办法

(一)隐蔽工程检查验收机构的程序:一般的隐蔽工程由专业监理工程师或者监理组长组织验收。具备阶段性验收条件的隐蔽工程由总监办组织验收。由工程变更,设计变更引起的隐蔽工程验收,要及时通知业主参与验收。 (二)隐蔽工程检查验收程序如下: 1、隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图 纸先进行自检,自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的工 程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明,试验报告,复试报告等,报送项目监理工程师审查。 2、监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查,并 在合同规定的时间内到现场检查(检测或核查),承包单位的专职质检工程师及相关施工人员应随同一起到现场。 3、经现场检查,如符合质量要求,监理工程师在《报验申请表》 及工程检查证(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,准予承包单位 隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。 如经现场检查发现不合格,监理工程师签发“不合格项目通知”, 指令承包单位整改,整改后自检合格再报监理工程师复查。 (三)隐蔽工程遇到下列特殊情况的处理原则: 1. 业主、监理方事先接到项目部的隐蔽工程检查验收申请,但未派出相关人员到场验收且口头上允许隐蔽的,项目部可自行隐蔽,但必须做好相关记录和现场自检的影像资料。事后业主、监理认为有必要重新进行隐蔽检查的,项目部必须按要求重新进行隐蔽工程检查验收,如果检查结果有问题,重新

隐蔽工程验收记录表真正

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日 验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

建筑施工隐蔽工程验收要点

建筑施工隐蔽工程验收要点 如何提高隐蔽工程的质量?隐蔽工程的验收工作应怎样实施?重要隐蔽工程如:基坑(基槽)、基础回填、钢筋、混凝土结构上预埋管(预埋铁件、水电管线)及混凝土结构(砌体工程)装饰前的验收等又该注意什么?让我们一起看看它们的具体验收内容和程序. 验收内容 1.基坑、基槽 建筑物基础按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位进行验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、勘察和设计单位等及时到现场确认土质是否满足承载力要求.基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡. 2.基础回填

基础回填工作按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按规范要求,请质监站取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求,确保回填土不产生较大沉降. 3.混凝土工程的钢筋 首先,钢筋原材料进场时要检查是否有合格证,并且合格证上是否注明了钢材规格、型号、炉号、批号、数量、出厂日期和生产厂家等.同时要取样进行物理性能的检验和化学成分的试验,合格方可批量进场. 其次,检查钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计要求,接头数量和搭接长度必须符合规范要求.对焊接头的钢筋要先试验焊工焊接质量,然后按规范要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要加倍取样检验,确保焊接接头质量达标.钢筋保护层按设计要求进行施工,不能偷工减料. 最后,验收中不合格的项目要发送监理整改通知单,直至完全合格后才可以在《隐蔽验收记录表》上签字同意并进行混凝土浇筑.

4.混凝土结构上预埋管、预埋铁件及水电管线 混凝土结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线和给排水管线等需要隐蔽,混凝土浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收. 首先,验收其原材料是否合格,只有合格材料才允许使用.然后,检查套、铁件等所用材料的规格及加工质量是否符合设计要求.接着,要核对其放置的标高、轴线等位置是否准确无误,并检查其固定方法是否牢靠,能否确保混凝土浇筑过程中不变形、不移位.水电管线埋设位置要根据使用特点进行检查. 验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽.

建筑工程隐蔽验收资料

目录 一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料 二、主体结构分部需要做的隐蔽资料 二、主体结构分部需要做的隐蔽资料 四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料 五、建筑给水、排水及采暖分部需要做的隐蔽资料 六、建筑电气分部需要做的隐蔽资料 小编今天分享建筑工程经常需要做的隐蔽资料,文章最后,是一张隐蔽资料需求汇总表格,不到之处,请同行指正。 一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料 1、桩基 钻孔桩,钢筋笼就位前,做钢筋笼隐蔽,内容包含数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。 2、混凝土基础 混凝土浇筑前,做钢筋隐蔽,内容包括钢筋数量、规格、型号、主筋间距、钢筋连接情况符合设计要求。 3、地下防水 铺贴完毕,进入防水层保护层工序前,做防水隐蔽,内容包含卷材防水层及细部做法。 4、钢结构 施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量; 防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。 5、土方回填 土方回填前,做混凝土隐蔽,内容包含混凝土标号,基底清理、标高情况。 二、主体结构分部需要做的隐蔽资料 1、混凝土结构 砼浇灌前,做钢筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。

2、砌体结构 植筋完成后,做植筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。 3、钢结构 施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量; 防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。 三、建筑装饰装修分部需要做的隐蔽资料 1、抹灰 加强措施布设完毕,隐蔽工序前,做抹灰网格布隐蔽,隐蔽内容包括加强措施布设及与基体搭接宽度。 2、门窗 塑钢窗安装完毕,边框封闭前,做门窗隐蔽,隐蔽内容包括安装位置、连接方式、填嵌密封处理应符合设计要求,以及固定片或膨胀螺栓数量、位置。3、吊顶 明龙骨吊顶,龙骨安装完毕,吊顶板安装前,做吊顶隐蔽,隐蔽内容包括安装间距、连接方式应符合设计要求,安装必须牢固,以及金属吊杆、龙骨表面应防腐,木质应防腐、防火处理;吊顶内填充吸声材料品种和铺设厚度应符合设计要求,有防散落措施;吊杆、龙骨的接缝符合规范要求。 4、饰面砖粘贴 施工完面砖粘贴工序前,做饰面砖隐蔽,隐蔽内容包括找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法符合设计及相应产品标准和技术标准。 5、地面 基土垫层,该层施工完毕,下层施工前,做基层隐蔽,隐蔽内容包括压实系数应符合设计要求,填料及表面允许偏差应符合规范要求 砂垫层和砂石垫层,该层施工完毕,下层施工前,做砂垫层隐蔽,隐蔽内容包括砂、砂石不得含有机杂质,垫层干密度(或贯入度)应符合设计要求,表面不应有砂窝、石堆等缺陷,表面允许偏差及厚度应符合规范要求。 四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料 1、卷材防水屋面

隐蔽工程验收基本要求

隐蔽工程验收基本要求 隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。 隐蔽工程验收流程 (1)隐蔽工程开工前,应由项目部负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告,检验结果均合格后方可进行施工。 (2)隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及作业指导书进行施工。(4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,

应在桩基工程施工结束后进行)。 (6)基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。 (7)防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 (8)架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 主体工程 (1)轴线及放样(每一层)。 (2)柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 (3)雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。(4)混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 (5)墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。(6)屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。(7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 建筑装饰装修工程 (1)抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 (2)门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 (3)吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安

石材幕墙隐蔽工程验收记录

施工单位项目 监理工程师 (专业)技术负责人 (建设单位项目专业负责人) 注:本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: 矩形钢管、不锈钢螺栓、角钢 T 型挂件 隐检内容: 检查验收意见: 工程名称 舜奥嘉园南区1#楼 隐检项目 石材幕墙龙骨 隐检日期 隐检部位 商业区东立面 隐检依据:施工图图号 JD I 鲁 MQ-018 东立面 ,设计变更/洽商(编号 9门幻虬斛11 —■% iTi^

施工单位项目 监理工程师 (专业)技术负责人 (建设单位项目专业负责人) 注:本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制 鲁 MQ — 018 n )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: 矩形钢管、不锈钢螺栓、角钢 T 型挂件 隐检内容: 检查验收意见: 隐检项目 石材幕墙龙骨 隐检日期 隐检部位 商业区北立面 层 / 北立面 工程名称 舜奥嘉园南区1#楼 隐检依据:施工图图号 JD ,设计变更/洽商(编号 t\ ik :3 :」|_帅||*1 /JiiaLLi U rhiia*i :监! iitBirfy

施工单位项目 监理工程师 (专业)技术负责人 (建设单位项目专业负责人) 注:本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制 鲁 MQ — 018 n )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: 矩形钢管、不锈钢螺栓、角钢 T 型挂件 隐检内容: 检查验收意见: 隐检项目 石材幕墙龙骨 隐检日期 隐检部位 商业区北立面 层 / 北立面 工程名称 舜奥嘉园南区2#楼 隐检依据:施工图图号 JD ,设计变更/洽商(编号 t\ ik :3 :」|_帅||*1 /JiiaLLi U rhiia*i :监! iitBirfy

幕墙隐蔽工程验收监理记录

幕墙隐蔽工程验收监理记录 幕墙工程隐蔽验收监理记录 工程名称验收部位 监理单位项目总监 施工单位项目经理验收执行标准GB50210-2001中第9章名称及编号 验收内容验收记录评定结果验收时间 1 预埋件(或后置埋件)的材质、规 格、数量及间距,位置、标高、抗 拔力。 2 构件的连接节点:立柱、横梁的 材质、规格、壁厚及间距;金属框 架立柱与连接件的连接;连接件与预埋件的连接; 立柱与横梁的连接;连接件与面板的连接与固定。 (各种连接焊缝的高度,连接件及 螺栓等的规格、壁厚、数量,节点 的防腐)。 3变形缝及墙面转角处的构造节点: 节点处的用材料与连接。 4幕墙防雷装置:与主体结构防雷装置可靠连接,连接材料的规格及表面处理。 5幕墙防火构造:防火材料的品种、规格、型号及防火封堵安装 监理抽检部位: 验收结论 监理工程师: 年月日 施工单位参加人员 苏州三联建设顾问有限公司制

-------- 欢迎下载资料,下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除,谢谢~ X X X 个人简历 个人资料 姓名:xxxx 婚姻状况:未婚 出生:1987-06-24 政治面貌:团员 性别:男民族:汉 照片学位:本科移动电话: 专业:英语电子邮件: 地址: 教育背景 2006.9-2010.6 吉林工程技术师范学院-----外国语言文学系 主修课程 大学英语精读,大学英语泛读,英语口语,英语听力,英语写作,英语口本科阶段主修译,翻译学,词汇学,语法学,英美概况,英国文学,美国文学,语言学, 日语,中外名胜。 特长及兴趣爱好 除了有专业的英语方面知识外,我在校生活部工作一年, 在系宣传部和秘书处各工作一年。为全面发展,大三上学期,我加入系文学社,参于了我系《心韵》杂志的创刊和编辑工作。在这些活动中锻炼了我的领导和团队协作能力,学会了更好的与人相处,这些在我以后的工作中一定会有很大的帮助。 计算机能力 能熟悉使用Office工具以及Photoshop、Flash等软件。

建筑结构隐蔽工程验收记录.pdf

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:天润·杏林湾9#楼验收日期年月日共 1 页第 1 页 分项工程名称:钢筋子分部工程名称:主体隐蔽部位:负一层柱、剪力墙 项目经理:何立平施工技术负责人:宋维忠施工图号:结施 施工执行标准名称及编号: 隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明监理(建设)单位验收记录 负一层柱、剪力墙 本工程负一层柱、剪力墙钢筋,钢筋绑扎按结施图纸施工,所采用钢筋均送检合格。钢筋加工、绑扎符合设计及施工规范要求。 施工单位全数检查评定结果: 合格 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘查设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘查设计单位参加验收人意见: 验收人签字:年月日

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:天润·杏林湾13# 验收日期- - 共 1 页第 1 页 分项工程名称:钢筋子分部工程名称:主体隐蔽部位:层柱剪力墙 项目经理:刘新民施工技术负责人:施工图号:结施 施工执行标准名称及编号: 隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明监理(建设)单位验收记录 层柱、剪力墙 本工程层柱剪力墙钢筋,钢筋绑扎按结施图纸施工,所采用钢筋、焊接均送检合格。钢筋加工、绑扎符合设计及施工规范要求。 施工单位全数检查评定结果: 合格 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘查设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘查设计单位参加验收人意见: 验收人签字:年月日

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

建筑结构隐蔽工程验收记录工程名称:恒大名都五期

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋25@200(24)位置准确,安装牢固。根经检1 吊基础塔查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘察设计技术交底会议列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑结构隐蔽工程验收记录

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋)25@200(24位置准确,安装牢固。根经检1 )南向础塔吊基(查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。隐蔽工程验收记录表(全套范例)26872精编版

地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日