1. 引言

风机是一种将风能转化为电能的设备,广泛应用于风力发电行业。为确保风机的稳定性和安全运行,风机基础的施工非常重要。本文将介绍风机基础安全施工方案,包括施工前的准备工作、基础施工步骤、安全措施等。

2. 施工前的准备工作

在进行风机基础施工前,需要进行以下准备工作:

2.1 环境评估

对施工现场进行环境评估,包括地质条件、土壤承载能力、地下水位等的检测和分析。根据评估结果,确定风机的基础类型、尺寸和设计要求。

2.2 周边设施检查

检查周边是否有高压电缆、燃气管道等,确保施工过程不会对周边设施造成损坏或安全隐患。必要时需要与相关部门进行协调。

2.3 施工人员培训

培训施工人员,包括基础施工工艺、安全操作规范等方面的培训,确保施工人员具备相关知识和技能。

3. 基础施工步骤

风机基础的施工一般包括以下步骤:

3.1 基础定位

根据设计图纸,在施工现场进行基础的定位和标志。根据地貌和地理条件,采取合适的方法进行基础中心的确定。

3.2 土方开挖

根据设计要求,在基础定位点附近进行土方开挖工作。确保开挖的深度、宽度和坡度符合设计要求,并注意土方开挖过程中的支护和排水工作。

3.3 基础混凝土浇筑

在土方开挖完成后,进行混凝土浇筑工作。根据设计要求进行混凝土配比、搅拌和浇筑,保证混凝土的质量和密实度。

3.4 基础固化

混凝土浇筑完成后,进行基础固化工作。在固化过程中,需保证基础表面的湿润和稳定,防止龟裂和开裂的发生。

3.5 风机安装

基础固化后,进行风机的安装工作。根据风机的尺寸和重量,采取合适的起吊设备进行安装,并注意安装过程中的平衡和稳定。

4. 安全措施

在风机基础施工过程中,需要采取一系列安全措施,确保施工过程的安全性:

4.1 安全防护

施工现场应设置明显的安全警示标识,并配备必要的安全防护设施,如安全帽、安全绳、安全网等,确保施工人员的人身安全。

4.2 施工人员培训和管理

对施工人员进行必要的培训,使其了解施工过程中的安全风险和安全操作规范。同时,建立健全的施工人员管理制度,确保施工人员的素质和责任心。

4.3 施工设备检查

对施工设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行和安全性。合理安排设备使用时间,避免设备超负荷运行或长时间连续工作。

4.4 环境保护

施工过程中,要注意环境保护,合理利用资源,减少废弃物的产生和排放。采取相应的措施,防止土壤和水源的污染。

5. 总结

风机基础的安全施工是风机运行的基础,对确保风机的稳定性和安全性具有重要意义。本文介绍了风机基础安全施工方案,包括施工前的准备工作、基础施工步骤和安全措施等。通过合理的施工安排和严格的安全管理,可确保风机基础的安全施工。

风机基础施工技术方案

风机基础施工技术方案 一、前言 风机基础是风机安装的必需部分,其质量直接关系着风机的稳定运行。基础的施工质量不仅关系到风机的使用寿命和安全性,同时也对环境造成诸多影响。本文将结合实际工程案例,详细介绍风机基础施工技术方案。 二、工程概况 工程名称:XX风机基础施工工程 工程地点:XX厂区 风机型号:XX 基础规格:XX 基础深度:XXm 基础尺寸:XXm × XXm 三、施工方案 1、前期准备 在开工前,需要做好以下准备工作: (1)制定风机基础的施工方案; (2)准确测量基础的位置和尺寸,并标明在现场; (3)准确测量基础的深度; (4)挖掘基础的坑位,将呈米字形的钢筋挖好; (5)清理坑位内部的杂物,并保持干燥; (6)准备好基础施工所需要的所有工具和材料。 2、混凝土浇筑 混凝土浇筑一般分为底座和基础部分。 (1)底座浇筑

将调制好的混凝土料运到现场,并借助吊车倾倒到基础坑位中,然后使用长棒搅拌,保证混凝土能够均匀地填满整个坑位。 (2)基础浇筑 在底座浇筑完成后,用钢筋将底座与基础进行连接。然后再调制好混凝土料,运到现场并进行浇筑。浇筑时需要注意如下几点: a.混凝土料应尽量保证均匀,不要出现太多的空鼓或裂纹。 b.浇筑完成后,需在水泥浆中将表面进行平整。 c.浇筑后,需对混凝土进行养护,延长其寿命。 3、钢筋焊接 进行钢筋焊接时,需要注意以下事项: a.钢筋焊接时应先将两根相邻的钢筋放在一起,并使用焊接机器对其进行焊接。 b.焊接时需将电焊棒的长度掌控在适当范围内,以免影响焊接质量。 c.在焊接结束后,需对焊接处进行磨平,保证连接的合理性。 4、基础防水 基础表面需要进行防水,可使用水泥自防水涂料进行涂刷处理。 5、后期工作 基础施工完成后,需要进行以下后期工作: a.对基础进行除尘和清洗,保持其干燥; b.对基础进行外观检查,及时修补裂缝和损坏处。 四、安全注意事项 在风机基础施工过程中,要严格遵守安全生产规范,注意以下几点: (1)施工过程中必须做好防护措施,防止意外伤害的发生。 (2)在施工前,必须对现场进行安全检查,发现问题立刻处理。 (3)铲斗和长棍等操作工具只能由专人操作,不得乱丢乱扔,以免伤人。 (4)对现场进行严格的管控,避免外人进入施工区域。 (5)严格禁止烟火等易燃物品进入施工现场,以免引起火灾。

风电工程风机基础施工方案及工艺方法

风电工程风机基础施工方案及工艺方法 1、土方开挖 根据风机基础的设计深度、地质情况及总土石方量,本期工程采用机械挖土方,配备相应的机械为挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 (1)开挖前应要据附近的挖制点放出基坑的开挖边线,应充分考虑工作面和放坡系数,并撒灰线。 (2)在开挖时,用仪器(水平仪)随时进行监测防止超挖。并随时有人工跟班清理。在接近设计基底标高时,予留300mm厚的土层,用人工清挖,以防机械扰动基底以下的土层,在人工跟班清槽时,必须在机械臂作业半径1.5m以外施工,以防出现安全事故。 (3)夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 (4)在开挖过程中,应随时检查基坑和边坡的状态。深度大于1.5m时,根据土质变化情况,应做好基坑(槽)或管沟的支撑准备,以防坍陷。 (5)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。 (6)修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。 (7)设计及相关部门查验符合设计、地质等要求后,方可进行下道工序的施工。 2、风机基坑清理及检查 (1)基础检查处理,包括在开挖后对基础面尺寸和基础岩体质量的检查与处理。 (2)基础验收应由基础验收小组进行。基础验收小组之下,应有各有关方面的工作人员,代表验收小组进行日常的基础检查与验收工作。 (3)基础检查可分为施工单位自检、基础验收小组初检和终检三个阶段。 (4)对基础的检查处理和质量鉴定,必须以设计文件、施工图纸为准则。 (5)基础面如发现新的不良地质因素,以及前期地质勘探或试验中遗留的钻孔、 3、土方回填 (1)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等来作出回填方

风机基础施工技术方案及措施

风机基础施工技术方案及措施 风机基础施工技术方案及措施 一、施工前准备 (一)确定施工方式 风机基础施工方式根据场地及工程量的不同,可以采用机械施工、人工施工和现场预制混凝土等方式施工。其中,现场预制混凝土方式为近年来广泛采用的施工方式,它可以减少现场工作量,提高施工效率,降低工程成本。 (二)制定施工计划 施工计划应该根据工程量及施工时限进行细化。包括工期计划、进度计划、质量计划、安全计划等方面。同时,还应当考虑到现场的施工条件,如人员、设备、材料 等方面的准备。 (三)制定施工方案 施工方案应当包括:工程测量、地质勘探、钢筋加工、模板制作、混凝土浇筑、维护等方面。不同的施工环节需制定相应的施工方案,并考虑到不同的施工条件下可 能存在的风险和预防措施。 (四)准备施工材料和工具 施工材料应由质量合格的配合比混凝土、钢筋、板材、中性材料、保温材料等 构成。施工工具包括搅拌机、钢筋加工机、倒料机、铲运机、泵送机等。

二、施工流程 (一)工程测量 施工前应进行精确的工程测量。主要包括场地平整度、基础底面高程、风机支架位置及角度等。采用电子导线测量仪等辅助测量工具进行测量,进行地面标志以便于后期施工。 (二)地质勘探 根据现场的地质条件,应该进行地质勘探,确定遇到的基岩材料及岩土层厚度、稳定性情况,从而合理的选择风机基础类型和深度等。 (三)钢筋加工 根据混凝土配合比及模板要求,进行钢筋加工。其中,应尽可能的采用现场机械加工工艺,使钢筋的加工更加精准、快捷。 (四)模板制作 根据风机基础施工图及现场环境,制作钢模板。钢模板应具备良好的可移动性、抗弯抗压能力,并应具备高水准表面处理效果,确保基础底面质量。 (五)混凝土浇筑 在进行混凝土浇筑前,应该对基础底面进行充分的保护,预防基础底面的塌落和沉降。混凝土浇筑过程中应注意混凝土浇注时间,浇注过程中及时进行振捣送浆。 (六)维护

风机基础施工方案

一、工程概况 国电临朐九山风电场一期工程风机基础采用P&H岩石锚杆风机基础,为钢筋混凝土圆台型基础,基础外露300mm,共24台2MW风机。吊装平台平整完毕后进行基础的定位及开挖,基坑开挖深度2.2m,找平层完成后采用机械进行锚杆钻孔,钻孔深度15.4m。基础找平层及垫层采用C15混凝土,基础采用C40混凝土,抗冻等级为F100。 基础承台最大直径9m,垫层直径9.5m,找平层10.5m,边缘留有0.5m工作面,放坡系数为0.67。基础安装4个沉降观测点,观测点位置为距承台边缘200mm处90°均布,用于观测基础的沉降。 主要工程量: 混凝土:4000m3钢筋:322t 模板:3700m2 锚杆钻孔:7392m 高强灌浆料:240m3 二、施工依据 1、《高耸结构设计规范》GB50135-2006 2、《建筑地基基础设计规范》GB5007-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《风电机组地基基础设计规定》FD003-2007 5、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 6、《建筑地基处理设计规范》JGJ79-2002 7、《岩石工程勘测规范》GB50021-2001 8、《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 9、《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB-T20065-2006 10、《水泥基灌浆材料应用设计规范》GBT50048-2008 11、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 12、《预应力后张法张拉施工工艺标准》GY434-1996 13、国电临朐九山风电项目P&H岩石锚杆基础图、道路施工图及相关变更。 三、计量器具、工具、机械 1、测量器具、工具(均应检校合格,并在有效期内) 水准仪(带塔尺) 2 台经纬仪 2台 大钢尺(50m) 3把小钢尺(5m) 10把

风机基础一般施工方案

宁夏固原天润三营一期49.5MW风电工程 风电基础一般施工方案(措施) 风电基础一般施工方案(措施) 1 风机基础施工工艺 施工工艺: 放线→基坑开挖→清槽、修整边坡→验槽→外层波纹钢筒安装→护壁砼浇筑→安放高强锚栓系统→内层波纹钢筒安装→基础底板混凝土浇筑→内层回填土→波纹内外筒之间基础 混凝土浇筑→基础混凝土养护→场地平整→坐标及高程引回并标示→验收 2 施工测量 依据甲方提供的总平面图及有关资料,编制工程测量方案,制定工程定位平面图,按图放线定位,项目部复测之后,经监理单位复测验收。 测量放线人员必须持证上岗,测量仪器必须全部经检验合格后再使用,并设专人保管,专人使用,轻拿轻放,避免碰撞。必须认真执行现场测量放线签证的有关程序,放线人员进行各部位的放线和自检,项目主管工程师组织复验后报监理单位复验,未经监理单位验收签 证的不得进行下道工序。 对建设单位给定的定位桩、基准点办理交接检手续,并进行校核,对每个机位中心点坐标、高程及经纬度在四个方位(东西南北)的施工引出并标示,引出距离不小于50米,桩位必须用混凝土保护,用钢管进行围护,并用红油漆标记。在风机基础施工过程中,对轴线控制桩每5d复测一次,以防基础施工桩位位移,而影响到正常施工及工程施测的精度要求。依据场区平面轴线控制桩,测放出基槽开挖上口线及下口线,并用白石灰撒出。待垫层打好后,根据基础边上的轴线控制桩,将所需的轴线投测到垫层上,经校核无误后,在该平面上放出其他相应的设计轴线及细部线。并弹墨线标明,作为支模板的依据。对于引出的桩位在完工后引入。 3 基础土方工程 3.1 土方工程 3.1.1 土方工程特点 3.1.1.1施工现场宽阔,土方可全部堆于坑边。 3.1.1.2由于地下水位低,无须进行降水,自然水位条件可保证基坑开挖顺利进行。

风机基础施工方案

风机基础施工方案 风电基础工程施作业业过程按以下顺序进行: 施工准备→测量→基础开挖→垫层浇筑→基础环安装调平→钢筋制安→预埋管线及接地→支模→基础混凝土浇筑→拆模→接地→基础回填。 1.基础开挖 (1)根据施工现场坐标控制点,包括基线和水平基准点,定出基础轴线,再根据轴线定出基坑开挖线。利用白灰进行放线。灰线.轴线经复核检查无误后方可进行挖土施工。 (2)本工程各个单体建筑土石方均采取机械大开挖,土石方开挖机械拟选用PC-240型反铲挖掘机进行。基坑开挖应采取自上而下.分层.分段依次进行。浮土清理及边坡采用人工修整。为防止超挖和保持边坡度正确,挖掘机开挖至接近设计标高或边坡边界,基底应预留200~ 300mm厚左右土石层,采用人工开挖和修坡,遇到较为坚硬土石层,采用机械破碎,避免地基土被扰动。严禁进行超挖,超挖部分不得用开挖土回填,根据设计技术要求,必须用C15抛石混凝土回填。开挖的土石方按照指定的地点及要求进行堆放。 (3)开挖完工后,应人工进行基坑清理,清理干净后进行基槽验收,根据不同地质情况分别采取措施进行处理,验收合格后方可进行下道工序施工。

(4)根据工程地质勘察资料,场区位置地下水埋深较深,所以在基础施工中不考虑地下水的影响,只考虑地表水及雨水排放问题。 (5)基础开挖完毕,如基坑遇降雨积水浸泡,垫层混凝土浇筑前应对基坑进行人工晾晒清挖,清挖深度不小于30cm。 (6)基坑验槽:基坑开挖出一定范围后,为避免基底暴露时间过长,及时通 知业主方.监理及设计单位进行地基验槽,合格后随即进行垫层施工。 2.基础开挖注意事项 (1)土石方开挖时如发现地下文物,应立即停止施工并加以保护,及时上报有关部门。 (2)基础开挖作业流程中的每-道工序,在完成作业后要求严格执行“三检制”准则,工序验收合格.相关负责人签字后进入下一道工序。 (3)基坑开挖后的堆料放置距离开挖边线的距离在1.5m以上,堆间距控制 在5m以上,确保基坑边坡稳定.辅助施工场地要求。 (4)基坑周围设置车辆行走及调头道路场地,路面满足混凝土罐车行走要求。 (5)开挖边线.开挖坡比.超欠挖要求进行严格控制,且开挖后的底边线满足立模.接地网等项目的施工。 (6)基坑按设计要求挖好后,应及时办理验槽手续,进入下道工序,不得长期曝晒.晾槽,否则应覆盖保护。 3.垫层浇筑作业流程 (1)浇筑混凝土采用罐车运输.溜槽或罐车利用马道直接入仓的方式进行浇筑,垫层表面用刮杠刮平,木抹子搓平压实。浇注垫层前,在基础中心位置钉 设中心桩,高出垫层顶标100mm为宜,根据图纸要求位置在垫层外安置基础环 预埋件控制桩,浇筑垫层时放置预埋件,预埋件标高符合图纸要求的垫层顶标高,垫层养护采用覆盖塑料薄膜。垫层浇筑24小时后即可放基础中心线.边线 并用红漆在垫层上标出以便下一步工序施工。

风机基础一般施工方案措施

风机基础一般施工方案措施 风机基础施工方案是在风电场建设过程中重要的一环,好 的基础施工方案能够确保风电场的运行安全和稳定性,对整个风电场的建设具有至关重要的作用,因此,本文将会从以下几个方面详细介绍风机基础一般施工方案措施。 一、施工前技术准备 风机基础施工前需要进行必要的技术准备,包括风电场总 体布置设计方案、施工时间表、场地勘察、地质勘探、设计图纸、供货商资质等准备工作。 1. 风电场总体布置设计方案 风电场总体布置设计方案需要综合考虑风速、地形、地貌、风电场容量等因素,通过专业软件模拟、计算,制定最佳的风电场布局方案。 2. 施工时间表 制定详细的施工时间表,包括基础施工和提塔施工,以便 追踪工序、监控工程进度。 3. 场地勘察 进行场地勘察,确定场地的地质、地貌、地形等条件,了 解场地周边环境情况,综合考虑后制定初步施工方案。 4. 地质勘探 进行地质勘探,确定地基、岩质、土壤组成等信息,根据 这些信息确定风电机组的基础施工方案。

5. 设计图纸 设计图纸需要是符合国家标准的,并且针对风电机组的特殊要求进行设计,确保建造方案的完整性和可行性。 6. 供货商资质 根据风电机组品牌和型号,寻找拥有相关设备资质的供货商,确保采购的设备质量和施工效率。 二、场地清理、整平 风机基础所在的场地大都是荒野或农田,因此在施工前需要对场地进行清理整平。具体来说,这个阶段的工作包括: 1. 场地清理 不规则的草地、放置不合规废弃物等物质需要进行清理,在保护环境的前提下清理整个施工区域。 2. 土石方工程 通过挖土、填埋等方式进行土壤整平工程,确保基础施工所需的平整工程得以保证。 3. 硬化路面 在施工前,需要对运输路线和施工现场进行硬化路面,确保基础施工所需的运输路线硬化到位。 三、材料准备 风机基础施工需要的主要材料有:水泥、混凝土、钢筋、发泡填充材料、栓钩、螺栓、焊条等。 四、基础施工工艺 基础施工包括混凝土施工和钢筋工作,混凝土需要预制弃子等工序。

风机基础施工施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、风机基础施工工艺流程 (2) 三、土方开挖与回填 (2) 四、垫层混凝土施工 (4) 五、基础环安装施工方案及质量保证措施 (5) 六、钢筋施工 (9) 七、基础内接地装置预埋 (16) 八、电气埋管安装 (16) 九、模板施工 (19) 十、主体砼施工 (21) 十一、基础外接地网施工 (31) 十二、基础环止水施工 (33) 十三、箱变基础 (37) 十四、环境保护 (44) 十五、基础施工危险点辨识及防范: (47) 十六、应急组织 (48)

风机基础施工方案 一、工程概况: 中广核密山临河风电场位于黑龙江省密山市蜂蜜山林场境内,拟安装24 台单机容量2000kW 的风电机组及1台1800kW的风电机组,装机容量49.8MW。风电场距密山市公路距离约20km,场区地面高程125m~600m。该基础为圆台大体积现浇钢筋混凝土基础,圆直径为18.8 m、18.4m,基础埋深3 m,基础环直径为4.814米,基础环高度为2.3米、嵌入基础内1.75米。 二、风机基础施工工艺流程 测量放样→基础开挖→垫层混凝土施工→基础环安装→钢筋绑扎→模板支设→基础混凝土施工→土方回填。 三、土方开挖与回填 1、土方开挖 根据风机基础的设计深度、地质情况及总土石方量,本期工程采用机械挖土方,配备相应的机械为挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 1.开挖前应要据附近的挖制点放出基坑的开挖边线,应充分考虑工作面和放坡系数,并撒灰线。

2.在开挖时,用仪器(水平仪)随时进行监测防止超挖。并随时有人工跟班清理。在接近设计基底标高时,预留300mm 厚的土层,用人工清挖,以防机械扰动基底以下的土层,在人工跟班清槽时,必须在机械臂作业半径1.5m以外施工,以防出现安全事故。 3.夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 4.在开挖过程中,应随时检查基坑和边坡的状态。深度大于1.5m时,根据土质变化情况,应做好基坑(槽)或管沟的支撑准备,以防坍陷。 5.施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。 6.修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。 7.在勘探单位验槽符合设计、地质等要求后,方可进行下道工序的施工。基坑开挖揭露与地质与报告有出入时,应及时通知地质、设计人员解决。 2、风机基坑清理及检查 1、基础检查处理,包括在开挖后对基础面尺寸和基础岩体质量 的检查与处理。 2、基础验收应由业主、设计、勘探、监理、施工五方人员组成 验收小组。进行日常的基础检查与验收工作。 3、基础检查可分为施工单位自检、基础验收小组初检和终检三 个阶段。

风力发电风机基础施工方案(完整版)

风力发电风机基础施工方案(完整版) 按照相关规定进行处理,避免损坏管线。 3、基础施工 1)在基础混凝土浇筑前,应先进行基础垫层的浇筑,保 证基础的整体性和稳定性。 2)混凝土浇筑前,应按照设计要求进行预埋件的安装和 布置,预埋件应牢固可靠,位置准确。 3)混凝土浇筑时,应保证浇筑层的均匀性和密实性,采 用振捣棒进行振捣,确保混凝土的密实度和强度。 4)浇筑完成后,应及时对混凝土表面进行修整和养护, 保证混凝土表面的平整度和光洁度。 4、风机安装 1)风机安装前,应对风机基础进行检查,确保基础的强 度和稳定性。 2)风机安装时,应按照风机制造商提供的安装要求和技 术规范进行安装,确保风机的安全性和可靠性。 3)安装完成后,应进行调试和检测,确保风机正常运行。 四、安全生产措施:

1、施工前应制定详细的安全生产计划,明确各项安全措 施和责任人。 2、施工现场应设置明显的安全警示标志和警示线,确保 施工区域的安全。 3、施工人员应进行安全教育和培训,掌握相关安全知识 和技能,严格遵守安全操作规程。 4、对施工现场进行定期巡查和检查,及时发现和处理安 全隐患,确保施工安全。 在施工前,必须取得原设置或保管单位的书面同意,以确保施工的合法性和规范性。在土方开挖时,应按照从上往下分层分段依次进行,并保持一定的坡势。如果使用机械挖掘,可以一次性开挖深度为3.2米的基坑。当接近设计坑底标高或边 坡边界时,应预留200-300毫米厚的土层,用人工开挖和修整,边挖边修坡,以保证不扰动土和标高符合设计要求。 在模板工程中,必须选用符合规定的定型钢质模板和支架。模板和支架必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能够可靠地承受混凝土的自重和侧压力,并在施工中承受荷载。模板的接缝不应漏浆,并且应刷隔离剂以避免油质类等影响结构或

风机基础施工技术方案及措施

施工技术方案及措施 3.1 编制原则 根据宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司宁夏大唐国际红寺堡 100MW风电项目马段头标段风机及箱变基础的施工招标文件,我们编制了本方案。我公司将精心合理地组织施工,充分发挥我公司的优势,采用科学的管理方法,不断提高工程施工项目管理水平;采用新工艺;有效地利用人力、物力资源,积极配合业主的工程协调工作;充分体现我公司诚信社会为本、客户满意为荣的企业文化,严格落实安全文明施工制度,力求在整个项目的施工过程中实现安全、优质、高效、低耗,确保整个工程按照计划顺利进行,严格遵守中国国家和原电力部、国家电力公司颁发的规范、技术标准以及安装和环保规定及有关类似容量、范围及性质的风电场的规定,确保本工程质量标准全面执行国家和电力行业颁布的有关规范、标准,争创国家优质工程。 3.2编制依据 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司宁夏大唐国际红寺堡100MW风电项目马段头标段风机及箱变基础的施工招标文件。 电力行业标准《风力发电场项目建设工程验收规程》(2004-03-09)。 电力行业标准《风电场施工组织设计规范》。 国家电力公司《火电发电工程施工组织设计导则》。 风电场调试、可靠性试运行和验收标准 ICEA 绝缘电缆工程师学会标准 GL 德国劳埃德船级社标准 NEC 全国电气规程 UBC 统一建筑规程 IEC 国际电工委员会标准 DL/T5191《风力发电场项目建设工程验收规程》

DL/T666《风力发电场运行规程》 GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50202《建筑基地基础工程施工质量验收规范》 GBJ233《110kV~500kV架空电力线路施工及验收规范》 GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50173《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》DL/T5137《电测量及电能计量装置设计技术规程》 DL5003《电力系统调度自动化设计技术规程》 DL/T5007《电力建设施工及验收技术规范》 GBJ147《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148《电气装置安装工程电力变压器/油电抗器/互感器施工及验收规范》GBJ149《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50169《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50171《电气装置安装工程盘\柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50172《电气装置安装工程蓄电池及验收规范》 GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50208-2002《地下防水工程施工质量验收规范》 JGJ 18-2012《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 52-1992《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ 53-1992《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》

风机基础施工方案

目录 一、工程概况及特点 (2) 1。工程概况 (2) 2。工程特点 (3) 3.地质条件 (3) 4。编制依据 (4) 二、施工方案 (5) 1。施工准备工作 (5) 三、主要施工方法 (5) 1。基础混凝土施工 (5) 2。砼测温控制 (6) 3.测温的设置 (7) 4。测量工具 (7) 5。测温方法 (7) 6。砼的降温(保温)及养护 (7) 7。测量放线 (7) 8.基坑开挖 (8) 9。基底检查 (8) 10。模板及支架 (8) 11.钢筋 (10) 12.砼的浇筑 (11) 四、基础环安装 (12)

1。基础概况 (12) 2.基础环进场卸车 (12) 3.支撑件的安装与粗调 (12) 4。基础环的安装与精确调平 (13) 5.基础环加固 (13) 6。基础环施工注意事项 (13) 7.安装基础环所需设备 (14) 五、螺栓笼施工方案 (14) 1.施工准备 (14) 2.螺栓笼安装 (15) 六、基础内电气接地 (16) 七、安全措施 (16) 八、施工机械管理 (19) 一、工程概况及特点 1.工程概况 崇礼轿车山风电场位于河北省崇礼县中北部山区,石窑子乡、红旗营乡、白旗乡与狮子沟乡之间一带山梁上,场区内山势陡峻,沟谷纵横,属典型的山脊型风电场。 拟建场址属坝上和坝下过渡地带,地貌类型为中低山区,地势较高,地形起伏较大,海拔高程多在1600m—2080m之间,连续起伏,植被稀疏,覆盖层薄,山体顶部基岩裸露,沟谷发育. 本风电场风能资源较为丰富,适宜建设大型风力发电场。场址区内外交通相对便利。省道S242(张沽线)纵贯全境,县城距张家口50公里、北京220公

风机基础接地施工方案

风机基础接地施工方案 一、概述 风力发电机是一种以气流的动能将机械能转化为电能的设备,它在风能资源充足的地区被广泛应用。然而,在风力发电机的建设过程中,接地施工是至关重要的一步,它直接关系到发电设备的安全运行。本文档将详细介绍风机基础接地施工方案,以确保风力发电机的安全性和可靠性。 二、接地施工原则 1. 安全原则 施工过程中必须始终保持安全第一的原则,遵循相关规范和标准要求,确保施工人员的人身安全。 2. 可靠性原则 接地系统必须具有良好的可靠性,能够有效地将电流导入地下,防止雷击和漏电等安全问题的发生。

3. 规范性原则 接地施工必须符合国家和地方相关规范的要求,确保施工质量合格。 三、施工步骤 1. 前期准备工作 在施工前,需要对接地设施进行相关勘察和设计,确定位置、材料和施工要求等。 2. 接地材料准备 选择符合规范要求的接地材料,如铜排、接地线等,并按照设计要求进行切割和加工。 3. 接地孔挖掘 根据设计要求,使用挖掘机等工具挖掘接地孔,确保孔深和孔径符合要求。

4. 箱式接地体安装 在接地孔中安装箱式接地体,并填充导电剂以提高接地电阻率。 5. 接地材料铺设 将接地材料铺设连接至箱式接地体,并在途径障碍物区域设置保护层。 6. 接地装置连接 将风机接地端子与接地系统连接,确保紧固可靠并使用合适的接地夹具。 7. 接地系统检测 使用专业测试仪器对接地系统进行检测,确保接地电阻在规定范围内。 8. 系统验收和整理 对接地施工过程进行验收,确保符合设计要求,整理施工现场,消除安全隐患。

1. 施工材料质量控制 对接地材料进行严格把控,确保其质量合格,材料的导电性能和耐候性能达到规定要求。 2. 现场施工质量控制 严格按照施工工艺和要求进行施工,确保施工质量合格,包括接地孔的深度和直径、接地材料的铺设质量等。 3. 接地系统检测质量控制 使用可靠准确的测试仪器进行接地系统的检测,确保测试结果准确可靠,符合规范要求。

风机基础施工方案

三峡新能源康保老章盖150MW风电场工程风机基础施工方案 批准:______________________ 审核:______________________ 编希q : _____________________ 中电建湖匕电力建咗殳有卩艮公司三峡康保风电项目部

二O一九年八月 目录 第1章工程概况及主要工程屋 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2基础特点 (4) 第2章组织机构和资源配置 (5) 2.1组织机构设豊 (5) 2.2资源配置 (6) 第3章风机基础施工方案 (8) 3.1风机基础施工内容 (8) 3.2风机基础测量放线 (8) 3. 3风机基础丄石方开挖 (8) 3. 4基础垫层浇筑 (9) 3. 5预埋件安装左位 (9) 3. 6预应力锚栓基础组合件安装 (10) 3. 7苯板铺设 (12) 3. 8钢筋制作 (12) 3. 9钢筋安装 (15) 3.10模板安拆 (17) 3.11基础混凝上浇筑 (20) 3.12丄方回填施工方法及要求 (25) 3. 13二次灌浆 (26) 第4章工程进度计划 (28) 第5章工程安全保证措施 (29) 第6章现场文明施工措施 (30) 风机基础施工方案

编制依据: 1、《风电场工程等级划分及设计安全标准》FD002-2007 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018 3、《建设地基基础设计规范》DB33/1001-2003 4、《风电机组地基基础设计规定》FD003-2007 5、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010 6、《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55-20U 7、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 9、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 10、《钢筋机械连接技术规范》JGJ107-2016 11、《风力发电场项目建设工程验收规范》GB/T 31997-2015 12、《电力建设安全工作规程》DL5009. 3-2013 13、《建筑施工高出作业安全技术规范》JGJ80-2016 14、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 15、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 第1章工程概况及主要工程量 1 • 1工程概况 三峡新能源康保老章盖150MW风电场位于河北省张家口市康保县境内,设计风机轮毂高度90m,风轮直径135。本施工方案只适用于本风电场T34风机基础施工。

风机基础施工方案

风机基础施工方案 目录 1工程概况及工程量............................... -1 - 1.1工程概况................................... -1 - 1.2主要工程量和工期 .............................. -1 - 1.3主要机械设备配备 .............................. -1 - 1.4人员配置 ................................. -2 - 2编制依据..................................... -3 - 3施工程序、方法................................. -3 - 3.1施工方案:................................. -3 - 3.2施工顺序................................... -3 - 3.3施工方法和内容............................... -3 - 4质量控制点的设置和质量通病的预防........................ -17 - 4.1质量标准................................... -17 - 4.2质量控制点的设置............................... -17 - 4.3质量通病及预防............................... -18 - 5施工的安全要求和环境条件........................... -19 - 5.1施工用电的安全要求............................. -19 - 5.2环境条件................................... -21 - 5.3消防管理.................................. -21 - 5.4应急预案................................... -22 - 附件:大体积测温平面及竖向布置 1工程概况及工程量 1.1工程概况

风机基础施工方案

施工方案 2.1施工准备 施工准备是工程建设的重要保证,也是施工过程中一个重要环节和阶段。施工准备工作是为创造有利的施工条件,保证施工项目目标实现而进行的从技术上、组织上和人力、物力、财力的准备,必须根据所握工程特点、施工条件、合同要求全面考虑,保证开工和施工活动的顺利进行。 1.工程开工前所进行的一系列施工工作主要包括:外部环境方面的施工现场规划:人员、机械、物资调配;内部环境方面的技术准备;施工计划准备;施工劳动力准备;主要物资材料计划,以及临时设施施工准备等工作。 2.工程开工前,由项目总工组织项目经理部有关技术人员认真熟悉图纸,参加由建设单位组织召开的设计交底、图纸会审和轴线桩交接、施工临时水电交接、施工现场勘察;施工技术部门根据投标方案大纲编制实施性的施工组织设计和分项工程施工方案并向施工工长和专业施工队进行技术交底和岗前培训,同时按照施工总进度计划的总体安排编制材料进场计划、设备进场计划、人员进场计划。 3.为了做好施工前的准备工作,按总的材料供应计划、周转材料计划和计量器具配置计划表,在施工前,分期分批组织进场。 2.2施工工序总体安排 本工程主要由风机基础、箱变基础、基础间直埋电缆沟、接地系

统四部分构成,为保证工期,风机基础与箱变基础依次施工,直埋电缆沟与接地系统穿插施工。 1、我公司将从施工准备开始加强现场管理,从场地的硬化到合理的平面布置的各方面,高标准、严要求的进行现场标化管理。在地下室施工完毕后采取有效的措施及时回填,合理的调整施工总平面布置。 2、基坑清理施工过程中,密切注意边坡的安全稳定,做好边坡坍塌的应急措施。 3、项目部组织人员成立专门班组负责卫生保洁,重点是现场周围环境。现场地面采用砼做成硬地坪,并派专人清扫以控制施工过程中的扬尘。尤其在材料进场时,及时进行清理,保证材料卸完,道路清理完。施工中做到工完场清。 4、现场必须采取措施做好基础防水,确保不渗漏。 5、本工程结构平面定位、标高控制较为复杂,钢筋的安装工艺、模板的支撑系统和砼的浇筑工艺施工要求高,施工中必须对上述重要部位的三道工序编制切实可行的施工方案,以满足要求。

风机施工方案百度文库

风机施工方案 1. 引言 风机施工方案是指在风机建设、安装及运行过程中的具体施工计划和操作指南。本文档旨在提供一份详细的风机施工方案,以帮助施工人员了解施工流程、注意事项和安全措施,确保施工的顺利进行。 2. 施工前准备 在开始施工之前,需要进行充分的准备工作,包括以下内容: 2.1 施工人员组织 确定施工团队的人员组成和分工,明确每个人的责任和任务。 2.2 工程设备调配 根据施工需要,准备好所需的工程设备、工具和材料,并对其进行检查和维护,确保其正常运行和安全使用。

2.3 安全措施 制定安全施工计划,包括安全培训、安全防护用品配备等,确保施工过程中的人员安全。 2.4 施工场地准备 清理施工场地,并进行必要的平整和清理工作,确保施工现场环境整洁、安全。 3. 施工流程 风机施工的流程包括以下步骤: 3.1 基础施工 进行基础的施工工作,包括场地平整、基础基坑和地基的开挖、混凝土浇筑等。

3.2 风机安装 在基础施工完成后,开始进行风机的安装工作,包括组装风机塔筒、安装风机叶片和轮毂、连接风机发电机等。 3.3 电气接线 进行风机的电气接线工作,包括引入电力线路、连接变压器和发电 机的电气设备、进行接地和绝缘等。 3.4 系统调试 完成电气接线后,对整个风机系统进行调试和试运行,确保系统运 行正常,各部件和设备的功能正常。 3.5 完工验收 在系统调试完成后,进行完工验收工作,包括检查施工质量、进行 性能测试、办理竣工手续等。

4. 施工注意事项 在风机施工过程中,需要注意以下事项: •施工现场应保持整洁,杂物和垃圾要及时清理。 •施工人员应按照安全规定进行操作,戴好安全防护用品。 •施工设备和工具应符合要求,经常检查和维护。 •施工过程中发现问题要及时报告并采取相应措施处理。 5. 安全措施 在风机施工中,需要采取一些安全措施来保障施工人员的安全:•施工人员应接受相关安全培训,掌握安全操作规程。 •施工现场应设置明显的安全警示标志,并配备好安全防护设施。 •施工过程中应注意防止高处坠落、电击、火灾等事故的发生。

风机基础施工方案

葛洲坝电力有限责任公司盐边县红格大面山风电场项目部风机基础施工方案 风机基础施工方案 目录 1 工程概况及工程量- 1 - 1.1 工程概况- 1 - 1.2 主要工程量和工期- 1 - 1。3 主要机械设备配备- 1 - 1。4 人员配置- 2 - 2 编制依据- 3 - 3 施工程序、方法- 3 - 3。1施工方案:- 3 - 3。2施工顺序- 3 - 3.3施工方法和内容- 3 - 4 质量控制点的设置和质量通病的预防- 1 5 - 4.1质量标准- 15 - 4.2质量控制点的设置- 15 - 4。3质量通病及预防- 15 - 5施工的安全要求和环境条件错误!未定义书签。 5。1 施工用电的安全要求- 16 - 5.2 环境条件- 18 - 5.3消防管理- 19 - 5。4应急预案- 19 - 附件:大体积测温平面及竖向布置

1 工程概况及工程量 1。1 工程概况 大面山二期风电场工程位于四川省攀枝花市盐边县红格镇与和爱乡境内的山脊地带,地理坐标介于东经101°56′13″~102°02′44″、北纬26°27’22"~26°32'20"之间。场址分为东、西两个片区,东片区为一高台地,西部为一条近似南北走向的主山脊及支脉山脊构成。场址布机区域海拔在1680m~2600m之间,场址区涉及总面积约为29.3km2,其中东片区6。8km2,西片区22.5km2.场址西北面为盐边县城,直线距离约21km,西面为红格镇所在地,直线距离约2。7km。 该工程分两个施工标段,本标段为施工一标段。涉及的风机机位包括:1#~13#风机、24#~35#风机;涉及风机的风机安装平台、风机基础、箱式变压器基础土建、箱变的安装(含接地连接及基础与箱变的封堵,含箱变的调试及试验)、风机至箱变动力电缆的敷设等,风机及箱变接地系统;风机吊装、塔筒(包括塔筒整套设备及所有附件)吊装及风机调试配合、验收及协调等;220千伏升压站主变基础土建、电缆沟土建、升压站内SVG室及构筑物土建、接地、主变消防系统(固定式水喷雾、合成型泡沫喷雾或排油注氮灭火装置)的采购及安装调试等. 本期基础工程混凝土强度等级:基础C35、垫层C15. 1.2 主要工程量和工期 1.2。1工程量 A、混凝土:25台风机基础混凝土总工程量为15310m3,其中C15砼垫层1310m3,,C35砼风机基础14000m3。 B、钢筋:25台风机基础钢筋总量为1400吨,三级钢。 C、沉降观测点100个。 1。2.2工期 25台风机基础计划于2016年04月09日,2017年03月31日完工. 1。3 主要机械设备配备 主要施工机具配置一览表